文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 设备缺陷月度分析报告.doc

设备缺陷月度分析报告.doc

设备缺陷月度分析报告.doc
设备缺陷月度分析报告.doc

设备缺陷月度分析报告

[2018年3月]

xx发电公司设备维修部

二零一八年四月三日

3月份设备缺陷原因分析及处理情况

3 月份设备重点工作完成情况

3 #1、2锅炉机组及公共系统缺陷分析3.1 专业缺陷数量比例

3.2 总缺陷发生数量走势

3.3 缺陷发生及消除情况

3.3.1 各专业消缺情况

1、锅炉系统发生缺陷58条,完成57条,有1条未完成;

2、汽轮发电机系统生缺陷3条,完成3条;

3、电仪系统发生缺陷40条,完成39条,有1条未完成;

4、垃圾池系统发生缺陷10条,全部处理完成;

5、渗滤液处理系统发生缺陷27条,全部处理完成;

6、烟气环保系统发生缺陷61条,全部处理完成。

3.3.2 各专业缺陷环比发生情况

3.4 消缺率环比

3.5 发生缺陷性质分析

本月发生缺陷中,较大缺陷3条,一般缺陷196条。烟气环保系统设备故障有所增加,特别是集合刮板机、雾化器等设备发生故障较多,下一

步需加强该设备的维护保养工作,延长设备使用周期。

4 #1、2锅炉机组及公共系统未消缺陷分析

4.1 全厂未消缺陷性质比例

4.2 专业未消缺缺陷性质分析

1、未消缺缺陷需备品处理共2条,其中较大缺陷1条、一般缺陷1条;已提采购计划。

5 重复缺陷分析

6 下月主要工作计划

1、设备维护保养及设备消缺处理;

2、设备巡检;

3、计划停机检修材料申购;

4、2#落灰刮板机减速机更换;

5、锅炉漏灰点检查及处理;

6、吹灰器管更换;

7、1#、2#炉垃圾进料门开关到位无法停止,增加控制回路;

8、回装1#炉烟气出口氧化锆探头;

9、更换三参数组合探头,解决1#冷却塔风机油温显示异常问题;

10、处理DCS系统14#站B主控模块故障的问题。

设备故障统计分析报告

2013年7月份设备故障统计分析报告 一、故障概况 本月设备整体运行情况良好,根据DCC故障记录本月故障总数7件,其中机械故障3件,电气故障4件,设备完好率=(设备总台数*月工作天数-∑故障台数*故障天数)/(设备总台数*月工作天数)=99.73%,较上月98.81%有小幅提升。故障主要集中在7类试验设备、9类其他设备。 二、故障统计 表1 各类设备故障统计 三、故障分析 (一)故障趋势图

试验设备故障数一直处于高位运行状态,原因有三:一、部分试验设备使用频率较高,使用年限已久,到了故障高发期,主要表现为踏面制动单元试验台、制动器试验台等。二、前期试验台工作环境普遍不好,导致试验台性能不稳定;近期因试验间改造,频繁搬动试验台也是其故障高发的原因之一。三、国产试验设备普遍存在柜内原件布局及导线敷设不合理、定制件多且质量差,软硬件故障均较高。 针对原因一,设备室正逐步建立预防修性维修模式,加强对重点设备和高故障率设备的修程建立;原因二会随着试验间的改造完成,得到彻底解决;对于原因三,从6月下旬起,设备室对国产试验台进行了电气改造,目前已完成了电磁阀试验台改造工作,正在进行受电弓试验台和司控器试验台,后续将陆续开展高速断路器、电器综合试验台等6台设备改造工作。 (二)各类设备故障比例 图二2013年7月各类设备故障比例 进入13年以来,B、C类设备故障数明显增加,故障已由重点设备向边缘设备蔓延。设备室的工作重点将向“完善A类设备管理,强化B、C类设备修程建立”上发展。(三)七月份设备故障分析 1.烘干机 本月烘干机共报2次故障,均因加热管老化绝缘不良造成空开过流跳闸,目前已将该故障加热管隔离,后期换新。 2、空气弹簧试验台

故障分析报告

关于柳州海事局远程视频监控系统的故障分析报告――2011年10月至2012年5月 一、故障基本信息 二、故障现象及处理过程 1、第一次故障 υ故障现象:2011年11月13日接到柳州海事的报障,无法 连接服务器,客户端无法ping通服务器IP。 υ处理过程:接到报障通知后,我公司立即组织人员进行处 理,局域网内可与前端设备通信,问题初步定为平台服务器 故障。次日测试人员到达现场;经过测试,发现平台服务器 操作系统崩溃;与设备厂商联系,于16日将平台系统及所有 前端系统进行重新布署,故障解决。 υ故障分析:经过系统测试工程对系统日志进行分析,于11 月12日晚,因多个IP地址向平台服务器发起的恶意重复登录 请求导致平台服务器处理超载,并造成操作系统文件损坏。 2、第二次故障 υ故障现象:2011年12月06日接到柳州海事的报障,三江 支线画面无法显示。 υ处理过程:当日经测试维护人员检查,由于三江支线的传

