自耦变压器的分析和计算

1. 自耦变压器原理

2.单相自耦变压器的计算方法

3. 三相自耦变压器的计算方法

1. 自耦变压器原理

如果把一个双绕组变压器的一次绕组和二次绕组按顺极性串联起来,并把一次绕组1N 作为公共绕组,把二次绕组2N 作为串联绕组(如下图所示),这就构成了一台自耦变压器。自耦变压器的两个绕组之间,不但有磁的联系,还有了电的联系。所以,自耦变压器是双绕组变压器的一种特殊形式。又因为高低压绕组是相串联在一起的,所以,有时也把它称为单绕组变压器。

自耦变压器有升压模式(如下图的左图)和降压模式(如下图的右图)。

自耦变压器的优点是电抗较低,线路压降小,损失也低,但是,等效阻抗较低,因而短路电流较大,是其缺点。

2.单相自耦变压器的计算方法

当计算自耦变压器时,应该特别注意以下几个特点:

1.可以认为自耦变压器是由普通双绕组变压器改制的,因此,它的计算方法就跟普通变压器的计算方法大体相同。但是,也有它自身的一些特点:

2.自耦变压器分为公共绕组和高压端的串联绕组两部分。不管是升压变压器,还是降压变压器,公共绕组都是低压绕组,即有1X E E =;串联绕组部分则是构成高压端的一部分,即有21H E E E +=。(式中的下标“X ”代表低压;“H ”代表高压。下同。)

3.对于自耦变压器,其变比可以用)/(211N N N +或121/)(N N N +表示,符号含义见上图。

4.自耦变压器各个部分电流的方向跟普通变压器是相同的,即电流从一个绕组的某一极性进入后,从另一个绕组的同极性端流出。

通过每个绕组的电流值的计算方法也都是跟普通双绕组变压器电流的计算方法相同。例如,不管是升压变压器,还是降压变压器,通过绕组1的电流都等于;/1old 1E S I =通过绕组2的电流都是2old 2/E S I =(下标“old ”表示是普通双绕组变压器。下同)

而且,无论在升压变压器的输入端电流,还是在降压变压器中输出端的电流都是用公式21X I I I +=来计算的。

5.因为自耦变压器不但可以通过电磁感应传递功率,而且还可以通过电的联系直接传递功率。因此,自耦变压器的视在功率要大于普通变压器。在普通变压器中,视在功率是2211old I E I E S ==;在自耦变压器中,视在功率就是

tra old 21old 211X X new )(S S I E S I I E I E S +=+=+==

或 t r a l o d 21o l d 221H H n e w )(S S I E S I E E I E S +=+=+==

式中的new S 代表自耦变压器的视在功率;old S 是联结成双绕组时的视在功率,即通过电磁感应产生的功率,因此,在这里也把它称为感应功率。

tra S 是通过非公共绕组传给输出端的功率。这个功率可以用下述方法求出: 设双绕组变压器的变比是k ,则k I I /12=,因此

k

S k I E S old 11tra == 传导容量也可以用自耦变压器的变比a k 表示。还可以用下式计算:

o l d

n e w t r a S S S -= 6. 自耦变压器跟普通单相双绕组变压器的铁芯和绕组是相同的,仅是外部联结方式不同,因此,两者漏阻抗的有名值是相同的。但是,因为容量和电压都有所不同,所以,两者的阻抗的标幺值是不相同的。

例题1:有一台容量为5 kVA 、电压比为220V/110V 的双绕组单相变压器,想把它改制成电压比a k 为220V/330V 的升压式自耦变压器,试画出结线图,并求出高压侧和低压侧的电流和容量。

答:要点之一是电压比要满足题意要求;之二是结线极性要正确。由题意可知, 220 V 绕组是公共绕组;110V 绕组是高压绕组的一部分。因此,其变比是330/220)/(211a =+=N N N k ;其结线如下图所示。

高压侧电流就是联结成双绕组时的二次侧电流,它等于

A 45.45110

50002rated old H 2====V S I I 公共绕组的电流就是绕组1N 中的电流。它等于

A 73.22220

50001rated old 1===V S I 输入电流X I 就是作为双绕组变压器时的一次侧电流和二次侧电流之和,它等于

A 18.6845.4573.2221X =+=+=I I I

自耦变压器的高压侧容量和低压侧容量也是相等的,即有

kVA 0.1545.4533018.68220H H X X =?=?===I E I E S

其中的传导容量是

kVA 10220

/1105old tra ===k S S

例题2 有一台容量为120 kVA 、电压比为480 V/120 V 的普通双绕组变压器,改接成变比为120V/600V 的升压式自耦变压器。已知该变压器的漏阻抗是 13.78729.0∠。求:

(a )高压侧和低压侧的电压X H E E 和;

(b )求改接后的自耦变压器容量;

(c )计算自耦变压器的标幺值阻抗。

答:(a )依题意,自耦变压器的结线如下图所示。

低压侧的电压是 ==1X E E 120V

高压侧的电压是

600V 480V V 12021H =+=+=E E E

或 V 600120

480120120121

1X =+?=+=N N N E E (b )自耦变压器的容量:因为作为双绕组变压器时,其容量是20 kVA ,所以,其一次和二次电流依次是

A 66.166120

2000011===E S I old

和 A 666.41480

200002old 2===

E S I 目前接成自耦式了,因此,其容量是

kVA 25666.41600)(221H H new =?=+==I E E I E S 或 k V A 25)66.416.166(120)(211X X new =+?=+==I I E I E S

