冻库温控器使用说明书复习进程

天智星-302型温控器供应与操作说明 导读:天智星-302型温控器,适用于采用冷风机作为蒸发器的冷库,数字显示温度,自动控制起停机、化霜、滴水时间等参数。天智星-302温控器,具体操作简介如下:温控器的主要功能为:1、设置压缩机工作温度范围,即上限和下限;2、设置化霜电加热的时间;3、设置化霜周期;4、设置化霜终止温度;5、设置化霜后滴水时间。设置过程详解:一、开始设置时,按住设定键三秒钟,即左上方第一个圆点亮时,表示可以进行开机温度值设定,此值为压缩机开机温度值。二、接着按设定键一下,第二个圆点亮时,表示可以设定停机温度值,此值为压缩机的停机温度值,… 天智星-302型温控器,适用于采用冷风机作为蒸发器的冷库,数字显示温度,自动控制起停机、化霜、滴水时间等参数。 〖南京德基广场麻辣诱惑冻库冷冻库天智星-302微电脑温度控制器〗 天智星-302温控器,具体操作简介如下: 温控器的主要功能为: 1、设置压缩机工作温度范围,即上限和下限; 2、设置化霜电加热的时间; 3、设置化霜周期; 4、设置化霜终止温度; 5、设置化霜后滴水时间。 设置过程详解: 一、开始设置时,按住设定键三秒钟,即左上方第一个圆点亮时,表示可以进行开机温度值设定,此值为压缩机开机温度值。 二、接着按设定键一下,第二个圆点亮时,表示可以设定停机温度值,此值为压缩机的停机温度值,温度值设定按上下键进行调整。 三、依次按下设定键进入下一个菜单项的设置,当显示屏显示字母P时,为化霜时间设定,1--60分钟范围内可调,一般设置在15分钟左右,可根据经验及风机结霜的实际情况来设定。

四、当显示屏显示字母H时,为化霜周期设置,该款温控器的化霜周期计算方式为压缩机工作累计时间,在0--12小时范围可调,一般设定6小时,化霜一次,也可根据风机除霜情况调整。当设置时间为00时,表示停止自动化霜。 五、当显示屏显示字母C时,为化霜终止温度,当风机蒸发器铜管翅片周边的温度超过该设定值时,停止电加热除霜,以防止加热器出现故障和作为一种安全防护措施。该设定值5--40°C范围内可调,一般选择10°C。 六、当显示屏显示字母E时,为化霜后滴水时间,3--20分钟范围内调整,可观察冷风机底板融霜水是否流干净来设置,一般设定5-7分钟为宜。 本产品由宏源科技专业生产,由我司直销。 〖南京德基广场麻辣诱惑冻库保鲜库天智星-102微电脑温度控制器〗

地暖温控开关使用手册

向阳花碳纤维地暖,客户使用手册 1.温控器的调节 (1)各类按键的功能 “”开关键:地暖开启与关闭 “M”模式键:可调节进入编程模式或手动模式 “F”时钟键:可对时间星期进行调节 “ △”“ ▽”上下调节键:可对时间、温度上下调节。 (2)时钟调整 按“F ”键,按“点或“ 键进行调节 重复以上操作可调节时、分以及星期 (3)温度的设置 在正常开机工作状态下,按“ △'或“它键可进行温度的设定,每按一次温度变化1度。 (4)地温保护 ①同时按“ △” “寸’键6秒,可切换到地温的显示状态。 ②按“ △”或“ ▽”可对地面的保护温度进行调节。 (5)7天编程 ①按“F”键6秒,进入编程模式。 ②按“ F”键,进入星期一的第一个时间段。通过“乙” “ ▽”键对第一个时间段进行设定。再按“ F”键可设定该时间段的温度。 ③重复按“ F”键可对第二个时间段、第三个时间段一直到第六个时间段进行设 定重复以上②③操作对星期二、三、四、五、六、日进行设定。 (6)手动模式 手动模式也就是实时运行模式(见下图)按M键进行切换,以上几点(除第 5 点)的方法进行调节。 (7)按键锁: 长按开机键与M键6秒,按键上锁,显示“ LOC,所有按键无效。再次长按开机键与“M”键6秒解锁。

2.科学的使用温控器 (1)开启温控器。 (2)看温控器显示的室温,选择按上调或下调键将设定的温度高于室温2-3度。 (3)按模式键选择手动模式。 (4)操作完成保持连续工作48小时。 (5)以后每隔24小时,温控器上调2-3度,直至室温符合要求(16C-20 C) (6)地暖系统设计和使用的温控器为双温双控型,除了温控器本体设置有对室 内温度传感器外,同时加带了一条地面温度传感器用于控制和保护地面温度。地面保护温度的设定对地面装饰材料的不同而设定不同的温度: ①地面为瓷砖时,瓷砖的热传导快,可把温度设定为40C -45 C; ②地面为木地板时,木地板的热传导性能较差,可把温度设定为50E -55 C。 如有特殊情况,室内设定温度上不去,而导致用电量的增加,如果出现这样的情况可按如下方法操作: ⑴ 查看设定温度是否过高,可适当调低设定温度。(最佳设定温度16C-20 C) (2)同时按“ △▽”键进入地面保护温度设置界面,把地面保护温度调高至60度即可。 (3)设置完成后,重新启动,系统恢复正常。 3、地暖使用的注意事项 (1)温控器上的按键操作时不要用力过大以免机械性能损坏,禁止遇水以免电器元件短路。

