长兴家之窗现代家居生活广场工程振动沉管灌注桩监理实施细则

一、工程概况

1、建设单位:家之窗现代家居生活广场有限公司

2、设计单位:北京中建建筑设计研究院有限公司珠海分公司

3、施工单位:大荣建设集团有限公司

4、监理单位:青岛东方监理有限公司

5、工程地点:湖州市长兴县,场地东侧为经三路,南侧为陆汇路。

6、桩基说明:

1)本工程C-1楼至C-9及附属用房楼采用D=500振动沉管灌注桩,单桩竖向抗压承载力特征值550KN,桩身砼强度为C25,按图集《2004浙G20》要求施工,钢筋笼主筋为8ф12,钢筋笼长为2/3桩长,主筋锚入承台40D,箍筋为ф6@300螺旋箍,加强筋ф10@1600,箍筋加密区长度为2m,加密区间距150mm,桩端以7-8层作为持力层,C-5楼进入7层大于3.5m,其余都进入第七层1.5m,有效桩长20m-26m 之间。

2)桩基质量检查:工程桩必须做静载试验,桩数不少于总桩数的1%,且不少于3枚;底应变动测,抽查数量不少于总桩数的20%,且三桩及三桩以下的承台抽检数量不少于1根。

二、监理机构

三、监理依据

1、建设单位提供的本工程地质勘察报告以及桩基工程施工图

2、本工程监理规划

3、施工单位提供的本工程施工组织设计及施工专项方案

4、国家和地方颁布的现行有关规范、规程

①《建设工程监理规范》(GB50319-2000)

②《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)

③《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83)

④《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-86)

⑤《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

⑥《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96)

⑦《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)

四、监理方法

以政府法规,技术规范,设计图纸和施工合同为依据,对工程质量严格把关,方法分质量控制、责任监理和问题协调三个方面。

(一)质量控制

1、事先控制:在工程桩施工前既要对施工单位提交的施工方案、技术措施、质保体系和管理制度等进行审核。审核通过后,准许工程开工;同时还要对用于工程的原材料、半成品、成品、设备的质量进行签证认可,未经复测或监理工程师同意,不准用于正式工程,以免造成因措施不当,管理不善或材料设备质量不符要求而产生的质量问题。

2、过程控制:上道工序未经监理工程师验收签证,下道工序不准施工,避免不合格的产品流入下道工序,造成既成事实而增加处理的难度。为使控制有效,监理方主要行使下列两项权限:

①当工程质量失控时,总监有权签发停工通知。

②工程桩施工单位的“已完成工程量月报表”和“工程价款结帐单”须经总监签证认可,才能计入完成工程量,支付工程款。

3、处理方式:监理单位在使用上述权限时应十分谨慎,如监理人员在现场检查,发现施工单位有不按图施工或不符合有关规范标准,规定进行操作时,一般先以口头形成向现场施工负责人提出,并要求纠正。如施工承包单位整改不力或不听从劝告时,监理工程师可签发监理通知单,书面通知整改,当问题性质严重时,项目总监认为必要才签发停工通知单,同时报送业主方。凡涉及到要延长工期或增加投资等重大问题,总监应报业主方。

(二)责任监理

监理部对工程质量的监控,不应单纯是对施工操作进行监督和产品最终进行检验,而是贯穿于图纸会审、方案讨论和施工全过程的追踪监理,在图纸会审和方案讨论中,监理部要积极提出有利于提高质量加快进度,降低成本的建议。在施工全过程中,监理人员要深入现场,及时发现问题,提出改进意见,尽可能地使质量问题消灭在萌芽之中。发现质量问题时,监理单位应主动参加调查,协助施工承包单位认真分析原因,从中吸取教训,并参与研究补救措施,进行妥善处理。

(三)问题协调

这是本工程监理工作要求的一个方面。由于工程各方因各自所处地位不一,肩负的责任各不相同,既有维护本方局部利益的一面,又有总体利益一致的另一面,因此监理方要维护业主利益的立场,运用横向制约机制,主动、热情地做好参与方之间有关工程技术和质量的

协调工作。定期召开工地例会,听取各方面意见,既沟通思想又提高监理技能。监理单位也可应邀参加施工单位召开的技术交底会或质量评估会,提出施工要求,帮助总结提高,还可以提供必要的咨询。总之,要争做有利于加强团结,提高质量,加快进度,降低成本的工作。

五、质量控制流程图(见下页图)

六、质量控制工作范围

1、桩点定位检查

2、走机路线打桩顺序检查

3、振动沉管检查

4、拔管过程检查

5、桩顶处理检查

质量控制流程图

七、质量控制工作方式和内容

(一)质量控制工作方式

1、施工单位应对工程质量负全面责任,监理部督促施工单位加强质量保证体系实施,切实保证沉管灌注桩的施工质量。

2、监理部应以制定的质量控制要点及目标值为标准,实行沉管灌注桩施工全过程旁站监理及复查检测,现场监理人员应及时填写检测记录及监理日记。

3、施工单位必须按照沉管灌注桩质量控制要求,对各工序质量严格控制,各工序按统一表格逐项检测填写并签字负责,同时应经监理人员复检合格,监理部值班负责人签字后方可进行下一道工序施工。

(二)质量控制工作内容

1、检查、督促承包单位施工管理制度及质量保证体系的建立、健全与实施。

2、审核承包单位提交的工程桩施工专项和施工进度计划。

3、施工单位应对钢筋笼的成型,钢筋焊接质量,保护层,安装垂直度、标高逐个进行检查,确定是否符合质量控制要求,现场监理人员逐根检查。

4、办理隐蔽签证验收手续。

5、审核商品砼生产厂家资质证书、营业执照及生产许可证,用于本工程的商品砼质保资料。

6、施工单位对每个台班留置一组混凝土试块养护28天后进行试压,并将试压结果归档。

7、各工序需经工程监理人员检查合格并签字后,才能灌注混凝土。

8、常见质量事故原因及预控制

八、振动沉管灌注桩质量控制要点及目标值

1、桩点定位

桩位的正确与否,会直接影响整个桩基工程的质量及对上部结构受力分布情况。在将施工图上桩位精确地测设到场地上时,并不代表这个桩位在整个施工过程中都是不变的,它会由于周围土被挤动和打桩机作业中来回碾压而发生移动。

可先将桩点准确位置测设到地面上,挖至桩点深300mm左右处,将白灰倒入土中捣实。打桩时,以土层深300mm处的白灰点作为桩位,桩点要在打桩前挖出,打一根桩挖一个桩位点,以确保其准确性。这个方法简单,操作方便,位置准确。但对有些工程却不是很实用,如采用预埋桩头、下几个施工桩位已经压在桩机下等情况,这样桩位就来不及挖出,延长了施工工期,只能在桩机进场前埋设好桩位,施工时经常复核桩位,以保证桩位的准确性。另外,预制桩头埋设时,应注意将桩位下的大石头挖出,以免沉管时,桩尖碰到大石块而偏滑位置。

2、走机路线和打桩顺序

桩机进场前,要慎重确定走机路线,尽量避免重复线路及多次转

动机身,那样会对已施工完成的桩身产生多次挤压,造成断桩。并且拟定合理的打桩顺序,应根据地形、周围环境、土质和桩的密度等决定。当逐排打设时,打桩的推进方向应逐排改变,以免土体朝一个方向挤压,并且对同一排桩而言,必要时宜采用间隔跳打的方式进行。自边缘向中央打法,使中间部分土壤挤压较密实,不仅使桩难以打入,而且打中间桩时,还有可能使外侧各桩被挤压而浮起,所以一般以自中央向边缘打法和分段打法为宜。尽量避免土体因挤压而密实,使沉管困难和桩位偏移,或产生水平力和拉力,使已打好的桩身造成断裂。有时遇到地表土层较坚硬,下面为软弱土层,桩成型后,还未达到初凝强度,当邻桩施工时,在软硬不同的两层土中振动下沉套管,由于振动对于两层土的波速不一样,产生了剪切力,把先施工的桩剪断。遇此情况,应采用跳打法加大桩的施工间距。并且对于群桩基础,或桩的中心距离小于3.5倍桩径时,也应采用跳打法,中间空出的桩应待混凝土达到设计强度等级的50%以后,方可施打,以减轻对邻桩的挤压力,防止断裂事故发生。跳打法对一般性粘土地基是有效的,但在饱和的淤泥中,仍有可能发生断裂事故,遇此情况,可用控制时间的连打方法,即规定必须在邻桩混凝土终凝前,把桩施工完毕,一个桩基范围内的几根桩,应在当天内打完。

