文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室外消防水泵接合器、消火栓安装检验批

室外消防水泵接合器、消火栓安装检验批

室外消防水泵接合器、消火栓安装检验批
室外消防水泵接合器、消火栓安装检验批

室外消防水泵接合器及消火栓安装分项工程报验申请表工程名称:编号:

消防水泵结合器及消火栓安装工程检验批质量验收记录表

GB50242-2002

050602□□□

消防水泵安装方案

消防水泵安装方案 一、编制依据 本方案是依据以下资料编制的: 1、**************消防泵房管道平面布置图; 2、山东省双轮集团提供的消防水泵技术资料; 3、国家现执行規范; 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB0231-98 《石油化工给排水管道工程施工及验收规范》SH3533-2003 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90 4、我单位编制的施工组织设计以及首站配套改造安装工程施工方案; 二、工程概况 (一)概况 本工程为*******安装工程中的消防设备安装工程。泵房改造工作内容为逐一拆除原有的6台流量为230m3/h的水泵,重新安装6台流量为360m3/h消防水泵。利用原旧泵基础进行改造,泵更换时电机移位1800后安装。泵房改造要在确保*******正常生产时消防系统处在正常的工作状态。 设计单位:石油化工工程公司广州分公司。 监理单位:石化建设监理公司。 质量要求:按国家、部门现行的建筑安装质量评定标准以及设计文件要求进行检验、评定,达到国家或行业的质量检验评定标准规定的优良工程。 工期要求:工期为200*年*月15日至200*年*月15日(123天)。 (二)工程特点及应对措施 1、工程特点 1)工期跨度长,所有的改造工作都需要*******方面停产配合,才能完成安装工作。这就需要我们注意施工期间和****方面各相连车间配合,掌握****方面的生产情况,保证各方的安全生产。 2、应对措施 1)组织施工管理人员与****方面加强沟通,及时通报施工进展情况。强化工程前期工作深度,抓好工程风险分析和评估,周密组织,严格考核,精心协调,保证施工作业的质量、安全、进度各个目标的实现。 2)根据****方面的实际情况,强化施工安全管理细则,层层落实,要求施工作业人员严格遵守。 保证工程项目在安全的条件下顺利进行。 3)做好与业主、EPC单位、监理单位的沟通工作,合理调配人力安排交叉作业,保证施工作业不受影响。 4)按施工进度安排进行工程施工,强化动态控制,在实际工程进度有变时,运用多种进度纠偏措施及时调整进度安排,保证工程如期交付使用。 5)做好防雨、防雷,抗台风措施。 三、施工措施 (一)、准备工作 1.安装文件 设计图纸和消防水泵技术资料齐全。

关于消防水泵接合器安装标准

关于消防水泵接合器安装标准 【消防水泵接合器】做人要有原则,做事要有准则,任何事物都有一定的要求。今天我们就来说一下消防水泵接合器安装标准。当室内消防泵发生故障或遇大火室内消防用水不足时,消防车的水泵可迅速方便地通过该接合器的接口与建筑物内的消防设备相连接,并送水加压,从而使室内的消防设备得到充足的压力水源,用以扑灭火灾,有效地解决了建筑物发生火灾后,消防车灭火困难或因室内的消防设备因得不到充足的压力水源无法灭火的情况。 【关于消防水泵接合器安装标准】 下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器: 1高层民用建筑; 2设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑;

3地下建筑和平战结合的人防工程; 4超过四层的厂房和库房,以及高层楼板超过20m的厂房或库房; 5四层以上多层汽车库和地下汽车库; 6城市市政隧道 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵接合器。 消防水泵接合器的给水流量宜按每个10L/s~15L/s计算。消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量超过3个时,可根据供水可靠性适当减少;下列消防给水系统宜适当减少: 1市政给水管网2路直接供水的高压消防给水系统; 2高位消防水池、水塔2路供水的高压消防给水系统。 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器宜在每栋单体附件就近设置。 消防水泵接合器的供水压力范围,应根据当地消防车的供水流量和压力确定。

消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径。 水泵接合器处应设置性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。 【水泵接合器设置要求】 1.消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。

消防水泵设置和安装要求

消防水泵安装知识 消防水泵是通过叶轮的旋转将能量传递给水,从而增加水的动能、压力能,并将其输送到灭火设备处,以满足各种灭火设备的水量、水压要求。消防给水系统常用水泵为离心泵。 一、消防水泵的设施要求 1.消防水泵及转输泵设置 消防水泵是指在消防给水系统中用于保证系统给水压力和水量的给水泵。 消防转输泵是指在串联消防泵给水系统和重力消防给水系统中,用于提升水源至中间水箱或消防高位水箱的给水泵。 在临时高压消防给水系统、稳高压消防给水系统中均需设置消防泵。消火栓给水系统与自动喷水灭火系统宜分别设置消防泵。 2.备用泵

