摘要

本设计主要阐述了现代化小区各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。本设计共主要包括强电部分设计部分设计及安防部分设计。

强电部分主要内容包括:低压配电系统、照明系统及防雷接地系统的设计,

其中包括负荷计算、照度计算等。

本小区电气设计作为毕业设计,其目的是通过切身实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为即将面临的工作奠定坚实的基础。

引言

本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法, 更好的将理论和实践相结合 , 将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去, 也为将来的工作打下良好的基础。

本工程为 11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论

文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。

一设计概况

本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法, 更好的将理论和实践相结合 , 将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去, 也为将来的工作打下良好的基础。

本工程为 11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论

文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。

二配电系统

(一)设计要求

供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。

(二)低压配电系统线路的选择

1. 低压线路接线方式

低压配电线路采用放射式、树干式、环式及链式四种接线法。

1 放射式系统:特点配电线故障互不影响, 供电可靠性较高 , 适用于一级负荷配电。配电设备集中 , 检修比较方便;缺点是系统灵活性较差, 导线消耗量较多。此配电方式经常用在设备容量大、负荷集中或重要的用电设备以及有腐蚀性介质

和爆炸危险等场所不宜配电及保护起动设备放在现场者。以免影响其他用户正常用电。接线图见下图4-1

2 环形系统:环形线路运行时都是开环的放射式线路,提高了供电可靠性,当

一回线路故障或检修时,可以将该线路与电源断开,而该处的负荷仍可得到供电。接线方式见下图 4-2

3 树干式系统:特点树干式配电系统总长度小 , 也就是可以节约有色金属、比较经济;供电点的回路数量较少 , 配电设备也相应减少;配电线路安装费用也

相应减少。存在缺点是干线发生故障时影响范围大, 供电可靠性较差 , 相比较导线截面积较大。一般很少采用树干式配电,往往采用放射式与树干式混合使用。接线图见下图 4-3

4 链式系统:特点与树干式有相似之处,这种供电形式适用与距配电柜较远而

彼此相距又较近的不重要的容量较小用电设备,这种方式连接的用电设备宜在五

台以下,总功率在 10KW以下。接线方式见下图 2-4

图 2-1 低压放射式线路图2-2低压环形线路

(a)低压母线放射式配电的树干式(b)低压“变压器-干线”的树干式

图 4-3 低压树干式线路

M1 M2 M3 M4

(a)连接配电箱( b)连接电动机

图4-4 低压链式线路

本工程采用的是树干式低压配电线路

2. 负荷等级及电电源

1. 本工程为二类高层建筑在地下室设置电表间作为整个建筑物的配电中心,

各层均有电气竖井和配电小间。电表间、电梯电源、消防电源、公共照明等重要

电力设备为二级负荷,其余均为三级负荷。

2. 根据负荷分级要求及供电要求,由小区市政变电站引入三路 380V 低压电源位于地下层的电表间。其中一路电源供给住户总电箱,令两路电源供给电梯。

公共配电总箱,该两路电源应满足二级符合要求。进线电缆采用YJV22型铠装电力电缆,进入建筑物处穿钢管保护,保护管伸出建筑物基础至室外手孔井,电缆在建筑物内主要沿电气井道桥架内敷设。

3. 各单元由电表间总箱采用 BV线,放射式向住户供电;电梯、消防设备,

公灯采用两路专用回路末端自动互投方式供电。

4. 每单元住宅的电源进线引入处做重复接地,并进行等电位联结。

(三)设备安装

1. 居住照明灯具仅设掉线裸灯头,以便业主入住后更换灯具;卫生间、厨房、阳台均配置防潮灯头。

2. 空调电源插座普通电源插座与照明分设独立回路。

3. 所有插座回路均设剩余电流保护器(动作电流<30mA,动作时间不大于

0.1s )。

4. 本工程在电表间、电信间以及电梯机房等处设置备用应急照明,其照度不低于正常工作照度;疏散走到的地面照度不应低于 0.5lx ;人员密集的场所地面最低照度不应低于 1.0lx ,楼梯间内的地面最低水平照度不应低于

5.0lx 。

5. 应急照明灯具的选型应符合消防局的有关规定,设玻璃或其他非燃烧材料

制作的保护罩,并能瞬时点亮照明光源。

6. 本工程所有灯具均需加装 PE线。

(四)电能计量方式选择

本设计住宅用电计费,采用一户一表制的分户计量方式。公共用电按电能分配的形式分配至各户的计量表上,为便于查表每户的电能计量采用将户电表统一集中在首层电表箱内,表箱安装便于查表易于操作的地方。每户户内可以安装终端配电箱。为防止电气线路发生故障时零线可能带电,一般情况下每户电表后的入户线的保护电器,应安装单向双极断路器,进入户内的单相交流电源线的相线和零线从断路器的下端分至户内配电箱。从集中电表箱至各户采用放射式配电,为以后实现采用自动检查、计量、收费方式创造条件。在线路敷设方面,应重视管线的一次到位问题,特别是暗敷线路,应考虑发展的需要,留有余量,线径适当选大些。各户电能表选用 DD862-4-10型,最大电流为 40A,楼梯用电选用DD862-4-5型,最大电流为 20A,均符合本设计要求。

三照明系统

(一)照明系统的概述

1. 照明系统的目的与要求

照明系统是电气工程中的一个重要组成部分,一般规定在进行照明设计时,

应根据视觉要求,作业性质和环境条件,使工作区或空间获得:良好的视觉功效,合理的照度和显色性,适宜的亮度分布,以及舒适的视觉环境。在确定照明方案时,应考虑不同类型建筑对照明的特殊要求,处理好电气照明与天然采光的关系、合理使用建设资金与采用节能高光效灯具等技术经济效益的关系。

设计要求 :

1. 有利于对人的活动安全、舒适和正确识别周围环境,防止人与环境之间失去协调;

2. 重视空间的清晰度,消除不必要的阴影,控制光热和紫外线辐射对人和物

产生的不利影响;

3. 创造适宜的亮度分布和照度水平,限制眩光减少烦躁和不安

4. 处理好光源色温和与显色性的关系、一般显色指数与特殊显色指数的色差

关系,避免产生心理上的不平衡、不和谐感。

5. 有效利用天然光,合理的选择照明方式和控制照明区域,降低电能消耗指标。

照明灯具不宜选用悬挂灯具。照明以白炽灯和荧光灯为主。卫生间的灯具位置应避免安装在便器或浴缸上面及背后。开关如跷板式时宜设于卫生间门外。照明与插座宜分开配线,并且在分支回路上应装有过载、短路保护并应在回路中装设漏电保护和有过、欠电压保护功能的保护装置。

2. 照明计量单位

当前各种量都逐步实现采用国际单位制,简称SI 。光学计量基本单位为光

强I (坎德拉 cd),导出单位有光通Φ(流明 lm)﹑照度 E(勒克斯 lx )﹑出射度 M(流明 / 米2lm/m2)、亮度 L(坎德拉 / 米2cd/m2)等。

