文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 华能淮阴电厂两票三制制度

华能淮阴电厂两票三制制度

华能淮阴电厂两票三制制度
华能淮阴电厂两票三制制度

华能国际电力股份有限公司淮阴电厂管理制度 HNH-ZD09-AJ08 C/0

两票三制管理办法

2007-04-05修订2007-04-05实施华能淮阴电厂发布

目录

第一章总则 (4)

第二章工作票的管理 (4)

第一节通则 (4)

第二节电气工作票的管理办法 (9)

第三节热力机械工作票的管理办法 (12)

第四节工作票的考核标准 (13)

第三章操作票的管理 (14)

第一节通则 (14)

第二节电气操作票的管理办法 (14)

第三节热机操作票的管理办法 (19)

第四章动火工作制度 (21)

第一节动火工作范围 (21)

第二节动火票填写程序 (22)

第三节动火管理 (22)

第四节动火票中各级人员的责任 (24)

第五章外包工作票的管理 (26)

第一节通则 (26)

第二节外包工作票 (25)

第三节外包工作联系单 (27)

第四节外包动火票 (29)

第六章“三制”的管理 (29)

第七章附则 (31)

附件1:两票三制管理工作流程图 (32)

附件7:单元制机组整组检修“系统工作票”管理规定 (38)

第一章总则 (35)

第二章采用“系统工作票”的一般原则 (35)

第三章“检修工作单”各级人员应负的安全责任 (35)

第四章“系统工作票”的审核 (37)

第五章“系统工作票”、“检修工作单”的许可、延期和终结 (37)

第六章“检修工作单”的填写要求 (38)

两票三制管理办法

第一章总则

第一条为规范华能淮阴电厂的“两票三制”的管理,防止人身事故和误操作事故的发生,根据厂的实际情况,特制订本办法。

第二条本办法根据上级主管部门的有关规定,同时参照同行业的实践经验并结合本厂的具体情况制订。

第三条安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则,充分发动群众,依靠群众,充分发挥安全保证体系和安全监督体系的作用,贯彻执行本办法。

第四条本办法适用于全厂及其控股公司。各级管理人员、生产技术人员、运行人员、检修人员以及本办法涉及到的有关人员均必须认真学习本办法,并严格贯彻执行。

第二章工作票的管理

第一节通则

第五条工作票的分类:工作票分为电气工作票和热力机械工作票,如属外包工程,则应分为外包工程电气工作票和外包工程热力机械工作票。

第六条工作票的填用范围如下:

(一)凡在电气设备上工作,必须填用电气工作票(格式见附录二);

(二)凡在热力机械和热控设备上进行安装、检修、维护或试验的工作,需要对设备采取安全措施的或需要运行人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的,必须使用热力机械工作票(格式见附录三);

(三)严禁采取口头联系的方式在生产区域进行工作,凡在生产区域进行不需要办理工作票的工作,必须填用工作联系单(格式见附录四),由分管该工作区域的值班负责人履行许可、终结手续,

并登录备案;

(四)凡在生产设备或系统上进行检修工作或操作,均必须在计算机上填写电气工作票、热力机械工作票或操作票、工作联系单和危险点分析单;

(五)凡在防火重点部位或场所及禁止明火区需要动火工作时,必须在相应的工作票或工作联系单后附上动火工作票(格式见附录五、六);

(六)事故紧急抢修,经值长许可后可不使用工作票。事故紧急抢修是指设备在运行中发生故障或严重缺陷、威胁到人身和设备安全而需要立即进行的抢修工作。但在抢修前必须作好安全措施,指定工作负责人,进行现场危险点分析,并得到运行值班负责人的许可后方可进行工作。在带电、带压以及有热水(汽)的场所工作时还必须指定专人监护。其安全措施可由检修负责人提出,运行值班负责人审查并执行,同时双方必须履行工作许可和工作终结手续。工作许可人必须将工作负责人姓名、采取的安全措施、许可工作时间、工作终结时间和没有工作票而必须进行工作的原因等记入值班记录簿。抢修工作结束后,工作许可人应根据具体运行情况,决定是否恢复安全措施,并记入值班记录簿;

(七)节假日、夜间临时检修可以参照事故抢修执行。如抢修时间超过八小时或夜间检修工作延续到白班上班的均应办理或补办工作票。

第七条单元制机组整组检修时,同一部门或同一单位的不同工作班组在同一个热力系统、同一安全措施范围内进行检修工作时,允许签发一张系统工作票,并指定工作负责人中的一人作为该票总的工作负责人,由其按各班组工作内容签发工作单,各班组持工作单进行工作。由总的工作负责人统一办理系统工作票的工作许可和工作终结手续,并协调各班组间工作的正确配合,各个工作班组负责人仍应对其工作范围内的安全负责。单元制机组整组检修“系统工作票”管理办法见附录七。

第八条检修班组必须建立工作票登记本。工作票登记本应有每份工作票的编号、工作负责人、工作内容、许可开工时间和工作终结时间等内容,作废票应注明作废原因。

第九条工作票采用八位编号:

(一)第一位:专业代号,1-电、2-热控、3-热机、7-实业公司、9-外包工作票

(二)第二位:票种代号,1-电气一种票、2-电气二种票、3-热机票。

(三)第三—四位;为检修班组和外包队伍代号。

(四)第五—八位:为工作票编号,0001-9999。

第十条工作票经工作票签发人审核签名后,由工作负责人提交工作许可人打印一式两份办理许可手续。工作负责人、工作许可人双方签名后,不得单方变更安全措施。

第十一条工作票一份存运行单元长(班长)处、一份存工作负责人处,作为此项检修工作的凭证。如工作票不能在本班终结,应将此票提交给该票的工作负责人。

第十二条一个工作负责人在同一时间内只能持有一张工作票。

第十三条公用系统、设备重大缺陷、重要辅机设备失去备用或可能影响机组出力的检修工作,必须经过值长签字。

第十四条工作票的填写规定如下:

(一)工作票中安全措施较多的,可以使用“安全措施附页”,但必须在工作票上注明“安全措施附页”的张数,“安全措施附页”的编号与工作票相同;

(二)“工作班人员”栏的填写以工作班成员姓名填满为止,若不够填写时,应把各小组的负责人姓名全部填入;共有人数不包括工作负责人;

(三)工作任务内容填写应具体,工作地点明确。电气工作票中设备应有电压等级和双重名称;

(四)工作票安全措施中,如采用电动门、气动门或液压门作为隔离措施时,必须将其操作能源(如:电源、气源、液源等)可靠地切断;

(五)由检修人员执行的安全措施,签发工作票时应注明“检修自理”。凡“检修自理”的安全措施在许可开工前必须执行的,运行人员必须在安全措施执行情况栏内打“√”,并由执行人签名后,方可工作;

(六)工作票“运行人员补充安全措施”一栏,如无补充,应填写“无补充”;

(七)“备注”栏可由工作票签发人、工作负责人、工作许可人、值班负责人填写,但必须签名后才生效;

(八)工作票填写中若出现个别错、漏字需要修改时,应在错字上划两道横线,漏字可在填补处上或下方作“∨”记号,然后在相应位置补上正确或遗漏的字,字迹应清楚,并在错漏处盖上工作票签发人或工作许可人扁形红色印章或签名,以示负责。但对设备名称、编号或编码、动词不得

涂改;

(九)工作票需要附有危险点分析单,危险点分析单的用法详见AJ036《危险点分析预控管理办法》。

第十五条工作票安全措施中如涉及需要由继保、热控人员执行的安全措施时,必须在由继保、热控人员执行的安全措施栏内填写,并由继保、热控人员执行。负责实施安全措施人员所负的安全责任如下:

(一)监护人:

1、工作票上所填安全措施确已完善和正确地执行;

2、工作结束后,工作票上所填安全措施确已完善和正确地恢复。

(二)执行人:

1、正确地执行工作票上所填安全措施;

2、工作结束后,正确地恢复工作票上所填安全措施。

第十六条计划工作时间以批准的检修时间为限,其中包括工作票开工前的操作及布置安全措施,以及设备检修后的试验及恢复运行的操作时间和拆除脚手架、清扫现场卫生工作。工作票计划开工时间如事先不提出说明者,当日(计划开工时间后24小时内)不开工的工作票作废。

第十七条运行人员(具备工作许可人资格)在接到工作票并审核工作票的安全措施完整无误后,应在工作票上签名,以示该工作票已接收。

第十八条工作许可人在确认现场安全措施完成后(如有继保、热控人员执行的安全措施,还应待其安全措施完成,执行人、监护人签名),必须会同工作负责人到现场确认安全措施确已完整、正确地执行,并向工作负责人详细交待安全注意事项,然后分别在工作票上书签全名及记下许可开工时间。完成上述许可手续后,方可开始工作。

第十九条在不变更或不增设安全措施的情况下,若需扩大工作票的工作任务,可由工作负责人通过工作许可人,并在工作票备注栏内填入扩大的工作项目。扩大的工作任务若需变更或增设安全措施时,则应填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。

第二十条工作负责人和工作许可人不允许在许可开工后单方变动安全措施。如需变动时,应先停止工作,经双方及工作票签发人同意后执行,并在工作票备注栏内注明变动原因和变动安全措

施的内容及执行情况。工作负责人和工作许可人必须在备注栏签名。

第二十一条需要变更工作班成员时,须经工作负责人同意,并由工作负责人通过工作许可人,将变更情况记录在工作票备注栏内并双方签名;需要变更工作负责人时,则应由工作票签发人通过工作许可人,将变动情况记录在工作票的变动栏内,两位工作负责人应做好交接。

第二十二条工作票延期手续只能办理一次。如需再延期,则应重新办理工作票。

第二十三条检修工作结束后,工作班成员应清扫、整理现场。工作负责人应进行周密的检查,待全体工作人员撤离工作地点后,再向工作许可人说明所修项目完成情况、发现的问题、试验结果和存在问题等,并与运行人员共同检查设备状况,有无遗留物件,是否清洁等,然后再办理工作终结手续。