在一次桩基工程施工中,就出现过因未采用跳打法而造成桩身上部断裂。此工程为两个工业设备基础,采用φ377沉管灌注桩,群桩中各桩前后左右之间的距离为1350mm,施工队在施工第一个基础时,按规定采用跳打法,当施工到第二个基础时,因工期紧迫,为了减少走机时间,而未采用跳打法,改用依次逐排打,事后经检测单位对桩的动测结果表明,第一个基础的桩基质量较好,而第二个基础的桩基质

量就相对较差,上部断桩较多,后采取了加固补救措施,可见打桩顺序非常重要。

3、振动沉管

沉管时应连续进行,不要停歇过久,以免摩阻力增大,导致下沉困难,沉管速度不得大于2.5m/min。如持力层以上有中密的粉细砂等硬夹层,其厚度在1m以上时,可能发生沉桩时间过长而导致桩头压碎或穿不透,甚至出现卡管现象。遇此情况,在试桩时就应采取相应措施,如增加配重或振激力,必要时可采用钻机预先钻穿。假如发生卡管时,应在夹层处反复抽动二三次,然后拔出桩管,重设预制桩尖,重新打入,并争取时间尽快灌注混凝土后立即拔管,缩短停歇时间。

当沉管快到持力层时,必须严格控制最后两个两分钟的贯入速度,其值按设计要求,或根据试桩和当地长期的施工经验确定。

对于饱和土层,土壤中的水分较多,桩壁土经沉管施压后,流动性相对增加,易造成缩颈和断桩。可采取复打法,对于预制桩尖的情况,当第一次施工完毕,拔出桩管后,及时清除粘附在管壁和散落在地面上的泥土,在原桩位上第二次安放桩尖,再进行第二次施打。对于有断桩和缩颈怀疑的桩,可采用局部复打法,如缺陷在桩的下半段,则第一次灌筑到半桩长时(另加1m以防复打时上段土塌落影响质量),即拔出桩管,再合拢桩尖活瓣或加预制桩尖,在原孔中再沉到底,进行第二次灌筑混凝到顶;如缺陷在桩的上半段,则第一次混凝土灌筑到顶后,第二次再将桩管沉至二分之一桩长,立即灌筑第二次混凝土到顶;当在饱和的淤泥或淤泥质软土,则应采用全桩长的复打。复打法能使桩径增大,提高承载力。但施工时必须注意:第二次沉管时,要经常用吊铊检查桩尖是否已超前落入孔底,以免孔周土落在桩尖

上,形成吊脚桩;复打施工必须在第一次灌注的混凝土初凝以前全部完成,而且第一次灌注的混凝土要达到自然地面,不得少灌;应随拔管随清除粘在套管壁及散落在地面上的泥土;还要保持前后二次沉管的轴线重合。

4、拔管过程

沉管完成后,应立即灌注混凝土,钢筋笼的吊放最好在桩管混凝土灌注到钢筋底下两米左右时进行,以免过早放置而使钢筋笼受混凝土的冲击产生变形。基本上在每拔高1m管时,就要检测混凝土的充盈系数是否大于1。

在有地下水的情况下,如果封底混凝土灌得过早,沉管时间又较长,封底混凝土经长时间的振动被振实,形成“塞子”,拔管到一定高度时,“塞子”才打开,会形成吊脚桩。遇此情况应合理掌握混凝土的灌入时间,一般在桩管沉至地下水位以上0.5~1.0m时灌入封底混凝土。

开始拔管时,先启动振动锤振动5~10秒,再开始拔管,混凝土已从桩管中流出以后,方可继续抽拔桩管,边拔边振。要严格控制拔管速度和高度,必要时采取短停拔(0.3~0.5m),长留振(15~20秒)的措施,严防缩颈和断桩。在通过特别软弱的土层时,可适当停抽密振,但不要停得过久,否则混凝土会堵塞管中不落下。在拔管过程中,桩管内应至少保持2m以上高度的混凝土,并高于地下水位1.0~1.5m,或不低于地面,要经常用吊铊探测,不足时要及时补灌,以防混凝土中断,形成缩颈。

如果未采用吊铊探测管内的混凝土下落的情况,也可根据钢筋笼的吊绳来判断,当拔管过程中,钢筋笼的吊绳突然随拔管高度越来越

松动,则表明管内混凝土未下落,应拔出桩管,复打施工。

遇饱和土层时,为防止灌注时造成混凝土在该层坍塌而形成断桩,可用反插法。即在桩管灌满混凝土之后,先振动,再开始拔管。如采用预制桩尖时,每次拔管高度0.5~1.0m,反插深度0.3~0.5m;如采用活瓣桩尖时,反插深度不宜超过活瓣长度的三分之二,防止反插时活瓣向外张开,把孔壁周围的泥挤进桩身,造成桩身夹泥。在拔管过程中应分段添加混凝土,保持管内混凝土面始终不低于地面或高于地下水位1.0~1.5m以上,拔管速度应小于0.5m/min。在桩端处约1.5m范围内,要多次反插以扩大桩的端部截面,并在穿过淤泥夹层时,应适当放慢拔管速度,并减少拔管高度和反插深度。但必须注意,在流动性淤泥和坚硬土层中,及桩身的配筋段施工时,不宜采用反插法。

5、桩顶处理

如果发现桩顶标高低于设计标高,可采用比原桩身混凝土强度等级高一级的混凝土接高桩顶。对于断桩的检查,在2~3m以内,可用锤敲击桩头侧面,同时用脚踏在桩头上,如桩已断,会感到浮振;深处断桩常采用动测或开挖的办法检查。一旦检查发现断桩,应将断桩段拔去,略增大面积,或加铁箍接驳,清理干净后,再重新灌筑混凝土补做桩段。

九、安全控制

安全是确保工程质量的前提条件,只有安全工作搞好了,施工人员才能在安全的环境中作业,才会确保工程质量。

1、落实安全责任制度:项目经理要对整个工程施工负责,分管生产主施工,对安全生产负直接领导责任,具体组织实施各项安全措施和安全制度,分管技术的项目技术负责人负责组织安全技术措施的

编制和审核,安全技术交底和安全技术教育,要求工地现场设专职安全管理人员,负责安全管理和监督检查,施工员对负责分管施工范围内的安全生产负责,贯彻落实各项安全措施。

2、监理机构设文明安全控制组,设监理专人负责安全监督检查,配合施工单位落实各项安全措施的实施。建立安全教育制度,健全安全检查制度。

3、施工现场按规定设置安全标志牌,各种大型机械挂牌,包括钻机、搅拌机等。

4、施工生活区临时用电必须符合安全用电要求,并安装漏电保护器。

5、搅拌机、电焊机、钻机、钢筋机械、泵类等施工机械传动部分有保护罩,机械有保护接地或接零装置。

6、特种作业人员必须持证上岗。

7、现场施工人员必须正确佩戴安全帽。

8、严格遵守施工用电规程及施工机械操作规程,用电机械严格按规定配接线路,电器必须严格接地、接零,在总箱、开关箱内必须安装漏电保护器,实行两级漏电保护。进行高空作业或进行机械维修应停止各种机械运转及断电。

