液化石油气泄漏事故现场应急处置

一、基本措施

1 岗位职责

液化石油气站事故现场应急处置分为初期处置和后期处置,初期处置以气站现场岗位人员为主;后期处置由企业、专业救援队伍以及社会救援机构共同实施救援。

1.1 初期救援岗位职责

1.1.1 现场指挥(事故现场职位最高者)

迅速判断事故部位、起因、状况;指挥或亲自实施应急措施;指挥启动或亲自启动消防系统;视事故发展向有关部门、上级报告事故情况,或直接向社会救援机构求援。

1.1.2 应急操作

立即判断事故发生部位、发生原因,找出关键处置点;按照企业预案规定步骤操作,切断事故设备与储配系统的连接通道,停运机泵并切断储配系统电源,设法扑灭初期火苗。

1.1.3 消防操作

力争扑灭初期火苗;立即启动消防水系统,连接消防水枪或启动喷淋系统,进行冷却降温或驱散泄露的液化石油气。

2 现场应急处置基本措施

2.1 固定式液化石油气储罐事故

2.1.1 储存有液化石油气的储罐发生开放性化学爆炸

事故发生后,应立即向消防机构和有关部门报警报告,在确保人员安全的情况下关闭所有紧急切断阀,开启消防喷淋系统对相邻储罐进行喷淋降温,所有人员立即撤离现场,远距离设置警戒区域,等待专业救援机构救援。

2.1.2 储罐在检验维修时发生爆炸

该类事故爆炸气体来源于罐内残留,事故发生后,应立即停止所有生产作业,检测罐内爆炸性气体在安全范围内以后,救援人员佩戴防毒面具进入储罐内将受伤人员救出,立即就近送医院救治。

2.1.3 储罐及其接管发生液相泄漏

⑴液相泄漏发生后,应立即停止一切生产作业,关闭所有紧急切断阀,开启消防喷淋系统,连接消防水枪,对泄漏出的液化石油气进行驱散,干粉灭火器上风头掩护。

⑵如泄漏发生在储罐底部,应开启高压水向储罐内顶水,气相石油气向其它储罐连通回流。

⑶实施烃泵倒罐作业,将储罐内的液化石油气倒入其它储罐或槽车内。

⑷以棉被、麻袋片包裹泄漏罐体本体,让其结冰以减少泄漏量。

⑸如接管泄漏,则应用管卡型堵漏装置实施堵漏。

⑹警戒区域视泄漏量的大小而定,下风头应适当扩大距离。

2.1.4 储罐及其接管发生气相泄漏

气相泄漏发生后,应停止所有作业,切断与之相连的气相,开启消防喷淋,灭火器掩护等措施到位后,根据现场情况,实施倒罐、抽空、放空等处理。

2.1.5 球罐第一道密封面发生泄漏

⑴停止所有作业,关闭所有紧急切断阀,开启消防喷淋系统,连接消防水枪,干粉灭火器上风头掩护。

⑵启动高压水向储罐内定水,连通气相系统。

⑶以法兰式带压堵漏设备进行堵漏作业。

⑷实施烃泵倒罐作业,将泄漏储罐的液化石油气倒入其它储罐或罐车。

⑸警戒区域视泄漏量而定,下风头适当扩大警戒距离。

⑹救援人员应在上风头掩护。

2.1.6 与储罐相连的第一个阀门本体破损发生泄漏

与2.1.5处置措施基本相似,增加棉被、麻袋片包裹阀门本体,浇水结冰减小泄漏量。

2.1.7 固定式液化石油气储罐事故特别注意事项

⑴救援操作时应注意绝对避免出项任何明火、电火花、冲击火花、静电,救援人员应穿着防静电衣物,使用防爆工具。

⑵应急救援人员应加强自我防护意识,佩戴必要的防护用品,避免烧伤、冻伤、中毒、触电等不要伤害发生,扩大事态。

二、液化石油气泄漏应急处置措施

1.报警

拨打119、120;中捷石化应急救办公室2100、2000等,并视泄漏量情况及时报告上级领导。

2.建立警戒区

立即根据地形、气象等,在距离泄漏点至少400米范围内实行全面戒严。划出警戒线,设立明显标志,以各种方式和手段通知警戒区内和周边人员迅速撤离,禁止一切车辆和无关人员进入警戒区。对于大泄漏,考虑至少隔离800米(以泄漏源为中心,半径800米的隔离区)。

3.消除所有火种

立即在警戒区内停电、停火,灭绝一切可能引发火灾和爆炸的火种。进入危险区前用水枪将地面喷湿,以防止摩擦、撞击产生火花,作业时设备应确保接地。

4.控制泄漏源

在保证安全的情况下堵漏或翻转容器、槽车,避免液体漏出。如管道破裂,可用木楔子、堵漏器堵漏或卡箍法堵漏,随后用高标号速冻水泥覆盖法暂时封堵。

5.导流泄压

若各流程管线完好,可通过出液管线、排污管线,将液态烃导入紧急事故罐,或采用注水升浮法,将液化石油气界位抬高到泄漏部位以上。

6.罐体掩护

从安全距离,利用带架水枪以开花的形式和固定式喷雾水枪对准罐壁和泄漏点喷

射,以降低温度和可燃气体的浓度。

7.控制蒸汽云

如可能,可以用锅炉车或蒸汽带对准泄漏点送气,用来冲散可燃气体;用中倍数泡沫或干粉覆盖泄漏的液相,减少液化气蒸发;用喷雾水(或强制通风)转移蒸气云飘逸的方向,使其在安全地方扩散掉。

8.处置组织与现场监测

调集医院救护队、警察、火警等现场待命。随时用可燃气体检测仪监视检测警戒区内的气体浓度,人员随时做好撤离准备。

禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源;防止泄漏物向下水道、通风系统和密闭性空间扩散;隔离警戒区直至液化石油气浓度达到爆炸下限25%以下方可撤除。

9.翻车起吊

如遇到车辆倾覆,至少要2辆25吨以上起吊车辆同时作业,防止二次事故。并预先在可能倾覆处铺上废旧轮胎,防止罐体与地面撞击。

三、液化石油气火灾应急处置措施

组织抢险队伍,控制泄漏源,确定灭火介质,进行事故扑救,监控和保护周边具有火灾、爆炸性质的危险点,防止二次事故发生。

1.灭火剂选择

小火时,可选用干粉、二氧化碳灭火器;

