文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电容器交接试验记录

电容器交接试验记录

电容器交接试验记录

电容器交接试验记录

D066

电气设备交接试验的概念.

第一章电气试验的意义和要求 第一节电气设备试验的作用和要求 一、高压试验的意义 高压电气设备在制造或检修的过程中,由于材质或工艺存在瑕疵,或者由于操作人员的一时疏忽,在电气设备内部留下潜伏行的缺陷。如果将存在缺陷的电气设备投入电力系统运行,有的当时就会发生事故;有的虽然暂时不会发生事故,但在运行一段时间后,由于受点电动力、湿度、温度的影响等作用,原有的缺陷进一不发展,最后也会扩大为事故。电气设备在运行中发生事故,通常会引起严重后果,不仅设备损坏,而且造成线路跳闸,供电中断,严重影响社会生活秩序和生产活动。 为了防止电气设备在投入运行或运行中发生事故,必须对电气设备进行高压试验,以便及时发现设备潜伏的缺陷。因此高压试验时防止电气事故的重要手段,对电力系统安全运行有重要的意义。 1、交接试验的意义: 新安装电气设备在安装竣工后,交接验收时必须进行交接试验。意义如下: (1)检验制造单位生产的电气设备质量是否合格。 (2)检验电气设备在安装过程中是否受到损坏,安装质量是否符合规程要求。 (3)检验新安装的电气设备是否满足投入电力系统运行的技术条件要求。这样,在电气设备投入运行后,如果出现问题,

也便于分清责任,找出具体原因。因此,电气设备交接试验 报告必须存档保存,为以后运行、检修和事故分析提供基础 性参考数据。 交接试验是指:新安装的电气设备必须经过试验合格,才能办理竣工验收手续。电气设备安装竣工后的验收试验称为交接试验。 电气设备的交接试验严格执行中华人民共和国建设部的现行国家标准GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》及试验报告及产品技术资料。 电力系统包括众多的电气设备,有些电气设备的故障甚至会威胁到整个系统的安全供电。电力生产的实践证明,对电气设备按规定开展检测试验工作,是防患于未然,保证电力系统安全、经济运行的重要措施之一,所谓“预防性试验”由此得名。 预防性试验参照中国南方电网有限公司企业标准《电力设备预防性试验规程》Q/CSG 1 0007-2004、试验报告及产品技术资料。 二、电气试验的分类 按试验的作用和要求不同,电气设备的试验可分为绝缘试验和特性试验两大类。 1、绝缘试验 电气设备的绝缘缺陷,一种是制造时潜伏下来的;一种是在外界作用下发展起来的。外界作用有工作电压、过电压、潮湿、机械力、热作用、化学作用等等。 上述各种原因所造成有绝缘缺陷,可分为两大类:

电气设备交接试验标准

电气装置安装工程施工及验收规范电气设备交接试验标准篇 中华人民共和国国家标准 电气装置安装工程施工及验收规范 GBJ 232—82 第十七篇电气设备交接试验标准篇 主编单位:中华人民共和国水利电力部 浙江省基本建设委员会 批准单位:中华人民共和国国家基本建设委员会 实行日期: 1 9 8 2 年 10 月 1 日 中国建筑工业出版社 1982年北京 第一章总则 (2) 第二章同步发电机及调相机(不包括水轮发电机) (3) 第三章直流电机 (7) 第四章中频发电机 (8) 第五章交流电动机 (8) 第六章电力变压器、消弧线圈和油浸电抗器 (10) 第七章互感器 (14) 第八章油断路器 (16) 第九章空气断路器 (18) 第十章隔离开关 (21) 第十一章套管 (21) 第十二章悬式绝缘子和支柱绝缘子 (22) 第十三章干式电抗器 (23) 第十四章母线 (23) 第十五章电力电缆 (23) 第十六章电容器 (24) 第十七章绝缘油 (25) 第十八章避雷器 (29) 第十九章二次回路 (31) 第二十章 1千伏以下配电装置和电力线路 (32) 第二十一章 1千伏以上架空电力线路 (32) 第二十二章接地装置 (33) 附录一高压电气设备绝缘的交流耐压试验电压标准 (33) 附录三发电机定子线圈绝缘电阻温度换算系数 (34) 附录四本规范要求严格程度用词的说明 (35)

