模块型号接线方式说明

再进行描述之前,我们首先介绍通道,一个通道即为一个点,可为AI,AO,DI,DO。

1、6ES7131-4BD01-0AA04通道数字量输入

4个通道分别为1,5,2,6。额定输入电压24VDC适用于开关以及接近开关。如图:

图上1、5、2、6,分别代表一个数字量输入点。图中的断开处可以是一个开关,一个按钮,当开关处于闭合状态时,我们将万用表的一只表笔处于1(5,2,6)端子处,另一只表笔接地或接0V

可测得24V电压。可用终端模块TM-E15S24-01

(6ES7193-4CB20-0AA0)。终端模块即我们所说的插槽,螺钉型的接线端。也可用TM-E15S26-A1(6ES7193-4CA40-0AA0),该类型的终端模块带有A7,A3,A4,A8接线端。

2、6ES7132-4BD02-0AA04通道数字量输出(24V/0.5A)

4个通道分别为(1,3)(5,7)(2,4)(6,8)。带四个输出的数字电子模块,每个输出的输出电流为0.5 A,额定负载电压24VDC,适用于电磁阀、直流接触器和指示灯。如图:

该类型模块的5(1,2,6)输出一个高电平(24V)进设备,然后回到该类型模块的低电平7(3,4,8)。当有信号输出时我们可在5(1,2,6)和7(3,4,8)处测得24V电压。

3、6ES7132-4BD32-0AA0个通道分别为(1,3)(5,7)(2,4)(6,8)。

如图:

4通道数字量输出(24V/2A)该类型模块与2相同,只是为输出

24V,2A。接线方式同2。

4、6ES7134-4GB11-0AB02通道模拟量输入(4线制)

两个通道分别为(1,2)(5,6)。如图:

4线制即设备的单独供电需要一对线信号的输入需要一对线。设备的正(4-20ma+)接模块的1(5),设备的负(4-20ma-)接模块的2(6)。当我们取下1(5)处的线时,并接到万用表的红表笔上,把表的黑表笔接到1(5)上,我们可测到正的4-20ma,如果不为正的毫安值,必须进行调换。

5、6ES7134-4GB01-0AB02通道模拟量输入(2线制)

两通道分别为(1,2)(5,6)。如图:

2线制即设备的供电与信号线用同一组线。模块的1,5给设备供电24V,电流流方向为从6进,从5出,我们把红表笔接从6处取下的线,另一端接入6,我们可在此获得4-20ma的正电流。

6、6ES7134-4NB01-0AB02通道模拟量输入,TC,温度计数器

两通道分别为(1,2)(5,6)。、可用终端模块TM-E15S24-AT (6ES7193-4CL20-0AA0)。如图:

该模块为特殊模块,与热电偶相连,结晶器漏钢预报专用模块,接线同4,不再详述。我们可测得±80mV的电压,精度为15位。

7、6ES7134-4NB51-0AB02通道模拟量输入,RID电阻温度计:

Pt100;Ni100;Ni120;Pt200;Ni200;Pt500;Ni500;Pt1000;Ni1000;Cu10;精度最高15位。–电阻测量:150Ω;300Ω;600Ω;3000Ω两通道分别为(1,2)(5,6)。如图:

该模块为特殊模块,与热电阻相连结晶器漏钢预报专用模块,接线同4,不再详述。测量方法与4相同在此我们不再详述。

8、6ES7135-4GB01-0AB02通道模拟量输出(电流)

两通道分别为(1,3)(5,7)。2个用于电流输出的输出。如图:

该类型模块的5(1)输出4-20ma+到设备的正端,经设备的负端回到该模块的7(3)。当有值输出时我们可把表串进线路可测得的4-20ma不等的电流值。

9、6ES7135-4FB01-0AB02通道模拟量输出(电压)。

两通道分别为

(1QV+/2S+,3MANA/4S-)(5QV+/6S+,7MANA/8S-)。QVn:模拟输出电压,通道n。Sn+:跟踪器线路正极,通道n。Sn-:跟踪器线路负极,通道n。Mana:模块接地。输出范围:±10V,精度为13位,1-5V精度为12位。接线如图:

当我们把表笔置于D,E处时我们可测得0-10V不等的电压(根据输出的不同)。

10、6ES7132-4HB10-0AB02通道带继电器功能的输出

两通道分别为常开常开(1,2),常闭(1,3),常开(5,6),常闭(5,7)。如图:

当Q101.4有输出时,内部继电器由常开变为闭合状态,1(5),2(6)形成通路该灯变亮,当有输出时我们可以用万用表测1(5),2(6)的通断。常闭状态的图与常开正好相反在此我们不再画图。

11、6ES7132-4HB01-0AB02通道带继电器功能的输出

该模块的型号与10的类型一样,2个通道为:(1,2/3)(5,6/7)不过有2个常开通道没有常闭通道,功能与10一样,在此我们不在详述。

12、6ES7138-4DB03-0AB0SSI模块

位置传感、编码器专用模块。2:电源正;3:电源负;1:DATA+;

5:DATA-;4:CLOCK+;5:CLOCK-;7:复位。(我们这儿大包编码器用到了这个端子,其余的没有用到)。如图:

中包车位置传感器颜色与线对应关系:24V+:棕色(BROWN);0V:白色(WHITE);DATA+:粉色(PINK);DATA-:灰色(GRAY);CLOCK+:黄色(YELLOW);CLOCK-:绿色(GREEN);

扇形段位置传感器颜色与线对应关系:24V+:棕色(BROWN);0V:蓝色(BLUE);DATA+:灰色(GRAY);DATA-:绿色(GREEN);CLOCK+:黄色(YELLOW);CLOCK-:粉色(PINK);

13、6ES7138-4CA01-0AA0电源模块

两路接线,分别是:2(24V+),3(0v)或6(24V+),7(0v)。该模块为供电模块,只接1路,供24V电源。

14、6ES7313C-6CFD3-0AB016通道数字量输入,16通道数字量输

出模块,如图:

1,11,21,31为24V供电端子,10,20,30,40为OV的接线端子,2-9,12-19为16通道数字量输入端子,22-29,32-39为16通道数字量输出端子。

15、6ES7321-1BH50-0AA016通道数字量输入(DC24),适用于开关。如图:

1,10,11,20为该该类型模块的供电端子,2-9,12-19为数字量输入端子。每一个端子可接入一个数字量输入点。

16、6ES7322-1HH01-0AA016通道数字量输出

上图中的1,11为该模块的工作供电24V正,10,20为该模块的工作供电负,2-9,12-19为16通道数字量输出通道,在上图中我们只画出通道3如何同外部设备接线,其余通道不再作图。17、6ES76ES7331-7KF02-0AB08通道模拟量输入如图:

该模块的1,20为模块的供电端子,共8个通道,这8个通道分别为:(2,3),(4,5),(6,7),(8,9),(12,13),(14,15,),(16,17),(18,19)。上图中我们给出了(2,3)通道的接线图,其余通道的图我们不再一一列举。我们可取下2处得的线,

把万用表的红表笔串进取下的线,然后用黑表笔接触到2端子上,我们可测到正的4-20ma不等的电流值。

18、6ES7332-5HD01-0AB04通道模拟量输出(电压,电流)如图:

1,20为该模块的供电端子,该模块共4个通道,当输出4-20ma 电流时接通道(3,6),(7,10),(11,14),(15,18);当输出1-10V电压时接通道(3/4,5/6),(7/8,9/10),(11/12,13/14)(15/16,17/18)。注:“/”俩边的数字代表这俩个端子封在一起。

19、6ES7431-1KF20-0AB08通道模拟量输入模块如图:

该模块的4,48为该模块的供电模块,8个通道分别为:(6,7),(11,12),(16,17),(21,22),(28,29)(33,34)(38,39)(43,44)。模块的1,2要连接在一起。上图中只给出一个通道连接的设备,其余通道没有一一列举。该模块的一侧有一个量程卡,通过此卡可以设置线制等你所需要的功能。

20、6ES7432-1HF00-0AB08通道模拟量输出,可输出电压,电流。

如图:

1,48为该模块的工作供电端,26为该模块的Mana即地。8个输出通道分别为:(6/7,8),(11/12,13),(16/17,18),(21/22,23),(28/29,30),(33/34,35),(38/39,40),(43/44,45),其中每一个通道的“/”为两点封在一起,当需要输出电压时需要这样连接电压输出为1-5V,输出电流不需要这样连接。如图:

上图取自结晶器振动,21给设备输出4-20ma不等的电流,设备给23输出4-20ma不等的电流,其中23与地相连,即该模块的所有

负端与26连在一起。

21、

6ES7421-1BL01-0AA032通道数字量输入,输入额定电压24V,适用于各种开关和接近开关,如图:

该模块的1,2封在一起,3和48为该模块的工作供电模块,各个通道的供电线路已经详细给出,我们不在此详述。

22、6ES7422-1BH11-0AA016通道数字量输出,输出额定电压24V,电流2A。如图:

该模块的1,2封在一起,端子3,14,26,38为该模块的供电端子的正电压,48为0V。该模块的16通道图上已经给出,在此不再详述。

23、6ES7452-1AH00-0AE0该模块为功能模块,包括一个接位置位置传感器的通道,16通道数字量输出,和11通道数字输入。在

此我们只用到了第一个功能。如图:

该模块的1,2封在一起,3,26,36为该模块的正电压供电端

子,25,48为0V,DATA+接4,DATA-接5,CLOCK+接10,CLOCK-接11,其余数字量输入,数字量输出的接线方法不再详述。

D(1D3、1D5)模块说明及速查表

第12章 110kV输电线路1D3模块杆塔基础通用设计 1D3-SZ1子模块 12、1 1D3-SZ1子模块 (1)概述 本模块为对应国网通用设计杆塔1D3模块得SZ1塔型,转角适用范围为0°;适用得地基土为粉土、粘土(包括湿陷性黄土与膨胀土)得平地、丘陵与山地,共有10个基础。 (2)基础根开 1D3-SZ1铁塔得根开尺寸表12、1-1 表12、1-1 11D3-SZ1根开尺寸表(3)基础所用力 1D3-SZ1铁塔得基础作用力见表12、1-2

1D3-SZ2子模块 12、 2 1D3-SZ2子模块 (1)概 述 本模块为对应国网通用设计杆塔1D3模块得SZ2塔型,转角适用范围为 0°;适 用得地基土为粉土、粘土(包括湿陷性 黄土与膨胀土)得平地、丘陵与山地,共有10个基础。 (2)基础根开 1D3-SZ2铁塔得根开尺寸表12、2-1 表12、2-1 1D3-SZ2(15-30)根开尺寸表 (3)基础所用力 1D3-SZ2铁塔得基础作用力见表12、4-2

1D3-SZ3子模块 12、3 1D3-SZ 3子模块 (1)概 述 本 模块为对应国网通用设计杆塔1D3模块得SZ3塔型,转角适用范围为0°;适用得地基土为粉土、粘土(包括湿陷性黄土与膨胀土)得平地、丘陵与山地,共有20个基础。 (2)基础根开 1D3-SZ3铁塔得根开尺寸表12、4、3-1 表12、3-1 1D3-SZ3根开尺寸表 (3)基础所用力 1D3-SZ3铁塔得基础作用力见表12、3-2

1D3-SZK 子模块 12、4 1D3-SZK 子模块 (1)概 述 本模块为对应国网通用设计杆塔1D3模块得SZK 塔型,转角适用范围为0°;适用得地基土为粉土、粘土(包括湿陷性黄土与膨胀土)得平地、丘陵与山地,共有10个基础。 (2)基础根开 1D3-SZK 铁塔得根开尺寸表12、4-1 表12、4-1 1D3-SZ3根开尺寸表 3)基础所用力 1D3-SZK 铁塔得基础作用力见表12、4-2

热电偶接线端子(欧米茄DRTB系列)

热电偶接线端子 ---可安装于DIN导轨,方便进行检查和故障排除 ?螺丝接线端可提供安全且免维护的连接 ?可用于K、J、T、E、N、R/S和U型分度号热电偶 ?内置小型热电偶母连接器,可进行检查和故障排除 ?全封闭式—无需使用端板 ?可进行DIN导轨安装—宽度小,仅10.7 mm ?带有分度号与"+,-" 连接标识 ?内含书写窗 产品描述 全新DRTB系列热电偶接线盒采用热电偶级合金加工而成,保证可提供精确读数。内置SMP兼容母插座可插接小型热电偶连接器。母连接器让用户可以连接到手持式仪表,用于数据采集、质保合规、功能研究以及故障排除安装或维修等应用。 塑料外壳采用灰色聚酰胺6.6热塑性树脂加工而成,达到UL 94 V0等级(85°C)。这些热电偶接线端为全封闭式,无需使用任何端板。螺钉和夹子都经过镀锌,它们配合使用可提供一种无振动、免维护、抗腐蚀的连接。 DRTB接线盒可安装在标准35 mm DIN导轨或32 mm G型导轨中,可用分度号类型以及正极(+)和负极(-)连接标识它们。导线入口为漏斗形,即便是标准导线,也能实现导线快速插接。 规格:

接线端宽度: 10.7 mm (0.422") 接线端长度/高度: 51 mm (2.008")/42.3 mm (1.666") 安装到35 x 7.5 mm/ 35 x 15 mm DIN导轨中的高度: 43.5 mm (1.713")/51 mm (2.009") 导线最大尺寸: 12 AWG/2.5 mm2 裸线长度: 8 mm (0.31") 扭矩(Nm (in-lb)): 0.4 (3.54) ±10% 额定温度: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)

蓝牙模块使用说明书

蓝牙模块使用说明 一、模块简介: 1、芯片简介 该蓝牙模块采用台湾胜普科技有限公司的BMX-02X模块为核心,它采用CSR BLUEcore4-External芯片并配置8Mbit的软件存储空间,成本低,使用方便。 CSR BlueCore4是英国Cambridge Silicon Radio(CSR)公司日前推出的第四代蓝牙硅芯片。这种硅芯片用于蓝牙技术推广小组(SIG)推出的增强数据传输率(EDR)蓝牙。CSR的BlueCore4的数据传输率将比现有的v 1.2蓝牙装置快三倍,并且使蓝牙移动电话或手机的耗电量较低。 蓝牙EDR的最大数据传输率为每秒2.1兆比特,而目前v1.2标准传输率则为每秒721千比特。传输率的提高意味着对一个特定量的数据来说,EDR无线电的工作将比v1.2无线电快三倍,从而减少耗电量,大大有利于依赖蓄电池的移动设备。 CSR BlueCore4完全能与现有蓝牙v1.1和v1.2装置兼容。蓝牙EDR用一种相移键控(PSK)调制模式取代标准传输率的Gaussian频移键控(GFSK),实现更高的数据传输率。 CSR BlueCore4正在以两种形式提供——一种用于外部“快闪”存储器,一种用于掩模ROM。BlueCore4-External以一种8×8mm BGA(球形格栅矩阵)封装提供,是十分灵活的解决方案,能够适应迅速更新的市场。例如,由于BlueCore

是目前可以得到的唯一能够支持蓝牙v1.2规格的所有强制和可选功能的硅芯片,BlueCore4-External为PC应用程序提供了理想的解决方案,使它们得益于以三倍速度的传输率无线传输文件,或者同时操作多个高需求的蓝牙链路。 鉴于蓝牙固件安装在芯片只读存储器上,CSR BlueCore4-ROM 的成本较低,占用面积小得多(在小片尺寸包装中为3.8×4mm,在与BC2-ROM和BC3-ROM引脚兼容的BGA中为6×6mm)。ROM芯片的尺寸和成本使它日益成为要求蓝牙功能综合起来的移动电话、手机和其它批量生产和成本敏感的应用产品的选择。 BlueCore4提供48KB的RAM,而以前的BlueCore硅芯片仅为32KB。部分这种额外的记忆存储用于对付增强数据传输率的附加缓冲空间,而其余部分则确保象Scattermode这样的未来规格得到充分支持。 BlueCore4-External和BlueCore4-ROM将先把蓝牙EDR快速数据传输率的优越性带给现有一些主要的蓝牙市场,加快文件传送,降低耗电并实现多个同时链路的操作。它还将为这种技术开辟某些潜在的新应用领域。 2、主要特性 ◆蓝牙版本:V2.0+EDR ◆输出功率:class II ◆Flash存储容量:8Mbit ◆供应电压:5V

风冷模块机组使用说明书

. . . . 风冷模块机组功能说明书 1.0概述 DFSS-5MK控制器适用于水源冷(热)水机组,可以控制单台或6压缩机,控制器由室外主板和室线控器组成,并有风盘联动接口。 2.0主要技术参数 2.1使用条件 运行电压:AC220V±10%;运行环境温度:-20~+55℃;储存温度:-35~+85℃;湿度要求:0~95%RH 2.2温度控制精度:1℃ 2.3控制器符合 □GB4706.1-1988《家用和类似用途电器的安全第一部分:通用要求》 □GB4706.32-1996《家用和类似用途电器的安全热泵﹑空调器和除湿机的特殊要求》 □GB18430.1-2001《蒸汽压缩机循环冷水(热泵)机组工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组》 □GB18430.2-2001《蒸汽压缩机循环冷水(热泵)机组户用和类似用途的冷水(热泵)机组》 □抗干扰度符合GB4343.2-1999 □印刷电路板符合GB4588.1和GB4588.2的规定 3.0控制器功能 制冷运行 制热运行 可显示回水温度及设置温度,具有查询功能 掉电自动记忆各种参数 压缩机均衡运行及分时启动 三相缺相,逆相保护 具有完善的保护功能及显示 具有风盘联动接口 选用摩托罗拉高性能芯片,抗干扰性能达到最好 具有定时开关机功能 4.0面板操作 室线控器面板如图一

4.1.开关机 按“运转/停止”键,机组开机,指示灯亮; 再按“运转/停止”键,机组关闭,指示灯灭。 开机,关机均存储数据。 4.2.模式转换 按“模式”键,选择所需的模式,“制冷”“制热”模式 “制冷”模式显示雪花符号 “制热”模式显示太阳符号 (默认在关机状态下才可转换模式) 4.3.定时开关机 设置〖b7〗设置为0时是组合定时(设置请参阅下面设置章节) 开机状态下,按“定时”键,定时关机; 关机状态下,按“定时”键,定时开机; 按“定时”键后,小时时间闪显; 按“时间▽△”键,调整小时定时时间 再按“定时”键后,分钟时间闪显; 按“时间▽△”键,调整分钟定时时间 再按“定时”键,定时设定完成 再按“定时”键,则取消定时 设置〖b7〗设置为1时是循环定时 按“定时”键后,小时时间闪显,开始设定定时开时间; 按“时间▽△”键,调整小时定时开时间 再按“定时”键后,分钟时间闪显; 按“时间▽△”键,调整分钟定时开时间 再按“定时”键,小时时间闪显,定时开时间设定完毕,开始设定定时关时间; 按“时间▽△”键,调整小时定时关时间 再按“定时”键后,分钟时间闪显; 按“时间▽△”键,调整分钟定时关时间 按“定时”键,定时关时间设定完成 4.4.时钟设定 按住“定时”键5秒键后,小时时间闪显,进入时钟设定状态;