大火时,采用水幕、雾状水。

扑救液化气体类火灾,切忌盲目扑灭火势,在没有采取堵漏措施的情况下,必须保持稳定燃烧。否则,大量可燃气体泄漏出来与空气混合,遇着火源就会发生爆炸,后果将不堪设想。

2.报警

拨打119、120;中捷石化应急救办公室2100、2000等,并视泄漏量情况及时报告政府有关部门。

3.建立警戒区

立即根据地形、气象等,在距离泄漏点至少1600米(以泄漏源为中心,半径1600米的隔离区)范围内实行全面戒严。划出警戒线,设立明显标志,以各种方式和手段通知警戒区内和周边人员迅速撤离,禁止一切车辆和无关人员进入警戒区。

紧急疏散时应注意:

(1)需要佩戴个体防护用品或采用简易有效的防护措施,并有相应的监护措施;

(2)应向侧上风方向转移,明确专人引导和护送疏散人员到安全区,并在疏散或撤离的路线上设立哨位,指明方向;

(3)不要在低洼处滞留;

(4)要查清是否有人留在污染区与着火区。

4.制止泄漏

(1)若阀门未烧坏,可穿避火服,带着管钳,在水枪的掩护下,接近装置,关上阀门,断绝气源。

(2)若各流程管线完好,可通过出液管线、排污管线,将液态烃导入紧急事故罐,减少着火罐储量。

(3)若泄漏发生在罐的底部或下部,利用已有或临时安装的管线向罐内注水,利用水与液化石油气的比重差,将液化石油气浮到裂口以上,使水从破裂口流出,再进行堵漏。为防止液化气从顶部安全阀排出,可以采取先倒液、再注水修复或边导液边注水。

(4)积极冷却,稳定燃烧,防止爆炸。组织足够的力量,将火势控制在一定范围内,用射流水冷却着火及邻近罐壁,并保护毗邻建筑物免受火势威胁,控制火势不再扩大蔓延。在未切断泄漏源的情况下,严禁熄灭已稳定燃烧的火焰。

5.处置组织与现场监测

调集医院救护队、警察、火警等现场待命。随时用可燃气体检测仪监视检测警戒区内的气体浓度。

6.人员受伤处置

通过信号、广播组织、引导群众进行疏散、自救。对现场受伤人员进行营救、寻找,并转移至安全区,由医疗救护队负责对受伤人员进行抢救、护理。密切注视事故发展和蔓延情况,如事故呈现扩大趋势,应及时向上一级应急指挥中心报告,启动区域性应急处置预案,组织区域性应急处置力量参与抢险、处置行动。

四、液化石油气压力管道事故

1.液化石油气压力管道发生爆炸

液化石油气压力管道发生爆炸后,一般会继续燃烧形成大火,此时应立即切断储罐的紧急切断阀;停运机泵;在确保人身安全的情况下设法关闭事故燃烧点两端最近的两个阀门;开启消防水,连接消防水枪对准燃烧点附近实施降温;如燃烧管线靠近储罐,应开启相近储罐喷淋系统对其实施喷淋降温,待燃烧火焰减小后,以干粉灭火器进行灭火,如灭火成功,泄漏逐渐变小,则人员远距离监护,任其泄漏完全;如火势难以控制,应立即向消防机构求援。

2.液化石油气压力管道发生气相泄露

如气相泄露量较大,应立即停止生产,关闭距离泄漏点两端最近的两个阀门,任其挥发后,置换处理;如气相泄露量较小,且远离充装区、烃泵区,则应局部停止作业,关闭距离泄漏点两端最近的两个阀门,人员在上风头以手持灭火器监护,泄漏停止后置换处理。

3.液化石油气压力管道发生液相泄露

⑴应立即停止所有生产作业,关闭储罐紧急切断阀,关闭距离泄漏点两端最近的两个阀门,灭火器上风头监护。

⑵如泄露管线管径大于等于DN80而且长度大于100米,且泄漏孔面积小于5mm,应考虑气相吹扫出管道内的大部分液体。

⑶如泄露管线管径大于DN100而且长度大于100米,且泄漏孔小于10mm,则应立即以堵漏设备实施堵漏。

⑷如泄漏管线与承压罐车装卸台、钢瓶充装台相连,可以空罐车、空钢瓶倒出管线的部分液体,降低管道压力,而不进行堵漏。

⑸如泄漏量较大,且风向朝储配站非生产区、配电房、发电机房或其他明火发生

地,则应停止该区域的一切明火,拉断电源。

液化气泄漏事故专项应急预案

应急预案编号:YR -002 版本号:01 xxxxx服务有限公司 液化气泄漏事故专项应急救援预案 编制单位: xxxxx服务有限公司 编制人:公司预案编制组 发布人:xxx 批准日期:2018年5月1日 执行日期:2018年5月1日

批准页 制定生产经营单位生产安全事故应急预案是贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,规范生产经营应急管理工作,提高应对风险和防范事故能力,保证职工安全健康及公众生命安全,最大限度的减少财产损失、环境损害和社会影响的重要措施。 为提高本公司应对和防范生产安全事故风险的能力,做到事故类型和危害程度清除,应急响应迅速,应急资源准备充分,立足自救,最大限度的减少事故造成的人员伤亡、财产损失和环境破坏,特制订本预案。 《xxxxx服务有限公司液化气泄漏事故专项应急救援预案》现予以公布。本《预案》自公布之日起实施。 主要负责人: 2018年5月1日

目录 1 事故风险分析 (2) 1.1风险分析 (3) 1.2 事故发生区域 (3) 1.3 事故的危害程度、可能时间及影响范围 (4) 1.4事故前可能出现的征兆 (4) 2 应急指挥机构与职责 (4) 2.1应急指挥机构 (4) 2.2 应急救援组织职责说明 (5) 3 应急处置程序 (7) 3.1处置程序 (7) 3.2响应分级 (7) 3.3 响应程序 (8) 3.4 应急启动 (8) 4 应急处置措施 (9) 4.1泄漏应急处置措施 (9) 4.2火灾爆炸应急处置措施 (10) 4.3压力管道事故应急处置措施 (10) 4.4中毒窒息应急处置措施 (11) 附件1平面布置及应急疏散路线图 (13) 附件2 内部应急人员的职责、姓名、电话清单 (14) 附件3 外部救援及报告电话 (14) 附件4 应急救援物资、装备清单 (15) 附件5液化气物质理化、危害特性表 (16)

