室外消火栓试射实验记录

室外消火栓试射实验记录

室外消火栓试射试验记录

表11.3.38 GB50242-2002

4.3.1:室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。

检验方法:实地试射检查。

消火栓试压记录

消火栓管网水冲洗记录

注:1、管网冲洗所采用的排水管道,应与排水系统可靠连接,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%。2、管网冲洗的水流速度不宜小于3 m/s;其流量不宜小于规范规定值,当施工现场冲洗流量不能满足要求时,应按系统的设计流量进行冲洗,或采用水压气动冲洗法进行冲洗。3、管网的地上管道与地下管道连接时,应在配水干管底部加设堵头后,对地下管道进行冲洗。4、管网冲洗应连续进行,当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色基本一致时,冲洗方可结束。5、管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致。6、管网冲洗结束后,应将管网内的水排除干净,必要时可采用压缩空气吹干。 自动喷淋管网强度试验、严密性试验记录

强度试验压力为该工作压力加0.4 Mpa;2、水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点;对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,目测管网内应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05 Mpa;3、水压严密性试验应在水压强度和管网冲洗合格后进行,试验压力为设计工作压力,稳压24h 应无泄漏;4、自动喷水灭火系统的水源干管、进户管和室内埋地管道应在回填前单独地或与系统一起进行水压强度试验和水压严密性试验;5、气压试验的介质宜采用空气或氮气;6、气压严密性试验的试验压力应为0.28 Mpa,且稳压24h,压力降不应大于0.01 Mpa。 消火栓管网水冲洗记录 工程名称:湖南长沙哈镘数控机床有限公司厂区项目消防安装共1页第1页

流速度不宜小于3 m/s;其流量不宜小于规范规定值,当施工现场冲洗流量不能满足要求时,应按系统的设计流量进行冲洗,或采用水压气动冲洗法进行冲洗。屋顶试验消火栓的起泵按钮之作用 试验消火栓 屋顶试验消火栓有两个目的:1、对消火栓系统经屋顶试验消火栓试射以检测出系统在该屋顶处的流量何压力(充实水柱)是否满足使用效果和符合规范要求;2、还有一个作用是保护建筑物免受邻近的建筑物火灾的影响。 室内消火栓系统在竣工后均应作消火栓试射试验(选代表性的三处:屋顶试验消火栓一处、首层室内消火栓两处),但屋顶试验消火栓不属于灭火设施。 试验消火栓的试验过程: 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格,室内消火栓给水系统在竣工后均应做消火栓试射试验,以检验其使用效果,但又不能逐个试射,故取有代表性的三处:屋顶(北方一般在屋顶水箱间等室内)试验消火栓和首层取两处消火栓试射。屋顶试验用消火栓试射可测消火栓出水流量和压力(充实水柱);首层取两处消火栓试高压,可检验两股充实水柱同进到达消火栓应到达最远点的能力。 1、试射工艺流程:选定消火栓→开启消防泵加压→控制指定部位试射→认定试射结果→试射结束,恢复原样。 2、在消防竣工平面图上确定首层试射消火栓(任意两个相邻的消火栓),找到其应到达最远点的房间或部位;屋顶检查、试验用消火栓去屋顶的门或窗口均已打开,压力表确认工作正常。 3、将屋顶检查试验用消火栓箱打开,按下消防泵启动按钮,取下消防水龙带迅速接好栓口和水枪,打开消火栓阀门,拉到平屋顶上,水平向上倾角

30°~45°试射,同时观察压力表读数是否满足设计要求,观察射出的密集水栓长度按规定有7m、10m、13m三种 规范中规定:《高规》GB50045-95(2005年版) 7.4.6.7 临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。

