2.如何获得西门子自动化与驱动产品的资料 (4)

3.需设备选型及订货 (4)

4.西门子技术支持热线 (4)

5.西门子自动化产品的其它网站 (5)

6.缩写词含义 (5)

7.如何使用STEP 7软件的在线帮助 (5)

7.1.查找某个关键字或功能 (5)

7.2.想了解某个FB/FC的功能及管脚的定义 (6)

8.STEP 7中有关时间、日期的数据类型 (8)

9.需要相关数据类型的详细描述 (8)

10.S5TIME (Time Duration) 的格式及访问 (9)

10.1.S5TIME的格式 (9)

10.2.通过上位机访问PLC中S5TIME类型的数据 (10)

10.3.S5TIME和TIME的转换 (11)

11.DATE_AND_TIME的格式 (11)

12.STEP 7相关功能块调用例程 (13)

13.STEP 7中定时器的使用 (14)

13.1.S7 TIMER的使用 (14)

13.2.IEC TIMER的使用 (14)

14.如何访问CPU的Clock Memory (14)

1. 西门子自动化与驱动产品的在线技术支持

首先,建议您访问Siemens A&D的产品与技术支持网站http://www4.ad.siemens.de/

在主页的Product Support中选择您关心的产品或信息,或利用Search引擎直接输入关键字搜索。

您还可以访问西门子(中国)自动化与驱动集团的主页https://www.wendangku.net/doc/0a5716824.html,,如下图所示。该网站同样可以提供大量的产品和系统的信息。

2. 如何获得西门子自动化与驱动产品的资料

首先,建议您通过Siemens A&D的网站搜索并下载。

您还可以致电010-********转3785 /3726索取资料。

另外,还有大量的手册可以通过分销商订购,和其它产品的订货方式一样。

3. 需设备选型及订货

如需设备选型及订货,请联系西门子自动化与驱动的销售工程师或当地西门子分销商。分销商联系方式可致电010-********获得。

4. 西门子技术支持热线

如有无法自行解决的技术问题,请拨打西门子技术支持热线010-********登记,等待西

门子技术支持工程师回复。我们会在8小时内予以响应。

请注意在登记问题时尽量准确地描述所使用产品的类型,以便尽快得到负责该产品的工程师的帮助。

技术支持传真:010-********。

技术支持邮箱:adscs.china@https://www.wendangku.net/doc/0a5716824.html,。

5. 西门子自动化产品的其它网站

https://www.wendangku.net/doc/0a5716824.html,提供S7-200 PLC相关知识及软件下载。

https://www.wendangku.net/doc/0a5716824.html,查找西门子自动化与驱动的所有产品订货号、图片、及技术参数。

6. 缩写词含义

IEC:International Electrotechnical Commission,国际电工技术委员会

FAQ:Frequently Asked Questions,常见问题解答

7. 如何使用STEP 7软件的在线帮助

7.1. 查找某个关键字或功能

1、在STEP 7的主界面SIMATIC Manager中,点击下拉菜单Help下的Contents,打开STEP 7的在线帮助

2、利用Index进行关键字的查找

3、或者,利用Search进行相关搜索

7.2. 想了解某个FB/FC的功能及管脚的定义

将您想要调用的FB/FC调入到一个Network中,选中该FB/FC(用鼠标点击该FB/FC,外框变为绿色),如下图所示:

图所示:

错误信息等,有些还有例子程序。

8. STEP 7中有关时间、日期的数据类型

TIME:IEC time

S5TIME:SIMATIC time

DATE:IEC date

TIME_OF_DAY:time

DATE_AND_TIME:DT

各数据类型占用字长、格式及范围如下:

9. 需要相关数据类型的详细描述

请在STEP 7的主界面SIMATIC manager中的Help下拉菜单中点击Contents,在下图所示的帮助界面中利用索引Index搜索关于相应的数据类型的描述。

10. S5TIME (Time Duration) 的格式及访问

10.1. S5TIME的格式

S5TIME是用BCD码保存的,在数据存储区占用两个连续的字节。下图给出的例子中时间

值为127,时基为1秒。

单位。

S5TIME时基及相应的时间范围如下:

您可以采用如下两种格式定义时间值:

?1) W#16#wxyz

o w = 时基(即时间间隔或精度)

o xyz = BCD格式的时间值

这种方式只能用于STL编程。

?2) S5T#aH_bbM_ccS_dddMS

o a = 小时, bb = 分钟, cc = 秒, dd = 毫秒

o这种情况下时基自动选择,数值为该时基下取整去尾到下一个较低值。

您可以输入的最大值为9,990 秒,或2H_46M_30S。

10.2. 通过上位机访问PLC中S5TIME类型的数据

如果想通过上位或触摸屏对PLC中S5TIME类型的参数进行设定,有如下方法:

1、从上位机写整型数INT或实数REAL到PLC,首先该数值需包含以毫秒为单位的时间值,在写入PLC的数据存储区后,利用ITD(Integer to Double Integer)或RND(Real to Double Integer with Rounding Off)将该值转换为双整形,然后将该值写到类型为TIME的变量里,在程序中调用FC40,将TIME转换成S5TIME即可。

