第一章编制依据

1. 防城港钢铁基地项目部分主、次干道工程施工招标文件(共三卷)招标编号:0701-114020040161

2. 有关规范、规程。

1) 《室外排水设计规范》(GB50014-2006)

2)《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2002

3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002

4)《地下防水工程施工质量验收规范》 GB50208-2002

5)《给排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008

6) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002

7)《水利工程验收规范》(SL 223-2008)

8)《水运工程混凝土施工规范》(JTJ 268-9623)

9)《建筑地基处理技术规范》 JGJ79 —2002

10)《建筑边坡工程技术规范》 GB 50330

11)《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003;

12)《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》CECS122:2001

13)《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》CECS164-2004

14)《市政工程质量检验评定标准(CJJ3-90)

14)各管材生产厂家制定的企业验收标准(等同或高于国家级行业标准)

第二章工程概况

2.1项目名称:防城港钢铁基地项目厂区部分主、次干道工程施工(第二标段)

2.2项目地点:广西防城港市企沙工业园

2.3工程内容 :炼铁西路:道路排水,1398米; 原料东路:道路排水,2630米; 烧结东路:道路排水,1501米; 炼铁路:道路排水,2319米;道路雨水管道总长:7848m 。

2.4 排水技术要求:

1)管材:炼铁西路工程,管径>d800的雨水干管及所有穿越道路的管道均采用抗海水侵蚀的Ⅱ级钢筋混凝土平口排水管。管径为d800及以下的雨水干管采用HDPE 高密度聚乙烯管缠绕增强管。环刚度为8KN/m2,非穿越道路且埋深小于1.5米的雨水口至雨水井 d300接入管采用内肋增强聚乙烯螺旋波纹管,环刚度要求≥9KN/m2。

2)管道基础、接口: 塑料管均为承插式电热溶接口,基础均为150mm 厚砾石砂垫层。Ⅱ级钢筋混凝土排水管,采用120°(或180°)抗海水侵蚀混凝土基础,

2.5工程地质

1. 地形地貌

本次道路工程的场地原始地貌单元为浅海、滨海、海漫滩、岗丘和岗间谷地。原始地形总体上北高南低,经场地平整后,除北部残留未完全挖除和平整的岗丘外,场地大部分地段地形较平坦。

2. 道路地层结构和岩土特征

根据区域地质资料和钻孔揭露,场地内分布的主要地层有:人工填积(ml Q )

层、第四系海陆交互相沉积(mc Q 4)层、第四系残积+坡积(dl el Q )层和志留系

下统连滩群(L S 1)岩层组成。

第三章排水管道工程

3.1 排水工程主要工程量:

1. 炼铁西路

d300~d1400雨水管;HDPE管:119米、钢筋砼管:1279米;雨水检查井:22座;沉泥井:10座;雨水口:47座。

2. 烧结东路

d300~d1000雨水管;HDPE(d300)管:114米、钢筋砼管:1387米;雨水检查井:25座;沉泥井:8座;雨水口:51座。

3. 炼铁路

d300~d1200雨水管;HDPE(d300)管:178米、HDPE(d800)管:543米、钢筋砼管:1598米;雨水检查井:38座;沉泥井:17座;雨水口:84座。

4. 原料东路

d300~d1400雨水管;HDPE(d300)管:215米、钢筋砼管:2415米;雨水检查井:42座;沉泥井:16座;雨水口:90座。

3.2 沟槽开挖及回填

1. 准备工作

1)制定开挖方案,确定合理的开挖方式、施工顺序和边坡防护措施,选择适当的施工机械。

2)做好建筑物的标准轴线桩、标准水平桩,用白灰洒出开挖线,必须经过复测合格,办理完报验手续。

3)若设计基础底面低于地下水位,要提前采取降水措施,把地下水位降至低于沟槽底面0.5m以下,然后再开挖。

4)夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段应设置明显标志。

2. 开挖方法

1)土方开挖拟采用机械挖槽配合人工清底。先由测量人员放好开槽线。开挖时一次性开挖到底,槽深小于3m时,边坡为1:0.5,槽深大于3m时,边坡不小于1:0.75。

2)对施工人员进行详细的技术交底,明确槽底高程、断面尺寸、地上、地下构筑物及保护措施。

3)机械挖槽时,开挖至设计基底标高以上20cm,改为人工清底,以确保槽底原状土体不受扰动。

4)挖出的土方堆在距槽边2m以外,堆土高度不得大于1.5m,施工时应注意观察土压力变化,如有异常现象及时采取补救措施。槽边1m处沿沟槽走向设1.2m高红白漆护栏,并围防汛埂,以防雨水冲槽。

5)当下一道工序不能与本工序连续进行时,槽底预留层应待下一步工序开工时再挖。清理槽底尽量使用平锹。清槽前,应进行高程测量和中线放样,以确保工程质量。

6)雨期施工时,要加强对边坡的保护。可适当放缓边坡或设置支撑,同时在坑外侧围以土堤或开挖水沟,防止地面水流入。冬期施工时,要防止地基受冻。

7)成槽后应及时在槽边设钢管或其它安全护栏、标志牌及标志灯,并及时进行基础报验监理工程师验收。

3.注意事项

开挖过程中,严格控制开挖尺寸,基坑底部的开挖宽度要考虑工作面的增加宽度。尽量减少对基土的扰动,若基础不能及时施工时,可预留200~300mm土层不挖,待作基础时再挖。开挖基坑时,有场地条件的,一次留足回填需要的好土,多余土方运到弃土处,避免二次搬运。

4. 沟槽回填

1)沟槽回填土须分层夯实,管道两侧要同时进行,均匀上升,不得一边超载而另一边空腔。沟槽回填土密度要求按《给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-2008)》中刚性管道沟槽回填土压实土要求执行。

2)检查井周围采用素土或砂砾石回填,从井底至顶。

3.3 管道安装

1. 钢筋砼管道安装

根据设计文件要求,Ⅱ级钢筋混凝土排水管铺设在老土上时,采用120°抗海水侵蚀混凝土基础,接口外加钢筋混凝土抱箍;Ⅱ级钢筋混凝土排水管铺设在回填土上时,采用180°钢筋混凝土基础,接口外加钢筋混凝土抱箍。

1)安装前准备工作

(1)沟槽开挖时,应对适宜回填的土方分别堆放并采取保护措施,尽可能避免或减少借土回填。沟槽内不得积水,严禁在水中施工,地下水位应降至槽底最低点以下0.5米,一旦发生泡槽,应将水排除,把基地受泡软化的表层清除,换填砂石料或中、粗砂,做好基础处理,再下管安装。

(2)管材质量检验

承口和插口工作面光洁平整,无蜂窝、灰渣、刻痕和脱皮现象。

管体内外表面无漏筋、空鼓、蜂窝、裂纹、脱皮、碰伤等缺陷。管体外表面要有合格证、管材型号、出厂复检报告、及出厂日期等标识。

(3)机具准备

根据管道直径的大小,选择合适的汽车吊、挖掘机、运输汽车、机动翻斗车、推土机、压路机、振动夯、蛙式打夯机、切管机、发电机、倒链、手拉葫芦、千斤顶等机具组合进行管道的安装和回填施工。

(4)管道施工前,应根据施工环境温度、湿度、原材料及设计要求,通过试验选定适宜的施工配合比(砼管道加防腐剂)和施工操作方法后,方可进行管道制作。

2)工艺流程

钢筋混凝土管施工工艺流程:

测量放线→开挖沟槽、验槽、做沟槽地基承载力→管底基础钢筋砼→下管、固定管→管侧基础施工→开挖接头工作坑→对口→坞膀→闭水试验→回填。

3)基础施工

(1)管道土方挖除后,人工清理槽底至设计高程,并标记老土和回填土。

(2)在基础施工时,应注意对老土上采用120°抗海水侵蚀混凝土基础,对回填土采用180°钢筋混凝土基础。

(3)当钢筋混凝土基础(见下图)C1、C2分开浇筑时,应将C1表面作成

4)管道基础下设伸缩缝,间距不大于40米,且避开管道接口及检查井。伸缩缝下设钢筋砼垫板,垫板长2000mm*100,宽度同管道基础。

5)管道的安装方法

(1)下管、稳管

使用吊车和专用高强尼龙吊带下管,以免伤及管身。下管时使管节承口迎向流水方向。安管不得扰动管道基础。

管道就位后,为防止滚管,在管两侧适当加两组四个楔形混凝土垫块。管道安装时将管道流水面中心、高程逐节调整,确保管道纵断面高程及平面位置准确。每节关节就位后,进行固定,防止发生位移。

管道安装前要在接口处开挖工作坑,深度不小于200mm。

(2)对口

管道接口应先用1:2水泥砂浆嵌缝,然后用C20钢筋砼包管,砼高度为0.5D (D为水泥管外径),其它按施工图和相关规范施工。

(3)坞膀

管道坞膀材料选用粗黄砂满沟槽进行回填,回填高度与管子中心齐平,坞膀时,应在管道两侧同时均匀下料回填,每层回填厚度约在250mm左右,并逐层洒水捣实,严禁单侧坞膀以防管子移动。

对有闭水检验要求的管道,坞膀分两次进行,即近管子中间部位先坞膀,管子接口左右各留约0.5m,待闭水完成后,再按设计要求完成全部的坞膀工作,对无磅水要求的管道,可在管道铺设完成后一次完成坞膀工作