第一章总则 第1.0.1条本篇适用于新安装电气设备的交接试验。对已运行过的并拆迁后重新安装的电气设备可参照本标准进行。 整流装置、低压电器的交接试验可按本规范有关篇的规定。 特殊电气设备和与系统相连的农业用电气设备,可根据其使用特点,参照本标准进行。 本篇不适用于国外引进的电气设备的交接试验。 第1.0.2条继电保护、自动、运动、通讯、测量、送电线路、水轮发电机以及电气设备的机械部分等的交接试验,应分别按相应的专用规程进行,本标准内不予例入。 第1.0.3条电气设备应按照本标准进行工频交流或直流耐压试验,但对110千伏及以上的电气设备,一般可不进行交流耐压试验。 交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时间,凡无特殊说明者,均为一分钟。 耐压试验电压值以额定电压的倍数计算者,发电机、电动机应按铭牌电压计算,电缆可按标准电压等级的电压计算。 非标准电压等级的电气设备,其交流耐压试验电压值,可根据本标准规定的相邻电压等级按比例用插入法计算。 进行绝缘试验时,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独试验(制造厂装配的成套设备不在此限)。同一试验标准的设备可以连在一起试。为了便利现场试验工作起见,已经有了出厂试验记录的同一电压等级不同试验标准的电气设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验,试验标准应采用连接的各种设备中的最低标准。 第1.0.4条进行电气绝缘的测量和试验时,如果只是个别项目不到本篇标准的规定,则应根据全面的试验记录进行综合判断,经综合判断认为可以投入运行者,可投入运行,但须经主管单位领导审查批准。 第1.0.5条当电气设备的额定电压与实际使用的额定工作电压不同时,应根据下列原则确定试验电压的标准: 一、当采用额定电压较高的电气设备以加强绝缘者,应按照设备的额定电压的试验标准进行; 二、采用较高电压等级的电气设备,在于满足产品通用性的要求时,可以按照设备实际使用的额定工作电压的试验标准进行; 三、采用较高电压等级的电气设备,在于满足高海拔地区要求时,应安装地点按照实际使用的额定工作电压的试验标准进行。 第1.0.6条在进行与温度有关的各种试验时,应同时测量被试物和周围环境内的温度。绝缘试验应在良好天气,且被试物温度及周围温度不宜低于5℃的条件下进行。

电气设备交接试验项目及方法

绝缘试验 第一节绝缘电阻和吸收比试验 测量设备的绝缘电阻,是检查其绝缘状态最简便的辅助方法在现场普遍采用兆欧表来测量绝缘电阻,由于选用的兆欧表电压低于被试物的工作电压,因此,此项试验属于非破坏性试验,操作安全、简便。由所测得的绝缘电阻值可发现影响电气设备绝缘的异物,绝缘局部或整体受潮和脏污,绝缘油严重老化,绝缘击穿和严重热老化等缺陷,因此,测量绝缘电阻是电气安装、检修、运行过程中,试验人员都应掌握的基本方法。 一、绝缘电阻和吸收比 绝缘电阻是指在绝缘体的临界电压下,加于试品上的直流电压与流过试品的泄漏电流(或称电导电流)之比,即R= U / Ie 如果施加的直流电压超过绝缘体的临界电压值,就会产生电导电流,绝缘电阻急剧下降,这样,在过高电压作用下绝缘就遇到了损伤,甚至可能击穿。所以一般兆欧表的额定电压不太高,使用时应根据不同电压等级的绝缘选用。 工程上所用的绝缘介质,并非纯粹的绝缘体,在直流电压的作用下,会产生多种极化,并从极化开始到完成,需要一定的时间,通常利用绝缘的绝缘电阻随时间变化的关系,作为判断绝缘状态的依据。 在绝缘体上施加直流电压后,其中便有3种电流产生,即电导电流、电容电流和吸收电流。这3种电流的变化能反映出绝缘电阻值的大小,即随着加压时间的增长,这 3 种电流值的总和下降,而绝缘电阻值相应地增大,对于具有夹层绝缘(如变压器、电缆、电机等)的大容量设备,这种吸收现象就更明显。,因为总电流随时间衰减,经过一定时间后,才趋于电导电流的数值,所以,通常要求在加压1min后,读取兆欧表的数值,才能代表真实的绝缘电阻值。当试品绝缘受潮、脏污或有贯穿性缺陷时,介质内的离子增加,因而加压后电导电流大大增加,绝缘电阻大大降低,绝缘电阻值即可灵敏地反映出这些绝缘缺陷,达到初步了解试品绝缘状态的目的,但由于试品绝缘电阻值不仅决定于试品的受潮程度及表面受污等情况,而且还与其尺寸、材料、制造工艺、容量等许多复杂因素有关,因此,对于绝缘电阻的数值没有统一的具体规定。另外,同一被试物绝缘电阻的数值受外界因素影响很大,如温度、湿度等,因此,单从一次测量结果难于判断绝缘状态,必须在相近条件下对历次测量结果加以比较,才能进行判断。 2、吸收比 由于电介质中存在着吸收现象,在实际应用上把加压60s 测量的绝缘电阻值与加压15s测量的绝缘电阻值的比值,称为吸收比,即:K=R60/R15 对于吸收比来说,因测出的是两个电阻或两个电流的比值,所以其数值与试品的尺寸、材料、容量等因素无明显关系,且受其他偶然因素的影响也较小,可以较精确地反映试品绝缘的受潮情况,在绝缘良好的状态下,其泄漏电流一般很小,相对而言吸收电流却较大(R15较小),吸收比K值就较大;而当绝缘有缺陷时,电介质的极化加强,吸收电流增大,但泄漏电流的增大却更显著(R60 较小),K 值就减小并趋近于 1 。所以,根据吸收比的大小,特别是把测量结果与以前相同情况下所测得的结果进行比较,就可以判断绝缘的良好程度,但该项试验仅适用于电容量较大的试品,如变压器、电缆、电机等,对其他电容量较小的试品,因吸收现象不显著,则无实用价值。

