文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电机电缆选择

电机电缆选择

电机电缆选择
电机电缆选择

电机电缆选择

塑料(橡胶)铜电缆长度小于80米推荐值,交联聚乙烯电线可以适当减小。(仅供参考) 2.2K一下=1平方毫米

3K=1.5平方毫米

3.7K-5.5K=2平方毫米

7.5K=2.5平方毫米

10K-15K=4平方毫米

18.5K=6平方毫米

22K=10平方毫米

37K=16平方毫米

45K-55K=25平方毫米

75K=35平方毫米

90K=50平方毫米

110K=75平方毫米

要考虑的还有很多,高压电机还有6000V和10KV之分。再开考虑还有110V电机,即便是380V星形接法的电机还可以使用三角接法在三相220V电路中使用,这些都不适合上面的线规

实用电工速算口诀

实用电工速算口诀

已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流

口诀 a :

容量除以电压值,其商乘六除以十。

说明:适用于任何电压等级。

在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:

容量系数相乘求。

已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。

口诀 b :

配变高压熔断体,容量电压相比求。

配变低压熔断体,容量乘9除以5。

说明:

正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。

已知三相电动机容量,求其额定电流

口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。

说明:

(1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量

相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。

三相二百二电机,千瓦三点五安培。

常用三百八电机,一个千瓦两安培。

低压六百六电机,千瓦一点二安培。

高压三千伏电机,四个千瓦一安培。

高压六千伏电机,八个千瓦一安培。

(2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。(3)口诀c 中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。(4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。

(5)误差。由口诀c 中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c 推导出的5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除去0.76系数的商。专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大。一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些。对此,在计算电流时,当电流达十多安或几十安时,则不必算到小数点以后。可以四舍而五不入,只取整数,这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只要算到一位小数即可。

*测知电流求容量

测知无铭牌电动机的空载电流,估算其额定容量

口诀:

无牌电机的容量,测得空载电流值,

乘十除以八求算,近靠等级千瓦数。

说明:口诀是对无铭牌的三相异步电动机,不知其容量千瓦数是多少,可按通过测量电动机空载电流值,估算电动机容量千瓦数的方法。

测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量

口诀:

已知配变二次压,测得电流求千瓦。

电压等级四百伏,一安零点六千瓦。

电压等级三千伏,一安四点五千瓦。

电压等级六千伏,一安整数九千瓦。

电压等级十千伏,一安一十五千瓦。

电压等级三万五,一安五十五千瓦。

说明:

(1)电工在日常工作中,常会遇到上级部门,管理人员等问及电力变压器运行情况,负荷是多少?电工本人也常常需知道变压器的负荷是多少。负荷电流易得知,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳型电流表测知,可负荷功率是多少,不能直接看到和测知。这就需靠本口诀求算,否则用常规公式来计算,既复杂又费时间。

(2)“电压等级四百伏,一发零点六千瓦。”当测知电力变压器二次侧(电压等级400V)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率千瓦数。

测知白炽灯照明线路电流,求算其负荷容量

照明电压二百二,一安二百二十瓦。

说明:工矿企业的照明,多采用220V的白炽灯。照明供电线路指从配电盘向各个照明配电箱的线路,照明供电干线一般为三相四线,负荷为4kW以下时可用单相。照明配电线路指从照明配电箱接至照明器或插座等照明设施的线路。不论供电还是配电线路,只要用钳型电流表测得某相线电流值,然后乘以220系数,积数就是该相线所载负荷容量。测电流求容量数,可帮助电工迅速调整照明干线三相负荷容量不平衡问题,可帮助电工分析配电箱内保护熔体经常熔断的原因,配电导线发热的原因等等。

测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算基额定容量

口诀:

三百八焊机容量,空载电流乘以五。

单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降,当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。这就是口诀和公式的理论依据。

***

已知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流

口诀:

电机过载的保护,热继电器热元件;

号流容量两倍半,两倍千瓦数整定。

说明:

(1)容易过负荷的电动机,由于起动或自起动条件严重而可能起动失败,或需要限制起动时间的,应装设过载保护。长时间运行无人监视的电动机或3kW及以上的电动机,也

宜装设过载保护。过载保护装置一般采用热继电器或断路器的延时过电流脱扣器。目前我国生产的热继电器适用于轻载起动,长时期工作或间断长期工作的电动机过载保护。(2)热继电器过载保护装置,结构原理均很简单,可选调热元件却很微妙,若等级选大了就得调至低限,常造成电动机偷停,影响生产,增加了维修工作。若等级选小了,只能向高限调,往往电动机过载时不动作,甚至烧毁电机。(3)正确算选380V三相电动机的过载保护热继电器,尚需弄清同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的热元件。热元件整定电流按“两倍千瓦数整定”;热元件额定电流按“号流容量两倍半”算选;热继电器的型号规格,即其额定电流值应大于等于热元件额定电流值。

已知380V三相电动机容量,求其远控交流接触器额定电流等级

口诀:

远控电机接触器,两倍容量靠等级;

步繁起动正反转,靠级基础升一级。

说明:

(1)目前常用的交流接触器有CJ10、CJ12、CJ20等系列,较适合于一般三相电动机的起动的控制。

已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值

口诀:

直接起动电动机,容量不超十千瓦;

六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。

供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。

说明:

(1)口诀所述的直接起动的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4~7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用于10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。两者均需有熔体作短路保护,还有电动机功率不大于供电变压器容量的30%。总之,切记电动机用负荷开关直接起动是有条件的!

