三晶变频器的故障排除

三晶变频器的故障排除 一、OP故障: 1、上电跳OP:①首先让客户把电源断掉,检查是否上错了电,如:220V的变频接到380V 的电源上;②检查电源电压是否偏高,最好让客户用万用表检测一下电源电压,再看一下F059的值( ),从而可判断输入电压是否偏高;③查看F084的参数值是否正确,如果是输入电压偏高,则适当地修改F084的参数,但范围不能太大,在20V以内,但必须要告诉客户主要的问题是电源的问题,最好要解决电源问题才是根本。 2、运行中跳OP:①首先检查输入电源是否偏高;②了解变频器在运行几赫兹时跳OP,是什么设备(如是否惯性大的设备),如果是在高速度中运行,且是惯性大的设备,则要查看减速时间是多少,防止在运行中失速跳OP;③查看参数F059和F084的值,适当修改参数解决问题。 3、减速中跳OP:首先检查F002的参数,加大F002的参数值,如加大F002值后还出现OP,则要返回1、2的相关内容 注:改变了F084的参数后,必须要告诉客户,此参数不能随意修改,否则变频会出现无法正常工作,严重时可能会损坏变频器,同时也要知道,修改F084参数后所造成的不良后果。 二、UP故障: 1、上电跳UP:①首先检查输入电源是否偏低,是否将380V的变频器接到220V的电源上(这种可能性较小);②根据F059和F084的参数来判定输入电源是否正常;③上电跳UP 的话,95%都是属于输入电源偏低。 2、启动几秒钟跳UP:①首先考虑是否是继电器不吸合;②如果是大功率的机器,可让客户将电源断开,然后再重新上电,且认真听在上电的时候是否有继电器吸合的声音;③小功率机器比较难听得见,但可让客户将负载减小或者直接把电机线去掉,这样就可以判断得出是否是继电器不吸合;④这种情况一般都是继电器不吸合或吸合触头接触不良的原因造成; ⑤在这种情况下不能让客户试机试得太久,防止充电电阻过热,烫坏机箱或烧坏旁边的元器件。 3、在正常运行中跳UP:①首先了解是否经常出现此类情况,还是有时出现,一般在白天出现还是在晚上出现;②检查电源电压是否有点偏低,或波动大;③查看F059和F084来判断电源电压的情况;④变频器附近是否有大功率的用电设备频繁启动,将电源电压瞬间拉低。 三、OL故障: 1、一运行就跳OL:①一按运行就跳OL的话,一般来说是无法看得到电流显示值, 查看F001加速时间是不是很短,加长加速时间再试机;②如加长加速时间还不行的话,再把电机拆掉,运行变频器,看是否能运行起来,如能运行起来,则用万用表来检测输出三相的电压,看是否不平衡或缺相,如果平衡且不缺相则变频器没有问题;③如果还是运行不起来的话,则是变频有问题了;④转矩提升(F009)和矢量补常电压(F068)设置得太高也会造成一运行就跳OL。 2、加速中跳OL:①询问是正常使用过还是第一次用,如是第一次使用则有可能是机械方面的问题;②检查F001是否设得太低,增加加速时间再试机,同时查看电流值是多少;③如电流值偏大的话,且三相输出又是平衡则100%不是变频器的问题,肯定是电机问题或电机的负载太重; 3、减速中跳OL:①首先考虑设备是否是大惯性负载,适当加长减速时间和降低转矩提升; ②降低直流制动电压和直流制动频率,以及直流制动时间;③检查制动单元是否有问题。 四、上电无显示: 1、上电无显示,且散热风扇不转:①检查变频器接线是否正确;②检查变频器电源输入端(R、S、T)电源电压是否正常。 2、上电无显示,但散热风扇会转:①检查操作键盘

三垦变频器说明书

系列 多功能控制器MFC 操作説明書  非常感謝購買MFC巻繞控制装置。  MFC是適用于高性能通用型変頻器SAMCO系列的巻繞専用装置。  在使用之前請務必通読此説明書,希望能永遠喜愛本産品。 MFC是組成通用変頻器SAMCO-vm05系列基本功能的装置之一。 在使用或確認本操作説明書中未有記載的応用功能時,請同時参照SAMCO-vm05v主机的操作説明書。 SANKEN電気株式会社

目 録 目録11.巻繞系統22.功能概述33.対応機種一覧 54.安装?接線64-1 安装 84-2 端子連接94-3 運転信号104-4 頻率指令 114-5 張力架張力検出信号114-6 多功能輸入端子一覧114-7 多功能輸出端子一覧125.操作(操作面板) 135-1 操作面板各部的名称135-2 操作面板的按键说明135-3 設定方法145-4 操作錯誤顕示15 6.相関功能碼 167.使用方法 257-1 各巻繞功能的要点257-2 巻繞功能1257-3 巻繞功能2338.標準規格369.外形尺寸 3710.使用中的注意事項 38 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................- 1 -

