12米Z型连续檩条计算
一,设计资料:
檩条跨度L=12.000(m)跨中设竖向拉条数n=3
檩距d= 1.500(m)屋面板层数:1活载(q活)50.000(kg/m2)屋面板规格为:HXY-475基本风压ω0=40.000(kg/m2)自重为g1: 6.50(kg/m2)
体型系数μs=-1.150吊挂荷载q:0.00(kg/m2)
高度系数μz= 1.250其它自重(不含檩条)g2: 2.00(kg/m2)坡度i=5%
α= 2.86(度)
二,截面选择:
1,初选中跨檩条截面:
h b a t
Z300x80x20x2.53008020 2.5
A(mm2)g(kg/m)截面特性角θ展开宽度
1198.139.4111.89479.3
材质(N/mm2)Ix1(cm4)ix1(mm)Wx1(cm3)
?y=2051528.46112.95101.90
σu=375Iy1(cm4)iy1(mm)Wy1(cm3)
125.6132.3815.70
Ix(cm4)ix(mm)Wx1(cm3)Wx2(cm3)
1593.52115.33109.2298.67
Iy(cm4)iy(mm)Wy1(cm3)Wy2(cm3)
60.5522.4820.6013.27
Ix1y1(cm4)It(cm4)Iω(cm6)k(m-1)
309.030.2521922.00 2.09
2,初选边跨檩条截面:
h b a t
Z300x80x20x33008020 3.0
A(mm2)g(kg/m)截面特性角θ展开宽度
1425.3011.1911.76475.1
材质(N/mm2)Ix1(cm4)ix1(mm)Wx1(cm3)
?y=2051803.03112.47120.20
σu=375Iy1(cm4)iy1(mm)Wy1(cm3)
145.2931.9318.16
Ix(cm4)ix(mm)Wx1(cm3)Wx2(cm3)
1878.17114.79128.83116.63
Iy(cm4)iy(mm)Wy1(cm3)Wy2(cm3)
70.1522.1824.3815.38
Ix1y1(cm4)It(cm4)Iω(cm6)k(m-1)
360.850.4325658.74 2.53
三,荷载计算:
1,作用于檩条上的均布荷载有:
竖向恒载p=1.2*((g1+g2+q)*d+g)
=0.34(kN/m)
竖向活载q=1.4*q活*d
= 1.26(kN/m)
风载q=1.4μz*μs*D*ω0*1.1
=-1.59(kN/m)
四,中跨檩条内力计算及截面分析(按无限跨):
1,内力计算q恒x=p*SIN(θ-α)q恒y=p*COS(θ-α)
=0.054(kN/m)=0.340(kN/m)
q活x=q*SIN(θ-α)q活y=q*COS(θ-α)
=0.198(kN/m)= 1.244(kN/m) q风x=q*SIN(θ-α)q风y=q*COS(θ-α)
=-0.250(kN/m)=-1.574(kN/m) 2,跨中弯距
M恒x=0.042*q恒x*(L/(n+1))^2M恒y=0.042*q恒y*L^2
=0.020(kN?m)= 2.059(kN?m) M活x=0.083*q活x*(L/(n+1))^2M活y=0.083*q活y*L^2
=0.148(kN?m)=14.873(kN?m) M风x=0.042*q风x*(L/(n+1))^2M风y=0.046*q风x*L^2
=-0.095(kN?m)=-10.427(kN?m)故:
M恒活x=0.17(kN?m)M恒风x=-0.07(kN?m)
M恒活y=16.93(kN?m)M恒风y=-8.37(kN?m) 3,支座弯距
M恒x=0.079*q恒x*(L/(n+1))^2M恒y=0.079*q恒y*L^2
=0.038(kN?m)= 3.873(kN?m) M活x=0.042*q活x*(L/(n+1))^2M活y=0.042*q活y*L^2
=0.071(kN?m)=7.526(kN?m)故:
M恒活x=0.11(kN?m)
M恒活y=11.40(kN?m)
4,应力分析跨中(恒活):σi=Mx/Wx+My/Wy风荷载引起的应力
σ1=Mx/Wx1-My/Wy1σ1=Mx/Wx1-My/Wy1
=146.87(N/mm2)=-73.02(N/mm2)σ2=Mx/Wx2+My/Wy2σ2=Mx/Wx2+My/Wy2
=184.26(N/mm2)=-90.39(N/mm2)σ3=(-Mx/Wx1+My/Wy1)σ3=(-Mx/Wx1+My/Wy1)
=-146.87(N/mm2)=73.02(N/mm2)σ4=(-Mx/Wx2-My/Wy2)σ4=(-Mx/Wx2-My/Wy2)
=-184.26(N/mm2)=90.39(N/mm2)支座:
σ1=-92.98(N/mm2)
σ2=-90.61(N/mm2)
σ3=83.99(N/mm2)
σ4=104.87(N/mm2)
故:起控制应力分别为:(支座处考虑双截面,能满足要求,这里可不与验算)σ1=146.87(N/mm2)σ2=184.26(N/mm2)
σ3=-146.87(N/mm2)σ4=-184.26(N/mm2) 5,计算考虑冷弯效应的强度设计值fy'
?y'=(1+η(12γ-10)·t·Σ(θi/2π)/ι))??y
其中:η=1.00
γ=1.58
t=2.50
ι=479.3
故?y'=1.05??y
=215.25(N/mm2)
6,有效截面计算:
(1)上翼缘板(1-2) 系一非均匀受压的一边支承一边卷边板件
σmax=184.26(N/mm2)
σmin=146.87(N/mm2)
α=(σmax-σmin)/σmax=0.20
b/t=32.00