青岛东方监理有限公司

长兴家之窗现代家居生活广场工程

项目监理部

一、工程概况

二、监理机构

三、监理依据

四、监理方法

五、质量控制流程图

六、质量控制工作范围

七、质量控制工作方式和内容

八、沉管灌注桩质量控制要点及目标值

九、安全控制

预应力管桩工程监理实施细则

预应力管桩工程监理实施细则

新世纪领居B组团(二期)工程 PHC预应力管桩基础 监理实施细则 编制: 审批: 东莞市鸿业工程建设监理有限公司 二O一O 年月日 目录 一、工程概况

二、编制依据 三、控制目标 四、监理工作内容 五、施工工艺控制要点 六、质量控制 七、投资控制 八、进度控制 九、安全文明施工控制 十、桩基验收 一、工程概况

二、编制依据 2.1建设工程监理规范(GB50310- ) 2.2已经审核审批的本工程监理规划 2.3预应力砼管桩基础技术规程(DBJ/15-22-98) 2.4建筑地基基础施工及验收规程(DBJ15-201-91) 2.5广东省预应力砼管桩基础技术规程(DBJ/T15-22-98) 2.6建筑基桩检测技术规程(JGJ106- ) 2.7建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300- ) 2.8建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202- ) 2.9建筑施工安全检查标准(JGJ59-99) 三、控制目标 3.1质量控制目标:合格; 3.2进度控制目标:控制在合同条款范围内,合同工期26

天; 3.3投资控制目标:控制在合同条款范围内; 3.4合同管理目标:监理组将依据法律、法规和规章制度,对合同关系进行协调、监督;维护各方的合法权益,正确处理合同执行中的纠纷;减少项目运行的风险。 3.5安全文明施工目标:确保无重大安全事故发生,一般事故率不超过国家规定。 四、预应力管桩监理工作的基本内容 4.1 准备阶段监理工作内容 4.1.1开工前应组织图纸会审; 4.1.2组织建设单位、施工单位等有关人员对现场环境踏勘摸查,对相邻建筑物的情况了解清楚,对估计有影响的地方作出记录、支护、观测的决定;施工前应具备建筑场地和邻近区域内的地下管线资料以及地下废除暗埋构筑物的原来位置及详细处理资料; 4.1.3施工前应做好场地平整工作,对不利于施工机械运行的松软场地,应进行适当处理。 4.1.4督促施工方提交桩基施工方案并进行审查; 4.1.5施工前应进行试打(压)桩,数量及位置按设计要求确定,以便核对地质资料,检验所用设备,施工工艺及技术要求,若测得的桩长、贯入度等指标与设计不符时,应拟定调整补

软基处理施工监理细则

S26公路东延伸新建工程 JL1软基处理施工 监 理 实 施 细 则 建设单位:上海沪申高速公路投资建设发展有限公司 设计单位:上海城市建设设计研究院 同济大学建筑设计研究院 施工单位:中国中铁四局集团有限公司 监理单位:上海浦桥工程建设管理有限公司 编制人: 审批人:

2013年4月 软基处理施工监理细则 一、编制依据 (1)《S26公路东延伸新建工程施工图》; (2)《S26公路东延伸新建工程1标施工招标文件》; (3)沪公投[2012]34 号《公路施工标准化指南》; (4)《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80-2004); (5)《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95); (6)《工程测量规范》(GB50026—2007); (7)上海市《公路工程施工质量验收规范》(DGJ08-119-2005); (8)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (9)《软基处理施工专项方案》 (10)《监理计划》 二、工程概况 S26工程位于G2京沪高速公路与G50沪渝高速公路之间,西起G1501上海绕城高速公路,东至G15沈海高速公路,途径青浦区香花桥街道、重固镇和华新镇。主线高架采用高速公路标

准,全长10.6km,道路红线宽为60m;沿线设置G1501立交、赵重立交、嘉松立交、G15立交,共四座互通立交。 地面道路包含高速道路、匝道道路及乡村联络道路。地面系统为K2+167.071~K2+387主线道路为双向6车道,另外还有四条匝道路。其余为乡村联络通道。 本标段水泥稳定碎石基层、桥面处理、桥面防水层及以上路面工程、小箱梁预制及场外运输均不属于本标段工程量,水泥混凝土路面属本标段工程。 1、主要工程数量表 软基处理工程数量表 工程部位工程项目单位数量 1.1标主线道 路 软土地基处理 水泥搅拌 桩 m14671 高压旋喷 桩 m510 PTC桩(NE)m10504 PTC桩 (NW) m35780

预应力管桩施工监理细则

预应力管桩施工监理细 则 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

预应力混凝土管桩施工 监理实施细则 编制人: 审批人: 青岛**建设监理有限公司 目录 第一章工程项目特点及编制依据 (2) 第二章监理工作范围及监理工作重点 (2) 第三章监理工作流程 (4) 第四章施工阶段监理工作控制要点、目标及监控手段 (5) 第五章监理工作方法及措施 (13) 第六章安全施工及注意事 项 (17) 第一章工程项目特点及编制依据 1工程概况 本工程位于河滩淤积区域,且施工区域面积大,地形复杂,本工程场区土石填方量较大,施工范围内多水塘、冲沟、乱掘区等,根据设计要求采用混凝土预制管桩,采用锤击法进行施工。 2工程特点 (1)由于预应力管桩是工厂化生产,离心法成型,故混凝土致密, 强度高,抵抗地下水和其他腐蚀的性能好。 (2)厂房静载和设备动载全部由桩基承受。 (3)管桩施工,必须满足设计单桩承载力的要求。 3编制依据: 1)、建筑桩基技术规范JGJ94-94;

2)、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013; 3)、建筑地基与基础施工质量验收规范GB50202-2012; 4)、砼结构工程施工质量验收规范GB50204-2015; 6)、先张法预应力砼管桩GB13476-1999; 7)、预应力混凝土管桩(图集)03SG409. 8)、《地质勘察报告》 9)、设计施工图 10)、《监理合同》 11)、《监理规划》 12)、已批准的《施工组织设计》 第二章监理工作范围及监理工作重点 第一节监理工作范围 1检查施工单位预应力管桩实施性组织设计和施工工艺设计落实情况; 2检查施工单位的原材料情况和桩机的情况; 3检查施工单位的资质及分包单位资质情况; 4检查岗位作业人员的资质和持证上岗情况; 5测量复核桩位布置; 6检查预应力管桩质量是否符合设计和规范要求; 7旁站预应力管桩沉桩过程,终压值和收锤标准、控制管桩垂直度和焊接质量等成桩质量控制。以及桩帽施工质量控制、土工材料铺设质量控制。 第二节施工准备阶段的监理工作要点 1、审查施工单位填报的分包单位资格报审表(附执照、资质、安全生产许可及承建单位的主要技术人员的资质,管理人员是否到岗。施工员、质检员、测量员、桩机司机、电工、焊工等施工人员必须持证上岗,移机时应配备至少1名指挥人员;审查施工单位质量保证体系是否建立健全。 2、审查施工单位报送的桩基专项施工方案、安全防护措施及应急预案;质量保证措施,工期保证措施和安全保证措施是否合理、可行并并对其进行审批。 3、核查施工方提交进场设备报审表。

预应力管桩施工监理细则

预应力混凝土管桩施工 监理实施细则 编制人: 审批人: 青岛**建设监理有限公司

目录 第一章工程项目特点及编制依据 (2) 第二章监理工作范围及监理工作重点 (2) 第三章监理工作流程 (4) 第四章施工阶段监理工作控制要点、目标及监控手段 (5) 第五章监理工作方法及措施 (13) 第六章安全施工及注意事项 (17)

