复压起动解除母差失灵电压闭锁

复压起动解除母差失灵电压闭锁
复压起动解除母差失灵电压闭锁

问题分析

110KV母差保护采用南瑞继保RCS-915AB型母线差动保护,1、2#主变保护采用南瑞继保RCS-9671(RCS-9681)微机主变保护。在该站110KV母线保护定检中,发现母差保护定值中投入主变开关的失灵解除闭锁控制字,但母差屏主变开关的失灵解闭锁开入未接线。

经现场验证,RCS-915AB母线保护可以实现主变开关的失灵解除闭锁功能:当主变保护动作启动失灵保护,主变开关电流持续存在,则判别为主变开关失灵,同时主变失灵解除闭锁控制字投入,且主变开关的失灵解闭锁开入为“1”使电压闭锁元件不动作【即解除负压闭锁】,失灵保护仍可动作,实现了解除电压闭锁。如果失灵解闭锁开入未接线,而定值中投入主变开关的失灵解闭锁控制字,则失灵解闭锁功能不能实现。这样的后果将是:主变中、低压侧故障时高压侧开关失灵,而此时母线保护中的失灵电压闭锁元件灵敏度不够【即中低压侧复压条件满足,但高压侧复压不满足】,主变开关保护未能提供失灵解除电压闭锁开入,不能解除电压闭锁,虽然主变保护动作同时启动了母差保护,但母差保护由于受到电压闭锁控制的而不能动作,使故障较长时间存在,引起停电范围的进一步扩大,严重影响电网的安全稳定运行,甚至还可能引起设备损坏事故。

改进措施

针对这一情况,我们认真分析了《技术规程》和反措对这一回路的要求,当采用微机变压器保护时,应具备主变“各侧复合电压闭锁动作”信号输出的空接点。当该支路失灵保护起动接点和“主变失灵解闭锁”的开入接点同时动作,实现解除该支路所在母线的失灵保护电压闭锁,结合现有装置所能实现的功能,我们最终确定了以下实施方案:

将主变屏上各侧复压动作接点分别从高、中、低后备保护装置内部引出(复压动作即解除负压闭锁条件满足) ,在端子排处组成“各侧复合电压动作”,并将主变差动保护与高后备保护(均跳101或102开关)出口接点并联后与此接点串连,最后在母差屏经压板接入主变开关失灵解闭锁开入回路,实现对电压闭锁条件进行解除,1、2#主变保护改造方案

1、2#主变在高压侧开关失灵时的失灵解除复压闭锁开入到母差屏(与专用失灵装置配置接线有所区别,这里有实际的三侧复压并联接点串在电路中说明的是一种原理,RCS974的主变高压侧开关失灵保护,只要有“主变高压侧开关失灵开入”开到到974, 974的电流元件判定确认仍然主变高压侧有流后,第一时限出口解除母差保护的复压闭锁,具体接不接入实际的复压动作接点并不影响保护逻辑,微机保护需要的只是一个解除复压闭锁的开入命令)

效果分析

这个方案实施后,使主变开关失灵解闭锁回路得以完善,主变中、低压侧故障时高压侧开关失灵,此时母线保护中的失灵电压闭锁元件灵敏度虽然不够,但主变保护能提供失灵解电压闭锁开入,可以实现解除电压闭锁功能,母差保护不会再受到电压闭锁控制,可以正确进行动作,及时将故障切除,避免了停电范围的进一步扩大,保证电网的安全稳定运行,避免造成设备损坏事故。

该方案也可应用于其他类型母线保护和主变保护的配合回路等一系列类似问题。在后来的工程验收中,如发现仍存在类似的问题,能按要求及时进行改造,就能确保投运后的安全运行。

复压闭锁

当变压器任一侧出现故障时,都会解除其余二侧的复压闭锁,原因上面说的很清楚了(非故障侧的电压元件灵敏度问题),或者当任一侧PT出现故障或检

修时,应将本侧电压退出运行(投入该侧PT检修压板,不再使用该侧电压作为复压判据,否则复压元件因零电压而判断为低压而动作),靠其它侧电压进行闭锁,当低侧出现故障,低压侧开关拒动时,故障点存在,故障电流存在,就由上一级保护跳开(对于主变保护来说,低压侧开关失灵,则由高后备动作跳开高压侧开关,隔离高压侧电源端),当上一级开关没动作,就靠高侧开关的失灵保护动作,失灵保护动作时,开入量开进的母差保护,解除母差的复压闭锁,没有闭锁条件,通过母差动作将本段母线设备全部切除。

1、早期的失灵保护装置回路没有复合电压闭锁,失灵保护经常误动。在失灵保护回路加装了复合电压闭锁,可有效防止失灵保护误动.

2、发变组保护启动失灵时解除电压闭锁,主要是考虑到变压器低压侧故障,变压器存在内部阻抗引起高压侧残压过高,失灵保护本身(母差内的一个程序模块)是经电压闭锁的,这样高压侧失灵不能出口。而线路不存在此问题,所以线路失灵启动母差不考虑失灵解除复压闭锁。

线路(或主变)失灵启动母差失灵出口回路,母差失灵出口回路会根据相应开关母线闸刀所在位置自动判别开关所在母线,再经相应母线的复合电压闭锁,第一延时跳母联开关,第二延时跳相应母线上所有设备。只是对于主变220kV侧开关,失灵启动开入的同时,往往

会开放母差保护的复合电压闭锁

对于主变开关(220kV侧)失灵保护,除主变电气量保护动作启动外,还有母线差动保护动作启动,经主变220kV侧失灵电流继电器判别,第一延时跳本开关,以避免测试时的不慎引起误动而导致相邻开关的误跳,第二延时则是失灵出口启动,此时又可分两种情况:若为主变电气量保护启动,则失灵将启动母差失灵出口回路(同线路开关的失灵逻辑),若为母线差动保护动作启动的,则直接启动跳主变其他侧开关。该逻辑关系如图(同样为了增加启动失灵的可靠性,如图所示主变220kV侧开关失灵出口可以增加零序电流作为判据)