模块学习总结

模块学习总结 1、在前面四个模块中,您做了哪些事情? 在前面四个模块中,我做了以下事情: 在模块一的学习中:用原始密码登陆进去学习平台,修改了个人密码,丰 富了个人资料。并向同组的同学介绍了自己与同组的同学进行了交流;熟悉网络学习环境的界面和常用功能, 浏览了平台使用手册、学员学习指南、教育技术参考手册、软件技术速查手册;和同事一起领取了《生动有趣的电子秤象》的必选案例。 在后三个模块的学习中:采用了相同的学习策略。首先,阅读了学习目标,其次,进行必选案例分析时,先学习本案例涉及到的知识点,如:教学目 标分析、学习者特征、教学模式和教学策略、信息教学资源。第三、阅读案例,然后结合自己的学习,运用相关的知识点,进行案例分析,并上传完成作 业,同时,学习同组同学的案例分析内容。在有时间的情况下选择可选案例进行分析。在必选案例分析的这个内容中,没有得满分,说明学习和分析还存在一定的欠缺,希望老师能给予指导,以便在下几个模块中取得好成绩。 最后,完成技术技能作品。在应用可视化工具进行教学前期分析和应用文字编辑工具进行教案设计、应用frontpage 制作网页课件,我都是以《称赞》 一课来完成的。前两个都取得了满分,但是,网页课件制作,感觉比前面两个有难度。 2、学完这四个模块后,您有哪些收获? 答:学完这四个模块以后,无论是案例分析还是技术技能作品方面都有很大的收获。 在案例分析中对教学技术的知识又进行了学习和梳理,使教学起来更能得心应手,对课堂教学评价也更有的放矢。 在技术技能方面学会了了freemind 这款使用简单、功能强大的软件制作思维导图;对比较熟悉的word 的操作又掌握了新的内容。最高兴的是学会了frontpage 制作简单网页课件的方法,感觉这个课件很有趣味性,对自己的教学帮助很大。 通过四个模块的学习,我还深深感受到电脑知识的欠缺,需要在实践中不断钻研摸索。例如在模块四中,用frontpage XX 制作网页课件《称赞》的过程 中就遇到了二个问题:一是插入背景音乐,找不到合适的音乐,要么太大,要么不合要求,插入mp3 mav等都没成功,后来了解到midi格式的音乐最小,

热电偶安装手册(中英文)

WR系列热电偶 WR Series Thermocouple WZ系列热电阻 WR Series Thermocouple 使用安装手册Installation & Operation Manual 安徽天康(集团)股份有限公司Anhui Tiankang (Group) Shares Co., Ltd

目录 Index 1、概述General Description (1) 2、工作原理Operation Theory (1) 3、结构Configuration (2) 4、主要技术参数Main Technical Parameters (3) 5、安装及使用Installation & Operation (5) 6、可能发生的故障及维修Possible Troubles & Maintenance (7) 7、运输及储存Transportation & Storage (8) 8、订货须知Notices in Ordering (8) 9、型号命名Type Naming (9)

1、概述General Description 工业用热电偶作为温度测量和调节的传感器,通常与显示仪表等配套,以直接测量各种生产过程中-40~1600℃液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度; As sensor for temperature measuring and regulation, industrial-purpose thermocouple is usually connected with display meter and other meters to directly measure temperature of liquid, vapor, gas and solid surface ranging from -40℃to 1600℃. 工业用热电阻作为温度测量和调节的传感器,通常与显示仪表等配套,以直接测量各种生产过程中-200~500℃液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。 As sensor for temperature measuring and regulation, industrial-purpose thermal resistance is usually connected with display meter and other meters to directly measure temperature of liquid, vapor, gas and solid surface ranging from -200℃to 500℃. 2、工作原理Operation Theory1 热电偶工作原理Operation Theory of Thermocouple 热电偶工作原理是基于两种不同成分的导体两端连接成回路,如两连接端温度不同,则在回路内产生热电流的物理现象。 热电偶由两根不同导线(热电极)A和B组成,它们的一端T1是互相焊接的,形成热电偶的测量端T1(也称工作端)。将它插入待测温度的介质中;而热电偶的另一端T0(参比端或自由端)则与显示仪表相连,如果热电偶的测量端与参比端存在温度差,则显示仪表将指出热电偶产生的热电动势。 热电偶的热电动势随着测量端温度的升高而增大,它的大小只与热电偶的材料和热电偶两端的温度有关,而与热电级的长度、直径无关。 Thermocouple is based on physical phenomenon that two conductor of different materials is connected to form return circuit, when temperature on both contact is different, it results in thermoelectric potential in return circuit. 热电阻工作原理Operation Theory of Thermal Resistance 热电阻是利用金属导体或半导体有温度变化时本身电阻也随着发生变化的特性来测量温度的,热电阻的受热部分(感温元件)是用细金属丝均匀地绕在绝缘材料作成的骨架上,当被测介质有温度梯度时,则所测得的温度是感温元件所在范围内介质层的平均温度。 制造热电阻的材料应具有以下特点:大的温度系数,大的电阻率,稳定的化学物理性能和良好的复现性等。在现有的各种纯金属中,铂、铜和镍是制造热电阻的最合适的材料。其中铂因具有易于提纯,在氧化性介质中具有高的稳定性以及良好的复现性等显著的优点,而成为制造热电阻的理想材料。 It is based on that temperature change of material results in change of its resistance. When resistance value changes, the working instrument will display relevant temperature. 3、结构Configuration 感温元件直径及材料Diameter & Material of Thermal Elements 热电偶Thermocouple

I-H2模块速查表

第18章 110kV输电线路 1H2模块杆塔基础通用设计 1H2-SSZ1子模块 18.1 1H2-SSZ1子模块 (1)概述 本模块为对应国网通用设计杆塔1H2模块的SSZ1塔型,适用的地基土为 粉土、粘土(包括湿陷性黄土和膨胀土)的平地、丘陵和山地,共有10个基 础。 (2)基础根开 1H2-SSZ1铁塔的根开尺寸表18.1-1 呼高(m) 基础根开(mm) 地脚螺栓根开(mm) 地脚螺栓规格正面根开侧面根开正面根开侧面根开 21 6600 6600 260 260 4M42(35#) 24 7140 7140 2602604M42(35#) 27 7680 7680 2602604M42(35#) 30 8220 8220 2602604M42(35#) 33 8760 8760 2602604M42(35#) 36 9300 9300 2602604M42(35#) (3)基础作用力 1H2-SSZ1铁塔的基础作用力见表18.1-2(kN) 呼高(m)Tmax Tx Ty Nmax Nx Ny 21 646.9 68.8 63.0 824.6 85.5 79.6 24 661.1 69.9 64.2 841.8 87.2 81.4 27 676.4 73.9 67.4 866.1 90.3 83.9 30 689.8 73.8 67.6 882.4 92.4 86.2 33 703.6 75.5 69.4 899.4 93.1 87.0 36 715.2 78.8 71.8 924.5 97.6 90.6