(2)负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成。为了避免电动机起动时的大电流,负荷开关的容量,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A),分别按“六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔件”算选,由于铁壳开关、胶盖瓷底隔离开关均按一定规格制造,用口诀算出的电流值,还需靠近开关规格。同样算选熔体,应按产品规格选用。

已知笼型电动机容量,算求星-三角起动器(QX3、QX4系列)的动作时间和热元件整定电流

口诀:

电机起动星三角,起动时间好整定;

容量开方乘以二,积数加四单位秒。

电机起动星三角,过载保护热元件;

整定电流相电流,容量乘八除以七。

说明:

(1)QX3、QX4系列为自动星形-三角形起动器,由三只交流接触器、一只三相热继电器和一只时间继电器组成,外配一只起动按钮和一只停止按钮。起动器在使用前,应对时间继电器和热继电器进行适当的调整,这两项工作均在起动器安装现场进行。电工大多数只知电动机的容量,而不知电动机正常起动时间、电动机额定电流。时间继电器的动作时间就是电动机的起动时间(从起动到转速达到额定值的时间),此时间数值可用口诀来算。(2)时间继电器调整时,暂不接入电动机进行操作,试验时间继电器的动作时间是否能与所控制的电动机的起动时间一致。如果不一致,就应再微调时间继电器的动作时间,再进行试验。但两次试验的间隔至少要在90s以上,以保证双金属时间继电器自动复位。(3)热继电器的调整,由于QX系列起动器的热电器中的热元件串联在电动机相电流电路中,而电动机在运行时是接成三角形的,则电动机运行时的相电流是线电流(即额定电流)的1/√3倍。所以,热继电器热元件的整定电流值应用口诀中“容量乘八除以七”计算。根据计算所得值,将热继电器的整定电流旋钮调整到相应的刻度-中线刻度左右。如果计算所得值不在热继电器热元件额定电流调节范围,即大于或小于调节机构之刻度标注高限或低限数值,则需更换适当的热继电器,或选择适当的热元件。

已知笼型电动机容量,求算控制其的断路器脱扣器整定电流

口诀:

断路器的脱扣器,整定电流容量倍;

瞬时一般是二十,较小电机二十四;

延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍。

说明:(1)自动断路器常用在对鼠笼型电动机供电的线路上作不经常操作的断路器。如果操作频繁,可加串一只接触器来操作。断路器利用其中的电磁脱扣器(瞬时)作短路保护,利用其中的热脱扣器(或延时脱扣器)作过载保护。断路器的脱扣器整定电流值计算是电工常遇到的问题,口诀给出了整定电流值和所控制的笼型电动机容量千瓦数之间的倍数关系。

(2)“延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍”说的是作为过载保护的自动断路器,其延时脱扣器的电流整定值可按所控制电动机额定电流的1.7倍选择,即3.5倍千瓦数选择。热脱扣器电流整定值,应等于或略大于电动机的额定电流,即按电动机容量千瓦数的2倍选择。

已知异步电动机容量,求算其空载电流

口诀:

电动机空载电流,容量八折左右求;

新大极数少六折,旧小极多千瓦数。

说明:

(1)异步电动机空载运行时,定了三相绕组中通过的电流,称为空载电流。绝大部分的空载电流用来产生旋转磁场,称为空载激磁电流,是空载电流的无功分量。还有很小一部分空载电流用于产生电动机空载运行时的各种功率损耗(如摩擦、通风和铁芯损耗等),这一部分是空载电流的有功分量,因占的比例很小,可忽略不计。因此,空载电流可以认为都是无功电流。从这一观点来看,它越小越好,这样电动机的功率因数提高了,对电网供电是有好处的。如果空载电流大,因定子绕组的导线载面积是一定的,允许通过的电流是一定的,则允许流过导线的有功电流就只能减小,电动机所能带动的负载就要减小,电动机出力降低,带过大的负载时,绕组就容易发热。但是,空载电流也不能过小,否则又要影响到电动机的其他性能。一般小型电动机的空载电流约为额定电流的30%~70%,大中型电动机的空载电流约为额定电流的20%~40%。具体到某台电动机的空载电流是多少,在电动机的铭牌或产品说明书上,一般不标注。可电工常需知道此数值是多少,以此数值来判断电动机修理的质量好坏,能否使用。

(2)口诀是现场快速求算电动机空载电流具体数值的口诀,它是众多的测试数据而得。它符合“电动机的空载电流一般是其额定电流的1/3”。同时它符合实践经验:“电动机的空载电流,不超过容量千瓦数便可使用”的原则(指检修后的旧式、小容量电动机)。口诀“容量八折左右求”是指一般电动机的空载电流值是电动机额定容量千瓦数的0.8倍左右。中型、4或6极电动机的空载电流,就是电动机容量千瓦数的0.8倍;新系列,大容量,极数偏小的2级电动机,其空载电流计算按“新大极数少六折”;对旧的、老式系列、较小容量,极数偏大的8极以上电动机,其空载电流,按“是小极多千瓦数”计算,即空载电流值近似等于容量千瓦数,但一般是小于千瓦数。运用口诀计算电动机的空载电流,算值与电动机说明书标注的、实测值有一定的误差,但口诀算值完全能满足电工日常工作所需求。

****

已知电力变压器容量,求算其二次侧(0.4kV)出线自动断路器瞬时脱扣器整定电流值

口诀:

配变二次侧供电,最好配用断路器;

瞬时脱扣整定值,三倍容量千伏安。

说明:

(1)当断路器作为电力变压器二次侧供电线路开关时,断路器脱扣器瞬时动作整定值,一般按

*****

电工需熟知应用口诀

巧用低压验电笔

低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。一支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理,灵活运用技巧很多。

(1)判断交流电与直流电口诀

电笔判断交直流,交流明亮直流暗,

交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。

说明:

首先告知读者一点,使用低压验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔正常之前,不得使用。判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。

(2)判断直流电正负极口诀:

电笔判断正负极,观察氖管要心细,

前端明亮是负极,后端明亮为正极。

说明:

氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测民笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。

(3)判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀

变电所直流系数,电笔触及不发亮;

若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;

若亮靠近手指端,接地故障在负极。

说明:

发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮在靠近手指的一端,则是负极接地。

(4)判断同相与异相口诀

判断两线相同异,两手各持一支笔,

两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,

用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。

说明:

此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。

(5)判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障口诀

星形接法三相线,电笔触及两根亮,

剩余一根亮度弱,该相导线已接地;

若是几乎不见亮,金属接地的故障。

说明:

电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线

有金属接地故障

我安装中央空调,知道主机为100kw(四体模块机加一个水泵,同时使用),怎样配电缆?你知道用电器的功率,可以计算一下用电器的电流,然后根据电流来选电缆线的线径(有电缆线载流表可以查,一般电工手册上都有的),计算时考虑敷设环境、温度、长度、电压降等因素,根据公式来计算,或者你可以咨询出售电缆的厂家,他们会帮你计算好的;以下是我随便算了一个仅供参考;

计算功率Pjs = 100 kw 计算电流Ijs = 178.75A

电缆线截面S = 95~120 平方及以上,推荐120平方

功率因素Cos = 0.85 相位: 三相校正系数= 0.70

自动开关选200A

2:按灵敏度选择时,截面S = 95 平方满足

线路允许长度L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数> 100.0m 377.6m = 220V/(0.8252x1.3x200Ax10) > 100.0m

注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。

3:按整定电流选择时,截面S = 120 平方满足

A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度

220.50 A=315.00Ax0.70x25.00/25

B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流

220.50A/1.1=200.45A>200A

主缆:vv3*95+1*50若送电距离大于200米或电缆敷设散热不好可在放大一级。

模块机组、水泵分缆可按每千瓦2安计算选缆,注意经济选型。

你电缆可以选用YJV-1KV 3*95+1*50或更大一级。

电机电缆选择

电机电缆选择 塑料(橡胶)铜电缆长度小于80米推荐值,交联聚乙烯电线可以适当减小。(仅供参考) 2.2K一下=1平方毫米 3K=1.5平方毫米 3.7K-5.5K=2平方毫米 7.5K=2.5平方毫米 10K-15K=4平方毫米 18.5K=6平方毫米 22K=10平方毫米 37K=16平方毫米 45K-55K=25平方毫米 75K=35平方毫米 90K=50平方毫米 110K=75平方毫米 要考虑的还有很多,高压电机还有6000V和10KV之分。再开考虑还有110V电机,即便是380V星形接法的电机还可以使用三角接法在三相220V电路中使用,这些都不适合上面的线规 实用电工速算口诀 实用电工速算口诀 已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀 a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级。 在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀: 容量系数相乘求。 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。 口诀 b : 配变高压熔断体,容量电压相比求。 配变低压熔断体,容量乘9除以5。 说明: 正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。 已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。 说明: (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。 *测知电流求容量 测知无铭牌电动机的空载电流,估算其额定容量 口诀: 无牌电机的容量,测得空载电流值, 乘十除以八求算,近靠等级千瓦数。 说明:口诀是对无铭牌的三相异步电动机,不知其容量千瓦数是多少,可按通过测量电动机空载电流值,估算电动机容量千瓦数的方法。 测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量 口诀: 已知配变二次压,测得电流求千瓦。 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。

电动机线缆选型

1、一台18千瓦的三相异步电动机须选配多大交流接触器?,应该怎么选? 答:算一下该电机的工作电流,功率因素按0.9,电流=18000/1.73*380*0.9=30.4安培,按1.5倍选取45安的接触器就可以了,如果配热过载保护器按工作电流的1.2倍选. 2、15kw水泵星三角启动运行电流变大是什么原因? 15kw水泵星三角启动运行电流变大是什么原因,运行时电流20A左右吧,热继调大后热机很热,如热继调小水泵就过载报警。不知为啥,15KW水泵角型运行时电流时17A吗?急,特急,忘各位大侠帮帮忙。谢谢 答:正常运行时是三角形,功率计算公式:P=1.732*U*I*cosφ,功率因数cosφ取0.8,那么: I=15000/(1.732*380*0.8)=28.5A 所以,按照额定负载功率运转,电流是28.5A,你现在是20A左右,还没有达到额定功率,正常情况下,发热量不会很大啊!所以你所说的“热”不能以个人感觉,应该测一下温度,一般情况下,60度以下是没有问题的。 追问 星三角启动后,角型的运行电流时20A,正常吗?是不是有点大。再次谢谢你了。回答 15KW的电机,20A电流当然不大了,通过计算就知道了。“热继电器太热,不太正常”是什么意思?是电机太热还是热继电器太热? 所以,你需要做一些检查: 1、电机是否有相间短路? 2、缺相? 3、绝缘? 4、热继电器问题? 20A的电流是很正常! 3、18.5kw的电动机用多大交流接触器 18.5KW的电动机要用多大的交流接触器与型号 答:18.5kw的电动机一般采用降压启动,可以用40A——60A的交流接触器,如果是直接启动就要用100A的交流接触器 4、18.5KW电动机直接启动需要多大的接触器。用60A的有什么坏错,谢谢 18.5KW电动机建议用降压启动。星三角或软启动等都可以。60A的可以用。 5、请问;星三角启动18.5KW电动机的额定启动电流和额定工作电流是多少?需安