[b/t]=100SQRT(ξ/σmax)
又因σmax作用在卷边边
故 ξ=14.00(N/mm2)
[b/t]=27.56
故上翼缘截面非全部有效
(2)下翼缘板(3-4) 系一非均匀受压的一边支承一边卷边板件(考虑风荷的影响)
σmax=90.39(N/mm2)
σmin=73.02(N/mm2)
α=(σmax-σmin)/σmax=0.19
b/t=32.00
[b/t]=100SQRT(ξ/σmax)
又因σmax作用在卷边边
故 ξ=14.00(N/mm2)
[b/t]=39.36
故下翼缘截面全部有效
(3)腹板(1-3) 系一受纯弯曲的两边支承板件
σmax=146.87(N/mm2)
σmin=-146.87(N/mm2)
α=(σmax-σmin)/σmax= 2.00
h/t=120
查表1.4.4-2(5),可知
故腹板截面全部有效
因此,此截面非全部有效
须计算有效截面特性
7,强度验算:σmax=184.26(N/mm2)
?y'=215.25
故强度满足要求
8,挠度计算:ν恒= 5.71(mm)
ν活=45.94(mm)
ν=52.00(mm)
[ν]=[L/150]=80.00(mm)
故挠度满足要求
五,边跨檩条内力计算及截面分析(按五连跨):
1,内力计算q恒x=p*SIN(θ-α)q恒y=p*COS(θ-α)
=0.053(kN/m)=0.341(kN/m) q活x=q*SIN(θ-α)q活y=q*COS(θ-α)
=0.195(kN/m)= 1.245(kN/m) q风x=q*SIN(θ-α)q风y=q*COS(θ-α)
=-0.247(kN/m)=-1.575(kN/m)
2,跨中弯距
M恒x=0.033*q恒x*(L/(n+1))^2M恒y=0.078*q恒y*L^2
=0.016(kN?m)= 3.825(kN?m) M活x=0.079*q活x*(L/(n+1))^2M活y=0.1*q活y*L^2
=0.139(kN?m)=17.926(kN?m) M风x=0.033*q风x*(L/(n+1))^2M风y=0.078*q风x*L^2
=-0.073(kN?m)=-17.687(kN?m)故:
M恒活x=0.15(kN?m)M恒风x=-0.06(kN?m)
M恒活y=21.75(kN?m)M恒风y=-13.86(kN?m) 3,支座弯距
M恒x=0.079*q恒x*(L/(n+1))^2M恒y=0.105*q恒y*L^2
=0.038(kN?m)= 5.149(kN?m) M活x=0.053*q活x*(L/(n+1))^2M活y=0.119*q活y*L^2
=0.093(kN?m)=21.331(kN?m)故:
M恒活x=0.13(kN?m)
M恒活y=26.48(kN?m)
4,应力分析
跨中:σi=Mx/Wy+My/Wx风荷载引起的应力
σ1=Mx/Wx1-My/Wy1σ1=Mx/Wx1-My/Wy1
=162.50(N/mm2)=-105.25(N/mm2)σ2=Mx/Wx2+My/Wy2σ2=Mx/Wx2+My/Wy2
=196.54(N/mm2)=-122.59(N/mm2)σ3=(-Mx/Wx1+My/Wy1)σ3=(-Mx/Wx1+My/Wy1)
=-162.50(N/mm2)=105.25(N/mm2)σ4=(-Mx/Wx2-My/Wy2)σ4=(-Mx/Wx2-My/Wy2)
=-196.54(N/mm2)=122.59(N/mm2)支座:
σ1=-210.92(N/mm2)
σ2=-218.54(N/mm2)
σ3=200.18(N/mm2)
σ4=235.56(N/mm2)
故:起控制应力分别为:
σ1=162.50(N/mm2)σ2=196.54(N/mm2)
σ3=-162.50(N/mm2)σ4=-196.54(N/mm2) 5,计算考虑冷弯效应的强度设计值?y'
?y'=(1+η(12γ-10)·t·Σ(θi/2π)/ι))??y
其中:η=1.00
γ=1.58
t=3.00
ι=475.1
故?y'=1.06??y
=217.3(N/mm2)
6,有效截面计算:
(1)上翼缘板(1-2) 系一非均匀受压的一边支承一边卷边板件
σmax=196.54(N/mm2)
σmin=162.50(N/mm2)
α=(σmax-σmin)/σmax=0.17
b/t=26.67
[b/t]=100SQRT(ξ/σmax)
又因σmax作用在卷边边
故 ξ=14.00(N/mm2)
[b/t]=26.69>b/t=26.6666666666667
故上翼缘截面全部有效
(2)下翼缘板(3-4) 系一非均匀受压的一边支承一边卷边板件(考虑风荷的影响)
σmax=122.59(N/mm2)
σmin=105.25(N/mm2)
α=(σmax-σmin)/σmax=0.14
b/t=26.67
[b/t]=100SQRT(ξ/σmax)
又因σmax作用在卷边边
故 ξ=14.00(N/mm2)
[b/t]=33.79>b/t=26.6666666666667
故下翼缘截面全部有效
(3)腹板(1-3) 系一受纯弯曲的两边支承板件
σmax=162.50(N/mm2)
σmin=-162.50(N/mm2)
α=(σmax-σmin)/σmax= 2.00
h/t=100.00
查表1.4.4-2(5),可知
故腹板截面全部有效
因此,此截面全部有效
其有效截面特性即可取毛截面特性
7,强度验算:
σmax=196.54(N/mm2)
?y'=217.30
故强度满足要求
8,挠度计算:
ν恒=9.90(mm)
ν活=46.87(mm)
ν=57.00(mm)
[ν]=[L/150]=80.00(mm)
故挠度满足要求