GCS 柜抽屉操作说明

一、 抽屉操作手柄介绍:

下图为GCS 柜抽屉手柄外观图,手柄上共标注出“抽出”、“隔离”、“试验”、“分闸”、“合闸”五个位置,本图手柄位置为“合闸”位置。

合闸位置 抽出位置

合闸操作说明 隔离位置

合闸操作方向

分闸位置 操作位置指示箭头

试验位置

1)、“抽出位置”为一次、二次回路与主回路断开,抽屉与柜体联锁打开,可进行抽屉的推进、抽出操作;

2)、“隔离位置”为一次、二次回路与主回路断开,抽屉与柜体联锁,抽屉是不可抽出的;

3)、“试验位置”为一次回路与主回路断开,二次回路与主回路连接,此位置可进行二次回路试验;

4)、“分闸位置”为一次、二次回路均与主回路连接,但抽屉内断路器处于分闸位置;

5)、“合闸位置”为一次、二次回路均与主回路连接,且通过手柄旋转使抽屉内断路器处于合闸位置;

二、抽屉操作说明:

下面以图示介绍抽屉操作的步骤及在过程中应注意的问题:

1)、下图为抽屉处于抽出位置,此时将抽屉本体推进相应的柜体抽屉单元中;

2)、第1步完成后,在“抽出位置”顺时针旋转手柄至“隔离位置”,此时抽屉本体与柜体联锁,但一次、二次回路与主回路断开;如下图:

3)、第2步完成后,再将手柄顺时针旋转至“试验位置”,此时抽屉的一次回路与主回路断开,其二次回路与主回路接通,可进行不带负荷的试验;如下图:

4)、第3步完成后,再将手柄顺时针旋转至“分闸位置”,此时抽屉的一次回路、二次回路均与主回路接通,做好合闸的准备;如下图:

5)、第4步完成后,在“分闸位置”时,将手柄向里按,如图1

图1

同时,将手柄顺时针旋转,如图2

图2

旋转至“合闸位置”,此时可听到抽屉内断路器合闸的声音,此时抽屉的一次回路、二次回路均与主回路接通,一次回路带电可带下级负荷;如图3 :

图3

6)、若需将主回路断开,按第5步 第4步的反顺序操作,注意此操作过程中手柄为逆时针旋转;

7)、若需将抽屉抽出,可按第5步 第4步 第3步 第2步 第1步的反顺序操作,注意此操作过程中手柄为逆时针旋转;

三、带分励单元抽屉在分励动作后的操作说明:

带分励单元的抽屉及抽屉内断路器故障后,其断路器一次回路断开。在故障排除后,断路器需先复位后才可进行合分闸操作。

断路器复位时,请严格按以下顺序操作:

1)、断路器分励线圈动作后或断路器故障动作后,其一次回路断开,但此时抽屉手柄的位置还在“合闸位置”,如下图

此时用手将操作手柄一直向里按,并逆时针旋转,如下图:

2)、按第1步要求将手柄向“分闸位置” 旋转,操作过程中操作手柄一直向里按,并在到“分闸位置”时再逆时针旋转到手柄不能再旋转为止,注意:此过程中操作手柄必须一直向里按,如下图:

注意:操作过程中手柄向里按

以上操作完成后,抽屉内的断路器复位完成。完成复位后,需再进行以下步骤操作(注意:此时要求断路器下端所有负荷保证断开):

3)、复位完成后,须将断路器进行一次合闸操作,如下图:

4)、合闸步骤完成后,再将断路器分闸,此时断路器具备投运条件,如下图:

注意:以上步骤必须按要求完成,在进行断路器复位过程中,应该可听到断路器复位后合分闸时比较大的响声;若无此声或很小,表明断路器复位不成功,需再按复位步骤操作一遍。

编制:付万良

日期:2006-11-25

GCK型低压抽屉式开关柜.GGD型交流低压配电柜

GCK型低压抽屉式开关柜 一、概述 GCK1 GCL1 GCJ1系列, 适用于交流50Hz,额定工作 电压380V的低压配电系列 中作为受电馈电、母联、照 明、电动机控制及功率补偿 之用,它包含动力中心(PC) 和电动机控制中心(MCC) 只功能,并可设计成固定柜 和抽屉柜混合型系统,满足 不同的供配电需要。 二、使用条件 1.海拔高度不超过200m。 2.没有火灾,爆炸危险, 严重粉尘,剧烈震动,雨水 侵洗的户内。 3.周围空气温度不高于 +40℃,且24小时内平均温 度不超过+35℃,不低于 -30℃。 4.空气清洁,且相对湿度 在最高温度+40℃时不超过 50%。在较低温度时允许有 较高的相对湿度,如+20℃时 为90%。 5.若上述使用条件不能满 足,因由用户和制造商协商 解决。 三、型号含义