喷淋、消火栓试压记录表

自动喷水灭火系统试压记录表 NO: 工程名称:新建二中综合楼年月日 管段号材质设计工作压力温度 强度试验严密性试验 介质压力时间结论意见介质压力时间结论意见 负一层镀锌钢管0.7Mpa 35 水 1.4Mpa 30min 合格水0.8Mpa 24h 无变形不渗漏 一层镀锌钢管0.7Mpa 35 水 1.4Mpa 30min 合格水0.8Mpa 24h 无变形不渗漏 二层镀锌钢管0.7Mpa 35 水 1.4Mpa 30min 合格水0.8Mpa 24h 无变形不渗漏 三层镀锌钢管0.7Mpa 35 水 1.4Mpa 30min 合格水0.8Mpa 24h 无变形不渗漏 四层镀锌钢管0.7Mpa 35 水 1.4Mpa 30min 合格水0.8Mpa 24h 无变形不渗漏 五层镀锌钢管0.7Mpa 35 水 1.4Mpa 30min 合格水0.8Mpa 24h 无变形不渗漏 六层镀锌钢管0.7Mpa 35 水 1.4Mpa 30min 合格水0.8Mpa 24h 无变形不渗漏 施工单位:技术负责人:监理单位:建设单位代表:

自动喷水灭火系统试压记录表 NO: 工程名称:新建二中综合楼年月日 管段号材质设计工作压力温度 强度试验严密性试验 介质压力时间结论意见介质压力时间结论意见 七层镀锌钢管0.7Mpa 35 水 1.4Mpa 30min 合格水0.8Mpa 24h 无变形不渗漏 八层镀锌钢管0.7Mpa 35 水 1.4Mpa 30min 合格水0.8Mpa 24h 无变形不渗漏 九层镀锌钢管0.7Mpa 35 水 1.4Mpa 30min 合格水0.8Mpa 24h 无变形不渗漏 十层镀锌钢管0.7Mpa 35 水 1.4Mpa 30min 合格水0.8Mpa 24h 无变形不渗漏 施工单位:技术负责人:监理单位:建设单位代表:

屋顶试验消火栓

屋顶试验消火栓的起泵按钮之作用试验消火栓 屋顶试验消火栓有两个目的:1、对消火栓系统经屋顶试验消火栓试射以检测出系统在该屋顶处的流量何压力(充实水柱)是否满足使用效果和符合规范要求;2、还有一个作用是保护建筑物免受邻近的建筑物火灾的影响。 3、将屋顶检查试验用消火栓箱打开,按下消防泵启动按钮,取下消防水龙带迅速接好栓口和水枪,打开消火栓阀门,拉到平屋顶上,水平向上倾角 30°~45°试射,同时观察压力表读数是否满足设计要求,观察射出的密集水栓长度按规定有7m、10m、13m三种 规范中规定:《高规》GB50045-95(2005年版) 7.4.6.7 临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。

消火栓试射试验

消火栓试射试验: 4.3.1室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。 【释义】 室内消火栓给水系统在竣工后均应做消火栓试射试验,以检验其使用效果,但又不能逐个试射,故取有代表性的三处:屋顶(北方一般在屋顶水箱间等室内)试验消火栓和首层取两处消火栓试射。屋顶试验用消火栓试射可测消火栓出水流量和压力(充实水柱);首层取两处消火栓试高压,可检验两股充实水柱同进到达消火栓应到达最远点的能力。 【措施】 1、试射工艺流程:选定消火栓→开启消防泵加压→控制指定部位试射→认定试射结果→试射结束,恢复原样。 2、在消防竣工平面图上确定首层试射消火栓(任意两个相邻的消火栓),找到其应到达最远点的房间或部位;屋顶检查、试验用消火栓去屋顶的门或窗口均已打开,压力表确认工作正常。 3、将屋顶检查试验用消火栓箱打开,按下消防泵启动按钮,取下消防水龙带迅速接好栓口和水枪,打开消火栓阀门,拉到平屋顶上,水平向上倾角30°~45°试射,同时观察压力表读数是否满足设计要求,观察射出的密集水栓长度(按规定有7m、10m、13m三种,详见GB16-87第8.6.2条;GB50045-95第7.4.6.2条)[低层建筑是7m。消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m,建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m]是否满足要求并做好记录;在首层(按同样步骤)将两支水枪拉到要测试的房间或部位,按水平向上30°或45°角倾角试射,观察其能否两股水栓(密集、不散花)同时到达,并做好记录。 4、关闭消防水泵,将消火栓水枪,水龙带等恢复原状。及时排水,清理现场。【检查】 检验方法:实地试射检查。 1、试射现场一定要有人值班,屋顶应向院内、无人停留处试高压;首层要选定未装修,无任何设备,物资的部位试射,找好排水出路(附近有无地漏、向外出口等); 2、屋顶消火栓压力表应经校验,指针转动灵活,正确;首层消火栓栓口压力不低于0.5MPa; 3、握水枪人员要经过培训,能正确使用水枪;能正确判断充实水柱长度,认真记录。 【判定】 试射消火栓选择必须正确,充实水栓必须达到设计要求。