第二十四条工作票工作任务结束后,工作许可人在通知和许可继保、热控人员恢复安全措施时,应签名,许可其开始恢复由其执行的安全措施;继保、热控人员方可持票开始恢复工作票上由其执行的安全措施,恢复完安全措施后,执行人和监护人应在工作票上签名。

第二十五条已执行或作废(包括因某种原因未执行)的工作票,应分别盖上“已执行”或“作废”印章。

第二十六条各部门专业技术人员每天应该检查工作票执行情况,每月1日13:00前,应将上月的工作票(包括“作废”工作票)收回,分别进行评价,评价分为“合格”与“不合格”两种,并按序号装订成册,汇总至部门安全员处。不合格工作票应简要注明原因,检查人应签章,以示负责。

第二十七条各部门安全员每周应对工作票进行检查,每月2日17:00前,应统计出工作票合格率,报厂安监室。厂部安全员每月应该对工作票进行跟踪检查,对每个专业的检查不少于三次,厂安监室应对各部门的工作票进行抽查,如抽查的合格率低于该部门上报的合格率,则应按抽查合格率考核。全厂工作票合格率应以运行部门为准,外包工程工作票工作终结后,委托部门应负责收回。工作票需妥善保存三个月(从次月算起)

工作票合格率计算方法:

该月(年)已执行合格的票数

月(年)合格率= ×100%

该月(年)执行的总票数

式中:该月执行的总票数=该月已执行合格票数+该月已执行的不合格票数第二十八条发电部、检修部、燃脱部、铁路、实业公司每半月应组织有关人员进行一次现场“两票”执行情况的检查,每月主持召开一次“两票”分析总结会,对查出的问题进行分析,提出整改措施,并督促落实,同时做好记录。

第二十九条设备异动、变更前未履行异动、变更、申请、审批手续的,暂按未办理工作票进行考核。

第三十条违反“两票”规定,按厂有关规定进行处罚。

第二节电气工作票的管理办法

第三十一条工作班成员栏:工作负责人如检修工作需要有其它工种配合工作,如架子工、油漆工、起重工等则应写上架子工、油漆工、起重工人数,不写姓名,在共几人中应包括配合工作人员人数。

第三十二条工作票上的工作地点,以一个电气连接部分为限。所谓一个电气连接部分是指一个电气单元中,其中间用刀闸或开关与其他电气设备作截然分开的部分。该部分无论引伸到发电厂的其他什么地方,均可视为一个电气连接部分。如施工设备属于同一电压等级、位于同一层楼、同时停送电、且不会触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票,开工前工作票内的全部安全措施应一次做完。工作内容只限于本班所从事的检修工作,不包括其它施工单位承包的工作,必须写明设备的双重名称,即设备的名称和编号。例如:

(一)杨华(一)线721开关检修。

(二)220KV母联4610开关大修。

(三)#1主变110KV 701开关大修。

(四)发电机、主变、高厂变、低厂变、输煤变、除尘变、高备变、低备变等,有编号的前面写上编号,后面写上检修内容。如:“#1高厂变清扫检查”、“#01低备变大修”等。

(五)对无设备编号的,应写明设备的全称,后面写明检修内容。如“化水工作变调整分接头”、“灰场升压变本体换油”等。

(六)电动机,如“#1机6KV甲凝结水泵电机检查”、“#2炉6KV乙送风机电机检修”,不得

简写成甲凝泵、乙送等。

(七)对在6KV开关室和400V 开关室内设备上进行的工作必须写明哪一段,如“6KVIA段甲给水泵6102开关检查”、“400V41B段#1机盘车电机检修”等。

第三十三条工作票“安全措施”栏的填写规定如下:

(一)电气工作票由工作许可人填写的部分允许打“√”,但“应(已)装接地线”栏中仍应由工作许可人填写已装设或已合的接地线或接地开关、接地刀闸,并注明地点和编号。

(二)应装设接地线和应合接地刀闸,以带电设备可能送电到停电设备的各方面和停电设备可能产生感应电压的都要装设接地线为原则。接地线必须写明装设的确切地点。如:某变压器本体高压侧,某闸刀与某开关之间;某刀闸的主变侧等。例如:

⑴在#1低厂变本体高、低压侧各装设一组接地线。

⑵在6KVIA段6117开关与6004刀闸之间装设一组接地线。

⑶在#1主变220KV侧与46013刀闸之间装设一组地线。

⑷合上7214C接地刀闸。接地刀闸要写明编号,已装设接地线应注明接地线编号,并在模拟图上标明,同时登记在金思维的接地线记录中。

⑸绝缘隔板的放置应填写在接地线栏内。

(三)电气工作票“应拉开关和刀闸及熔丝,以及热机隔离措施”栏应包括电压互感器熔丝和开关、刀闸的控制和合闸电源,热力系统采取的隔绝措施,以及根据《国家电网公司电力安全工作规程》的规定和工作的需要要求悬挂标示牌、设安全遮栏等内容。应拉和已拉开关和刀闸,以工作地点与各带电部分至少有一个明显断开点为原则,先填写应拉和已拉开关编号,然后再填写应拉和已拉刀闸编号,其顺序按:从小编号到大编号、从一端到另一端、从母线到出线、从高压到低压,这样就不易漏项,且便于审查。例如:

⑴“220KV母线及P.T清扫检查”工作票:应先写拉开220KV母联4610开关,再写拉开46101、46102、46011、46021、46711、46721、46731、46201、46741、46001刀闸。

⑵“110KV杨华(一)线721开关大修”工作票:应先写拉开杨华(一)线721开关,再写拉开7211、7212、7213刀闸。

⑶“#1低厂变本体检修”工作票:应先写拉开#1低厂变高压侧6109开关及低压侧A111、B111

开关,再写拉开#1低厂变低压侧A1111、B1111、A1112、B1112刀闸。

(四)小车开关应写明拉出仓外,在不影响用电区域的前提下,根据现场实际情况,其安全措施要尽量完善可靠。例如:

⑴“6KVIA段清扫”工作票,除将6KVIA段工作电源进线、备用电源进线、#1低厂变、公用变、灰场升压变、输煤变高压侧开关拉至仓外,6KVIA段上其它动力开关及P.T小车也应拉出仓外或拉至试验位置。

⑵“110KV杨华(一)线7211刀闸大修”工作票:将721开关、7211、7212、7213、7216刀闸均拉开。

⑶“#1主变本体检修”工作票:除了填写拉开4601、701开关、#1高厂变低压侧6101、6118开关,还应填写拉开46011、46012、46013、7011、7012、7013、101刀闸,有关电压互感器、避雷器小车也应拉开。

(五)工作地点保留带电部分是指所检修设备已停电,但工作地点工作人员活动范围内带有高压电的部分,包括上方的架空线和电缆引入线、穿墙瓷瓶引入线的带电部分以提醒工作人员注意。工作人员活动范围内无带电部分,则在本栏写上“无带电部分”。无需写上工作地点活动范围以外其它带电部分,例如:

⑴升压站和6KV开关室单一设备检修工作,应写明母线及其相邻设备带电。

⑵6KVIA段母线停电清扫,应将6004刀闸小车拉出仓外,并写明6KVOA段带电。

⑶电机检修则应写上邻近电机带电,或无带电部分。

⑷#1主变本体检修,若高备变运行,则应写上相邻高备变带电,#2主变带电就不必写上了。

(六)电气工作票“挂牌”栏的填写,工作许可人在悬挂标示牌后应打“√”或注明标示牌的编号。

(七)电气工作票“运行人员补充的安全措施”一栏,只能补充二次系统的安全措施(如取下二次熔丝等)和悬挂标示牌、设安全遮栏等,一次系统的安全措施不能补充,如应装接地线,应合地刀、应拉开关与刀闸均不能作为补充安全措施填写。如无补充,应填写“无补充”。

(八)其它各栏按规定和格式填写,特别是接地线已拆除一定要写出本工作票所装设的所有接地线刀闸编号。

(九)工作票应用钢笔或圆珠笔填写,应字迹清楚,不得潦草,不得任意涂改。并作如下规定:工作地点、设备名称编号、接地线装设地点、计划工作时间四项不得涂改,在办理工作票开工终结手续时,必须看清自己签名的位置。

(十)“值班负责人签名”一栏,规定为值长、单元长(班长)签名(经过电气安规考试合格者)。

第三十四条第一种工作票,当天交运行当日开工的,不需要在备注栏说明某某主任同意开工。

第三十五条若因运行关系,某工作票暂不能执行,则于“备注”栏内写明原因,经单元长(班长)签名后退回。

第三十六条电气工作票办理工作终结手续时,由工作负责人在工作票上填明工作终结时间,经双方签名后,盖“已执行”印章,工作许可人还应将工作票的手工填写内容输入至计算机对应的工作票上,再按流程进行终结。电气工作票终结后,运行人员应根据具体情况,拆除该票要求装设的所有接地线,收回标示牌,恢复遮栏,由运行值班负责人在留存运行处的电气工作票上签字,盖“已复役”印章,该工作票方告结束。

第三十七条电气检修工作必须严格执行电气工作票的工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。

第三节热力机械工作票的管理办法

第三十八条工作票“必须采取的安全措施”栏的填写规定如下:

(一)热力机械工作票填写安全措施时,应写明必须停电设备的名称(包括应断开的开关、刀闸,应拉出的小车开关和抽屉开关以及应取下的熔丝)。

(二)必须关闭或开启的阀门必须填写双重名称。

(三)热力机械工作票由工作许可人填写的部分可以打“√”。

第三十九条热力机械工作票办理工作终结手续时,由工作负责人在工作票上填明工作终结时间,经双方签名后,盖“已执行”印章。运行人员应根据具体情况,收回标示牌,恢复安全措施,由值班负责人在留存运行处的热力机械工作票上签字,盖“已复役”印章,工作许可人还应将工作

