文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 救灾物资储备仓库工程施工组织设计范本

救灾物资储备仓库工程施工组织设计范本

救灾物资储备仓库工程施工组织设计范本
救灾物资储备仓库工程施工组织设计范本

河北省土产日杂回收总公司省级救灾物资储备仓库工程

施工组织设计

编制:

目录

一、工程概况

二、编制依据

三、施工总部署

四、主要专业工程施工方案

五、工程质量保证措施

六、施工进度计划及保证措施

七、施工机械进场计划

八、工程材料的进场计划

九、施工现场平面布置图(见附图)十、冬雨季施工措施

十一、各施工阶段的质量通病预防和质量保证措施

十二、地下管线及其地上地下设施的加固措施

十三、保证安全生产、文明施工、减少扰民降低环境污染和噪音的措施

一、工程概况:

本工程为河北省土产日杂回收总公司省级救灾物资储备仓库工程,单层钢结构门式钢架厂房,位于石家庄市友谊北大街北头,本工程施工场地三通一平已完成。其中施工项目包括:土建、钢结构、水、暖、电等内容。

二、编制依据

1、《钢结构工程施工质量验收规范》-----------GB50205-2001

2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》-------------GB50204-2002

3、《砌体工程施工质量验收规范》--------------GB50203-2002

4、《建筑工程施工质量验收统一标准》--------------GB50300-2001

5、《钢结构焊接规范》--------------JGJ81-91

6、《冷弯壁型钢结构技术规范》-------GBJ18-87

7、石家庄方圆建筑设计有限公司设计的全套施工图纸

三、施工总部署

本工程在工期安排,资源配备,施工工艺,施工方法等方面必须做出周密筹划,优质高速完成各项目标。

1、工期目标:2004年12月10日至2005年2月7日,总日历工期为60天。

2、质量目标:合格

3、施工管理目标:争创安全文明施工样板工程。

4、施工方案的选择:按先地下后地上的施工顺序组织施工,结合工程特点及工程情况,依次划分以下施工段:定位放线→土方工程→钎探验槽→基础垫屋→砼独立基础→回填土→放线找正地锚→钢柱吊装→钢梁吊装→吊车梁安装→檩条安装→压型屋面板安装→压型墙面板安装→雨蓬安装→门、窗安装→油漆工程→电器设备安装→扫尾验收

四、主要专业工程施工方案

(一)、土建工程

1、测量放线:

本工程施工测量包括场平测量、工程定位测量、控制网测量、各施工阶段的工序测量,工艺控制测量、工程竣工测量等,各阶段测量需编制详尽的作业指导书(技术交底),明确设备、人员、方法,建立相关质量记录。

定位测量和控制网测量实行初测、复测、检测验收三级测量制度,其它测量实行初测、复测和工序复核测量制度,使用J2光学经纬仪,高程测量采用S3级自动安平水准仪。

轴线控制:首先根据建设单位提供的桩坐标及建筑物设计坐标,接合现场情况,确定测设路线,进行图上作业,编制处切实可行的测设控制方案,依据方案现场测出建筑物四角轴线坐标点,经规划、设计、监理、甲方、乙方共同验线后再分别测设其它主要轴线,在其延长线上设置永久性轴线控制桩,并砌砖保护。

标高传递:根据甲方提供的水准点在施工现场地东、西两侧增设半永久性水准控制点,利用水平仪将高程引测到基槽内,地上部分则在墙柱表面弹出+500mm标高线作为控制线。

水平线由东侧向上引测,将由下引上的标高引至柱上,并弹出+0.5M线作为地面和装修的依据。

2、土方工程:

本工程基坑采用机械开挖为主,人工配合清槽修坡,配备轮式液压反铲挖掘机1台,沿基槽侧向弃土,堆于房心,便于回填。挖至设计基底以上200mm时,人工清底,防止基底受扰动。

清槽后进行地基钎探,探孔间距为1.5m,梅花状布置。基础回填采用蛙式打夯机夯实,房心回填在基砖严格控制土料含水边角部位采用蛙式夯机夯实。压路机碾压夯实,15T回填土采用米时进行,+0.9砌至.

