文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 泵站临时排水方案新加案例

泵站临时排水方案新加案例

泵站临时排水方案新加案例
泵站临时排水方案新加案例

珠海市全市污水管网建设工程(香洲区)第一批工程岱山路污水管网系统改造完善工程

岱山泵站改造临时排水方案

审核:

校对:

编制:

北京久安建设投资集团有限公司

年月日

目录

一、工程概况............................. 错误!未定义书签。

二、方案的目的及原则..................... 错误!未定义书签。

三、施工组织及时间安排................... 错误!未定义书签。

四、临时排水方案......................... 错误!未定义书签。

五、质量安全保证措施..................... 错误!未定义书签。

六、文明施工保证措施..................... 错误!未定义书签。

岱山泵站改造临时排水方案

一、工程概况

岱山泵站位于明珠路和岱山路交叉口的西南角,现状主要用于提升上冲和前山片区的污水进入拱北污水厂,总服务面积约28km2。随着105国道、翠屏路污水干管、广珠路污水泵站、上冲污水泵站以及明珠路、港昌路污水干管的贯通,来自前山上冲片区系统的大量截流污水进入岱山泵站,使岱山泵站运行负荷猛增,大大超过其提升能力。因此,为了保持前山拱北污水能转输到污水厂,得到有效处理,保障前山河水体环境,特启动岱山泵站改造工程。

由于岱山泵站改造时需要闭水施工,据调查,现岱山泵站平均抽排水量为1480m3/h。我单位经过对岱山泵站及D1350、D1000污水管流量、管线沿线实地调查,并结合泵站改造工程施工内容,特制定泵站改造临时排水方案。

二、方案的目的及原则

为了确保泵站改造施工同时,上游汇集的污水能及时排出,同时保证排出的污水水质清洁。

三、施工组织及时间安排

根据我项目部施工组织安排,泵站停水期间,需完成以下工作:(1)更换格栅间闸门及启闭机;

(2)格栅间增加¢1200出水孔及连接钢管;

(3)泵房进水孔、出水孔、过流孔改造;

(4)泵房管道、设备安装及电气化改造;

(5)室外压力管勾头;

为保证泵站改造工程保质保量完成,拟申请泵站停水8天,时间从临时排水方案批复后第二天开始算起。具体施工安排如下:

1、格栅间清理淤泥、安装4号闸门:3天

2、格栅间与泵房DN1200钢管连接管入墙打孔及管道安装:4天

连接管长度为12m,埋深,格栅间砼墙体厚度为40cm,泵房砼墙体厚度为70cm,格栅间出水孔及泵房进水口打孔尺寸均为¢1630mm,打孔完成后即可进行管道铺设焊接,管道两端穿墙孔处分别安装柔性防水套管,填缝,绑扎钢筋,支模浇筑C30砼。

3、室外压力管末端与现状消能井勾头:4天

泵站停水后,即可在消能井西侧墙体上打孔,孔洞尺寸高,宽,然后将预制完成的下弯排水口从孔洞处放入,再与井外污水压力管焊接,在管道穿墙孔处安装柔性防水套管,填缝,绑扎钢筋,支模浇筑C30砼。消能井内排水口要用钢支架焊接固定,下部安装消能设施。

4、泵房扩孔、管道及设备安装:8天

(1)、第一天施工内容:

1)泵房抽水开始清淤

经我单位现场调查,泵池直径14m,深,池底积累淤泥厚度达1m 深,淤泥方量约为,需用人工将淤泥装入土斗,然后用电动葫芦将土斗从泵池吊出,再装车外弃。

(2)、第二天施工内容:

1)泵房清淤完成

2)水泵现状基础破除并重新浇筑砼基础

新泵基础长81cm宽80cm厚40cm,现状水泵基础破除清理凿毛后,进行新增水泵基础钢筋绑扎,并与底板钢筋相连,安放水泵底座定位地脚螺栓,支模浇筑C30砼,然后开始养护。

新增水泵基础大样图

3)泵房过流孔开始扩孔

泵房集水池砼墙体厚度为70cm,现状4个过流孔尺寸均为¢600,不满足过水流量要求,扩孔改造后的尺寸均为1000mm*700mm。(3)、第三天施工内容:

1)泵房过流孔扩孔完成

2)拆除原四台水泵旧的D500立管、横管、电动闸阀、缓闭

止回阀、流量计、可曲挠橡胶接头及D500~D1000汇水主管,

并开始安装原两台水泵新的D500立管、横管、电动半球闸阀、

缓闭止回阀、可曲挠橡胶接头及D500~D1200汇水主管

3)室外管线与室内汇水主管开始勾头

由于室外管线与室内汇水主管高差3m,因此勾头时需在室外管线上安装2个DN1200*90度弯头,弯头处浇筑砼支墩。

(4)、第四天施工内容:

1)继续安装原两台水泵新的D500立管、横管、电动半球闸

阀、缓闭止回阀、可曲挠橡胶接头及D500~D1200汇水主管

2)室外管线与室内主管勾头完成

(5)、第五天施工内容:

1)安装原两台水泵新的D500立管、横管、电动半球闸阀、缓

闭止回阀、可曲挠橡胶接头及D500~D1200汇水主管完成(6)、第六天施工内容:

1)开始安装新增的三台水泵及其D500立管、横管、电动半球

闸阀、缓闭止回阀、可曲挠橡胶接头(第二天新增水泵砼基础

浇筑完成,养护需要三天,因此第六天方可进行新增水泵安装)(7)、第七天施工内容:

1)继续安装新增的三台水泵及其D500立管、横管、电动半球

闸阀、缓闭止回阀、可曲挠橡胶接头

(8)、第八天施工内容:

1)安装新增的三台水泵及其D500立管、横管、电动半球闸阀、缓闭止回阀、可曲挠橡胶接头完成

第9天泵站试车恢复通水

4、在停水期间,我项目部特成立临时排水领导小组,以项目经理为组长,项目技术负责人和生产经理为副组长,确保在泵站改造施工的同时,污水能得到合理有效排放。

项目部人员组织机构图:

(1)、项目经理是临时排水工程第一责任人,负责指挥、协调和组织排水工作,对临时排水工程实施的整体把控和监控。

(2)、项目技术负责人负责制定泵站临时排水方案,并在方案实施过程中进行技术指导。

(3)、项目生产经理负责泵站临时排水方案的具体实施,并协助项目经理做好日常管理工作。

四、临时排水方案

我单位经过对岱山泵站及D1350、D1000污水管流量、管线沿线实地调查,拟采取如下排水措施:

1、首先破除造贝排洪渠内一座污水检查井盖板,破除孔洞为¢

800(待泵站改造完成正常运行后,再封闭此空洞);然后关闭格栅间北侧污水检查井内的闸阀,格栅间¢1350进水口内用气囊再次封堵,阻断D1350管污水进入格栅间;同时关闭格栅间1#、2#闸门,阻断D1000管污水进入格栅,详见后附图。

2、从图上可以看出,由于造贝排洪渠内检查井水面标高最低,D1350管污水与D1000管污水均可以通过倒流进入此井,从¢800排水孔排放到排洪渠内,格栅间和泵房内改造即可进行施工。

3、由于造贝排洪渠与前山河相连,为了避免前山河受污染,需对排入排洪渠内的污水进行净化处理再排放到前山河。本次对排入造贝排洪渠的污水采用新型高效物化凝聚剂技术,这种新型污水处理剂通过凝聚、吸附、电化学、螯合固定和分离作用,无论处理有机系废水还是处理无机系污水,都能使溶存在污水中的物质(其中包括金属类的污染物)和悬浊物很快凝集沉淀分离,使污水变清洁。

该系列产品已在广东省广州、深圳、东莞和江苏省苏州、无锡及重庆市、福州市、绍兴市、桐乡屠甸等地,用于河道污染、污泥减量等方面的治理,并且效果良好。

浙江河道项目治理前后对比

大连河道项目治理前后对比

4、因泵站排出的污水是连续排放,排放的排洪渠内的污水处于流动状态,针对此流动特性,特制定药剂投加办法:

(1)人员及材料设备安排

机械设备安排

(2)将新型高效物化凝聚剂与黄沙按1:1体积比装入编织袋,然后用装完凝聚剂和黄沙的药袋,分别在距造贝排洪渠入河口上游方向50m、60m、70m处各搭设一道围堰,围堰外侧用密目网包裹,共需搭设3道围堰。搭设围堰前,要人工将该处排洪渠内的底泥充分搅拌溶解,然后再搭设围堰,围堰长度24m,与河底宽度等长。

(3)在¢800污水排放口周边也搭设一道围堰,围堰用装完凝聚剂、黄沙和CaO的药袋搭设,其体积比为1:1:。

用药袋搭设3道围堰,间距10m

污水在渗透通过围堰时,会与凝聚剂发生化学反应,使溶存在污水中的物质(其中包括金属类的污染物)和悬浊物很快凝集分离,从而水质逐渐变清,最后排入前山河。

5、药剂围堰拆除。围堰拆除要在泵站改造施工完成后进行,拆除由人工将药袋打捞运上岸,然后装车外弃。

五、质量安全保证措施

1、施工前先进行技术交底,围堰搭设高度要比排洪渠正常水位低5cm,从而确保下雨时,上游的水能通过排洪渠及时排入前山河,以免发生险情。

2、围堰搭设时,层与层错缝搭设,同时用密目网将围堰包裹固定,以防被水流冲走。

3、设置专人24小时对排放口处排洪渠进行看守、巡视,密切关注渠内水位的变化情况,防止发生各种不可预见的事故。

4、凝聚剂与黄沙的体积配比要严格按照1:2比例,采用砂浆搅拌机拌合均匀后方可装袋。

六、文明施工保证措施

1、加强现场文明施工管理,保障施工安全进行,树立和维护企业的良好形象。

2、为了实现文明施工的目标,成立领导小组专人负责现场文明施工措施落实,确保施工现场符合的要求。

3、加强宣传活动,统一思想,使作业人员认识到到文明施工是企业形象、队伍素质的反映,是安全生产的保证。

4、结合本工程实际情况,明确分工、落实文明施工现场责任区,

制定相应规章制度,确保文明施工现场管理有章可循。

5、排水期间一定要确保排洪渠水面整洁,无垃圾漂浮物,水质变清后方可排入前山河。

相关文档