输线路中断所至,为此马上与传输机房进行故障确认,并告知协助处理,于次日中午故障解决。 υ故障总结:由于三江网络传输点断电,导致传输线路不断,经协调后解决。 3、第三次故障 υ故障现象:2012年3月26日接到柳州海事的报障,无法连接服务器,客户端无法ping通服务器IP。 υ处理过程:接到报障通知后,我公司立即组织人员进行处理,局域网内可与前端设备通信及平台服务器进行通信。故障定为网络传输质量问题。当时与传输机房联系协助排查故障;经过测试排查,发现由于网络传输出现波动或延时现象较为严重导致系统自动判定为网络中断,不断的向前端设备发送重启命令导致;通过机房对线路进行优化配置后重启系统后恢复。 υ故障总结:由于网络传输出现波动或延时现象较为严重导致系统自动判定为网络中断,不断的向前端设备发送重启命令导致。 4、第四次故障 υ故障现象:2012年4月13日接到柳州海事的报障,红花电站支线画面无法显示。。 υ处理过程:接到报障通知后,我公司立即组织人员前往红花现场排查问题。次日完成故障排除,系统恢复正常。

设备事故分析报告书格式

一、标题:事故(故障)分析报告 二、事故(故障)时间、地点、经过描述 时间写明年月日及钟点; 地点写明发生事故(故障)的车间、设备安装地点、岗位编号及设备名称、型号、规格; 经过写明当班操作人员姓名,交接及交接班本记录情况,班中设备点检及点检卡记录情况,操作人员设备操作情况,发现设备事故(故障)经过,事故(故障)处理步骤,事故(故障)汇报及抢修情况。 三、事故(故障)损失计算 1、直接经济损失:事故(故障)造成设备零部件损坏及修复费用总计。 2、间接经济损失:事故(故障)造成生产线停产的减产损失。 四、事故(故障)原因分析 1、当班操作人员是否按设备操作规程、安全规程进行操作;是否按点检卡要求进行设备点检;是否按设备维护保养规程进行设备维护保养;是否按润滑制度要求进行设备润滑检查加油。 2、维修人员是否按设备检修规程进行设备维修。

3、各级管理人员是否完善落实了各项设备管理制度,布置的工作是否进行了检查落实。 4、事故(故障)原因分类: (1)使用操作不当; (2)维护不周; (3)设备失修; (4)安装、检修质量不佳; (5)材料、备品配件质量不良; (6)设计制造不合理; (7)自然灾害; (8)人为破坏性事故; (9)其它原因。 五、事故(故障)定性分析 1、是否是责任事故(故障)。 2、重大事故或一般事故(故障)。 六、事故(故障)责任人的处理意见 按设备事故(故障)管理规定对事故(故障)相关责任人进行行政处分及经济处罚。 七、防范措施 1、提出防止类似事故(故障)发生的技术改进措施。 2、提出防止类似事故(故障)发生采取的管理措施。

附:参与事故(故障)分析人员一览表

锅炉设备缺陷分析报告(终稿)

云南华电镇雄发电有限公司 超临界“W”火焰锅炉设备缺陷分析报告

二〇一三年七月二十二日

目录 一、锅炉四管泄漏统计 (1) (一)历次爆管统计 (1) (二)按年份统计 (2) (三)按分部件统计 (2) 1、次数统计 (2) 2、百分比统计 (3) (四)性质分类统计 (3) 1、次数统计 (3) 2、百分比统计 (4) 二、锅炉四管泄漏统计分析 (4) 三、镇雄公司已采取的措施 (5) 四、锅炉存在的主要问题 (5) (一)锅炉膨胀问题 (6) (二)高温再热器、屏式过热器、末级过热器缺陷 (17) (三)#2机组锅炉高温再热器存在的隐患未消除 (29)

云南华电镇雄发电有限公司 超临界“W火焰”锅炉设备缺陷分析报告云南华电镇雄发电有限公司(以下简称“镇雄公司”)2×600MW机组采用的是超临界“W”火焰锅炉,#1、2机组分别于2012年1月、3月投产。机组投产后,锅炉四管多次发生泄漏。经统计2012年1月~2013年7月#1、2锅炉共发生四管泄漏11次,其中2012年发生7次(#1锅炉5次,#2锅炉2次);2013年发生4次,全部为#2锅炉。公司的安全生产陷入了及其被动的局面,安全生产形势异常严峻,并蒙受了巨大的经济损失。现将机组投产后锅炉设备缺陷分类统计、采取措施、存在问题汇报如下: 一、锅炉四管泄漏统计 (一)历次爆管统计 序号机组日期泄漏区域性质 1 1 2012年2月20日前墙上部水冷壁鳍片撕裂水冷壁管泄漏设计缺陷 2 1 2012年2月28日左前翼墙、左后翼墙水冷壁三通管泄漏设计缺陷 3 1 2012年4月6日前包墙过热器从炉左往炉右数第1根管子泄漏设计缺陷 4 1 2012年6月6日前包墙过热器从炉左往炉右数第1根管子泄漏设计缺陷 5 1 2012年8月11日前包墙过热器左数第二根发生泄漏设计缺陷 6 2 2012年3月1日省煤器入口集箱接管座泄漏制造缺陷 7 2 2012年5月18日屏式过热器出口小集箱连接管爆管制造缺陷

