1 、工程概况

本工程为戎德园工程,地处天津市河东区万东路60号,万东路西侧,西临东局子水厂。建筑设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级。结构形式为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,地基基础采用钻孔灌注桩桩基础。

本工程总建筑面积为38351.91平方米,住宅基底总建筑面积为1386.07 m2。1号楼地上建筑面积为15794.55m2,基底面积为647.08m2,A1单元为地下1层,地上27层,高度为79.2m,A2单元为地下1层,地上25层,高度为73.4m。2号楼地上建筑面积为8234.03 m2,基底面积为377.86 m2,地下1层,地上23层,高度为67.6m。3号楼地上建筑面积为8508.09 m2,基底面积为361.13 m2,地下1层,地上25层,高度为73.4m。主要结构类型为现浇钢筋混凝土剪力墙结构。1、2、3号楼层高均为2.9m,地下1层均为车库,地上层为住宅。本工程防火设计的建筑分类为一类建筑,地下车库为Ⅲ类,耐火等级为一级。

根据勘察报告,场地原为花园,花园内有一池塘,水面标高大沽高程1.47m,初见水位埋深一般1.00~2.00m,一般相当于标高1.06~

0.36m,静止水位埋深一般0.50~1.00m,一般相当于标高1.56~

1.36m,表层地下水属潜水类型,主要由大气降水补给,以蒸发形式排泄,水位随季节有所变化。一般年变幅在0.50~1.00m。目前处于丰雨季节,水位较高,当前水位线约-10.0m左右,(1#、2#、3#楼有效桩长

35m计算,车库桩有效桩长16m)。根据基坑支护工程设计图纸和目前现场的实际水位情况,按设计要求在基坑内设大口井降水,采用无砂混凝土井管,降水井井径700mm,井深9.0m,井数28口(井位详见附图)。另设两口观察井(必要时兼作回灌井),井深9.0m成井要求同降水井。

2、主要施工设备配备计划

(1)降水井施工

本工程拟配备1台冲击钻机,用于降水井成孔施工。

(2)抽水设备(见表2.1)

表2.1 主要施工设备配备

3

、施放井位

(1)人员及设备安排

为确保井位施放工作完成,安排1名测量工程师及2名测工与布井专业技术人员开展此项工作。采用满足本工程需要的设备进行施放井位。

(2)井位布置的一般形式

根据基坑支护工程设计要求本方案降水井避开梁、柱位置可根据实际情况进行适当调整。

(3) 井位布放及确认

井位初步布放后,还需对井位进行物探,如发现有地下障碍物,即对井位作出相应调整。要求对改移的井位再经地面物探核查,确认无障碍后,作出显着标志,灌入石灰粉。上钻前须再由人工挖探坑确认,由布井技术人员量测井位并加以确认。

4、 管井施工

4.1 施工准备

(1)提前做好井位布放工作。

(2)布置排水管和供电线路。

(3)组织施工人员进行安全、技术交底。

(4)详细制定施工中各种材料计划和供应计划。

4.2 降水井结构

根据地层及水文地质条件,降水井设计井深为9m ,井径φ700mm ,井管为φ600/50mm 4.3

4.4 施工方法

(1)挖探井

在施放好的井位上人工挖探井直至见原状土,3米以上较浅的探井在确认无地下管线及地下构筑物后下入护筒,护筒外侧填粘土封隔好表层杂填土层,以防止钻井施工用水大量漏失及塌孔;如遇地下管线,需适当调整井位,重挖探井。

(2)挖(围)泥浆池

根据场地条件在距降水井3m左右处挖(围)泥浆池,一般每2~3

口井共用一个泥浆池。

(3)凿井

为确保降水效果,减小洗井难度,所有管井采用冲击钻机成孔,井径、孔深不小于设计值,井身应保持圆正垂直。

(4)替浆

井管下入前注入清水置换全井孔内泥浆,砂石泵抽出沉渣并测定孔深。替浆过程中,务必安排好泥浆的排放工作。

(5)下管

井管采用无砂混凝土井管,在预制混凝土管鞋上放置井管同时水位以下包缠1层80目尼龙网,缓缓下放,当管口与井口相差200mm时,接上节井管,接头处用多层尼龙网裹严,竖向用竹条固定井管。为防止上下节错位,在下管前将井管依井方向立直。吊放井管要垂直,并保持在井孔中心,为防止雨污水、泥砂或异物落入井中,井管边砌高出地面

200mm的护台,并加盖板临时保护。

(6)填滤料

井管下入后立即填入滤料。滤料应保持连续沿井管外四周均匀填入。填滤料时,应随填随测滤料填入高度,当填入量与理论计算量不一致时,及时查找原因。应用铁锹填料,不得用装载机或手推车直接填料,以防不均匀或冲击井壁,如遇蓬堵可用水冲。填料完成后在洗井过程中,如滤料下沉量过大,应补填至井口下1米处,1米以上部分在洗井完成后衬砌人井时处理。滤料为φ4-6mm等粒径中粗砂或无粉碎石屑。(7)洗井

用空压机由上而下分段洗井,重点在上段潜水层的中、下部,直至上下含水层串通(形成混合水位)且水清砂净。洗井装备要用同心式或并列式的钢管洗井,禁止使用软管洗井。洗井过程中应观测水位及出水量变化情况。

(8)水泵安装

潜水泵及泵管安装吊放,置于距井底以上1.0~1.5m处。安装并接通电源,做到单井单控电路,并检查水位继电制动抽水装置和漏电保护系统。

(9)抽降

连网统一抽降后应连续抽水,不应中途间断,需要维修更换水泵时,应逐一进行。开始抽降时要间隔的逐一启动水泵。抽水开始后,应逐一检查排水管道是否畅通,有无渗漏现象,如接头处或排水管渗漏应返工或维修。以及单井出水量、出水含砂量。当含砂量过大,可将水泵上提,如含砂量仍然较大,应重新洗井。

4.5 施工质量检验标准

施工质量检验主要执行《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002),其内容综合如表5-1。

表5-1 管井施工质量检验标准

5 、降水维护管理及特殊情况的应急处理措施

降水工程施工结束后,是较长时间的维持降排水阶段,延续降排水要到土方开挖施工结束,降排水维护与动态观测是该阶段的工作重点。在降排水过程中也可能会出现诸如外来水、潜水层间水不能完全疏干等问题,需采取必要的处理措施。