(4)回填

沟槽坞膀完成后,即可进行沟槽回填土,覆土时,沟槽内不得积水,严禁带水覆土。回填材料和方法符合设计要求,回填压实度达到道路要求。

(5)和检查井的衔接

管道和检查井的连接采用刚性连接,井和管之间用1:2.5的砂浆结合密实,井底流槽和管内壁接合平顺,管口和井壁齐平。

2. HDPE管道安装

根据设计文件要求,塑料管均为承插式电热溶接口,基础均为150mm厚砾石砂垫层,上面用50mm厚中粗砂找平,基础碎石粒径为25mm~38mm。

1)安装前准备工作

(1)管材质量检验

塑料雨水水管件、管材因运输、装卸、堆放或遮盖不严或因存放较长,都有可能造成管材、管件的变形和变质,连接前进行一次外观质量检查是必要的。

(2)管道基础质量检查

管道基础采用150mm厚砾石砂垫层,上面用50mm厚中粗砂找平,基础基础碎石粒径为25mm~38mm,管道回填密实度要求按GB50268-2008执行。

(3)机具准备

根据管道直径的大小,选择合适的汽车吊、挖掘机、运输汽车、机动翻斗车、推土机、压路机、振动夯、蛙式打夯机、切管机、发电机、倒链、手拉葫芦、千斤顶等机具组合进行管道的安装和回填施工。

3)管道基础施工

(1)管道土方挖除后,人工清理槽底至设计高程,之后马上铺筑砾石砂垫层,尽量减少晾槽时间。向沟槽内下砂石料应按照每米用量进行控制,避免在槽底堆料和再由下向上导料。

(2)砂石基础由人工平整,摊铺应按照设计厚度加一定的松铺系数。虚铺厚度暂不能确定时,应作试验段进行测试,取得准确数据后再大面积施工。

(3)压实工具最好使用平板振捣器或电动夯,禁止使用蛙式夯等跳跃型机具。单点的夯实时间控制在20~30s,成活后表面平整,无明显起伏。

(4)管道下方60°支承角范围内在管道铺设完成后即刻回填,以避免管道因外力作用而产生位移。该部位回填砂石的夯实使用木夯等小型工具人工夯实。

(5)管道胸腔部分回填应及早进行。管道两侧回填应同步进行,在管道半径以下部分砂石基础压实应公式进行,尽量减少管道发生位移的可能性。

4)管道的安装方法

(1)热熔连接前、后,连接工具加热面上的污物应用洁净棉布擦净。

(2)热熔对接连接一般分为五个阶段:预热阶段、吸热阶段、加热板取出阶段、对接阶段、冷却阶段。

三个重要参数:温度、压力、时间应符合热熔连接机具生产厂管材、管件生产厂的规定。

热熔对接焊接时,要求管材或管件应具有相同熔融指数,且最好应具备相同的SDR值。另外采用不同厂家的管件时,必须选择合理的与这相匹配的焊机才能取得最佳的焊接效果。

(3)热熔连接保压、冷却时间,应符合热熔连接工具生产厂和管件、管材生产厂规定,保证冷却期间不得移动连接件或在连接件上施加外力。

(4)热熔对接连接应符合下列规定:

①对接连接前,两管段各伸出夹具一定自由长度,并应校直两对应的连接件,使其在同一轴线上,错边不宜大于壁厚的10%。

②管材或管件连接面上的污物应有洁净棉布擦净,应铣削连接面,使其与轴线垂直,并使其与对应的端面吻合。

③等连接的端面用对接连接工具加热,平板电热模恒定温度210±10℃。

④加热完毕,待连接件应迅速脱离对接连接加热工具应用均匀外力使端面完全接触,保持规定的压力和时间,等待接口自然冷却至常温。

⑤采用自动焊接机可自动控制连接过程。

(5)热熔承插连接应符合下列规定:

①热熔承插连接管材的连接端应切割垂直,并应用洁净棉布擦净管材和管件连接面上的污物,标出插入深度,刮除其表皮。

②承插连接前,应校直两对应的待连接件,使其在同一轴线上。

③插口外表面和承口内表面应用热熔承插连接工具加热。。

④加热完毕,待连接件应迅速脱离承接连接工具,并应用均匀外力插至标记深度,保持压力直到接口降为常温状态,使聚乙烯分子相互扩散,充分结合。

⑤热熔承插连接参数如下表:

管壁厚度

mm

端面平整偏差

压力=0.15N/m

温度210±10℃)

mm

吸热时间

压力≈0.01 N/m㎡

温度210±10℃)

S(秒)

切换时间

取出热板对接

S(秒)

冷却时间

压力=0.15 N/m㎡

保压状态下

min(分)

<4.5 0.5 45 <5 6

4.5~7.0 1.0 40 ~ 70 <5~6 6 ~ 10

7.0~12.0 1.5 70 ~ 120 <6~8 10~16 12.0~19.0 2.0 120~190 < 8~10 17~24 19.0~26.0 2.5 190~260 < 10~12 24~32 26.0~37.0 3.0 260~370 < 12~16 32~45 37.0~50.0 3.5 370~500 < 16~20 45~60

3 砖砌雨、污水检查井

1. 准备工作

1)材料准备

砖、水泥、砂、水的准备同前。井圈及踏步:符合设计要求,具有出厂产品质量合格证,满足市政管理部门的有关规定。

井盖采用HSJ钢纤维增强砼检查井盖成品构件,并应有出厂产品质量合格证。

2)机具设备

机具:砂浆搅拌机、起重机、计量设备等。

工具:水平尺、小线、托灰板、瓦刀、线坠、大号皮锤、小推车、筛子、大铲、皮数杆、勾缝灰溜、靠尺、灰槽、水桶、铁抹子等。

3)作业条件

混凝土基础施工完毕,经检查合格,强度达到 1.2MPa。进出检查井各种管道已经安装就位,伸人井内壁的尺寸、标高及坡度等符合设计要求。

4)技术准备

编制施工方案,对操作人员进行技术交底。根据设计图纸,统计材料数量,编制材料计划。做好施工前的各项试验工作。对构件生产厂家进行考察并订货。

2. 工艺流程

测量放线→砼垫层→井室、井筒砌筑→溜槽与脚窝→踏步安装→抹面勾缝→井圈及井盖安装。

3. 施工方法

1)施工准备

井位放线:根据设计图纸,测放检查井墙体内外边线及井室中心线。

基础及管口凿毛:对应墙体的混凝土基础及管口外壁表面进行凿毛处理,以利于与墙体连接。砌筑用砖应提前一天浇水润透。

砌筑砂浆:根据试验室提供的水泥砂浆配合比,现场拌制水泥砂浆。采用机械搅拌,搅拌时间不少于90s,稠度应控制在50~70mm。砂浆随拌随用,不得超过砂浆初凝时间,一般拌成后2.5h内用完,砂浆若有泌水现象时,应在砌筑前重新拌合。

2)井室砌筑

雨水、污水砖砌检查井按照井室形式分为矩形、圆形、扇形井等,应根据接人的管径、方向、转角、覆土深度、有无井室盖板等条件选择其井型。混凝土基础强度达到1.2MPa以后,方可进行井室的砌筑。砌筑前,应将砌筑部位清理干净,并洒水润湿。井室砌筑前对凿毛处理的部位刷素水泥浆。不同形式的井室,墙体尺寸控制及排砖方法均不同。

(1)井室为矩形时,在墙体的转角处立皮数杆,以控制墙体垂直度和高度。砌筑前先盘角,然后挂线砌墙。采用满丁满条砌法,砖墙转角处,每皮砖均需加砌七分头砖。

(2)井室为圆形时,以圆心为控制中心挂线,随砌随检查井室尺寸。采用丁砖砌法,两面排砖,外侧大灰缝用“二分枣”砌。砌完一层后,再灌一次砂浆,然后再铺浆砌筑上一层砖,上下两层砖间竖向缝应错开。

(3)井室为扇形时,首先确定扇形的圆心,在圆心处挂线、立皮数杆,依据设计要求半径及角度,随砌随控制井身尺寸。井墙内侧砌丁砖,外侧砌顺砖。

砌砖采用“三一”砌砖法,即一铲灰、一块砖、一挤揉;采用铺浆法操作时,铺浆长度不超过500mm。

砌砖体水平灰缝砂浆饱满度不得低于90%,竖向灰缝采用挤浆或加浆方法,使其砂浆饱满。严禁用水冲浆灌缝。

砌筑时,要上下错缝,相互搭接,水平灰缝和竖向灰缝控制在8~12mm。

3)拱券及支管

检查井接入圆管时,管顶应砌砖券加固,当管径≥1000mm时,拱券高应为250mm;当管径≤1000mm时,拱券高应为125mm。

预留支管应随砌随安,管口应深入井壁30mm,预留管的管径、方向、标高应符合设计要求,管与井壁衔接处应严密不得漏水,预留支管宜用强度低于M7.5等级的砂浆砌筑封口抹平。用截断的短管安装预留管时,其断管破茬不得朝向井内。

4)流槽与脚窝

流槽与井室同时进行砌筑。雨水检查井流槽高度为到顶平接的支管线的管中部位。

流槽表面采用20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面,压实抹光,与上下游管道平顺一致,以减少摩阻。

污水检查井流槽高度为干线管顶高,表面采用20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面,压实抹光,与上下游管线顺接一致。

脚窝采用预制,提前用1:2.5水泥砂浆预制。雨水检查井一般在管径D大于等于1600mm时,流槽内设脚窝;污水检查井般在管径D大于等于800mm时,流槽内设脚窝。

5)踏步安装

踏步为铸铁踏步,安装前一天应刷防锈漆两道。踏步的竖向间距375mm,踏步外露长度l00mm,踏步水平间距150mm。从井口向下第一个踏步距井口应控制在220~360mm。踏步安装时,要求上下垂直,尺寸一致。圆形井踏步安装时,必须向圆中心安装。