表18.1-3 1H2-SSZ1-21~36基础工程量速查表: 序号 地质条件底板宽度 (不含垫层) (m) 基础埋深 (含垫层) (m) 1H2-SSZ1-21~36 土壤类别承载力(kPa) 上拔角地下水位(m)螺栓(kg) 钢材(kg) C20(m3)C15(m3) 1 粉土稍密,粘土软塑90 10 1.5 4 3. 2 336 2834.8 41.22 7.16 2 粉土稍密,粘土软塑90 10 3 3.8 2.9 336 2386.7 32.43 6.52 3 粘土,中等塑性100 15 2 3.6 3.1 336 2392.9 29.7 5.91 4 粘土,中等塑性100 1 5 3 3. 6 2.8 336 2314.5 27.25 5.91 5 粘土,中等塑性100 15 无 3. 6 2.8 336 2314.5 27.25 5.91 6 粘土,可塑120 20 2 3.4 3.1 336 2258.4 29. 7 5.33 7 粘土,可塑120 20 3 3.4 2.8 336 2211.9 25.91 5.33 8 粘土,可塑120 20 无 3.4 2.8 336 2076 25.57 5.33 9 坚土,硬塑120~140 20 3 3.2 2.8 336 2012.8 22.98 4.79 10 坚土,硬塑120~140 20 无 3.2 2.7 336 1988.8 22.72 4.79

GPS模块使用手册

GPS模块使用手册 一、GPS模块的几个重要指标 1.卫星轨迹 全球有24颗GPS卫星沿6条轨道绕地球运行(每4个一组),GPS接收模块就是靠接收这些卫星来进行定位的。但一般在地球的同一边不会超过12颗卫星,所以一般选择可以跟踪12颗卫星以下的器件就可以了。当然,所能跟踪的卫星数越多,性能越好。大多数GPS 接收器可以追踪8~12颗卫星。计算2维坐标至少需要3颗卫星,4颗卫星可以计算3维坐标。 2.并行通道 由于最多可能有12颗卫星是可见的,GPS接收器必须按顺序访问每一颗卫星来获取每颗卫星的信息,所以市面上的GPS接收器大多数是12并行通道型的,这允许它们连续追踪每一颗卫星的信息。12通道接收器的优点包括快速冷启动和初始化卫星的信息,而且在森林地区可以有更好的接收效果。一般12通道接收器不需要外置天线,除非是在封闭的空间,如船舱或车厢中。 3.定位时间 定位时间是指重启GPS接收器时,确定现在位置所需的时间。对于12通道接收器,冷启动时的定位时间一般为3~5 min,热启动时为15~30 s。 4.定位精度 普通GPS接收器的水平位置定位精度在5~10 m内。 5.DGPS功能 DGPS是一个固定的GPS接收器,用于接收卫星的信号。DGPS可以准确地计算出理论上卫星信号传送到的精确时间,然后将它与实际传送时间相比较,并计算出差值。DGPS将这个差值发送出去,其它GPS接收器就可以利用这个差值得到一个更精确的位置读数(5~10 m或者更少的误差)。许多GPS设备提供商在一些地区设置了DGPS发送机,供客户免费使用,只要客户所购买的GPS接收器有DGPS功能即可。 6.信号干扰 要获得一个很好的定位信号,GPS接收器必须至少能接收到3~5颗卫星。如果是在峡谷中或两边高楼林立的街道上,或者是在茂密的丛林里,有可能接收不到足够的卫星,无法定位或者只能得到二维坐标。同样,如果在一个建筑里面,有可能无法更新位置。一些GPS 接收器有单独的天线可以贴在挡风玻璃上,或者将一个外置天线放在车顶上,这有助于接收器收到更多的卫星信号。 二、HOLUX M-89 GPS模块特性 我们选用的是台湾生产的HOLUX M-89 GPS模块,并为其配备了PCB板,以方便与单片机进行连接,下面与反面如下图所示, HOLUX M-89 GPS接收卫星信号时一般还需要配备天线,如下图所示: HOLUX M-89 GPS模块主要特性如下: 产品特征 通道:并行32通道 频率:L1 1575.42MHz C/A码(1.023MHZ码片速率)

热电阻接入电路两线制和三线制接线法的分析

1.10 热电阻接入电路两线制和三线制接线法的分析 热电阻接入电路两线制三线制接线法 1.分析两线制由于引线电阻的误差 图1-12中,r为引线的电阻,R t为Pt电阻,其中由欧姆定律可得: 当R r=R t时(电桥平衡),V0=-I22r 。 从V0的表达式可以看出,引线电阻的影响十分明显,两线制接线法的误差很大。 2.分析三线制如何消除引线电阻的误差 三线制接线法由图1-13所示,由欧姆定律可得: 当R r=R t时,电桥平衡,I1=I2,V0=0。 可见三线制接线法可很好的消除引线电阻,提高热电阻的精度。 工业用热电阻温度计的使用注意事项

