文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › XXX电缆更换工程施工组织设计方案

XXX电缆更换工程施工组织设计方案

XXX电缆更换工程施工组织设计方案
XXX电缆更换工程施工组织设计方案

**********电缆更换工程施工方案

****工程建设有限公司

编制:

审核:

安全、质检会签:批准:

建设单位审批意见:监理单位审批意见:

一、工程概况

1、工程概述

本工程为**车间变电所高压进线电缆改造工程,更换高压I段进线电缆三条,VV22/10KV3*240共1480米。由于施工环境复杂(电缆桥架转弯处不在同一高度),所以采用电缆敷设机分两段敷设。为保证工程顺利施工,特制定本方案。

2、主要工程量

3 、编制依据及执行标准规范

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92;

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91;

《石油建设工程质量检验评定标准电气工程》SY/T4031.1-93

4、施工组织机构

施工组织机构图

*** **** ** ** 张** 王* 徐** 蒋** 5、施工工期:

二、质量保证体系

1 、工程质量目标

1.1 质量达到合格工程标准;

1.2 质量、设备事故为零;

1.3 单位工程质量合格率为100%;

1.4 工程建设项目验收、投产一次交工合格率100%;

1.5 顾客意见处理率100%;

1.6 职工持证上岗率为100%。

2、质量保证体系

三、主要施工方案

1、自总配电所111配电柜处沿电缆桥架至乙烯变电所将乙烯1#

进线的三条电缆做好标记。

1、电缆在运输装卸过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤。

严禁将电缆盘直接由车上推下。

2、滚动电缆盘时必须顺着电缆盘上的箭头指示或电缆的缠

紧方向。

3、将电缆敷设机从乙烯变电所沿电缆桥架依次摆放到总配

北侧桥架拐弯处,每隔30米左右放置一个,共放置15

台,分别固定。每一个电缆桥架转弯处放置一个三角滑轮

固定好。

4、电缆敷设前应做检查,外观无损伤、绝缘良好。

5、在起始点及桥架转弯处放置滑轮,防止损伤电缆。

6、电缆敷设位置选择在总配后侧桥架转弯处。。

7、电缆敷设时应使电缆从电缆盘上端引出,防止电缆在支架

上及地面摩檫拖拉。

8、电缆最大牵引强度不应超过70N/m㎡。速度不宜超过

15m/min。

9、电缆最小弯曲半径不得小于15D(D为电缆直径)。

10、水平敷设的电缆,在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两

端处,当对电缆间距有要求时,每隔5~10m处进行固定。

11、电缆敷设完毕后,及时清除杂物。

12、电缆终端头制作前应对电缆进行检查,电缆绝缘状况良

好;无受潮;电缆内不得进水。

13、附件规格应与电缆一致;零部件应齐全无损伤;绝缘材料

不得受潮。

14、施工用机具齐全,便于操作,状况清洁,消耗材料齐备。

15、电缆终端头制作时,严格遵守制作工艺规程,空气相对湿

度宜为70%以下,温度宜为10~30℃,严禁尘埃、杂物落

入绝缘内。

16、制作电缆终端头,从剥切电缆开始应连续操作直至完成,

缩短绝缘暴露时间。剥切电缆时不应损伤线芯和保留的绝

缘层。附加绝缘的包绕、装配、热缩等应清洁。

17、电缆终端头应有改善电缆屏蔽端部电场集中的有效措施,

并应确保外绝缘相间和对地距离。

18、电缆在剥切线芯绝缘、屏蔽、金属护套时,线芯沿绝缘表

面至最近接地点(屏蔽或金属护套端部)的最小距离为

50mm。剥除半导电屏蔽层时不得损伤绝缘表面。

19、电缆终端处的金属护层必须接地良好。电缆穿过零序电流

互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘,电缆接地

点在互感器以下时,接地线应直接接地;接地点在互感器

以上时,接地线应绕过互感器接地。

20、电缆的耐压试验电压为24KV,时间为15min。试验时,

试验电压可分为4~6阶段均匀升压,每阶段停留1min,

并读取泄漏电流值,测量时应消除杂散电流的影响。21、倒闸操作:合上乙烯母联200开关,拉开1#进线111开

关,2#进线141带全负荷,总配电所拉开配出乙烯1#111

开关。

22、安装时电缆线路的两端相位应一致,总配电所配出乙烯

1#111开关送电后核对相序,正确无误后进行倒闸操作:

合上乙烯1#进线111开关,拉开母联200开关,两段分

列运行。

23、拆除做好标记的旧电缆时,轻拿轻放已送电运行的电缆。

拆除分段进行,每隔20~30m锯断,用绳索拴住后送到地

面,严禁从高处抛掷。

四、安全预案

(一)、本次工程电缆敷设和拆除期间乙烯装置正常生产,两段进线的六条电缆带电运行,而且新、旧电缆为同一桥架,给施工带来很大的难度。如果电缆敷设及撤换过程中不慎将电缆损坏,将造成电缆崩烧,发生停电及人身伤亡事故,装置停产。所以施工时不要用金属物体撬压电缆,扳动电缆时轻拿轻放。电缆对接时需倒闸停电,高压进线单回路运行,II段带全负荷。对接前联系生产车间,倒负荷,对接后立即恢复正常运行状态,确保装置稳定运行。

(二)、安全措施:

1、作业现场要按规定设置足够的安全警示标志,进入施工现场必须配戴安全帽。

2、安全标志必须醒目,应设在与安全有关的地方,不宜设在门窗、架子等可移动的物体上,并得到妥善保护。

3、临时设施必须要求配置消防设施,并保持干净、整洁,并有标识

4 、工作面与通道应安全合理、清洁无杂物、无积水,同时设立安全出口指示牌。

5、通道要保持畅通无阻,采取有效的防滑措施,室内疏散通道有标识;

6、工作面上有坠落的可能的临边、孔洞必须采取合适的如护栏、盖板等防护措施,并且设置警示标志和挡脚板,系好安全带;

