文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › TBT2156-1994铁路信号故障安全规则

TBT2156-1994铁路信号故障安全规则

TBT2156-1994铁路信号故障安全规则
TBT2156-1994铁路信号故障安全规则

TB 中华人品共和国铁道行业标准

TB/T 2615—1994 ———————————————————————————————————————

信号机故障—安全原则

1994—12—07发布 1995—07—01实施

中华人民共和国铁道部发布

中华人民共和国铁道行业标准

TB/T 2615—1994

铁路信号故障——安全原则

1. 主题内容与使用范围

本标准规定了铁路信号故障——安全的术语及主要技术原则。

本标准适用于铁路信号涉及行车安全设备的故障——安全的研究和设计,维修亦可参照执行。

2. 术语

2.1故障

在规定的时间内和规定的条件下,信号设备规定的功能(部分和全部)受到限制或丧失。2,2一次故障

信号设备的原发性故障。

2.3二次故障

信号设备的继发性故障

2.4故障率

工作到某时刻尚未失效的信号设备,在该时刻后单位时间内发生失效的概率。

2.5安全性

在规定的时间内和规定的条件下,有关设备不发生危险状态的概率。

2.6 故障—安全

故障以后导向安全。

2.7 可靠性

信号设备在规定的时间内规定的条件下,完成规定功能的能力。

2.9冗余

某一规定的功能用多于一种的方法(硬件或软件)完成。

3.主要技术原则

3.1 一般规定

3.1.1保证行车和车站作业安全的铁路信号设备,应具有必要的安全性和可靠性。

3.1.2当信号设备发生故障时,应以特殊的方式做出反应并导向安全。但安全性是一种概率参数,中华人民共和国铁道部1994—12—07 批准1995—07—01 实施

TB/T 2615—1994

信号设备不可能具备排除了任何危险的绝对安全。

3.1.3对故障——安全的要求,应是从技术上能够实现的。研究和设计各种信号设备,均应满足故障——安全的原则。

3.1.4安全程度的高低受经济的制约。为了便于信号技术的发展和经济合理的安全要求,应对信号设备满足安全的程度进行定性和定量的分析。

3.2故障假设

3.2.1研究和设计电路结构及设备时,应对可能发生的故障进行假设,并根据其假设采取具体的防护措施。

3.2.2故障假设的基础应是对铁路信号设备已发生的故障的总结和正确的估计。

3.2.3组成电路的元器件性能和环境条件应根据产品标准或生产厂家的规定,结合电路的安全要求正确选用,并应考虑故障后果,例如:

a) 继电器不能励磁或极性继电器不能正常转极;

b) 继电器接点不能闭合或断开(N型继电器不考虑前接点不能断开);

c)信号机灯泡断丝;

d)熔断器熔断;

e)整流元件断线或被击穿;

f)电容器短路、断线及容量的变化;

g)电阻断线、线绕电阻短路;

h)变压器线圈短路;

i)电子元件的击穿和截止;

j)微电子设备中的门级、门开关级故障和各种集成芯片的故障;

k)电源瞬间停电或电压波动超限等。

3.2.4系统电路的设计主要应考虑出现下列故障时导向安全:

a)室内线路断线;

b)室外线路由混线、断线、短路、接地;

c)轨道电路瞬间分路不良;

d)强电线路(高压输电线路、电力牵引接触网)对信号设备的电磁影响及迷流、雷电感应过电压的影响。

3.2.5 在下列情况下,信号设备不应导致危及行车安全状态。

TB/T 2615—1994

a)一个故障;

b)一次故障及其二次故障的叠加;

c) 一次故障及其二次故障和过负荷故障;

d)一个故障加误操作;

e)当故障不能立即发现时,应考虑累积另一个故障。

3.2.6过负荷防护元件动作应属于故障,如防雷元件、熔断器、电子安全设备等。

3.2.7在正常环境条件下,信号设备及其元器件处于规定的参数范围内,电源处于规定的波动范围内,应视为无故障。

3.2.8当组成微电子设备的元件数量多且相当复杂时,不应按一般方法对其进行故障假设。

3.3故障发现

3.3.1信号设备应具备必要的自诊断功能及必要的检(监)测设备。检(监)测设备工作或故障时,不得影响主设备的正常工作和功能。

3.3.2信号设备的故障可分为未发现的故障和发现的故障。

未发现的故障不易引起有关人员的注意,并可导致危及行车安全的状态,应尽最大努力消除。

故障可通过使用或检(监)测设备发现。

3.3.3假设故障一般应以很高的概率发现,发现故障不应引起危险状态或导致运行的危险状态。

3.3.4发现故障的时间应力求最短,在此时间内可以不考虑出现另一个独立故障。

由于各种原因,故障出现后不能立即发现,当不危及行车安全时,此种故障可最迟在下次使用该设备或对其进行人工检查时予以发现。

3.3.5对设备确保安全有威胁或有限制的保障(包括二次故障),应以很高的概率导致暂停或部分暂停运行状态,并利用暂停运行或部分暂停运行状态发现故障。

3.3.6对设备安全没有威胁或没有限制的故障,不应导致暂停运行状态,并应通过故障表示发现故障。

当故障发生的概率很小,或故障及随之产生的故障对安全没有影响,且设备还能正常工作,又无条件给出故障表示时,可以不设故障表示。无表示的故障不应导致危险状态。

对操作人员误操作应尽可能予以防止和给出故障表示。

3.3.7设备发生故障导致安全时,应具备下列任何一种安全状态:

a)暂停运行或部分暂停运行;

b)降级使用;

TB/T 2615—1994 ————————————————————————————————————————

c)故障报警(声、光报警);

d)给出误操作表示。

3.3.8当设备对某些故障不具备自动发现的功能时,可通过人工检查发现故障。

3.4防止危险故障的方法

3.4.1铁路信号设备防止危险事故的方法可采用排除故障法和考虑故障发。

3.4.2排除故障章法是通过对元器件的选择,采用合理的材料、高强度的连接线、专门结构、相应的物理方法、特定的生产——检查工艺、元件间安装上保持足够距离以及合理的配线、适当的工作环境等,是设备在使用中具备排除故障的条件。