SAJ变频器5.5KW说明书

变频器配线部分,分为主回路和控制回路。用户可将外壳的盖子掀开,此时可看到主回路端子和回路端子,用户必须依照下列的配线回路准确连接。 备注:(1)如果只有dcm端子,则acm端子等效于dcm端子。(2)am端子等效于fm端子(am为可选端子)。 三、操作及运行 1、操作说明 (1)键盘说明 (2)状态提示灯功能 ? hz:当led显示内容为频率数据时,该指示灯亮。 ? i:当led显示内容为电流数据时,该指示灯亮。 ? fwd:当变频器处于正转运行时,该指示灯亮。 ? rev:当变频器处于反转运行时,该指示灯亮。 (3)监视运行参数 变频器在运行过程中,按一次“data”键,再按“▲”或“▼”键选择观看运行电流或运行频率。hz灯亮表示频率,i灯亮表示电流。 (4)查看故障记录 变频器在运行过程中或待机状态下,按两次“prgm”键,再按“▲”或“▼”键可逐次观看最近4次故障记录。观看完后按“data”键,变频器复位。 (5)参数修改步骤 变频器在待机状态下: 步骤1:按“prgm”键,变频器显示“fxxx”,“xxx”为参数号。 步骤4:按“▲”或“▼”键修改该参数值,按“stop/reset”键可以移动光标位置。步骤5:按“rd/wt”键把数值设定。如欲修改其它参数,请重复步骤1~5即可。 备注:要修改re/wt类型的参数时必须先把f096设为“1”。 2、操作范例 (1)修改参数(将f002的参数值从10s改为5s)。 变频器通电后,键盘显示“0.00”,按一次“prgm”键,键盘显示“f000”;按“▲”键调到“f002”,按一次“rd/wt”键,读出该参数内容,键盘显示“10.0”,按“▼”键把“10”改为“5”,在按一次“ed/wt”键设定,然后按“data”键即可。 (2)变频器参数初始化 变频器通电后,键盘显示“0.00”,按一次“prgm”键,键盘显示“f000”,然后按“▲”键把“f000”调到“f094”,再按一次“rd/wt”键,键盘显示“0”,按“▲”键改为“1”,按“rd/wt”键设定,再按两次“prgm”键,键盘显示“0.--”,然后在按一次“stop/reset”键,变频器开始初始化。经过三秒钟后变频器初始化结束,键盘显示“0.00”。 备注:①按以上步骤进行参数初始化,如果初始化失败,请查看参数“f095”是否锁定; ②按以上步骤初始化,只对“r/w”类型的参数有效,要对“fr/w”类型的参数进行修改,必须先把“f096”设为“1”。 ③“fr/w”类型的参数在变频器的出厂时已设置好,一般情况下不用修改,否则变频器将不能正常工作。 四、使用范例 1、键盘面板运行、停止,上升、下降键调速 ①参数设置:“f039”设定为“0.0”,“f040”设定为“8.00”。 ②启动、停止:按“fwd”键为正转,按“rev”键为反转,按“stop/reset”键变频器