四、主要技术参数 五、产品特点 1. 本产品符合IEC439国际标准,美国电气制造商协会NEMA标准及ZBK36001-89国家专业标准。 2. 在PC方案中,具有3150A以下受电、母联、馈电等功能,选用国产CW1,HSW1、AH型等断路器或进出口ABB公司,schneider公司等智能型断路器,作为主开关,操作方便,安全可靠。 3. 在MCC方案中,具有630A以下馈电、照明、电动机、功率补偿等功能,选用国产DZ20,Q、CM1、HSM1、系列产品及进出口ABB公司,schneider公司塑壳开关作为主开关。 4. 受电主开关具有短路瞬时,短延时及过载保护,客户可以根据系统配合需要,选择保护型,且具有自投,无自投和切换控制供客户选用。 5. 水平母线具有单母线分段和不分段两种,采用单母线分段时,母线开关具有自投,无自投和切换控制。 6. 电动机控制回路具有短路瞬时,过载、欠压、释压及断相保护、交流接触器可以采用无声运行,具有节能作用,客户可以根据工程的需要选用我厂的标准整流系统或自行设计环行供电整流系统。 7. 超过本样本所列电动机控制容量,可用固定式安装。 8. 我厂可以根据用户的需要,生产非表产品。本产品为三相五线制,可以满足不同客户需要。 9. 根据IEC标准和元件特性,本产品降容系数为0.7~0.8。

GGD、GCS、GCK、MNS低压开关柜的区别

GGD、GCS、GCK、MNS低压开关柜的区别 GGD交流低压配电柜:G--低压配电柜;G--固定安装、固定接线;D--电力用柜 GCK交流低压配电柜:G--柜式结构;C--抽出式;K--控制中心GCS交流低压配电柜:G--封闭式开关柜;C--抽出式;S--森源电气系统 MNS交流低压配电柜;是按照瑞士ABB公司转让技术制造的产品。 GGD是低压固定开关柜; PGL是低压固定开关柜; GCS是低压抽出式开关柜; DOMINO(多米诺)是模块组合式低压开关柜; GCK是低压抽出式开关柜; MNS是低压抽出式开关柜。 GGD交流低压配电柜:G--低压配电柜;G--固定安装、固定接线;D--电力用柜 GCK交流低压配电柜:G--柜式结构;C--抽出式;K--控制中心GCS交流低压配电柜:G--封闭式开关柜;C--抽出式;S--森源电气系统

MNS交流低压配电柜;是按照瑞士ABB公司转让技术制造的产品。 GCS是抽屉式,GGD是普通的。 GCS开关坏了,直接换抽屉。可以不停电更换。GGD要停电。 价格是GGD便宜点。 GCS、GCK、MNS、GGD主要技术参数的对照表: 产品型号规格及柜型宽×深分断能力kA 水母排安装方式水平电流母线垂直电流母线抽屉电流母线Max 1/2抽屉电流Max 防护等级符合标准出线方式 进线柜电容柜MCC 外壳内部 GCK 800×1000 800×1000 600×1000 50 顶部串联式3150 1000 400 --IP30 ZBK36001-89 背后 GCS 800×800 800×800 1000×800 50 背面安装4000 1000 400 40 IP40 IP20 IEC439 GB7251.1 旁出 MNS 800×1000 800×1000 1000×1000 50 背面安装4000 1000 400 60 IP40 IP20 IEC439 GB7251.1 旁出 产品型号互换性联锁位置固定与抽出混装方式抽屉推进式抽屉间隔安装方式1/2抽屉选用灵伙性1/2抽屉星三角接二次最大安装回路数垂直排 大抽屉1/2抽屉