必要时还应辅以维护人员的周期检查。

3.4.3考虑故障法应针对其发生故障的概率必须考虑的和不能排除的故障。

考虑可能出现的故障的目的应找出防止危险故障后果,保证设备保持在一定的安全状态。3.4.4考虑故障法可分为防止故障后果和限制故障后果的方法。

3.4.4.1防止故障危险后果的方法可分为直接防止故障危险后果和间接防止故障危险后果。

直接防止故障危险后果应对系统设计采取正确的方案;间接防止故障危险后果应采取冗余或监督的方法。

3.4.4.2直接防止故障危险后果的方法,主要应采取合理的结构和电路设计。如:

a)采用标准化的定型电路,设备生产尽可能工厂化;

b)电路及软件设备应分层次、模块化、标准化;

c)计算机联锁程序及静态数据固件化;

d)采用继电器常时励磁方式,发生短线时达到故障——安全;

e)考虑电源及控制条件设置位置、使用独立电源及控制条件双断等措施,防止换线是勿动。

3.4.4.3间接防止故障危险后果主要应采用冗余的方法,如:

a)设备冗余—根据需要,采用双机或多机完成统一任务;

b)参数限界冗余—采用具有较高极限参数的电路元器件,电路所用元器件应低于厂家规定的容许额定值,规定电路所用元器件不应满负荷;

c)时间冗余—延缓信息处理各阶段的开始时间,防止出现短时错误信息或错误控制;

d)能力冗余—规定的工作能量应大于完成该功能所需的能量;

在计算机联锁设备中,除满足上述要求外,联锁模块必须采用双套编码,每份编码所使用的数据应来自物理地址完全不同的空间,与行车安全有关的信息必须以空间冗余的方式存储。

中华人民共和国铁道部1994—12—07 批准1995—07—01 实施

TB/T 2615—1994

3.4.4.4 采用监督方法间接防止故障危险后果,应检查连锁关系是否正确(如检查进路上道岔的位置是否正确,闭塞条件是否满足等)。

采用计算机联锁,在上电复位之后,开始联锁运算之前,必须运行一个自检程序,检查计算机及其输入输出接口功能的完整与完好。联锁机在整个工作期间内,应周期性的自检或互检。3.4.4.5限制故障后果应通过对功能进行检查来实现。

a)功能综合检查:检查系统设备及构成电路的元器件工作是否正常;

b)部分功能检查:应采用专门技术进行系统设备的部分过程功能检查(如用闪光校核电路检查闪光电源,当闪光电源故障时,切断闪光校核电路,迫使信号显示降级等)。

c)功能程序检查:按时间顺序依次检查信息处理的中间结果或信息处理的结果的比较是否相符。

3.5 采用防止危险故障方法原则

3.5.1进行设备安全性设计时,在满足设备所需安全度的基础上,应优先选用排除故障的方法。

3.5.2采用排除故障法不适应或不合理时,应采用考虑故障法,并应优先采用防止故障后果的方法。

————————————————————

附加说明:

本标准由铁道部提出。

本标准由铁道部计量研究所归口。

本标准由中国铁路信号总公司研究设计院和铁道部标准计量研究所共同起草。

本标准主要起草人兰树秋、武立爱。

中华人民共和国铁道部1994—12—07 批准1995—07—01 实施

现代铁路信号设备故障诊断中的常见问题分析

现代铁路信号设备故障诊断中的常见问题分析 发表时间:2018-07-16T10:40:15.797Z 来源:《基层建设》2018年第16期作者:董岩峰 [导读] 摘要:近年来,随着我国铁路行车速度的提高,铁路信号设备技术标准及电子化进程不断提高,但信号设备因检修、材质及其他因素影响造成设备故障。 牡丹江电务段黑龙江牡丹江 157000 摘要:近年来,随着我国铁路行车速度的提高,铁路信号设备技术标准及电子化进程不断提高,但信号设备因检修、材质及其他因素影响造成设备故障。而如何缩短设备故障延时,确保行车安全,逐步实现设备低故障率,已成为电务维修部门当前亟待解决的重大课题。所以,本文对现代铁路信号设备故障诊断中的常见问题进行分析。 关键词:铁路信号设备;故障诊断;问题分析 一、铁路信号设备常见故障分析 1、轨道电路故障 1.1室内设备故障 室内设备故障可以分为信号设备断路故障、信号设备短路故障和信号设备局部电源断相故障三种。设备断路故障一般是导致轨道继电器不吸合的问题导致,查找这类故障使用万用表来测量继电器线圈电压,可根据断线发进行查找,对电路中的是室内器材、断路器等逐一排查;在检测过程中如果发现继电器线圈电压与正常值相比差距一半左右,那么很可能就是继电器线圈防护罩发生了断路故障的原因;如果继电器线圈电压与正常电压值比较,基本为正常值的三分之一,一般为硒堆被击穿所产生。检测过程中如果在电压处于正常状态,那么需要对继电器局部线圈分别进行测量,如果部分线圈存在110V电压,那么可以判断为轨道电路继电器局部位置的线圈发生了开路现象,也有可能是线圈的二元位自身存在机械卡滞。针对短路故障,我们可以断开分线盘两端线路,测量电缆电压,电压值大概为直流40伏,这中情况会导致接线端子两端软线的电压非常低,这种情况会出现继电器不能吸合现象,通过这种方式可以排除这种故障不是断路故障,在这种情况下可以定性为室内设备线路短路故障。可以采用断线法对其进行处理。对于局部电源的断相故障,第一需要测量轨道电路的线圈局部线圈的电压,测量电压值是否处于正常范围,如果局部线圈上电压值为110伏,则可以判断为室外故障,如果没有110V那么可以判断为室内故障。 1.2室外设备故障 信号设备的室外设备故障分为两种:电路短路故障和电路断路故障。在对这两种故障进行诊断分析的时候,需要按照两种方法进行区分,判断是送受端的短路还是断路,一般情况是通过对电路故障区域中轨道电路的电流值和轨面的电压值来判断,通过分析判断出故障点;如轨面电压值与正常电压值相比较高,那么证明送电端电气设备功能正常,那么故障的原因应该是某个区域存在断路现象,故障点大致在钢轨和受电端两处之间。如轨面电压与正常值相比,要比正常电压低,那么则需要测量钢轨电流值,如果发现电流值较大,那么可以说明轨道受电端存在短路区域。 1.3故障预防 信号设备近年的微机监测等设备已开始普及,在设备故障前各种设备参数也有体现,电务段可制对各种参数进行制定标准,录入设备参数上下限,在设备参数异常时提供报警,这样就实现了故障的提前发现,减少了整体器材的故障率。 2、信号机故障诊断分析 ①出现站内信号机灭灯控制台,站内信号机灭灯控制台一般是调车信号机,也可能是列车信号机,通常在禁止灯灭的情况下,控制台的信号机复示器一般都会有闪光现象,在允许信号灯光灭灯的时候,如果不及时开放信号,发生这种故障的时候是很难发现的。在排列该列车的信号机进路的时候,开始端按钮指示灯熄灭之后,信号器会将绿灯或者白灯点亮,调车复示器指示灯闪烁一下,然后便会自动熄灭,列车复示器闪烁一下就将恢复到禁止灯光点亮的状态,那么可以说明允许灯灭灯现象发生。②区间信号机出现断丝以及灭灯现象:如果区间信号机发生灭灯现象,那么可以进行灯光转移。信号机中主要故障包括:信号灯双断丝,灯泡与灯座接触不良,这时候在点灯回路中的熔断器容易发生熔断,这样会导致断路器跳闸故障。如果在信号机点灯回路中存在断线,或者继电器的一级变压器发生了点灯单元断丝故障,这些都是导致信号机故障的直接原因。 3、道岔故障 (1)在操动单动道岔时,如果控制台有电流显示,则说明动作道岔电源已经送出。如果操动单动道岔时,道岔不能操动到指定位置,则可以说明是室外原因。如果在操动道岔时,控制台没有电流显示,则可以查看室外的分线盘,测量该道岔电压状态,如果有电压存在则可以判断为动作道岔电源已经送出,那么就可以说明是室外存在故障。 (2)如果该道岔为双动道岔,操作控制台的时候电流表只动作一次,那么说明动作道岔的电源已经送至到一动道岔,断定故障位置为一动道岔处,这种故障为室外故障。 (3)如果道岔的定、反位都能正常操动,但是没有电流,此时测试其电压值,如果电压在250V以内,则测量分线盘电压,看是否有110V交流电压,如果存在电压则为室外故障,如果不存在电压则为室内故障。 二、智能故障诊断方法 1、模糊逻辑诊断方法 模糊逻辑是以模糊理论为基础,对有关联关系通过编码形式进行逻辑推理的计算机控制技术,具有较强的结构性知识表达能力,适于表达模糊或定性的知识。模糊逻辑故障诊断是根据设备故障原因和故障现象之间的模糊关系矩阵,经过逻辑推理求出各种故障原因的隶属度,以表示出现各种故障的可能程度。模糊故障诊断有两种基本方法,一种是先建立征兆与故障类型之间的因果关系矩阵,再通过某种模糊合成算子建立故障与征兆的模糊关系方程,这是基于模糊关系及合成算法的诊断方法。另一种基本方法是先建立故障与征兆的模糊规则库,再进行模糊逻辑推理的诊断过程,这是一种基于模糊知识技术的诊断方法。但隶属函数和模糊规则的确定比较困难,故障诊断结果诊断能力依赖模糊知识库,模糊诊断知识难以获取,且存在片面性,容易发生误诊、漏诊现象,因此故障诊断结果很难令人满意。 2、神经网络诊断方法 神经网络是模仿人脑神经元处理问题,寻求解决问题的方式。神经网络诊断知识获取相对容易,避免了专家提出的知识信息科的建