交通事故现场处置方案

交通事故现场处置方案 一、事故特征 1、危险性分析,可能发生的事故类型 驾驶员在驾驶车辆过程中,由于违章操作、车辆失控、道路状况不良或环境因素不良,均可能造成车毁人亡的重大交通事故。 机动车由于电路老化或发生碰撞,均有可能导致车辆着火事故。 2、事故可能发生的季节和造成的危害程度 交通事故可能会导致人员受伤,重者可能导致生命危险。事故发生无明显季节特征。 3、事故可能出现的征兆 (1)无论汽车的速度快慢,方向盘总是不停地震动。 (2)在直路行驶时,要经常转动方向盘才能保持直线行驶。 (3)汽车时速达80公里或更高速时,车身发生抖动。 (4)刹车时车有偏向一方行驶的倾向,需要转动方向盘才能保持汽车直线停下来。 (5)刹车时发觉后轮锁死、滑轮等现象。 (6)排气管发出不规则的噪声。

二、应急组织与职责 1、现场自救小组及人员构成情况 应急自救小组组长:总经理; 应急自救小组副组长:安全副经理、办公室主任 应急自救小组成员:安全员和车队兼职安全员、应急人员 2、组成成员职责 (1)应急自救小组组长的职责 a)根据事故现场的情况,确保应急资源配备投入到位,组织现场应急救援工作; b)同援助部门紧密合作,共同处理好事故,如果事故有扩大、发展趋势,应及时报请公司应急指挥部,启动公司专项应急预案。 (2)应急自救小组副组长的职责 a)协助组长开展应急指挥工作,组长不在位时,代行其职责; b) 组织编制现场处置方案,组织搞好培训和演练; c)负责现场应急处置,落实应急行动,根据险情发展,提出改进措施; d)组织做好善后工作。 (3)事故第一发现人职责 a) 发生事故后立即报知车队队长、公司、现场人

生产安全事故现场应急处置方案【最新版】

【仅供参考】 生产安全事故现场应急处置方案 部门:_________ 姓名:_________ ____年___月___日 (此文内容仅供参考,可自行修改) 第1 页共5 页

生产安全事故现场应急处置方案 一、编制目的和依据 为进一步增强应对和防范生产安全事故的能力,高效、有序地进行现场应急处置,最大限度地减少和降低事故对人员、环境的危害和财产造成的损失,根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(aq/t9002-xx)、《*****厂生产安全事故应急救援预案》 (chf/ya-xx-1),制定本处置方案。 二、风险分析(可用列表形式) 1 、本岗位可能发生的潜在事件、突发事故类型; 2、最容易发生事故的区域、地点、装置部位或工艺过程的名称; 3 、导致事故发生的途径和事故可能造成的危害程度; 4 、事故前可能出现的征兆。 三、应急组织与职责 1 、基层单位应急自救组织形式及人员构成情况(最好用图表的形式); 2 、应急自救组织机构、人员的具体职责 应同单位或车间、班组人员工作职责紧密结合,明确相关岗位和人员的应急工作职责。 四、应急处置 1 、事故应急处置程序。根据可能发生的事故类别及现场情况,明确事故报警、各项应急措施启动、应急救护人员的引导、事故扩大及同企业应急预案的衔接的程序。(可用图表加必要的文字说明的形式) 2 、现场应急处置措施。针对可能发生的火灾、爆炸、中毒、危险 第 2 页共 5 页

化学品泄漏、高处坠落、坍塌、洪水、机动车辆伤害等,从操作措施、工艺流程、现场处置、事故控制、人员救护、消防、现场恢复(注:现场恢复应考虑预防次生灾害事件的措施,如应制定防止现场洗消发生环境污染事故的措施)等方面制定明确的应急处置措施。(重点,尽可能详细、好操作) 3 、报警电话及报告的基本要求和内容。 五、注意事项 1 、佩戴个人防护器具方面的注意事项; 2 、使用抢险救援器材方面的注意事项; 3、采取救援对策或措施方面的注意事项; 4 、现场自救和互救注意事项; 5 、现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项; 6 、应急救援结束后的注意事项; 7 、其他需要特别警示的事项。 六附件 1、有关应急部门、机构或人员的联系方式 列出应急工作中需要联系的部门、机构或人员的多种联系方式,并不断进行更新。 2、重要物资装备的名录或清单 列出应急预案涉及的重要物资和装备名称、型号、存放地点和联系电话等。 3、相关应急预案名录 列出直接与本应急预案相关的或相衔接的应急预案名称。(应列出的企业预案包括:生产安全事故应急救援预案、消防预案、环境突发事 第 3 页共 5 页

2019年市液化气站泄露应急预案

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 2019年市液化气站泄露应急预案 一、编制目的为预防事故发生,规范企业安全生产应急管理和应急响应程序,迅速有效地控制和处置可能发生的事故,降低事故造成人员伤亡和财产损失,制定本预案。二、危险性分析(一)企业概况公司名称:某液化气站。部门地址:北京市×××××,占地面积:9996m2。固定资产:220万元,公司人数:20人。物质名称:液化石油气,年均充装量3000吨。最大储存量:200吨,日均充装量:7吨(400瓶)。设备设施:有100m3储罐4个,20m3储罐1个,管线370米,各类阀门22个。生产工艺流程:液化石油气槽车进厂→卸车台→贮罐→充装→出站储罐位置图(略),充装区位置图(略)。(二)危险性分析(1)液化石油气组成:液化气主要成分含有丙烷、丙烯、丁烷、异丁烷、丁烯、异丁烯等低分子类,而一般经过处理的民用液化气主要成分有:丙烷、正丁烷及异丁烷等,无色气体或黄柠色油状液体、特殊臭味。(2)理化特性液化石油气常压下为气态,具有气体性质,经过降温和加压处理后成为液态,密度增大。闪点为-74℃,引燃温度为426~537℃,爆炸极限为5%~9.65%。液态的液化气挥发性较强,有液态挥发成气体时,其体积扩大250~300倍,其热值大,最高燃烧温度可达1900℃,体积膨胀系数约为水的10~16倍,相对密度为空气的1.56倍,易在低洼处沉积。lcALhosT三、应急组织机构与职责(一)指挥部组成人员和职责成立事故应急指挥部和相应的事故抢险组。指挥部由总指挥、副总指挥总指挥和联络员组成。总指挥由总 1 / 5

