文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站送电前验收检查表

变电站送电前验收检查表

变电站送电前验收检查表
变电站送电前验收检查表

变电站送电前验收检查表

序号检查项目达标要求是否合格

一、资料检查项目

1.1

变电站通过

质检验收、

入网验收是否具有设备命名批文。

1.2是否有交接试验报告并合格,且在试验周期。

1.3施工质量符合要求。

1.4保护定值是否正确。

二、设备检查项目

2.1

主变压器安装技术记录、器身检查记录、绝缘油、干燥记录及调整试验记录是否均合格。

2.2冷却系统是否无缺陷且阀门是否均已打开,联动试验是否正常。

2.3有载调压切换装置的远方及就地调整操作是否正确无误。

2.4本体外壳、铁芯和夹件及中性点工作接地安装是否可靠,引下线截面与主接地网连接是否符合设计要求。

2.5避雷器、瓷套管及互感器等安装是否合格,接地是否符合要求。

2.6防火、排油等消防设施是否完善,是否符合设计要求,并经消防部门验收合格,鹅卵石充填是否合格。

2.7温度测控装置是否完善,指示是否正确,整定值是否符合要求。

2.8气体继电器及继电保护装置整定值是否符合要求,操作及联动试验是否正确。

2.9本体及附件是否无渗漏油。

2.10相位颜色标识是否正确、清晰。

3.1

断路器电气连接是否牢固、可靠,接触是否良好,接地是否正确、可靠。

3.2断路器及操作机构是否完好,是否无漏气,是否无漏油,动作是否正常,“分”“合”指示是否正确,是否无卡阻现象。

3.3开关动作特性是否符合制造厂技术条件,电气试验是否合格。

3.4户外端子箱和机构箱是否密封,防潮效果是否良好,端子接线连接是否可靠,是否无锈蚀。

3.5继电器的报警、闭锁定值、油位等是否符合规定,电气回路传动是否正确。

3.6六氟化硫气体压力是否正常,是否无泄漏,微水是否符合规定,绝缘油质是否合格。

3.7操作电源、储能电源、加热照明电源、动力电源等电源空开的标示牌齐全完整,指示明确。

3.8就地及远方分合闸正常,五防系统操作正常,就地位置信号及储能信号指示正确,后台监控系统指示正确。

4.1

隔离开关安装是否牢固,转动接点是否无卡阻,联动闭锁位置是否准确无误。

4.2抽查触头状况,接触后,触头压力是否符合制造厂要求,三相同期是否合格。

4.3相色标识是否正确,接地是否良好,是否符合规定。

4.4操作电源、储能电源、加热照明电源、动力电源等电源空开的标示牌齐全完整,指示明确。

4.5就地及远方分合闸正常,五防系统操作正常,就地位置信号及储能信号指示正确,后台监控系统指示正确。

5.1

互感器和电

容器安装试验是否合格,记录是否齐全、准确。

5.2是否无渗油、漏气。

5.3端子接头是否连接可靠、正确。

5.4接地连接是否可靠。

5.5电缆敷设是否符合设计要求和规范规定,排放是否整齐、牢固,标识是否齐全、清晰、正确,电缆防火封堵是否严密、可靠。

5.6接地装置的接地引线是否符合A类电气装置的接地要求,搭接长度和焊接质量是否满足规定。标识颜色是否符合规定。必要时,对主设备或分区域接地电阻抽测,是否符合规定标准。

5.7电容器安装技术记录项目检查是否合格。

5.8硬母线按安装记录项目检查是否合格。

5.9软母线按安装记录项目检查是否合格。

5.10电气试验和继电保护、远动、自动化装置调试记录,试验项目是否齐全,试验结果是否达到标准,继电保护装置是否有整定单,必要时检查个别整组联动试验,动作是否准确,信号是否正确。

6.1

35KV开关柜35KV小车开关检修位置、试验位置、工作位置转换正常,没有卡涩现象,小车开关试验位置、工作位置就地分合闸正常,位置信号及储能信号指示正确,后台监控系统指示正确。

6.235KV小车开关在试验位置、工作位置远方分合闸正常,五防系统操作正常,位置信号及储能信号指示正确,后台监控系统指示正确。

6.335KV开关及刀闸的操作电源、保护电源、储能电源、加热照明电源、二次电压等电源空开的标示牌齐全完整,指示明确。加热器投入试验正常,照明灯亮灭操作正常。

6.435KV母线PT一次保险良好,二次空开标示牌齐全完整,指示明确。

7.1

无功补偿装

置无功补偿装置刀闸就地分合闸正常,位置信号指示正确,后台监控系统指示正确。

7.2无功补偿装置保护柜上的保护压板名称正确完整。保护装置运行正常,无告警。

8.1

箱变外观

箱体外壁封闭严密,无渗油现象,无破损,散热片无鼓肚现象。

8.2接地良好,没有锈蚀现象。

8.3箱变编号及标示牌清晰,齐全。

8.4箱变基础护坡完整。

8.5

高压

接线

室三相带电指示器完整,网门完好。

8.6电磁闭锁功能正常。

8.7观察窗完好,透明。

8.8电缆封堵良好且箱体内部无缝隙,无渗油现象。

8.9高压接线室内卫生清洁。

8.10高压电缆接线牢固,相序标识完整、正确。

8.11套管清洁,无破损、裂纹。

8.12避雷器接线牢固且高压电缆与避雷器保持大约10cm安全距离。

8.13接地线牢固,接地良好。

8.14箱变门密封良好,支撑杆良好。

8.15箱变高压侧电缆与主电缆核相正确。

8.16

高压

操作

室油位在正常范围,且无渗油现象。

8.17压力表、温度表外观良好,温度指示应与环境温度基本一致。

8.18将高低压侧压力释放阀打开使变压器油中气体排尽。

8.19检查无载调压档位,应该在额定档位。

8.20将三相高压熔管抽出,检查是否有渗漏油现象,保险是否良好。

8.21分合高压隔离开关,检查分合是否灵活。

8.22箱变门密封良好,支撑杆是否起作用。

8.23高压操作室内卫生清洁。

8.24

底部

电缆

沟电缆沟中电缆封堵良好。

8.25电缆沟中电缆防火涂料粉刷。

8.26接地线焊接或接线牢固,没有锈蚀现象。

8.27高低压电缆弯度正常,余量足够。

8.28电缆沟中清洁,无积水。

8.29电缆无破损现象。

8.30

低压

侧控制柜各指示灯完好,接线牢固。

8.31电压表、电流表完好,接线牢固,指示在零位。

8.32“远方/就地”把手、电压切换把手、各端子排及断路器接线牢固。

8.33加热器阻值正常。

8.34低压侧电缆接线牢固,相序正确。

8.35干式变压器清洁,接线牢固。

8.36将储能开关手动储能,按动机械分合闸开关,观察储能开关储能正常,分合闸正常。

8.37箱变门密封良好,支撑杆是否起作用。

8.38电缆封堵良好且箱体内部无缝隙。

8.39电压回路的二次保险良好。

8.40低压侧无渗漏油现象。

序号检查项目达标要求是否合格

三、调度运行部分

9.1调度指挥关

系文件

应与调度批复文件一致。

9.2调度指挥界

面界定

应与调度批复文件一致。

9.3新设备命名

文件

应与调度批复文件一致。

9.4调度运行人

员名单资质

接受调度指令的运行值班人员必须具备上岗资格。

9.5现场运行规

程及规定

相关规程规定应与调度系统有关规程、规定、规范一致。

9.6现场运行资

料及图纸

相关电气主连接线图、电网一次系统接线图、涉网设备技术参

数资料应完备并及时更新。

四、系统运行部分

10.1PMU子站装

置配置情况

现场查看,指标满足设计要求,PMU子站接入调度端主站。(装

机容量在48MW及以上的光伏电站、220KV及以上接网的电场均

要配置PMU子站)

