建筑固定消防设施的管理

一、一般要求

《消防法》第二十一条规定:“任何单位、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占消火栓,不得占用防火间距,不得堵塞消防通道”。公安消防机构对上述行为处警告或者罚款,同时应当责令其限期恢复原状或者赔偿损失,对逾期不恢复原状的,应当强制拆除或者清除,所需费用由违法行为人承担。

第十四条规定:组织防火检查,及时消除火灾隐患;按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保消防设施和器材完好、有效;保障疏散通道;安全出口畅通,并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。未履行消防安全职责的将受到相关处罚。

二、维护与管理

消防设施的维护与管理是系统能否发挥作用的关键环节。在建筑使用的过程中,往往由于维护管理不善,导致消防设施损坏、故障、停用、缺少,在发生火灾时不能发挥其应有的作用。

1、消防设施验收后,建筑物的所有者或管理者应当落实建筑消防设施的归口管理部门、管理和值班人员及岗位职责,按规定与具备建筑消防设施维修保养资格的企业签订建筑消防设施维修保养合同,保证消防设施的正常运行。消防

设施维护管理人员应经过专门的培训并经考试合格。

2、消防设施投入使用时,应具备相应文件资料:技术资料档案,竣工验收报告,消防设施操作、管理、检测、维护规程及故障报告、故障消除的登记制度,系统的检查、维护记录图表等。

3、消防设施投入使用后应保证其处于正常运行或准工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障工作。按规定对消防设施进行定期检查和试验,做好检查记录,对检查中发现的问题应及时处理。因故障、维修等原因,需要暂时停用系统的,应当经单位消防安全责任人批准;系统停用时间超过24小时的,在单位消防安全责任人批准的同时,应当报当地公安消防机构备案,并采取有效措施确保安全。

4、消防控制室应当实行每日24小时专人值班制度,值班人员应当认真记录控制器日运行情况,每日检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能以及主备电源切换功能。正常工作状态下,报警联动控制设备应处于自动控制状态,严禁将自动喷水灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态,其他联动控制设备需要设置在手动状态时,应有火灾时能迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。

三、常用消防设施管理

(一)室内消火栓给水系统。至少每半年要进行一次全面

的检查。检查的项目有:

1、室内消火栓、水枪、水带、消防卷盘是否完好,有无生锈、漏水、接口垫圈是否完整无缺。

2、消防水泵在火警后5分钟内能否正常供水。

3、报警按钮、指示灯及报警控制线路功能是否正常,有无故障。

4、检查消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观有无损坏,涂层是否脱落,箱门玻璃是否完好无缺。

对室内消火栓给水系统的维护,应做到使各组成设备经常保持清洁、干燥,防止锈蚀或损坏,为防止生锈,消火栓手轮丝杆处以及消防水喉卷盘等所有转动的部位应经常加注润滑油。设备如有损坏,应及时修复或更换。

(二)自动喷水灭火系统。必须始终处于正常运行状态。检查的项目有:

1、设备状态检查。对组成系统的喷头、报警控制阀、闸阀报警控制器、附件、管网接头等作外观检查,看有否损坏、锈蚀、渗漏、启闭位置不当等情况存在,一经发现应立即采取适当的维修、校正措施,使其修复完好状态。

2、系统功能检查。应按照各类系统的设计规定进行功能动态模拟试验。

(1)每两个月应对水流指示器进行一次功能试验,利用管网末端试水装置排水,水流指示器应动作,消防控制中心

应有信号显示。

(2)每个季度应对报警阀进行一次试验,打开系统侧放水阀放水,报警阀瓣开启,延时器底部有水排出,并延时5—90秒内报警装置应开始连续报警;水力警铃应发出响亮的报警声,压力开关应接通电路报警,消防控制中心有显示,并应启动消防水泵。

3、使用环境检查。使用环境保护对象被人为地作了不恰当改变,往往成为对系统功能的损害因素。如在仓库内货物堆高或不适当地增大而阻挡了喷头的喷洒范围;喷头被刷漆或包扎而延迟了动作灵敏度,从而改变了喷洒特性;可燃物数量和品种的改变或生产性质的改变,使原设计标准已不符合现实的危险性等级要求等等。因而对使用环境和条件要定期检核、评价,不允许有超过规定的改变。

(三)火灾自动报警系统。

1、一般规定

(1)系统必须要有专人负责,坚持24小时值班制度,无关人员不得随意触动。系统的操作维护人员应是经过专门培训、并经消防监督机构组织考试合格的专门人员。值班人员熟悉掌握本系统的工作原理和操作规程,应对本单位火灾自动报警系统的报警区域和探测区域的划分熟悉掌握。