低压抽屉式开关柜规范书

内蒙古亿利热电厂工程低压抽屉式开关柜 技术规范书 (招标书) 西安大唐电力设计研究院 2006 年3月

目次 1. 总则 2. 技术要求 3. 设备规范 4. 供货范围 5. 技术服务 6. 需方工作 7.工作安排 8. 备品备件及专用工具 9. 质量保证和试验 10.包装和运输

1总则 1.1 本设备技术规范书适用于户内400V动力中心(PC)、电动机控制中心(MCC)及其附属设备,它包括开关柜本体及其附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求和相关要求。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本技术规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面对本技术规范书的条文提出异议,那么需方将以认为供方提出的产品完全满足本协议的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本技术规范所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾、或与供方所执行的标准不一致时,供方应按较高的标准执行。 1.5 本设备技术规范书经需、供双方确认后为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由需、供双方共同协商确定。 2 技术要求 2.1 环境条件 2.1.1 海拔:1025m 2.1.2 历年最高温度:+40.2℃ 2.1.3 历年最低温度:-34.5℃ 2.1.4 相对湿度(25℃时) 年平均相对湿度:42% 2.1.5 基本地震烈度:8度、0.3g 2.1.6 污秽等级:Ⅳ级、爬距≥ 3.1cm/kV 2.1.7 最大日温差:30K 2.2 .工程条件 2.2.1 系统概况 2.2.1.1 系统额定电压:380V 2.2.1.2 系统最高电压:420V 2.2.1.3 系统额定频率:50Hz 2.2.1.4 系统中性点接地方式:直接接地 2.3 安装地点:PC柜为户内独立配电室,MCC柜为户内就地安装。 2.4 开关柜基本技术特性 2.4.1 PC开关柜外壳防护等级不低于IP32 。MCC外壳防护等级不低于IP54。防止昆虫、小型爬行动物等进入。

2019年MNS低压抽屉柜技术手册

MNS低压开关柜产品说明书

注意! 对开关柜的任何操作都应预先阅读本说明书。 开关柜的安装和使用必须遵守标准和规范中对于电气产品的规定,必须遵守本说明书的要求。 开关柜必须安装在适合的室内环境中。 对开关柜的任何操作和维护都应由经过预先培训的专业电气人员进行。 禁止把开关柜置于超出其额定负载的情况下运行。 必须注意开关柜上的任何带电危险标记。 对开关柜的任何违规操作均可能损坏设备,甚至引起严重事故。 应把本手册放在可以方便拿到的地方。 应由专业人员负责电气设备的安全管理。

目录 1总则 概述 标准与规范 使用条件 2 结构形式与技术参数 电气数据 防护等级 结构形式 结构形式概述 抽出式开关柜 母线系统 抽屉单元 PC柜 无功功率补偿柜 进出线电缆室 外形尺寸与重量 插拔式/固定式开关柜 母线系统 功能单元 PC和无功功率补偿柜 进出线电缆室 外形尺寸与重量 3 主要电气元件介绍 一次回路 二次回路 4 主结线方案 5 运输与保管 运输 交货与中间保管 6 基础与现场安装 安装现场的一般要求 配电室平面布置方案 开关柜的基础 以配电室地板作为基础 混凝土地坪上的基础框架 电缆沟施工 开关柜的安装 母线的安装 电力电缆和控制电缆的安装

开关柜的接地 安装的收尾 7 开关柜的运行 起动前的准备工作 起动 开关柜的操作 框架式断路器的操作 抽屉式开关柜的操作 8E/4和8E/2抽屉单元的操作 8E、16E、24E抽屉单元的操作横刀熔单元的操作 插拔式开关柜的操作 8 维护 检查 保养 损坏元件的更换 9 备品备件和专用工具