对于母联(分段)开关的失灵保护,由母线差动保护或充电保护启动,经母联失灵电流判别,延时封母联TA,继而母差保护动作跳相应母线上所有设备。

若故障点发生在母联开关和母联CT之间(死区故障),母差保护动作跳开相应母线不能达到切除故障的目的,故障电流会依然存在,此种情况保护会根据母联开关的分开位置,延时50ms,封母联TA,令母差保护再次动作跳开另外一条母线以切除故障点。

母差失灵出口回路

母差失灵出口回路如图7所示:

从开关保护装置接入的失灵启动接点通过1LP7压板(该压板与保护屏上失灵启动母差压板为串联关系),经过闸刀位置判断,第一延时跳母联开关,第二延时跳相应母线上所有设备。若为主变220kV侧失灵保护,则除了失灵启动的开入外,同时还有闭锁相应母差复压闭锁开入。

主变220kV侧开关失灵回路

以RCS978主变保护(RCS974A)为例,主变220kV侧开关失灵启动回路如图8所示

主变保护的电气量保护和母差保护动作跳闸均会启动主变220kV侧失灵保护。也有某些变电站的母差保护动作跳闸通过主变220kV侧开关操作箱内的三跳接点启动

复压起动解除母差失灵电压闭锁

问题分析 110KV母差保护采用南瑞继保RCS-915AB型母线差动保护,1、2#主变保护采用南瑞继保RCS-9671(RCS-9681)微机主变保护。 改进措施 针对这一情况,我们认真分析了《技术规程》和反措对这一回路的要求,当采用微机变压器保护时,应具备主变“各侧复合电压闭锁动作”信号输出的空接点。当该支路失灵保护起动接点和“主变失灵解闭锁”的开入接点同时动作,实现解除该支路所在母线的失灵保护电压闭锁,结合现有装置所能实现的功能,我们最终确定了以下实施方案: 将主变屏上各侧复压动作接点分别从高、中、低后备保护装置内部引出(复压动作即解除负压闭锁条件满足) ,在端子排处组成“各侧复合电压动作”,并将主变差动保护与高后备保护(均跳101或102开关)出口接点并联后与此接点串连,最后在母差屏经压板接入主变开关失灵解闭锁开入回路,实现对电压闭锁条件进行解除,1、2#主变保护改造方案

关于复压过流,复合电压,零序电压,过电压的保护问题

关于复压过流,复合电压,零序电压,过电压的保护问题 电力系统过电压是高电压研究范畴。电力系统过电压分为外部过电压和内部过电压。外部过电压指大气过电压,简单说就是雷击。内部过电压包括操作过电压及谐振过电压,操作过电压指因操作失误,故障、运行方式改变等引起系统过电压,以下情况易发生:拉合电容器或空载长线路;断开空载变压器,电抗器,消弧线圈及同步电机等;在中性点小接地系统中,一相接地后,发生间歇电弧等。谐振过电压指因操作失误,故障后,在系统某些部分形成L,C自振回路,当自振频率与电网频率满足一定关系而发生谐振,引起过电压。内部过电压的根本原因在于L,C元件是储能元件,根据能量守衡定律,其储能不能突变。 复合电压是保护中的。复合电压是由相间低电压和负序电压构成,一般组成闭锁元件,防止保护误动。 复压过流是不是低电压和负序电压闭锁过电流的意思,不包括过电压和零序电压吗?那大型(启备变和厂高变,主变)变压器的过电压保护 是由什么来实现的呢?是升压站内的过电压保护装置吗?不用考虑变压器的低压侧过电压. 复压过流的概念基本没错,只是判据一般还有零序电压。过电压保护一般设在长线路上,防止操作过电压,而且由于是对侧引起的本测过电压所以一般跳闸是远跳对侧开关。至于变压器等大型设备一般不容

易造成过电压现象,(振荡情况下由于变压器系统阻抗很大,振荡中心很难落入变压器内部,关于这点我也不是很有把握,请知道的弟兄指正)。所以一般在大型变压器特别是中性点直接接地系统,保护配置上不考虑过电压保护。只有一些中性点不接地或经大电阻接地的变压器才考虑防止中性点偏移产生过电压伤害主设备而装设中性点过电压保护。 复压闭锁过流的复压未必就不包括零序电压。在作为低压线路的保护或者主变的低后备时,由于处于中性点不接地系统,当然复压就不包括零序电压,采用正序电压越下限和负序电压越上限的组合逻辑。但是对于中性点接地系统,复压闭锁过流往往仅用于主变高后备,这时是包括零序电压的。由于厂家不同,采用的复合电压的构成方式也不一定相同。 母差保护BP-2B的失灵保护的复压包括低压,负序,还有3U0的到现在就遇到这一个 我是一个继电保护公司的,我们公司所做的复压过流保护中,到现在还没有看见有零序。在大电流接地系统中(110KV以上的和部分110KV的)大概会加入零序吧,不过特别少。而在小电流接地系统中(110KV以下和部分110KV)是肯定不能用零序的,因为在接地时才会有零序,而小电流接地时允许运行2个小时的,它不属于短路故障,只能叫不正常。2小时内不影响供电,时间长了有可能会发展成短路,所以只能运行2个小时。

继电保护 学习感悟

继电保护 继电保护包含:继电保护技术,继电保护装置。 为了及时正确处理故障和不正常运行状态,避免事故发生产生了继电保护,它是一种重要的反事故措施,继电保护装置是完成继电保护的核心。 继电保护装置就是能反映电力系统中电器元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路跳闸或发出信号的一种自动装置。 继电保护的基本任务: 1·当电力系统中某电器元件发生故障时,能制动、迅速、有选着的将故障元件从电力系统中切除,避免故障元件继续遭到破坏,使非故障元件迅速恢复正常运行。 2·当系统中电器元件出现不正常运行状态时,能及时的反映并根据运行维护的条件发出信号或跳闸。 继电保护整定计算的基本任务,就是要对各种继电保护给出整定值。 继电保护的四个特性 特性:选择性速动性灵敏性可靠性。 继电保护的流程 被测物理量→测量元件→逻辑元件分析→执行元件→跳闸或信号 认识电力学中的常用字母 继电保护分为:线路的保护,变压器的保护,电容器的保护,发电机的保护等。线路保护 电抗:电力线路电抗是由于导线中通过交流电流时在导线周围产生交变磁场而形成的对电流的阻抗。 电纳:电力线路的电容反映了导线带电时,在其周围介质中建立的电厂效应,由正常运行的三相电力线路中导线之间的电容及导线与地之间的电容便组成了一相工作电容。 灵敏系数一般分为主保护灵敏系数和后背保护灵敏系数两种,保护范围末端的灵敏系数等于标么制计算中,基准条件一般选基准容量Sj=100MV A基准电压Uj=Up(Up为电网线电压