10.2安全自动装

置配置情况

根据审查意见,到现场查看。

10.3电能质量监

测装置配置

(光伏电

站)

现场查看具备资质的检测机构出具的装置检测报告,电能质量

监测装置应接入省调端主站。

五、调度计划部分

11.1并网申请函拟并网电场以正式公函形式向调度部门提交并网申请。

11.2并网调试运

行批复文件

提供电监局“新建机组并网运行调试的批复”文件的复印件。

11.3并网许可证

(光伏电

站)

光伏电站应提供电力部门“入网批准书”复印件。

11.4并网验收报

提供有资质的公司出具的升压变电站验收报告。

11.5同类机型低

电压穿越能

力检测报告

(光伏电

站)

提供具备资质的光伏发电组件并网检测机构出具同类机型低电

压穿越能力及防孤岛能力的检测报告复印件。

11.6项目核准批

复文件

提供国家发改委或省发改委项目核准批复文件复印件。

11.7接入系统工

程可行性研

究报告审查

意见

提供省公司“接入系统工程可行性研究报告审查批复”复印件。

11.8购售电合同提供与省公司签订的购售电合同复印件。

11.9高压供用电

合同

提供与省公司(220KV及以上电压等级接网)或地市供电公司

(66KV电压等级接网)签订的高压供用电合同复印件。

11.10调度指挥关

系批复文件

提供与电网调度部门印发的《调度指挥关系批复文件》复印件,

其中220KV及以上并网的,由省调印发;66KV并网的,由地调

印发。

11.11关口电量计

量表计主/

副表设置位

按照设计要求,线路出口装有符合标准的关口电量计量表。

序号检查项目达标要求是否合格

六、继电保护部分

12.1

落实“反措”

要求在主控室、保护室屏(柜)及户外场区的保护专用等电位接地网和接地端子的连接应满足“反措”要求。不允许用保护屏槽钢接地代替铜排接地。

12.2保护室、通信室与控制室之间,应使用截面不少于100平方毫米的、紧密与主接地网相连接的铜排(缆)将保护室、通信室与控制室的等电位接地网可靠连接。

12.3电缆芯线应压接牢固,禁止一个端子压两根及以上芯线。

12.4瓦斯继电器必须安装防雨罩,安装必须结实牢固且必须保证罩住电缆穿线孔。

12.5为防止发生意外,保护屏内的灯泡应卸掉,交由运行人员保存,随用随取。

13.1

二次电缆备用的二次电缆端头应可靠封装,电缆芯不得外露。

13.2电缆标签的内容应包括电缆号,电缆规格,本地位置,对侧位置。电缆标签悬挂应美观一致,以利于查线。

14.1

交流电流、

电压二次回

路电流互感器的二次回路必须有且只能有一点接地。

14.2对于3/2主接线方式下由多组电流互感器二次组合的电流回路,其接地点应在电气直接连接处接地。

14.3对于使用多组电流互感器但无直接电气联系(如微机母线保护、变压器保护)的电流回路,应在开关场端子箱分别可靠接地。

14.4电压互感器的二次回路必须有且只能有一点接地。

14.5对于母线电压互感器,来自电压互感器二次绕组的四根开关场引入线和电压互感器开口三角绕组的两根开关场引入线必须经不同电缆引入PT并列柜,不得公用,并只允许在PT并列柜处一点接地。

14.6为保证接地可靠,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的开关或熔断器等。

14.7禁止在开关场PT二次端子箱安装中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地。

14.8独立的、与其他互感器二次回路没有电的联系的电流或电压互感器(包括线路电压抽取装置)二次中性点宜在开关场就地接地,但应注意将中性线的回路编号分开,以免误与其他互感器的中性线互连,造成其他互感器中性线多点接地。

15.1

保护及辅助

装置微机保护装置(小波测距装置除外)应接入站端同步时钟源,保证对时准确。

15.2微机保护装置打印功能良好,液晶显示正常。

15.3柜体后面的空开名称应规范、正确,粘贴牢固,220KV及以上电压等级的线路保护屏眉的命名应按照要求执行。

15.4与运行无关的闲置或备用压板全部摘除。

15.5严格按照要求,落实有关技术保障措施。

15.6故障信息子站应完成站端与接入设备(保护、录波器等)的联调,并与调度主站联调完毕,确保信息的完整和准确。

15.7如有小波测距装置,则应上报装置接入线路的顺序,并在送电前完成设备的调试。

15.8系统故障录波器应调试完好,并接入故障信息子站,各模拟量的名称应与调度下发的命名文件一致。

15.9汇集线系统应采取经电阻或消弧线圈接地方式,不能采用不接

地或经消弧柜接地方式。经电阻接地的汇集线系统发生单相接

地故障时,应能通过相应保护快速切除,同时应兼顾机组运行

电压是硬性要求。

15.10汇集线系统的母线PT开关柜内应装设一次消谐装置。

序号检查项目达标要求是否合格

16.1

专业管理应具备完整的CT、PT、保护及辅助装置的试验报告和图实相符的竣工图纸。

16.2应提供与本场实际设备相对应的继电保护现场运行规程,规程的编写应规范、准确,有种针对性,应包括功能描述、信息释义、压板使用、异常处理等方面内容,并有主管领导审核和签字。

16.3应在送电前对运行人员进行必要的专业培训,培训记录存档。

16.4应实现有效的闭环管理,验收、消缺、定值单执行等重要环节要有记录并存档。

七、自动化运行部分

17.1数据传输通

道配置

并网发电场应建立调度数据网或前置通道,与对应调度关系的

省、地调相连;网络设备及通道应设置两个及以上独立的数据

传输通道,即电场出线应具备两条完全独立的光缆和两套独立

的通信传输设备;完成与对应调度关系的省、地调的联调实验。

17.2电力二次系

统安全防护

并网发电场应根据安全分区原则,将各功能模块分别置于控制

区、非控制区和管理信息大区;系统物理边界及安全部署遵循

相应要求,并应在物理边界安装物理隔离、纵向加密、防火墙

等相应网络安全设备。

17.3关口计量点

电能量采集

并网发电场应实现关口计量点电能量数据的自动采集并上传至

省、地调相应系统。

17.4自动化设备

电源及蓄电

池配置

并网发电场应配备两套独立的远动电源,并实现相互间的物理

隔离,每套电源配置一组蓄电池,远动专用蓄电池组的满负荷

供电能力不少于2小时。

17.5自动化设备

运行环境

并网发电场的自动化机房应具备环形接地网,接地电阻符合要

求;远动设备应有良好的防雷接地措施;运行温度良好,有防

雨、防尘、防火措施;机房无杂物堆放。

17.6自动化设备

运行管理

并网发电场应具备完善自动化设备管理制度、自动化人员工作

标准和应急预案;应具备自动化设备监测系统和必需的声响告

警装置,监控信号应接入到电场综合监控系统或有人值班处;