消火栓试压记录

消火栓管网水冲洗记录 工程名称:湖南长沙哈镘数控机床有限公司厂区项目消防安装共1页第1页 注:1、管网冲洗所采用的排水管道,应与排水系统可靠连接,其排放应畅通和安全。自动喷淋管网强度试验、严密性试验记录 强度试验压力为该工作压力加0.4 Mpa;2、水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点;对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,目测管网内应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05 Mpa;3、水压严密性试验应在水压强度和管网冲洗合格后进行,试验压力为设计工作压力,稳压24h 应无泄漏;4、自动喷水灭火系统的水源干管、进户管和室内埋地管道应在回填前单独地或与系统一起进行水压强度试验和水压严密性试验;5、气压试验的介质宜采用空气或氮气;6、气压严密性试验的试验压力应为0.28 Mpa,且稳压24h,压力降不应大于0.01 Mpa。

消火栓管网水冲洗记录 注:1、管网冲洗所采用的排水管道,应与排水系统可靠连接,其排放应畅通和安全。填写《消火栓试验记录》的说明和依据是检查室内消火栓的使用效果。安装室内消火栓供水系统后,应进行消火栓试验并做好记录。1,负责部门工程机电部门。2.提交期限应在消防栓系统安装后进行。 3.填写要点(1)消火栓位置:根据实际试验消防位置填写,例如顶层和一层。(2)试验前,应检查“消火栓总成,消火栓口的安装,消火栓喷嘴的型号,泵的启动按钮,卷盘的间距和零件”的各项。如果检查合格,则在“合格”之前的“□”中标记“√”,否则在“不合格”之前的“□”中标记“√”。(3)试验条件:应根据试验要求详细说明现场试验过程。(4)试验结论:应明确消火栓试验火是否符合设计要求,施工规范以及是否合格。2,代号:《建筑给水排水及供热工程施工质量验收规范》(GB 50242)2.有关要求(1)室内消火栓系统安装后,应符合设计要求;高层民用建筑消防设计规范(2005年版)(GB 50045)和建筑给水排水及供热工程施工质量验收规范(GB 50242)应进行消火栓的防火试验并记录。(2)为了测试室内消火栓的使用效果,不能一一进行防火测试。因此,选择了三个有代表性的位置:屋顶(或储水箱室内)的消火栓和一楼的两个消火栓被选择进行防火测试。如果满足设计要求,则防火测试合格。屋顶上消火栓的燃烧测试可以测量流量和压力(满水柱);一楼的两个消火栓的燃烧测试可以测试两个满水柱同时到达最远消火栓的能力。(3)消火栓系统的静压,动压和试验要求必须符合《高层民用建筑防火设计规范》(2005版)(GB 50045)的有关规定。1)适用于建筑物高度小于100m的高层建筑。①一楼消防栓的测试要求如

下:消防栓的泵启动按钮应灵活有效。消火栓口的静压力应不大于0.80 MPa,出口压力应不大于0.50 MPa。消火栓的间距应确保两个消火栓的满水柱可以同时到达同一楼层的任何位置;水枪的满水柱应不少于10 m。②消火栓的静压应不小于消火栓的10 MPa,消火栓应不小于消火栓的10 m。2)对于高度超过100m的高层建筑。①一楼消防栓的测试要求如下:消防栓的泵启动按钮应灵活有效。消火栓口的静压力应不大于0.80 MPa,出口压力应不大于0.50 MPa。消火栓之间的距离应确保两个消火栓的满水柱可以在同一楼层的任何地方同时到达;水枪满水柱应不少于13m。②屋顶消火栓的测试要求如下:消火栓的泵启动按钮应灵活有效。消火栓口的静压不小于0.15Mpa;水枪满水柱应不少于13m。