电机配线开关标准

电机配线开关标准 我们在做具体的控制系统时,常要需要计算负载的大小来选择电缆线的规格,我们可以根据电机铭牌来确定,也可以通过一些公式来算出来,其实有一种简单的经验算法很容易估算出来,虽然不是绝对正确,也足以用来做为选择电缆规格的依据了。方法是,我们常用的三相异步电机一般有两种接法,一种是星形一种是角形。除较小的电机外,多数是角形,我们就说角形的,如果是一台380V供电的7.5KW的三相异步电机,那么它的额定每相工作电流约是15A。实际通过算出来可能是比这个略小一点,我们完全可以按这个电流来选择电缆线了。如果是一台380V供电的4KW的三相异步电机,那么它的额定每相工作电流约是8A。可能我们以经看出来规律,也就是1千瓦功率约需2A电流,一个75KW的电机它的额定工作电流约是150A。你可以通过公式的方法算算,结果是比较接近的。 下面我们说说怎么根据电流来选择多大截面积的电缆,我们选择的电缆为铜芯电缆。 我们举例说明,我们要给一台18.5KW的电机配线,可以算出它的额定电流为37A,也是根据经验1平方毫米铜线可以通过4~6A的电流,我们取其中间值5A,那么电缆线的截面积应为37/5=6.4平方毫米。我们的标准电缆有6平方毫米和平共10平方毫米的,为了保证可靠性,我们选择10平方的电缆。其实具体选择中我们也可能会选择6平方的,这要综合考虑,负载工作时消耗的功率是多大,如果只有额定的60%不到的话,可以这样选择,如果基本上要工作在额定功率附近,那只能选择10平方的电缆了。 电机如何配线?选用断路器,热继电器? 如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器 三相220V电机,1KW=3.5A。 三相380V电机,1KW=2A。 低压660V电机,1KW=1.2A。 高压3000V电机,4KW=1A。 高压600V电机,8KW=1A。 一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7.5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A 。 1、断路器:一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-60 32A, 2、电线:根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启 动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择 4平方, 3、交流接触器,根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,这里我们选择正泰CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。 4、热继电器,其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。 断路器、继电器、电机配线 电机如何配线?(1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。(2)在线路50米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量) (3)线路长越过50米外导线截面:总电流除3.(再适当放一点途量) (4)120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些, 断路器: (1)断路器选择:电机的额定电流乘以2.5倍,整定电流是电机的1.5倍就可以了, 这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。

10kV电动机回路电缆截面选择表

电动机功率(kW)额定电流(A) 线路长度 备注50m 300m 600m 220 16 70mm270mm2最小截面按 70mm2考虑 250 18 70mm270mm2 280 20 70mm270mm2 315 22 70mm270mm2 355 25 70mm270mm2 400 28 70mm270mm2 450 31 70mm270mm2 500 45 70mm270mm2 560 50 70mm270mm2 630 55 70mm270mm2 800 67 70mm270mm2 1000 76 70mm270mm2 1250 92 70mm270mm2 1800 126 70mm270mm2 2000 139 95mm295mm2 2500 173 120mm2120mm2 2800 194 150mm2150mm2 3150 210 150mm2150mm2 3550 235 185mm2185mm2 4000 264 240mm2240mm2 4500 298 95mm2X2 95mm2 X2 两根并用 5000 328 120mm2 X2 120mm2 X2 5600 365 120mm2 X2 120mm2 X2 6300 416 150mm2 X2 150mm2 X2 7100 466 185mm2 X2 185mm2 X2 8000 523 240mm2 X2 240mm2 X2 9000 583 240mm2 X2 240mm2 X2 10000 643 300mm2 X2 300mm2 X2 14000 897 240mm2 X3 240mm2 X3 注:电动机外壳的接地线截面: 铜导体:≥50 mm2; 钢导体:≥120 mm2。

电缆线选择估算口诀

电工的朋友没事看看 分享分享是一种美德关闭 电工熟知应用快速计算法及铜芯电缆导线安全载流量计算(明确网吧选用多粗的... 已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀:容量除以千伏数,商乘系数零点七六。 说明: (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。 (2)口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。(3)口诀中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。 (4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。 (5)误差。由口诀中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。 测知无铭牌电动机的空载电流,估算其额定容量 口诀:

电机动力电缆选型

电机动力电缆选型 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

一台22kw电动机用多大铜电缆 1、选电缆,要根据你的使用情况,才能选合适的电缆,在潮湿等散热条件好的地方,可以节省一点,在高温和重要地方,则必须选较大截面积的电缆。一般三相380V22KW选6-10平方的比较合适。 2、电缆按正常运行配置,和启动方式无关。 22KW负荷选择电缆 I=P/Φ=22/=20/=42A 如果是近距离(几十米以内),铜电缆6平方毫米,铝电缆10平方毫米。如果是远距离,百米以上,铜电缆16平方毫米,铝电缆25平方毫米如果介于近距离与远距离之间,铜电缆10平方毫米,铝电缆16平方毫米。今天无意看到这个问题发现很多人在误导大家。所以把手册中的计算拿出来。另外还请不懂电的朋友好好学习后再来答题。22KW电机的相电流才25A 怎么也用不到10平方铜线的。6平方线已经足够。 3、22KW,电流约在45A左右,铜线的话,1平方通过最佳电流5-8A。因此6-9个平方够用了。 30KW电机应配多大电缆 1、30KW的电动机为60A左右的电流,根据铜铝线的规定.应用3*16平方的铜线,或用3*25平方的铝电缆,当然用铝的成本要低很多,但铝电缆的寿命是没铜的长的,相关的知识你可到我的空间去看下,有这方面的内容 2、不频繁启动建议选用10*3铜芯电缆。 频繁启动建议选用16*3铜芯电缆。