时间同步装置、电力数据网、前置通道、远动电源运行状态良

好,无影响设备正常运行的主要告警。设备及线缆标识准确、

牢固、清晰和规范,线缆布放有序。

八、通讯部分

18.1通信传输通

道配置

省调直调电场至所属调度机构应设置两个及以上独立的通信传

输通道,即电场出线应具备两条完全独立的光缆和两套独立的

通信传输设备。

18.2所述电场资

产通信特种

光缆运行及

设备维护责

任落实情况

所属电场资产的通信特种光缆和设备的运行维护单位和维护责

任已落实,光缆及设备维护分界点已明确。

18.3通信电源及

蓄电池配置

省调、直调电场应配备两套独立的通信电源,并实现相互间的

物理隔离,每套电源配置一组蓄电池,通信专用蓄电池组的供

电能力不少于8小时。

18.4通信设备及省调、直调电场的通信设备应具备完善的通信监测系统和必需

运行管理的声响告警装置,监控信号应接入到电场综合监控系统或有人

值班处;光传输设备、通信电源运行状态良好,无影响设备正

常运行的主要告警。设备及线缆标识准确、牢固、清晰和规范,

线缆布放有序。

序号检查项目达标要求是否合格

18.5调度交换系

统运行管理

调度交换机及调度台配置和工况满足安全生产要求,重要部件

(如主控板、电源板、交换板)应冗余配置。调度录音系统运

行可靠、音质良好。

18.6引下光缆施

工工艺、设

备封堵措施

场内引下光缆施工工艺符合电网工艺要求,场内接地盒和余缆

支架固定牢固,无松动;引下管上端封堵完好,无漏缝;接入

主控室光缆引入部分封堵完好,无漏缝;通信设备应采取封堵

措施。

18.7通信设备运

行环境

独立通信机房具备环形接地网,接地电阻符合要求;通信设备

应有良好的防雷接地措施;运行温度良好,有防雨、防尘、防

火措施;机房无杂物堆放。

其他项目

检查组长:检查组员:

10KV 35kV变电站安全操作规程

10/35kV变电站安全操作规程 为规范变电站安全操作管理,结合公司安全生产实际,制定本规程。 一、值班员应经培训合格,持证上岗,无证不得上岗工作。 二、有一定的电工基础知识,熟知变电站运行规程。 三、必须熟悉变电站供电系统图和设备分布,了解系统电源情况和各配出开关的负荷性质、容量和运行。熟知变电所变配电设备的特性,一般构造及工作原理,并掌握操作方法,能独立工作。 四、掌握触电急救法及人工呼吸法,并具有电气设备防、灭火知识。 五、上班前不准喝酒,严格执行交接班制度,坚守工作岗位,上班时不做与本职无关的事情,严格遵守有关规程规章的规定。 六、严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度、工作许可制度、工作监护制度及工作终结制度等有关制度。 七、倒闸操作必须执行唱票监护制,一人操作,一人监护。重要的或复杂的倒闸操作,由值班长监护,由熟练的值班员操作。

八、操作前应先在图板上进行模拟操作,无误后再进行实际操作。操作时要严肃认真,严禁做与操作无关的任何工作。 九、操作时必须执行监护复诵制,按操作顺序操作。每操作完一项做一个“√”记号,全部操作完后进行复查,无误后向调度室或有关上级汇报。 十、进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤离,方可按规定程序送电。 十一、操作中有疑问时,不准擅自更改操作记录和操作票,必须向当班调度或值班长报告,弄清楚后再进行操作。 十二、严禁带负荷停送隔离开关,停送或隔离开关要果断迅速,并注意开关是否断开或接触良好。 十三、装卸高压熔断器时,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时可用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 十四、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 十五、变(配)电站内不得存放易燃易爆物品,不得有鼠患,变(配)电室无漏雨、漏雪现象。 十六、值班人员上岗后应按照以下内容进行交接班,并做好记录:

保证35Kv变电站运维安全的措施与重要性

保证35Kv变电站运维安全的措施与重要性 发表时间:2019-02-26T10:40:38.133Z 来源:《基层建设》2018年第35期作者:徐立张力耀陈昌岭张翔 [导读] 摘要:随着我国经济的迅速发展,人们对电的需求越来越大,对电的质量要求越来高,如何确保安全高质的供电尤为关键,伴随着35Kv变电站的广泛应用与发展,其中包含的故障问题也逐渐显现出来,面对这些故障问题,必须要采取对应的措施和方案来保证供电的安全与稳定。 国网安徽省电力有限公司天长市供电公司安徽天长 239300 摘要:随着我国经济的迅速发展,人们对电的需求越来越大,对电的质量要求越来高,如何确保安全高质的供电尤为关键,伴随着35Kv变电站的广泛应用与发展,其中包含的故障问题也逐渐显现出来,面对这些故障问题,必须要采取对应的措施和方案来保证供电的安全与稳定。针对35Kv变电站中经常出现的故障问题进行了总结分析,并探讨了相关针对性的处理措施和方案。 关键词:35Kv变电站;常见故障;处理措施 1 35Kv变电站改进维护的必要性 变电站作为经济建设以及日常生活的保障,但是在实际成立以后,针对后续的系统升级以及相应的改造却并不经常发生。在变电站的实际运行之中,大部分还在使用传统设备和机器,还没有进行相应的转变,这恰恰导致了变电站的运行损耗,不断发生的失灵事件以及相关问题,这在一定程度上降低了变电站的安全性和可靠性。最终对人们的日常生活需求以及经济发展产生影响。其次,在维护方面也存在着很多的问题,在变电站的设备维护中,设备老旧是一个主要的问题。其次,还存在着人员意淡薄、方法陈旧等因素,这些因素都对变电站的设备维护产生了影响。使变电站的设备维护一直处于较低的水平上。 2故障分析 2.1真空断路器故障 真空断路器故障是35Kv变电站中常见的故障问题,主要由以下三种情况:真空泡故障问题真空泡内气体减少时,真空度会发生改变,使得断路器发生故障,而促使真空度改变的因素主要有真空泡材质或制造问题,真空泡本身存在微小漏点;真空泡内波形管的材质或制造问题,多次操作后出现漏点;分体式真空断路器在操作时由于操作连杆的距离比较大,直接影响断路器的同期、弹跳、超行程等特性,使真空度降低的速度加快。真空泡真空度降低将会影响真空断路器开断过电流的能力,并导致断路器使用次数减少,甚者可能还会引起爆炸。又因为真空断路器没有设置定性、定量的检测装置,无法侦测出真空泡中气体的变化。为有效应对这一故障,首先在选择真空泡时就要精挑细选,确保设备在安装前就保证质量问题;其次,在运行过程中,为确保安全,需要工作人员加强检修和维护,观察其是否正常运行,真空泡外部有无放电现象;此外,在停电检修时,还要对真空断路器进行同期、弹跳、行程、超行程等测试,以确保断路器处于良好的工作状态。 2.2真空断路器故障 真空断路器在工作中可能会出现分闸失灵的情况。例如,断路器远方遥控分闸不能分断;就地手动分闸不能分断;事故时继电保护动作,但断路器不能分断。产生真空断路器分闸失灵的原因主要有:分闸操作回路断线;分闸线圈断线;操作电源电压降低;分闸线圈电阻增加,分闸力降低;分闸顶杆变形,分闸时存在卡涩现象,分闸力降低;分闸顶杆变形严重,分闸时卡死。因为真空断路器在35Kv变电站运行过程中发挥着重要的作用,如果发生分闸失灵故障时,可能会导致事故越级,扩大事故范围,引起相当严重的危害。例如,远程遥控操作分合闸时无法使断路器断开;通过人工操作不能分合闸;发生事故时断路器受到继电保护无法断开。 2.3分合闸不同期 弹跳数值大断路器本身属于机械动作设备,多次动作后会因为机械原因导致分合闸不同期、弹跳数值大。另外,断路器的操作杆距离也比较大,当分合闸力传到触头时,会存在偏差,也会导致分合闸不同期、弹跳数值大。断路器分合闸不同期、弹跳数值大会严重影响断路器在断开时的动作能力,影响使用寿命,甚至引起断路器爆炸。由于这种故障非肉眼观察能够发现,必须需要特定的测试仪器经常测量有关数据才能发现,因此危害程度更高。鉴于其存在危害较为严重,在安装使用时建议使用一体式真空断路器,这种设备的产品本身和操作部位结合在一起,有利于各种动作的完成,同时还要进行定期检修,使用特定的测试仪器进行测量,将有关数据与标准值对比,及时发现并解决问题。 2.4电磁干扰故障 在目前的35Kv变电站中还容易出现电磁干扰的故障问题,电磁干扰故障主要分为以下两种情况:第一,产生于变电站设备的外部电磁干扰,也就是稳态电磁干扰。例如,在设备中的高频率信息传递波或者变电站附近因其他设备产生的强电磁场。第二,产生于变电站设备内部的电磁干扰,也就是瞬态电磁干扰。例如,设备内部零件因故障时产生的电磁场,或者是在断电通电时产生的瞬态电压、电流、电场。这种电磁干扰故障问题很容易对一些弱电设备或者对依赖于微电子技术和计算机技术的二次系统产生干扰,影响其正常的运行,对变电站及电网的安全稳定运行都会产生影响。根据电磁干扰产生的原理和干扰源能量的传导及辐射方式,当变电站产生电磁干扰故障时,工作人员可以采取以下几种措施来进行处理。第一,采取技术屏蔽。一次设备采用屏蔽电缆,电缆的屏蔽层两端接地;在二次设备内,对系统内的中间互感器一、二次绕组加设屏蔽层,防止高频信号通过分布电容进入系统内部零件。第二,设备接地。电磁干扰对弱电设备的影响主要是通过微机电源,在安装时可以选择浮地、与机壳共地、一点接地或者多点接地等方式。第三,滤波。根据常态干扰或共态干扰等不同情况,结合实际,装配滤波器。 3 35Kv变电站设备系统的维护 3.1加快验收新的变电站 在变电站设备的维护中,其中最基础的一项就是对于新变电站的验收工作。在进行验收工作时,要对设备的管理以及相应的维护上进行规范,对于系统的界面以及各类参数的确定都要进行严格的要求,尤其是在进行新的变电站的验收工作时,作为维护的基础工作,在验收时要保证系统的完整性以及规范性,才能进一步保证后续工作的顺利开展。 3.2定期定点的巡视检查以及设备维护 在新的变电站验收以后,在后续的工作中,对设备进行巡视就是主要的工作。主要是对于显示灯进行检查;检查电压的正常使用;检查遥信的动作以及插件的使用情况。检测实际值与标准值之间的偏差,系统的安全性以及输入输出电压是否在正常值范围。通过对系统以

