文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 直流高压发生器的使用方法

直流高压发生器的使用方法

直流高压发生器的使用方法

直流高压发生器的使用方法

正确使用直流高压发生器的方法尽管试验人员穿绝缘鞋,直流高压发生器在200kV及以上时。且处在平安距离以外区域,但由于高压直流离子空间电场分布的影响,会使几个邻近站立的人体上带有不同的直流电位。试验人员不要互相握手或用手接触接地体等,否则会有轻微电击现象,此现象在干燥地区和冬季较为明显,但由于能量较小,一般不会对人体造成伤害。

并在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点。当更换试品和接线时,首先使用本仪器请用户必需按《电力安规》168条规定。应先将两个电源断开点明显断开。

一点接地。试验前请检查所有试验接线、控制箱、倍压筒和试品的接地线是否接好。试验回路接地线应按本说明书所示。

应先将放电棒逐渐接近试品,对大电容试品的放电应用ZS专用放电电阻棒对试品放电。放电时不能将放电棒立即接触试品。一定距离空气间隙开始游离放电,有嘶嘶声,当无声音时可用放电棒放电,最后直接接上地线放电。

则必需人为将电源有一点与大地联接。ZGS系列直流高压发生器控制箱电源为交流AC220V±10%50Hz如果电源经1/1隔离变或现场用自发电源。

HD22005直流充电模块说明书

HD22005-3系列充电模块说明书 模块简介 HD22005-3系列充电模块是电力电源最主要的配置模块,广泛应用于35kV 到330kV的变电站电力电源中。本系列产品为HD22005-2系列充电模块的 优化产品,其各项性能指标优于HD22005-2充电模块。 HD22005-3系列充电模块采用自冷和风冷相结合的散热方式,在轻载时自冷 运行,符合电力系统的实际运行情况。 型号说明 HD 220 10 - 3 产品版本 额定输出电流10A 额定输出电压220Vdc 充电模块 产品系列 产品系列见下表。 表订货信息 工作原理概述 以HD22005-3模块的工作原理框图如下图所示。

286V 图HD22005-3充电模块原理图 HD22005-3充电模块由三相无源PFC和DC/DC两个功率部分组成。在两功率部分之外还有辅助电源以及输入输出检测保护电路。 前级三相无源PFC电路由输入EMI和无源PFC组成,用以实现交流输入的整流滤波和输入电流的校正,使输入电路的功率因素大于0.92,以满足DL/T781-2001中三相谐波标准和GB/T 17794.2.2-2003中相关EMI、EMC 标准。 后级的DC/DC电路由DC/DC变换器及其控制电路、整流滤波、输出EMI 等部分组成,用以实现将前级整流电压转换成电力操作系统要求的稳定的直流电压输出。 辅助电源在输入无源PFC之后,DC/DC变换器之前,利用三相无源PFC的直流输出,产生控制电路所需的各路电源。 输入检测电路实现输入过欠压、缺相等检测。DC/DC的检测保护电路包括输出电压电流的检测,散热器温度的检测等,所有这些信号用以DC/DC的控制和保护。 结构及接口 1.模块外观 HD22005-3充电模块的外观如下图所示。

信号发生器的基本参数和使用方法

信号发生器 本人介绍一下信号发生器的使用和操作步骤. 1、信号发生器参数性能 频率范围:0.2Hz ~2MHz 粗调、微调旋钮 正弦波, 三角波, 方波, TTL 脉波 0.5" 大型 LED 显示器 可调 DC offset 电位 输出过载保护 信号发生器/信号源的技术指标: 波形正弦波, 三角波, 方波, Ramp 与脉波输出 振幅>20Vp-p (open circuit); >10Vp-p (加 50Ω负载) 阻抗50Ω+10% 衰减器-20dB+1.0dB (at 1kHz) DC 飘移<-10V ~ >+10V, (<-5V ~ >+5V 加 50Ω负载) 周期控制 1 : 1 to 10 : 1 continuously rating 显示幕4位LED显示幕 频率范围0.2Hz to2MHz(共 7 档) 频率控制Separate coarse and fine tuning 失真< 1% 0.2Hz ~ 20kHz , < 2% 20kHz ~ 200kHz 频率响应< 0.2dB 0.2Hz ~100kHz; < 1dB100kHz~2MHz 线性98% 0.2Hz ~100kHz; 95%100kHz~2MHz

