文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 清馨雅居#楼升降机基础施工方案

清馨雅居#楼升降机基础施工方案

目录

一、工程概况 (1)

二、基础位置尺寸及固定形式 (1)

三、SC型施工升降机的技术参数 (2)

四、安装前各作业人员熟记安全要求如下: (3)

五、底盘、护栏的安装 (3)

六、吊笼及传动小车的安装 (3)

七、试车 (4)

八、导轨架的安装 (4)

九、电缆导向装置的安装 (4)

十、调试 (5)

十一、安全限位安装及试运行 (5)

十二、应急预案 (6)

十三、施工升降机计算书 (8)

升降机施工方案

一、工程概况

1、清馨雅居棚改小区#楼及地下车库工程位于永平路南侧,西临曙光西一街。本工程分两部分,一部分是#楼25层住宅楼工程建筑面积为6792.43㎡,工程结构形#楼为框架剪力墙,地下一层,地上25层,层高2.9m。一部分是地下车库工程建筑面积为2600㎡;结构车库为剪力墙结构;层高4.2m,本工程±0.000相当于绝对标高148.90m。本工程由齐齐哈尔市xxxx开发总公司开发兴建;齐齐哈尔市xx设计院有限公司设计;齐齐哈尔市xx工程监理有限责任公司监理;xx建筑有限公司承建。

2、建筑高度77.3m,现场的实际情况,项目决定采用SC200/200型施工升降机,可以满足所有主体砌砌砖和内、外墙装修的垂直运输。(见下图)

二、基础位置尺寸及固定形式

1、基础位置形式:根据厂家提供的有关技术参数及现场的实际情况定出施工升降机位置尺寸为3400mm×3350mm。

2、考虑实际施工需求,本工程升降机基础安装在地下室地板上,因此在该地下室顶板相应位置留洞,洞口大小为800mm×800mm。附墙梁位置标高为:第一道:第2层楼过梁处,而后每三层楼安装一道。

3、根据本工地建筑物情况,施工升降机中心与各建筑物外边的距离为3.30米。

4、把施工升降机双笼开启到适合安装附墙架位置(9m范围内),按附墙架架设要求安装好附墙架。

5、安装附墙架时必须要注意。

a、拧紧所有螺栓,开口销必须张开。

b、附墙间距不得大于7.5m,最大悬臂不得超过9m。

三、SC型施工升降机的技术参数

安装前,必须熟悉SC200/200型施工升降机性能、具体技术参数,为确保安装安全顺利,应仔细阅读《使用说明书》及《零配件图册》。

本工地安装使用之施工升降机具体技术参数如下:

四、安装前各作业人员熟记安全要求如下:

1.安装场地应清理干净,并有标志杆围起来,禁止非工作人员如

内。

2.防止安装地点上方掉落物体,必要时加安全网。

3.安装过程中必须有专人负责统一指挥。

4.升降机运行时,人员的头、手绝不能露出安全栏外。

5.如果有人在导轨架上或附墙架上工作时,绝对不允许开动升降

机,当吊笼运行时严禁进入外笼内。

6.吊笼上的零部件必须放置平稳,不得露出安全栏外。

7.利用吊杆进行安装时,不允许超载,吊杆只用来安装和拆卸升

降机零部件,不得用于其他用途。

8.吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。

9.安装作业人员应按空中作业的安全要求,包括必须戴安全帽、

系安全带、穿防滑鞋等,不要穿过于宽松的衣物,应穿工作

服,以免被卷入运行部件中,发生安全事故。

10.安装过程中,必须在笼顶操作,不允许笼内操作。

11.吊笼启动前应先进行全面检查,确保升降机运行通道无障碍,

消除所有不安全隐患。

12.安装运行时,绝对不允许超过额定安装载重量。

13.雷雨天或风速超过13m/s的恶劣天气下不能进行安装作业。

14.升降机运行前,应首先保证接地装置与升降机金属结构连通,

接地电阻≤4Ω。

15.安装及加高完毕立即对导轨架等部位润滑。

16.严禁夜间进行安装作业。

五、底盘、护栏的安装

1、将底盘安装到位,将地脚螺栓穿过底盘孔,与基础预留孔连

接,并用标准节底对接管口的水平度,并塞实底盘下空隙,拧紧地脚螺栓(注意此连接螺栓的防锈处理,如加入黄油)。

2、围栏与底盘相连接,依此连接好后围栏、边围栏,然后装好电

源柜门框,并且安围栏螺栓。

3、吊装外笼门(注意因吊点不正确导致外笼门变形),与塔吊指

挥协调注意事项。

4、所有外笼螺栓,安装好外笼对重滑道,调整整套外笼水平。

5、缆滑车分左右安装与底节内并加2个标准节。

6、好外笼门支撑并调整好适合吊笼尺寸。

7、好缓冲弹簧底座,并加入缓冲弹簧。

六、吊笼及传动小车的安装

1、准备好塔吊,4人以上配合,注意吊笼点平衡锁扣锁好,适合吊装环境,指挥塔吊平缓起吊。

2、吊塔平缓摆至外笼上部(离基础面约5米高度)平缓下放并缓慢套入标准节内。吊笼套入标准节时注意吊笼下放过程中个方位位置,使其安全平稳放在缓冲弹簧内。如此方法把另一吊笼套入标准节内,同时安装固定好笼顶安全围栏。

3、准备传动小车连接销及相关工具,检查传动电机末端刹车装置是否放松。检查传动小车按编号区别左右笼传动装置对号。

4、用吊机平稳吊起传动小车(注意锁扣的方向与平衡),并缓慢套入标准节内。指挥吊机缓慢下放至与吊笼和传动小车相连的销孔,穿入连接销,并将联接销定位,以防从销孔中退出。用同样方法吊装好另一传动小车装置。

5、松开传动电机制动装置螺栓并检查是否有效,安装好电机防雨板。

6、在地上连接标准节4节,用吊机吊装与主机上标准节对节。

七、试车

1.检查理顺连接线路,并按线号固定好连接螺栓(此时注意线号与线

色)。

2.检查工地进入此设备电源是否正常,用电安全装置是否合理、完

善、安全。

3.在确定符合通电试用条件下打开电源,试用各保护装置是否灵敏有

效,同时确定进电源是否错相(根据错相保护器显示),如有错相现场先断开进电源总电源,并派专人看守,把进电源动力线对换一相序。

4.检查吊笼顶部是否有悬挂物,零部件是否放置平稳,不得露出安全

栏外,吊笼启动前再次全面检查,确保升降机运行通道无障碍,消除所有不安全隐患。

5.吊笼启动试运行必须在笼顶操作。

6.运行前,首先保证接地装置与升降机金属结构连通,接地电阻≤4

Ω。

八、导轨架的安装

1.本工地A台机无法有塔机提供吊装,把专用吊杆安装在吊笼顶的吊

杆孔内,然后利用吊杆上葫芦将标准节提起安放在吊笼顶部,把吊笼升至需安装高度,逐节安装导轨架。(注:每次吊笼顶部只能控制在3个标准节内)。

2.另一施工升降机塔机可以吊装,先在地面将标准节每6节连为一

体,然后用塔机吊至连接点对接安装。

3.在逐节安装过程中,必须注意导轨的垂直度控制在千分之一范围

内,同时可以通过附墙斜撑组合调节并固定。

4.安装标准节必须注意:

a、拧紧所有标准节螺栓;

b、本工地采用9m/套附墙方式;

c、安装时绝对不允许超过额定安装载重量;

d、严禁夜间作业。

九、电缆导向装置的安装

1.当标准节安装至一定高度(此工地安装至约45米高度),安装好

中间挑线架并固定好螺栓。

2.在吊笼上安装电缆托架,将动电缆线的一端接入吊笼接线端上并

固定,将动电缆的另一端接入外笼电源箱。

3.安装中间接线盒及静电缆,将静电缆的一端接入中间接线盒并将

其固定在标准节上,每6米固定一次。

4.取下外笼电源箱一端的动电缆,并将此端头与中间接线盒式处的

静电缆连接,并固定在挑线架上。

5.将静电缆另一端接入外笼电源箱内。

6.按每4节标准节安装电缆导向保护架。

7.安装电缆装置必须注意事项:

a、注意电缆的保护,防止划破漏电电人现象;

b、试运行电缆装置的小车是否正常;

c、电缆小车轮是否灵活,中间挑线架安装位置是否合理,尼龙轮导

向是否正常。

十、调试

1、检查各部连接是否可靠。

2、传动小齿轮与传动齿间隙是否符合使用标准。

3、导轮间隙是否符合运行要求。

4、限速器齿距是否符合运行条件,无异常。

十一、安全限位安装及试运行

1.导轨架、附墙架按规定要求,安全逐节提升至施工楼层所需高

度。

2.在吊笼底部安装好下限位碰铁,使其在操作失效情况下能自动切

断电源。

3.在所需导轨架高度上安装防冲顶装置,防止意外发生,同时必须

保证上限位开关和极限开关同时有效。

4.安装好各门限位、外笼门及吊笼的机械联锁装置,并确保所有装

置工作可靠。

5.复查升降机的所有性能是否符合试运行要求,并且按使用说明书

批示各润滑部位进行润滑。

6.在吊笼顶部用上操作盒进行试运行,并逐层检查附墙连接是否可

靠,电缆装置是否运行正常,上、下限位控制是否可靠,合理消除所有不安全隐患。

十二、应急预案

1.可能发生事故的确定

2.根据施工电梯的特点,可能出现的安全事故有:机体倒塌事

故;吊笼高空坠落事故;吊笼冒顶(未坠落)事故;机械伤

人事故等。

3.应急程序

A.重大事故

一般伤害事故

1.施工升降机基本参数

施工升降机型号:SC200/200;吊笼形式:双吊笼;

架设总高度:80m;标准节长度:1.508m;

导轨架截面长:0.65m;导轨架截面宽:0.65m;

标准节重:140kg;外笼重:1225kg;

单个吊笼重: 1480kg;吊笼载重:2000kg;

电源电缆、电缆导向装置、紧固件等重量约占导轨架自重的10%

计:406kg

附墙架(包括:过道竖杆、过桥连杆和紧固件等)重量约占导轨架自重数的30%。计:1218kg

2.地基参数

地基土承载力设计值:150kPa;

3.基础参数

基础混凝土强度等级:C30;承台底部长向钢筋:B14@150

承台底部短向钢筋:B14@150

基础长度L:3.4 m;基础宽度b:3.35 m;基础高度h:0.3 m;

二、基础承载计算:

导轨架重(共需53节标准节,标准节重140kg):140kg×53=7420Kg 施工升降机自重标准值:

Pk=(1480×2+1225+2000×2+7420+1624)×10/1000=172.3kN

考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2

基础承载力设计值:P=2×172.3=344,6kN

三、地基承载力验算

承台自重标准值:Gk=25×4.3×3.35×0.30×10=108kN

承台自重设计值: G=108×1.2=129.6kN

作用在地基上的竖向力设计值:F=344.6+129.6=474.2kN

基础受到压力:p=P/A=474.2/(4.3×3.35)=32.92KPa

升降机基础与地下车库地板基础为一体,地下车库基础钢筋为三级14钢筋间距150mm,双层双向布置。车库底板400mm厚,底板上标高

-6.000m.本升降机使用说明书中升降机基础钢筋设计为¢8间距

200mm双层双向,混凝土基础300mm厚度,经验算,查地质报告,

P TK=150 KPa该基础满足施工升降机的要求。

四、基础抗冲切验算

1、基础底面积验算:

F1=K1×K2×P

K1—荷载分项系数,取1.4—1.5;

K2—动力系数,取2.0;

P—吊笼载重与吊笼自重。

F1 ≤ 0.7 ftbho

F1—吊笼下落时的冲击力;

ft—基础混凝土抗拉设计强度,C30混凝土:1.43N/mm2

b—基础平面尺寸宽度:

h0 --基础冲切破坏锥体的有效高度,h0=400-70=330mm;

P=(1480×2+2000)×10=49.60KN

Fl=K1×K2×P =1.5×2×49.6=148.8kN

0.7 ftbho =0.7×1.43×3350×330=1106.6KN>F1=148.8KN

基础抗冲切满足要求。

10.施工电梯基础施工方案(地下室顶板)

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (3) 2.1 工程概况 (3) 2.2 方案适用范围 (3) 第三章施工电梯选型 (4) 3.1 施工电梯选型要求 (4) 3.2 施工电梯选型 (4) 第四章施工电梯基础设计 (6) 4.1 相关参数 (6) 4.2 基础设计及定位 (6) 4.3 排水设计 (7) 4.4 加固体系设计 (7) 第五章施工工艺 (9) 5.1 工艺流程 (9) 5.2 主要施工工艺及技术要求 (9) 第六章安全技术措施 (11) 6.1 地下室回顶支撑安全技术措施 (11) 6.2 安全防护 (11) 第七章验收 (13) 7.1 加固体系架体搭设验收 (13) 7.2 施工电梯基础验收 (13) 第八章计算书 (15) 1、荷载计算 (15) 2、加固体系计算 (15)

第一章编制依据 1、《钢结构设计规范》(GB50017-2003); 2、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 5、建筑施工模板安全技术规范(JGJ162-2008) 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 7、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ215-2010); 8、《施工升降机安全规程》(GB10055-2007); 9、《施工升降机》(GBT10054-2005); 10、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012); 11、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民、肖备著 12、.本工程的施工图纸 13、《**施工升降机使用说明书》 14、品茗安全计算软件,V12.0版本

电梯施工方案

项目名称: 项目编号: 施工方案 编制: 审核: 批准: 编制单位: 编制日期:年月日

目录一.项目概况 二.编制说明 二.施工组织 四.施工方法及程序 五.需要项目单位协调的工作内容六.质量保证体系 七.验收标准及方法 八.施工安全措施及安全保证体系九.施工现场文明管理制度 十.施工卫生及环境保护 附表(一)施工进度计划表 附表(二)危险源辨识与风险评价结果附表(三)更换备件价格清单

