文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 成都市××工程竣工验收报告(精)

成都市××工程竣工验收报告(精)

成都市××工程竣工验收报告(精)
成都市××工程竣工验收报告(精)

成都市××竣工验收报告

尊敬的各位领导:

大家好!今天是×××××工程竣工验收日,首先我代表成都市×××工程有限责任公司及×××项目部全体施工人员向质监、建设、设计、勘察、监理等表示感谢,感谢你们长期以来对我们工作的关心和支持!下面我谨向大家汇报本工程的主体施工情况,请各位审议。

一、工程概况

本工程位于成都市×××,本幢楼为×#楼,建筑面积为:×××平方米,设计±0.000相对绝对标高为××。建筑层数为××层,建筑高度为××m。×#楼结构类型为:××结构,设计使用年限为××年。

该工程建筑等级为×级,建筑类别为×类,建筑耐火等级为×级,建筑结构安全等级为×级。

该工程规划许可证号:××

施工许可证号:×××

工程质量监督登记号:××

二、工程各参建单位:

1、建设单位:×××××,项目负责人:×××

2、设计单位:×××××,项目负责人:×××

3、勘察单位:×××××,项目负责人:×××

4、监理单位:×××××,总监理工程师:×××

5、施工单位:×××××,项目负责人:×××

6、消防施工单位:×××××,项目负责人:×××

7、电梯施工单位:×××××,项目负责人:×××

8、智能施工单位:×××××,项目负责人:×××

9、保温施工单位:×××××,项目负责人:×××

三、工程施工过程及质量控制

1、该工程于×××开工挖土,于×××对地基与基础分部工程进行质量验

收,于×××对主体结构分部工程质量验收。

2、认真编制该工程施工组织设计,施工中严格按施工组织设计进行施工。各分项工程编制作业指导书,明确具体操作该当和质量标准,班前对工人进行技术交底;在加强自检互检交接检的基础上,按规定组织工程的隐检和预检,在监理部门签字认可后方进入下一道工序施工,避免漏检。

3、施工过程中,对所有进场的钢筋、水泥、防水卷材、砂石、砖、EPS聚苯板等原材料进行了见证取样,出厂检测报告及复试结论全部符合相关质量标准;对现场的混凝土按规定留置试块,试验结果均达混凝土强度验收标准要求;对塑钢窗进行了气密性、水密性、抗风压性能及保温性能检测,检验结果符合国家标准;对饰面砖进行了××组粘结力检测,平均粘结强度符合标准要求;对室内环境污染物浓度进行了

×××点现场采集,氨、甲醛、苯、TVOC、氡含量检测结果符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》室内环境污染物浓度限值的要求;对建筑物进行了垂直位移观测,该栋在建期间无异常变形情况发生,各变形点变形量较小,整体沉降均匀,垂直位移趋于稳定;给排水系统打压试验、给水通水试验、排水干管通球试验和电器照明全负荷调试、避雷接地电阻试验、线路插座等接地试验均符合规定,各项资料均得到监理部门跟踪验证。

4、该工程分地基与基础、主体结构、装饰装修、屋面工程、给排水、建筑电气、建筑节能、通风与空调、电梯、建筑智能化共××个分部,经查符合标准及设计

要求××个分部;对质量控制资料核查××项,符合规范要求××项;对安全和功能核查及抽查,核查××项,符合要求××项,抽查××项,符合要求××项;对观感质量共抽查××项,符合要求××项,观感质量综合评价应得分××分,实得××分,得分率为××%,综合质量评价“×”。

5、该工程于××日期-××日已按照《成都市住宅工程质量分户验收的管理暂行规定》的相关要求对①室内空间、构件尺寸②地面、墙面和顶棚面层质量③门窗安装质量④防水工程质量⑤通风、空调系统安装质量⑥给排水系统安装质量⑦室内电气工程安装质量⑧公共部位的外墙、楼梯⑨功能性试验进行了质量分户验收,总户数××户验收合格。

四、工程验收结论

总的来说,本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成。

1、工程技术档案、施工技术资料、质量控制资料真实完整,符合要求。

2、本工程按照了设计图纸及国家有关设计、施工规范施工。施工质量满足国家有关验收规范要求。

3、主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定。

4、本工程施工中出现的质量问题已经整改完毕,无质量隐患,各种使用功能均能满足要求。

5、本工程共九个分部,分部质量评定合格,观感质量评定为好。

本工程质量验收合格。

请质监站、建设、设计、勘察、监理等单位审议。

××××××

××

×

维修验收报告模板

维修验收报告模板 维修验收报告模板 验收单位及人员名单 附件:篇五: 装修工程验收报告范本 装饰装修工程竣工验收报告 工程名称 建设单位(法人章) 验收日期 ________________________ 工程概况 竣工验收情况及意见 验收单位及人员名单 附送: 维和决心书 维和决心书 据新闻报道,在最近召开的“201X北京国际维和研讨会”期间, 中国国防部维和事务办公室 副主任隗延伟大校表示,中方将根据国家防御性国防政策、国际社会 的反应、驻在国的意愿 等因素综合考虑,在条件成熟的情况下,向决策层提出派遣维和作战 部队的建议。 此言一出,自然引来了国际社会不小的反应。华人社会固然欢欣鼓

舞,反华势力却大惊小 怪地惊呼“中国军队即将正式走向国际”。 随着中国综合国力的提高,为了维护正常的国际政治、经济秩序和维 护中国自己的国家 利益,中国势必逐渐加强在国际事务中的影响力,而随着中国参与国 际维和任务的逐渐成熟, 中国根据国际社会的需要以及自己的需要,对外派遣维和作战部队是 水到渠成,迟早的事。 实际上,自上世纪九十年代起,中国就开始参与国际维和工作。自 1990年以来,中国先 后向联合国18项维和行动,派出维和官兵14650人次。今天,仍有 1956名官兵在联合国9 个任务区和联合国维和部执行任务。 也许让许多人意想不到的是,中国是目前联合国安理会常任理事国中 派兵最多的国家。在 执行维和任务过程中,中国军人也付出了生命的代价,这些年来,先 后有三名中国军事观察 员和五名中国士兵在执行维和任务中牺牲。 以下简略总结一下至今为止,中国执行国际维和任务的特点(或者也 可以称之为不足)。主要有: 其 一、现在中国派出的维和人员都是观察员、工程兵、运输兵、工 兵和医疗人员。工作主要是修建道路、桥梁,排除地雷,运送物资, 接诊病人等。人数虽多,但没有参与实战。因此,在实际执行任务中