对称性<2% 0.2Hz ~100kHz 上升/下降时间<120nS 位准4Vp-p±1Vp-p ~ 14.5Vp-p±0.5Vp-p 可调 上升/下降时间<120nS 位准>3Vpp 上升/下降时间<30nS 输入电压约 0V~10V ±1V input for 10 : 1 frequency ratio 输入阻抗10kΩ (±10%) 交流 100V/120V/220V/230V ±10%, 50/60Hz 电源线× 1, 操作手册× 1, 测试线 GTL-101 × 1 230(宽) × 95(高) × 280(长) mm,约 2.1 公斤 信号发生器是为进行电子测量提供满足一定技术要求电信号的仪器设备。这种仪器是多用途测量仪器,它除了能够输出正弦波、矩形波尖脉冲、TTL电平、单次脉冲等五种波形,还可以作频率计使用,测量外输入信号的频率 1.信号发生器面板: (1)电源开关; (2)信号输出端子; (3)输出信号波形选择;

高压直流模块说明书

高压直流模块说明书 深圳市德威斯实业有限公司是一家从事高端技术产品研发、生产、销售的科技型公司。成立于2001年6月。产品主要涉足电力电子领域、直流电机领域、直流电机调速和伺服系统领域。主要产品有:20KVA并联UPS模块,12KW系列化高压直流电源模块,电源、充电系统监控模块;1~200KW直流永磁无刷电机驱动器;0.3KW~75KW 直流永磁无刷无铁芯电机产品;直流永磁无刷无铁芯发电机产品。拥有7项专利,其中两项发明专利。两项软件知识产权登记。 12KW系列直流模块 12KW直流模块分为:100V/110A 290V/40A 400V/30A 650V/20A 四种模块。分别用于电动汽车充电站、电动汽车换电站;电信、移动中心机房;产品分为I类、II 类两种。产品技术国内领先。采用三电平PWM整流技术、全桥三电平DCDC变换技术。全数字控制(DSP)。模块功率因数高(0.995)、电流谐波低(5%)、效率高(94%)、调压范围大(80%)、可恒流、恒压运行、电磁兼容满足EN55022A要求,监控采用了智能调度、模块轮休等技术、绿色环保。这些特点是本公司产品特有的。 电机控制器系列 本系列产品主要是为电机配套产品。采用全数字控制(DSP)、专利拓扑电路、最新电力电子技术、无传感器自动换向技术。保证本公司电机驱动器驱动电机系统的效率高于国外变频器5%。驱动器可实现恒速、恒转矩控制、伺服控制等。配有多种接口,可随时设置、远程遥控。调速平滑、脉动转矩小、干扰小、起动转矩大,效率高:本控制器效率97%。驱动电机可达到94%的效率。可适用于永磁无刷有铁心电机驱动、控制;也适用于永磁无刷无铁心电机驱动、控制;产品应用于:石油、钢铁、纺织、机床、泵类、风机、锯床、矿山机械、电动车、军用等电机应用场所。最大特点:节能。

直流高压发生器说明书

直流高压发生器 一、概述 本仪器具有较高的稳定度和可靠性,具有电压零位合闸保护、过电压保护及电流保护功能,能即时保护仪器和试品的安全。本仪器还具有体积小、重量轻、便于携带、操作方便,连续可调安全可靠等特点,适用于 ●供电部门现场直流高压试验,例如:电力电缆直流耐压和泄漏试验,磁吹避雷器和氧化锌避雷器电导电流和1mA参考电压试验如(Y1W/144/320W中性点避雷器、Y10W/204/530W电站型避雷器等)。 ●可作激光电源,还能用于静电喷涂、静电织绒等场合。 ●其它需要直流高压的场合。 凡我公司出厂的产品都经过严格质量检验,所有指标都优于中华人民共和国电力行业标准DL447.2-92的要求。 二、主要技术指标 1、电压表准确度:≤2% 2、电流表准确度:≤2% 3、脉动因数S:≤3% 4、工作电源:220V交流,50Hz 5、工作方式:间断使用 6、环境温度:0-40℃ 7、相对湿度:25℃时,不大与85%,无凝露 三、工作原理图