一、项目概况 1.原电梯参数 1#气柜电梯参数:载重为500kg,速度为0.4m/t,PLC 控制提升 高度为80米,6层6站6门。制造厂商:沈阳优力特防爆电梯有限公司。 2.2#气柜电梯参数:载重为500kg,速度为0.4m/t,PLC控制提升高度为102米,8层8站8门。制造厂商:沈阳优力特防爆电梯有限公司。 3.3#气柜电梯参数:载重为500kg,速度为0.4m/t,PLC控制提升高度为102米,8层8站8门。制造厂商:沈阳优力特防爆电梯有限公司。 二、电梯现状 该4部电梯运行多年且受风雨、腐蚀性气体等环境因素的影响,造成电器元件短路、串电、老化、机械部件老化、磨损严重、锈蚀严重、变形(如门、井道运动部件等)电梯故障频率高度并存在安全隐患。目前根据电梯的实际情况在确保安全高效的前提下需修理及更换一些重要部件(如厅门、轿

门、平衡链、安全开关)并对整梯所有部件仔细检查调整。 二.编制说明 本工程施工方案是根据甲方工程技术人员和使用管理人员的要求,经我方技术人员和维保人员现场勘察,按照现场实际情况并参照类似下程施工方案和经验编制的。 本工程依据以卜国家标准和行业标准施工和检验: 《电梯制造与安装安全规范》(GB7588—2003) 《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310—2002) 《电梯维修规范》(GB/T18775—2002) 《电梯安装验收规范》(GB0060—2002 《电梯技术条件》(GDl0058—) 《电梯试验办法》(GDl0059—) 《电梯制造和安装安全规范》(GB7588—2003) 三、施工组织 1、施工内容 曳引机检查,曳引轮、导向轮轴承,曳引轮槽磨损调整清理,降低振动,电动机绕组检查,制动器检查调整:1.1.2桥厢部分

移动升降机施工方案

目录 1、工程概况及特点?????????????????? 1 1.1 选用升降机施工原因??????????????????? 1 1.2 适用范围???????????????????????? 1 1.3 编制依据???????????????????????? 1 2、升降机进场时间及施工部署????????????? 1 3、升降机操作规程?????????????????? 1 4、安全保证措施??????????????????? 2 5、其他应注意事项?????????????????? 2

1、工程概况及特点 1.1 选用升降机施工原因 本工程分为两个厂房,3#库、4#库。3#库建筑面积为57836 ㎡,分为一、二、三层,一层层高7.5m,二层层高10m,三层层高 4.5m;4#库建筑面积为4400 ㎡,为地下一层、一层、二层,地下一层层高 3.8m、一层层高8m、二层层高10m。 电气施工图纸(电施-01)设计说明中要求荧光灯、吸顶灯需要吸顶安装; 暖通图纸中要求图纸贴梁底安装;给排水图纸中要求喷淋消防管穿梁安装,后经与建设单位,设计院讨论,喷淋管改为贴梁底安装。根据图纸要求,3#库一层7.5m,二层10m,所以电气、消防、暖通的施工高度都在7m左右。若采取常规方法,搭拆脚手架技术措施进行施工,搭建面积大,搭建难度增加,搭建消耗的人 工工日也必然增加,而且在搭建过程中工人施工安全得不到保障,搭拆脚手架费 用就是一笔不小的开支,更重要的是完成实体工程量需要的时间也将滞后,工期时间也将增加。 由于上述原因,厂房操作高度最高净空为10m,施工难度非常大,我方从经济、安全及施工进度综合考虑,根据实际情况,拟定选用10m的高空升级机进 行施工。 1.2 适用范围 适用本工程灯具安装、桥架安装、风管安装、喷淋消防管安装。 1.3 编制依据 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 新港物流配送中心二期工程3#库、4#库土建及安装工程施工图纸。 2、升降机进场时间及施工部署 由于安装难度大、工期紧,经测算,3#库、4#库需180 个工作日才能完成实 际工程量。按工程进度计划安排,到8 月底电气、消防、暖通都需要进入调试阶段。所以为了不影响施工进度,给电气,消防管道,暖通各配备两台型号为JCRT 型1t 以下的升降机。 如下: 进场时间进场数量( 台) 型号/ 参数使用班组 03.15 2 JCRT型1t 以下通风管道班组 03.18 2 JCRT型1t 以下消防管道班组 通风与消防管道班组的升降机将在3#库一层、二层安装完成之后,进入4# 库安装。载人的升降机将不与升降风管、消防管道同用,较重的风管,喷淋主管 将会用电动葫芦吊装到安装高度,不用升降机承载负荷。由于电气还没有开始安装,所以电气施工班组的移动升降机将在电气开始安装桥架时进场。

施工升降机基础施工方案(天然基础)

施工升降机基础施工方案 合美家园二期(4~6幢)商住小区工程,楼层为18层,该工程由湖南省第六工程有限公司总承包,拟采用湖北江汉建筑工程机械有限公司生产的SC200/200B型施工升降机型。基础施工组织设计,根椐湖北江汉建筑工程机械有限公司使用说明书和工地现场情况要求,计算参数根据该公司提供的相应机型进行选择。基础采用室外天然基础。 一、施工升降机基础施工技术要求 1.基座或基座预埋件必须用水平仪调平其四个基准点,水平高差控制在L×1/1000 以内。 2.基座周边要有良好的排水措施, 基座混凝土浇捣一个星期以后方可进行升降机 安装。 3.要求机座用δ40*4镀锌扁铁接建筑物防雷接点。 二、基础安全性计算 1、施工升降机安装高度承载力计算: 按安装高度61.808m计算,每节标准节高度H=1.508m, 61.808÷1.508=41节。 ●吊笼重(双笼):2×2200㎏=4400㎏ ●外笼重:1480㎏ ●导轨架总重:150(每节标准节重)×41=6150㎏ ●载重重(双笼):2×2000(额定载重量)=4000㎏ 总重量:G=4400+1480+6150+4000=16030㎏

考虑动载荷及风力等不良环境影响取2倍率 故:基础承载力P=G×2=32060㎏=320.60 KN 2、基座尺寸选择 按机型选择基座尺寸:4000mm×4000mm×300mm(长×宽×厚),选用C30混凝土。 三、基础受冲切承载力验算 依据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)第8.4.5-1条, 验算公式如下: F 1≤ 0.7β hp f t u m h o 式中β hp --受冲切承载力截面高度影响系数,当h不大于800mm时,β hp 取1.0.当h 大于等于2000mm时,β hp 取0.9,其间按线性内插法取用;取β hp =1.00; f t --混凝土轴心抗拉强度设计值;取 f t =1.27MPa; h o --基础冲切破坏锥体的有效高度;取 h o =0.26m; u m --距基础梁边h o /2处冲切临界截面的周长;a m =(650+260)×4=3640mm; P j --扣除基础自重后相应于荷载效应基本组合时的地基土单位面积净反力,对偏心受压基础可取基础边缘处最大地基土单位面积净反力; 取 P j =320.60×1.2/(4×4)=24.05kPa; 冲切锥体:650+260×2=1170mm 冲切力:F 1 =320.60×1.2-24.05×1.17×1.17=351.80KN 允许冲切力:0.7×1.00×1.27×3640×260.0=841.35KN 351.8KN<841.35KN 实际冲切力小于允许冲切力,所以能满足要求!

