深圳市通讯威科技有限公司

EP-MEVP SYSTEM

动力环境集中监控系统

安装使用说明书

版本

目录

第一章软件的安装、卸载、升级

软件安装对计算机的配置要求

CPU 主频或以上

内存最低要求256MB [推荐 512MB]

硬盘系统驱动器上需要 100MB以上的可用空间

显示 Super VGA (1024x768) 或更高分辨率的显示器(颜色设置为 256 色或更高)

鼠标 Microsoft 鼠标或兼容的指点设备

操作系统:

Windows 2000

Windows XP

Windows 7 (管理员权限)

Microsoft Windows Server 2003

Microsoft Windows Server 2008

软件的安装

首先将光盘放入光驱,执行光盘目录【安装软件】里面的,系统会弹出安装界面

(如下图)

注意: Framework 软件包和中文语言包,是必需安装的。如果不安装 .NET软件包,程序将无法正常运行。如果您的系统已经安装过语言包,系统会自动跳到下一安装环节,进行软件的安装。

单击【接受】系统将自动安装组件以及动环监控系统软件。如下图:

组件和中文语言包安装完成后会弹出如下界面安装动环监控系统软件。【如下图】

单击【下一步】选择你所要软件安装的目录【下一步】一般软件默认安装路径为C:\Program Files\综合机房动力环境监控系统\

点击【磁盘开销】可以了解软件所安装目录的磁盘空间大小,如果选择的空间不够安装软件请选择其它目录安装,选择目录后点击【确定】。

点击【任何人】或者【只有我】,如果使用本电脑的任何人都可以使用此软件的话请选择【任何人】单击【下一步】

安装中选择安装动环监控模块,如下图

单击安装完成后,点击【关闭】即可。

桌面将自动增加快捷方式。

软件的卸载

首先,打开 [我的电脑] \ [控制面板] 双击 [添加和删除程序]

在[目前安装的程序]栏中找到动环监控系统软件,选中然后按[更改/删除]按钮。

单击【删除】可直接卸载动环监控系统软件。

备注: 以下几个是软件运行必须具备的控件,请勿删除,如果不小心删除了,请重新安装软件.

软件的升级

如果您从我公司获取了更新版本的软件想升级的话,对于使用Access数据库的用户,请安装以下步骤进行操作。

第一步:必须先备份之前您使用系统的数据库,选择您软件的安装目录,默认目录C:\Program

Files\动环监控系统软件\的数据库文件,把数据文件拷贝到其它目录下面,然后卸载旧版本的“动环监控系统软件”软件。

第二步:安装新版本的“动环监控系统软件”软件,新版本的软件安装好后,把您备份的数

据库拷贝到新软件的安装目录下面,替换新的空数据库,启动软件,系统将自动升级数据库,这样您的所有设置参数将不会改变。

保证:软件升级时,系统会自动保留您原有的设置参数,并在后台自动无缝升级您的数据库。

对于使用Sql Server数据库的用户,可以直接安装新版本软件。

第二章软件的基本操作

登录和进入软件操作界面

1.点击桌面或者点击〖开始〗/〖所有程序〗/〖综合机房动力环境监控系统〗进入软件登录界面

2.输入系统默认用户名“admin”密码“admin”{注意:用户名和密码全部为小写}系统默认密码可在软件里更改。具体操作请参考相关操作。

3.单击【确认】进入软件界面

添加/设置/修改/删除硬件设备以及参数设置

根据现场安装的设备,选择“TCPIP”设备或者“485设备”

如果现场安装的是TCIP设备,请单击tcp设备

点击【右键】出现如下菜单如【下图】

点击【添加UPS监控】出现如下界面如【下图】

在【UPS监控】对话框,输入:设备名称{根据现场给设备定义名称}、选择设备类型{根据现场安装的设备选择相应的设备类型}、序列号{UPS设备可自定义序列号}、IP地址{需要监控UPS的ip地址}、通讯端口{参考UPS设备说明书,设定合适的通讯端口号}、备注{可以输入一些其它的备注信息,可不输入},设置完成点击【确认】系统即增加此设备。如【下图】

如果现场有多台设备,请多次执行上述操作。

如果现场安装的是使用485网络通讯的设备,请单击485设备,首先【增加通信端口】

点击【右键】出现如下菜单如【下图】

备注:本系统支持多串口同时通讯{根据现场的布线情况,如果需要互联不同厂家,不同类型的设备,您可以选择使用多串口工作方式,如果PC只有一个串口,您可选择增加一个多串口卡进行扩展,如果是使用485通讯,同时485转换器也需要增加}