故障的统计分析与典型的故障率分布曲线

题目:故障的统计分析与典型的故障率分布曲线 学号:5 姓名:王逢雨 [摘要] 机械故障诊断是一门起源于 20 世纪 60 年代的新兴学科,其突出特点是理论研究与工程实际应用紧密结合。该学科经过半个世纪的发展逐渐成熟,在信号获取与传感技术、故障机理与征兆联系、信号处理与诊断方法、智能决策与诊断系统等方面形成较完善的理论体系,涌现了如全息谱诊断、小波有限元裂纹动态定量诊断等原创性理论成果,在机械、冶金、石化、能源和航空等行业取得了大量卓有成效的工程应用。统计分析工作是机械故障诊断中的核心环节,统计分析工作的质量和水平将会对机械设备的检修工作产生重要影响,关系到机械设备的安全与可靠运行。本文在对机械故障的特性等问题进行阐述的基础上,重点就机械故障统计分析工作中数据的收集和统计分析的方法进行重点探讨,希望对提高机械故障的管理水平能够有所帮助。 [关键词] 机械故障;统计分析;数据收集;方法 一、统计分析工作中机械故障的特性 二、机械设备在使用过程中,由于会受荷载应力等环境因素的影响,随着机械设备部件之间磨损的不断增加,结构参数与随之变化,进而会对机械功能的输出参数产生影响,甚至使其偏离正常值,直至产生机械故障。概括说来,主要有以下几方面的特性。 (一)耗损性 (二)在机械设备运行过程中,不断发生着质量与能量的变化,导致设备的磨损、疲劳、腐蚀与老化等,这是不可避免的,随着机械设备使用时间延长,故障发生的概率也在不断增加,即使可以采取一定的维修措施,但是由于机械故障的耗损性,不可能恢复到原先的状态,在经过统计分析工作后,必要时需要对设备进行报废。 (三)(二)渐损性 (四)机械故障的发生大多是长期运行的老化或疲劳引起的,所以具有渐损性,而且与设备的运行时间有一定的关系,所以做好机械设备的统计分析工作是很有必要的,当掌握了设备故障的渐损规律后,可以通过事前监控或测试等手段,有效预防机械故障的发生。 (五)(三)随机性 (六)虽然有的机械故障具有一定的规律性,但这并不是绝对的,因为机械故障的发生还会受到使用环境、制造技术、设备材料、操作方式等多种因素的影响,因此故障的发生会具有一定的分散性和随机性,这在一定程度上增肌了机械设备预防维修与统计分析工作的难度。 (七)(四)多样性 (八)随着科学技术的发展与应用,机械设备的工作原理日趋复杂,零部件的数量在不多增多,这就使得机械故障机理发生的形式日趋多样化。机械故障的发生不仅存在多种形式,而且分布模型及在各级的影响程度也不同,在统计分析工作中需要引起足够的重视。 (九)二、机械故障管理中统计数据的收集 (十)在对机械故障的统计分析工作中,数据的收集是最基础的环节,因此必须保障数据收集的及时性、准确性和规范性,这样才能为接下来的数据分析工作奠定良好的基础。

-设备运行分析报告77023

5月份设备运行分析报告 5月份#1~#8机组机械部分设备总体运行良好,没有因设备故障原因而出现机组非停的事故发生,但机组仍然存在较多缺陷,如三漏(主要是调速器部分渗油和技术供水部分漏水)、油泵效率低、发电机冷却风机故障、运行设备不可靠等。这些设备缺陷问题在运行过程中如不能及时发现并消缺,很有可能引发严重的后果,致使设备损坏甚至造成机组非停和设备事故。本月设备缺陷及处理统计如下表: 与上个月相比,缺陷发现增加10项,未处理增加8项,消缺率下降7%。 以下是5月份设备的运行情况分析: 一、#1机组 1、运行状况: 机组运行良好,没有出现严重影响机组安全运行的设备缺陷,在运行过程中发现的设备缺陷在有条件时都能安排人员及时进行处理。 2、存在缺陷: 机组目前存在的缺陷主要是空气围带破裂漏气,在机组停机时投入空气围带后仍有漏水,但目前漏水量不大,而且机组在运行时围带在退出状态,不影响机组运行。另外,发电机风闸管路焊缝漏气一直存在,由于漏气点在发电机内部且处在高空位置,处理比较困难。 ① #1机组#2润滑油泵联轴器磨损严重,护罩及电机端部附着有大量金属粉末,且油泵有轻微漏油。建议尽快进行更换。