3、如果电机工作电压为380V,其电流约为60A,可选用16平方厘米的铝芯缆线,换作铜芯缆线10平方就可以了。 如果电机工作电压是220V,其电流约136A,需要70平方的铝芯缆线,换作铜芯缆线用50平方的 4、的话:30000/380/= 所以建议用4*16+1*10(65元左右/米)或者3*16+2*10(60元左右/米) 5、30KW电机,大约60A左右,第二版(电工手册)第十章推荐25摄氏度时选25平方毫米的多股绞铜线,环境温度40度时选35平方毫米。线路长度增加时,计算一下电压降,然后适当增加截面积换用铝线=25÷=40平方毫米的铝线铜线的是铝线的倍,这类问题,我回答N遍了,(电工手册)上有数据可查,大家不要凭空计算。因为电机启动电流是的6--8倍,电机选配导线与其它电器不太一样 6、30kw 60个电流,每平方按5A算,用16平方铜线,如果10平方的就够了,还有就是看看你的满载负荷到底有多达,最好是25平方的,现在的电缆厂家生产的电缆都缺斤短两,最好的也是取国标下差,为保险起见,建议选25平方的 55kw电动机需要配多大电线 55KW电机选择导线 额定电流I=P/Φ=55/=50/=1044A 如果是近距离(几十米以内),铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米。 如果是远距离(百米以上),铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米。

电机电缆截面选择表(0.38KV,6KV,10KV)

6kV电动机回路电缆截面选择表 电动机功率额定电流线路长度 备注(kW)(A)50m 300m 600m 220 26 95mm2 95mm2 最小截面按250 29 95mm2 95mm2 95mm2考虑。 280 33 95mm2 95mm2 315 37 95mm2 95mm2 355 41 95mm2 95mm2 400 46 95mm2 95mm2 450 50 95mm2 95mm2 500 57 95mm2 95mm2 560 63 95mm2 95mm2 630 71 95mm2 95mm2 800 90 95mm2 95mm2 1000 113 95mm2 95mm2 1250 140 95mm2 95mm2 1800 200 120mm2 120mm2 2000 217 150mm2 150mm2 2500 275 240mm2 240mm2 2800 309 240mm2 240mm2 3150 355 120mm2 X2 120mm2 X2 两根并用3550 388 120mm2 X2 120mm2 X2 4000 434 150mm2 X2 150mm2 X2 4500 486 185mm2 X2 185mm2 X2 5000 546 240mm2 X2 240mm2 X2 5600 612 240mm2 X2 240mm2 X2 6300 680 300mm2 X2 300mm2 X2 7100 770 240mm2 X3 240mm2 X3 三根并用8000 868 240mm2 X3 240mm2 X3 9000 970 300mm2 X3 300mm2 X3 10000 1076 300mm2 X3 300mm2 X3 注:电动机外壳的接地线截面: 铜导体:≥50 mm2; 钢导体:≥120 mm2。

电机动力电缆选型

电机动力电缆选型 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

一台22k w电动机用多大铜电缆1、选电缆,要根据你的使用情况,才能选合适的电缆,在潮湿等散热条件好的地方,可以节省一点,在高温和重要地方,则必须选较大截面积的电缆。一般三相380V22KW选6-10平方的比较合适。 2、电缆按正常运行配置,和启动方式无关。 22KW负荷选择电缆 I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=20/0.53=42A 如果是近距离(几十米以内),铜电缆6平方毫米,铝电缆10平方毫米。 如果是远距离,百米以上,铜电缆16平方毫米,铝电缆25平方毫米 如果介于近距离与远距离之间,铜电缆10平方毫米,铝电缆16平方毫米。 今天无意看到这个问题发现很多人在误导大家。所以把手册中的计算拿出来。另外还请不懂电的朋友好好学习后再来答题。22KW电机的相电流才25A怎么也用不到10平方铜线的。6平方线已经足够。 如果电机工作电压是220V,其电流约136A,需要70平方的铝芯缆线,换作铜芯缆线用50平方的 4、的话:30000/1.732/380/0.8=14.24所以建议用4*16+1*10(65元左右/米)或者 3*16+2*10(60元左右/米) 5、30KW电机,大约60A左右,第二版(电工手册)第十章推荐25摄氏度时选25平方毫米的多股绞铜线,环境温度40度时选35平方毫米。线路长度增加时,计算一下电压降,然后适当增加截面积换用铝线=25÷0.627=40平方毫米的铝线铜线的是铝线的0.627倍,这类问题,我回答N遍了,(电工手册)上有数据可查,大家不要凭空计算。因为电机启动电流是的6--8倍,电机选配导线与其它电器不太一样 6、30kw60个电流,每平方按5A算,用16平方铜线,如果10平方的就够了,还有就是看看你的满载负荷到底有多达,最好是25平方的,现在的电缆厂家生产的电缆都缺斤短两,最好的也是取国标下差,为保险起见,建议选25平方的 55kw电动机需要配多大电线 55KW电机选择导线 额定电流I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=50/0.53=1044A 如果是近距离(几十米以内),铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米。 如果是远距离(百米以上),铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米。 如果是介于远距离与近距离间,铜电线35平方毫米,铝电线50平方毫米。 按楼上的要出问题的。