建设工程竣工验收报告完整版

建设工程竣工验收报告 工程名称: 建设单位名称:

建设工程竣工验收报告单位工程名 称 建筑面积 施工单位 勘察单位 设计单位 监理单位 开工时间 工程造价 竣工时间工程概况:

竣工验收程序: 该工程在预验收的基础上整改到位,建设单位已收集勘察、设计、施工、监理单位的工程质量评估报告,同时组织成立了以建设单位为主的竣工验收小组。 竣工验收内容: 该工程能履行合同,在整个建设工程的各个环节按照法律、法规强制性标准执行,验收小组对工程实体进行了目测,得出总体评价,验收合格。 依据该项目工程的《建设工程施工合同》、设计文件、现行的有关验收规范,对该项目工程的资料,实体检查,验收小组对工程实体及资料总体评价为:合格。 竣工验收组织: 竣工验收标准: 对勘察单位评价: 按《建筑法》及《建筑工程质量管理条例》的内容,对勘察单位的意见为:勘察的实物质量与勘察报告相符,勘察的内

容符合工程建设强制性标准,勘察单位的行为合法,我方予以认可。 对设计单位评价: 按《建筑法》及《建筑工程质量管理条例》的内容,对设计单位的意见为:设计单位各专业设计人员能严格按设计规范及执行强制性 标准进行设计,对审查机构在施工图审查报告中提出的整改 意见落实 到施工图中,设计对设计变更及技术核定等在现场进行复核 后进行变更,对工程实体验收中能按设计施工图的要求进行 全面把关。 对施工单位评价: 施工单位能按设计文件、现行的验收规范要求,认真施工,该项目工程在资料和实体未存在质量问题和违反强制性 标准要求,同时能按合同和设计文件规定内容进行落实。 对监理单位评价: 能严格按照设计文件和合同内容约定结合现行验收规 范及强制性标准,跟踪监督管理,在本工程中未出现质量事故,同时监理的行为规范,我方予以认可。 建设单位执行基本建设程序情况:

项目验收报告记录书

项目验收报告记录书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

河道、涵闸及小型水库工程 2016年度xx财政水利工程维修养护经费补助项目验收 报告书 2016年度xx财政水利工程维修养护经费补助项目验收工作组 2016年10 月17日

前言 依据《水利工程维修养护定额标准(试行)》、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)等标准规程的规定,以及工程实施方案及批复文件的要求,2016年10月17日,xx市水利局主持召开了xx县河道、涵闸及小型水库工程2016年度中央财政水利工程维修养护经费补助项目验收会议。验收工作组由xx市水利局、xx市财政局和xx县水务局的专家和代表组成。验收工作组查看了工程现场,查阅了工程建设的有关资料和档案,听取了建设单位的工作汇报,经质询和讨论形成了以下验收意见: 一、项目内容和完成情况 (一)维修养护项目名称及位置 1、工程名称:xx县河道、涵闸及小型水库工程2016年度xx财政水利工程维修养护经费补助项目 2、工程位置:xx县 (二)维修养护项目简介 2016年2月25日,山东省水利厅以鲁水管函字[2016]5号文对《xx 县2016年县级河道、涵闸及小型水库工程xx财政维修养护补助资金项目实施方案》进行了批复,批复的工程建设内容:张菜沟、三宝店沟河道清淤491071立方米;更换青积务闸、张宅闸、蒙千闸、李仙闸闸门7扇、启闭机7台,拆除重建果子赵闸机架桥1座;宁津水库出、入库泵站机房管理房铝合金门窗142平方米,卷帘门5扇,内外墙面粉刷1717平方米,彩钢瓦

维修改造-工程竣工验收汇报材料施工总结报告

XXXXXXXXXX综合服务用房维修改造工程 竣 工 验 收 汇 报 材 料 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX综合服务用房维修改造工程项目部 二O一七年九月

尊敬的各位领导: 您们好! 今天进行XXXXXXXXXX综合服务用房维修改造工程竣工验收。在此,请允许我代表项目部全体员工向各级领导对我项目的指导和大力支持深表感谢!现就本工程施工情况向各位作简要汇报! 一、工程概况: XXXXXXXXXX综合服务用房维修改造工程位于XXXXXX。工程结构及改造建筑面积:办公楼一为6层框架结构、办公楼二为3层框架结构,建筑面积为4616.88m2。本工程建设单位:西湖派出所;设计单位:中国有色金属长沙勘察设计研究有限公司,监理单位:长沙东泰工程项目管理有限公司,施工单位:XXXXXXXXXX。工程于2016年11月正式开工,至2017年8月顺利竣工。主要内容为:对院内原有外墙、屋面防水、水电线路、门窗地面、卫生间进行全方位改造;对院内停车场地及围墙进行翻新整改;新建厨房、接警中心、门卫工程等。 二、施工内容 1、加固工程:对原有建筑结构的地基、柱、梁、板进行加固。 2、拆除工程:地面面砖拆除、垫层素混凝土地面拆除、铲残损灰皮水泥砂浆、墙面砖拆除、整樘门拆除;木龙骨墙体拆除、砖墙拆除、混凝土地面拆除、拆除玻璃窗、拆除老木门等。 3、新建工程:根据图纸及业主办公要求,拆除原有内隔墙后,将原有空间进行重新布局,新增隔墙(隔断)采用实心砖墙、玻璃隔断;