温控器设置及操作说明-民熔

温控器设置及操作-民熔 一。下限偏差报警设置:按set键选择并显示“SLP”,绿色显示该参数的值,选择shift、ENGASE、DERANCE键设置或修改该参数。此参数表示报警点低于主控设定值的差值。 2。上限偏差报警设置:按set键选择“SHP”,绿色显示显示该参数值。选择shift、increase 和reduce键来设置或修改此参数。此参数表示报警点和主控制设定点之间的差异。 三。标度范围设置:按set键选择显示“P”,绿色显示该参数的值,选择shift、GANCE、DENCE键设置或修改该参数。“P”值越高,恒温控器主控制继电器输出的灵敏度越低。“P”值越低,恒温器主控制继电器输出的灵敏度越高。 四。积分时间设置:按set键选择显示“I”,绿色显示该参数的值,选择shift、INCEASE、decrease键设置或修改该参数。集成时间越短,集成效果越强。 5。差分时间设置:按set键选择显示“d”,绿色显示该参数的值,选择shift、INCRASE、decrease键设置或修改该参数。微分时间越长,校正越强。 6。比例循环设置:按set键选择显示“t”,绿色显示该参数的值,选择shift、GANSE、DENCE 键设置或修改该参数。 7号。自整定:按set键选择并显示“aτ”,绿色显示屏显示该参数的值,选择shift、GANCE、decrease键设置或修改该参数;设置为“00”表示自整定关闭,设置为“01”表示自整定开

8。锁定参数设置:按set键选择并显示“Lok”,绿色显示锁定状态,选择shift、INCEASE、decrease键设置或修改参数;设置为“00”表示不锁定,设置为“01”表示只锁定主控以外的参数,并设置为“02”表示所有参数都已锁定。参数锁定后,其他人不能修改。如果需要修改,则应解锁,即设置为“00”。 9。主控温度上限设定:按set键选择并显示“SOH”,绿色显示该参数值,选择shift、ADVANCE、DEVANCE键设置或修改该参数,该参数表示主控继电器的工作温度不能高于该值,否则主控设置的温度无效 10。温度校正设置:按set键选择并显示“SC”,绿色显示该参数的值,选择shift、GANSE、decrease键设置或修改该参数;当温度控制器长时间运行后出现测量偏差时,此函数可用于更正错误。如果测量值小于2℃,则该参数可设置为02。如果测量值大于2℃,则参数可设为-2。 在第二设置区,按下set键5秒以上,系统保存设置参数,退出设置状态,返回正常状态。设置好设置状态后,如果没有按照正确的操作退出设置状态,30秒后,系统将自动退出设置状态,您之前设置的参数将被声明为无效。 1. 手动 / 自动无扰动切换 按 A/M 键, MAN 指示灯亮, 进入手动状态。 当前 SV 显示器数值即为输出百分比, PV 显示器为测量值。用“向左” 、 “向上” 和“向下”键可手动修改输出百分比。再按

温控器说明书

温湿度控制器 一、产品概述 温湿度控制器,主要应用于需要对被测环境进行自动温湿度调节的场合, 用户可通过按键分别调整温湿度的上、下限值来控制加热或排风实现自动控制, 显示方式为数码管显示。 二、基本功能: 2.1 温度测量范围:-25℃~+80℃±1℃; 2.2 湿度测量范围:相对湿度RH: 0%~99% 精度±3%RH; 2.3 控制方式:温度采用上、下限和回差控制,湿度采用上、下限控制,所有参数均可设置; 2.4 输出控制类型:两组继电器触点,分别为加热和排风,每路最大负载AC250V /3A,均为有源输出。 三、技术指标: 3.1电源:AC 220V±20% 3.2 工作环境:温度:-25℃~+55℃,相对湿度:<95%RH 3.3控制设定范围:温度:0℃~80℃,相对湿度:50%RH~99%RH 3.4 本机功耗:<3W 3.5自检功能:若数码管显示“–––”,则为检测到传感器故障;若加热或排风运行过程中相应指示灯熄灭, 则检测到加热或排风故障。 四、工作原理: 4.1 温度控制: 当被测环境温度低于设定温度下限时,本仪器启动电加热设备开始加温,此时加热指示灯亮,温度升至比下限温度设定值高回差值时,即:W测≥W下限+回差,停止加温。 当被测环境温度高于设定温度上限时,本仪器启动降温设备(如风机或空调)开始降温,此时排风指示灯亮,温度降至比上限温度设定值低回差值时,即:W测≤W上限-回差,停止降温。 4.2 湿度控制: 当被测环境湿度超过设定湿度上限时。如果当前温度较高,即:W测≥W下限+(W上限-W下限)×3÷4,采用降温(或排风,视具体地区采用不同设备)抽湿,此时排风指示灯亮;抽湿过程中,如果温度低于下限温度+2度后,自动转为加热降湿;当降湿过程中温度高于上限温度-2度后,自动转为降温抽湿,直至湿度低于设定下限值为止。 当被测环境湿度超过设定湿度上限时。如果当前温度较低,即:W测<W下限+(W上限-W下限)×3÷4,采用加热降湿,此时加热指示灯亮,降湿过程中,如果温度高于上限温度-2度后,自动转为降温抽湿;当温度低于下限温度+2度后,自动转为加热降湿,直至湿度低于设定下限值为止。 4.3 手动/自动控制: 当按下“手动/自动”按键后,本控制器无条件执行加热操作;再次按下该按键,控制器切入自动控制状态。 4.4 指示灯: 面板上四个指示灯依次为:温度指示灯、湿度指示灯、加热指示灯、排风指示灯;数码管显示哪项值时对应的指示灯会亮起,加热或排风动作时相应的指示灯亮起。 4.5 固定/循环显示: 上电后产品默认显示温度值,按“上键”或“下键”切换到显示湿度值,若要自动循环显示温湿度值,

温控器使用说明书

一周编程电子智能室温控器LOGIC 578001使用指南 引言 感您选择了我们的产品及对我们的信任与支持。本装置是电子式定时恒温器,可设置一星期为周期的运行程序。通过该装置,可对安装环境的温度进行十分精确的调节控制,满足用户对创造一个舒适生活环境的要求。 符合标准:符合欧盟法令: EN 60730-1 标准及其修订容欧盟B.T.73/23/EEC号法令EN 60730-2-7 标准欧盟E.M.C.89/336/EEC号法令及93/68/EEC修改法令 EN 60730-2-9 标准 产品规格: 电源:二节LR6型1.5V碱性电池 温度调节围:10至35℃ 显示屏显示之环境温度:0至40℃(分辩率0.1℃) 温度修正频率:每分钟一次 微分:0.2至0.4K 探针传感器:NTC3% 保护等级:IP20 绝缘等级: 热梯度:1K/15分 输出:转换继电器