电动机控制元器件及电缆的选型

电动机控制元器件及电缆的选型 如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器口诀: 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 1、断路器:一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-60 32A, 2、电线:根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方, 3、交流接触器,根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,这里我们选择正泰CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。 4、热继电器,其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。 断路器继电器电机配线 电机如何配线? (1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。 (2)在线路50米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量) (3)线路长越过50米外导线截面:总电流除3.(再适当放一点途量) (4)120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些, 断路器: (1)断路器选择:电机的额定电流乘以2.5倍,整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。 热继电器?热继电器的整定值是电机额定电流是1.1倍。 交流接触器:交流接触器选择是电机流的2.5倍。这样可以保证长期频繁工作。 怎样选用电线电缆及注意事项 ⒈电线电缆型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性等; 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆

电机动力电缆选型

电机动力电缆选型 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

一台22k w电动机用多大铜电缆1、选电缆,要根据你的使用情况,才能选合适的电缆,在潮湿等散热条件好的地方,可以节省一点,在高温和重要地方,则必须选较大截面积的电缆。一般三相380V22KW选6-10平方的比较合适。 2、电缆按正常运行配置,和启动方式无关。 22KW负荷选择电缆 额定电流I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=20/0.53=42A 如果是近距离(几十米以内),铜电缆6平方毫米,铝电缆10平方毫米。 3、22KW三相电机,电流约在45A左右,铜线的话,1平方通过最佳电流5-8A。因此6-9个平方够用了。 30KW电机应配多大电缆 1、30KW的电动机为60A左右的电流,根据铜铝线的载流量规定.应用3*16平方的铜线,或用3*25平方的铝电缆,当然用铝的成本要低很多,但铝电缆的寿命是没铜的长的,相关的知识你可到我的空间去看下,有这方面的内容 2、不频繁启动建议选用10*3铜芯电缆。 频繁启动建议选用16*3铜芯电缆。 3、如果电机工作电压为380V,其电流约为60A,可选用16平方厘米的铝芯缆线,换作铜芯缆线10平方就可以了。 如果电机工作电压是220V,其电流约136A,需要70平方的铝芯缆线,换作铜芯缆线用50平方的 4、三相电的话:30000/1.732/380/0.8=14.24所以建议用4*16+1*10(65元左右/米)或者3*16+2*10(60元左右/米) 5、30KW电机,额定电流大约60A左右,第二版(电工手册)第十章推荐25摄氏度时选25平方毫米的多股绞铜线,环境温度40度时选35平方毫米。线路长度增加时,计算一下电压降,然后适当增加截面积换用铝线=25÷0.627=40平方毫米的铝线铜线的电阻率是铝线的0.627倍,这类问题,我回答N遍了,(电工手册)上有数据可查,大家不要凭空计算。因为电机启动电流是额定电流的6--8倍,电机选配导线与其它电器不太一样 6、30kw60个电流,每平方按载流量5A算,用16平方铜线,如果星三角启动10平方的就够了,还有就是看看你的满载负荷到底有多达,最好是25平方的,现在的电缆厂家生产的电缆都缺斤短两,最好的也是取国标下差,为保险起见,建议选25平方的 55kw电动机需要配多大电线 55KW电机选择导线

电机线缆配线要求

我们在做具体的控制系统时,常要需要计算负载的大小来选择电缆线的规格,我们可以根据电机铭牌来确定,也可以通过一些公式来算出来,其实有一种简单的经验算法很容易估算出来,虽然不是绝对正确,也足以用来做为选择电缆规格的依据了。方法是,我们常用的三相异步电机一般有两种接法,一种是星形一种是角形。除较小的电机外,多数是角形,我们就说角形的,如果是一台380V供电的的三相异步电机,那么它的额定每相工作电流约是15A。实际通过算出来可能是比这个略小一点,我们完全可以按这个电流来选择电缆线了。如果是一台380V 供电的4KW的三相异步电机,那么它的额定每相工作电流约是8A。可能我们以经看出来规律,也就是1千瓦功率约需2A电流,一个75KW的电机它的额定工作电流约是150A。你可以通过公式的方法算算,结果是比较接近的。 下面我们说说怎么根据电流来选择多大截面积的电缆,我们选择的电缆为铜芯电缆。我们举例说明,我们要给一台的电机配线,可以算出它的额定电流为37A,也是根据经验1平方毫米铜线可以通过4~6A的电流,我们取其中间值5A,那么电缆线的截面积应为37/5=平方毫米。我们的标准电缆有6平方毫米和平共10平方毫米的,为了保证可靠性,我们选择10平方的电缆。其实具体选择中我们也可能会选择6平方的,这要综合考虑,负载工作时消耗的功率是多大,如果只有额定的60%不到的话,可以这样选择,如果基本上要工作在额定功率附近,那只能选择10平方的电缆了。 电机如何配线选用断路器,热继电器? 如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A 。 1、断路器:一般选用其额定电流倍,常用DZ47-60 32A,

