一、工程概况

工程名称:天津远洋新干线二号地块二期项目

地 址:天津市空港加工区

结构类型:框剪结构

总 高 度:60m

二、塔吊技术性能参数

型 号:QTZ63(5610)

起重量:60kN

回转半径:56m

起升(安装)高度:60m

三、塔吊基础设计

1、混凝土强度等级:C35;基础表面平整度允许偏差1/1000;埋设件的位置、

标高和垂直度以及施工工艺符合出厂说明书要求。

2、起重机的混凝土基础周围应修筑边坡和排水设施,并应与基坑保持一定安全

距离。

四、计算书:四桩基础计算

一. 参数信息

塔吊型号: QTZ63(5610) 自重(包括压重):F1=450.80kN

最大起重荷载: F2=60.00kN 塔吊倾覆力距: M=2782.46kN.m

塔吊起重高度: H=60.00m 塔身宽度: B=1.60m

桩混凝土等级: C35 承台混凝土等级:C35

保护层厚度: 50mm 矩形承台边长: 5.20m

承台厚度: Hc=1.30m 承台箍筋间距: S=200mm

中国建筑第六工程局有限公司 2

承台钢筋级别: Ⅱ级 承台预埋件埋深:h=0.80m

承台顶面埋深: D=1.50m 桩直径: d=0.60m

桩间距: a=3.50m 桩钢筋级别: Ⅱ级

桩入土深度: 24.00 桩型与工艺: 泥浆护壁钻孔灌注桩

二. 塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算

1. 塔吊自重(包括压重)F 1=450.80kN

2. 塔吊最大起重荷载F 2=60.00kN

作用于桩基承台顶面的竖向力 F=F 1+F 2=510.80kN

塔吊的倾覆力矩 M=1.4×2782.46=3895.44kN.m

三. 矩形承台弯矩的计算

计算简图:

图中x 轴的方向是随机变化的,设计计算时应按照倾覆力矩M 最不利方向进行验算。

1. 桩顶竖向力的计算(依据《建筑桩基础技术规范》JGJ94-94的第5.1.1条)

其中 n ──单桩个数,n=4;

F ──作用于桩基承台顶面的竖向力设计值,F=510.80kN ;

G ──桩基承台的自重,G=25.0×Bc ×Bc ×Hc+20.0×Bc ×Bc ×

D=1690.00kN ;

M x ,M y ──承台底面的弯矩设计值(kN.m);

x i ,y i ──单桩相对承台中心轴的XY 方向距离(m);

N i ──单桩桩顶竖向力设计值(kN)。

经计算得到单桩桩顶竖向力设计值:

最大压力:

N=1.2×(510.80+1690.00)/4+3895.44×(3.50×1.414/2)/[2×(3.50×

1.414/2)2]=1447.36kN

最大拔力:

中国建筑第六工程局有限公司

3

N=(510.80+1690.00)/4-3895.44×(3.50×1.414/2)/[2×(3.50×

1.414/2)2]=-236.92kN

2. 矩形承台弯矩的计算(依据《建筑桩基础技术规范》JGJ94-94的第5.6.1条)

其中 M x1,M y1──计算截面处XY 方向的弯矩设计值(kN.m);

x i ,y i ──单桩相对承台中心轴的XY 方向距离(m);

N i1──扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值(kN),N i1=N i -G/n 。

经过计算得到弯矩设计值:

压力产生的承台弯矩:

N=1.2×(510.80+1690.00)/4+3895.44×(3.50/2)/[4×

(3.50/2)2]=1216.73kN

M x1=M y1=2×(1216.73-1690.00/4)×(1.75-0.80)=1509.04kN.m

拔力产生的承台弯矩:

N=(510.80+1690.00)/4-3895.44×(3.50/2)/[4×

(3.50/2)2]=-6.29kN

M x2=M y2=2×-6.29×(1.75-0.80)=-11.95kN.m

四. 矩形承台截面主筋的计算

依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.2条受弯构件承载力计算。

式中

1──系数,当混凝土强度不超过C50时,1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,

1取为0.94,期间按线性内插法确定;

f c ──混凝土抗压强度设计值;

h 0──承台的计算高度。

f y ──钢筋受拉强度设计值,f y =210N/mm 2。

承台底面配筋:

s =1509.04×106/(1.00×16.70×5200.00×1250.002)=0.011

=1-(1-2×0.011)0.5=0.011

s =1-0.011/2=0.994

A sx = A sy =1509.04×106/(0.994×1250.00×210.00)=5781.05mm 2

承台顶面配筋:

s =11.95×106/(1.00×16.70×5200.00×1250.002)=0.000

=1-(1-2×0.000)0.5=0.000

s =1-0.000/2=1.000

A sx = A sy =11.95×106/(1.000×1250.00×210.00)=45.54mm 2。

中国建筑第六工程局有限公司 4

满足顶面和底面配筋要求的同时还应该满足构造要求!

五. 矩形承台截面抗剪切计算

依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-94)的第5.6.8条和第5.6.11条。

根据第二步的计算方案可以得到XY 方向桩对矩形承台的最大剪切力,考虑对称

性,

记为V=2894.71kN 我们考虑承台配置箍筋的情况,斜截面受剪承载力满足下面公式:

其中

0──建筑桩基重要性系数,取1.0; ──剪切系数,=0.15;

f c ──混凝土轴心抗压强度设计值,f c =16.70N/mm 2;

b 0──承台计算截面处的计算宽度,b 0=5200mm ;

h 0──承台计算截面处的计算高度,h 0=450mm ;

f y ──钢筋受拉强度设计值,f y =210.00N/mm 2;

S ──箍筋的间距,S=200mm 。

经过计算承台已满足抗剪要求,只需构造配箍筋!

六.桩身承载力验算

桩身承载力计算依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-94)的第4.1.1条

根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值

N=1447.36kN

桩顶轴向压力设计值应满足下面的公式:

其中

0──建筑桩基重要性系数,取1.0;

f c ──混凝土轴心抗压强度设计值,f c =16.70N/mm 2;

A ──桩的截面面积,A=0.283m 2。

经过计算得到桩顶轴向压力设计值满足要求,受压钢筋只需构造配筋!

受拉承载力计算,最大拉力 N=236.92kN

经过计算得到受拉钢筋截面面积 A's =1128.18mm 2。

综上所述,全部纵向钢筋采用构造配筋且配筋面积不能小于1128.18mm 2

构造规定:灌注桩主筋采用6~12根直径12m ~14m,配筋率不小于0.2%!