触点容量:8(2.5)A250V~ 作用类型:1BU 绝缘条件:正常环境 最大工作温度:50℃ 储存温度:0-60℃ 防冻温度:6℃恒定 运行程序:以一星期为周期设置 软件等级:A 液晶显示屏 夏季/冬季(采暖/空调)切换 程序设置中的最小增减允许时间:1小时 安装:壁式安装 安装及连接: 安全预防措施 在进行定时恒温器的连接之前,请确认受其控制的设备系统(采暖锅炉、泵和空调系统等)电源已断开,并需检查这些设备的使用电压是否与定时恒温器底座上表明的电压相符(最大250V~).(图4) 安装位置 定时恒温器须安装在远离热源(暖气装置、、厨房)和门窗之处,安装高度离地面约1.5米。(图5) 安装

见图6-7-8 电气连接 将受定时恒温器控制的设备系统电线与定时恒温器的1号及2号接线柱连接见接线图10所示U=受定时恒温器控制的设备 1=共用接线柱 2=常开接线柱 3=常闭接线柱 重要事项: 请务必严格遵照相关现行法律的规定及安全规安装定时恒温器。 电池更换: 当在显示屏上闪烁显示“”标志时,定时恒温器还可正常工作约一个月左右,然后将会停止工作并固定显示“”。 更换电池时,请打开恒温器的前板按照前板上的说明进行操作,电池寿命为一年。(图9) 提示:建议在采暖设备开启时更换电池。(一年更换一次)完成电池更换以后,装回电池座的盖子,按RESET键,按照“时钟设置”的说明重新设定时间。

壁挂炉温控器使用说明书

壁挂炉温控器使用说明书 1、产品描述 2、对码 (1)按住温控器取消键5s,温度区显示0值,信号图标闪烁,非正常工作状态图标点亮,其余与正常状态时同,如下所示图案:

(2)按住接收器按键5s,此时温控器与接收器进行对码,对码时温度区显示值由0不断增加,表示温控器接收到的对码信号个数。 (3)对码成功时,温控器上温度区数字不再变化,而是闪烁显示对码成功后的通讯通道值,此时按确定键,温控器恢复正常状态。 (4)按接收器一次,接收器退出对码。 (5)对码成功,温控器与接收器之间可进行通讯。 3、按键功能 3.1选择编程键,可进入用户编程模式,由用户设置所需各个时间段温度。此状态下编程状态图标及非正常工作状态图标被点亮。 按编程键一次,进入编程模式。

进入编程模式后,会显示编程区P1状态,P1点亮,时间区和时间段上0处时间点闪烁显示,且时间显示为0点,即当时时间段上闪烁点的时间。温度值不变仍然显示当前温度。 (1)进入编程模式后按增加键,会在时间段上顺时针选择移动目标时间点。 如图示,如果在时间段上选择3点处时间点时,时间区显示时间也会随之作相应变化,现在为当前选中时间点与时间闪烁显示。 (2)按减少键,会在时间段上逆时针选择时间点。 (3)同时按设置键和增加键,顺时针点亮目标时间点,点亮一点后自动跳到下一个点,并将此点作为目标时间点。

如图示,按设置键再按增加键将从目标时间点3点处开始设置点亮,停止时,停止点闪烁,此时时间区闪烁显示时间段上当前闪烁时间。 (4)同时按设置键和减少键,熄灭目标时间点,熄灭点后自动跳到下一个点,并将此点作目标时间点。 如图示,按设置键再按减少键将从目标时间点6点处开始熄灭点亮,停止时,停止点闪烁,此时时间区闪烁显示时间段上当前闪烁处时间。 (5)在编程状态下,设置任意时刻按确定键,可保存当前设置,并跳转到另一可编程模式P2。

CH402型温度控制器使用说明书

附: CH402型温度控制器使用说明书 一简介: 该温度控制器利用精密的铂电阻来传递温度信号,采用先进的部控制模块,优化了各个控制参数之间的关系,并进一步加强了自适应功能在各种条件的适应调节的功能,使之在温度控制方面表现得更为突出。 CH402的电源输入可选用工频交流电220V,直流24V;输入可以是电阻信号,也可以使用热电偶;继电器输出为24V直流电;另外CH402还具有报警输出端。 二 CH402的面板 1——PV 实际温度显示(绿色显示)。 2——SV 设定温度显示(桔红显示)。 3——AT 自调节功能显示(绿灯)。 OUT1 输出控制显示(绿灯)。 ALM1 报警输出显示(红灯)。 OUT1 ALM1 未扩展。 4——SET 用来选择设定各个参数的键。 5——R/S 用来改变数据位(参数设定时), 控制温控器的开关。 6——用于数字的减少(参数设定时)。 7——用于数字的增加(参数设定时)。

三:CH402显示信息说明 在刚接通电源的时候,CH402会显示: 然后显示: 随后即为正常工作显示,在设定参数时,PV会显示各种功能的代表符号,特列举在下: 各符号功能列表

附:表一 四:参数设定说明: 1、在使用SET键功能时:按一下,即SV温度可设,R/S为选择所要改动的数据位;按定SET键超过2秒钟,既出现表中所列的功能选项,再按SET键,可选择需要设定的参数项,R/S为选择所要改动的数据位。各位数字的调节则由另外两键来调节。 2、在使用R/S的开关功能时,也需要按住R/S超过1秒后。 3、使用自动调节的功能时,外界环境与正常实验时相同,温度的变化必须是一个完整连续的过程,这样才能获得一系列比较满意的自