5.1 降排水维护

(1)每日巡视降排水系统的运行情况,及时发现和处理系统运行的故障和隐患,如水泵抽水出水情况,是否需要检修换泵;供电线路是否正常;排放水的含砂情况及排水联络管道是否畅通。

(2)在更换水泵时应先量测井深,掌握水泵安全合理的下入深度,以防埋泵。

(3)注意对井口的防护、检查,防止杂物、渣土掉入井内。

(4)当发生停电时,应及时更换电源,尽量缩短因断电而停止抽水的时间间隔,。

5.2降水动态观测

(1)按设计要求建立地下水动态监测网,在3#楼位置靠近居民楼处确定2口观测井。

(2)降水井施工完毕,抽水开始后,水位未达到设计降深之前(一般为前15天),每天观测2次水位、水量;当水位达到设计降深后,每天观测1次。

(3)对监测记录应及时整理,分析水位下降趋势,预测桩底的地下水位,并根据水位变化情况调整开泵地段和开泵数量,减少地下水资源无谓排放。

(4)根据观测记录,及时分析降水过程中不正常状况及产生原因,提出调整及补充措施,确保达到设计降水深度。

5.3 降水过程中特殊情况的应急处理

场地东邻近海河,水文地质条件变化也较大。因此,无论在降水施工期间还是在降排水维护阶段,有可能出现局部少量涌水涌砂事故,现场采取一些有针对性的处理措施,保证土方工程施工在无水条件下进行。

5.3.1 异常水处理

由于地下水位极高,,由于具体位置不明,水量大小也不明,为了有效预防异常水给工程带来损失,应及时采取措施。

(1)当遇到突然出现的不明来水时,应立即停止开挖,做引流回填,控制因出水带出地层颗粒形成地层扰动坍塌,并及时查明水源情况,采取寻源断流措施。

(2)对出水范围的护壁,必须采用特殊加固措施,稳定后再继续下步开挖。

由于本工程内存在积水池塘的问题,开挖初期可能在局部砂夹层,可能会有少量残留水渗出。还可能带出地层中细颗粒物质,使开挖面地层土扰动,严重时会发生坍塌。针对这种可能出现的情况,开挖时应放慢挖土速度,做大放坡,做好槽底排水沟,护坡尽快施工。

6 、沉降监测

6.1建设单位委托天津市卓实测绘有限公司对戎德园项目基坑工程及周边建筑做沉降观测。我项目部亦在2#、3#楼布设沉降观测点,进行沉降观测。

7、降水井封井

7.1 先将高出垫层的透水性井壁剔除,当基础底板混凝土浇注到井位时,抽干井内地下水,拨出抽水泵,迅速向井内浇注与基础底板相同标号的抗渗混凝土,当浇注到距垫层500~600mm处,向井内倒入干水泥,用于吸净井内残留的地下水,最后随同基础底板的浇注将井封死。

(完整版)施工降水施工方案

兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目《降水工程》专项施工方案 编制人:黄正勇 审核人:罗国强 审批人:张克林 云南瑞石建筑工程有限公司 2019年3月17日

目录 一、工程概况 (1) 二、工程地质 (4) 三、施工工艺 (4) 四、机械设备 (8) 五、质量控制 (8) 六、安全生产、文明施工措施 (8)

一、工程概况 本工程工程名称为兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目工程,工程位于兰坪县金顶镇文兴社区环城小区。 一、土建概况 (一)兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目--1栋综合楼工程: 1、建筑面积:403.99m2; 2、地上共2层,无地下室建筑总高7.05米; 3、建筑物室内地面标高±0.000=2288.440; 4、结构形式:砖混结构; 5、基础形式采用柱下条形基础。 兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目--1栋综合楼工程建筑结构安全及设计使用年限: 1. 建筑结构安全等级:一级; 2. 结构设计使用年限: 50年; 3. 建筑抗震设防类别:乙类设防; 4. 地基基础设计等级:乙级; 5 .结构抗震等级:砖混一级,结构抗震构造措施:按7度一级。建筑场地类别:Ⅱ类。 (二)兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目--2栋综合楼工程: 1、建筑面积:358.23m2; 2、地上共2层,无地下室建筑总高7.05米; 3、建筑物室内地面标高±0.000=2289.000; 4、结构形式:砖混结构; 5、基础形式采用柱下条形基础。 兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目--2栋综合楼工程建筑结构安全及设计使用年限: 1. 建筑结构安全等级:一级; 2. 结构设计使用年限: 50年; 3. 建筑抗震设防类别:乙类设防; 4. 地基基础设计等级:乙级;

基坑明排降水专项施工方案

XXXX(一期) 基 坑 降 排 水 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

施工单位:XXXX工程有限公司 年月日 目录 一、工程概况 (2) 二、工程施工条件 (2) 三、施工安排 (3) 1、施工目标 (3) 2、主要管理和技术措施 (3) 3、施工进度计划 (3) 四、施工准备与资源配置计划 (4) 4.1施工准备 (4) 1.技术准备 (4) 2.现场准备 (4) 4.2资源配置计划 (4) 1、机械需求计划 (4) 2、劳动力需求计划 (5) 3、计量、测量和检验仪器配置计划 (5) 五、施工方法 (6) 5.1基坑底周边排水沟及集水坑 (6) 1、布置及安排 (6) 2、排水沟做法 (6) 3、集水坑做法 (6) 4、基坑明排降水管网 (7) 5.2基础坑内的排水 (7) 六、进度保证措施 (8) 6.1组织管理措施 (8) 6.2工期的奖罚措施 (9) 七、质量保证措施 (9) 八、安全保证措施 (10)