即不管从哪侧计算,这个自耦变压器的容量都是25 kVA,而不再是20kVA 了。传导容量是

kVA 5000120

/48020000old tra ===k S S (c )组成自耦变压器后的阻抗标幺值:由题意知,当这个变压器作为双绕组变压器时,其阻抗标幺值是 13.78729.0∠。当把它结成自耦变压器后,其铁芯和绕组都没有变化,因此,其阻抗的有名值没有发生变化。但是,那时的容量不是25 kVA,是20 kVA ,阻抗基准值也改变了。因此,必须重新计算阻抗的标幺值。

当变压器按双绕组结线时,高压侧的阻抗基准值是

Ω52.1120000

4802

2baseHold Hold base ===old S V Z 改接成自耦变压器时,高压侧阻抗的基准值是

Ω4.1425000

60022baseHnew Hnew

base ===new S V Z 因此,新的阻抗标幺值是 unit per 13.7805832.04.1452.1113.780729.0basenew baseold p.uold p.unew

∠=?∠==Z Z Z Z

例题3有一台单相降压自耦变压器,变压比是220 kV/180 kV,低压端输出的电流是400A,请:(a )画出电路图;(b )计算各个部分的电流;(c )求自耦变压器的总容量和传输容量。

答:(a )由题意知,自耦变压器的变比a k 是220 kV/180 kV ,这就是说该变压器的高压侧电压是220 kV;低压侧的电压是180 kV 。这个180 kV 是公共绕组的额定电压,与之串联的高压侧绕组的电压是40 kV 。因此,

电路图将如下图所示。

(b )因为在自耦变压器中有下述关系:

H

X X H V V I I = 所以, A 3.327400220

180X X 2H =?=?==I V V I I H 公共绕组的电流是

A 7.723.327400H X 1=-=-=I I I

(c )自耦变压器的总容量是

kV A 72400180X X new =?==I E S

或 k V A

7227.327220H H new =?==I E S 作为普通变压器时的电磁容量是

kVA 1.1327.3274073.721802211lod =?=?===I E I E S

传导容量是72kVA —13.1kVA=58.9 kVA,占总容量的81.8%。

3. 三相自耦变压器的计算方法

在电力系统使用的自耦变压器都是用于一次电压和二次电压相近的场合。例如,用它来联结两个电压相近的系统。它只能用在电网中性点直接接地的系统中,所以,三相电压是接成 Y 形的。出于安全考虑,中性点必须接地,且两侧都有防雷措施。为了防止变压器磁饱和引起的三次谐波,还经常设置一个只跟主绕组有磁感应联系的第三绕组(低压绕组),而且总是接成三角形的。因此,在电力系统使用的自耦变压器都是三绕组的。其原理结线将如下图所示。

这样一来,三相自耦变压器跟三绕组的普通变压器,从外表看就没有什么差

别,其等效电路和参数的计算方法,跟三绕组的普通变压器也基本相同。但是,还有两点不同:一是三相自耦变压器的容量比只有100/100/50一种,而且低容量都是三角形结线,其范围在30至50 MVA 。其二是在自耦变压器的短路电压百分数中,在高-低压绕组间和中-低压绕组间的数据是在变压器低端绕组中的电流达到额定值时的数据。因此,当计算时,必须把这两个短路电压进行折算。其折算方法和计算方法可参看对三相三绕组变压器的相应计算方法。

参考文献

1.汤蕴缪编著 电机学 第四版 北京 机械工业出版社 2012

2.阎治安 电机学(第二版)习题解析 西安 西安交通大学出版社 2008

3.J.DUNCAN GLOVER ,MULUKUTLA S. SARMA ,THOMAS J OVERBYE

Power System Annalysis and Design (Fifth Edition)

计算变压器的功率

计算变压器的功率 变压器功率= 输出电压X 输出电流 根据电路要求需要输出电压36V、电流2A的变压器, 36V X 2A = 72W(变压器功率) 2 计算变压器的铁芯截面积 变压器功率X 1.44 = Y ,Y开根X 1.06 = 铁芯截面积 变压器功率72W X 1.44 = 103.68,103.68开根X 1.06 = 10.79平方厘米(铁芯截面积)10.79平方厘米= 1079平方毫米(铁芯截面积) 3 计算变压器铁芯叠厚 铁芯截面积(平方毫米)/ 矽钢片舌宽(毫米)= 铁芯叠厚 1079平方毫米/ 40毫米=26毫米(叠厚),铁芯规格采用舌宽40的矽钢片,叠厚为26毫米。 4 骨架的选用 铁芯截面积为E40 X 26,那么骨架就用E40 X 26的,对照变压器骨架规格表刚好有这种规格的骨架,如果实在没有,选叠厚大一规格的也行。5 计算线圈输入初级匝数 45 / 铁芯截面积(平方厘米)X 220V = 输入初级匝数, (45/10.79平方厘米)X 220 = 匝(输入初级匝数) 6 计算线圈输出次级匝数 (输入初级匝数/220)X 输出电压= 输出次级匝数 ( /220)X 36V = (取整数匝) 7 计算绕制的漆包线线径 电流(开根)X 0.7 = 线径 输出电流10A(开根)X 0.7 = 2.21(输出30V线径), 输入电流=(300W变压器功率/220V输入电压)开根X 0.7=0.81(输入220V线径) 8 计算结果 矽钢片规格E40mm、叠厚26mm;变压器骨架规格E40 X 26;输入线圈匝数匝、线径0.81铜漆包线;输出线圈匝数匝、线径2.21铜漆包线。