施工升降机基础施工方案

目录 一.工程概况 (2) 二.基础施工 (2) 三.施工升降机基础要求 (3) 四.安装、拆除中的安全措施 (5) 五.应急救援预案 (6) 六.附图 (13)

一、工程概况 (二)、单位工程概况 本工程总建筑面积平米,地下二层车库平米,建筑高度米,本工程正负相当于绝对标高。 (三)、基础概况 本工程结构形式为框架结构,基础采用人工挖孔桩、独立基础、带型基础、机械钻孔桩基础,建筑使用年限50年。 (四 )、施工升降机概况 本工程采用SC200/200型附墙施工升降机,每笼额定载重量为2*2000㎏,可安装高度150米,额定起升速度为40m/min,每只笼双电机工作,每台电机功率为?,设备总功率为30?。每只吊笼重量为1500kg,吊笼的标准节重量为150㎏。升降机由导架与建筑物刚性连接,每二层设置附墙一道(以不得超过米为原则)。 二、基础施工 对施工升降机基础施工要求如下: 1、施工升降机基础时,表面应平整,并校水平,平面度误差应小于1/500;基础与基础节下端四个大角处应用二次浇筑的方法找平,其水平误差应小于1/1000。 2、地脚螺栓予埋时,必须用底架或工厂提供的予埋板,地脚螺栓分别悬挂在预埋板的孔上,将地脚螺栓悬挂在模板上钢板孔中,分别戴上一个或两个螺母,使螺母底面与螺栓顶端的长度为120MM,将预板支撑起来,使预板的钢板底面比待浇筑混凝土基础顶高出20~30MM;用水准仪将模板的四块钢板校平至相对误差小于1/500。将地脚螺栓的上部扶至竖直状态,然后在螺栓下端钩环内置入Φ25的长度不小于400MM的钢筋,并利用它将螺栓的下部与绑扎好的钢筋焊接连成整体,与上升轨道与主体钢筋接形成重复接地。将螺栓头部用塑料布等物包裹以防粘上水泥等物。 3、检查模板的放置方位,水平度误差及螺栓的竖直及固定情况,待检查无误后方可

施工电梯基础施工方案二期

黔贵·汇金国际广场二期工程 施工电梯基础施工方案 中建三局第一建设工程有限责任公司 黔贵·汇金国际广场二期工程项目经理部 二0一五年三月

目录 目录 (2) 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 3 施工电梯选型 (3) 4 平面布置 (3) 4.1 施工电梯布置主要原则 (3) 4.2 施工电梯平面布置 (4) 5 施工电梯防雷接地 (4) 6 施工电梯附墙 (4) 7 施工注意事项 (5) 8 施工电梯立面防护 (5) 9 施工电梯基础及附墙荷载验算书 (5) 10.附图1:二期施工电梯平面布置图 (7) 11.附图1:二期施工电梯附墙布置图 (8) 1 编制依据 1、相关规范规程 3、本工程《施工组织设计》。 2 工程概况 本工程位于延安西路南侧,紫林庵转盘旁西南侧原交通厅内,北面为一期工程,东面临街为新建路,南面为平安巷居民楼,西面与利美康医院相邻,为贵阳市中心地段,交通便利。本工程地下四层(含夹层),地上33层,总高105.80m。

3 施工电梯选型 工程地下室设计为3层,底板面标高-20.1m,上部主体标准层层高为2.95m,屋面标高99.150米。根据施工需要,项目部将安装2台施工电梯,作为施工人员上下、装饰装修和设备安装材料运输的重要工具。选用2台双笼低速施工电梯,施工电梯型号为:SC200/200,具体参数表如下: 4 4.1 施工电梯布置主要原则 1、尽量使作业人员通过施工电梯垂直上下便利。 2、保证建筑材料向各楼层运输畅通,运距较短,保证地下室施工材料的运输。 3、施工电梯基础的地基稳固、可靠。 4、施工电梯四周材料堆放方便,材料转运至楼层畅通、便利。 5、施工电梯基础定位时,应注意电梯与结构边距离能便于悬挑外架搭设,与外架外排架距离保持200mm。

升降机施工方案

黄冈大别山发电有限责任公司2×600MW超临界机组运行检修公寓升降机安装 施工方案 编制: 审核: 批准: 淮南市常华建筑安装工程有限责任公司

2007年5月 升降机施工方案 1. 工程概况 本工程包括两栋#1运行检修公寓和一栋#3运行检修公寓及食堂,按照施工组织设计的部署,采用4台外用施工升降机进行垂直运输作业,其中两栋#1运行检修公寓各设一台,#3运行检修公寓及食堂工程设两台。 依据本工程的实际情况及施工要求,拟选用SSE160B型自升式施工升降机,能够满足本工程主体结构及装饰装修工程的施工要求。该机械的主要技术参数如下: 结合本工程的实际情况,选用四台安装高度为21M的SSE160B型自升式施工升降机。

2.编制依据 郑州市荥阳航通建筑设备有限公司的SSE160型自升式施工升降机使用说明书 《起重机械监督检验规程》 《施工升降机安全操作规程》 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001) 《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)SDJ69—87 《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2002) 3.作业前的条件和准备 3.1 技术准备 3.1.1熟悉机械的性能及结构构造,认真阅读机械安装使用说明书。 3.1.2技术交底 作业前由技术人员向操作人做技术交底,应包括安装工艺流程、安装方法及要求、质量通病的预防、对质量控制点的要求、质量标准及要求、安全要求、环境条件等内容。 3.1.3 人员培训 上岗前应对操作人员进行上岗培训和三级安全教育。 3.2 作业人员 安装项目负责人:杨明华 安全员:余蓉 安装技术工人:胡常苑郭会文郭治朱学亮张文丰 起重工、电工等特殊作业人员应持相应的特种作业证方可上岗。 3.3 作业工机具

施工升降机专项施工方案样本

泗水福临城C区住宅楼工程 施 工 升 降 机 专 项 施 工 方 案 福建省高华建设工程有限公司 3月 施工升降机基础施工方案 一、工程概况: 1、本工程为新建工程, 本项目位于建设地点: 泗水福临城C区竹位于

泗水县泉福路北, 一中西邻。 本工程±0.000相当于主楼一层地面。地上建筑面积分别为 4.86万平米, 主体结构为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构。地下室底板标高为-4.3M, 地下室顶板高为4.35M。 2、工程建设概况 1、工程名称: 泗水福临城C区住宅楼工程 2、建设地点: 泗水福临城C区竹位于泗水县泉福路北, 一中西邻 3、建设单位: 泗水福临城房地产开发有限公司 4、施工总包单位: 福建省高华建设工程有限公司 5、监理单位: 泗水县建兴监理建设工程有限公司 6、设计单位: 翰林( 福建) 勘探设计邮政公司 7、勘察单位: 山东城乡建设勘探设计研究院 8、质量监督单位: 泗水县建筑工程质量监督站二、编制依据: 1、 GB/T10052—1996施工升降机分类 2、 GB10053—1996施工升降机检验规则 3、 GB/T10054—1996施工升降机技术条件 4、 JGJ88—1992龙门架及物料提升机安全技术规范 5、 GB50205—钢结构工程施工及验收规范 6、 ( JGJ 33- ) ( J119- ) 《建筑机械使用安全技术规程》 7、 ( JGJ59-- ) 《建筑施工安全检查标准》 8、 ( GB 50007— ) 《建筑地基基础设计规范》 9、 ( GB 50010— ) 《混凝土结构设计规范》