第一章工程项目特点及编制依据 1 工程概况 本工程位于河滩淤积区域,且施工区域面积大,地形复杂,本工程场区土石填方量较大,施工范围内多水塘、冲沟、乱掘区等,根据设计要求采用混凝土预制管桩,采用锤击法进行施工。 2工程特点 (1)由于预应力管桩是工厂化生产,离心法成型,故混凝土致密,强度高,抵抗地下水和其他腐蚀的性能好。 (2)厂房静载和设备动载全部由桩基承受。 (3)管桩施工,必须满足设计单桩承载力的要求。 3 编制依据: 1)、建筑桩基技术规范JGJ94-94; 2)、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013; 3)、建筑地基与基础施工质量验收规范GB50202-2012; 4)、砼结构工程施工质量验收规范GB50204-2015; 6)、先张法预应力砼管桩GB13476-1999; 7)、预应力混凝土管桩(图集)03SG409. 8)、《地质勘察报告》 9)、设计施工图 10)、《监理合同》 11)、《监理规划》 12)、已批准的《施工组织设计》 第二章监理工作范围及监理工作重点 第一节监理工作范围 1检查施工单位预应力管桩实施性组织设计和施工工艺设计落实情况; 2检查施工单位的原材料情况和桩机的情况; 3检查施工单位的资质及分包单位资质情况;

细则-地基处理阶段监理实施细则

山水秀庭住宅小区 监理方案 (地基处理阶段) 河南科扬建设咨询监理有限责任公司驻山水秀庭工程项目监理部 2016年5月24日

工程名称:山水秀庭住宅小区 工程地点:三门峡市商务中心区 建设单位:三门峡市秀庭置业有限责任公司 设计单位:河南省城乡规划设计研究院 监理单位:河南科扬建设咨询监理有限责任公司施工单位:河南伟华地基工程有限公司 勘察单位:中国水电十一局郑州科研设计有限公司 编制人: 审批人:

目录 一、编制说明 (2) 二、监理工作原则 (2) 三、编制依据 (2) 四、专业工程的特点 (3) 五、监理工作的流程 (3) 六、监理工作的控制要点及目标值 (5) 七、监理工作的方法及措施 (6) 八、施工现场扬尘治理措施 (8)

一、编制说明 为有效地控制工程施工质量,规范驻地监理部的工作方法,并为现场监理人员提供一个监理控制的范围和方法,编制此方案。本方案是在监理规划指导下、在总监理工程师组织下,由专业监理工程师结合项目具体情况,针对具体分担的监理工作任务制定的,是指导监理工作的实施文件, 本方案应具有可操作性、严密计划性和可靠预控性。各监理人员在施工过程中要认真熟悉和学习本细则,领会其中工作要点,对照国家有关规定和设计图纸,认真行使自己的职责,切实落实事前控制、预防为主的原则精神,把一切质量事故和隐患消灭在萌芽状态。 二、监理工作原则 坚持百年大计,质量第一和质量就是生命的基本原则,坚持以人为核心的控制方针,发挥人的主动性、积极性、创造性,以人的工作质量保证工序质量、保证工程质量。 坚持质量标准原则,以质量标准为尺度,以数据为依据,对产品进行评价检查,贯彻科学、守法的职业规范,坚持原则、严格要求,诚信为本、公正监理。 三、编制依据 1、《中华人民共和国建筑法》; 2、《中华人民共和国合同法》; 3、国标《建设工程监理规范》; 4、《河南省建设工程监理管理规定》; 5、《河南省建设工程质量管理条例》; 6、与建设项目有关的法律法规建筑法规文件; 7、施工承包合同、甲乙双方往来的函件及业主与第三方订的与本工程有关的合同; 8、工程地质报告、气象资料等其它资料; 9、国家现行建设工程质量检验与验收规范和技术标准; 10、GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》; 11、GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收规范》; 12、JGJ79-2012《建筑地基处理技术规范》; 14、经总监审批通过的施工组织设计。 四、专业工程的特点 本工程西区(一)、西区(二)、西区(三)、11#、12#、13#、15#楼、车库,基础

管桩施工监理实施细则

奥晨天悦花园二区(5-6号商住楼、7-9号住宅楼、物管设备房S6、二区地下室) 预制管桩施工监理细则 编制: 审核: 广大工程项目管理 奥晨天悦花园二区项目监理部 2016年2月

一、工程概况 奥晨天悦花园二区项目采用的管桩为端承型桩,桩端持力层为强风化泥质粉砂岩,桩端阻力特征值为3000~3800KPa,设计采用柴油锤施打方式施工。 二、监理工作目标 2.1符合设计要求; 2.2符合施工验收规和质量评定标准要求及规允许偏差围; 2.3符合监理合同、工程建设其他合同及监理规划的目标要求; 2.4桩静载荷试验和动力测试的结果满足设计要求; 2.5工程质量等级目标:各单体桩基础分部工程质量合格。 三、编制依据 3.1有关的国家、行业和地方的技术标准: 3.1.1国家标准《建筑地基基础设计规》GB50007-2002 3.1.2国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 3.1.3行业标准《建筑桩基技术规》JGJ94-94 3.1.4省标准《预应力混凝土管桩基础技术规程》DBJ15-22-98 3.1.5行业标准《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2002 3.1.6图集《预应力混凝土管桩》03SG409 3.2已批准的本工程监理规划; 3.3设计文件和技术资料; 3.4已批准的施工组织设计、已批准的作业指导书; 3.5市建设工程质量通病治理措施(一、二); 3.6本工程监理合同及工程建设其他合同。 四、监理工作容及流程 4.1监理工作容 1.1熟悉设计文件和地质勘察报告,组织设计交底,对现场监理进行技术交底,明确监控要点。 1.2审查施工单位提出的专项施工方案,提出修改意见,并批准。 1.3检查现场开工条件,签发子分部工程开工报告;检查工程使用的

预制方(板)桩施工监理实施细则

预制方(板)桩施工监 理实施细则 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

金山区大泖港上游河道防洪工程(一期)监理Ⅲ标监理实施细则 (沉入预制方(板)桩施工监理实施细则) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

金山区大泖港上游河道防洪工程(一期) 监理Ⅲ标 沉入预制方(板)桩施工监理实施细则 编制: 审批: 上海高波工程咨询监理有限公司 金山区大泖港上游河道防洪工程(一期)监理Ⅲ标 项目监理部 二0一五年六月

目录 1 专业工程概况与特点 0 2 监理工作依据和工程质量验收规定 0 3 监理工作流程 (1) 4 监理工作控制要点及目标值 (4) 5 监理工作方法和措施 (5) 6 旁站监理工作 (12) 7 安全生产的监理措施 (12) 8 混凝土方桩沉桩监理检查记录表式 (13)

沉入预制方桩(板桩)工程监理实施细则 1 专业工程概况与特点 工程概况: 大泖港上游河道防洪工程(一期)的工程范围属上海市水利分片的浦南西片,位于金山区和松江区。工程涉及小泖港、秀州塘、六里塘等3条河道。本工程施工岸线长达17655米,涉及三个施工标段,结构型式19种,施工工程量大,且内容多样,由于受周围工况条件限止,工序间衔接顺序紧密、应由外到内,由下至上施工。为了使本工程各阶段的沉桩过程处于受控之中,特制定本细则。 工程特点: 本工程主要内容为重建或加固防汛墙,防汛墙项目占工程的主位,大部分防汛墙础采用桩结构,且桩基结构形式多样,涉及方板、板桩、PHC管桩、树根桩等,桩 工专业性强,水上施工难度高,因此基础沉桩是本工程的重点项目。 2 监理工作依据和工程质量验收规定 监理工作依据: 《水利工程建设项目施工监理规范》SL288-2014; 《水利工程施工质量检验评定标准》DG/TJ08-90-2014; 《水工混凝土施工规范》SL677-2014; 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010; 设计施工图纸、设计交底、图纸会审纪要; 监理合同、施工合同和经监理认可的施工组织设计(方案)。 验收规定: 根据水利规范及《上海市工程建设规范-水利工程施工质量检验评定标准》中划分要求,本桩基工程作为分部工程,并且按照关键工序或重要隐蔽工程进行验收:对于进场方桩进行外形尺寸、回弹测试强度及相关资料的验收,验收不合格桩必须作处理,不符要求的桩严禁使用; 预制方桩沉桩分部工程下划分若干单元工程; 沉桩监理实测实量质量检验采用30%检验方案。