7、现场危险作业区域,如电缆敷设机、电缆盘吊装,要采取有效的隔离措施,设置明显的警告牌,防止无关人员进入作业区。

8、电气设备和线路的绝缘应保持良好,或者设置遮拦和明显的警告标志。

9、作业班组要设兼职安全员,配合安全员工作。

五、劳动力和机具配备

5.1机具设备

电缆桥架更换维修施工组织设计

邯钢集团大型轧钢厂电缆桥架改造项目 施工方案 编制: 校对: 审核: 邯郸市安装工程有限公司 2012年3月

目录 (1) 1.0 概况 (2) 2.0 编制依据 (2) 3.0 主要工程实物量 (2) 4.0 施工原则 (2) 5.0 施工技术措施 (3) 6.0 质量保证措施 (5) 7.0 组织机构 (7) 8.0 HSE保证措施 (7) 9.0施工机具 (8) 10.0 施工进度表 (8) 11.0人员安排表 (8) 12.0作业危害分析 (9)

1.0 概况 大型轧钢厂投产至今,部分电缆桥架锈蚀严重,甚至已出现断裂损毁, 存在极大安全隐患。根据现场实际情况拟对大型轧钢厂线棒车间平台下、 加热炉下、风冷辊道下及重轨车间部分电缆桥架、电缆沟等部位进行必要 的替换、封堵,以加强对设备和人员的安全保障。。为保证本工程安全、优质、高效的完成特编制本施工方案。 2.0编制依据 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 《电气装置安装工程盘,柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 3.0主要工程实物量 4.0施工原则 4.1 根据机动部关于此工程的指示,按照施工方案和技术措施以及安全管理措施,精心组

织、精心施工,确保施工质量和人身设备安全。 4.2严格服从机动处关于本项工程的相关安排,作到与机动处和动力车间之间的及时沟通,及时汇报,施工期间严格执行工作票制度。 5.0施工工序及技术措施 5.1施工准备 ⑴施工方案已编制完成并经机动部审核完毕。 ⑵施工机具、材料已准备齐全,施工人员已安排好,并进行了相应的技术及安全交底。 ⑶现场已具备施工条件,并办理相关工作票。 5.2技术措施 一、确定桥架 通过查找资料及现场实地考察,确定该电缆桥架及主要电缆所属位置为: 还有部分不用电缆,需要在挖开地面后进行逐一确认。 二、进行电缆保护性迁移 确定电缆所属桥架的位置和电缆具体走向后按照原电缆路保护性迁移,在挖掘过程中应注意以下事项: ⑴进行保护性迁移前必须开具高空作业票; ⑵在吊装时采用吊装带,不得用钢丝绳进行吊装,防止在迁移过程中对电缆造成损伤; ⑶在吊装电缆及桥架的过程中要由甲方人员专人监护,防止无关人等进入作业区域。 三、电缆及桥架带的迁移顺序

XXX电缆更换工程施工组织设计方案

**********电缆更换工程施工方案 ****工程建设有限公司

编制: 审核: 安全、质检会签:批准: 建设单位审批意见:监理单位审批意见:

一、工程概况 1、工程概述 本工程为**车间变电所高压进线电缆改造工程,更换高压I段进线电缆三条,VV22/10KV3*240共1480米。由于施工环境复杂(电缆桥架转弯处不在同一高度),所以采用电缆敷设机分两段敷设。为保证工程顺利施工,特制定本方案。 2、主要工程量 3 、编制依据及执行标准规范 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92; 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91; 《石油建设工程质量检验评定标准电气工程》SY/T4031.1-93 4、施工组织机构

施工组织机构图 *** **** ** ** 张** 王* 徐** 蒋** 5、施工工期:

二、质量保证体系 1 、工程质量目标 1.1 质量达到合格工程标准; 1.2 质量、设备事故为零; 1.3 单位工程质量合格率为100%; 1.4 工程建设项目验收、投产一次交工合格率100%; 1.5 顾客意见处理率100%; 1.6 职工持证上岗率为100%。 2、质量保证体系 三、主要施工方案 1、自总配电所111配电柜处沿电缆桥架至乙烯变电所将乙烯1# 进线的三条电缆做好标记。 1、电缆在运输装卸过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤。 严禁将电缆盘直接由车上推下。

2、滚动电缆盘时必须顺着电缆盘上的箭头指示或电缆的缠 紧方向。 3、将电缆敷设机从乙烯变电所沿电缆桥架依次摆放到总配 北侧桥架拐弯处,每隔30米左右放置一个,共放置15 台,分别固定。每一个电缆桥架转弯处放置一个三角滑轮 固定好。 4、电缆敷设前应做检查,外观无损伤、绝缘良好。 5、在起始点及桥架转弯处放置滑轮,防止损伤电缆。 6、电缆敷设位置选择在总配后侧桥架转弯处。。 7、电缆敷设时应使电缆从电缆盘上端引出,防止电缆在支架 上及地面摩檫拖拉。 8、电缆最大牵引强度不应超过70N/m㎡。速度不宜超过 15m/min。 9、电缆最小弯曲半径不得小于15D(D为电缆直径)。 10、水平敷设的电缆,在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两 端处,当对电缆间距有要求时,每隔5~10m处进行固定。 11、电缆敷设完毕后,及时清除杂物。 12、电缆终端头制作前应对电缆进行检查,电缆绝缘状况良 好;无受潮;电缆内不得进水。 13、附件规格应与电缆一致;零部件应齐全无损伤;绝缘材料 不得受潮。 14、施工用机具齐全,便于操作,状况清洁,消耗材料齐备。