中央空调温控器操作说明

现在很多小伙伴家里在装修的时候,都安装了中央空调,随之配套的还有中央空调的温控器,很多小伙伴还不知道温控器怎么操作,下面就一起来看看温控器的操作说明吧。 中央空调温控器分爲电子式和机器式两种,按显示不同分爲液晶显示和调理式。中央空调温控器是经过顺序编辑,用顺序来控制并向执行器收回各种信号,从而到达控制空调风机盘管以及电动二通阀的目的。 机器式 机器盘管温控器使用于商业、工业及民用修建物。可对采暖、冷气的中央空调末端风机盘管、水阀停止控制。使所控场所环境温度恒定爲设定温度范围内。温度设定拔盘指针应设定爲所需恒定温度地位。拔动开关功用辨别爲:电源开关(开ON—关OFF);运转形式开关(暖气HEAT—冷气COOL),FAN风速开关(低速L—中速M—高速H)。可控制设备:三档风机盘管风速,三线电动阀,二线电动阀,也可接电磁阀、开关型风阀或三线型风阀。外型尺寸。

操作办法 1、开关机:把拨动开关拨动到ON地位,温控器开机;把开关拨动到OFF 地位,温控器关机。 2、打工形式设定:把拨动开关拨动到COOL地位,温控器设定爲制冷形式;把拨动开关拨动到HEAF地位,温控器设定爲制热形式。 3、温度设定:机器式温控器,采用旋钮式设定温度,把红点对着面板标明的温度数据即可。 4、风速设定:把开关拨动到LOW地位;温控器设定爲高档风速;把开关拨动到WED地位,温控器设定爲中档风速;把开关拨动到High地位,温控器设定爲高档风速。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

温控器使用说明

中央空调温度控制器使用说明屏幕显示图标: ——制冷 ——制热 ——通风 ——风速低速 ——风速中速 温控器面板按键: 电源开关()模式转换键()时钟键( )风速选择键() 温度设置键(▲▼) 使用说明 ?开/关机:按“”键一次开机,开机显示为当前工作模式,以及该模式下有效运行时间;再按一次“”键关机,同时关闭风机盘管、电动阀。 ?模式选择:开机状态下,按“”键进行工作模式切换。液晶显示“”表示制冷,显示“”表示制热,显示“”表示通风,5秒钟后自动确认。 ?风速选择:开机状态下,按“”键选择风机风速(高)、(中)、(低)、(自动)档。 在“自动”模式下,风速自动换档。即当室温与设置温度相差1℃时,自动选择低风速;当室温与设置温度相差2℃时,自动选择中风速;当室温与设置温度相差3℃时,自动选择高风速。当室温达到设置温度时,关闭电动阀和风机。 ?设定温度:开机状态下,按“?”键降低设置温度,按“?”键升高设置温度,每按键一次设置温度变化1℃。 时钟与相关功能设置 ?睡眠功能设置:按“ ”键,直至出现“00”符号,按下“▲”键启用睡眠功能,按下“▼”键取消睡眠功能。 ?调整星期:按“ ”键,直至出现“01”符号,按下“▲”或“▼”键调整星期。 ?调整日历:按“ ”键,直至出现“02”符号和“xx?yy”的“xx”或“yy”闪烁,按“▲”或“▼”键调整年份;按“ ”键,直至出现“03”符号和“xx?yy”的“xx”或“yy”闪烁,按“▲”或“▼”键调整月份和日期;按“ ”键,直至出现“04”符号和“xx?yy”的“xx”或“yy”闪烁,按“▲”或“▼”键调整小时和分钟。 ?定时开机设置:按“ ”键,直至出现“定时开机”符号,以及“xx?yy”的“xx”闪烁,按“▲”或“▼”键调整定时开机小时,按“ ”键,“yy”闪烁,按“▲”或“▼”键调整定时开机分钟,按“ ”键确认;若设置“xx?yy”为“00-00”则取消定时开机功能。 ?定时关机设置:按“ ”键,直至出现“定时关机”符号,以及“xx?yy”的“xx”闪烁,按“▲”或“▼”键调整定时关机小时,按“ ”键,“yy”闪烁,按“▲”或“▼”键调整定时关机分钟,按“ ”键确认;若设置“xx?yy”为“00-00”则取消定时关机功能。 注意:1、关机状态下,不能长时间按住电源开关键(),否则会改变波特率,导致温控器持续自动关机,而无法使用。 2、同时按住温控器面板上任意两颗按钮会进入相应的设置模式,改变温控器地址、数据等内容设置,导致温控器无法正常启用。非维护人员禁止同时按住两颗以上按钮。

富士VG5N变频器参数及操作面板说明书(精)

FUJI ELECTRIC 技术资料 FRENIC 5000VG5N 升降机专用 目录 页号1.功能 (2 1—1功能表 (2 1—2功能说明 (9 (1 速度设定 (9 (2 加减速时间设定 (10 (3 启动,停止功能 (10 (4 转矩偏移功能 (16 (5 停止模式下的移动距离的预测值表示 (19 2.加减速时间,移动时间的计算方法 (21 VG5N操作面板使用说明 FUJI VG5N变频器可以通过控制板上的LED+按键的键盘部分及操纵面板部分对系统进行参数设定、状态监视、控制驱动器的运行/停止等操作。熟悉键盘的功能与操作方法,是掌握调试FUJI VG5N变频器系统的前提,因此,建议调试之前仔细阅读本说明 一、操作面板部分说明

操纵面板的键盘,主要由LED数码管,LCD(液晶显示屏,按键三部分组成,其外形及功能区如图1所示: 图1 操作面板示意图 1、按键功能说明

说明:操纵面板中,FWD/REV和JOG键无效。STOP/RESET键的停机功能只有在自动调谐运行过程中和面板控制的普通运行时才有效,其余情况无效。在任何运行方式或停机状态,变频器有故障时,都可以通过STOP/RESET键对故障进行复位。 2、指示灯说明 键盘共有5个指示灯,其中3个用于组合单位显示。这些指示灯在键盘各种状态下处于点亮、熄灭或闪烁状态,其功能及含义见表2-2: 表2-2 面板指示说明

