注浆地基工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

说明

010311 主控项目:

1—1 水泥。符合设计要求。检查产品合格证或检验报告。

1—2注浆用砂。粒径<2.5mm。检查试验报告。

细度模数<2.0%。检查试验报告。

含泥量及有机物含量<3%。检查试验报告。

1—3注浆用粘土。塑性指数>14

粘粒含量>25%

含砂量<5%

有机物含量<3%。

检查试验报告。

1—4粉煤灰。细度。不粗于同时使用的水泥。

烧失量。<3%。

检查试验报告。

1—5水玻璃模数。2.5~3.3。检查试验报告。

1—6其它化学浆液。符合设计要求。检查试验报告。

2、注浆体强度。符合设计要求。检查试验报告。

3、地基承载力。由设计提出要求,在施工结束后,一定时间后进行地基的承载力检验。其检验方法也因各地设计单位的习惯、经验等不同,选用标贯、静力触探及十字板剪切强度等方法。按设计指定方法检验。其结果必须达到设计要求的标准。

每个单位工程不少于3点,1000m2以上,每100m2抽查1点;3000m2以上,每300m2抽查1点;独立柱每柱1点,基槽每20延长米1点。

注浆后15天(砂土、黄土)或60天(粘性土)检验。检查孔数总量的

2~5%,不合格率<20%,否则应进行二次注浆。

一般项目:

1、各种注浆材料称量误差:<3%。检查称量记录及抽样检查。

2、注浆孔位:±20mm。尺量检查。

3、注浆孔深:≤100mm。尺量检查注浆管的长度。

4、注浆压力(与设计参数比):±10%。检查压力表数据。

施工前检查注浆点位置、浆液配比、注浆技术参数、材料质量及注浆设备状况。施工中应抽查,浆液配比、注浆技术性能、注浆顺序、压力控制等技术参数。施工结束对注体强度、承载能力等进行检测。

检查后形成施工记录或检验报告。

检查施工记录和检验报告。

检验批质量验收记录表通用版

通用表格 A01 施工现场质量管理检查记录 A02 检验批质量验收记录 A03 分项工程质量验收记录 A04 分部(子分部)工程质量验收记录 A05 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 A06 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 A07 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录A08 单位(子单位)工程观感质量检查记录 A02-301 单位(子单位)工程观感质量检查记录 A02-302 混凝土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录 A02-303 石砌体工程检验批质量验收记录 A02-304 配筑砌体工程检验批质量验收记录 A02-305 填充墙砌体工程检验批质量验收记录

A01 施工现场质量管理检查记录 编号: 开工日期:工程名称施工许可证(开工证)建设单位项目负责人 设计单位项目负责人 监理单位总监理工程师 施工单位项目经理项目技术负责人序号项目内容1现场质量管理制度 2质量责任制 3主要专业工种操作上岗证 4分包方资质一对分包单位的管理制度 5施工图审查情况 6地质勘察资料 7施工组织设计、施工方案及审批 8施工技术标准 9工程质量检验制度 10搅拌站及计量设置 11现场材料、设备存放与管理

12 检查结论: 总监理工程师: 建设单位代表:年月日注:1、本表由施工单位填写报监理单位。总监理工程师检查并做出检查结论。 2、检查结论中需要整改的内容由施工单位以附页复报。 3、完成后,原件存监理单位复印件交施工单位。

A02 检验批质量验收记录 编号: 工程名称大泽碧桂园山湖 湾二区二期高层 洋房室内消防工 程 分项工程 名称 室内消 防安装 工程 检验批部位一号楼1层 施工单位广东建安消防机 电工程有限公司 开平分公司 专业工长项目经理阮建军 监理单位 江门市新会区冈州工程建设监理有限 公司 总监理工程师 分包单位 分包单位 负责人 施工班组长 施工依据标准建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 主控项目 质量验收规 范的规定施工单位检验评定记录或 结果 监理(建设)单 位验收记录结果 备注 1 2 3 4 5

帷幕灌浆全套表格

帷幕灌浆验收用表格

表格填写及使用说明 一、表格填写 1.工程名称:金安桥水电站; 2.工程部位:分部工程所在部位; 3.工程项目:灌浆工程; 4.灌浆类别:回填灌浆、固结灌浆、帷幕灌浆或接缝灌浆等; 5.地距:指孔位所在位置的开孔面至钻机底座的距离(垂直或斜距),排架上施工时为开孔口与钻机底座的距离; 6.孔号、孔序及桩号:原则上按设计图或施工图统一填写,如有调整则按调整后的实际情况填写; 7.压力阶段:单点法为一个压力阶段,五点法为三个压力阶段; 8.全压力:需考虑地下水位所在的位置及孔斜的影响; 9.承建单位:施工单位全称; 10.施工单位:施工队全称; 11.弃浆量:包括管路占浆、无效孔段占浆及槽内余浆; 12.水尺对应浆量:采用杭探厂生产的200L搅拌槽时,考虑浆液搅拌过程中有波动,满槽时槽内浆量亦不足200L,根据计算每cm水尺读数对应浆量取4.2L; 13.纯灌时间:孔段用于灌浆作业的时间,不包括中断或间歇时间; 14.延灌时间:孔段自开始至结束总历时; 15.栓塞压缩:每个塞球按2cm~3cm计算,压缩值与塞球规格成正比; 16.内管上余:指外管顶端与内管顶端的差值; 17.统计图表及竣工图:按照《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T 5148-2001)的有关规定;

18.单元工程验收表格:按照《水电水利基本建设工程质量等级评定标准第一部份:土建工程》(DL/T5113.1-2005)有关规定填写。 二、使用说明 1.由于灌浆采用自动记录仪,孔壁冲洗记录表(5.2-1)、裂隙冲洗记录表(5.2-5)、检查孔压水试验流量观测记录表(5.2-9)、先导(物探)孔水位观测记录表(5.2-3)、灌浆记录表(5.1-5)、接缝灌浆记录表(5.4-5)仅作为临时手工记录时采用; 2.浆液检测记录表(表5.1-6)主要用于监理人员检测浆液比重,施工单位临时采用手工记录时检测浆液比重亦用此表; 3.上表中备注栏标注“一式两份”的表格,由施工单位填写;施工单位、监理单位各保存一份。