四、外观说明 (1)操作端子 1、接地端:引端应与倍压筒接地端及试品接地端联接为一点后,再与地网相连。 2、输出座:输出高频可调电源至倍压筒。 3、数显电压表:数字显示直流高压输出电压值。 4、数显75%电压表;数字显示直流高压输出75%倍电压值。 5、数显电流表:数字显示直流高压输出电流值(包括试品电流、电流引线电晕电流等)。 6、75%U锁定钮:按下锁定钮时指示灯亮,75%显示锁定。 7、过流保护,当输出电流达额定电流时,仪器自动切断高压,保护被试品。 8、过压保护,当输出电压达额定电流时,仪器自动切断高压,保护被试品 9、高压开,当该灯亮时表示高压已启动。 10、高压关,当该灯亮时表示高压已关闭,此时没有高压输出。 11、红按钮,75%U锁定钮。按下锁定钮时指示灯亮,75%显示锁定。 12、绿按钮:高压回路断开按钮,高压关指示灯亮。 13、红按钮:高压回路接通按钮,高压指示灯亮。 14、电压调节钮:顺时方向转动增加输出值。逆时方向转动减少输出值。 15、电源插座:输入220V、50Hz电源。 16、电源开关:切断或接通AC220V电源。

充电模块使用说明书 模板

充电模块使用说明书

1概述 2型号说明 2.1 产品外形结构 2.2 产品重量 2.3 端子功能定义 3工作条件 4主要功能和特点 4.1 稳压、限流运行功能 模块能以设定的电压值和限流值长期对电池组充电并带负载运行。当输出电流大于限流值时模块自动进入稳流运行状态,输出电流小于限流值时模块自动进入稳压运行状态。 4.2 输出电压、输出电流调节功能 模块通过后台监控可以调节输出电压和最大限流值。 4.3并机功能 多台同型号的模块可以并联运行并自动均流。若其中某台故障时可自动退出,且不影响其它模块的正常运行。 4.4热插拔功能 并联工作在机架上的多台充电模块,在不停电状态下,可以任意插拔其中任一台模块使其接入或脱离系统,而不影响其他模块的正常工作。 4.5 散热方式 风冷。 4.6 指示灯 前面板上有3个指示灯,具体说明见表2.

表2 指示灯说明 4.7保护及报警功能 4.7.1输入保护 若充电模块的交流输入电源出现过、欠压时,模块即刻停机,无输出电压,面板上“保护ALM”黄灯亮。当交流输入电源恢复正常后,面板上“保护ALM”黄灯灭,模块自动启动,正常运行。 4.7.2短路保护 充电模块内部设有输出短路打嗝工作,可承受连续短路而不损坏模块,面板上“故障FAULT”红灯亮。当短路恢复正常后,面板上“故障FAULT”红灯灭,模块自动启动,正常运行 4.7.3过温保护 当充电模块中的整流二极管后段上部与散热器温度接触部分的温度超过100℃时,模块将自动停机,面板上“保护ALM”黄灯亮。温度降低至正常后,整流模块会自动启动,进入正常运行。 4.7.4输出过压保护 充电模块的直流输出电压大于其直流输出过压保护值时,模块停机;面板上

直流高压发生器操作规程

ZGF-200型直流高压发生器安全使用操作规程 一、用途 该设备仅用于高压电气的直流耐压及泄露试验。 二、设备主要技术参数 电源电压:220V±10% 输出电压:200kV 电压调节精度和稳定度≤0.5% 电压、电流测量精确度1.5%±2字 0.75倍电压切换精确度0.5%±2字 工作方式:间断使用,额定负荷30min 使用环境:温度 -15℃~-45℃,相对湿度≤90%,无凝露。 三、操作规程 1、将直流高压发生器控制箱、高压塔放置到合适位置,按试验接线图分别联接好电缆线、接地线和电源线,保护接地线与工作接地线以及放电棒的接地线均应单独接到高压塔的地线上(即一点接地)。 2、检查电源开关应处于在关断位置,调压电位器应在零位。过电压保护设置值一般为试验电压的1.1倍,负载特性设置为“容性”。 3、直流高压发生器空载升压验证过电压保护整定是否灵敏。 4、接通电源开关,此时电压、电流表LED灯亮,表示电源接通。 5、按高压启动/复位按钮,工作灯亮,表示高压接通。 6、顺时针方向平缓调节调压电位器,输出端即从零开始升压,升至所需电压后。按规定时间记录电流表读数,并注意控制箱及高压输出线有无异常现象及声响。 7、试验完毕,逆时针方向平缓调节调压电位器降压,将调压电位器回零后,按高压启动/复位按钮切断高压,工作灯熄灭,并关闭电源开关。 8、试验完毕后应用接地棒对试品端充分放电并挂地线,同时对高压塔输出端加挂地线,方可更换试品或拆除接线。 四、安全注意事项 1、距高压直流2米外设遮拦。 2、要对试品进行充分放电,放电时先经电阻放电,再把地线挂在放电点上。先对被试品放电,再对直流发生器放电,不得经微安表放电。 直流高压发生器耐压试验接线图