运行指示灯:位于运行键正上方,该灯有点亮、熄灭两种状态。在各种操作方式下,指示系统的运行状态。该灯点亮则表明操纵面板处于运行或自动调谐状态。 方向指示灯:位于方向切换键正上方,该灯有点亮、熄灭、闪烁三种状态,在停机状 态下,该灯闪烁,表明运行指令方向不确定;在运行状态下,该灯点亮则表明变频器接受上行运转命令,该灯熄灭则表明变频器接受下行运转命令。 单位指示灯:由三个指示灯组成,位于LED 数码管的右侧,其显示状态的不同组合分别对应六种单位,指示当前LED 数码管参数的单位,组合状态与单位对应关系见图2-1所示,按 键可以切换LED 显示参数。 r/min m/s A V UNIT Hz r/min m/s A V UNIT

XMT系列智能数显温控仪使用说明书

XMT-系列智能数显温控仪使用说明书 XMT-7000系列智能数显温控仪使用说明书 操作注意 ·断电后方可清洁仪器。 1.1 1.2 1.3 1.4采样周期:3次/sec,按需可达到8次/sec1.5报警功能:上限,下限,上偏差,下偏差上下限,上下偏差,范围内及待机状态报警 1.6报警输出:继电器触点AC250V3A(阻性负载) 1.7控制方式:模糊PID控制、位式控制

1.8控制输出:继电器触点(容量:220VAC3A) SSR驱动电平输出(DC0/5V) 过零触发脉冲:光偶可控硅输出1A600V 移相触发脉冲:光偶可控硅输出1A600V 1.9 1.10 1.11 XMT S:160×80E:96×48F:48×96A:96×96G:48×48D:72×72空:80×160 ②主控控制方式 0二位式 2三位式

3位式PID 4PID继电器输出 5PID固态继电器输出 6PID移相可控硅触发 7PID 8 9PID 1 2 3 6 7过零触发脉冲输出,PID调节 8逻辑电平输出,PID调节,驱动SSR ④输入信号: 1热电偶输入

2热电阻输入 ⑤⑥~⑦传感器分度号和测量范围 例:XMTE-7431K0~400℃为PID位式控制,继电器输出,配用K分度号热电偶,量程0~400℃,带上限报警和下限报警,面板尺寸为96×96mm的经济性智能仪表。 (1 (2 ②设定值(SV)显示器(橙色) ·显示设定值(SV)·显示参数内容·测量回路异常表示 ③指示灯

·自整定指示灯(AT)(绿)工作输出时闪烁。 ·控制输出指示灯(OUT1OUT2)(绿)OUT1:控制工作输出时亮 ·报警输出指示灯(ALM1ALM2)(红) ALM1:第一报警输出时点亮。ALM2:第二报警输出时点亮 ·SV ·3秒。 A/M) ·在参数设定状态下,作减数键 ⑦加数键(▼) ·在参数设定状态下,作加数键

富士变频器系列富士变频器型号

富士变频器说明书的详细描述: 本公司供应电工电器成套设备的富士变频器说明书,品质保证,欢迎洽谈。富士变频器说明书的详细描述: 富士变频器是由取得环境管理系统ISO14001认证的工厂制造 高性能和多功能的理想结合 动态转矩矢量控制 能在各种运行条件下实现对电动机的最佳控制。 动态转矩矢量控制 动态转矩矢量控制是一种先进的驱动控制技术。控制系统高速计算电动机驱动负载所需功率,最佳控制电压和电流矢量,最大限度地发挥电动机的输出转矩。 ● 按照动态转矩矢量控制方式,能配合负载实现在最短时间内平稳地加减速。 ● 使用高速CPU能快速响应急变负载和及时检知再生功率,设有控制减速时间的再生回避功能,实现无跳闸自动减速过程。

● 采用富士独自开发的控制方式,在0.5Hz能输出200%高起动转矩(£ 22kW)。 * 30kW以上时为180% 。 带PG反馈更高性能的控制系统 ● 使用PG反馈卡(选件)构成带PG反馈的矢量控制系统,实现更高性能、更高精度的运行。 - 速度控制范围:1:1200 - 速度控制精度:±0.02% - 速度响应:40Hz 电动机低转速时脉动大大减小 ● 采用动态转矩矢量控制,结合富士专有的数字AVR,实现电动机低转速(1Hz)运行时的转速脉动比以前机种减小1/2以上。 新方式在线自整定系统 ● 在电动机运行过程中常时进行自整定,常时核对电动机特性变化,实现高精度速度控制。 ● 第2电动机亦有自整定功能。1台变频器切换运行2台电动机时,保证2台电动机都能高精度运行。 优良的环境兼容性 ● 采用低噪声控制电源系统,大大减小对周围传感器等设备的噪声干扰影响。 ● 标准装有连接抑制高次谐波电流的DC电抗器端子。 ● 连接选件EMC滤波器后,能符合欧洲EMC指令。

温控仪使用说明书

温控仪使用说明书: 设备所采用的温控仪型号为XMT603 外形尺寸:48*96*112mm 电源电压:AC220V(±15%,50Hz);功耗:3~4W; 环境温度:0~50℃;相对湿度:≤85%无腐蚀性气体场合; 输入信号:PT100分度号热电阻;显示范围:-200.0℃~600.0℃; 分辨率:0.1℃;精度:0.2% . 按键定义: 功能键:用于选择窗口页面,不同页面用J1、J2、COM 指示灯区别; 位选键:循环选定页码内的数码管,选定的数码管呈闪烁状态; 增加键:改变闪烁位数码管的数值(第一位从0~9、“-”、-1循环,后三位从0~9循环)。 操作方法:用键选择页面窗口,用键和键改变页面内数码管的数值。 操作步骤: 分为PP89、PP36、PP01三项内容,按下面流程图操作:

操作流程图 1置出PP89进入A1页(此项已设定A1:0008,B1:0000),可设定符合要求的输入信号和变送输出信号: 2置出PP36进入A2页(此项已设定A2:0000,B2:0000,C2:0000,D2:0000 ,E2:0001),确定输入信号对应的显示范围和变送输出范围: 测量显结束标 设定显示范围、变送输出、小数点要求如下: 1)通常,A2页,B2页必须为0000,特殊修要修正时,A2页用于量程平