② #1机组空气围带未能进行处理,已有水从制动柜下方空气围带排气管流出,又由于64.0m层地漏不畅,已形成较大面积积水。 另外:机组辅机控制柜“现地/远方”切换钥匙卡涩,在操作中已折断数把钥匙,已无备用钥匙。存在较严重隐患:当需紧急处理时,势必延误处理时期。建议进行改造,更换为切换把手形式。 #1机组共发现缺陷7条,已处理6条,待处理1条。 3、建议: (1)加强机组运行环境和设备卫生清洁,确保设备在运行过程中更加安全可靠。(2)在有条件时申请停机,下闸排干流道对机组检修密封进行更换。 二、#2机组 1、运行状况: 机组运行良好,没有出现严重影响机组安全运行的设备缺陷,对出现的分段关闭阀渗油和#3组合阀漏油进行了消缺处理,其他检修与维护工作照常进行。 2、存在缺陷: 轴承润滑油泵效率较低,备用泵频繁启动。目前采取调整轴承用油量的措施延长备用泵启动时间间隔,但到夏季外部环境温度升高时,无法使用这个办法再进行调整,建议更换新油泵或更换流量稍大的油泵。 #2机组停机时,上位机频繁报“#2发电机4号制动闸顶起位置--动作”,且2号制动闸不在顶起位置和复归位置。 #2机组共发现缺陷6条,已处理4条,作废1条,待处理1条。 3、建议: 加强机组运行环境和设备卫生清洁,确保设备在运行过程中更加安全可靠。 三、#3机组 1、运行状况: #3机组A级检修上月底结束,目前机组运行良好,没有出现任何重大的设备缺陷,其他日常的检修与维护工作照常进行。存在的缺陷为轴承润滑油泵效率较低,备用泵频繁启动。目前采取调整轴承用油量的措施延长备用泵启动时间间隔,建议增加采购油泵备用或更换流量稍大的油泵。

设备运行分析报告

2012年10月份自动班设备运行分析 检修部自动班 二〇一二年十月

2012年10月份自动班生产设备运行分析 1设备整体运行情况 2012年9月20至2012年10月19日期间,自动班所辖主、辅设备总体运行情况良好,未发生设备不安全事件。 2班组所辖设备 主设备:发电机励磁系统、水轮机调速系统、进水口闸门控制系统、调速器油压装置控制系统。 辅助设备:一副直流系统、二副直流系统、GIS楼直流系统、进水口直流系统、厂房空压机系统、厂房渗漏排水控制系统、厂房检修排水控制系统、水垫塘渗漏排水控制系统、坝体渗漏排水控制系统、尾水渗漏排水控制系统、厂房污水控制系统、污水厂控制系统、盘型阀油压装置控制系统、泄洪洞闸门控制系统、表孔、中孔、底孔闸门控制系统、机组和主变消防控制系统、公用消防系统、工业电视系统、广播系统。 3设备缺陷和异常及处理 3.1消缺:2012年9月20日,检查处理#1机调速器控制系统#2PLC CPU模块电 池低压报警灯点亮的缺陷。 原因分析:故障原因为#1机调速器控制系统#2PLC CPU模块电池使用时间过长,电量不足。 处理办法:更换#1机调速器控制系统#2PLC CPU模块电池,报警灯熄灭。3.2消缺:2012年9月27日,检查处理“一副直流#1充电机06模块、#2充电 机03、06模块背后风扇不转”缺陷。 原因分析:经现场检查、试验,一副直流系统#1充电机06模块、#2充电机03、06模块风扇不转是由于模块风扇电源回路板件损坏导致的。

处理办法:现已将一副直流#1充电机06模块、#2充电机03模块更换为同型号的充电机,型号:ATC230M20;将#2充电机06模块更换为奥特迅二代产品,型号为ATC230M20II,两种型号的充电机可通用,不影响直流系统的正常运行。上电后发现#1充电机02模块风扇不转,#2充电机上电后发现00模块、07模块、11模块不转,经检查发现是由于模块老化,上电时受到电流的冲击导致风扇不转。现场对风扇正常模块和风扇不转模块进行测温比较,风扇正常模块温度为31.9-32.3℃,风扇不转模块温度为32.8-33.1℃,两者相差0.5-1.2℃,不影响一副直流系统的正常运行。由于风扇电源回路板件现无备品,待备品到货后,再进行更换处理。现一副直流系统#1、#2直流充电机已投入正常运行。 3.3消缺:2012年10月8日,检查处理主变排污泵主泵未自动启动,备用泵启动。 原因分析:故障原因为控制主泵启动的浮子开关LS1损坏导致主泵无法工作。 处理办法:更换了新的备品(型号:KEY/5 DL MAC3),泵试运行均正常,主、备泵均能正确启停。设备现已投入正常运行(#1泵自动、#2泵备用)。 3.5消缺:2012年10月17日,一副油处理室消防系统雨淋阀控制箱面板上“监控”和“辅助监控”指示灯未点亮。 原因分析:故障原因为主板冗余通道的继电器故障。 处理办法:不具备消缺条件,目前板件已无备品更换,且已停产。此故障信号不影响系统控制和运行。 3.6 2012年10月19日,检查处理二副直流系统2号充电机电流表、蓄电池电流表通电无显示。 原因分析:故障原因为二副直流系统2号充电机电流表、蓄电池电流表已损坏。 处理办法:将二副直流系统2号充电机电流表、蓄电池电流表更换为同型号的电流表,型号为IDAM05,上电检查工作正常。