电动汽车直流快速充电机使用说明书

电动汽车直流快速充电机使用说明书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

许继集团?许继电源有限公司 XU JI POWER CO.,LTD. EVQC31-120A500V-D1-G001电动汽 车直流快速充电机 使 用 说 明 2016-7-15 版本:V1.00

目录 1 概述 (1) 1.1 ......................................................................................................................................................... 适用范围 1 1.2 ......................................................................................................................................................... 型号说明 1 1.3 ......................................................................................................................................................... 产品概述 1 1.3.1 ...................................................................................................................................................... 产品构成 1 1.3.2 ...................................................................................................................................................... 产品原理 3 1.4 ......................................................................................................................................................... 使用环境 3 1.5 ......................................................................................................................................................... 性能参数 3 1.6 ................................................................................................................................................. 外形结构尺寸 4 1.7 ..................................................................................................................................................... 充电机接口 5 1.7.1 ...................................................................................................................................................... 接口定义 5 1.7.2 ...................................................................................................................................................... 接口要求 6 1.7.3 .............................................................................................................................................. 触头布置方式7 2 功能特点 (7) 2.1 ......................................................................................................................................................... 基本功能7 2.2 ................................................................................................................................................. 安全保护功能7 2.3 ................................................................................................................................................. 计量消费功能8 2.4 ......................................................................................................................................................... 通讯功能8 2.5 ......................................................................................................................................................... 定位功能9 2.6 ................................................................................................................................................. 语音提示功能9 2.7 ................................................................................................................................................. 历史记录功能9 2.8 ......................................................................................................................................................... 环控功能9 3 操作使用说明 (9) 3.1 ................................................................................................................................................. 充电操作流程9 3.1.1 ...................................................................................................................................充电卡支付操作流程9 3.1.2 ...................................................................................................................................二维码支付操作流程13 3.1.3 ........................................................................................................................... 手机验证码支付操作流程18 3.1.4 ............................................................................................................................... 账号密码支付操作流程22 3.2 ................................................................................................................................................. 充电信息查询26 3.3 ............................................................................................................................................. 充电状态指示灯28 3.4 ......................................................................................................................................................... 其他操作28 3. 4.1 .................................................................................................................................. 下载手机客户端APP 28 3.4.2 .............................................................................................................................................. 获取设备信息29 3.4.3 .................................................................................................................................................. 充电卡查询30 3.4.4 .................................................................................................................................................. 充电卡解锁31 3.5 ................................................................................................................................................. 使用注意事项33 4 安装说明 (33) 5 异常处理 (35) 6 运输、贮存 (37) 7 开箱及检查 (37) 8 随机文件及附件 (37) 9 保修服务 (37) 9.1 ......................................................................................................................................................... 保修条件37 9.2 ......................................................................................................................................................... 保修期限37 9.3 ......................................................................................................................................................... 保修办法37 10 .......................................................................................................................................................... 原理附图33

直流高压发生器的操作使用

直流高压发生器的操作使用 1、控制箱上的显示灯、开关、旋钮等已标清楚,看此操作说明时请参照控制箱的面板上元器件名称使用。 2、高压塔底盘侧面有七芯插座为联接控制箱电缆之插座,底盘侧面有铜接线柱为接地端子作连接地线用。 3、直流高压发生器随附有高压屏蔽电流表为数显微安表,表顶端上的插孔为连接被试品的线插孔,同时也作为电源开关,不用时请拔掉插头,就自动关闭电源。换电池时请将上盖镙丝打开,换好后请扣好盖用镙丝拧紧。扁园表换电池时打开后盖。 4、将控制箱面板上的接地端子与高压塔的接地接线柱用接地线连接在一起并与现场或试验室的地线接牢。为保证您与设备的安全,请务必反复检查地线,确保各部接地良好。 5、用提供的七芯电缆连接控制箱与高压塔,电缆两端为同样的快速插头,注意用插头侧面豁口对准插座内侧粗凸部分插入并顺时针拧紧。(可用电缆任一端连接控制箱或高压塔)接好电源线,电源为单项交流220V,工频50HZ。 6、直流高压发生器打开电源开关,此时电源开关灯(绿)和面板表亮。则高压指示灯(绿)亮,如高压提示蜂鸣器处在开的位置,则鸣叫以提示操作者在加高压,此时,顺时针旋转高压输出调节钮,则升高压,电压表显示为负载试品上的电压KV值,电流表则显示试品上流过的电流与所有泄漏电流之和,但不包括内置高压分压器的电流。电流以微安单位UA值。