电缆支架更换施工方案教学教材

1.、工程概况本作业项目为电缆隧道电缆支架整修及增加自动排水系统改造项目电缆支架分别分布于电缆隧道不同内径处。支架上的横撑分六层,电缆沟内在低点增加四台电缆隧道内排污泵。 2、编制依据。 《电缆隧道电缆支架整修及增加自动排水系统改造项目》询价文件及现场踏勘了解情况。 《电力装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50169-92) 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.5-2002) 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电力建设安全作业规程》 《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) 3、项目部架构及配备资源 3.1人员架构

岗位职责 ※项目经理 (1)任职条件 ?基本素质:具有丰富的施工经验,责任心强,善于沟通,具有团队合作的意识,具有良 好的心理素质和一定的组织管理能力,身体健康。 ?文化程度:大学专科或专科以上 ?工作经验:策划管理过大、中型机电系统的维修与维护,并具有多年管理经验。 ?特殊要求:熟悉电气及专业施工的注意事项、工作性能、操作及维护的要求、运行工况, 同时要求具有较扎实的机电基础,并有一定的实践经验,能够带领全体工作人员完成规定的工作。 (2)岗位职责 ?贯彻、执行用户单位的各种方针、政策和制度。与客户建立良好的合作关系,与公司物 业管理部保持及时有效的联系。 ?负责定期向公司领导汇报项目部施工管理工作情况,做好上级的指示、工作任务的下达 并监督执行,同时及时将员工建议、请求上传有关领导。 ?负责施工期间时人员、物资的管理。 ?根据ISO9001质量管理体系要求,审定并监督各项管理制度、规程的执行。确保客户使 用的与施工有关的系统的安全、稳定、良好的运行。 ?每个施工段施工结束后领导施工班组编写的“工作总结”及相关工作记录,优化各个施 工节点,并对甲方人员提出的各项建议进行执行总结。 ?负责健全项目部培训制度,确保员工掌握必备的专业技能。 ?负责组织项目部的全体人员学习项目部的各项规章制度及岗位责任,定期进行必要的安 全教育。 ?及时将客户对施工有关的要求给予公布,并监督责任部门相关改进工作的执行。 ?负责了解、掌握下属员工思想状态和工作情况,做好思想品德教育工作,负责本部门员 工的业绩评估,并按照有关的奖惩制度实施奖惩。 ?以用户的需求为出发点,带领所属人员完成项目部的各项工作。 ※技术负责人

电缆敷设施工组织设计

电缆敷设施工组织设计 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

南京市溧水区城乡建设局天生桥大道景观提升110kV歌溧7ME线71#-73#杆线迁移工程(土建工程) 施工组织设计 施工单位:江苏省金陵建工集团有限公司(章) 2017年3月14日 一、编制说明 工程总目标 科学管理,精心施工,安全、高效、准时地完成施工任务,确保优良并达标投产,争创精品工程 编制依据 投标文件、施工图纸及相关设计文件。 相关规范、标准和《建设工程质量管理条例》、《江苏省电力建设输变电工程施工工艺实施细则》、《电气装置安装工程-电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)、《国家电网公司电缆通道管理规范》(国家电网生[2010]637号)。 本公司管理体系相关文件及有关工程管理规定,现场调查资料及类似工程施工经验。 工期要求 总工期:60日历天。 二、工程概况及特点

本工程为南京远能电力工程有限公司溧水分公司南京市溧水区城乡建设局天生桥大道景观提升110kV 歌溧7ME 线71#-73#杆线迁移工程(土建工程)。工程位于南京市溧水区天生桥收费站旁,新建排管3回电缆排管288米,新建工井**直线工井6座。 三、施工现场组织机构 施工现场组织机构(见图) 根据工程的特点,施工现场设项目经理部。受公司经理委托,项目经理对公司经理负责,组织具有丰富现场施工经验的管理、技术人员,在施工现场对工程项目实施的全过程进行组织、管理和协调。 施工现场组织机构图 图 四、施工部署及施工进度计划 1、成立现场管理机构:为确保工程的顺利进行,工程由项目经理总体负责,具体负责指导本工程施工,项目经理部内部做到分工明确严格管理,经常召开碰头会,保证与甲方及设计院之间的联络,及时传达上级文件精神,解决施工中的实际问题。 2、对本工程作具体分析做到有章可寻有所准备,由于电缆工程施工沿线场所及涉及部门或单位多,不可予见问题多的具体情况,分公司将派专人做好有关部门的协调工作,并做好现场宣传工作与便民措施,协调好与其他施工单位的关系,以防止上述某一环节出现失误而影响正常施工,导致工期延误。 项目经理 项目材料项目资料项目质检项目安全 项目技术负责土建施工 电气施工

照明工程施工组织设计方案85246

始信路照明工程专项施工方案 1.工程概况 工程说明:合经区始信路(耕耘路—紫云路)改造道路照明工程。 始信路(耕耘路—紫云路)全长2070m,13m高双挑LED路灯安装112套,14m高四获投光灯安装11套,路灯迁移2套,路灯基础开挖123个,箱变安装1台,配电箱安装1台,型号YJHL-4*35+1*16电力电缆敷设5800m,电缆保护管敷设5840m, 2.工程的主要施工方案与技术措施 第一节、电气总体程序要求

1、按规定的施工及施工规、质量评定标准以及标准图集施工。 2、电气系统,按土建施工顺序,做好暗设电缆预埋线管,同时做好防预埋管堵塞的工作。 3、路灯安装,电气系统穿电缆,控制柜安装,系统调试,通电实验。 第二节、各工序流程及主要施工方法 一、工序流程 施工中采用以下流程: 定灯位→挖沟→埋管→浇注路灯基础→敷设电缆→绝缘测试→路灯安装→电气设备安装→实验、调试→自检→竣工验收 二、施工方法 1、定灯位:按照施工图及现场情况,以设计灯位间距为基准确定路灯安装位置。 2、挖沟及埋管:按照施工图纸开挖电缆管预埋沟,预埋相应的电缆管。 3、浇注路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑,金属构件进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。 4、敷设电缆:符合下列要求: (1)电缆型号符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰; (2)电缆的固定、间距、弯曲半径符合规定; (3)电缆接头良好,绝缘符合规定; (4)电缆沟符合要求,沟无杂物; (5)保护管的连接、防腐符合规定。 5、路灯安装规定 同一道路的路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。基础坑开挖尺寸符合设计规定,基础混凝土强度等级不低于C25,基础电缆护管从基础中心穿础并超出基础平面30~50mm。浇制钢筋混凝土基础前排除坑积水。灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线一致,灯具横向水平线与地面平行,紧固后目测无歪斜。灯头固定牢靠,可调灯头按设计调整至正确位置,灯头接线符合下列规定:在灯臂、灯盘、灯杆穿线无接头,穿线孔口或管口光滑、无毛刺,并采用绝缘套管或包扎,包扎长度不小于200mm。路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金饷构件进行热镀锌处理,防腐质量符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》