(2)使用单位必须有系统竣工图、设备技术资料、使用说明书、调试开通报告、竣工报告、竣工验收情况表等有关

资料,建立一套完整的技术档案,以利系统的使用和维护。

(3)应建立系统操作使用规程,明确值班人员职责,做好系统运行记录和维护图表。

2、定期检查。

(1)每日检查。使用单位值班人员每日应检查集中报警控制器和区域报警控制器的功能(如火警功能、故障功能、复位、消音等)是否正常,有关指示灯是否损坏,值班人员应将每日检查、处理问题情况记录在日登记表中。

(2)第周检查。进行主、备电源自动转换试验。

(3)季度试验和检查

a、按生产厂家的说明书的要求,用专用加烟(或加温)等试验器分期分批试验探测器的动作是否正常,确认灯显示是否清晰。试验中发现有故障或失效的探测器应及时拆换。

b、试验火灾警报装置的声光显示是否正常,在实际操作试验时,可一次全部进行试验,也可部分进行试验,但试验前一定要作好妥善安排,以防造成不应有的恐慌和混乱。

c、试验自动喷水灭火系统管网上水流指示器、压力开关等电动报警装置的功能、信号显示是否正常。

d、备用电源进行1—2次充放电试验,1—2次主电源和备用电源自动转换试验,检查其功能是否正常,具体试验方法:切断主电源,看是否主电源换到备用电源供电,备用电源指示灯是否亮灯,4小时后,再恢复主电源供电,看是否

自动转换,再检查一下备用电源是否正常充电。

e、有联运控制功能的系统,应自动或手动检查消防控制设备的控制显示功能是否正常。

f、强制消防电梯停于首层试验。

g、消防通信设备应在消防控制室与所设置的所有对讲电话进行通话试验,以及电话插孔通话试验,通话应畅通,语音应清楚。

h、检查所有的手动、自动转换开关,如电源转换开关、灭火转换开关、防排烟、防火门、防火卷帘等转换开关、警报转换开关、应急照明转换开关等是否正常。

i、进行强切非消防电源功能试验。

j、检查备品备件、专用工具及加烟、加温试验等是否齐备,并处于安全无损和适当保护状态。

k、直观检查所有消防用电设备的动力线、控制线、报警信号传输线、接地线、接线盒及设备等是否处于安全无损状态。

l、巡视检查探测器、手动报警按钮和指示装置的位置是否准确,有无缺漏、脱落和丢失,每个探测器下方及周围各方向,手动报警按钮的周围是否留有规定的足够空间。

m、可燃气体探测器应按生产厂家说明书的要求进行试验和检查。

(4)年度检查试验

火灾报警系统投入运行2年后,其中点型感温、感烟探测器应每隔3年由专门清洗单位全部清洗一遍,清洗后应作功能试验,不合格的严禁安装使用。被拆换检修的探测器应用备用品或新生产的原型号探测器替补。

建筑消防设施应当设置场所汇总.doc

建筑消防设施应当设置场所汇总

民用建筑消防设施应当设计场所 消防车道 穿过建筑的消防车道: L、 U、口形,沿街长度超过150 米,或总长度大于220 米 有封闭内院或天井,长度超过24 米。 连通街道和内院的通道间距不得大于80 米。 环形消防车道: 高层建筑、高层厂房 超过 3000 个座位的体育馆 超过个座位的会堂 占地面积大于 3000 平米的商店、展览等单、多层公共建筑 占地面积大于 3000 平米的甲、乙、丙类厂房占地面积大于 1500 平米的乙、丙类仓库 确有困难,可沿两长边设。 消防电梯设置条件: 应设消防电梯的情况 建筑高度大于33 米的住宅 一类高层公共建筑和建筑高度大于32 米的二类高层公共建筑 设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10 米且总建筑面积 大于 3000 平米的其它地下或半地下室 建筑高度大于 32 米且设置电梯的高层厂房(仓库),每个防火分区内 宜设置消防电梯 可不设消防电梯的情况:

建筑高度大于32 米,任一平台工作人数小于等于 2 人; 丁戊类厂房,局部高于32 米。 封闭楼梯间的设置: 多层公共建筑的疏散楼梯间,除与(开敞式外廊直接相连接)的楼梯间 外,均应采用封闭楼梯间:(人多逃生慢) 医疗建筑、旅馆、老年人建筑 设置歌舞娱乐游艺放映场所的建筑 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑 6层及以上的其它建筑 高层建筑的裙房(本身小于24 米)(如裙房与高层用防火墙完全分隔,可 按单、多层公共建筑要求套用规则) 建筑高度不超过32( 24-32 )米的二类高层公共建筑 建筑高度大于 21 米且不大于33 米的住宅建筑(户门为乙级防火门时可设 开敞楼梯间) 高层厂房和甲乙丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。 高层仓库的疏散楼梯应采用封闭楼梯间。(仓库无防烟) 地下小于 3 层及高差小于等于10 米 防烟楼梯间的设置 一类高层建筑及建筑高度大于32米的二类高层建筑 高度大于33 米的住宅建筑(房门不应开向前室,确有困难,开向前室不应 大于 3 户且户门为乙级防火门) 高度大于 32 米,且任一层人数超过10 人的高层厂房 当地下层数为 3 层或 3 层以上,或地下室内地面与室外地面高差大于10 米