票的手工填写内容输入至计算机对应的工作票上,再按流程进行终结。该工作票方告结束。

第四节工作票的考核标准

第四十条凡违反《电业安全工作规程》关于保证安全的组织措施、技术措施有关条文及本办法的,均统计为不合格票。

第四十一条工作票在执行中存在下列情况之一者也应统计为不合格票:

(一)工作票丢失;

(二)工作票无统一编号或手书编号;

(三)工作班人员与实际不符;

(四)工作内容和工作地点填写不明确或不符,电气工作票中设备未填写电压等级或双重名称,热力机械工作票中阀门未填写双重名称(在部分热力设备尚未完全进行双重名称前,应根据现场情况执行)。

(五)安全措施不完整。如:已装设接地线无编号、接地点不明确;没有按规定装设遮栏和挂标示牌;工作地点保留带电部分未指明;采用电动门、气动门或液压门作为隔绝措施时,未将其操作能源(如:电源、气源、液源等)可靠地切断等;

(六)工作负责人变动、工作班成员变动、工作票延期等未办手续;

(七)办理结束的工作票接地线(包括接地开关、接地刀闸)拆除未填写;

(八)字迹模糊不清或漏、错字修改不符合规定;

(九)各种签名人员不符合安规要求或漏签姓名;

(十)未进行危险点分析;

(十一)第一天开工,工作许可人和工作负责人未按《电业安全工作规程》规定办理许可手续;许可手续未办妥检修人员已开始工作;转移工作地点时工作负责人未向工作班成员交代有关安全注意事项;工作现场随意变动安全措施。

第四十二条其他尚未列举的违反本办法有关规定的工作票均应考核为不合格票。

第三章操作票的管理

第一节通则

第四十三条发电厂进行电气倒闸操作和在热力系统上进行重要或复杂的操作均必须使用操作票(包括操作卡、检查卡)。

第四十四条操作票的使用规定如下:

(一)电气倒闸操作和电气设备状态变化的操作都必须使用电气操作票,下列各项操作除外:

1、事故处理;

2、拉合断路器(开关)的单一操作;

3、拉开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线。

(二)机组整组启动前各系统的检查,必须使用“系统检查卡”。

(三)机组整组启动(包括冷态、温态、热态、极热态)和机组正常停运都必须使用“程序操作卡”。

(四)重要的设备定期轮换操作和定期试验操作应使用操作卡。

(五)机组的热力系统或辅机因检修工作需要进行热力系统隔绝或恢复隔绝措施时的操作应使用操作卡。

(六)热机操作票由发电部、燃脱部、淮安华能实业公司制定,逐渐完善并使用。

第二节电气操作票的管理办法

第四十五条倒闸操作应根据设备分管权限分别由电网调度员或值班负责人发布命令,受令人复诵无误后执行。发布命令应准确、清晰、使用正规操作术语和设备双重名称(即设备名称和编号或编码)。发令人使用电话发布命令前,应先和受令人互报单位、姓名,并使用普通话。电网调度员发布命令的全过程(包括复诵命令)和向电网调度员汇报命令执行情况,都要录音并作好记录。

第四十六条一份电气操作票只能填写一个操作任务。根据同一个操作命令,且为了相同的操作目的而进行的一系列相互关联并依次进行的倒闸操作过程称为一个操作任务,其范围可以涉及几

个电气联结部分和几个地点。如:根据一个操作命令所进行的倒换母线和倒换变压器等的操作,以及一台机组检修时有关厂用电部分的停、送电操作。

第四十七条对虽然是为了同一个操作目的,但根据调度或值长命令,中间必须进行间断的操作,应在电气操作票中注明“待命”或分别填用电气操作票。对某些专一性的操作如开、停发电机等应单独填写电气操作票。

第四十八条接班后一小时内所进行的复杂操作,电气操作票可由上一班人员填写和审核,并分别在备注栏内签名,负责向下一班做好交班。接班值班人员在执行操作任务前,操作人、监护人、值班负责人均应对电气操作票进行审核和签名,并对所要进行操作的正确性负全部责任。如前一班填写的电气操作票不合格,接班值班人员必须重新填写电气操作票,前一班有关人员的千次操作无差错记录应中断。

第四十九条电气操作票应由操作人逐项填写,监护人、值班负责人审核无误(牵涉到系统或公用系统的操作,必须由值长审核),分别签名后方可执行。

第五十条电气倒闸操作过程中,必须严格执行唱票复诵制。

第五十一条在执行一个操作任务中,由于某种原因而中途停止操作,则值班负责人应向发令人汇报操作终止项目,在备注栏内作简要说明,并签名。该电气操作票作为已执行的电气操作票统计。

第五十二条电气操作票应事先统一编号,按照编号顺序使用。已执行或作废(包括因某种原因未执行)的电气操作票,应分别盖上“已执行”或“作废”印章,并妥善保存三个月(从次月算起)。

第五十三条电气操作票的填写规定如下:

(一)电气操作票应按各电厂所属网局规定的统一操作术语填写,不得任意涂改(包括刮、擦改),个别错、漏字修改时,应在错字上划两道横线,漏字可在填补处上或下方作“∨”记号,然后在相应位置补上正确或遗漏的字,字迹应清楚,并在错、漏处盖上值班负责人扁形红色印章或签名,以示负责。错、漏字修改每项不应超过一个字(连续数码按一个字计),每页不得超过三个字,但是设备的双重名称、动词、操作顺序号码和打“√”记号等不得作为个别错、漏字进行修改:(二)“操作任务”栏的填写应指明电压等级、设备双重名称。凡是符合运行、热备用、冷备

用、检修四种状态的,应以其状态变化来表示。设备(开关、线路、主变、母线等)的四种状态应执行各级电网现场调度规程的规定,并应同时遵守下列原则要求。小车开关和抽屉式开关的五种状态应以运行状态、热备用状态、冷备用状态、试验状态和检修状态表示。各种状态定义如下:

1、运行状态:设备的开关、刀闸均在合闸位置(所连接的避雷器、电压互感器无特殊情况均应投入);小车开关或抽屉式开关在工作位置,开关在合闸位置;

2、热备用状态:设备的开关断开而刀闸在合闸位置;小车开关或抽屉式开关在工作位置,开关在断开位置;

3、冷备用状态:设备的开关、刀闸均在断开位置。小车开关或抽屉式开关的冷备用状态:小车开关或抽屉式开关在试验位置,开关在断开位置,开关的控制和操作电源断开;

4、小车开关或抽屉式开关试验状态:小车开关或抽屉式开关在试验位置,开关在断开位置,开关的控制和操作电源合上;

5、检修状态:设备的开关、刀闸均在断开位置,并已装设接地线(或合上接地刀闸),开关和刀闸的操作能源已断开,刀闸操作把手已锁住;小车开关或抽屉式开关的检修状态:小车开关或抽屉式开关拉出开关柜,开关的控制和操作电源断开,并锁上柜门;

a.开关检修状态是指开关与两侧刀闸均断开,开关、刀闸控制电源和合闸电源均断开,在开关与两侧刀闸间分别装设接地线或合上接地刀闸,检修的开关与刀闸间接有电压互感器的,则该互感器的刀闸应断开并取下高低压熔丝。若开关柜线路侧仍带电,则该柜出线的第一组线路刀闸也应断开,否则该线路应转检修。

b.线路检修状态是指线路的开关,母线侧、线路侧刀闸均断开,开关、刀闸控制电源和合闸电源断开,在线路出线端装设接地线或合上接地刀闸,如线路侧装有电压互感器时,应将其刀闸断开,并取下高、低压熔丝。

c.母线检修状态是指接在母线上的所有开关、刀闸断开,开关、刀闸控制电源和合闸电源断开,根据母线长度和有无倒送电,有无感应电压等实际情况确定装设足够的接地线(或合上接地刀闸),应取下母线电压互感器高、低压熔丝。

d.变压器检修状态是指接在变压器各侧的开关、刀闸均已断开(中性点接地刀闸应断开),开关、刀闸控制电源和合闸电源断开,并在变压器各侧装设接地线(或合上接地刀闸)。变压器接有电

压互感器时,应将其刀闸断开,并取下高、低压熔丝。

(三)一般电气操作票只填写操作开始和终了时间,但如操作涉及到系统的倒闸操作或并、解列(包括机组)、待令等操作时,应将有关操作时间记录在完成时间栏内;

(四)每个操作项目均应专项填写。操作项目包括应拉合的开关和刀闸,检查开关和刀闸的位置,检查接地线是否拆除,检查负荷分配,装拆接地线,插上或拆除控制、操作回路或电压互感器回路的熔丝,切换保护回路和检验是否确无电压等内容,还应包括规定需要分项填写的检查项目,检查带电显示装置是否正常,以及原已断开的刀闸,在设备转检修时需检查该刀闸确在断开位置等。同时,下列操作也必须列入操作项目:

1、为了同一操作目的,且根据调度或值长命令中间必须进行间断操作时,应在操作项目中专项注明“待令”;

2、合上和断开刀闸的操作,应先检查相应开关确在断开位置并专项填写;

3、在接地前应检查相应刀闸确在断开位置;在检修后合闸送电前应检查相应的接地刀闸、接地线确已断开、拆除;

4、检查开关和刀闸位置时,凡就地操作的,“检查”可与该开关或刀闸的操作合填一项;远方操作的,“检查”应专项填写;连续断开或合上几个开关时,允许几个开关操作完毕后再分项填写“检查”各开关位置;

5、在操作过程中,如连续断开几个开关和相应的刀闸时,允许先断开几个开关后再分别断开刀闸,但断开刀闸前必须检查相应开关位置;

6、一套继电保护的几个压板,其投入或解除必须分别逐项填写;

7、在进行倒换母线操作前,应填写“检查母联开关及两侧刀闸确在合闸位置”、“取下母联开关操作熔丝”等项目;