热电阻温度计是利用导体或半导体的电阻值随温度变化的性质来测量温度的,在工业生产中广泛用来测量(-100~500)℃范围的温度,其主要特点是测温准确度高,便于自动测量。由于热电偶在低温范围中产生的热电势小,因而对测量仪表要求严格,而采用热电阻温度计测量低温是很适宜的。 热电阻温度计按结构形式可分为普通工业型、铠装型及特殊型等。 常用的普通工业型热电阻主要有: 1.铂热电阻:广泛用来测量(-200~850)℃范围内的温度。在少数情况下,低温可测至1K,高温可测至1000℃。其物理、化学性能稳定,复现性好,但价格昂贵。铂热电阻与温度是近似线性关系。其分度号主要有Pt10和Pt100。 2.铜热电阻:广泛用来测量(-50~150)℃范围内的温度。其优点是高纯铜丝容易获得,价格便宜,互换性好,但易于氧化。铜热电阻与温度呈线性关系。其分度号主要有Cu50和Cu100。 铠装热电阻是在铠装热电偶的基础上发展来的,由热电阻、绝缘材料和金属套管三者组合加工而成,其特点是外形尺寸可以做得很小(最小直径可达20毫米),因而反应速度快,有良好的机械性能,耐振耐冲击,具有良好的挠性,且不易受有害介质的侵蚀。 使用热电阻前必须检查它的好环,简易的检查方法是将热电阻从保护管中抽出,用万用表测量其电阻。若万用表读数为“0"或者万用表读数小于R0值,则该热电阻已短路,必须找出短路处进行修复;若万用表读数为“∞",则该热电阻已断路,不能使用;若万用表读数比R0的阻值偏高一些,说明该热电阻是正常的。 热电阻的阻值不正确时,应从下部端点交叉处增减电阻丝,而不应从其它处调整。完全调好后应将电阻丝排列整齐,不能碰接,仍按原样包扎好。 经修复的热电阻,必须经过检定合格后方可使用。 热电阻安装时,其插入深度不小于热电阻保护管外径的8倍~10倍,尽可能使热电阻受热部分增长。热电阻尽可能垂直安装,以防在高温下弯曲变形。热电阻在使用中为了减小辐射热和热传导所产生的误差,应尽量使保护套管表面和被测介质温度接近,减小热电阻保护套管的黑色系数。 当用与热电阻相配的二次仪表测量温度时,热电阻安置在被测温度的现场,而二次仪表则放置在操作室内。如果用不平衡电桥来测量,那么连接热电阻的导线都分布在桥路的一个臂上。由于热电阻与仪表之间一般都有一段较长的距离,因此两根连接导线的电阻随温度的变化,将同热电阻阻值的变化一起加在不平衡电桥的一个臂上,使测量产生较大的误差。为减小这一误差,一般在测温热电阻与仪表连接时,采用三线制接法(图1),即从热电阻引出三根导线,将连接热电阻的两根导线正好分别处于相邻的两个桥臂内(图2)。当环境温度变化而使导线电阻值改变时,其产生的作用正好互相抵消,使桥路输出的不平衡电压不会因之而改变。另一导线电阻R1的变动,仅对供桥电压有极微小的影响,但在准确度范围内。其示意图如下所示:

干簧管传感器模块使用说明书

. 产品使用说明书 产品名称:干簧管传感器模块版本:

用途: 程控交换机、复印机、洗衣机、电冰箱、照相机、消毒碗柜、门磁、窗磁、电磁继电器、电子衡器、液位计、煤气表、水表中等等都得到了很好的应用。 模块特色: 1、采用进口常开型干簧管 2、比较器输出,信号干净,波形好,驱动能力强,超过 15mA。 3、工作电压 3.3V-5V 4、输出形式:数字开关量输出(0 和 1) 5、设有固定螺栓孔,方便安装 6、小板 PCB 尺寸:3.2cm x 1.4cm 7、使用宽电压 LM393 比较器 干簧管的特点: 干簧管是干式舌簧管的简称,是一种有触点的无源电子开关元件,具有结构简单,体积小便于控制等优点,其外壳一般是一根密封的玻璃管,管中装有两个铁质的弹性簧片电板,还灌有一种叫金属铑的惰性气体。平时,玻璃管中的两个由特殊材料制成的簧片是分开的。当有磁性物质靠近玻璃管时,在磁场磁力线的作用下,管内的两个簧片被磁化而互相吸引接触,簧片就会吸合在一起,使结点所接的电路连通。外磁力消失后,两个簧片由于本身的弹性而分开,线路也就断开了。因此,作为一种利用磁场信号来控制的线路开关器件,干簧管可以作为传感器用,用于计数,限位等等(在安防系统中主要用于门磁、窗

磁的制作),同时还被广泛使用于各种通信设备中。在实际运用中,通常用永久磁铁控制这两根金属片的接通与否,所以又被称为“磁控管”。 模块使用说明: 1.干簧管需要和磁铁配合使用,在感应到有一定的磁力的时候,会呈导通状态,模块输出低电平,无磁力时,呈断开状态,输出高电平,干簧管与磁铁的感应距离在1.5cm之内超出不灵敏或会无触发现象; 2.模块 DO 输出端可以单片机 I/O 口直接相连,通过单片机可以检测干簧管的触发状态; 3.模块 DO 输出端与继电器 IN 端相连,组成大功率干簧管开关,直接控制高电压。 产品接线说明: 1、VCC 接电源正极 3.3-5V 2、GND 接电源负极 3、DO TTL 开关信号输出

热电偶维修作业指导书

热电偶维修作业指导书 一、编制目的:为了提高园区仪表维护人员的技术水平,在生产维护中能及时处理仪 表故障,特编制此指导书。 二、适用范围:本作业指导书适用于自动化仪表专业班组维护人员处理石油化工装置测 温热电偶的各种故障,并提供安全指导 三、热电偶测温基本原理和结构形式: 1.热电偶的测温原理: 图1-7.1热电偶工作原理图 如图1-7.1所示,将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路。当导体A和B的两个接点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一定大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。热电偶的一端将A、B两种导体焊在一起,置于温度为t的被测介质中,称为工作端;另一端称为自由端,放在温度为t0的恒定温度下。当工作端的被测介质温度发生变化时,热电势随之发生变化,将热电势送入显示仪表进行显示或记录,或送入微机进行处理,即可获得温度值。当组成热电偶的热电极的材料均匀时,其热电势的大小与热电极本身的长度和直径大小无关,只与热电极材料的成分及两端的温度有关。热电偶两端的热电势差可用下式表示: E t=e AB(t)-e AB(t0) 式中: E t -----热电偶的热电势; e AB(t)-----温度为t时工作端的热电势; e AB(t0)-----温度为t0时自由端的热电势; 2.热电偶的结构(如下图): 2006