8.1安全保证体系 (10) 8.3施工现场安全管理 (11) 1、施工现场安全纪律 (11) 2、现场安全保证措施 (11) 一、工程概况 工程名称:XXXX(一期) 工程地址:XXXX 建设规模:总建筑面积约78800㎡,地上信宅:72000㎡,地下车库:6800平方。建设单位:XXXX有限公司 设计单位:XXXX有限公司 勘察单位:XXXX勘察院 监理单位:XXXX有限公司 施工单位:XXXX工程有限公司 二、工程施工条件 本工程地下水位低,施工现场北面和东面有7--10m高的边坡,边坡外有条小河,小河平水期河面与±0.000高差大于10m。在无降水的情况下,基坑底无积水;如果下雨,雨水和地表水会流入基坑,因此本工程基坑施工时还需对基坑底明水进行处理。

最新基坑降水井及降水工程施工方案

最新版 基坑降水井及降水工程 施工方案

目录 一编制依据 (1) 二工程概况 (1) 三施工准备工作 (2) 四降水井施工 (4) 4.1 降水施工工艺及流程 (4) 4.2 管井质量标准、施工记录及资料 (11) 五降水运行 (13) 5.1 试运行 (13) 5.2 正式降水运行 (14) 5.3 封井方案 (15) 5.4 降水井管保护措施 (18) 5.5 沉降观测 (19) 六降水常规管理要求 (19) 七降水井施工质量保证管理及技术措施 (21)

八安全文明施工施工管理及技术措施 (22) 8.1 安全管理措施 (22) 8.2 安全用电技术措施 (24) 8.3 文明施工措施 (25) 九降水井应急预案 (26) 9.1 用电应急预案 (26) 9.2 配备降水备用物资 (27) 9.3 成立降水应急抢险队伍 (27)

一编制依据 1 招标文件及业主提供资料 ● **文化商务中心工程岩土工程勘察报告; ● **市建筑设计院**文化商务中心降、排水系统平面图; 2 主要规程、规范 ●《建筑基坑支护技术工程》(JGJ120-99) ●《建筑地基基础工程施工验收规范》(GB50202-2002) ●《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-99) 二工程概况 **文化商务中心工程位于**新区核心的中心商务区内,中央大道与津滨高速延长线交汇处,津滨轻轨市民广场站以南,紫云公园以北,现状**碱厂以东。本标段(施工三标段)处于该工程的东南角,包含会议中心、职工食堂及地下车库。总建筑面积87979㎡,建筑高度20.6m。 本标段范围共布置155口降水井及8口基坑外的观测井,降水设

降水施工方案

长泰海滨城二期龙湾新天地项目 欧阳歌谷(2021.02.01) 基坑降水专项施工计划 江苏南通二建集团有限公司 长泰海滨城(二期)项目经理部 3月1日 目录 一、工程概略:3 1.1工程概略3 1.2.1 编制内容4 1.2.2编制依据4 1.3 建设地址环境特征4 1.3.1建设地址、天气识别4 1.3.2地下水情况识别5 二施工管理组织机构6 2.1项目组织机构6 三、施工安排:6 3.1 总体目标6

3.2 降水目的7 3.3降水计划的选择7 四、管井施工计划8 4.1深井降水施工工艺流程:8 2、施工计划8 2.1定位放线8 2.2资料进场就位:8 2.3填充砂石:8 2.4挖井口:8 2.5无砂管现场处理:8 2.6钻井:9 2.7吊放井管:9 2.8回填过滤层:9 2.9下设水泵,正常抽水:9 2.10拔泵、封井:9 五、轻型井点降水施工计划9 5.1 施工准备9 5.2 施工流程10 5.3施工工艺10

5.4注意事项13 六、劳动力、机械设备安插15 6.1劳动力安插15 6.2 主要机械设备、工器具配备15 七、质量包管办法16 八平安文明16 8.1平安办法16 8.2 文明施工办法19 一、工程概略: 1.1工程概略 项目名称:长泰海滨城二期龙湾新天地项目 建设单位:启东市盈泰置业成长有限公司 设计单位:江苏博森建筑设计有限公司 监理单位:南通正元工程项目管理有限公司 施工单位:江苏南通二建集团有限公司 建设地址:启东市东元镇东侧临海公路,北侧原东元盐场 长泰海滨城二期龙湾新天地项目,位于启东市东元镇东侧临海公路北侧原东元盐场,所处区域为围垦吹填区。项目建筑面积约为51200平方米,其中地上面积约为48435平米,地下面积约为2765平米。主要建筑物包含2栋高层住宅,31栋合院式低层别墅。 1.2 编制内容和依据

降排水施工方案

京福高铁铜陵北站站前广场工程 施工现场 降 排 水 施 工 方 案 京福高铁铜陵北站站前广场项目部 2014年08月15日

第一章工程概况 1.1工程概况 京福高铁铜陵北站站前广场工程位于铜陵县钟鸣镇,广场占地面积为66583.82㎡。本工程按专业及施工顺序分为土方部分、排水部分、照明部分、安防部分、给水部分、道路及停车场部分、游园部分、中心广场部分、绿化部分、围墙部分、小品部分共10个分部工程,现场按东,中,西三区共分六个地块,按逆时针方向由西向东分布。本工程前期土方工作量大,现场施工环境复杂,站房、站前广场、站前路以及其他综合管网、配套工程的施工单位几乎同步进行施工,交叉施工相互影响相互制约,造成施工难度大,协调沟通工作繁多,现场交通条件制约等一系列施工困难。 1.2施工现场情况 工程位于铜陵市钟鸣镇,目前现场有高铁站房施工,站前路施工,交叉施工情况较多,排水系统复杂。 1.3水文地质及气象情况 本地区属于北亚热带湿润季风气候,其特点是季风明显,四季分明,全年气候温暖湿润,雨量丰沛,湿度较大,日照充足,雨热同季,无霜期长。春、秋两季是冬、夏交替过渡的季节,春季南北气流交锋频繁,锋面进退不定,造成雨水偏多,天气多变,常出现低温连绵阴雨天气。秋季以后太平洋副热带高压开始退缩,内蒙古高压增强,铜陵地区又渐受北方冷气团控制,天气晴朗少雨。