8、在进行转换负荷或解列操作时,应填写检查“负荷分配”的项目。

(五)对组合电器,无法直接观察到明显的断开点,检查开关、刀闸是否已断开时,除观看装在组合电器控制柜上的位置显示器外,还应查看组合电器就地装设的机械位置指示器进行确证。若有指示器外伸连杆的,还要看拐臂位置是否到位。

(六)电气操作票的操作项目中,断开、合上开关、刀闸的均应填写设备双重名称。

(七)验电和装设接地线(包括合上接地刀闸)应作为一个操作项目填写,即在验明确无电压后立即进行接地,接地线(包括接地刀闸)应填写编号或编码。具有五防功能的高压开关柜,在未合接地刀闸前打不开柜门,无法进行验电,此时,在停电前确认带电显示装置(或电压表)指示正常的情况下,允许在负荷侧刀闸拉开(或小车开关拉出)后,查看带电显示装置(或电压表)确认无电压后,即可合接地刀闸。若需在网门内工作,则在后网门打开后,仍须先进行验电,验明确无电压后检查接地刀闸确已合好到位,才能开始工作。

(八)一个操作任务需续页填写时,续页的前一页最后一栏应注明下页的电气操作票编号:“接下页N0:.×××××”,续页上的第一栏应写出所承接上页的电气操作票编号:“承上页N0:×××××”。电气操作票的第一页应写明操作任务,所有各页上操作人、监护人、值班负责人都应签名。

(九)电气操作票未填完空格,应在第一空行盖“以下空白”印章。

第五十四条电气操作票的合格标准如下:

(一)凡违反《电业安全工作规程》 (发电厂和变电所电气部分)关于倒闸操作有关条文及本办法的操作,均统计为不合格票;

(二)电气操作票在执行中存在下列情况之一者也应统计为不合格票:

1、电气操作票丢失;

2、电气操作票无统一编号或手书编号;

3、操作任务不明确、错误或设备无电压等级,无双重名称;

4、操作项目中断开、合上开关或刀闸无双重名称;

5、操作项目遗漏、操作顺序错误(包括顺序号颠倒或涂改);

6、操作术语错误;

7、应装(拆)接地线无编号或编码,接地点不明确;

8、装接地线前(包括接地刀闸)没有验电或验电没有填写,以及采用非《国家电网公司电力安全工作规程》(发电厂和电气部分)规定的方法验电;

9、操作项目不符合操作任务要求:

a、操作一项做一个记号“√”(含一个项目打二个“√”或打“√”涂改);

b、未经批准解锁操作;

c、字迹模糊或漏、错字修改不符合规定;

d、系统倒闸操作和并、解列操作、待令等没有填写完成时间;

e、承上页、接下页不符合规定要求;

f、未在电气操作票留下的第一空行盖“以下空白”印章;

g、各种签名人员不符合《国家电网公司电力安全工作规程》(发电厂和电气部分)规定或漏签姓名;

h、电气操作票执行完毕后,未盖“已执行”印章;作废的工作票未盖“作废”印章;

i、没有弄清操作目的、不经过模拟图核对操作项目、操作不监护、不唱票、不复诵者。

(三)部门、公司各专业每月1日17:00前,应把上月的电气操作票(包括“作废”电气操作票)收回由各部门进行评价。评价分为“合格”与“不合格”两种,不合格电气操作票应简要注明原因,检查人应签章,以示负责。并按序号装订成册,汇总至部门安全员处。

第五十五条各部门安全员每月2日17:00前,应统计出电气操作票合格率,报厂安监室。厂安监室应对各部门的电气操作票进行抽查,抽查数量不得低于20%,如抽查的合格率低于该部门上报的合格率,则应按抽查合格率考核。

电气操作票合格率的计算方法:

该月(年)已执行合格的票数

月(年)合格率= ×100%

该月(年)执行的总票数

式中:该月执行的总票数=该月已执行合格票数十该月已执行的不合格票数。

电气操作票以完成一个操作任务为一份票统计。

第三节热机操作票的管理办法

第五十六条热力系统操作应根据设备分管权限分别由值长或单元长、班长发布命令,受令人复诵无误,并填用相应的热机操作票,经审核批准后执行。

第五十七条一份热机操作票只能填写一个操作任务。根据同一个操作命令,且为了相同的操作目的而进行的一系列相互关联并依次进行的热力系统操作过程称为一个操作任务。

第五十八条热机操作票应由相关专业下发给运行各单元、班组,经监护人、值班负责人审核无误(机组整组启动及正常停运时,必须由值长审核),分别书签全名后方可执行。

第五十九条在执行一个操作任务中,由于某种原因而中途停止操作,则值班负责人应向发令人汇报操作终止项目。在备注栏内作简要说明,并签名。该热机操作票作为已执行的热机操作票统计。

第六十条热机操作票应事先统一编号,按照编号顺序使用。已执行或作废(包括因某种原因未执行)的热机操作票,应分别盖上“已执行”或“作废”印章,并妥善保存三个月(从次月算起)。

第六十一条一个操作任务由于执行时间长,需要跨班操作时,应分别签名。

第六十二条热机操作票的填写规定如下:

(一)热机操作票由值长、单元长、班长根据工作情况下发,由操作人、值班负责人分别审核、书签全名后,方可使用。

(二)每个操作项目均应专项填写。操作项目包括起、停辅机,开、关各类阀门,充放水、充泄压、疏水、暖管,自动控制的状态改变,检查辅机、阀门、设备的电、气、液源、自动控制的状态,检查、记录、打印参数等内容。

(三)热机操作票一般只填写操作开始和终了时间,但机组的整组启动、正常停运操作,还必须记录一些重要阶段的时间,如:点火,盘车,暖管,投、退轴封汽,抽、破坏真空,冲转,暖机的起始、结束,达全速,并网等。

(四)操作项目中的阀门必须使用双重名称(在部分热力设备尚未完全进行双重名称前,应根据现场情况执行)。

(五)一个操作任务需续页填写时,续页的前一页最后一栏应注明下页的热机操作票编号:“接下页N0:.×××××”,续页上的第一栏应写出所承接上页的热机操作票编号:“承上页N0:×××××”。热机操作票的第一页应写明操作任务,所有各页均应由相应的操作人、值班负责人签名。

第六十三条热机操作票的合格标准如下:

热电公司“两票三制”管理规范

热电公司“两票三制”管理规范

热电有限公司 ”两票三制”管理规定[HFZHGL-031] 二00八年三月

编写: 审核: 批准: ”两票三制”管理规定

[HFZHGL-031] 1、目的:为了规范热电有限公司各级工作人员在工作中合理使用保存工作票、操作票,规范交接班制度、巡回检查制度、设备定期切换制度,特制定本制度。 2、适用范围: 有限公司的各级员工。 3、引用标准:国家电网公司<电力安全工作规程>(火电厂动力部分), 国家电网公司<电力安全工作规程>(发电厂和变电所电气部分) 4、定义和术语: a 操作开关及刀闸,用”拉开”、”合上”。 b 检查开关、刀闸位置,用”确已拉开”,”确已合好”。 c 小车开关用”拉出”、”推入”。 d 验电用”确无电压”。 e 装、拆接地线,用”装设”、”拆除”。 f 取装保险用”取下”,”装上”。 g 切换保护用”投入”、”停用”。 h 切换二次小开关用”切至”。 i 检查负荷分配用”指示正确”。 5、两票制度 5.1操作票制度 5.1.1根据国家电网公司下发的<电力安全工作规程>和公司有关标准制定本制度。 5.1.2操作票应事先由公司统一编号统一印刷,按编号顺序使用,作废操作

票应盖”作废”章,已执行的票应盖”已执行”章。 5.1.3每份操作票,只能填写一个操作任务,操作任务应填写双重名称(名称和编号)。一个操作任务用多张操作票时,在第一张的备注栏内填写”承上页无”,在首张及以后的备注栏内填写”下启页XXX号”,在第二张及以后的操作任务栏内填写”承上页XXX号”,在最后一张的备注栏内填写”下启页无”。 5.1.4操作票时由操作人填写,操作人根据命令用碳素笔、圆珠笔或钢笔填写,填写要清晰字迹要工整不得任意涂改。 5.1.5填写操作票时,如有个别错漏字需要修改时,应作到被改的字和改后的字清晰可辩。每张操作票中的错、漏字不得超过三个字,否则重新填写。删 5.1.6操作票中下列内容不得修改: a 设备名称、编号、压板、插件; b 操作动词如”合上”、”拉开”、”启”、”停”、”送”、”开”、”关”等。 c 有关参数和终止号。 5.1.7操作票中严禁并项,不得添项或倒项。 5.1.8操作中发现操作票有错误时该操作票不得继续执行,应汇报班组长或值长。并在已操作完项目的最后一项盖”已执行”章,在备注栏内注明”本操作票有误,自XX项不执行”。然后重新填写操作票继续操作。 5.1.9 已执行、未执行及作废的操作票,必须按编号顺序按月装订。在装订后的封皮上统计使用率,合格率及存在的问题。操作票至少保存一年,锅