踏步应随井墙砌筑随安装,位置准确,随时用尺测量其间距,在砌砖时用砂浆埋牢,不得事后凿洞补装,砂浆未凝固前不得踩踏。

有钢筋混凝土盖板的井室,盖板下第一个踏步距盖板底部120mm为控制踏步。

井室内在主干管上、下游方向,砖券以上加踏步,用以放吊灯及安全带。

6)盖板安装

矩形检查井和扇形检查井为盖板式。圆形检查井按井口形式不同可以分为收口式和盖板式。钢筋混凝土盖板安装采用起重机械吊装就位,安装前用l:3水泥砂浆座底。

盖板安装要求位置准确,底部平稳牢固。

7)井筒砌筑

井筒高度应符合设计要求,砌筑时应挂中心线,随砌随测量内径尺寸,防止尺寸偏差。砌筑排砖要求同圆形检查井井室。

圆形收口井井筒砌筑时,根据设计要求进行收口,四面收口时每层不应超过30mm 三面收口时每层不应超过40~50mm。

砌筑收口井上部收口时,若需抹面,应按坡度将砖头打成破茬,以便于井内顺坡抹面。

8)抹面勾缝

雨水检查井:井室内墙面由下游管底至管顶以上300mm,均用1:2.5水泥砂浆抹面,厚20mm,至地下水位以上500mm。

污水检查井:井室内墙面由下游管底至井室顶以下全部使用1:2.5水泥砂浆抹面,厚20mm,其余用1:2水泥砂浆勾缝;如位于地下水位以下,则外墙用1:3水泥砂浆抹面,厚20mm,至地下水位以上500mm。

抹面前应先用水湿润砖面,然后采用三遍法抹面,第一用1:2.5水泥砂浆打底,厚l0mm,必须压入砖缝,与砖面粘贴牢固,第二遍抹厚5mm找平,第三遍抹厚5mm铺顺压光,抹面要一气呵成,表面不得漏砂粒。

抹面完成后,井顶覆盖养护。

为了保证抹面三层砂浆整体性,分层时间宜在定浆后随即抹下一层;如间隔时间太长,应刷素浆一道,以保证接茬质量。

9)墙体勾缝

勾缝前检查墙体灰缝深度,有无瞎缝。清除墙面杂物,洒水湿润。

勾缝要求深浅一致,交接处平整,一般比墙面深3~4mm。

勾完一段清扫一段,灰缝不得有舌头灰、毛刺。

10)井圈及井盖安装

预制混凝土井圈下铺1:3水泥砂浆座底。位于拟建道路上的检查井井筒,应在土路床形成前砌至路床顶面高度。在路面基层施工完成后,再行开挖井位,将井筒接至基层顶面高度。

为了保证检查井井盖与道路路面平顺,应按照路面设计高程、纵横坡度,在路面沥青上面层施工前安装完成井圈和井盖。

4. 应注意的质量问题

严格按照配合比计量,拌制水泥砂浆,并按规定留置、养护好砂浆试块,确保砂浆强度满足设计要求。检查井基底承载力必须满足设计要求,严禁扰动基底,否则应采取换填处理。

严格控制好检查井井筒顶部高程和纵横坡度,保证与道路路面接顺。钢筋混凝土预制盖板安装时,应保证盖板混凝土强度达到100%。

安装踏步要求位置准确,确保使用功能。

检查井外壁肥槽回填宜采用灰土回填并确保夯实。路面结构层部位应采用二灰混合料或低标号混凝土回填,以防止回填下沉。安装铸铁井圈的混凝土或水泥砂浆的强度达到80%时,再进行路面面层的施工,确保井圈稳固。

污水检查井砌筑,砌体砂浆必须饱满,确保井体的密闭性。

4 雨水口施工

雨水口的施工与道路工程施工配合进行。

1. 施工准备

凡是道路交叉口的雨水口具体位置,应放在交叉路口的最低点,雨水口采用边沟式单篦及双篦雨水口,雨水口按图中所注明尺寸接入检查井;雨水口连接管均为d300的钢筋砼排水管,坡度为0.01;雨水篦子采用满足国家质量要求的高压注塑一次成型高分子材料产品,雨水口井深≤1.2m,雨水篦、座荷载等级与道路设计荷载等级一致。

雨水口位置要正确安装,进水井篦面必须低于周围路面2cm,并且严格按室外排水设计规范要求,与设计路面均匀顺接,以利进水,若因道路纵坡调整等原因致使道路最低点发生变化,雨水口必须随之调整至新的最低点或在在最低点增设雨水口。

2. 基础施工

依照设定的雨水口位置及外形尺寸,开挖雨水口槽,开挖雨水口支管槽,每侧留出300~500mm的肥槽。

槽底要夯实,遇有松软土质,换填石灰土,及时浇筑混凝土基础。

3. 砌筑雨水口

雨水口圈面高程比附近路面低2cm,并与附近路面顺接,雨水口管坡度不得小于1%。

在基础上放出雨水口侧墙位置线,并安放雨水管,管端面露于雨水口内,其露出长度不大于20mm,管端面完整无损。

砌筑雨水口灰浆饱满,随砌随勾缝,雨水口内保持清洁,砌筑时随砌随清理,砌筑完成后及时加盖。雨水口底面用水泥砂浆抹出雨水口泛水坡。雨水口平面尺寸及位置施工误差不超过±10mm,高程误差不超过-10mm。

连接管与雨水口壁连接处,添抹密实。

路下雨水口、雨水支管根据设计要求浇筑混凝土基础,坐落于道路基层内的雨水支管做C25级混凝土包封,且在包封混凝土在75%强度前,不得放行交通。

4. 雨水口质量

1)雨水口位置符合设计要求;内壁勾缝应直顺、坚实,不得漏勾、脱落;

2)井框、井篦应完整、无损,安装平稳、牢固;

3)井周回填土应符合要求;

4)管应直顺,管内应清洁,不得有错口、反坡、管内接口灰浆外露的“舌头灰”、存水及破损现象。管端面完整无损与井壁平齐。

5. 本工程所选用的检查井皆选用《国家建筑标准设计-给排水标准图集S2》中的砖砌排水检查井,所有砖砌检查井均需内外抹面至井顶;井周80cm范围内采用二灰砂粒(或二灰碎石)加强,自井底至井顶。道路上的检查井均采用HSJ 钢纤维增强砼检查井盖,道路外的用户连接井采用复合型塑料井盖。并设防盗及防跳装置。

6. 雨水口在有路沿的道路上,采用偏蓖式雨水口,其它采用平蓖式雨水口(如路口、人行道与道路连通处)。雨水蓖采用铸钢井蓖座。20米宽道路上采用多蓖式三连蓖雨水口,其余15米及以下宽度的道路上均采用双蓖雨水口,参见标准图06MS201-8-37。雨水蓖顶部与其相接的道路路面低0.5-2cm,并应与道路路面平顺连接。在新增加道路开口位置,须将雨水口作相应调整。

5闭水试验

1. 闭水试验条件

检查井及管道的外观质量及量测检验均已合格;全部预留孔洞均封堵不得漏水;现场有满足闭水要求的水源;不影响附近环境的排放水条件。

2. 试验步骤

将试验段管道两端的管口封堵,管堵用砖砌,养护3~4天达到一定强度后,检查所有预留支管的管堵是否严密,抹面的强度是否符合要求,检查合格后,方可串水。注水过程中检查管堵、管道、井身等处无漏水、渗水即进行闭水试验。

闭水试验时应邀请监理工程进行检验,抽验段落由监理工程师指定。闭水试验在管道填土前进行,并在管道满水后浸泡24小时再进行,使管道充分浸透。试验的水位为试验段上游管内顶以上2m,闭水试验时对接口和管身的外观检查以无漏水、无严重渗水为合格,渗水量的测定时间不少于30min。

当试验水头达规定水头开始计时,观察管道的渗水量,直至观测结束时,不断向试验管段内补水,保持试验水头的桓定。渗水量的观测时间不得小于30分钟。

由监理、业主等管理部门相关人员共同测定符合规定后方可回填土。

3. 渗水量的计算

实测渗水量按下式计算: q=W/(T×)

式中:q——实测渗水量(L/(min×m))

W——补水量(L)

T——实测渗水量观测时间(min)

L——试验管段长度(m)

4. 闭水试验标准遵循国家规定的钢筋砼排水管道闭水试验允许渗水量标准。

6 注意事项

1)地下水位较高处,施工时应加强排水措施,确保管道施工质量。

2)严把原材料质量关,排水工程使用的砼及钢筋砼半成品必须保证质量,满足设计要求,必须具有生产、使用许可证。

3)排水管道施工顺序宜按先下游,后上游原则进行,若因其他原因需要需要分段施工时,应加强内业工作,严格控制管内底高程及管道设计纵坡。

4)沟槽开挖中,应对适宜回填的土方分别堆放并采取保护措施,尽可能避免或减少借土回填。

5)挖土机,机具设备要求专人指挥,机具工作半径内,不能站人。施工操作人员应戴安全帽。

6)沟槽支撑,当采用横列板支撑时,挖土深度至1.2m,必须撑头挡板。以后每次撑板高度为0.6~0.8 m,拆板回填土时,应逐层拆板,逐层还土,每层拆板不得超过0.6m,当采用钢板桩撑时,挖土深度至2.0m时,应支撑头道支撑,以后每隔2.0m左右撑一道。

7)吊管时,吊索吊点应置于管节的重心处,拦腰起吊,并要保持管身的水平。沟槽内的操作人员在下管时,不能站在吊车的工作半径内,并要有专人指挥。在下管的管内,严禁放置物件。

8)根据用途选择钢丝绳的安全系数。

9)施工单位施工前应对排水接管点高程进行复核,若与设计不一致,应尽快与设计联系,共同协商处理。

10)施工时遇到管道平面及高程发生矛盾时,应按“小管让大管,压力管让重力管”的原则现场调整。

11)各种管道相交时,若垂直距离不能满足规范要求时,管道须进行局部加强处理。

12)每节管道施工安装后应及时清理施工残留物,以防管道投入使用后造成堵塞。

第四章质量保证措施

4.1.质量控制的具体措施

1.落实质量责任制:

本工程项目经理为工程质量的第一负责人,各施工单位施工负责人为所属工程直接责任人,项目部专职检查员以及各单位质检员直接对工程质量的负有监督、检查、核定等职责。另外,设计、材料、质量部门各负其责,确保工程质量的总体质量达到合格。

2.设计控制:

项目部负责对图纸的审核及修订工作,各施工单位不得随意修改图纸,有问题要及时上报项目部,再同设计单位协商解决。

3.材料控制:

项目部材料部门对原材料的质量负有直接责任。凡由项目部提供的工程所需主材,原材料报验工作由供应部门负责。

原材料进场后,材料部门负责对现场实物及相关的质量证明文件进行审核、验收,自检合格后,及时向监理公司进行报验。按照规范和设计要求,对

于需复检的材料,要及时通知监理方见证取样送检,确保工程所使用材料全部为合格产品。

4. 检验、试验质量控制:

根据设计和施工规范要求,对于施工过程中必须进行检验试验的产品或半成品,施工单位按规定要及时与监理公司协商见证检验,检验合格后,方可使用(如水泥、钢筋、砂、石、砖等原材料,以及土壤及砂石压实度、抗渗性、砼试件等等)。

半成品需送样品给监理公司审核认可后方可进场。

凡涉及到检验、试验的项目,检验部门必须具有相关的资质证明,如计量、质检相应公章等。

5. 工程测量控制:

测量控制网、主要轴线测量放线由项目部测量部门直接负责。

定位放线由项目部测量部门负责监督管理,关键轴线及关键部位的标高、中心等,项目部要进行必要的复测工作。

测量放线后必须将测量成果及时报送监理公司复核,监理复核无误后方可进行后续工序施工。

工程测量资料的收集整理报验工作由测量部门负责,报验签字认可的资料及时归入项目部资料室保存。

6. 施工过程质量控制:

工程质量控制的基本原则:本工程质量实行多级检查制度,即施工单位专职检查员自检,项目部质检部门抽检,配合专业监理抽检的基本原则。层层把关,确保工程质量优良。

各施工单位必须配比富有经验的专职质量检查员,负责对各自工程的质量监控,发现问题及时上报项目部质检部门。质检员对工程质量负有监督、检查、核定等职责,必须做到工程完工,质量合格,资料合格。

工程施工过程中严格执行工序控制制度,上道工序完成后必须经监理公司检查认可,决不允许不合格产品流入下道工序。

道路排水工程雨季施工方案

道路排水工程雨季施工 方案 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

道 路 排 水 工 程 雨 季 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 目录

一、工程概况 子牙循环经济产业区规划干路二十等五条道路及附属工程。五条路包括:规划干路二十(次干路辛七—次干路辛九),长约600m、规划干路二十一(规划干路十三—次干路辛九),长约290m、次干路辛九(规划干路二十—规划干路二十一),长约742m、次干路辛五(规划干路十三—次干路辛八),长约265m、次干路辛八(次干路辛五—规划干路二十二),长约320m,总长约2300m。道路面积约4万平方米。排水工程:管道管径300mm—2600mm。 二、编制依据 《规划干路二十道路(道路排水)工程施工图设计》 《规划干路二十一道路(道路排水)工程施工图设计》 《次干路辛五道路(道路排水)工程施工图设计》 《次干路辛八道路(道路排水)工程施工图设计》 《次干路辛九道路(道路排水)工程施工图设计》 《天津子牙循环经济产业区规划干路二十等五条道路的道路排水工程施工组织设计》 《天津市建设工程文明施工管理规定》 《天津市建设工程施工安全管理规定》 《加强施工现场文明施工管理和治理运输撒漏的主要措施》 三、雨期施工准备工作 (一)组织准备 项目部成立雨季施工领导小组,组成如下:

组长: 副组长: 值班表 (二)技术准备 工程施工前,组织有关人员按照方案要求进行技术交底,提出雨施计划,为施工提供技术准备。 (三)材料准备 (四)现场准备

雨季施工前,整理施工现场,由于现场施工、运输破坏的现场排水坡度重新整好,清理施工现场的排水沟,保证排水畅通。检查场内外的排水设施。确保排水设备完好,以保证暴雨后能在较短的时间排出积水。 施工现场道路进行硬化处理,沿道路两侧做好排水沟。检查设备堆放场地,保证堆放场地高于现场地面,并进行硬化处理。钢筋堆放场地进行夯实,并高于现场地面,用垫木将钢筋架起、苫盖。避免因雨水浸泡而锈蚀。检查施工现场水泥库、料具库,加工棚等的防雨情况,保证现场内棚库不渗漏。检查现场各种机具、设备的防雨设施,保证机具入棚和具备防雨功能,机电设备机座均垫高,不得直接放置在地面上,避免下雨时受淹。漏电接地保护装置应灵敏有效,雨季施工前检查线路的绝缘情况,做好记录,雨季施工期间定期检查。 四、雨季施工技术措施 (一)钢筋工程 钢筋堆放场地应夯实,并高于现场地面,用垫木将钢筋架起250mm,避免因雨水浸泡而生锈,加工好的钢筋雨天应覆盖,防止锈蚀,大风雷雨天气,施工钢筋工程应停止作业,防止雷电伤人。 检查施工现场水泥库、料具库,加工棚等的防水情况,保证现场内棚库不渗漏。 焊接施工:雨天现场焊接应停止作业,急需作业者必须搭设临时防雨棚,但中雨以上天气必须停止焊接作业,以防止焊接的热影响区由于淋雨而发生脆断。

市政道路排水施工组织设计

沧州市宏宇亚龙湾南北向规划路道路排水工程 施工组织设计 第一章综合说明 1.1项目概况 沧州市宏宇亚龙湾南北向规划路道路排水工程,道路长度418.054m,建设长度384.054m,规划红线30m。主要工程内容道路、排水施工等。 1.2编制依据 我公司经过对本工程的招标文件及设计资料进行仔细阅读和分析,通过对施工现场实地勘察和调查,基本了解了本工程的特点。因此我们针对本工程工程特点、重难点,主要依据招标文件及补充文件、招标图纸等,在充分研究国内技术水平、管理水平和机械配套能力基础上,借鉴我公司在类似工程中取得的经验和科技成果,围绕着创信誉、保安全、保工期、保质量、守合同为原则进行编制。编制本文件的主要依据包括:沧州市宏宇亚龙湾南北向规划路道路排水工程施工招标文件及招标文件补充文件。现行设计规范、施工规范、验收标准及有关文件。我公司对施工现场实地勘察和调查所获得的资料。

本企业技术能力、设备状况、管理水平及施工经验。相关国家、部委颁发的其它规范和标准以及沧州市的地方性法律、法规。我公司具备配套的机械设备,先进的、科学的、有效的施工能力和施工管理技术力量及经济实力,以及历年来类似工程积累的丰富施工经验。 1.3编制原则 经过对招标文件及补充文件、设计资料、图纸进行仔细阅读和分析,并在现场初步调查的基础上,保证工程质量符合设计要求。以创信誉、保安全、保工期、保质量、守合同为指导思想,依据相关设计施工规范,充分发挥我公司现有的施工管理、技术水平和机械设备的配套能力,遵循下列原则编制而成。在施工组织设计的编制中始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案。施工总体布置体现统筹规划、合理布局、节约用地、减少干扰和避免环境污染的原则。施工环境保护工作,贯彻“全面规划,合理布局,预防为主,综合治理,强化管理”的方针。严格按招标文件中的工期、质量、安全目标等要求编制施工组织设计,使建设单位各项要求均得到有效保障。在编制施工组织设计时,认真阅读核对所获得的设计文件资料,理解设计意图,掌握现场情况,严格按设计资料和设计原则编制施工组织设计,满足设计标准

小区排水道路施工方案

目录第一章工程概况 1.编制依据 2.工程内容 3.工期及质量 第二章施工部署 1.项目组织机构 2.施工总体布置 3.施工过程布置 第三章施工进度计划及保证措施 1.施工工作计划 2.施工顺序 3.保证措施 第四章各分部分项工程的主要施工方法 1.施工准备 2.雨水工程 3.道路工程 第五章施工质量保证体系及措施 第六章安全生产、文明施工保证措施 第七章保修措施

******小区道路及排水工程施工方案 第一章工程概况 摘要:本******,占地总面积206405㎡,建筑面积31206㎡,计划入住250户,居住人口800人,小区道路排水工程包括雨水管网、污水管网、道路工程。主要工作内容包括有雨水管网管道铺设360米(DN300~ DN600),砖砌窨井、检查井19个,雨水篦子42个;污水管网管道铺设120米,砖砌窨井、检查井11个;道路工程2450㎡。 1、编制依据 **市天城规划建筑设计有限公司设计的施工图 市政工程施工规范及技术标准。 建设单位领导现场指导具体要求。 现场踏勘后所了解的具体情况。 《给排水管道工程施工及验收规范》 《市政道路工程质量检验评定标准》 《给排水管道工程质量检验评定标准》 湖南省排水通用图集; 我方同类工程的施工经验及施工实力。 2、工程内容 2.1道路工程 按照******小区总平面规划图,主道路宽5m,各支路宽度均为5m,做法为山卵200mm厚,5%水泥稳定层300mm厚,C25混凝土面层200㎜厚。 2.2排水工程 2.2.1雨水工程:。管径DN300~DN600承插式混凝土排水管,橡胶圈接口,所有管道采用管顶平接,沿道路的建筑物的雨落管尽量接入雨水口。 3、建设单位:******有限公司 施工工期:60日历天 质量等级:合格 第二章施工部署

市政道路与雨污水工程施工设计方案(排水管道施工)