电气交接试验方案

目录 一编制说明 (2) 1、编制目的 (2) 2、适用范围 (2) 3、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 1、工程简介 (3) 2、主要工作量 (3) 三、人员安排 (8) 1、人员组织 (8) 2、人员职责 (8) 四、工作准备 (10) 1、工器具准备 (10) 2、现场准备 (11) 五、试验程序及注意事项 (11) 1、试验程序 (11) 2、试验项目 (12) 五、质量保证措施 (29) 1、质量管理标准 (29) 2、质检要求 (29) 3、设备试验质量薄弱点分析及控制 (30) 4、数码照片管理 (31) 六、安全控制 (32) 1、危险点分析及预控措施 (32) 2、安全注意事项 (34) 3、施工用电安全控制 (34) 4、高空作业安全控制 (35)

一编制说明 1、编制目的 为确保电气设备交接试验的顺利进行,保证试验工作的安全、优质、高效,特编制本高压试验作业指导书。 2、适用范围 本电气交接试验施工方案仅适用于九江武宁200kV变电站新建工程所有高压电气设备的交接试验工作。 3、编制依据 1、89号《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》基建质量〔2010〕322 号 2、国家电网公司关于印发《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)的通知(国家电网安质〔2016〕212号; 3、《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》国家电网生〔2012〕352号 4、《国家电网公司现场标准化作业指导书编制导则》(试行; 5、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 6、《输变电工程安全文明施工标准》(Q/GDW250-2009) 7、江西省电力勘测设计院施工蓝图;

10KV及以下电气设备交接试验标准讲解

10KV及以下电气设备交接试验标准 一、规范到500KV。 交流耐压一般为1分钟, 油浸变压器、电抗器的绝缘试验应在充满合格油静止24小时后再进行,为了消除气泡。 进行绝缘试验时,除制造厂家成套设备外,一般应将连接在一起的各种设备分离开来单独试验,同一试验标准的的设备可以连接在一起试验。 绝缘试验时温度不低于5度,湿度不高于80%。 多绕组设备进行绝缘试验时,非被试绕组应短路接地。 绝缘电阻测试,兆欧表电压等级以下: 100伏以下250伏兆欧表 100—500伏500伏兆欧表 10000伏及以上2500或5000伏兆欧表 二、交流电动机 1、绕组的绝缘电阻和吸收比 380伏0.5兆 运行温度下: 6KV定子6M,转子3M。 10KV定子10M,转子5M。 注意,6KV,10KV需要温度换算,用非运行温度(20度)测得的绝缘电阻值除以查表得到的换算系数。

也可以按规范中的公式换算。 6KV,10KV电机测量吸收比,低压电机不用。 用60秒测得的绝缘电阻除以15秒的比值是吸收比。不低于1.2。 2、直流电组 相互差别不应超过最小值1%。 (最大值—最小值)/最大值 3、定子绕组的直流耐压和泄漏电流 试验电压为定子绕组的3倍。 每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1分钟,同时记 录泄漏电流,各相泄漏电流值不应大于最小值的100%。 4、定子绕组的交流耐压试验 6KV试验电压10KV ,10KV试验电压16KV 5、同步电动机的转子绕组的交流耐压试验 试验电压为额定励磁电压的7.5倍,且不应低于1200V。但不应高于出厂试验值的75%。 6、检查定子绕组极性极其连接的正确性 7、电机空载运行2小时,同时记录空载电流。试运行时,滑动轴 承温升不超过80度,滚动90度。 以上是6KV、10KV高压电机试验项目。 380V、100KW以下交流电机,一般只做3项: 1、绝缘电阻测试 2、检查定子绕组极性极其连接的正确性

电气设备交接和预防性试验规程

目录 1 总则 2 旋转电机 3 电力变压器及电抗器(消弧线圈) 4 互感器 5 开关设备 6 套管 7 支柱绝缘子和悬式绝缘子 8 电力电缆线路 9 绝缘油和六氟化硫气体 10 避雷器 11 母线 12 二次回路 13 1KV及以下的配电装置和电力馈线 14 接地装置 15 电除尘器 附录A 同步发电机定子绕组沥青云母和烘卷云母绝缘老化鉴定试验项目和要求附录B 绝缘子的交流耐压试验电压标准 附录C 污秽等级与对应附盐密度值(参考件) 附录D 橡塑电缆内衬层和外护套破坏进水的确定方法(参考件) 附录E 橡塑电缆附件中金属层的接地方法(参考件) 附录F 避雷器的电导电流值和工频放电电压值(参考件) 附录G 高压电气设备的工频耐压试验电压标准 附录H 电力变压器的交流试验电压 附录I 油浸电力变压器绕组直流泄漏电流参考值