光伏电站两票三制管理制度

光伏电站 两票三制管理制度

操作票管理制度 1.总则 1.1操作命令由厂长或生产经理下达,操作票由操作人用钢笔或圆珠笔填写,,并经监护人审核签名后方可执行。若审核人员对操作票内容有异议,应立即向责任人提出质询。证实确有错误后由操作人员重新填写,并“作废”原票,但不得销毁。 1.2每张操作票只能填写一个操作任务。要求任务明确,字迹清楚,并使用双重名称,操作顺序必须符合《安规》和现场运行规程要求。 1.3凡使用操作票进行的项目,必须由两人进行,一人操作,一人监护。 1.4操作前应仔细核对设备名称、设备编号和设备位置,进行操作时,应严格执行唱票复诵制。唱票复诵时态度必须严肃认真,口齿清楚,声音洪亮,做到监护人不发令操作人不动手。操作过程中,不准做其他无关的事情,任何人不得催促、干扰操作人员的操作。 1.5必须按操作票的顺序进行操作,每操作完一项,监护人应在操作票该项打“√”号,然后才可进行下一项操作,直至操作完毕。全部操作完毕后,监护人、操作人共同复查,无误后,由监护人在操作任务最后一行的下一行顶格处填写“#”,并做好详细记录。并对操作票加盖“已执行”印章。 1.6操作过程中若有疑问,或发生异常情况,或发现漏页,不准擅自更改操作票,而应立即停止操作。并向总工报告,弄清原因和采取相应措施后,方可进行操作。 1.7不允许操作几项后连划已执行“√”记号,也不允许先打“√”,后操作,应操作一项划一项“√”记号。 1.8尚未许可独立操作人员、实习人员和未经考试合格的新员工不得进行单独操作,只能做操作人员的助手,协助其工作。 1.9下列情况可以不使用操作票: 1.9.1.事故情况下; 1.9.2.拆除全厂仅有的一组接地线; 1.9.3.同时拉、合几路开关的限电操作。 2.应填写操作票的操作项目

两票三制学习资料

两票三制学习资料 两票三制:是电业安全生产保证体系的几项最基本的工作制度,是电力企业保人身、保电网、保设备的重要手段和措施。任何人为的责任事故,均可在其“两票三制”的执行上找到原因。“两票三制”包含着企业对安全生产科学管理的使命感,也包含着员工对安全生产居安思危的责任感,它是企业安全生产最根本的保障。在一个成熟的企业中,安全应该是重中之重,因为安全本身就是效益的理念,就是企业管理的核心,所以安全就是效益。 两票:工作票、操作票; 三制:交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制。 一般用于水电站、火力发电厂、变电站工作的制度,《电力安全工作规程》热力和机械部分也有此内容的规定。 两票三制应用 为把安全方针落到实处,提高预防事故能力,杜绝人为责任事故,杜绝恶性误操作事故,“两票三制”必须严格执行,并应注意以下几点: (1) 加大操作票的执行与管理。操作票是根据操作命令完成指定操作任务的具体依据。但有的人在操作中对操作任务不明确,专业技术水平薄弱,对操作不熟练,未严格执行操作票,常常导致误操作的发生。因此应加强对电气操作、热机操作的管理,使操作标准化。重视操作的分工及技能培训,严格执行操作票制度。操作前对操作票进行仔细审核,操作内容必须明确、具体,操作中分清监护人与操作人的职责,让操作熟练的人员依据操作票按顺序进行,执行好监护制度。 (2) 严格工作票管理,杜绝无票作业。工作票审批程序切不可走过场,应付了事。有些人工作时图省事不开工作票,特别是一些不需要运行人员做措施的及

热工方面的工作,往往就因为无票作业,缺少了审批、许可手续,最终酿成事故。作为运行人员在工作票许可手续上要严格把关,杜绝无票作业。 (3) 认真执行交接班制度。接班人员应达到掌握设备运行状态后方可接班,这就要求接班人员重视设备巡检,认真查阅各种记录以及详细掌握休班期间发生的各类事件的原因、过程及防范措施。同时交接班时的签字、交接仪式是使接班人员思想上立即投入到工作状态的有效过程,这并非是走形式。交班会一定要对本班工作及时总结、分析,注意时效性,这将有利于提高运行的工作质量。 (4) 提高运行人员监盘、巡检质量,加强培养运行人员及时发现问题的能力。运行人员对参数变化要有分析对比,对设备运行状态要心中有数,否则就会失去抄表、监视画面、巡检设备的意义。 (5) 定期试验及轮换制度是“两票三制”中不应忽视的一项工作,是运行人员检验运行及备用设备是否处于良好状态的重要手段。无备用设备就意味着缺少一种运行方式,安全运行就失去了一道保障,所以对备用的设备应视同运行设备,应积极联系处理缺陷,使之处于良好的备用状态,否则一旦运行设备发生故障,在无备用或少备用设备的情况下,运行人员处理事故时调节余地小,往往会导致事故扩大。 两票填写应使用的术语: 1、操作开关、刀闸用“拉开”、“合上”。 2、检查开关、刀闸位置用“确已拉开”、“确已合上”; 3、小车开关用“拉出”、“推入”; 4、验电用“验电确无电压”; 5、装拆接地线用“装设”、“拆除”;

两票三制--制度内容 (2).docx

“两票三制”制度内容 三、交接班制度 一)总则: 1.所有运行倒班制生产岗位均应根据本制度的原则,按生产技术部制定出与岗位适应的交接班细则后执行。 2.按照以值为单位进行对岗交接,如接班人员不齐全,经接班值长同意后可以进行交接班,但交班的该岗位人员不得离岗。 3.对于单人值班的岗位也应履行交接班程序,并应由交班人员将需说明的事项记录在记录本上。 4.各岗交接班应以岗位交接班人员共同在本岗位运行日志上签字为准,交接班结束前交班人员不得离岗。 5.正常情况下,如接班值长对交班人员各项工作没有异议,应在正点接班。 6.重要操作或事故处理中途不得交接班。接班人员可在交班人员的指挥下协助操作或处理事故,待操作告一段落或事故处理完毕,接班人员已将运行情况了解清楚,经值长批准后再进行交接班。 7.交接班双方发生矛盾或争执,由生产技术部负责裁决。 二)交班: 1.交班前,交班人员应整理好运行日志和各项现场记录,向接班人员详细交待下列事项: 1)与本岗有关的各系统运行方式及其变化情况; 2)经济指标完成情况,设备运行参数及变化情况; 3)设备缺陷、异常及处理以及设备检修情况; 4)设备定期试验与倒换情况,设备检修后的验收情况;

5)设备、环境卫生情况; 6)上级有关命令及要求; 7)下一班的预计工作; 8)存在的问题及注意事项。 2.除有值长令或事故处理外,交班前 20 分钟以内不再办理工作票或进行大型操作。 3.交班人员如发现接班者精神不正常、酗酒等不适合本岗工作的情况的应停止交班,报告生产技术部处理。 4.交班时,各岗位应提前将本岗负责的公用物品和备品备件整理好,以便接班人员检查;交班人员还应认真回答接班人员提出的问题,必要时陪同接班人员 到现场介绍情况。 5.交班前,交班人员应将本岗卫生打扫干净各种记录摆放整齐。 6.交班后,交班值长负责组织全班人员退出现场,召开班后会,总结班中工作情况和应注意事项。 7.对于接班人员提出的问题,交班人员应在问题解决或经发生产技术部批准后方可交班。 三)接班: 1.接班人员应在接班前 20 分钟到达工作现场,向交班者了解: 2)与本岗有关的各系统运行方式及其变化情况。 3)设备缺陷、异常及处理情况。 4)设备定期试验与倒换情况,设备检修后的验收情况; 5)设备、环境卫生情况; 6)上级有关命令及要求;

火力发电厂两票三制

第一节工作票制度 1.在电气设备上工作,应填用工作票或按命令执行,其方式有下列三种: ●填用第一种工作票。 ●填用第二种工作票。 ●口头或电话命令。 2.下列工作需填写第一种工作票: ●高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。 ●高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需将高压设备停电或做安全措 施者。 3.下列工作需填写第二种工作票: ●带电作业和在带电设备外壳上的工作。 ●控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 ●二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者。 ●转动中的发电机励磁回路上的工作。 ●非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或钳形电流表测量高压回路的电 流。 4.其它工作用口头或电话命令:口头或电话命令,必须清楚正确,值班员应将发令人、负责人及工作任务详细的记入操作记录薄中,并对发令人复诵核对一遍。5.工作票要用钢笔或圆珠笔填写,一式两份。应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改时,应字迹清楚。 6.工作票一式两份,一份存档,由工作负责人收执;另一份由值班员收执,按班移交。值班员应将工作票号码、工作任务、许可工作时间及完工时间记入操作记录薄中。 7.一个工作负责人只能发放一份工作票。工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。开工前工作票内的全部安全措施应一次做完。 8.事故抢修工作可不填工作票,但应记入操作记录薄内,在开始工作前必须按规定做好安全措施,并应指定专人负责监护。 9.第一种工作票应在工作前一日交给值班员,临时工作可在工作始前直接交给值班员。

10.工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。工作负责人可以填写工作票。工作许可人不得签发工作票。 11.①工作票签发人应由各工段熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉本规程的生产领导人、技术人员或经厂主管生产领导批准的人员担任。工作票签发人员名单应书面公布。 ②工作负责人和允许办理工作票的值班员(工作许可人)应由工段主管生产的领 导书面批准。 12.工作票中所列人员的安全责任: ●工作票签发人: 工作必要性; 工作是否安全; 工作票上所填安全措施是否正确完备; 所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。 ●工作负责人(监护人): a、正确安全地组织工作; b、结合实际进行安全思想教育; c、督促、监护工作人员遵守本规程; d、负责检查工作票所载安全措施是否正确完备和值班员所做的安全措施是否 符合现场实际条件。 e、工作前对工作人员交代安全事项; f、工作班人员变动是否合适。 ●工作许可人: a、负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件; b、工作现场布置的安全措施是否完善; c、负责检查停电设备有无突然来电的危险; d、对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚, 必要时应要求作详细补充。 ●值长:负责审查工作的必要性和检修工期是否与批准期限相符以及工作票所列 安全措施是否正确完备。 ●工作班成员:认真执行“安规”和现场安全措施,互相关心施工安全,并监督 “安规”和现场安全措施的实施。