三垦变频器的常见故障与维修对策

三垦变频器的常见故障及维修对策 1 引言 三垦变频器对于我们较早使用变频器的用户来说应该不是陌生的品牌,因为进入中国市场较早,所以在中国市场上还是有较大使用量,特别是在20世纪80年代末90年代初,三垦变频器在市场上占有绝对的主导地位。随着三垦变频器生产往国的转移,它以其简单实用的操作、较经济的价格,在中国变频器市场得到了广泛的使用。三垦变频器也是在发展中不断地更新和完善。从早期进入中国市场的SVS/SVF系列,到90年代推出的MF系列、IF 系列、IHF/IPF系列以及现在主打的SHF/SPF系列,产品不断地更新换代,变频器的控制方式也由早期变频器共同采用的V/F控制改为现在较流行的电压矢量控制,性能也有了较大的改善。此外,三垦变频器在一些选件功能、特殊功能上做得也很有特色,其中包括基于恒压供水的控制基板,功能简单实用,被广泛应用于小区厂房供水系统,还有化纤纺织行业经常使用的扰动功能。与其他品牌的变频器一样,三垦变频器在使用中还是会碰到各种各样的故障,以下就三垦变频器的常见故障及故障排除与广大用户作一探讨。 2 常见故障处理 2.1 SUS/SUF变频器的常见故障 三垦作为最早大规模进入中国市场的变频器,老型号的SVS/SVF变频器在社会上仍有较少的使用量,此型号变频器都采用了分列式插脚元器件,辅以数码管显示,常见故障代码有3、4、6、8,分别代表过流、过压、欠压以及过热保护。过流经常是由于GTR功率模块的损坏而导致的,在更换功率模块的同时,我们应先修复驱动电路,以免由于驱动电路的损坏,导致GTR功率模块的再次损坏。欠压过压故障发生的主要可能性是快速熔断器的损坏,以及电压检测电路的损坏,电压检测电路采样中间直流回路的电压,然后经高阻值电阻降压,再由光耦隔离后送到CPU处理,由高低电平判断是欠压还是过压。过热故障绝大多数由风机散热不足引起的,由于此型号变频器较早在纺织行业使用,而纺织行业的环境通常较差,经常会有灰尘棉纱进入风道,造成散热不良导致过热报警,清理风道应该是有效地解决办法。 2.2 MF和IF系列的常见故障 (1) ERC,AL4 ERC,AL4故障是三垦MF系列和IF系列变频器最常见的故障。此故障的原因主要是由于EEPROM出现故障,EEPROM是一块可以在线读写程序的芯片,它的损坏可能导致部数据的丢失或错乱,通常解决办法是更换EEPROM。 (2) 变频器无输出 变频器无输出,在使用MF系列变频器过程中经常会碰到,驱动电路损坏,逆变模块损坏都有可能引起变频器无输出,此外还有一种可能性就是输出反馈电路出现故障。有时我们会发现变频器有输出频率,没有输出电压,这时则需考虑一下是否反馈电路出现了故障,在反馈电路中用于降压的反馈电阻是较容易出现故障的。 (3) 无显示 上电无显示对于三垦MF系列以及IF,IHF系列来说都是较常见的故障,而引起原因也绝大多数是由于开关电源的损坏。MF系列变频器的开关电源采用的是较常见的反激式开关电源控制方式,而IF,IHF系列变频器则采用了一块型号为HPS74的厚膜电路来调整开关管的占空比,在开关电源中较容易损坏的部位有开关管、起振电阻、脉冲变压器,当然IF/IHF系列变频器的厚膜电路也是较容易发生故障的部位。此外,开关电源的输出电路发生短也会引起开关电源损坏,从而导致变频器无显示。 (4) OCA,OCN,OCD 过电流也是三垦变频器的一个常见故障,驱动大功率晶体管工作的驱动电路的损坏是导致过流报警的一个原因。小功率三垦IF/IHF系列变频器采用了东芝的TLP250型号的光

《变频器大全V1.3》说明

《变频器大全》电子书系列
电子书《 V1.3》 电子书《变频器大全 V1.3》说明
《变频器大全》系列电子书特点: 变频器大全》系列电子书特点: 特点 目前为止变频器品牌最齐全、 产品系列最丰富、 产品说明书及手册最齐全的电子 目前为止变频器品牌最齐全、 产品系列最丰富、 书! 第一次全面收录中国市场上出现的变频器品牌及企业! 第一次全面收录中国市场上出现的变频器品牌及企业! 收录中国市场上出现的变频器品牌及企业 第一次全面整理一个变频器品牌下产品系列的特点和主要功能; 第一次全面整理一个变频器品牌下产品系列的特点和主要功能; 第一次完整提供变频器说明书下载和阅读; 第一次完整提供变频器说明书下载和阅读; 第一次全面归类变频器产品系列; 第一次全面归类变频器产品系列; 第一次全方位对变频器应用进行技术支持。 第一次全方位对变频器应用进行技术支持。
V1.3 在 V1.2 基础上进行改版升级,相对 V1.2 有以下特点: 1、全面改版:重新设计界面、全部内容重新排版、内容进一步细分和扩充、使 得整体风格更加专业、浏览更加方便、内容放置更加合理,为日后的版本升级铺 平了道路和指明了方向! 2、配最新最全变频器品牌目录表(共计 518 个品牌):国产品牌 382 个,港台品 牌 36 个,日韩品牌 24 个,欧美品牌 76 个; 3、品牌目录全新设计重排,查找及品牌切换更加方便直观。
秦越作品,必为精品 https://www.wendangku.net/doc/0317650596.html,/myinverter 1

《变频器大全》电子书系列
4、品牌页面采用分页式结构,分出:企业介绍、产品目录、产品图库、新品发 布、联系方式、分销商、其他产品及在线答疑;某些内容待日后升级版本添加。 5、首次分出“产品对比”栏目,由于整个系统开发较为复杂,待日后版本升级 添加。 6、调整“基础知识”中子栏目及内容,使得内容安排更加合理,并添加批量文 章。 7、“行业应用”栏目全新设计,内容进一步细分,首次加入“行业负载及设备 特点介绍”、并将变频器下游企业首次列入内容收录范围,由于内容较多,待日 后升级版本不断完善。 8、整合 1.2 版“变频器调试及故障处理”和“变频器的检修”内容,重新设置 为“调试检修”,并细分出子栏目:现场调试及故障处理、变频器的检测及维修、 变频器电路图纸、全国变频器维修网点、二手变频器交易市场。 9、“企业分布”栏目作为一级目录列出,并且每个省份的国产变频器生产企业 全部列出,品牌栏目已经开放的品牌已经进行了链接。 10、“元器配件”栏目作为一级目录列出,并细分出子栏目:变频器常用元器件 介绍、变频器常用外围配件介绍、常用元器件供应商分布、常用外围配件供应商 分布。 11、“市场报告”栏目作为一级目录列出,并添加大批量文章。 12、将 1.2 版“轻松一刻”改为“休息娱乐”,并作为一级目录列出,细分出子 栏目:在线电影、在线剧集、在线文学、在线音乐、在线游戏、文化杂谈、生活 常用、其他综合;并添加大批量内容。 13、加载了 8 首优美背景音乐。
秦越作品,必为精品 https://www.wendangku.net/doc/0317650596.html,/myinverter 2