(完整版)消火栓系统调试步骤

消火栓给水系统调试 1.1系统的水压试验 1.消火栓系统在完成管道及组件安装后,应首先进行水压试验。本工程消火栓系统干、立、支管道的水压试验要求执行给水系统金属管道的要求。消火栓系统试验要求试验压力为1.4MPa,稳压时间2h,管道及各连接点应无渗漏。消火栓系统的水压试验分高、低区分别进行。 2. 加压泵设在系统的最低点,系统高低点各装一块压力表,最高点要有排气装置,最低点要有卸水装置。充水时打开管道最高处的排气阀,至管道充满水后关闭排气阀。上满水后检查管路有无渗漏,如有部位泄漏,应在加压前紧固。然后启动加压泵,对管道系统加压应采用手动泵缓慢进行,升压时间不应小于10min,试压时水泵加压应分段进行,加压至1/2试验压力时,停止加压,检查管道,若无问题则继续加压至试验压力后停止加压进行检验。 3. 试压环境温度不得低于5℃,当低于5℃时,应采取防冻措施。 1.2消防水泵单机调试 1.水泵试运转前,检查水泵和附属系统的部件是否齐全、各连接部分螺栓是否已经紧固到位;盘动水泵,转动部分应轻便灵活,不能有擦碰或异响;轴承按说明书规定加注润滑油。 2.在消防泵房内通过开闭有关阀门,保证水泵调试时不会对管网造成超压。 3.将水泵控制转换开关切换至手动状态,通过手动按钮启动水泵,用钳型电流表测量启动电流、工作电流,用秒表记录水泵从启动到正常出水运行的时间。 4.检查水泵运行时是否有周期性噪音或异常声响,水泵基础连接是否牢固,通过转速仪测量实际转速是否与水泵额定转速一致。利用上述方法依次调试每一台泵。 5.对于互为备用的泵组,模拟主用泵故障,备用泵经过一定的延时后应自动投入。分别读取主用泵和备用泵运行时的出口压力,检查主用泵、备用泵参数是否基本一致。 6.消防水泵电源控制柜为双电源自动切换,检查自动切换功能是否正常,测量备用电源相序是否与主电源相序相同。 7.调试过程中,注意观察消防水泵电源控制柜有关的显示信号灯是否正常。 1.3消火栓系统调试

消火栓试射试验记录

消防: “消防”即是消除隐患,预防灾患(即预防和解决人们在生活、工作、学习过程中遇到的人为与自然、偶然灾害的总称),当然狭义的意思在人们认识初期是:(扑灭)火灾的意思。 灭火与防火。亦指灭火、防火人员。郭孝成《浙江光复记》:“卫队及巡警消防,见势已烈,均袖缀白布,以表输诚。”如:必须抓好消防工作。例如:消防车、消防技术。中国已有两千多年的消防历史,“消防”一词是汉字早在西晋太康五年(284年)就开始传入日本,于二十世纪从日本引回的中国。日本的文字是从中国的汉字演变而来,汉字早在西晋太康五年(284年)就开始传入日本。中国古代的“消防”一词不仅字形与汉字完全相同,字义也无差别。现代意义的消防可以更深层的理解为消除危险和防止灾难。 消防栓: 消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施,主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。 消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。消火栓套装一般由消防箱+消防水带+水枪+接扣+栓+卡子等组合而成,消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室内外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。

放置位置: 1、消防栓应该放置于走廊或厅堂等公共的共享空间中,一般会在上述空间的墙体内,不能对其做何种装饰,要求有醒目的标注(写明"消火栓"),并不得在其前方设置障碍物,避免影响消火栓门的开启。 2、消防栓一般不设在房间(如包厢)内,不符合消防的规定,也不利于消防人员的及时救援。 室内使用: 1、打开消火栓门,按下内部启泵报警按钮(按钮是启动消防泵和报警的)。 2、一人接好枪头和水带奔向起火点。 3、另一人将水带的另一端接在和栓头铝口上。 4、逆时针打开阀门水喷出即可。注:电起火要确定切断电源。 室外使用: 1、用扳手打开地下消防栓的水袋口连接开关。 2、将消防水带进行连接。 3、用扳手打开地下消防栓的出水阀门开关。 4、接连水带口及出水枪头。 5、至少两人以上手拿喷水枪头,向火源喷水直到火灭熄为止。

