WBH-820调试说明文档改版

WBH-820微机变压器保护调试文档

1.装置简介

WBH-820系列微机变压器保护测控装置适用于66kV及以下各级电压等级的两圈变压器的成套保护装置。

1.1.功能配置: 请参看表1-1

表1-1:功能配置

功能名称WBH-821 WBH-822

保护功能比率差动保护(二次谐波涌流识别,TA断线闭锁)√

差流速断保护√

差流越限告警√

零序电压保护(自产)√√复合电压(TV断线闭锁)√√两段高压侧过流(复压开放,各两时限)√

两段低压侧过流(复压开放,各两时限)√一段低压侧过流(定)反时限(三种标准反时限曲线)√负序过流保护√过负荷保护√闭锁调压√起动通风√非电量保护√TV断线告警√√TA断线告警√

控制回路异常告警√√手车位置异常告警(当主接线为手车时)√√

测控功能8路遥信开入采集、装置遥信变位、事故遥信√√正常断路器遥控分合√√遥控变压器档位√

P、Q、IA、IB、IC、Uab、Ubc、Uca、f等模拟量的遥测√√故障录波√√4路脉冲输入√√

1.2.主要特点

1)加强型单元机箱按抗强振动、强干扰设计,特别适应于恶劣环境,可分散安装

于开关柜上运行。

2)集成电路全部采用工业品或军品,使得装置有很高的稳定性和可靠性。

3)采用32位DSP作为保护CPU,配置大容量的RAM和Flash Memory;数据运算、

逻辑处理和信息存储能力强,可靠性高,运行速度快。

4)采用16位A/D作为数据采集,数据采集每周24点,保护测量精度高。

5)采用图形液晶,全中文显示菜单式人机交互;可实时显示各种运行状态及数

据,信息详细直观,操作、调试方便。

6)可独立整定8套保护定值,定值区切换安全方便。

7)大容量的信息记录:可保存不小于100个最近发生的历史报告,可带动作参

数,掉电保持,便于事故分析。

8) 通信规约采用IEC-60870-5-103规约或MODBUS 规约可选,设有双RS-485通信接口;组网经济、方便,可直接与微机监控或保护管理机联网通讯。 9) 具有录波功能,装置记录保护动作前4周波,跳闸后6周波(每周波24点)

的采样数据,保护跳闸后上送变电站自动化主站,也可以通过故障分析软件进行故障分析。 10) 保护出口方式可以按照保护配置,出口配置方便灵活。

2. 保护原理

装置选用已在多个领域使用的成熟的Nucleus Plus 实时多任务操作系统,保证了软件系统底层的高度可靠性。保护功能独立为一个任务,与通信、显示、自检等功能互不影响,并优先保证保护功能的执行,大大提高保护功能的可靠性和安全性。 2.1比率差动保护

比率制动式差动保护是变压器的主保护。能反映变压器内部相间短路故障、高压侧单相接地短路及匝间层间短路故障,保护采用二次谐波制动原理,用以躲过变压器空投时励磁涌流造成的保护误动。 动作特性如图2-1所示:

Izd

电制动(Ires)

流Icd 流(Iop)

作动电区

动制S

Isd

作动区

速动区

图中阴影部要经过励磁涌流判别、TA 断线判别后才出口

图2-1 比率差动动作特性图

差动动作方程如下:

I op > I cd ( I res ≤ I zd 时) I op ≥ I cd + S(I res – I zd ) ( I res > I zd 时)

满足上述两个方程差动元件动作,式中:I op 为差动电流,I cd 为差动最小动作电流整定值,I res 为制动电流,I zd 为最小制动电流整定值,S 为比率制动特性斜率,各侧电流的方向都以指向变压器为正方向。

对于两侧差动:

I op = | I 1 + K b I 2 |

I res = |I 1 - K b I 2| / 2

式中:I 1,I 2分别为高压侧、低压侧电流互感器二次侧的电流。K b 差动平衡系数。 ●

二次谐波制动

保护利用三相差动电流中的二次谐波分量作为励磁涌流闭锁判据。动作方程如下:

op op I I K

?>

2

2.