变电站施工安全措施

宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目 变电站施工安全措施 批准: 审核: 编制: 南京中核能源工程有限公司 宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目项目部 2018年6月5日

一、目的和范围: 1.1 目的 1.1.1 为了保证宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目35kV变电站部分工程顺利、有序、安全、高效的进行施工,特编写该施工安全措施。 1.1.2、对35kV炼洞变电站工程的施工程序、平面布置、资源配置和质 量保证满足业主的需求、确保变电站工程按期投产,作为该工程前期准备和施工组织专业设计的指导性文件。 1.2 范围 适用于宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目35kV变电站部分工程施工。 1.3 编制依据、引用标准 1.3.1编制依据 1.3.1.1同类型变电站施工组织设计有关部份。 1.3.1.2同类型变电站施工经验总结。 1.3.1.3施工现场实际调查。 1.3.1.4、相应的有关行业规范标准要求。 1.4 引用标准 1.4.1《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》 1工程概况 1.1工程概要 宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目位于宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区弘德新村。 2工程特点 2.1该工程属于扩建工程,具有较大的施工难度,工期紧张等因素。应充分了解已建成部分的工程,熟悉电缆沟走线,前期预留扩建位置等现场条件,熟悉地埋电缆走向,熟悉地下管道布置,合理安排工序,尽量使用机械化作业。 2.2施工期间,严格执行各种现场规范、要求,特别注重安全、文明施工,加强管理,规范行为。

2.3根据工程项目管理的特性,特别是项目的“不可逆”性,充分重视应用项 目管理的软科学管理手段,抓好人员配置、业务联系、信息反馈三个关键以确保项目部组织顺利运行。 二、目标 1. 总体目标 通过实施本措施,实现各类事故零目标。 2. 总体目标分为安全施工指标和安全文明施工管理目标: 2.1 安全施工指标不发生重伤及以上人身事故;不发生一般及以上设备损坏事故;不发生负主要责任的一般及以上交通事故;不发生火灾事故;事故频率0;人员负伤率0。 2.2 安全文明施工管理目标 组织过程科学严密,区域功能合理布局;现场整洁,材料设备有序计划堆放;施工道路畅通,排水顺畅;安全设施完善,标志醒目;安全文明施工管理资料记录详实、及时完整;施工人员遵章守纪,行为文明规范。 三安全文明施工管理 3.1安全文明施工教育培训 3.1.1 进入项目部人员都必须进行安全学习,,施工班组人员进场需进行安 全培训合格者才能进入现场施工。项目部需保存学习和考试记录,并对所有人员进行登记,记录进出场时间和有效证件编号等基本情况。 3.1.2 对从事电工、起重、焊接、机械操作人员等特种工作人员,必须进行 有针对性的专业操作技术和安全规程学习,经相关管理部门考试合格后持证上岗操作,并定期进行复审。 3.1.3 对违章违纪或造成未遂事故的人员,应由项目部重新组织学习,考试 合格方可上岗,每次学习不得少于1小时。 四安全文明施工检查 4.1项目部应每周、班组应每天进行安全检查,以消除隐患,确保施工安全。项目部的检查应形成检查及整改记录,项目部的每月安全通报下发至各施工班组。

35kV变电站停电检修安全技术措施

35kV变电站停电检修安全技术措施山西柳林汇丰兴业曹家山煤业有限公司

35kV变电站停电检修安全技术措施 一、概况 因南山变电站春检需停我矿35kV进线,停电时间为2013年3月23日上午7时至晚上8时,借此机会我矿决定对35kV变电站、10kV变电所进行春检及预防性测试,为确保检修期间停送电及设备的正常运行,特制订以下检修方案。 二、安排停电检修时间:2013年3月23日上午7时至8时。 三、停电范围:全矿范围内配电备用设备。 四、组织机构及人员分工情况: 总指挥:高虎平(机电矿长) 副指挥:苏东平(机电总工) 成员:高昌盛(变电站长)、任艳廷(变电副站长)、梁海平(井下机电队长)、杨羊平(电修组长)、 机电修队所有成员、通风科机电科。 四、检修内容: 1、对各高、低压开关柜内部及变压器进行清扫除尘; 2、对各连接器件、螺丝进行紧固; 3、检查各操作机构的磨损以及润滑情况; 4、各指示仪表、信号灯是否完好准确; 5、检查五防闭锁装置是否完好; 6、柜内避雷器打压试验,各项绝缘、接地电阻的摇测。