三晶电气小版8000B说明书

8000B系列增强型变频器 用户手册

前言 首先感谢您购买8000B系列增强型变频器! 本手册介绍了如何正确使用8000B系列变频器,在进行安装、运行、维护等操作前,请务必认真阅读本手册。 不正确使用变频器可能引致意想不到的事故,请将本手册交给最终用户。同时,请在正确理解安全注意事项后使用变频器。 注意事项 本手册中的图例仅为了用户便于理解而制作,可能和您所订购的产品实物有所不同。此外,本手册中的图例为卸下外壳或安全覆盖物的状态,请在使用时务必按规定安装好外壳或覆盖物,并严格按本手册进行操作。 当产品升级或规格变更时,本手册内容会及时进行变更。 如果手册丢失、损坏,或在使用时有疑惑,请与本公司服务中心联系:400-159-0088

8000B系列增强型变频器简要说明 8000B系列增强型变频器是在本公司8000系列产品的基础上,根据变频器未来的技术发展方向,同时结合市面上主流的各品牌变频器,进行技术优化而推出的一款全新产品。 8000B采用全新的参数模组,它包括无速度传感器矢量控制(SVC)和V/ F控制,可以实现对电机的高性能控制,应用可靠性得到了很大的提升。8000B 和8000的功能区别如下表: 8000B与8000的主要区别 8000B系列可以广泛应用在机械特性较硬、对精度要求较高、低频力矩较大的场合,而这些是8000系列所不具备的性能。

目-录 前言.........................................I 8000B--系列增强型变频器简要说明.............II 安全注意事项.. (01) 第一章--操作与显示 (04) 1.1--操作面板说明 (04) 1.2--操作流程 (05) 第二章--接线 (08) 2.1--标准接线图 (08) 2.2--接线端子及接线说明 (12) 第三章--功能参数表 (18) 第四章--故障检查与排除 (40) 4.1--故障信息及排除方法 (40) 4.2--常见故障及其处理方法- (43) 附录--8000B新CPU平台不同参数表 (44)

三垦变频器-VM06单泵PID使用说明

三垦变频器-VM06单泵PID使用说明 插页二 供水单泵功能说明和使用 VM06低版本软件只有通用PID 功能,对于供水场合需要使用压力设定方式来说不够 直观和方便,故在软件升级(Ver226以后)后增加供水功能。通常情况下,供水功能需要配合SC ‐WS 供水基板才能使用。为了方便部分客户的单泵供水使用要求,特别开发了在无需SC ‐WS 供水基板时,也可以进行供水单泵控制的功能,从而方便客户使用VM06带动单个水泵以压力设定模式进行恒压供水控制。供水单泵控制相关功能代码列表如下, 其中F80XX 是新增的供水功能对应代码: 代码No. 功能名称 1001 1101 1111 1202 3001 3002 3003 3004 3005 3201 8007 8022 8023 8024 8025 8026 8027 选择电机控制的模式选择运转指令制动方式 选择监视器的状态显示内容 PID1指令值输入切换 PID1反馈输入切换 PID1控制比例增益 PID1控制积分时间 PID1控制微分时间 PID 控制动作选择选择供水选购件的模式 压力指令(操作面板设定)Pref 模拟反馈偏置压力 Pb 模拟反馈增益压力 Pg 设定范围(初始值) 1~40 (1) 1~3 (1) 1~3 (1) 1~99 (1) 1~99 (1) 1~99 (0) 0~100(0.1) 0.01~100秒(0.1) 0~100秒(0) 0~5(0) 0~15(0) 0.000~9.999 MPa (0.000) -9.999~9.999 MPa (0.000) -9.999~9.999 MPa (0.000) 控制上限比率控制下限比率压力加减速斜率 0.01~100.00% (100.00)0.01~100.00% (0.00) 0.001~9.999 MPa/sec(0.1) 内容 使用单泵功能时设为1 指定给出运转指令的方法使用单泵功能时2无效 17:设定压力 18:指令压力 19:反馈压力设定为1 用于设定反馈信号 P 增益 I 增益 D 增益 选择1(PID1控制)使用单泵功能时设为15 由操作面板给出压力指令时的指令值输入,使用单泵功能时不能设置为0。