移修正,适当填入正数或负数,修正后显示值=修正前显示值+A2页的值。 B2页用于量程满值修正,适当填入正数或负数,可使量程变大或变小,0 值不变。 2)C2页填入变送低限值,D2页填入变送高限值。 3)E2页用于确定小数点位置,0001;0002;0003对应显示XXX.X、 XX.XX、X.XXX;0004以上无小数点显示。 3 置出PP01进入A3页(此项由用户根据需要自行设定),通过设定继电器吸合、释放值,实现上下限、上上限、下下限报警或二位式、三位式控制,满足现场使用要求。 测量显结束标 J1、J2继电器动作值设定原则: 吸合值>释放值:测量值≥吸合值继电器吸合,测量值≤释放值继电器释放。吸合值不能等于释放值,否则继电器将无动作。两者之间的区域构成回程不动作区。回程不动作区直接影响继电器动作频繁程度,该区域越小,继电器动作越频繁,这将有利于提高控制精度,但不利于仪表使用寿命。通常,在本设备上使用取2-3个字。使用中,还要根据实际情况进行监控调试。在能满足使用要求的情况下,该区域尽可能大一些。 本设备只采用了一路继电器输出(J1)。在设备调试阶段已经设定了较为理想的数值(吸合值40℃,释放值38℃),没有特殊情况,建议用户不得随意更

温控器使用说明书样本

一周编程电子智能室内温控器LOGIC 578001使用指南 引言 感谢您选择了我们的产品及对我们的信任与支持。本装置是电子式定时恒温器, 可设置一星期为周期的运行程序。经过该装置, 可对安装环境内的温度进行十分精确的调节控制, 满足用户对创造一个舒适生活环境的要求。 符合标准: 符合欧盟法令: EN 60730-1 标准及其修订内容欧盟B.T.73/23/EEC号法令 EN 60730-2-7 标准欧盟E.M.C.89/336/EEC号法令及93/68/EEC修改法令 EN 60730-2-9 标准 产品规格: 电源: 二节LR6型1.5V碱性电池 温度调节范围: 10至35℃ 显示屏显示之环境温度: 0至40℃(分辩率0.1℃) 温度修正频率: 每分钟一次 微分: 0.2至0.4K 探针传感器: NTC3% 保护等级: IP20 绝缘等级: 热梯度: 1K/15分 输出: 转换继电器

触点容量: 8( 2.5) A250V~ 作用类型: 1BU 绝缘条件: 正常环境 最大工作温度: 50℃ 储存温度: 0-60℃ 防冻温度: 6℃恒定 运行程序: 以一星期为周期设置 软件等级: A 液晶显示屏 夏季/冬季( 采暖/空调) 切换 程序设置中的最小增减允许时间: 1小时 安装: 壁式安装 安装及连接: 安全预防措施 在进行定时恒温器的连接之前, 请确认受其控制的设备系统( 采暖锅炉、泵和空调系统等) 电源已断开, 并需检查这些设备的使用电压是否与定时恒温器底座上表明的电压相符( 最大250V~).( 图4) 安装位置 定时恒温器须安装在远离热源( 暖气装置、阳光、厨房) 和门窗之处, 安装高度离地面约1.5米。( 图5) 安装

RKC温控器CD中文说明书

RKC温控器- CD-901 o RKC温控器系列- 精品推荐 o o RKC温控器- CB-900 o RKC温控器- CD-701 o RKC温控器- CH-102 o REX-C400 o RKC温控器- CD-901 - 详细信息 o RKC温控器CD-901 主要结构及功能: ·自主校正功能 ·加热/制冷控制 ·外型、接线与RKC一致 ·大屏LED显示 ·温度报警 ·操作、性能与RKC相同 o RKC温控器使用警告 ·接线警告:

- 如果仪器失效或发生错误,可引起系统故障,安装外部保护电路以防止类事故; - 为防止仪器损坏或失效,选用适当的保险丝保护电源线及输入/输出线以防强电源冲击。 ·电源供给: - 为防止仪器损坏或失效,用额定电夺供电; - 为防止仪器损坏或失效,所有接线工作完成后方可供电。 ·禁止在易燃气体附近使用: - 为防火、防爆或仪器损坏,禁止在有易燃、易爆气体,排方蒸气的场所中使用。 ·严禁触及仪器内部: -- 为防止触电或燃烧,严禁触及仪器内部。只有本厂服务工程师可以检查内部线路或更换部件,仪器内部有高电压、高温部件,非常危险! ·严禁改动仪器: - 为防止事故或仪器失效,不禁改动仪器。 ·保养: - 为防止触电,仪器报废或失效,只有本厂服务工程师可以更换部件; - 为保证仪器持续且安全使用,应定期保养,仪器内某些部件可能随使用时间的延长而损坏。 RKC温控器操作注意 ·断电后方可清洁仪器; ·清除显示器上的污渍请用软布或棉纸; ·显示器易被划伤,禁止使用硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 RKC温控器概述 CH、CD系列智能温度控制器是采用专用微处理的多功能调节仪表,它采用开关电源和表面贴装技术(SMT),因而仪表精致小巧,性能可靠。特有的自诊断功能,自整定功能和智能控制功能,使操作者可能通过简单的操作而获得良好的效果。 主要特点:

12、温控器使用说明书

LD-BK10-220EFQ 干式变压器温度控制器 使用说明书 福建省力得自动化设备有限公司

写在前面 ◆安装、操作和运行前,请认真阅读本说明书! ◆请将本说明书交由最终使用者保留! ◆在进行变压器耐压试验前,应先将传感电缆插头及电源线与温控器分离,以免损坏温控器!!! ◆为了保证温控器能够正常投运,在搬运、安装时尽可能小心轻放。 ◆尽可能将温控器安装在变压器外壳或墙体上。 ◆禁止用明火烧烤测温探头进行温控检测,若需要检测温控器的输出状态,请检测温控器的模拟输出功能。(操作密码:1012) ◆外部接线时请参照温控箱门背面的接线图,注意接线端子是有源还是无源,并参考本册中对继电器接点容量的说明。 ◆如果您在阅读本册和使用温控器时发现疑问或错误,很感谢您能及时与我们联系。 ◆本说明书若有进一步修订和更改,恕不另行通知。若本册附有插页,则以插页说明为主。 ◆销售热线:4 服务电话:1