涂膜防水、炉渣混凝土垫层、轻钢龙骨石膏板隔断等,新建了厨房、接警中心、门卫工程等。 4、地面铺装工程:根据各部分功能要求,分别采用300*300防滑地砖、800*800米色地面砖、800*800深色地面砖波导、600*600防静电地板、黑白根门槛石。 5、墙面装饰工程:根据各部分功能要求,分别采用玻化砖踢脚线、不锈钢踢脚线、块料墙面、仿瓷涂料墙面、乳胶漆墙面、镜面玻璃、墙面抹灰、18mm厚大芯板基层(铝塑板饰面)、轻钢龙骨石膏板吊顶;干挂墙砖墙面、成品防火板隔断、服务台木质装饰背景墙等。 6、天花装饰工程:根据各部分功能要求,分别采用38系列T 型铝合金龙骨铝扣板吊顶、仿瓷涂料顶棚、乳胶漆顶棚、轻钢龙骨石膏板吊顶、铝扣板吊顶、高晶板吊顶等。 7、门窗工程:根据各部分功能要求,分别采用成品木门、防盗门;金属玻璃地弹门、钢化玻璃固定窗、铝合金推拉窗等; 8、装饰工程:木质资料柜门、外门楣招牌钢结构基层等。 9、院内排水管道、室外地坪、围墙改造。 10、强电工程:包括JDG钢管敷设、管内穿线、电力电缆敷设、开关插座、筒灯、荧光灯、排气扇、配电箱;控制箱、总配电箱、楼层配电箱、控制开关、塑料电气配管、线槽、电气配线、格栅灯、节能灯、日光灯管、装饰灯、防雾灯;吸顶灯、有机片灯盘、射灯、灯带、标志灯、应急照明灯、疏散指示灯等。 2、给排水工程:包括PPR冷水管(热熔连接)、PVC-U塑料管排

装饰装修工程竣工验收报告

装饰装修工程竣工验收报告委托人:金品(色)家园一号楼 被委托工程验收单位:苏州啄木鸟家庭装饰(托管)服务有限公司 工程验收参加人员:3人 参验人员:孙运财杨季康王敏 工程验收地址:劳动路金品家园1号楼 工程竣工验收依据:江苏省《住宅装饰装修质量验收细则》DB32/T1045-2007工程概述: 此工程为三室两厅两卫一厨,建筑面积约平方米,层高2.7米精装修工程 检测工具:水平尺、靠尺、塞尺、插座检测仪、直角尺、盒尺、小锤、目测、手感验收结论: 一、所有成品门套线条表面钉眼修补痕迹明显;该项验收不合格。 依据标准:D.7.4.1.1表面光滑,线条顺直,楞角方正,不露钉帽,无刨痕、毛 刺、锤痕、脱胶和虫蛀等缺陷。安装位置正确,棱角整齐,接缝严密,与墙面贴紧,固定牢固。 建议:上述问题应修复。 二、1、内卫卫生间浴霸设施无法正常运转; 2、外卫卫生间浴霸控制面板安全防护盖已坏; 3、过道1盏筒灯不亮(进入户门向前数第四盏筒灯); 依据标准:D.4-D.4.12中卫生间插座面板宜选用防溅式且防溅面板不得有损坏;各种电气设备加电应正常运转,安装应平整、牢固。接线时,相线进开关,零线直接进灯头,相线不应接至螺口灯头外壳。

三、墙砖有空鼓现象(单砖空鼓在100%,厨房:1片、(单砖空鼓在30%以上)厨房:3片。厨房厨柜内安装燃气热水器位置处有一片砖已经碎裂。该项验收不合格。依据标准:D.6.1.1.1镶贴应牢固,表面色泽基本一致,平整干净,无漏贴错贴;墙面无空鼓,缝隙均匀,周边顺直,砖面无裂纹、掉角、缺楞等现象,非整砖的宽度宜不小于原砖的三分之一。 建议:上述问题应修复或更换。 四、外卫卫生间淋浴房地面大理石已碎裂;南面西边的卧室窗台板大理石已碎裂; 该项不合格。 依据标准:D.6.2.1.1镶贴应牢固,表面平整干净,无漏贴错贴;缝隙均匀,周边顺直,砖面无裂纹,掉角、缺楞等现象,留边宽度应一致。 建议:上述问题应修复或更换。 五、厨房中厨柜大理石台面外止水条90度转角处止水条表面不平滑且有掉角、缺楞现象;该项验收不合格。 依据标准:D.7.1.1基本要求;造型、结构和安装位置应符合设计要求。橱柜表面应砂磨光滑,无毛刺或锤痕。采用贴面材料时,应粘贴平整牢固,不脱胶,边角处不起翘。橱柜台面应光滑平整。橱门和抽屉应安装牢固,开关灵活,下口与底边下口位置平行。板式橱柜的板材应无破损、鼓泡、脱胶起皮、端面无崩边塌角、可视端面作封边处理,拼装组合后钻孔企口整齐、连接安装牢固,金属配件表面处理良好且无锈边、毛刺。 建议:上述问题应修复。 六、内卫卫生间台盆柜柜门安装倾斜; 依据标准:D.7.4.1.4木门应安装牢固,开关灵活,并闭严密,且无反弹,倒翘。门槽对角线长度差W2毫米、门框的正、侧面垂直度w 2mm

学校维修工程验收单

学校名称延吉市延新小学 维修改造内容: 1、东楼增加暖气片工程 2、教学楼进户门工程 施工单位名称吉林天宇建设集团施工单位资质施工总承包一级施工单位验收意见 完成投标工程量清单、施工合同、及建设单位要求变更的工程内容,符合施工质量验收规范的要求,同意验收。 项目经理: 日期: 监理单位验收意见 现场监理代表: 日期: 学校验收意见 学校代表 日期: 后勤管理中心验收意见 现场代表: 日期:

学校名称延吉市建工小学 维修改造内容: 1、屋面修缮工程 2、卫生间改造工程 3、教学楼进户门工程 4、走廊及楼梯间墙裙砖工程 5、卫生间改造工程 6、建筑修缮 施工单位名称吉林天宇建设集团施工单位资质施工总承包一级施工单位验收意见 完成投标工程量清单、施工合同、及建设单位要求变更的工程内容,符合施工质量验收规范的要求,同意验收。 项目经理: 日期: 监理单位验收意见 现场监理代表: 日期: 学校验收意见 学校代表 日期: 后勤管理中心验收意见 现场代表: 日期:

学校名称延吉市兴安小学 维修改造内容: 1、卫生间改造工程 2、走廊及楼梯间墙裙砖工程 3、走廊吊顶工程 4、室内涂料工程 5、电气修缮 6、室外排水改造工程 施工单位名称吉林天宇建设集团施工单位资质施工总成包一级施工单位验收意见 完成投标工程量清单、施工合同、及建设单位要求变更的工程内容,符合施工质量验收规范的要求,同意验收。 项目经理: 日期: 监理单位验收意见 现场监理代表: 日期: 学校验收意见 学校代表 日期: 后勤管理中心验收意见 现场代表: 日期:

学校名称延吉市梨花小学 维修改造内容: 1、幕墙改造工程 2、南教学楼(厢房部分)更换暖气片 3、建筑修缮 4、屋面修缮工程 施工单位名称吉林天宇建设集团施工单位资质施工总承包一级施工单位验收意见 完成投标工程量清单、施工合同、及建设单位要求变更的工程内容,符合施工质量验收规范的要求,同意验收。 项目经理: 日期: 监理单位验收意见 现场监理代表: 日期: 学校验收意见 学校代表 日期: 后勤管理中心验收意见 现场代表: 日期:

建设工程竣工验收报告范本

建设工程竣工验收报告 (本填写范例仅作参考,具体填写根据工程实际情况适当调整 单位工程名称: 如实填写 建设单位名称: 如实填写 竣工验收时间: 金溪县建筑工程竣工验收备案中心

精选文库 建设工程竣工验收报告 单位工程名称 工程造价 工程概况: 除工程质量保证资料《工程概况表》所需反映的情况外, 尚需反映室内及外墙 装饰要求、屋面防水构造形式。住宅工程需反映达到的装饰标准及安装要求。 竣工验 收程序: 1、 建设单位主持验收会议。 2、 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设 各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。 3、 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。 4、 验收组实地查验工程质量。 5、 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。 我单位于 年 月 日组织勘察,设计,监理,施工,档案馆等有关负责人组成验收 组,对本工程的施工合同约定的项目进行了竣工验收 . 竣工验收内容: 由竣工验收小组组长主持竣工验收。 2、 建设、施工、监理、设计、勘察单位分别书面汇报工程项目建设质量状况、 合同履约及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况。 3、 验收组分为三部分分别进行检查验收。 (1) 检查工程实体质量。 (2) 检查工程建设参与各方提供的竣工资料。(以下(3) ~ ( 8)条根据工程 实际情况填写) (3) 对建筑工程的使用功能进行抽查、试验。例厕所、阳台泼水试验,浴缸、 建筑面积 如实填写 结构类型、层数 如实填写 施工单位名称 如实填写 勘察单位名称 如实填写 设计单位名称 如实填写 监理单位名称 如实填写 工程报建时间 开工日期 年 月曰 如实填写 如实填写

建筑工程竣工验收报告(模板)

表五 建筑工程竣工验收报告 工程名称: 建设单位: 年月日

工程名称结构类型 建设单位建筑面积㎡施工单位基础类型 监理单位工程总造价万元项目经理技术负责人 开工日期年月日竣工验收日期年月日 工程完成 设计与合 同所约定 内容情况 工程已完成设计文件与合同约定的全部工作内容 验收组织 形式 以建设单位代表戢运宏为验收组长,其它参建单位均参加验收。 验收组组成情况 专业 成员名单土建工程 给、排水及采暖工程 电气工程 通风与空调工程 电梯安装工程 智能建筑 工程资料 验收组组长

工程竣工验收情况 项目验收记录验收结论分部工程 共分部,经查分部 符合标准及设计要求分部。 质量控制资料 共项,经审查符合要求项, 经核定符合规范要求项。 安全和主要使用 功能核查及抽查 结果 共核查项,符合要求项, 共抽查项,符合要求项, 经返工处理符合要求项。 观感质量验收 共抽查项,符合要求项, 不符合要求项。 参建各方竣工验收意见建设单位(公章)项目负责人: 年月日 勘察单位(公章)项目负责人: 年月日 设计单位(公章)单位负责人: 年月日 施工单位(公章)单位负责人: 年月日 监理单位(公章)总监理工程师: 年月日

竣工验收程序 1、建设单位组织成立了验收组,各责任主体相关人员参加验收。 2、各参建单位分别汇报工程合同履约情况和参建过程中执行了相关法律、法规和强制性标准的实施情况。 3、审查了各参建单位的的工程档案资料。 4、查验了工程实体质量。 5、形成了工程竣工验收意见。 工程竣工验收组验收意见建设单位执行基本建设程序情况: 建设单位在工程项目管理过程中执行了基本建设程序,坚持了按设计图纸和施工合同约定为依据的施工原则。 对工程勘察、设计、施工监理等方面的评价: 工程勘察、设计、施工、监理等单位的质量行为符合质量管理规定的要求,各责任主体责任制落实到位,质保体系健全有效。 对工程施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价:工程质量符合工程建设强制性标准和设计文件要求,保证质量的措施有效,质量管理体系健全,确保了工程质量达到良好效果,同意竣工验收。 参加验收人员签字:

学校精品课程建设验收报告汇编

学校精品课程建设验收报告 为了切实落实省级特色学校内涵建设的目标,我校在完成省级特色校建设任务中设计建设的专业精品课程之外,设计建设学校各个专业的精品课程。2015 年选定机电专业、电商专业和文化基础课共八门,开展精品课程建设。现各个课题组的工作基本完成,由各个课题组提供课程建设总结报告,学校课程建设项目办公室组织专家组进行验收。 一、学校课程建设项目组 组长:李一兵副组长:崔同辉 成员:董保卫申秋宇李玉超李军平张晓飞高丽丽王全乐 二、聘请专家组 1、洛阳市职业教育教研室:1 人 2、机电专业市级教研员:1 人 3、电商专业高校专家:1 人 4、文化基础课名师:4 人 5、学校领导:刘文清徐智国冯俊芹 三、验收程序 1、精品课程课题组长汇报建设思路、过程和总结;展示建设成果。 2、由专家组成员点评,提出建设意见。 3、由专家组决定是否通过验收。 洛阳市第四职业高中 2015年12月8日