请点击http://www4.ad.siemens.de/WW/view/en/11932644参见在线FAQ。

2、从上位机写WORD到PLC,首先该数值需包含以某时基为单位的时间值,在写入PLC 的数据存储区后,用Word Logic下的WOR_W指令将该值与其时基相或,再利用MOVE 指令将得到的数值写入S5TIME类型的变量中。

3、如果使用WinCC作为上位软件,或上位软件支持32位带符号浮点数,可以从上位写32位带符号浮点数到PLC中定义为TIME的变量,然后在程序中调用FC40,将TIME转换成S5TIME即可。

例程参见。

10.3. S5TIME和TIME的转换

FC33用于S5TIME到TIME的转换。FC40用于TIME到S5TIME的转换。这两个块位于Libraries\Standard Library\IEC Function Blocks路径下,关于功能块的描述详见在线帮助。

11. DATE_AND_TIME的格式

当使用数据类型DATE_AND_TIME (DT) 时,将占用数据存储区的8个连续字节,以BCD 码格式保存。该数据类型范围如下:

DT#1990-1-1-0:0:0.0 to DT#2089-12-31-23:59:59.999

下面举例说明1993年12月25日上午8时1分1秒23毫秒,星期四的语法结构,有两种格式:

?DATE_AND_TIME#1993-12-25-8:01:1.23

?DT#1993-12-25-8:01:1.23

下列IEC标准功能块进行与DATE_AND_TIME相关的操作:

?将DATE和TIME_OF_DAY (TOD) 结合起来,转换成DATE_AND_TIME (DT)。

该功能块的管脚IN1必须在DATE#1990-01-01 到DATE#2089-12-31范围内。

FC3: D_TOD_DT

?从DATE_AND_TIME 中取出DA TE。

FC6: DT_DATE

?从DATE_AND_TIME 中取出the day of the week,即星期几。

FC7: DT_DAY

?从DATE_AND_TIME 中取出时间。

FC8: DT_TOD

下表给出了以1993年12月25日上午8点1分1秒23毫秒,星期四为例,在date and time 的八个字节中分别存储的内容:

字节内容例子

0Year B#16#93

1.

Month B#16#12

2.

Day B#16#25

3.

Hour B#16#08

4.

Minute B#16#01

5.

Second B#16#01

6.

MSEC 的后二位B#16#23

7.

(高4位)

MSEC 的高位B#16#0

7 (低4位)Day of week

1 = Sunday

2 = Monday

...

7 = Saturday

B#16#5

DA TE_AND_TIME 允许的数值范围如下:

?最小:DT#1990-1-1-0:0:0.0

?最大:DT#2089-12-31-23:59:59.999

允许的范围BCD 码

Year 1990 - 1999

2000 - 2089 90h - 99h 00h - 89h

Month 1 - 12 01h - 12h

Day 1 - 31 01h - 31h

Hour 00 - 23 00h - 23h

Minute 00 - 59 00h - 59h

Second 00 - 59 00h - 59h

Millisecond 0 - 999 000h - 999h

Day of week Sunday - Saturday 1h - 7h

12. STEP 7相关功能块调用例程

在STEP 7在线帮助中提供了下述SFC/FC的调用例程。查找该例程的方法如下:将SFC0/SFC1添加到某一个Network中,按您计算机键盘上的F1功能键,在See also中,可以看到该例子程序,以及该程序的描述。具体如下:

在组织块OB1中调用FC10,在FC10 中设置时间并读出。被调用的SFC/FC如下:·SFC 0 "SET_CLK" 设置CPU时钟

·SFC 1 "READ_CLK" 读出CPU时钟

·FC 3 "D_TOD_DT"

·FC 6 "DT_DATE"

·FC 7 "DT_DAY"

·FC 8 "DT_TOD"

例程参见:。

13. STEP 7中定时器的使用

13.1. S7 TIMER的使用

在STEP 7的Program elements中的Timers菜单下,提供了5种S7类型的Timer,调用方法同其它功能块。定时时间类型为S5TIME,访问方式见第10.章节的描述。每一款CPU所支持的S7类型的Timer的数量是一定的,具体数量参见产品手册。

13.2. IEC TIMER的使用

如果您在程序中药使用更多的定时器,建议您使用Libraries\Standard Library\System Function Blocks下的SFB3/SFB4/SFB5。SFB3~5使用的是IEC TIME,调用的次数计入该CPU所支持的Blocks的数量中。

14. 如何访问CPU的Clock Memory

在硬件配置时,需要设置CPU的属性。其中有一个选项为Clock Memory,选中选择框就可激活该功能,如下图所示:

然后在Memory Byte中输入您想为该项功能设置的MB的地址即可,如MB10,则输入10即可。

Clock Memory的功能是在所定义的MB的各个位周期性地改变其二进制的值(脉宽—间歇比例为1:1)。

Clock Memory的各个位的周期及频率如下:

如果您在硬件配置里选择了该项功能,就可以在程序里调用,例如不同频率的方波。