第二章施工总平面布置情况 2.1施工现场的现状描述 场内整体较为平整,但场地需整体挖深5~6m。场地向南面排水,西面为回填区域,排水管经过该区域,计划埋涵管排水。 2.2办公、生活区的布置 本工程的办公、生活区与施工生产区分开布置。办公区和生活区布置在靠近007县道旁,分管理人员办公、生活区和工人生活区两部分。管理人员办公、生活区的办公室、宿舍、食堂、厕所、澡堂等临建设施均采用搭设活动板房。工人生活区考虑到高峰时期施工人员较多,设置工人生活区。 2.3工程周边的排水系统情况 施工现场周围没有系统的管网排水系统,场内主要以临时排水系统为主,排向场外,场外依靠加宽的原有排水沟排走。 第三章施工现场有组织排水 3.1施工现场的有组织排水设计 东区设置排水沟,排向沿铁路边坡南北向排水系统。西区依靠自然地势排向排水沟,通过预埋涵管排向007县道外水渠。 3.2管理人员办公、生活区的有组织排水设计 (1)在每栋活动板房的四周都设置砖扰的排水沟,排水沟截面为300mm*200mm,排水沟的坡度约0.05。 (2)办公、生活区污水经化粪池沉淀后,排入周边排水沟。

降水专项施工组织方案

幸福枫景项目井点降水 专 项 施 工 方 案

编制人: 审核人: 审批人: 目录 一.编制依据 (3) 二.工程简介 (4) 1、工程概况 (4) 2、水文地质概况 (4) 三.施工部署 (5) 四.降水设计情况 (6)

五.降水量估算与降水井点施工 (7) 六.施工进度计划 (16) 七.安全、质量保证措施 (16) 八.抽水监测与管理 (21) 九.文明环保施工措施 (22) 十.应急措施 (22) 一.编制依据 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012 2、《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98 3、《建筑施工计算手册》江正荣编著 4、《基坑降水手册》姚天强编著 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005

6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、危险性较大的分部分项工程安全管理办法[建质[2009]87号文] 8、本工程施工图纸 9、本工程施工组织设计 10、岩土勘查报告 二.工程简介 1、工程概况 本工程为开封市兰考县幸福枫景住宅小区项目,位于兰考县中州路黄河路西南角。本项目共11栋楼,其中2、5、7、9、11#楼基础施工过程需要降水,针对该工程2/5/7/9/11#楼编制本降水施工方案,该方案涉及楼号户型完全相同,共用一套图纸。场区离河岸较近,地下水主要来源为场区东侧小河沟和降水补给。单体建筑面积5710m2,基底面积470m2。 2、水文地质概况 本工程地形相对平坦,根据《岩土工程勘察报告》,该地区岩土自上至下划分为8个层次,各层地质特征分述如下: 层①粉砂:黄褐色-灰褐色,湿-饱和,松散-稍密。地表为填土或耕植土,厚度一般不超过1米,向下较纯净。

管井降水施工专项方案

杭州湾新区大众广场二期管井降水专项施工方案 编制: 审核: 审批: 龙元建设集团股份有限公司 二零一七年十二月

目录 第一章概述 (27) 第二章工程概况 (27) 第三章施工总体安排 (28) 第四章管井降水方案 (29) 第五章施工机具、机械设备的安全使用 (36) 第六章文明施工措施 (37) 第七章突发事件应急措施 (39)

第一章概述 1.1. 编制依据 (1)宁波杭州湾新区大众广场二期工程相关施工图纸; (2)现场施工调查所获得的工程地质、水文地质、当地资源、交通状况及施工环境等调查资料; (3)杭州湾新区大众广场二期工程施工组织设计; (4)国家及地方关于安全生产和环境保护等方面的法律法规; (5)《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》; (6)岩土工程勘察报告 (7)我单位多年施工技术能力、设备状况、综合管理水平及工程施工经验; 1.2. 编制原则 (1)施工方案力求采用先进、可靠的工艺、材料、设备、达到技术先进,力求工艺成熟,具有可操作性; (2)保证施工质量和确保计划工期如期完成; (3)通过快捷的工艺、合理有效的资源组织,力求缩短工期,为工程的施工提供有力保障; (4)高度重视环保、文明施工、施工安全问题; 第二章工程概况 2.1总体概述 本项目建设地点位于宁波杭州湾新区越溪湖片区块内、兴慈五路以东、金溪路以北。该项目地下一层,地上1~18层,主要为住宅、

特色公寓、宿舍及商业。总建筑面积146969.3平方米,其中地下室面积11677.29平方米,地上面积为135292.01平方米,为框架、剪力墙结构。 本工程1-6#楼为18层特色公寓,地下一层,和地下车库连成一体,基础开挖深度约为-6.300米;7-10#楼为18层特色公寓,无地下室,基础开挖深度约为-3.800米,11-16#楼为6层职工宿舍楼,无地下室,基坑开挖深度约为-2.500米。 第三章施工总体安排 3.1施工管理机构 为圆满完成本项目施工任务,根据本项目工程特点及工程分布情况,成立宁波杭州湾大众广场二期工程项目部,项目部由四部一室组成,即工程部、物资部、质检部、安全部、综合办公室。 3.2施工队伍进场 按任务区段划分,施工队伍陆续进场,并作好全员岗前技术及安全培训,经考试合格后方准上岗,同时进行文明施工教肓。 3.3施工机械、设备进场 施工机械、设备按工程进度需要和施组安排陆续进场,并定期进行维修保养,保证机械设备的完好率。 3.4物资、材料进场 按施工需要,物资陆续进场,堆码整齐,并采取必要的防火、防潮、防盗措施。

地基降水施工方案

河南恒升府第住宅小区15#楼 地 基 降 水 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 郑州弘业建筑工程有限公司 2006年11月15日

目录 第一章工程概况 (1) 第二章降水方案选择 (1) 第三章井点及井管设计 (2) 第四章主要设备 (4) 第五章人力计划 (4) 第六章主要施工方法 (4) 第七章确保工程质量的措施 (5) 第八章环境影响及防治措施 (6) 第九章施工进度计划 (7)