三垦变频器选型

型号品名三垦变频器风机水泵型SPF-2.2K SPF-4.0K SPF-5.5K SPF-7.5K SPF-11K SPF-15K SPF-18.5K SPF-22K SPF-30K SPF-37K SPF-45K SPF-55K SPF-75K SPF-90K SPF-110K SPF-132K SPF-160K SPF-200K SPF-220K SPF-250K SPF-280K SPF-315K 通用型变频器SHF-1.5K SHF-2.2K SHF-4.0K SHF-5.5K SHF-7.5K SHF-11K SHF-15K SHF-18.5K SHF-22K SHF-30K SHF-37K SHF-45K SHF-55K SHF-75K SHF-90K SHF-110K

SHF-160K SHF-200K SHF-220K SHF-250K 迷你型变频器 ES-0.4K ES-0.75K ES-1.5K ES-2.2K EF-0.4K EF-0.75K EF-1.5K EF-2.2K EF-4.0K ET-0.4K ET-0.75K ET-1.5K ET-2.2K ET-3.7K 迷你型通用变频器 GS-0.4k GS-0.75k GF-0.4k GF-0.75k GF-1.5k GF-2.2k GF-4.0k 风机水泵型 SPF-2.2K HF-1.5K~SPF-4.0K SHF-2.2K~SPF-5.5K 型号 D SHF-1.5KSHF-2.2KSHF-4.0KSPF-2.2KSPF-4.0KSPF-5.5K 170 单位:mm 400v级shf系列(1.5kw~15kw) 400v级shf系列(18.5kw~55kw) 400v级spf系列(2.2kw~18.5kw) 400v级spf系列(22kw~75kw) 外形尺寸 shf-1.5k~spf-4.0k shf-2.2k~spf-5.5k 型号 d shf-1.5k shf-2.2k shf-4.0k spf-2.2k spf-4.0k spf-5.5k 170

三肯变频器压力设定方法

三肯变频器压力设定方法 压力变送器控制模式 二接线式: 3KW/2恒压变频供水调试参数 SAMCO-VM05变频器参数 指令码功能名称数据内容 编号Cd 000 监视器显示选择1.频率,6.压力 001 运行指令选择2.外部端子 007 上限频率50HZ 008 下限频率20HZ 071 电机控制模式选择3.内置PID控制模式 120 模拟输入切换(PID、扰动、节5.外部模拟IRF(4~20mA) 能、设定频率增益功能兼用 122 PID控制比例增益10 123 PID控制积分增益2 124 PID控制微分增益 160 供水选件的模式选择(选购件) 9 161-164 使用电机的设定M1-M4 0.未使用,1.使用 169 上限频率持续时间0.3分钟 170 下限频率持续时间0.3分钟 175 压力指令0.3MPa 依对方需要设定 176 模拟反馈偏压0.0MPa 4mA(Cd120=5)时的压力值 177 模拟反馈增益压力1.0MPa 20mA(Cd120=5)时的压力值178 上限压力值0.5MPa 依对方需要设定 179 下限压力值0.1MPa 依对方需要设定

185 定时泵切换时间24小时依对方需要设定630 输入端子DI1定义1.FR正转,2.RR反转674 继电器接点输出选择9.电子热敏器预报信号远传压力表控制模式: 一拖四压力设定方式 SAMCO-VM05变频器参数 指令码功能名称数据内容 编号Cd 000 监视器显示选择1.频率,6.压力 001 运行指令选择2.外部端子 019加速时间 123减速时间 007 上限频率50HZ 008 下限频率20HZ 055 选择50 071 电机控制模式选择3.内置PID控制模式 120 模拟输入切换=1 (压力表反馈为0—5V)122 PID控制比例增益1.0 123 PID控制积分增益0.5 125 如果压力波动很大,适当调节。 160选件的模式选择(选购件) 9 161-164 使用电机的设定M1-M4 0.未使用,1.使用169 上限频率持续时间0.3分钟 170 下限频率持续时间0.3分钟