设备运行分析报告模版

5月份设备运行分析报告 5月份 #1~#8机组机械部分设备总体运行良好,没有因设备故障原因而出现机组非停的事故发生,但机组仍然存在较多缺陷,如三漏(主要是调速器部分渗油和技术供水部分漏水)、油泵效率低、发电机冷却风机故障、运行设备不可靠等。另外,发电机风闸管路焊缝漏气一直存在,由于漏气点在发电机部且处在高空位置,处理比较困难。 ① #1机组#2润滑油泵联轴器磨损严重,护罩及电机端部附着有大量金属粉末,且油泵有轻微漏油。建议尽快进行更换。 ②#1机组空气围带未能进行处理,已有水从制动柜下方空气围带排气管流出,又由

于64.0m层地漏不畅,已形成较大面积积水。 另外:机组辅机控制柜“现地/远方”切换钥匙卡涩,在操作中已折断数把钥匙,已无备用钥匙。存在较严重隐患:当需紧急处理时,势必延误处理时期。建议进行改造,更换为切换把手形式。 #1机组共发现缺陷 7条,已处理6条,待处理1条。 #2机组共发现缺陷 6条,已处理4条,作废1条,待处理1条。 在进行400V厂用电2D运行转检修的操作时,发现3#机组发电机辅机柜及技术供水

电气缺陷分析报告文书

201X年0X月新厂设备缺陷统计 分析考核报告(电气) 一、缺陷情况: 1、缺陷数量(环比比上月,同比比去年同期) 6月份(201X年5月26日0:00至201X年6月25日24:00)本专业共计发生缺陷20条、环比增加11条,已消除19条、环比增加10条,消缺率95%、环比减少5%。 其中一类缺陷0条、环比增加或减少0条,二类缺陷0条、环比增加或减少0条,三类缺陷1条、环比增加0条,四类缺陷0条、环比增加或减少0条,设备异常19条、环比增加11条。 本专业三类及以上发生缺陷1条、环比增加0条,已消除1条、环比增加0条,消缺率100%、环比上升0%。 其中一类缺陷0条、环比增加或减少0条,二类缺陷0条、环比增加或减少0条,三类缺陷1条、环比增加0条。

今年本专业累计缺陷共计发生70条、环比减少32条,已消除68条、环比减少27条,消缺率97.14%、环比减少0.84%。 其中一类缺陷0条、环比增加或减少0条,二类缺陷0条、环比增加或减少0条,三类缺陷7条、环比减少9条,四类缺陷0条、环比减少2条,设备异常63条、环比减少32条。 2、重复性缺陷 无 3、台均缺陷 本专业台均缺陷为4条/台,环比增加2.2条/台。本专业的缺陷发生数量是否超过全厂台均缺陷?原因?未超出 三类及以上台均缺陷为0.2条/台,环比增加0条/台。本专业的缺陷发生数量是否超过全厂台均缺陷?原因?未超出 4、专业缺陷数量 本月缺陷20条,占全厂99条缺陷总数量的比例分别为20.2%。

三类及以上缺陷为1条,占全厂三类及以上缺陷16条总数量的比例分别为 6.2%。 二、原因分析 1、缺陷总数方面 五类缺陷总数环比增加11条,原因是二拖一机组检修结束,大量设备投运,缺陷相应增加。 三类及以上缺陷总数环比增加0条,原因是3号机除铁过滤器旁路电动门不动作,全关后门沉关不动,门过力矩。 2、重复性缺陷方面 无 3、单台机组缺陷方面 五类缺陷中本专业专业缺陷数量是否超过全厂台均缺陷?较多的原因?。未超出 本专业三类及以上缺陷缺陷数量,是否超过全厂三类及以上台均缺陷,较多的原因?。未超出 4、专业缺陷方面 (1)本专业当月缺陷发生的设备围、缺陷原因。设备围主要在1、2、3、4、5号机附属设备和公用系统,其中电动执行器缺陷6条,原因上插件、二次线松动4条,水淹、受潮2条;发电机、前置模块、电动机温度侧测点问题9条,原因是感应电干扰、接线松动、测点故障等。5号燃机润滑油油雾消除器电机88QV-1B远方信号消失1条,原因为反馈接线松动虚接。机务设备漏油流入电缆桥架1条。2号工业废水泵轴承损坏1条,原因为检查维修不到位。2好循环