最新两票三制试题及答案教学提纲

“两票三制”管理制度复习题(综合部分) 一、填空题 1、在生产现场进行检修、改造、试验和安装等工作时,必须严格执行工作票制度。 3、工作票要用黑色或蓝色的钢笔填写,一式两份。 4、两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点由工作负责人收执,另一份由值班员收执,按值移交 5、事故抢修工作(指主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行、,需立即恢复的抢修和排除故障的工作)可不填用工作票,但必须经值长同意。预计抢修工作时间超过4小时的,仍应填用工作票。 6、手工填写工作票时,字迹工整清楚不得涂改,字体要端正,非关键字最多可改2处,但必须有工作票签发人在修改处盖章。 7、工作票一般由工作票签发人填写,工作票签发人不得兼任。 8、签发工作票时,工作票签发人应将工作票全部内容向工作负责人交待清楚。 9、工作票也可由工作负责人填写,填写后交工作票签发人审核,工作票签发人对工作票的全部内容确认无误后签发。 10、工作在预定时间尚未完成,工作票签发人同意延期后,由工作负责人向工作许可人和值长申请办理。 11、工作许可人接收、审查工作票时,发现问题应向工作负责人询问清楚,如安全措施有错误或重要遗漏,应立即退回,由工作票签发人重新签发工作票。 12、已终结的工作票盖已终结字样印章,作废的工作票,盖作废字样印章。 13、若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,且属于同一电压、位于同一平面场所、同时完工,可以发给一张工作票,但要详细填明主要工作内容。 14、在未办理工作票终结手续前,任何人不准将停电设备合闸送电。 15、一个工作负责人同一时间只能承担一项工作任务。 16、若工作负责人必须长时间离开工作现场,应有原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续。 17、工作票应提前送交工作许可人处,由工作许可人对工作票全部内容进行审查,必要时填写补充安全措施。 18、在重点防火部位或场所以及禁止明火区,如需动火工作时,必须填写一级动火工作票或二级动火工作票。 19、如工作票办理一次延期手续后工作未完必须再延期,应重新办理工作票,并注明原因。 20、一级动火区是指火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所。 21、二级动火区是指一级动火区以外的所有防火重点部位或场所以及禁止明火区。 22、只有在同一停电系统的所有工作票都已终结,并得到值长的许可指令后,方可合闸送电。 23、单项操作票,开始时间填写在第一页,终结时间写在最后一页,并在每一页的任务栏盖“已执行”章。 24、若操作票已由上一个班填写好时,接班人员必须认真、细致地审查,确认无误后,在原操作人、监护人、值班负责人处签名后执行。 25、操作必须按操作票的顺序依次操作,不得跳项、漏项,不得擅自更换操作顺序。 二、问答题 1、简述工作许可人(或工作票签发人、工作负责人)的安全职责。 1)、负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件。 2)、工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充。

“两票三制”管理制度

两票三制管理制度批准: 审核: 编制: 第一章操作票管理制度

一、总则 1.操作票制度是保证运行人员正确进行操作,防止发生误操作的有效技术措施之一。因此,要求所有运行人员必须认真贯彻执行。 2.各级领导,包括车间工段长、专工、值长、必须严肃认真地负责贯彻执行。 3.操作票填写的内容,必须严格按《电力安全规程》执行,停送电重大操作及典型操作应写操作票。 4.操作人员必须弄清操作的项目和要求,然后按操作顺序认真填写操作票,由监护人员核对,值长审批,如遇重大操作必须由车间有关管理人员在场进行监督。 5.操作票由操作人员用钢笔或圆珠笔填,字迹应清楚、整洁、正确,不得任意涂改,如写错应重新填写(包括操作项颠倒或漏项)。 6.操作时要严格执行监护、唱票、复诵制,应做到“一指二比三操作。” 7.每项操作完成,应在操作票上打“√”;全部操作完毕后应进行全面复查。 8.在操作过程中,如发现错误或异常情况,应停止操作,并查找原因,及时汇报值长听侯指令。 9.事故情况下,须紧急操作,可不填写操作票,但必须严格认真地按规程进行操作。 10.执行操作时,监护人、操作人应严肃认真,不得擅自改变操作内容及顺序或增减项目。 11.运行学习人员或经考试不合格人员不得进行单独操作。 12.学习人员填写操作票或进行操作,必须在监护人员的监护下进行。13.对运行系统或操作不熟悉人员,不得担任监护人。 14.重大操作,一般避免在交接班时间进行,如工作需要进行操作时,操作中间不得进行交接班。 15.对于电气操作必须执行操作监护制度,否则要严肃处理。 二、操作票的填写 1.操作票一般应由操作人员根据值长或全能主值班员的命令填写。 2.操作票填写前,要操作任务明确,运行方式明确,设备状态清楚,要根据现场实际情况填写操作票。不得流于形式。 3.操作票内所列操作日期、操作任务、操作内容、操作序号由指定操作人填写。 4.操作票填写完毕后,按操作人、监护人、值班负责人、值长的顺序审核,经值长审批合格后方可进行操作。 5.如果审核人员发现所填写操作票有错误,应向已签名的责任人提出质询,证实确有错误后由操作人重新填写,此票应加盖“作废”,“未执行”印章。

“两票三制”管理制度

两票三制管理制度 第一章操作票管理制度 第一节总则 操作票制度是保证运行人员正确进行操作,防止发生误操作的有效的技术措施之一。因此,要求所有运行人员必须认真贯彻执行。 各级领导,包括运行部经理、专工、值长、必须严肃认真地负责贯彻执行。操作票填写的内容,必须严格按《电业安全规程》执行,机、炉、电重大操作及典型操作应写操作票或典型操作卡。 操作人员必须弄清操作的项目和要求,然后按操作顺序认真填写操作票,由监护人员核对,值长审批,如遇重大操作必须由运行部有关管理人员在场进行监督。 操作票由操作人员用钢笔或圆珠笔填,字迹应清楚、整洁、正确,不得任意涂改,如写错应重新填写(包括操作项颠倒或漏项)。 操作时要严格执行监护、唱票、复诵制,应做到“一指二比三操作。” 每项操作完成,应在操作票上打“√”;全部操作完毕后应进行全面复查。在操作过程中,如发现错误或异常情况,应停止操作,并查找原因,及时汇报值长听侯指令。 1.9事故情况下,须紧急操作,可不填写操作票,但必须严格认真地按规 程进行操作。 执行操作时,监护人、操作人应严肃认真,不得擅自改变操作内容及顺序或增减项目。 运行学习人员或经考试不合格人员不得进行单独操作。 学习人员填写操作票或进行操作,必须在监护人员的监护下进行。 对运行系统或操作不熟悉人员,不得担任监护人。

重大操作,一般避免在交接班时间进行,如工作需要进行操作时,操作中间不得进行交接班。 对于电气操作必须执行操作监护制度,否则要严肃处理。 第二节操作票的有关规定 2.1操作票的填写 操作票一般应由操作人员根据值长或全能主值班员的命令填写。 操作票填写前,要操作任务明确,运行方式明确,系统潮流、设备状态清楚,要根据现场实际情况填写操作票。并且要认真填写危险点分析预控卡,不得流于形式。 操作票内所列操作日期、操作任务、操作内容、操作序号由指定操作人填写。 操作票填写完毕后,按操作人、监护人、值班负责人、值长的顺序审核,经值长审批合格后方可进行操作。 如果审核人员发现所填写操作票有错误,应向已签名的责任人提出质询,证实确有错误后由操作人重新填写,此票应加盖“作废”,“未执行”印章。操作票审核完毕后,由值长在此操作票的第一面填写发令时间。 操作人在监护人的监督下进行操作,操作人、监护人按照操作票的顺序到操作地点看清设备,核对设备名和编号,核对后监护人根据操作票大声唱票,操作人按照实际设备编号大声复诵,并用手比划操作方向,监护人核对操作人复诵和比划与操作票一致,然后下令“操作(或合、断、拉、取、装等),操作人在得到监护人的“操作”命令后方可操作,操作完一项后,监护人应在该项后划上“√”已执行标记,然后才可以进行下一项扣作,直到操作完毕;全部操作完毕后进行全面复查,确保完全正确。对发电机出口开关、线路开关、母联开关、启备变、厂高变、厂低变的高低压侧分合闸时间,则监护人在操作项目后填写。

两票管理制度演示教学

两票管理规定 WHNY LM/ZD-122-2015 第一条总则 为了保证公司施工、检修、安装、维护、调试等工作的人员的安全,保障设备运行的安全,确保参与作业人员的人身安全,防止事故的发生。特制定本规定。 本规定适用于公司及外围单位生产现场检修作业所使用的工作票管理。 第二条组织与职责 机电动力部负责制定和修改两票管理规定,安健环部负责两票的监护与实施,各厂、矿,施工单位认真执行。 工作票负责人的职责 (一)保证检修全过程工作的安全进行。 (二)对工作人员给予技术上的必要指导。 (三)随时检查工作人员在工作过程中是否遵守安全工作规程和安全措施。 工作票许可人的职责 (一)确保检修设备与运行设备已隔断。 (二)安全措施已完善和正确地执行。 (三)对工作负责人正确说明哪些设备有压力、高温和有爆炸的危险、检修设备带电、停电部位及注意事项等。 工作票签发人的职责 (一)审查检修工作内容是否必要和运行工况是否允许。

(二)审查工作票上写的安全措施是否正确和完善。 (三)经常到现场检查此项工作是否安全进行。 第三条必须要办理工作票的项目 (一)在防火重点部位或场所以及禁止明火区域进行明火作业 (二)在发电,变电运行去作业 (三)在临近高压带电体去作业 (四)进入金属容器内作业 (五)土石方爆破等其他危险作业 (六)设备检修作业 第四条工作票分级 检修工作票实行分级管理分级签发,分为三级 (一)一级为公司停产检修(主要包括国庆、五一元旦等节日期间对平时无法停止检修的设备的进行检修等)。公司停产检修,需要机电动力部部长签发,调度室主要负责人许可,检修工作实施厂矿分管副厂或副矿负责。 (二)二级为厂矿重点设备检修(指直接影响厂矿正常生产的重点设备检修)。厂矿重点设备检修,需要主管机电副厂或副矿签发,厂矿调度室许可,检修工作实施单位车间主任或区队长负责。 (三)三级为车间区队计划内检修(包括正常维护时间内的设备检修, 设备一般性检修等)。车间区队内计划内检修,需要实施单位主管机电车间副主任区或副队长签发,负责工作的班组长许可,检修工作现场指挥人负责。 第五条工作票所列人员的基本条件 一、工作票的签发人应是熟悉作业相关人员、熟悉设备情况、熟悉相