液化石油气移动式压力容器充装事故应急预案

**市燃气有限公司 移动式压力容器充装 事故应急预案 专项应急预案 应急预案版本号:21060**** 应急预案编号:**/LPG移专 颁布令 根据《中华人民共利国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共与国突发事件应对法》、《特种设备安全监察条例》、《移动式压力容器充装许可规则》等有关规定,组纵公司再职能部门与专业技术人员,结合公司实际与安全生产工作经验,制定了公司《移动式压力容器充装事故急预案》。 应急工作就是企业安全生产管理工作得重要组成部分。《移动式压力容器充装事做应急顸案》得颁布实施,规范了应急管理工作,极大地增强企业麻急处置能力,望部门认真组纵学习,严格遵守执行。 前言 本预案以**燃气有限公司安全生产事故应急预案综合预案为主体,主要就是移动式压力容器液化石油气充装中最容易发生事故得专项应急预案.由总则、事故风险分析、应急指挥机构及职责、处置程序、处置措施为本专项应急预案得主要内容。

目录 1总则?错误!未定义书签。 1、1编制目得 .................................................. 错误!未定义书签。 1、2编制依据 ................................................. 错误!未定义书签。2事故风险分析?错误!未定义书签。 2、1液化石油气装卸车工艺流程?错误!未定义书签。 2、2介质特性简介?错误!未定义书签。 2、3主要危险、有害因素分析 ....................... 错误!未定义书签。 3、组织机构及职责 .................................................. 错误!未定义书签。 3、1应急组织体系?错误!未定义书签。 3、2职责?错误!未定义书签。 4预防与预警.............................................................. 错误!未定义书签。 4、1人员培训演练?错误!未定义书签。 4、2危险监控?错误!未定义书签。 5应急处置操作规程?错误!未定义书签。 5、1泄漏?错误!未定义书签。 5、2爆炸?错误!未定义书签。 6对外联系方式及相关部门 ..................................... 错误!未定义书签。 7、应急救援保障组名单?错误!未定义书签。 8、救援防护用品明细表 .......................................... 错误!未定义书签。

交通事故应急处置实施方案

交通事故应急处置方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

Q/XXX-XXXX XXX公司标准 Q/XXX-XXXX-XXXX-021-2012 交通事故应急处置方案 2012-06-30发布 2012-07-01实施 XXX公司发布

前言 本应急处置方案由本企业突发事件管理领导小组提出。本应急处置方案的起草部门:安全生产部。 本应急处置方案的起草人:XXX 本应急处置方案的审定人:XXX 本应急处置方案的批准人:XXX 本应急处置方案由安全生产部归口并负责解释。 本应急处置方案2010年首次发布。

交通事故应急处置方案 1 总则 1.1编制目的 为了高效有序地做好本企业突发交通事故的应急处置和救援工作,避免或最大程度地减轻交通事故造成的损失,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定。 1.2编制依据 《中华人民共和国交通法》 《中华人民共和国突发事件应对法》 《电力企业专项应急处置方案编制导则》 《XXX公司突发事件总体应急处置方案》 《XXX公司突发事件总体应急处置方案》 1.3适用范围 适用于本企业突发交通事故的应急处置和应急救援工作。 2 应急处置基本原则 遵循“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持防御和救援相结合的原则。统一领导、分工负责、加强联动、快速响应,最大限度的减少突发事件造成的损失。 3 事件类型和危害程度分析 3.1事故风险的来源、特性 3.1.1道路状况、作业环境、气候变化等自然环境影响的不安全因素,如雨、雪、霜、雾、大风天气,山路、险路,节假日繁忙交通,施工现场狭窄复杂等; 3.1.2机动车辆制动、转向、传动、悬挂、灯光、信号等安全部位和装置不可靠; 3.1.3酒后驾车、疲劳驾驶、抢超抢会、超速行驶、超载行驶、人货混载等司乘人员不安全行为。 3.2事故类型、影响范围及后果 3.2.1发生交通事故可能导致人员伤亡、车辆损坏、火灾、生产设备物资损坏、影响设备检修工期、生产运行值班人员无法正常交接班等。 3.2.2对车辆的损害及企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压等造成的人身伤亡事故。

燃气锅炉应急预案

燃气锅炉应急预案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理 1 燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等。 如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失。 2燃气锅炉房天然气泄漏的分析 2.1 燃气锅炉房天然气泄漏的分类 按照泄漏部位分为:室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄漏,燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。 2.2 泄漏原因分析 燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然及外力引起外,主要有以下原因: 2.2.1室内燃气管线:长期运行管线腐蚀泄漏。 2.2.2锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运行时振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。 2.2.3燃烧器泄漏:燃烧器在长期运行后,空燃比失调,使燃烧工况发生变化。 2.2.4 控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严,或由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏;或由于法兰、密封垫片、密封胶等老化造成泄漏。 3 燃气锅炉房天然气泄漏的辩识 锅炉房内天然气发生泄漏时,固定报警器会发出自动报警,自动开启排风扇。 4燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施 4.1 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-2008《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。 4.2 建立健全锅炉房的各项安全管理制度。逐渐建立《燃气锅炉房安全规则》、《燃气热水锅炉事故处理规程》、《安全生产责任制》、《巡回检查制度》、《防止静电危害十条规定》、

液化气 丙烷气事故应急预案

液化气、丙炕站事故处置应急预案 (第A 版第0 次修订)

目录 液化气事故应急预案..................................................................................................................... . (1) 1 总贝I J (3) 编制自 的 .................................................................................................. .................... (3) 编制依 据.................................................................. .................................................................... (3) 适用范 围.................................................................. .................................................................... (3) 2 事故类型和危害程度分析 (3)

2. 1液化石油气组成及理化特性 2. 2 危险源及危害 3 应急处置基本原则..................................................................................................................... . (4) 危险点的隔离和人员撤 出............................................................................................................. ..4 液化气阀门关 停..................................................................................................................... (5) 液化气爆炸事故的处 理..........….......….......…..............…….......….......................... (5) 4 组织机构及职责............................................................................................. .... . (5) 应急组织体 系..................................................................................................................... (5) 指挥机构组 成..........….......…..….......…...............................…........….......…..….......…