式中:I op.2为A ,B ,C 三相差动电流中最大二次谐波电流,K 2为二次谐波制动系数,I op 为三相差流中的最大基波电流。 2.2差流速断保护

当任一相差动电流大于差动速断整定值时瞬时动作于出口。 2.3差流越限告警

正常情况下监视各相差流,如果任一相差流大于差流越限定值 (一般设为最小动作电流的1/2),经延时起动告警继电器。 2.4 TA 断线判别

当三相电流都大于0.2倍的额定电流且差动电流大于0.1倍的额定电流时,启动TA 断线判别程序,满足下列条件认为TA 断线: ● 断线相电流小于0.04倍的额定电流; ● 本侧三相电流中至少有一相电流不变; ●

最大相电流小于1.2倍的额定电流。 差动保护逻辑框图如图2-2所示:

图2-2 差动保护逻辑框图

●主要技术指标

a.最小动作电流整定范围:0.1In~1.5In;

b.最小制动电流整定范围:0.1In~2In;

c.比例制动系数整定范围:0.3~0.7;

d.二次谐波制动系数整定范围:0.1~0.3;

e.差动平衡系数整定范围:0.1~4;

f.差流速断整定范围:2In~12In;

g.差动动作时间:不大于30ms (2倍动作电流下)

h.速断动作时间:不大于20ms (1.5倍动作电流下)

●定值整定

1)定值整定计算

a.差动最小动作电流一般取变压器额定电流的0.2~0.5倍;

b.比例制动特性斜率一般可取0.5;

c.二次谐波制动系数一般取0.15~0.2;

差流速断按躲过变压器的励磁涌流、最严重外部故障时的不平衡电流及电流互感器饱和等情况整定,在2In~12In范围内可调。

2)定值清单见表1:

表1

定值名称整定范围备注

比率差动保护

最小动作电流0.1I n~1.5I n Icd

最小制动电流0.1I n~2I n Izd

比率制动系数0.3~0.7 S

谐波制动系数0.1~0.3 K2

差动平衡系数0.1~4 低压侧平衡系数Kb

TA断线闭锁0~1 “0”不闭锁, “1”闭

TA二次接线形式“Δ/ Y”常规接线方式“0”

“Y / Y”全星形接线方式“1”

TA断线投退0~1 “0”退出, “1”投入

差流越限保护

差流越限电流0.1I n~1.5I n Iyx

差流越限时限0.1s~10s Tyx

差流速断保护

差流速断动作电流2I n~12I n Isd

3)工程应用(对于Y/Δ-11变压器)

⑴差动用电流互感器采用常规接线(即“Δ/ Y ”接线方式)。 a. 保护软件中差动电流的计算 A 相

I opA = | I ?

1A + K

b

I

?2A

|

I resA =| I ?

1A - K

b

I

?

2A

|/ 2

B 相

I opB = | I ?

1B + K

b

I

?2B

|

I resB =| I ?

1B - K

b

I

?

2B

|/ 2

C 相

I opC = | I ?

1C + K

b

I

?2C

|

I resC =| I ?

1C - K

b

I

?

2C

|/ 2

式中:I ?

1A

,I

?

1B

,I

?

1C

,I ?

2A

,I ?

2B

,I

?