二、关于消防泵的选用 1.消防水泵的选用要求(8条) (1)消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求。 (2)消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵曲线上任何一点运行所需功率的要求。

(3)当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵。 (4)流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力应为设计工作压力的120%-140%之间。

(5)当出水流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。 (6)泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求。 (7)消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台。 (8)多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。 2.柴油机消防水泵选用规定 (1)柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机; (2)柴油机的额定功率应校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响; (3)应具备连续工作性能,试验运行时间应≥24h; (4)蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求;

消防供水管道和水泵接合器知识要点

消防供水管道和水泵接合器知识要点 室外消防供水管道 1. 室外消防给水管道布置要求 (1)室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网 (2)向环状管网输水的进水管不应少于两条,每条能通过全部流量 (3)环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个(4)室外消防给水管道的直径不应小于DN100,有条件时,不应小于150mm 2.管材 3.减压阀设置 (1)减压阀应设置在报警阀组入口前,当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀; (2)减压阀的进口处应设置过滤器,过流面积不应小于管道截面面积的4倍; (3)过滤器和减压阀前后应设压力表,压力表的表盘直径不应小于100mm,最大量程宜为设计压力的2倍; (4)过滤器前和减压阀后应设置控制阀门; (5)减压阀后应设置压力试验排水阀; (6)减压阀应设置流量检测测试接口或流量计;

【精品文档】 (7)垂直安装的减压阀,水流方向宜向下; (8)比例式减压阀宜垂直安装,可调式减压阀宜水平安装。 室内消防供水管道 1.下列消防给水应采用环状给水管网:(《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB509 74-2014)第8.1.2条:) (1)向两栋或两座及以上建筑供水时; (2)向两种及以上水灭火系统供水时; (3)采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统时; (4)向两个及以上报警阀控制的自动水灭火系统供水时。 2.室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量≤20L/s,且室内消火栓≤10个时,除现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第8. 1.2条外,可布置成枝状。 3.室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定:室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100。 4.室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根。 5.室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。 6.消防给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s,任何消防管道的给水流速不应大于7m/ s。 消防水泵接合器 1.作用:消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口。 2.组成安装:按照接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。 3.设置要求 (1)消防水泵接合器的给水流量宜按每个10~l5L/s计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量>3个时,可根据供水可靠性适当减少。 (2)水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离宜不宜小于15m,并不宜大于40m。 (4)墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。 2

XBD-125L消防泵的安装尺寸

XBD-125L消防泵的安装尺寸 L B H Cl*Bl A CZ*BZ 4一中dl 4一中18 XBD 1 .4/40一1 25L 125--125A 520 430 840 190*280 170 1 50*240 XBD2.0/40一1 25L 12卜125} }520 430 840 190*280 170 150*240 XBD2.3/40一1 25L 125--160B 520 吸65 805 190*280 175 1 50*240 XBD2.8/40一1 25L 125--160A }520 465 805 190*280 175 1 50*240 XBD3.2/40一1 25L 125一160 520 465 805 190*280 175 1 50*240 XBD3.5/40一1 25L 125--200B 570 5 10 970 250*300 175 2 10*260 XBD4.4/40一125L 125一200A 570 5 10 970 250*300 175 2 10*260 XBDS.0/40一125L 125--200 570 5 10 970 250*300 175 2 10*260 XBDS.8/40一1 25L 125一250B 580 660 1 120 250*300 170 2 10*260 XBD6.8/40一125L 12宁25oA} }550 660 1 120 250*300 170 2 10*260 XBDS.0/40一1 25L 125--250 580 660 1 120 250*300 170 2 10*260 https://www.wendangku.net/doc/03334074.html, https://www.wendangku.net/doc/03334074.html, https://www.wendangku.net/doc/03334074.html, https://www.wendangku.net/doc/03334074.html, https://www.wendangku.net/doc/03334074.html, https://www.wendangku.net/doc/03334074.html, https://www.wendangku.net/doc/03334074.html,/productshow_301.html