10、 SSDB-100施工升降机使用说明书 三、 SS系列施工升降机 1.SSDB系列施工升降机的特点 (1)SSDB系列施工升降机严格按照国家标准和行业标准进行设计和制造。使用安全、运行可靠、操作方便。 (2)该机由四根钢丝绳牵引, 吊笼上装有断绳保护装置和楼层停靠栓, 从而大大减小吊笼发生断绳坠落事故的可能性。使升降机的运行更加安全、可靠。 ( 3) 底层井架安全门和吊笼进料门, 借助吊笼停靠时的机械联锁实现开闭。吊笼出料门与停靠安全栓采用机械联动。 ( 4) 电气控制部分, 采用24V安全电压的移动式控制盒, 盒上设有电锁、上升/停/下降自复位转换开关、起动和停止( 点动) 按钮( 兼响铃) 、紧急停止按钮以及吊笼上升( 红) 、下降( 黄) 、起动( 绿) 指示灯。 ( 5) 设有电源隔离、漏电、短路、失压、断相、电动机过载、紧急关停等相当齐全的安全保护。 ( 6) 备有下列配套的辅助装置, 反相断相保护、停靠门与电气连锁装置、选层与自动平层控制器等。 ( 7) 曳引轮圈采用四槽三片拼装式, 维修时, 不必拆卸曳引轮和钢丝绳就可更换, 既方便又快捷。 ( 8) 导轨架由标准节组装, 制造精度高、互换性好、装卸方便快捷。

升降机基础施工方案+

A 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、设备选型及技术参数 (4) 3、现场布置 (5) 四、基础设计 (5) 1、基础设置 (5) 2、基础承台验算 (5) 3、地基验算 (5) 五、施工技术措施 (5) (一)施工升降机基础施工 (5) (二)基础验收要求 (6) (三)安全措施 (7) (四)危险源辨识及应急措施 (7) 七、附件 (8)

一、编制依据 1、设计文件; 2、《建筑结构荷载规范》GB50009; 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007; 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202; 5、《混凝土结构设计规范》GB50010; 6、《混凝土结构工程施工规范》GB50666; 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204; 8、《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557; 9、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160; 10、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33; 11、《建筑施工安全检查标准》JGJ59; 12、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46; 13、《高处作业安全技术规范》JGJ80; 14、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130; 15. 浙江凯达奔克起重设备有限公司提供的SCD200/200使用说明书。 16、《浙江省三建建设集团有限公司企业标准》ZTB104; 17、本工程施工组织设计; 二、工程概况 1、工程简介

2、设计概况 建筑概况特征

结构概况特征

三、设备选型及技术参数 1、设备选型 根据现场实际情况,拟采用湖北江汉建筑机械有限公司生产的SC200/200型施工升降机。 SC200/200型施工升降机是一种齿轮齿条传动的电梯,主要用于高层建筑施工的人、货运输。该种型号的施工升降机有非常可靠的电气和机械安全系统,是建筑施工中安全、高效的垂直运输设备,并且该电梯可以非常方便的自行安装和拆卸,并可随着建筑物的增高而升高。 2、主要技术参数 型号:SC200/200 额定载重量:2×2000kg 起升速度:34.4m/min 最大提升高度:150m 电机功率:2×2×8.5KW 吊笼尺寸:3.0×1.3×2.5m 外笼重量:1480kg 吊笼重量:2×1600kg 标准节重量:174kg/节 安全控制系统由电路里设置的各种安全开关装置及其它控制器件组成。在施工电梯运行发生异常情况时,将自动切断施工电梯电源,使吊笼停止运行,以保证施工电梯安全。SC200/200型施工升降机配置有防坠落安全装置、活板门安全开关、短绳保护开关、保险扣、上下限位开关、极限开关、限速保护开关、超载保护装置、总停开关等安全装置。

(完整版)施工电梯基础施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、基础设计 (1) 四、基础施工及加固措施。 (9) 五、安全文明施工 (11) 六、施工电梯进楼层处脚手架搭设介绍: (12)

一、编制依据 1、SC型施工升降机使用手册 2、《建筑机械安全技术规程》JGJ33-2011 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 5、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2005 6、《建筑施工手册》(第四版) 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 8、与业主签订的总承包合同 二、工程概况 本工程由A1地块五栋三十四层高层住宅1#~4#、7#楼,两栋三十三层高层住宅5#、6#楼,及其地下室组成。总建筑面积:193161.83㎡;地下建筑面积:51547.00㎡;地上计容建筑面积:140646.37㎡;建筑总高度:1#~4#、7#楼(标准层层高2.9m)为98.60m;5#~6#楼(标准层层高3.0m)为99.00m;结构体系:地下部分为框架剪力墙结构,地上部分均为剪力墙结构;结构抗震等级均为一级;地下室-2F层层高为3.6m,-1F层层高为4.8m。 为了保证二次结构及装饰装修过程中垂直运输问题,1#、2#、5#、6#、7#楼施工电梯布置在地下室顶板上,由于园林展示区大面积施工,3#、4#楼施工电梯在地下室土方回填后做在回填土之上,施工电梯型号为SC200/200。在地下室顶板施工电梯厚度为400mm,在回填土上的施工电梯需要在基础下面换填1200mm高的毛石后再做500mm电梯基础,克服因土体沉降而产生的应力。 三、基础设计 施工电梯设计安装高度按照最高110.4米计算,采用74节标准节(每节高1.508m)。施工升降机架重量及尺寸参考厂家提供的《SC200/200型施工升降机使用说明书》。此工程共由两种基础 1、施工电梯基础做在地下室顶板上,其尺寸为:6500*3800*400,电梯基础的底筋:三级14@200,面筋:三级14@200双层双向设置;马凳筋为三级20@500梅花布置。混凝土强度等级为C35,在做基础之前先做防水从基础边外扩400mm,在防水上做50mm厚保护层。中间预埋地角螺栓四个,在浇筑混凝土之前由工长通知电梯单位预埋。(如下图)

施工电梯基础施工方案OK

新坐标商住小区 施 工 电 梯 基 础 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 广东三穗建筑工程有限公司2014年6月5日