设备功率计算变压器容量

根据设备功率计算变压器容量(一) 一)根据你提供的设备清单如下: 电焊机25 台,功率分别为: 3.0KVA*8 ;8KVA*6 ;16KVA*5 ;30KVA*2 ;180KVA*2 ; 200KVA*2 ; & =50% 电焊机,Kx=0.35, 二)你厂所需500KVA 的变压器理由计算如下: KVA 即千伏安,表示电焊机的容量, & =50%表示电焊机的额定暂载率是50%,在进行负荷计算的时候,电焊机应该统一换算到 1 00 %来计算。 Kx=0.35, 表示电焊机的需用系数是0.35。需用系数是综合了同时系数、负荷系数、设备效率、线路效率之后得到的一个系数。各种设备不尽相同。 P js表示计算负荷的有功功率。是综合了各类因素后,得到的设备计算功率。 Q js 表示计算负荷的无功功率。有功功率乘以功率因数角度的正切值,等于无功 功率。也就是你上面的Q js=P js*tg① cos①表示功率因数。功率因数越高,系统的无功功率越低。不同的设备,功率因数也不尽相同。在你的计算式中,取了电焊机的功率因数为0.7。如果是我计算的话,我就取0.4?0.45,呵呵!因为我觉得电焊机的功率因数是没有0.7的。 另外,在你的计算中,没有对焊接设备进行容量转换。我上面说了,电焊机应该统一将暂载率换算到100 %来计算。换算公式为:P e=P N* ((额定暂载率除以100%暂载率)开根号) P e是换算后的功率,P N是额定功率 额定功率二额定容量*功率因数 因此,你的共计25 台焊机的额定容量应该是S二 3.0KVA*8+8KVA*6+16KVA*5+30KVA*2+180KVA*2+200KVA*2 = 972KVA 则额定功率为972KVA*0.4 = 388.8KW (我这里计算是取的功率因数为0.4,没有按你的0.7 计算) 那么换算功率为388.8KW* (50% /100 %)开根号= 388.8KW*根号0.5 = 388.8*0.707 = 274.9KW 然后将需用系数Kx=0.35代入,则计算负荷P js=K x*P e = 274.9KW*0.35 = 96.2KW 到这里,又出现了一个问题。因为大家都知道,电焊机属于单相负载(不论接一零一火220V或者接两根火线380V,都成为单相负载),因此计算负荷有个单相到三相转换的过程。转换方法就是,如果接的是220V,也就是接入相电压时,等效功率要乘以3,如果接的是380V,也就是接入线电压时,等效功率要乘以根号3。因为

变压器计算公式

变压器计算公式已知容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级。 在日常工作中,有些只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀: 容量系数相乘求。 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。 口诀b : 配变高压熔断体,容量电压相比求。 配变低压熔断体,容量乘9除以5。 说明: 正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。 这是电工经常碰到和要解决的问题。 已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。 说明: (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化, 省去了容量除以千伏数,商数再乘系数。 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。

高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 (2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。 (3)口诀c 中系数是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为,效率不,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。 (4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电压数去除、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机,容量kW 数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以系数。 (5)误差。由口诀c 中系数是取电动机功率因数为、效率为而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c 推导出的5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除去系数的商。专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大。一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些。对此,在计算电流时,当电流达十多安或几十安时,则不必算到小数点以后。可以四舍而五不入,只取整数,这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只要算到一位小数即可。 *测知电流求容量 测知无铭牌电动机的空载电流,估算其额定容量 口诀: 无牌电机的容量,测得空载电流值, 乘十除以八求算,近靠等级千瓦数。 说明:口诀是对无铭牌的三相异步电动机,不知其容量千瓦数是多少,可按通过测量电动机空载电流值,估算电动机容量千瓦数的方法。 测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量 口诀: 已知配变二次压,测得电流求千瓦。 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。

自耦变压器容量算

自耦变压器容量算

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

自耦变压器容量计算 一、二次绕组有共同耦合部分的变压器称为自耦变压器。和普通变压器不同,自耦变压器的绕组之间不仅有磁的联系,还有电的联系。通常,把同时属于一次和二次的那部分绕组称为公共绕组,其余部分称为串联绕组。公共绕组和串联绕组共同组成自耦变压器的高压绕组。 公共绕组和串联绕组是通过电磁感应和电的直接连接两种关系耦合起来的,以改变一、二次电压和在一、二次之间传输电能。自耦变压器的串联绕组和公共绕组一般按同心式放置,因串联绕组与高压系统连接,它常布置在铁芯最外层。自耦变压器常用于高、低电压比较接近的场合,例如连接高电压、大容量且电压等级相差不大的电力系统,在工厂和实验室用作调压器和起动补偿器等。电力系统中,常见的有单相自耦变压器和三相自耦变压器,对超高压特大容量的自耦变压器,因受运输条件的限制一般都做成单相的。 由于普通双绕组变压器的一、二次绕组之间只有磁的联系而没有电的联系,功率的传递全靠电磁感应,因此其铭牌上所标称的额定容量就是绕组的额定容量,它取决于绕组的额定电压和额定电流。绕组容量是通过电磁感应从一次传递给二次的,它的大小决定了变压器的主要尺寸和材料消耗,是变压器设计的依据。