帷幕灌浆全套表格

帷幕灌浆验收用表格 序号名称编号备注 1钻孔记录表 5.1-1 2先导(物探)孔水位观测记录表 5.2-3 3灌前灌后波速检测汇总(统计)表 5.2-4 4灌浆裂隙冲洗记录表 5.2-5 5准灌证 5.1-3现场填写,一式两份,当班监理收回一份 6制浆工序表 5.1-4现场填写,一式两份,当班监理收回一份 7灌浆记录表 5.1-5 8千(百)分表抬动观测记录 5.2-6 9灌浆施工现场统计表 5.2-7现场填写,一式两份,当班监理收回一份 10灌浆现场单孔(段)验收表 5.2-8段次采用抽查,现场填写,一式两份,终孔后当班 监理收回一份 11浆液检测记录表 5.1-6 12检查孔压水试验流量观测表 5.2-9 13帷幕灌浆成果一览表 B.2-3 14帷幕灌浆分序统计表 B.3-3 15帷幕灌浆综合统计表 B.4-3 16灌浆工程完成情况表 B.5-3 17灌浆钻孔孔斜测量统计表 5.2-10 18检查孔(先导孔)钻孔综合柱状图 5.2-11 19帷幕灌浆单元工程质量等级评定表 A.7-3一式两份,单元工程评定后监理保留一份

表格填写及使用说明 一、表格填写 1.工程名称:金安桥水电站; 2.工程部位:分部工程所在部位; 3.工程项目:灌浆工程; 4.灌浆类别:回填灌浆、固结灌浆、帷幕灌浆或接缝灌浆等; 5.地距:指孔位所在位置的开孔面至钻机底座的距离(垂直或斜距),排架上施工时为开孔口与钻机底座的距离; 6.孔号、孔序及桩号:原则上按设计图或施工图统一填写,如有调整则按调整后的实际情况填写; 7.压力阶段:单点法为一个压力阶段,五点法为三个压力阶段; 8.全压力:需考虑地下水位所在的位置及孔斜的影响; 9.承建单位:施工单位全称; 10.施工单位:施工队全称; 11.弃浆量:包括管路占浆、无效孔段占浆及槽内余浆; 12.水尺对应浆量:采用杭探厂生产的200L搅拌槽时,考虑浆液搅拌过程中有波动,满槽时槽内浆量亦不足200L,根据计算每cm水尺读数对应浆量取 4.2L; 13.纯灌时间:孔段用于灌浆作业的时间,不包括中断或间歇时间; 14.延灌时间:孔段自开始至结束总历时; 15.栓塞压缩:每个塞球按2cm~3cm计算,压缩值与塞球规格成正比; 16.内管上余:指外管顶端与内管顶端的差值;

帷幕灌浆全套表格

帷幕灌浆全套表格Newly compiled on November 23, 2020

帷幕灌浆验收用表格

表格填写及使用说明 一、表格填写 1.工程名称:金安桥水电站; 2.工程部位:分部工程所在部位; 3.工程项目:灌浆工程; 4.灌浆类别:回填灌浆、固结灌浆、帷幕灌浆或接缝灌浆等; 5.地距:指孔位所在位置的开孔面至钻机底座的距离(垂直或斜距),排架上施工时为开孔口与钻机底座的距离; 6.孔号、孔序及桩号:原则上按设计图或施工图统一填写,如有调整则按调整后的实际情况填写; 7.压力阶段:单点法为一个压力阶段,五点法为三个压力阶段; 8.全压力:需考虑地下水位所在的位置及孔斜的影响; 9.承建单位:施工单位全称; 10.施工单位:施工队全称; 11.弃浆量:包括管路占浆、无效孔段占浆及槽内余浆; 12.水尺对应浆量:采用杭探厂生产的200L搅拌槽时,考虑浆液搅拌过程中有波动,满槽时槽内浆量亦不足200L,根据计算每cm水尺读数对应浆量取4.2L; 13.纯灌时间:孔段用于灌浆作业的时间,不包括中断或间歇时间; 14.延灌时间:孔段自开始至结束总历时; 15.栓塞压缩:每个塞球按2cm~3cm计算,压缩值与塞球规格成正比; 16.内管上余:指外管顶端与内管顶端的差值;

17.统计图表及竣工图:按照《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T 5148-2001)的有关规定; 18.单元工程验收表格:按照《水电水利基本建设工程质量等级评定标准第一部份:土建工程》(DL/)有关规定填写。 二、使用说明 1.由于灌浆采用自动记录仪,孔壁冲洗记录表、裂隙冲洗记录表、检查孔压水试验流量观测记录表、先导(物探)孔水位观测记录表、灌浆记录表、接缝灌浆记录表()仅作为临时手工记录时采用; 2.浆液检测记录表(表)主要用于监理人员检测浆液比重,施工单位临时采用手工记录时检测浆液比重亦用此表; 3.上表中备注栏标注“一式两份”的表格,由施工单位填写;施工单位、监理单位各保存一份。

园林绿化检验批质量验收记录表格全套规范

园林绿化检验批质量验收记 录表格全套规范 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

检验批质量验收记录 工程名称分项工程名称验收部位 施工单位专业工长项目负责 人 施工执行标 准名称及编 号 分包单位 分包项目负责 人施工班组 长 主控项目 质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录1 2 3 4 一般项目1 2 3 4 5 6 施工操作依据质量检查记录 施工单位检查 结果评定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日

人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

种植地基层处理检验批质量验收记录(DB**/T****—2009)表8.1 编号:0101 工程名称分项工程名称项目负责 人 施工单位验收部位 施工执行标准名称及编号专业工长(施工 员) 分包单位分包项目负责 人施工班组 长 质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 清除石块、残根、杂草(5.1.4) 2 种植土下基层不能有不透水层或 积水现象(5.1.4) 3 地下水位深度符合植物生长要求 (5.1.4) 一般项目1 表面基本平整(5.1.6) 2 地形标高符合设计要求(5.1.6) 施工操作依据 质量检查记录 施工单位检查结果评定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日