1. 总则 概述 MNS 是采用标准模件、由工厂组装(FBA )的低压开关柜,它适用于交流50/60Hz ,额定工作电压≤660V ,额定电流6300A 及以下的供配电系统,作为电能分配、转换、控制和无功功率补偿之用。 MNS 柜架用进口优质敷铝锌钢板或优质冷轧钢板弯制成零部件,通过自攻锁紧螺钉或六角螺钉紧固互相连接而成,再按方案变化需要,加上相应的门,封板,隔板,安装支架,以及母线,功能单元等零部件,组装成一台完整的装置,装置内零部件尺寸,隔室尺寸实行模数化(模数单位E =25mm )。作为新一代低压抽出式开关柜,具有如下特点: 1.结构合理,技术水平高。MNS 开关柜的额定载流量,分断能力,动热稳定性能指 标均高于其它型号的低压开关柜,并且维护 方便,安全可靠。 2.防护性能好。MNS 是全隔离的开关柜,内部隔室满足IEC439-1“形式4”的规定,外壳防护等级为IP31、IP40、IP54。 3.联锁可靠。MNS 的防误操作联锁由断路器操作手柄机构和抽屉位置机械联锁操作机构共同完成,其设计精确、逻辑性极强,能有效地防止各种可能出现的误操作,并且能与运行方式相结合灵活地实现柜间联锁。 4.方案齐全,组合方便。MNS 以8E 为基本单元,功能单元有8E/4、8E/2、6E 、8E 、12E 、16E 、24E 、32E 、72E ,一台MCC 柜最多时可布置36个功能单元,而且可实现PC ,MCC 混装,为压缩柜子数量,灵活选择方案提供了有利条件。 MNS 低压开关设备是技术先进、性能稳定、结构合理、使用方便、安全可靠的控制设备。已在发电、建筑、钢铁、水泥、矿山、石化等供配电系统中广泛使用。 标准与规范 MNS 开关柜依据下列标准进行设计与制造 国标电工委员会标准: IEC60439(1992) 《低压成套开关设备和控制设备》 中国国家标准: GB/T14048_1-93 《低压开关设备和控制设备总则》 GB7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》 GB7251-97 《低压成套开关设备和控制设备》 JB/T9661-99 《低压抽出式成套开关设备》 JB4012-85 《低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电器》 GB3983_1-89 《低电压并联电容器》 GB7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》 同时,MNS 开关柜还符合德国标准VDE 0660 Part5、英国标准BS EN60439和 图 MNS 开关柜

低压开关柜技术规范

项目:沁水县梅园·悦港新城小区 0.4kV低压开关柜 技术协议 需方:晋城市巨能电网工程有限公司沁水分公司供方:江苏亚盟电气有限公司 2017年4月

GCS低压配电设备

垂直加速度不超过0.10g u 电力供应:电压为380V/220V,-15%~+10%,TN-S制,频率为50HZ±2% u 腐蚀性:有轻度盐雾 2、技术标准 GCS型抽屉式开关柜中采购的设备及配件全部满足设计图纸所列出标准。另外还满足以下标准:国家标准GB7251-87《低压成套开关设备》、国家专业标准ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439,德国标准VDE0660。 3、技术参数 —主电路额定绝缘电压交流660V —主电路额定工作电压交流 380V 660V —额定频率 50HZ —母线额定工作电流 水平母线(主母线): 3150A 垂直母线(支母线):1500A —额定短时耐受电流(1S) 水平母线(主母线):50kA、80kA 垂直母线(支母线):50kA 保护导体(接地主母线):30、48kA 中性母线(中性主母线):30、48kA —额定峰值耐受电流 水平母线(主母线):105、176kA 垂直母线(支母线):105kA 4、选用元件 4.1 一次主元件

(2)、母线系统:母线采用刚性,硬拉高导电的电解铜,符合IEC431,其加工工艺完全满足招标文件条款的要求。 (3)、中性和接地母线:所有母排出厂前均开有模数孔,便于电缆连接。 (4)、电缆:柜内电缆采用硬拉的交联乙烯绝缘聚氯乙烯护套高导电多股铜芯线,能耐高温并符合IEC60502和GB12706有关标准,电缆采用接线端子和专用导轨固定,使其整齐美观并且牢固,可承受指定的故障条件。 (5)、色标:在低压开关柜内的动力线可采用连续油漆的色标。 6、开关柜的辅助导线 开关柜的柜内辅助导线采用国标铜质黑色导线,电压用1.5平方铜导线,电流用2.5平方铜导线。 7、开关柜内的功能单元 本工程所采用的设备全部按需方提供图纸的要求选定,满足所有的技术要求,可实现所要求的操作、联锁、接口等功能,这些设备被按容量分别每一个回路装在一个不同大小抽屉单元内,抽屉单元设有工作位置、主开关分闸、抽屉位置、隔离位置,可与主开关机械联锁,并可在操作手柄上挂锁,从而保证了操作的严格性和操作人员的人身安全。同容量的抽屉可以相互互换。面板左上方用有机塑胶板激光打印回路编号。