平均值)。 标么值:进行电力系统计算时,采用没有单位的阻抗,导纳,电压,电流,功率等的相对值进行计算称标么值。标么值等于实际有名值除以基准值。 线电压与相电压的标么值相等,三相功率与单相功率的标么值相等。 线路标么值X*j=Xd*Sj/Uj2X*d额定容量下的次暂态标么值。 变压器X*j=Uk﹪*Sj/100*Se Uk﹪短路电压百分比。 变压器的短路电压标么值等于短路电抗标么值。 相应的一些换算公式: Ij = Sj /(1.732*Uj)Zj = Uj2/ Sj 无限时电流速断,无限时电流速断保护不能保护线路全长且保护范围受运行方式的影响。无限时电流速断保护范围求发: Idz=0.866Em/Xm.max+XL.min Lmin=1/X(0.866*Em/Idz-Xm.max) XL被保护线路单位长度的正序电抗。 Xm.max是M侧系统等值的最大系统电抗。 限时电流速断,由于无限时电流速断保护一般不能保护线路的全长,无法切除本线路无限时电流速断的保护范围以外的短路故障,因此增设了限时电流速断保护,它的动作范围包括被保护线路的全长。 灵敏度德校验:是验证限时电流速断是否在任何情况下都能保护线路的全长。 Kk=Idmin/Idz Id.min是在系统最小方式下被保护线路末端发生两相金属性短路故障时流经保护的短路电流。 定时限过电流保护,限时电流速断虽能保护线路的全长,但不能作为下一线路保护的后背,而定时限过电流保护不仅能保护本线路全长,还能保护相邻线路的全长,可以起到后备的作用。这是因为过电流保护不是按躲过某一短路电流,而是按躲过最大负荷电流来整定的,故它的动作电流值较低,灵敏度较高,保护范围大。 同限时电流速断保护一样,定时限过电流保护也是靠适当选取动作电流和动作时限来获得选着性的。

复压闭锁

复压闭锁过流 1、低电压元件,电压取自本侧的YH或变压器各侧的YH。动作判据:动作值小于低电压元件整定值。 2、负序电压元件,电压取自本侧或变压器各侧,动作判据:动作值大于负序电压元件整定值。 3、过流元件,电流取自本侧的LH,任一相电流大于过流定值。 两个电压元件是或的关系,加上过流元件,就满足复合电压闭锁过流保护的出口条件了。就是电压满足条件(正序小于一定的值,一般额定电压的60%-65%;负序电压大于一定的值;零序大于一定的值,三者只要一个满足就可以,或的关系)和电流满足(正序电流大于一定的值)跳开关了。 复压闭锁过流的具体含义是什么? 包括三个条件:1、低压元件;2、负序电压元件;3、过流元件 保护功能配置 方向闭锁的复合电压闭锁的过流保护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳主变各侧开关。 零压闭锁零序电流保护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳主变各侧开关。 零序过流保护 PT断线检测 过负荷保护告警 反应非电量故障的有载瓦斯保护

测量功能配置: 全部电量的测量采用交流采样获得,可测量电压、保护电流、零序电压电流。 电力系统出现故障时常伴随的现象是电流的增大和电压的降低,过流保护就是通过系统故障时电流的急剧增大来实现的。但是由于大型设备、机械的起动也会造成电流的瞬间增大,有可能造成开关的误动,为了防止其误动,在保护中增加低电压元件,将PT电压引入保护装置中,构成低电压闭锁过流,只有在“电流的增大和电压的降低”这两个条件同时满足时才出口跳闸。在将过流保护用于变压器的后备保护用时,再增加一个负序电压元件,作为一个闭锁条件,这样就构成了复合电压闭锁过流了。 用于变压器保护: 正常运行时,由于无负序电压,保护装置不动作。 当外部发生不对称短路时,故障相电流启动元件动作,负序电压继电器动作,经延时后动作于变压器两侧断路器跳闸,切除故障。(1)在后备保护范围内发生不对称短路时,由负序电压启动保护,因此具有较高灵敏度; (2)在变压器后(高压侧)发生不对称短路时,复合电压启动元件的灵敏度与变压器的接线方式无关; (3)由于电压启动元件只接于变压器的一侧,所以接线较简单。 由于复合电压启动的过电流保护具有以上优点,得到广泛的应用。

复合电压闭锁

复合电压闭锁 方法一 变压器失灵保护可用“电流判别+保护出口+复合电压闭锁触点”相串联构成“与门”的方 式解锁而出口,电流判别元件可采用零序电流和相电流并联的方式(或门)构成;保护出口为跳高压侧开关的出口;复合电压闭锁触点应为低压侧的复合电压触点,电压触点动作后应延时返回。 电压闭锁触点中包括低压侧电压主要是防止低压侧故障时高压侧复合电压元件没有灵敏度而不能开放失灵保护。而延时返回主要是考虑如果变压器差动保护动作低压开关跳开后,低压母线的电压可能会立即恢复正常(比如变压器低压侧有小电源或变压器低压侧并列运行),从而没有起到开放闭锁的作用。 延时的时间应保证:即使是发生低压侧区内故障,差动保护或低压侧后备保护能有足够的时间启动失灵保护跳开故障变压器所在母线上的所有元件,即时间应大于:低压侧保护出口后跳低压开关与跳三侧开关的整定时之差(一般为0.3~0.5 s)加上失灵保护启动后跳开故障变压器母线上所有元件时间(一般为0.5 s),考虑留有一定的余度,一般取3 s即可。 采用上述方式的好处是:保证了误传动时有电压把关,而区外故障电压开放时有“电流判别”和“保护出口”把关。该方法的优点是在高压开关三相失灵时也能解锁。此外,变压器低压开关检修时,低压母线可能失去电压,此时解锁回路中的电压闭锁将开放,因此,还可在解锁回路中串入压板,以备断开该解锁回路。 方法二 采用与发变组保护同样的解锁方法,即:用“电流判别+保护出口+合闸位置继电器常开触点”相串联构成“与门”的方式解锁。此方法的不足是当高压开关三相失灵时,不能解锁。 变压器、发变组失灵保护的解锁,要注意只解锁与失灵元件在一条母线上的出口回路。复合电压闭锁过流保护 电压闭锁过流保护——当电流大于过流保护的定值时,如低电压没动作就闭锁(保护不出口),低电压也动作时,保护就跳闸。 一般的过流保护动作灵敏度不够,为了提高保护动作的灵敏度,做法是结合母线的电压变化情况,这样即考虑了电压又考虑了电流,从而可区分过负荷和过流,提高了过流保护的灵敏度。 复压闭锁过流保护是用在线路未端短路电流与线路上大电机起动电流接近的保护上,因为大电机起动时的cosφ较低,起动电流不会使母线电压降低很多,低电压不会动作,所