生产安全事故现场处置方案

生产安全事故现场处置方案 编制: 审核: 批准:

目录 一、火灾事故现场处置方案............................................................... - 3 - 二、触电事故现场处置方案............................................................... - 6 - 三、机械伤害事故现场处置方案;................................................. - 10 - 四、车辆伤害事故现场处置方案..................................................... - 16 - 五、中毒窒息事故应急处置方案..................................................... - 19 -

一、火灾事故现场处置方案 1、事故类型和危害程度分析 火灾事故主要分为气体、液体、和固体可燃物火灾三种类型。在生产过程中,生产现场电气设备、设备、材料放置区等均存在着或多或少的易燃、可燃物质。这些易燃、可燃物质遇到明火时,就有可能发生火灾事故,若有一处发生火灾,很有可能蔓延,就火灾的危害程度及危险性来说是非常大的,可能造成财产损失和人员伤亡;火灾事故多发生于干燥、多风的春秋季节,但生产作业活动引发的火灾事故则没有明显的季节特征。 2、应急组织和职责 2.1 应急组织体系 同综合应急预案“应急组织体系”。 2.2 指挥机构及职责 同综合应急预案“指挥机构及职责”。 3、应急处置 3.1火情处置程序 报警:所有员工应熟悉报警程序,发现事故征兆,如电源线产生火花,某个部位有烟气,异味等。现场第一发现人员应立即报告值班领导(负责人)按报警器报警,现场人员进行自救、灭火、防止火情扩大。 接报:消防中控室值班人员接报后,立即到达事故现场了解情况,组织人员进行自救灭火。并报告企业负责人或应急救援指挥部,做好现场灭火处置工作。 火情已被扑灭,做好现场保护工作,待有关部门对事故情况调查后,经同意,做好事故现场的清理工作。 3.2 火灾处置程序 3.2.1事故现场继续蔓延扩大,现场指挥人员通知各救援小组快速集结,快速反应履行各自职责投入灭火行动。 3.2.2按指挥人员要求,通讯联络组向公安消防机构报火警,及向有关部门报告,派人接应消防车辆,并随时与救援处置领导小组联系。 3.2.3各灭火小组在消防人员到达事故现场之前,应继续根据不同类型的火灾,采取不同的灭火方法,加强冷却,撤离周围易燃可燃物品等办法控制火势。. 3.2.4在有可能形成有毒或窒息性气体的火灾时,应佩戴正压式呼吸器或采取其他措施,以防救援灭火人员中毒,消防人员到达事故现场后,听从指挥积极配合专业消防人员完成灭火任务。 3.2.5疏散组应通知引导各部位人员尽快疏散,尽量通知到应撤离火灾现场的所有人员。在烟雾弥漫中,要用湿毛巾掩鼻,低头弯腰逃离火场。 3.2.6 火灾现场指挥人员随时保持与各小组的通讯联络,根据情况可互相调配人员。 3.2.7 进行自救灭火,疏导人员、抢救物资、抢救伤员等,救援行动时,应注意自身安全,无能力自救时各组人员应尽快撤离火灾现场。 3.3 电气设备着火处置措施 3.3.1 电线、电气设施着火,应首先切断供电线路及电气设备电源。 3.3.2 电气设备着火,灭火人员应充分利用现有的消防设施,装备器材投入灭火

物业燃气泄漏应急预案

燃气泄漏应急预案 一、适用范围: 本预案适用于燃气突然泄漏,同时无法立即制止的情况。以确保燃气泄漏后的妥善处理并将损失降至到最低。 二、应急小组构成: 1. 应急小组组成 组长:项目经理 组员:商场餐饮部、管理部、保安部、工程部、保洁部部门经理 非标准工作时间内由机电值班负责人担任应急处理小组负责人 2. 相关职责: 1)小组组长负责组织落实燃气泄漏事件的处理,并对燃气泄漏预案的适宜性进行审核,同时负责紧急状态的应急准备与响应的组织、监督工作。 2)工程部负责组织《燃气泄漏预案》的培训,具体培训工作由相关部门负责实施。 3)突发燃气泄漏紧急情况发生期间,由应急小组组长担任现场总指挥并负责对项目人员及应急物资统一调配,项目所属部门及人员必须服从总指挥的指示与命令。 4)项目保安部负责紧急状态下内外车辆的指挥、疏导。 5)项目工程部负责紧急状态下设备设施的临时处理、控制与恢复工作。 6)项目客服部负责紧急状态下对客通知与沟通及现场人员的疏导工作。 7)客服前台接待负责紧急状态下对业主和相关部门的沟通、协调和调度工作。 三、燃气泄漏的监测与预警: 1.商场餐饮部应告知相关用户定期对燃气管线进行检查。燃气灶使用后要关闭 供气阀门,避免发生漏气。 2.工程部对燃气管线的报修工作要及时跟进,确保漏气管线及时处理。 3.配合消防维保公司定期加强设备检查,确保燃气泄漏报警探头灵敏有效。 4.客服前台接待要做好信息沟通和协调。 四、信息分析通报与报告: 1.工程部定期收集燃气泄漏的案例信息,教育培训值班人员,加强责任心,认 真巡视检查供气设备。 2.发生燃气泄漏事件后,工程部值班人员要及时将情况报告部门经理及客服前

车辆交通事故应急预案及现场处置方案

车辆交通事故应急预案及现场处置方案为了维护广大职工的生命财产安全,最大限度地预防和减少车辆交通事故的发生,降低事故造成的危害和影响,减少人员伤亡和财产损失,及时处理好公司发生的特大交通事故(死亡3人以上),根据《道路交通事故处理办法》和《中华人民共和国道路交通安全法》等法规的规定,制定交通事故应急预案。 1事故类型和危害程度 车辆交通事故以车祸最为常见,如行人、自行车被机动车撞伤,汽车翻车伤及车内人员受伤等。严重的车祸可导致人员作伤亡,伤情以颅脑外伤、脊椎骨折、胸部损伤为主,多发骨折,同时伴有烧伤等复合伤。其死亡的主要原因为头部损伤,严重的复合伤和碾压伤。2应急处置的基本原则 按照以人为本、预防为先、统一领导、快速反应、协同作战的原则,强化抢险意识和大局观念,服从指挥,各尽其责,保证处置工作高效、快速、有序进行。 3组织机构及职责 3.1应急组织体系 本项目的交通事故应急预案的应急反应组织机构分为一、二级编制,项目部设置应急预案实施的一级反应组织机构,工程施工队设置应急预案实施的二级反应组织机构。项目部一级反应组织机构领导小组人员及联系方式见附件。