GCS型低压抽屉式开关柜技术说明

GCS型低压抽屉式开关柜 一、概述 GCS型低压抽出式开关柜(以下称装置)是两 部联合设计组根据行业主管部门、广大电力用户 及设计单位的要求设计研制出的符合国情、具有 较高技术性指标、能够适应电力市场发展需要并 可与现有引进产品竞争的低压抽出式开关柜。该 装置于一九九六年七月在上海通过了两部联合主 持的鉴定。受到生产制造单位和电力使用部门的 重视和肯定。 电力工业部、机械工业部联合以安生用[1997]01号、机重[1997]01号文下发了《关于GCS型低压抽出式开关柜推广应用有关问题的通知》。目前,GCS型低压抽出式开关柜已被电力用户广泛选用。 二、使用范围和用途 装置适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业的配电系统。在大型发电厂、石化系统等自动化程度高,要求与计算机接口的场所,作为三相交流频率为50(60)Hz、额定工作电压为380V(400)、(600),额定电流为4000A及以下的发、供电系统中的配电、电动机集中控制、无功率补偿使用的低压成套配电装置。 三、型号含义

四、性能指标 装置的设计符合下列标准 BG7251 低压成套开关设备 IEC439-1 低压成套开关设备和控制设备 ZBK36001 低压抽出式成套开关设备 五、主要技术参数 序号名称单位数据 1 主电路额定电压V 交流380(400),(660) 2 辅助电路额定电压V 交流220,380,(400);直流110,220 3 额定频率Hz 50(60) 4 额定绝缘电压V 660(1000) 5 额定电流水平母线 A ≤4000

垂直母线 (MCC) A 1000 6 母线额定短时耐受电流KA/IS 50,80 7 母线额定峰值耐受电流KA/0.1S 105,176 8 工频试验 电压 主电路V/1min 2500 辅助电路v/1min 1760 9 母线三相四线制 A.B.C.PEN 三相五线制 A.B.C.PE.N 10 防护等级IP3L0.IP4L0 六、产品特点 1.提高转接件的热容量,较大幅度的降低由于装接件的温升给接插件、电缆头、间隔板带 来的附加温升。 2.功能单元之间、隔室之间的分隔清晰、可靠,不因某一单元的故障而影响其它单元工作, 使故障局限在最小范围。 3.母线平置式排列使装置的动、热稳定性好,能承受80/176KA短路电流的冲击。 4.MCC柜单柜的回路数量最多至22回,充分考虑了大单机容量发电厂,石化系统等行业自 动化电动门(机)群的需要。 5.装置与外部电缆的连接在电缆隔室中完成,电缆可以上下进出。零序电流互感器装置在 电缆隔室内,使安装维修方便。 6.同一电源配电系统,可以通过限流电抗器匹配限制短路电流,稳定母线电压在一定的数 值,还可部分降低对元器件短路强度的要求。 7.抽屉单元有足够数量的二次插接件(1单元及以上为32对,1/2单元为20对。)可满足 计算机接口和自控回路对接点数量的要求。 七、安装与使用 产品到达收货地点以后,首先应当检查包装是否完好无损,发现问题应及时通知合同有关部门做好商务纪录,共同分析原因,作好签证和善后处理。 对于不立即安装的产品,应根据正常使用条件和电气设备暂时保管规程要求置于适当的