七.桩抗压承载力计算

桩承载力计算依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-94)的第5.2.2-3条

根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值

N=1447.36kN

桩竖向极限承载力验算应满足下面的公式:

最大压力:

其中 R ──最大极限承载力;

Q sk ──单桩总极限侧阻力标准值:

中国建筑第六工程局有限公司 5

Q pk ──单桩总极限端阻力标准值:

Q ck ──相应于任一复合基桩的承台底地基土总极限阻力标准值:

q ck ──承台底1/2承台宽度深度范围(≤5m)内地基土极限阻力标准值; s ,p ──分别为桩侧阻群桩效应系数,桩端阻群桩效应系数;

c ──承台底土阻力群桩效应系数;按下式取值:

s ,p ,c ──分别为桩侧阻力分项系数,桩端阻抗力分项系数,承台底土阻抗力分项系数;

q sk ──桩侧第i 层土的极限侧阻力标准值,按下表取值;

q pk ──极限端阻力标准值,按下表取值;

u ──桩身的周长,u=1.885m ;

A p ──桩端面积,取A p =0.28m 2;

l i ──第i 层土层的厚度,取值如下表;

厚度及侧阻力标准值表如下:

序号 土厚度(m) 土侧阻力标准值(kPa) 土端阻力标准值(kPa) 土名称

1 6 30 750 粘性土

2 22 45 1000 粘性土

由于桩的入土深度为24m,所以桩端是在第2层土层。

最大压力验算:

R=1.88×(6×30×.9932+18×45×1.04×.9932)/1.67+1.08×1000.00×

0.28/1.67+0.50×709.80/1.65=1552.02kN

上式计算的R 值大于等于最大压力1447.36kN,所以满足要求!

八.桩抗拔承载力计算

桩抗拔承载力计算依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-94)的第5.2.17条

桩抗拔承载力应满足下列要求:

其中:

式中 U k ──基桩抗拔极限承载力标准值;

中国建筑第六工程局有限公司 6

i ──抗拔系数;

解得:

U gk =16.4×(6×30×.75+18×45×.75)/4=3044.25kN

G gp =16.4×24×22/4=2164.80kN

U k =1.88×(6×30×.75+18×45×.75)=1399.58kN

G p =1.88×24×25=1130.97kN

由于: 3044.25/1.67+2164.80>=236.92 满足要求! 由于: 1399.58/1.67+1130.97>=236.92 满足要求!

九.配筋结果

1、承台配筋:

配Φ22@150双层双向,As=1899mm 2>1872.33mm 2,满足上述要求,上下两层网筋之间采用Φ14@300的箍筋作为联系筋。

2、桩配筋:

构造规定:灌注桩的截面配筋按照最小构造筋的要求(以0.6%)计算

AS1=ρA =0.6%×πr2=0.6%×π×3002=1697mm 2

其桩体截面的配筋为13Φ14或10Φ16,As=mm 2>1697mm 2;

桩基础塔吊基础施工方案

金溪湾工程 1#~5#塔吊基础施工方案 一、工程概况: 金溪湾工程位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业区,项目惠州大亚湾宝亿置业有限公司开发,深圳市城建工程设计有限公司设计,山东长箭建设集团有限公司承建。 金溪湾总建筑面积160237.4m2,包括1~7栋高层住宅(1~4栋为29层、5~7栋为32层)。29层建筑高度95.7m,32层建筑高度105.857m,标准层层高2.9m。结构形式为框支剪力墙结构。地下室2层为车库,建筑面积34271.42 m2。基础型式(1~7栋主楼为旋挖桩、桩径800~1200㎜共582根,地下室为独立承台基础)。 二、编制依据 1、塔吊厂家提供的塔式起重机使用说明书: 2、本工程结构施工图: 3、本工程建筑施工图: 4、本工程的《岩土工程勘察报告》: 三、塔吊基础位置 1#塔吊位置位于1-M轴处(主要服务1栋、2栋材料调运和周转),2#塔吊位置位于3-2轴处(3栋、4栋材料调运和周转),3#塔吊位置位于5-29轴处(主要服务5栋材料调运和周转),4#塔吊位置位于7-27轴处(主要服务7栋材料调运和周转),5#塔吊位置于6-16轴处(主要服务6栋材料调运和周转)。 塔吊总平面定位详附图《总平面布置图》

1#、2#、3#、4#、5#塔吊平面图 四、塔吊布置原则 1、最大限度的满足垂直运输的要求和服务半径,满足现场施工需求。 2、两台塔吊之间的距离最大限度的满足安全规范的要求; 3、塔吊附着满足塔吊性能要求 4、满足塔吊安装和拆卸的工作面要求,保证塔吊安装拆卸的可行性。 五、塔吊选择 考虑本工程实际垂直运输工程量及施工总平面布置,拟布置5台塔吊。塔吊布设的位置及型号如下表所示:

塔吊基础施工设计方案(TC6012)

页眉目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、地质情况 (3) 四、塔吊布置选型及基础设计 (7) 五、塔吊基础验算计算书 (16) 六、施工方案 (16) 七、防雷接地 (32) 八、塔吊基础质量要求 (32) 九、基础降排水 (32) 附图 塔吊平面布置图塔吊基础定位图

页脚 页眉 一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011); 3、《QTZ80型(TC6012A)塔式起重机使用说明书》; 4、《锦城花园项目二期》施工图; 5、《锦城花园项目二期岩土工程勘察报告》 6、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); 7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2011) 8、《塔式起重机》GB/T5031—2008 9、《塔式起重机安全规程》GB5144—2007 10、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 11、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011 12、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160—2008 13、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—1991 14、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 15、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

16、《塔式起重机砼基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 16、《锦城国际花园项目二期》施工组织设计 17、《品茗安全计算软件》2013 二、工程概况 本工程位于广东省中山市石岐区兴利路一号。包括3、4、5、6、7、8、9、栋及商业4~9座。3、4、5、6、7、8、9、栋地上33层地下均为1层,总建筑面积约153160㎡,其中地库33809㎡,高层塔楼103812㎡,商业面积10843㎡。建筑高度为5.6-99.9米。 各栋号层数及高度如下表: 页脚 页眉 三、地质情况地质条件3.1 地层岩性3.1.17-7以及台塔吊布置的位置位于布置图的由场地勘探点平面位图可以看出53-3 图。和上的位置,具体土质3-37-7页脚

QTZ63塔吊基础方案

整理word 陕西省西咸新区德杰综合体一期工程 塔吊基础施工方案 编写人: 审核人: 审批人: 重庆中科建设(集团)有限公司 2013年11月20 .