率,3:7灰土夯填时,压实系数大于0.94,每层虚铺厚度不得超过250mm,设钢筋标筋控制并固定人员按试验规程分层取样,进行回填质量控制。

3、钢筋工程:

钢筋在现场制作加工。编制配料单前,必须认真审阅图纸及技术交底,熟悉设计要求的搭接长度,锚固长度,接头位置、钢筋保护层等,如设计无具体要求时按钢筋施工规范进行,作到配料单编制准确。钢筋配料单由技术人员审定,严格控制其编制质量,防止料单错误造成的经济损失和质量事故。钢筋工要按料单配料,作好《钢筋加工记录》并在钢筋上挂好标识牌,注明钢筋等级、规格、使用部位,以防混用和实现可追溯性。

水平钢筋接头φ14以上采用粗直径钢筋模具式电弧对接焊,柱主筋按设计及施工规范要求错头搭接,或采用电渣压力焊连接:其它钢筋采用绑扎搭接连接。模具式电弧焊、电渣压力焊严格按照工艺标准进行,操作人员岗前培训,考核合格后方可上岗。

钢筋绑扎严格按照图纸设计和施工验收规范进行,钢筋绑扎工艺:核对钢筋半成品→钢筋绑扎→预埋、预留管线、孔洞→绑扎保护层垫块→自检→专检。保护层采用垫块事先预制。保护层垫块采用1:2水泥沙浆制作,形状为40×40方形,厚度为保护层厚度,垫放间距@1000。柱脚钢筋在生根前应先用红漆划定主筋及截面位置。

柱钢筋绑扎前按竖向间距1m设置定型主筋,保证形状和骨架刚度,随砌筑段主筋、骨筋绑牢。

4、模板工程:

采用系列组合钢模。基础柱支模时,在柱位置内加设钢筋对拉片,采用工具式支设方法,圈梁采用倒卡法支模。支模前,首先将组合柱部位残存的杂物清理干净,浇水冲洗,并进行预检。模板支设完毕后,进行预检,检查模板的标高、垂直度、平整度、与墙体贴和程度及加固情况,符合要求后方可进行下道工序。独立柱顶安装地脚螺栓杆时,应精心施工,仔细校核,确保位置、标高、平整。

5、混凝土工程:

采用现场搅拌混凝土,确保混凝土配比、强度等要求。

基础柱混凝土浇注采用插入式振动棒振捣。每层填料不得超过300mm,作到快插慢拨,振捣密实。

混凝土搅拌设1名人员负责监控混凝土搅拌质量,严格计量管理工作,配合比和外加剂用量设专人负责监控,经常测定砂石含水率,及时调整配合比,以保证水灰比的准确性。在出料口随时检查混凝土坍塌落度,任何人不得随意加水。

混凝土的浇注顺序:独立柱基础浇筑时,应从车间一角开始浇筑,每个柱基必须一次浇筑完成。

混凝土浇筑完成后及时覆盖并养护,同时留置不少于3组的试块,一组用于保养,另两组用于检查混凝土即时强度,作为检查后期施工是否达到允许强度的依据。混凝土浇筑完毕后12小时以内即时进行养护,养护时间不少于7天,柱采用塑料薄膜包裹水养护,其它构件采用草袋覆盖洒水湿润。

6、砌筑工程

墙体砌筑采用双面挂线、满丁满条砌法,砌筑前在柱侧面弹出水平控制线控制标高。砌筑前明确砌法,避免出现通缝现象,二寸头不得上墙。

墙体压筋严格按设计要求埋设。

砌体砂浆饱满度必须达到80%以上,横竖灰缝饱满,舌头灰及时清除,墙面及时清扫,保持墙面洁净。

7、地面工程

细石混凝土地面使用32.5Mpa普通硅酸盐水泥,防止返砂。地面伸缩缝采用预制沥青木丝板预留,缩缝采用五齿锯切割,地面其他分格缝预先采用玻璃条留置。

室外散水纵向6m分格,分格缝采用预制砂浆沥青条预留,具体执行我公司企业工法。

地脚螺栓埋设:首先检查螺栓型号、尺寸是否符合设计要求,并在模板上弹出标高控制线,地脚事先按设计要求加工成如图形状安放在模板内。

8、脚手架工程

钢结构吊装采用汽车吊安装,墙面板安装采用双排脚手架施工。

(二)、钢结构部分

钢结构构件制作程序流程图

钢结构构件制作各工序工艺要求:

2.1材料准备:

(1)钢材

本工程所使用的钢材须符合设计要求,同时须符合国家标准规范要求。

钢材检查(含试验)

每批入库钢材,均应有制造厂家出具之产品合格证:

核对材质、规格、批号与产品合格证相符;

钢材外形尺寸应满足相关标准规定;

钢材是否弯曲、变形、锈蚀及裂纹;

钢材之机械性能及化学分析依国家规定,并会同监理单位抽样送检(经认证过的国家检测机关检测)

检查及试验不合格的钢材,禁止入库。

钢材保管要点

钢材放置在支垫上,不得与地面接触,造成生绣;