监理(建设)单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日种植土材料检验批质量验收记录 (DB**/T****—2009)表8.2 编号:0102 工程名称分项工程名称项目负责 人 施工单位验收部位 施工执行标准名称及编号专业工长(施工 员) 分包单位分包项目负责 人施工班组 长 质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记 录 主控项目1 种植土壤主要理化性 质(PH值,有机质含 量) 符合5.1.3 的要求 一般项目1 土壤土色及密实度 (5.1.5) 表面无白色 盐霜,土壤 疏松不板结2 土壤含 石砾、 瓦砾等 杂物含 量(5.1.8) 乔灌木种植 土 <10% 草花种植土基本无杂物 地被种植土<5% 草坪种植土<5% 3 种植土壤含石砾、瓦砾等杂物大小 粒径符合5.1.8要求 4 种 植 大、中乔木 (5.1.10) ≤8cm

工程检验批质量平行检验记录表(doc 9页)

工程检验批质量平行检验记录表(doc 9页)

防水层工程检验批质量平行检验记录 工程名称:部位:编号:检查项目质量情况 主控项目1 卷材及主要配套材料符合设计要求,复试报告:涂料及配合比符合设计要求,复试报告: 2 卷材防水层及转角处、变形缝、穿墙管道等细部 做法 符合设计要求涂料防水层及转角处、变形缝、穿墙管道等细部 做法 符合设计要求

10 预埋 螺栓 中心线位置 2 外露长度 +10,0 11 预留洞 中心线位置 10 尺寸 +10,0 检查结果 主控项目 检查 项,其中合格 项,合格率 % 一般项目 检查 项,其中合格 项,合格率 % 实测项目 检查 点,其中合格 点,合格率 % 专业监理工程师: 检查日期: 年 月 日 钢筋工程检验批质量平行检验记录 工程名称: 部位: 编号: 检查项目质 量 情 况 1 钢筋的材质复验(主控) 复验报告: 2 受力钢筋的弯钩和弯折(主控) 符合设计和规范要求 3 箍筋的弯钩形式(主控) 符合设计和规范要求 4 纵向受力钢筋的连接方式(主控) 5 钢筋机械连接、焊接接头质量(主控) 试验报告: 6 受力钢筋品种、级别、规格和数量(主控) 符合设计要求 7 钢筋的外观质量 钢筋平直、无损伤,表面无裂纹、无颗粒状和片状老锈 8 钢筋接头错开情况 接头设置符合设计和规范要求 9 钢筋搭接长度、锚固长度 符合设计和规范要求 实测项目 实测项目 允许偏差 mm 各实测点偏差值(mm ) 合格 率% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 绑扎钢 筋网 长、 宽 ±10 网眼尺寸 ±20 2 绑扎钢筋骨架 长 ±10 宽、高 ±5 3 受力钢筋 间距 ±10 排距 ±5 保护层厚度 基础 ±10 柱、梁 ±5 板、墙、壳 ±3 4 绑扎箍筋、横向钢筋间距 ±20

检验批质量验收记录表填写规范

检验批质量验收记录表填写规范:一、表的名称及编号 检验批验收表为GB50300—2001附录D.0.1。 验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质 量检查员等进行验收,表的名称应在制订专用表格时就印好,前边印上分项工程的名称。表的名称下边注上“质量验收规范的编号”。 检验批表的编号按全部施工质量验收规范系列的分部工程、子分部工程统一为9位数的数码编号,写在表的右上角,前6位数字均印在表上,后留两个□,检查验收时填写检验批的顺序号。其编号规则为:前边二个数字是分部工程的代码,01-09.地基与基础为01,主体结构为02,建筑装饰装修为03,建筑屋面为04,建筑给水排水及采暖为05,建筑电气为06,智能建筑为07,通风与空调为08,电梯为09。 第3、4位数字是子分部工程的代码。 第5、6位数字是分项工程的代码。 其顺序号见GB 50300—2001附录B表B.0.1,建筑工程分部(子分部)、分项工程划分表。 第7、8位数字是各分项工程检验批验收的顺序号。由于在大量高层或超高层建筑中,同一个分项工程会有很多检验批的数量,故留了2位数的空位置。 如地基与基础分部工程,无支护土方子分部工程,土方开挖分项工

010101□□,第一检验批编号为:程,其检验批表的编号为0101011 2 。 还需说明的是,有些于分部工程中有些项目可能在两个分部工程中出现,这就要在同一个表上编之个分部工程及相应子分部工程的编号:如砖砌体分项工程在地基与基础和主体结构中都有,砖砌体分项工程检验批的表编号为:010701□□、020301□□ 有些分项工程可能在几个子分部工程中出现,这就应在同一个检验批表上编几个子分部工程及子分部工程的编号。如建筑电气的接地装置安装,在室外电气、变配电室、备用和不间断电源安装及防雷接地安装等子分部工程中都有。 其编号为:060109□□ 060206□□ 060608□□ 060701□□ 4行编号中的第5、6位数字的分别是:第一行09是室外电气子分部工程的第9个分项工程,第二行的06是变配电室子分部工程的第6个分项工程,其余类推。 另外,有些规范的分项工程,在验收时也将其划分为几个不同的检验批来验收。如混凝土结构子分部工程的混凝土分项工程,分为原材料、配合比设计、混凝土施工3个检验批来验收。又如建筑装饰装修分部工程建筑地面子分部工程中的基层分项工程,其中有几种不同的检验批。故在其表名下加标罗马数字(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)……。