2C

分别为高压侧A ,B ,C 三相、低压侧A ,

B ,

C 三相电流互感器二次侧的电流。K b 差动平衡系数。 b. 差动平衡系数的计算

① 计算变压器各侧一次电流

n n n U 3/

S I =

式中:S n —变压器额定容量(kVA),U n —计算侧线电压(kV), n I —计算侧相电流(A) ② 计算各侧流入装置的二次电流

a n com n n /I K i ?=

式中:K com 为变压器TA 二次接线系数,三角形接线K com =3,星形接线K com =1;n a 为TA 变比。

③ 计算平衡系数

差动保护平衡系数可以主变高压侧二次电流为基准,则:

差动平衡系数为:K b = i nh / i nl

式中:i nh —变压器高压侧二次电流; i nl —变压器低压侧二次电流。

例:有一35kV/10 kV 变压器额定容量为5000kVA ,变压器采用Y/Δ-11接线,TA 二次采用Δ/ Y 接线,高压侧TA 变比为100/5, 低压侧TA 变比为200/5则: nH n nH U S I 3/==5000/335

nL n nL U S I 3/==5000/310

aH nH com nH n I K i /?==3nH I /100/5=3nH I /20=3*5000/3*35*20 aL nL com nL n I K i /?==1*nL I /200/5=nL I /40=5000/3*10*40

K b = i nh / i nl =1

c. 差动平衡系数不能满足要求时,须外配中间变流器(推荐许继生产的FL-10型)。 ⑵差动用电流互感器采用全星形接线(即“Y / Y ”接线方式)。

变压器正常运行时,低压侧各相电流分别超前于高压侧各相电流30°,由保护软件补偿相位和幅值,可按常规计算方法计算差动保护的定值。 a. 保护软件中差动电流的计算 A 相

I opA = |( I ?

1A - I ?

1B )+ K

b

I

?

2A

|

I resA =|( I ?

1A - I ?

1B )- K

b

I

?

2A

|/ 2

B 相

I opB = |( I ?

1B - I ?

1C )+ K

b

I

?

2B

|

I resB =|( I ?

1B - I ?

1C )- K

b

I

?

2B

|/ 2

C 相

I opC = |( I ?

1C - I ?

1A )+ K

b

I

?

2C

|

I resC =|( I ?

1C - I ?

1A )- K

b

I

?

2C

|/ 2

式中:I ?

1A

,I ?

1B

,I ?

1C

,I

?

2A

,I

?

2B

,I

?

2C

分别为高压侧A ,B ,C 三相、低压侧A ,

B ,

C 三相电流互感器二次侧的电流。K b 差动平衡系数。

b. 差动平衡系数的计算

因软件内部已经补偿相位和幅值,高压侧TA 二次仍然按三角形接线,K com =3 来计算。计算公式同上。 2.5遥控调压

定值清单见表2:表2

定 值 名 称

整定范围

备 注

遥控调压

滑档测试时间 2s ~100s Tfd

档位编码方式

0~1

“0”十进制BCD 码, “1” 二进制

用作变压器分接头的调节输出,控制有载调压分接头的“升”、“降”、“停”。 2.6复合电压 保护原理

由复合电压元件构成。逻辑框图如图2-3所示: 判据说明

a.复合电压元件

复合电压元件由负序过电压和低电压部分组成。负序电压反映系统的不对称故障,

低电压反映系统对称故障。下列两个条件中任何一个条件满足时,复合电压元件动作。

dz U U 22> U2dz 为负序电压整定值;

L U U < U L 为低电压整定值(U 为三个线电压中最小的一个)。

b. 可经TV 断线闭锁,TV 断线判据见2.12

图2-3 复合电压保护逻辑框图

主要技术指标

c. 负序电压整定范围: 2V ~30V ; d .低电压整定范围:

30V ~100V ;

2.7两段式高压侧过流(复压开放,各两时限)

软硬压板与门投退,高压侧任一相电流大于定值,经整定延时动作。

复压本侧为计算复压,对侧为复压开入,复压可由控制字投退。若控制字整定为复压不投入时,过流不经复合电压闭锁。

当接入电压与电流方向对应时(接入高压侧电压,或接入低压侧电压 且相对高压侧角度不变),可由控制字投入方向元件,方向可选母线或主变方向。逻辑框图如图2-4、图2-5所示:

图2-4 高压侧过流I段保护逻辑框图

图2-5 高压侧过流II段保护逻辑框图

定值清单见表3:

表3

定值名称整定范围备注

<复合电压>高压侧过流I段保护

动作电流0.1In~10In

一时限0.1s~10s

二时限0.1s~10s

复压投退0~1 “0”退出, “1”投入

“0”无方向,

方向控制0~2

“1”指向变压器,

“2”指向母线

灵敏角0~1 “0”-30度,“1”-45度

<复合电压>高压侧过流II段保护

动作电流0.1In~10In

一时限0.1s~10s

二时限0.1s~10s

复压投退0~1 “0”退出, “1”投入

“0”无方向,

方向控制0~2

“1”指向变压器,

“2”指向母线

灵敏角0~1 “0”-30度,“1”-45度

出口选择:例如同时跳高、低压侧,出口选择为8(跳高压侧)+ 4(跳低压侧)=12,出口选择整定下同。

2.8两段式低压侧过流(复压开放,各两时限),一段低压侧过流(定)反时限

软硬压板与门投退,低压侧任一相电流大于定值,经整定延时动作。

复压计算本侧复压,并读取对侧复压开入;复压可由控制字投退。逻辑框图如图2-6、图2-7、图2-8所示:

图2-6 低压侧过流I段保护逻辑框图

图2-7 低压侧过流II段保护逻辑框图

图2-8 低压侧过流III段保护逻辑框图

反时限过流保护由以下三条曲线(1代表一般反时限,2代表非常反时限,3代表极度反时限)组成,公式如下:

一般反时限(1):

t=

0.14

I I p 1

()0.02

*T p 非常反时限(2):

t=

13.5

I I p 1

*T p

极度反时限(3):

t=

80

I I p 1

()2

*T p

式中:I——故障电流Ip——整定电流

Tp——时间整定常数t——动作时间

定值清单见表4:

表4

定值名称整定范围备注

<复合电压>低压侧过流I段保护

动作电流0.1In~10In

一时限0.1s~10s

二时限0.1s~10s

复压投退0~1 “0”退出, “1”投入

<复合电压>低压侧过流II段保护

动作电流0.1In~10In

一时限0.1s~10s

二时限0.1s~10s

复压投退0~1 “0”退出, “1”投入

<复合电压>低压侧过流III段保护(反时限) 动作电流0.1In~3In

延时时间0.01s~10s

2.9高压侧负序过流(TA断线或缺相运行)

高压侧负序电流大于定值,经整定延时动作。逻辑框图如图2-9所示:

图2-9 高压侧负序电流保护逻辑框图

2.10低压侧负序过流(TA断线或缺相运行)

低压侧负序电流大于定值,经整定延时动作。逻辑框图如图2-10所示:

2-10 低压侧负序电流保护逻辑框图

2.11零序电压保护(自产)

自产零压大于定值,经整定延时动作(告警)。逻辑框图如图2-11所示:

图2-11 零序电压保护逻辑框图

2.12 TV断线及复合电压

逻辑框图如图2-12所示:

图2-12 TV断线及复合电压逻辑框图

a. 最大线电压与最小线电压差大于18V,且自产3U0大于8V,判为TV断线;

b. 三个线电压均小于18V,高、低压侧任一相有流(> 0.04In);

c. 三个线电压均小于,且自产3U0大于8V;

控制字投入,满足以上任一条件,80ms后报TV断线,并根据控制字闭锁/开放本侧复压功能;不满足以上情况,且线电压均大于80V,延时后TV断线返回。

2.13高压侧过负荷

高压侧电流大于定值,经整定延时开启过负荷出口。逻辑框图如图2-13所示:

图2-13 高压侧过负荷保护逻辑框图

2.14低压侧过负荷

低压侧电流大于定值,经整定延时开启过负荷出口。逻辑框图如图2-14所示:

图2-14 低压侧过负荷保护逻辑框图

*注:高低压侧过负荷返回系数不小于0.96

2.15闭锁调压

高压侧电流大于定值,经整定延时开启闭锁调压出口。逻辑框图如图2-15所示:

图2-15 闭锁调压保护逻辑框图

2.16起动通风

高压侧电流大于定值,经整定延时开启通风出口。逻辑框图如图2-16所示:

图2-16 起动通风保护逻辑框图

2.17控制回路异常、弹簧未储能、压力异常

使用装置自带操作回路时,对操作回路状态自检。

a) 控制回路异常:跳、合位同时存在或同时消失,3s后告警;

b) 弹簧未储能:装置收到弹簧未储能开入,延时25s、报弹簧未储能,闭锁合闸;

c) 压力异常:装置收到压力异常开入后延时1s告警,闭锁跳、合闸出口。

2.18非电量保护

非电量保护设有:重瓦斯、调压重瓦斯、温度保护、油位高、油位低、压力释放、轻瓦斯告警、调压轻瓦斯、风冷消失;非电量插件独立完成非电量跳闸重动,在CPU停用或保护电源消失时仍能正确动作。

同时,本体插件将非电量信息输送给CPU插件,用于灯光信号、SOE报告等信息的当地显示及网络传输:非电量时点亮装置面板非电量灯光,同时提供非电量瞬动信号及中央信号接点。共9路遥信由装置内部向CPU插件输入。

2.19 装置故障告警

保护装置的硬件发生故障(包括定值出错,定值区号出错,开出回路出错),装置的LCD可以显示故障信息,并闭锁保护的开出回路,同时发中央信号。

2.20 遥测、遥信、遥控、遥脉、遥调功能

遥测:装置的测量回路有独立的交流输入(三相式测量CIA、CIB、CIC)接仪表TA,与保护回路的交流输入分开。测量IA、IB、IC、P、Q、COS¢等;WBH-822还可测量直流/温度V1、V2;

遥信:各种保护动作信号及断路器位置遥信、开入遥信、档位等;

遥控:远方控制跳、合闸,压板投退、修改定值等;

遥脉:累计电度表的脉冲;

遥调:调节档位

2.21录波

装置记录保护动作前4周波,跳闸后6周波(每周波24点)的采样数据,保护跳闸后上送变电站自动化主站,或者由独立的故障分析软件,分析故障和装置的跳闸行为。录波数据包括:各保护电流、电压、跳闸出口的开出、跳位开入。

2.22 GPS对时

装置通过与变电站自动化主站通信,得到年月日时分秒的信息,并配置一个GPS对时开入,连接到站内GPS接收器的秒脉冲输出,实现毫秒的对时,对时精度小于1ms。

2.24打印功能

可以通过装置的RS-232接口进行打印(通讯规约需设置为打印规约,波特率及奇偶校验位需与打印机配置相同),也可配置网络共享打印机,使用装置RS-485接口(通讯规约需设置为打印规约,通讯校验为偶校验,波特率为9600bps),可打印定值及动作报告、自检报告、开入量变化、录波等;如果两个RS-485口配置为双网,可连接到变电站自动化系统,通过主站打印。具体设置方法请参阅7.2.7节“通讯设置”。

2.25 网络通信

装置具有双RS-485通信接口,可以直接与微机监控或保护管理机通信,规约采用DL/T667-1999(IEC-60870-5-103)或MODBUS规约可选。网络通信波特率可设置:1200,2400,4800,9600,19200,38400;网络通信有、无校验位可设置(有校验位时配置为偶校验,不可选择)。具体设置请参阅7.2.7节“通讯设置”。