(二)照度方式

1. 一般照明

不考虑特殊部位的需要,为照亮整个场地而设置的照明方式。它可使整个场地都能获得均匀照度,适用于对光照方向无特殊要求或不适合安装局部照明和混合照明的场所。

2. 分区一般照明

根据需要,提高特定区域照度的一半照明方式。对照度的要求比较高的工作区域,灯具可以集中均匀布置,提高其照度值,其他区域仍采用一般照明的布置方式。

3. 局部照明

以满足照明范围内某些部位的特殊需要而设置的照明称为局部照明。它仅限

于照亮一个有限的工作区,通常采用从最适宜的方向装设台灯、射灯或反射型灯泡。起优点是灵活、方便、节电,能有效地突出重点。

4. 混合照明

有一般照明和局部照明共同组成的照明称为混合照明。其实质是在一般照明的基础上,在另外需要提供特殊照明的局部,采用局部照明。

(三)光源和灯具

1. 光源种类

常用于高层建筑照明的电光源,按发光原理可分为两大类:热辐射光源、气体放电光源。白炽灯结构简单,使用方便,价格便宜,显色性好,故在一般场所仍被普遍采用。

2. 灯具选择和布置

灯具的作用是固定电光源,把电光源的光能分配到需要的方向,防止光源引起的眩光以及保护电光源不受外力、潮湿及有害气体的影响。灯具的布置就是确定灯在房间内的空间位置。灯具的布置合理与否还影响到照明装置的安装功率和

照明设施的耗费,以及照明装置维护检的方便与安全。布置方式一般分为均匀布置和选择布置两种见下表3-1 和 3-2 。

表 3-1 常用灯具类型符号[2]

灯具名称符号灯具名称符号

普通吊灯P 工厂一般灯具G 壁灯 B 荧光灯灯具Y

花灯H 防暴灯G或专用代号

吸顶灯 D 水晶底罩灯J

柱灯Z 防水防尘灯 F 卤钨探照灯L 搪瓷伞罩灯S 投光灯T 五磨砂玻璃罩万能WW

[2]

表 3-2 常用灯具安装方式符号

安装方式符号安装方式符号自在器线吊式X 弯式W 固定线吊式X1 台上安装式T 防水线吊式X2 吸顶安装式DR 认字线吊式X3 墙壁嵌入式BR 链吊式L 支架安装式J

管吊式G 柱上安装式Z

壁装式 B 作装式ZH 吸顶式 D

1. 客厅:时会客和家人团聚的场所,灯的装饰性和照明要求应有利于创造热

烈的气氛,使客有宾至如归之感。

1)一般照明,采用多叉花饰吊灯的,应安装在房间的中央。可采用带金属

装饰与玻璃装饰件的豪华灯。吊灯的灯头盏数及尺寸与房间的大小有关。

2)可在墙上安装壁灯1-2 盏作为辅助照明,应与吊灯同类型,使照度均匀,获得对比效果。当看电视或其它需较暗灯光时使用。

3)还可以采用吸顶灯,选择的吸顶灯具一定要有上射光,且不可使用全部

向下射的直接照明型灯具,以免顶棚过暗。

2. 卧室:有利于构成宁静、温柔的气氛,使人有一种安全感。

1)卧室的主体照明可选用如白色的白炽灯吊灯,安装在中央。

2)另在床头距地约 1.8m 的墙上安装壁灯。

3)书房:使人们读书、学、写作、绘画、研究工作的主要空间,书房照明

要有利于人们精力充沛地学习和工作,光线要柔和明亮,要避免眩光。

3. 主体照明:要选用带反光罩的柱形荧光灯,安装在书房中央。

4. 楼梯和走廊照明:

用壁灯,安装在楼梯踏步的侧面墙上,利用墙面反射光照亮楼梯水平面和垂直面,效果较好。对于宽度不大的则宜采用吸顶灯,安装在顶棚上面。

5. 卫生间:

1)卫生间灯具位置应避免安装在便器或浴缸的上面及其背后。开关为跳板

式时宜设于卫生间门外,否则应采用防水型面板或使用绝缘操作的拉线开关。

2)高级住宅(公寓)中的方厅、通道和卫生间灯,宜采用带有指示灯的跳

板式开关。

(四)照度计算

1. 照度标准值

起居室 100lx 卧室75lx

厨房75lx 餐厅75lx

卫生间 30lx 车库50lx

电梯前室 50lx 楼梯间10lx

书房150lx

2. 照明均匀度

为了使整个房间具有同等条件的照度水平,在一般照明情况下,照度均匀度不应小于 0.7 。

3. 色温和显色性

照明光源的颜色特征与室内表面的颜色宜互相协调,以形成相应于房间功能要求的色彩环境。

4. 眩光限制

室内一般照明受眩光的限制,应从光源亮度、光源和灯具的表观面积、背景亮度以及灯具位置等因素综合进行考虑。

5. 照度计算

照度计算方法有利用系数法、单位容量法和逐点法等 3 种。任何一种计算方法,都只能做到基本准确。

1. 计算公式

1)空间系数

(1)室空间系数:

5h rc (l w)

RCR

w

l

(2)顶棚空间系数:

CCR 5h cc (l w) h

cc RCR

l w h

rc

(3)地板空间系数:

FCR 5h fc (l w) h

fc RCR

l w h

rc

式中:

l

——室长, m;

w

——室宽, m;

h

rc——室空间高, m;

h

cc——顶棚空间高, m;

h

fc——地板空间高, m。(4)有效空间反射比

e

A0

A s A s A0

式中:

A

0 ——顶棚(或地板)平面面积,

2 m;

A

s ——顶棚(或地板)空间内所有表面的总面积,

2 m;

——顶棚(或地板)空间各表面的平均反射比。

假如空间由i

个表面组成,以

A

i表示第

i

个表面面积,以i表示第

i

个表

面的反射比,则平均反射比由下式求出:

A i

A i

2. 各类房间照度计算(考虑到装饰设计,本设计仅供布线)

1). 起居室照度计算

(1)主卧室:

房间面积 A=14.62m2 ,取照度 E=50lx ,

2 选用荧光灯( 2× 36W),查表 3-4 得单位容量 W=4.5 W/m

根据 W=P/A得,房间内的总安装功率 P=W× A=4.5×14.62=66W

所以在主卧室中央位置设置双管荧光灯一盏, 2×36W,P0=2×36=72W (2)次卧室:

房间面积 A=11.2m2 ,取照度 E=50lx ,

2 选用荧光灯( 2× 36W),查表 3-4 得单位容量 W=5.2 W/m

根据 W=P/A得,房间内的总安装功率 P= W×A=5.2×11.2=58 W,

所以在次卧室中央设置一盏2×36W双管荧光灯一盏, P0=2× 36=72W (3)客厅:

房间面积 A=15.91 m2 ,取照度 E=30lx,

选用花灯( 6×60W),查表 3-5 得单位容量 W=14.8 W/ m2

根据 W=P/A得,房间内的总安装功率 P=W× A=14.8×15.91=235W,

所以在客厅中央位置设置一盏 5×60W花灯,以及一盏 60W的圆球吸顶灯做

辅助照明, P0=5×60W+60W=360W

(4)餐厅:

房间面积 A=14.2m2,取照度 E=30lx ,

选用花灯( 4×60W),查表 3-5 得单位容量 W=20.9 W/ m2

根据 W=P/A得,房间内的总安装功

率P=W×A=11.2× 14.2=159W,

所以在餐厅中央位置设置一盏 4×60W花灯, P0=4×60W=240W

(5)卫生间:

房间面积 A=4.02m2 ,取照度 E=15lx ,

选用防水防潮灯(40W),查表 3-5 得单位容量 W=11.6 W/ m2

根据 W=P/A得,房间内的总安装功率 P=W× A=11.6×4.02=47 W

所以在主卧室卫生间中央设置一盏40W 的防水防潮吸顶灯,以及一盏 20W 镜前防水壁灯, P0=40W+20W =60W

(6)厨房:

房间面积 A=6.58m2 ,取照度 E=20lx ,

选用防水防潮灯(60W),查表 3-5 得单位容量 W=15.2 W/ m2

根据 W=P/A得,房间内的总安装功率 P=W× A=15.2×6.58=100 W

所以在厨房中央设置一盏60W防水防潮灯。

阳台:

房间面积 A=3.32m2 ,取照度 E=20lx ,

选用圆球吸顶灯(60W),查表 3-5 得单位容量 W=15.2 W/ m2

根据 W=P/A得,房间内的总安装功率 P=W× A=15.2×3.32=50W,

所以在阳台中央设置一盏60W防水防潮灯。

2). 商铺照度计算

(1)房型 1

房间类别:一般商店营业厅 , 照度要求值 :300.00LX, 功率密度不超过12.00W/m2

房间长度 L: 8.70 m房间宽度 B: 3.30 m计算高度 H: 2.25 m建议灯具数 : 2 实际安装功率 = 光源数× (光源功率 + 镇流器功率) = 216.00W

实际功率密度 : 7.52W/m2 折算功率密度 : 7.79W/m2 要求平均照度 :300.00LX 实际计算平均照度 :289.56LX 要求功率密度 :12.00W/m2 实际功率密度 :7.79W/m2 (2)房型 2

房间类 别: 一般 商店 营业厅 , 照度要 求值 :300.00LX, 功率 密度 不超过

12.00W/m2

房间长度 L: 5.30 m 房间宽度 B: 4.20 m 计算高度 H: 2.25 m 建议灯具数 : 3 实际安装功率 = 光源数× (光源功率 + 镇流器功率) = 219.00W

实际功率密度 : 9.84W/m2 折算功率密度 : 7.98W/m2 要求平均照度 :300.00LX 实际计算平均照度 :369.85LX 要求功率密度 :11.00W/m2 实际功率密度 :7.98W/m2

(五)配电箱布置

1. 箱体在车库内为明装,其他暗装。

2. 箱体规格与安装要求

1)箱体高度 600mm 以下,底边距地 1.5m 。

2)箱体高度 600-800mm 高,底边距地 1.2m 。

3)箱体高度 800-1000mm 高,底边距地 1.0m 。

4)箱体高度 1000-1200mm 高,底边距地 0.8m 。

5)箱体高度 1200mm 以上的,为落地式安装,下设 300mm 基座。

(六)负荷计算(需要系数法)

住宅(不带阁楼)户型建筑建筑面积

93.82

m 2

,住宅用电负荷标准选

负荷为 8kw ;

住宅(带阁楼)户型建筑建筑面积

116.64

m 2

,住宅用电负荷标准选负

荷为 16kw ;

商铺户型建筑建筑面积 64.97

m 2

、73.75

m 2

,商铺用电负荷标准选负荷

为 8kw ;

1. 用户配电箱 AL1

p

el 8kw K d 0.95 cos 0.9

p

jI k

d

p

el 0.95 8 7.6kw

I j 1

p

j1 103 7.6 103

3 U N cos

12.8A

3 380 0.9

1) 用户配电箱 AL2

p

E 2 16kw K d 0.95 cos 0.9 p j 2 k d p e 2 0.95 16 15.2kw

I e2

p

j 2 103 15.2 103

3 U N cos 3 380

25.66A

0.9

2) 用户配电箱 AL3

p

e3 8kw

cos 0.9

K d 0.95

p

j 3 k

d

p

e3 0.95 8 7.6kw

I j 3

p

j 3 103 7.6 103

3 U N cos

12.8 A

3 380 0.9

3) 风机房配电箱 B1APE( F) -1

p

e5 11kw K d 1 cos 0.8 p j 4 k d p e4 1 11 11kw

I j 4

p

j 4 103 11 103

3 U N cos 3

20.9A

380 0.8

4) 风机房配电箱 B1APE(F)-2

p

e4 5kw K d 1 cos 0.8

p

j 5 k

d

p

e5 1 5 5kw

I j 5

p

j 5 103 5 103

3 U N cos 3

9.5A

380 0.8

5) 井道配电箱 12AP(T)

e6 15kw K d 1 cos 0.5 p j 6 k d p e6 1 15 15kw

I j 6

p

j 6 103 15 103

3 U N cos

46 A

3 380 0.5

6) 公共配电箱 B1AL

p

e7 15kw K d 1 cos 0.85

p

j 7 k

d

p

e7 1 15 15kw

I j 7

p

j 7 103 15 103

3 U N cos 3

27A

380 0.85

7) 水泵调压配电箱 12AP(S)

p

e8 7Kw K d 1 cos 0.85 p j 8 k d p e8 1 7 7kw

I j 7

p

j 7 103 7 103

3 U N cos 3

12.5A

380 0.85

8) 1 单元配电箱

p e4 41kw K d 1 cos 0.8

p

j 4 k d p

el 1 41 41kw

I j 3

p

j1 103 41 103

3 U N cos 3

77.9 A

380 0.9

9) 2 单元配电箱

p

e2 38kw K d 1 cos 0.8 p j 2 k d p el 1 38 38kw

I j 2

p

j1 103 38 103

3 U N cos

72.9A

3 380 0.9

10) 3 单元配电箱

p e3 48kw K d 1 cos 0.8

j 3 d p el 1 48 48kw

I j 3

p j1 103 48 103

U N cos 89.3A

3 3 380 0.9 11)总负荷计算

(1) AP1

p e 96kw K d 0.9 cos 0.85 p j k d p e 0.9 96 86.4kw

I j

p j 103 86.4 103

3 U N cos 3 380 15

4 A

0.85 (2) AP2

p e 104kw K d 0.9 cos 0.85 p j k d p e 0.9 104 93.6kw

I j

p j 103 93.6 103

3 U N cos 3 380 168A

0.85

(七)设备选型

1. 断路器的选择

断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,

一般将 3kv 以上的称为高压电器。低压断路器又称为自动开关,俗称“空气开关“也是指低压断路器,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、

过载和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保。当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动

切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合

本工程所有设备均采用 ABB的产品。根据以上负荷计算,设备选型如下:

1.用户配电箱内断路器的选择

1)照明回路断路器选 DPN-16A。

2)插座回路断路器选 DPN-16A+Vigi30mA/t≤ 0.1s 。

2. 风机房配电箱内断路器的选择

1)排烟风机回路断路器选C65N-D40A/3P。

2)排风回路断路器选 C65N-D10A/3P。

3.井道配电箱内断路器的选择

1)机房照明回路断路器选C65N-C16A/2P。

2)机房插座回路断路器选C65N-C16A/2P+Vigi30mA/t≤0.1s 。

3)井道照明回路断路器选C65N-C16A/2P。

4)机房插座回路断路器选C65N-C16A/2P+Vigi30mA/t≤0.1s 。

5)电梯控制箱回路断路器选NSE100N/4P/ELA+Vigi1000mA/t≤0.1s 。

4.公共配电箱内断路器选C65-C16/2P。

5. 单元配电箱内断路器选 NS160-TM/4P。

6. 总配电箱内断路器选 NS400N-200A/4P。

2. 隔离开关的选择

隔离开关配置在主接线上,保证了线路及设备检修时形成明显的断口与带电部分隔离,由于隔离开关没有灭弧装置及开断能力低,所以操作隔离开关时,必须遵守倒闸操作顺序,即送电时,首先合上母线侧隔离开关,其次合上线路侧隔离开关,最后合上短路器,停电则于上述相反。