自耦变压器的容量是指它的输入容量或输出容量,与一般双绕组变压器的容量表达式相同,额定运行时为 SN=U1NI1N =U2NI2N (1) 根据串联绕组或公共绕组的电压、电流值,计算可得自耦变压器绕组的容量。 串联绕组的额定容量 (2) 公共绕组的额定容量 (3) 可见,虽然自耦变压器容量的表达式与普通双绕组变压器相同,但自耦变压器的容量却不等于它的绕组容量。公共绕组和串联绕组额定容量相等,但都比自耦变压器的额定容量小,这多出的部分1/kSN称为自耦变压器的传导容量,它是由一次侧通过电路直接传递给负载的,不需增加绕组容量。 综上所述,用自耦变压器联系两种电压网络时,因为一、二次绕组间除了磁的联系外,还存在着电的直接联系,从一次侧到二次侧的功率传递,一部分通过绕组间的电磁感应,一部分直接传导,其容量包括传导容量和电磁容量两部分。 传导容量:通过电路关系直接传递的视在功率,它占总容量的1/k,普通变压器没有这一部分。

变压器功率计算方法

0.65和0.8的系数来自实用电工速算口诀 已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀 a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级。 在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀: 容量系数相乘求。 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。 口诀 b : 配变高压熔断体,容量电压相比求。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 (2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。 (3)口诀c 中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。 (4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。 (5)误差。由口诀c 中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c 推

自耦变压器

自耦变压器 科技名词定义 中文名称:自耦变压器 英文名称:autotransformer 定义:至少有两个绕组具有公共部分的变压器。 所属学科:电力(一级学科);变电(二级学科) 本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布

编辑本段概述 石家庄金山变压器有限公司 自耦变压器是指它的绕组是初级和次级是在同一调绕组上的变压器。根据结构还可细分为可调压式和固定式。 编辑本段什么是变压器? 自耦变压器降压启动控制线路 在一个闭合的铁芯上绕两个或以上的线圈,当一个线圈通入交流电源时(就是初级线圈),线圈中流过交变电流,这个交变电流在铁芯中产生交变磁场,交变主磁通在初级线圈中产生自身感应电动势,同时另外一个线圈(就是次级线圈)中感应互感电动势。通过改变初、次级的线圈匝数比的关系来改变初、次级线圈端电压,实现电压的变换,一般匝数比为1.5:1~2:1。

因为初级和次级线圈直接相连,有跨级漏电的危险。所以不能作行灯变压器。 编辑本段自耦变压器和与干式变压器的区别 在目前的电网中,从220KV电压等级才开始有自耦变压器,多用作电网间的联络变。220KV以下几乎没有自耦变。 自耦变压器在较低电压下是使用最多是用来作为电机降压启动使用 对于干式变压器来讲,它的绝缘介质是树脂之类的固体,没有油浸式变压器中的绝缘油,所以称为干式。干式变压器由于散热条件差,所以容量不能做得很大,一般只有中小型变压器,电压等级也基本上在35KV及以下,但现在国内外也都已经有额定电压达到66kV甚至更高的干式变压器,容量也可达30000kVA甚至更高。 编辑本段自耦变压器的工作原理 自耦变压器零序差动保护原理图

自耦变压器容量计算

自耦变压器容量计算 【摘要】为保证金属资源的可持续发展,大力研究自耦变压器有十分重要的现实意义。本文主要介绍自耦变压器的容量计算,对自耦变压器的原理以及自耦变压的优点进行论述,最后再根据举例,对自耦变压器的容量进行系统的分析。 【关键词】自耦变压器;容量计算;原理 0.引言 自耦变压器是一、二次边共用一部分绕组,可以实现升压或者降压变化的电力变压器。与普通变压器相比,普通变压器的原、副绕组之间只有磁的联系而没有电路上的联系,而自耦变压器的原、副绕组之间不仅有磁的联系而且还有电路上的直接联系。总的来看,自耦变压器不仅减少了原材料的使用,更有利于磁电之间的联系。 1.自耦变压器的结构原理分析 自耦变压器可以由一台双绕组变压器演变过来。设有一台双绕组变压器,原、副绕组匝数分别为N1和N2,额定电压为U1N和U2N,额定电流为I1N和I2N,其变比为K=N1 /N2≈U1N/U2N.如果保持两个绕组的额定电压和额定电流不变,把原绕组和副绕组顺极性串联起来作为新的原边。而副绕组还同时作为副边,它的两个端点接到负载阻抗ZL,便演变成了一台降压自耦变压器。 从绕组的作用看,绕组ax供高、低压两侧共用,叫做公共绕组;而绕组Aa 则与公共绕组串联后供高压侧使用,叫做串联绕组。 自耦变压器的变比为:Ka===K+1 式中:K=为双绕组变压器的变比。 与双绕组变压器相比,在变压器额定容量(通过容量)相同时,自耦变压器的绕组容量(电磁容量)比双绕组变压器的小;变压器硅钢片和铜线的用量与绕组的额定感应电动势和通过的额定电流有关,也就是和绕组的容量有关,现在自耦变压器的绕组容量减小了,当然所用的材料也少了,从而可以降低成本;由于铜线和硅钢片用量减少,在同样的电流密度和磁通密度下,自耦变压器的铜耗和铁耗以及激磁电流都比较小,从而提高了效率;由于铜线和硅钢片用量减少,自耦变压器的重量及外形尺寸都较双绕组变压器小,即减小了变电所的厂房面积和运输安装的困难;反过来说,在运输条件有一定限制的条件下,即变压器的外形尺寸有一定限制的条件下,自耦变压器的容量可以比双绕组变压器的大,即提高了变压器的极限容量;效益系数越小。 通过以上分析,自耦变压器的变比越接近1就越好,一般以不超过2为宜。此外,如果变比太大,高、低压相差悬殊,由于自耦变压器原、副边有电路上的连接,会给低压边的绝缘及安全用电带来一定的困难,所以,自耦变压器适用于原、副边电压变比不大的场合。 2.自耦变压器的基本方程 2.1电流关系 按照全电流定律,自耦变压器的激磁磁动势m应等于串联绕组的磁动势W 与公共绕组的磁动势W之和。考虑到激磁电流是由电源供给的,它流经的匝数为N+N 3.自耦变压器的容量分析 自耦变压器的额定容量(又叫通过容量) 和绕组容量(又叫电磁容量)二者是