铁路信号毕业论文

辽宁铁道职业技术学院毕业论文 题目论铁路信号设备维护与安全保障 专业铁道通信信号 班级 xxxxxxx 姓名 xx xx 指导教师 xxxx 职称 xxxxxx 二0一一年 5 月

目录 1.铁路信号设备的概述………………………………………… 1.1铁路信号设备的发展史………………………………………… 1.2铁路信号设备的组成及原理…………………………………… 2.对铁路信号设备系统进行性能与故障分析,从而排除故 障………………………………………………………………… 2.1信号机的维护及注意事项……………………………………… 2.2转辙机的维护及注意事项……………………………………… 2.3轨道电路的维护及注意事项…………………………………… 3.铁路信号维护安全性问题……………………………………

3.1典型事故案例……………………………………………………

3.2.关于设备维护的建议…………………………………………… 谢辞………………………………………………………………… 参考文献…………………………………………………………… 注释………………………………………………………………… 附录………………………………………………………………… 摘要 铁路信号设备是组织指挥列车运行,保证行车安全,提高运输效率,传递信息,改善行车人员劳动条件的关键设施。铁路信号设备是铁路主要技术之一。铁路信号的装备水平和技术水准是铁路现代化的重要标志。 铁路信号基础设备,包括信号继电器,信号机,轨道电路,转辙机等是构成铁路信号系统的基础,他们的质量和可靠性直接影响信号系统效能的发挥,可靠性能的提高,在铁路信号现代化的进程中,信号基础设备在不断的更新和改造。 信号设备具有结合部多、易受外界影响的特点,使得铁路各专业存在的问题,最终均要反映到信号设备上,因此,对于铁路运输企业来说,减少信号设备故

铁路信号设备电气特性测试

信号设备电气特性测试 信号设备电气特性测试是信号设备维护工作的重要内容之一,通过测试,掌握和分析设备运用状态,指导维护工作,预防设备故障,保证设备正常运用。 第一节信号设备电气特性测试业务管理 一、业务管理通则 铁道部、铁路局(公司)、电务段的电务试验室,承担相应的测试、试验和管理任务。信号设备测试项目和周期由铁路局(公司)参照本部颁铁路信号维护规则(业务管理)附件制定。 测试分为I级测试、Ⅱ级测试和动态检测。I、Ⅱ级测试及动态检测项目及周期按铁路局(公司)制定的“信号设备测试项目及周期表”执行。I级测试由信号工区负责;Ⅱ级测试由电务段的电务试验室负责;动态检测由铁路局(公司)的电务试验室负责。由微机监测设备完成的测试项目,不再进行人工测试。未纳入微机监测的或微机监测设备故障时,进行人工测试。 基建、更新改造、大修、中修验交及设备检修时应按规定项目进行人工测试,有关测试记录纳入验收资料。 铁道部、铁路局(公司)应配备电务检测车,检测车构造速度应适应动态测试要求。电务检测车自动检测系统应符合部颁技术条件。 电务试验室应配备满足测试工作需要的仪器仪表及交通工具。仪器仪表应符合规定精度,按规定定期送检,保证量值准确。段电务试验室应根据“信号设备测试项目及周期表”的规定以及重点工作,编制年(月)度工作计划,经批准后执行。 测试工作必须严肃认真,测试数据应真实准确,数据分析要认真细致。测试资料保存期不少于两年。 二、工作职责 1、铁道部电务试验室职责: 1)负责全路电务设备测试管理工作,指导和检查铁路局(公司)电务试验