1. 井道配电箱隔离开关选 FB-80A/3P。

2. 风机房配电箱隔离开关选 FB-40A/3P。

3. 公共配电箱隔离开关选 FB-50A/3P。

4. 水泵挑眼方配电箱隔离开关选 FB-32A/3P。

3. 线缆的选择

1、视频线摄像机到监控主机距离≤200 米,用 RG59( 128 编)视频线。摄像机

到监控主机距离> 200 米,用 SYV75-5视频线。 2、云台控制线云台与控制器距离≤ 100 米,用 PVV6×0.5 护套线。云台与控制器> 100 米,用 RVV6×0.75 护套线。 3、镜头控制线采用RVV4×0.5护套线。4、解码器通讯线应采用RVV2×1 屏蔽双绞线。 5、摄像机电源线若系统有20台普通摄像机,摄像机到监控主机

的平均距离为 50 米,则应使用 BVV6m铜芯双塑线作电源主线

1.室内导线选 BV-3× 10.0-PVC32。

2.单元配电箱到终端箱导线选BV-4× 10.0+1 ×5.0-PVC32。

3.总配电箱到单元配电箱电缆选YJV-4× 50+1×25-SC70。

4.进线电缆选 YJV22-4 × 120-SC100。

4. 配电箱的选择

便于管理,当发生电器故障时有利于检修。配电箱和配电柜、配电盘、配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。常用的配电箱有木制和铁板制两种,

现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。

配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。

1. 用户终端箱选 ACM08FNBES。

2. 配电箱选 MLRB4(梅兰日兰)。

3. 换热站配电箱选 MLRB4(梅兰日兰)。

4. 单元配电箱选 SDB-FB518MS。

5. 车库总配电箱选 SDB-FB512MS。

四防雷接地系统设计

(一)建筑物防雷等级确定

建筑物的防雷设计,应认真调查地质、地貌、气象、环境等条件和雷电活

动规律,以及被保护物的特点等,因地制宜地采取防雷措施,做到安全可靠、技

术先进、经济合理。

本建筑位于长春市,其建筑物长52.80m,宽 13.00m,高 30.80m,当地平均雷暴日为 36.6d/a 。

1. 本建筑物年预计雷击次数应按下式确定

N=kN g A e

式中 N---- 建筑物预计雷击次数,次/a ;

k---- 校正系数,在一般情况下取 1,在下列情况下取相应值:位于旷野孤立的建筑物取 2;金属屋面的砖木结构建筑物取 1.7 ;位于河边、湖边、

山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水漏处、土山顶部、山谷风口处的

建筑物,及特别潮湿的建筑物取 1.5 ;

N g ---- 建筑物所处地区雷击大地的年平均密度,次

2

/ (km*a );

2

A e ----与建筑物截收相同雷击次数的等效面积,km。

2. 雷击大地的年平均密度应按下式确定

1.3

Ng=0.024T d

式中 T d----年平均雷暴日,根据当地气象台、站资料确定,d/a 。

3. 建筑物等效面积 A e应为其实际面积向外扩大后的面积。建筑物高度小于100 米时,其每边的扩大宽度的等效面积应按下式计算确定

D H 200 H

A LW 2 L W H 200 H H 200 H 10

6

e

式中 D---- 建筑物每边的扩大宽度, m;

L、W、H---- 分别为建筑物的长宽高, m;

在本工程中

L=52.80m

W=13.00m

H=30.80m

k=1

T d=36.6d/a

Ae LW 2 L W H 200 H H 200 H 10

6

52.8 13 2 52.8 13 30.8 200 30.8 30.8 200 30.8 10 6

686.4 9500171 16363.6704 10

6

26550.2404 10

6

0.02655km

2

N g 0.024T d 1.3 0.024 36.61.3

2.5866km

2

a

N 1 2.5866 0.026550.069 次/a.

0.06 N 0.3

本工程属于三类防雷建筑。

πH (200 H )

4L H (200H )

H (200H )

H (200H )

H(200 - H)

H ( 200H )

图 4-1 建筑物的等值受雷面积

等电位联结是防止间接接触电击、防雷以及保证电子设备正常工作的简单有

的措施,规范GB5O054-95明确提出重视人身安全的思想。由于家庭住宅关系每

个人的切身利益,这就要求电气设计首先要从供电系统上考虑用户的使用安全。

TN—S 系统最能满足这一要求,但由于目前低压供电系统多采用 TN—C 系统,作为

用电者,多数情况下电源是直接引自市电或引自附近的变电所。不可能再专门引一

根 PE线,使其成为 TN—S 系统。因此可在电源人户重复接地时将 N线与 PE 线分

开,建筑物内的 PE线与 N 线实行电气绝缘,所有不应带电部分均与 PE线做电气

联接。这样对住宅来讲,即采用了也完全满足要求的 TN—C—S 系统, PE线在正常

情况下不通过电流, PE 线上无电压。只有发生接地故障时才有电压,同

时不应带电体通过 PE 线构成了等电位联结,即使出现故障电压,由于没有电位

差,没有电流通过人体,因而保障了人身安全。对于防止直接触电,可采用安全

型插座及加装漏电保护装置的方法,安全型插座作为防止直接触电的主保护,住户

配电箱内的漏电保护装置作为后备保护。住宅中涉及人身安全的另一个重点是浴

室,人体在浸湿状态下允许通过的电流为 50mA,安全接触电压为 25V,因此

(完整版)小型立体仓库电气控制系统的设计毕业论文设计

综合毕业实践报告(论文) 综合毕业实践题目:小型立体仓库电气控制系统的设 计 系部: 电气工程系所学专 业: 现代应用电器与电 子 学生姓名:*** 班 级: 440310 学号: ******** 起迄日期:2006.2至2006.6 实践地点:江苏省移动通信第二话务中心 指导教师:*** 专业技术职 务: 讲师

顾问 教师: 2006 年 6 月

摘要 随着国民经济的飞速发展,自动化立体仓库必然会在各行各业中得到越来越广泛的应用。自动化立体仓库是现代物流系统的重要组成部分,是一种多层存放货物的高架仓库系统,由自动控制与管理系统、高位货架、巷道堆垛机、自动入库、自动出库、计算机管理控制系统以及其他辅助设备组成。 本课题的电气控制是由日本三菱公司生产的FX2型可编程序控制器(PLC)、步进电机驱动电源模块、开关电源、位置传感器等器件组成。该电气控制系统分手动和自动两种方式。它实现的功能主要有:取(由零位出发到指定仓位号取货并送到入货台);入(到零位取货并送入指定仓位号)等等,在执行完任务后自动返回到零位等待下一个指令。 本文首先对该课题的可行性及课题实现的现实意义和价值进行了介绍;其次对该系统的硬件组成、结构、原理进行了阐述和分析;再次对本控制系统的核心——软件进行了编写,论文中即有梯形图又有相应的语句表;最后对设计本课题所学到的知识和结论进行归纳和总结,并对本论文有待完善的地方进行扼要的说明。 关键词:立体仓库电气控制 PLC 步进电机物流管理

目录 第1章绪论 (1) 1.1 立体仓库在自动化生产过程中 (1) 1.2 此课题的设计内容及主要思路 (1) 1.3 设计此课题的可行性 (2) 1.4 设计此课题的实用价值及现实意义 (3) 第2章硬件部分 (4) 2.1 立体仓库的基本结构 (4) 2.2 立体仓库的硬件原理 (5) 2.2.1 步进电机的原 理 (5) 2.2.2 步进电机驱动器的原理 (5) 2.2.3 传感器的工作原理 (6) 2.2.4 开关型稳压电源的原