常见固定消防设施的使用方法及维护

常见固定消防设施的使用方法及维护 第一节室内消火栓的使用方法及维护 室内消火栓是建筑物内的一种固定灭火供水设备。它包括消火栓及消火栓箱。 一、室内消火栓和室内消火栓箱 室内消火栓和室内消火栓箱通常设于楼梯间、走廊和室内的墙壁上。箱内有水带、水枪与消火栓出口连接,消火栓则与建筑物内消防给水管线连接。发生火灾时,按开启方向转动手轮,水枪即喷射出水流。(一)室内消火栓 室内消火栓由手轮、阀盖、阀杆、本体、阀座和接口等组成。

使用室内消火栓时,应先打开消火栓箱,取出水带和水枪,把消火栓阀门手轮按开启方向旋转,即可出水灭火。 平时维护保养应注意: 1、定期检查室内消火栓是否完好,有无生锈、漏水现象; 2、检查接口垫圈是否完整无缺; 3、消火栓阀杆上应加注润滑油; 4、定期进行放水检查,以确保火灾发生时能及时打开放水。 (二)消火栓箱 消火栓箱是放置室内消火栓、水枪、水带及电控按钮等器材地箱体,安装与建筑物内,可根据要求嵌墙安装,也可挂在墙上。使用室内消火栓箱时,根据箱门的开启方

式,用钥匙开启箱门或击碎玻璃,扭动锁头打开,如消或栓设有“紧急旋钮”,应将其下的拉环向外拉出,再按顺时针方向转动旋钮,打开箱门。打开箱门后,取下水枪,按动水泵启动按钮,旋转消火栓手轮,即可开启消火栓,铺设水带进行设水。 消火栓箱的维护保养应注意以下几点:1、灭火后,要把水带洗净晾干,按盘卷或折叠方式放入箱内,再把水枪卡在枪夹内,装好箱锁,换好玻璃,关好箱门。 2、定期检查消火栓箱门是否损坏,门锁是否开启灵活,拉环铅封是否损环,水带转盘框架是否完好,箱体是否锈蚀。发现问题,应及时更换和修理。 二、消防软管卷盘 消防软管卷盘和室内消火栓一样,是建筑

消防设施的设置一般规定

8 消防设施的设置 8.1 一般规定 8.1.1 消防给水和消防设施的设置应根据建筑的用途及其重要性、火灾危险性、火灾特性和环境条件等因素综合确定。 8.1.2 城镇(包括居住区、商业区、开发区、工业区等)应沿可通行消防车的街道设置市政消火栓系统。 民用建筑、厂房、仓库、储罐(区)和堆场周围应设置室外消火栓系统。 用于消防救援和消防车停靠的屋面上,应设置室外消火栓系统。 注:耐火等级不低于二级且建筑体积不大于3000m3的戊类厂房,居住区人数不超过500人且建筑层数不超过两层的居住区,可不设置室外消火栓系统。 8.1.3 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等系统以及下列建筑的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器: 1 超过5层的公共建筑; 2 超过4层的厂房或仓库; 3 其他高层建筑; 4 超过2层或建筑面积大于10000m2的地下建筑(地下室)。 8.1.4 甲、乙、丙类液体储罐(区)内的储罐应设置移动水枪或固定水冷却设施。高度大于15m或单罐容量大于2000m3的甲、乙、丙类液体地上储罐,宜采用固定水冷却设施。 8.1.5 总容积大于50m3或单罐容积大于20m3的液化石油气储罐(区)应设置固定水冷却设施,埋地的液化石油气储罐可不设置固定喷水冷却装置。总容积不大于50m3或单罐容积不大于20m3的液化石油气储罐(区),应设置移动式水枪。 8.1.6 消防水泵房的设置应符合下列规定: 1 单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级; 2 附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层; 3 疏散门应直通室外或安全出口。 8.1.7 设置火灾自动报警系统和自动灭火系统、机械防(排)烟系统的建筑(群)应设置消防控制室。消防控制室的设置应符合下列规定: 1 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级; 2 附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在