2020年(水利工程)水利全套质检表格

(水利工程)水利全套质检表 格

目录 单位工程质量评定表 (7) 分部工程施工质量评定表 (9) 单位工程施工质量检测资料核查表 (11) 单位工程施工质量检测资料核查表 (12) 开挖单元工程质量评定表 (13) 软基开挖单元工程质量评定表 (15) 隐蔽工程联合验收表 (17) 基础(隐蔽)工程验收表 (18) 混凝土单元工程质量评定表 (20) 混凝土基础面或施工缝处理工序质量评定表 (22) 模板工序质量评定表 (24) 钢筋工序质量评定表 (26) 止水及伸缩缝工序质量评定表 (28) 混凝土浇筑工序质量评定表 (30) 现浇砼单元工程质量检验评定表 (32) 土石坝坝基及岸坡处理单元工程质量评定表 (34) 坝基及岸坡清理工序质量评定表 (36) 防渗体岩基及岸坡开挖工序质量评定表 (38) 坝基及岸坡地质构造处理工序质量评定表 (40) 坝基及岸坡渗水处理工序质量评定表 (42) 土质防渗体填筑单元工程质量评定表 (44) 土石坝土质防渗体结合面处理工序质量评定表 (46)

土石坝土质防渗体卸料及铺填工序质量评定表 (48) 土石坝土质防渗体压实工序质量评定表 (50) 土石坝土质防渗体接缝处理工序质量评定表 (52) 反滤工程单元工程质量评定表 (54) 混凝土预制块质量评定表 (56) 浆砌石砌筑单元工程质量检验评定表 (58) 浆(干)砌石护坡单元工程质量评定表 (60) 浆砌预制块单元工程质量检验评定表 (62) 预制构件单元工程质量检验评定表 (64) 预制构件安装单元工程质量检验评定表 (66) 管床、管座单元工程质量评定表 (68) 混凝土管道安装单元工程质量检验评定表 (70) 灌注桩单元工程质量评定表 (72) 隧洞洞身开挖单元工程质量评定表 (75) 喷锚支护单元工程质量检验评定表 (77) 水工建筑物回填灌浆单元工程质量评定表 (79) 隧洞(涵洞)洞身预制混凝土构件衬砌单元工程质量评定表 (81) 隧洞(涵洞)洞身混凝土浇筑单元工程质量评定表 (83) 土渠开挖单元工程质量评定表 (85) 石渠开挖单元工程质量评定表 (87) 岸坡清理及开挖单元工程质量评定表 (89) 回填土方单元工程质量评定表 (91) 灰土、砂石、砂和三合土基础单元工程质量检验评定表 (93)

模板安装检验批质量验收记录GB50204-2015新

01020301□□ 单位(子单位)工程名称分部(子分部) 工程名称 地基与基础分 部-基础子分部 分项工程名称 筏形与箱形基 础分项 施工单位项目负责人检验批容量 分包单位 分包单位 项目负责人 检验批部位 施工依据 《混凝土结构施工规范》GB 50666-2011 验收依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015 验收项目 设计要求及 规范规定 最小/实际 抽样数量 检查记录 检查 结果 主控项目1 模板和支架材料的外观、规格 和尺寸 第4.2.1条/ 2 模板及支架的安装质量第4.2.2条/ 3 后浇带处的模板及支架设置第4.2.3条/ 4 支架竖杆和竖向模板安装在 土层上的要求 第4.2.4条/ 一般项目1 模板安装的质量要求第4.2.5条/ 2 隔离剂的品种和涂刷方法、避 免隔离剂沾污、造成污染 第4.2.6条/ 3 模板起拱高度第4.2.7条/ 4 多层连续支模的要求第4.2.8条/ 5 预 埋 件 和 预 留 孔 洞 的 安 装 允 许 偏 差 预埋中心线 位置mm 3 / 预埋管、预留孔中心线位 置mm 3 / 插筋 中心线位置mm 5 / 外露长度mm +10,0 / 预埋 螺栓 中心线位置mm 2 / 外露长度mm +10,0 / 预留洞 中心线位置mm 10 / 尺寸mm +10,0 / 6 模 板 安 装 允 许 偏 差 轴线位置 5 / 底模上表面标高mm ±5/ 模板内 部尺寸 mm 基础±10/ 柱、墙、梁±5/ 楼梯相邻踏步 高差 5 / 柱、墙垂 直度mm 层高≤6m 8 / 层高>6m 10 / 相邻两板表面高低差mm 2 / 表面平整度mm 5 /

帷幕灌浆全套表格

帷幕灌浆全套表格公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

帷幕灌浆验收用表格

表格填写及使用说明 一、表格填写 1.工程名称:金安桥水电站; 2.工程部位:分部工程所在部位; 3.工程项目:灌浆工程; 4.灌浆类别:回填灌浆、固结灌浆、帷幕灌浆或接缝灌浆等; 5.地距:指孔位所在位置的开孔面至钻机底座的距离(垂直或斜距),排架上施工时为开孔口与钻机底座的距离; 6.孔号、孔序及桩号:原则上按设计图或施工图统一填写,如有调整则按调整后的实际情况填写; 7.压力阶段:单点法为一个压力阶段,五点法为三个压力阶段; 8.全压力:需考虑地下水位所在的位置及孔斜的影响; 9.承建单位:施工单位全称; 10.施工单位:施工队全称; 11.弃浆量:包括管路占浆、无效孔段占浆及槽内余浆; 12.水尺对应浆量:采用杭探厂生产的200L搅拌槽时,考虑浆液搅拌过程中有波动,满槽时槽内浆量亦不足200L,根据计算每cm水尺读数对应浆量取; 13.纯灌时间:孔段用于灌浆作业的时间,不包括中断或间歇时间; 14.延灌时间:孔段自开始至结束总历时; 15.栓塞压缩:每个塞球按2cm~3cm计算,压缩值与塞球规格成正比; 16.内管上余:指外管顶端与内管顶端的差值;

17.统计图表及竣工图:按照《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T 5148-2001)的有关规定; 18.单元工程验收表格:按照《水电水利基本建设工程质量等级评定标准第一部份:土建工程》(DL/)有关规定填写。 二、使用说明 1.由于灌浆采用自动记录仪,孔壁冲洗记录表、裂隙冲洗记录表、检查孔压水试验流量观测记录表、先导(物探)孔水位观测记录表、灌浆记录表、接缝灌浆记录表()仅作为临时手工记录时采用; 2.浆液检测记录表(表)主要用于监理人员检测浆液比重,施工单位临时采用手工记录时检测浆液比重亦用此表; 3.上表中备注栏标注“一式两份”的表格,由施工单位填写;施工单位、监理单位各保存一份。