电气自动化毕业论文

安徽电气工程职业技术学院 毕业论文 题目:梭式窑燃烧系统研究 系部:自动化与信息工程部 专业:电气自动化 姓名: 班级:14电气 学号: 指导教师: 教师单位: 2016年12月28 日 摘要 梭式窑燃烧系统是由燃气燃烧器(烧嘴)、燃气阀组、助燃风机、流量计、压力变送器、点火装置、燃气/空气压力检测装置、火焰监控装置等组成,确保系统在安全、合理的情况下稳定运行。由温度控制系统、燃烧控制系统、压力控制系统、故障报警系统等组成。控制系统包括电源开关、报警装置、PLC、火焰控制器、工控机、继电器等。按照预先设定的升温曲线,经PLC运算,输出信号送给电磁阀,电磁阀接受 PLC 的信号,实现电磁阀的开关,控制燃烧器的大小火以及开关时间。当检测温度与设定温度偏离时,PLC系统控制燃烧器的燃烧功率调节炉内温度。以流程图的形式将炉区所有可控设备显示在一张图上,并将有关热工参数显示在流程图上,同时指示有关设备的

运行状态。 关键词:检测装置;控制系统;PLC;继电器;流程图 目录 1、绪论 (4) 1.1 题目背景及目的 (4) 1.2 论文研究方法 (5) 1.3 论文研究内容 (5) 2、系统简介 2.1空气管路 (6) 2.2燃气管路 (6) 2.3自动控制系统 (6) 2.3.1自动控制器 (6) 2.3.2燃烧器功率调节 (6) 2.3.3压力控制系统 (7) 2.3.4控制系统概述 (7) 2.4设备功能特点 (9) 2.5技术指标 (10) 3、硬件配置 (10) 4、软件设计 (12)

4.1 系统图纸 (12) 4.2 下位机控制 (21) 4.3 上位机 (43) 4.4 通讯 (44) 5、毕业设计总结 (49) 6、参考文献 (50) 7、致谢 (50) 1 绪论 梭式窑是一种以窑车做窑底的倒焰间歇式生产的热工设备,也称车底式倒焰窑,因窑车从窑的一端进出也称抽屉窑,是国内近十年来发展迅速的窑型之一。梭式窑被广泛地使用于艺术陶瓷、日用陶瓷、建筑陶瓷、特种陶瓷、耐火材料及金属热处理行业,要求设计各种性能及不同容积的梭式窑。设计温度700--1800℃,有效容积1--180 ,并可选用氧化或还原烧成气氛;采用先进的可编程窑炉控制系统为用户完成各种产品烧成曲线;梭式窑可采用柴油、煤气、天然气及液化石油气作为燃料。 1.1 题目背景及目的 梭式窑的应用正日益广泛, 它给卫生瓷生产带来的好处是明显的。首先是生产安排非常灵活, 每一窑都可以采用不同的烧成制度, 烧制不同的产品, 很适合现在市场多变的要求; 可以随时根据销售情况决定生产, 可以生产连续窑不易生产的大件、超大件产品, 这些都是连续窑无法比拟的。但它也有许多缺点, 能耗高就是其中关键一项。随着技术水平的提高, 梭式窑的优点正得到充分的发挥, 而过去的缺点更日益成为历史。现在国外引进的梭式窑, 其能耗指标比隧道窑高不出多少, 因此应用也日益广泛, 甚至成为有些厂在小规模生产时的主要设备。但相比较而言,

住宅小区电气设计-毕业论文

摘要 本设计主要阐述了现代化小区各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。本设计共主要包括强电部分设计部分设计及安防部分设计。 强电部分主要内容包括:低压配电系统、照明系统及防雷接地系统的设计, 其中包括负荷计算、照度计算等。 本小区电气设计作为毕业设计,其目的是通过切身实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为即将面临的工作奠定坚实的基础。

引言 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法, 更好的将理论和实践相结合 , 将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去, 也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为 11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论 文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。

一设计概况 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法, 更好的将理论和实践相结合 , 将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去, 也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为 11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论 文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。 二配电系统 (一)设计要求 供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 (二)低压配电系统线路的选择 1. 低压线路接线方式 低压配电线路采用放射式、树干式、环式及链式四种接线法。 1 放射式系统:特点配电线故障互不影响, 供电可靠性较高 , 适用于一级负荷配电。配电设备集中 , 检修比较方便;缺点是系统灵活性较差, 导线消耗量较多。此配电方式经常用在设备容量大、负荷集中或重要的用电设备以及有腐蚀性介质 和爆炸危险等场所不宜配电及保护起动设备放在现场者。以免影响其他用户正常用电。接线图见下图4-1

2021年住宅小区的电气设计

住宅小区的电气设计 住宅小区的电气设计具体内容是什么,下面为大家解答。 1、随着人民生活水平的提高,居民家用电器的种类和数量也迅速增加,使生活用电量增长较快,以前住宅电气设计的容量选择及布线等方法已不能适应当前的实际情况,因此有必要就当前住宅小区的电气设计提出一些新的看法。 2、供电可靠性方面 旧的住宅小区供电方式一般都在附近10kV变压器台低压侧直接引电源至小区,而且一个变压器台所带的负荷也比较大,大多数变压器台同时供应几个小区和一些零散的住宅群的生活用电,造成变压器台经常过载,在夏季用电高峰期更加严重,经常造成10kV线路过载跳闸,甚至有时造成变压器过载烧坏。另外,人们对供电可靠性(这里指停电时间)要求也不断提高。因此,我们对新建住宅小区的供电方式应该有所改变。 (1)在新建住宅内配套建配电房。配电房由配电室和变压器室组成,高、低压进出线均采用电缆并敷设于电缆沟或电缆保护管内。如果一些住宅小区公用面积较小,也可以采用预装式变电站(美式箱变),这样可以节约用电,但投资比前者大些。 (2)供电方式有多种选择。其一,10kV高压侧双电源进线(该方式可以通过分段开关或箱式变的四工位开关来实现环网功能),经联络开关柜后至变压器;低压侧采用单母线分段,正常情况下分段运行。其二,10kV高压侧单电源进线,低压侧单母线分段或不分段。前一种

方式可靠性较高,但投资大,适用于较高档的住宅小区,特别是有高层建筑的小区;后一种方式可靠性较前一种低,但投资省。从目前的情况来看,后一种方式的供电可靠性已能够满足普通的生活用电,一般采用后种方式,但考虑以后的发展,配电室应该预留有安装高压进线柜的位置。 综合以上两点,当前新建住宅小区应该配套建立配电房或箱式变;同时,10kV电源进线应该预留2回进线位置(以保证供电可靠性及环网功能的实现),首期可以根据实际情况只接入1回10kV进线。 3、变压器容量和台数的选择 要确定合适的变压器容量和台数也是件困难的事情。容量选择大了,台数选择多了将造成浪费;而相反,则造成变压器的过载,供电可靠性和安全性又得不到保证。那么,怎样才能做到选择合理?下面以一个实例来探讨这个问题。 假设有一个小区有20幢8层楼房,每幢楼有2个单元,每个单元每层有2套住户,即该小区共有住户640户,每套住宅面积从90~150m2不等。下面用两种方法来确定该小区的总用电量。 (1)单位住户负荷预测法: 根据资料统计,我国住宅电气设计每户计算负荷大概为:近期每户4kW,远期每户为10kW。则该住宅小区总负荷P为: P近期=4kW/户×640户=2560kW P远期=10kW/户×640户=6400kW (2)单位面积法:

(完整版)建筑电气专业毕业设计论文

毕业论文任务书

摘要 主要对其进行供配电系统、照明系统、防雷接地,综合布线系统等弱电设计,总建筑面积7558.94平方米,为学校标志性建筑。按照建筑设计要求,所有教室均按多媒体教室设计。 该工程首先对供配电系统进行设计,在供电系统中涉及到建筑供配电的负荷分级和智能建筑对供电的要求以及如何减少电能损耗。在低压配电系统设计中主要考虑配电系统的原则,配电系统配电方式以及配电设计的质量。最后利用需用系数法对系统的负荷进行计算。 照明系统的设计是在照度要素和要求的基础上,满足照度均匀度,亮度均匀度,眩光的限制与利用,颜色对比,阴影的处理,照度的稳定性等的要求,利用单位容量法对光源和灯具

进行选择和布置。然后根据各回路的计算电流来选择使用的开关,插座,导线,断路器等器件。 弱电部分的设计主要是消防和综合布线系统的设计,综合布线是采取标准化的统一材料、统一设计、统一布线、统一安装施工做到结构清晰,使用方便,便于集中管理和维护。 关键词:供配电系统 , 照明系统, 弱电系统 , 建筑物防雷系统,弱电系统 外文翻译 Electrical design of integrated building Its main power supply and distribution systems, lighting systems, and other strong electrical socket system design , such as weak cabling systems designed to meet all the requirements of a modern intelligent building . The project first power supply and distribution system design, supply and distribution of construction related to the classification and intelligent building load power requirements of the power supply system and the design of low-voltage distribution system mainly consider the distribution system , distribution methods and the quality of the distribution system distribution design. Finally, the required system load factor method of calculation . The design of the lighting system is based on the requirements of the illumination elements and meet the illumination uniformity , brightness uniformity, requires the use of restrictions and glare , color contrast , processing, stability of the shadow of illumination , the method of using the

高压开关柜的电气设计大学本科毕业论文

毕业论文声明 本人郑重声明: 1.此毕业论文是本人在指导教师指导下独立进行研究取得的成果。除了特别加以标注地方外,本文不包含他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。对本文研究做出重要贡献的个人与集体均已在文中作了明确标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 2.本人完全了解学校、学院有关保留、使用学位论文的规定,同意学校与学院保留并向国家有关部门或机构送交此论文的复印件和电子版,允许此文被查阅和借阅。本人授权大学学院可以将此文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本文。 3.若在大学学院毕业论文审查小组复审中,发现本文有抄袭,一切后果均由本人承担,与毕业论文指导老师无关。 4.本人所呈交的毕业论文,是在指导老师的指导下独立进行研究所取得的成果。论文中凡引用他人已经发布或未发表的成果、数据、观点等,均已明确注明出处。论文中已经注明引用的内容外,不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体,均已在论文中已明确的方式标明。 学位论文作者(签名): 年月

关于毕业论文使用授权的声明 本人在指导老师的指导下所完成的论文及相关的资料(包括图纸、实验记录、原始数据、实物照片、图片、录音带、设计手稿等),知识产权归属华北电力大学。本人完全了解大学有关保存,使用毕业论文的规定。同意学校保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版或电子版,允许论文被查阅或借阅。本人授权大学可以将本毕业论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用任何复制手段保存或编汇本毕业论文。如果发表相关成果,一定征得指导教师同意,且第一署名单位为大学。本人毕业后使用毕业论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时,第一署名单位仍然为大学。本人完全了解大学关于收集、保存、使用学位论文的规定,同意如下各项内容:按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本;学校有权保存学位论文的印刷本和电子版,并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存或汇编本学位论文;学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或者部分的阅览服务;学校有权按有关规定向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入学校有关数据 库和收录到《中国学位论文全文数据库》进行信息服务。在不以赢利为目的的前提下,学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。 论文作者签名:日期: 指导教师签名:日期:

某小区供配电系统设计

南阳理工学院本科生毕业设计(论文) 学院(系):电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生: 指导教师: 完成日期 2014 年 5 月

南阳理工学院本科生毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 总计: 36 页 表格: 10 个 插图: 9 幅

南阳理工学院本科毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 学院:电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生姓名: 学号: 指导教师(职称): 评阅教师: 完成日期: 南阳理工学院 Nanyang Institute of Technology

某小区供配电系统设计 [摘要]住宅小区供配电系统的稳定运行直接影响着人们的日常生活及秩序。因此研究小区供配电系统如何更好的实现安全、可靠、经济运行具有现实的意义。本课题初步对住宅小区的供配电系统进行设计,并根据国家相关标准对所设计的内容进行规范化。分析小区的原始数据和供电特点,对小区各类负荷进行计算;通过计算负荷选择变压器的容量和数目完成变电所的设计;合理选择电气主接线方式;根据短路电流选择合适的电力电缆;确定建筑物防雷等级,做好小区的防雷接地保护。设计过程中不仅要保证供电的质量和安全性,还应尽量满足供电的经济性,节省能源和材料。 [关键词]计算负荷;短路电流;变压器;供配电设计;防雷接地 Design for the Power Supply and Distribution System of a Residence Community Electrical Engineering and Automation Specialty MA Jun-yao Abstract: Residence community for safe and reliable operation of the distribution system directly affects people's daily lives.This project is initially designed for the power supply and distribution system of the residence community. And also the design is normalized in accordance with the relevant national regulations and standards. So the power supply and distribution system in residence community district how to realize the safe, reliable and economic operation has realistic meaning. Analysis the raw data for the residence community and load calculation of the residence community. Based on the calculated load the measures of power supply and distribution of the residence community is designed. It includes the electric main wiring design, transformer and distribution substation design. Meanwhile the appropriate electric power cable are selected according to the short-circuit current. And the protection design about grounding for lightning is also essential. Not only must the quality and safety of power supply be ensured, but also the economical power supply, energy-saving and material-saving should be met as much as possible. Key words:Load calculation; Short-circuit current; Transformer; Power supply and distribution design; Grounding for lightning 目录