目录 1.概述 (3) 2. 技术指标 (3) 3.功能与型号分类 (4) 4.传感电缆总成 (4) 5.显示与按键 (5) 6. 参数设置 (6) 7.4~20mA电流输出型(E型) (11) 8.RS485/232通讯型(F型) (11) 9.现场故障处理小常识 (11) 10.配件与订货 (12) 11. 服务 (12) 12.安装示意图 (13)

1.概述 LD-BK10(Q)系列干式变压器温度控制器(简称温控器)是专为干式变压器安全运行设计的一种智能控制器。该温控器采用单片机技术,利用预埋在干式变压器三相绕组中的三只铂热电阻来检测及显示变压器绕组的温升,能够自动启停冷却风机对绕组进行强迫风冷,并能控制超温报警及超温跳闸输出,以保证变压器运行在安全状态。 LD-BK10(Q)系列干式变压器温度控制器具有良好的扩展性,可根据用户需求扩展多组控制输出接点(如两组超温报警、两组超温跳闸输出),可根据用户需求扩展特殊功能并控制输出,也可根据用户需求将控制输出接点容量设计达到5A/220VDC。2.技术指标 测量范围:℃~℃ 测量精度:精度等级1级(温控器级,传感器B级) 分辨率℃ 使用条件:环境温度-20℃~+55℃ 相对湿度< 95%(25℃) 电源电压AC220V(+10%,-15%) 电源频率50HZ或60HZ(±2HZ) 温控器功耗:≤8W 温控器重量:约5kg 执行标准: 生产标准:JB/T7631-2005《变压器用电子温控器》 通过的认证:ISO9001:2008国际质量管理体系认证 通过的试验:IEC61000-4:2002 国际标准 GB/T17626-2008《电磁兼容试验和测量技术》标准继电器触点输出:风机触点容量:9A/250VAC 控制输出容量:5A/250VAC;5A/30VDC(阻性) Pt100传感器引线采用三线制,其探头尺寸:Ф3×30mm或Ф4×40mm 温控器外型尺寸:400+1mm320+1 mm110+1mm(高宽厚)

CH402型温度控制器使用说明书

CH402型温度控制器使用说明书 一简介: 该温度控制器利用精密的铂电阻来传递温度信号,采用先进的内部控制模块,优化了各个控制参数之间的关系,并进一步加强了自适应功能在各种条件的适应调节的功能,使之在温度控制方面表现得更为突出。 CH402的电源输入可选用工频交流电220V,直流24V;输入可以是电阻信号,也可以使用热电偶;继电器输出为24V直流电;另外CH402还具有报警输出端。 二CH402的面板 附: HHBB 1 ——PV实际温度显示(绿色显示)。 2 ―― SV设定温度显示(桔红显示)。 3 ―― AT自调节功能显示(绿灯)。 OUT1输出控制显示(绿灯)。 ALM1报警输出显示(红灯)。 OUT1 ALM1未扩展。 4 ―― SET用来选择设定各个参数的键。5―― R/S用来改变数据位(参数设定时),控制温控器的开关。 6 ――用于数字的减少(参数设定时) ◎AT dOLlTi JtlLlT岂 ^LMl OALM2

三:CH402显示信息说明 在刚接通电源的时候,CH402会显示: : 然后显示 各符号功能列表

附:表 四:参数设定说明: 1、在使用SET键功能时:按一下,即SV温度可设,R/S为选择所要改动的数据位;按定SET键超过2秒钟,既出现表中所列的功能选项,再按SET键,可选择需要设定的参数项,R/S为选择所要改动的数据位。各位数字的调节则由另外两键来调节。 2、在使用R/S的开关功能时,也需要按住R/S超过1秒后。 3、使用自动调节的功能时,外界环境与正常实验时相同,温度的变化必须是一个完整连续的过程,这样才能获得一系列比较满意的自调参数,任何的中途的关闭,断电,参数的另行设定,都会使自调

温度控制器使用说明书

XMT-6000 智能型数字显示温度控制器使用说明书 此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考。 !警告 接线警告 —如果仪表失效或发生错误,可能引起系统故障,安装外部保护电路以防止此类事故。 —为防止仪表损坏或失效,选用适当的保险丝保护电源线及输入/输出线以防电流冲击。 仪表供电 —为防止触电或仪表失效,所有接线工作完成后方能接通电源。 禁止在易燃气体附近使用 —为防火、防爆或仪表损坏,禁止在易燃、易爆气体,排放蒸汽的场所使用。 严禁触及仪表内部 —为防止触电或燃烧,严禁触及仪表内部。发生质量问题请与上海亚泰仪表厂营销部联系,只有 “亚泰”服务工程师可以检查内部线路或更换部件,仪表内部有高电压,高温部件,非常危险! 严禁改动仪表 —为防止事故或仪表失效,严禁改动仪表。 保养 —为防止触电,仪表报废或失效,只有“亚泰”服务工程师可以更换部件。 —为保证仪表长期安全使用,应定期保养。仪表内部某些部件可能随使用时间的延长而损坏。 操作注意 断电后方可清洗仪表。 清除显示器上污渍请用软布或棉纸。 显示器易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。 禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 1.产品确认 本产品适用于注塑、挤出、吹瓶、食品、包装、印刷等机械设备;恒温干澡、金属热处理等设备的温度控制。 本产品的PID参数可以自动整定,是一种智能化的仪表,使用十分方便,是指针式电子调节器、模拟式数显温控仪的最佳更新换代产品。 本产品符合Q/SQG01-1999智能型数字显示调节仪标准的要求。 请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致。 XMT□-□□□□□□□—□ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ ①面板尺寸mm⑤输入类型 D:96×96 1:热电偶信号 E:72×72 2:热电阻信号 F:96×48(竖式);F(H):48×96(横式) ⑥输出类型 G:48×48 空:继电器(最大1A) ②显示方式V:逻辑电平输出用于SSR 6:双排显示(经济型)B: 继电器(最大10A) ③控制类型G: 可控硅输出(直接带300W以下负载) 0:位式动作⑦分度号 3:时间比例动作⑧量程下限 4:两位PID动作及自动整定⑨量程上限 7:单相过零脉冲PID及自动整定<附件> ④限位报警安装支架2套,说明书一份 0:无报警 1:上限报警(XMTD、XMTF过零脉冲输出、逻辑