GGD、GCS、GCK、MNS低压开关柜具体区别

GGD老式的国产柜型,元件安装跟动力箱差不多,回路间没有分隔板,主要特点是每台柜有个总隔离开关HD13BX,采用8MF的型材焊接的框架。GCS是森源公司联合员机械工柜部参照MNS柜型开发的,是以8MF型材为框架,以20mm为一个基准E,以160mm为一个模数,抽屉最大电流达到400A,400A以上需做固定分割式,抽屉柜一般是侧出线,抽屉中央只有一个机械联锁机构跟操作手柄连在一起。MSN是ABB的柜型,现在在国内运用的最广,是以25mm为一个基准E,以8E即200mm为一个模数,抽屉最大电流可以做到630A,一般抽屉上右下角有一个小手柄,抽屉中央有一个大手柄操作机构。GCK应该是跟MNS差不多,不过是改进的经济型,垂直排没有塑料功能板,门是固定在框架上的,门打开后可以把抽屉拉出来!具体的差异,搜一下图片,看看外观就不样! GGD交流低压配电柜:G--低压配电柜;G--固定安装、固定接线;D--电力用柜GCK交流低压配电柜:G--柜式结构;C--抽出式;K--控制中心 GCS交流低压配电柜:G--封闭式开关柜;C--抽出式;S--森源电气系统 MNS交流低压配电柜;是按照瑞士ABB公司转让技术制造的产品。 GCS是抽屉式,GGD是普通的。 GCS开关坏了,直接换抽屉。可以不停电更换。GGD要停电。 价格是GGD便宜点。 GCS、GCK、MNS、GGD主要技术参数的对照表: 产品型号规格及柜型宽×深分断能力kA 水母排安装方式水平电流母线垂直电流母线抽屉电流母线Max 1/2抽屉电流Max 防护等级符合标准出线方式 进线柜电容柜MCC 外壳内部 GCK 800×1000 800×1000 600×1000 50 顶部串联式3150 1000 400 -- IP30 ZBK36001-89 背后 GCS 800×800 800×800 1000×800 50 背面安装4000 1000 400 40 IP40 IP20 IEC439 GB7251.1 旁出 MNS 800×1000 800×1000 1000×1000 50 背面安装4000 1000 400 60 IP40 IP20 IEC439 GB7251.1 旁出 产品型号互换性联锁位置固定与抽出混装方式抽屉推进式抽屉间隔安装方式 1/2抽屉选用灵伙性1/2抽屉星三角接二次最大安装回路数垂直排 大抽屉1/2抽屉 GCK 差--无可以左右------16 三相 GCS良好良好不明显可以旋转不可以局限不可以20 三相 MNS良好良好不明显可以联锁不可以局限可以20 三相四线 产品型号抽屉结构抽屉回路数MCC 操作位置 大抽屉1/2抽屉大抽屉1/2抽屉进线柜电容柜大抽屉1/2抽屉 GCK 金属材料--9 --4200 4300 9500 ---- GCS 金属材料工程塑料11 22 4200 4300 18000 22400 偏下 MNS 金属材料工程塑料9 18 4200 4300 17000 31400 偏下

GCK系列高级型抽屉式低压开关柜

GCK系列高级型抽屉式低压开关柜 产品介绍: GCK型低压抽出式开关柜适用于工矿企业,高层民用建筑,交流50HZ,电压380V,三相三线或三相四线制系统中,作为低压配电系统的受电、馈电或电动机专用。本产品符合IEC439国际标准,美国电气制造商协会NEMA标准及ZBK36001-89国家专业标准。GCK 型开关柜为全拼装式组合结构,柜架所有结构均以螺钉紧固连接而咸,避免了焊接变形和应力,提高了精度,标准化程度高。具有操作简单,操作力小,使用安全,维护方便,质量稳定、可靠等特点。 GCK系列高级型抽屉式低压开关柜 1.电动机控制回路具有短时瞬时,过载、欠压、释压及断保护。交流接触器可以采用无声运行,具 有节能作用。 2.超过本样本所列电动机控制容量,可用固定式安装。 3.我厂可以根据用户的需要,生产非标准产品。本产品为三相五线制,可以满足不同客户的需要。 4.根据IEC标准和元件特征,本产品降容系数为0.7—0.8。