一、工程概况: 河南恒升府第位于郑州市东北部,南临畜牧路,东邻原107国道,北临河南省公安高等专科学校。 本工程为河南恒升府第15#商住楼和地下室基坑降水工程。基坑底部标高;地下一层,15#为18层,分两条平行线,即坑底部标高米,室外地坪标高为左右。 地质勘探显示该地域饱和水位较高,在自然地坪下2m处,该商住楼基地在自然地坪以下,最深处,电梯井在自然地坪以下,由于该地域的挖土方较复杂,自地表向下是填土,~7m以下属粉质粘土,由于该地段地质较平缓,水位较高,考虑采用双排轻型井点降水,降水效果为最佳,外排井点降地下以内水位,内排井点降地下以下水位。由于该工程工期较紧,暂按单排轻型井点施工,基坑开挖后如上层降水达不到理想效果,立即采取外加1排井点降上层水。 基坑土方开挖:因挖土方的深度临近沉积土,密度较小,开挖土方坡按1:考虑,以保证护坡稳定,增加护坡安全度。 二、降水方案选择: 本设计施工方案仅适用于河南恒升府第15#和地下车库基坑的降水工程。工艺流程为:先地上后地下,先降水再开挖,然后支护。采用周边布置轻型井点降水和中心部位大口井降深层水方法,15#商住

楼周长140米采用3组轻型井点,轻型井点共3组。 基坑开挖后如降水效果不理想,在外排立即增加1排轻型井点降上水层,在基坑一端设出土口。为防止车辆辗压,把井点降至道路下处,基坑开挖时,在坑上沿外1m处挖排水沟,防止雨水流入坑内,基坑开挖成形后,在基坑周边挖300mm×300mm基底边水槽,遇有雨水立即抽排。 三、井点及井管设计 1、设计依据 (1)本工程平面布置及岩土工程勘查报告。 (2)《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98。 (3)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99。 2、设计计算 (1)轻型井点点管埋深 H1≥h1+h2+iL+L1=6.9m h1 基坑降水深度取5.0m h2 降水后水位至基底距离取0.8m i 水力坡度取0.1m

市政道路降水施工方案

定边县工业新区定莲路给水工程 专 项 降 水 施 工 方 案 编制人: 审核人: 编制单位:榆林市广宇建设有限公司 日期:2012年10 月15 日

一、工程概况 本工程为定边县工业新区定莲路(创业一路——西环路)给水工程,定边县工业新区位于定边县城以西1400-1900米处,东西宽约2400米,南北长约5500米,总面积约14平方公里。定莲路位于工业新区和工业新区的主要道路之一。定莲路西起创业一路,东至西环路,全长4011.42米,其中K0+870.381至K1+490.118路段为环岛路,环岛路规刬宽度为34米,其余路段规刬宽度为60米。道路沿别与创业一路、创业三路、创业路、创四路、创业五路、西园路、民主路以及西环路相交。 定莲路主路段设计给水管道双侧布置,南北侧距离道路中心线均为24米,南侧设计给水主管道管径dn200mm,长度4188米;北侧设计给水主管道管径dn200mm----dn250mm,长度4175米。环岛南北两侧路段给水管道单侧布置,位于环岛外侧,距离环岛道中中主线16.75米。设计给水主管道管径均为dn200mm,长宽886米。 给水管道采用给水聚乙烯PE管,管材级别为PE100,公称压力PN=1.0Mpa,给水聚乙烯管材及其管件采用电热熔边接,管材及管件与阀门边接采用法兰边接。 为了满足消防要求,给水管道沿道路方向不超过120米设置一处消火栓,同时考虑到定边县冬季较为寒冷,温度较低,消火栓采用室外地下式消火栓。消火栓设置在道路南北两侧人行道下,距离道路道牙1.5米。为了方便道路沿线两侧用户用水,每两个路口之间预埋给水管道,预埋管管径dn150mm。 给水管道西起创业一路,东至西环路,沿线与创业一路、创业三路、创业路、创业四路、创业五路、西园路、民主路以级西环路规划或现状给

施工降水施工方案

江北绿水湾道路工程管道轻型井点降水 施 工 方 案

二00九年六月十五日 目录 一、工程概况 二、工程地质 三、施工工艺 四、机械设备 五、质量控制 六、安全生产

一、工程概况 江北绿水湾道路工程位于浦口区,紧邻长江,地质情况属于长江漫滩,地质地貌比较复杂,土层含水量较丰富,且土层结构变化比较大;管道降水工程长度约1000米左右,沟槽开挖采用放坡形式,深度约为4米。根据该工程的地质情况,采取轻型井点法降水,分别在管道两侧布设;轻型井点主管长度30米,缩短主管连接的长度来提高真空泵的真空度;支管长度分别为:4米、5米、6米,这样更有效控制不同土层的含水量,确保土方顺利的开挖。为更好的方便后继施工,先投入8套井点设备,进场后可根据现场的实际情况进行增减。二、工程地质 上部1~2米为粘土,3米以下为粉质粘土夹粉砂。详见工程地质报告。 三、施工工艺 1、抽水设备真空泵轻型井点通常由真空泵一台、和气水分离器一台组成一套抽水机组。 2、井点布置根据基坑平面形状与大小、土质和地下水流向降低地下水的深度等要求而定,当基坑或沟槽宽度小于3米,且降水深度不超过3米时,可用单排井点,布置在地下水流的上游一侧,如基坑或沟槽宽度大于5米,或土质不良,渗透系数较大时,则宜采用双排线状井点,布置在基坑或沟槽的两侧,

如基坑面积较大时,宜采用环状布置。轻型井点布置示意图如下 : 3、井点管的埋设深度: H=H 1+h+IL+0.2 H MAX =0.2+1.0+28×1/15+0.2=5.1(m) H 1——井点管埋设面至槽底的距离(m ) H ——降低后的地下水位至槽底的最小距离,本工程取1.0m I ——地下水降落坡度,本工程取1/15 L ——井点管至需要降低地下水位的水平距离(m ) 由于考虑到施工雨季影响,地下水位受大气降水补给,水位高、水量大的情况,为确保基础施工的顺利进行,在施工时做好地表水和自然降水的疏导和排除,防止地表水流入和渗入。在坑外范围内加强路面排水,用水泵将路面积水抽排至排水沟内。 4、轻型井点降水自基坑开挖前5天起运行,直至该池体满水试验结束、回填至管地下水位标高以上时才能停止,中途必须保证机械设备完好和供电,以免基坑坍塌。 5、轻型井点设计计算如下: 涌水量计算