常见的消防安全疏散设施

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 常见的消防安全疏散设施 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7438-74 常见的消防安全疏散设施 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1疏散楼梯:楼梯间是建筑物中的主要垂直交通空间,疏散楼梯是具有能够足够疏散人员的主要交通工具。特别是在火灾事故情况下是以疏散楼梯作为常规的逃生工具,所以,疏散楼梯是作为竖向疏散通道的室内楼梯,是安全疏散的主要通道。因此,保障疏散楼梯间的畅通无阻是保障人们在火灾事故情况下安全逃生的前提和保证。任何占用、堵塞、封闭楼梯间都是不负责任的违法行为。 2敞开楼梯间:一般是指建筑物由墙体等围护构件构成的无封闭防烟功能,且与其他使用空间直接相通的楼梯间。它是充分利用天然采光和自然通风,在低层建筑中应用广泛的用于人员疏散的楼梯间。 3封闭楼梯间:是指设置有阻挡烟气(探火管)和火势的双向弹簧门及外开门的楼梯间。当高层建筑或

消防设施设置场所

消防水泵接合器: 1.设有消防给水的住宅、超过5层的公共建筑; 2.超过4层的厂房或仓库; 3.其他高层建筑; 4.超过2层或建筑面积大于10000m3的地下建筑(地下室)。 5.自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵接合器。室内消火栓系统: 1.建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库; 2.高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。 3.体积大于5000m3的单多层公共建筑(车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等)5.建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑;注:可不设置室内消火栓系统,但且设置消防软管卷盘或轻便消防水龙的: 1.耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库); 2.耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m3的丁类厂房,耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m3的戊类厂房(仓库); 3.粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑; 4.存有与水接触能引起燃烧的物品的建筑; 5.室内无生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于5000m3的其他建筑。 自动喷水灭火系统: 1.高层民用建筑 (1)一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室;(2)二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部;(3)高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所;(4)建筑高度大于100m的住宅建筑。 2.单多层民用建筑 (2)任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部;(3)设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等;(5)大、中型幼儿园,总建筑面积大于500m2的老年人建筑;(6)总建筑面积大于500m2的地下或半地下商店;(7)设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)。 3.厂房和生产部位 (1)不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位;(2)占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房;(3)占地面积大于1500m2的木器厂房;(4)泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;(5)高层乙、丙类厂房;(6)建筑面积大于500m2的地下或半地下丙类厂房。 4.仓库 (1)每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库; 注:单层占地面积不大于2000m2的棉花库房,可不设置。 (2)每座占地面积大于600m2的火柴仓库;(3)邮政建筑内建筑面积大于500m2的空邮袋库;(4)可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库;(5)设计温度高于0℃的高架冷库,设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500m2的非高架冷库;(6)总建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库;(7)每座占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的其他单层或多层丙类物品仓库。 5.汽车库修车库 (1)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库;(2)停车数超过10辆的地下停车库;(3)机械式汽车库(4)采用专用升降机作为汽车疏散出口的汽车库;(5)Ⅰ类修车库。

消防常见九大问题

消防常见九大问题 一、建设单位的工作: 1.自来水未通,消防设备主电未接到配电室; 2.发电机以及发电机自动切换功能、配电屏未调试; 3.消防控制室未设置外线电话; 4.消防控制室未设置防火门窗; 5.消防水池证明文件:容积,一次性补水时间(不超48小时)。 二、土建施工单位问题: 1.消防水管道井、强弱电井管井、排烟风管穿墙洞、电缆桥架穿越防火分区封堵未完成; 2.防火门未安装完成;包括防火门本体、闭门器、顺序器、标志标识(身份证及常闭防火门请保持关闭标识)、开启方向、间隙过大、防火门周边抹灰。 3.风井未抹灰;风口预留尺寸错误(可能导致风量、正压值不足)。 三、消防水系统问题: 1.室外栓消防管网自来水未通; 2.喷淋湿式报警阀未调试(近端及远端测试报警阀是否报警);

3.室内喷淋及消火栓系统管网内未通水; 4.消防水泵未调试; 5.屋顶稳压系统未调试; 6.水流指示器(与信号蝶阀间距不小于5倍管径)未调试; 7.起泵返回信号是否正常; 8.重点抽查的喷淋联动(末端、压力开关启泵)、消火栓联动(消火栓按钮、手报启泵),两台泵是否互为备用; 9、消防标志标识:室外消防水泵结合器未标识;室内消防泵、消防泵控制柜、风机控制柜未标识:如消火栓水泵结合器、喷淋水泵结合器、消火栓泵控制柜、喷淋泵控制柜、室外消火栓泵控制柜、消火栓泵1、2号、喷淋泵1、2号、室外消火栓泵1、2号、排烟风机、送风机、喷淋管道、消火栓管道、补水管道等。 四、自动报警系统问题: 1.每层隔离模块未安装,导线绞接未焊锡; 2.车库防火阀控制(闭锁)线未接至风机控制柜,且防火阀输入模块未安装; 3.消防报警主机未接地及开机测试; 4.非消防电源切断功能未安装;