1 总则 1.1 电力设备绝缘的交接和预防性试验是检查、鉴定设备的健康状况,防止设备在运行中发生损坏的重要措施。依据电力部DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》、GB50150-1791《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》及华北电网有限公司《电力设备交接和预防性试验规程》(2005),结合公司多年来实践的具体情况,特制定本规程。 1.2 本规程所规定的各项试验标准,是电力设备绝缘监督工作的基本要求,也是电力设备全过程管理工作的重要组成部分。在设备的验收、维护、检修工作中必须坚持以预防为主,积极地对设备进行维护,使其能长期安全、经济运行。 1.3 对试验结果必须进行全面地、历史地综合分析和比较,即要对照历次试验结果,也要对照同类设备或不同相别的试验结果,根据变化规律和趋势,经全面分析后作出判断。 1.4 本规程规定了各种电力设备的交接和预防性试验的项目、周期和要求。倘遇特殊情况而不能执行本规程有关规定时,如延长设备的试验周期、降低试验标准、删减试验项目以及判断设备能否投入运行等,应由分厂报至分公司安技处,由分公司安技处组织人员讨论,形成初步意见后报安全副总批准。 1.5 110KV以下的电力设备,应按本规程进行耐压试验(有特殊规定者除外)。110KV及以上的电力设备,除有特殊规定外,可不进行耐压试验。 50Hz交流耐压试验,加至试验电压后的持续时间,凡无特殊说明者,均为1min;其他耐压方法的施加时间在有关设备的试验要求中规定。 非标准电压等级的电力设备的交流耐压试验值,可根据本规程规定的相邻电压等级按插入法计算。充油电力设备在注油后应有足够的静置时间才可进行耐压试验。静置时间无制造厂规定,则应依据设备的额定电压满足以下要求: 1)220KV设备静置时间大于48h 2)110KV及以下设备静置时间大于24h 1.6 进行耐压试验时,应尽量将连在一起的各种设备分离开来单独试验(制造厂装配的成套设备不在此限),但同一试验电压的设备可以连在一起进行试验,已有单独试验记录的若干不同试验电压的电力设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验,此时,试验电压应采取所连接设备中的最低试验电压。 1.7 当电力设备的额定电压与实际使用的额定电压不同时,应根据下列原则确定试验电压: 1)当采用额定电压较高的设备以加强绝缘时,应按照设备的额定电压确定其试验电压; 2)当采用额定电压较高的设备作为代用设备时,应按照实际使用的额定电压确定其试验电压。 1.8 在进行与温度和湿度有关的各种试验时(如测量直流电阻、绝缘电阻、介质损耗角的正切值、泄漏

电气设备交接试验标准

中华人民共和国国家标准 电气装置安装工程UCD GB50150-91 电气设备交接试验标准 中华人民共和国建设部发布1992-07-01施行 第一章总则 第1.0.1条为适应电气装置安装工程电气设备交接试验的需要,促进电气设备交接试验新技术的推广和应用,特制订本标准。 第1.0.2条本标准适用于500kV及以下新安装电气设备的交接试验。本标准不适用于安装在煤矿井下或其它有爆炸危险场所的电气设备。 第1.0.3条断电保护、自动、远动、通讯、测量、整流装置以及电气设备的机械部分等的交接试验,应分别按有关标准或规范的规定进行。 第1.0.4条电气设备应按照本标准进行耐压试验,但对110kV及以上的电气设备,当本标准条款没有规定时,可不进行交流耐压试验。 交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时,应为1min。 耐压试验电压值以额定电压的倍数计算时,发电机和电动机应按铭牌额定电压计算,电缆可按电缆额定电压计算。 非标准电压等级的电气设备,其交流耐压试验电压值,当没有规定时,可根据本标准规定的相邻电压等级按比例采用插入法计算。 进行绝缘试验时,除制造厂装配的成套设备外,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独试验。同一试验标准的设备可以连在一起试验。为便于现场试验工作,已有出厂试验记录的同一电压等级不同试验标准的电气设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验。试验标准应采用连接的各种设备中的最低标准。 油浸式变压器、电抗器及消弧线圈的绝缘试验应在充满合格油静置一定时间,待气泡消除后方可进行。静置时间按产品要求,当制造厂无规定时,对电压等级为500kV 的,须静置72h以上;220~330kV的为48h以上;110kV及以下的为24h以上。 第1.0.5条进行电气绝缘的测量和试验时,当只有个别项目达不到本标准的规定时,则应根据全面的试验记录进行综合判断,经综合判断认为可以投入运行者,可以投入运行。 第1.0.6条当电气设备的额定电压与实际使用的额定工作电压不同时,应按下列规定确定试验电压的标准: 一、采用额定电压较高的电气设备在于加强绝缘时,应按照设备的额定电压的试