室工作; 2)提出年度全路电务设备测试重点工作项目和要求,并监督检查落实情况; 3)负责全路电务设备动态检测管理工作,运用电务检测车定期检查主要干线电务设备运用质量; 4)组织制定和改进电务设备测试项目及测试方法; 5)参加新技术、新设备以及部科研项目的试验、测试及协调配合工作; 6)参与信号设备疑难故障的调查处理,研究解决关键技术问题。 2、铁路局(公司)电务检测所电务试验室职责: 1)负责全局(公司)电务设备测试管理工作,指导和检查段电务试验室工作。 2)根据上级有关要求和重点工作,编制年度工作计划,提出年度全局(公司)电务设备测试重点工作项目和要求,并监督检查落实情况。 3)负责电务设备动态检测工作,运用电务检测车定期检查、考核管内电务设备运用质量。 4)指导和检查电务段I、Ⅱ级测试工作,针对存在问题,提出改进意见。 5)负责全局(公司)信号微机监测管理工作, 掌握系统运行和使用情况,分析监测数据和报警信息,了解信号设备运用质量,提出维修工作指导意见。指导电务段做好微机监测数据分析工作。 6)参与新技术、新设备以及科研、革新项目试验、测试等工作。 7)参加信号设备疑难故障的分析,参与解决联锁电路中存在的主要技术问题。 8)负责电务检测车管理工作,建立健全管理制度和岗位责任制。 3、电务段电务试验室职责: 1)负责全段电务设备测试管理工作,指导和检查Ⅰ级测试工作。 2)根据信号设备测试项目及周期表的规定和上级要求,编制年(月)度工作计划,完成Ⅱ级测试任务。 3)负责微机监测数据分析管理工作,掌握系统运行和使用情况,分析监测数据和报警信息,提出维修工作建议,指导车间、工区微机监测数据分析工作。 4)负责全段防雷工作。

谈铁路信号设备故障原因及处理措施

谈铁路信号设备故障原因及处理措施 摘要:铁路信号设备由于结合部件繁多,信号设备故障,会带来整个设备系统的问题,检测出铁路信号设备的故障因素,并进行处理,是工作人员的职责。 关键词:铁路信号设备故障处理措施铁路信号设备由于结合部件繁多,信号设备故障,会带来整个设备系统的问题,检测出铁路信号设备的故障因素,并进行处理,是电务段的工作人员的职责。 一、信号设备故障的分类 信号故障按不同性质分以下三类: 1.信号事故:指信号设备维修不良,信号人员违章作业造成的信号设备故障耽误列车时。 2.信号其他事故:指无法防止的白然灾害及雷害和无法检查、发现的电务设备材质不良而造成的信号设备故障耽误列车时。 3.信号障碍:指信号设备不良,影响正常使用,但未耽误列车时。例如:①信号错误显示、错误开放或关闭;②道岔不转换、错误转换或错误表示;③错误闭塞或错误解除闭塞;④改变接发车进路和闭塞方式,引导接车,非正常手续发车;⑤调车信号机不良,影响调车作业;⑥车辆减速器不良,影响溜放作业;⑦应加封加锁的设备,未按规定进行加封加锁,发生错误办理。 二、信号设备故障原因及分类 信号常见故障的主要原因有: 1.电源:①电源的端电压无有,其原因可能是:干电池的连接线断线、蓄电池的引出线腐蚀断线、端子松断、交流。电停电既备用电源吵等;②电源的端电压不足,其原因可能是:干电池的内电阻增高、端子松动、炭棒接触不好,蓄电池漏电过甚、交流电压下降呒稳压器唧、电源端子间短路、共用电源串电等;③电源的端电压不稳,其原因可能是:端子松动有半接触的现象;④电源的极性接反。 2.电路(导线):①断线,其原因可能是:电路中的熔丝烧断、外线路被切断、轨道引接线碰断、各连接线被拉断等;②半断线,骰多发生在线头剪力点上和导线中有伤痕处,或者导线与机械磨卜位置;③混线,可能是外线路混线、轨道电路混线、局部电路上有并联导体等;④错误转极,其原因可能是两条外线接反。 3.元器件变质:任何器材或设备,都具有一定的使用期限,超过使崩期限后,各部位均可能发生质变。例如,传感器信号故障是指在轨道电路的一次进入、出清过程中,没有计到一个脉冲,一般情况下表现为传感器不计轴。从机柜面板观察有两种现象:①机柜面板传感器表示灯常亮,可能是传感器对引线中有接地现象;②柜面板传感器表示灯不亮,则有可能是传感器整形板坏、传感器故障、室外断线、室外短路或者是脉冲计数板坏。处理方法:①在室内用信号发生器送20Hz正弦信号,机柜面板上表示灯应闪亮:若正常闪亮,则判定为电缆故障或室外传感器坏,更换之;若不闪亮,则更换传感器整形板;②在室外用手锤晃动该传感器。若对应的传感器灯闪亮,表示该接El板发生故障,必须更换。若传感器灯不亮,可用万用表在机柜零层的端子上测一下:若有信号,则机柜内部有故障,可能是内部断线或者接口板故障;若无信号,则可能是传感器本身或电缆有故障,还有一种可能是轨道电路误动作造成的。

铁路信号维修规则(新)

铁运公司铁路信号维修细则 第一章总则 第一条为满足铁路运输生产的需要,确保铁路信号设备的正常运用,加强信号设备的维修管理工作,特制定《铁运公司铁路信号维修细则》。 第二条信号设备维修工作必须坚持“安全第一,预防为主”的方针,贯彻计划修与整修相结合的原则,确保信号设备运用状态良好。要积极采用现代化的技术手段,优化维修作业方式方法,提高维修效率,要全面落实责任制,完善考核制度,提高维修管理水平,保证信号设备符合技术标准,在规定的寿命期内性能良好、质量稳定、安全可靠地运用。 第三条铁路信号设备维修工作应坚持以安全和质量为主的原则,依据设备技术状态变化规律和磨损程度相应地进行月度计表、状态维修、故障修。测试工作是信号设备维修工作的重要内容之一,包含在月度计表、状态维修、故障修之中。 第四条铁路信号设备维修工作应以安全管理为核心,实行安全管理责任制、岗位责任制和质量验收制,建立设备质量、技术、设备、成本管理台账。铁路信号维修工作必须与工务工区实行密切协作的制度,做好各项基础工作。 第二章信号设备维修分类 第五条月度计表(占计划60%) 月度计表是每月对信号设备进行的日常养护和集中检修,通过维修,保持设备性能,预防设备故障,使设备经常处于良好的运用状态。 第六条状态维修(占计划30%) 状态维修是根据设备特性变化状态有针对性地进行维修。状态修要求建立信号设备技术档案,信号值班人员每天通过信号微机软件和设备记录信号设备技术参数,信号技术员通过技术参数分析后随时掌握该设备工作状态及变化趋势,预防可能出现的故障。 第七条故障修(占计划10%) 故障修是当信号设备发生事故或故障时,故障处理人员应严格按故障处理程序处理,

铁路信号基础设备维护期末考试试卷(A)