附件:精品课程验收单 《网络营销》精品课程验收单 《网络营销》精品课程建设工作总结 申秋宇 通过从事精品课程建设,我对精品课程有了更深入的理解。就是指体现现代教育思想,符 合科学性、先进性和教育教学的普遍规律。具有严正风范和鲜明特色,并能恰当地运用现代 教学技术、方法与与手段,教学效果显著,具有示范性和一定的辐射推广作用的优秀课程。 中职学校的精品课程除了具备上述特征这外,还需符合现代科学技术和适应社会发展进步的 需要,全面素质发展,为培养职业技能和职业精神高度融合的技能技术人才提供强有力的保 障。精品课程建设的目的是要倡导教学方法的改革和现代教育技术手段的应用,鼓励使用优 秀教材,提高实践教学质量,发挥学生学习的积极性和主动性,培养学生的科学探索精神和 创新能力。 一、 精品课程建设概况 《网络营销》的建设工作随着教学改革的深入,经过几个月的建设,取得了一定的成绩。 截止到本学期末,已经建设完成,欢迎专家提出宝贵意见 。 二、 精品课程建设设计思路 第一步,调研企业、走访兄弟院校、咨询专家,设计、细化《网络营销》精品课程的项 目和子任务; 第二步,组织教师编写项目任务的脚本;收集课程资源、制作教学课件、微课、习题等 内容; 第三步,利用合作企业的技术完成了本门精品课程的脚本网络化。 三、 精品课程建设的几点体会 1、 师资队伍建设是精品课程建设的重点 教师是所有课程建设中的灵魂,离开高质量的教师,将是空中楼阁。所以,我部在建设精 品课程中,多次 邀请企业专家对老师进行辅导,培训等,同时,对于授课方法也进行研究, 听取企业意见,不断进行改进。 一门课程之所以能够成为精品,主讲老师要有长期的教学经验和实践体验。因此,我建议 在精品课程建设中的首要任务是,建设一支高水平的师资队伍。 组织和鼓励老师进行高水平的教育教学研究,是提高师资队伍水平的重要途径; 加强青年老师的培养,是精品课程建设可持续发展的重要保证; 课堂教学质量的好坏,是衡量师资队伍教学水平的重要指标; 2、 加强青年教师培养,是精品课程建设可持续发展的重要保证 青年教师的培养是师资队伍建设的重点, 直接关系到精品课程建设的可持续发展, 经过 实践,我认为可通过制定青年教师培养计划,教育青年教师要有责任感和使命感,和参与教 师结成对子,组织青年教师观摩、试讲、参加教学基本功比赛和教育教学研究实践,组织专 家听课、考评、不断提高青年老师的教学水平。 课程 负责人 《网络营销》 申秋宇 建设期限 —王丽—柴瑞娟—李信格—张西芹等 课程 建设 设计 思路 总结

校园校舍维修工程管理办法

校(园)校舍维修工程管理办法为了加强对全区公立学校(幼儿园)校舍维修加固和零星修建工程(以下简称维修工程)的管理,提高投资效益,结合我区教育实际,特制定本办法 一、全区学校(幼儿园)维修工程,不论其资金来源(包括上级拨款或学校(幼儿园)自筹、社会捐赠、银行贷款等),均需学校(幼儿园)向区教育局计划财务股申报维修工程计划,并经区教育局分管领导审批后由各校(园)组织实施;未经审批而自拆自建,一律视为违纪违规建筑,由决定者承担经济、安全和违纪违规等责任。 二、各维修工程,必须符合区教育局批准的学校建设总体规划要求,其维修加固方案投资造价预算,必须报局计划财务股审核,经区教育局分管领导同意后,进入施工图设计。 三、凡估价在5000元以上50000元以下的维修工程须由项目单位向区教育局计财股提交书面报告由计财股派人到现场提出维修方案报局分管领导审批同意后进行实施。 四、工程投资在5万元以上20万元以下(含20万元)的维修加固工程,应委托有资质的单位,有设计经验的工程师本着科学、安全可靠、经济效能的原则进行设计,由计划财务股审查,报局分管领导审批后方可按项目工程管理程序实施。有资质的监理公司承担建设监理。 五、各维修工程必须实行招标投标的制度。投资额在30万元(含30万元)以上的维修工程,实行公开招标,按《基本建设管理办法》中有关条款执行。学校(幼儿园)应成立有教职工代表参加的维修工程项目领导小组,对项目招标工作进行管理监督。投资额在30万元以下的维修工程和20万元以下的装饰工程实行邀请招标,由区教育局分管领导、计划财务股、学校(幼儿园)维修工程领导小组成员负责实施招投标工作,招标投标方案报区教育局计划财务股备案。 六、严禁先建后报批,未经区教育局批准,决不允许盲目、擅自在校园内乱搭乱建,否则,将按违纪违规行为追究决策者的经济和纪律责任。

2019-办公楼维修验收报告-实用word文档 (9页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除! == 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! == 办公楼维修验收报告 篇一:装修工程竣工验收报告 装修工程竣工验收报告 (装修工程) 江苏银行股份有限公司上海保利广场E 栋19层办公室装修工程 验收时期: 建设单位(盖章):江苏银行股份有限公司 二、工程竣工验收实施情况 (一)验收组织 建设单位组织设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。(二)验收程序 1.建设单位主持验收会议。 2.建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。 3.审阅建设、设施、施工、监理单位的工程档案资料。 4.验收组实地查验工程质量。 5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。 三、工程质量评定 四、工程验收结论 说明

1.工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。 2.填写要求内容认真,语言简练,字迹清楚。 3.工程竣工验收报告一式五份,建设单位、监督站、备案机关各持一份。 篇二:房屋办公楼固定资产验收报告 房屋固定资产验收报告 注:此表一式贰份,管理部门、财务部门各一份。 房屋装修工程竣工验收报告 工程名称 验收时间 建设单位 一、工程概况 二、工程竣工验收实施情况 (一)验收组织 建房单位组织设计、施工、监理等单位和其他专家组成验收组,成立各验收专业组。(二)验收程序 1、建设单位主持验收会议 2、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况,在建工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强制性 标准情况。 3、审阅建设、设施、施工、监理单位的工程档案资料。 4、验收组实地查验工程质量。 5、专业组发表意见,验收组形成竣工验收意见并签名。 三、工程质量评定 四、工程验收结论 五、竣工验收组成员签认表