电力系统交接试验调试测试

(1)低压电力系统交接试验调试测试 根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)进行10KV 试验、检测、调试;根据电气设备、高压电缆特性进行设备的绝缘、特性、耐压试验;试验中严把质量关,对有数据要求限制的调试,保证试验数据的真实性,不偏上限,也不偏下限;使用的仪器、仪表必须在有效期范围内;试验前设置隔离围栅,加挂警示牌;试验时仔细核对接线;试验中大声互唱;对高压试验设备按试验程序时接地;试验完毕将高压侧进行接地放电;做好每一个试验记录,填写和编制试验报告。 1)电力系统交接试验事项要点 1认真检查仪器仪表的检查日期、等级,严禁过期和越级使用。 2仪器仪表的使用须按说明书进行。 3严防受潮和撞击,现场使用防落物打击。 4试验场所四周设围栏,并挂“高压危险”等标示牌,设专人监护。 5试验设备的外壳须按要求接地。 6试验中防止与人体接触,试验后被试设备须放电。充放电严格执行规程要求。 7分工明确,统一指挥,重要的仪表读值设两人监读,操作人员穿戴好绝缘用品,站在绝缘板上。 8通信工具齐备,出现异常,断电、放电后方可检查。 9雷雨、雾时应停止高压试验。 10在做电缆试验时在非加压端必须设监护人,加强巡视。 11测绝缘电阻时应防止带电部分与人体接触。 12测TA变比非测试端要可靠短接。 13试验加压前,必须设有监护人监护。 14加压前传达口令要清楚。

15更改接线时或试验结束时,首先断开试验电源。 16户外登高作业必须系好安全带,穿防滑鞋,连接试验连线时必须系好安全带。 17高压试验时,高压引线长度适当,不可过长。 18非被试端子及相邻设备试验前应可靠接地。 19试验电源熔丝要适当,不可选过大熔丝。 20更改接线时或试验结束时,首先断开试验电源。 21试验合闸前必须先检查接线,将调压器调至零位,并通知现场人员远离高压试验区域。 2)配电工程交接试验测试具体内容 1对10KV电力电缆进行绝缘及耐压试验;对0.4KV电力电缆进行绝缘试验;做好试验记录。 2对变压器、高低压开关柜设备元器件进行交接试验,进行试验数据记录。 3对高压柜母线段系统、低压柜母线段系统进行切换调试试验。 4对配电房的设备电器元件工作接地、保护接地等接地系统进行测试并记录;对系统内所有的如桥架、电缆分支箱、电表箱等接地进行测试并记录。 5进行自备电源接入系统和双电源联络柜切换器试验调试。 6其它电力工程规范规定的试验内容。 试验的工艺流程,技术数据要求应参考国家颁布的有关操作工艺手册。 a.线路测试 系统在正式送电前,应对线路进行测试,包括线路的耐压试验、绝缘试验和低压电器的检验。 1检查电线、电缆技术指标是否符合合同要求。 2检查电线条数、电缆芯数是否符合图纸要求。

电气设备交接试验的概念

第一章电气试验得意义与要求 第一节电气设备试验得作用与要求 一、高压试验得意义 高压电气设备在制造或检修得过程中,由于材质或工艺存在瑕疵,或者由于操作人员得一时疏忽,在电气设备内部留下潜伏行得缺陷。如果将存在缺陷得电气设备投入电力系统运行,有得当时就会发生事故;有得虽然暂时不会发生事故,但在运行一段时间后,由于受点电动力、湿度、温度得影响等作用,原有得缺陷进一不发展,最后也会扩大为事故。电气设备在运行中发生事故,通常会引起严重后果,不仅设备损坏,而且造成线路跳闸,供电中断,严重影响社会生活秩序与生产活动。 为了防止电气设备在投入运行或运行中发生事故,必须对电气设备进行高压试验,以便及时发现设备潜伏得缺陷。因此高压试验时防止电气事故得重要手段,对电力系统安全运行有重要得意义。 1、交接试验得意义: 新安装电气设备在安装竣工后,交接验收时必须进行交接试验。意义如下: (1)检验制造单位生产得电气设备质量就是否合格。 (2)检验电气设备在安装过程中就是否受到损坏,安装质量就是否符合规程要求。 (3)检验新安装得电气设备就是否满足投入电力系统运行得技术条件要求。这样,在电气设备投入运行后,如果出现问题,

也便于分清责任,找出具体原因。因此,电气设备交接试验报 告必须存档保存,为以后运行、检修与事故分析提供基础性 参考数据。 交接试验就是指:新安装得电气设备必须经过试验合格,才能办理竣工验收手续。电气设备安装竣工后得验收试验称为交接试验。 电气设备得交接试验严格执行中华人民共与国建设部得现行国家标准GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》及试验报告及产品技术资料。 电力系统包括众多得电气设备,有些电气设备得故障甚至会威胁到整个系统得安全供电。电力生产得实践证明,对电气设备按规定开展检测试验工作,就是防患于未然,保证电力系统安全、经济运行得重要措施之一,所谓“预防性试验”由此得名。 预防性试验参照中国南方电网有限公司企业标准《电力设备预防性试验规程》Q/CSG 1 0007-2004、试验报告及产品技术资料。 二、电气试验得分类 按试验得作用与要求不同,电气设备得试验可分为绝缘试验与特性试验两大类。 1、绝缘试验 电气设备得绝缘缺陷,一种就是制造时潜伏下来得;一种就是在外界作用下发展起来得。外界作用有工作电压、过电压、潮湿、机械力、热作用、化学作用等等。 上述各种原因所造成有绝缘缺陷,可分为两大类:

06-04:低压电气动力设备试运行记录

低压电气动力设备试运行记录 编号: 06-04 /(07-04)□□□

低压电气动力设备试运行记录说明 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 2002 3.3.7低压电气动力设备试验和试运行应按以下程序进行: 1 设备的可接近裸露导体接地(PE)或接零(PEN)连接完成,经检查合格,才能进行试验; 2 动力成套配电(控制)柜、屏、台、箱、盘的交流工频耐压试验、保护装置的动作试验合格,才 能通电; 3控制回路模拟动作试验合格,盘车或手动操作,电气部分与机械部分的转动或动作协调一致,经检查确认,才能空载试运行。 10 低压电气动力设备试验和试运行 10.1主控项目 10.1.1试运行前,相关电气设备和线路应按本规范的规定试验合格。 10.1.2现场单独安装的低压电器交接试验项目应符合本规范附录B的规定。 10.2一般项目 10.2.1成套配电(控制)柜、台、箱、盘的运行电压、电流应正常,各种仪表指示正常。 10.2.2电动机应试通电,检查转向和机械转动有无异常情况;可空载试运行的电动机,时间一般为2h, 记录空载电流,且检查机身和轴承的温升。 10.2.3交流电动机在空载状态下(不投料)可启动次数及间隔时间应符合产品技术条件的要求;无要求 时,连续启动2次的时间间隔不应小于5min,再次启动应在电动机冷却至常温下。空载状态(不投料)运行,应记录电流、电压、温度、运行时间等有关数据,且应符合建筑设备或工艺装置的空载状态运行(不投料)要求。 10.2.4大容量(630A及以上)导线或母线连接处,在设计计算负荷运行情况下应做温度抽测记录,温 升值稳定且不大于设计值。 10.2.5电动执行机构的动作方向及指示,应与工艺装置的设计要求保持一致。

电气设备交接试验方案样本

长治市霍家工业有限公司年产一万吨聚苯硫醚、 2万吨二氯苯及配套公用工程项目 6 KV变电站综合试验报告 批准: 审核: 试验人: 河北荣威电力工程有限公司 05月

目录 一、目的 ................................................................................................ 错误!未定义书签。 二、依据 ................................................................................................ 错误!未定义书签。 三、系统简介 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 四、主要设备及实验项目介绍 ......................................................... 错误!未定义书签。 1变压器本体交接试验 2接地网测试试验 3. 母线及绝缘子耐压 ................................................................... 错误!未定义书签。 4. 电力电缆..................................................................................... 错误!未定义书签。 5. 隔离开关及高压熔断器........................................................... 错误!未定义书签。 6. 避雷器......................................................................................... 错误!未定义书签。 7. 互感器......................................................................................... 错误!未定义书签。 8、真空断路器............................................................................. 错误!未定义书签。 五、安全环境控制............................................................................... 错误!未定义书签。

电气设备交接试验记录

电气设备交接试验记录 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

电气设备交接试验记录 6 交流电动机 6.0.1 交流电动机的试验项目,应包括下列内容: 1 测量绕组的绝缘电阻和吸收比;

2 测量绕组的直流电阻; 3 定子绕组的直流耐压试验和泄漏电流测量; 4 定子绕组的交流耐压试验; 5 绕线式电动机转子绕组的交流耐压试验;电机干燥用短路电流法,即将机壳可靠接地,使转子制动,定子通入额定电压10—15%电流。 6 同步电动机转子绕组的交流耐压试验; 7 测量可变电阻器、起动电阻器、灭磁电阻器的绝缘电阻; 8 测量可变电阻器、起动电阻器、灭磁电阻器的直流电阻; 9 测量电动机轴承的绝缘电阻; 10 检查定子绕组极性及其连接的正确性; 11 电动机空载转动检查和空载电流测量。 注:电压1000V 以下且容量为100kW 以下的电动机,可按本条第1、7、10、11款进行试验。 6.0.2 测量绕组的绝缘电阻和吸收比,应符合下列规定: 1 额定电压为 1000V 以下,常温下绝缘电阻值不应低于Ω;额定电压为 1000V及以上,折算至运行温度时的绝缘电阻值,定子绕组不应低于1MΩ/KV,转子绕组不应低于Ω/KV。绝缘电阻温度换算可按本标准附录B的规定进行; 21000V 及以上的电动机应测量吸收比。吸收比不应低于,中性点可拆开的应分相测量。 注:1 进行交流耐压试验时,绕组的绝缘应满足本条的要求;