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、塔式起重机型号及定位的选择 (5) 四、塔式起重机的设计及计算 (9) 五、塔吊基础计算 (11) 六、塔式起重机基础施工 (20) 七、塔式起重机基础施工的安全技术措施 (26)

塔吊基础方案 一、工程概况 1、总体概况 2、项目规划用地面积约80亩,由高层住宅、酒店、写字楼、裙楼、地下车库等组成。高层住宅建筑层数16~28层,地下车库2层,酒店及写字楼层数24层,地下车库2层。层高由50.4-88.2米,总建筑面积214836㎡ 3、本工程主体结构施工时共设塔吊7台,布设位置和塔吊编号见平面布置图。1#塔吊采用中联重科股份有限公司生产的QTZ63(5613)型塔吊,该塔吊独立式起升高度为40米,附着式起升高度达220米,工作臂长56米,最大起重量6吨,额定起重力矩为56吨米,最大起重力矩为78吨米。2#、

3#、5#、6#、7#塔吊采用烟台市建设机械厂生产的QTZ63(5610)型塔吊,该塔吊独立式起升高度为40米,附着式起升高度达220米,工作臂标准臂长,最大起重量6吨,额定起重力矩为53吨米,最大起重力矩为77吨米。 二、编制依据 1、《QTZ63(5613和5610塔式起重机使用说明书》 2、《岩土工程勘察报告》 3、《塔式起重机操作使用规程》(ZBJ80012); 4.《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2001); 5.《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006); 6、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009) 7、《建筑地基基础设计规范》(DGJ08-11-2010) 8、《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 9、《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-2008) 10、施工图纸 本工程场地内地层结构自上而下依次为:①素填土、②黄土壮土、③细砂、④中砂、⑤中砂、⑤-1粉质粘土、⑥粉质粘土、⑦中粗砂。 (1)、①素填土:粘性土组成,松散状态,厚度0.5m~1.10m。层底高程378.49-379.06 (2)、②黄土壮土:褐黄色、土质较均匀,具湿陷性,以硬塑状态,厚度0.7~4.2m。层底高程374.77-378.92 (3)、③细砂:灰白色,主要以石英、长石等,级配较好,颗粒不均匀,稍湿,稍密。厚度1.4-6.00m。层底高程371.95-375.00

塔吊基础方案桩基础

项目名 称: 天汇?蓝色港湾 E 区 单位工程: 1#楼、2#楼、3#楼、26#楼 QTZ63塔吊基础施工方案

施工单位: 江苏省苏中建设集团股份有限公司编制人: 洪锡金 编制日期:2012 年 4 月 2 日 目录 第一章工程概况 (3) 1.1 工程概况 (3) 1.2 编制依据 (3) 1.3 塔吊的选择 (4) 第二章塔吊技术性能参数 (5) 2.1 QTZ63 型塔吊技术性能参数 (5) 第三章塔吊基础定位及施 3.1 塔吊基础位置的确定 (6) 3.2 塔吊基础结构 (8) 3.3 塔吊基础的保护 (8) 3.4 塔吊基础施工工艺 (10)

概况章工程第一况程.1 工概 1 楼、3#、26#1、工程名称:天汇蓝色港湾E区1#、2#、工程地点:长春市二道区广德路以西,惠工路以北,东丰路以 2 南,滨河路以东、建设单位:吉林省天汇房地产有限责任公司 3 、设计单位:吉林北银规划建筑设计有限责任公司 4 、勘察单位:长春有色勘察设计院 5 、监理单位:长春市忠承工程建设监理有限责任公司 6 7 、施工单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司2,其中地下建筑面积、建筑概况:本工程总建筑面积74508.8 m82,建28层)住宅楼及地下车库(一层)3#1#、2#、13540m (,地上分为 1.7 米。筑总高度88m。地基土标准冻深,上、结构概况:本工程主楼地下一层,地上二十八层,总高88M9部结构为框架剪力墙结构,抗震设防类别为标准设防,合理使用年限为。度。本 工程± 0.000 相当于黄海高程197.6m50年,抗震设防烈度为7 据编制依 1.2

塔吊基础施工专项方案

塔吊基础专项施工方案 一、编制依据 1、中国建筑西南勘察设计研究院有限公司提供的《成都河畔新世界大二期一组团岩土工 程勘察管理报告》 2、《塔式起重机安全规程》(GB5144-94) 3、《塔式起重机操作使用规程》(JG/T100-99) 4、《起重吊运指挥信号》GB5082-85) 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2001)(J119-2001) 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59--99) 7、有关国家、行业、地方标准要求; 8、建筑地基础设计规范(GB50007-2002) 9、混凝土结构设计规范(GB50010-2002) 10、QTZ63自升塔式起重机使用说明书 11、QTZ5013自升塔式起重机使用说明书 12、中天建设集团有限公司企业标准 二、工程概况 河畔新世界(成都)大二期一组团A区13-16号住宅及地下室工程位于成都市南郊华阳区,毗邻俯河及介于牧华路与新成仁路之间,建设单位成都心怡房地产开发有限公司,设计单位中国建筑西南设计研究有限公司,勘察单位四川省川建勘察设计院,监理单位成都万安建设项目管理公司,施工单位中天建设有限公司。 工程类型为多层与高层住宅楼,地下室两层,含人防区域,结构类型为框架、框支剪力墙结构。场区占地面积约18000M2,总建筑面积117300M2。本工程由10栋高层住宅及地下2层(局部一层)大底盘地下室组成。1,2号楼地上为10层,高31.3m,剪力墙抗震等级为三级;11,12,13,14号楼地上为18层,高55.3m,剪力墙抗震等级为三级;15,16号楼地上为33层,高97.6m,21,22号楼地上为39层,高115.5m,剪力墙抗震等级为二级。1号,2号,11号,12号分别各由4个单元组成,13,14号楼分别由5个单元组成,各号楼每个单元地面上采用抗震缝分为独立的结构单元。15,16号,21,22号楼均一个单元组成。我司施工的是13#、14#、15#、16#楼及其地下室,施工区域长170m,宽150米。

塔吊基础专项施工方案(3)