变压器功率计算方法

变压器功率计算方法 0.65和0.8的系数来自实用电工速算口诀 已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。(1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV 电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,

自耦变压器损耗对比

自耦变压器损耗对比: 以DQY-40000/220为例: 注:温升还可以稍微再降低一点点。 变压器器身干燥工艺: 1.适用范围 本工艺适用于电压35Kv、110kV变压器器身真空干燥。 2.适用目的 保证器身干燥,提高变压器运行质量。 3.设备及工具 3.1设备 3.1.1立式真空罐:外形8.8*5.2*5.1m, 净空7.4*4*4m。 3.1.2真空泵 a. H-150A滑阀真空泵,2只,抽气速率150L/S,极限真空1Pa; b. ZJ-1200A机械增压泵,1只,抽气速率1200L/S,极限真空0.06Pa。 3.2测量仪器仪表及工具 3.2.1真空计 a.指针式真空表:(0-0.1)MPa; b.麦氏真空计:(0-650)Pa; c.电子式真空计:(1Pa-1kPa); 3.2.2兆欧表:2500v/2000MΩ; 3.2.3温度计:水银温度计. 0-150℃; 3.2.4量杯:1000ml,2000ml,各一只。 4.工艺准备 4.1器身吊入烘房前,应对真空干燥设备进行检查

4.1.1检查真空干燥设备是否正常完好,尤其注意有无漏气、漏水、漏油。罐沿密封要良好,罐底应清洁无污物; 4.1.2检查真空泵内的油位是否在要求范围内(泵上有油标),并打开放油阀门检查油是否有污物及水份,如果有水必须放出后关闭阀门; 4.1.3定期对真空泵内油进行过滤及添加(一个月进行一次并作记录)。 4.2器身吊入烘房前,对器身进行检查 4.2.1清除器身各处的污物,灰尘,杂物; 4.2.2将器身吊起,用布或棉纱等擦净垫角上的灰尘污物; 4.3器身吊入烘房: 将器身吊入罐内,要求器身各处距烘房壁或蒸汽管距离300mm以上,以防止损坏绝缘件。操作人员对器身栓钢丝绳或接线时,必须穿戴干净的工作服、工作鞋,装配工的服饰要杜绝金属及零散小物件,以防随身物品掉入器身及污染产品。 4.4放测温元件 4.4.1每炉测温元件2只,在靠近加热管最近的线圈侧面上、中、下三处分别放上测温元件一只,测量温度以中间温度为主,其他两只测温元件温度只作为参考。在真空度(20-40)kPa阶段,各个温度均不得超过120℃; 4.4.2测温导线不得互相接触; 4.5关闭罐盖之前检查测量线圈温度计的位置是否正确,测温元件运行是否正常; 4.6把需要与器身一同处理的附件放在器身上,如果器身上无法放置,必须将附件垫高到距烘房底500mm以上,不可直接放在烘房底上; 4.7要求每隔1小时检查测温元件温度值、蒸汽压力、真空度、出水量,如实填入记录表格,同时记录变压器型号、容量、电压、台数、工作号、入炉出炉时间等。 5.工艺过程 5.1真空干燥的工艺过程按表一; 注:下面所注真空度指罐内残压值,单位(Pa) 表一真空干燥工艺过程

自耦变压器的原理、接线、结构

自耦变压器的原理、接线、结构 自耦变压器降压启动控制线路 在一个闭合的铁芯上绕两个或以上的线圈,当一个线圈通入交流电源时(就是初级线圈),线圈中流过交变电流,这个交变电流在铁芯中产生交变磁场,交变主磁通在初 级线圈中产生自身感应电动势,同时另外一个线圈(就是次级线圈)中感应互感电动势。通过改变初、次级的线圈匝数比的关系来改变初、次级线圈端电压,实现电压的 变换,一般匝数比为1.5:1~2:1。因为初级和次级线圈直接相连,有跨级漏电的危险。所以不能作行灯变压器。 区别在电网中,从220KV电压等级才开始有自耦变压器,多用作电网间的联络变。 220KV以下几乎没有自耦变压器。自耦变压器在较低电压下是使用最多是用来作为电 机降压启动使用。 对于干式变压器来讲,它的绝缘介质是树脂之类的固体,没有油浸式变压器中的绝缘油,所以称为干式。干式变压器由于散热条件差,所以容量不能做得很大,一般只有 中小型变压器,电压等级也基本上在35KV及以下,但国内外也都已经有额定电压达到66kV甚至更高的干式变压器,容量也可达30000kVA甚至更高。 工作原理自耦变压器零序差动保护原理图 自耦变压器 1.自耦变压器是输出和输入共用一组线圈的特殊变压器.升压和降压用不同的抽头来实现.比共用线圈少的部分抽头电压就降低.比共用线圈多的部分抽头电压就升高. ⒉其实原理和普通变压器一样的,只不过他的原线圈就是它的副线圈一般的变压器是 左边一个原线圈通过电磁感应,使右边的副线圈产生电压,自耦变压器是自己影响自己。 ⒊自耦变压器是只有一个绕组的变压器,当作为降压变压器使用时,从绕组中抽出一 部分线匝作为二次绕组;当作为升压变压器使用时,外施电压只加在绕组的—部分线 匝上。通常把同时属于一次和二次的那部分绕组称为公共绕组,自耦变压器的其余部 分称为串联绕组,同容量的自耦变压器与普通变压器相比,不但尺寸小,而且效率高,并且变压器容量越大,电压越高.这个优点就越加突出。因此随着电力系统的发展、 电压等级的提高和输送容量的增大,自耦变压器由于其容量大、损耗小、造价低而得 到广泛应用.。 三相自耦变压器