2交流耐压试验合格的电动机,当其绝缘电阻折算至运行温度后(环氧粉云母绝缘的电动机在常温下)不低于其额定电压1MΩ/KV时,可不经干燥投入运行。但在投运前不应再拆开端盖进行内部作业。 6.0.3 测量绕组的直流电阻,应符合下述规定: 1000V 以上或容量 100kW 以上的电动机各相绕组直流电阻值相互差别不应超过其最小值的2%,中性点未引出的电动机可测量线间直流电阻,其相互差别不应超过其最小值的1%。 6.0.4 定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量,应符合下述规定: 1000V 以上及1000kW 以上、中性点连线已引出至出线端子板的定子绕组应分相进行直流耐压试验。试验电压为定子绕组额定电压的 3 倍。在规定的试验电压下,各相泄漏电流的差值不应大于最小值的 100%;当最大泄漏电流在 20μA以下时,各相间应无明显差别。试验时的注意事项,应符合本标准第 3.0.4 条的有关规定;中性点连线未引出的不进行此项试验。 6.0.5 定子绕组的交流耐压试验电压,应符合表的规定。 表 6.0.5 电动机定子绕组交流耐压试验电压 6.0.6 绕线式电动机的转子绕组交流耐压试验电压,应符合表的规定。 表6.0.6绕线式电动机转子绕组交流耐压试验电压 注:Uk为转子静止时,在定子绕组上施加额定电压,转子绕组开路时测得的电压。

电气设备交接试验方案2

长治市霍家工业有限公司年产一万吨聚苯硫醚、2万吨二氯苯及配套公用工程项目 6 KV变电站综合试验报告 批准: 审核: 试验人: 河北荣威电力工程有限公司 2019年05月

目录 一、目的 (1) 二、依据 (1) 三、系统简介 (1) 四、主要设备及实验项目介绍 (1) 1变压器本体交接试验 2接地网测试试验 3. 母线及绝缘子耐压 (2) 4. 电力电缆 (4) 5. 隔离开关及高压熔断器 (6) 6. 避雷器 (7) 7. 互感器 (10) 8、真空断路器 (12) 五、安全环境控制 (13)

一、目的 通过对电气一次设备的交接试验,以检验设备质量及安装质量是否符合要求,并提出是否可以投入运行的结论。 二、依据 2.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 2.2《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL5009.1-92 2.3《国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)》(试行)国家电网安监【2005】83号 2.7制造厂技术规范及设计资料。 三、系统简介 本工程设2台容量20000KVA,35KV降压6.3KV主变接入6KV配配电室。以及9台6KV降压400V厂用变压器分别接入380V配电室 四、主要设备及实验介绍 变压器2x20000KVA主变 型号: 1 变压器检查和运行电流测量。 2 使用仪器设备 3. 兆欧表:500V、1000V、2500V 4. 试验谐振升压变压器一套: 额定输出电压:0--200KV 额定输出电流:2000mA 5直流电阻快速测试仪 6钳形电流表 7直流高压发生器一套

电力电容器交接试验记录

电力电容器交接试验记录

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

一、铭牌及安装位置: 工程名称六合文化城博物馆10/0.4KV变电所柜号1AA2柜 设备型号UTSC-LG160-0.4 出厂编号2014090805 产品型号BSMJ0.45-25-3 生产厂家上海波亮电器制造有限公司额定电压0.45kV 额定输出25kvar 额定电流32.1A 额定容量393μF 无功补偿控制器制造厂名/型号 ZBWKF-18C 新乡市中宝电气有限公司 投切元件 厂名/型号 ZBTSC 新乡市中宝电气有限公司 二、试验日期及天气情况: 试验日期2016年12月26日天气晴温度10℃湿度50% 三、电容量及绝缘电阻测量: 测量仪器型号、编号 试验结果 编号额定电容量Cx (μF) 实测电容量Ce (μF) 绝缘(M ) 2014110214 393 394 2500 2014110196 393 394 2500 2014110217 393 394 2500 2014110223 393 394 2500 要求:1.单台电容器电容值偏差不超出额定值的-5%~+10%范围; 2.电容器组中各相电容的最大值和最小值之比,不应超过1.08。 四、备注: 合格 试验者徐丽、贺传斌日期2016年12月26日

一、铭牌及安装位置: 工程名称六合文化城博物馆10/0.4KV变电所柜号1AA2柜 设备型号UTSC-LG160-0.4 出厂编号2014090805 产品型号BSMJ0.25-10-1 生产厂家上海波亮电器制造有限公司额定电压0.25kV 额定输出10kvar 额定电流40A 额定容量509.3μF 无功补偿控制器制造厂名/型号 ZBWKF-18C 新乡市中宝电气有限公司 投切元件 厂名/型号 ZBTSC 新乡市中宝电气有限公司 二、试验日期及天气情况: 试验日期2016年12月26日天气晴温度10℃湿度50% 三、电容量及绝缘电阻测量: 测量仪器型号、编号 试验结果 编号额定电容量Cx (μF) 实测电容量Ce (μF) 绝缘(M ) 2014120068 509.3 509 2500 2014120078 509.3 509 2500 2014120069 509.3 509 2500 2014120084 509.3 509 2500 2014120072 509.3 509 2500 2014120082 509.3 509 2500 要求:1.单台电容器电容值偏差不超出额定值的-5%~+10%范围; 2.电容器组中各相电容的最大值和最小值之比,不应超过1.08。 四、备注: 合格 试验者徐丽、贺传斌日期2016年12月26日