注:与许继8000系统连接设置为通讯规约需设置为103,通讯校验为偶校验,波特率为9600bps。

3. 动作信息及说明

保护运行中发生动作或告警时,自动开启液晶背光,将动作信息(见表5-4)显示于LCD,同时上传到保护管理机或当地监控。如多项保护动作,动作信息将交替显示于LCD。开入等遥信量报告不弹出显示,但可在“报告”菜单下查阅。装置面板有复归按钮,也可以用通信命令复归;保护动作后如不复归,信息将不停止显示,信息自动存入事件存贮区。运行中可在”检查”菜单下查阅所有动作信息,包括动作时间、动作值。动作信息掉电保持,在“报告”菜单下,可清除所有事件信息。

表5-4 保护动作及告警信息

显示内容动作意义

差流速断动作跳闸、跳闸信号保护跳闸出口

比例差动动作跳闸、跳闸信号保护跳闸出口

高压侧I1T1动作跳闸、跳闸信号保护跳闸出口

高压侧I1T2动作跳闸、跳闸信号保护跳闸出口

高压侧I2T1动作跳闸、跳闸信号保护跳闸出口

高压侧I2T2动作跳闸、跳闸信号保护跳闸出口

低压侧I1T1动作跳闸、跳闸信号保护跳闸出口

低压侧I1T2动作跳闸、跳闸信号保护跳闸出口

低压侧I2T1动作跳闸、跳闸信号保护跳闸出口

低压侧I2T2动作跳闸、跳闸信号保护跳闸出口

低压侧过流Ⅲ动作跳闸、跳闸信号保护跳闸出口

高压侧负序动作(告警) 跳闸、跳闸(告警)信号 保护跳闸出口(告警) 低压侧负序动作(告警) 跳闸、跳闸(告警)信号 保护跳闸出口(告警) 高压侧过负荷动作(告警) 跳闸、跳闸(告警)信号 保护跳闸出口(告警) 低压侧过负荷动作(告警) 跳闸、跳闸(告警)信号 保护跳闸出口(告警) TV 断线 告警信号 TV 故障告警 TA 断线 告警信号 TA 故障告警 差流越限告警 告警信号 差流越限

零序过压 告警信号 母线接地或TV 故障 控制回路异常 告警信号 控制母线或位置接点故障 A/D 故障 告警信号 装置数据采集回路故障 开出出错 告警信号 装置继电器驱动回路故障 定值出错 告警信号 各种保护退出 定值区号出错 告警信号 各种保护退出 装置参数出错

告警信号

装置参数出错

4. 人机接口操作说明

本装置采用128*64点阵大屏幕液晶图形化显示,采用当前流行的windows 图标,界面友好,操作方便,具体说明如下:

装置上电后,显示装置型号及公司名称,2s 后退出,转入循环显示主要系统参数, 如图7-1所示:

(WBH-821) (WBH-822)

图7-1 主界面图

显示本装置一次侧当前断路器的状态,同时显示一次侧电流、电压值,当前时间。 按”确认”键进入主菜单.如图7-2~图7-4所示:

定值浏览报告传动开入通讯设置打印版本

图7-2 主菜单页1

图7-3 主菜单页2

图7-4 主菜单页3

主菜单共9项,分三页显示,用户可按”→ ” 、 ”← ” 、 ” ↑” 、” ↓”键选

择,被选中的菜单反白显示,选中菜单后,按”确认”键进入。各菜单功能如下: 4.1 浏览:查看实时参数.二次侧各路采样值均按保护功能进行分类,进入后选择某保

微机变压器保护 ICD=0.00A DW=0

00:00:00

2003-01-01

微机变压器保护 I=0.00KA U=0.00KV

00:00:00

2003-01-01

护,即可查看与该保护相关的模拟量值.如图7-5:

图7-5 实时参数

4.2 定值:查看及修改保护定值、保护压板投退。该菜单分三个子菜单(如图7-6所示),为确保安全,防止非法操作,进入任何一个子菜单时均要求输入密码。

定值压板

区号

图7-6 定值子菜单

区号: 切换当前运行定值区。

定值: 查看及修改定值.定值按保护功能进行分类, 进入后先选择定值区,再选择某保护,即可查看或修改本区内与该保护相关的定值. 如图7-7所示: 压板: 投退某个保护的软压板。