试验消火栓

屋顶试验消火栓需要起泵按钮吗? 每天解决一个小问题,每天进步一点点。 屋顶试验消火栓需要起泵按钮吗? 我想不同的朋友会给出不同的答案。在此这个答案是肯定的,是需要起泵的。接下来我来解释一下为什么? 试验消火栓 屋顶试验消火栓有两个目的:1、对消火栓系统经屋顶试验消火栓试射以检测出系统在该屋顶处的流量何压力(充实水柱)是否满足使用效果和符合规范要求;2、还有一个作用是保护建筑物奂受邻近的建筑 物火灾的影响。 1、试射工艺流程:选定消火栓→开启消防泵加压→控制指定部位试射→认定试射结果→试射结束, 恢复原样。 2、在消防竣工平面图上确定首层试射消火栓(任意两个相邻的消火栓),找到其应到达最远点的房 间或部位;屋顶检查、试验用消火栓去屋顶的门或窗口均已打开,压力表确认工作正常。 3、将屋顶检查试验用消火栓箱打开,按下消防泵启动按钮,取下消防水龙带迅速接好栓口和水枪,打开消火栓阀门,拉到平屋顶上,水平向上倾角30°~45°试射,同时观察压力表读数是否满足设计要求,观察射出的密集水栓长度按规定有7m、10m、13m三种 规范中规定:《高规》GB50045-95(2005年版) 7.4.6.7 临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设 施。

消火栓试射试验记录

内蒙古建筑工程资料表格填写范例: 《内蒙古建筑工程资料表格填写范例》一书是由北京土木建筑学会、北京筑业志远软件开发有限公司等单位编写的,具有较强的操作性、实用性和权威性,是建筑企业各级工程技术人员的必备工具书。 内容提要: 本书是经内蒙古建设工程质量监督总站颁发的《房屋建筑工程技术资料管理规程》(DB15/427-2005)和〈房屋建筑工程技术资料管理规程应用指南〉为例,同时考虑到施工中的实际情况,将建筑工程中涉及到的资料表格:工程准备阶段文件,施工质量管理资料,主体分部工程资料、建筑装饰装修分部工程资料、建筑屋面分部工程资料、建筑给水、排水及采暖资料、建筑电气资料、智能建筑资料、通风与空调资料、电梯资料,工程竣工验收资料,竣工图,工程竣工验收备案文件,节能保暖资料,分户验收资料等,一一制作了模板,并填写了样表,以方便广大的工程技术人员使用和参考借鉴。本书配套软件筑业内蒙古建筑工程资料管理软件。 出版信息: 编写单位:北京土木建筑学会、万方建筑图书建筑资料出版中心、北京筑业志远软件开发有限公司主编:刘文君、姚亚亚、裴哲、赵伟、李维佳 目录: 目录 第1章房屋建筑工程技术资料管理规程填表范例

B-01施工现场质量管理检查记录 B-02施工日志 C-001图纸会审记录 C-002技术交底记录 C-003设计变更通知单 C-004工程洽商记录(技术核定联系单 C-007见证取样记录 C-008水泥物理性能试验报告 C-009钢筋物理性能试验报告 C-010低盘条钢筋试验报告 C-011冷轧带肋钢筋试验报告 C-012冷轧扭钢筋试验报告 C-013烧结普通砖试验报告 C-014烧结多孔砖试验报告 C-015轻集料混凝土小型空心砌块试验报告C-016石子试验报告 C-017砂子试验报告 C-018混凝土外加剂试验报告 C-019粉煤灰试验报告 C-021预拌混凝土出厂合格证 C-022预制混凝土构件出厂合格证 C-023钢构件出厂合格证