变压器计算公式

变压器计算公式 已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化, 省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。若遇容量较大的6kV 电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。(5)误差。由口诀c 中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c 推导出的5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除去0.76系数的商。很实用的自耦变压器设计方法方法

自耦变压器设计 一. 自耦变压器的定义 绕组间具有电磁及电气连接的变压器称为自耦变压器。 自耦变压器的优.缺点: 优点:体积小,成本低,传输功率大,效率比普通变压器高,电压调整率比普通变压器低。 缺点:由于绕组间具有公共的连接点,电磁及电气有连接,所以不能作为隔离变压器使用。 二. 自耦变压器设计原则: 自耦变压器的设计应按照电磁感应传递的功率即结构容量(也就是铁芯功率)来设计,而不是按其传递容量即输出功率P 来设计。 三. 自耦变压器的特点: 特点:公共绕组的电流是初.次级电流之差. 四. 自耦变压器的结构容量计算: 1. 升压式 如图一所示,0----U1输入,0----U2输出,功率P . 初级电流I1=P/U1 次级电流I2=P/U2 公共绕组电流为I1-I2 设计输入: 初级输入电压:U1 次级输出电压:U2-U1 次级输出电流:I2 结构容量V AB=(U2-U1)×I2=U2I2-U1I2=P-U1×P/U2=P ×(1-U1/U2) 结构容量相等的公式: U1×(I1-I2)=(U2-U1)×I2=P ×(1-U1/U2) 例题1: 0---100V 输入,0----120V 输出,功率为600V A 的自耦变压器. 解: 初级电流I1=600/100=6A 次级电流I2=600/120=5A 公共绕组电流I1-I2=6A-5A=1A 结构容量V AB=P ×(1-U1/U2)=600×(1-100/120)=100V A 结构容量相等: 100V ×1A=20V ×5A=100V A

设计输入: 初级输入电压:100V 次级输出电压:20V 次级输出电流:5A 2. 降压式 如图一所示,0----U1输入,0----U2输出,功率P . 初级电流I1=P/U1 次级电流I2=P/U2 公共绕组电流为I2-I1 设计输入: 初级输入电压:U1-U2 次级输出电压:U2 次级输出电流:I2-I1 结构容量V AB=U2×(I2-I1)=U2I2-U2I1=P-U2×P/U1=P ×(1-U2/U1) 结构容量相等的公式: U2×(I2-I1)=(U1-U2)×I1=P ×(1-U2/U1) 例题2: 0---120V 输入,0----100V 输出,功率为600V A 的自耦变压器. 解: 初级电流I1=600/120=5A 次级电流I2=600/100=6A 公共绕组电流I2-I1=6A-5A=1A 结构容量V AB=P ×(1-U2/U1)=600×(1-100/120)=100V A 结构容量相等: 100V ×1A=20V ×5A=100V A 设计输入: 初级输入电压:100V 次级输出电压:20V 次级输出电流:5A 例题3: 自耦变压器0V~187V~220V ,187V 抽头电流为120A 解:设公共绕组0~187V 电流为I1,187~220V 段电流为I2, 则: I1+I2=120A 根据结构容量相等公式有:187I1=33I2 得出:I1=18A I2=102A 设计输入: 初级输入电压:33V 次级输出电压:187V 次级输出电流:18A