市政道路及雨污水工程施工组织设计排水管道施工

第一章概述 1、编制依据 1. 1 某市市政工程设计研究院设计的《某曲江新区杜陵邑南路市政工程施工图》第一、二、三卷及相关资料。 1. 2《市政工程排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90)。 1. 3《粉煤灰、石灰道路基层施工及验收规》(CJJ 4-97)。 1. 4《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)。 1. 5《沥青路面施工及验收规》(GB50092-96)。 1. 6《城市道路路基工程施工及验收规》(CJJ 44-91)。 1. 7《给水排水管道工程及验收规》。 1. 8《测量规》(GBJ50026-93)。 1. 9《建筑与市政降水工程技术规》(JGJ/T 111-98)。 1. 10《市政桥梁工程质量检验评定标准》GJJ2-90ISO9001质量体系。 1. 11要求执行的国家、某市及有关部委现行的技术标准、施工规、规定、规程、验收标准及相关的标准图集。 2、工程概况 本工程项目位于某市曲江新区二期西侧,包括道路、雨水、污水施工图中的所有施工容。 2.1 道路工程概述 杜陵邑南路道路起点桩号K0+000,接雁翔路;终点桩号K1+137.558,接

公园南路,道路总长1137.558米。正常段道路规划红线宽度为30米,单幅路,其中车行道宽15米,两侧路侧带各宽7.5米,其中机非隔离带各宽2米,非机动车道各宽2.5米,人行道宽3米。机动车道横坡为1.5%,非机动车道和人行道在同一高程平面上横坡均为2.0%; 渠化段道路规划红线宽度为40米,双幅路,其中中央分隔带宽2米,两侧机动车道各宽11.5米,两侧路侧带各宽7.5米,其中机非隔离带各宽2米,非机动车道各宽2.5米,人行道宽3米。机动车道横坡为0.95%,非机动车道和人行道在同一高程平面上横坡均为2.0% 道路结构按Ⅰ级城市次干路标准设计,路面结构机动道全部采用面层为12cm厚的沥青砼(上面层为5cm厚的AC-13C细粒式沥青砼,下面层为7cm厚的AC-20C中粒式沥青砼),基层采用双基层,上基层为30cm厚二灰碎石,下基层为20cm厚石灰土。非机动道全部采用面层为8cm厚的沥青砼(上面层为4cm厚的AC-13C细粒式沥青砼,下面层为4cm厚的AC-20C中粒式沥青砼),基层采用双基层,上基层为15cm厚二灰碎石,下基层为20cm厚石灰土。 人行道采用15cm厚5%石灰土基层,上浇筑5cmC20小石子水泥砼和2cmM10水泥砂浆,面层铺6cm 火烧面花岗岩。路缘石采用C30预制路缘石(型号:15×30×50cm)。 2.2 排水工程概述 根据规划要求设计污、雨水管道各一条。 设计污水管位于道路中线北侧5.5m,主管道管径为d400-500,共计

高速公路防护排水工程施工方案

防护、排水工程施工方案 一、工程概况 本项目位于江西省鹰潭市贵溪市境内,是贵溪市连接南部乡镇的重要道路,实际由两部分组成,第一部分为省道S206象山至金屯段;第二部分为县道X203金屯至塘湾段。 本项目路线起于贵溪市雄石街道象山村G320与X325交叉位臵处,沿线途径雷溪镇张桥村、南山村、鲶桥村、市农科所用地、流口镇横路村、金屯镇金屯村、市农技学校用地,路线终点位于塘湾镇塘湾村。 全线防护工程有浸浆砌片石护坡,片石砼挡土墙共37375m3;排水工程有:混凝土盖板边沟16270m,红砂岩条石排水沟:24071m,急流槽、横向排水、集水井等。 二、地形地貌 本项目总体位于贵溪市境内,线路走向均呈近南北向,所处地貌属信江及其支流河冲积平原及剥蚀低丘高岗地。因此按其地貌单元可将调查区划分为剥蚀低丘高岗地貌、信江河流冲积平原、剥蚀岗埠地貌及信江支流须溪河冲积平原等。 本合同施工用电共布设变压器10台,用电也较为便利,个别地段用电采用柴油发电机,沿线用水较为便利。 三、编制依据: 《贵塘公路改建工程防护排水设计图》 《GB 50203—2002砌体工程施工质量验收规范》 四、主要分项工程施工方法

4.1 基坑槽开挖: 对所需施工的构造物进行测量、放样,按设计要求控制结构物的线型,定桩,根据桩位并放出大样,控制好高程,然后派专人负责指挥机械进行开挖,开挖出基坑、基槽。若是挡土墙应对基槽进行地基承载力试验,以确保地基的稳定性。 4.2基土清理 基面清理范围包括坡面及阶面,顶部其边界应在设计基面边线外30cm~50cm。避免对已清理的基土造成人为破坏,堤基表层不合格土、杂物等必须清除,堤基范围内的坑、槽、沟等,应按堤身填筑要求进行回填处理。 基面清理平整后,应及时报验。基面验收后应抓紧施工,若不能立即施工时,应做好基面保护,复工前应再检验,必要时须重新清理。 4.3 基土碾压 应该护坡放坡度为75度,无法采用平面碾压设备进行施工,拟采用小型振捣设备进行表面振捣。发现局部“弹簧土”、层间光面、层间中空、松土层或剪切破坏等质量问题时,应及时进行处理,并经检验合格后,方准铺填新土。 4.4基础施工 边沟、挡墙、排水沟、骨架护坡基坑槽开挖后,验收合格后,按设计要求进行基础施工。。 4.5砌石施工

小区道路施工方案70419

?来源:建筑网 2018-03-09 10:40 ? 摘要: 小区道路施工方案是非常重要的,制定之初要第一时间了解详情,每个细节都非常关键,会直接影响到结果。 和大家说明一下。 1、项目组织机构 1.1施工组织管理 根据现场和工期要求,我方决定,集中精兵强将及机械设备,按项目法管理组织施工。项目部下设施技部、安质部、财务部、机运部、内勤部等五个主要职能部门,施工组又分道路组、给排水组。 1.2施工组织机构 施工项目经理,施工项目副经理,项目总工,技术员,材料、设备员,安全员,质检员,测量员,施工员。 2、施工总体布置

根据现场的情况,制定切实可行的施工部署,在施工中安排具有资格的专职人员担任质量管理、进度控制、技术管理、安全管理、文明施工管理等方面的工作。 3、施工过程部署 3.1项目部设在水、电、道路方便的地点,内设办公室、施工部、监理部等。 3.2据现场实际情况,施工方向由低向高、由下至上施工,保证排水流畅。 3.3施工总顺序:根据设计图纸工程内容为:雨水道路。 3.4进场道路:依据道路从东向西展开施工。 3.5项目部与建设单位等有关部门联系施工用水、用电,及时架设电线和供水管,保证施工用水、用电。 第三章施工进度计划及保证措施 1、施工准备工作计划 1.1会审图纸。了解设计意图,了解各分项分部工程的质量要求。对不利于工程进度的因素做好仔细分析,确定具体施工方案使不利因素对工程的影响降低到最低限度。同时,将具体施工方案等文字材料上报建设单位、设计单位和监理单位。

1.2编制施工组织设计,报监理工程师审核。 1.3准备好材料、机械设备以及有关成品、半成品技术资料。 1.4复测由建设单位及设计单位提供的原有水准点及路中心坐标点,并通知项目监理现场核实。 1.5向监理工程师提供所测现场实际地面高程。 1.6做好现场的“三通一平”工作。 2、施工顺序 场地平整→施工放线→沟槽开挖→管道铺设→砌筑检查井→回填→路槽→垫层→路面→人行便道。 3、保证措施 3.1定期跟踪进度计划的执行情况,进行项目目标的计划值和实际值的比较,当发现项目目标偏离时采取纠偏措施。为避免项目目标再次发生偏离,仔细分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素,并针对这些影响因素采取有效的预防措施。并形成相关文字材料,上报建设单位、设计单位和监理单位。 3.2在制定整个工程计划的前提下,详细制定分道工序计划,使每道工序顺序延接。

室外污排水工程施工方案

室外污排水工程施工方案 一、工程概况 通州区石港镇宝龙街雅苑工程位于南通市通州区石港镇渔湾村,西、北两侧靠河流、南临渔湾中路、东近规划道路。小区以三幢八层住宅楼、二幢多层商铺及三幢多层商住楼组成,总建筑面积地上19651m2。本工程室外采用污水分流制,采用06MS201-9-5的图集。查工程地质勘察报告,该区土质为质粉质粘土夹粉土。根据本年度施工进度计划安排,先施工C#楼东南方向的上口内直径800㎜、基底内直径1500㎜、深约2700㎜的污水检查井一座。地下污水管道需经过东侧4米宽的规划道路,采用DN300HDPE双壁波纹管,总长约10米,管道埋深为自然地面以下约1900㎜。 二、施工准备 1、根据业主交付的设计图纸与室外排污管网高程控制点,认真校核各控制点高程及坐标,若与现状不符应及时与设计单位和业主联系。 2、施工前必须对施工现场进行详细查勘,并逐级进行安全与技术交底。主要工序和关键部位的施工技术要求与地下隐蔽工程的位置和标高均应交底至直接操作的施工人员,且各种施工交底均应记录备查。 3、施工员应按业主交付的设计图纸及管道走向计算挖土方量。施工过程中对平面位置和水准测量应准确及时,并应及时向施工人员提供测量数据和现场交付水准标高与开挖灰线,测量标志应坚固稳定,施工人员对测量标志应认真保护。 4、测量人员应进行室外施工管网全线的竣工测量。竣工测量包括排污管道中心线的位置、标高,横断面图式和地下管线的实际位置及标高。测量成果应在竣工图中标明。 5、主要机械有反铲挖土机,砂浆及混凝土搅拌机,人力夯、大型机械切割机及其他工具。 三、主要施工方法 1、测量放线 在现场内建立高程测量控制网,管道标高按设计坡道,每10m计算一个标高点,严格控制标高,保证各个管道能够按设计标高铺设,根据设计图纸检查井号,放出管道中心线,根据高程差按开挖边坡推算两侧开挖宽度。采用石灰粉撒出两侧开挖范围线,以指导沟槽开挖施工。待沟槽开挖至设计高程时,采用坐标法放样。定出检查井中心位置,并用木桩做好标记;并在两侧增设保护桩,以便检查井施工及管道安装过程中进行复核。 2、污水检查井