江西省工程资料记录表格及编号(全套资料)

附录B 工程资料记录表格及编号 目录 1.工程概况表(A 0.1) 2.工程项目管理机构(A 0.2) 3.工程质量监督注册登记表(A 6.1) 4.工程质量监督书(A 6.2) 5. 工程质量整改通知(A 6.3) 6. 工程质量整改情况报告(A 6.4) 7.工程竣工验收报告(A 8.2) 8. 工程勘察质量检查报告(A 8.3) 9. 工程设计质量检查报告(A 8.4) 10. 房屋建筑工程和市政基础设施工程舅公验收备案表(A 8.6) 11. 项目监理机构及监理人员名单(B 1.1) 12. 检测取样送检见证人授权书(B 1.2) 13. 监理会议纪要(B 1.7) 14. 监理工作联系单(B 1.9) 15. 监理日记(B 1.11) 16.分包单位资格报审表(B 2.1) 17.检测机构资格报审表(B 2.2) 18. 施工组织设计、施工(调试)方案报审表(B 3.1) 19. 主要施工机械设备报审表(B 3.2) 20. 主要材料、构配件、设备报验表(B 3.3) 21. 施工测量放线报验表(B 3.4) 22. 工程报验表(B 3.5) 23. 检测取样送检送检记录表(B 3.6) 24. 旁站监理记录(B 3.7) 25. 监理通知(B 3.8) 26. 监理通知回复单(B 3.9) 27. 工程质量事故处理方案报审表(B 3.10) 28. 工程竣工预验收报验表(B 3.11) 29. 工程质量监理评估报告(B 3.12) 30. 工程开工/复工报审表(B 4.1) 31. 工程暂停令(B 4.2) 32. 施工进度计划报审表(B 4.3) 33. 工程临时延期报审表(B 4.4) 34. 工程最终延期审批表(B 4.5) 35. 工程款支付申请表(B 5.1) 36. 工程款支付证书(B 5.2) 37. 费用索赔报审表(B 5.3) 38. 合同变更单(B 6.1) 39. 开工报告(C 1.1) 40. 施工香米经理部及管理人员名单(C 1.3) 41. 特种作业人员名单(C 1.4)

电气设备交接试验记录--

电气设备交接试验记录--

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

DQ2.8 工程名称******* 建设单位******* 分项工程名称动力、照明配电箱及控制 柜安装 系统部位*******层 设备名称动力、照明配电箱、控制 柜 施工单位******* 交接试验项目的试验范围、内容、要求和环境,以及设备的交接试验要求; 动力、照明配电箱及控制柜按图纸安装要求在正常环境下的运行电压、电流正常,各种仪表指示应正常及符合各项有关规定。 试验情况: 动力、照明配电箱及控制柜在正常环境下的运行电压、电流正常,各种仪表指示应正常并符合各项有关规定。 试验人: 移交人接收人 验收意见: 专业监理工程师 (建设单位项目负责人): 年月日试验结果: 施工技术负责人: 质检员: 年月日

DQ2.8 工程名称*** 建设单位*** 分项工程名称电机安装系统部位***层 设备名称电动机施工单位*** 交接试验项目的试验范围、内容、要求和环境,以及设备的交接试验要求; 电动机按照图纸安装要求在正常环境下试通电,检查转向和机械转动有无异常情况;可空载试运行的电动机,时间一般为2h,记录空载电流,且检查机身和轴承的温升,及符合各项有关规定。 交流电动机按图纸安装要求在正常环境下在空载状态下可启动次数及间隔时间应符合产品技术条件 的要求;无要求时,连续启动2次时间间隔不应小于5min,再次启动应在电动机冷却至常温下,空载状态运行,应记录电流、电压、温度运行时间等有关数据,且应符合建筑设备或工艺装置的空载状态运行要求。及符合各项有关规定。 试验情况: 电动机在正常环境下试通电,检查转向和机械转动无异常情况;时间2h,空载电流 A,检查机身和轴承的温升符合各项有关规定。 交流电动机在正常环境下在空载状态下启动1次,间隔10min,再次启动应在电动机冷却至常温下,空载状态运行,电流 A、电压 V、温度运行时间2h,符合建筑设备空载状态运行要求及符合各项有关规定。 试验人: 移交人接收人 验收意见: 专业监理工程师 (建设单位项目负责人): 年月日试验结果: 施工技术负责人: 质检员: 年月日

相关文档
相关文档 最新文档