三肯(SANKEN)SANCO-SVF系列变频器使用说明书

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 三肯(SANKEN)SANCO-SVF系列变频器使用说明 书 SANKEN 高性能马达变频调速器令、’ ‘ SAMCO-VF 系列 使用说明书 5.5KVAM50KVA SVF-552 SVF-113 SVF-223 SVF-303 SVF-503 SVF-753 SVF-104 SVF-154 TEX47502-028C SANKEN电气株 式会社 1 . 各部位名称图一 1 外观 S V F - 7 5 3 , 1 0 4 频率显示调频旋钮④ ■运■标准 设定位置 S V F - 5 5 2 ? 5 0 号码开关符号设定位置号码开 关符号设定位置⑨ V / F 2 ? D S 1 - 1 . 2 OFF T RQ 4 -3,4 OFF ? A C L 3 ? D S 3 - 1 ?3 OFF D C L 3 -4 OFF (Q) D S 2 - 1 . 2 OFF dD I N T - E X T I NT 侧(下侧) SVF-753 SVF-1 出厂时各开关的标准设定位置 S V F 7 5 3 , 1 0 4 号码开关符号设定位置号码开关符号设定位置⑨ V / F 2 , D S 2 - 1 , - 2 O F F d o) T R Q 4 D S 3 - 1 ?一 3 O F F ? A C L 6 D S 3 - 4 O F F ? D C L 6 ,? I N T - E X T I N T 侧(下侧) D S 1 1 , 一 2 O F F D S 1 - 3 , - 4 O F F SVF-154 出厂时各开关 的标准设定位置 S V F 1 5 4 号码开关符号设定位置号码开 关符号设定位置⑨ V / F 2 @ D S 2 - 1 , - 2 O F F ㈣ T R Q .4,? D S 3 - 1 ?一 3 O F F ? A C L 6 D S 3 - 4 O F F D C L 6 I N T - E X T I N T 侧(下侧) 1 / 15

三垦变频器说明书vm05

三垦变频器说明书vm05 本变频器是对感应电机进行高速驱动的装置。其内置有微处理器,故功能齐全,操作简便。为了充分利用本机的功能,务请在使用之前,仔细阅读本使用说明书,以便于今后长期安全正确地使用。 【为了安全使用本机】 ■为了防止给您和他人造成人身危害及财产损失,安全地使用 本机,在本使用说明书和装置上标有务请遵守的注意事项。请在使用之前仔细阅读本使用说明书,并正确加以使用。 ■阅读完使用说明书后,请将其存放在本机附近便于经常查阅 的场所。 ■本使用说明书,安全注意事项的重要等级以【危险】、【注意】进行分类。危险如果忽视该提示警号而进行了错误的操作,可能会造成人身伤亡事故。注意如果忽视该提示警号而进行了错误的操作,可能会造成人员伤害或财产损失。 安装注意事项 ■请勿将交流电源连接到输出端子(U、V、W)上。否则可能造成人身伤害和火灾。 ■请确认本产品的额定电压与交流电源的电压是否一致。否则可能造成人身伤害和火灾。 ■请勿将电阻直接连接直流端子(X、P)。否则可能造成火灾。 ■变频器、电机、布线将产生干扰,请注意会否引起周围设备错

误操作。否则可能发生事故。 布线时的注意事项 ■请委托专业人员进行布线作业。如果布线不当,可能造成触电和火灾。 ■请确认输入电源已处于OFF(切断)位置后,方可进行布线作业。否则可能造成触电和火灾。 ■请务必连接好接地线。否则可能造成触电和火灾。 ■务必在安装好主体设备后,再进行布线作业。否则可能引起触电和火灾。 安装时的注意事项 ■请绝对不要在下述环境下使用和保存。否则有可能会因故障、损坏、老化等引起火灾等事故。 ◆高温、低温、湿度大的场所。 ◆阳光直射到的场所。 ◆从电炉等热源直接受热的场所。 ◆会受到振动或冲击的场所。 ◆可能产生火花的机械设备的附近。 ◆有粉尘、腐蚀性气体、盐分、水滴、油雾的场所。 ◆室外。 ◆海拔1000米以上的场所。 ◆其它类似于上述情况的环境。 ■请安装在金属等不会燃烧的物体上。否则有发生火灾的危险。

三垦变频器说明书vm05

三垦变频器说明书vm05 VM05是基于三垦第五代变频技术设计的静音式高性能多功能通用变频器,广泛应用纺织、冶金、石油、化工、造纸、印刷包装等机械及中央空调、环保(水处理)、市政供水等配套设备中。 VM05具备无速度传感器矢量控制功能,可实现无传感器应用场合的高转矩及高精度控制。同时具备电机参数的自动检测功能,因此能实现在各种运行条件下对电机的最佳控制。 VM05的双规格设计能适用不同应用场合: P模式平方转矩负载,过载120%,适应于风机、水泵用 H模式恒转矩负载,过载率150%,适应于一般工业用 P模式: 400V级三相输入,2.2KW~315KW H模式: 400V级三相输入,1.5KW~250KW 功能强大的VM05,能够满足不同用户需求 V·F 分离与自由的 V/f 图形功能,完全应对各类电机的特殊要求 1.三垦独有的超乎想像的自动节能运行功能 2.低电压补偿功能,随时应对恶劣的电网环境 3.超强通讯功能,应对多种总线需求*