电机功率与电流之间的关系,并要根据电流选择电缆(电线)粗细

电机功率与电流之间的关系,并要根据电流选择电缆(电线)粗细 冷水机组启动柜中电缆截面积S估算:S=I/(1.78~1.80)式中:I为额定电流,公司取值1.8 启动柜中使用的电缆类型: ZR-YJV-3X[2X(1X240)]+[1X(1X240)] ZR-阻燃 YLV-铜忒或铝饼交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆 电缆长期工作温度不超过+70℃,弯曲半径不小于电缆外径的10倍。根据GB 50217-1994 电力工程电缆设计规范,地线截面积取值: 已知电机功率计算电机的线电流: 对于单相电路而言,电机功率的计算公式是:P=IUcosφ;

对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是:P=1.732IUcos φ。 由三相电机功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中: P为电机功率 ;U为线电压;一般是380V cosφ是电机功率因素,一般取0.75-0.85? 如:10KW电机的线电流I=P/1.732Ucosφ =10000/1.732*380*0.75=10000/493.62=20.26A 已知Pe=148KW Kx=0.8 Cosφ=0.8,求电流I I=148000/0.64/380/1.732=350A(设工作电压380V) 可选3×185+1×95的电缆,如果距离长条件差可选3×240+1×120的电缆保险 选择电缆也有方法 按电流计算,下面给出的比较简单的选择算法以铝芯线为计算项目十下五:百上二:二五三五四三界,七零九五两倍半~!这个是口诀十平方毫米以下的BLV线电流可以承载线径的五倍~! 一百平方毫米以上的BLV线电流承载线径的二倍。 25mm2和35mm2的BLV电流承载在4倍和3倍的分割线。 70mm2和95mm2的电流容量是线径的2.5倍。 除此内容以外,有铜芯线的按照铝线的升级倍数来算,也就是说BV -10mm2按照BLV-16mm2的电流来算其他的也如此 导线在穿塑料管或是PVC管,算出的电流要乘上0.8的系数 导线在穿钢管的情况下,计算的电流在乘上0.9

电机动力电缆选型

 如果电机工作电压是220V,其电流约136A,需要70平方的铝芯缆线,换作铜芯缆线用50平方的 4、三相电的话:30000/1.732/380/0.8=14.24 所以建议用4*16+1*10(65元左右/米)或者3*16+2*10(60元左右/米) 5、30KW电机,额定电流大约60A左右,第二版(电工手册)第十章推荐25摄氏度时选25平方毫米的多股绞铜线,环境温度40度时选35平方毫米。线路长度增加时,计算一下电压降,然后适当增加截面积换用铝线=25÷0.627=40平方毫米的铝线铜线的电阻率是铝线的0.627倍,这类问题,我回答N遍了,(电工手册)上有数据可查,大家不要凭空

电机线缆配线要求

我们在做具体的控制系统时,常要需要计算负载的大小来选择电缆线的规格,我们可以根据电机铭牌来确定,也可以通过一些公式来算出来,其实有一种简单的经验算法很容易估算出来,虽然不就是绝对正确,也足以用来做为选择电缆规格的依据了。方法就是,我们常用的三相异步电机一般有两种接法,一种就是星形一种就是角形。除较小的电机外,多数就是角形,我们就说角形的,如果就是一台380V供电的7、5KW的三相异步电机,那么它的额定每相工作电流约就是15A。实际通过算出来可能就是比这个略小一点,我们完全可以按这个电流来选择电缆线了。如果就是一台380V供电的4KW的三相异步电机,那么它的额定每相工作电流约就是8A。可能我们以经瞧出来规律,也就就是1千瓦功率约需2A电流,一个75KW 的电机它的额定工作电流约就是150A。您可以通过公式的方法算算,结果就是比较接近的。 下面我们说说怎么根据电流来选择多大截面积的电缆,我们选择的电缆为铜 芯电缆。我们举例说明,我们要给一台18、5KW的电机配线,可以算出它的额定电流为37A,也就是根据经验1平方毫米铜线可以通过4~6A的电流,我们取其中间值5A,那么电缆线的截面积应为37/5=6、4平方毫米。我们的标准电缆有6平方毫米与平共10平方毫米的,为了保证可靠性,我们选择10平方的电缆。其实具体选择中我们也可能会选择6平方的,这要综合考虑,负载工作时消耗的功率就是多大,如果只有额定的60%不到的话,可以这样选择,如果基本上要工作在额定功率附近,那只能选择10平方的电缆了。 电机如何配线?选用断路器,热继电器? 如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7、5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A 。 1、断路器:一般选用其额定电流1、5- 2、5倍,常用DZ47-60 32A, 2、电线: 根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方, 3、交流接触器,根据电机功率选择合适大小就行,1、5-2、5倍,一般其选型手册上有型号,这里我们选择正泰CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时