2015年4月电站设备缺陷分析报告

黔北水力发电总厂2015年4月电站 设备缺陷分析 一、总体情况:4月份总厂所属电站设备缺陷情况:本月共发生缺陷13条,消缺12条,消缺率92.3%。石垭子电站共5条,消缺4条,未消1条,消缺率80%;沙坝电站1条,消缺1条,消缺率100%;方竹正在实施增容改造,无缺陷产生;尖峰电站2条,消缺2条,消缺100%;杨家湾电站正在实施隧洞加固处理,机组停运,本月产生5条缺陷,消缺5条,消缺率100%。上月沙坝电站遗留一条缺陷,本月已消缺处理。 二、截止4月30日总厂所属各电站共发生缺陷合计37条,其中消缺36条,未消1条,消缺率97.2%。年累计未消1条。缺陷情况见表1 2015年4月缺陷消缺汇总表 电站名称 月度年度 上月遗留 (条) 发现 (条) 消除 (条) 未消除 (条) 消缺率 (%) 发现 (条) 消除 (条) 消缺率 (%) 石垭子0 5 4 1 80 19 18 100 沙坝 2 1 1 0 100 7 7 100 方竹0 0 0 0 0 0 0 0 尖峰0 2 2 0 100 2 2 100 杨家湾0 5 5 0 100 9 9 100 马滩0 0 0 0 0 0 0 0 观音岩0 0 0 0 0 0 0 0 合计 2 13 12 0 92.3 37 36 97.2 三、缺陷分析

4月发生的13条缺陷中,一类缺陷0条,二类缺陷1条,三类缺陷12条。本月石垭子电站共产生5条缺陷,(1)是1号机组推力轴承油温表显示异常,原因是表计二次侧接线接触不良,对二次侧接线进行紧固后缺陷消除; (2)是1号通讯工作站显示器异常闪烁,原因是通讯主板运行年久,积灰、积尘严重,对积灰进行清扫,显示器任然出现闪烁,现更换硬件主板更换后,运行正常;(3)是2号发电机0229接地刀闸闭锁装置故障,主要原因是接地刀闸机械弹簧在跳、合闸过程中,弹簧动作后,“分、合闸”指示位置不对应,对刀闸的机械弹簧进行调整处理后,缺陷消除;(4)是10kV室2G2柜控制状态显示屏数值无显示,原因为显示屏内一电阻烧毁,已将该设备寄回厂家修复,已将备件进行更换,显示正常。未消缺陷1条,主要是公用LCU护展箱2通讯故障,原因是通讯交换机工作是,指示灯闪烁为“黄色”,正常情况下应为“绿色”,上位不能接收到通讯,需更换该通讯交换机。由于现场无备品,需进行设备采购更换,电站已提交采购需求计划,计划在5月10日进行更换消缺,该缺陷不影响安全运行,现地能够查看记录实时数据。 沙坝电站本月产生1条缺陷,为大坝液压站、柴油发电机房的防盗门锈蚀、破损,已对防盗门进行采购更换。 杨家湾电站本月产生4条缺陷,消缺4条,(1)是35kV高压室311高压开关柜母线支撑瓷瓶绝缘套管放电,原因室内湿度低,套管回潮,产生放电,已用酒精和皮纸

缺陷分析总结报告

软件缺陷A software bug occurs when one or more of the following five rules is true: 1. The software doesn't do something that the product specification says it should do. 2. The software does something that the product specification says it shouldn't do. 3. The software does something that the product specification doesn't mention. 4. The software doesn't do something that the product specification doesn't mention but should. 5. The software is difficult to understand, hard to use, slow, or in the software tester's eyes will be viewed by the end user as just plain not right. 如果出现了下面的一种或多种情况,即说明软件中出现了缺陷: 1软件没有实现产品说明书中指定的应该实现的功能 2软件实现了产品说明书中指定的不应该实现的功能,即超出了产品说明书中指定的范围 3软件实现了产品说明书中没有提及的功能 4软件没有实现产品说明书中没有提到但是他应该实现的功能 5软件测试人员认为软件难于理解,不易使用,运行速度缓慢,或者最终用户认为软件不符合行业操作流程和规范,是明显不管理缺陷的第一步是定义缺陷。 缺陷不可避免1软件是人类编写的,人难免会犯错误,这必然给软件留下不良的痕迹。2相比其他类型的项目,软件项目具有鲜明的行业特点。软件产品与传统产品有很多不同的特征,如不可见性、灵活性高度的复杂性。 软件错误:指在软件生命周期内的不希望或者不可接受的人为错误,将导致软件缺陷的的产生 软件故障:指在软件运行的过程中出现的一种不希望或者不可接受的内部状态 软件失效:软件运行时产生的一种不希望或者不可接受的外部行为结果,是系统对用户要求的偏离,是一种面向用户的概念。 需求规格说明书是软件缺陷最多的地方(1)主要是因为用户一般是非计算机专业人员,软件开发人员和用户的沟通本身就存在比较大的困难,对要开发的产品功能理解不一致(2)由于软件产品还没有设计、开发、完全靠想象力去描述系统的实现结果,所以有很多特性还不够清晰3用户的需求总是在不断的变化的,这些变化如果没有在产品规格说明书中得到正确的描述,就容易引起前后文、上下文的矛盾(4)部分开发人员对规格说明书不够重视,在规格说明书的设计和写作上投入的时间和人力不足(5)有时整个开发队伍的沟通也不够充分,可能只有设计师或者项目经理得到更多的信息较多 每个阶段注入的缺陷在本阶段就被发现和清除是最佳选择:1因为前期阶段注入的缺陷在后面阶段被发现和消除的代价高得多2软件缺陷发现或解决的越晚,修复软件缺陷的代价就越高3修正错误的代价不是随着时间线性增长,而是几乎呈指数级增长的。 软件缺陷报告记录哪些缺陷信息:缺陷类型(系统、数据、数据库、接口、功能、安全性、兼容性、性能、界面)、内容说明、备注 用哪些状态来标识和跟踪软件缺陷:提交、打开、拒绝、修复、关闭、推迟、重新打开 为什么缺陷的严重性和优先级不是一一对应的吗:因为修正软件缺陷不是一个纯技术问题,有事需要综合考虑市场发布和质量风险等风险 解决缺陷就一定是指修复缺陷吗?为什么?解决不一定是修正,也可能是其他处理方式,比如在下一个版本中修正或干脆不修正。总是,对每个被发现的缺陷处理的处理方式必须能够在开发组织中达成一致。 1.你所了解的软件缺陷管理工具中,你比较喜欢哪个?简单说明原因。 软件缺陷生命周期,说明其间可能出现的软件状态及状态间的转换、涉及到开发还是测试人员1,新建一个软件缺陷,是打开状态(open):审查缺陷,不是代码问题,就是设计需要修改2新建一个软件缺陷,是打开状态:审查缺陷,确定以后再修改,就是延期状态(later)3新建一个软件缺陷,是打开状态:审查缺陷,确认实际上没有这个缺陷或不是缺陷,可以将其关闭4新建一个软件缺陷,是打开状态:若不能清楚的重视,即认为缺少信息。需要返回到打开状态;否则修正缺陷后将其关闭,进行回归测试。 12、书写优良的缺陷报告应该遵循的“5C”原则是什么? (1)内容正确(correct):每个组成部分的描述正确,不会引起误解; (2)内容清晰(clear):每个组成部分的描述清晰,易于理解; (3)步骤简洁(concise):只包含必不可少的信息,不包括任何多于的内容; (4)结构完整(complete):包含复现该缺陷的完整步骤和其他本质信息;