图1-7.2 1)普通型热电偶普通型热电偶按其安装时的连接型式可分为固定螺纹连 接、固定法兰连接、活动法兰连接、无固定装置等多种形式。虽然它们的结 构和外形不尽相同,但其基本组成部分大致是一样的。通常都是由热电极、 绝缘材料、保护套管和接线盒等主要部分组成。 2)铠装热电偶铠装热电偶是由热电偶丝、绝缘材料和金属套管三者经拉伸加 工而成的坚实组合体。它可以做得很细、很长,在使用中可以随测量需要任意弯 曲。套管材料般为铜、不锈钢或镍基高温合金等。热电极与套管之间填满了绝缘 材料的粉末,常用的绝缘材料有氧化镁、氧化铝等。铠装热电偶的主要特点是 测量端热容量小,动态响应快;机械强度高;挠性好,可安装在结构复杂的装 置上,因此已被广泛用在许多工业部门中。 3.三种常用热电偶分度号及补偿导线: 在使用热电偶补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过100oC。我厂常用的热电偶有三种,如表1-7.1所示: 表1-7.1 4.热电偶的检查: 1).外观检查:热电偶的热接点应焊接牢固,表面光滑,无气孔,无明显的缺损及裂纹。热电偶的瓷管、绝缘层、保护套管、接线座、垫片及头盖应完好无损。 2).对于使用中的热电偶应定期检查其热电特性,检定周期一般为3~5年。重要的及特殊使用的场合,按实际需要定期检查。 3).保护套管一般4~5年检查一次,对于安装在腐蚀及磨损严重部位的保护套管,停工检查期间均应检查。使用于2.5MPa以下的保护管应能承受1.5倍的工作压力而无渗漏,用于高压容器的热电偶保护套管使用前应经探伤或拍片检查,达到二级合格标准。 四、热电偶维修作业危害分析和安全措施 1.在维修前询问工艺,如果该点带联锁,则要开出联锁作业票,切除联锁后才能维修,防止联锁动作 2.在检查补偿导线时,摇绝缘只能使用500V兆欧表,并且要将补偿导线两端脱离回路,防止摇绝缘时损坏仪表。 3.在现场高空作业时必须采取安全措施,搭好脚手架和系好合格安全带,防止跌落伤人。4.在拆卸热电偶套管时,如果要用到铁锤敲打,要注意抓好板手,正确击打,防止铁锤打偏伤手。 5.在拆卸生产现场热电偶套管时,必须要先将管道介质放空,防止介质喷出伤人,同时要穿戴好防护衣服和眼镜。 6.在检查高温热电偶时要穿戴好防护衣服和手套,防止烫伤。

K-CU01 主控制器模块使用说明书

HOLLiAS MACS -K 系列模块 2014年5月B版

HOLLiAS MAC-K系列手册- K-CU01 主控制器模块使用说明书 重要信息 危险图标:表示存在风险,可能会导致人身伤害或设备损坏件。 警告图标:表示存在风险,可能会导致安全隐患。 提示图标:表示操作建议,例如,如何设定你的工程或者如何使用特定的功能。

目录 1.概述 (1) 2.接口说明 (2) 2.1主控单元结构示意图 (2) 2.2底座接口说明 (4) 2.3地址跳线 (8) 2.4IO-BUS (11) 3.状态灯说明 (12) 4.其他特殊功能说明 (14) 4.1短路保护功能 (14) 4.2诊断功能 (15) 4.3冗余功能 (15) 4.4掉电保护 (16) 5.工程应用 (18) 5.1底座选型说明 (18) 5.2应用注意事项 (18) 6.尺寸图 (19) 6.1K-CU01尺寸图 (19) 6.2K-CUT01尺寸图 (19) 7.技术指标 (20) 7.1K-CU01主控制器模块 (20) 7.2K-CUT01 4槽主控器底座 (21)

K-CU01 主控制器模块 1.概述 K-CU01是K系列硬件的控制器模块,是系统的核心控制部件,主要工作是收集I/O模块上报的现场数据,根据组态的控制方案完成对现场设备的控制,同时负责提供数据到上层操作员站显示。 控制器基本功能块主要包括系统网通讯模块、核心处理器、协处理器(IO-BUS主站MCU)、现场通讯数据链路层、现场通讯物理层、以及外围一些辅助功能模块。 K-CU01控制器模块支持两路冗余IO-BUS和从站I/O模块进行通讯,支持两路冗余以太网和上位机进行通讯,实时上传过程数据以及诊断数据。可以在线下装和更新工程,且不会影响现场控制。 K-CU01控制器模块支持双冗余配置使用。当冗余配置时,其中一个控制器出现故障,则该控制器会自动将本机工作状态设置为从机,并上报故障信息;若作为主机出现故障,则主从切换;若作为从机出现故障,则保持该状态。 两块控制器模块K-CU01和两块IO-BUS模块安装在4槽主控底座K-CUT01上,就构成了一个基本的控制器单元。 通过主控底座的主控背板,完成两个控制器模块之间的冗余连接,控制器模块通过IO-BUS模块扩展可以连接最多100个I/O模块。 通过选用不同的IO-BUS模块,控制总线拓扑结构可构成星型和总线型;同时支持远程I/O机柜。 基本的控制器单元如图1-1所示。

充电模块使用说明书 模板

充电模块使用说明书

1概述 2型号说明 2.1 产品外形结构 2.2 产品重量 2.3 端子功能定义 3工作条件 4主要功能和特点 4.1 稳压、限流运行功能 模块能以设定的电压值和限流值长期对电池组充电并带负载运行。当输出电流大于限流值时模块自动进入稳流运行状态,输出电流小于限流值时模块自动进入稳压运行状态。 4.2 输出电压、输出电流调节功能 模块通过后台监控可以调节输出电压和最大限流值。 4.3并机功能 多台同型号的模块可以并联运行并自动均流。若其中某台故障时可自动退出,且不影响其它模块的正常运行。 4.4热插拔功能 并联工作在机架上的多台充电模块,在不停电状态下,可以任意插拔其中任一台模块使其接入或脱离系统,而不影响其他模块的正常工作。 4.5 散热方式 风冷。 4.6 指示灯 前面板上有3个指示灯,具体说明见表2.

表2 指示灯说明 4.7保护及报警功能 4.7.1输入保护 若充电模块的交流输入电源出现过、欠压时,模块即刻停机,无输出电压,面板上“保护ALM”黄灯亮。当交流输入电源恢复正常后,面板上“保护ALM”黄灯灭,模块自动启动,正常运行。 4.7.2短路保护 充电模块内部设有输出短路打嗝工作,可承受连续短路而不损坏模块,面板上“故障FAULT”红灯亮。当短路恢复正常后,面板上“故障FAULT”红灯灭,模块自动启动,正常运行 4.7.3过温保护 当充电模块中的整流二极管后段上部与散热器温度接触部分的温度超过100℃时,模块将自动停机,面板上“保护ALM”黄灯亮。温度降低至正常后,整流模块会自动启动,进入正常运行。 4.7.4输出过压保护 充电模块的直流输出电压大于其直流输出过压保护值时,模块停机;面板上