消防水泵房设计、施工安装的一些注意事项

消防水泵房设计、施工安装的一些注意事项 一、消防水泵房的地位与作用 消防水泵房是消火栓、自动喷水灭火系统以及其他灭火系统的“心脏”,在火灾延续时间内,人们必须坚持工作,不能受到火灾威胁。因此,消防水泵房宜独立设置,且应采用一二级的建筑内。附设在单层、多层或高层建筑内的泵房,要有较好的防火分隔。当附设在单层或多层建筑内时,应用耐火极限不低于1h的非燃烧体墙和楼板与其他部位隔开;当附设在高层建筑内时,应用耐火极限不低于3h的隔墙和2h楼板与其他部位隔开。 为保证人员进出安全和消防水泵房免受火灾威胁,消防水泵房应设直通室外出口;附设楼层上的消防水泵房要靠近安全出口。 二、消防吸水管和出水管 两台或两台以上的消防泵组,为了保证消防水泵不间断地供水,应设有两条吸水管,且符合以下要求: (一)两条及两条以上吸水管,当其中一条吸水管在检修或损坏时,其余的吸水管应仍能通过100%的用水总量,即生产、生活和消防用水合用的泵房,在生活、生产用水量达到最大时,应仍能保证100%的消防用水量;独立设置的消防泵房,当其中一条吸水管受损坏时,其余吸水管应仍能保证100%的消防用水量。 (二)高压消防水泵,临时高压消防水泵,每台消防水泵均应有独立的吸水管,以保证从消防水池或市政管网直接吸水,能供应火场用水。 (三)宜采用自罐式吸水。这种吸水方式,因消防泵经常充满水,可迅速启动消防水泵,保证火场消防用水,如有困难,应有可靠的充水设备。 (四)为保证环状管道有可靠的水源,则消防水泵应有不少于两条出水管直接与环状管道连接,当采用两条出水管时,每条出水管均应能满足供应全部用水量。即当其中一条出水管在检修时,其余的水管应仍能供应全部水量。泵房出水管与环状管网应在不同管段连接,以保证供水安全。 消防水泵应经常或定期进行运转,润滑机件,并在启动消防水泵后,测定其压力和流

消防水泵接合器设计中的几个问题

消防水泵接合器设计中的几个问题 摘要根据消防规范中水泵接合器设计的相关规定,结合设计的体会,阐述并探讨水泵接合器在消防系统中的设置方式、与消防水池的距离、与室外消火栓数量的关系等具体设计方式和做法。 关键词消防水泵接合器室外消火栓 水泵接合器的主要用途是当火灾时室内消防泵发生故障或室内消防用水不足时,供消防车从室外消火栓取水,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网用于灭火。下面结合笔者多年的设计经验谈谈关于水泵接合器设置的几个问题。 1水泵接合器在消防分区上的设置方式 按“高规”的规定,在消防车供水压力范围内的每个分区均需分别设置水泵接合器。以前认为建筑物高度超过50m的部分无法得到消防车的帮助,可以考虑不设置水泵接合器,但随着消防技术装备的更新发展,很多城市已配备了大功率的消防车,消防供水已远远超过了50m,不应再以50m作为是否设置水泵接合器的界限。 当消防系统竖向分区时,各分区水泵接合器的设置可以考虑合并,不必分别设置。有的设计把水泵接合器设置于减压阀前,把城市消防车供水高度人为地加以降低,这就可能出现某些楼层消防系统的压力本可满足,但经减压后反而无法满足的情况,对灭火非常不利。 笔者认为,低区的水泵接合器应设在减压阀后。对低区消火栓系统而言,低区下部消火栓为减压稳压消火栓,而对低区自喷消防系统而言,低区下部各层均设置减压稳定阀,另外低区管网的承压能力也可根据建筑物的高度增大至 1.6MPa或2.5MPa,而目前大中城市消防车配有的水泵扬程为1.12~1.37 MPa,所以低区水泵接合器设于减压阀后不会出现超压问题。各区合用水泵接合器可通过设置止回阀来阻止高区压力传至低区。 2水泵接合器自喷消防系统中的设置 在自喷灭火系统中,水泵接合器可直接接在湿式报警阀后。因消防车到达现场通过水泵接合器向室内自喷消防管网输水时,火灾为已知情况,不需再次启动压力继电器及水力警铃报警,也不必再次启动消防水泵等设施。 3水泵接合器与消防水池的距离 按消防规范要求,水泵接合器与室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m。消防水池应贮存灭火期间的全部室内外消防用水量(若有可靠的供水源,即当建筑物有城市双向供水时,消防水池才可以考虑减去可补充的部分),这时室外