帷幕灌浆全套表格

实用文档 帷幕灌浆验收用表格

文案大全. 实用文档 表格填写及使用说明 一、表格填写 1.工程名称:金安桥水电站; 2.工程部位:分部工程所在部位; 3.工程项目:灌浆工程; 4.灌浆类别:回填灌浆、固结灌浆、帷幕灌浆或接缝灌浆等; 5.地距:指孔位所在位置的开孔面至钻机底座的距离(垂直或斜距),排架上施工时为开孔口与钻机底座的距离; 6.孔号、孔序及桩号:原则上按设计图或施工图统一填写,如有调整则按调整后的实际情况填写; 7.压力阶段:单点法为一个压力阶段,五点法为三个压力阶段; 8.全压力:需考虑地下水位所在的位置及孔斜的影响; 9.承建单位:施工单位全称; 10.施工单位:施工队全称; 11.弃浆量:包括管路占浆、无效孔段占浆及槽内余浆;

12.水尺对应浆量:采用杭探厂生产的200L搅拌槽时,考虑浆液搅拌过程中有波动,满槽时槽内浆量亦不足200L,根据计算每cm水尺读数对应浆量取4.2L; 13.纯灌时间:孔段用于灌浆作业的时间,不包括中断或间歇时间; 14.延灌时间:孔段自开始至结束总历时; 15.栓塞压缩:每个塞球按2cm~3cm计算,压缩值与塞球规格成正比; 16.内管上余:指外管顶端与内管顶端的差值; 17.统计图表及竣工图:按照《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T 文案大全. 实用文档 5148-2001)的有关规定; 18.单元工程验收表格:按照《水电水利基本建设工程质量等级评定标准第一部份:土建工程》(DL/T5113.1-2005)有关规定填写。 二、使用说明 1.由于灌浆采用自动记录仪,孔壁冲洗记录表(5.2-1)、裂隙冲洗记录表(5.2-5)、检查孔压水试验流量观测记录表(5.2-9)、先导(物探)孔水位观测记录表(5.2-3)、灌浆记录表(5.1-5)、接缝灌浆记录表(5.4-5)仅作为临时手工记录时采用; 2.浆液检测记录表(表5.1-6)主要用于监理人员检测浆液比重,施工单位临时采用手工记录时检测浆液比重亦用此表; 3.上表中备注栏标注“一式两份”的表格,由施工单位填写;施工单

帷幕灌浆记录表

海阳市里店水库除险加固工程 基岩帷幕灌浆记录表 孔号:桩号:序号:段次:段长:自 m至 m计 m 孔口高程: m 地下水位埋深: m 日期: 灌浆时间坝体及 覆盖层 厚度 (m) 灌前单 位吸水 率 (Lu) 浆液 单位 注入量 (L/min) 灌浆压力(Mpa)封孔 日开始终止间隔 时间 (min) 浆液配比桶内 浆量 (L) 注入 浆量 (L) 注入水泥 折干重 (kg) 压力 表值 (mp a) 浆柱 压力 (mp a) 全压力 (mp a) 坝体粘土 球封孔 (m) 基岩段浓 浆封孔 (kg) 水灰比 比重 (g/cm3) 加水 (kg) 加水泥 (kg) 合计注入浆量 L,注入水泥 kg ;弃浆 L,弃水泥 kg 灌注加封孔用水泥合计: kg 机台长:技术员:质检:监理:

海阳市里店水库除险加固工程 钻孔冲洗压水试验记录 孔号:桩号:序号:段次:段长:自 m至 m计 m 孔口高程: m 地下水位埋深: m 日期: 时间桶内 加水 (L) 桶内 水量 (L) 注入 水量 (L) 注入率 (L/min) 压力(Mpa)冲洗方法:脉冲法压水方法:单点法 起止计表压水注全压备注 冲洗钻孔至回水澄清 q=Q/PL= 机台长:技术员:质检:监理:

海阳市里店水库除险加固工程 基岩帷幕钻孔记录表 分部工程名称:工程单元工程名称:第单元桩号:孔号:序号:孔口高程: m 地下水位埋深: m 日期: 时间 工作内容厚度(m) 孔深 (m) 孔位偏差 (cm) 孔斜率 (%) 地层地质概述备注 起止坝体及覆盖层基岩 机台长:技术员:质检:监理:

海阳市里店水库除险加固工程 号灌浆孔成果一览表 分部工程名称:工程桩号:单元:施工次序:孔口高程: m 孔径: mm 覆盖层厚度: m 段次灌浆位置(m) 岩芯采取率 及岩性简述 透 水 率 (Lu) 最终 水灰比 注入率(L/min)水泥用量(kg)单位 注灰量 (kg/m) 灌浆 压力 (Mpa) 灌浆时间 备注自至段长始终注入损耗合计 日期 (月/日/ 年) 纯灌 (时∶分) 合计 制表:校核:

帷幕灌浆全套表格

帷幕灌浆验收用表格 表格填写及使用说明 一、表格填写 1.工程名称:金安桥水电站; 2.工程部位:分部工程所在部位;