结构特点 1.GCKl ,GCLl 。GCJl 为全拼装式组合结构,基本骨架采用专用型材,拼装而成。 2.柜体骨架,零件外形尺寸以及开孔尺寸按基本模数,E=20mm 变化。 3.在MCC 方案中,柜内部分成五个区域(室):水平母线区,垂直母线区,功能单元区,电缆室,中性接地母线 区。各区互相隔离,保证线路正常运行,有效地防止故障扩大。 4.由于框架的所有结构均以螺钉紧固连接而成,避免了焊接变形和应力,提高了精度。 5.零部件通用性强,适用性好,标准化程度高。 6.功能单元(抽屉)的抽出,插入为杠杆操作,320mm 以下为单拔板,400mm 以上为上、下双拔板,加上配置滚动轴承操作轻便,可靠。 7.MCC 柜的抽屉有八种标准尺寸分别为: 简称 A B C D E F G H 高度(mm ) 160 240 320 400 480 560 640 720 1.PC 方案中,每柜可装ME31 50或ME2500一台或MEl600二台。 2.MCC 方案的二次联接器,在插接方式上采用移动式导轨导向,保证了单元互换性,而且功能单元可以根据需要任意组合,非常方便。 3.本产品与其它抽出式开关柜比较,具有结构紧凑,强度好,性能高,安全可靠等特点。 4.框架,门板等用环氧粉末涂料静电喷涂,绝缘性能好,经久耐用。 GCK 系列高级型抽屉式低压开关柜 代号 名称 备注 1 水平母线室 2 装饰板 3 上档板 4 电缆室门 代号 名称 备注 5 门锁 6 门板 7 侧板 8 接地中性母线孔 外型及安装尺寸 外形尺寸:(a)x(b)x 高 PC 柜外形:600x1000x2200(ME .F 系列—1 600A 以下馈电) 800x1000x2200(ME .F 系列-2500A 以下受电母线) 1000x1000x2200(ME .F 系列—3150A 受电母联)

低压配电柜的抽屉使用说明书之欧阳歌谷创作

低压开关柜抽屉使用简要说明书 欧阳歌谷(2021.02.01) 一、MNSG型概述 MNSG型低压抽出式开关柜是根据我国电力发展的需要,吸收国际先进技术,参照瑞士ABB公司的MNS产品制造技术,在设计制造上完全国产化的国内最新产品,是工厂组装式低压开关柜装置。 MNSG型低压抽出式开关柜的技术参数符合IEC439和GB725187《低压成套开关设备》,国家标准、ZBK3600189《低压抽出式开关设备》专业标准,能广泛应用于发电站、变电所、石化系统、厂矿企业配电系统以及高层建筑地下设施中电力系统的配电和电动机集中控制系统,外壳防护等级为IP30,并可根据用户要求提供更高的外壳防护等级。 二、技术参数 1.装置的主要技术参数

表1 三、大抽屉 图1 ① 合闸 ② 分闸 ③ 抽屉锁 ④ 工作位置 ⑤ 实验 ⑥ 自锁 ⑦ 抽出、入 ⑧ 绿指示灯 ⑨ 红指示灯 ⑩ 主把手 ? 辅助把手 四、大抽屉使用 1、主把手打在②状态,同时辅助把手打在⑦状态,抽屉才能抽出或推进,其他任何状态都不能将其抽屉抽出或推进。 2、主把手打在②状态,同时辅助把手打在④状态,主把手才能合闸运行,其他自锁开关 ○11 ⑨ ① ② ③ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ⑧ ⑩

在任何状态都不能使其合闸。 3、主把手合闸在①状态时,辅助把手将只能打在④状态,其他状态位置都被自锁。 4、在抽屉被抽出后,辅助把手打在⑤状态,是调试过程(可本低压抽屉式开关柜没有安装其功能),抽屉不能被推进去;辅助把手打在⑥状态,被锁住,也不能将其推进,也不能将其主把手合上。 5、红色的指示灯是表示未送电,绿灯表示运行状态。 五、内部电路图 图2 1、 QS1就是图一中的主把手,QS2在抽屉内部(控制开关),红、绿就是指示灯。 2、 QS2一般为合闸状态。 六、小抽屉 1、 合闸 2、 把手 3、 准备合闸 3 5 4 2 1 出线 进线 绿 红 QS1 L1 ● L2 ● L3 ● ● U ● N QS2 6 7 8 ● U ● V ● W