钢材水平堆放,避免发生变形和损伤;

正确使用吊具和夹具,避免发生损伤

不同材质分类堆放整齐,并防止污染;

钢材涂上材质识别色:如Q235白色。

(2)永久螺栓与安装螺栓

①螺栓检查

核对材质、规格,须符合设计图要求;

螺纹尺寸、螺栓直径等检验项目上符合规定值;

②螺栓保管

基础螺栓须成批堆放,标上标签,并注明数量、规格、材质;

基础螺栓放置与垫板或料架上,不得与地面直接接触,保持通风与干燥;

螺纹须涂上防锈油,防止生锈。

(3)高强螺栓

①高强螺栓检查(含试验)

核对品名、规格、批号与质保书相同,并符合设计要求;

核对检验基础是否规定值;

高强螺栓连接副预拉力试验及高强螺栓连接抗滑移系数试验送国家检测机关检验;

②高强螺栓及螺帽保管

高强螺栓(含螺帽)分类放置;

未用完的高强螺栓(含螺帽)应装入同规格之高强螺栓桶内。

(4)焊接材料

①本工程使用焊接材料一览表:

钢材规格要求焊接材料要求

焊条屈服拉力强度点抗拉强度品牌强度钢料

N/mm N/mm N/mm

E4303 手焊Q235 185~235 375~500 330 420

HJ402-H08A CO2焊420 330

E5015

16Mn

275~345

手焊470~660

490 400

HJ402-H08MnA

490

400

焊CO2②焊接材料检查

a、核对品名批号,数量与质保书相同;

、核对化学成份和机械性能是否符合规定值;b

c、检查馐不得有破损;

d、首次采用的焊接材料需作焊接工艺评定试验。

③焊接材料保管

焊接材料分类放置于模板或料架上,模板或料架离地面和墙面距离不小于300mm,保持通风与干燥;焊接材料妥善保管不得破坏作好防潮;先进先出办法,避免时间过久失效。

(5)涂装材料

①涂装材料应与设计说明规定相符;

②涂料检查

核对品名、批号、数量与质保书相同;核对检验项目是否符合规定值。

③涂料保管

涂料桶放置在模板上,不得与地面接触;涂料桶放置于阴凉处,避免日照;涂料应先进先出,遵守使用期限。

2.2放样作业

(1)放样目的

将工作图之尺寸,利用设备及工具,以人工或CAD作成1:1实际尺寸的细节放样;有利以构件

加工的难易及组立顺序作更深入的了解,核对工作图的尺寸及实际构物尺寸之型板CAD完成的切割资料供工厂加工;减少钢构加工过程差错,提高切割产量。

(2)放样程序及作业事项

放样流程图

审阅制造绘制详图制成样板、样带保管校核

放样作业事项

仔细审阅工作图

放样材料为:钢带、木条、厚纸板、木版、薄胶版、油毡等

根据图形展开原理,在放样材料画线

校核放样图是否正确,若不正确须重新绘图、画线

制成样板、样带

样板、样带须作好记录,包括:工程名称、构件编号、构件数量、尺寸、切割位置、基础线孔位、孔径、方向等记号及数字,供工厂加工时的需要

样板、样带应妥善保管、防止污染、弯曲、变形及破损

(3)放样检查的顺序

室温测定:放样室内温度应装置空调控制度作记录

钢卷尺核对:工厂用之钢卷尺与放样用卷尺须作校对误差记录

基准墨线之直线度:放样机直线与二角的确认

建筑物之柱跨放样

构件放置、形状、尺寸、板厚中心线及放样基准线的确认

焊接作业性的确认,构件的组立、焊接及焊接的检查

其它相关尺寸及位置的查对

内外装置材料的结合及开孔部周围,补强衬等的确认

其它材料的支撑方面及结合方式的确认

(4)放样作业查核重点

一般事项:

所标示的事项,利用放样作业检查是否正确

各部位的尺寸、厚度、材质

各构件的结合部位的结合状态

螺栓的孔径

小构件及连接板的形状

构件在工厂制作上有无障碍(施工困难)的检查

构件上螺栓续接安装时有无障碍

各构件组合及接合有无障碍

焊接作业的进行有无障碍及电焊切割的预留量

工作顺序的模拟有无障碍

工地现场安装作业上有无障碍的查验

构件运输问题

现场螺栓连接与焊接作业的进行有无障碍

各构件接合查验

特殊构件工地现场组合之可行性

④业主或设计者协议,经认同后修正图面排除工程施工进程的困难

相关文档