五、施工前的准备工作 1、认真组织所有参加检修人员学习本措施,了解施工中应注意的安全事项及检修要求,所有参加学习人员必须签字。 2、准备好检修所需的各种材料、工具、用具、仪器仪表。要求:规格型号正确、质量合格、安全可靠、数量满足需要。 3、调度室通知各单位做好停电的准备工作,3月23日5时必须将井下所有人员撤出地面。 六、安全技术措施 1、所有参加检修人员必须服从施工负责人的统一指挥,不得擅自行动。 2、停电前必须确保井下无人,井口检身员必须坚守工作岗位,不得脱岗,停电期间严禁任何人员下井。 3、7:00准时停电,停电时必须一人操作一人监护,确保停电准时、准确。严格执行停电检修制度。 4、停送电作业时,操作人员必须佩带好绝缘用具,严格执行工作监护制度。 5、由变电所值班员先将一回路进线柜的高压真空断路器断开,并挂上“有人工作,严禁合闸”的警示牌。 6、由施工负责人指定专人将35KV变电站一回路杆子上的高压隔离开关拉开。 7、确认停电后,由专职人员用电压等级相符且合格的验电器对各工作点进行验电、放电工作。

35KV变电站单回路供电安全技术措施

编号:AQ-JS-00807 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 35KV变电站单回路供电安全 技术措施 Safety technical measures for single circuit power supply in 35kV substation

35KV变电站单回路供电安全技术措 施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 寨崖底煤矿35KV变电站双回路供电由龙门垣线路为主供电源,金家庄线路为备用电源。接柳林金源输变电有限公司通知,2012年12月7日06时--2012年12月16日20时金家庄—寨崖底35KV 线路更换耐热导线工程。在此期间,寨崖底煤矿35KV变电站为单电源供电。为保证矿井单回路供电期间,预防自然灾害或用电高峰时造成的停电,矿井通风、排水、提升、压风系统以及采掘工作面安全运行,特制订如下安全防范措施及处理方案。 一、单回路供电安全防范措施 1、单回路供电期间,矿值班领导,必须在矿调度室值班,做好单回路供电期间矿井各系统之间协调工作,不得脱离工作岗位。 2、单回路供电期间机电科安排一名机电科长或副科长在矿调度

室值班,通风科安排一名科长或副科长在矿调度室值班,密切监视矿井供电系统,地面主通风机和井下局部通风机运行情况。 3、单回路供电期间机电队、安装队必须有一名机电队长和专业机电维修人员在变电所、风机房、压风机房及提升机房巡回检查,发现问题及时处理,并向有关领导汇报。 4、地面和井下各变电所合断联络开关必须经机电矿长同意,并严格执行高低压联络合闸制度。 5、单回路供电期间,35KV变电站站长及电工要加强值班,不得离开站内,地面主风机房值班人员、井下变电所值班人员及配电工和局扇专职管理员要坚守岗位,在发生突发停电时,要及时汇报调度室及相关领导。 6、各队组值班人员要坚守岗位,保证电话畅通,单位正职要有一人值班,并进行指挥。 7、单回路供电期间地面、井下各生产队组要提前对所管辖范围内的供电线路、设备、开关的绝缘阻值、保护状况及完好情况进行详细检查,确保供电正常。

500kV变电站设备巡视作业指导书

变电站设备巡视作业指导书

目录 1 适用范围 ............................. 错误!未定义书签。 2 引用标准 (4) 3巡视要求和巡视周期 (4) 3.1巡视要求 (4) 3.2巡视周期 (5) 4 巡视前准备 (5) 4.1人员要求 (5) 4.2危险点分析 (5) 4.3安全措施 (6) 4.4巡视工器具 (7) 5 巡视卡的使用说明 (7) 6巡视路线图 (7) 6.1开关场巡视路线图 (8) 6.2主控室、保护室巡视路线图 (8) 7巡视准备情况检查....................... 错误!未定义书签。8指导书执行情况评估..................... 错误!未定义书签。附录1 设备全面巡视标准 (9) 附录2 设备班中巡视标准 (18)

附录3 设备交接班巡视标准 (34) 附录4 设备夜间巡视标准 (39) 附录5 设备巡视卡 (40)

1、适用范围:本指导书规定了变电站运行人员对变电站一、二次设备巡视作业程序和要求。 2 引用标准 国家电网安监[2005]83号国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分) 国家电网生技[2005]172号输变电设备运行规范 国家电网生技[2005]174号输变电设备技术监督规定 DL/T 587—1996 微机继电保护装置运行管理规程 DL 5027—1993 电力设备典型消防规程 国家电网公司[2003]387号变电站管理规范(试行) 国家电网生[2003]243号防止电气误操作装置管理规定 国家电网生技[2005]400号国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行) 3 巡视要求和巡视周期 3.1巡视要求 3.1.1值班人员在值班期间应按规定对一、二次设备进行巡视检查, 对设备的异常和缺陷要作到及时发现、认真分析、正确处理、作好记录并及时汇报。 3.1.2值班人员正常巡视应按“变电站设备巡视卡”要求和规定的巡视 路线进行。 3.1.3设备巡视时,运行人员必须遵守《电力安全工作规程》(变电站和 发电厂电气部分)的有关规定。

建设工程项目检查表

建设工程质量安全检查表 (建设单位) 单位名称:工程名称: 检查项目检查内容 评价不涉 及符合不符合 (一) 质量安全管理机构、人员1 设置质量安全管理机构并配备专职管理人员 2 明确应急管理部门及人员 (二) 质量安全责任 制3 明确各部门、各岗位质量安全责任人员、责任范围,制定考核办法、明确考核标准 4 明确本(建设)单位项目负责人,并签订法定代表人授权书,签署工程质量终身责任承诺书 (三)制度建设5 常规管理制度建立(培训、检查、竣工验收、事 故处理等) 6 安全风险管理相关制度建立(环境调查、第三方 监测、条件验收、关键节点验收、隐患排查等) (四) 质量安全管理 工作 7 办理质量、安全监督手续和施工许可(质量、安 全监督手续可以与施工许可合并办理) 8 对工期、造价组织专家论证,当工期、造价确需 调整时,需有确保质量安全的相应措施 9 组织周边环境调查及高风险工程现状评估,提供 工程相关基础资料 10 初步设计阶段,组织开展城市轨道交通工程安全 风险评估,并对风险工程实施分级管理,组织制 定风险控制方案,建立风险预警控制指标 11 对特殊地质条件委托专项勘察,工程设计、施工 条件发生变化,委托补充勘察 12 对高风险工程委托专项设计 13 委托有施工图审查资质的单位,对详细勘查文 件、施工图设计文件进行审查,对重大变更设计 文件重新审查 14 组织勘察单位向设计、施工单位交底;组织设计 单位向施工单位交底;组织所涉及的管线权属单 位或养护单位向施工单位交底 15 委托并组织质量检测、第三方监测 16 开展质量安全检查并对工程进行隐患排查和治 理,按规定组织质量安全履约考核 17 组织各单位签订现场安全管理协议,明确各方安 全生产管理责任,并组织检查 18 组织开展(或委托监理单位)关键节点施工前条 件核查 (五) 应急管理与事故处置19 按规定编制应急预案并进行发布和备案,制定应 急演练计划、组织演练并进行演练评估;组织应 急培训,建立应急物资、救援人员、集结路线等

35KV变电站值班管理制度

编号:SY-AQ-02890 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 35KV变电站值班管理制度 Duty management system of 35kV substation

