文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 生能空气源方案样本

生能空气源方案样本

生能空气源方案样本
生能空气源方案样本

方案提供单位: 浙江正理电子电气有限公司联系人: 黄建生

联系电话 :

目录

第一章项目概况................................... - 6 -第二章方案设计简介............................... - 7 -

2.1 系统原理图 ................................ - 7 -

2.2 整体方案说明............................... - 7 -

2.3 报价方案 .................................. - 7 -

2.4 该方案的经济效益........................... - 8 -第三章设计依据及标准............................ - 10 -第四章设计计算参数.............................. - 10 -

4.1 机组额定工作参数.......................... - 10 -

4.2 工程设计计算参数.......................... - 11 -第五章卫生热水系统设计.......................... - 11 -第六章酒店卫生热水系统设计….…................. - 12 -

6.1 热泵机组运行时间确定...................... - 12 -

6.2 日耗热量的确定............................ - 12 -

6.3 设备选型 ................................. - 13 -

6.3.1 冬季最冷工况下( -2.4℃) 设备选型........ - 13 -

6.3.2 冬季平均工况下( 4.2℃) 运行时间校核..... - 14 -

6.3.3 年平均工况下( 1

7.5℃) 运行时间校核...... - 14 -

6.3.3 夏季工况下( 29.7℃) 运行时间校核........ - 15 -

6.4 Hien生能KFXRS-19Ⅱ空气源热泵热水机运行费用核算- 16 -

6.5 使用燃油热水锅炉运行费用核算.............. - 17 -

6.6 使用燃气热水锅炉运行费用核算.............. - 17 -

6.7 运行费用的综合比较........................ - 18 -

6.8 Hien生能热泵机组的技术参数............... - 18 -

6.9 蓄热水箱优化设计选型...................... - 19 -

第七章工程主要设备材料及报价清单................ - 21 -

7.1 工程主要设备材料及报价清单................ - 21 -

第八章正理”Hien生能”公司简介 ................. - 23 -

8.1 生产能力简介: .................... 错误!未定义书签。

8.2 工艺设备简介: ............................ - 25 -

8.3 浙江正理电子电气有限公司质量保证体系...... - 25 -

8.3.1、重要部件原材料检验 ................. - 25 -

8.3.2、对主要外协和外购件制造单位的调查 ... - 26 -

8.3.3、生产过程控制....................... - 26 -

8.3.4、试验及验收......................... - 27 -

8.3.5、仓储............................... - 27 -

8.3.6、包装及运输标记 ..................... - 27 -

第九章 Hien生能空气源热泵热水机的保护功能........ - 29 -

9.1、高压保护 ................................ - 29 -

9.2、低压保护 ................................ - 29 -

9.3、压缩机过流过载保护....................... - 29 -

9.4、水流保护 ................................ - 30 -

10.5、启动延时 ............................... - 30 -

9.6、排气温度保护............................. - 30 -

9.7、相序逆相或缺相保护....................... - 30 -

9.8、传感器故障保护........................... - 30 -

9.9、冬季防冻运行............................. - 31 -

9.10、漏电保护 ............................... - 31 -

9.11、接地保护 ............................... - 32 -第十章售后服务承诺.............................. - 33 -

10.1 保修期 .................................. - 33 -

10.2 质量保证期外的保养服务................... - 33 -

10.3 服务热线 ................................ - 34 -

10.4 服务规范 ................................ - 34 -

10.5 易损部件的使用寿命及维护价格............. - 34 -第十一章培训计划................................ - 36 -

11.1、培训地点: .............................. - 36 -

11.2、培训人数: .............................. - 36 -

11.3、培训时间: .............................. - 36 -

11.4、培训内容: .............................. - 36 -

11.5、培训方式: .............................. - 37 -

11.6、培训人员及资料.......................... - 37 -

第十二章样板工程( 部分) ........................ - 39 -

12.1 全国”标王”工程........................ - 39 -

12.2 全国其它地区部分工程..................... - 39 -

第一章项目概况

该工程地处江苏省, 工程类型是江苏省格林豪泰酒店生活卫生热水工程。该酒店共有132个房间, 供水时间为24小时供水, 要求在任意时刻打开热水龙头都要有热水出。酒店宿舍内的热水管道均已接好, 且总的热水干管已经接至设备安装地点, 水箱热水出水口只需与热水供水干管对接即可。

江苏省用电采用均价电, 教育系统的电价均采用居民用电电价, 电价均价为1.1元/kWh, 不分峰谷电价。

江苏当地在冬季最冷日平均温度为-2.4℃, 冷水温度为10℃, 冬季的平均温度为4.2℃。

该酒店的热水管道均已经接好, 本次方案设计只负责生活卫生热水设备的设计, 机组的配置。