电缆更换工程施工组织设计方案

. . . . **********电缆更换工程 施工方案 ****工程建设 2007-6-5

 2、主要工程量 3 、编制依据及执行标准规 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》GB50168-92; 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91;

《石油建设工程质量检验评定标准电气工程》SY/T4031.1-93 4、施工组织机构 施工组织机构图 *** **** ** ** 张** 王* 徐** 蒋** 5、施工工期:

二、质量保证体系 1 、工程质量目标 1.1 质量达到合格工程标准; 1.2 质量、设备事故为零; 1.3 单位工程质量合格率为100%; 1.4 工程建设项目验收、投产一次交工合格率100%; 1.5 顾客意见处理率100%; 1.6 职工持证上岗率为100%。 2、质量保证体系 三、主要施工方案 1、自总配电所111配电柜处沿电缆桥架至乙烯变电所将乙烯1# 进线的三条电缆做好标记。

. 1、电缆在运输装卸过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤。 12、电缆终端头制作前应对电缆进行检查,电缆绝缘状况良 好;无受潮;电缆不得进水。 13、附件规格应与电缆一致;零部件应齐全无损伤;绝缘材料

电缆沟施工组织设计

洋县金沙湖景区供配电工程 施 工 组 织 设 计 陕西伟豪建设工程有限责任公司 2016年11月 第一章编制说明 第一节编制依据 1.1 《洋县金沙湖景区供配电工程》设计图纸; 1.2 施工图设计技术交底记录、设计说明、现场勘察情况等; 1.3 适用于本工程的各种施工规范; 1.4 我我单位施工经验、管理水平、实际施工及生产能力。。第二节编制原则

2.1在充分理解设计文件的基础上,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 2.2在施工组织中体现环保意识,保护环境,做到安全文明施工。 2.3施工工艺及施工规范、设计要求等相符,并力求达到完善。 2.4 施工任务划分合理,施工进度安排符合实际情况。 2.5 采用先进、配套的施工设备和技术,确保工程质量和工期。 2.6 针对本工程的地质情况和气候特征,优化施工方案。 第三节工程技术规范本工程中将严格按照现行施工验收规范进行施工。 3.1《电力电缆运行规程》、(GB 50217—94); 3.2 《电力工程电缆设计规范》、(GB 50168—92); 3.3 《电缆线路施工及验收规范》、(DL-408-91) ; 3.4《城镇道路工程施工及质量验收规范》(CJJ1-2008); 3.5《市政工程施工技术资料管理规定》(建城2002-221); 3.6《质量管理体系要求》(GB/T19001-2000); 3.7《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T50315-2000); 3.8《砼结构工程施工质量验收条文说明》(GB50204-2002); 3.9《市政排水工程质量检验评定标准》(CJJ3-90); 第二章工程概况 第一节工程位置及范围 本工程位于陕西洋县金沙湖景区,景区布置0.4KV电缆分支箱44台,用电箱50台,架空线路2KM,新立φ190×1200单砼杆34基、

电缆移位工程施工方案

电缆移位工程施工方案 (一)电气工程施工原则 1、以设计图纸、《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-200 2、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB50168-2006为依据,认真细致地做好工程质量管理。按照施工方案和技术措施,精心施工,施工质量全部达到优良标准。 2、及时进行工程质量检查及评审工作,并积极配合甲方的监督检查,坚持隐蔽工程必须经工程监理方验收签字。 3、施工过程中及时做好各种原始记录,试验数据要准确齐全。交工资料及时整理成册,做到和工程同步。 4、路面的破除和修复以及电缆沟的砌筑由有经验的土建工人完成。 (二)施工进度计划和劳动力安排 1、施工进度计划 首先砌筑好新增段电缆沟,清理掉两边电缆沟上的土方,破除两边路面,掀开两边电缆沟盖板,放上保护管。然后和电气车间联系好停电,确认每根电缆作用及编号做好标记,切断电缆。接着将电缆从原电缆沟内拉出,放到另一边电缆沟内。做电缆中间接头。最后是铺沙盖保护板,路面修复,土方回填。 2、施工力量配备: (1)电气安装施工工程负责人应安排施工经历多、经验丰富的人,特别是具有多次参与室外电缆沟内电缆敷设工作经验。 (2)施工时将安排熟悉本工程施工图纸,从事电气安装工程5年以上,具有多次室外电缆沟内电缆敷设工作经验的班长一名;熟悉系统配置,了解电缆走向并懂得电缆施工规范的电工10名;具备常规施工常识,能领会班长班前会所作的技术交底的拉线工15名。 (3)电气试验是电气工程的把关工序,试验电工的技能素质和设备配备率和完好率,是本改造的关键,工程负责人应重视。 (三)电气工程施工的技术要求 1、电缆沟开挖、清理及电缆拆除 (1)中间接头、镀锌钢管、电缆等材料必须向监理报验,合格后才能使用。 (2)施工前办好相应工作票。 (3)工程施工前必须检查并确认劳保防护用品的配备和正确使用,对施工人员进行安全及技术交底,设置警示牌,拉好警戒绳。 (4)根据现场情况,必须首先把新增段电缆沟砌筑好,并把混凝土路破除出来。