真空地基处理监理实施细则

南沙星河盛世项目幼儿园工程 真空预压监理实施细则 编号:SF/XZ 05A96-2013-05 项目监理机构:广州市穗芳建设咨询监理有限公司 南沙星河盛世项目项目监理部 审核人:日期: 2014-10-21 编制人:刘成日期: 2014-10-21

目录 1: 工程概况 2:真空预压监理依据 3:本工程专业特点 4:监理工作范围及重点 5:安全监理措施 6:施工排水 7:施工监测 8: 施工检查

一、工程概况 1、工程名称:星河盛世幼儿园 2、建设地点:广州市南沙区金州路旁 3、工程类型和特点: 工程类型为深厚软土地基加固,加固深度按分区划分20-24m不等,加固面积约为1000m2。场地内地下水有一定的水量,地下水位埋深0.6.-5.20m之间(勘察期为枯水期)采用真空预压进行地基处理;采用水泥搅拌桩作为止水帷幕及水泥土挡墙。基础类型采用PHC预应力管桩,锤击桩基础,建筑物桩基设计等级为乙级; 工程用地总面积3000㎡,地上三层,总建筑面积2406.5㎡,建筑基底面积1004.9㎡,容积率0.69;建筑密度0.33,建筑高度10.75m;主体结构为钢筋混凝土框架结构;工程建筑结构安全等级为二级,结构设计使用年限为50年,建筑抗震设防类别为乙类; 二、真空预压工程监理依据 1、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 2、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 3、《岩土工程勘察规范》(GN50021-2001) 4、《塑料排水带地基设计规程》(CTAG 02-97 5、《塑料排水板质量检验标准》(TJT/T 257-96)

静压桩监理实施细则3

静压桩监理实施细则 、设计简况: 本工程建筑桩基安全等级为二级,采用PHC 500-125- AB高强混凝土管桩,采用静力压桩机进行施工,桩端持力层为全风化花岗岩错误!层,单桩竖向承载力特征值取Ra=1800KN。b5E2RGbCAP 、压桩前质量控制: 1.对建设方供给的设计图进行验证,设计和审图符合规定,阅图并参加设计交底会 议。 2.审核施工设计、内容齐全,符合设计和规范要求,符合本工程施工实际情况。 3.审核分包单位资质符合规定。 4.督促施工单位质量保证体系和安全保证体系的建立,人员到位,能 够实际开展工作。 5.审核钢筋砼预制桩制作厂家资质,资质证齐全有效。 6.审核施工单位测量放线和桩位放线,数据正确,控制桩位置适当, 有防护措施。桩位放样允许偏差:群桩20mm;单排桩10mm。p1EanqF DPw 7.审核桩机型号符合设计要求,操作人员上岗证有效,压力表在检定有效期内。 8.检查进场预制桩质保资料齐全,砼强度已达100%,堆放时吊点下放 置垫木,上下层的垫木应在同一垂线上,桩的堆放层数不宜超过3层 ;不同规格的桩要分别堆放并挂牌。DXDiTa9E3d 9.施工前应检查接桩用焊条等产品质量。预制桩的外观要求见下表:

10.督促施工单位做好技术、质量、安全交底。 11.检查施工单位所用测量器具检定证书在有效期内。 12.督促施工单编好桩号,排好打桩流程图。 13.施工用路、水、电通,场地已围栏,施工场地内地上地下障碍物已清除,场地平 整。 14.对不合格桩,或压桩过程中造成断桩,应做上标记或分开堆放。 三、压桩中的质量控制: 1.桩在插入前应检查桩位<小样桩)是否有变动。 2.吊桩时,吊点的位置须满足有关规定,不宜拖桩。 3.检查桩的型号、尺寸符合设计,外形无变形、断裂。 4.压桩施工要做好对周围环境的观测工作,根据桩的大小长短和周围 实际环境,确定观测方案,有专业单位或专职人员进行定点定时观测,做好记录和观测分析,确保环境安全。RTCrpUDGiT 5.压桩前,应在桩的侧面标好尺寸<注意桩端是从全断面算起)。 6.压桩顺序:密集桩群,自中间向两个方向或向四周对称进行;当一侧有建筑物时,由毗邻建筑物处向另一方向进行;当同一房屋有不同深度桩时,宜先深后浅;当有不同大小桩时,宜先大后小,先长后短。5PCzVD7HxA 7.桩插入时的垂直度偏差不得超过0.5%,宜采用经纬仪观测。

方桩监理实施细则

A.0.4蓝湾雅居1#-3#、5#-10#楼及非人防地下车库工程监理实施细则 (方桩实施细则) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师(签字): 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 第六版表江苏省住房和城乡建设厅监制

方桩监理实施细则 一、专业工程特点: 工程名称:蓝湾雅居小区 建设单位:宿迁市天润置业有限公司 监理单位:江苏政泰建筑设计集团有限公司 设计单位:江苏政泰建筑设计集团有限公司 勘察单位:江苏华信勘测技术有限公司 施工单位:江苏骏兴建设工程有限公司 本工程±0.000 相当于 85 国家高程 20.9m,建筑桩基设计等级为甲级。采用400*400,450*450,500*500 预应力混凝土实心方桩,桩选用(320582-R094-2018)《预应力混凝土方桩》图集。沉桩采用静压法施工,压桩以桩顶标高控制。桩端入持力层深度由设计桩端标高控制,抗压承载力特征值为 4400kN,抗拔承载力特征值为 2200kN。,桩型规格分别为: 二、施工地质条件、周边环境 1、工程地质条件 1.1 气候条件 宿迁地处江苏省北部,属暖温带亚湿润季风气候,四季分明,季风盛行,秋 冬季盛行东北风,春夏季盛行东南风;光照充足,热量丰富,雨水充沛,雨热同期,无霜期较长,冬冷夏热,春温多变,秋高气爽。年平均日照 2200 小时,年平均气温 14.3℃左右。无霜期较长,平均为 211 天,初霜期一般在 10 月下旬,降雪初日一般在 12 月中旬初,活动积温 5189℃,全年作物生长期为 310.5 天。

预制管桩施工监理细则

莆田标准木业有限公司 综合楼 预制管桩施工监理细则 编制: 审核: 福建省中福工程建设监理有限公司 年月日

目录 一、预制管桩施工监理的目标与依据 二、预制管桩施工质量预控制措施 三、预制管桩施工准备监理 四、施工过程监理 五、施工验收 六、预制管桩施工的质量控制要点 七、整理各项施工技术文件资料并篇目建档

一、预制管桩施工监理的目标与依据 (一)预制管桩施工监理目标 1、进入施工现场的管桩、其断面尺寸、长度、强度等必须符合设计技术要求,质量有完整的材料检验报告书,配合比试验报告书及质量保证书。如需接桩,则接桩材料必须进行力学实验,起抗压、抗拉、抗折等技术指标,符合材料的出厂合格证中有关指标及设计标准,并有生产许可证书和质量保证书。 2、进场的施工设备,符合现场的施工技术要求和环境要求,如:桩机型号、设备噪声、垂直度、压桩设备的规格、压力系统允许最大压力及加压龙门架的高度。压桩机的施工操作符合《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86)有关规定。 3桩位偏移在施工规范规定范围(≤10cm)内,桩顶标高,压桩或最大压力值满足设计要求值,并应在施工规范规定范围内。 4、桩静荷载试验和动力测试的结果满足设计要求。 (二)预制管桩施工监理依据。 1、经济合同:施工监理合同、施工合同及有关合同文件;材料设备供货合同、产品说明及新材料的技术鉴定书等。 2、有关工程定额、收费标准。 3、岩石工程勘察报告和施工组织设计(方案)。 4、设计施工图:设计变更文件、技术会议纪要、图纸会审记录。 5、建筑场地内已有的地下设施,上、下管道、煤气管道、自来水管道、电线电缆等和其他地下构筑物分布图。