能源化工]发电厂主变压器复合电压方向过流保护原理与整定

发电厂主变压器复合电压(方向)过流保护原理与整定 作者:周玉彩 一、主变压器复合电压(方向)过流保护的原理 复合电压过流保护复合电压启动部分由负序过电压与低电压元件组成。在微机保护中,接入微机保护装置的三个相电压或三个线电压,负序过电压与低电压功能由算法实现。过电流元件的实现通过接入三线电流由算法实现,二者相与构成复合电压启动过电流保护。在微机保护装置中,加设相间短路保护并在保护上设置相间功率方向,使此保护形成了复合电压(方向)过流保护。该保护动作可靠、准确为此在工程中现广泛使用。 1、过流保护 过流保护作为变压器或相邻元件的后备保护,复合电压闭锁和方向元件闭锁 均可投退。 过流元件接入三相电流,当任一相电流满足下列条件时,过流元件动作。 op I I ,其中op I 为动作电流整定值。 2、复合电压元件 对某侧过流保护可通过整定相关定值控制字选择是否经复合电压启动或仅 由本侧复合电压启动还是可由多侧复合电压启动。例如对于高压侧后备保护,定值“过流一段复压控制字” 整定为“0”时 ,表示高压侧过流保护一段退出其复合电压元件,不经复合电压闭锁;整定为“1”时 ,表示高压侧过流保护一段仅由本侧复合电压启动;整定为“2”时 ,表示高压侧过流保护一段由多侧复合电压启动,任一侧复合电压动作均可启动高压侧过流保护一段。 3、 相间功率方向元件 3.1方向元件TA 与TV 的极性接线图 相间功率方向元件采用90°接线方式,接入保护装置的TA 和TV 极性如图1 所示,TA 正极性端在母线侧。 对各段过流保护可通过整定相关定值(控制字)选择是否带方向或方向指 向变压器还是方向指向母线。当相间方向元件TA 、TV 接线极性符合图1所示接线原则时,例如对于高压侧后备保护,定值“过流一段方向控制字” 整定为“0”时 ,表示高压侧过流保护一段退出其方向元件,不带方向性;整定为“1”时 ,表示高压侧过流保护一段方向元件指向变压器;整定为“2”时 ,表示高压侧过流保护一段方向元件指向母线。 对三卷变高、中压侧相间功率方向元件的方向电压可通过整定相关定值选择 取本侧电压或对侧电压,近处三相短路时方向元件无死区。例如对于高压侧后备保护,定值“过流一段方向电压” 整定为“0”时 ,表示高压侧过流保护一段方向元件的方向电压取本侧电压;整定为“1”时 ,表示高压侧过流保护一段方向元件的方向电压取中压侧电压。 以方向指向变压器时来说,相间方向的灵敏角可通过整定相关定值选择为 -30o或-45o(当方向指向母线,则灵敏角则对应为150o或135o)。例如对于高压侧后备保护,定值“过流一段方向灵敏角” 整定为“0”时 ,表示高压侧过流保护一段方向元件的灵敏角当方向指向变压器时为-30o(当方向指向母线时则对应为150o);整定为“1”时 ,表示高压侧过流保护一段方向元件的灵敏角当方向指向变压器时为-45

过电流和速断保护的整定速算公式

过电流和速断保护整定值的计算公式 过电流保护的整定计算 计算变压器过电流保护的整定值 m a x ,r e l w r e o p L r e r e i o p K K I I I K K K I == 式中 o p I —继电保护动作电流整定值(A ); rel K —保护装置的可靠系数,DL 型电流继电器一般取1.2; GL 型继电器一般取1.3; w K —接线系数,相电流接线时,取1;两相电流差接线时,取3; re K —继电器的返回系数,一般取 0.85~0.9; i K —电流互感器变比; m ax L I —最大负荷电流,一般取变压器的额定电流。 速段保护 m ax rel w qb K i K K I I K = 式中 q b I —电流继电器速断保护动作电流(A ); rel K —保护装置的可靠系数,一般取1.2; w K —接线系数,相电流接线时,一般取1; i K —电流互感器变比; m ax K I —线路末端最大短路电流,即三相金属接地电流稳定 值(A ); 对于电力系统的末端供配电电力变压器的速断保护,一般取m ax K I 为电

力变压器一次额定电流的2~3倍。 一、高压侧 过电流保护的整定计算 max 1.2128.8 2.260.85905rel w op L re i K K I I A A K K ?==?=? 取 o p I =2.5A ,动作时间t 为0.5S 。 速断保护的整定计算 max 1.21228.8 3.84905rel w qb k i K K I I A A K ?==??= 取 q b I =4A ,动作时间t 为0S 。 速断保护动作电流整定为4A ,动作时限为0S 。 低压侧 过流保护 2 1.2721.7 5.418005rel op N re i K I I A A K K ==?= 取 o p I =5.5A ,动作时间t 为0.5S 。 0.70.70.473.73.8N op i U U K V V K ?=== 电压闭锁整定值取75V 。 速断保护 max 1.21272110.88005rel w qb k i K K I I A A K ?==??= 取 q b I =11A ,动作时间t 为0S 。 速断保护动作电流整定为11A ,动作时限为0S 。