电缆通道维修施工方案

电缆通道维修施工 方案

本方案适用于变电站电缆通道检修项目施工。 规范性引用文件 下列文件中的条款经过本方案的引用而成为本方案的条款。鼓励使用这些文件的最新版本。 《供配电系统设计规范》 GB50052-1995《电力建设工程施工技术管理制度》 《电力建设施工及验收规范》建筑工程篇SDJ69-87 《电力设备典型消防规范》DL5027-93 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-91 《组合钢模板技术规范》GB50214- 《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-84 《混凝土结构工程施工质量及验收规范》GB50204- 《预制混凝土构件质量检验评定标准》GBJ321-90 《施工现场临时用电安全技术》 JGJ46-88 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-86 《现行建筑施工规范大全》; 《建设工程监理规范》 GB50319- ; 《电力建设安全工作规程》变电所部分DL5009·3-1997; 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90;《输变电设备缺陷管理规定》 Q/ED 204 305-

施工方案 1、电缆通道的巡视 1.1路径周边有无挖掘、打桩、拉管、顶管等施工迹象,检查路径沿线各种标识标志是否齐全; 1.2电缆通道上方有无违章建筑物,是否堆置可燃物、杂物、重物、腐蚀物等; 1.3地面是否存在沉降、埋深不够等缺陷; 1.4井盖是否丢失、破损、被掩埋; 1.5电缆沟盖板是否齐全完整并排列紧密; 1.6隧道进出口设施是否完好,巡检通道是否畅通,沿线通风口是否完好; 1.7 结构本体有无形变,支架、爬梯、楼梯等附属设施及标识、标志是否完好; 1.8 是否存在火灾、坍塌、盗窃、积水等隐患; 1.9 是否存在温度超标、通风不良、杂物堆积等缺陷,电缆孔洞的封堵是否完好; 1.10电缆固定金具是否齐全,隧道内接地箱、交叉互联箱的固定、外观情况是否良好; 1.11机械通风、照明、排水、消防、通讯、监控、测温等系统或设备是否运行正常,是否存在隐患和缺陷; 1.12 电缆通道地面巡视发现异常,以及抽检电缆沟、排管工井

电线拆除施工组织设计

中物院化工材料研究所931基地武警营房10KV电缆移位工程 施 工 方 案 编制单位:四川三鑫建筑有限公司 2014年7月4日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工工期 四、人员体系及机械投入 五、任务目标 六、施工方案 七、注意事项 八、附图

一、编制依据 1、工程设计施工图纸; 2、对现场和周边环境的调查; 3、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006; 4、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006; 5、《电气装置安装工程10KV及以下配电工程施工及验收规范》; 6、国家、省、市相关法律法规及相关规范要求。 二、工程概况 1、本工程为931基地武警营房工程室外10KV架空高压线拆除及位移工程。 2、工程地址位于化工材料研究所基地,由于新建武警营房工程,需拆除位于新建建筑物上空的10KV架空高压线,改换为沿新建围墙外敷设电缆。 3、工程内容有:拆除10KV架空高压线(3x120铝芯线),长度约390m;拆除一根12m预制混凝土电杆;新建安装一根12m预制混凝土电杆;新埋设YJV22-8.7/10KV 3*95电缆;设置电缆标示桩等内容。 4、工程量详附图。 三、施工工期 拟定工期7个工作日。 计划新建安装一根12m预制混凝土电杆1天; 土方开挖及新埋设YJV22-8.7/10KV 3*95电缆4天; 设置电缆标示桩及回填土方1天; 计划拆除10KV架空高压线及预制混凝土电杆1天。 四、人员体系及机械投入 1、项目经理:杨弟荣全面负责本分项工程质量、工期、成本、安全。组织制订内部管理制度,落实职责,监督实施。 2、项目技术负责人:郭俊负责工程的技术工作。编制本施工方案、施工措施,主管施工准备,处理技术问题。

电缆施工方案(修改)

施工方案 批准: 审核:_____________________ 校对: 编写: 二OO六年九月二十五日

施工方案 一、工程的内容及范围(详见施工图) ①制作电缆中间头井6个,全线清管4106.5米,揭盖电缆工作井78座, 转弯井 3座,中间头井9座。 ②新敷设YJV22-3X 300联络电缆4706米,制安T型电缆头1套、户内终端头 1套,中间头9套。 二、工程施工停电线路及停电时间 1、停电线路:变电站开关及户外环网柜中开关。 2、停电时间:2006年______ 月____ 日08: 00—18: 00 三、施工前准备: (一)、材料准备 1、根据工程材料表必须在3天前到相关部门办理领料,确保材料及配件齐全; 2、做好材料验收搬运工作; 3、收集好工程应用设备材料的生产许可证、合格证、检验报告等。 (二)、施工机械及工器具配备 1、运输工具:1.75T汽车1辆 2、起重工具:12T吊车1辆、手索2条、长索1条; 3、绝缘工具:高压验电笔1支、高压接地线1付; 4、施工机具:电动牵引机1台、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向 导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶等1批、绝缘摇表1只、拉

力表、变频器、皮尺1 条、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具, 无线电对讲机5 只。 四、工程施工安全技术措施 1、由于该施工项目电缆是在原有旧电缆通道上施工,通道内已有10kV 电缆 在运行,应防止损坏原有电缆,防止触电事故。 2、要求变电站1543开关及红中线5#户外环网柜中56 开关停电,做好安 全措施; 3、各组开工前做好现场安全措施(包括技术、安全交底工作)。 五、主要工序施工工艺 1、电缆敷设 (1)施工流程 施工准备T电缆管道清通T电缆敷设T绝缘测试T挂标志牌 (2)电缆敷设技术措施 1)施工前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级均须符合要求,外观无扭曲、坏损等现象。 2)电缆敷设前进行绝缘测定。敷设前需用2.5kV 摇表测量绝缘电阻是否合格。 3)电缆敷设机具的配备:采用机械放电缆时,应将机械安装在适当位置,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。 4)临时联络指挥系统的设置 电缆敷设,主要用无线电对讲机联络,移动电话协助通信,确保通信畅通。 5)电缆的搬运及支架架设 a.电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚动,以免电缆松驰。