市政道路排水工程施工方案

第一章工程概况 第一节编制依据、设计规范与施工标准 第二节工程位置、施工现场条件 第三节工程范围 第四节工程特(难)点分析 第二章施工组织保证体系 第一节施工组织机构 第二节组织机构框架图 第三章施工总体方案及施工准备 第一节施工指导思想 第二节施工展开顺序 第三节工程进度安排 第四节施工任务的划分 第五节主要施工机械 第六节主要材料用量 第四章目标与管理手段 第一节管理手段 第二节目标10第五章施工方法12 第一节施工测量12第二节排水方案12第三节地下排水管道施工13第四节路道工程施工15第五节与有关单位的配合18第六章质量保证措施19 第一节施工准备阶段的质量管理19

第二节施工阶段的质量管理20

III 第九节废弃物管理- 第十节材料设备的管理 第十二节其他措施- 第十一章保证工程安全措施 32 第一节管理目标 32 第二节组织管理 32 第三节安全管理制度 32 第四节行为控制 33 第五节劳务用工管理 34 第六节施工安全注意事项 34 第七章工期保证措施 22 第一节工期控制措施 22 第二节赶工控制措施 22 第八章 总平面布置 25 第九章 排水、防雨措施 26 第十章 环境保护与文明施工措施 27 第一节管理目标 27 第二节组织保证 27 第三节工作制度 27 第四节文明施工措施管理制度 28 第五节 防止对大气污染 28 第六节 防止对水污染 29 第七节 防止施工噪音污染 29 第八节 限制光污染措施 30 30 30 第十一节环保节能材料设备的选择 30 31

第一章工程概况 第一节编制依据、设计规范与施工标准 1、施工设计文件和施工设计图以及有关设计文件。 2、现场实际踏勘所了解的情况。 3、交通、市政、建筑安装有关道路、排水、管渠等的施工规范、施工工艺及操 作规程和质量验收评定标准。 4、本企业管理水平,机械设备能力。 5、本设计中采用规范 《公路设计手册》(路基) 《公路设计手册》(路面) 《城市道路设计手册》(上、下册) 7、施工标准 设计图纸中指定使用的标准图 《城市道路设计规范》(CJJ37-90) 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90) 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(JJ3-90) 《预制混凝土构件质量检验评定标准》(GBJ302-90) (1) 《城市道路设计规范》CJJ37-90 (5) 《公路水泥砼路面设计规范》 G85768-86 (6) 《公路路线设计规范》CJTJ101 (1) 政设计院提供的图纸及有关资料 (6) (7) (8) 《城市道路与桥梁施工验收规范》

高速公路排水工程施工方案

排水工程施工技术方案 编制: 审批: 编制: 审批: 日期:

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据及原则 (1) 1.编制依据 (1) 2.编制原则 (2) 三、施工计划 (2) 1.工程量及进度计划 (2) 2.资源配置 (2) 四、施工方案 (3) 1.截水沟施工 (3) 2.边沟、排水沟施工 (4) 3.平台排水沟施工 (5) 4.预制急流槽和检查踏步施工 (6) 5.渗沟施工 (7) 五、施工保证措施 (8) 1.组织机构保证 (8) 2.技术保证措施 (9) 3.施工安全及环境保护措施 (10) 六、劳动力计划 (11)

排水工程施工技术方案 一、工程概况 。 本项目排水工程量具体详见下表: 二、编制依据及原则 1.编制依据 1) 4)《关于印发广东省高速公路建设标准化管理指南(试行)的通知》。 5)交通部现行的有关设计、施工规范、检验试验规程以及工程施工定额。 6)业主及监理有关文件要求。 7)我集团公司现有技术装备、队伍实力以及承建类似工程的施工技术和经验。 8)可采用的新技术、新设备、新工艺、新方法和现代施工管理

办法。 9)同类工程施工资料及相关工法。 10)现场勘察调查资料。 11)初步拟投入本项目工程的人、物、机、材、技和资金等资源,以及本地可利用的资源。 12)国家、行业及广东省有关工程建设的法律、法规、标准、条例等。 2.编制原则 1)以设计文件、施工规范为依据组织施工。 2)规范作业程序,强化各项工期、质量、安全、文明施工、环境保护目标等控制措施,确保各项工程目标的实现。 3)采用新技术、新结构、新材料、新工艺简化施工环节。 三、施工计划 1.工程量及进度计划 本标段排水工程工程量共计15318.61m3,具体施工进度计划如下表: 2.资源配置 机械设备一览表

小区道路工程施工方案

小区道路工程施工方案 一、小区道路灰土基础施工方案 (一)施工前,应作好水平高程的标志,在地坪上钉好标高控制的标准木桩。将地坪上的积水或杂物、垃圾等有机物清除干净。室外道路为400mm厚3:7灰土回填,分二皮回填,每皮200mm厚,压实系数≥。拌合时必须均匀一致,至少翻拌两次,拌合好的灰土应与灰样颜色一致。 (二)施工前应根据工程特点、设计压实系数,土料种类、施工条件等,合理确定土料含水量控制范围。并根据厚度、面积、计算施工时需要添加的灰土量。铺灰土的厚度和夯打遍数等参数。夯打密实:夯打(压)的遍数应根据要求的干土质量密度或现场试验确定,一般不少于三遍。人工打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相接,纵横交叉。灰土、素土回填每层夯(压)实后,应按规范规定进行环刀取样,测出灰土的质量密度,达到设计要求时,才能进行上一层灰土的铺摊。若含水量过大应翻松、晒干,防止出现橡皮土。 1、找平与验收:灰土最上一层完成后,应拉线或用靠尺检查标高和平整度,超高处用铁锹铲平;低洼处应及时补打灰土。 2、雨期施工:基槽灰土回填应连续进行,尽快完成。施工中应防止地面水流入槽坑内,以免边坡塌方或基上遭到破坏。雨天施工时,应采取防雨或排水措施。刚打完毕或尚未夯实的灰土,如遭雨淋浸泡,则应将积水及松软灰土除去,并重新补填新灰土夯实,受浸湿的灰土应在晾干后,再夯打密实。夜间施工时,应合理安排施工顺

序,要配备有足够的照明设施,防止铺填超厚或配合比错误。 3、灰土地基打完后,应及时进行基础的施工和地坪面层的施工,否则应临时遮盖,防止日洒雨淋。 4、应注意的质量问题:未按要求测定干土的质量密度:灰土回填施工时,切记每层灰土夯实后都得测定干土的质量密度,符合要求后,才能铺摊上层的灰土。 5、【 6、灰土配合比不准确:土料和熟石灰没有认真过按配合比,或将石灰粉花洒在土的表面,拌合也不均匀,均会造成灰土地基软硬不一致,干土质量密度也相差过大。应认真做好计量工作。 7、灰土表面平整偏差过大,致使地面混凝土垫层过厚或过薄,造成地面开裂、空鼓。认真检查灰土表面的标高及平整度。 8、施工时严格执行施工方案中的技术措施,防止造成灰土水泡。 二、小区道路混凝土施工方案: 小区道路为350mm厚C35混凝土面层,砼的浇灌和振捣,是保证安全和砼工程质量的关键,应分块捣制,振捣密实,随打随抹平,每块道路长不大于6米,沥青砂子或沥青处理松木条嵌缝。对于现浇砼工程施工,根据本工程的结构特点和施工方案的特点,组织分段分层浇水施工,确定每工作班和每工程量,根据现有设备条件,严格按照《砼工程施工及验收规范》的要求进行施工。以确保砼工程质量。 (一)模板和支架应进行检查并做好记录,符合设计要求,方可进行施工。

道路提升改造排水工程施工组织设计

**县**路提升改造排水工程 施工组织设计 二〇一一年五月?前言 一、编制依据、范围及目的 1.编制依据 根据招标单位提供的招标文件和施工图纸,在认真学习领会设计意图的基础上,结合现场实地察看情况,针对本工程特点和单位自身施工组织能力,相同相似工程中的实际经验而编制。

2.编制范围 **县**路提升改造排水工程(第二标段)从***至***街雨水管和污水管均为6600米,采用钢筋混凝土II管,雨水管径分别为d=600mm,d=800mm,d=1000mm,污水管径分别为d=600mm,d=1200mm,砌筑检查井和接户井。 3.编制目的 满足招标要求和用于指导施工的全过程,既是对业主的承诺,也是优质、高效和按期完成施工任务的前提和基础。 二、工程概况 **县**路提升改造排水工程(第二标段)从滏东排水至东昌街雨水管和污水管分别为6600米,采用钢筋混凝土II管,雨水管径分别为d=600mm,d=800mm,d=1000mm,污水管径分别为d=600mm,d=1200mm,砌筑检查井和接户井。 第一节项目部的组成 一、组织机构: 为了确保该工程的顺利进行,经单位领导研究决定,组建一支年富力强,工作作风过硬的项目工程施工队伍,由工作责任心强,组织能力高,经验丰富的同志担任该工程项目部经理,将从施工组织调配、施工方案制订、施工管理、技术、质量管理保障等方面,广泛综合地运用现代科学技术和手段,对施工的全过程进行有效的控制和管理。并配备一批技术业务精通、熟练、管理意识、质量意识、施工管理、现场管理等水平高的多名同志,组建一支团结、奋战、具备强有力战斗性的班子。 第二节施工部署及总平面布置 一、施工部署 根据本标段工期紧、任务重的特点,按照“科学布局、周密安排”的施工原则组织施工。并注意作业工序之间衔接时间,确保施工流畅,减少间歇时间。 二、总平面布置 1.驻地建设 通过考察现场,搭建临时驻地用房。 2.施工便道 本标段施工便道布置,场外运输利用现有道路解决。