35KV变电站值班管理制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 一.值班人员设置 高配值班执行三班两倒,每班设调度1人、35KV配2人。 二.岗位职责 (一)值班调度员职责: 1、对矿区配、供电设备运行及值班人员的管理全面负责。 2、业务上接受地方调度、矿部主管科室管理; 3、负责组织矿区配、供电系统运行方式调整,倒闸操作,签发工作票,各类台帐记录管理,负责组织定期工作制落实(各高配点巡检、架空线点巡检、直流系统维护、配电室卫生、照明、生活基础设施维护等)。 4、负责组织本值值班人员(降配电工)每半月一次安全活动,提高安全意识,安规及作业标准的学习,每季度组织一次事故预案演练。(二)值班人员(降配电工)岗位责任制

1、严格遵守劳动纪律和各项规章制度,不准撤离工作岗位。 2、坚持参加每周一次安全活动,牢固树立安全第一的思想,杜绝误操作等责任事故。 3、严格执行要害岗位管理制度,加强要害岗位的安全防范,禁止无证人员进入。 4、努力学习技术,不断提高业务水平,掌握本工种作业标准,熟悉 一、二次系统的原理和本站(室)及有关的供电运行方式及变化,熟悉设备运行及事故处理规程,增强事故应变能力。 5、工作中严格执行《电业安全工作规程》、《三门峡分公司电网调度规程》、《三门峡分公司电气系统作业标准》及有关工作的施工措施等。 6、运行人员在行政上及运行操作上受站长(当值调度员)的领导,即站内的任何操作必须经过调度同意后方可进行,在值班期间,应负责巡回检查本站设备的运行状况、倒闸操作及事故处理,并负责停送电手续的办理。 7、一切倒闸操作,必须按正规程序进行,要求高压操作填写操作票

怎样保证35KV变电站的运维安全

怎样保证35KV变电站的运维安全 发表时间:2017-12-30T20:09:00.397Z 来源:《电力设备》2017年第25期作者:彭武松1 张亮2 李辉3 [导读] 摘要:强化对35KV变电站的安全运行管理工作,对于保障变电站运行的可靠性和稳定性有着重要的意义,本文对影响35KV变电站安全运行的因素进行了归纳,并就如何实施变电站安全运行管理工作提出了一些思路和方法。 (1.国网河南省电力公司林州市供电公司河南安阳 456550; 2.国网河南省电力公司安阳县供电公司河南安阳 455100; 3.国网河南省电力公司林州市供电公司河南安阳 456550) 摘要:强化对35KV变电站的安全运行管理工作,对于保障变电站运行的可靠性和稳定性有着重要的意义,本文对影响35KV变电站安全运行的因素进行了归纳,并就如何实施变电站安全运行管理工作提出了一些思路和方法。 关键词:35KV;变电站;运行安全管理随着我国经济的快速发展和城镇化进程的不断推进,供电企业的资产分布日趋广泛,涉及的用户数量越来越多,因而其变电站运行中所面临的安全风险相应增加,而用户对供电质量的要求越来越高,对此,供电企业只有不断强化和优化变电站运行安全管理才能适应供电事业的可持续发展需求。本文以35KV供电站为例,就变电站的安全运行管理工作提出了一系列思路和方法,期望为同行提供可行的参考。 1 35KV变电站安全运行影响因素 1.1 设备因素 变电站机械设备的质量与运行状态对变电运行安全有着显著的影响,变电站设备在设计、制造、安装调试、维护检修过程中存在的质量缺陷和故障是引起电力事故的主要原因之一。 1.2 自然环境因素 变电站设备受自然环境的影响,自然环境因素也是影响变电站安全运行的重要因素。如阴天、雾天光线不足容易导致工作人员看不清铭牌、设备位置等;地震、暴雨、洪水等自然灾害则对变电站设备安全产生巨大的威胁。 1.3 人为因素 一方面,变电站工作人员的责任心、职业道德、安全意识决定着他们的工作状态;另一方面,工作人员的技术水平,对变电站设备构造、性能和工作原理的了解程度决定着他们的操作水平和预防、控制设备故障与安全事故的能力。 2 强化35KV 变电站安全运行管理的措施 2.1 合理选择运行管理模式 要确保35KV变电站运行安全管理工作成效,就要首先选择合适的运行安全管理模式。目前我国35KV变电站运行管理模式可分为以下三种:1)“有人值班”这种做法在过去一段时间十分常见,站内安排固定的运行值班人员,值班人员按班次进行轮值,负责站内设备的操作、监控、维护、安全保卫、清洁卫生及事故异常情况的紧急处理;2)“无人值班、有人值守”指的是没有固定的运行值班人员,仅保留个别守卫人员,负责站内的安全保卫、清洁卫生工作及事故异常情况的紧急处理。3)“无人值守”是真正意义上的无人站,即不安排任何固定的值班或值守人员,站内设备的操作、监控要靠调度端或巡检操作班完成,安全保卫、清洁卫生工作及事故异常情况的紧急处理则要安排其他人员完成。 2.2 如何确定合理的变电站运行模式 首先,人为因素本身就是一个对变电运行安全产生影响的重要因素,工作人员的身体状态、情绪、心理、性格等对变电运行维护工作产生着一定的影响,而实际经验中,许多变电运行安全事故也是因工作人员的疏忽或失误引起的,从这个角度来看,推行无人值班制度确实很有必要。此外,以往35KV变电站通常要配置6位甚至更多的值班人员,这一方面增加了人为因素对变电运行安全的干扰,另一方面也加大了企业变电运行维护成本,这一做法在供电企业快速发展,变电站数量迅速增加的今天显然不够合理。无人值班化的变电运行与维护管理,提升了变电管理工作的经济性,节约了人工成本同时也避免了人为因素对变电运行安全性的影响。 而与此同时,一些地区在推行35KV变电站“无人值班”维护管理模式后,变电事故却显著增加,对电网的运行安全性、可靠性产生不良影响。可见无人值守化的变电运行维护也不能盲目推行。而是应结合变电站自身设备、环境、人员以及电网的可靠性等因循序渐进合理推行。对于那些变电设备运行良好、可靠性高,远程通信、控制网络安全可靠,调度自动化系统灵敏完善,治安环境良好,维护人员专业素质高、检修经验丰富的变电站可推行“无人值守”维护管理模式。 以往,推行“无人值班、有人值守”型管理模式的变电站,由于远离城镇、人员稀少,长期将一位变电维护人员留在变电站值守容易造成其孤独感,为避免这一问题应对那些不具备推行“无人值守”维护模式的变电站采用“少人值班”的做法,安排3到4为维护人员轮流值班,带时机成熟和条件允许后再推行“无人值班”模式。 2.3 加强变电站安全运行的基础管理工作 强化安全运行基础管理工作对于预防变电安全事故的发生至关重要,对此35KV变电站应采取以下措施:1)制定并执行严格的安全生产规程,包括制定详细合理的操作制度、设备检查制度、交接班制度等等。严格落实各项工作规程,将其落到实处是提升运行安全管理效力的关键;2)完善“变电站现场运行规程”、“调度规程”等,并通过规程来规范“标准化下令”和“标准化操作”。使其对变电站现场工作提供科学、规范的指导;3)对于无人值守的35KV变电站,应对值班人员、运行维护人员提出更高的要求,及时发现设备问题、安全隐患并及时解决问题和排除隐患,形成严格的设备缺陷管理制度,提升设备完好率;4)强化思想教育和事故演习,提升变电运行维护队伍对抗安全事故和风险的能力,以便在事故产生式做出及时、恰当的反应。 2.3 强化设备维护 首先,应做好变电站设备的日常维护,包括每班清扫、检查等;其次,要按照规定对设备进行定期维护,例如蓄电池需要每月清扫一次等等,还应按规定做好预防性试验,如电器调试等;此外,为了避免因自然环境因素造成的变电运行安全事故,还应按季节和气候的变化制定相应的设备维护和事故预防计划,如春季和秋季应各开展一次防雷检查等。通过强化设备维护减少设备故障,进而更好的保障变电站的安全运行。 2.4 健全技术档案