复合电压闭锁过流保护的原理

复合电压闭锁过流保护得原理 1.低电压元件,电压取自本侧得YH或变压器各侧得YH。动作判据:动作值小于低电压元件整定值。?2.负序电压元件,电压取自本侧或变压器各侧,动作判据:动作值大于负序电压元件整定值.?3。过流元件,电流取自本侧得LH,任一相电流大于过流定值。 两个电压元件就是或得关系,加上过流元件,就满足复合电压闭锁过流保护得出口条件了。?就就是电压满足条件 (正序小于一定得值,一般额定电压得60%-65%;负 序电压大于一定得值;零序大于一定得值,三者只要一个满 足就可以,或得关系)与电流满足(正序电流大于一定得值)跳开关了、 复压闭锁过流得具体含义就是什么? 包括三个条件:1、低压元件;2、负序电压元件;3、过流元件?保护功能配置?方向闭锁得复合电压闭锁得过流保护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳主变各侧开关.?零压闭锁零序电流保护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳主变各侧开关。 零序过流保护 PT断线检测?过负荷保护告警 反应非电量故障得有载瓦斯保护

测量功能配置: 全部电量得测量采用交流采样获得,可测量电压、保护电流、零序电压电流。?电力系统出现故障时常伴随得现象就是电 流得增大与电压得降低,过流保护就就是通过系统故障时 电流得急剧增大来实现得。但就是由于大型设备、机械得 起动也会造成电流得瞬间增大,有可能造成开关得误动, 为了防止其误动,在保护中增加低电压元件,将PT电压引 入保护装置中,构成低电压闭锁过流,只有在“电流得增 大与电压得降低”这两个条件同时满足时才出口跳闸。在 将过流保护用于变压器得后备保护用时,再增加一个负序电 压元件,作为一个闭锁条件,这样就构成了复合电压闭锁 过流了。 电压闭锁过流保护——当电流大于过流保护得定值时,如低电压没动作就闭锁(保护不出口),低电压也动作时,保护就跳闸。 一般得过流保护动作灵敏度不够,为了提高保护动作得灵敏度,做法就是结合母线得电压变化情况,这样即考虑了电压又考虑了电流,从而可区分过负荷与过流,提高了过流保护得灵敏度。 复压闭锁过流保护就是用在线路未端短路电流与线路上大电机起动电流接近得保护上,因为大电机起动时得cosφ较低,起动电流不会使母线电压降低很多,低电压不会动作,所以不跳闸;当线路未端短路时,cosφ较高,母线电压就会降低,低电压也动作,过流保护就会跳闸。

速断保护

速断保护 速断保护:为了克服过电流保护在靠近电源端的保护装置动作时限长,采用提高整定值,以限制动作范围的办法,这样就不必增加时限可以瞬时动作,其动作是按躲过最大运行方式下短路电流来考虑的,所以不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化影响电流速断的保护范围。 一、电压速断保护 线路发生短路故障时,母线电压急剧下降,在电压下降到电压保护整定值时,低电压继电器动作,跳开断路器,瞬时切除故障。这就是电压速断保护。 二、电流速断保护 电流速断保护分为无时限电流速断和带时限电流速断,当线路出现故障时,无时限速断保护能瞬时动作,但它只能保护线路的一部分,带时限电流速断保护能保护全线路,另外带时限速断保护比下一级线路无时限保护大了一个时限差,因此下一段线路首端发生短路时,保护不会误动。 三、变压器差动速断保护 差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向母线侧,则将同级性端子相连,并在两接线之间并联接入电流继电器。在继电器线圈中流过的电流是两侧电流互感器的二次电流只差,也就是说差动继电器是接在差动回路的。从理论上讲,正常运行及外部故障时,差动回路电流为零。实际上由于两侧电流互感器的特性不可能完全一致等原因,在正常运行和外部短路时,差动回路中仍有不平衡点流Iumb流过,此时流过继电器的电流IK为 Ik=I1-I2=Iumb要求不平衡点流应尽量的小,以确保继电器不会误动。当变压器内部发生相间短路故障时,在差动回路中由于I2改变了方向或等于零(无电源侧),这是流过继电器的电流为I1与I2之和,即Ik=I1+I2=Iumb能使继电器可靠动作。变压器差动保护的范围是构成变压器差动保护的电流互感器之间的电气设备、以及连接这些设备的导线。由于差动保护对保护区外故障不会动作,因此差动保护不需要与保护区外相邻元件保护在动作值和动作时限上相互配合,所以在区内故障时,可以瞬时动作。

复合电压启动的过电流保护

复合电压启动的过电流保护 复合电压启动的过电流保护通常作为变压器的后备保护,它是由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器共同组成的电压复合元件,两个继电器只要有一个动作,同时过电流继电器也动作,整套装置即能启动。

该保护较低电压闭锁过电流保护有下列优点: (1)在后备保护范围内发生不对称短路时,有较高灵敏度。 (2)在变压器后发生不对称短路时,电压启动元件的灵敏度与变压器 的接线方式无关。 (3)由于电压启动元件只接在变压器的一侧,故接线比较简单。 保护由三部分组成: 电流元件、电压元件(含负序电压继电器KVN和低电压继电器KV)、时间元件。其中负序电压继电器由负序电压滤过器和过电压继电器组成。 装置动作情况如下: (1)当发生不对称短路时,故障相电流继电器动作;同时不对称短路产生负序电压,负序电压继电器动作,其常闭触点断开,致使低电压继电器KV失压,常闭触点闭合,起动闭锁中间继电器KM。相电流继电器通过KM常开触点起动时间继电器KT,经整定延时起动信号和出口继电器,将变压器两侧断路器断开。 (2)当发生对称短路时,由于短路初始瞬间也会出现短时的负序电压,KVN也会动作,使KV失去电压。当负序电压消失后,KVN返回,常闭触点闭合,此时加于KV线圈上的电压已是对称短路时的低电压,只要该电压小于低电压继电器的返回电压,起动闭锁中间继电器KM。复合电压启动的过流保护在对称短路和不对称短路时都有较高的灵敏度。