温控器使用说明书

规格说明:◆面板尺寸:75×35(单位:mm) ◆建议安装孔尺寸:71×30(单位:mm) ◆外壳:阻燃ABS 塑料◆防护等级:IP45 ◆使用环境:◇工作环境温度:-10℃~+60℃;◇工作环境相对湿度:20%~85%(不凝露)。◆主要功能及电参数:◇电源电压:12VAC/VDC;◇电源功耗:≤5W;◇温度测量范围:-40℃~+50℃;◇测量精度:±l℃;◇分辩率:1℃;◇开机延时保护时间:0~9min ◇高低温报警设置范围:O℃~20℃并可以取消;◇温度校正范围:-5℃~+5℃;◇除霜周期:0~99h;◇除霜时间:0~99min ◇压缩机输出接点:10A 240VAC;除霜输出接点:10A 240VAC;◇传感器:NTC 103AT。参数设定操作:◆修改参数值操作:◇按住[Set]键3S 进入参数项选择模式,设置指示灯亮;LED 显示某一参数项;◇按[▲]或[▼]键选择参数项(F1?6?7?6?7F7),按[▲]增加,按[▼]减少,再按[Set]键显示相应参数项的参数值;◇按住[Set]键不松手,同时再按一下[▲]键或[▼]键改变参数值,如连续按[▲]或[▼]键不放,参数值自动快速增大或减小;松开[Set]键,单按[▲]或[▼]键选择下一个参数项,按住[Set]键不松手,同时再按一下[▲]键或[▼] 键改变参数值,重复以上步骤进行所有参数值的设定;◇所有参数设定完毕,按一下[Rst]键保存所有设定值,返回温度测量状态设置指示灯灭。若30S 后无键操作,机器自动存储设定值并返回温度测量状态,设置指示灯灭。若在参数设定完成后30S 内未按[Rst]键保存就断电,机器仍按原来的参数值运行。◆查看参数值操作:◇按一下[▲]键,显示已设定上限值2S,返回当前温度显示状态;◇按一下[▼]键,显示已设定下限值2S,返回当前温度显示状态;◇按一下[Set]键,显示已设定除霜间隔、最大除霜时间各2S,返回当前温度显示状态。控制功能说明:◆制冷控制;◇当探头测量值≥设定上限值时,制冷继电器常开触点闭合,启动制冷压缩机;当探头测量值≤设定下限时,制冷继电器常开触点断开,关闭制冷压缩机。◆除霜控制:◇定时除霜:机器持续运行时间=设定除霜周期时间时,除霜继电器常开触点闭合,启动除霜设备;运行完毕最大除霜时间时,除霜继电器常开触点断开,关闭除霜设备。◇手动除霜:当除霜周期设定不合理,且必须除霜时,可执行手动除霜功能。具体操作为:按住[▼]键3S,进入手动除霜状态,除霜继电器闭合,启动除霜设备;再按住[▼] 键3S,退出手动除霜状态,除霜继电器断开,关闭除霜设备。若不手动退出,则运行最大除霜时间后自行退出手动除霜状态。◇取消除霜:将除霜周期或最大除霜时间任一设置为“0”,则取消除霜功能。辅助功能说明:◆温度校正:◇若机器测量温度示值与标准温度示值有偏差时,可使用温度校正功能,对机器测量示值进行校正。具体操作为:按住[Set]键3S 进入设置状态后,按[▲]或[▼]键调整到LED 显示F3,同时按住[Set]键和[▲]或[▼]键,在一5℃~+5℃范围内选定一适宜值。校正后显示值=校正前显示值+ 校正值。校正值可以为正数,也可以为负数。◆延时保护:◇机器第一次上电,如当前温度高于设定上限值时,不能立即启动制冷,需运行延时时间后才会进入制冷状态;◇机器持续通电状态下,制冷继电器常开触点两次闭合间隔≥延时时间时,立即启动制冷,不足延时时间时,需运行延时时间后才会进入制冷状态。延时时间从压缩机停机瞬间开始计时。◇设置延时时间为“0”时,取消延时。◆报警功能:◇高低温报警:机器高低温报警设置范围为0~20℃。当探头测量值≥上限值+高低温报警设定值,或探头测量值≤下限值一高低温报警设定值时,机器进入高低温报警状态:蜂鸣器连续啸叫,数码管闪烁显示温度值。按任意键消除报警音,如不按,持续报警到温度回到范围内。◇超测量范围报警:机器测控温范围为-40℃~+50℃。温度>50℃时,LED 显示“HH”;温度<-40℃时,LED 显示“LL'’。◇探头故障报警:当探头断路或短路时,机器进入报警状态:蜂鸣器连续啸叫,LED 闪烁显示故障符号“Er”,按任意键消除报警音。若不按按键,持续报警直至故障排除。◇设置超温报警为20℃时,取消报警。指示灯状态说明:、化霜指示灯亮定时除霜闪手动除霜制冷指示灯亮压缩机制冷闪压缩机延时设置指示灯亮参数设置程序参数说明:符号项目内容出厂设置单位F1 设定温度上限-39~+50 -10 ℃F2 设定温度下限-40~+49 -20 ℃F3 温度校正