维修工程验收报告范文

维修工程验收报告范文 维修工程验收报告范文 作为一个维修工程的你知道应该怎么写好一份维修工程验收报告吗? 维修工程验收报告范文1: 工程名称: 长兴县委党校2#学员宿舍修缮工程建设单位:长兴县永兴建设开发有限公司 设计单位:苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司施工单位:浙江长兴天工建设有限公 司监理单位: 浙江天元项目管理有限公司验收时期: 201X年X月X日 二、工程竣工验收实施情况 : 维修项目名称维修项目管理单位参加验收单位业主委员会物业服务单位 施工单位社区居委会监理单位其他单位开工时间竣工时间工程造价人民币: 年年元验收成员名单姓名职务专业 工程概况 验收内容 业主委员会物业服务单位 主任签字: 年月日 参加验收单位施意工见单位社区居委会 负责人签字: 年月日 负责人签字:

年月日 负责人签字: 年月日 监参理加单验位收单位其意他见单位 负责人签字: 年月日 负责人签字: 年月日 维修项目管理单位执行维修资金使用程序情况 综合验收结论 维修项目管理单位对维修项目施工质量的验收和技术要求情况 业委会主任签字: 副主任签字: 201X年X月X日 物业服务单位负责人签字: 法人签字: 201X年X月X日 维修工程验收报告范文3: 工程名称施工单位工程开、竣工日期幼儿园教室刮瓷马蹄镇军河村营河村民组村民杨发江 201X 年 8 月日至 201X 年 8 工程类型月 28 日年工程造价施工负责人 373 8.00 元杨发江 1、新建 2、扩建

3、改建 4、其他 竣工验收时间月日 对马蹄镇茶堰小学幼儿园教室、睡房、更换的五年级教室墙壁、天验 花板进行清刷并刮瓷: 1、对幼儿园教室墙壁、天花板进行刮瓷,常规刮三次; 收 2、对幼儿园睡房墙壁、天花板进行刮瓷,常规刮三次; 3、对更换的五年级教室墙壁、天花板进行刮瓷,常规刮三次;报 4、清除垃圾。经过茶堰小学相关人员验收,工程质量等各个方面符合双方协议约告定,达到了学校的要求。 结论: 验收合格。 验收人员签字:

维修验收报告范文

维修验收报告范文 维修好了就要写维修验收报告,那你知道维修验收报告怎么写么?接下来是为各位亲精挑细选的,希望可以帮助各位亲。 1: 按照双方签订的合同,20xx年9月21日至10月20日期间由我公司对贵公司的拉矫跨一台起重量32吨×22米、工作级别A6的起重机进行了维修。维修目的:通过在地面上对桥架进行检修和起重机运行机构进行重新定位、安装和调整,彻底解决起重机啃轨现象,保证起重机安全可靠运行。 维修地点:贵公司仓库 维修主要内容如下: 1.对拆卸前重要数据进行了勘测,找出了起重机以前严重啃轨的原因。查出的主要问题有: ⑴.左端被动车轮组右端的两件轴承(型号:7524)损坏严重,该缺陷造成的车轮摆动量达到4mm以上,这是之前起重机严重啃轨的最主要原因。 ⑵.起重机车轮着力点偏差(四个大车轮形成的平面度偏差)不合格,即右端被动轮高出平面6mm,这是该车轮始终磨损较轻的原因,也是之前起重机调整困难和严重啃轨的最主要原因之一。

⑶.右端走台安放减速机处的钢板裂纹长度300mm,钢板与角钢连接焊缝裂纹长度超过1000mm,还存在焊缝漏焊现象,这些缺陷是造成起重机之前异常震动的主要原因也是啃轨的因素之一。 2.运行机构全部部件(含电机、减速机、制动器及相连接的六组联轴器)拆卸、检修并重新进行了定位、安装、调整。此部分所控制的项目和指标是严格按技术协议和严于国家标准进行的,主要情况如下: ⑴.为适应该起重机单向运行距离和总运行距离都较长的特点,起重机主动侧跨度、被动侧跨度、车轮着力点、主动和被动侧同一轴线车轮水平相对偏差这五个指标按零偏差进行了控制。 注:起重机跨度的基准是取了车间14对钢柱处轨道实际尺寸的平均值。 ⑵.安装之前对同一轴线的车轮直径误差、硬度误差、径向和端面跳动误差进行了仔细测量和严格控制。其中两组主动车轮组装配后因直径误差的相对误差和端面跳动误差不合格进行了二次加工。 ⑶.以上和其他指标实际测量数据详见《拉矫跨起重机运行机构安装质量记录》。 3.对桥架走台、端梁、司机室结构变形部分进行了矫正修复

最新装饰装修工程竣工验收报告(1)

哈尔滨医大二院原脑外三病房室内维修工程 竣 工 报 告 建设单位:哈尔滨医大二院 精品文档

施工单位:哈尔滨新元装饰工程公司 工程竣工验收报告 一、工程概况 工程名称: 哈尔滨医大二院原脑外三病房室内维修工程 工程地点: 南岗区保健路148号 建设单位:哈尔滨医大二院 施工单位:哈尔滨新元装饰工程公司 建筑规模:科室维修 建筑层数及高度:一层;高3.6米 结构类型:混凝土框架结构 工期:30日历天 二、施工依据 1. 施工合同 2. 施工图纸 3. 国家或行业规范、标准 (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 (2)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB 50210-2001 (3)《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2002 (4)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002 (5)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 三、自检依据 1、设计图纸及业主要求 2、国家和地方现行施工验收规范及强制性条文。 精品文档

四、施工概况 1、工程质量的控制情况 我单位在施工中按照设计要求和业主意图,在国家和地方建筑法规、规范,遵守现行建筑施工验收规范和分项工程操作工艺标准及国家强制性条文下,建立健全质量管理体系,建立有效的质量监督机制。对工程质量实行自检、专检,在施工内部形成三级自检质量控制体系。做到开工有报告,施工有措施,技术有交底,定位有复查,质量有自检,竣工有资料。 在施工过程中我单位按照规范规定提前做好事前控制,对分项工艺操作是否标准,施工是否规范等控制。对隐蔽工程实行我方自检、监理方复检、如不符合图纸要求的限期整改,合格后进行下道工序施工,并及时做好隐蔽记录。在日常巡视中,发现质量问题或不规范施工,用口头或书面通知施工班组进行整改,并经业主复验合格后方可进行下道工序施工。 2、工程材料的控制情况 工程中所有的建材进场必须由供货方提供相应的质保资料,经建设单位验收, 合格品方可使用,不合格品予以退还。其原材料均有出厂合格证。 3、工程的工序及实体质量资料: 3.1 粉刷工程质量:空鼓、开裂部分已处理完毕。粉刷颜色均匀、无色差、无漏涂。聚酯漆、乳胶漆部分基地处理工艺及材料均合设计要求和有关规范的规定。 3.2 饰面砖工程质量:砖体材质、立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正、接缝高低差、接缝宽度、空鼓等质量符合设计要求和验评标准的规定。 3.3 门窗工程质量:门窗尺寸、开启方向、安装位置、性能、规格、连接方式等均符合设计要求和有关规范的规定。 3.4 地面工程质量:自流平、塑胶地板的施工工艺与材质等均符合设计要求 精品文档