公路排水工程施工组织设计方案

公路排水工程施工方案 第1章编制说明 1.1 编制目的 为指导()排水工程施工,确保施工质量、安全和工期,降低工程造价,为施工提供科学的指导依据,特制定本施工方案。 1.2 适用范围 本施工施工方案仅适用于()排水工程施工。 1.3 编制依据 1)道路工程施工投标文件。 2)排水工程施工图。 3)现场考察。 (1)《天津市市政工程施工技术规范》(排水) (2)《城市排水工程质量检验标准》 (3)《给排水管道工程施工及验收规范》 (4)《混凝土强度检验评定标准》 (5)《混凝土质量控制标准》 (6)《天津市市政排水检查井盖暂行技术规范》 (7)以及与本工程有关的国家、部及天津市技术标准、法规文件等。

1.4 编制原则 1.4.1 严格执行工程施工过程中涉及的相关规范、规程和设计标准。 1.4.2 遵守、执行招标文件各款的具体要求,确保实现业主要求的日期、质量、安全、环境保护、文明施工和造价等各方面的工程管理目标。 1.4.3 在认真、全面理解设计文件的基础上,结合工程情况,应用新技术成果,使施工方案具有技术先进、方案可靠、经济合理的特点。 1.4.4 充分研究现场施工环境,妥善处理施工组织与周边接口问题,使施工对周边环境的影响最小化。 1.4.5 施工方案编制尽可能做到总体施工部署和分项工程施工组织相结合,重点项目和一般项目相结合,特殊技术与普通技术相结合,总体上使施工方案具有重点突出,内容全面,思路清晰的特点。 第2章工程综合说明 2.1 工程简介 ()位于()。工程主要内容()。本分部分项工程为排水工程施工。计划开竣工日期为()工期()天。 2.2 工程项目环境 2.2.1 地形、地貌、地质 天津市位于华北平原东北部,海河流域下游,东临渤海,北枕燕山,与河北省、北京市为邻。本项目位于天津市()区,所站施工区域主要地貌类型有渠堤及渠道等。地表沉积物以砂土、砂粘土为主;含水量较大,工程性质较差。

小区道路维修施工方案

目录 1、综合说明------------------------------------------------2 2、施工现场平面布置图--------------------------------------2 3、劳动力计划和材料投入计划及其保证措施--------------------5 4、主要施工机械、设备投入计划------------------------------9 5、项目主要施工管理人员情况--------------------------------10 6、施工进度计划和各阶段季度保证措施------------------------11 7、维修施工方案--------------------------------------------13 8、维修质量保证措施----------------------------------------14 9、地下管线、地上设施、周围建筑物保护措施------------------15 10、采用的新技术、新工艺、专利技术--------------------------15 11、各工序的协调措施----------------------------------------16 12、雨季施工措施--------------------------------------------16 13、施工安全保证措施----------------------------------------17 14、现场文明施工措施----------------------------------------18 15、施工现场环境保护措施------------------------------------20 16、工程交验后服务、保修措施--------------------------------22 17、工程资料管理措施----------------------------------------22

市政道路、排水工程施工方案

规划四、五支路道路及排水工程施工招标 投标文件 (技术部分) 招标备案编号:122224120090904 项目名称:规划四、五支路道路及排水工程 投标人:(盖公章) 法定代表人或 其委托代理人:(签字或盖章) 日期: 2009年10月10日

目录 第一部分:施工组织设计 (01) 第一章:综合说明 (02) 第二章:施工现场平面布置 (05) 第三章:劳动力计划表 (09) 第四章:机械设备投入情况 (10) 第五章:施工进度计划 (12) 第六章:施工进度、施工工期保证措施 (13) 第七章:施工方案或方法 (15) 第八章:施工质量保证措施 (40) 第九章:地下管线、地上设施、周围建筑物保护措施 (49) 第十章:各工序的协调措施 (50) 第十一章:季节性施工措施 (52) 第十二章:施工安全保证措施 (54) 第十三章:现场文明施工的费用投入和措施 (59) 第十四章:施工现场环保费用投入和措施 (61) 第十五章:施工现场维护措施 (63) 第十六章:与各协作单位配合服务承诺 (66) 第十七章:工程交验后服务措施 (67) 第二部分:辅助资料 (68) 1.1项目经理简历 (69) 1.2主要施工管理人员情况一览表 (70) 1.3主要施工机械设备一览表 (71) 1.4 项目拟分包情况表 (73) 1.5 劳动力计划表 (74)

第一部分:施工组织设计

第一章:综合说明 1.1修建意义: 该工程为武清区汊沽港镇中华自行车王国产业园区新建规划四、五支路道路及排水工程。本工程位于武清区汊沽港镇境内。新规划四、五支路道路及排水工程。规化四、五支路道路宽度为12米,长度分别为347.829米、373.73米;规划四、五支路排水管道全长为721.559米,其中DN1650约为243米、DN1500约为153米、DN1350约为190米、DN1200约为157米、DN400约为96米、DN300约为591米。为该配套工程的修建将大大提高产业园区的配套环境,同时对城市基础设施建设起着十分重要的推动作用。 1.2 施工工期: 根据招标文件的要求,该工程2009年10月17日计划开工,2010年5月1日计划竣工,总工期198天(日历天)(包含冬季停工时间)。工程质量达到国家验收规范合格标准。 1.3 施工现场情况: 经我方现场勘察,规划四、五支路工程红线范围沿线地势平坦,大部分为旱田、果园。。 1.4工程概况: 1.4.1 四、五支路道路横断面: 该道路规划为城市支路,设计行车速度为20Km/h。

市政道路排水工程施工方案

第七章:施工方案及方法 排水工程施工 7.1施工部署 7、1、1 总体部署: 施工准备工作 排水管道基槽开挖 排水管道铺设 检查井工程 管道沟槽回填 7、1、2 分项工程工艺流程安排: 排水工程工艺流程:施工前准备工作→施工测量放线→基槽开挖→管道基槽处理→管道安装→砌筑(浇筑)各类检查井→闭水试验→管道沟槽回填。 7.2施工现场的准备工作 7、2、1 现场准备: 我单位技术人员与机械设备随时待命,保证按规定时间进场。接到中标通知书后,与业主进行合同签订的同时,开始施工准备工作,首先做好以下几项工作:复查与了解现场、确定工程的范围、清除现场障碍、办妥有关手续、做好现场规划。 同时我单位将按照施工总平面布置图搭建现场办公及生活房屋、仓库等;安装供水管线、架设供电与通讯线路、设置料场、混

合料拌合场、修建临时道路与临时排水设施等。 7、2、2 人员、机械设备与材料进场计划: 7、2、2、1 人员: 我方将从公司内挑选精干人员担任本项目经理人选及项目班子人员,并让她们提前作好充分思想准备,收到中标通知书后,人员立即到位。 本工程施工需要大量的劳动力,而且时间相对集中,因此,开工前落实劳动力来源,按计划适时组织进退场,就是顺利开展施工、按期完成任务、避免停工或窝工浪费的重要条件之一。 本工程组织施工人员做好以下工作: a、注重素质。施工人员素质直接影响工程质量,施工队伍素质审查要严把“四关”,及政治素质、道德纪律、身体条件与技术水平四个方面。 b、注重教育。要把工程建设的意义、任务情况、质量要求、效益情况交待给大家,使大家心中有数。从而安下心来,积极热情地投入施工。 c、签订好施工合同。合同内容应包含人员数量、工程数量、取费标准、质量标准、施工进度、安全施工等方面。 7、2、2、2机械设备: 本工程施工需要大量的机械设备与运输车辆,其中大、中型机械设备与运输车辆为施工的主力。我方将根据现有设备的数量、质量情况与周密的计划,分期分批地组织进场。需要维修、租赁与购置的,按计划落实,并要适当留有备份,以保证施工的需要。

排水盲沟及混凝土管道施工方案

罗江御营安置点 2 期周边道路二段 道 路 基 底 排 水 施 工 方 案 施工单位:四川瀚威建设工程有限公司 二 O 一三年十一月

工程名称:罗江御营安置点2期周边道路二段编号: 并于________ 月日前报表 总监理工程师(签字)________________ 项目监理机构(公)_____________ 日期:年______ 月______ 日 施工组织设计(方案)报审表 致(监理公司): 现报上罗江御营安置点2期周边道路二段道路基底排水盲沟(方案)(全套、部分),已经我单位上级技术负责人批准,请予审查和批准。 附:施工组织设计(方案) 承包单位项目部(公章):项目经理(签字): 项目技术负责人(签字):日期:年月日专业监理工程师审查意见: 1同意2、不同意3、按以下内容修改补充 专业监理工程师(签字):日期:年月日 总监理工程师审查意见: 1同意2、不同意3、按以下主要内容修改补充后 本表由施工企业填写一式三份,连同施工组织设计一并送项目监理机构审查。建设监理、施工单位各留一份。 四川省建设厅监制

一、编制依据 二、工程概况 三、施工总体安排 四、排水盲沟及混凝土管道施工工艺 五、集水坑施工 六、质量保证措施 七、成品保护措施 八、环境、职业健康安全管理措施 九、文明施工措施 附图:道路基底排水平面布置图 道路基底排水节点图 集水坑平面、断面图