7、如果打开电源开关,高压显示灯(绿)不亮,且故障显示中"回零"灯(红)亮时、则表示高压输出调节钮未在零位上,请逆时针旋转此钮至"零位"上,并将微调电压旋钮回到零位上,些"回零"灯灭,再顺时针调节即可升压。 8、直流高压发生器若不需要额定输出电压范围内的调压保护时,要把过压保护整定钮顺时针旋至大值。此时,当输出电压超过额定输出电压时即自动保护,切断高压。若要求在额定输出电压范围内进行调压保护时,请空载升压按以上步骤升压到预定的保护电压上,再将过压保护整定旋钮慢慢逆时针旋转到所需要的电压上,作过压保护动作,"过压"指示灯亮,保持过压保护整定旋钮就定于此位置上,将升压旋钮回到零位上,关闭电源。接上试品,则以后升压超过预定电压时即自动切断高压。 9、直流高压发生器当发生过压、过流等故障时,高压自动切断,高压显示灯(绿)灭,蜂呜器停止鸣叫,相应故障指示灯亮,说明试品已短路,若要重新启动时,应将高压输出调整钮回零位上,微调旋钮同样在零位上,再关电源开关,然后再打开电源开关,才能切除保护重新升压。 (1)正常工作关机时,应先将高压调整旋钮逆时针回到零位上,再将微调电压旋钮回到零位上,后关电源开关。 (2)电源开关兼用于保护重置开关,故当故障显示灯(回零显示灯除外)亮后应关闭电源开关再打开才能解除保护,重新升压。 10、负载为大容性负载时,为避免充电电流过大而触发过流保护,请

直流高压发生器如何选型

直流高压发生器适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备的直流高压试验。 直流高压发生器采用中频倍压电路,率先应用最新的PWM中频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能卓越的大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器具备了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损坏。 直流高压发生器仪器主要部件选用美国、德国、日本等国先进技术的元器件,使仪器更可靠、更稳定,倍压筒体积小,容量大,过载能力强,便于现场作业试验。我公司(华电科仪)视质量和信誉为生命,不断提高科技水平,研制出优质产品,以满足用户的需要。 注意事项: 1.直流高压发生器是提供高压直流源的仪器,在使用直流高压发生器前必须先把仪器可靠接 地。使用直流高压发生器的工作人员,必须具有“高压试验上岗证”的专业人员。 2.使用直流高压发生器请用户必须按《电力安规》168条规定,并在工作电源进入试验器前 加装两个明显断开点。当更换试品和接线时,应先将两个电源断开点明显断开。同时现场必须保持至少有三个工作人员在现场,这样才能有效的保证使用人员的安全。 3.打开控制箱上的电源前要肯定直流高压发生器接的是220V交流电源,仔细的检查接线是 否正确,同时也要检查高压放电杆的接线是否可靠。在直流高压发生器的升降压过程要保持缓升缓降,平稳升压是延长直流高压发生器的使用寿命最主要的要点之一。还有尽量避免过量程使用仪器。 4.在每次试验结束后先把电位器回到零位,然后切断电源在进行对被试品的放电,放电过程 分为两步,对大电容试品的放电应用ZS专用放电电阻棒对试品放电。放电时不能将放电棒立即接触试品,应先将放电棒逐渐接近试品,到一定距离空气间隙开始游离放电,有嘶嘶声,当无声音时可用放电棒放电,最后直接接上地线放电。 5.当直流高压在200kV及以上时,尽管试验人员穿绝缘鞋,且处在安全距离以外区域,但由 于高压直流离子空间电场分布的影响,会使几个邻近站立的人体上带有不同的直流电位。 试验人员不要互相握手或用手接触接地体等,否则会有轻微电击现象,此现象在干燥地区和冬季较为明显,但由于能量较小,一般不会对人体造成伤害。直流高压发生器控制箱电源为交流AC220V±10%,50Hz。如果电源经1/1隔离变或现场用自发电源,则必须人为将电源有一点与大地联接。 直流高压发生器保养方法: 1.半年更换一次液压油并清洗油箱,用油必须采用推荐的型号; 2.气炎热时经常检察(当油温≥45度)冷却装置是否自动启动。(冷却水温必须低于30度) 3.在清洗油箱的同时清洗空气滤清器; 4.经常检查直流高压发生器的滤油器信号灯,信号灯一亮(同时蜂鸣器会响),立即清洗油过滤器; 5.按规定需要给设备机械传动部分各润滑点注油; 6.经常观察液体状况,液位接近下限时请及时往油箱里补充推荐使用的液压油; 7.经常检查各处防尘装置,发现破损或连接松动,应及时处理,以防沙尘混入,损坏设备 以下是我公司的生产车间配图:

高压发生器使用方法及注意事项

高压发生器使用方法及注意事项 直流高压发生器是提供高压直流源的仪器,在使用该仪器前必须先把仪器可靠接地。使用直流高压发生器的工作人员,必须具有“高压试验上岗证”的专业人员。武汉中试高测电气有限公司使用直流高压发生器请用户必须按《电力安规》168条规定,并在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点。当更换试品和接线时,应先将两个电源断开点明显断开。 安全警告 1 使用本仪器请用户必须按《电力安规》168条规定,并在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点。当更换试品和接线时,应先将两个电源断开点明显断开。 2 使用直流高压发生器的工作人员,必须具有“高压试验上岗证”的专业人员。 3 试验前请检查所有试验接线、控制箱、倍压筒和试品的接地线是否接好。试验回路接地线应按本说明书,一点接地。 4 直流高压在200kV及以上时,尽管试验人员穿绝缘鞋,且处在安全距离以外区域,但由于高压直流离子空间电场分布的影响,会使几个邻近站立的人体上带有不同的直流电位。试验人员不要互相握手或用手接触接地体等,否则会有轻微电击现象,此现象在干燥地区和冬季较为明显,但由于能量较小,一般不会对人体造成伤害。 5 ZS系列便携式超轻型直流高压发生器控制箱电源为交流AC 220V±10%,50Hz。如果电源经1/1隔离变或现场用自发电源,则必须人为将电源有一点与大地联接。 6 对大电容试品的放电应用ZS专用放电电阻棒对试品放电。放电时不能将放电棒立即接触试品,应先将放电棒逐渐接近试品,到一定距离空气间隙开始游离放电,有嘶嘶声,当无声音时可用放电棒放电,最后直接接上地线放电。 高压发生器注意事项: 1、在电缆耐压试验过程中,升压过程应匀速缓慢,降压过程也应匀速缓慢,同时应在高压输出端加上保护水阻。否则,反电压易损坏仪器。 2、仪器试验时,接地必须良好,应选择地网或地桩,不可在无接地的情况下试验。

ZGF系列直流高压发生器使用说明书

ZGF系列直流高压发生器使用说明书 目录 一、简介 (1) 二、主要技术性能 (1) 三、工作原理框图 (2) 四、使用说明 (2) 五、操作步骤 (4) 六、安全性试验检查 (4) 七、典型泄漏电流曲线图 (4) 八、直流试验部分接线示意图 (5) 九、注意事项 (7) 十、故障检查及处理 (8) 十一、装箱单 (8) 十二、可选附件 (8)

一、简介 ZGF系列直流发生器采用中高频倍压整电路,应用最新的PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。能连续调节直流高压、节能、电压调节线性度好、稳定、输出直流电压纹波非常小。由于采用高频,电感、电容等滤波回路时间常数减小,有利于自动调节回路的品质和输出波形的改善及减小体积,便于携带。各项技术指标符合中国现行标准ZGF24003-90《便携式直流高压发生器通用技术》的要求。能同时测量泄漏电流,对绝缘损伤较小。对于氧化避雷器75%电压有一键锁定,自动调节至75%电压,无须人工计算与调节。某些指标优于《无间隙金属氧化避雷器》《GB11032-89》中规定。严格按照企业标准《Q/WDS01-2000》生产。并已通过《MC量制鄂字01000345号》制造许可。 二、主要技术性能 工作电源 50Hz 220V ±10% 电压测量数显±1% 1个字 电流测量数显±1% 1个字 电压稳定度随机波动,电源电压±10%时≤1‰ 如需要更高稳定度,可订制≤0.1‰ 直流高压脉动因数≤ 3% 工作方式间断使用30分钟 环境温度 -10℃≈50℃ 相对湿度<90%无凝露25℃时 海拔高度 1500m以下

三、工作原理图 四、使用说明 (一) 操作面板说明 1、数显电流表:数字显示直流高压输出电流值; 2、电源信号灯(绿色):表示仪器接通电源,处于待机状态; 3、零位信号灯(黄色):本仪器有零位保护功能。零位灯没亮,仪器无法启动;