4.具备输入、输出缺相保护功能,防止电源断线损坏变频器 5.标准的内置PID反馈控制功能,实现精确闭环控制 6.*需要另外购买对应的通讯模块 功能强大的VM05,能够满足不同用户需求 7.V·F 分离与自由的 V/f 图形功能,完全应对各类电机的特殊要求 8. 三垦独有的超乎想像的自动节能运行功能 9.低电压补偿功能,随时应对恶劣的电网环境 10.超强通讯功能,应对多种总线需求* 11.具备输入、输出缺相保护功能,防止电源断线损坏变频器 12.标准的内置PID反馈控制功能,实现精确闭环控制 13.*需要另外购买对应的通讯模块 SRMCO-VM06优越的性能堪称变频控制领域的创世纪之作。 SRMCO-VM06是日本三垦六十年先进技术的结晶,以符合广大用户的应用需求为设计理念,丰富的功能设置,卓越稳定的性能,简便新颖的结构设计。 SRMCO-VM06突破变频器应用的局限性,以能够"应用所有领域"为目标。采用先进的控制技术,具有优越的控制性能,是真正的高性能矢量控制通用变频器。

三晶ATV13说明书

ATV13系列经济型小功率变频器 用户手册

前言 首先感谢您购买ATV13系列经济型小功率变频器! 本手册介绍了如何正确使用ATV13系列变频器,在进行安装、运行、维护等操作前,请务必认真阅读本手册。 不正确使用变频器可能引致意想不到的事故,请将本手册交给最终用户。同时,请在正确理解安全注意事项后使用变频器。 注意事项 本手册中的图例仅为了用户便于理解而制作,可能和您所订购的产品实物有所不同。此外,本手册中的图例为卸下外壳或安全覆盖物的状态,请在使用时务必按规定安装好外壳或覆盖物,并严格按本手册进行操作。 当产品升级或规格变更时,本手册内容会及时进行变更。 如果手册丢失、损坏,或在使用时有疑惑,请与本公司服务中心联系:400-159-0088

目-录 前言.........................................I 安全注意事项.. (01) 第一章--选型指导 (04) 1.1--产品型号说明 (04) 1.2--产品名牌说明 (04) 1.3--选型指导表 (05) 1.4---键盘托盘与RS485接口.........................06--第二章--接线. (07) 2.1--三相-380V-标准接线图 (07) 2.2--接线端子及接线说明 (08) 第三章--操作说明 (09) 3.1--操作面板说明 (09) 3.1.1--操作面板图示 (09) 3.1.2--按键说明 (09) 3.1.3--功能指示灯说明 (09) 3.2--操作流程 (10) 3.2.1--参数设置 (10) 3.2.2--故障复位 (11) 3.2.3--电机参数自学习 (11) 3.2.4--密码设置 (12) 第四章--功能参数表 (13) 第五章--故障检查与排除 (30) 5.1--故障信息及排除方法 (30) 5.2--常见故障及其处理方法- (33) 第六章--通讯协议 (34) 第七章--通讯地址 (45)

三晶变频器的安装调试共5页

三晶变频器的安装调试 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。我们现在使用的变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形,中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。 变频器控制原理图设计: 1) 首先确认变频器的安装环境; I.工作温度。变频器内部是大功率的电子元件,极易受到工作温度的影响,产品一般要求为0~55℃,但为了保证工作安全、可靠,使用时应考虑留有余地,最好控制在40℃以下。在控制箱中,变频器一般应安装在箱体上部,并严格遵守产品说明书中的安装要求,绝对不允许把发热元件或易发热的元件紧靠变频器的底部安装。 II. 环境温度。温度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。必要时,必须在箱中增加干燥剂和加热器。在水处理间,一般水汽都比较重,如果温度变化大的话,这个问题会比较突出。 III.腐蚀性气体。使用环境如果腐蚀性气体浓度大,不仅会腐蚀元器件的引线、印刷电路板等,而且还会加速塑料器件的老化,降低绝缘性能。 IV. 振动和冲击。装有变频器的控制柜受到机械振动和冲击时,会引起电气接触不良。淮安热电就出现这样的问题。这时除了提高控制柜的机械强度、远离振动源和冲击源外,还应使用抗震橡皮垫固定控制柜外和内电磁开关之类产生振动的元器件。设备运行一段时间后,应对其进行检查和维护。 V. 电磁波干扰。变频器在工作中由于整流和变频,周围产生了很多的干扰电磁波,这些高频电磁波对附近的仪表、仪器有一定的干扰。因此,柜内仪表和电子系统,应该选用金属外壳,屏蔽变频器对仪表的干扰。所有的元器件均应可靠接地,除此之外,各电气元件、仪器及仪表之间的连线应选用屏蔽控制电缆,且屏蔽层应接地。如果处理不好电磁干扰,往往会使整个系统无法工作,导致控制单元失灵或损坏。 2) 变频器和电机的距离确定电缆和布线方法; I.变频器和电机的距离应该尽量的短。这样减小了电缆的对地电容,减少干扰的发射源。 II. 控制电缆选用屏蔽电缆,动力电缆选用屏蔽电缆或者从变频器到电机全部用穿线管屏蔽。 III.电机电缆应独立于其它电缆走线,其最小距离为500mm。同时应避免电机电缆与其它电缆长距离平行走线,这样才能减少变频器输出电压快速变化而产生的电磁干扰。如果控制电缆和电源电缆交叉,应尽可能使它们按90度角交叉。与变频器有关的模拟量信号