电动机电缆选型

kW min max min max 0.120.43 1.892 1.892 0.180.510.86 2.6 2.84 0.250.67 1.14 3.68 3.96 0.370.98 1.47 4.88 5.97 0.55 1.33 2.188.4 0.75 1.78 2.349.3612.274x2.5SC25 1.1 2.49 3.2216.117.5 1.5 3.34 4.4121.423.4 2.2 4.7632.836 3 6.147.645.646.5 47.831058.760.5 5.510.713.379.880.5 7.514.217.8106.5108.64x4SC321120.924.9153.4164.44x6SC401527.933.3209.3223.54x10SC4018.533.940.1254.3270.84x10SC402240.546.8303.8319.54x16SC403054.863408.8415.83x25+1x16SC503766.676.2492.8502.93x35+1x16SC50458192.5598610.53x50+1x25SC505599.61107477233x70+1x35SC7075133.3148977.510003x95+1x50SC7090158.217811691192.33x120+1x70SC8011019521613811384.53x150+1x70SC80132231.6270162016503x185+1x95SC100160280323198719292(3x95+1x50)2xSC70185(Y 系列)3493681657.522682(3x95+1x50)2xSC70 200347.738324002476.42(3x120+1x70)2xSC70220(Y 系列)3814452057.430262(3x150+1x69)2xSC80 250429.4445298030492(3x150+1x70)2xSC80315539547377338292(3x185+1x95)2xSC100 电机电缆选型表 电缆截面(mm 2)保护管径(mm)电 动 机额定功率额定电流In 起动电流Ist 电缆 Page1/1

电机电缆选择 电缆估算及实用电工口诀

电机电缆快速选择、电缆估算及实用电工速算口诀 下面这些内容是由本人在工作中积累的经验及结合书本知识和权威专业资料、国家规范和网络中的有用资料等共同总结出来的,其中有很多是本人在学习和实践过程中验证过的,所以拿出来同大家分享,以供大家参考,希望能帮助到朋友们。在此多谢百度文库贡献者“zazhpe”等,如有冒犯之处请多见谅。 一、380V三相电机电缆的快速选择 橡胶(塑料)铜电缆长度小于80米推荐值(交联聚乙烯电线可以适当减小,仅供参考): 经验选择一般55KW以下的电机可以按照1mm2=3KW来选取(接线方式为△ 上表列出了一些常见的380V普通电机的电缆线选择。在此,有必要对上表中37KW以上的电机做一下说明:一般30KW以上的电机(更严格的说是22KW以上)都应该选择降压启动,大多为星三角启动,重点来了,星三角接法从电机上引出来的线属于三角形内部的线,在正常三角形运行中,相电流只是线电流的1/√3倍,这里所说的线电流即为电机的额定电流,所以说选择电缆时一般取后者,比如(37KW,取10mm2)。这就是上表37KW以上电机的含义,这点很多人都忽略了,导致没必要的浪费。如果不明白我的解释,可以自己画个图研究研究或者请教有经验的人。 电机的种类很多,有高压电机还有低压电机,高压电机还有6KV和10KV 之分。低压电机有110V电机,即便是380V星形接法的电机还可以使用三角接

法在三相220V电路中使用,这些都不适合上面的线规。 附:按功率计算电流口诀: 低压380/220V系统每KW的电流,单位A。 千瓦、电流,如何计算? 电力加倍,电热加半。① 单相千瓦,4.5安。② 单相380,电流两安半。③ 说明: 口诀是以380/220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。 ①这两句口诀中,电力专指电动机。在380伏三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安。即将”千瓦数加一倍”(乘2)就是电流,安。这电流也称电动机的额定电流。 【例】:5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安。 电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安。即将“千瓦数加一半”(乘1.5)就是电流,安。 【例】:3千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5安。 这句口诀不专指电热,对于照明也适用。虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。只要三相大体平衡也可这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。 【例1】12千瓦的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为18安。 【例2】30千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45安(指380伏三相交流侧)。【例3】320千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480安(指380/220伏低压侧)。 【例4】100千乏的移相电容器(380伏三相)按“电热加半”算得电流为150安。 ②在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5安”。计算时,只要“将千瓦数乘4.5”就是电流,安。 同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220伏的直流。 【例】500伏安(0.5千伏安)的行灯变压器(220伏电源侧)按“单相千瓦、4.5 安”算得电流为2.3安。 对于电压更低的单相,口诀中没有提到。可以取220伏为标准,看电压降低多少,电流就反过来增大多少。比如36伏电压,以220伏为标准来说,它降低到1/6,电流就应增大到6倍,即每千瓦的电流为6*4.5=27安。比如36伏、60瓦的行灯每只电流为0.06*27=1.6

电机电缆的选择

常用电工计算口诀 第一章按功率计算电流的口诀之一 1.用途: 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀:低压380/220 伏系统每KW 的电流,安。 千瓦,电流,如何计算? 电力加倍,电热加半。 单相千瓦,4 . 5 安。 单相380 ,电流两安半。 3. 说明:口诀是以380/220V 三相四线系统中的三相设备为 准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设 备,其每千瓦的安数.口诀中另外作了说明。 ①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V 三相时(力率 0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一 倍”( 乘2)就是电流, 安。这电流也称电动机的额定电流. 【例1 】5.5 千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11 安。 【例2 】4 0 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为8 0安。 电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热 设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流,安。 【例1】3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5 安。 【例2】1 5 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为2 3 安。 这口诀并不专指电热,对于照明也适用.虽然照明的灯泡 是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。 只要三相大体平衡也可以这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整 流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽 然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位 的电热和照明设备。 【例1 】1 2 千瓦的三相( 平衡时) 照明干线按“电热加半”算得电流为1 8 安。 【例2】30 千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45 安。(指380 伏三相交流侧) 【例3 】3 2 0 千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480 安(指 380/220 伏低压侧)。 【例4】100 千乏的移相电容器(380 伏三相)按“电热加半”算得电流为150 安。 ②.在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220 伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每) 千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流。 【例1】500 伏安(0.5 千伏安)的行灯变压器(220 伏电源侧)按“单相( 每)千瓦4.5 安”算得电流为2.3 安。

相关文档