小度写范文抽屉式低压开关柜的设计与研究模板

抽屉式低压开关柜的设计与研究 [摘要]首先分析我国电力开关柜的基本行情,随后,结合实践项目,介绍抽屉式低压开关柜的设计与研究,主要包括开关柜的方案设计、主要技术指标和主要功能等,仅供相关技术人员参考。[关键词]开关柜设计智能断路器额定电压中图分类号:TN7文献标识码:A文章编号:1671-7597(2009)1210024-01 一、前言随着电力电子技术和微电子技术的发展与应用,国外各大公司在低压供电系统集中监控的基础上,开展智能化的低压成套开关设备的研究,并在20世纪90年代后期智能断路器、智能型开关柜及其它智能元器件已经形成商品化进入市场,并逐渐推广应用,而我国虽已完全掌握了微处理器电控产品上的应用技术也已有一些带接口全数字产品问世,但反映国际水平的智能型低压配电装置和智能控制器还处于空白。本文简要地介绍该开关柜的设计方案、主要技术指标和功能等。二、开关柜的设计方案课题组根据掌握的资料,对比分析了国外已有的智能化低压开关柜的优缺点,本着实用的原则,决定采用:主开关选择国内知名企业――常熟开关厂的CW1型抽屉式智能型万能式断路器,并采用相应的智能控制器ST48-H型智能控制器。CW1系列智能型万能式断路器用于控制和保护低压配电网络。目前市场上主要有CW1-2000、CW1-3200、CW1-4000、CW1-5000几种。一般安装在低压配电柜中做主开关起总保护作用。交流额定电流630A~5000A,短路分段能力80KA~20KA,额定工作电压AC690V及以下,具有3级和4级,抽屉式和固定式,可倒进线安装,多种智能控制器,提供不同功能,具有隔离功能等等。(一)整机原理方案。本设计采用采用抽屉式结构、智能化元件的方案。主开机采用CW1-5000型断路器的额定电流为4000A~5000A,极数为3级,使用类别为B类,最大闭合时间为70MS。所用

(经典汇总)关于一面低压开关柜能安装几台断路器

关于一面低压开关柜能安装几台断路器 首先GGD是不说模数的,只有抽屉柜或固定分隔柜用模数来表示,通常可查电器柜生产厂家的样本或手册,来确定所需的回路模数,都是标准化的(各生产厂略有差别)。 问题1、模数E=?有两值,一个为20, 一个为25。目前GCK巨体一般用二种型材来加加工,一种是KS型材,这种型材的E= 20;另一种是C型材,E= 25。因为柜高为2200mm放抽屉的有效高度(即抽屉的高度)为1800mm因这二种型材的GCK 都可以装9层抽屉,因8E (E=20时)=160,8E (E=25时)=200都小于1800 的有效高度。 问题2、以E=25为例说明… 8E/4=200/4(意思是200高的空间布置4个抽屉,宽度为150) 8E/2=200/2(意思是200高的空间布置2个抽屉宽度为300) 8E=f由屉高度为200宽度为600 12E=f由屉高度为300宽度为600 16E=由屉高度为400宽度为600 20E=f由屉高度为500宽度为600 24E =抽屉高度为600宽度为600 根据回路的电流来选择 1)GCK,MN型抽屉式低压开关柜 8E/4=50MM 1/4 单元额定电流最大63A(可装63型及以下塑壳断路器) 8E/2=100MM 1/2 单元额定电流最大100A(可装100型及以下塑壳断路器) 8E=200MM 1单元额定电流最大250A(可装250型及以下塑壳断路器) 12E=300MM 1.5单元额定电流最大630A(可装630型及以下塑壳断路器,空间不够的时候采用,一般用2单元的就可以了) 16E=400MM 2单元额定电流最大630A(可装630型及以下塑壳断路器) 20E=500MM 2.5单元额定电流最大630A(可装630型及以下塑壳断路器) 24E=600MM 3单元额定电流最大630A(可装630型及以下塑壳断路器) 所以分为8E/4、8E/2、8E、12E、16E、20E、24E,柜体的有效高度为 72E=1800mm 最多可装9层共36个(即36台断路器)1/4单元出线回路,或18个1/2单元出线回路 2)GCS型抽屉式低压开关柜 柜高为2200,放抽屉的有效高度(即抽屉的高度)为1760【8E(E=2 0时)=160】,即可以放11层一单元抽屉。最多可装11层共22个1/2单元出线回路,或11