三肯变频器介绍

第九节三肯系列通用变频器介绍 U f恒定控制方式和无速度传感器矢量控制方式,通过电动机参三垦通用变频器采用/ 数自动测定功能进行电动机参数的自动测量,实现无速度传感器矢量控制。三垦通用变频器到目前为止已历经了五次更新换代:第一代SVS、SVF系列采用大功率晶体管逆变器(GTR)和正弦波脉宽调制(SPWM)控制技术;第二代MS、MF系列采用16位微机处理控制的电压矢量控制技术,面板采用了全数字控制;第三代LS、LF系列采用高速开关器件绝缘栅双极性晶体管IGBT、高性能准32位微机处理器及大规模集成晶片(LIS),并运用三垦电气株式会社独特的高频载波SPWM控制方式,变频调速范围为0.5—600Hz,控制功能已扩展到近200项,其中包括可以实现程序运行、内置PID控制功能、节电控制和变频控制自动切换、与计算器实现串行通信,最多控制32台变频器运行;第四代IHE/IPF变频器是以矢量控制理论为基础的无速度传感器控制高性能通用变频器,采用了内含IGBT的智能功率模块IPM及32位微机处理器,使变频器的低速性能大幅提高,最大起动转矩达到150%额定转矩,在100%负载转矩内,其速度控制精度小于±l%,与前几代变频器相比,在指令响应和负载响应性能方 U f控制方式,以供选择使用;最新一代SAMCO 面都有提高;IHF/IPF系列变频器还具有/ 一vm05系列通用变频器采用了最新的科研成果,整体性能上又有了新的飞跃。SAMCO—vm05系列通用变频器采用智能功率模块(ASIPM)和高性能IGBT,结构更为紧凑、可靠;内部控制软件可随用户需求升级,免费提供专门设计的可用于Windows95/98操作系统的功能软件(通信接口功能、负载控制算法等)、传输软件(FMTP),并可方便的实现版本升级,版本升级功能是一种软件用户化功能,可以使通用变频器转变为用户专用型变频器,直接通过计算机上的串行通信口增加新的功能。 另外还有数据拷贝、用户初始值设定(操作面板内具有原厂和机械配套厂2种初始值记忆区,可供用户选择)、变更代码查询、自定义多功能输入/输出端子和模拟输出功能等功能。SAMCO一vm05系列通用变频器除了具有IHF/IPF系列通用变频器的所有功能外,还具有卷绕控制、带PG的速度/位置控制和功能更加完善的恒压供水控制等功能。 3.10.1三垦系列通用变频器简介 目前,三垦通用变频器主要有SAMCO一I、SAMCO一vm05和SAMCO一e三大系列。其中,SAMCO一I系列又包括IHF/IPF两大系列,IHF系列的过载容量为150%,,适用于恒转矩负载,功率范围为1.5~250kW;IPF系列的过载容量为120%,适用于风机、水泵类负载,功率范围为7.5~315kW。SAMC0一vm05系列和SAMCO一e系列是最新产品,SAMCO-vm05系列高性能多功能静音式通用变频器包括SHF和SPF两大系列,其中,SHF系列通用变频器的过载容量为150%,功率范围为1.5—55kW;SPF系列通用变频器的过载容量为120%,功率范围为2.2~55kw;SAMCO一e系列小型化通用变频器的外形尺寸有小型(145×65×145)、中型(145×95×150)和大型(175×115×165)三种,包括ES系列、EF系列和ET系列,ES系列的功率范围为单相220V,0.4~2.2kW;ET系列的功率范围为三相220V,0.4~3.7kW;EF系列的功率范围为三相380V,0.4~4kW。SAMCO一e系列小型化通用变频器配有调节频率用电位器,操作方便,也可选用SAMCO一vm05操作面板;具有用户自定义初始化功能,用户可设定初始化值、变更数据查询功能,可检索已变更的数据、最短运行时间设定功能(可方便地用于圆编机)、自动节能功能等。具有RS485通信接口、丰富的外部多功能控制端子;内含制动单元;具有过电流、电动机过载、欠电压、过电压、缺相、散热器过热等多种保护功能。 三垦通用变频器具有多种通用可选件如存储器(具有自动控制用图形运转功能、扰动运转功能、PID控制功能和3种节能模式的控制软件功能)、串行通信板(ISI)、PG反馈板(IPG)、恒压供水控制板(SWS)等。图形运转功能是按预先对运行方向、设定频率、运行时间、加减速时间等设定的运行图自动运行的一种功能;扰动运转是使设定频率能周期性地变化,进行