管井降水施工组织方案

拉斐公馆?北区 编制单位:遂宁市科华建筑工程有限公司编制时间:2017年6月25 日

基坑管井降水工程施工方案 第一章方案编制依据 一、编制依据 1.1核工业西南勘察设计研究院有限公司出具的南滨帝景A区地质勘查报告; 1.2 《基础结构平面布置图》 1.3 规范依据 中华人民共和国、行业和四川省政府颁布的现行有效的建筑结构和建筑施工的各类规范、规程及验评标准、有关法律、法规及规定。ISO9001 质量管理标准、ISO14001环境管理标准、OSHMS18001职业安全健康管理标准。 主要国家、地区、行业标准一览表 序 标准名称标准编号号 1 《建筑基坑支护技术规范》JGJ120—2012 2 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006 3 《工程测量规范及条文说明》GB50026-2007 4 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50030-2001 5 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 6 《地下工程防水工程质量验收规范》GB50208-2011 7 《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002 9 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 10 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 13 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) 第二章工程概况

一、工程基本概况 工程位于遂宁市船山区银河路西侧、明霞路北侧。场地原分布为种植地、居民宅基地及居民道路,经过拆迁,现用建渣铺垫。 该标段共建3栋高层,局部商业楼,工程设计地下二层,地上1~32层,地下室建筑面积约39533m2,,住宅建筑面积134532m2,商业楼面积23186m2,建筑高度6米~99.45米。基础形式为筏板基础、桩基础。主楼筏板厚1200,地下室筏板厚300,基础梁高1150。 二、地下水文概况 遂宁地处中纬度亚热带的四川盆地中部,光、热资源丰富,雨量充沛,属亚热带温暖湿润气候,主导向为北风,年平均风速约为0.8m/s,年平均气温约17.3℃,年平均日照时约1390小时,年平均相对湿度约82%,平均风荷载为0.3kN/m2。根据本地区水文资料,区域内涪江河年平均水位约为273.00m,枯水位约270.00m,最大流量约273.00m3/s,涪江历史最高洪水约为278.174m,流量为24600m3/s,根据过军渡电站工程相关资料,区域内涪江河常年水位为275.50m。拟建场地在地貌上属涪江Ⅰ级阶地。地下水主要为赋存于卵石层中的孔隙潜水,略具承压性,主要受大气降水、涪江河水补给,向下游及涪江河排泄,场地地下水水量丰富,水位变化主要受季节性降水及涪江水位控制。依据地勘得出水位一般在砂卵石层中,砂及卵石层为场地地下水的主要含水层,其厚度约为7~10m,地下水稳定水位埋深约0.3-2.0m,相应标高为 274.91-275.37m。 第三章施工方案选择 一、基坑降水是工程的先行工作,由于地下水位较浅和地下水的毛细上升作用,地基土中的空隙几乎为水所饱和,地基土的粘度大,使得开挖和倾倒困难。为了确保土方开挖的顺利施工必须在土方开挖前10天进行降水。 二、人工降水的方法有多种:轻型井点、喷射井点、电渗降水、管井井点等。结合本工程的水文地质条件和该地区以往降水经验,对各种降水方法施工可行性和工程造价的综合比较分析后认为:本拟建工程采用管井井点降水是本工程优选的方法。其优点在于:降水效果好、作业条件简单、运行管理方便、操作维修简便、运行成本低、可塑性大。 三、井点设计依据 1、《银河路南滨帝景A区工程勘察报告》

土方开挖基坑支护及降水专项施工方案[详细]

中国移动河南公司开封分公司生产指挥调度楼土方开挖、基坑支护及降水 专 项 施 工 方 案 编制人: 审批人: 审核人: 中城建第六工程局集团有限公司 年 5 月 15 日

目录

中国移动河南公司开封分公司生产指挥调度 楼土方开挖、基坑支护及降水专项施工方案 一、综合说明 1.工程概况 本工程位于XX市汴西新区郑开大道与第八大街交叉口西南侧,开挖场地较为开阔,无建筑物障碍;建筑面积为22519.97m2;地下室面积约为3326.99m2。 本工程为框架结构,地下一层,地上15层。基础形式为防水筏板基础及桩承台基础。桩承台基础基底标高-6.7m至-7,5M,筏板基底标高为-6.3m,基底标高复杂,土方开挖时要做好标高控制,严禁超挖。 该工程地下水位较高,根据地质报告,地下水位埋深0.5-1.1m左右,土方开挖前须做好基坑降水。 2.编制依据 该施工组织设计的编制主要依据:招标文件及施工图纸;现行规范、规程以及现场实际情况。 基坑支护及降水设计方案(XX市建筑设计院有限公司) 基础土方开挖施工论证方案及专家评审意见 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2020) 《建XX市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-1998) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ12020999) 《基坑土钉支护技术规程》(CCECE96:97) 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2020) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB5020202020) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-1999) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2020) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2020) 3.总体施工部署 3.1 工期目标 根据施工现场实际情况,确定5月28日一6月24日进行土方开挖。 第一步土方开挖约2.5米深(-3.70m): 5.28—6.5号 9d 第一步边坡支护: 6.1—6.8号 8d 第二步土方开挖: 6.9—6.2020 12d 第二步边坡支护: 6.12—6.23号 12d

工程降水施工方案

一、编制依据 二、工程概况 三、水文地质概况 四、降水的目的、原理及井点对周围环境的影响 五、降水方法的选择及井点系统设计 六、管井及电源的施工布置 七、井点系统施工准备及施工 八、管井的日常管理 九、管井的拆除 十、施工工期及劳动力、机械计划、材料计划十一、局部降水 十二、各项保证措施 附:降水井点系统平面图