建筑消防设施应当设置场所汇总

民用建筑消防设施应当设计场所 消防车道 ?穿过建筑的消防车道: ?L、U、口形,沿街长度超过150米,或总长度大于220米 ?有封闭内院或天井,长度超过24米。 ?连通街道和内院的通道间距不得大于80米。 ?环形消防车道: ?高层建筑、高层厂房 ?超过3000个座位的体育馆 ?超过2000个座位的会堂 ?占地面积大于3000平米的商店、展览等单、多层公共建筑 ?占地面积大于3000平米的甲、乙、丙类厂房 ?占地面积大于1500平米的乙、丙类仓库 ?确有困难,可沿两长边设。 消防电梯设置条件: ?应设消防电梯的情况 ?建筑高度大于33米的住宅 ?一类高层公共建筑和建筑高度大于32米的二类高层公共建筑 ?设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10米且总建筑面积大于3000平米的其它地 下或半地下室 ?建筑高度大于32米且设置电梯的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置消防电梯 ?可不设消防电梯的情况: ?建筑高度大于32米,任一平台工作人数小于等于2人; ?丁戊类厂房,局部高于32米。 封闭楼梯间的设置: ?多层公共建筑的疏散楼梯间,除与(开敞式外廊直接相连接)的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间: (人多逃生慢) ?医疗建筑、旅馆、老年人建筑 ?设置歌舞娱乐游艺放映场所的建筑 ?商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑 ?6层及以上的其它建筑 ?高层建筑的裙房(本身小于24米)(如裙房与高层用防火墙完全分隔,可按单、多层公共建筑要求 套用规则) ?建筑高度不超过32(24-32)米的二类高层公共建筑 ?建筑高度大于21米且不大于33米的住宅建筑(户门为乙级防火门时可设开敞楼梯间) ?高层厂房和甲乙丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。 ?高层仓库的疏散楼梯应采用封闭楼梯间。(仓库无防烟) ?地下小于3层及高差小于等于10米 防烟楼梯间的设置 ?一类高层建筑及建筑高度大于32米的二类高层建筑 ?高度大于33米的住宅建筑(房门不应开向前室,确有困难,开向前室不应大于3户且户门为乙级 防火门) ?高度大于32米,且任一层人数超过10人的高层厂房 ?当地下层数为3层或3层以上,或地下室内地面与室外地面高差大于10米的地下室 室外楼梯的适用范围 ?高层厂房 ?甲乙丙类多层厂房

最新固定消防设施试题

固定消防设施试题

固定消防设施试题(A卷) 一,填空题(共20分,每空1分) 1,火灾自动报警系统一:般由 ___________,___________,_____________,消防控制设备和电源等部分组成. 2,火灾自动报警的基本形式有:_________系统,________和 __________系统. 3,光电感烟探测器根据火灾所产生烟雾颗粒对光的吸收和散射作用可分为_________型和__________型两种. 4,在有梁的顶棚上设置感烟探测器,感温探测器时:当梁突出顶棚的高度小于_____时,可不计梁对探测器保护面积的影响;当梁突出顶棚的高度超过_______时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器. 5,自动喷水灭火系统是由______-,_______,水流报警装置 (________和_______)等组件,以及管道,供水设施组成. 6,自动喷水灭火系统按喷头的开启形式,可分为__________喷头系统和________头系统;按报警阀的形式,可分为_________系统,_________系统,预作用系统和雨淋系统. 7,消防控制室设备面盘前的操作距离:单列布置时不应小于 ________;双列布置时不应小于________.

二,单项选择题(共20题,每题1分) 1,不宜选用离子感烟的场所( ) A,相对湿度长期大于95%; B,电子计算机房,通讯机房,电影或电视放映室 C,有电器火灾危险的场所 D,饭店,旅馆,教学楼,办公楼的厅堂,卧室 2,从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的步行距离,不应大于( ). A,20m B30m C40m D50m 3,气流速度大于( )时,不宜选用离子感烟探测器. A,3m/s B,4m/s C,5m/s D,6m/s 4,手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地(楼)面高度( )处. A,1.0m B,1.2m C,1.5m D 1.6m 5,疏散通道上的防火卷帘,在感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面( )m; A,1.5 B,1.6 C,1.7 D,1.8 6,首层发生火灾,火灾应急广播宜先接通( ) A,本层,二层及地下各层 B,本层及地下各层 C,本层及二层 D ,二层及地下各层 7,不应火灾探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于() A、0.2m B、0.5m C、0.8m D、1m

人员密集场所消防标识设置标准(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 人员密集场所消防标识设置标 准(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