塔吊基础专项施工方案 一、工程概况 本工程位于深圳市福田区福强路金地工业区,总用地面积为5687.80m2,总建筑面积33771.27m2;地下室建筑面积:6831.91 m2 ,其中:人防地下室建筑面积787 m2 ,非人防地下室建筑面积6044.91m2,地上部分建筑面积26939.36m2。其中:住宅建筑面积25083m2 商业建筑面积1300m2,其他建筑面积556.36m2。使用年限为50年,建筑耐火等级为一级,屋面防水等级为II级,防水耐用年限为15年。桩基为静压预应力管桩(¢500及¢400),¢500单桩竖向承载力特径值为2500KN。 二、编制依据 2.1、《塔式起重机使用说明书》 2.2《岩土工程勘察报告》 2.3《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 2.6《地基与基础施工及验收规范》(GBJ202-83) 2.7《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 2.8《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 2.9《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 2.10《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95) 2.11广东省《预应力砼管桩基础技术规程》(DBJ\T15-22-98)

三、塔吊选型 根据本工程特点及吊装施工及施工现场材料垂直运输的要求,采用中联建设机械产业公司生产的TC5613型塔式起重机。该型塔吊臂长56M,末端起重2.63T。TC5613型塔吊随机《使用说明书》,塔吊基础地耐力要求不低于110000Pa,结合本工程地质勘察资料及塔吊的高度进行分析,塔吊若直接采用整体式钢筋混凝土基础较难满足承载力,尤其是沉降方面的要求,故研究决定设计采用增加桩基础,桩径500mm的摩擦桩4根,桩间距4m,设计单桩承载力R=2500KN (250t),桩上面设置整体式钢筋混凝土基础,基础长和宽a\b=6000/6000mm,高h=1350mm。 (详见塔吊基础尺寸及配筋图) 四、塔吊基础设计计算书 参考信息:详见塔式起重机使用说明书(见附页) 塔吊型号:TC5613型。自重(包括压重):1300KN,最大起重荷载8T, 塔吊倾覆力距:1096KN.M,塔吊起重(最大)高度:180.4M。砼强度等级:C30,钢筋级别:Ⅱ级。承台的长度及宽度:6000MM. 承台厚度:1350MM。 1、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯距计算 ⑴塔吊自重(包括压重)F1=1300 KN (130t) ⑵塔吊最大起重荷载:F2=80 KN 作用于桩基承台面顶面的竖向力:F=1.2*(F1+F2)=1656

QTZ63塔吊基础施

威孚产业园二期厂房建设项目工程QTZ63型塔吊基础施工方案 江苏无锡二建建设集团有限公司

一、工程概况 1、工程名称:威孚产业园二期厂房建设项目 2、工程地址:无锡锡东大道与锡勤路交叉口东南角 3、建设单位:无锡威孚高科技集团股份有限公司 4、设计单位:无锡工业建筑设计研究院有限公司 5、施工单位: 江苏无锡二建建设集团有限公司 6、监理单位:江苏赛华建设监理有限公司 7、勘察单位:无锡轻工设计研究院有限公司 本工程为无锡威孚高科技集团股份有限公司新建的威孚产业园二期厂房建设项目工程,本期建筑面积42181m2,其中2-1和2-2为一层局部二层厂房计36794m2,动力中心一层局部二层1999m2,食堂及浴室二层3206m2。本案塔吊为张家港浮山QTZ63塔吊。主要技术指标如下: 1、塔吊功率:31.7KW; 2、塔吊臂长:52m; 3、塔吊自重:30.363t; 4、塔吊最大起重量:6t;最大幅度起重量:1.3t; 5、塔吊标准节尺寸:1.75m×1.75m×2.5m; 6、塔吊平衡配重:12.91t; 7、塔吊最大独立高度:40m; 8、塔吊安装高度:约25m。 其他技术参数祥见塔吊使用说明书。 本案塔吊基础尺寸为5600×5600×1350,基础埋深0m,基础上标高为-1.5m,基础混凝土等级为C35。采用承台基础的承重构件,基础配筋拟采用三级钢,底筋选择φ20@150双向布置,顶筋选择φ20@200双向布置。 具体验算过程如下:

矩形板式基础计算书计算依据: 1、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 一、塔机属性 塔机型号QTZ63 (FS5510) 塔机独立状态的最大起吊高度H0(m) 25 塔机独立状态的计算高度H(m) 30 塔身桁架结构方钢管 塔身桁架结构宽度B(m) 1.75 二、塔机荷载 1、塔机传递至基础荷载标准值 工作状态 塔机自重标准值F k1(kN) 450 起重荷载标准值F qk(kN) 60 竖向荷载标准值F k(kN) 510 水平荷载标准值F vk(kN) 35 倾覆力矩标准值M k(kN·m) 1300 非工作状态 竖向荷载标准值F k'(kN) 450 水平荷载标准值F vk'(kN) 70 倾覆力矩标准值M k'(kN·m) 1600 2、塔机传递至基础荷载设计值

不打桩塔吊基础方案

塔吊基础方案 一工程概况: 工程名称:娄葑北区临芳苑(一号地块) 监理单位:建科监理咨询 施工单位:建筑工程集团 建设单位:工业园区娄葑建发房地产 本工程位于工业园区葑亭大道、跨阳路,规划用地公顷。总建筑面积86244平方米 二塔机的选择 按照本工程的进度要求,结合本工程情况,选用QTZ40塔式起重机1台,臂长37米, 三塔机安装依据: GB5144-94 塔机安装规程 GB/9642-1999 塔机技术条件 GB5972-86 《起重机机械用钢丝检验和报废标准》 安装现场的实际情况 四塔吊基础计算 根据现场情况我们对一台QTZ40塔式起重机进行验算,其主要参数见下表一: 由此可见,此塔机起重机基本参数能满足现场施工需求。现场具体平面布置图见附图。 五塔吊基础计算 QTZ-40-1,自重F1=287.83KN(包括压重),最大荷载F2=46.6KN,塔身宽度为B=1.4米,混凝土强度为C35 1地基承载力验算 本工程塔吊基础位于地表以下 4.95米左右,双桥静力触探锥尖阻力最大值为 2.20MPa,最小值为0.32MPa