自耦变压器的原理、接线、结构

自耦变压器的原理、接线、结构自耦变压器降压启动控制线路 在一个闭合的铁芯上绕两个或以上的线圈,当一个线圈通入交流电源时(就是初级线圈),线圈中流过交变电流,这个交变电流在铁芯中产生交变磁场,交变主磁通在初级线圈中产生自身感应电动势,同时另外一个线圈(就是次级线圈)中感应互感电动势。通过改变初、次级的线圈匝数比的关系来改变初、次级线圈端电压,实现电压的变换,一般匝数比为1.5:1~2:1。因为初级和次级线圈直接相连,有跨级漏电的危险。所以不能作行灯变压器。 区别在电网中,从220KV电压等级才开始有自耦变压器,多用作电网间的联络变。220KV以下几乎没有自耦变压器。自耦变压器在较低电压下是使用最多是用来作为电机降压启动使用。 对于干式变压器来讲,它的绝缘介质是树脂之类的固体,没有油浸式变压器中的绝缘油,所以称为干式。干式变压器由于散热条件差,所以容量不能做得很大,一般只有中小型变压器,电压等级也基本上在35KV及以下,但国内外也都已经有额定电压达到66kV甚至更高的干式变压器,容量也可达30000kVA甚至更高。 工作原理自耦变压器零序差动保护原理图 自耦变压器 1.自耦变压器是输出和输入共用一组线圈的特殊变压器.升压和降压用不同的抽头来实现.比共用线圈少的部分抽头电压就降低.比共用线圈多的部分抽头电压就升高. ⒉其实原理和普通变压器一样的,只不过他的原线圈就是它的副线圈一般的变压器是左边一个原线圈通过电磁感应,使右边的副线圈产生电压,自耦变压器是自己影响自己。 ⒊自耦变压器是只有一个绕组的变压器,当作为降压变压器使用时,从绕组中抽出一部分线匝作为二次绕组;当作为升压变压器使用时,外施电压只加在绕组的—部分线匝上。通常把同时属于一次和二次的那部分绕组称为公共绕组,自耦变压器的其余部分称为串联绕组,同容量的自耦变压器与普通变压器相比,不但尺寸小,而且效率高,并且变压器容量越大,电压越高.这个优点就越加突出。因此随着电力系统的发展、电压等级的提高和输送容量的增大,自耦变压器由于其容量大、损耗小、造价低而得到广泛应用.。 三相自耦变压器

如何选择变压器:容量计算方法

电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个主要问题。 如何选择变压器? 选用配电变压器时,如果把容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。 如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态。易烧毁变压器。依据“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。 配电变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。 对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的1.2倍选用变压器的容量。 一般电动机的启动电流是额定电流的4~7倍,变压器应能承受住这种冲击,直接启动的电动机中最大的一台的容量,一般不应超过变压器容量的30%左右。 应当指出的是:排灌专用变压器一般不应接入其他负荷,以便在非排灌期及时停运,减少电能损失。 对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的最大负荷的1.25倍选用变压器的容量。 根据农村电网用户分散、负荷密度小、负荷季节性和间隙性强等特点,可采用调容量变压器。调容量变压器是一种可以根据负荷大小进行无负荷调整容量的变压器,它适宜于负荷季节性变化明显的地点使用。 对于变电所或用电负荷较大的工矿企业,一般采用母子变压器供电方式,其中一台(母变压器)按最大负荷配置,另一台(子变压器)按低负荷状态选择,就可以大大提高配电变压器利用率,降低配电变压器的空载损耗。 针对农村中某些配变一年中除了少量高峰用电负荷外,长时间处于低负荷运行状态实际情况,对有条件的用户,也可采用母子变或变压器并列运行的供电方式。在负荷变化较大时,根据电能损耗最低的原则,投入不同容量的变压器。 变压器的容量是个功率单位(视在功率),用A V(伏安)或KV A(千伏安)表示。 它是交流电压和交流电流有效值的乘积,计算公式S=UI。变压器额定容量的大小会在其的铭牌上标明。

自耦变压器的分析计算

自耦变压器的分析和计算 1. 自耦变压器原理 2.单相自耦变压器的计算方法 3. 三相自耦变压器的计算方法 1. 自耦变压器原理 如果把一个双绕组变压器的一次绕组和二次绕组按顺极性串联起来,并把一次绕组1N 作为公共绕组,把二次绕组2N 作为串联绕组(如下图所示),这就构成了一台自耦变压器。自耦变压器的两个绕组之间,不但有磁的联系,还有了电的联系。所以,自耦变压器是双绕组变压器的一种特殊形式。又因为高低压绕组是相串联在一起的,所以,有时也把它称为单绕组变压器。 自耦变压器有升压模式(如下图的左图)和降压模式(如下图的右图)。 自耦变压器的优点是电抗较低,线路压降小,损失也低,但是,等效阻抗较 低,因而短路电流较大,是其缺点。 2.单相自耦变压器的计算方法 当计算自耦变压器时,应该特别注意以下几个特点: 1.可以认为自耦变压器是由普通双绕组变压器改制的,因此,它的计算方法就跟普通变压器的计算方法大体相同。但是,也有它自身的一些特点: 2.自耦变压器分为公共绕组和高压端的串联绕组两部分。下同) 而且,无论在升压变压器的输入端电流,还是在降压变压器中输出端的电流都是用公式21X I I I +=来计算的。 5.因为自耦变压器不但可以通过电磁感应传递功率,而且还可以通过电的联系直接传递功率。因此,自耦变压器的视在功率要大于普通变压器。在普通变压器中,视在功率是2211old I E I E S ==;在自耦变压器中,视在功率就是 tra old 21old 211X X new )(S S I E S I I E I E S +=+=+== 或 tra lod 21old 221H H new )(S S I E S I E E I E S +=+=+== 式中的new S 代表自耦变压器的视在功率;old S 是联结成双绕组时的视在功率,即通过电磁感应产生的功率,因此,在这里也把它称为感应功率。 tra S 是通过非公共绕组传给输出端的功率。这个功率可以用下述方法求出: 设双绕组变压器的变比是k ,则k I I /12=,因此 k S k I E S old 11tra == 传导容量也可以用自耦变压器的变比a k 表示。还可以用下式计算: old new tra S S S -= 6. 自耦变压器跟普通单相双绕组变压器的铁芯和绕组是相同的,仅是外部联结方式不同,因此,两者漏阻抗的有名值是相同的。施工现场用电概况及变压器容量计算