消防水泵接合器及室外消火栓安装

消防水泵接合器及室外消火栓安装NO:S-12 消防水泵接合器及室外消火栓安装 1 适用范围本章适用于工作压力不大于 1.0Mpa 的室外给水管网系统中的消防水泵接合及消火栓安装工程的质量检验与验收。 2 编制依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 3 施工准备 3.1 材料准备 3.1.1 严格检查消火栓、接合器等处开关是否灵活、严密、吻合,消防水泵接合器上所用的止回阀、安全阀、控制阀均应具有出厂合格证。 3.1.2 消防接合器、室外消火栓、阀门等产品型号的选用应满足设计要求。 3.1.3 所有管材和管件均应有出厂合格证。 3.2 机具准备机械:套丝机、试压泵、砂轮机、磨光机、电焊机、虎钳、钩槽机等。工具:钢锯弓、活动扳手、管钳等。量具:水平尺、压力表、钢卷尺、游标卡尺等。 3.3 作业条件室外地下消火栓应砌筑的消火栓井和室外地上式消火栓应砌筑的消火栓闸门井已砌筑。 4 施工工艺 4.1 工艺流程检查消火栓等设备砌筑支墩安装支管安装消火栓处理管道穿井壁等间隙连接管道防腐水压试验 4.2 操作工艺 4.2.1 室外消火栓安装 (1)消火栓管道的安装分支管安装和干管安装两种方式,根据现场的实际情况选用。(2)安装形式为“浅装”的消火栓,从干管接出的支管应尽量短。 (3)消火栓短管与给水管道的连接可采用法兰、承插接口形式,一般情况下压力为1.6MPa 的采用法兰连接,压力为1.0MPa 的采用承插连接。 (4)消火栓设有自动放水装置,当内置出水阀门关闭时自动放空消火栓内留存的积水,以防消水栓冻裂。 (5)消火栓弯管底座或消火栓三通下设支墩,支墩必须托紧弯管或三通底部。 (6)地上式消火栓的放水嘴以下土层,应铺设一层卵石渗水层。 (7)埋入土中的管道防腐按图纸设计要求,法兰接口涂沥青冷底子油及沥青漆两道,并用沥青麻布或0.2mm 厚底塑料薄膜包严。 4.2.2 消防水泵接合器安装。 (1)消防水泵接合器的安装,应与地面垂直,无明显倾斜。 (2)地上式接合器的接口中心高度距地700mm、墙壁式水泵接合器的接口中心高度距地1100mm。 (3)地下式水泵接合器的接口顶部距井盖底面250~400mm。 (4)水泵接合器本体与带座弯管之间,应连接一根长度合适的双法兰短管,该短管用钢管制作,内壁应涂防锈漆,外壁应泖沥青防腐。 (5)水泵接合器的带座进水侧,安装控制阀、止回阀、安全阀等组合件,如采用三合一水泵接合器,不需要安装组合件。 4.3 水压试验和清洗消火栓和水泵接合器的水压试验和冲洗参照管网水压试验和冲洗。 5 质量标准 5.1 主控项目 (1)系统必须进行水压试验,试验压力为工作压力的 1.5 倍,但不得小于0.6MPa。检验方法:在试验压力下,10min 内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力保持不变,不渗、不漏。

消防水泵的设置要求

一、一般要求 1. 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求。 2. 消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。 3. 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵。 4. 消防水泵应干式安装,水泵应放置在水池之外,不能采用潜水泵直接放置在水中进行吸水。 5. 流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。 6. 当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。 7. 泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求。 8. 消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台。 9. 多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。 二、水泵设置要求 1. 消防水泵的主要材质应符合下列规定:水泵外壳宜为球墨铸铁;叶轮宜为青铜或不锈钢。 2. 消防水泵应采取自灌式吸水。 3. 消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。 4. 当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器 5. 一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。 6. 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊, 7. 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。 8. 消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm。 9. 消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门。

消防水泵接合器设计与施工注意事项正式样本

文件编号:TP-AR-L3048 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 消防水泵接合器设计与施工注意事项正式样本

消防水泵接合器设计与施工注意事 项正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 摘要:根据工程经验,介绍了消防水泵接合器设 置的原则,型式、数量的确定以及位置选择的方法水 泵接合器设置在设计、施工方面存在的一些问题,提 出可兹借鉴的经验。 关键词:消防;水泵;接合器 消防水泵接合器是消防车与建筑物内部水消防民 统的接口,是建筑物内消防系统的重要应急供水呆证 设施,因此,现行的《高规》、《建规》、《喷 规》、《人防规》等均要求设置与系统 相应的消防水襄接合器。下面结合本人的工程实

践,谈谈消防水泵接合器设计与施工中应注意的几个问题。 1,设计中注意事项 1.1规格与数量 消防水泵接合器按其与系统连接出水管的公称直径来分,有100和150mm二种规格,其相 应的进水流量分别为10-15和30-50L/s。理论上系统所需的消防水泵接合器数量应根据该系统所需的消防用水量除以相应规格的消防水泵接合器进水流量确定。但应注意:出水管DNl00的消防水泵接合器的进水接口为2个DN65接口,出水管DNl50的消防水泵接合器的进水接口为2个DN80接口,而目前国内大部分城市消防队装备的消防水带接口仅为DN65型,为避免贻误战机,方便消防队员使用,宜结合当地消防队装备情况,统一采用出水管DNl00型规格的