. 编制依据 本次基坑降水编制主要依据以下技术法规和参考资料: (1)秦皇岛黄金假日滨海度假城A1停车楼工程基础平面图 ( 2)《建筑地基基础设计规范》 ( GB50007-2011) ( 3)《岩土工程勘察规范》 ( GB50021-2001)( 2009 年版) ( 4)《建筑基坑工程技术规范》 ( YB9258-97) ( 5)《建筑与市政降水工程技术规范》 ( JGJ/T111-98 ) ( 6)《高层建筑岩土工程勘察规程》 ( JGJ72-2004) ( 7)《建筑基坑支护技术规程》 ( JGJ120-2012) ( 8)《抽水试验规程》 ( YSJ2 1 5-98,YBJ 1 5-98 ) ( 9)《施工现场临时用电安全技术规范》 ( JGJ46-2005) (10) 《建筑机械使用安全技术规程》 ( GBJ-33-2012) (11) 《建筑施工安全检查标准》 ( JGJ59-2011) 二.工程概况 本工程位于位于北戴河新区,西侧为S364省道,东侧为渤海,秦皇岛黄金假日滨海度假城A1停车楼地块,地面绝对标高介于2.72?4.11m之间,最大高差为1.39m。 场地地貌单元属海陆交互相。本区位于河北平原东北端,北依燕山,南临渤海,海洋性气候的特色华北其他地区明显,夏季尤为显著,因海流影响,成为我国北方著名的不冻港。这里冬季较冷,夏季凉爽,风速较大。10月下旬至4月上旬的旬气温在10°C以下,最冷的1月气温为-6.1 °C,全年日最低气温w 0C的日数有131.2天,2000年1月曾出现极端最低气温-24.3 C,6月下旬至8 月下旬的旬气温约在22C以上,7、8月平均气温分别为24.4 C和24.3 C,全年旬气温最高值出现在8月上旬。从8月平均最高气温(28.3 C)来看,比同纬度华北平原低2C左右。全年日最高气温》30C的日数只有18.5天,》35C的日数全年平均不到一天。这里年平均风速3.0m/s ,春季各月皆在3.5m/s 左右,6-9 月在2.3~2.5 m/s 之间,最大风速为19m/s (1972.7.26 )。全年有大风日数9.2天。秋、冬季盛行偏西风,春夏盛行西南和南一东南风。 本区全年降雨量为683.60mm有降水日73.6天,其中71%勺雨量和50%勺雨日集中在 6月至8月内,仅7月降水就占年雨量的1/3。全年有暴雨日2.6天,也主要集中在7、8两月。多年

降水安全专项工程施工组织设计方案

碧桂园小区4#配套综合楼 基 坑 降 水 施 工 方 案 长阳建业建筑

目录 一、工程概况 二、主要编制依据: 三、场地的工程地质条件: 四、施工机械配置计划 五、降水工程施工方案 六、质量保证措施 七、安全保证措施 八、文明施工措施

一、工程概况 1、碧桂园小区4#配套综合楼,位于市房山区。 2、碧桂园4#配套综合楼建筑总面积约1823.21㎡,其中地下面积510.11㎡,地上面积1313.1㎡,本工程建筑高度为12.4m,地下一层层高为 3.9m 。(局部4。2米),一层4.2m,二层3.6m,三层3.6m。 3、本工程±0.000相当于绝对标高45.00m。 三、主要编制依据: 1、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120); 2、《混凝土结构设计规》(GB50010); 3、《建筑与市政降水工程技术规》(JGJ/T111-98); 4、《建筑基坑工程监测技术规》(GB50497-2009); 5、《建筑边坡工程技术规》GB50330-2002; 6、《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005; 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 8、建筑物设计文件、地质报告; 9、地下管线、周边建筑物等情况调查报告。 三、场地的工程地质条件: 1、本工程根据集美勘察设计2014年2月编制,且经审查通过的《碧桂园小区配套及综合楼项目岩土工程勘察报告》(工程编号:2014jm304)进行设计。 2、拟建场地位于市房山区店路东南侧碧桂园小区东南角,地形较平坦,场地所处地貌单元为永定河冲洪积扇部。

3、场地地基条件适宜工程的兴建,地基岩土层无液化问题。 4、场地自上而下土层分布及主要地址参数如下: 场地地下水水文条件:场地地下水属第四系孔隙潜水,含水层主要为粉质黏土③层,主要受大气降水深入补给,以蒸发方式排泄。本场区地下水对混凝土具有微腐蚀性。 四、施工机械配置计划 五、降水工程施工方案 1、降水监测 1.1、降水监测与维护期应对各降水井和观测孔的水位、水量进行同步监测。 降水井和观测孔的水位、水量和水质的检测,降水勘察期和降水检验前应统测一次自然水位 1.2、抽水开始后,在水位未达到设计水深度以前,每天观测三次水位、水量。

降水工程施工方案

《建筑基坑支护技术规程》 《建筑地基基础设计规范》 《建筑地基处理技术规范》 《工程测量规范》 《地基基础工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《建筑施工安全检查标准》 《钢结构工程施工质量验收规范》 《钢筋焊接及验收规程》 《建筑桩基技术规范》 《建筑基坑工程技术规程 》(浙江省标准) 《建筑基坑工程监测技术规范》 中建二局施工类似工程的经验 JGJ120-99 GB50007-2002 JGJ79-2002 ; GB50026-2007 GB50202-2002 GB50204-2002 ( 2011 版) GB50300-2001 JGJ59-2011 GB5020 05-2002 JGJ18 — 2010 JGJ94-2008 DB33/T1008-2000 编制依据 1.1编制依据 A 、文件依据 浙江光彩国际商务酒店岩土工程勘察报告 浙江省建筑设计研究院设计的本工程基坑围护设计图 B 、规范依据 中建二局质量、环境、职业健康安全一体化管理体系文件 工程概况 1.2工程建设概况一览表 1.3 基坑设计概况