电缆排管敷设施工组织设计26066

第一章工程概况 一、总体概况 1.1工程概况: 1.1.1工程简述 本工程位于苏州吴江区梅石路以东、体育路以北。新建各规格电力排管2000余米;新建各类电缆井91座及配套接地、基础。 二、设计概况 1、电缆排管: 电力排管2000余米,采用CPVC电力保护管,电力保护管采用C25混凝土包封。 2、电力检查井、通道: 电力检查井、电力通道均为钢筋混凝土结构,电缆支架采用热镀锌角钢电缆支架。 三、工程特点 工作量大,工期紧,施工难度较大,且与道路施工单位、各管线施工单位存在严重交叉作业,影响施工进度因素较多。我公司将本着和谐共处的原则,处理好与其它施工单位的关系。 四、工程承包范围 本工程施工范围包括:电缆排管施工、检查井施工、电缆通道施工等图纸上全部内容。 第二章施工组织机构及施工部署 一、施工组织机构 1、组建以项目经理为核心的现场施工项目经理部,经理部的组成本着专业配置,精干高效的原则进行,按照企业项目管理模式建立项目组织机构,形成以全面质量、安全、成本管理为中心环节,以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制,高效地组装和优化企业及社会生产要素,出色地实现我企业的质量方针、质量目标以及对业主的承诺。 2、本工程项目班子以项目经理为首,下设生产负责人(1名)、技术员(1名)、资料员(1名)等进行全方位管理。根据管理体系项目经理部建立岗位责任制,明确分工职责,落实施工责任,各岗位各行其职,但要协调配合,互相沟通。 3、工程施工组建专业技能高的管理人员,组织技术水平高的劳务队伍,

确保工程均衡快速施工、保安全、保质量。 二、项目人员的分工职责 1、项目经理:主持工程施工管理全面工作,对整个项目部的施工进度、质量、安全、经济效益等负全面责任。 3、项目技术负责人:主持项目施工中的全部生产、技术管理、质量控制和安全监督工作及贯彻管理工作。 4、施工员:服从组织安排,在顾全项目生产大局的情况下,着重抓好分管专业的质量进度、安全生产、文明施工,并及时提供材料、机具使用计划和工程检验批的初步验收。 5、协调员:负责与各施工队、业主、监理的工作联系,解决施工中遇到的各种意外情况。 6、质量员:负责工程质量的工序质量检查,分项工程检验批的验收,对工程质量负直接管理责任,并负责组织开展质量管理和QC小组活动。 8、安全员:负责工程日常的安全生产管理与检查、监督工作,负责安全资料的收集、管理和对施工班组的安全技术交底,做好施工现场文明工地的规划与管理,以及日常安全隐患及事故的处理工作。 9、材料员:负责编制材料供应计划、根据施工进度分批组织材料进场,负责材料的发放与管理,协助试验员做好原材料的取样、抽检工作。 8、施工队:严格按照制定的施工计划进度和质量管理目标,投入足够的劳动力进行安全文明施工,确保工程按期完成。 第三章施工方案

箱变工程施工组织设计方案

目录 第1卷编制依据 (3) 第2卷施工部署 (3) 第3卷施工组织措施 (3) 第4卷主要施工工艺 (6) 第1章箱变搬运,安装 (6) 第2章箱、盘、柜安装 (8) 第3章防雷、接地安装及测试 (10) 第4章电缆敷设安装 (11) 第5章电气设备调试 (14) 第5卷安全生产保证措施 (21) 第6卷安全应急救援方案 (22) 第7卷服务承诺 (23) 第8卷施工进度计划 (24)

一,工程概述 1.1工程概况 神东煤炭集团布尔台煤矿工业广场供电系统改造因原有变电所设备及设施老化及跟不上现实用电负荷需要改造,本次改造高压部分采用一回路10kv进线供电方式,三回380V出线。箱变进出线除至坑木房电源电缆外,其余电缆均可使用现有电缆,电缆敷设尽可能走现有电缆沟,其余直埋到负荷处。箱变壳体耐火为二级,箱变距周边建筑物应大于3m与周围建筑物小于4m时建筑物墙体应做防火处理。电缆过路要穿钢管保护,电缆进线口,电缆沟分叉处,电缆穿管处,电缆接头处要做防火阻燃及分隔措施。箱变防雷接地要做独立接地网,接地网以水平接地体为主,接地电阻要求不大于4Ω。具体工程量见以下: 1.2.主要工程容: (1) 箱式变压器 SCBS10-1000/10,UK=6%,10±5%/0.4kv 1000kv 1台 (2) 高压开关柜 KYN28-12 1台 (3) 槽钢10# 2米 (4) 接地(镀锌钢管DN50,L=2500,30根,镀锌扁钢-50*4,100米, 接地扁铜线50mm2,20米) (5) 钢管DN100 50米 (6) 电缆支架套 (7) 低压电缆 YJV22-0.6/1KV-3*95+2*50mm2 500米 (8) 低压电缆 YJV22-450/750-4*2.5mm2 (箱变部控制电源用) 100米 (9) 控制电缆 KVVRP22-450/750-4*1.5mm2 (箱变传感器用) 100米 (10) 高压电缆头 10KV 3*50mm2 2套