3.工程项目:灌浆工程; 4.灌浆类别:回填灌浆、固结灌浆、帷幕灌浆或接缝灌浆等; 5.地距:指孔位所在位置的开孔面至钻机底座的距离(垂直或斜距),排架上施工时为开孔口与钻机底座的距离; 6.孔号、孔序及桩号:原则上按设计图或施工图统一填写,如有调整则按调整后的实际情况填写; 7.压力阶段:单点法为一个压力阶段,五点法为三个压力阶段; 8.全压力:需考虑地下水位所在的位置及孔斜的影响; 9.承建单位:施工单位全称; 10.施工单位:施工队全称; 11.弃浆量:包括管路占浆、无效孔段占浆及槽内余浆; 12.水尺对应浆量:采用杭探厂生产的200L搅拌槽时,考虑浆液搅拌过程中有波动,满槽时槽内浆量亦不足200L,根据计算每cm水尺读数对应浆量取4.2L; 13.纯灌时间:孔段用于灌浆作业的时间,不包括中断或间歇时间; 14.延灌时间:孔段自开始至结束总历时; 15.栓塞压缩:每个塞球按2cm~3cm计算,压缩值与塞球规格成正比; 16.内管上余:指外管顶端与内管顶端的差值; 17.统计图表及竣工图:按照《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T 5148-2001)的有关规定; 18.单元工程验收表格:按照《水电水利基本建设工程质量等级评定标准第一部份:土建工程》(DL/T5113.1-2005)有关规定填写。 二、使用说明 1.由于灌浆采用自动记录仪,孔壁冲洗记录表(5.2-1)、裂隙冲洗记录表

(5.2-5)、检查孔压水试验流量观测记录表(5.2-9)、先导(物探)孔水位观测记录表(5.2-3)、灌浆记录表(5.1-5)、接缝灌浆记录表(5.4-5)仅作为临时手工记录时采用; 2.浆液检测记录表(表5.1-6)主要用于监理人员检测浆液比重,施工单位临时采用手工记录时检测浆液比重亦用此表; 3.上表中备注栏标注“一式两份”的表格,由施工单位填写;施工单位、监理单位各保存一份。

水利工程帷幕灌浆全套表格模板格

精心整理 帷幕灌浆验收用表格

表格填写及使用说明 一、表格填写 1.工程名称:金安桥水电站; 精心整理. 精心整理 2.工程部位:分部工程所在部位; 3.工程项目:灌浆工程; 4.灌浆类别:回填灌浆、固结灌浆、帷幕灌浆或接缝灌浆等; 5.地距:指孔位所在位置的开孔面至钻机底座的距离(垂直或斜距),排架上施工时为开孔口与钻机底座的距离; 6.孔号、孔序及桩号:原则上按设计图或施工图统一填写,如有调整则按调整后实际情况填写 7压力阶段:单点法为一个压力阶段,五点法为三个压力阶段 8全压力:需考虑地下水位所在的位置及孔斜的影响 9承建单位:施工单位全称 10施工单位:施工队全称 11弃浆量:包括管路占浆、无效孔段占浆及槽内余浆考虑浆液搅拌过程中有波动搅拌槽时水尺对应浆量采用杭探厂生产200L12水尺读数对应浆量4.2满槽时槽内浆量亦不200,根据计算cm 13.纯灌时间:孔段用于灌浆作业的时间,不包括中断或间歇时间; 14.延灌时间:孔段自开始至结束总历时;计算,压缩值与塞球规格成正比;2cm~3cm15.栓塞压缩:每个塞球按内管上余:指外管顶端与内管顶端的差值; 16.(DL/T5148-2001)按照统计图表及竣工图:《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》17. 的有关规定;单元工程验收表格:按照《水电水利基本建设工程质量等级评定标准第一部份:18. DL/T5113.1-2005)

有关规定填写。(土建工程》二、使用说明精心整理. 精心整理 1.由于灌浆采用自动记录仪,孔壁冲洗记录表(5.2-1)、裂隙冲洗记录表(5.2-5)、检查孔压水试验流量观测记录表(5.2-9)、先导(物探)孔水位观测记录表(5.2-3)、灌浆记录表(5.1-5)、接缝灌浆记录表(5.4-5)仅作为临时手工记录时采用; 2.浆液检测记录表(表5.1-6)主要用于监理人员检测浆液比重,施工单位临时采用手工记录时检测浆液比重亦用此表; 3.上表中备注栏标注“一式两份”的表格,由施工单位填写;施工单位、监理单各保存一份。精心整理. 钻孔记录表

帷幕灌浆检验批表格

单位工程 分部工程 分项工程检验部位 施工单位中国葛洲坝集团股份有限公司项目负责人 质量检验标准名称及编号水运工程质量检验标准JTS 257-2008 质量标准规定施工单位检验记录监理单位检验记录 主 要 检验 项目1 帷幕灌浆的孔数、孔位布置和孔深应满足 设计要求。 2 帷幕灌浆检查孔的数量和单位吸水率应满足设计要求。 一般检验项目1 帷幕灌浆的材料、灌浆压力、灌浆段长度、 浆液变换和结束标准应满足设计要求。 2 允许偏差项目允许偏差(mm) 实测偏差值(mm) 抽查实测值(mm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1)孔位50 2)孔斜 直孔0.5H% 斜孔H% 允许偏差项目共检测点,其中合格点,合格率 % 施工单位 检验结果 分项工程技术负责人:质量检查员: 年月日年月日 监理单位 检验结论 监理工程师:年月日

单位工程 分部工程 分项工程检验部位 施工单位中国葛洲坝集团股份有限公司项目负责人 质量检验标准名称及编号水运工程质量检验标准JTS 257-2008 质量标准规定施工单位检验记录监理单位检验记录 主 要 检验 项目1 固结灌浆的孔数、孔位布置和孔深应满足设计要求。 2 压水段吸水率应满足设计要求。 一般检验项目1 灌浆的材料、灌浆压力、浆液变换和结束 标准应满足设计要求。 2 允许偏差项目允许偏差(mm) 实测偏差值(mm) 抽查实测值(mm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1)灌浆孔孔位100 2)检查孔孔位50 允许偏差项目共检测点,其中合格点,合格率 % 施工单位 检验结果 分项工程技术负责人:质量检查员: 年月日年月日 监理单位 检验结论 监理工程师:年月日