施工现场用电概况及变压器容量计算 一、西岸用电设备主要有: 1、西岸7个墩: 5台冲击钻机(55KW/台)、5台泥浆泵(22KW/台)、1台空压机(132KW/台)、主墩1台龙门吊(30KW/台)、2台主墩塔吊(60KW/台)、地锚2台塔吊(60KW/台); 2、拌和楼: 2台拌和机(85KW/台)、2台输送泵(60KW/台,考虑用柴油输送泵); 3、钢箱梁制作区: 2台空压机(105KW/台)、30台电焊机单相380V JC=65%(22KW/台)、2台龙门吊(30KW/台); 4、钢筋、钢结构制作区: 20台电焊机单相380V JC=65%(22KW/台)、2台卷扬机(16KW/台); 5、架桥机: 70KW; 6、小箱梁制作区: 2台卷扬机(22KW/台)、2台龙门吊(30KW/台)、5台电焊机(22KW/台); 7、办公、生活区:

100KW ; 8、工地照明: 70KW 。 注:由于钢箱梁制作时间比较后,时间不长,所以本项目部先报装一个630KVA 的变压器,到钢箱梁制作前不够用再报装一个315KVA 的变压器。 变压器容量的计算公式: 有功功率:si x c P K P ∑=(kW ) 无功功率:?tg P Q c c =(k var ) 视在功率:2c 2c c Q P S +=(k VA ) 式中: x K —用电设备组的需要系数; si P ∑—用电设备组的各设备的设备功率之和,kW ; ?tg —用电设备组的平均功率因数角的正切值。 西岸现场的变压器容量计算(代入计算公式): 1、冲击钻机: 取kx=0.25 ?cos =0.7,则?tg =1.02 P C =0.25×5×55=68.75kW Q C =68.75×1.02=70.125 Kvar 2、主墩空压机: 取kx=0.25 ?cos =0.7,则?tg =1.02 P C =0.25×1×132=33kW

施工临时供电变压器容量计算方法一

施工临时供电变压器容量计算方法一(估算)--参见《袖珍建筑工程造价计算手册》 变压器容量计算公式: P =K0(K1∑P1/ (cos?×η)+K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4) P 施工用电变压器总容量(KVA) ∑P1电动机额定功率(KW)∑P2电焊机(对焊机)额定容量(KVA)∑P3室内照明(包括空调)(KW)∑P4 室外照明(KW)(K0取值范围为1.05~1.1,取1.05) K1、K2、K3、K4为需要系数,其中: K1:电动机:3~10台取0.7,11~30台取0.6,30台以上取0.5。K2:电焊机:3~10台取0.6,10台以上取0.5。K3:室内照明:0.8 K4:室外照明:1.0。cos?:电动机的平均功率因素,取0.75 η:各台电动机平均效率,取0.86 照明用电量可按动力用电总量的10%计算。有效供电半径一般在500m以内。 施工用电量及变压器容量计算书实例(估算之二,网摘) 一.编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《工程建设标准强制性条文》 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194--93《建筑施工现场安全规范检查标准》JGJ59-99 《电力工程电缆设计规范》GB50217《简明施工计算手册》第三版(江正荣、朱国梁编著) 二.施工现场用电初步统计 1)计算公式 工地临时供电包括施工及照明用电两个方面,参照《简明施工计算手册》第三版(江正荣、朱国梁编著)计算公式(17-17)如下:P =η(K1∑P1/ cos?+K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4其中 η─ 用电不均衡系数,取值1.1;P─ 计算用电量(kW),即供电设备总需要容量; ΣP1 ── 全部电动机额定用电量之和;ΣP2 ── 电焊机额定用电量之和;ΣP3 ──室内照明设备额定用电量之和; ΣP4 ──室外照明设备额定用电量之和;K1 ── 全部动力用电设备同时使用系数,取0.6; K2 ── 电焊机同时使用系数,取0.6;K3 ── 室内照明设备同时使用系数,取0.8; K4 ── 室外照明设备同时使用系数,取1.0;cosφ ── 用电设备功率因数,取0.75。 2)施工现场用电量统计表(略)经过计算得到ΣP1 = 208.5 KWΣP2 = 170.2 KW ΣP3 = 10 KWΣP4 = 24 KW 3)用电量计算P = 1.1×(0.6×208.5/0.75+0.6×170.2+0.8×10+1×24) = 331.012 KW 三.变压器容量计算 变压器容量参照《简明施工计算手册》第三版(江正荣、朱国梁编著)计算公式(17-19)如下: P变= 1.05×P=1.05×331.012 = 347.56 KW 则现场提供的变压器SL7-400/10满足要求。 建筑工地用电负荷计算及变压器容量计算与选择(之三教材版) (2009-8-13 22:15:51) 一、土建施工用电的需要系数和功率因数 用电设备名称用电设备数量功率因数(cosφ)[tgφ]需用系数(Kη) 混凝土搅拌机及砂浆搅拌机 10以下0.65 【1.17】0.7 10~30 0.65 0.6 30以上0.6 【1.33】0.5 破碎机、筛洗石机10以下0.75 【0.88】0.75 10~50 0.7 【1.02】0.7 点焊机 0.6 0.43~1 对焊机 0.7 0.43~1 皮带运输机 0.75 0.7 提升机、起重机、卷扬机10以下0.65 0.2 振捣器0.7 0.7 仓库照明 1.0【0.0】0.35 户内照明 0.8 户外照明 1【0】 0.35