人员密集场所消防标识设置标准(通用版) 第一条为规范人员密集场所消防标识设置,培育社会单位消防安全自我管理能力,提高单位的消防管理水平,根据《全省推行单位消防安全标准化管理实施意见》,制定本标准。 第二条本标准适用于商场、市场、宾馆、饭店、医院、学校等人员密集场所。 第三条人员密集场所主要出入口醒目位置应设置总平面布局标识,标明单位的消防水源(天然水源、单位室外消火栓及可利用的市政消火栓)、水泵接合器、消防车通道、消防安全重点部位、安全出口和疏散路线、主要消防设施位置等内容。总平面布局标识设置在室内的,不应小于0.5平方米,设置在室外的不应小于1平方米。 第四条对多层营业场所,应当每层设置平面布局标识,着重标明本层疏散路线、安全出口、室内消防设施位置等内容。 第五条人员密集场所主要出入口、主要疏散通道应利用电子屏、

固定宣传版面等方式设置宣传消防法律法规和省人民政府、省公安厅关于消防安全的规定以及本单位消防安全管理承诺的标识,设置宣传单位安全经营理念的标语口号、公共场所防火事项、火灾报警、安全疏散、逃生自救常识等内容的标识。 第六条商场、市场医院的门诊部、住院部,学校的会议室、礼堂、图书馆等公众聚集部位应在出入口等醒目位置设置禁烟标识。 第七条宾馆的客房床头应摆放“禁止卧床吸烟”提示牌,房门背后中上部设置消防安全疏散指示图。 第八条灭火器宜放置在灭火器箱内,灭火器放置点、灭火器的箱盖上方应设置标识,标明名称、操作使用方法、维护保养责任人及维修时间。 第九条室内消火栓箱上应设置标识,标明名称、操作使用方法、维护保养责任人及维修时间,提示不得圈占、遮挡。 第十条手动火灾报警按钮附近应设置火灾报警按钮标识,并标明使用方法。 第十一条防火卷帘附近应设置“防火卷帘下严禁堆放物品”标

固定消防设施的操作规程示范文本

固定消防设施的操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

固定消防设施的操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (一)消防水泵、泡沫泵的操作 1.启动前的检查与准备 1.1消防水泵、泡沫泵均采用离心泵清水泵,工艺均采 用环泵式流程。首先要检查机泵个部位的固定螺栓有无松 动,泵的连轴器的两轴是否同心,端面间隙是否合适,检 查泵机组周围有无杂物。 1.2按泵转动方向盘3-5圈,检查转动是否灵活,有无 卡紧现象及杂音。 1.3检查并调整好盘根的松紧程度,检查排污系统是否 畅通。 1.4检查并调整好仪表是否齐全准备,灵活好用。 1.5检查消防池水量,泡沫罐储量是否符合规定。

1.6按真空泵操作规程启动真空泵给消防水泵罐待启。 2.启泵 2.1接到灭火命令后,按离心泵操作规程按启动按钮。缓慢打开泵出口阀,根据需要调整好泵压及流量。 2.2将泡沫比例混合器手柄指示转移到所需要的泡沫指数上。 2.3泡沫泵的出口压力不得超过0.03Mpa。等泵运转正常后逐渐打开出口阀。同时打开比例混合器的入口阀、出口阀和通向泡沫液罐的阀门。混合器入口压力一般在0.6-1.2Mpa即可,最好为0.9Mpa。 2.4整混合器进口压力,保证泡沫产生器标准压力 5Mpa的要求。罐上泡沫产生器若比泡沫泵的相对位置高1.3米,泡沫管线的摩阻为2M时,则泡沫泵的出口压力应调整到稍大于0.65Mpa即可。 2.5泵运行中按“看、听、摸、查、报、记”六字

常用消防设施有哪些

常用消防设施有哪些?作用是什么? 常用的消防设建筑消防设施建筑消防设施指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统等。 建筑消防设施是保证建筑物消防安全和人员疏散安全的重要设施,是现代建筑的重要组成部分。建筑消防设施主要分为两大类,一类为灭火系统,另一类为安全疏散系统。由建筑内的消防控制室来操作控制、维修保养,使建筑消防设施始终处于完好有效的状态,保证建筑物的消防安全。 我国建筑消防设施立法起步较晚,但发展很快,在1987年后颁布的《建筑设计防火规范》等一系列消防技术法规中,规定了在一些高层建筑、地下建筑和大体量的建筑中,强制设置自动消防设施和消防控制室。二十年来,在扑救建筑火灾中发挥了巨大的作用,有效的保护了公民的生命安全和国家财产的安全。 经济发达国家建筑消防设施建设比较成熟,例如美国在1904年就立法,强制现代建筑设置消防安全设施,据美国消防学会统计,最近69年中,安装自动消防设施的建筑中发生火灾,消防设施的有效率高达96.1%。确实起到了保证建筑物消防安全的作用。