补充说明: 在继电保护中,复压包括低电压和负序电压,复压闭锁过电流保护主要用在变压器的后备保护或者变压器的进线保护中。 为什么过流保护要加这个闭锁条件呢? 主要是为了防止变压器过载的时候引起装置误动。变压器过载时,电压会降低,电流自然会升高,有可能达到过流定值,而过载的情况只会发生很短的时间,如果没有低电压闭锁条件,会引起变压器解列,所以为了保证供电的可靠性,加了低电压闭锁条件。负序电压闭锁条件主要是为了提高三相断短路的灵敏度,单相和两相短路时都会产生很大的负序电压,不用去考虑,而三相短路时,短路电流也是对称的,但在短路的瞬间,三相电压降低,会出现一定的负序值 (6~9V),负序电压闭锁就是采用这个原理,在负序电压高于门槛时(可整定),可靠出口。 综上,复压闭锁过电流的作用是为了防止变压器过载时的误动,提高三相短路故障时出口的灵敏度。在保护装置中,复压有两个定值,即低电压闭锁值和负序电压闭锁值,由用户自己整定。

继电保护实验指导书-6

实验六、电流闭锁电压速断保护实验 一、实验目的 1、掌握电流闭锁电压速断保护的电路原理,保护范围和整定原则。 2、理解保护电路中各继电器的功用和整定方法。 3、训练电流闭锁电压速断保护的电路接线和实验操作技能。 二、预习与思考 1、图6-2保护装置中的电压继电器、电流继电器、中间继电器、信号继电器等在电路中各起到什么作用? 2、图6-2电路中各个继电器的参数是根据什么原则整定的? 3、假如电流继电器的线圈误接入了交流电压会出现什么严重后果?误接入直流操作电压是否也会出现严重后果? 4、为什么电流继电器在电路中既可借以判断线路故障,同时在电压回路断线时能起到闭锁作用? 三、原理说明 电流闭锁电压速断保护是由电压速断保护和电流闭锁装置两部分组成。 当线路发生短路故障时,母线电压剧烈下降。利用这一特征,当电压下降至预先整定的数值时,低电压继电器(图6-2中的1YJ、2YJ、3YJ)接点闭合而作用于跳闸,瞬时切除故障,这就构成了电压速断保护。 图6-1所示线路X装设瞬时动作的电压速断保护。由于保护瞬时动作,为了满足选择性要求,它的保护范围必须限制在本线路X以内。为此,低电压继电器的动作电压必须低于线路末端短路时母线上的最小残余电压。图中

曲线1为最小运行方式下线路各点短路时母线上的残余电压。由图可见短路点距电源端愈近,母线残压愈低。在系统运行方式变化时,线路同一地点短路时母线上的残压是不同的。在最小运行方式下短路时,母线残压较低;在最大运行方式下短路时,母线残压较高。图中曲线2即为最大运行方式下线路各点短路时母线残压曲线。为了保证选择性,低电压继电器的动作电压U dz 应小于最小运行方式下线路X 末端短路时母线上的残压U C ,min ,即: U dz < U C ,min (6-1) 写成等式: U C ,min U dz =————— (6-2) Kk 式中 U C ,min ——最小运行方式下,线路X 末端短路时,母线上的最小残压; Kk ——可靠系数,取Kk =1.2~1.3。 图 6-1电压速断装置工作原理 图6-1中直线3即为电压速断装置的动作电压值,它与曲线2、1的交点 N 、M 给出了在最大与最小运行方式下电压速断装置的保护范围L II 与L I 。可见,电压速断的保护范围也受运行方式的影响,与电流速断不同的是电压 F U U U c,min L

复压闭锁过流保护动作原理要求

本保护反应相间短路故障,作为变压器等保护的后备保护。包括以下元件 1。低电压元件,电压取自本侧的YH或变压器各侧的YH动作判据:动作值小于低电压元件整定值。 2。负序电压元件,电压取自本侧或变压器各侧,动作判据:动作值大于负序电压元件整定值。 3。过流元件,电流取自本侧的LH,任一相电流大于过流定值。 两个电压元件是或的关系,加上过流元件,就满足复合电压闭锁过流保护的出口条 件了。 就是电压满足条件(正序小于一定的值,一般额定电压的60%-65%;负序电压大于 一定的值;零序大于一定的值,三者只要一个满足就可以,或的关系)和电流满足(正序电流大于一定的值)跳开关了. 复压闭锁过流的具体含义是什么? 包括三个条件:1、低压元件;2、负序电压元件;3、过流元件 保护功能配置 方向闭锁的复合电压闭锁的过流保护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳主变各侧开关。 零压闭锁零序电流保护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳主变各侧开关。

零序过流保护 PT断线检测 过负荷保护告警 反应非电量故障的有载瓦斯保护 测量功能配置: 全部电量的测量采用交流采样获得,可测量电压、保护电流、零序电压电流。 (1)在后备保护范围内发生不对称短路时,由负序电压启动保护,因此具有较咼灵敏度;