静压桩监理实施细则

静压桩监理实施细则 工程 静 压 桩 监 理 实 施 细 则 编制人: 批准人: 批准时间: 上海市建筑科学研究院建设工程咨询监理部 监理项目部 W目录 1.专业工程概况与特点 2.工程质量验收依据和规定 3.监理工作流程 4.监理工作的控制要点及目标值 5.监理工作的方法和措施

6.旁站监理工作 附:静压桩监理检查记录表 静压桩监理实施细则 一、专业工程概况与特点 1、建设单位: 2、设计单位: 3、施工单位: 4、监理单位;上海市建筑科学研究院建设工程咨询监理部 5、设计桩数量和规格:400×400×16000(二节);桩基类型(承台桩(承台桩数量) 或墙下条形桩基) 6、设计桩砼标号: 7、送桩标高:-××m 8、桩机型号: 9、地质条件及桩端持力层: 10、周边环境保护要求: 二、工程质量验收依据和规定 1、检验批的划分:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001划分建筑 工程分部、分项工程和检验批。 1.1静压桩为地基与基础分部桩基子分部中的分项工程。 1.2静压桩分项工程的检验批,划分为一批。(若单位工程面积较大,需分批验收,可按 施工段、变形缝划分为多个检验批)。 2、压桩监理实测实量质量检验采用全数检验方案。 3、验收依据: 3.1《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 3.2《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002。 3.3设计施工图纸。 3.4设计交底、图纸会审纪要。 3.5政府有关政策法规等。

三、监理工作流程: 1、质量控制监理工作流程: 不符合 符合 不符合 3、投资控制监理流程 3.1月工程量审核流程 3.2工程变更监理审核流程 不同意四、监理工作的控制要点及目标值 1、质量控制要点及目标值 1.1桩位的放样允许偏差如下: 群桩20mm 单排桩10mm 1.2桩基工程的桩位验收,除设计有规定外,应按下述要求进行: 1.2.1当桩顶设计标高与施工场地标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进行 检查时,桩基工程的验收应在施工结束后进行。 1.2.2当桩顶设计标高低与施工场地标高,送桩后无法对桩位进行检查时,对打入桩可 在每根桩桩顶沉至场地标高时,进行中间验收,待全部桩施工结束,承台或底板开挖到设计标高后,再做最终验收。

PHC预应力管桩监理实施细则

连申线焦港船闸工程JGCZJL2(TZ )合同段 PHC 管桩监理实施细则 一、工程概况 本工程部分地基的处理方式采用PHC—600 (110)—AB,其中8m长PHC 桩地基处理范围为1K+171?1K+209,16m长PHC桩地基处理范围为1K+209?1K+586、2K+190?2K+272 , 20m 长PHC 桩地基处理范围为2K+006 ?2K+190、2K+272?2K+489。 、编制依据 1. 工程招标文件、施工合同文件、监理委托合同; 2. 设计文件; 3. 监理规划; 4. 先张法预应力混凝土管桩( GB13476-1999); 5. 先张法预应力混凝土管桩(苏G03-202); 6. 水运工程施工监理规范( JTJ216-2000); 7. 船闸工程质量检验评定标准( JTJ288-93); 8. 其他相关技术规范。 三、PHC 管桩成品质量控制点及控制措施 1. 会同建设单位和施工单位对管桩生产厂家进行考察; 2. 成品PHC 管桩必须具有生产厂家资质证书、产品出厂合格证等各种质量保证资料; 3. 检查管桩的外观质量,包括:粘皮、麻面、桩身合缝漏浆、局部磕损、内外表面露筋、表面裂缝、桩端面平整度、桩套箍凹陷、内外表面混凝土塌落等;对有问题的管桩坚决不允许进场。已进场的不合格品,责令其限期退场; 4. 施工单位应对管桩进行实测实量,监理应抽查。对超过规范要求、达不到 合格标准的,不得使用; 5. PHC 管桩各部位尺寸允许偏差应符合《先张法预应力混凝土管桩》 (GB13476-1999 的规定。

四、管桩堆放、吊运质量控制点及控制措施 (一)堆放 1. 堆放场地应坚实平整; 2. 管桩的两端应有适当的保护措施; 3. 堆放时,管桩应按支点位置放在垫枕上,最下层宜按两支点位置(分别距桩两端 0.207L)放在垫木上,层与层之间用垫木隔开,每层垫木应在同一水平面上,各层垫木位置应在同一垂直线上,堆垛时,必须在两侧打好防止滚垛的木楔。垫木不许用软垫木、腐朽木。若堆场地基经过特殊处理,也可采用着地平放; 4. 管桩应按品种、规格、型号、长度分别堆放,堆放层数,应根据其强度、 地面承载力、垫木及堆垛稳定性确定,一般外径600mm 管桩的堆放层数不宜多 于7层。 (二)吊运 1. 管桩吊装宜采用两支点法或两头勾吊法,装卸轻起轻放,严禁抛掷、碰撞、滚落; 2. 管桩吊运支点位置应分别距桩两端0.207L,也可直接钩住管桩两端水平起吊,起吊时,绳索与桩的夹角应不小于45 度;吊桩采用捆绑法时,注意防滑,吊运过程应保持平稳,不应发生碰撞; 3. 施打前管桩吊立吊点位置距离管桩端点0.293L,如改变吊点位置,应进行验算。 4. 管桩运输时,各层之间应设置垫木,并应注意支点上下对齐,各层垫木材质均应相同 五、管桩沉桩质量控制要点及控制措施 (一)施工准备阶段 1. 审核桩基施工图,熟悉具体设计要求与规范标准,组织图纸会审,提出并解决图纸中的疑问; 2. 详细掌握地质资料; 熟悉地质勘察报告,了解土层分部情况,地下水位及持力层情况。钻探点布置图与总平面布置图要对号入座,并将其做为配桩长度和分析原因的主要依据。 3. 审批管桩等材料进场报验;质量合格、质保资料齐全的管桩等材料才允许进场使用; 4. 监督施工单位建立健全质量安全保证的体系; 5. 审批沉桩首件施工技术方案;施工单位应在试桩前编写好首件施工技术方案,方案中需明确管理网络、施工顺序、施工技术措施、质量安全保证措施,以及施工进度计划等,报监

地基基础监理细则

地基基础监理细则

地基基础监理细则 1.1.1执行标准 1.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002)); 2.《建筑桩基技术规范》(JGJ 194—94); 3.《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—2002、J 220—2002)。 1.1.2天然地基的监控要点 一、相邻基础高差要求:满足刚性角≤45℃ 1.人工挖土地基,必须设置龙门板桩,以此为标志,放线后开挖。龙门板桩一般距坑缘1.5~2.0m,以利保留。 2.基槽开挖后,应检查岩土条件与提供的工程地质报告是否相符,如果不符合时就应进行施工勘察。施工勘察的勘察单位应编写勘察要点与要求。 基槽采取机械挖土时,须保持150~300mm原地原状土,由人工挖除。 3.地下水位较高时应控制开挖地基的支护设计和支护施工,检查施工降水、隔水方法和措施的采用。 4.必须认真控制降水方案实施中及其降水过程中出现的新问题,必须及时研究解决。 5.注意审查控制地基钎探过程及对钎探记录进行核查,包括探孔的间距、布置形式、钎探深度、分析地基土实况并对提出的结论意见进行核查。 钎探点布置: 1)基槽完成后,一般均应按照设计要求进行钎探,设计无要求时可按下列规则布置。 2)槽宽小于800mm时,在槽中心布置探点一排,问距一般为:1~1.5m,应视地层复杂情况而定。 3)槽宽800~2000mm时,在距基槽两边200~500mm处,各布置探点一排,问距一般为:1~1.5m,应视地层复杂情况而定。 4)槽宽2000mn以上者,应在槽中心及两槽边200~500mm处,各布置探点一排,每排探点问距一般为:1~1.5m,应视地层复杂情况而定。 5)矩形基础:按梅花形布置,纵向和横向探点问距均为1~2m,一般为1.5m,较小基础至少应在四角及中心各布置一个探点。 注:基槽转角处应再补加一个点。