两票三制管理规定

热电有限公司 “两票三制”管理规定[HFZHGL-031] 二00八年三月

编写:审核:批准:

“两票三制”管理规定 [HFZHGL-031] 1、目的:为了规范热电有限公司各级工作人员在工作中合理使用保存工作票、操作票,规范交接班制度、巡回检查制度、设备定期切换制度,特制定本制度。 2、适用范围:有限公司的各级员工。 3、引用标准:国家电网公司《电力安全工作规程》(火电厂动力部分),国家电网公司《电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 4、定义和术语: a 操作开关及刀闸,用“拉开“、”合上“。 b 检查开关、刀闸位置,用“确已拉开”,“确已合好”。 c 小车开关用“拉出”、“推入”。 d 验电用“确无电压“。 e 装、拆接地线,用“装设”、“拆除”。 f 取装保险用“取下”,“装上”。 g 切换保护用“投入”、“停用”。 h 切换二次小开关用“切至”。 i 检查负荷分配用“指示正确”。 5、两票制度 5.1操作票制度 5.1.1根据国家电网公司下发的《电力安全工作规程》和公司有关标准制定本制度。 5.1.2操作票应事先由公司统一编号统一印刷,按编号顺序使用,作废操作票

应盖“作废”章,已执行的票应盖“已执行”章。 5.1.3每份操作票,只能填写一个操作任务,操作任务应填写双重名称(名称和编号)。一个操作任务用多张操作票时,在第一张的备注栏内填写“承上页无”,在首张及以后的备注栏内填写“下启页XXX号”,在第二张及以后的操作任务栏内填写“承上页XXX号”,在最后一张的备注栏内填写“下启页无”。5.1.4操作票时由操作人填写,操作人根据命令用碳素笔、圆珠笔或钢笔填写,填写要清晰字迹要工整不得任意涂改。 5.1.5填写操作票时,如有个别错漏字需要修改时,应作到被改的字和改后的字清晰可辩。每张操作票中的错、漏字不得超过三个字,否则重新填写。删 5.1.6操作票中下列内容不得修改: a 设备名称、编号、压板、插件; b 操作动词如“合上”、“拉开”、“启”、“停”、“送”、“开”、“关”等。 c 有关参数和终止号。 5.1.7操作票中严禁并项,不得添项或倒项。 5.1.8操作中发现操作票有错误时该操作票不得继续执行,应汇报班组长或值长。并在已操作完项目的最后一项盖“已执行”章,在备注栏内注明“本操作票有误,自XX项不执行”。然后重新填写操作票继续操作。 5.1.9 已执行、未执行及作废的操作票,必须按编号顺序按月装订。在装订后的封皮上统计使用率,合格率及存在的问题。操作票至少保存一年,锅炉、汽轮汽启停操作票应随设备技术档案永久保存。 5.1.10开始操作时间及终了时间的规定:从接到发令人下达操作命令后填写开始时间,全部操作完毕汇报发令人后填写终了时间。 5.1.11 操作票应填写设备的双重名称,即名称和编号。

两票执行管理制度(正式版)

两票执行管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

两票执行管理制度 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、操作票和工作票的管理 1-1、两票是保证安全生产的重要组织措施, 各发供电生产单位必须高度重视, 认真搞好两票的管理工作。 1-2、两票均应事先编号, 未经编号的两票不准使用。分发和领用两票时均应登记。 1-3、两票的填写及有关人员的签名均应用黑色或蓝色笔, 不准使用红色和铅笔。填写要清晰, 对于拉、合、停、送、投、退等关键字和开关、刀闸、设备编号不得涂改, 如涂改原票作废。其它如有个别错、漏字需要修改时, 应字迹清楚。 1-4、如一页操作票不能满足填写一个任务的操作项目时, 可在第一页操作票下面留一行, 填写下接×××号操作票字样。操作时间及操作任务应填写在第一页操作票上。 1-5、在执行倒闸操作中, 如已操作了一项或多项, 因故停止操作时, 则在已执行项下面, 未执行项上面的中间横线右边注明停止操作的原因, 并盖已执行章, 按已执行的操作票处理。

两票三制学习总结

两票三制学习总结 两票:工作票、操作票;三制:交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制。作为电力生产企业,安全始终贯穿于生产。为维护设备的安全生产,保证人生、 电网、设备的安全,作为每个生产人员为保证安全生产具有不可忽视的作用。在公司安全员的引领与指导下,始终把“安全第一、预防为主、防治结合”的管理思想下开展了两票三制的重要学习。 工作票制度作为电力企业的基本要求,是保证安全的组织措施之一,其目的在于使工作人员明白工作的内容。从工作票的安全要求上,知晓危险因素,知晓预防措施。从危险源头和预防措施上使工作负责人、工作许可人、工作人员明白危险源,增强安全意识,防患于未然。作为运维人员在工作票许可手续上要严格把关,杜绝无票作业,有权决绝无票操作。 操作票制度,是防止误分、合断路器,防止带负荷分、合隔离开关,防止带电挂(合)接地线(接地开关),防止带地线送电,防止误入带电间隔。保证人生、电网、设备的安全的重要制度。作为运维人员的一员只有正确实施操作票,认真、仔细的学习五防的基本要求,及时杜绝违章作业、及时发现安全隐患,是正确与安全实施倒闸操作的基本要求。只有从思想上争强安全意识,才能遵循制度确保安全。 交接班、巡回检查制度。接班人员应达到掌握设备运行状态后方可接班,接班人员在设备巡视时,不放过设备的任何一个角落,及时发现设备缺陷,做好记录及时反馈。同时通过学习要求,平时应该加强专业知识学习,认真查阅各种记录以及详细掌握上个班期间发生的各类事件的原因、过程及防范措施。同时交接班时的签字、交接仪式是使接班人员思想上立即投入到工作状态的有效过程,这并非是走形式而是一种责任的体现。 设备定期试验轮换制,其目的在于了暂时不用而作为备用的设备,了解其好坏对于防止一般、较大、重大、特大事故具有不可估量的作用,因为无备用设备就意味着缺少一种运行方式,比如站内备用变对于站内场用变压器损坏时刻以防止全场停电等。所以了解设备的备用状态的良好具有很大的作用。 通过本次学习,从思想上加强了安全的意识,及对两票三制的重新认识。从思想上、制度上杜绝安全隐患,保障人生、设备安全,提高企业效益起着重要的作用。 黄磊华 2016年5月

两票三制管理内容

第一部分:两票三制的内容 从大体内容来说,两票三制的基本内容有以下四点: 1,工作票、操作票 2,交接班制度 3,设备巡视检查制度 4,设备定期实验轮换制度 第二部分:两票 1 两票的释义: 1.1,操作票是进行电气操作的书面依据 1.2,工作票:规定现场作业所必须遵循的组织措施、技术措施及相关的工作程序、工作要求,是用于指导现场安全作业的文本依据。 2 两票的重要性:发电公司安全生产工作相关文件的要求 2.1 “三步、四严格”的要求 1)工作人员做到不走错间隔、不随意扩大工作范围、不擅自解锁;2)严格遵循工作票、操作票制度,严格执行工作许可制度,严格执行工作监护制,严格执行工作间断、转移还让终结制度。 2.2 四清楚、四到位 1)现场作业保证任务清楚、危险点清楚、作业程序清楚、预防措施清楚。 2)人员到位、措施到位、执行到位、监督到位。 3,两票的使用: 3.1操作票

3.1.1《安规》变电部分规定以下几种情况可以不用操作票: 1)事故应急处理; 2)拉合断路器(开关)的单一操作; 3)拉开或拆除全站唯一的一组接地刀闸或接地线; 上述操作在完成后应做好记录,事故应急处理应保存原始记录。 3.1.2《安规》线路部分要求 1)事故应急处理和拉合断路器(开关)的单一操作可不用操作票; 2)如发生严重危及人身安全的情况时,可不等指令即行断开电源,但是后应立即报告调度或设备运行管理单位。 3.1.3《发电公司两票三制管理标准》规定: 1)除事故处理、拉合断路器(开关)的单一操作、拉开接地刀闸、或全站仅有的一组接地线外的倒闸操作,均应采用操作票; 2)事故处理善后操作应用操作票。 3.2工作票 《安规》规定: 事故应急抢修可不用工作票,但应使用事故应急抢修单; 变电站事故应急抢修单的规定: 1)填写基本原则同变电站第一种工作票; 2)事故应急抢修单适用范围: *发生一类障碍及以上的设备事故进行设备抢修;