学校 班级 姓名 学号 ///////密封线内不要答题 ////////////// 2017-2018学年第二学期期末考试试卷(A 卷) 科目:铁路信号基础设备维护 考试时间:90分钟 适用班级:15信号1、2,16秋信号3、4 一、单项选择题(本题共10小题,每小题2分,共20分。) 1、按规定运行色灯的颜色是( ) A 、红色 B 、黄色 C 、绿色 D 、月白 2、电路中为满足鉴别电流极性的需要应使用( ) 继电器。 A 、有极继电器 B 、整流继电器 C 、时间继电器 D 、偏极继电器 3、道岔区段设于警冲标内方的钢轨绝缘,距警冲标不得少于( )。 A 、3m B 、3.5m C 、4m D 、4.5m 4、ZD6型电动转辙机转换完毕,是靠( )切断启动电路。 A 、自动开闭器 B 、移位接触器 C 、1DQJ 落下 D 、锁闭继电器SJ 落下 5、铁路信号分为( ) A 听觉信号 视觉信号 B 听觉信号 固定信号 C 视觉信号 移动信号 D 地面信号 机车信号 6、继电器的返还系数越大,则( )。 A 、继电器越灵敏 B 、释放值小 C 、额定值大 D 、继电器越迟钝 7、轨道电路应能防护牵引电流的干扰,采用非工频轨道电路,与( )牵引电流区分。 A 、60Hz B 、25 Hz C 、50Hz D 、75Hz 8、下面关于有极继电器描述正确的是( ) A 、通入规定极性的电流才励磁,否则继电器不能励磁吸起 B 、在方形极靴前加入永久磁铁 C 、具有定、反位两种状态,改变状态必须改变电源极性 D 、可以和无极继电器通用 9、轨道电路区段被机车车辆占用,轨道继电器落下,轨道电路这种状态就是( )。 A 、开路状态 B 、分路状态 C 、调整状态 D 、断路状态 10、继电器代号H 表示:( ) A 、时间 B 、黄灯 C 、二元 D 、缓放 二、填空题(本题共10小题,每空2分,共20分。) 1、铁路信号灯光中 表示停车。 2、透镜式色灯信号机构按结构分为 、二显示和三显示。 3、交流二元继电器有轨道线圈、局部线圈两个线圈,两个线圈中的电流相位相差 度时继电器吸起。 4、上行进站信号机用汉语拼音字头 来表示。 5、电动转辙机每转换一次,锁闭齿轮和锁闭齿条块完成了 、 转换和锁闭三个过程。 6、轨道电路中有绝缘是指有机械绝缘,无绝缘是指 。 7、ZD6型转辙机采用的是 锁闭方式。 8、一组道岔有一台转辙机牵引的称为 牵引,有两台转辙机牵引的为双机牵引。 9、转辙机按动作能源和传动方式分为 、电动液压转辙机 和电空转辙机。 10、电磁继电器的结构由 和接电系统两大部分构成。 题号 一 二 三 四 五 复核 得分 总分 得 分 阅卷人 得 分 阅卷人

浅析几个常见铁路信号设备故障诊断方法

浅析几个常见铁路信号设备故障诊断方法 铁路信号设备在对于铁路安全运行、铁路行车信息及时发布、铁路运输效率和铁路行车人员的工作条件改善、提高等方面有着不可忽视的作用和影响。目前,我国铁路信号设备故障以及常见的故障诊断方法有很多,文章对这些常见的故障诊断方法进行了分析,阐述了在铁路信号故障诊断中的实际运用和目前还存在的不足,希望对未来我国铁路信号设备的发展和提高起到积极的推动作用。 标签:铁路信号设备;故障诊断;人工智能;方法 引言 伴随着铁路事业的不断向前发展和不断深入,铁路信号设备也向着专业化、自动化和密集化的方向发展推进。目前我国有不少机构和组织对铁路信号设备的故障诊断都进行了相应的研究和分析,取得了一些新的进展和成果。众所周知,铁路信号设备是铁路安全运行必不可少的,它对进行指挥列车运行,提高铁路运输能力和效率,提高并改善行车人员工作、保障铁路运输良好稳定安全的关键设备。铁路信号用特定的装置设备的颜色、形状或用仪表和音响等设备装置向铁路行车相关的工作人员传递出机车车辆运行和设备状态的实况信息,及时发布指示和命令等方面的内容和信息。就目前我国的发展现状来看,铁路信号主要包括有铁路区间信号、列车车站信号和驼峰调车控制等项目内容。信号是指挥火车的命令,也是告诫人们要时刻注意铁路安全的警示语和温馨提示。 对有关的铁路的信号的掌握对保证自身安全是大有裨益的,它也是一种生活常识。铁路信号按作用可划分为指挥列车运行的行车信号和指挥调车作业的调车信号;按信号设置的处所可划分为车站信号、区间信号,以及行车指挥和列车运行自动化等;按信号显示制式可划分为选路制信号和速差制信号;按结构可分划为臂板信号、色灯信号、灯列信号以及机车信号机。铁路信号设备总体上可分为三大类:一是信号机,二是标志,三是表示器。随着科技的普及和广泛应用,铁路信号在元部件制造方面向着小型化、固态化、高可靠性方向发展;在设计方面朝着故障自动检测、高可用度、自动诊断、与计算机、微处理机相结合的方面发展;在安装施工方面朝着模块化和工厂施工化的方向发展;在使用方面正向着无维修或高度自动化、少维修、智能化的方向发展。传统铁路信号设备故障诊断方法过去过于依赖个人能力,无法如实客观反映问题,未来诊断系统的智能化趋势会成为系统发展的主要方向,需要加大对铁路信号系统的建设力度和强度,通过不断的研究和摸索,应用相关的高新技术和成果,不断完善故障诊断机制。 1 常见铁路信号设备故障诊断方法及措施分析 为了提高铁路信号设备工作的安全性和准确性,采取必要的措施对其运行实况进行监测和故障诊断对设备的良好运行时大有裨益的。然而,因为控制设备本身构造复杂,尤其是控制电路极为复杂,受到设备使用和操作环境等因素的影响,容易造成设备故障的原因多方面的,具有明显的随机性、不确定性和模糊性。鉴

铁路信号维护规则(最新版)