缺陷月度分析报告

xx 年xx 月份 缺陷月度分析报告 一、缺陷统计对比 缺陷 本月 上月 去年同月 今年累计 去年对应累计 总条数 18 17 26 259 336 Ⅰ类 0 0 0 1 0 Ⅱ类 6 1 3 25 42 Ⅲ类 9 12 9 104 124 Ⅳ类 3 4 14 129 170 2012年8月份缺陷统计对比 50100150200250300350本月 上月 去年同月 今年累计 去年对应累计 总条数Ⅰ类Ⅱ类Ⅲ类Ⅳ类

缺陷分类分析 月份1月2月3月4月5月6月8月8月9月10月 11月 12月总条数21 32 27 25 28 3634211718//照明类8 14 11 11 14 2223621//电气类 3 3 2 4 2 21212//机械类 1 2 2 4 1 10854//其他类9 13 13 6 11 11105911//Ⅰ类0 1 0 0 0 00000//Ⅱ类 2 2 4 1 3 20416//Ⅲ类8 13 12 11 9 11811129//Ⅳ类11 16 11 13 16 2326643//照明类8 14 11 11 14 2223621//指示灯类0 4 1 0 3 12312// 自动化 7 4 3 2 2 52241//元件类 表计类 1 0 1 1 0 03110//装置类 1 2 1 1 0 10000//渗漏类 1 1 3 0 1 10111//其他类 3 7 7 10 8 648813//

2012年8月缺陷分类分析 510152025303540总 条 数 照 明 类 电 气 类 机 械 类 其 他 类 Ⅰ 类 Ⅱ 类 Ⅲ 类 Ⅳ 类 照 明 类 指 示 灯 类 自 动 化 元 件 类 表 计 类 装 置 类 渗 漏 类其 他 类 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 缺陷处理情况分析 (一)缺陷处理及时率 2012年10月共发现设备缺陷18条,其中及时处理13条,5条延期处理,处理及时率72.2%。均已制定预控措施,其中1条已在当月处理完毕。 1、延期处理缺陷:。 延期原因:。 2、延期处理缺陷:。 延期原因:。 。 (二)缺陷处理完成率 2012年10月共发现设备缺陷18条,其中已处理14条,处理完成率77.8%。(其中1条延期当月已处理,均已制定预控措施,还有4条办理延期未处理。) 1、已延期并未在当月处理的缺陷:中。 延期原因:。 2、已延期并未在当月处理的缺陷:。 延期原因:。 二、重复缺陷原因分析

设备故障分析报告例文

设备故障分析报告例文 Example of equipment failure analysis report 汇报人:JinTai College

设备故障分析报告例文 前言:报告是按照上级部署或工作计划,每完成一项任务,一般都要向上级写报告,反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等,以取得上级领导部门的指导。本文档根据申请报告内容要求展开说明,具有实践指 导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 一、设备检修计划的汇总工作 在8月初完成了设备计划的汇总及审核工作(除工艺及 电气未上报计划外),包含熟料车间各个主机设备及可能存在隐患的辅机设备,共计计划大项32项,小项93项。其中烧成计划大项16项,小项36项,生料计划大项16项,小项57项。 二、设备检修工作的开展 本次设备检修共7天,完成了检修计划的所有检修项目,其中对各主机设备进行了重点的检查,发现的问题及时进行了处理,并做好了相关的记录。针对以下几项我们做了更详细的处理。 1、篦冷机干油泵的加油泵调节阀,因为油脂脏引起阀芯 堵死,无法调节压力。造成压力瞬间升高,油泵无法正常运行。经过拆卸检查,彻底的处理了油泵的问题。确保了干油站的正常,防止了设备隐患。