组织机构图 车辆交通事故应急领导小组 善后工作组事故调查组 抢救组后勤保障组

公司车辆交通事故应急救援领导小组的办公室设在安质部,并安排有关人员24小时值班。 项目部设置的二级应急反应组织由项目经理担任组长,明确人员组成及职责。 3.2指挥机构及职责 3.2.1一级反应组织机构的职责 (1)认真贯彻国家有关的法规、法令、决议,制定本项目车辆交通事故应急预案以及安全防范制度,负责车辆交通事故应急组织机构设置及人员配备。 (2)制定预防事故发生措施和救援方案,检查应急准备和各项决策落实情况; (3)指挥、协调应急反应行动,与企业外应急反应人员、部门、组织机构进行联络; (4)直接监察应急操作人员的行为,最大限度地保证现场人员和外援人员及相关人员的安全; (5)协调后勤方面以支援现场的应急反应组织; 3.2.2项目部的应急反应组织机构及职责 (1)事故调查组:负责组织安全检查,制订和组织实施对重大隐患整治计划,组织制订安全生产的规划,认真检查督促落实情况;全面了解事故综合情况;负责向上级报告事故综合情况;协调解决工作中的有关问题及通信联络工作。 (2)抢救组:负责事故现场救护及现场保护工作;负责维护现

各类安全事故现场处置方案

各类安全事故现场处置方案 一触电事故现场处置方案 1、处置方案 1)如果触电地点附近有电源开关或电源插销,可立即拉开开关或拔出插销,断开电源。但应注意到拉线开关和平开关只能控制一根线,有可能切断零线而没有断开电源。 2)如果触电地点附近没有电源开关或电源插销,可用有绝缘柄的电工钳或干燥木柄的斧头切断电源,断开电源或用干木板等绝缘物插到触者身下,以隔断电流。 3)当电线搭落在触者身上或被压在身下时,可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等绝缘物作为工具,拉开触电者或拉开电线,使触电者脱离电源。 4)如果触电者的衣服是干燥的,又没有缠在身上,可以用一只手抓住他的衣服,拉离电源。但因触电者的身体是带电的,其鞋的绝缘也可能遭破坏。救护人员不得接触触电者的皮肤,也不能抓他的鞋。 5)触电者未失去知觉时,应让触电者在比较干燥、通风暖和地方静卧休息,并派人严密观察,同时请医生前来或送往医院救治,如触电者已失去知觉,但尚有呼吸及心跳,让其舒适地平卧,解开衣服以利呼吸,周围不要围人,保持空气流通,冬季注意保暖,同时立即请医生前来或送医院救治,若发现触电者呼吸困难或心跳失常,应立即施行人工呼吸及胸外心脏挤压。 6)如呼吸停止,进行人工呼吸和胸外心脏挤压,切记不能给触电者打强心针,如身体烧伤立即拨打“120”急救。 2、注意事项 (1)使用抢险救援器材方面的注意事项: 使用的电工钳必须有绝缘柄,木柄斧头必须是干燥的,以免发生间接触电。 (2)采取救援对策或措施方面的注意事项: 1)未采取绝缘措施前,救护人不得直接触及触电者的皮肤和潮湿的衣服。 2)严禁救护人直接用手推、拉和触摸触电者,救护人不得采用金属或其他绝缘性能差的物体(如潮湿木棒、布带等)作为救护工具。

液化气站各种应急预案

液化气站各种应急预案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

百色市联达液化气有限公司事故预案及灭火方案汇编 目录 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 储罐或储罐根部阀泄漏抢险预案 预案名称:储罐或储罐根部阀泄漏 预案类别:紧急 抢险机构: 总指挥:站长(安全第一责任人) 副总指挥:主管安全副站长 抢险组:4人警戒组:3人 灭火组:3人救护组:3人

(三个组的成员由各库站根据人员情况,落实到人头,名单由库站自己拟定) 抢险组职责:利用防爆专用工具,采取紧急措施,预防事故扩大或险情恶化。 警戒组职责:负责报警及通讯网络,督促检查熄灭火源,设立警戒线,保障大门和消防通道的畅通。 灭火组职责:负责准备消防器材及其附件,做好灭火准备。 救护组职责:负责与当地急救中心联系,做好救援准备。 抢险措施: 1.当发现储罐或储罐根部阀泄漏时,抢险组要立即派人带上空气呼吸器到泄漏点前检查是否具备处理条件,如具备处理条件,要立即利用带压堵漏专用工具、调料实施补漏;如不具备处理条件,警戒组立即通知门卫值班人员,敲响警钟报警,同时向119报警。 2.全体人员听到警钟后,立即停止生产操作,禁止启动储配站内机动车辆,已启动的要迅速熄火。警戒组人员设立警戒线,警戒线内严禁烟火和启动无防爆装置的电器设备,组织无关人员撤离至警戒线外,并随泄漏不断扩大,警戒线范围也必须不断扩大。 3.灭火组立即派人专门开启阀门和启动烃泵和压缩机,将泄漏储罐的液化气转移到其他储罐,同时关闭其他无关阀门。启动消防水泵喷淋储罐。连接水龙带和消防栓,用水枪向泄漏点喷水,降低空气中液化气浓度。 4.救护组协助处理泄漏,协助运送消防器材和抢险工具,做好抢救伤员的准备。

小区液化气泄漏应急预案格式

整体解决方案系列 小区液化气泄漏应急预案 格式 (标准、完整、实用、可修改)