锤击桩工程监理细则

锤击桩工程监理细则 预检项目: 监理人员以如下内容作为预检项目 1、施工方案:施工进度计划表,施工桩位顺序; 2、堆放场地:平整坚实,地基良好,排水顺畅; 3、桩基质量检查:按质量标准进行; 4、桩位复核:检查桩位的平面位置。 四、桩的验收: 1、桩的表面应平整、密实,掉角的深度不应超过10mm,且局部蜂窝和掉角的缺损总面积不得超过桩表面全部面积的0.5%。并且不得过分集中。 2、由于收缩产生的裂缝深度不得大于20mm,宽度不得大于0.25mm,横向裂缝长度不得超过边长的一半。 3 、桩顶和桩尖处不得有蜂窝、麻面、裂缝和掉角。 4、管桩检查时,应参照《地基与基础工程施工和验收规范》做好记录,桩上应注明编号、制作日期和吊点位置。 5 、在现场验收运来的管桩观感时,应附出厂合格证、并做入场登记。监理控制要点: 质量控制是工程桩监理的重要环节,为使工程桩能保质、保量达到设计的要求,必须从进桩、打桩、接桩、收锤等打桩全过程对工程质量进行严格监控。本工程桩施工过程的质量控制分为事前、事中、事后

三个阶段进行控制。 (一)事前控制要点与方法[针对淤泥质土层和桩距较密的特点,监控施工组织及方案中哪些是不适合操作,应采取哪些有效措施进行施工从而保证成桩质量: 1) 工程开工前,要求施工单位明确现场技术管理人员架构,包括项目负责人、施工防火负责人、质安员、材料员等,开工前检查主要技术负责人是否到位,对个别不称职人员,工程监理项目部有权提出撤换。 2) 要求施工单位接到施工图纸及地质资料后,必须指定专人组织现场有关施工人员熟悉图纸,领会设计意图,深入钻研地质、水文资料,明确质量和安全要求,并由工程监理牵头组织有关单位进行图纸会审,将有关问题及处理方法以会审纪要形式详细记录,连同施工图纸等作为施工依据,并列入工程档案。 3) 施工单位应根据施工现场的特点及地质情况,编写好施工方案,施工方案应包括:工程概况、施工平面布置、开工完工日期、桩型桩数、质量安全技术措施、机具设备和劳动力安排。监理应对方案进行认真审查、修改。 4) 现场定位轴线及放出的桩中心线,要经施工单位自检合格,并经监理复核认可后方能进入下一道工序施工。 5) 预应力管桩及桩尖必须有厂商出具的合格证和具体数量,报监理认可后方可进场使用。 6) 施工前,施工单位应将有关设计意图、施工技术要点和注意事项、

静压预应力混凝土管桩监理实施细则

静压预应力混凝土管桩监理实施细则 一、桩基概况 二、编制依据 (1)该工程项目的监理规划; (2)设计图纸; (3)先张法预应力管桩标准图集(2002 浙G22); (4)建筑桩基技术规范(JGJ94-1994); (5)地基与基础工程施工及验收规范(GB50202-2002); (6)建筑工程质量检验评定统一标准(GB50300-2001) (7)施工组织设计。 三、预应力混凝土管桩特点 先张法预应力混凝土管桩是工厂化生产的混凝土成品,它的成型 工艺是混凝土置于定型的钢模板壳内。启动旋转机,开始以慢速旋转,混凝土沿模型内壁排开,初成管形,随着速度加快,离心力增大,混凝土在高速旋转离心力的作用下,逐渐密实,混凝土内的水份和部分水泥浆被排除,于是混凝土管桩形成。 先张法预应力混凝土管桩作为一项新技术、新产品,近几年在我 省得到大量推广使用,尤其在小高层的建筑中,由于其经济效益显著应用更为广泛。相比沉管灌注桩和大直径钻孔灌注桩具有施工质量易控制、施工速度快及造价相对较低的特点。 预应力混凝土管桩按混凝土强度等级分为三种类型:

P C 桩—预应力混凝土管桩,混凝土强度等级不得低于C50; PHC 桩—预应力高强混凝土管桩,混凝土强度等级不得低于 C80; PTC 桩—薄壁预应力管桩。 预应力混凝土管桩施工属挤土型桩,对周边1.3H(H 为桩长)范 围内都会产生一定的影响。因而施工时应对邻近建筑物进行定期观察和检测,必要时应设置应力释放、孔防挤沟等措施,确保周边建筑物的安全。 四、监理工作流程 五、监理工作的控制要点及方法措施 因管桩受力类型的不同,控制参数的侧重点有异,故监理组织人 员在桩施工前应充分了解设计意图,严格掌握重要的技术参数,并认真作好书面记录。做到每根桩心中有底、书面有录、条理清楚。(一)事前控制 1. 成品管桩检查 (1)进入现场拟用的管桩,必须附齐质量证明文件。内容有:产 品出厂合格证、钢材、水泥质保资料(复印件)、砂子氯离子含量检测报告、混凝土试块抗压试验报告等。 (2)外观质量检查:桩长、桩径、壁厚、桩端板垂直度内外壁有 无露筋、有无蜂窝、麻面、表面裂缝、桩套箍凹陷程度及桩身上的合

预制管桩监理细则.

监理实施细则 (预应力钢筋混凝土管桩工程) 工程名称:海投科创中心一期孵化楼暨3#、4#研发中试厂房 分部工程:地基与基础分部 业主单位:厦门海沧投新阳开发公司 监理单位:福建福州闽能电力监理中心 设计单位:厦门市建筑设计院有限公司 总监理工程师: 目录

一、工程项目概况 2 二.项目目标 2 三.监理工作范围 2 四.监理的组织机构 2 五.监理工作依据 3 六.施工准备工作的监理 3 七.施工阶段的质量控制 4 八.监理工作制度7 九.监理措施7 十.竣工验收8

一、工程项目概况: 拟建的厦门海投科技创业中心位于厦门市海沧新阳开发区。场地条件较为平坦,黄海高程约为13.1m,高差约30cm左右。本工程建筑物安全等级为二级,设计采用静压预应力高强钢筋混凝土管桩PHC(AB 型),桩径Ф500,壁厚125mm,±0.00米相当于黄海高程+13.400米,桩端持力层为强风化岩层或全风化岩层,桩尖进入持力层深度大于等于0.5m,采用圆锥形钢桩尖,管桩竖向承载力设计值R=2600KN,竖向极限承载力设计值Rf=4600KN。 二.项目目标: 本预应力钢筋混凝土管桩工程工期目标50日历天(包含管桩检测时间);质量目标为合格以上;造价约187万元。 三.监理工作范围: 钢筋混凝土管桩施工阶段的监理。 四.监理的组织机构: 针对本工程的项目特征和工程特征,组建如下适应本项目的监理班子。根据工程的进展情况,将进行适当的补充和调整。监理班子组成如表—1: 监理人员及职责表—1 姓名职称专业职务岗位职责 陈少明工程师工民建总监理工程师详见公司有关规定