最新整理消防水泵和稳压泵安装施工作业指导书.docx

最新整理消防水泵和稳压泵安装施工作业指导书 消防水泵机组的水泵、电动机及配电启动控制设备的规格、型号、技术性能应符合设计要求,产品应有出厂合格证及安装使用说明书。安装工作宜具备一定技能和经验的钳工和管工共同承担。每一组消防水泵均应设工作泵和备用泵,备用泵的工作能力应与工作泵的工作能力相等。消防水泵应采用自灌式吸水,一组消防水泵的吸水管不应少于两路,当其中一路损坏或检修时;其余吸水管仍能通过全部水量。当消防水池分成2个(格)时;应保证检修清洗任一个(格)水池时;每一组消防水泵吸水管仍能从另一个(格)水池吸水。每台消防水泵出水管上应安装上回间和压力表;并直安装检查和试水用的放水阀(管径设计定)。泵组的总出水管上还应安装止回间和泄压阀。压力表安装应加设缓冲装置;压力表和缓冲装置之间还应安装旋塞;便于压力表的拆换和维修;压力表量程应为工作压力的2-2.5倍。吸水管和附件的安装:(1)吸水管在安装时应使用水平尺找平;吸水喇叭口与水池底部距离设计确定,喇叭口口径应比吸水管管径大2倍左右;喇叭口与吸水管的连接方式采用焊接,并要用支架固定于池底。喇叭口上应安装防护wang。防止一些大型脏物被泵吸入造成阻塞。吸水管管径应符合设计要求,且不得小于水泵吸入口口径;吸水管穿过池壁的中心标高与水泵吸入接口标高应符合设计要求,吸入管水平段宜有不少于川000向水泵方向的上扬坡度;与水泵吸入口的连接应采用偏心异径管;上平下斜安装;吸水管不得呈现倒坡向及产生气襄的弯曲、变形现象。1、压力表 2、可调式安全泄压阀 3、总出水管 4、明杆闸阀 5、缓闭式止回阀 6、真空压力表 7、软接头 8、偏心变径管 9、吸水喇叭10、防护wang 11、固定支架 12、预埋套管13、放水试验管14、水(2)吸水管上应安装明杆控制阀门,阀门安装应在水泵固定于基础上后进行;不应采用蝶阀、阀门口径应与吸水管管径相同;吸水管上的柔性接头应安装在控制阀之后。吸水管上宜安装真空压力表。安装位置直靠近水泵吸水口。阀门应用支架、支撑其重量防止下垂。(3)吸水管安装完

消防水泵和稳压泵安装

消防水泵和稳压泵安装 目录 一般要求 ........................................... 2 , 吸水管和附件的安装 .................................. 2 , 消防水泵出水管及其附件安装(在泵安装完毕后进行) (3) 泵基础及附件安装 .................................... 3 , 泵的清洗和装配 ...................................... 4 , 泵的安装 ........................................... 4 , 泵的找平、找正 ...................................... 5 , 泵房管道安装........................................ 5 , 水泵安装分项工程质量技术交底(1) .................... 5 , 水泵安装分项工程质量技术交底(2) (7) 一般要求 消防水泵机组的水泵、电动机及配电启动控制设备的规格、型号、技术性能应符合设计要求,产品应有出厂合格证及安装使用说明书。安装工作宜由具备一定技能和经验的钳工和管工共同承担。 每一组消防水泵均应设工作泵和备用泵,备用泵的工作能力应与工作泵的工作能力相等。 消防水泵应采用自灌式吸水,一组消防水泵的吸水管不应少于两路,当其中一路损坏或检修时;其余吸水管仍能通过全部水量。当消防水池分成2个(格)时;应保证检修清洗任一个(格)水池时;每一组消防水泵吸水管仍能从另一个(格)水池吸水。

水泵接合器及地上消火栓安装施工工艺标准.