水利水电工程质量检验与评定表格全套

目录 第一部分 (4) 工程项目施工质量评定表 (4) 表01 水工建筑物外观质量评定表 (5) 表02 房屋建筑安装工程观感质量评定表 (6) 表03 分部工程施工质量评定表 (8) 表04 单位工程施工质量检验资料核查表 (9) 表05 单位工程施工质量评定表 (11) 表06 工程项目施工质量评定表 (12) 第二部分 (13) 水工建筑工程单元工程施工质量评定表 (13) 表1.1 岩石边坡开挖单元工程质量评定表 (14) 表1.2 岩石地基开挖单元工程质量评定表 (15) 表1.3 岩石洞室开挖单元工程质量评定表 (16) 表1.4 软基和岸坡开挖单元工程质量评定表 (17) 表1.5 混凝土单元工程质量评定表 (18) 表1.5-1 基础面或混凝土施工缝处理工序质量评定表 (19) 表1.5-2 混凝土模板工序质量评定表 (20) 表1.5-3 混凝土钢筋工序质量评定表 (21) 表1.5-4 混凝土止水、伸缩缝和排水管安装工序质量评定表 (23) 表1.5-5 混凝土浇筑工序质量评定表 (24) 表1.6 混凝土预制构件安装单元工程质量评定表 (25) 表1.7 混凝土坝坝体接缝灌浆单元工程质量评定表 (26) 表1.8 岩石地基帷幕灌浆单元工程质量评定表 (27) 表1.9 岩石地基固结灌浆单元工程质量评定表 (28) 表1.10 水工隧洞回填灌浆单元工程质量评定表 (29) 表1.11 高压喷射灌浆单元工程质量评定表 (30) 表1.12 基础排水单元工程质量评定表 (31) 表1.13 锚喷支护单元工程质量评定表 (32) 表1.13-1 锚喷支护锚杆、钢筋网工序质量评定表 (33) 表1.13-1 锚喷支护喷射混凝土质量工序评定表 (34) 表1.14 混凝土防渗墙单元工程质量评定表 (35) 表1.15 振冲地基加固单元工程质量评定表 (36) 表1.16 造孔灌注桩基础单元工程质量评定表 (37) 表1.17 河道疏浚单元工程质量评定表 (38) 表1.18 砂料质量评定表 (39) 表1.19 粗骨料质量评定表 (40) 表1.19 粗骨料质量评定表 (41) 表1.20-1 混凝土拌和物质量评定表 (42) 表1.20-2 混凝土试块质量评定表 (43) 表1.21 混凝土预制构件制作质量评定表 (44)

检验批质量平行检验记录表

模板拆除工程检验批质量平行检验记录表工程名称:沈丘县中医院门诊病房综合楼 监理单位河南元方工程监理有限公司 验收依据 《混凝土结构工程施工规范》 GB50666-2011 验收依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(2011 版)GB50204-2002 验收项目 设计要求及 规范要求 最小/实际 抽样数量 检查记录检查结果 主控项目1 底模及其支架拆除时的 混凝土强度 第4.3.1条/ / / 2 后张法预应力构件侧模 和底模的拆除时间 第4.3.2条/ / / 3 后浇带拆模和支顶第4.3.3条/ / / 一般项目1 避免拆模损伤 第4.3.4条全/全表面及棱角无损伤√2 模板拆除、堆放和清运第4.3.5条全/全现场清理整洁,无堆载现象√ 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: 年月日

模板安装工程检验批质量平行检验记录表工程名称:沈丘县中医院门诊病房综合楼 单位(子单位) 工程名称沈丘县中医院门诊病 房综合楼 分部(子分部) 工程名称 分项工程名称 监理单位河南元方工程监理有限公司检验批部位 施工依据 《混凝土结构工程施工规范 GB50666-2011 验收依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (2011版)GB50204-2002 验收项目 设计要求及 规范要求 最小/实际 抽样数量 检查记录 主控项目1 模板支撑、立柱位置和垫板第4.2.1条全/全/ 2 避免隔离剂沾污第4.2.2条全/全全部检查无污染现象√ 一般项目1 模板安装的一般要求 第4.2.3条全/全拼缝严密,无杂物√ 2 用作模板地坪、胎膜质量第4.2.4条/ / 3 模板起拱高度第4.2.5条/ / 4 预 埋 件 预 留 孔 允 许 偏 差 预埋钢板中心线位置(mm) 3 / / 预埋管、预留孔中心线位置(mm) 3 / / 插筋 中心线位置(mm) 5 外露长度(mm)+10,0 / / 预埋 螺栓 中心线位置(mm) 2 / / 外露长度(mm)+10,0 / / 预留洞 中心线位置(mm)10 3/3 抽查 3 处,合格3 处100% 尺寸(mm)+10,0 5 模 板 安 装 允 许 偏 差 轴线位置(mm) 5 3/3 抽查 3 处,合格3 处100% 底模上表面标高(mm)±5 3/3 抽查 3 处,合格3 处100% 截面内部尺寸(mm) 基础±10 10/ 抽查 3 处,合格3 处100% 柱、墙、梁+4,-5 层高垂直度(mm) 不大于5m 6 大于5m 8 相邻两板表面高低差(mm) 2 3/3 抽查 3 处,合格3 处100% 表面平整度(mm) 5 3/3 抽查 3 处,合格3 处100% 监理单位验收结论专业监理工程师: 年月日

帷幕灌浆全套表格

帷幕灌浆全套表格-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

帷幕灌浆验收用表格

表格填写及使用说明 一、表格填写 1.工程名称:金安桥水电站; 2.工程部位:分部工程所在部位; 3.工程项目:灌浆工程; 4.灌浆类别:回填灌浆、固结灌浆、帷幕灌浆或接缝灌浆等; 5.地距:指孔位所在位置的开孔面至钻机底座的距离(垂直或斜距),排架上施工时为开孔口与钻机底座的距离; 6.孔号、孔序及桩号:原则上按设计图或施工图统一填写,如有调整则按调整后的实际情况填写; 7.压力阶段:单点法为一个压力阶段,五点法为三个压力阶段; 8.全压力:需考虑地下水位所在的位置及孔斜的影响; 9.承建单位:施工单位全称; 10.施工单位:施工队全称; 11.弃浆量:包括管路占浆、无效孔段占浆及槽内余浆; 12.水尺对应浆量:采用杭探厂生产的200L搅拌槽时,考虑浆液搅拌过程中有波动,满槽时槽内浆量亦不足200L,根据计算每cm水尺读数对应浆量取 4.2L; 13.纯灌时间:孔段用于灌浆作业的时间,不包括中断或间歇时间; 14.延灌时间:孔段自开始至结束总历时;