编号: FS-QG-58578小区液化气泄漏应急预案格式 Model of emergency plan for liquefied gas leakage in residential area 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1. 接到业主报警或发现液化气泄漏后,公司员工应立即通知保安部经理或当班领班,并马上赶到现场查看情况,必 要时疏散人员,并禁用电气设备(包括手机、电话和对讲机) 2. 保安部经理或当班领班接报后,一方面立即派员前往 现场支援,并通知工程物料部,另一方面视情况通知液化气公司和消防支队。 3. 工程物料部接到通知后,急速赶赴现场,协助保安部施救。 4. 若液化气泄漏发生在室外,应马上疏散周围人员,建 立警戒线,防止围观,并严禁烟火和使用电气设备。 5. 若液化气泄漏发生在室内,要保持冷静,谨慎行事, 切记现场不可按门铃、启闭照明灯、开换气扇、打报警电话、使用对讲机以及关闭电闸,也不要脱换衣服,以防静电火花 引爆泄漏的气体。

6. 施救人员进入室内前,应采取一定的防范措施,戴上 防毒面具;没有防毒面具,则用湿毛巾捂住口鼻、尽可能屏住呼吸;进入室内后,应立即切断液化气总阀,打开门窗,加快气体扩散,并疏散现场范围内的非相关人员,协助救援、抢修的消防人员和维修人员维持现场秩序。 7. 发现有中毒、受伤者,应立即小心、妥善地将受伤人 员抬离现场,送往安全地区,必要时施行人工呼吸,并通知医疗部门前来救护或将受伤人员送往医院抢救。 8. 保安部和工程物料部应详细记录液化气泄漏的时间、 地点、故障情况和修复过程。若有人员伤亡,应详细记录伤亡人员的姓名、性别、年龄、时间和抢救医院。 9. 保安员和设备巡检人员在平时巡逻时应提高警惕,遇 有异常气味时,应小心处理,同时应掌握液化器总闸的位置和关闭方法。 请输入您公司的名字 Foon shi on Desig n Co., Ltd

道路交通事故现场处置方案

大连力诚混凝土有限公司 庄河项目经理部 道路交通事故现场处置方案编制单位:大连力诚混凝土有限公司

编制日期:二○一六年六月

道路交通事故现场处置方案 1.事故特征 1.1道路交通事故可以导致车辆碰撞、翻车、失火和人员伤亡、财产损失等。 1.2本项目部拥有大小轿车共2辆,另外施工现场有混凝土罐车9辆,极易发生道路交通事故 2、应急组织与职责 2.1设立现场应急救援小组 组长:张传奇 副组长:苗长虎 组员:季学义、宫辛阳、宫明强、井国丰、姜浩、迟殿航、何晓伟、叶长征、王守业、田晓春、徐东、姜忠国、 刘伟 2.2现场应急救援小分组职责 (1)现场应急救援小组组长职责:负责现场了解和掌握事故情况,指挥和组织现场抢救,立即向项目部汇报事故情况,执行项目部应急救援小组的指令。 (2)现场应急救援小组副组长职责:协助组长开展应急指挥工作,组长不在位时,代行其职责;组织落实现场处置方案;负责现场应急处置,根据险情发展,提出改进措施;组织落实现场善后恢复。 (3)宫辛阳、宫明强、井国丰、姜浩实施现场处置,将人员和设备迅速撤离危险地点,根据现场情况,适时调整并调集人员、设备和物资搜救被困人员。 (4)迟殿航、何晓伟、叶长征、王守业负责现场伤员的医疗抢救工作,根据伤员受伤程度做好转运工作。 (5)田晓春、徐东、姜忠国、刘伟负责维护现场,将获救人员转至安全地带;对危险区域进行有效的隔离。 3.应急处置 3.1当发生车辆交通事故时立即停车、保护现场。保护事故现场的要点: 一、保护好车辆制动时的拖拉痕迹; 二、受伤害方行进、终止位置; 三、双方车辆的位置; 四、车上的散落物;

生产安全事故现场应急处置方案

1总则 1.1编制目的 为提高项目部防范和应对突发事件的能力,正确、有效快速处置各类突发事件,最大限度的预防和减少突发事件及其造成的损失和影响,保证职工生命财产安全,制订本方案。本方案是综合应急预案的组成部分。 1.2编制依据 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》AQ/T 9002-2006 《中交第一航务工程局有限公司生产安全重大事故综合应急预案》《中交一航局第五工程有限公司生产安全事故应急预案》 《秦皇岛市建设工程施工突发事故应急预案》 《唐山市建设工程施工突发事故应急预案》 1.3适用范围 本方案适用于煤二期工程翻车机房施工区、堆场施工区、辅建区等生产区域和生产活动范围内所发生的生产安全事故(含自然灾害、疫情突发、安全卫生事件等)的现场处置。 1.4方案内容 人身伤亡事故现场应急处置方案 垮(坍)塌事故现场应急处置方案 火灾、爆炸事故现场应急处置方案 触电事故现场应急处置方案

食物中毒现场应急处置方案 环境污染事件现场应急处置方案 突发恶劣天气现场应急处置方案 急性传染病现场应急处置方案 2事件特征 主要包括以下可能发生的事件: 类型区域、地点或装置季节(时间)和危害程度征兆 人身伤亡事故施工生产现场施工过程中/人身伤害施工过程中违规操作 垮(坍)塌事故深基坑施工施工过程中/人身伤害施工过程中坑壁发生断裂或土质松软 火灾、爆炸事故易燃易爆物品施工过程中/中毒与窒息,灼伤;设备机械损坏、报废违规操作;未经批准使用明火作业;流动吸烟触电事故电源箱、用电设备、机械、工具施工过程中/触电烧伤;触电死亡乱接乱放;电缆、设备、机械老化损坏 机械设备事故各类施工机械设备、库房机械使用过程中/机械损坏、报废违规使用机械设备;机械设备老化;未按时检查 食物中毒食堂、给养供给途径整个工期/人员中毒食物来源不正规;出现变质、过期现象 环境污染事件设备施工区,生活区整个工期/严重环境污染气