室外消防水泵接合器及地上消火栓安装施工工艺标准 (QB-CNCEC J050502-2004) 1 适用范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑消防水泵接合器及室外消火栓安装工程。 2 施工准备 2.1 原材料要求: 2.1.1 水泵接合器及室外消火栓品种、规格符合设计要求,并有出厂合格证及国家颁发的生产许可证。 2.1.2 给水铸铁管件规格、品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。给水铸铁管及管件的承插口的内外径及管件造型规矩,铸铁管及管件有出厂合格证。 2.1.3 阀门无裂纹,开关灵活严密,铸造规矩,手轮无损坏,并有出厂合格证。 2.1.4 钢管及管件,管内壁无飞刺、砂眼,并有出厂合格证。 2.1.5 捻口水泥一般采用525#的硅酸盐水泥和膨胀水泥(采用石膏矾土膨胀水泥或硅酸盐膨胀水泥)。水泥必须有出厂合格证。 2.1.6 其他材料:精制六角带帽螺栓、石棉橡胶板、铅油、清油、机油、石棉线、油麻、乙炔、氧气、黑玛钢丝墙。 2.2 主要施工机具 2.2.1交流弧焊机、导链、滑轮、人字桅杆(架)、电动套丝机。 2.2.2管钳子、活扳手、钢锯、手锤、凿子、套丝板、钢丝绳、钢丝夹。 2.3 作业条件 2.3.1各类机具、设备及材料均已进场,并有产品质量合格证。 2.3.2支撑消火栓、阀门的混凝土墩或砖墩已砌筑完,并达到强度。 3 操作工艺 3.1 工艺流程 3.2 操作细则 3.2.1 消防水泵接合器安装 3.2.1.1水泵接合器安装在接近主楼外墙的一侧,附近40m以内有可供取水的室外消火栓或消防水池。 3.2.1.2水泵接合器的规格应根据设计选定,有三种类型:地下型、地上型、墙壁型(安装形式见图.2.1.2(3))。其安装位置应有明显标志,阀门位置应便于操作,接合器附近不得有障碍物。安全阀应按系统工作压力确定压力,防止外来水源压力过高破坏室内管网及部件,接合器应有泄水阀。 3.2.2 室外消火栓安装 3.2.2.1严格检查消火栓的各处开关是否灵活、严密、吻合,所配带的附属设备配件是否齐全。 3.2.2.2室外地下消火栓应砌筑消火栓井,室外地上消火栓应砌筑消火栓阀门

消防水泵安装施工组织设计

水泵安装施工组织设计 (一)施工规范 本消防工程涉及水、电和设备安装,我公司将严格按照以下规范进行实施: 1、《建筑给排水及采暖工程施工质量及验收规范》(GBJ50242-2002) 2、《电气安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》(GB50258-96) 3、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96) 4、《电气装置安装工程电力变压器、滤波电抗器、互感器施工及验收规范》(GBJ148-90) 5、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149-90) 6、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92) 7、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 8、《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》(GB50170-92) 9、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》(GB50171-92) 10、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92) 11、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-96) 12、《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219-95) 13、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97) 14、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-98) 15、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 16、《建筑采暖卫生工程质量检验及评定标准》(GB50302-2002) 17、《建筑电气工程质量检验及评定标准》(GB50303-2002) 18、《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-88) 19、《工程建设标准强制性条文-房屋建筑部分》建设部 20、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

消防水泵接合器设计与施工注意事项正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.消防水泵接合器设计与施工注意事项正式版

消防水泵接合器设计与施工注意事项 正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 摘要:根据工程经验,介绍了消防水泵接合器设置的原则,型式、数量的确定以及位置选择的方法水泵接合器设置在设计、施工方面存在的一些问题,提出可兹借鉴的经验。 关键词:消防;水泵;接合器 消防水泵接合器是消防车与建筑物内部水消防民统的接口,是建筑物内消防系统的重要应急供水呆证设施,因此,现行的《高规》、《建规》、《喷规》、《人防规》等均要求设置与系统 相应的消防水襄接合器。下面结合本

人的工程实践,谈谈消防水泵接合器设计与施工中应注意的几个问题。 1,设计中注意事项 1.1规格与数量 消防水泵接合器按其与系统连接出水管的公称直径来分,有100和150mm二种规格,其相 应的进水流量分别为10-15和30-50L /s。理论上系统所需的消防水泵接合器数量应根据该系统所需的消防用水量除以相应规格的消防水泵接合器进水流量确定。但应注意:出水管DNl00的消防水泵接合器的进水接口为2个DN65接口,出水管DNl50的消防水泵接合器的进水接口为2个DN80接口,而目前国内大部分城市消防队

水泵接合器及室外消火栓安装工艺

消防水泵接合器及室外消火栓安装 1 适用范围 本章适用于工作压力不大于 1.0Mpa的室外给水管网系统中的消防水泵接合及消火栓安装工程的质量检验与验收。 2 编制依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 3 施工准备 3.1材料准备 3.1.1严格检查消火栓、接合器等处开关是否灵活、严密、吻合,消防水泵接合器上所用的止回阀、安全阀、控制阀均应具有出厂合格证。 3.1.2消防接合器、室外消火栓、阀门等产品型号的选用应满足设计要求。 3.1.3所有管材和管件均应有出厂合格证。 3.2机具准备 机械:套丝机、试压泵、砂轮机、磨光机、电焊机、虎钳、钩槽机等。 工具:钢锯弓、活动扳手、管钳等。