2、经过检查大窑的挡轮瓦的润滑油以及带油勺、瓦口 螺栓的紧固情况后,发现两档托轮1、3号瓦油质脏,并伴有铁削,通过换油清洗确保轴瓦的正常工作。 3、对煤磨高压油泵打不起压的问题进行了处理,确保了轴瓦的安全,现存在溢流阀故障问题,待溢流阀采购回来后进行更换。 4、对高温风机的检查,发现挡油环破裂,为长远安全角度考虑,对挡油环进行加工并予以更换。为风机正常运行打下了基础。 三、检修的后期检查工作 在本次检修有时间相对比较充分,所有检修处理比较彻底,没有因为时间或备件问题影响检修。在检修的后期由运保部对检修计划所列的所有检修项目进行了全面的检查验收,发现检修中遗留的问题进行了处理,确保了本次检修的质量。四、检修后的试车工作 本次检修工作由于设备方面计划详细时间充分,在检修后的单机试车中所有设备一次性试车成功。在这些方面值得下一次检修的借鉴和发扬。

设备运行分析报告

最新5月份设备运行分析报告 5月份#1~#8机组机械部分设备总体运行良好,没有因设备故障原因而出现机组非停的事故发生,但机组仍然存在较多缺陷,如三漏(主要是调速器部分渗油和技术供水部分漏水)、油泵效率低、发电机冷却风机故障、运行设备不可靠等。 ② #1机组空气围带未能进行处理,已有水从制动柜下方空气围带排气管流出,又由

重点设备事故(故障)分析报告书格式 一、标题:事故(故障)分析报告 二、事故(故障)时间、地点、经过描述 时间写明年月日及钟点; 地点写明发生事故(故障)的车间、设备安装地点、岗位编号及设备名称、型号、规格; 经过写明当班操作人员姓名,交接及交接班本记录情况,班中设备点检及点检卡记录情况,操作人员设备操作情况,发现设备事故(故障)经过,事故(故障)处理步骤,事故(故障)汇报及抢修情况。设备运行分析报告集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

5月份设备运行分析报告 5月份 #1~#8机组机械部分设备总体运行良好,没有因设备故障原因而出现机组非停的事故发生,但机组仍然存在较多缺陷,如三漏(主要是调速器部分渗油和技术供水部分漏水)、油泵效率低、发电机冷却风机故障、运行设备不可靠等。这些设备缺陷问题在运行过程中如不能及时发现并消缺,很有可能引发严重的后果,致使设备损坏 与上个月相比,缺陷发现增加10项,未处理增加8项,消缺率下降7%。设备缺陷异常分析报告(电气)

设备缺陷、异常分析报告 编号:DQ-2014-001批准: 设备编号 设备名称机组直流系统充电模块(型号: DF0235A-220/40F) 故障时间2014年5月18日消除时间2014年6月28日 消缺人员厂家、总包、电气维护人员报告人曹建东 故障现象描述:因总包对2#机组400VPC A段停电清扫,直流系统充电机充电开关停电。在清扫完毕,恢复送电时,2#机组直流充电机故障跳闸,充电机交流总开关跳闸。 处理过程: 1、在充电机模块上焊接电流限制元件(包括三极管、稳压管、限流电阻、电容)(如下图) 2、在充电机模块外壳加装接地线 (如下图) 3、改造完毕后,重新试验,每个充电模块限流35A左右,即使其它5个充电机不开,单个充电机也不会过负荷故障。 图1:充电机改造方案及电路图

图2:充电机外壳加装接地线 图3:焊接的限流电阻及稳压管

原因分析及结论: 原因分析: 1设备缺陷:充电机无电流限制功能,当合上交流充电电源时,冲击电流大、稳定后充电总电流约为150A,此时六个充电机启动不同步,造成启动稍早的承担太大的充电电流,超过额定40A,造成故障跳闸。当任意两个跳闸后,其它的四个充电机因无电流限制,要承担150A电流,每个模块均过负荷故障跳闸。 2、安装缺陷:因充电机外壳接地不良,造成送电瞬间,充电模块某些电子元件故障 3、操作失误:在充电机还未启动前,已将充电输出至电池的负荷,造成充电机启动时冲击电流太大。 预防措施: 1、直流充电机恢复送电前,应先断开直流侧开关。待充电机交流侧开关恢复送电且每个充电 模块均启动正常后,在再合直流侧(充电机输出至电池)的开关。将此操作步骤写入运行规程。 设备缺陷、异常分析报告 编号:DQ-2014-002批准: 设备名称2#燃机发电机RCS-985保护设备编号 故障时间2014年6月27日消除时间2014年6月27日

相关文档