伍小雄工程师工民建总监代表详见公司有关规定 陈传燎工程师水电监理工程师详见公司有关规定 沈从胜工程师工民建监理工程师详见公司有关规定 杨雄尧助理工程师工民建监理工程师详见公司有关规定 范隆兴工程师工民建监理工程师详见公司有关规定 兰喜华助理工程师工民建监理员详见公司有关规定 孙毅青助理工程师工民建监理员详见公司有关规定 丘镇宇助理工程师水电监理员详见公司有关规定 五.监理工作依据: 1、国家有关法律、法规、政策和规定; 2、有关国家、行业和地方的技术规范与标准; ⑴《建设工程监理规范》(GB 50319—2000); ⑵《建筑工程质量检验统一标准》 ⑶《工程建设标准强制性条文》;

地基处理监理实施细则

新建长沙至昆明铁路监理IV标 地基处理监理实施细则 编制: 审核: 批准: 成都西南交大/莫特麦克唐纳(联合体)沪昆客专 长昆湖南段监理站 2010年11月

目录 第一章、专业工程特点及技术、质量标准 (2) 一、工程概况 (2) 二、工作特点 (2) 三、编制依据 (3) 第二章、监理工作范围及重点 (3) 一、监理工作范围 (3) 二、监理工作重点 (4) 第三章、监理工作流程 (6) 第四章、监理工作控制要点、目标及手段 (8) 一、监理工作控制要点 (8) 二、监理工作目标 (13) 三、监理工作监控手段 (13) 第五章、监理工作方法及措施 (14) 一、监理工作方法 (14) 二、监理工作措施 (16) 第六章旁站具体部位和工序 (18)

第一章专业工程特点及技术、质量标准 一.工程概况 本管段里程为DK259+915~DK324+218段,正线长度为62.7km,其中正线路基长度为2.065km,车站1座(溆浦南站)。CFG桩加固处理为476.6延米。 标段线路位于湖南省怀化市境内,为中低山区,穿越雪峰山地段,正线特殊路基工点类型有深路堑、高堤、顺层、滑坡、危岩落石、岩溶、软土或松土及浸水路基等类型。本标段客运专线设计时速线下基础部分为250km/h,本标段内轨道铺设为无砟轨道,按一次铺设跨区间无缝线路设计,对无砟轨道而言,要求路基工后沉降控制值一般不应超过扣件允许沉降量调整量的15mm,沉降比较均匀,长度大于20m 的路基,允许的最大工后沉降量为30mm,路桥和路隧交界处的差异沉降不应大于5mm,过渡段沉降造成的路基与桥梁或隧道的折角不应大于1/1000。本标段路基严格按《客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准》铁建设[2005]160号执行施工质量监理。 地基处理是路基施工的重要环节,也是影响路基工后沉降的主要因素。对溶洞、人为孔洞等地段正线采用CFG桩、旋喷桩、换填等加固措施,并严格按照施工工艺标准施工。 二.工程特点 CFG桩通过振动沉管成桩和桩间土通过碎石褥垫层形成CFG复合地基,弥补了碎石桩和素混凝土桩的缺陷: 2.1改变桩长、桩径、桩距等设计参数,可使承载力在较大的范

静压预制管桩监理实施细则

广福城五期A9、A10、A11地块静压预制管桩监理实施细则 编制: 审核: 日期: 云南世博建设监理有限责任公司 广福城五期A9、A10、A11地块项目监理部 2012年8月10日

目录 一.工程概况 (3) 二.编制依据 (3) 三.设计要求 (3) 四.质量目标分解 (4) 五、工序监理要点 (4) 六、监理人员配置 (5) 七、预控要点 (5) 八、强制性条文 (20) 九、施工安全措施 (20) 十、验收 (21) 十一、涉及的规程、规范和标准 (22)

静压预制管桩监理实施细则 一、工程概况: 西山区第20号城中村改造项目广福城5期A9—A11地块位于西山区前卫镇四道坝村,场地东面为老海埂路及金泰河,南面为四道坝村村民居住小区,西面为前卫西路,北面为日新中路。场地区位条件优越,周边已形成很好的交通路网,交通条件十分便利。 整个场地设三层地下室,建筑总面积303005.31m2,地上建筑物面积214906.39 m2,地下建筑面积88098.92 m2,其中A9地块1栋(29层)建筑面积22914.62 m2、2栋(30层)建筑面积24446.13 m2、3栋(3层)建筑面积24446.31 m2、4栋(30层)建筑面积24446.25 m2、SY1栋(2层)建筑面积778.35m2,A10地块1栋(20层)建筑面积22225.68m2,A11地块1栋(27层)建筑面积28314.10m2、2栋(27层)建筑面积28276.96m、3栋(27层)建筑面积28312.77m、SY1栋(4层)建筑面积2410.68 m2、SY2栋(4层)建筑面积2234.32 m2。建筑类型为框架结构抗震设防烈度八度为丙类,结构安全等级为二级,设计使用年限50年。基础全部采用桩+筏板基础。 二、编制依据: 1、工程《监理规划》。 2、监理合同、施工合同。 3、国家和地方现行相关法律法规和标准。 三、设计要求: 工程桩(抗压桩)采用先张法预应力混凝土管桩[PC—AB500(100)型],桩端持力层为⑥粉沙层,桩端进入持力层不小于1.5米,要求单桩竖向抗压承载力特征值不小于1800KN;其中A9—2、3、4、5栋的有效桩长为28m;A9—1、A11

静压预应力管桩监理细则

众森国际花园二期北区73#、75#、78#、82#、83#住宅楼及幼儿园(86#楼)工程预应力管桩 监 理 实 施 细 则 编制人: 总监理工程师: 项目监理机构(章): 日期: 省建设工程监理咨询

一、工程概况及特点 1.工程概况: 本工程73#、75#、78#楼为17层楼结构为框剪结构及1#地下室,工程总工期为720个日历天,合同质量等级合格。 73#、75#、78#桩基为预应力管桩,成孔深度以进入全风化、强风化千枚岩,实际桩长按入持力层2.0倍桩径,实际桩长以设计桩长和压桩力双控制。 施工前应按照有关规及本省有关规定要求进行试桩 灌注桩嵌入承台的长度为50mm 本工程预应力管桩(PHC桩、A型、外径为500) 工程名称:众森国际花园二期北区73#、75#、78#、82#、83#住宅楼及幼儿园(86#楼) 建设单位:众森实业集团 勘察单位:省建筑设计研究总院 设计单位:同济大学建筑设计研究院(集团) 监理单位:省建设工程监理咨询 施工单位:美康绿色建筑工程股份 工程地点:省市黄家湖东路 2 监理工作围 根据业主与监理单位签订的建设工程监理合同,在规划红线围按业主方提供的施工图纸中的容,实施监理。 二、监理目标

(一)工程质量控制目标 使分项工程质量满足设计及施工合同要求,从而使分部工程质量达到优良。 (二)工程进度控制目标 提高工作效率,改进工作方法,确保合同工期的实现:桩基工 (三)工程安全控制目标 严格按相关要求做好现场安全文明施工,杜绝安全事故。 三、监理依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002; 《先法预应力混凝土管桩》GB13476-2009; 《建设工程监理规》GB50319-2013; 《建筑基桩检测技术规》JGJ106-2014; 设计施工图纸及设计交底、图纸会审纪要; 政府有关政策、法规等; 监理合同、施工合同和经监理认可的施工组织设计或方案。 四、打桩安全措施(监理人员现场旁站时应加强检查) 1、打桩机作业区应无高压线路。作业区应有明显标志或围栏,非工作人员不得进入施工现场。压桩过程中,操作人员必须在距离桩锤中心5m以外监视。 2、正确使用个人防护用品和安全防护设施。进入现场,须戴安全帽,安全帽应按规定使用,定期检查,不符合要求的严禁使用。 3、参加施工的工人,要熟悉本工种的安全技术操作规程,属特殊工种的必须持证上岗。操作中,坚守岗位, 严禁酒后操作。 4、、施工现场的洞、坑、沟的通道口等危险处,要设有盖板、围栏、安全网等防护设施及明显标志。 5、不得光脚或穿拖鞋、高跟鞋进入现场;不准在施工时任意抛掷工具、物件;不准在作业

相关文档