Ps=1.227qc-60,取qc的最小值0.32,混凝土自重取25KN、 V为基础混凝土体积地基承载力最小值为:fak=0.074Ps+29.1=417.3ka,基础自重M=V×2.5×9.8=[1×1.2×5×2+0.4×5×5-1.2×1.2×1]×2.5×9.8=503.72KN 故:需最大基础承台面积S=F1/417.3=287.83+572.72/417.3=2.1㎡ 本工程取X型基础梁,S=1.2×5×2-1.2×1.2=10.86㎡,承载力满足要求2不考虑混凝土的抗拉强度,根据已知承载力采用一级钢 As=287.83×103/210=1370.6㎜2选用16根M30地脚螺栓 As=16×3.14×302=45216㎜2>>As满足要求 3承载计算 验算承台斜截面极限承载力 b×h=1.2×1.4 v=?fcb0h0=0.0606×14.3×1400×1200=1351.9KN r0v=1.2×287.83/4<<1351.9KN 满足要求 六塔吊基础的施工工艺 挖土→→浇筑垫层→→放线定位→→模板安装→→钢筋绑扎→→混凝土浇注 七塔吊基础尺寸及结构见附图

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 一、塔吊基础参数 1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2、6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25@200mm,B:X&YC25@200mm(即纵横向均31根钢筋),底保护层厚度100mm,四周及面保护层50mm,拉筋采用三级钢,直径14纵横间距400m m,马凳采用三级钢,直径25,纵横间距1000mm,马凳采用几字型马凳。 二、塔吊基础施工 2.1 放线定位 塔吊基础须根据方案塔吊定位图、平面布置图放线。 2.2 基础承台施工 1、塔吊基础承台施工时土方开挖采用自然放坡,坡度为1:1,考虑工作面上部坑边土方2. 0高采用台阶式挖除,确保坑壁的安全。塔吊基础严禁超挖,在施工塔吊基础时及后续塔楼承台施工时均需额外注意。 2、在土方开挖前,由项目施工员对挖土人员详细的技术交底。放好坡顶线,坡底线经复测及验收合格后开始挖土。 3、承台土方开挖用机械开挖至承台垫层底标高以上0.3m后停止,剩余土方采用人工开挖。 4、挖土过程要注意保护好工程桩,挖土机械不得碰撞,防止破坏桩体。 5、挖至基底后应及时进行基槽验收,合格后及时进行垫层等下一道工序施工,尽量避免土体暴露,防止土体水分蒸发损失,导致土体积膨胀或因下雨侵泡土体,必要时基底覆盖塑料薄膜,帆布等措施。 6、基坑顶离坑边500左右做临边防护栏杆,栏杆用黄黑相间的钢管搭设,栏杆高度为1.5米,设三道水平横向杆,并在围护栏杆四周用密目网封闭围护。 7、塔吊均在地下室底板上,均需要在基础施工阶段做好地下室的排水即可。 8、承台施工前,进行桩基检测及管桩桩顶与承台构造处理。 9、塔吊基础承台砖胎膜采用灰砂砖砌筑370mm 厚并用15 厚防水砂浆两边抹面,砖胎膜出地下室底板面500mm。 10、按塔吊说明书准确预埋件,防雷引下线一并预埋。基础模板要牢固,混凝土一次浇筑成型,振捣密实、砼面抄平。做好隐蔽验收记录及影像资料。基础浇筑完成后,要进行养护。

塔吊基础施工方案(最终版)

高层塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、本工程岩土工程勘察报告; 3、GB50202-2013《地基与基础施工质量验收规范》; 4、GB50205-2015《钢结构工程施工质量验收规范》; 5、GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》; 6、GB50017-2014《钢结构设计规范》; 7、JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》; 8、本工程设计图纸; 9、TC5610型塔式起重机和TCT5013型塔式起重机使用说明书及其他相关规范。 二、工程概况 海博星都工程;工程建设地点:衡阳市高新技术产业开发区34号街区01号地块,东临光辉街,南临潭衡西连接线,总建筑面积:240000平方米;总工期:1000天。 本工程由衡阳恒勘房地产开发有限公司投资建设,深圳市物业国际建筑设计有限公司设计,湖南核工业建设有限公司地质勘察,友谊国际工程咨询有限公司监理,湖南湘江工程建设有限公司组织施工;由王建平担任项目经理。 工程说明:海博星都(衡勘花苑)住宅小区规划总用地面积为:45255.7m2(合67.88亩)(其中:代征道路绿化用地面积:1000.2平方米,净建设用地面积:44255.5平方米),总建筑面积:230042.4平方米,容积率为3.96,建筑密度为:22.71%,居住总户数:1151户,绿地率为:36.52%,机动车位:1709个。 本项目由两栋30层纯住宅(1#、2#)、三栋31层纯住宅(4#、5#、6#)、一栋30层商住楼(3#)、两栋18层商住楼(7#、8#)、一栋28层综合楼(9#)和一座两层地下室(其中1#楼建筑面积为21144.9m2, 2#楼建筑面积为31728.9m2,3#楼建筑面积为24849.8m2,

塔吊基础方案QTZ63

塔吊基础施工方案 编制人: 审核人: 技术科: 安全科: 审批人: 施工单位: 编制日期: 塔吊基础施工方案 一、工程概况 总概况 建筑概况 本工程所用砌体材料为:±0.000以下采用MU20混凝土标准砖,M10水泥砂浆砌筑;±0.000以上外墙均采用ALC加气混凝土砌块A5.0。内墙采用粉煤灰加气混

凝土砌块,专用粘结剂砌筑。层高3.9m,内外墙厚度240。 二、编制依据 1、工程工程项目建筑、结构施工图; 2、工程项目地基勘察报告 3、工程项目项目施工组织设计; 4、塔式起重机械混凝土基础工程技术规程(JGJ/T187-2009); 5、建筑起重机械安全监督管理规定(中华人民共和国建设部令第166号); 6、苏州市建筑施工安全监督管理办法(苏州市人民政府令第44号); 7、张家港市天运建筑机械有限公司《QTZ63塔式起重机使用说明书》; 8、现行施工规范、标准、规程 三、施工安排 3.1 施工区段划分及塔吊选型 根据本工程单体结构分布情况及周边场地环境,项目部确定布置一台塔吊,塔吊具体型号详见表3.1塔吊具体布置位置及型号。