编制依据 1、核工业西南勘察设计研究院有限公司提供的罗江御营安置点2期周边道路二段施工图设计文件 2、土方工程施工及验收规范GB50201-2002; 3、四川省施工现场管理有关文件和标准; 4、地基与基础工程施工及验收规范GB50202-2002; 5、给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008; 6、混凝土排水管道基础及接口04S516; 7、工程建设标准强制性条文; 8、我司制定的《质量手册》及质量保证体系程序文件; 9、我司制定的《施工组织设计管理办法》、《专业施工组织设计编制方法》及其他现行法规、规范; 10、现场踏勘及与建设单位相关人员商议的相关方案 二、工程概况 本项目位于德阳市罗江县城南工业集中发展区(御营镇境内),御营安置点2 期周边道路二段路线起于罗吴路,止于御营安置点2期周边道路一段,路线设计总长197.795 米,全线道路设计宽度16 米,路面结构类型为沥青混凝土路面。 御营安置点2 期周边道路二段为小区与周边道路衔接道路,项目道路等级为城市支路。 本项目原位置为农田,地下水丰富,在清除淤泥质土层至道路设计底标高后,出现大量地下水待排除方能进行下步工程施工。本方案为该部位排

小区道路排水施工组织设计

施工组织设计 一、编制依据 1、招标文件; 2、现行城市道路、公路工程路基、路面施工与验收规范。 二、工程概况 建设地点位于介休市汪沟村村民住宅楼小区内。 1、承包方式:包工包料。 2、计划工期:90日历天。 3、质量标准:合格 三、施工组织管理 1、结合该工程的具体特点,我们将根据本标段的实际情况及工期要求,建立建设工程项目经理部,组织一批施工经验丰富的工程管理人员、专业技术人员,组成强有力的项目领导班子及相应队伍参加施工,负责本项目实施安排,组织督促等各项管理工作,确保能按期优质高效地完成施工任务,具体组织机构任务按下列安排: 项目负责人负责工程的全面工作 项目总工负责工程技术工作 质检科负责工程质量的检查 技术科负责工程技术及进度控制计划及计量 机料科负责工程机械、材料组织 试验室负责标准试验及日常各种的试验 财务科负责整个工程的财务工作 后勤处负责内勤及协调地方关系 工程处负责具体施工

每星期不少于2次的施工协调会,协调处理施工中的技术问题,技术难题及急需解决的事宜,确保工程放顺利进行。 2、施工任务分配 根据对该工程分析,拟建立五个工程队,同时分段分项施工. 项目部技术力量的投入:总工1名,技术主管1名,工程师2名,助工4名,技术员10名,确保本工程用于技术指导施工。 四、工期及质量目标、技术标准 1、计划工期:签订合同后次日进场施工,在合同要求工期内完工(详见施工进度计划表)。 2、质量目标及要求:本工程质量目标是:合格工程。 3、技术标准:本工按图纸设计要求标准各规范和现行城市道路及公路标准规范。 五、设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法 (一)设备、人员动员周期 本工程中标后,我公司将立即按项目法施工的原则组成项目经理部统一协调指挥。本工程所有的机械设备和人员统一在公司自有设备和人员中调配,机械设备和施工主要人员项目将在中标通知书收到后3天内全部进场到位,进行前期准备工作:接受监理工程师的岗位培训;测量中线、水平、边桩、设置保护桩;编制实施性施工组织计划;层层进行施工技术交底;会同工程师(监理工程师)确定检查试验方案:建立名种临时设施,做好“三通一平”,建立工地试验室,做好己到工地的材料试验检验。 (二)设备、人员、材料运到现场和方法 本标段地处淮安市楚州区境内,交通较发达,进场后,我项目部将充分利用当地原有的公路与水路运输网络将施工所需人员、机械和材料

道路排水水沟工程施工方案

道路排水水沟工程施工方案 一、工程概况 某路北段(接环市北路)水沟工程,位于d城江北某与环市北路(运兴批发市场南面)之间,工程造价约75万元,合同期为60天。 该项工程总长度为291米(B×H=3.0×1.6m矩形沟151米、B×H=3.0×1.6m石拱涵沟65米、φ700圆管排水沟75米),其中开挖土方为莲塘淤泥,碎石垫层15~20公分,现浇筑C20混凝土沟底板及沟盖板约4 20m3,砌筑MU30~MU40石墙及拱约700m3。施工时应注意保护现有的地下管线。 本工程全部材料均由施工单位自行采购,混凝土技术采用现场机械搅拌,钢筋现场制作,施工机械运输工具和劳动力由施工单位根据工程施工计划进度自行调配平衡,以确保施工计划有序,使工程保质、保量、按时完工。 二、施工方案 因本工程施工场地是个鱼(莲)塘、淤泥深度大,因此施工比较困难,为此水沟开挖之前必须先外调土方进来回填场地,并且应将临时水沟辟开,为确保按合同完成施工任务,本公司精心组织、科学施工,采取分段的施工方法,各分项工程交叉作业。其施工工序为:测量放线调土回填场地开辟一条简易临时排水沟水沟开挖碎石垫层绑扎底板钢筋浇C20混凝土底板砌石墙石墙内外抹灰支模布盖板钢筋浇筑C20混凝土盖板及养护回填沟两边的土方。 三、施工机械与施工方法 1、施工机械 1.水平运输采用翻斗车。 2.使用机械见下表: 序号机械名称单位数量计划进场时间备注 1 挖掘机台1 2005-7-30 2 汽车辆 3 2005-8-1 3 推土机辆1 2005-8-1 4 抽水机台2 2005-8-3 5 搅拌机台1 2005-8-5 6 插入式振捣器台3 2005-8-5 7 平板振捣器台2 2005-8-5 8 电焊机台1 2005-8-10 2、主要工种的施工方法 1.钢筋工程:由现场施工员集中下料,然后由钢筋班组现场制作安装。 2.混凝土工程:采用现场搅拌,机械振荡。 2×4mm碎石均采用城东谢田石,水泥采用广发牌PO32.5R,中砂采用梅江河砂,为确保混凝土的质量,现场搅拌时严格按照配合比进行搅拌并控制好水灰比,在浇筑混凝土之前,必须复测模板的标高,钢筋绑扎的数量、规格及将模板全部用水淋湿,并检查各种机械的运行情况。 3.砌筑石墙工程:毛石均采用竹洋石,控制好石墙的垂直度及坡比砌筑砂浆标号等。 3、沟墙施工方案 1.填土方工程:因本水沟工程处在一个鱼(莲)塘上,淤泥深度较厚,因此施工前必须进行泥浆处理,其处理方法是,首先外运土方将淤泥挤开,然后填好一个施工作业面,用挖掘机开一条简易的临时排水沟进行暂时辟水,然后按设计要求进行放线、测量、钉好水沟中线及各里程的标高。将这一系列的工序做好后,就紧张的进行分段水沟开挖,在机械开挖水沟时,应留10公分以上的土层由人工挖至设计沟底标高,水沟开挖好一段后,及时联系甲方、设计、质监、监理人员现场验收沟底的土质状况,如合格签证后进行下一道工序施工,如土质达不到设计要求应重新挖至设计标准时,由上述人员验收签证后方可施工,但设计外超深部分应由甲方人员认可签证便于完工结算。

小区综合道路、雨污水施工组织设计施工方案完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 第一章编制依据 1.1、编制依据 1.1.1北京社会管理职业学院道路环境改造工程第一标段招标文件、设计图纸。 1.1.2现场实地考察和类似施工经验。 1.1.3有关国产进口设备的性能及台班定额。 1.1.4我单位的施工技术水平、管理水平和施工机械装备能力。 1.1.5市文明施工管理规定。 1.1.6本公司质量体系、环保体系和安全卫生体系文件。 1.1.7市、国家和交通部颁发的有关施工及试验检测规范、规程、质量检验评定标准、主要材料、构配件标准,业主下发的工程质量建设标准。 1.2、编制原则 根据招标文件要求,我们以招标文件和现场踏勘为基础,按照“提高质量,确保安全,文明施工,均衡生产,降低成本,如期高效”的项目管理思路,根据以下原则进行施工组织设计的编制: 1.2.1、确保工期的原则 根据招标文件对本合同段的工期要求,编制科学的、合理的、周密的施工方案;采用信息化管理技术,合理安排工程进度,搞好工序衔接,实施进度监控,实行网络控制;确保实现工期目标,满足建设单位要求。 1.2.2、过程精品原则 建设精品工程,即实施比优质工程更高的技术和质量标准,在项目实施过程中,在质量、工期、安全生产、文明施工、交通组织及环境保护各个环节的管理更加规范和标准。强调过程控制和可追溯性,强调质量记录,通过贯彻执行ISO质量体系

标准,积极推广使用四新技术,通过创过程精品,确保质量目标的实现。 1.2.3、安全第一的原则 施工组织设计的编制始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案,由于本工程具有施工项目多,交叉作业多,现场环境复杂等特点,因此在施工全过程中,必须充分考虑各种安全因素,保证安全措施落实到位,确保在万无一失的前提下组织本工程施工。 1.2.4、确保畅通的原则 充分考虑本工程的特点、重点及施工难点。采用成熟、可靠、先进、有效的施工方法,以确保现况交通安全为原则,尽量减少对现况交通的干扰,保证交通线路的安全通畅。 1.2.5、方案优化的原则 采用新技术、新工艺、提高工程质量、降低施工成本、科学组织、合理安排、优化施工方案是工程管理的行动指南,在施工组织设计编制中,对关 键工序进行多种施工方案比选,在技术可行的前提下,择优选用最佳方案。 1.2.6、科学配置的原则 充分发挥企业技术实力、施工机械设备配套能力及项目管理优势。根据本工程的工程量大小及各项管理目标的要求,在施工组织中实行科学配置,选派有类似工程施工经验的管理人员和专业化施工队伍,投入高效先进的施工设备,确保流动资金的周转使用,做到专款专用。 1.2.7、合理布局的原则 从节省临时占地、减少植被破坏、搞好环保、认真实施文明施工等多角度出发,合理安排生产及生活场地,房屋布局,做好环境保护。工程完成后,及时平整场地、恢复植被。