自动化毕业设计(论文)-电气控制PLC水处理系统设计说明

1 绪论 1.1课题的提出 水和电是人类生活、生产中不可缺少的重要物质,在节水节能已成为时代特征。我们这个水资源和电能源短缺的国家,面临城市污水肆意排放,生活用水水质日益下降,如何使水质达到日常生活、工业生产可靠性、稳定性的要求,直接影响着居民正常工作和经济的发展。 随着工业制造的迅速发展,仪器设备对水质的要求也越来越高。传统方式普遍不同程度的存在浪费水力、电力资源;效率低;可靠性差;自动化程度不高等缺点,严重影响了工业系统中的用水。目前的供水方式应朝着高效节能、自动可靠的方向发展,基于PLC电气控制技术、电气自动化技术于一体。采用该系统进行供水可以提高供水系统的稳定性和可靠性,同时该系统具有良好的节能性,这在能源日益紧缺的今天尤为重要,所以研究设计该系统,对于提高企业效率以及人民的生活水平、降低能耗等方面具有重要的现实意义。 1.2 水处理自动控制的发展前景 水处理自控系统的发展始终追随水处理行业的发展趋势,其目的是使净水、污水和中水回用的处理更加完善、控制更加准确、系统运行更加稳定、操作更加方便、系统运行效率更高、更加环保和节能。 1.2.1 水处理行业的发展趋势 在净水行业,现有的城镇净水厂已经趋于完善,但在农村的饮水状况却让人担忧,大部分的农村人口直接饮用地下水或地表水,农村集中供水是一种发展趋势。农村净水厂的建设将是净水厂的主要组成之一。 我国是一个严重缺水的国家,中水处理回用使城市污水成为一种清洁安全的城市水资源,能够在很大程度上缓解城市水资源匮乏的状态,并进一步减少对下游城市水资源的污染,降低下游城市水资源的净化难度。 根据《城市污水处理及污水防治技术政策》,2010年全国省市城市和建制镇的污水平均处理率不低于50%,省市城市的污水处理率不低于60%,重点城市的污水处理率不低于70%。新建污水厂仍是我国治理水资源的一个重要组成。 水处理行业,由于各厂的水源不同,所包含的污染物不同,相应的处理工艺也不同。水处理工艺的多样性、复杂性也是水处理行业发展的一个必然趋势。 净水处理、污水处理和中水处理的设备众多,设备也更加专业化。怎样实现对其便捷稳定的控制变得至关重要 1.2.2水处理行业自动控制需求 针对水处理行业发展的趋势,水处理行业对自动控制的需求主要有以下几个方面: PLC及仪表开放的标准的通讯协议。由于现场设备众多,大部分需要通讯,而不是由一个PLC通过硬接线的方式采集所有设备的信号,实现控制。在短期,需要PLC能够支持现场各种仪表和第三方厂家的通讯协议;从长期考虑,各种PLC以及仪表能够支持通用的开放通讯协议标准。 上位组态软件丰富的驱动程序。在改造和扩建项目中,有很多情况是现场有几家PLC要与上位组态软件通讯,上位组态软件需要包含多家PLC的驱动。即使在新建项目中,也要考虑之后的项目改造和扩建,需要上位组态软件能够具有丰富的驱动程序,能够同时支持与多家PLC同时通讯和画面组态。 水厂运行节能环保。节能和环保是现代社会发展对各种工厂、产品的需求,在水处理行业同样需要考虑到节能和环保的问题。这就需要PLC的程序编写能够与现场工艺和设备结合,使控制更加准确,使现场设备在低能耗运行以及加氯、加药适量的情况下满足出水水质的要求。 PLC设备稳定运行。PLC设备能够稳定运行,是对自动系统的基本要求,也是最高的要求。PLC设备有较强的抗干扰能力,平均无故障时间长,即使在系统故障的情况下,也能够最低限度的减少故障损失。

高压开关柜的电气设计 毕业设计论文

第1章绪论 1.1概述 称套配电装置又叫成套配电柜,也是以开关为主的成套电器,故也俗称开关柜。它用于配电系统,作为接受与分配电能之用。据电压高低,它可分为高压开关柜和低压开关柜两大类:按装置地点的不同,又分户外式与户内式( 10 kv 及以下的多采用户内式);按开关电器是否可以移动,又可分为固定式和手车式。可见,高压开关柜是成套配电设备的一种,是有由制造厂成套供应的高压配电装置。在这种封闭或半封闭的柜中可装设各种高压电器、测量仪表、保护电器和控制开关等等。通常一个柜就构成一个单元回路(必要时也可用两个柜),所以一个柜也就成为一个间隔。使用时可按设计的主回路方案,选用适合各种电路间隔的开关柜,然后使可组成整个高压配电装置。也具有占地少、安装使用及维护检修方便,适于大量生产等特点,故应用很广泛。 高压开关柜种类较多,分类方法亦有多种:按断路器的安装方式可分为固定式和手车式两大类;按柜体结构型式可分为开启式与封闭式两种;还可分为一般环境和特殊环境用(后者包括矿用、化工用、高海拔地区用等)。 按电力行业标准DL/T404-1997的定义,高压开关柜(high-voltage switchgear panel)是指由高压断路器、负荷开关、接触器、高压熔断器、隔离开关、接地开关、互感器及站用电变压器,以及控制、测量、保护、调节装置,内部连接件、辅件、外壳和支持件等组成的成套配电装置。这种装置的内部空间以空气或复合绝缘材料作为介质,用作接受和分配电网的三相电能。 1.2高压开关柜的类型 高压开关柜是3-35kV交流金属封闭开关设备的俗称,它是3-35kV电网中最大面积是配电设备。 由于国内外市场需求的日益多样化和国外代以先进技术的不断引进,20世纪80年来。国内电器制造行业推出了几十种型号的高压开关柜产品,打破了高压开关柜过去几十年一直以少油断路器为主开关的GG-1和有限的几种手车式开关柜的落后局面。新推出的高压开关柜所配的主开关元件有真空断路器、SF6断路器、负荷开关、接触器和熔断器。 高压开关柜按柜内主元件的安装方式分为固定式和移开式,简称固定柜和手车柜。移开式高压开关柜又根据手车的位置分落地式和中置式两种。按安全等级分为铠装式、间隔

(完整版)某小区的电气设计毕业设计

摘要 综合布线系统(PDS,Premises Distribution System)是一种开放式的传输平台,起到了智能化建筑中枢神经系统的作用,可以支持几乎所有的数据、话音设备及各种通信协议。综合布线系统因具有高度的灵活性,各种设备位置的改变,局域网的变化,不需重新布线,只要在配线间作适当布线调整即可满足需求,近年来在我国已被广泛地采用。本设计的目的是通过切身实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为今后的工作和学习奠定坚实的基础。 本设计阐述了某市某居民楼电气设计的依据、原则和方法及结论,设计主要包括强电部分设计、弱电部分设计及安防部分设计。即,完成对小区的综合布线系统、照明系统、弱电系统、消防报警系统以及防雷接地系统的设计。设计的侧重点是该居民楼电气系统中综合布线系统设计和防雷接地设计,其中综合布线系统主要包括居民楼的公共广播系统设计、电视系统和电话、网络系统。 关键词:综合布线系统、消防、防雷

Abstract

目录 摘要 ............................................................................................................................................................... Abstract ........................................................................................................................................................目录 ............................................................................................................................................................... 1 绪论 ........................................................................................................................................................... 1.1建筑概况: .................................................................................................................................... 1.2设计内容: .................................................................................................................................... 2 供配线系统设计 ....................................................................................................................................... 2.1 负荷等级及供电要求: ............................................................................................................. 2.2 负荷计算: ................................................................................................................................. 2.3 设备选型: ................................................................................................................................. 2.4 配电方式: ................................................................................................................................. 3.1照明系统的概述: ........................................................................................................................ 3.2照度方式和种类: ........................................................................................................................ 3.3照度计算: .................................................................................................................................... 单位容量法的基本公式: ........................................................................................................... 3.4 该小区的电气照明设计: ......................................................................................................... 3.5 插座系统: ................................................................................................................................... 3.6 该小区标准层照明设计: .........................................................................................................