15.栓塞压缩:每个塞球按2cm~3cm计算,压缩值与塞球规格成正比; 16.内管上余:指外管顶端与内管顶端的差值; 17.统计图表及竣工图:按照《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T 5148-2001)的有关规定; 18.单元工程验收表格:按照《水电水利基本建设工程质量等级评定标准第一部份:土建工程》(DL/T5113.1-2005)有关规定填写。 二、使用说明 1.由于灌浆采用自动记录仪,孔壁冲洗记录表(5.2-1)、裂隙冲洗记录表(5.2-5)、检查孔压水试验流量观测记录表(5.2-9)、先导(物探)孔水位观测记录表(5.2-3)、灌浆记录表(5.1-5)、接缝灌浆记录表(5.4-5)仅作为临时手工记录时采用; 2.浆液检测记录表(表5.1-6)主要用于监理人员检测浆液比重,施工单位临时采用手工记录时检测浆液比重亦用此表; 3.上表中备注栏标注“一式两份”的表格,由施工单位填写;施工单位、监理单位各保存一份。

最新检验批质量验收记录表填写规范

检验批质量验收记录表填写规范: 一、表的名称及编号 检验批验收表为GB50300—2001附录D.0.1。 验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质量检查员等进行验收,表的名称应在制订专用表格时就印好,前边印上分项工程的名称。表的名称下边注上“质量验收规范的编号”。 检验批表的编号按全部施工质量验收规范系列的分部工程、子分部工程统一为9位数的数码编号,写在表的右上角,前6位数字均印在表上,后留两个□,检查验收时填写检验批的顺序号。其编号规则为: 前边二个数字是分部工程的代码,01-09.地基与基础为01,主体结构为02,建筑装饰装修为03,建筑屋面为04,建筑给水排水及采暖为05,建筑电气为06,智能建筑为07,通风与空调为08,电梯为09。 第3、4位数字是子分部工程的代码。 第5、6位数字是分项工程的代码。 其顺序号见GB 50300—2001附录B表B.0.1,建筑工程分部(子分部)、分项工程划分表。 第7、8位数字是各分项工程检验批验收的顺序号。由于在大量高层或超高层建筑中,同一个分项工程会有很多检验批的数量,故留了2

位数的空位置。 如地基与基础分部工程,无支护土方子分部工程,土方开挖分项工程,其检验批表的编号为010101□□,第一检验批编号为: 0101011 2 。 还需说明的是,有些于分部工程中有些项目可能在两个分部工程中出现,这就要在同一个表上编之个分部工程及相应子分部工程的编号:如砖砌体分项工程在地基与基础和主体结构中都有,砖砌体分项工程检验批的表编号为:010701□□、020301□□ 有些分项工程可能在几个子分部工程中出现,这就应在同一个检验批表上编几个子分部工程及子分部工程的编号。如建筑电气的接地装置安装,在室外电气、变配电室、备用和不间断电源安装及防雷接地安装等子分部工程中都有。 其编号为:060109□□ 060206□□ 060608□□ 060701□□ 4行编号中的第5、6位数字的分别是:第一行09是室外电气子分部工程的第9个分项工程,第二行的06是变配电室子分部工程的第6个分项工程,其余类推。 另外,有些规范的分项工程,在验收时也将其划分为几个不同的检验批来验收。如混凝土结构子分部工程的混凝土分项工程,分为原材料、配合比设计、混凝土施工3个检验批来验收。又如建筑装饰装修分部工程

检验批质量验收记录表填写说明

检验批质量验收记录表填写说明 1. 表的名称及编号 (1)检验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质量检查员等进行验收,表的名称应在制定专用表格时就印好,前边印上分项工程的名称。表的名称下边注上“质量验收规范的编号”。 (2)检验批表的编号按全部施工质量验收规范系列的分部工程、子分部工程统一为8位数的数码编号,写在表的右上角,前6位数均印在表上,后留两个空格,检查验收时填写检验批的顺序号。其编号规则为:第1,第2位数字是分部工程的代码,01~09.地基与基础为01,主体结构为02,建筑装饰装修为03,建筑屋面为04,建筑给水、排水及采暖为05,建筑电气为06,智能建筑为07,通风与空调为08,电梯为09。 第3,第4位数字是子分部工程的代码。 第5,第6位数字是分项工程的代码。 第7,第8位数字是分项工程检验批验收的顺序号。由于在大体量高层或超高层建筑中,同一个分项工程会有很多检验批的数量,故留了2位数的空位置。 如地基与基础分部工程,无支护土方子分部工程,土方开挖分项工程,其检验批表的编号为010101□□,第一个检验批编号为:010101□□。(3)子分部工程中有些项目可能在两个分部工程中出现,这就要在同一个表上编两个分部工程及相应子分部工程的编号;如砖砌体分项工程在地基与基础和主体结构中都有,砖砌体分项工程检验批的表编号为:010701□□,020301□□。 (4)分项工程可能在几个子分部工程中出现,这就应在同一个检验批表上编几个子分部工程及子分部工程的编号。如建筑电气的接地装置安装,在室外电气、变配电室、备用和不间断电源安装及防雷接地安装的子分部工程中都有。 其编号为:060109□□ 060206□□ 060608□□ 060701□□ 4行编号中第一行的第5,第6位数字是09,是指室外电气子分部工程的第9个分项工程,第二行的06是指变配电室子分部工程的第6个分项工程,其余类推。 (5)分项工程在验收时也将其划分为几个不同的检验批来验收。如混凝土结构子分部工程的混凝土分项工程,分为原材料、配合比设计、混凝土施工3个检验批来验收。又如建筑装饰装修分部工程建筑地面子分部工程中的基层分项工程,其中有几种不同的检验批。故在其表名下加