目录 第一节工程概况 (1) 第二节基础设计方案 (2) (一)负二层梁板地基基础做法 (2) (二)负四层底板地基基础做法 (6) 第三节施工电梯基础计算书 (7) 一、施工升降机计算书一(地下室负二层梁板地基基础做法) (7) (一)参数信息 (7) (二)基础承载计算 (8) (三)梁板下钢管结构验算 (8) 二、施工升降机计算书二(地下室底板地基基础做法) (10) (一)参数信息 (10) (二)基础承载计算 (11) (三)地基承载力验算 (11) (四)基础承台验算 (12) 第四节附图 (14) 一、施工现场平面布置图 (14) 二、1#楼施工电梯梁板开洞及加固平面 (14) 三、2#楼施工电梯梁板开洞及加固平面 (14) 第一节工程概况 新坐标商住小区工程位于湛江市赤坎区海田路湛江尧丰包装印刷有限公司旧址,由湛江飞鹏尧丰房地产开发有限公司兴建,由我司广东三穗建筑工程有限公司承建。拟建项目包括:1#、2#、5#、6#、7#、8#等六栋32层住宅楼,建筑高度99.3m,首层为6m,二层以上为3m;3#、4#等两栋28层住宅楼,建筑高度88.5m,首层为6m,二层

以上为3m;以及1栋2层商铺,建筑高度10.40m,首、二层均为5.2m;地下室南区为负三层商业和车库,北区为负四层商业和车库。其中负一层为5.2m,负二层为5m,负三层为4 m,负四层为4.5m(本期工程范围为1#~8#塔楼、商业一二期裙楼及一二期地下室)。 根据总体施工布置和建筑结构平面特点,共需设置8台施工电梯,拟在各楼设置一台SC200/200型号的施工电梯,供施工人员和部分材料的垂直运输之用。施工电梯基础分别有设置在负二层梁板和负四层底板上的两种方式。为确保施工电梯安全使用,现根据实际情况设计基础方案以指导现场施工。各号施工电梯具体位置详见施工现场平面布置图(附后尾页)。 第二节基础设计方案 (一)负二层梁板地基基础做法 位于1#、2#、3#、4#楼的编号分别为1号、2号、3号、4号施工电梯基础直接设置在地下室负二层梁板位置,并跨压在外围支护桩和回填土上,在浇筑基础前将对地基进行加固处理。具体做法如下:该处支护桩冠梁与负二层梁板的外墙间有 2.6m 空间需由负三层回填土至负二层,回填高度约4m,主要采用黏土回填,完成填土至确定标高后,再采用规格为口径Φ12cm、间距0.5m、长度4m的松木桩进行地基加固,然后铺填一层50cm厚的砖渣,并夯压密实,最后在砖渣层上浇筑基础。 施工电梯基础尺寸设计为6000×5000×400(1号、2号)和6000×4000×400(3号、4号)板配筋为双层双向Φ12@200,砼强度等级C35,做法详见如下1#2#楼施工电梯基础图。

施工升降机安装施工方案

目录 工程概述及编制依 据 (2) 二、 SC施工升降机概 述........................... (2) 三、安装流 程........................... ……........ ................. ..... .............. (2) 四、SC型施工升降机的安 装 (2) 五、安全措施及注意事 项........................................................................ 1 0 六、现场配合工 作................ ........ ........................... ……1 1 一、工程概述及编制依据: 工程名称:住院部改造工程 建设地址:深圳市龙华区大浪华旺路68号 施工单位:中国十九冶集团有限公司 安装单位:深圳市亚太建筑工程有限公司 设备型号:SC200/200TD 备案编号:粤BD-S01063 编制依据: 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 ; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 ; 3、《施工升降机安全规程》GB10055-2007 ;

4、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010 ; 5、施工升降机GB/T10054-2005 ; 6、施工升降机使用说明书。 二、SC施工升降机概述 SC型施工升降机是一种靠齿轮齿条传动的电梯,主要用于高层建筑施工的人、货运输。这种电梯可以非常方便地自行安装和拆卸,并可随着建筑物的增高而增高。 SC型施工升降机有非常可靠的电气和机械安全系统,是建筑施工中安全、高效的垂直运输设备。考虑物料的垂直运输和人员的上落,运输设备的实用性和安全性,并根据本工程现场条件及建筑物的结构,确定SC型施工升降机安装位置。 三、安装流程: (基础)T场地清理T底盘、护栏的安装T导轨节的安装T吊笼、传动机构T电气安装、试车T导轨架加高T附墙架T 电缆导向装置T安全限位装置 安装过程可利用已装在建筑物外侧的塔吊配合安装,与塔吊的位置关系参见附图。 四、SC型施工升降机的安装 安装前,必须熟悉SC型施工升降机的性能,具体技术参数。为确保安装安全、顺利,根据SC 型施工升降机的安装要求,应仔细阅读《使用说明书》及《零配件图册》,其施工程序如下。 安装前的准备: 一)基础制作: 1、根据SC型施工升降机吊笼规格及II型附墙安装要求,按“使用说明书”并结合工地实际情况,选择升降机的安装位置,按相应技术要求由土建单位设计制作升降机基础,要求基础平台能承受总自重2陪以上的静压力,并应有排水设施。 (1)升降机的基础应满足《SC型施工升降机安装方案》中的各项要求。此外,还必须符合当地的安全法规。 (2)基础所承受的载荷不得小于P。 (3)基础周围必须有良好的排水措施。 2、确定基础中心点与附着墙面的距离为米。如下图所示: ⑴基础承受的载荷能力应大于P ()。P=(吊笼重+外笼重+导轨架总重+载重)x ⑵混凝土基础板下面的承载力应大于。 ⑶双层钢筋网:钢筋直径12 mm,间距200 mm。 ⑷L距离根据所选择的附架型号而定。 ⑸基础座或基础预埋件应全部埋入混凝土基础板内。 ⑹基础周围须考虑排水措施。 二)、接地装置的连接方案。如下图: (在砼顶板上的基础接地连接引到首层主体防雷扁铁上与之焊接) 标准节 基础3、基础的技 术要求

施工升降机专项施工方案

泗水福临城C区住宅楼工程施工升降机专项施工方案泗水福临城C区住宅楼工程 施 工 升 降 机 专 项 施 工 方 案 福建省高华建设工程有限公司 2015年3月

施工升降机基础施工方案 一、工程概况: 1、本工程为新建工程,本项目位于建设地点:泗水福临城C区竹位于泗水县泉福路北,一中西邻。 本工程±0.000相当于主楼一层地面。地上建筑面积分别为4.86万平米,主体结构为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构。地下室底板标高为-4.3M,地下室顶板高为4.35M。 2、工程建设概况 1、工程名称:泗水福临城C区住宅楼工程 2、建设地点:泗水福临城C区竹位于泗水县泉福路北,一中西邻 3、建设单位:泗水福临城房地产开发有限公司 4、施工总包单位:福建省高华建设工程有限公司 5、监理单位:泗水县建兴监理建设工程有限公司 6、设计单位:翰林(福建)勘探设计邮政公司 7、勘察单位:山东城乡建设勘探设计研究院 8、质量监督单位:泗水县建筑工程质量监督站二、编制依据: 1、GB/T10052—1996施工升降机分类 2、GB10053—1996施工升降机检验规则 3、GB/T10054—1996施工升降机技术条件 4、JGJ88—1992龙门架及物料提升机安全技术规范 5、GB50205—2001钢结构工程施工及验收规范 6、(JGJ 33-2001)(J119-2001)《建筑机械使用安全技术规程》 7、(JGJ59--2011)《建筑施工安全检查标准》 8、(GB 50007—2002)《建筑地基基础设计规范》 9、(GB 50010—2002)《混凝土结构设计规范》 10、SSDB-100施工升降机使用说明书 三、SS系列施工升降机

