进水出水设计进水取值
基础数据BOD(mg/L)2010
3010COD(mg/L)8050
SS(mg/L)3810
NH3-N 151
151TP 1.50.5
水量20000T/D
1NH3-N 去除率93.333333%Η=So'-Se'/So'2查负荷表得滤池的NH3-N 滤料的面积
负荷:NA 0.3NH3-N/(m2.d)
3陶粒滤料比表面积:A'1200m2/m3
4N 滤池滤料总面积:A 表933333m2
5N 滤池滤料总体积:V 777.7775m3
6计算N 滤池容积负荷:NV 0.3857144KgNH3-N/(m3.d)Q(So'-Se')/V 结论超出范围0.4-0.8,取0.45后反推0.45
N 滤池滤料总体积:V 777m3V=Q(So'''-Se''')N 滤池滤料总面积:A 表933333m2
滤池的NH3-N 滤料的面积负荷:NA 0.3214287NH3-N/(m2.d)
设计滤池分,6格
每格滤料高度:h33米
则单格面积A 43.166667平方
过滤池为方形,则每边长 6.5701344米取整: 6.5
滤池超高h10.5m
稳水层h20.8m
滤料层h33m
承托层h40.3m
配水区h5 1.5m 一、滤料体积计算:
二、滤池尺寸计算:
滤池总高H 6.1m
过滤速率校核: 3.287311m3/m2/h
结论过滤速率符合一般规定2~8m3/m2/h
三、水力停留时间
空床水力停留时间:t0.9126h
实际水力停留时间:t'0.4563h
四、BOD容积负荷校核
BOD容积负荷NV0.7722008KgBOD5/(m3.d)NV=Q(So-Se)/V
计算BOD负荷满足设计要求小于2KgBOD5/(m3.d)
五、需氧量计算
每1kgBOD需氧量 1.1kgO20.9-1.4
降解BOD5的实际需氧量AOR'9.1666667KgO2/h
硝化NH3-N实际需氧量AOR”0KgO2/h
实际总需氧量AOR9.1666667KgO2/h
换算成标准总需氧量SOR16.801276KgO2/h
需气量GS350.02659m3/h
曝气负荷校核:N气 2.0711632m3/m2/h
结论曝气速率符合一般规定4~15m3/m2/h
六反冲洗系统计算
气反洗强度12L/ m2.s
反洗气量(单台反洗)30.42m3/min
水反洗强度 5.6L/ m2.s
反洗水量(单台反洗)851.76m3/h
七污泥量计算
曝气滤池污泥产率0.25Kg/kgBOD5
BOD产泥100Kg/D
SS产泥608Kg/D
(设计进水NH3-N-出水NH3-H)/设计进水NH3-N×100
N滤池滤料总面积:A表/陶粒滤料比表面积:A'
水量×设计进水NH3-N/1000/滤池滤料总体积:V
水量×设计进水NH3-N/N滤池滤料总面积:A表
N滤池滤料总体积:V/设计滤池分/每格滤料高度:h3
则单格面积A的根号
滤池超高h1+稳水层h2+滤料层h3+承托层h4+配水区h5进水水量/24/取整后方形滤池边长2/设计滤池池分
取整后方形滤池边长2×每格滤料高度h3×设计滤池池分/水量×24
0.5×空床水力停留时间t
水量×设计进水BOD5/1000/N滤池滤料总体积V
每1kgBOD需氧量×水量×设计出水BOD/1000/24
4.57×水量×(设计出水NH3-N-设计出水SS)/1000/24
换算成标准总需氧量SOR/0.3/0.16
需气量GS/取整后方形滤池边长2/4
取整后方形滤池边长2×12×3.6/60
取整后方形滤池边长2×水反洗强度×3.6
曝气滤池污泥产率×水量(设计进水BOD-出水BOD)/1000
水量×进水SS×0.8/1000