的采用法兰连接,压力为1.0MPa的采用承插连接。 (4)消火栓设有自动放水装置,当内置出水阀门关闭时自动放空消火栓内留存的积水,以防消水栓冻裂。 (5)消火栓弯管底座或消火栓三通下设支墩,支墩必须托紧弯管或三通底部。 (6)地上式消火栓的放水嘴以下土层,应铺设一层卵石渗水层。 (7)埋入土中的管道防腐按图纸设计要求,法兰接口涂沥青冷底子油及沥青漆两道,并用沥青麻布或0.2mm厚底塑料薄膜包严。 4.2.2消防水泵接合器安装。 (1)消防水泵接合器的安装,应与地面垂直,无明显倾斜。 (2)地上式接合器的接口中心高度距地700mm、墙壁式水泵接合器的接口中心高度距地1100mm。 (3)地下式水泵接合器的接口顶部距井盖底面250~400mm。 (4)水泵接合器本体与带座弯管之间,应连接一根长度合适的双法兰短管,该短管用钢管制作,内壁应涂防锈漆,外壁应泖沥青防腐。 (5)水泵接合器的带座进水侧,安装控制阀、止回阀、安全阀等组合件,如采用三合一水泵接合器,不需要安装组合件。 4.3水压试验和清洗 消火栓和水泵接合器的水压试验和冲洗参照管网水压试验和冲洗。 5 质量标准 5.1主控项目 (1)系统必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。检验方法:在试验压力下,10min内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力保持不变,不渗、不漏。 (2)消防管道在竣工前,必须对管道进行冲洗。检验方法:观察冲洗出水的浊度。 (3)消防水泵接合器和消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作。消防水泵接合器和室外消火栓当采用墙壁式时,如设计无要求,进、出水栓口的中心安装高度距地面为1.1m,其上方应有防坠落物打击的措施。检验方法:现场观察和尺量检查。 5.2一般项目 (1)室外消火栓和消防水泵接合器的各项安装尺寸应符合设计要求,栓口安装高度的允许偏差为±20mm。检验方法:尺量检查。 (2)地下式消防水泵接合器顶部进水口或地下式消栓的顶部进水口与消防井盖底面的距

消防泵的安装要求

消防泵的安装要求 1.安装前检查水泵的完好情况。 2.泵安装位置应尽可能靠近水源处。 3.泵与底座安装有两种方式,一种是直接装在水泥基础上的刚性连接,另一种是采用JGD型减振器安装的柔性连接。 4.直接安装可将泵安放基础上垫高30~40毫米(准备充填水泥浆之用),然后进行校正,并穿好地脚螺栓,充填水泥砂浆,经3~5天水泥干涸后,重新校正,待水泥完全干涸后,拧紧地脚螺栓的螺母。 5.安装管路时,进、出水管路都应有各自的支承,不应使泵的法兰承受过大的管路重量。 6.水泵用于有吸程场合,进水管端应装有底阀,并且进出口管路不应有过多弯道,同时不得有漏水、漏气现象存在。 7.在进口管路上最好装有过滤网,以防杂质进入叶轮内部。滤网的有效面积应是进水管面积的3~4倍,以保证液体的自由畅通。 8.为了维护和使用方便安全,在泵的进、出口管路上各装有一只调节阀及泵出口附近安装一只压力表,以保证在额定范围内运行,确保泵的正常运行和使用寿命。 9.进口如需扩径连接,请选用偏心异径管道接头。 机组的起动、运转和停车 一、起动 1.泵组用于有吸程场合,即进口为负压时,应先向管路中进行灌水或用真空泵引水,使水充满整个泵和进口管路,注意进口管路必须密封,不得有漏气现象存在。(起动前严禁无进水起动,必须先进水,后起动) 2.用手转动转子几圈,使轴承润滑并检查泵内叶轮和密封环运转有无碰擦,如转不动,不应起动,直到找出故障原因为止。 3.关闭出口管上的闸阀及压力计旋塞,以减小起动电流。 4.试起动,电机转向应和泵上的箭头指向一致,打开计旋塞。 5.当转子达到正常运转后,压力计显示出压力时,逐渐打开出口闸阀,调节至所需工况。 二、运转 1.泵组在运时,必须注意观察仪表读数,尽量使泵在铭牌规定的流量扬程附近工作,严防大流量运行。 2.定时检查电机电流值不应超过额定电流。 3.泵组的轴承温度不得高于75℃,并不得超过外界温度35℃。 4.泵组在开始运转时应放松填料压盖,当膨胀石墨或填料完全膨胀后再调整到合适的程度。 5.易损件磨损过大应及时更换。 6.发现异常现象,立即停机检查原因。 三、停机 1.关闭出水管路上的闸阀,关闭真空表旋塞。 2.停止电机,然后关闭压力计旋塞。 3.如有冬季寒冷季节,应将泵内液体放尽,以免冻裂。 4.长期停止使用,应将泵拆卸,清洗上油,妥善保管。