施工电梯基础施工方案

目录 第一章编制说明及依据 (2) 第一节编制说明 (2) 第二节编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第一节工程概况 (2) 第二节施工电梯方案编制说明 (3) 第三章项目组织机构 (5) 第一节项目组织架构 (5) 第二节主要管理人员职责 (5) 第三节作业人员职责 (6) 第四章施工电梯平面布置及定位 (6) 第一节施工电梯选型及参数 (6) 第二节施工电梯平面布置及定位 (6) 第五章施工电梯基础施工 (11) 第一节电梯基础施工 (11) 第二节附墙方式 (13) 第三节电梯安全门搭设 (13) 第四节施工电梯架体搭设 (16) 第六章安全文明施工措施 (17) 第七章防台风应急措施 (18) 第八章计算书 (20)

第一章编制说明及依据 第一节编制说明 为了保证项目施工电梯使用安全,以及加强安全生产、文明施工管理,按照相关标准及规范要求编制此施工方案,以指导现场实际施工。 第二节编制依据 第二章工程概况 第一节工程概况 综合配套区总用地面积11.98万平方米(其中建筑物占地面积2.38万平方米),总建筑面积约11.18万平方米,包括1#~18#倒班宿舍、19#餐厅、20#生活中心、21#门卫1、22#门卫2 及厕所、23#自行车棚、室外停车场、室外运动场地、室外道排工程、水池、大门、永久围墙等配套设施。

1 参建单位 2 建筑概况 第二节施工电梯方案编制说明 (1)电梯基础施工方案根据生产厂家提供的参数并结合现场实际情况编制。 (2)根据工程特点及合同要求,本工程拟投入18台施工电梯,供1#~18#宿舍楼施工使用,自编号为1#~18#,型号均为SC200/200系列,每只吊笼的额定载重量为2000kg。 (3)在电梯导轨下设置1m×1m的独立柱,顶标高为各楼栋的-0.25m(相对标高);独立承台尺寸为2000(长)×2000(宽)×500mm(高),底标高为各楼栋基底标高,独立柱通过承

电梯基础施工方案

电梯井钢结构基础 施 工 方 案 工程名称: 编制单位: 编制人: 日期: 审定: 审核:

目录 一、工程概况 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 三、施工机具、人员和材料配置 四、施工工艺流程 五、钢筋工程 六、模板工程 七、砼工程 八、土方回填工程

一、工程概况 1.工程名称:温江八益家居博览城观光电梯钢结构基础 2.工程地点:温江区海峡科技园科兴路西段 3.工程简介: 本工程为高层钢结构电梯井道基础,钢柱采用方管,主梁采用H热轧型钢;基础为钢筋混凝土基础,与柱连接为地锚螺栓连接。 基础长为2.694米,宽为2.30米,深1.9米,共25个 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 1.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 三、施工机具、人员和材料配置 1.主要施工机具

2. 人员配备 3. 材料配备

四、施工工艺流程 (一)成都温江区八益家具城室外观光电梯基础施工工艺流程为:测量放线→土方开挖→验槽、检测→垫层支模→垫层C15砼浇注→放线→基础底板及剪力墙钢筋绑扎,止水钢板安装,底板模板,500高剪力墙,柱模板支撑、混凝土浇筑、剪力墙,柱模板支撑,地脚螺栓安装混凝土浇筑→模板拆除,检查验收→土方回填 五、钢筋工程 基础钢筋施工前由技术负责人、责任工长组织钢筋工长、质检员、钢筋班组所有成员认真熟悉图纸,掌握各部位钢筋的受力情况,并结合规范规程向施工作业班组做出书面技术交底。 六、模板工程 采用组合木模板进行拼装,要求组装模板具有足够的刚度,稳定性、拼缝严密、不易漏浆,模板内撑用钢管固定,剪力墙用直径φ12的对拉止水对拉螺杆固定模板的支设应满足强度、刚度和稳定性的要求。 本工程地基采用天然地基,持力层为砂砾石层。如遇软弱层须用

施工升降机施工方案.

SC200/200型施工升降机 施工升降机安装、拆除方 案 长兴湾16#地项目部 2011年3月20日

总则 SC200/200型施工升降机基础根据使用总高度以及土壤耐压力而定基础图中各项尺寸。此外,混凝土基础的施工还必须符合当地的有关安全法规及通过特种设备的安全检测。 一、工程名称: 长兴湾16#地6#-10#楼 二、工程概况: 本工程为框架结构,6#、7#楼地上16层,地下一层,8#、9#楼地上17层,地下一层,10#楼地上15层,总建筑面积40548.35M2。 三、基础计算 1.基础计算 计算简图取四个地脚孔中心所围面积,简图如下:

图1 升降机有四个工况:正常工作状态,安装状态,事故状态,非工作状其中以正常工作状态中轿厢在底部的工况对基础最为不利,此时基础承载: N =(G 吊笼重 + G 底笼 + G 导轨架总重 + G 对重 + G 额定载重)×1.4 =(30+24+58+25+40)×1.4 =247.8KN M = M 风 + M 吊笼重+ M 额定载重 此三项按一次超静定计算下端处 : M 风 = 81×q 风×L 2 = 8 1×0.2×92 =2.03 m KN

M 吊笼重+ M 额定载重=21M 0 (1- 3))3(22 L L =21 (26 ? 1.108) (1-4 3) =3.6 m KN ? M=2.03+3.6=5.63 m KN ? 根据以上外载N 、M 作以下验算: 2.底面积验算 D ≥ []P G N +式中: N=247.8KN G----基础混凝土重 G=V R ?=2.5?0.25?3.8?5.6=133 KN [P]---- 基础允许承载能力 一般为100m KN ? P=D G N +=8.36.51338.247?+=17.89KN < [P] 3.基础底面上的应力 σmax =B A G N ?++B A M 26=8.36.51338.247?+ + 8 .36.563.562?? =18.178 m KN ?2 σmin =B A G N ?+ - B A M 26 =8.36.51338.247?+-8.36.563.562?? =17.61m KN ?2 ∴ 満足条件: σmax ≤1.2 [P] max min σσ=178 .1861.17=0.97>0.25 4.板厚验算 混凝土板上平面到最下面钢筋距离为h 0, 则: h 0 ≥ p L C b R Q K ???75.0

升降机专项施工方案

升降机专项施工方案 一、编制依据 1.施工图纸 吉林女子学校第二栋学生公寓改造工程垂直运输施工方案是根据装饰设计建筑、结构图纸。 2.规范、标准、规程 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86) 《建筑现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 3. 《施工手册》 二、工程概况 1.工程简介 1、工程名称:吉林女子学校第二学生公寓改造工程; 2、建设地点:吉林女子学校院内 2. 工程概况 1、本工程①-⑥,?-?轴为砖混结构,⑦-?轴为框架结构。建筑高度为5层,建筑高度为18.650m。尾部为一层、钢筋混凝土框架结构,层高7.3m。总占地面积6844.07m2,三、装修施工垂直运输设计及施工部署 导轨式升降机是建筑工程垂直运输不可缺少的施工设备。工程施工的零散施工材料,如拆除的楼地面砖、内墙灰面、天棚灰面、砌体材料、抹灰砂浆、楼地面施工材料、屋面施工材料等的运输需要配置人、货两用导轨式升降机负担施工垂直运输。 3.1导轨式升降机的选择、装修施工垂直运输施工方案