点击【添加RS232通信端口】出现如下界面如【下图】

在【编辑通信串口】对话框,输入:串口名称{自定义名称}、选择端口{一般台式PC板载只有COM1口,如何查看PC串口数量,请参考“如何查看PC板载COM设置”}、选择波特率{默认9600按照监控设备的要求设置}、选择错误重试{修改错误重试参数可以改善现场网络状态,一般情况选择默认3即可},设置完成,如【下图】

点击【确认】增加此通信串口如【下图】

选择【测试串口】增加485监控设备点击【右键】出现如下菜单如【下图】

选择不同监控设备,出现相应的增加设备的界面:

A、485报警板:选择【添加485报警板】出现增加485报警板的界面,可以添加一个16路输入检测并4路输出联动的报警监控设备,

,用户需要设定设备名称,选择设备类型为EP-NET1016,参考设备上面的序列号标示,填写正确的序列号,然后分配一个通讯地址给设备,点【确定】增加设备,如下图:

点选新添加的1016监控设备,出现设备的详细信息设定窗口,双击16路输入中需要修改报警方式的记录,出现报警方式设定界面,按照现场实际连接的设备设定相应的报警方式。

B、温湿度监控:选择添加【温湿度报警板】,出现增加485温湿度监控板的界面,可以添加一个温湿度监控设备,

用户需要设定设备名称,选择设备类型为EP-ENPW-TAMHUM,用户自定义编写一个序列号,然后按照设备实际的485通讯地址,设定通讯地址给设备,如果设定的485通讯地址和设备实际的不匹配,设备将无法正常通讯,设备的485地址查看请参照设备的说明。点【确定】增加设备,如下图:

在设备的详细信息界面,可以看到设备的当前值和轮询采集到的数据。

C、UPS监控:选择添加【UPS监控】,出现增加UPS监控的界面,可以添加一个使用RS232串口通讯的UPS设备,

用户需要设定设备名称,选择设备类型为EP-ENPW-UPSOTH,用户自定义编写一个序列号,由于UPS监控使用RS232通讯,485地址用户可任意设定。点【确定】增加设备,如下图:

在设备的详细信息界面,可以看到设备的当前值和轮询采集到的数据。

D、三相电力监控:选择添加【三相电力监控】,出现增加三相电力监控界面,可以添加一个使用RS485通讯的三相电力监控设备,

用户需要设定设备名称,选择设备类型为EP-ENPW-PWRSX,用户自定义编写一个序列号,然后按照设备实际的485通讯地址,设定通讯地址给设备,如果设定的485通讯地址和设备实际的不匹配,设备将无法正常通讯,设备的485地址查看请参照设备的说明。点【确定】增加设备,如下图:

在设备的详细信息界面,可以看到设备的当前值和轮询采集到的数据。

E、空调监控:选择添加【空调监控】,出现增加空调监控的界面,可以添加一个使用RS485通讯的精密空调,

用户需要设定设备名称,选择设备类型为EP-ENPW-AIRC-ASYS,用户自定义编写一个序列号,然后按照设备实际的485通讯地址,设定通讯地址给设备,如果设定的485通讯地址和设备实际的不匹配,设备将无法正常通讯,设备的485地址查看请参照设备的说明。点【确定】增加设备,如下图:

在设备的详细信息界面,可以看到空调当前的工作状态和空调工作状态变化记录及报警记录。

1、修改各种监控设备参数:首先点击选取需要修改的设备,然后点击右键,在弹出的菜单里面选取【修改当前设备】即可修改设备的参数信息。

在弹出的编辑对话框,输入需要修改的设备信息,点击确认,修改完成。

注:修改设备时设备类型将不能修改,如果需要修改设备类型,请删除此设备重新增加其它设备类型。

修改【通讯串口】

选择需要修改的通信端口,点击【右键】弹出如下菜单如【下图】

点击【修改当前通信端口】弹出如下编辑框如【下图】

输入需要修改的串口信息,点击【确认】否则点击【放弃】。

注:对于485通讯的设备,如果修改了相应的端口后,那么设备连接的485转换器也需要换到相应的端口上,否则设备将不能与系统通信。

2、删除设备

选择需要删除的设备,点击【右键】弹出如下菜单如【下图】

点击【删除当前设备】

选择【是】系统将删除当前设备,放弃删除选择【否】

3、删除通信端口

选择需要删除的通信端口,点击【右键】弹出如下菜单如【下图】

点击【删除当前通信端口】

注:如果需要删除通信端口,请先删除其端口连接的其它硬件设备,方可删除通信端口,否则将不能删除此端口。

监控设置及记录查询

报警方式定义

选择树形导航中的报警范围定义,设定监控报警的方式和范围:

选择【报警范围定义】如【下图】

A、添加新的报警设定:单击空白处,点击【右键】弹出如下菜单如【下图】

选择【添加报警设定】

首先选择监控报警类别,不同类型的报警监控类别有不同的监控项目和设备。

之后选择监控设备:系统会自动列出对应监控类型的设备,用户选择的时候如果选择空值,当前的这个监控定义范围将是针对整个类型的所有未单独设定报警方式的设备,如果选择了一个特定的监控设备,当前报警设定将针对单独的这个特定设备。

报警范围设定:对于温湿度、电压、电流、UPS容量等数值型的监控项目,需要设定监控报警的取值范围,注意:这个范围是报警的范围,不是正常的范围,这样用户可以设定任意多级的监控报警范围,并且不同的范围采取不同的报警策略。

报警方位:用户可以设定报警的时候采取的措施:

电话报警:是系统安装电话语音卡时,系统自动拨打设定的电话并播放报警信息的合成语音提示信息。

短信报警:系统报警时给用户发送报警短信。

信息格式:是报警的时候系统合成报警信息的格式,例如当前图中的设定,温湿度监控1的设备的温度达到40°并报警时,系统产生的报警信息为【温湿度监控1产生报警,当前数值:40】。

报警联动:是设定报警产生时,系统可以按照设定,打开联动继电器输出报警信号,报警复位后继电器输出关闭。

设定完成,点击【确认】。

用户可以增加任意多个报警组合。

用户选择一个现有的报警设定后,点击右键可以修改、删除当前选择的报警设定。

语音电话报警

选择【语音电话报警】如【下图】

系统显示最近产生过的电话语音报警记录,单击【手动呼叫】,用户可以手动发送一个语音报警呼叫。注:本功能需要电话语音卡支持。

短信报警

在此界面用户设定短信Modem连接的端口及其他一些相关信息。

1、短信查询定义:系统支持用户通过发短信给系统,来查询当前系统的一些监控数据。

在【短信查询码定义】空白处,点击【右键】弹出如下菜单如【下图】

选择【添加查询代码】

选择报警类别、监控设备{类似于报警设定界面}、查询代码{用户给系统发送此信息来查询数据},点击【确认】增加此查询码,否则点击【放弃】

选择现有的定义可以点击右键删除或者修改记录。

2、短信查询记录,显示系统最近的一些短信查询记录如【下图】

3、短信报警记录,显示系统最近的一些短信报警的记录如【下图】

监控实时记录

系统以文本的方式显示当前实时的监控数据和记录,并且系统会显示现有产生的报警记录,用户可以在此复位报警,若报警产生后用户没有复位报警,系统将一直处于报警状态,从而不会再次触发新的报警。

复位报警时右键选取报警记录,选择【复位报警】或【复位所有报警】

查询系统中产生过的报警记录的历史数据,可以按照时间、类别、设备名称组合查询和打印。注:系统周所有可以打印的数据可以在打印预览时直接导出为Excel 文件或PDF文件。

查询系统中采集的温湿度历史数据,可以按照时间、设备名称组合查询和打印。

并且系统可以以图形形式显示温湿度的变化,选择【图标显示】

UPS监控数据记录

查询系统中UPS采集的历史数据,可以按照时间、设备名称组合查询和打印。

并且系统可以以图形形式显示温湿度的变化,选择需要查看的项目,如下图:

电话短信报警数据记录

查询系统中产生的电话、短信报警的历史数据,可以按照时间、类型、电话号码组合查询和打印。空调监控数据记录

查询系统中空调运行状态变化的历史数据,可以按照时间、事件、设备名称组合查询和打印。

如何添加/修改/删除电子地图

添加电子地图

选择点击【右键】弹出如下菜单如【下图】

点击【新建电子地图】

填写电子地图名称{根据现场情况自定义名称}、选择缩放位置、填写高度和宽度。

选择电子地图

添加此地图,点击【确认】放弃添加,点击【放弃】如【下图】

修改电子地图

选择选中需要修改的电子地图如【下图】

点击【修改当前地图】

填写相应的修改信息

确认修改,点击【确认】放弃修改,点击【放弃】如【下图】

删除电子地图

选择选中需要删除的电子地图如【下图】

点击【删除当前地图】

确认删除,点击【是】放弃删除,点击【否】

如何在电子地图中添加/修改/删除监控点

添加监控点

选择选中需要添加监控点的电子地图如【下图】

在地图空白处点击右键,在弹出的菜单中选择【添加动力环境监控点】

选择添加的监控类别、设备,填写监控点的名称{根据现场自定义名称}、选择放置的位置、大小及仪表的样式

点击【确认】

选择新增加的监控点,可以拖放到相应的监控位置

修改监控点

选择选中需要修改监控点的电子地图选择需要修改的监控点点击【右键】

点击【修改监控点】

输入修改的相关信息

确认修改,点击【确认】放弃修改,点击【放弃】

删除监控点

选择选中需要删除监控点的电子地图选择需要删除的监控点点击【右键】

点击【删除监控点】

确认删除,点击【是】放弃删除,点击【否】

添加地图连接

当系统中有多个主、分地图需要相互切换的时候,可以添加地图切换按钮。

1、添加电子地图连接:在地图空白处点击右键,选择菜单【添加电子地图连接】。

2、选择需要切换到的地图、填写名称。

3、拖放连接按钮到合适的位置

4、点击这个按钮可以切换到设定的地图。

电子地图中的报警和复位

当电子地图中监控的项目有报警产生后,对应的图标会发生红色闪烁,当用户在处理完报警之后可在图标上点击右键【复位监控点】直接复位当前报警。

如何增加系统用户信息和授权

选择如【下图】

选中点击【右键】如【下图】

点击【添加用户分组】

输入分组名称、选择分组权限

确认添加,点击【确认】放弃添加,点击【放弃】

添加用户

选择分组点击【右键】如【下图】

点击【添加用户】

输入相关信息

确认添加,点击【确认】放弃添加,点击【放弃】

注:不同用户组可以授权不同

如何注册系统

选择如【下图】

点击【系统注册】

请将用户ID发给供应商,向供应商索取新的注册码,填写新的注册码

点击【注册】

点击【确定】根据提示重新启动软件

注:软件安装后默认有效期三个月,请及时向供应商索取永久性的注册码,否则过期后设备将无法与软件正常通信

数据库维护

选择如【下图】

点击【数据库维护】

选择需要删除某时间段的数据,点击清理

确认清理,点击【是】放弃清理,点击【否】如【下图】

清理完成后,点击【确定】

点击【关闭】返回操作界面

第三章 Web查询服务

:软件安装对计算机的配置要求

操作系统:

Windows 2000

Windows XP

Microsoft Windows Server 2003

Microsoft Windows Server 2008

以上系统安装IIS信息服务器和支持之后,均可安装Web查询服务软件.

:安装Web查询服务:

eb服务器

在Win200、WinXP专业版、Win2003Server等版本的安装删除程序的系统组件中安装IIS信息服务器。

安装IIS服务器的支持,如果在安装信息服务器之前未安装了Windows .组件,则直接安装.组件就可以,不需专门配置;否则需要安装IIS服务器的支持,具体执行 \ –I 安装就可以了。

双击安装程序 Setup。Exe 来启动安装。

安装过程中需要设定IIS虚拟目录,之后访问Web查询的URL为: 【】,其中URL中间为安装查询服务计算机IP地址,用户可以在计算机的控制面板的IIS服务器项目中查看和修改虚拟目录名。

:配置Web查询服务:

安装完成后默认以服务账户来访问本机Sql Server数据库,用户需要对服务账户授权以访问数据库。不同版本的数据库有相应的授权方式,具体请参数数据库使用说明。

:登录和使用Web查询服务:

在浏览器输入Web查询服务的URL之后,系统出现登录界面:

输入用户名和密码登录,

查看实时数据记录:点击【实时数据】可以查询系统中所有监控项目的实时记录数据。

选择不同的类型可以查询不同类型的实时数据记录。

查询历史数据记录:点击【监控历史数据】可以查询系统中所有监控项目的历史数据记录

选择不同的类型可以查询不同类型的历史数据记录

相关文档