解除复压闭锁概念

1 不灵敏I段与灵敏I段 不灵敏主要针对非全相状态,零序I段整定要求: 1)躲过正常运行下线路末端发生单相及两相接地故障时流过本线的最大零流。 2)躲过单重周期内非全相运行时的最大零流。 在非全相运行过程中零序I段退出运行,只保留不灵敏I段。 2 解除失灵复压闭锁 (1)早期的失灵保护装置回路没有复合电压闭锁,失灵保护经常误动。在失灵保护回路加装了复合电压闭锁,可有效防止失灵保护误动. (2) 发变组保护、起备变保护启动失灵时解除电压闭锁,主要是考虑到变压器低压侧故障,变压器存在内部阻抗引起高压侧残压过高,失灵保护本身是经电压闭锁的,这样高压侧失灵不能出口。而线路不存在此问题,所以线路不考虑失灵解除复压闭锁。 对于变压器或发变组间隔,投入"解除失灵复压闭锁"压板时: A当高压侧开关的失灵保护起动、主变高压侧母线又出现负序或零序电压时,"解除失灵复压闭锁"的开入点同时动作,实现解除主变高压侧所在母线的失灵保护电压闭锁,随即失灵保护跳开主变所在高压母线。[就是说主变真的是高压侧开关拒动] B 故障经主变低压侧开关跳闸已切除,则主变高压侧母线不会出现负序或零序电压,"解除失灵复压闭锁"的开入点不会动作,实现将主变高压侧所在母线的失灵保护经电压闭锁,失灵保护不会动作而跳开主变所在高压母线,停电范围不会扩大。[就是说主变高压侧开关不误动] 3 变压器失灵保护 方法一: 变压器失灵保护可用“电流判别+保护出口+复合电压闭锁触点”相串联构成“与门”的方式解锁而出口,电流判别元件可采用零序电流和相电流并联的方式(或门)构成;保护出口为跳高压侧开关的出口;复合电压闭锁触点应为低压侧的复合电压触点,电压触点动作后应延时返回。电压闭锁触点中包括低压侧电压主要是防止低压侧故障时高压侧复合电压元件没有灵敏度而不能开放失灵保护。而延时返回主要是考虑如果变压器差动保护动作低压开关跳开后,低压母线的电压可能会立即恢复正常(比如变压侧低压侧有小电源或变压器低压侧并列运行),从而没有起到开放闭锁的作用。 方法二: 采用与发变组保护同样的解锁方法,即:用“电流判别+保护出口+合闸位置继电器常开触点”相串联构成“与门”的方式解锁。此方法的不足是当高压开关三相失灵时,不能解锁。 变压器、发变组失灵保护的解锁,要注意只解锁与失灵元件在一条母线上的出口回路。 4 复合电压闭锁过流保护 复合——包含的意思; 电压闭锁过流保护——当电流大于过流保护的定值时,如低电压没动作就闭锁(保护不出

第二章输电线路的相间短路的电流保护

第二章:输电线路的相间短路的电流保护 GB50062-92《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》规定:对3~63kV线路的下列故障或异常运行,应装设相应的保护装置: (1) 相间短路。 (2) 单相接地。 (3) 过负荷。 1. 3~10kV 线路装设相间短路保护装置的配置原则 (1) 在3~10kV线路装设的相间短路保护装置,应符合下列要求: 1) 由电流继电器构成的保护装置,应接于两相电流互感器上,同一网络的所有线路均应装在相同的两相上。 2) 后备保护应采用远后备方式。 3) 当线路短路使发电厂厂用母线或重要用户电压低于额定电压的60%时,以及线路导线截面过小,不允许带时限切除短路时,应快速切除故障。 4) 当过电流保护的时限不大于0.5~0.7s时,且没有第3)款所列的情况,或没有配合上的要求时,可不装设瞬动的电流速断保护。 (2) 在3~10kV 线路装设的相间短路保护装置,应符合下列规定: 1) 单侧电源线路。可装设两段过电流保护:第一段为不带时限的电流速断保护;第二段为带时限的过电流保护。可采用定时限或反时限特性的继电器。对单侧电源带电抗器的线路,当其断路器不能切断电抗器前的短路时,不应装设电流速断保护,此时,应由母线保护或其他保护切除电抗器前的故障。 保护装置仅在线路的电源侧装设。 2) 双侧电源线路。可装设带方向或不带方向的电流速断和过电流保护。对1~2km双侧电源的短线路,当采用上述保护不能满足选择性、灵敏性或速动性的要求时,可采用带辅助导线的纵差保护作主保护,并装设带方向或不带方向的电流保护作后备保护。 3) 并列运行的平行线路。宜装设横联差动保护作为主保护,并应以接于两回线电流之和的电流保护,作为两回线同时运行的后备保护及一回线断开后的主保护及后备保护。 4) 环形网络中的线路。为简化保护,可采用故障时先将网络自动解列而后恢复的办法,对不宜解列的线路,可参照对并列平行线路的办法。 2.35~63kV线路相间短路保护装置配置原则 (1) 35~63kV线路装设的相间短路保护装置,应符合下列要求 l) 对单侧电源线路可采用一段或两段电流速断或电流闭锁电压速断作主保护并应以带时限过电流保护作后备保护。 当线路发生短路,使发电厂厂用母线电压或重要用户母线电压低于额定电压的60% 时,应能快速切除故障。 2) 双侧电源线路。可装设带方向或不带方向的电流保护。当采用电流、电压保护不能满足选择性、灵敏性和速动性时,可采用距离保护装置。双侧电源或环形网络中,不超过3~4km的短线路,当采用电流电压保护不能满足要求时,可采用带辅助导线的纵差保护作主保护,并应以带方向或不带方向的电流电压保护作保护。 3) 并列运行的平行线路。可装设横联差动保护作主保护,并应以接于两回线电流之和的阶段式保护或距离保护作为两回线同时运行的后备保护及一回线断开后的主保护及后备保护。

复合电压闭锁过流保护的原理

复合电压闭锁过流保护的原理 1.低电压元件,电压取自本侧的YH或变压器各侧的YH动作判 据:动作值小于低电压元件整定值。 2。负序电压元件,电压取自本侧或变压器各侧,动作判据:动作值大于负序电压元件整定值。 3。过流元件,电流取自本侧的LH,任一相电流大于过流定 值。 两个电压元件是或的关系,加上过流元件,就满足复合电压闭锁过流保护的出口条件了。 就是电压满足条件(正序小于一定的值,一般额定电压的60%-65%负序电压大于一定的值;零序大于一定的值,三者只要一 个满足就可以,或的关系)和电流满足(正序电流大于一定的值)跳开关了. 复压闭锁过流的具体含义是什么? 包括三个条件:1、低压元件;2、负序电压元件;3、过流元 件 保护功能配置 方向闭锁的复合电压闭锁的过流保护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳主变各侧开关。 零压闭锁零序电流保护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳主变各侧开关。 零序过流保护