3.2导轨式升降机的施工部署 (1)结合现场情况,导轨式升降机安装位置如下:(见附图) 四、导轨式升降机布置设计 本工程主要垂直运输物件为施工人员和材料、构件、设备等。在主体结构施工阶段,框架结构的钢筋、钢木模板、钢管有关设备及部分砂浆、混凝土等。根据建筑物的体型、平面尺寸、周围环境状况、装修材料工程量、机电安装材料工程量及标准层的面积选择施工电梯的型号和数量本工程考虑选2台导轨式升降机。 导轨式升降机主要作为装饰灰浆、人员及其他零星材料的运输设备。导轨式升降机每层留置出料口,灰浆水平运输使用手推小车。导轨式升降机每个料口同时可装两辆小车,导轨式升降机验收合格后并进行土方回填后,开始安装。 五、导轨式升降机的操作要点 建筑导轨式升降机由专人操作。 安装锚固方案 SCD200/200J为Ⅲ型锚固,锚固长度2800-3200mm,锚固间距:锚固度为6m一道锚固架与墙体连接。 1、前期准备 1.1将基础方案做好,保证基础的水平及各项使用要求。 1.2确保安装地点满足安全检查机构所规定的要求,安装工地应配置一个专用电源箱。 1.3升降机的专用电源箱应直接从工地变电室引入电源,距离最好不超过30m 1.4专用配电箱内每一吊笼,均用一开关控制,电源箱需采用冲击波无动作型漏电保

施工电梯基础专项施工方案

施工电梯基础专项施工方案 目录1. 工程概 况 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 施工电梯技术参数 (3) 4. 施工电梯基础 (3) 4.1施工电梯布置 (3) 4.2施工电梯基础施工 (4) 4.3基础承载力计算 (5) 4.4加固钢管支撑架计算 (5) 5. 施工电梯附墙件 (6) 5.1附墙件布置 (6) 5.2附墙件施工要点 (6) 6. 平台脚手架、施工通道 (6) 6.1施工电梯平台脚手架施工 (6) 6.2平台脚手架计算书 (7) 7. 安全保证措施 (7) 7.1安全注意事项 (7) 7.2应急预案 (7) 8. 附图及附

件 (7) 附件1:钢管支撑架计算书 附件2:平台脚手架计算书 附图1:施工电梯布置平面图 附图2:基础及平台示意图 附图3:支撑加固剖面图 附图4:附墙连接示意图 附图5:升降机立面图 页 1 第 施工电梯基础专项施工方案 施工电梯基础专项施工方案 1. 工程概况 1)工程名称:成都万科海悦汇城一期总承包工程 2)建设单位:成都万科华东置业有限公司 3)设计单位:四川省建筑设计院 4)施工单位:中天建设集团有限公司 5)监理单位:四川四强建设项目管理有限公司 6)地勘单位:四川省川建勘察设计研究院有限公司 7)工程地点:位于成都市双流县华阳镇,东南面一侧为规划红星路南延线,西南为海昌北路 8)建筑形式: 本工程总建筑面积71190平米,地下一层车库7506.79平米,架空层物业用地1962.13平米,地上35层住宅61721.08平米。建筑高度99.50米,本工程正负0.000相当于绝对标高480.75。 本工程结构形式为框架剪力墙结构,高层部分基础采用人工挖孔桩加筏板基础,多层部分基础采用独立基础+防水板。主楼抗震等级二级,地下室扩展部分三级,耐火等级一级,建筑使用年限50年。 9)当施工电梯基础为独立基础时,需介绍地质条件,并附相关地质勘察报告;施工电梯安装在阀板、顶板上时,需介绍板的厚度、强度。 2. 编制依据 1)《建设工程安全生产管理条例(第393号令)》 2)《施工升降机技术条件》GB/T10054-2005 3)《施工升降机技术规程》GB/T10055-2005 4)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 5)《高处作业安全技术规范》JGJ80-91 6)《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010

SSD60施工升降机基础专项施工方案

庐江县庐江中心城46#楼项目工程 施 工 升 降 机 基 础 施 工

方 案 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 二0一七年六月 施工组织设计/(专项)施工方案报审表 工程名称:庐江中心城46#楼编号:

专业监理工程师(签字) 年月日审核意见: 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章) 年月日审批意见: 建设单位(盖章) 建设单位代表(签字) 年月日

第一节工程及施工升降机简介 ①、设备简介: 生产厂家:安徽丰海起重设备制造有限公司,设备型号:SSD60/60 , 设备独立高度:10 米,最终安装高度:28 米,台数: 1 。 ②、工程概况: 本工程为庐江中心城46#楼及综合体项目工程,位于安徽省庐江县文明中路西侧、庐江县人民医院北侧,总建筑面积约77263.34㎡。 本工程为庐江县庐江中心城46#楼项目工程,本工程相对标高+0.000相对于绝对标高值为11.5m、室内外高差为0.30m,主要使用功能为商业。建筑工程等级为一级,设计使用年限50年;建筑面积为77263.34㎡,其中地上62461.18㎡、地下14799.16㎡、建筑基底面积7045㎡;建筑层数为地上28层、地下2层,建筑高度99.9m。耐火等级为Ⅰ级、地下室耐火等级为Ⅰ级;屋面防水等级为Ⅰ级、地下室防水等级为Ⅰ级;抗震设防烈度为7度;主要结构类型为钢筋混凝土框架结构。 工程建设一览表

③、编制依据: 本工程方案编制,施工过程,及验收依据以下标准及规范: 1、本工程庐江中心城46#楼施工图纸。 2、SSD60/60型施工升降机使用说明书。 3、设计施工图纸、会审纪要。 4、《建设施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 ) 。 5、《建设施工安全检查标准》JGJ59-2011 6、《施工手册》第四版缩印本 7、《钢结构设计规范》GB50017-2003 8、《施工升降机安全规程》GB10055-2007 9、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 10、《施工升降机》GB10054-2005 11、《起重机械安全规程》GB6067-1985 12、《建筑起重机械安全监督管理规定》建设部166号 13、《建筑机械技术试验规程》JGJ34-86 14、《建筑施工特种作业人员管理规定》建质【2008】75号 ④、施工升降机基础设计概况: 根据庐江中心城46#楼工程的施工总平面图布置。拟在本工程椭圆采用井筒内设置SSD60/60施工升降机1 座。 ⑤、施工升降机覆盖范围内环境及安装注意事项: 根据现场实际情况分析安装可利用商业楼部位塔吊配合安装。 ○6、施工升降机主要结构介绍 SSD60/60施工升降机主要由导轨支架、吊笼、自升平台、安装把杆、滑轮、钢丝绳、曳引机、对重、防护围栏及其他安全附件等组成,(如图1所示)

相关文档