铁路信号维护规则 第一章总则第1条为满足铁路运输生产的需要,确保铁路信号设备的正常运用, 加强信号设备的维护管理工作,特制定《铁路信号维护规则》。 第2条铁路信号设备是指挥列车运行,保证行车安全,提高运输效率,改善行车组织方式,实现行车指挥现代化的关键设施。电务部门必须贯彻国家有关政策,坚持以运输生产为中心,做好维护管理工作,保证信号设备处于良好运用状态(原为:正常运用)。 第3条铁路信号维护工作是铁路运输安全生产的重要组成部分,直接涉及运输安全。信号工是铁路主要行车工种。信号维护工作必须严格执行铁路有关法规,牢固树立安全生产法制观念,认真执行标准化作业,保证行车、设备及人身安全。 第4条铁路信号设备技术密集、科技含量高,具有点多线长、设置分散、布局成网、不间断运用、结合部多、易受外界影响等特点。其维护工作技术要求高,既相对独立,又相互联系,因此,各级电务部门必须加强对职工的政治思想教育和文化、技术业务知识培训,不断提高电务职工队伍素质。参加信号工作的新职工必须经过专业技能培训和安全纪律培训,考试合格后方能上岗工作。 第5条信号维护工作必须坚持“安全第一,预防为主”的方针,贯彻预防与整修相结合的原则,确保信号设备运用状态良好。要积极采用新技术、新器材、新工艺,提高信号设备的可靠性、可用性和安全性;要积极采用现代化的技术手段,优化维护作业方式方法,推进修程修制改革,提高劳动生产率,要全面落实责任制,完善考核制度,提高维护管理水平。 第6条《铁路信号维护规则》是做好信号维护工作的基本规则,电务及有关部门制定的细则、标准、办法等,必须符合本规则的规定。 第二章管理 第一节通则 (全部内容进行修改、增加) 第7条铁路信号设备维护工作由维修、中修、大修三部分组成,测试工作是信号设备维护工作的重要内容之一,包含在维修、中修、大修之中。 第8条铁路信号设备维护工作应贯彻按期大修、强化中修、确保维修的指导思想,坚持以安全和质量为主的原则,依据设备技术状态变化规律和磨损程度做好大修、中修和维修工作,保证信号设备符合技术标准,在规定的寿命期内性能良好、质量稳定、安全可靠地运用。

铁路信号故障

铁路信号故障-安全原则的理解与应用探讨 机电工程学院城市轨道交通01633908戈弋 故障-安全是指系统在发生故障的情况下,能够维持安全状态或向安全状态转移的这种与安全相关的系统特性。在信号系统中,常称之为故障导向安全原则,又称FS(Fail-Safe)原则。 信号“故障-安全”技术是指随着轨道交通控制系统的进步而发展起来的。信号控制设备率先完成了故障-安全的设备化。从壁板信号机、机械连锁到信号继电器、轨道电路、直到继电联锁,不仅实现了故障状态向安全状态转移的功能,而且为信号安全技术提供了许多可以借鉴的重要方法,因而成为现代轨道交通信号控制系统设计中的重要参考内容。 信号系统的重要作用之一是保证列车运行的安全,这种安全的实现总是以“系统故障时让列车停止运行”为首要方针。规定系统故障时把信号变成“让列车停止运行”的状态作为安全全侧,这是信号安全技术的一个重要特点。由于司机对信号显示的信任和服从,一旦让列车停止运行信号故障,出现错误显示,将会造成人员伤亡和财产的巨大损失。为了保证列车运行的安全,在信号设备发生故障时,绝对禁止向显示“进行信号”的危险侧动作,而必须导向显示“停止信号”的安全侧。也就是说,在信号设备发生故障时,显示绝对不能“升级”。 铁路行车要求铁路信号设备在发生障碍、错误、失效的情况下,应具有导致减轻以至避免损失的功能,以确保行车安全,这一要求被称为铁路信号故障-安全原则。 1840年出现了一架在牵引绳索折断的情况下,能靠重力自动向列车发出停车显示的臂板信号机。此后,实现故障-安全原则的具体措施主要有:①防止人的错误操纵而出现的各种联锁及闭塞技术等;②故障后使功能软化或降级使用技术,如自动闭塞中绿灯烧坏改亮黄灯的技术;③应急顶替技术,如电源故障时利用蓄电池供电的技术;④检测、报警和预防性养护的技术;⑤冗余技术,如多重设备;⑥器件的降额使用技术,如信号灯泡的降压使用等。电子设备的故障-安全要考虑使用故障-安全逻辑。 随着可靠性理论的发展,对故障的分析主要是建立在概率论的基础上。进而揭示故障-安全也应是一个具有概率特性的概念。首先,客观上百分之百可靠的

铁路信号维护规则(最新版)

铁路信号维护规则 第一章总则第 1条为满足铁路运输生产的需要 , 确保铁路信号设备的正常运用加强信 号设备的维护管理工作 , 特制定《铁路信号维护规则》。 , 第 2条铁路信号设备是指挥列车运行, 保证行车安全, 提高运输效率, 改善行车组织方式 , 实现行车指挥现代化的关键设施。电务部门必须贯彻国家有关政策 , 坚持以运输生产为中 心 , 做好维护管理工作 , 保证信号设备处于良好运用状态(原为:正常运用)。 第 3条铁路信号维护工作是铁路运输安全生产的重要组成部分 号工是铁路主要行车工种。信号维护工作必须严格执行铁路有关法规产法制观念 , 认真执行标准化作业, 保证行车、设备及人身安全。, 直接涉及运输安全。信 , 牢固树立安全生 第 4条铁路信号设备技术密集、科技含量高,具有点多线长、设置分散、布局成网、 不间断运用、结合部多、易受外界影响等特点。其维护工作技术要求高 , 既相对独立 , 又相互联 系 , 因此 , 各级电务部门必须加强对职工的政治思想教育和文化、技术业务知 识培训 , 不断提高电务职工队伍素质。参加信号工作的新职工必须经过专业技能培训和 安全纪律培训 , 考试合格后方能上岗工作。 第 5条信号维护工作必须坚持“安全第一,预防为主”的方针 , 贯彻预防与整修相结合的原则 , 确保信号设备运用状态良好。要积极采用新技术、新器材、新工艺, 提高信号设备的可靠性、可用性和安全性; 要积极采用现代化的技术手段, 优化维护作业方式方法,推进修程修制改革,提高劳动生产率,要全面落实责任制,完善考核制度,提高维护 管理水平。 第 6条《铁路信号维护规则》是做好信号维护工作的基本规则, 电务及有关部门制定的 细则、标准、办法等 , 必须符合本规则的规定。 第二章管理 第一节通则 (全部内容进行修改、增加) 第 7条铁路信号设备维护工作由维修、中修、大修三部分组 成护工作的重要内容之一 , 包含在维修、中修、大修之中。 , 测试工作是信号设备维 第 8条铁路信号设备维护工作应贯彻按期大修、强化中修、确保维修的指导思想 以安全和质量为主的原则, 依据设备技术状态变化规律和磨损程度做好大修、中修和维 修工作,保证信号设备符合技术标准, 在规定的寿命期内性能良好、质量稳定、安全可 靠地运用。 , 坚持