K-2B3子模块说明及速查表

第20章 220kV输电线路2B3模块杆塔基础通用设计 2B3-ZB1子模块 20.1 2B3-ZB1子模块 (1)概述 本模块为对应国网通用设计杆塔2B3模块的ZB1塔型,为直线塔型;适用的地基土为粉土、粘土(包括湿陷性黄土和膨胀土)的平地、丘陵和山地,共有20个基础。 (2)基础根开 2B3-ZB1铁塔的根开尺寸表20.1-1 (3)基础作用力 2B3-ZB1铁塔的基础作用力见表20.1-2(kN) 呼高(m)Tmax Tx Ty Nmax Nx Ny 18153.55 17.45 14.32 205.95 21.64 18.52 21164.64 17.91 15.04 218.17 22.33 19.46 24174.57 18.57 15.91 229.39 22.81 20.14 27182.31 19.4 16.63 240.96 24.33 21.57 30 190.53 20.1 17.48 250.75 24.66 22.04 33 196.92 20.72 17.97 261.53 26.25 23.5 36 204.02 21.28 18.65 270.19 26.57 23.95 (4)基础工程量速查表 呼高(m) 基础根开(mm)地脚螺栓根开(mm)地脚螺栓规格 (Q235)正面根开侧面根开正面根开侧面根开 18 3770 3770 200 200 4M27 21 4250 4250 200 200 4M27 24 4730 4730 200 200 4M27 27 5210 5210 200 200 4M27 30 5690 5690 200 200 4M27 33 6165 6165 200 200 4M27 36 6645 6645 200 200 4M27

热电偶的接线问题

热电偶的接线问题 来源:无线测温 https://www.wendangku.net/doc/0318744232.html, 在材料的热处理(加工)过程中,常需要对温度进行准确的测量,以便对整个过程进行平稳地控制。尤其是实验条件下,对所测量的温度的准确度要求很高。在这些领域温度的测量通常采用热电偶传感器来实现。热电偶本身具有经济、测量误差小等优点。由于热电偶在测量中产生的电信号是毫伏级的,若在热电偶与测量设备的导线连接点上处理不当就会产生错误的测量结果。尤其在现场处理温度测量值困难,需要将不同的测量点的信号集中引到中心测量站来分析时,或在热处理过程中,需对几个测温点同时并行监测或模拟分析时,需要在热电偶回路中通过接点引线,此时必须保证在测量点和测量设备之间的电路的所有材料特性一致且连接点无误差,才能避免电路产生的任何测量误差。 热电偶的测温范围可从-200℃∽1600℃,不同型号的热电偶的测温范围也不同。按组成热电偶的材料副的不同,可分为J、K、T型等型号,见表1。表1 常见的热电偶型号热电偶型号材料副温度范围(℃)热偶电压(mV) J Fe-CuNi -210∽1200 -8.1∽69.5 K Ni-CrNi -200∽1372 -5.9∽54.9 T Cu-CuNi -200∽400 -5.6∽20.9 R Pt-PtRh13 -50∽1768 -0.2∽21.1 B PtRh6-PtRh30 -60∽1820 -0.006∽13.8 S Pt-PtRh10% -50∽1768 -0.2∽18.7 热电偶是由二种不同材料的金属丝组成的(例如铜线和铜镍合金线)。它们的一端通过焊接或搭接成一点作为测温头,另一端彼此绝缘地连接到测量设备上。当热作用于测温头时,在这两种不同的材料之间就会产生一种可测量的热

售后服务模块使用说明书

EAP企业管理软件平台 售后服务模块使用说明书

目 录 1.售后服务管理 (5) 1.1基础信息管理 (6) 1.1.1不良现象维护 (6) 1.1.1.1刷新信息 (7) 1.1.1.2新增信息 (7) 1.1.1.2编辑信息 (8) 1.1.2不良原因维护 (9) 1.1.3维修站档案维护 (10) 1.1.3.1刷新信息 (10) 1.1.3.2新增信息 (10) 1.1.3.3编辑信息 (11) 1.1.3.4查询信息 (11) 1.1.4故障部位维护 (12) 1.1.5维修方法维护 (13) 1.2客户服务管理 (14) 1.2.1客户信息维护 (14) 1.2.2客户反馈维护 (15) 1.3质量反馈管理 (18) 1.3.1质量反馈信息维护 (18) 1.3.1.1申请 (18) 1.3.1.2审核 (20) 1.3.1.3通过 (21) 1.3.1.4确认 (22)

1.3.1.5处理完 (23) 1.3.2质量反馈-修理月报表 (24) 1.3.2.1刷新信息 (24) 1.3.2.2查询信息 (25) 1.3.2.3打印信息 (25) 1.3.2.4导出信息 (25) 1.4配件仓库管理 (26) 1.4.1配件信息维护 (26) 1.4.2仓库入库 (27) 1.4.2.1入库 (27) 1.4.2.2处理完 (27) 1.4.3仓库出库 (28) 1.4.3.1申请 (28) 1.4.3.2处理中 (28) 1.4.3.3出库 (28) 1.4.3.4处理完 (29) 1.5业务订单管理 (30) 1.5.1订单维护 (30) 1.5.1.1申请 (30) 1.5.1.2订购中 (30) 1.5.1.3转到入库 (30) 2、编写约定 (31) 2.1 通用格式约定 (31) 2.2 图形界面格式约定 (31) 2.3 鼠标操作约定 (31)

热电偶测温原理及常见故障

热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一,热电偶工作原理是基于赛贝克(seeback)效应,即两种不同成分的导体两端连接成回路,如两连接端温度不同,则在回路内产生热电流的物理现象。其优点是: ①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。 ②测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。 ③构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。 1.热电偶测温基本原理 将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,如图所示。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。 常用的热电偶材料有: 热电偶分度号热电极材料 正极负极 S 铂铑10 纯铂 R 铂铑13 纯铂 B 铂铑30 铂铑6 K 镍铬镍硅 T 纯铜铜镍 J 铁铜镍 N 镍铬硅镍硅 E 镍铬铜镍 2.热电偶的种类及结构形成

(1)热电偶的种类 常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。 标准化热电偶我国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。 (2)热电偶的结构形式为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下: ①组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固; ②两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路; ③补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠; ④保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。 3.热电偶冷端的温度补偿 由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到仪表端子上。必须指出,热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度t0≠0℃时对测温的影响。 在使用热电偶补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过100℃。 热电偶冷端补偿原理 热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。若测量时,冷端的(环境)温度变化,将影响严重测量的准确性。在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿。 热电偶的冷端补偿通常采用在冷端串联一个由热电阻构成的电桥。电桥的三个桥臂为标准电阻,另外有一个桥臂由(铜)热电阻构成。当冷端温度变化(比如升高),热电偶产生的热电势也将变化(减小),而此时串联电桥中的热电阻阻值也将变化并使电桥两端的电压也发生变化(升高)。如果参数选择得好且接线正确,电桥产生的电压正好与热电势随温度变化而变化的量相等,整个热电偶测量回路的总输出电压(电势)正好真实反映了所测量的温度值。这就是热电偶的冷端补偿原理。