电缆支架安装施工方案

电缆支架安装施工方案集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

1、施工准备 1.1技术准备 施工前组织相关单位和技术人员进行技术交底,各种原材料的检验检测和供货商、施工单位的资质报审工作。 1.2 现场准备 1.2.1支架安装前电缆隧道内应具备的条件: (1) 预埋件位置、数量及安装尺寸符合设计及规范要求且安置牢固。 (2)电缆隧道内墙面上的预埋铁件表面清理干净。 (3)电缆隧道内排水、通风畅通,照明设施完善。 在电缆隧道外部沟槽(尤其是地下水量较大处)及内部集水坑处设置排水泵,随时排除因外部积水或因雨导致隧道内积水,保证电缆隧道内工作环境干燥、安全、舒适。 利用电缆隧道通风口全线每150m临时设置一进风口和一台1.5KW轴流式排风机,保证隧道内空气流通,有效排除因焊接而产生的有毒、有害气体。 电缆隧道内的照明使用安全电压(不高于36V)和胶柄行灯,确保灯体与手柄坚固、绝缘良好并耐热耐潮湿;灯头与灯体结合牢固,灯头无开关;金属网、反光罩、悬吊拉钩固定在灯具的绝缘部位上,保证用电安全。 1.3资源配置计划: (1)材料准备:立铁,支架固定件、A302电焊条、防锈漆、油漆等备齐。 (2)工器具准备:暂定电焊机6台,面罩、焊把数套,水平仪4只,扳手、鎯头、拉线若干。 2、施工方法及工艺要求 2.1安装前准备工作 安装支架前,先根据设计图纸检查预埋铁件的位置、数量及其牢固性。预埋铁件如有遗漏,在支架加工前通知厂家在支架上根据预埋件位置打眼,然后在用不锈钢膨胀螺栓固定。清除预埋件周边水泥,清除预埋板绣渣及污垢,便于焊接的质量。 电焊机及其他设备进入沟槽内施工现场时,严禁碰伤沟壁及地面,沟槽内遇有水时应及时抽排沟槽,严禁涉水违章作业造成不测。铺设施工电缆及施工中必须安全细

精编【电力行业】高压电缆敷设施工组织设计

【电力行业】高压电缆敷设施工组织设计 xxxx年xx月xx日 xxxxxxxx集团企业有限公司 Please enter your company's name and contentv

高压电缆敷设施工组织设计 一、工程简介: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 二、施工措施: (1)敷设电缆前准备 1、敷设电缆前对作业人员进行敷设高压电缆安全技术培训及敷设电缆过程中各种危险源的辨识学习。 2、准备好电缆敷设过程中所使用的工器具。 3、所有高压电缆及电气设备必须经过绝缘、耐压试验,合格后方可进入施工现场,必须保留试验记录。 (2)施工作业准备 1、施工作业前,技术员必须将本措施贯彻给每位作业人员,不参加学习的人员,不得参加该项工作。 2、施工前,施工负责人必须向每位作业人员讲清工作步骤、内容、人员分工及其安全注意事项,且备齐所需的工具、器材等。 3、施工当中所用的电源由矿方指定,接线完毕要确认设备的完好。 4、拆接线前,将上一级开关电源断电闭锁和加锁,且挂“有人工作,禁止送电”的警示牌,由专人操作,必须先验电、放电,确认无电后,方可进行拆接线工作,停送电必须严格执行“谁停电,谁加锁、谁解锁、谁送电”的停送电的作业制度。

5、使用打眼设备作业时,必须坚决执行“一人作业,一人监护”的作业制度,监护人员必须由施工负责人亲自指派。 6、使用打眼设备作业时,操作人员必须握紧手柄,精力集中。 7、每打完一个眼,施工人员都应对其进行清理。 8、施工前后,施工负责人必须向建设单位负责人汇报。 9、使用打眼设备作业完毕后,施工负责人及操作人员必须清理干净工作现场,发现异常必须立即处理,确认现场正常后,方准撤离所有人员。 (3)电缆挂钩的安装 1、将安装电缆钩的槽钢紧贴巷道帮固定于墙壁之上,保持槽钢平直。 2、将电缆钩从巷道帮到顶板垂直固定于槽钢之上,保证电缆吊挂整齐美观。 (4)电缆的敷设方法 1、电缆装车 1.1电缆需从电缆盘中缠绕放在运输车辆内,但高度不超过运输规定。 1.2用吊车吊运电缆盘至运输车辆上方,转动电缆盘将电缆缠绕至运输车辆内。 1.3转动电缆盘有专人负责,且且转动要缓慢,和缠绕电缆的作业人员相互配合好。 1.4电缆装车时由专人负责指挥,其他人员远离重物周围; 2、运输及安全注意事项 2.1运输车辆在主巷道行驶时速度不超过20Km/h,转弯时速度不

施工组织设计方案电缆

苍南灵溪至海城连接线公路立交桥段杆线拆建工程 施工图交底会议纪要 工程名称:苍南灵溪至海城连接线公路立交桥段杆线拆建工程 会议名称:施工图交底会议 会议地点:苍南县交通局5楼会议室 会议日期:2012年7月6日 参加单位: 苍南县交通局 温州电力设计有限公司苍南分公司 浙江电力建设监理有限公司温州分公司苍南配网项目部 福建省日昌水利电力工程有限公司 会议内容: 2012年7月6日下午,在苍南县交通局5楼会议室对苍南灵溪至海城连接线公路立交桥段杆线拆建工程进行了施工图技术交底及施工安全、质量交底,并对施工单位现场勘察后提出的问题进行答疑,形成纪要如下: 一、电力排管施工: 1、本工程电缆预埋保护全部采用非开挖方式敷设。 2、非开挖电力管采用MPP管,管材需通过国家相关技术部门检测可以用于电力排管的各种材质的管材。电力保护管内径统一为10*?175(180)。 3、顶管两端工作井的位置可根据实际情况适当调整,原则是保证电