某住宅小区供配电系统设计

For pers onal use only in study and research; not for commercial use 学号6 9 《工厂供电》 课程设计 (2010级本科) 题目:_某住宅小区供配电系统设计_ 学院:物理与机电工程学院 专业:电气工程及其自动化 作者姓名:甘孝田 指导教师:赵文忠职称:教授 完成日期:2012年12 月27 日

工厂供电课程设计任务书

四.需收集和阅读的资料及参考文献(指导教师推荐)

【1】刘涤尘、王明阳、吴政球?电气工程基础[M].武汉:武汉理工大学出版社.2003年【2】张学成.工矿企业供电设计指导书[M].北京:北京矿业大学出版社.1998年【3】刘介才.工厂供电简明设计手册[M].北京:机械工业出版社.1993年 【4】刘介才.实用供配电技术手册[M].北京:中国水利水电出版社.2002年 【5】刘介才.工厂供电[M].北京:机械工业出版社.1997年 【7】JGJ16-2008民用建筑电气设计规范 【8】GB50054-95低压配电设计规范 【9】GB50052-95供配电系统设计规范 【10】GB50217-2007电力工程电缆设计规范 【11】GB50060-92 3?110KV高压配电装置设计规范 指导教师签名:赵文忠 2012年12 月14 日

目录 一、设计说明 .............................................................. 1.. 1.1工程概况 ......... ... ..................................................... .1 1.2设计依据 (1) 1.3设计原则 (1) 1.4小区概况 (1) 二、小区负荷计算 .......................................................... 1.. 三、无功补偿方式 (3) 3.1无功补偿方式.......................................................... 3. 3.2无功补偿容量.......................................................... 3. 3.3并联电容器的选择及制 (4) 四、变配电所位置和型式的选择 .............................................. 4. 4.1 变配电所位置的确定 (4) 4.2变配电所的总体布置 (4) 五、主变压器台数和容量的确定 .............................................. 5. 5.1变压器主变台数的选择.......................................................... 5. 5.2变压器容量的选择 (5) 六、变配电所主接线方案的选择 .............................................. 5. 6.1变电所主接线方案的评价 (6) 七、短路电流的计算 ........................................................ 7. 7.1短路计算的意义和方法 (7) 7.2相关节点的短路计算............................................................ 7. 7.2.4 K-1点的短路电流计算 (8) 7.2.5 K-2点的短路电流计算 (8) 八、变电所低压侧一次设备的选择与校验 (9) 8.1低压母线的选择与校验 (9) 8.2低压电缆、设备的选择与校验 (10) 九、变压器保护设置 (13) 9.1变电所10kV馈线保护 (14)

浅谈住宅小区的电气设计

浅谈住宅小区的电气设计 作为住宅设计的重要组成部分,电气设计对住宅建筑的美学设计、使用、居民的生命财产安全以及住宅成本的降低都有一定的影响。本文分析了住宅小区电气设计过程中存在的问题,提出了相应的解决方案,以期为工程实际运行提供相应的理论参考和指导。 标签:住宅小区;电气设计 一、住宅小区的建筑电气整体设计 (一)估算电气负荷 电气负荷作为建筑电气设计中的重要参数,受多种客观因素影响。随着家用电器的普及,准确计算住宅小区的用电负荷相当困难。因此,在规划或初步设计时,可采用单位面积负荷密度估算住宅区的电负荷,而在施工图设计阶段通常采用单位指标法(每户用电多少)与需要系数法估算住宅区的电负荷。然而,采用需要系数应根据当地气候条件、采暖方式、电炊具使用等因素等进行确定。 (二)确认供电电源 电压等级的合理选择直接影响到住宅小区的供电,对住宅小区未来的管理和经济运行也不可忽视。因此,住宅小区供电的电压等级已经成为设计者们讨论的话题。根据实际工作经验,小区的大小和电负载对电压电平不要求。例如,当电池的电负载小于200kV A时,供电范围小于200米,低电压可用于380/220V电源。当电池的电负荷大于300kV A时,应使用高压电源来实现高压深负荷中心,从而减少线路损耗并降低电压损失。当小于8mV A时,可使用10kV电压电平供电,10kV/0.4kV/0.23kV变电站将安装在适当的区域。 二、住宅小区的安全管理问题 住宅小区安全管理系统包括防火系统和防盗系统,消防系统应按国家有关消防法规设计。以下重点谈防盗系统。多层住宅中常用的防盗系统由门铃对讲机和用户对讲机组成。来访者通过门口对讲机进入到访住户的住址,住户可通过室内对讲机打电话给来访者,确定是否打开防盗门。现在很多家庭使用可视对讲系统。可视对讲系统不仅具有上述系统的基本功能,还可以通过屏幕观察访客,判断是否打开防盗门。高层住宅采用可视对讲系统,居民不仅可以确认是否打开防盗门,还可以拨打大楼管理办公室的电话。建筑管理办公室设置一个主机,可以记录24小时的访问时间、打开记录和住户地址,并可以通过微型计算机打印结果进行后期检查。 三、住宅小区电气设计

住宅楼电气设计毕业论文

住宅楼电气设计毕业论文 目录 引言 (1) 1 设计概况 (1) 1.1 设计对象及围 (1) 1.2 设计依据 (2) 1.3 设计目的及意义 (3) 2 负荷级别与负荷计算 (3) 2.1 供电电源与方式 (3) 2.2 负荷分级 (3) 2.3 负荷计算 (4) 3 低压配电系统 (12) 3.1 低压系统的设计概况 (12) 3.2 低压开关柜 (13) 3.3 低压电器 (18) 3.4 低压断路器 (19) 3.5 低压电流互感器 (23) 3.6 电能表的选择 (26) 3.7 导线的选择 (27) 3.8 应急电源EPS (31) 3.9 无功补偿装置 (34) 4 照明设计 (35) 4.1 照明分类 (35) 4.2 照度的选择 (37) 4.3 应急照明 (39) 4.4 正常照明照度计算 (40) 5 消防系统 (46) 5.1 报警区域与探测区域及其划分 (46)

5.2 手动火灾报警按钮及消火栓按钮 (47) 5.3 火灾探测器 (49) 5.4 消防控制中心 (52) 6 防雷接地 (52) 6.1 年预计雷击次数计算 (52) 6.2 防雷装置 (53) 6.3 接地保护 (55) 7 弱电系统 (55) 7.1 可视对讲系统 (55) 7.2 有线电视系统 (57) 7.3 系统 (58) 7.4 宽带网络系统 (58) 结束语 (59) 参考文献 (60) 谢辞 (61) 附录一负荷计算表 (62) 附录二图纸目录 (64)

引言 在过去的建筑电气设计之中,所涉及到的容只包括供电和照明。而现在在设计当中我们往往可以将设计容分为强电和弱电。其中强电包括照明、高低压供配电以及防雷,而弱电则包含电视、、网络、对讲、消防等系统,在现在的一些地方还采用了更先进的楼宇智能控制系统。这种以电压高低为分类依据的方式通俗易懂,因而被广泛接受。 随着我国人民生活水平的提高以及我国科技的飞速发展,人们对高低压供配电、消防、照明、电视、防雷以及通信等的要求越来越高,这就使得建筑电气的设计不断向着更高品质与更多功能发展,不断地进行横向的拓展和纵向的深入,在安全、智能与经济之间寻找到一个良好的平衡点。建筑电气的设计者是为业主和施工单位服务的,设计过程中应以国家的有关标准与规为前提,并遵循国家的技术经济政策,树立服务与合作意识,使设计结果满足供电可靠、建筑设备人员安全、资源不浪费、经济合理的要求。 1 设计概况 1.1 设计对象及围 设计对象为市的某高层住宅楼,含三栋同结构建筑,分别为A楼、B楼、C 楼,总建筑面积为15105平方米。主体11层,建筑高度33米。属于高层二类建筑,建筑的防火等级为二级。其中中间主楼B楼地面层设有高低压配电室、消防控制中心与消防泵、生活泵,而两旁A楼、B楼地面层均为自行车库。 设计包括对某高层住宅楼的低压供配电系统设计、照明设计、防雷与消防设计,以及弱电设计,包括、电视、网络与可视对讲系统。

相关文档
相关文档 最新文档