维修工程验收报告范文

维修工程验收报告范文 作为一个维修工程的你知道应该怎么写好一份维修工程验收报告吗?下面是为大家带来的维修工程验收报告范文,希望可以帮助大家。 维修工程验收报告范文1: 工程名称:长兴县委党校2#学员宿舍修缮工程建设单位:长兴县永兴建设开发有限公司设计单位:苏州金螳螂建筑装饰 股份有限公司施工单位:浙长兴天工建设有限公司监理单位: 浙天元项目管理有限公司验收时期:年月日 二、工程竣工验收实施情况 (一)验收组织 建设单位组织设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。(二)验收程序 1.建设单位主持验收会议。 2.建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。 3.审阅建设、设施、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。 5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。 三、工程质量评定 四、工程验收结论 说明 1.工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。 2.填写要求内容认真,语言简练,字迹清楚。 3.工程竣工验收报告一式五份,建设单位、监督站、备案机关各持一份。 维修工程验收报告范文2: 维修项目名称: 维修项目管理单位(盖章) : 维修项目名称维修项目管理单位参加验收单位业主委员会物业服务单位施工单位社区居委会监理单位其他单位 开工时间竣工时间工程造价人民币:年年元(¥月月日日) 验收成员名单姓名职务专业 工程概况

验收内容 业主委员会物业服务单位 主任签字: (业委会公章) 年月日 参加验收单位施意工见单位社区居委会负责人签字: (单位公章) 年月日 负责人签字: (单位公章) 年月日 负责人签字: (单位公章) 年月日 监参理加单验位收单位其意他见单位 负责人签字: (单位公章) 年月日 负责人签字: (单位公章) 年月日

工程竣工验收报告建设方

工程竣工验收报告 建设方

县人民医院建设项目工程 工 程 竣 工 初 步 验 收 报 告 建设单位:人民医院(章) 二〇一二年十月十二日 医院建设项目工程竣工 初步验收报告 一、工程概况:

(一)项目规划、可研阶段工作 12月完成项目菜单上报,3月委托****建筑设计院、***省国际工程咨询中心进行规划和可研编制,4月16日省发改组织的建设项目建设方案审查会确定医院实行整体搬迁建设。6月22日在省发改委对《***人民医院建设项目发展规划》《***人民医院建设项目可行性研究报告》进行审查,经多次审查修改后,9月15日省发改以《关于***人民医院建设发展规划的批复》(黔发改社会***号)文件对规划予以批复。2月28日省发改以《关于调整****人民医院建设项目可行性研究报告的批复》(黔发改社会[***号)文件对可研报告予以批复。批复建设性质为:新建。建设内容及规模:急诊部480平方米,门诊部2400平方米,住院部6240平方米,保障系统用房1280平方米,行政管理用房640平方米,院内生活用房640平方米,总建筑面积16000平方米;以及洁净手术室、垃圾收集设施、污水处理设施、配电设施等。项目建成后医院床位数达到200张,原则上达到二级甲等医院水平。总投资估算3782万元,资金来源为除本次国家下达计划确定的中央补助投资和农村卫生服务体系一期国家补助资金180万元外,其余资金由县财政配套解决。3月17日省发改委以《关于****人民医院建设项目招标初步方案核准的通知》(黔发改社会***号)对招标方案予以核准。 (二)征地工作 县政府从12月开始安排建设用地征地工作,由县国土局负责,同时做好建设用地有关审批手续的申报,完成州、省土地预审、土地灾害评估等工作。3月30日省人民政府以《省人民政府关于****人民医院建设项目使用土地的批复》(黔府用地函[2号)对医院建设用地予以批复。土地使用证已经办理,证号为:国用()第47号。

工程竣工验收报告(建设表7)

工程竣工验收报告 工程名称 建设单位 年月日

竣工工程验收组成员名单 组织单位主持人 验收组成员 参加验收单位 姓名职务专业 建设 单位 勘察 单位 设计 单位 施工 单位 监理 单位

单位工程基本概况 工程名称开工、竣工时间年月日年月日建筑面积结构类型建筑类 装修类型初装修() 层数 地上层整体装修()地下层 施工单位竣工报告有()、没有()监理单位评估报告有()、没有()设计单位质量检查报告有()、没有()消防部门认可证明有()、没有() 工程主 要营造 作法及 初装修 标准 结构及装修变 更 有() 没有() 变更内容变更手续 有() 没有() 工程分包项目 电梯安装质量验收 验() 没验() 原因及结论 参加单位 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 监理单位 工程验收时间年月日

建设单位执行基本建设程序情况 建设单位负责人(签字): (公章) 年月日

建设单位对勘察、设计、施工、监理等单位在施工过程中质量行为的评价 建设单位负责人(签字): 年月日

单位(子单位)工程质量综合验收报告 序号项目验收项目记录验收结论 1 分部工程共分部,经检查分部符合强制性标准及设计要求分部 2 安全、功能检 查(检测) 报告 地基、基础份,符合要求份 主体结构份,符合要求份 重要设备份,符合要求份 3 质量控制资料 核查 共项,经审查符合要求项 经核定符合规范要求项 4 主要使用功能 抽查结果 共抽查项,符合要求项 经返工处理符合要求项 5 观感质量验收共抽查项,符合要求项不符合要求项 6 综合验收结论 7 验收组 成员会签 建设单位 设计单位 施工单位 监理单位 参加验收单位 建设单位 (公章) 单位负责人: 年月日 设计单位 (公章) 单位项目负责人: 年月日 监理单位 (公章) 总监理工程师: 年月日 施工单位 (公章) 单位项目负责人: 年月日