缆管线的走向与设计相符且与其他管线走向不冲突。 4、施工中位于人行道内工作井井面标高均按同人行道路面平齐为准;位于绿化带内工作井井面标高按与今后绿化带面平齐为准;在未建规划公路时路面标高应以今后规划公路路面绿化带标高为准。由于道路地下管线复杂,实际施工中非开挖排管埋深可根据具体情况作适当调整。 5、非开挖电力管进管口与出管口排列应一致,不得随意交叉,工作井的管口应按管的孔数以正方或长方形排列整齐,排管孔中心距应不少于250mm。 6、电缆与管道、地下设施、公路平行交叉敷设需满足有关规范规程的要求。 10、电缆排管安全距离说明 由于地下原有各种管线情况复杂,施工时一定要保证与原有管线之间的安全距离,应严格按照国家相关规范要求进行施工,以免破坏其它管线。各种地下管线的上下顺序应按照国家相关规范要求排列。 《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007)

电缆支架安装施工方案

铺设施工电缆及施工中必须安全细心,接头牢固,用防水绝缘

电缆铺设施工组织设计

四、施工组织设计(1)施工组织方案 (2)项目管理组织机构 (3)施工技术人员组织及安装人员配备情况(4)施工的质量保证措施 (5)施工工期及进度保证措施 (6)施工安全保证措施 (7)确保文明施工的技术组织措施 (8)施工安装调试方案

(1)施工组织方案 (一)电缆施工前的技术准备工作 1.电缆施工图。与电缆安装施工有关的设计施工图包括:设计说明、电气系统图、施工平面图、施工断面图、电气互连接线图和电缆清册。 (1)设计说明。从设计说明中,可以了解工程的输配电过程、输配电线路及敷设方式的概况,对看懂全阅电缆施工图具有指导性作用。 (2)电气系统图。与电缆施工有关的电气系统图包括高压变配电系统图、低压配电系统图、动力配电系统图和照明配电系统图。在系统图上,一般都标注有电缆的末端位置;电缆型号、规格和敷设方式;电缆回路编号。 (3)施工平面图。在施工平面图上,指明了电缆敷设的具体路径,包括室外电缆施工平面图和室电缆施工平面图。施工中,应严格按设计施工图中规定的路线施工。 (4)施工断面图。施工断面图也叫施工详图。常见的详图有:直埋地沟电缆敷设详图,地沟支架及电缆敷设详图,竖井电气详图等。 (5)电气互连接线图。电气互连接线图是反映电气设备(或部件、元件等)与电气设备(或部件、元件)之间的电线或电缆连接关系及接线的电气图纸。在互连接线图上,表述了设备之间联系电缆的型号、规格、敷设方式及回路编号,是电缆敷设(尤其适于控制电缆)的指导性图纸,其作用相当于电气系统图和电气接线图。 (6)电缆清册。电缆清册也称电缆表,它以表格型式反映了建筑区全部电力电缆和控制电缆;在清册中表明每根电缆的编号、型号、截面、起讫点及长度,用于与其它电缆施工图核对,指导电缆工程施工;同时,电缆清册也可作为施工图预算和施工及用料订购计划的参照或依据。 2.电气安装标准图集。电气安装标准图集是电气设备、部件、元器件及材料安装施工的标准做法图集。遵守国家颁布的有关电气安装图集和地方及设计单位自行编制的电气安装图集。 3.制定电缆工程的施工方案。在施工方案上,除阐述技术措施和质量要求外,还应阐述安全注意事项。 电缆工程的施工技术措施主要包括:电缆敷设方法、电缆头的做法及对环境条件的要

迎宾路路灯电缆更换施工方案

1.全面性 1.1编制说明 1.1.1本投标施工组织设计是根据《克拉玛依市迎宾路路灯线缆维修工程》招标文件有关内容,有针对性的编制而成,方案编写前,我公司曾组织有关施工技术人员对现场踏勘,并对场地周边环境作了详细调查研究。根据调查结果综合考虑本项目的特点、重点以及以往类似工程的施工经验,结合我公司的技术、设备、资金能力,在充分熟悉并尊重招标文件的前提下,编写了本施工组织设计。 1.1.2本施工组织设计编制的过程中,我们主要根据以下几项作为本投标文件的编制依据: 1.1. 2.1《克拉玛依市迎宾路路灯线缆维修工程》招标文件及施工现场勘查有关内容; 1.1. 2.2招标单位介绍的情况以及施工现场勘察的情况; 1.1. 2.3由招标单位提供的有关招标补遗; 1.1. 2.4现行的有关设计、施工质量检验评定、验收的国家级地方规范、规程; 1.1. 2.5根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件分析: 1.1. 2.6我公司现有的人员、技术、机械设备能力和在以往其它类似工程中的施工经验。 1.1.3本投标文件将作为指导施工的技术性文件,编制时对各分部分项工程的工期、质量目标、项目管理机构设置与劳动力组织、施工进

度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术措施、安全、文明施工及降低成本、推广新技术等诸多因素尽可能做到充分考虑,并针对本工程的特点,制定电缆敷设、电力套管敷设等施工方案及施工措施,并对环保、文明施工、质量保证措施等内容作了较为详尽的阐述,突出其科学性、实用性及针对性。 1.2工程概况 1.2.1工程概况 1.2.1.1工程名称:克拉玛依市迎宾路路灯线缆维修工程 1.2.1.2建设单位:克拉玛依市工程建设管理局 1.2.1.3招标代理机构:克拉玛依市天麒工程项目管理咨询有限责任公司 1.2.1.4本工程质量目标:合格。 1.2.1.5本工程工期目标:2014年7月23日进场,2014年8月18日所有项目全部完工,工程竣工验收合格,计划总工期27天。 1.2.1.6本工程安全生产、文明施工目标:无重大安全事故发生、争创文明工地。 1.2.1.7环保目标:确保施工对环境的影响减少至最小,符合业主规定要求。 1.2.2施工范围 1.2.2.1克拉玛依市迎宾路路灯线缆维修工程。 1.2.3相关施工标准 1.2.3.1《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007)

相关文档
相关文档 最新文档