变电站巡视检查项目

变电站巡视检查项目 一、电力变压器日常巡视检查项目: 1.变压器运行声音是否正常。 2.变压器油位是否正常,各部位有无渗漏油现象。 3.变压器油温及温度计指示是否正常,远方测控装置指示是否 正确。 4.变压器各侧母线有无悬挂物;引线不应过松或过紧,接头接 触良好。 5.呼吸器硅胶是否变色;瓦斯继电器是否充满油;压力释放器 (安全气道)是否完好无损。 6.瓷瓶、套管是否清洁,有无破损裂纹、放电痕迹及其它异常 现象。 7.主变外壳接地点接触是否良好。8.冷却系统的运行是否正 常。 9.各控制箱及二次端子箱是否关严,电缆穿孔封堵是否严密, 有无受潮、积灰。 10.警告牌悬挂是否正确,各种标志是否齐全明显。 11.有载分接开关的分接指示器指示是否正确,电压指示是否在 规定电压允许偏差范围内。 12.控制器电源指示灯是否正常。 13.分接开关储油柜的油位及其干燥剂是否正常。

14.分接开关及其附件各部位有无渗漏油。 15.计数器动作是否正常,能否及时记录分接变换次数。 16.电动操作箱门关闭是否严密,防潮、防尘。 2、特殊巡视 1.大风天气时,检查引线摆动情况及变压器上是否有悬挂物。 2.雷雨天气后,检查套管是否有闪络放电现象,避雷器放电计 数器是否动作。 3.暴雨天气时,检查站内外排水情况,周围是否有洪水、塌陷 等自然灾害的隐患。 4.大雾天气时,检查瓷瓶、套管有无放电现象,并应重点监视 污秽瓷质部分有无放电现象。 5.下雪天气时,根据积雪检查各接点的发热情况,并及时处理 积雪和冰柱。 6.发生近距离短路故障后,检查变压器各侧套管接头有无异常。 7.主变满负荷或过负荷运行时,应加强巡视。 二、断路器巡检项目: 1、断路器的实际位置与机械指示、电气指示是否一致,并和实际运行工况相符;断路器操作的分合检查判断必须以开关本体的分合闸机械指示位置为准,开关机械连杆、拐臂,开关分合的电气指示位置(红绿灯)、电流、线路TYD抽取电压只能作为开关分合闸的辅助判断依据; 2、检查SF6气体压力表计指示是否在额定压力范围内;

35KV变电站运行班长安全岗位职责示范文本

35KV变电站运行班长安全岗位职责示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

35KV变电站运行班长安全岗位职责示 范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (一)运行班长是本班组的安全第一负责人,对本班 发生误操作、违反两票三制和安全风险防范、事故预想、 应急预案不落实以及严重违反劳动纪律现象负有管理责 任。 (二)负责组织贯彻上级有关安全生产方针、政策、 法规、规程、规定,加强本班组职工安全教育、负责本班 组的安全目标分解,落实到每个岗位并制订具体实施的保 证措施。 (三)负责制订本班组年、季、月岗位培训计划、及 反事故演习计划,组织完成事故预想;负责对新人员及临 时用工做好安全教育及安全交底。

(四)组织本班职工开展安全月活动,季节性安全大检查、安全性评价和各种专项安全检查活动,贯彻“边检查,边整改”的原则,每个轮值组织一次的班组周安全活动,活动应联系,并做好记录。 (五)班组发生的不安全现象,坚持“四不放过”原则,认真分析,查找原因,明确责任,如实上报,组织讨论和制订今后安全防范措施;负责组织本班各岗位对上级下达的有关反措计划的落实。 (六)认真执行交接班制度,巡回检查制度。认真执行设备周期维护制度,设备的定期试验,切换制度,组织各岗位做好设备的定期维护工作,并做好记录。 (七)及时发现设备缺陷并认真登记,发现重大缺陷及时汇报配合处理;做好消缺后质量验收。机组的大、小修、设备缺陷处理,应认真做好安全隔离措施和设备检修后的质量验收工作。设备异动后按照专业要求及时做好图

35KV变电站巡视检查制度

编号:SY-AQ-02471 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 35KV变电站巡视检查制度 Inspection system of 35kV substation

35KV变电站巡视检查制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 为了加强站内“两票三制”的严格执行,确保设备的安全运行。值班人员必须认真按时巡视设备,以便对设备异常,缺陷做到及时发现,认真分析,正确处理,做好记录,并向有关上级汇报。 一、设备巡视应按规定的项目和内容进行,并分为日常巡视、定期巡视及特殊巡视。 二、日常巡视应按规定路线和时间进行,巡视时间一般为:交接班时、高峰负荷时、晚间闭灯时。 三、值班人员应根据检查巡视卡的内容,认真进行巡视并做好记录。 四、定期巡视应每周进行一次,巡视卡应做为历史资料保存。 五、站长每周至少对全站设备进行一次全面检查。 六、进行定期巡视时,运行人员应两人同行,并携带巡视检查卡,根据卡上的巡视项目,对照设备逐一进行巡视检查,每检查完一项,随即在“巡视检查卡”对应栏内打“√”或填入相应数据和记事。

七、值班人员在巡视检查中,要精力集中,认真、仔细。采用看、听、嗅、摸、测等方法,综合分析设备运行状况: ㈠看:设备油色、油位、压力表指示、导电连接部分、瓷件及机械部分有无异常及损坏。 ㈡听:设备声音是否正常; ㈢嗅:设备有无味等异常气味; ㈣摸:运行设备外壳(接地部分)温度有无异常。 ㈤测:采用远红外测温仪,定期测试导电部分连接处,接触面有无发热,并将测试结果进行分析。 八、值班人员检查完毕后,将巡视检查时间、检查人姓名、检查类别、检查项目及结果记入巡视检查记录。 九、遇有下列情况,应增加特殊巡视: ㈠设备过负荷或负荷有明显增加时; ㈡设备经过检修、试验、改造或长期停用重新投入运行及新安装的设备投入运行; ㈢设备缺陷近期有发展时;