装修工程竣工验收报告模板

装修工程竣工验收报告模板

装修工程竣工验收报告 (装修工程) 工程名称:*********实习基地装修工程 验收日期:2013年11月20日 建设单位:********技术培训中心

一、工程概况 二、工程竣工验收实施情况 (一)验收组织 建设单位组织设计、施工、等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。 (二)验收程序 1.建设单位主持验收会议。 2.建设、设计、施工单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。 3.审阅建设、设施、施工单位的工程档案资料。 4.验收组实地查验工程质量。 5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定 分部工程名称验收意见质量验收情况 多层复合木地 板 合格表面应平整,与四周严密、无缝隙 大芯板合格板面光滑,质地硬,切开无树皮无空缝,厚度为1.8 米。 固定钢筋吊杆合格安装φ8吊筋吊杆下端头的标高平整,间距均匀;大理石、瓷 砖合格 表面平整,缝格均匀,板缝通顺,接缝填嵌密实,宽窄 一致,无错台错位。突出物周围的板采取整板套割,尺 寸准确,边缘吻合整齐、平顺,墙裙、贴险等上口平直。 主龙骨及配件 安装合格 主龙骨间距为1200mm。主龙骨与之配套的龙骨吊件与 吊筋相连,次龙骨间距为900mm采用次挂件与主龙骨 连接; 石膏板吊顶合格石膏板的长边应沿纵向次龙骨铺设,螺钉与石膏板边距15-20mm,钉距150-200mm平均布置并于板面垂直,钉头嵌入石膏板深度0.5-1mm,并不使纸面石膏板破损,钉眼补防锈漆用石膏腻子抹平。 防静电地板合格要求地面要平整、干燥,无明显凸起或者凹进。 腻子合格满刮两遍腻子,要求横向刮抹平整、均匀、光滑,密实 平整,线角及边棱整齐为度,用粗砂纸打磨平整。 乳胶漆合格刷面漆二遍,抗碱底漆一遍。

建设工程竣工验收报告

建设工程竣工验收报告 楼称:程名丽登印象11# 工丽登实业有限责任公司)( 建设单位章: 省住房和城乡建设厅印

填表说明 1、竣工验收报告由建设单位填写; 2、竣工验收报告一式四份,字迹要清晰工整,建设单位、城建档案管理部门、备案机关、监督机构各存一份; 3、报告容必须真实可靠,如发现虚假情况,不予备案; 4、报告须经建设、勘察、设计、施工、监理单位法定代表人签字,并加盖单位公章后方为有效。 建设工程竣工验收条件 1、完成建设工程设计和合同约定的各项容; 2、有完整的技术档案和施工管理资料,各专项验收应符合要求: 3、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场检验报告,有关安全和功能的检测资料应完整; 4、有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件; 5、有施工单位签署的工程质量保修书,建设单位提供住宅工程使用说明书和质量保证书。

竣工项目审查表(一) 工程名丽登印11工程用住 市阎良区前进东路北工程详细地 地地建建37.65m 混凝土剪力一11+工高层层市/ 工设计使抗震设建筑面八511831. 2015-1竣工验收日20111注册监督 丽登实业有限责任公联68698663 单位名王代表负责资质等单位名中勘工263053-KJ 证书编6101224-A注册勘察石建003 负责代表证书编资质等单位名华瑞勘察设计有限责任公A161000724证书编6100072-0注册结构工程马振上官纪6 代表负责证书编资质等级证书编单位名E261003197 恒达工程项目管项目总德注册证书编00121763 代表理工程资质等级证书编单位名D261004551 荆塬建设工项目经朱全程天1100104 负责代表证书编号位备注:建设单位直接发包的,所有专业分承包单位应填写竣工验收审查表(二) 竣工项目审查表(二)

展厅竣工验收报告

展厅竣工验收报告 宝马汽车展厅及维修厂房工程竣工验收会议记要 时间:二00五年一月十三日 地点:汕头市德宏宝马汽车有限公司会议室 参加单位:汕头市德宏宝马汽车有限公司、汕头市工程建设监理有限公司、汕头市第二建筑设计院、汕头市第二建筑设计院勘测队、汕头市金平区金园质监站、汕头市建安实业有限公司 主持人:许珍妮 监理:宝马汽车展厅及维修厂房工程于二000四年三月十九日开工至二00四年十二月二十日竣工,该工程于二00五年一月十日进行了初检,施工单位已对初检发现的问题进行了整改和答复,今天请大家来进行工程的总验收,请大家发表意见。 施工单位:宣读宝马汽车展厅及维修厂房工程竣工总结。宝马汽车展厅及维修厂房工程质量符合设计和规范要求,工程质量自评合格,已基本具备冶竣工验收条件,敬请验收组及质监站等单位对工程的施工质量给予评价,谢谢大家。 监理单位:我们受建设单位的委托,监理宝马汽车展厅及维修厂房工程的土建、结构安装、装饰、水电等工程质量、进度、安全等工作。本工程的原材料、构

配件进场报验能按规定见证抽检,测试合格,符合设计要求及规范要求;工程技术资料基本齐全;沉降观测未见异常;我方对分部工程能全方位的进行质量监督,施工完成后组织验收,基础、主体、屋面、装饰、水、电分部均验收合格。压桩、钢筋节点、砼现浇等分项工程进行旁站监理;各分项、分部进行巡视检查、平行检验抽查、实测;隐蔽工程能及时进行验收签证,实物观感质量好,符合要求。 工程质量评估意见:本工程能按设计图纸及有关规范施工,主要原材料、构配件均有出产合格证或检验报告,进场材料经报验并按规定见证送检合格,工程技术资料基本齐全,安全及使用功能测试符合要求,观感好,施工质量符合有关的建设法规、强制性标准;同意验收并交付使用。 设计单位:宝马汽车展厅及维修厂房工程能满足设计文件的要求,设计变更内容已在工程中得以实现,目前未发现有异常现象,同意施工单位的自评意见及监理的评估意见,该工程同意验收。 勘察单位:我们提供的岩石参数及测试数据结论准确可靠,均符合有关规范规程要求,并得到后期基础施工过程证实,同意验收。 质监站:本次竣工验收会议出席的单位、人员组成、

相关文档