运行期间两票三制管理规定

运行期间两票三制管理规定 1目的 为了保证试运期间各项工作的安全和有序进行,试运期间应分值管理并严格执行交接班制 度、巡回检查制度、设备定期试验和切换制度、操作票制度;试运期间对于代管的系统和设 备还应严格执行工作票制度。 2适用范围 2.1本规定适用于发电部试运期间两票三制的各项管理工作。 2.2本规定适用于发电部全体员工。 3交接班规定 3.1交接班的有关规定: 3.1.1接班前8小时内不准饮酒,严禁饮酒后的值班人员进行交接班工作,交班人员发 现上述情况应拒绝交班(否则,后果由交班人员承担),并汇报值长。 3.1.2处理事故过程中,原则上不进行交接班。但接班人员应立即在交班人员的 指挥下协助进行事故的处理和操作。 3.1.3交接班必须在指定的值班地点进行。若接班者不能正点进行交接班工作, 交班者应继续留守岗位值班,并汇报值长。 3.1.4设备运行不正常或正在进行重大操作,原则上不进行交接班工作,待工作 进行到一段落,并征得值长的同意后,方可进行交接班。 3.1.5正点办理交接班手续,先由接班者签字,而后交班者签字,由接班值长发 布接班命令后统一进行。 3.1.6交接班过程中发生的纠纷,首先由双方负责人协商解决,不能协调时,汇报 双方值长协商处理(需要协调处理的问题应在交接班前提出,否则,因 此拖延交接班的责任由接班人员负责)。严禁无正当理由而拖延交、接班现象的 发生。严禁非生产原因引起的交接班拖延(确需处理时,应首先进行生产交接 班)。 3.1.7交班前三十分钟或接班后十五分钟原则上不进行重大操作或办理工作票。 3.2交班内容: 3.2.1交班前1小时,各岗位应对所管辖的设备进行全面的检查,并应将检查的 情况向值班负责人汇报,同时还应将设备的缺陷、系统运行方式的变更情 况、本班发现的异常、提醒下班应重点监视的对象等准确、详细的记录在 运行日志内,必要时还应口头对接班人员交待。 3.2.2认真调整设备参数,确保设备参数正常,力争做到交班不留异常、不留调 整任务。 3.2.3全面、负责、准确的解释接班人员提出的各种疑问,做到交的清楚、明白。 -1-

两票三制制度

两票三制制度 两票三制是保障热电安全生产行之有效、必不可少的规章制度。是前人的经验总结。认真规范的执行两票三制制度,对减少生产事故,提高热电的生产安全和经济效益是非常重要的。要求热电的各级生产人员必须认真贯彻执行。 1、两票 1.1、倒闸操作票: 1.1.1、实行操作票制度是热电生产杜绝误操作,严防操作事故发生的重要措施,热电车间各级运行人员均应严格执行操作票制度。 1.1.2、电气操作票应按《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)要求进行,在执行电气倒闸操作时,应做到:(1)倒闸操作必须根据班长命令,受令人复诵无误后进行。操作人填写操作票,监护人、副班长和班长审批操作票,并签字确认正确无误后,才能允许执行操作任务。 (2)在执行操作前应对照模拟图,按照操作票内容逐条进行模拟操作。 (3)执行操作任务时,应严格执行唱票、复诵制度,唱票和复诵时态度必须严肃,口齿清楚、声音宏亮,做到监护人未发命令,操作人不动手,操作过程中不准干与操作无关的其它事情,任何人不得催促,干扰操作人员的操作。

(4)监护人要切实实行监护任务,除个别单项操作操作人一人难以完成时,可酌情帮助外,不得代替或连续帮助操作人操作,每操作完一项,监护人应在该编号上画“√”。 (5)操作项目全部操作完毕后,应在操作票上盖“已执行”章,并记录操作终了时间;按照操作内容,更改模拟图;模拟图应有地线标志。接地线、接地刀闸编号应在操作票内注明。 1.1.3、热机方面,下列操作项目列入操作票适用范围: 1.1.3.1、汽机专业: (1)汽轮机的开、停机操作; (2)除氧器、高压加热器的投入和退出操作; (3)主蒸汽、主给水管道的切换操作; (4)冷油器的切换操作。 1.1.3.2、锅炉专业: (1)锅炉的开、停炉操作。 (2)布袋尘器的投运、停运。 (3)气力输灰系统的投运、停运。 (4)脱硫设备的投运、停运。 1.1.3.3上述热机操作票由操作人根据班长命令填写操作票,由班长或班长指定的较高技术级别的人员监护操作,操作票应经班长审查、并签字后方可执行。

电厂两票管理制度

迪盛(敦煌)太阳能发电有限公司 电气“两票”正确执行及管理标准 一、范围 1、本标准规定了电厂电气操作票、工作票和安全措施的正确执行及管理。 2、本标准适用于电站所属电气设备所进行的一切工作。 3、本标准与上级《规程》、规定相抵触时,以上级《规程》、规定为准。 4、本标准自修订印发之日起执行。 二、制定依据 DL408——91、DL409——91《电业安全工作规程》 原国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 国家电网公司《安全生产规程规定》 三、管理职能 1、运营部负责有关“两票”正确执行及管理标准的修订和完善,并负责对全公司“两票”正确执行情况的监督检查。 2、电站所属员工负责本规定的正确执行及管理工作,并针对执行中存在的问题提出修改意见。 3、本规定的解释权属迪盛(敦煌)太阳能发电有限公司。 四、内容与要求 4.1操作票的正确执行及管理的规定。 4.1.1基本原则 4.1.1.1操作票的填写和执行,应符合《电业安全工作规程》和下列

有关规定。 4.1.1.2倒闸操作票应按“月-顺序号”统一编号。如:“5-18”表示5月份第18份操作票。 4.1.1.3操作票应按票面印刷票号连续使用。当年度使用的操作票必须全年连号。 4.1.1.4当班期间的倒闸操作,必须由操作人填写操作票;应分别经监护人、主值、值长审核无误、签名后,方可按规定进行操作。上一值移交的操作票,交班主值审核无误后应签名并移交给下一值,再按操作人、监护人、主值、值长审核、确认无误后方可签名并进行操作。 4.1.1.5操作票应统一使用蓝黑墨水或圆珠笔填写,并不得涂改。 4.1.1.6操作票的模拟时间、执行时间、接地线编号和打“√”,均应用红色墨水或红色圆珠笔填写。 4.1.1.7操作票的各类人员签名不得打印或代签,均应由本人亲笔签名。 4.1.1.9倒闸操作的每一项内容,均应由操作人亲自执行。辅助操作人员只能协助拿、取所需物品,不得代替操作人进行操作。 4.1.1.10监护人应对操作人实行全过程的安全监护,操作过程中,监护人不得做与监护无关的事 4.1.1.11下列操作可不填写操作票: (1)在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。 (2)事故处理。 (3)拉合断路器(开关)的单一操作。 (4)拉开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线。 注:以上操作虽不填写操作票,但应做好相应记录。 4.1.1.13操作票中,操作任务栏和项目栏,均应填写设备的双重名称。 4.1.1.14执行完毕的操作票,应加盖“已执行”章,并至少保持一

电力公司两票三制培训试卷(供电A)

一师电力公司“两票三制”培训试卷题号一二三四总分制卷人阅卷人 (供电A卷) 1.答题前将密封线内的项目填写清楚. 2.填写答案必须用黑色中性笔,禁止使用铅笔或红笔. 3.本份试卷共3道大题,满分100分. 评卷人得分 一、单选题(本大题共有10道试题,合计10分) 1、运行( )是指运行各岗位人员工作的移交和接替。 A、交班 B、接班 C、交接班 2、《“三制”标准化管理办法》规定,( )一般不进行重大操作和办理工作票。 A、交班前半小时、接班后半小时内 B、交班前半小时、接班后15分钟内 C、交班前15分钟、接班后15分钟内 3、不按工作票要求布置安全措施,工作负责人应负( )。 A、主要责任 B、次要责任 C、直接责任 4、接班班长(机组长、单元长或值长)必须提前( ),到岗了解上值(班)生产情况,以便在班前会时介绍生产情况。 A、30分钟 B、25~30分钟 C、15分钟 5、核对模拟系统图正确性是交班前( )应完成的工作。 A、1小时 B、2小时 C、30分钟前 6、交接班时遇有重要操作或正在处理事故时,交班值长应领导全值人员继续操作或处理事故,接班人员应协助交班人员进行事故处理,并服从( )的指挥,直到操作告一段落或事故处理完毕后,方可进行交接班。 A、交班值长 B、接班值长 C、所领导 7、设备全面巡视( )。 A、每天一次 B、每小时一次 C、每月不少于一次 8、人体触电时,( )部位触及带电体使通过心脏的电流最大。 A、右手到双脚 B、左手到双脚 C、左手到右手 9、对成人进行胸外按压时,压到( )后立即全部放松,使胸部恢复正常位置让血液流入心脏(放松时急救人员手掌不准离开胸壁和按压部位)。 A、2~3cm B、3~4cm C、3~5cm

以 “两票三制”为基础构建企业的安全文化参考文本

以“两票三制”为基础构建企业的安全文化参考 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

以“两票三制”为基础构建企业的安 全文化参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一个企业,要想保持自身的稳定发展和基业的常青, 就必须把自己的一切活动都建立在稳固的安全基础之上。 所以,在企业文化中,必不可少地存在着一个重要的文化 因子——安全文化!安全,体现着企业管理的水平和企业 执行力的强弱。 企业采取有效的措施保障安全,是企业管理的一项重 大课题,同时也是企业文化的题中应有之义。在企业中, 安全文化就是“安全第一、生命至上”的一种价值观,体 现着一种更严格、更健康的发展思维,实现着人类社会安 全、健康发展的理念。 一、“两票三制”是企业安全文化的核心

1、“两票三制”是企业的安全文化 国际著名的哈里伯顿能源服务集团公司将其企业的安全文化概括为“在零的左面”。其含意是以时间为坐标轴将事故的发生时刻界定为零点,则零的左侧即事故发生之前,零的右侧为事故发生之后,零的左侧为避免事故发生所作出的努力,可以视为未雨绸缪,而零的右侧则是对事故调查改进所作的努力,可视为亡羊补牢。“在零的左面”就是倡导大家要积极认真地对待生活和生产中的每个安全隐患,避免事故的发生。在电力企业中把安全文化概况为“两票三制”。“两票”就是工作票和操作票。“三制”就是指运行值班及交接班制、设备巡回检查制、设备定期试验轮换制。“两票三制”的严格执行,就是安全的未雨绸缪,要安全在零的左面。 2、“两票三制”是企业的安全保障 据有关数据统计,在电力行业中,80%的事故都是因

相关文档