图7-7 定值查看及修改

4.3 报告: 进行与报告相关的操作.,本装置FLASH 区最多可保存不少于100个最近发生的历史报告,该菜单分二个子菜单, 如图7-8所示:

动作报告处理

1: 查看报告2: 清除报告

图7-8 报告子菜单

查看报告:可查看历史报告,报告按发生时间顺序排列,第1个报告为最近时间内产生的报告,进入后装置会提示当前共有多少个报告,用户选择好报告序号后按”确认”键,即可查看该报告.报告显示共分二屏:第一屏显示动作时间和动作类型,第二屏显示动作值.

Ia1 5.000 A Ib1 5.000 A Ic1 5.000 A

01 高压侧电流Ia1 I1 0.5 A I1T1 0.10 S

I1T2 5.00 S

02 一段一时限时间

按”↑”、”↓”键翻页. 如图7-9~图7-10所示。

NO.10

低压侧负序电流动作

2003-05-28

16:24:10.089

图7-9 报告页1

I2 3.34 A

01 低压侧负序电流

图7-10 报告页2

清除报告:清除FLASH 区保存的历史报告,为防止非法操作,进行该操作前,须先输入密码。

4.4 传动:用于试验装置的继电器输出回路.试验时,按”+”、”-”键选择某路开出通道,按确认键执行.如图6-11所示。

请输入通道号:

00

跳高压侧

图6-11 开出传动

4.5 开入:显示装置采集的32路开入量的状态,”0”表示开入未接通,”1”表示开入接通.如图7-12所示。

01-08: 1 0 1 0 1 0 0 1

09-16: 1 0 1 0 1 0 0 1

17-24: 1 0 1 0 1 0 0 1

25-32: 1 0 1 0 1 0 0 1

重瓦斯

图7-12 开入状态

可用键”→”、”←”、”↑”、”→”移动光标,下面一行是相应注释。

4.6 通信: 该菜单分二个子菜单, 如图7-13:

图7-13 通讯子菜单

查询通讯状态:指示装置当前通讯状态。

修改通讯参数:用于修改装置通讯参数的设置,包括以下项目。 装置地址:修改本装置所代表的子站地址。

前232通讯规约:设置装置前面板RS-232串行口通讯规约。“GB103”为IEC-60870-5-103规约;“MODBUS ”为MODBUS 规约;“PRINT ”为打印规约,可直接连接打印机。 前232波特率:设置装置前面板RS-232串行口通讯波特率。可选择设置为1200bps 、2400bps 、4800bps 、9600bps 、19200bps 、38400bps 。 前232奇偶校验:设置装置前面板RS-232串行口通讯校验方式。“NO ”为无校验;“EVEN ”为有校验(偶校验)。 后232通讯规约:设置装置后端子RS-232串行口通讯规约。“GB103”为IEC-60870-5-103规约;“MODBUS ”为MODBUS 规约;“PRINT ”为打印规约,可直接连接打印机。

后232波特率:设置装置后端子RS-232串行口通讯波特率。可选择设置为1200bps 、2400bps 、4800bps 、9600bps 、19200bps 、38400bps 。

后232奇偶校验:设置装置后端子RS-232串行口通讯校验方式。“NO ”为无校验;“EVEN ”为有校验(偶校验)。 上485通讯规约:设置装置后端子上RS-485串行口通讯规约。“GB103”为IEC-60870-5-103规约;“MODBUS ”为MODBUS 规约;“PRINT ” 为打印规约,可通过网络打印共享器连接打印机。

上485波特率:设置装置后端子上RS-485串行口通讯波特率。可选择设置为1200bps 、2400bps 、4800bps 、9600bps 、19200bps 、38400bps 。 上485奇偶校验:设置装置后端子上RS-485串行口通讯校验方式。“NO ”为无校验;“EVEN ”为有校验(偶校验)。