但我们不能不看到,我国的城市建筑中,建筑消防设施在产品质量和安装质量以及维修管理上,存在着严重的缺欠和隐患。近期我省一些城市的调查结果,让人触目惊心,建筑消防设施完好率不足百分之二十五,尤其是自动报警系统,问题尤为突出。要知道,建筑消防设施不能有效的工作,等于建筑不设防,本身就是重大火灾隐患。我们必须对此要有深刻认识,万万不可等闲视之。 我们必须加大监督检查管理的力度,提高建筑消防设施的完好率,保证公民人身安全和建筑物的消防安全。建筑消防设施种类很多,我们在这里仅涉及我国建筑中常用的以下七种建筑消防设施的检查情况: (一)自动报警系统。 火灾早期报警至为重要。现代建筑安装了火灾自动报警系统。它是建筑物的神经系统,感受、接收着发生火灾的信号并及时报警,发出警报。它是一个称职的更夫,给居住、工作在建筑中的人们以极大的安全感。 自动报警系统是现代建筑中最重要的消防设施之一,,根据火灾报警器(探头)的不同,分为烟感、温感、光感、复合等多种形式,适应不同场所。火灾报警信号确定后,将自动或通知值班人员手动启动其他灭火设施和疏散设施,确保建筑和人员安全。 自动报警系统存在的常见问题:

固定消防设施的操作规程(新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 固定消防设施的操作规程(新 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

固定消防设施的操作规程(新版) (一)消防水泵、泡沫泵的操作 1.启动前的检查与准备 1.1消防水泵、泡沫泵均采用离心泵清水泵,工艺均采用环泵式流程。首先要检查机泵个部位的固定螺栓有无松动,泵的连轴器的两轴是否同心,端面间隙是否合适,检查泵机组周围有无杂物。 1.2按泵转动方向盘3-5圈,检查转动是否灵活,有无卡紧现象及杂音。 1.3检查并调整好盘根的松紧程度,检查排污系统是否畅通。 1.4检查并调整好仪表是否齐全准备,灵活好用。 1.5检查消防池水量,泡沫罐储量是否符合规定。 1.6按真空泵操作规程启动真空泵给消防水泵罐待启。 2.启泵

2.1接到灭火命令后,按离心泵操作规程按启动按钮。缓慢打开泵出口阀,根据需要调整好泵压及流量。 2.2将泡沫比例混合器手柄指示转移到所需要的泡沫指数上。 2.3泡沫泵的出口压力不得超过0.03Mpa。等泵运转正常后逐渐打开出口阀。同时打开比例混合器的入口阀、出口阀和通向泡沫液罐的阀门。混合器入口压力一般在0.6-1.2Mpa即可,最好为0.9Mpa。 2.4整混合器进口压力,保证泡沫产生器标准压力5Mpa的要求。罐上泡沫产生器若比泡沫泵的相对位置高1.3米,泡沫管线的摩阻为2M时,则泡沫泵的出口压力应调整到稍大于0.65Mpa即可。 2.5泵运行中按“看、听、摸、查、报、记”六字操作法,进行定时检查。 (二)罐区泡沫管网喷淋冷却水操作 1.罐区泡沫管网的操作 1.1打开通向着火罐泡沫管网和支管的所有阀门,并关闭通向其它罐的所有阀门,保证5分种内泡沫上罐灭火; 1.2检查未着火罐,支管所有阀门是否关闭和泄露,防止泄压。

最常见的九大消防设施

一、防火门和防火卷帘 防火门和防火卷帘一般安装在防火墙上,具有较好的耐火性能,建筑物一旦发生火灾时,能有效地把火势控制在一定范围内。同时,为人员安全疏散、火灾扑救提供有利条件。 (一)防火门 防火门是指在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它通常设置在防火分区隔墙上,疏散楼梯间、垂直竖井等处。 1.防火门组成 防火门是由门框、面板(内填充隔热材料)、防火五金配件、电磁门吸等部件组成。门扇通过合页连接形成,门上配置闭门器、防火锁,双扇门还加装暗插销(装在固定扇一侧)和顺位器,以防门扇中缝的搭叠。与常开防火门联动的有火灾探测器和火灾联动控制系统。 2.防火门分类 按材质分:木质防火门、钢质防火门、钢木质防火门、其他材质防火门;按门扇数量分:单扇防火门、双扇防火门、多扇防火门;按结构型式分:门扇上防火玻璃的防火门、防火门门框单槽口和双槽口、带亮窗防火门、无机玻璃防火门;按开闭状态分:常开防火门、常闭防火门;按耐火性能分:隔热防火门(A类)、部分隔热防火门(B类)、非隔热防火门(C类)。 3.防火门控制