35kV变电站的运行安全管理

35kV变电站的运行安全管理 摘要:在阐述了35kV数字化变电站在采用智能化一次设备、网络化二次设备以 及基于IEC61850标准构筑的无人值班综合自动化系统的重要性和必然性后,认为35kV变电站在无人值班综合自动化系统技术升级改造过程中,应该结合IEC61850变电站标准、IED智能电子设备、数据信息安全管理以及数据信息传输安全管理 等技术措施,从全站动态采样、智能监测、智能巡检、远程通信调度等系统构筑 环节中实现真正意义上的35kV变电站无人值班安全运行管理模式。 关键词:35kV变电站;无人值班;安全运行管理 引言:农村电网不断深入和改善,供电企业的资产分布越来越广,涉及的用 户越来越多,面对的安全风险也越来越大。它不仅联系到电力企业的兴衰、事业 的成败,也联系到社会的稳定和农村的进展。新农村建设步伐加快,农村电网供 电能力和服务水平出现了前所未有的提升。然而,在乡(镇)供电所辖区内因电 力设施被盗或遭受外力破坏以及农电人员综合素质不高、安全管理不到位等引发 的安全事故却屡见不鲜,给工农业生产带来极大损失,对人民群众的生活造成重 大影响,也打乱了电力企业的正常生产秩序。所以各级供电部门应采取措施对这 些不足进行治理。 1.35KV无人值班变电站操作模式 35KV无人值班变电站实行无人值班,需要监控站、调度中心、操作站的协调 工作。目前常用的操作模式有操作站监控站一体的集控站操作模式、操作站与监 控站上互独立的操作站操作模式、监控站和调度一体的操作站操作模式。 1.1 操作监控一体集控操作模式 集控站操作模式由调度中心、集控站、无人值班变电站三级结构组成。集控 站负责无人值班变电站的工况监视和遥控操作工作,调度中心向根据电网调度需要,向集控站发送调度指令,包括倒闸操作、限电操作、投切电容器操作、有载 调压变压器遥调操作等。同时,集控站还负责无人值班变电站的巡检工作和维护 工作。 1.2 操作监控独立操作模式 操作监控独立操作模式由调度中心、监控站和操作站、无人值班变电站三级 结构组成,同集控站操作模式不同,这种操作模式监控站和操作站相互独立工作,由调度中心统一管理。监控站负责无人值班变电站各种运行工况的监视和遥控操作,而操作站则负责调度中心所下发的倒闸操作和事故处理指令,以及无人值班 变电站的巡检和维护工作。 1.3 监控调度一体操作站操作模式 监控调度一体操作站操作模式由调度监控中心、操作站、无人值班变电站三 级结构组成,这种操作模式下,监控中心和调度中心集成为一体,直接负责各无 人值班变电站运行工况的监视和遥控操作,同时根据电网需要向操作站发布相关 指令,由独立设置的操作站执行倒闸操作和事故处理工作,同时操作站还需承担 无人值班变电站的巡检和维护工作。 2.加强变电站安全运转的基础管理工作 2.1必须严格遵守安全生产工作规程(即“安规”)以及“工作票制度”、“操作票制度”、“ 设备巡回检查制度”、“ 交接班制度”、“ 设备定期轮换试验制度”(即“ 两票三制”)。“ 安规”及“ 两票三制”是生产工作最基本的内容和指导标准,但也是 大家最容易忽视的内容,只有把工作做到实处,才是搞好安全生产的根本。

内蒙古自治区住宅工程质量分户验收检查表

住宅工程分户验收汇总记录

住宅工程质量分户验收记录(户内部分)总页第页

总页第页

住宅工程质量分户验收记录表(一) 分户验收户型示意及检查定位图 单位工程名称: 户型: 总页第页 制图说明: 1、根据确定的分户验收实施方案,绘制所有户型的平面示意简图,住宅工程质量分户验收在此图基础上进

行(该表仅适用于户内部分); 2、形成分户验收户型示意及检查定位图,即在平面示意简图上,按一定的顺序明确标注住宅工程质量分户验收记录表(二)—(九)中涉及的房间编号(客厅、卧室、书房、餐厅、厨卫等)、门窗编号、栏杆编号(阳台护栏、落地窗栏杆、室内楼梯护栏、屋面露台栏杆等)、防水部位编号(屋面、沿沟、露台、阳台、厨房、外墙等),确保验收记录表中检查记录明确、真实,并有可追溯性; 3、质量监督机构根据建设单位提供的“分户验收户型示意及检查定位图”与“住宅工程质量分户验收记录汇总表”对建设单位、监理单位、施工单位、物业单位已进行的分户验收随机抽查,质量监督机构需保存“住宅工程质量分户验收记录汇总表”及已抽查的房(户)相关分户验收的检查资料,以备核查。 住宅工程质量分户验收记录表(二) 楼地面、墙面、顶棚检查表 单位工程名称: 房(户)号:总页第页

填表说明: 1、室内墙面应全数检查,墙面无脱层、空鼓、裂缝、爆灰为合格,反之为不合格; 2、楼地面应全数检查空鼓、裂缝,裂缝应分别记录找平层和结构层裂缝。空鼓面积不大于400cm2且每自然间不多于2处;踢脚线空鼓长度不大于300㎜且不多于2处为合格,反之为不合格; 3、顶棚要求阴角顺直、表面平顺。顶棚应全数检查,未发现脱层、空鼓、裂缝、爆灰为合格,反之为不合格; 4、涉及结构层的裂缝,应绘制形状图,并将相关处理材料作为本检查表附页。 住宅工程质量分户验收记录表(三) 门窗及其安装检查表 单位工程名称: 房(户)号:总页第页

35KV变电站安全运行管理规定

消防安全制度 1、未经许可,无关人员禁止入内。 2、室内要保持整洁,严禁存放易燃易爆和其它物品。 3、值班人员要坚守岗位,认真负责。 4、在运行中要经常检查油浸式变压器的油面高度。 5、运行中应及时监视变压器的温升变化,应控制在90℃~105℃,如出现放电声、敲击声、撕裂声和冲击声等异常声音,必须采取有效措施。 6、变压器室内应有良好的自然通风,温度不得超过45℃。 7、电容器室内温度不得超过45℃,室内应有良好的自然通风。 8、定期对电气设备、线路等进行维护、清扫,认真检查,发现问题及时处理。 9、电工在安装、维修电气设备线路时,不准违章作业,严禁用汽油、煤油擦洗设备和部件。 10、室内及变压器周围要配备适当数量的灭火器材,应经常检查灭火器材的完好性,并按要求定期更换。 中铝三门峡分公司 2016年4月5日 设备缺陷管理制度 1、35KV变电站站及各高配值班人员应全面了解设备的健康状况,及时掌握设备缺陷发生和发展规律,加强管理,及早消除缺陷,保证安全供电。 2、设备缺陷无论是危险、严重、一般,均应由当值人员共同签字,并记入缺陷记录。 3、发现危险缺陷,必须立即汇报调度,采取紧急措施进行消除。在设备缺陷消除前应加强监视,随时掌握缺陷发展变化情况。 4、发现严重缺陷及时上报矿山主管领导和车间,并督促消除。 5、在缺陷没有消除前,要重点加强监视,有变化及时上报,并记录在运行记录中。 6、缺陷消除后,由当班人员登记消除时间和单位。 7、每半月组织当值人员对缺陷进行一次会诊分析,核实汇总。 8、妥善保管缺陷登记台帐,缺陷发现、处理、效果要形成闭环。 中铝三门峡分公司 2016年4月5日

变电站巡视检查工作标准通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD262 变电站巡视检查工作标准通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

变电站巡视检查工作标准通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、设备巡视是掌握设备运行情况,及时发现设备缺陷,消除事故隐患,保证安全可靠运行的重要措施、变电运行人员应按时认真巡视设备。 2、值班人员巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。 3、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。 4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米以内,室外不提接近故障点8米以内、进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。 5、设备巡视检查项目和标准按照中的有关规定进行、采用看、听、嗅、摸、测等方法,综合分析设备运行状况。 1 看:设备的油色、油位、导电的各连接部分,瓷件及机械部分有无异常及损坏。 2听:设备声音是否正常。 3 嗅:设备有无焦臭等异常气味。

相关文档