关于铁路信号设备常见故障及应对处理

关于铁路信号设备常见故障及应对处理 发表时间:2016-12-19T10:40:49.253Z 来源:《基层建设》2016年28期10月上作者:钟喜文 [导读] 本文主要结合笔者多年来的工作经验,就铁路信号设备故障因素及处理方法进行分析,以便为广大铁路工作人员提供参考。 广东省大宝山矿业有限公司广东韶关 512128 摘要:在铁路信号设备中,其组成部件相对来说较多,因此在实际运行过程中往往会因为设备部件的故障而导致设备系统的故障。本文主要结合笔者多年来的工作经验,就铁路信号设备故障因素及处理方法进行分析,以便为广大铁路工作人员提供参考。 关键词:铁路信号;设备故障;处理措施 随着科学技术水平的不断提高和时代的不断发展,铁路列车的运行控制技术也在不断的发展和完善。随着高铁项目的实施和铁路的大提速,铁路运输已经成为我国重要的运输方式之一。起着举足轻重作用的铁道信号技术对于铁路运行过程也逐渐的提高。铁道信号是一种控制列车运行间隔从而控制列车交错运行的手段,其优点在于提高铁路运行效率、降低运行成本,其作用是为了保证列车运行安全,作为一种自动控制手段,能够较好地改善列车员的工作环境。 4.接触:①接点触不上,手柄、按钮、继电器的接点距离大,压力小;②接点问有绝缘,接点氧化、接点间有灰尘或绝缘物;③端子松动,焊接线不牢,虚焊和腐蚀;④接点断不开,接点烧焦,接点片脱落。 5.机械:手柄、按钮、插座接触片的剪力点切断,接钮弹簧超限、螺丝松动、接点位置变动等。 6.磁路:衔铁卜住、永久磁铁螺钉脱落等。 三、预防作业故障的具体措施 3.1 作业禁忌 技术人员在进行故障处理以及设备检修等作业时应禁止:1)将联锁条件甩开而使用电源设备,要求在维护人员在进行信号测试之前,必须确保没有任何列出靠近试验点;2)按压继电器中的衔铁或者是歪放、倒置继电器;3)禁止把所有信号设备中的电气接点进行封连;4)对故障进行处理时,直接用临时线将轨道电路围成一个盲目或死区间,并采用电压提高的方法来处理设备故障;5)利用别的光源来替代已出现故障的色灯信号设备;6)对于尚未进行登记的故障点擅自使用手摇把来改变道岔。 禁止使用以下方法来办理闭塞及开放信号:1)人工解锁或者是未经过联锁条件来关闭或开放锁闭装置;2)拉导线、捆扎信号设备中的选别器、强行调节联锁箱的转辙杆、强行拉下信号臂、扛重锤等;3)人为改变信号设备的闭塞状态或者是擅自将路签、路牌取出;4)擅自替代行车人员来按压按钮,转换或扳动近路、岔道,开放信号以及办理闭塞。 3.2 安全作业管理 在进行故障处理作业时应注意:1)三不动原则:未联系登记好不动,正在使用中的设备不动,对设备的性能状况不清楚不动。2)三不离原则:设备有异状,未查清原因不离;影响设备正常使用,未修复好不离;工作完后,未试验好不离。3)对各种事故按“四不放过”原则进行处理:“四不放过”即事故原因没有查清不放过,事故责任者没有严肃处理不放过,广大职工及相关人员未受到教育不放过,没有制定和采取安全整改防范措施不放过。除了以上三个原则之外还应注意确保施工段、施工区间的施工安全:1)设备故障的处理制作相应的作业方案,针对施工复杂且需要停用的设备必须通过电务段长的批准方可施工;2)需要对设备零部件进行更换时,需要通过车间主任的批准,并由其亲自参与。 四、铁路信号设备故障的处理措施 1.信号工区人员要经常与车站有关人员保持联系,每日将自己工作地点,预先通知车站值班员或信号楼电务值班人员,以便有事时通知。车站值班员有事找不到信号工区人员时,可通知电务段调度。 2.信号设备发生事故障碍应积极组织修复,遇一般故障尚未影响设备使用时,信号维修人员应在联系登记后,会同车站值班员进行试

铁路信号设备维护与安全保障

铁路信号设备维护与安全保障 摘要:本文首先介绍了铁路信号基础设备的主要构成,然后分析了ZD6转辙机故障分析,最后探讨了铁路信号设备维护过程中的常见问题以及对策。 关键词:铁路信号设备;维护;常见问题;对策 铁路交通信号系统的主要功能是保证行车安全、提高运营效率,任何安全隐患都可能导致重大的生命和财产损失,因此需在设备的可行性研究、设计、制造、安装、维护等全生命周期过程中进行相应的安全性能保障工作,满足信号系统的安全性要求。特别是近几年我国铁路行业发展迅速,客运专线的运营速度达到200 km/h以上,列车运营速度呈现高速化发展趋势,对信号设备的安全性能提出了越来越高的要求。 1 铁路信号基础设备的主要构成 1.1信号机 要想全面的认识信号机,就必要对它的基本作用有一个初步的了解,信号机可以表达明确而又固定的信号,它的主要目的在于防护,包括对站内进路的防护、对行车区间的防护以及对站内危险地段的有效防护。关于铁路信号,存在广义和狭义两种理解,广义上的铁路信号就是指在整个铁路运营系统之中,为了保障列车运行的安全能力,提高列车过站的能力,所实行的一种手动控制、自动控制或者利用计算机网络进行的远程控制技术;从狭义角度来理解的话,铁路信号就是在列车行进的过程中对有关人员所做出的行车运行条件而规定的物理信号,它指示列车按照一定的要求来进行行使,从而避免冲突与混乱的产生。 信号机主要由两种常见的类型。高柱式的镜透式的信号灯主要是由机柱、构架以及梯子来构成,与之相对的低型的透镜式信号灯则主要考螺栓将极其固定在信号灯的基础之上,它没有固定的托架,也没有高高的梯子。 1.2转辙机 1. 2. 1转辙机的作用。 1)转换道岔的位置,根据需要转换至定位或反位;2)道岔转至所需位置而且密贴后,实现锁闭,防止外力转换道岔;3)正确的反映道岔实际位置,道岔的尖轨密贴于基本轨后,给出相应的表示;4)道岔被挤或因故处于“四开”位置时,及时给出报警及表示。 1.2.2 ZD6转辙机工作原理