消防水泵接合器设计与施工注意事项

编号:SM-ZD-35005 消防水泵接合器设计与施 工注意事项 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

消防水泵接合器设计与施工注意事 项 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 摘要:根据工程经验,介绍了消防水泵接合器设置的原则,型式、数量的确定以及位置选择的方法水泵接合器设置在设计、施工方面存在的一些问题,提出可兹借鉴的经验。 关键词:消防;水泵;接合器 消防水泵接合器是消防车与建筑物内部水消防民统的接口,是建筑物内消防系统的重要应急供水呆证设施,因此,现行的《高规》、《建规》、《喷规》、《人防规》等均要求设置与系统 相应的消防水襄接合器。下面结合本人的工程实践,谈谈消防水泵接合器设计与施工中应注意的几个问题。 1,设计中注意事项 1.1规格与数量 消防水泵接合器按其与系统连接出水管的公称直径来

分,有100和150mm二种规格,其相 应的进水流量分别为10-15和30-50L/s。理论上系统所需的消防水泵接合器数量应根据该系统所需的消防用水量除以相应规格的消防水泵接合器进水流量确定。但应注意:出水管DNl00的消防水泵接合器的进水接口为2个DN65接口,出水管DNl50的消防水泵接合器的进水接口为2个DN80接口,而目前国内大部分城市消防队装备的消防水带接口仅为DN65型,为避免贻误战机,方便消防队员使用,宜结合当地消防队装备情况,统一采用出水管DNl00型规格的消防水泵接合器,数量为系统所需的消防用水量除以10-15 L/s,取整确定。具体设置数量应分系统、按不同分区的实际消防需水量分别逐一计算设置,并不少于2组,因为消防车一次出勤到达火场的数量常不少于2辆。 对于自动喷水灭火系统,如果消防水泵接合器出水管与自喷管网的连接点位于湿式报警阀后的干管上,则应分别按该湿式报警阀所服务区域的自喷对消防管网最大需水量计算确定,接人各干管;如果消防水泵接合器出水管与自喷管网的连接点位于多组湿式报警阀前的环干管上,则以该系统

消防水泵的要求

消防水泵的要求 工程设计中采用的消防水泵应是国家消防固定产品监督检测合格 中心检测合格的产品,水泵外壳应是球墨铸铁或不锈钢,叶轮应是青铜或不锈钢,泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量或零流量时运转的要求。 6.1.2 消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防流量和扬程等综合因素选用离心泵、立式轴流泵(深井泵),水泵驱动宜采用电动或柴油机。 6.1.3当消防水泵采用离心泵时,宜根据流量、扬程、效率以及安装场所等综合因素选择单吸或双吸、单级或多级泵,卧式或立式离心泵。 6.1.4 当消防给水系统采用立式轴流泵(深井泵)应符合下列规定:1.消防水池水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能被离心水泵吸水等情况下,消防水泵宜采用立式轴流泵; 2.立式轴流泵的淹没深度应满足立式轴流泵可靠运行的要求,在水泵出流量为150%额定流量时其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.2m,且海拔高度每增加305m,轴流泵的最低淹没深度应至少增加0.3m; 3.湿式深坑立式轴流泵的第一个水泵叶轮底部应低于消防水池的最低有效水位线;且当水泵额定流量不小于125L/s时,应增加附

加的淹没深度以防止形成旋涡和提供足够的气蚀余量以防止产生 气蚀; 4.深井应设置探测深井水位的水位测试装置; 5.其他应符合国家规范《室外给水设计规范》GB50013的有关规定。 6.1.5 当消防给水系统采用柴油机消防水泵时应符合下列规定: 1.柴油机消防水泵配备的柴油机应是压缩点火型,不应采用内置火花点火型; 2.柴油机额定功率应是在大气温度25℃和大气压 Pa时的标定值,当安装在海拔高度超过91m时,海拔高度每增加300m柴油机的额定输出功率减少不应小于3%;当柴油机进气口的空气环境温度超过25℃时,环境温度每增加5.6℃柴油机的额定输出功率减少不应小于1%; 3.柴油机消防水泵配备的柴油机的额定功率应满足消防水泵性能曲线上任何一点的运行要求; 4.柴油机消防水泵配置的供油箱应按5.07L/kW的耗油量配置,并不宜大于1m3; 5.柴油机消防水泵从启动到达到额定功率的时间不应超过 20s。 6.1.6 一套完整的消防水泵机组应有水泵、驱动器(电动机或柴油机)、控制柜、动力供应、配件、吸水管和出水管,以及供水设施等。

相关文档
相关文档 最新文档