下485通讯规约:设置装置后端子下RS-485串行口通讯规约。“GB103”为IEC-60870-5-103规约;“MODBUS ”为MODBUS 规约;“PRINT ” 为打印规约,可通过网络打印共享器连接打印机。

下485波特率:设置装置后端子下RS-485串行口通讯波特率。可选择设置为1200bps 、2400bps 、4800bps 、9600bps 、19200bps 、38400bps 。

下485奇偶校验:设置装置后端子下RS-485串行口通讯校验方式。“NO ”为无校验;“EVEN ”为有校验(偶校验)。

4.7 “设置”:该菜单分六个子菜单, 如图7-14:

图7-14 设置子菜单

刻度: 用户可以通过此菜单调整模拟量通道刻度。

角度: 用户可以通过此菜单调整模拟量通道角度。

密码: 用户可以通过此菜单设定自己的操作密码,密码出厂设置为222。

修改通讯参数

查询通讯状态

请选择:密码

请选择设置:刻度 角度

时钟 参数 电度

时间: 用于设置时钟。修改后按”确认”键执行。与后台主站通信时,应由主站对时。

参数: 用于设置装置TA变比、TV变比、SOE复归方式及主接线显示模式和装置是否有操作回路。 TV1、TV2分别是TV一次侧和二次侧的额定值;TA1、TA2分别是TA一次侧和二次侧的额定值,其中TA2只提供1A和5A两种选择;SOE是选择SOE复归后的返回方式,提供自动(AUTO)与手动(MANUAL)两种方式;主接线显示模式选“0”为不显示主接线,只显示运行参数;选“1”为显示断路器和运行参数;选“2”为显示主接线(手车位置)和运行参数;选“3”为显示主接线(刀闸位置)和运行参数,当装置为具有操作回路型号时,“装置有操作回路”选YES,当装置为没有操作回路型号时,“装置有操作回路”选NO。。电度: 用户可以通过此菜单清除装置原有电度记录。

4.8“打印”:通过该菜单可实现装置打印功能,该菜单分四个子菜单(见图7-15),分

别打印出装置定值(包括软压板信息)、参数(包括装置参数、出口配置参数及通讯参数)、报告、录波。

打印设置:装置打印方式为就地手动打印与后台打印,其中前者又可分为串口打印与网络共享打印。当选用串口打印方式时,可使用前232串行口或后232串行口。在进行通讯设置时不能将上述二串行口的通讯规约同时设置成打印规约,只能将选定的串行打印口的通讯规约设置成打印规约。否则,可能会出现打印错误;当选用网络共享打印方式时,可使用装置提供的两个485串行口。装置不支持同时使用两个485串行口进行网络打印,故进行通讯设置时只能选择其中之一设置成网络打印。在设置网络打印时要注意其波特率要与打印共享器相配合。

请选择打印:

定值参数

录波

报告

图7-15 打印子菜单

4.9 版本: 用于显示装置软件版本信息及CRC校验码,如图7-16。

第一行为装置型号简称(R1表示软件型号,);

第二行为软件版本,图示中系统版本为2.70;

第三行CRC_S为原始CRC码;

第四行CRC_C为当前实际计算的CRC码,应与CRC_S一致;

第五行表示本软件于2005年01月10日完成;

末行标志此装置为“许继电气公司”产品。

WBH-821/R1

Ver: 2.70

CRC_S:XXXX

CRC_C:XXXX

Date: 05-1-10

XJ Elec.Co.Ltd

图7-16 版本子菜单

注:软件版本号及CRC校验码以实际产品为准。

4.10 自动显示信息:

7.2.11自动显示信息:装置跳闸、产生故障告警或有开入时,背景光将打开,液晶自动显

示出跳闸或故障信息,同时跳闸或告警灯亮,指示跳闸或故障状态,直至”复归”键被按下。