3.2 塔吊基础具体位置 3.2.1 塔吊(基础)布置原则 (1)最大幅度覆盖施工范围; (2)利于附墙,即塔身中心与建筑物结构高度范围外立面之间间距必须符合相应塔机附墙要求。且建筑物外立面从底层至屋顶必须平直,无倾斜,凹凸造型,尽量减少塔吊司机目光盲区; (3)就近材料加工厂及堆场,尽量减少材料、设备等运转距离、次数; (4)利于塔吊安装、升级及日后拆除; (5)群塔作业时,塔身与塔身之间的安全距离; (6)塔臂旋转作业范围内有无高压管线、电缆、周围高层房屋等障碍; (7)现场场地要求,如何布置能够使得现场在作业高峰期车流通畅; (8)工程各部位施工工作量,如何使得塔吊的工作效率最高; 3.2.2塔吊位置确定 图3.2.2 塔吊布置平面示意图

塔吊桩基基础专项施工方案

目录 一、基本情况介绍 (1) 二、塔吊基础设计 (3) 三、塔吊基础施工技术措施及质量验收 (3) 四、塔吊基础的计算书 (5) 附图:塔吊基础平面布置图

@@@@经营用房工程塔吊基础专项施工方案 一、基本情况介绍 1、工程名称:@@@@管理经营用房工程 2、建设单位:@@@@ 3、建设地点:@@@@ 4、塔吊覆盖大部分主要单体的垂直运输,包括办公楼,班组办公楼,辅助用房,沿街商铺。 5、塔吊设计参数

6、工程地质情况:根据塔吊平面位置,塔吊位置的探孔为ZK10孔附近,具体土层情况如下: 7、编制依据:

1)、本工程施工组织设计; 2)、@@@@办公用房岩土工程勘察报告; 3)、GB50202-2002地基与基础施工质量验收规范; 4)、GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》 5)、JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》; 6)、JGJ33-2001建筑机械使用安全技术规程。 7)、本工程设计文件 8)、山东大汉建设机械有限公司QTZ63塔吊使用说明书。 二、塔吊桩基础设计 根据塔吊安装要求及现场实际情况,塔吊基础采用预应力混凝土管桩。桩型为PC500(100)入土40米,桩端进入土层5为粉土,基础为钢筋砼独立承台,按照塔吊说明书设置,长×宽×高=5×5×1.35m。(塔吊平面位置见附图) 其中塔吊的建筑物高度为28米,因此独立高度即可。 塔吊接地利用2Ф10与建筑物避雷系统连接。 三、塔吊基础施工技术措施及质量验收 1、混凝土强度等级为C35; 2、基础表面平整度允许偏差1/1000;

3、埋设件的位置、标高和垂直度以及施工工艺符合出厂说明书要求。 4、起重机的混凝土基础应验收合格后,方可使用。 5、起重机的金属结构、及所有电气设备的金属外壳,应有可靠的接地装置,接地电阻不应大于4Ω。 6、按塔机说明书,核对基础施工质量关键部位。 7、检测塔机基础的几何位置尺寸误差,应在允许范围内,测定水平误差大小,以便准备垫铁。 8、机脚螺丝应严格按说明书要求的平面尺寸设置,允许偏差不得大于5mm。 9、基础砼浇筑完毕后应浇水养护,达到砼设计强度方可进行上部结构的安装作业。如提前安装必须有同条件养护砼试块试验报告,强度达到安装说明书要求。 10、塔吊基础砼浇筑后应按规定制作试块,基础内钢筋必须经质检部门、监理部门验收合格方可浇筑砼,并应作好、隐检记录。以备作塔吊验收资料。 11、钢筋、砼应具有出厂合格证或试验报告。 12、塔吊基础底部土质应良好,开挖经质检部门验槽,符合设计要求及地质报告概述方可施工。 13、塔吊基础施工后,四周应排水良好,以保证基底土质承载力。 14、塔机的避雷装置宜在基础施工时首先预埋好,塔机的避雷针可用圆钢直接与基础底板钢筋焊接相连,基础底板钢筋与主厂房垃圾坑避雷接地连接,焊接长度不小于10d,圆钢

塔吊基础施工方案46979

目录 第一章编制依据 ........................................................... 错误!未指定书签。第二章工程概况 ........................................................... 错误!未指定书签。第三章塔吊选型及相关参数信息............................................... 错误!未指定书签。 3.1塔吊选型......................................................... 错误!未指定书签。 3.2塔吊技术参数...................................................... 错误!未指定书签。 3.3塔吊自重......................................................... 错误!未指定书签。第四章塔吊基础型式........................................................ 错误!未指定书签。第五章QTZ80塔吊基础的计算书.............................................. 错误!未指定书签。 5.1四桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。 5.2五桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。第六章基础制作 ........................................................... 错误!未指定书签。 6.1管理机构及劳动力计划.............................................. 错误!未指定书签。 6.2施工部署......................................................... 错误!未指定书签。 6.3质量保证措施...................................................... 错误!未指定书签。 6.4安全保证措施...................................................... 错误!未指定书签。第七章附图............................................................... 错误!未指定书签。 7.1塔吊基础平面定位图................................................ 错误!未指定书签。 7.2承台剖面图、配筋表错误!未指定书签。

QTZ63塔吊基础方案

精品文档 . 陕西省西咸新区德杰综合体一期工程 塔吊基础施工方案 编写人: 审核人: 审批人: 重庆中科建设(集团)有限公司 2013年11月20

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、塔式起重机型号及定位的选择 (5) 四、塔式起重机的设计及计算 (8) 五、塔吊基础计算 (10) 六、塔式起重机基础施工 (20) 七、塔式起重机基础施工的安全技术措施 (26)

塔吊基础方案 一、工程概况 1、总体概况 2、项目规划用地面积约80亩,由高层住宅、酒店、写字楼、裙楼、地下车库等组成。高层住宅建筑层数16~28层,地下车库2层,酒店及写字楼层数24层,地下车库2层。层高由50.4-88.2米,总建筑面积214836㎡ 3、本工程主体结构施工时共设塔吊7台,布设位置和塔吊编号见平面布置图。1#塔吊采用中联重科股份有限公司生产的QTZ63(5613)型塔吊,该塔吊独立式起升高度为40米,附着式起升高度达220米,工作臂长56米,最大起重量6吨,额定起重力矩为56吨米,最大起重力矩为78吨米。2#、3#、5#、6#、7#塔吊采用烟台市建设机械厂生产的QTZ63(5610)型塔吊,该