公司食堂燃气安全应急预案

公司食堂液化气使用现场应急处置方案 1 编制目的 为了规范食堂安全应急管理工作,提高处理液化气泄漏安全事故的应急救援反应速度和协调水平,及时有效地预防、控制和消除食堂液化气安全事故的危害,保障员工的生命安全、最大限度地减少财产损失,故编制了本应急预案。 2 液化气危险性分析 2.1液化气属于易燃易爆危险化学品,在使用过程中,液化气可能有以下几种安全隐患: (1)液化气瓶嘴与减压阀连接处漏气或密封胶圈失效漏气而引起失; (2)连接气瓶和灶具的软管老化漏气或连接处不严漏气失火; (3)液化气灶具漏气失火; (4)液化气瓶上的阀门漏气失火。 2.2事故发生的区域、地点 公司食堂灶间、液化气瓶存放间 2.3事故可能发生的季节和造成的危害程度 液化气泄漏着火一年四季均可发生;事故可能造成火灾爆炸、人员中毒和伤亡等情况。 2.4事故前可能出现的征兆 现场有强烈化学气味。 3 应急组织及职责 3.1食堂应急指挥领导小组 总指挥:公司经理 现场指挥:安全主管 成员:厨师、炊事员、公司应急救援小组 3.2应急组织机构和人员的具体职责 总指挥职责: a)发布和解除应急处理命令; b)组织应急救援队伍进行救援行动; c)向上级汇报事故情况,必要时向相关单位发出救援请求; d)组织事故调查,总结应急处置经验教训等。 现场指挥职责: a) 协助总指挥做好事故处置工作; b) 负责现场灭火、警戒、疏散等工作; c) 组织现场处置方案的演练;

d)负责组织协调应急救援队伍、医疗救护等救援力量 炊事员、公司应急救援小组职责: a)炊事员详细了解现场处置情况,及时向指挥部汇报、请示并落实指令; b)炊事员和公司应急救援小组各成员要协助完成现场指挥交办的应急处理工作。 4 应急处置 4.1事故应急处置程序。 4.2汇报事故报告的基本要求和内容 4.2.1公司应急值守电话:37903967 4.2.2事故报告的基本要求和内容 事故发生后,报告应至少包括以下内容: a)事故发生时间、部位、类型; b)人员伤亡情况; c)物料泄漏影响范围。 5 注意事项 5.1佩戴个人防护器具方面的注意事项: 进入液化气泄漏、着火区域可能发生人员中毒,需要戴空气呼吸器或过滤式防毒面具;灭火人员须穿防护服。 发现事件第一人 总指挥 现场指挥员 职责和措施 现场指挥员 1.接替厨师成为现场指挥员,组织现场人员进行 现场应急处置。 2.协助总指挥做好现场处置工作。 人员

液化气泄漏事件应急预案

天燃气泄漏事件应急预案 1.总则 1.1编制目的 为保障本项目从业人员在经营活动中的身体健康和生命安全,保证本项目在出现安全事故时,能够及时进行应急救援,从而最大限度降低安全事故给本项目员工所造成的损失,特制定本预案。 1.2 编制依据 《中华人民共和国突发事件应对法》、邢台市委、市政府有关规定。 1.3 适用范围 适用于邢台燕云台物业服务有限公司。 1.4工作原则 坚持“以人为本”的理念,贯彻“预防为主、常备不懈”的方针,遵循“统一领导、分级负责,快速反应、科学应对,及时控制,系统联动”的工作原则。 2.事故特征及组织机构及职责 2.1事故特征 a)突发性天燃气泄漏; b)本事故可能发生在小区内; c)突发性事件是随时随地都可能发生的,危害性都很大; d)事故前没有任何征兆。

成立突发天燃气泄漏工作领导小组 1.接到业主报警或发现天燃气泄漏后,公司员工应立即通知工程维 修部经理或值班经理,并马上赶到现场查看情况,必要时疏散人员,并禁用电气设备(包括手机、电话和对讲机)。 2.工程维修部经理或值班经理接报后,一方面立即派员前往现场支 援,并通知秩序维护部,另一方面视情况经物业公司经理确认后通知天燃气公司和消防支队。秩序维护部接到通知后,急速赶赴现场,协助工程维修部施救。 3.若天燃气泄漏发生在室外,秩序维护部应马上疏散周围人员,拉 起警戒线,防止围观,并严禁烟火和使用电气设备。 4.若天燃气泄漏发生在室内,要保持冷静,谨慎行事,切记现场不 可按门铃、启闭照明灯、开换气扇、打报警电话、使用对讲机以及关闭电闸,也不要脱换衣服,以防静电火花引爆泄漏的气体。 5.施救人员进入室内前,应采取一定的防范措施,戴上防毒面具; 没有防毒面具,则用湿毛巾捂住口鼻、尽可能屏住呼吸;进入室

危险化学品车交通事故现场处置方案

编号:SM-ZD-16491 危险化学品车交通事故现 场处置方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

危险化学品车交通事故现场处置方 案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 事故报警 接到危险化学品车交通事故报警后,确认泄漏物质的品名和属性,是否有毒有害,泄漏物质为气态还是液态,液态的挥发性,是否易燃、易爆、有毒。联系交通、消防、环保、医疗等部门。 人员疏散 确认肇事车辆内有无人员滞留及伤亡情况,及时掌握最新信息,协同交管部门疏导交通,根据泄漏的范围和危险化学品的危险性(易燃、易爆、有毒物质等),根据化学品泄漏的扩散情况,疏散周围企业和路过行人车辆,并及时汇报到现场指挥部。 泄漏救援 确定泄漏的化学品种类(易燃、易爆或有毒物质);确定

泄漏源的周围环境;确定是否已有泄漏物质进入大气、附近水源、下水道等场所;确定泄漏物质存量、泄漏量,泄漏时间或预计持续时间,泄漏扩散趋势预测;明确泄漏可能导致后果(火灾、爆炸、中毒等),泄漏危机环境的可能性;确定泄漏可能导致后果的主要控制措施(堵漏、工程抢险、人员疏散、医疗救护等)。对液体的泄漏用沙土掩埋,海绵吸附,挖掘隔离带;有毒有害气体泄漏,水溶性气体(如氨气)用水雾稀释,进入泄漏区域内进行救援人员必须佩戴自给式空气呼吸器等防护用品。必要时调动消防特勤部队、防化兵部队。 安全警戒 泄漏事故发生后隔离事故现场,,并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。只准应急救援人员、车辆进入,其余人员、车辆必须经现场指挥部批准后方可进入,对无关人员劝其离开,禁止围观,直至泄漏事故被控制、现场取证结束及现场有毒有害物质清理结束,经现场指挥部批准后解除。 信息记录 对事故现场情况进行拍照记录,记录泄漏情况,人员救

相关文档
相关文档 最新文档