PT断线检测 过负荷保护告警 反应非电量故障的有载瓦斯保护 测量功能配置: 全部电量的测量采用交流采样获得,可测量电压、保护电 流、零序电压电流。 电力系统出现故障时常伴随的现象是电流的增大和电压的降低,过流保护就是通过系统故障时电流的急剧增大来实现的。但是 由于大型设备、机械的起动也会造成电流的瞬间增大,有可能 造成开关的误动,为了防止其误动,在保护中增加低电压元件, 将PT电压引入保护装置中,构成低电压闭锁过流,只有在“电 流的增大和电压的降低”这两个条件同时满足时才出口跳闸。 在将过流保护用于变压器的后备保护用时,再增加一个负序电 压元件,作为一个闭锁条件,这样就构成了复合电压闭锁过流 了。 电压闭锁过流保护一一当电流大于过流保护的定值时,如低电压没动 作就闭锁(保护不出口),低电压也动作时,保护就跳闸。 一般的过流保护动作灵敏度不够,为了提高保护动作的灵敏度,做法 是结合母线的电压变化情况,这样即考虑了电压又考虑了电流,从而可区分过负荷 和过流,提高了过流保护的灵敏度。 复压闭锁过流保护是用在线路未端短路电流与线路上大电机起动电流 接近的保护上,因为大电机起动时的cos ?较低,起动电流不会使母线电 压降低很多,低电压不会动作,所以不跳闸;当线路未端短路时,cos ?较 高,母线电压就会降低,低电压也动作,过流保护就会跳闸。

复合电压闭锁过流保护

复合电压闭锁过流保护 复合电压是由相间低电压和负序电压构成,一般组成闭锁元件,防止保护误动。 复合电压闭锁过流保护: 本保护反应相间短路故障,作为变压器等保护的后备保护。包括以下元件:低电压元件,电压取自本侧的YH或变压器各侧的YH。动作判据:动作值小于低电压元件整定值。 负序电压元件,电压取自本侧或变压器各侧,动作判据:动作值大于负序电压元件整定值。 过流元件,电流取自本侧的LH,任一相电流大于过流定值。 两个电压元件是或的关系,加上过流元件,就满足复合电压闭锁过流保护的出口条件了。 关于主变复合电压闭锁过流保护的讨论? 变电站主变的复合电压闭锁过流保护是让电压与电流配合保护,复压取负序电压和线电压,任意一个电压保护满足出口、电流达到整定值保护才能出口,如果电压不满足即使过电流保护也将被闭锁不出口。现在的问题是,在低压侧(6KV 出线)出线短路时,有几次出线柜未能及时动作,而直接引起上一级变电站该路出线(35KV)重合闸动作。 因为复合电压闭锁过流保护是利用正序低电压和负序过电压来作为动作条件(是闭锁,还是出口)。低电压的整定值一般应为0.7倍变压器额定线电压值;而负序电压一般为0.06~0.12倍变压器额定线电压值。请你查看一下定值。 复合电压闭锁过流保护功能是作为馈线或者变压器保护的后备,其功能是完成系统在最大(或最小运行方式下)线路终端两相短路(负序闭锁)或三相短路(低电压闭锁)时,故障电流达不到速断整定值,过流延时时间又太长。至于整定值问题,我的经验是这样子的,过流值小于等于过流整定值,低电压定值70%~80%Un,负序呢8%Un左右就OK了!时间当然是比过流延时时间小得多了! 差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。实际上由于两侧电流互感器的特性不可能完全一致等原因,在正常运行和外部短路时,差动回路中仍有不平衡点流Iumb流过,此时流过继电器的电流IK为Ik=I1-I2=Iumb 要求不平衡点流应尽量的小,以确保继电器不会误动。当变

保护知识点总结

一、备自投 1.有自跳自投装置的变电站失压后自跳、自投装置未动作,应(将其退出恢复送电)。 2.备自投装置允许动作的次数是一次。 二、瓦斯 变压器瓦斯保护动作,断路器跳闸,气体继电器内的气体呈灰白色或蓝色,油温增高,说明变压器发生了(线圈匣间短路故障)。 三、差动 1.光纤通道既可以用于纵联方向保护,也可用于分相电流差动保护。 2.变压器差动保护可利用短路电流和励磁涌流的差别,采用鉴别间断角原理构成。 3.差动保护判据中的差电流计算公式为:(所有电流和的绝对值)。 4.差动保护判据中的制动电流计算公式为:(所有电流的绝对值之和)。 5.变压器的纵联差动保护应符合的规定有(应能躲过励磁涌流;应能躲过外部短路产生的 不平衡电流;使用变压器套管电流互感器时差动保护范围应包括变压器套管的引线)。 四、充电保护 1.母线充电保护是(利用母联断路器给另一母线充电的保护)。 2.变电站没有单独设置的母联开关过流保护,且两套母线保护中均有充电过流保护时,使 用时宜(只投第一套母线保护中)的充电过流保护。 五、非全相 高压线路在发生非全相运行时,应闭锁距离I段保护,高频保护不闭锁。 六、复压 母线停电或PT停电二次因故不能并列时,应停用主变压器失压侧的(复合电压闭锁过流)保护的(复合电压)压板。 七、高频保护 1、高频保护的线路两侧必须同时投、停。 2、高频保护分为闭锁式和允许式。 闭锁式:正常运行时收到对侧信号,一直给出闭锁信号,故障时,收不到对侧信号,闭锁信号消失,保护动作。(即通道中断时,保护肯定会动作) 允许式:正常运行时收不到对侧信号,故障时,若收到对侧信号(区内故障),发出允许动作信号,保护动作跳闸;若收不到对侧信号(区外故障),保护不动作。(即,通道中断时,保护收不到信号,不会动作。) 3、发现保护装置如高频保护交换信号不符合规定及二次回路存在缺陷或异常情况,应(作记录),通知本单位继电保护人员及时处理。如发现保护装置有明显异常,可能引起误动作时,现场值班运行人员应(作出正确判断),向有关调度汇报,并(申请退出)。 4、高频保护失去电压或装置(总闭锁)信号发出后,应停用。 5、(阻波器;耦合电容器;结合滤波器)出现故障时需退出相应通道的高频保护,远跳装置,防止保护误动。 八、电流保护 1.电压速断保护必须加装电流闭锁元件才能使用。 2.过流保护的动作电流是按躲过(最大负荷)电流整定的,在有些情况下不能满足灵敏度 的要求。因此为了提高过流保护在发生短路故障时的灵敏度和改善躲过最大负荷电流的条件,所以在过流保护中加装(低电压)闭锁。 3.单电源线路速断保护范围是(20%-50% ) 4.三绕组变压器三侧都装过流保护的作用是:能有选择地切除故障,无需将变压器停运; 各侧的过流保护可以作为本侧母线、线路的后备保护;主电源侧的过流保护可以作为其