塔吊独立式起升高度为40米,附着式起升高度达220米,工作臂标准臂长,最大起重量6吨,额定起重力矩为53吨米,最大起重力矩为77吨米。 二、编制依据 1、《QTZ63(5613和5610塔式起重机使用说明书》 2、《岩土工程勘察报告》 3、《塔式起重机操作使用规程》(ZBJ80012); 4.《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2001); 5.《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006); 6、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009) 7、《建筑地基基础设计规范》(DGJ08-11-2010) 8、《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 9、《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-2008) 10、施工图纸 本工程场地内地层结构自上而下依次为:①素填土、②黄土壮土、③细砂、④中砂、⑤中砂、⑤-1粉质粘土、⑥粉质粘土、⑦中粗砂。 (1)、①素填土:粘性土组成,松散状态,厚度0.5m~1.10m。层底高程378.49-379.06 (2)、②黄土壮土:褐黄色、土质较均匀,具湿陷性,以硬塑状态,厚度0.7~4.2m。层底高程374.77-378.92 (3)、③细砂:灰白色,主要以石英、长石等,级配较好,颗粒不均匀,稍湿,稍密。厚度1.4-6.00m。层底高程371.95-375.00 (4)、④中砂:灰白色,主要以石英、长石等,级配较好,颗粒不均匀,湿,中密。厚度1.9-6.20m。层底高程366.54-370.47

塔吊桩基础施工方案

河西莲花村中低价商品房项目Ⅲ标段工程 塔吊桩基础专项方案 编制人: 审批人: 中冶成工南京河西莲花村中低价房工程项目经理部 2010年3月9日

目录 塔吊桩基础设计 (1) 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、地质地貌情况 (1) 四、塔吊基础设计 (5) 塔吊桩基础的计算书(QTZ—63) (19) A08桩基基础计算书 (19) A09桩基础计算书 (26) A10桩基础计算书 (34) C01桩基础计算书 (63) 商业一桩基础计算书 (70)

塔吊桩基础设计 一、工程概况 拟建场地位于江苏省南京市建邺区河西新城区沙洲街道莲花村,西邻南京绕城公路,北邻南京市建邺区河西新城区沙洲街道莲花村经济适用住房A组团,东邻南河和205国道,南邻规划的黄河路,±0.00相当于绝对高程8.10m,场地自然地面相对标高-0.80m,基础类型为钻孔灌注桩;为满足平面垂直运输及施工需要,我司在拟建场地投入8台QTZ-63(5510)型号塔吊,;每台主架安装最高高度为120m,起升高度110m,最大倾覆力矩设计为2454.08KN.m.承台底面相对标高-3.30m,-5.400m(后附剖面图)。由于建筑物四周均有5.2m的水泥搅拌桩围护,考虑到基坑维护整体安全性以及围护桩水平位移的影响,塔吊均考虑布置在基坑围护桩以外。具体安装具体位置详见塔吊安装平面布置图以及相关位置剖面图。 二、编制依据 1、《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002) 2、《建筑桩基础设计规范》(JGJ94-2008) 3、本工程地质勘测报告 4、产品使用说明书 三、地质地貌情况 1、拟建场地地貌单元属于长江右岸河漫滩,鱼塘、河沟密布。根据土性特征和物理力学性质,土层自上而下分述如下:

2017塔吊基础专项施工方案

X X X X 北区实训楼 塔吊基础 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: X X建设集团有限公司 Shanhe Construction Group Co.Ltd. 二零一七年五月

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、塔吊机主要技术性能 (6) 4、塔吊选型及位置确定 (10) 5、塔吊基础施工要点 (10) 6、安全技术措施 (11) 7、塔吊基础的监测、监控 (12) 8、塔吊基础计算书 (11) 9、附图 (13)

XXXXXX技术学院北区实训楼工程塔吊基础施工方案 1、编制依据 1.1 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; 1.2 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010; 1.3 《钢结构设计规范》GB50017-2012 1.4 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 1.5 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》 JGJ/T187-2009 1.6《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部166号令); 1.7《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006); 1.8《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号文); 1.9《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2016); 1.10《建筑工程安全生产管理条例》(国务院令第393); 1.11《建筑机械设备检查技术规程》(JGJ33-2012); 1.12 QTZ63塔式起重机使用说明书; 1.13 XXXXXX技术学院北区实训楼工程勘察报告。 2、工程概况 2.1基本概况 工程概况

塔吊基础施工及安全措施方案正式样本

文件编号:TP-AR-L8944 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 塔吊基础施工及安全措施方案正式样本

塔吊基础施工及安全措施方案正式 样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、施工方法 1、施工程序 平整场地、表层换土处理→浇注混凝土垫层→放 线→定桩位→开挖桩孔土方→护壁钢筋制安→安装钢 模浇灌第一节砼护壁→在护壁上二次测量标高及桩位 十字轴线→安装活动井盖、安全护栏、垂直运输架、 排水、照明设施等→第二节桩身挖土→清理桩孔周 壁、校核桩孔垂直度和直径→支钢模、浇灌护壁砼→ 重复第二节挖土支钢模、浇灌砼护壁工序、循环作业 至设计深度→检查桩端持力层(既达到设计桩长,又

满足桩端持力层强度要求)→清理虚土、排除积水→浇注封底砼→制作安装钢筋笼→灌筑桩身砼至桩顶标高。 2、塔吊基础设计方案采用人工挖孔桩基础 (1)直径为:1800mm,桩身净长为:10.40m。 (2)按照设计图纸定出桩位,并在制作好护壁第一圈后,把桩中线和标高记于护壁上,作为桩位垂直度控制标记和桩顶标高的控制点。 (3)挖孔桩的施工允许偏差:桩心直径D为±50mm;桩中心位移偏差为50mm;垂直度允许偏差为1/200。 3、成孔方法 (1)桩孔开挖后,在土质允许的正常情况下,每挖进800~1000mm土深,即安装钢模,调正桩位后,由人工快速浇灌孔壁砼,每浇一次需待24小时

塔吊四桩基础施工方案

坪山新区体育中心二期招拍挂居住项目施工总承包工程 1# 塔 吊 基 础 施 工 方 案 汕头市建安实业(集团)有限公司

坪山新区体育中心二期招拍挂居住项目施工总承包工程 1#塔吊基础施工方案(西区) 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:汕头市建安实业(集团)有限公司 编制日期:二0一三年四月八日

目录 一、工程概况 (4) 二、塔机概述及参数基本信息 (6) 三、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 (6) 四、塔吊稳定性验算 (7) 1、塔吊有荷载时稳定性验算 (7) 2、塔吊无荷载时稳定性验算 (8) 五、矩形承台弯矩的计算 (9) 六、矩形承台截面主筋的计算 (11) 七、矩形承台截面抗剪切计算 (12) 八、桩承载力验算 (13) 九、桩竖向极限承载力验算及桩长计算 (13)