基坑总面积约为7800m2平面呈矩形,基坑东西长度达129.8m,南北长度达59.7m。地下为二层,基坑开挖深度为14.6m、16.6m。 本工程内基坑围护采用钻孔灌注桩与三轴水泥搅拌桩止水帷幕相结合的方式,坑内设置二道钢筋混凝土水平支撑。 1.4 基坑降水概况 基坑降水是本基坑工程成败的关键之一,本工程基坑共设计有49口深井,其中坑内3 排深井共21 口,间距20m井底标高-21.00 ;坑外28 口,间距20m深井井底标高-18.00mm。井管采用?300波纹管上打孔,外包2层70目塑料丝网及铁丝网一层,填级配砂石。 为防止地面水进入基坑,基坑周边设置明沟排水,规格为300mM 400mm做法为砌体 砌筑,面层砂浆抹面。具体布置应结合结构基础施工图并视现场情况而定。基西侧紧临市政管线,应控制降水深度,严禁过快过深降水。 降水工作一旦启动,不得中断。现场备用发电机,采用双闸刀控制供电,确保降水在停电等特殊原因下,半小时内转入到发电机供电状态。降水严格按照有关规范的规定进行,做到出水常清,排入市政管网的降水应不含泥沙。 自流水井详图如下: 2.4 周围环境条件 本工程位于杭州市钱江新城,西侧是已建好的钱江商务广场,东侧是绿地,五星路与

市政管道降水施工方案样本

目录 第一章概况.................................................................................................. 错误!未定义书签。 1.1工程概况 .............................................................................................. 错误!未定义书签。 1.2编制根据 .............................................................................................. 错误!未定义书签。 1.3重要规程、规范 .................................................................................. 错误!未定义书签。 1.4原则 ...................................................................................................... 错误!未定义书签。第二章场地岩土条件.................................................................................. 错误!未定义书签。 2.1工程地质状况...................................................................................... 错误!未定义书签。 2.2地下水状况 .......................................................................................... 错误!未定义书签。第三章施工方案设计.................................................................................. 错误!未定义书签。 3.1方案设计 .............................................................................................. 错误!未定义书签。 3.2基坑降水设计 ...................................................................................... 错误!未定义书签。第四章施工流程和技术规定...................................................................... 错误!未定义书签。 4.1施工准备.............................................................................................. 错误!未定义书签。 4.2降水井施工工艺流程.......................................................................... 错误!未定义书签。 4.3降水井重要施工办法.......................................................................... 错误!未定义书签。第五章施工布置.......................................................................................... 错误!未定义书签。 5.1项目管理组织机构.............................................................................. 错误!未定义书签。 5.2机械设备组织...................................................................................... 错误!未定义书签。 5.3劳务人员筹划及管理.......................................................................... 错误!未定义书签。 5.4项目部详细分工.................................................................................. 错误!未定义书签。 5.5项目管理.............................................................................................. 错误!未定义书签。第六章质量保证体系.................................................................................. 错误!未定义书签。

河道降水施工方案

降水方案 一、降水方案的选择 降水工程是指利用水文地质学原理,通过降水设计和降水施工,排除地表水体或降低地层中的滞水、潜水、承压水、基岩水、岩溶水等地下水的水位,满足建设工程的降水深度和时间要求,并对工程环境无危害性要求。建设工程降水的技术方法有明排、真空点井、管井等。 几十年来成都地区降水设计、施工的经验证明,在北京地区采用管井法降水,是比较科学、经济、合理、安全的。因此,本工程拟采用轻型井点降水。 二、降水方案与工程环境 由于该工程地处市区,周边已有建筑、构筑物和地下管线,如果降水方案、施工工艺及操作不当,有可能造成以下后果: 1、地面下沉、塌陷、淘空、地裂; 2、建筑物、构筑物、地下管线开裂、位移、沉降变形; 3、基坑边坡失稳,产生流沙、流土、管渗、潜蚀。 为了防止本次降水对周边环境的危害,本降水方案采取以下措施来对周边环境进行保护: 1、明确降水井井位与周边环境的关系。 2、增加滤料填塞厚度,减少含砂量。 3、增加降水井深度,以便从较深的地层取水,减小对建筑物、地下管网的危害。 4、减小单井抽水强度,减少影响范围。 1、井点布置: 对于铁路桥涵的基础在地下水丰富地段,一般采用单排环型布置,利用单排井点降水,降水深度不宜超过5m 首先进行基坑处原地面标高的测量,根据地面标高及基底设计标高确定基坑开挖深度,计算开挖坡率及开挖尺寸,依据开挖尺寸,在距离基坑边缘约1.0m处,布置井点吸水管位置。

2、高程布置:

井点吸水管的滤水管必须埋设在透水层内,埋设深度可按下式计算: H1> h2+h1+il1 (m h2:井点管埋置面至基坑底面的距离 hl:基坑底面至降低后的地下水位线的距离,一般取0.5~1.0m i :水力坡度,环型井点降水一般取1/10 11 :井点管距基坑中心的水平距离(m) 按照上式计算出来的H1值,一般情况不超过6 m井点管露出地面高度不超过0 . 3 m,如果大于6 m,则要降低井点系统顶面标高。 3、施工顺序: 测量放线挖井点沟槽冲孔下设吸水井点管灌填粗砂滤料铺设集水管连接集水管与井点管安装抽水设备试抽正式抽水基础施工撤离井管 利用7.5KW高压水泵,通过软管与一根特制的①40钢管相连,钢管端 部设有喷水孔,由两名操作工人手持钢管在集水管位置上下抽动,直至成孔,成孔深度一般比滤管深度0.5m,冲孔时注意冲水管垂直插入水中,并 做左右上下摆动,成孔后立即拔出①40冲水管,插入井点管,坍塌,集水 管放入完成后,向孔内灌入少量粗砂,保证流水畅通。 每根井点管埋设完成后应检查其渗水性能,检查方法为,在正常情况下,井点口应有地下水向外冒出;否则从井点管口向管内灌清水,看管内水下渗情况,如果下渗越快,说明该管质量优良。 然后铺设①100集水钢管,集水管与井点水管之间的连接采用L=1.2m, ①40的橡胶软管连接,两头用铁丝拧紧,外涂抹黄泥,以防漏气,最后连接真空水泵进行试抽。 试抽的主要目的是检查接头的质量,井点的出水状况,真空泵的运转情况,如发现漏水、漏气现象,应及时进行加固或采用黄泥封堵处理,因为漏气会影响整套系统的正常工作,影响整体的降水效果。 井点降水在使用时,要求不间断的连续抽水,真空泵旁侧必须配有备 用发电机,一但停电,立即要进行恢复,否则可能造成基坑大面积坍塌, 井点降水的正常规律是“先大后小,先混后清”原则应立即检查纠正,在降水过程中,要派专人观测水的流量,对井点系统的维护观察。