铁路信号维护规则(业务管理)要点

铁路信号维护规则业务管理 第一章总则 第1条为满足铁路运输生产的需要,确保铁路信号设备的正常运用,加强信号设备的维护管理工作,特制定《铁路信号维护规则》。 第2条铁路信号设备是指挥列车运行,保证行车安全,提高运输效率,改善行车组织方式,实现行车指挥现代化的关键设施。电务部门必须贯彻国家有关政策,坚持以运输生产为中心,做好维护管理工作,保证信号设备处于良好运用状态。 第3条铁路信号维护工作是铁路运输安全生产的重要组成部分,直接涉及运输安全。信号工是铁路主要行车工种。信号维护工作必须严格执行铁路有关法规,牢固树立安全生产法制观念,认真执行标准化作业,保证行车安全、设备安全及人身安全。 第4条铁路信号设备技术密集、科技含量高,具有点多线长、设置分散、布局成网、不间断运用、结合部多、易受外界影响等特点。其维护工作技术要求高,既相对独立,又相互联系,因此,电务部门各级必须加强对职工的政治思想教育和文化、技术业务知识培训,不断提高电务职工队伍素质。参加信号工作的新职工必须经过专业技能培训和安全纪律培训,考试合格后方能上岗工作。 第5条信号维护工作必须坚持“安全第一,预防为主”的

方针,贯彻预防与整修相结合的原则,确保信号设备运用状态良好。要积极采用新技术、新器材、新工艺,提高信号设备的可靠性、可用性和安全性;要积极采用现代化的技术手段,优化维护作业方式方法,推进修程修制改革,提高劳动生产率;要全面落实责任制,完善考核制度,推行全面质量管理,提高维护管理水平。 第6条《铁路信号维护规则》是做好信号维护工作的基本规则,电务及有关部门制定的细则、标准、办法等,必须符合本规则的规定。 第二章管理 第一节通则 第7条铁路信号设备维护工作由维修、中修、大修三部分组成,测试工作是信号设备维护工作的重要内容之一,包含在维修、中修、大修之中。 第8条铁路信号设备维护工作应贯彻按期大修、强化中修、确保维修的指导思想,坚持以安全和质量为主的原则,依据设备技术状态、变化规律和磨损程度做好大修、中修和维修工作,保证信号设备符合技术标准,在规定的寿命期内性能良好,质量稳定,安全可靠地运用。 第9条铁路信号设备维护工作应在提高设备可靠性的基础

铁路信号故障-安全原则(1)

 铁路信号故障-安全同可靠性是两个不同的概念。可靠性是指铁路信号设备在规定的时间和环境条件下,完成规定任务的可能性。评价铁路信号设备可靠性通常以概率来衡量,采用的指标有可靠度、故障率等。因故障率与时间因素有关,所以不可修部件或系统使用平均无故障时间(MTTF),可修部件或系统使用故障平均间隔时间(MTBF)、可养度、平均修复时间(MTTR)、可用性等。分析方法主要有故障树(FTA)和故障模式致命度分析(FMECA)等。铁路信号可靠性的特点有:①铁路信号长年连续工作,同时又处于经常的维修监护之下,因此在设备发生故障后,只要能在规定时间内修复而不影响行车指挥工作,即可认为设备功能是完善的。所以铁路信号适用中国广义可靠性条件之外,还有一个特殊的可靠性指标,其定义为:在故障修复时间受到限制条件下,设备在规定时间及规定环境条件下完成规定任务的概率。②由于铁路信号设备分布地域广阔,环境复杂,所以不能仅以常规实验室手段取得的数据作为应用基础,而应以广大地域范围所得的现场数据为根据,这就必须要建立可靠性管理组织与制度,健全对故障统计和分析的法规。不但在工程设计及工厂设计生产信号产品过程中要考虑提高可用性的措施,而且在产品入库、验收、贮存、施工到投入使用等过程中也应探索提高信号设备可用性的途径,并把故障情况反馈回去从而修改设计。③必须把提高可靠性与故障后果力求符合“故障-安全”原则结合起来。 故障-安全狭义概念是指:当设备发生故障时,能自动导向安全一方的技术;广义概念是指:当设备发生故障时,不仅能自动导向安全一方,而且具有维护安全的手段。铁路信号的故障-安全曾经出现两种定量评价的指标:①危险比(δ)。以危险侧故障率为λd;安全侧故障率为λs。据美国、日本与中国部分统计资料,现行信号设备δ均在10-3数量级。②系统安全运行的平均时间。在单调性质的系统中,可将铁路信号系统工作状态划分为正常、安全侧故障、危险侧故障三个状态,就正常及危险侧故障两态利用马尔柯夫过程求出系统从开始运行到首次发生危险性故障的平均时间。

铁路信号设备维护维修管理办法

铁路信号设备维护维修管理办法 第一节通则 第133条信号维修是对信号设备进行的日常养护和集中检修,通过维修,保持设备性能,预防设备故障,使设备经常处于良好的运用状态。 第134条现场维修实行计划性维修和状态修两种模式。 第135条计划性维修是根据规定的维修周期和内容有计划地实行日常养护、集中检修和人所修。 第136条状态修是根据设备特性变化状态有针对性地进行维修。实行状态修的基本条件是该设备具备有效的自检、监测、报警、冗余等功能和手段,能够随时掌握该设备工作状态及变化趋势,预防可能出现的故障。 第137条现场可替换的设备、器材实行人所修;可更换电路板、模块的信号电子设备采用故障换板、换块修;具备系统冗余、状态监测可靠的设备可实行状态修;电务段元检修能力的设备、器材实行人厂修。

第138条应充分发挥微机监测设备的作用,指导维修工作,增强维修工作的针对性。 第139条车站、区间信号设备检修实行天窗修;驼峰设备检修实行停轮修。信号维修工作应实行设备检修质量包保责任制。 第140条加强防洪、防汛等季节性工作,建立雨中和雨后设备的巡视制度,发现异常及时处理。 第141条信号设备维修工作内容及周期、人所修信号设备器材更换周期及检修工时定额由铁路局(公司)分别参照本规则附件5和附件6制定。 第二节维修组织 第142条电务段是信号设备维护管理的主体,应建立健全维修组织,强化职能科室和车间管理,加强工区建设,适应维修生产需要。 第143条现场车间是负责信号设备维修工作的基层生产管组织。负有安全、技术、维修、施工、质量、设备及综合等

管理职责,实行昼夜值班制度,直接组织、指挥现场生产和应急抢险,负责现场检修作业、施工作业、故障处理的控制和对工区的管理。 第144条专业车间是负责信号设备人所检修、修配及入厂修等工作的基层生产管理组织。负有安全、技术、质量、施工及设备等管理职责,并对周期内设备检修质量负责。

相关文档