一、工程概况 1、工程名称:坪山新区体育中心二期招拍挂居住项目施工总承包工程 2、建设地点:深圳市坪山新区新合路 3、建设单位:深圳市金地宝城房地产开发有限公司 4、使用功能:商住综合楼 5、设计标高±0.000相当于绝对标高黄海高程42.45m。 6、1号塔吊定位图和施工平面布置图如下: ㈠、1#塔吊定位图(西区地块)

㈡、施工平面布置图

二、塔机概述及参数基本信息 1号塔机安装在“坪山新区体育中心二期招拍挂居住项目施工总承包工程”西区5#、6#塔楼地块,主要满足覆盖5号楼33F(塔楼最高:97.45m)、6号楼33F(塔楼最高:97.45 m)和地下室的施工垂直运输的需要。 塔机独立固定式工作,最大起升工作高度可达220m(附着式),最大工作幅度60m,可在直径120m范围内一次性满足施工要求。 该塔机为QTZ800系列TC6013A-6型自升塔式起重机。是由中联重科股份有限公司建筑起重机械分公司制造,臂长60m,最大起重量6t,首次安装高度40.4m,其臂长为60m,额定起重力矩为800KN.m。 塔吊自重(包括压重)F1=1144kN(607KN+529KN压重),最大起重荷载F2=60kN 塔吊倾覆力距M=800kN.m,塔身宽度B=1.8m 混凝土强度:C45,承台边长Lc=5.5m 桩直径d=0.5m,桩间距a=3.5m,承台厚度Hc=1.4m,桩入土深度为18.9m 基础以上土厚度D=1.4m (塔吊基础承台面可考虑不附土) 三、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 塔吊自重(包括压重)F1=1144kN 塔吊最大起重荷载F2=60kN 作用于桩基承台顶面的竖向力 F=1.2×(1144+60)=1444.8kN

塔吊基础施工方案作业方案

塔吊基础施工方案作业 方案 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

目录第一章、工程概况 (3) 一、工程简介 (3) 二、塔吊参数信息 (3) 第二章、编制依据及基础方案 (3) 一、编制依据 (3) 二、基础方案 (3) 第三章、塔吊竖向力和弯矩计算 (4) 一、竖向力计算 (4) 二、弯矩计算 (4) 第四章、桩顶竖向承载力和承台弯矩计算 (4) 一、桩顶竖向承载力计算 (4) 二、承台弯矩计算 (5) 第五章、承台截面的主筋计算 (5) 第六章、承台的抗剪计算 (6) 第七章、桩竖向承载力验算 (6) 第八章、桩基础抗拔验算 (6) 第九章、桩配筋计算 (7) 一、桩构造钢筋计算 (7) 二、桩抗压钢筋计算 (8) 三、桩受拉钢筋计算 (8)

第十章、主要工艺流程 (8) 第十一章、施工要点 (8) 第十二章、质量控制 (9) 第十三章、附图 (9) 塔吊基础施工方案 第一章、工程概况 1)工程简介: 计划配置一台QTZ80(ZJ5710)塔吊,满足垂直及水平运输需要。2)塔吊参数信息:QTZ80 (ZJ5710) 公称起重力矩600 起升速度7/32/64 0~40/80m/min 最大起重量6t 回转速度0~ r/min 工作幅度57 m 变幅速度8/27/54 0~42(8/27/54)m/min 独立式高度 m 塔机自重~ t 附着式高度160 m 平衡重 t 塔身宽度: m 主弦材料:角钢、方钢;宽度 m 塔吊正常工作环境:20-40度,风力应小于六级 第二章、编制依据和基础方案 一、编制依据: 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002及塔吊基础的技术要求,塔吊承台自重不小于80吨,砼标号为C35,先根据构造要求,设定基础尺寸5000×5000×1300,再进行配筋计算。 二、基础方案

QTZ63塔吊附着施工方案及计算书

塔吊附着施工方案 一、工程概况 本工程是遵义华南房地产开发有限公司开发,在遵义县南白五里堡,总建筑面为90000M2,分A1、A2、B1、B2栋,A1、A2、B1、B2地下室一层,总高度98M建筑占地面积4000 M2,正负零标高相当于绝对标高908.40M,采用框剪结构。其中A1、A2共用一台塔吊,B1、B2共用一台塔吊。 二、塔吊介绍 本塔吊为“华夏”牌QTZ40,最大独立高度为28.3米,最大附着高度为120米,在工作高度达70米前,可采用二倍率或四倍率钢丝绳;当工作高度超过70米时,只能采用二倍率钢丝绳。 三、附着架的安装 1、附着式的结构布置与独立式相同,此时为提高塔机稳定性和刚度,在塔身全高内设置至少7道附着装置。为此要求塔机中心线距建筑的距离为2.9米,附着装置之间的距离尺寸用户可根据施工情况自行调整,安装方法见图1-1。在图1-1中,H1小于或等于21.3米, H2=H3=H4=H5=H6小于或等于17.6米,H7小于或等于15米。

①、附着点的强度应满足塔机对建筑物的荷载,必要时应加配筋或提高砼标号。 ②、附着筐尽量设置在塔身标准节接头处,附着架应箍紧塔身,附着杆的倾斜度应控制在10°以内。 ③、杆件对接部位要开30°坡口,其焊缝厚度应大于10mm,支座处的焊缝厚度应大于12mm。 ④、附着杆件与墙面的夹角应控制在45-60°之间。 ⑤、锚固点以上的自由高度应控制在说明书规定高度之内。 ⑥、附着后要有经纬仪进行检测,并通过调整附着撑杆的长度及顶块来保证塔身垂直度(塔身轴线和支承面的垂直度误差不大于4/1000,最高锚固点以下的塔身垂直度不大于2/1000),并作好记录。 四、附着架的拆除 1、用钢管、跳板在附着筐下搭设操作平台,搭设时应将平台支撑好。 2、依据建筑物搭设走道或设置其它辅助起吊装置。 3、用走道拆除时可直接将附墙支撑转移到建筑物内,再转移至地面。 4、采用其它辅助起吊装置拆卸时,应先用吊绳固定好靠建筑物端的撑杆,然后退掉靠建筑物端的撑杆销;再用绳将塔身端撑杆固定好,退掉销子后缓慢放下支撑杆,让辅助起吊装置受

相关文档
相关文档 最新文档