直流屏说明书(含模块)

一、概述: 程控高频开关电源具有体积小,重量轻,效率高,输出纹波低,动态响应快,控制精度高,模块可叠加输出,蓄电池采用屏式安装,成套性强等特点。广泛应用于电站、变(配)电所、工矿企业、邮电通信等场合的直流电源系统,可实现无人值班。 二、型号及其含义: 该系列直流屏作为其中一大系列,由高频开关整流模块,可编程控制器(PLC),蓄电池组,绝缘监视装置,蓄电池自动监测装置,母线电压自动调节装置,触摸屏,预告信号装置等组成。蓄电池采用免维护电池。 三、使用条件: 1.环境温度-5℃~+40℃,日平均气温≤35℃。 2.相对湿度不大于85%。 3.使用场所的污染等级≤3级。(有导电性污染物,或由于预期的凝露使干燥的非导电性污染物变为导电性的) 4.产品垂直安装的倾斜应≤5度。 5.安装地点海拔≤2000米。 6.设备应安装在无爆炸危险及腐蚀性气体的场所。 四、主要技术参数: 1.交流输入电压:三相AC380±15%V、50±1HZ。 2.母线电压:DC 220V/110V。 3.整流器输出额定电流:可选。 4.浮充电压:DC 246V/123V(标准)。 5.额定充电电流:0.1CA。 6.稳压精度:≤±0.2%。 7. 纹波系数:≤0.2%。 8.限流精度:≤±0.2%。 五、使用说明: 1.检查内部所有紧固件是否松动、电气元器件是否完好。 2.本设备安装就位后应可靠接地,解除所有继电器动触点的紧固物,同时将所有开关置于断开位置。 3.按本设备图纸要求,检查输入交流电压是否符合设备电压(380V±15%)

要求,并检查输入电源引线,控制回路及设备间所有联络线是否有误。 4.本设备若经长途运输或长时间存放后,应先用500 伏兆欧表测量直流母线对地绝缘电阻,一般绝缘电阻大于2兆欧,均属合格。测试前必须可靠短接或解除二极管、高频开关模块,触摸板,解除电池组与外电路的连接线等。测试后应恢复原状。 六、操作顺序: 1.本设备交流进线分两路即I路电源和II路电源: 1. I、II路交流电源操作,首先合上I路交流输入总电源开关,II路交流输入总电源开关,当I路交流电源正常工作时,I 路交流电源工作指示灯亮,表明系统已接通交流电源,II路电源只作为备用;以第I路为主回路,第II回路为备用辅助回路,当第I路交流失压时,自动切换到交流第II路(前提条件是第II路交流正常,如果第II路交流电源本身不正常的话,则无法自动进行切换),一旦交流I路电源恢复正常,则自动切换回到交流I路,II 路交流电源工作指示灯亮。如切断I路和II路交流输入电源,可断开交流输入开关。 故障分析: A、如果I路交流进线电源正常,I 路交流电源工作指示灯不亮,II路交流电源不能自动投入,可能是I 路交流接触器KMA11烧坏,处理方法为更换接触器,或者把I路交流输入总电源开关断开,合上II路交流输入总电源开关。 B、交流输入空气开关故障 现象:交流输入不能正常接入系统,充电模块不能工作。 处理:a)暂时切换到另外一路交流输入,待电池充满电后,关断外部交流输入,更换损坏的空气开关。 b)如果两路交流输入空气开关同时损坏,应同时将两路外部交流输入电源断开,更换空气开关;在无相应配件的情况下,可以直接将交流输入接入交流空气开关的输入端子上暂时供电。 2. 启动整流模块:整流模块在交流上电时可自启动,或在触摸显示屏画面上操作起动整流模块;模块工作指示绿灯亮(启动是软启动需3~4秒),启动后模块显示模块输出电压(在模块有A/V选择按钮,可选择显电压、电流),触摸屏上有电压显示,然后相继投入控制系统各回路开关,其对应的指示灯亮,表明系统全部回路接通得电;整流器停止可按整流器停止按钮。 附充电模块说明书 1 充电模块外形 充电模块的外型如图2-1-1所示:

直流高压发生器操作手册

直流高压发生器操作手册 一、试验目的: 直流高压试验包括直流耐压试验与直流泄漏的测量。直流耐压试验是实验绝缘抗电强度,故试验电压高;直流高压泄漏电流的测量是检查绝缘状况,其试验电压稍低。但接线方法一致。并且都能反应设备绝缘受潮、劣化和局部缺陷等方面的问题。 二、试验标准: Q/BT 143-96 北京铁路局企业标准 《牵引供电设备试验标准》 1、油浸式变压器绕组连同套管一起泄漏电流 (1)与初始值比不应有显著变化,且不应大于下表数值 (2)有泄漏电流换算成的绝缘电阻值与兆欧表所测值相近。 (3)说明: 1)测量时非被测绕组短路接地。 2)读取60秒后的稳定泄露电流值。 3) 泄露试验应尽量克服试验仪器的“自身泄漏”即尽量采用高压测量。 4)对电压在35KV以上且容量为10000KVA及以上的变压器必须做该项目。 2、金属氧化锌避雷器直流1mA的电压及75%该电压下的泄漏电流。

(1)1mA电压值与初始值相比较变化不大于±5%; (2)75%“1mA电压”下的泄漏电流应不大于50μA。 (3)说明:1mA起始动作电压值为试品通过1mA直流时;被试品两端的电压。 三、设备介绍 1、主要技术性能 电压测量误差: 1.0%(满度)±1个字 电流测量误差: 1.0%(满度)±1个字 过压整定误差:≤1.0% 0.75切换误差:≤0.5 波纹系数:≤0.5 电压稳定度:随机波动、电源电压变化±1.0%,≤0.5% 工作方式:间断使用:额定负载30分钟,1.1倍额定电压使用的:10分钟 环境温度: -15—50℃ 相对温度:当温度为25℃时不大于90%(无凝露) 海拔高度: 2000米以下

直流高压发生器使用说明书

一、简介 HF系列直流高压发生器是根据中国行业标准ZBF 24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,最新研究、设计、制造的,是新时代的科技产品——便携式直流高压发生器,是适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验,是新世纪最理想的换代产品。 HF系列直流高压发生器采用中频倍压电路,率先应用最新的PWM中频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能卓越的大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器实现了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损坏。 HF系列直流高压发生器仪器主要部件选用美国、德国、日本等国先进技术的元器件,使仪器更可靠、更稳定,倍压筒体积小,容量大,过载能力强,便于现场作业试验。我公司以质量和信誉为生命,不断提高科技水平,研制出尖端的优质产品,以满足用户的需要。 二、产品特点 1、体积更小、重量更轻、更美观、更可靠、操作简便、功能齐全,便于野外使用,是新世纪最理想的可靠产品。 2、采用先进技术、工艺制造,率先应用最新的PWM中频脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调制,采用大功率IGBT器件和电压大反馈,从而使输出高压稳定度更高,波纹系数更小。 3、仪器主要部件均选用美、德、日等国进口先进技术的元器件,经久耐用,不怕连续对地直接短路放电。 4、精度高、测量准确。电压、电流表均为数字显示,电压分辨率为0.1kV,电流分辨率为1uA,控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值,使用时无需外加分压器,接线简单。仪器具有高、低压端测量泄漏电流,高压端采用圆形屏蔽数字表显示,不怕放电冲击,抗干扰性能好,适合现场使用。 5、电压调节稳定度高,全量程平滑调压,输出电压调节采用进口单个多圈电位器,升压过程平稳,调节精度高。 6、负极性输出、零启动、连续可调、有过电压、过电流、回零、接地保护、特有断线保护等各种保护功能。自动保护电路功能强,保护完善可靠,使操作安全,各种技术指标均优于行业标准。 7、增设了高精度75%VDC-1mA的功能,做氧化锌避雷器测量带来极大的方便。轻轻一按无须计算。本仪器控制箱上有75%的电压功能键,在做避雷器试验时,当电流升到1000uA 时、就打开0.75的按钮,这时电压表、电流表所显示的值就是75%的数据,做完后应立即将调压电位器回到零位上,并应立即按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关。再做其它的试验。 8、方便的过电压整定设置功能,采用了数字拨盘开关,能将整定电压值直观显示,使你操作更随意,显示数值单位为kV。 9、倍压筒采用美国技术研制生产,中频变压器经有关专家特殊设计、体积小,容量大,过载能力强,便于现场作业试验。 10-1、底部设有三只内藏式支撑脚,增加了倍压筒的稳定性。(适用于200KV) 10-2、控制箱上盖可作为防风底座,可与倍压筒接插,增强倍压筒的稳定性。 三、工作原理框图 (此处为原理图) 四、HF系列产品规格及主要技术性能

相关文档
相关文档 最新文档