常开防火门与常闭防火门都是向疏散方向开启,单扇防火门安装一个释放器及一个单联动模块,双扇门安装两个防火门释放器及两个联动模块。防火门任一侧的火灾探测器报警后,通过总线报告给火灾报警控制器,火灾报警控制器发出动作指令给防火门联动模块,联动模块驱动释放器产生释放动作,被释放的防火门在闭门器弹力作用下自动关闭。同时,防火门释放器将防火门状态信号输入单联动模块,在通过报警总线送至消防控制室。 (二)防火卷帘 防火卷帘是指在一定时间内,连同框架能满足耐火完整性要求的卷帘。防火卷帘是一种防火分割物,启闭方式为垂直卷的防火卷帘平时卷起放在门窗洞口上方转轴箱中,起火时将其放下展开,用以阻止火势从门窗洞口蔓延。防火卷帘一般设置在自动扶梯周围、中庭与每层走道、过厅、房间相通的开口部位、代替防火墙需设置分割设施的部位等。 1.防火卷帘组成 防火卷帘是由帘板、座板、导轨、支座、卷轴、箱体、控制箱、卷门机、限位器、门楣、手动速放开关装置、按钮开关和保险装置等组成。与防火卷帘相联动的设备有烟感、温感探测器和火灾联动控制系统。 2.防火卷帘分类 防火卷帘按其耐火极限可分为普通型钢质防火卷帘(耐火

各类消防设施设置场所汇总

1、下列建筑或场所应设置室内消火栓系统: 1)建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库。 2)高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑。 注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。 3)体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑。 4)特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑。 5)建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。 2、本规范第8.2.1条未规定的建筑或场所和符合本规范第8.2.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙: 1)耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库)。2)耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m3的丁类厂房。耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m3的戊类厂房(仓库)。 3)粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑。 4)存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑。 5)室内无生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于5000m3的其他建筑。 3、国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑,宜设置室内消火栓系统。 4、人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200㎡的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。

1、除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1)不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位。 2)占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房。 3)占地面积大于1500㎡的木器厂房。 4)泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位。 5)高层乙、丙类厂房。 6)建筑面积大于500㎡的地下或半地下丙类厂房。 2、除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1)每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库。 注:单层占地面积不大于2000㎡的棉花库房,可不设置自动喷水灭火系统。2)每座占地面积大于600㎡的火柴仓库。 3)邮政建筑内建筑面积大于500㎡的空邮袋库。 4)可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库。 5)设计温度高于0℃的高架冷库,设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500㎡的非高架冷库。 6)总建筑面积大于500㎡的可燃物品地下仓库。 7)每座占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的其他单层或多层丙类物品仓库。 3、除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1)一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室: 2)二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部。 3)高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所。 4)建筑高度大于100m的住宅建筑。

常见消防设施设备

常见消防设施设备 镀锌水管 铁质水管的表面电镀金属锌,增强耐腐蚀能力。 镀锌管

配件 消防栓 安装在建筑物内的消防给水管路上,由箱体、室内消火栓、消防接口、水带、水枪、消防软管卷盘及电器设备等消防器材组成的具有给水、灭火、控制、报警等功能的箱状固定式消防装置。 消防栓及箱体 消防泵 用作输送水或泡沫溶液等液体灭火剂的专用泵。

立式消防泵、卧式消防泵 室外消火栓 设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施,主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火,是扑救火灾的重要消防设施之一。 隔膜式气压罐 由钢质外壳,橡胶隔膜内胆构成的储能器件,橡胶隔膜把水室和气室完全隔开,当外界有压力的水充入隔膜式气压水罐的内胆时,密封在罐内的空气被压缩,根据波义耳气体定律,气体受到压缩后体积变小,压力升高储存能量,压缩气体膨胀可以将橡胶隔膜内的水压出罐体。

消防喷淋头 用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。 喷淋头 水流指示器和湿式报警阀 这两种各有各的用途,不能取其一。

1. 水流指示器是装设在一个受保护区域喷淋管道上,他是监视水流动作的,如果发生火灾,喷淋头受高温而爆裂这时管道水会流向爆裂的喷淋头,流动的水力就会推动水流指示器动作(也是一个橡胶叶片置入在管道中)水流指示器是起监视作用,不联动其他设备。 2. 湿式报警阀与水流指示有些不同,如果喷淋管道中如果水在流动,管道原有的静压会发生变化,会激发水力警铃报警(它的原理可以参看一些阀门说明书),且压力开关动作,从而来启动喷淋水泵。 水泵接合器 通过楼宇外的给水设备向楼宇内消防,喷淋系统提供灭火用水,水泵接合器楼宇内与消防喷淋系统通过止回阀相连,止回阀的作用是水只能由外往内供水,楼宇外与消防车用水泵相连,当楼宇内发生火灾,楼宇内消防,喷淋系统不能提供灭火用水时,楼宇外消防车用水泵通过水泵接合器向楼宇内消防,喷淋系统提供灭火用水。

省物价局关于建筑固定消防设施电气消防设施安全检测收费标准的通知

省物价局关于建筑固定消防设施电气消防设施安全检测收费 标准的通知 各市、州、县(区)物价局: 为规范建筑固定消防设施、电气消防设施安全检测服务收费行为,促进消防事业的发展,保障国家和人民生命财产安全,根据《中华人民共和国消防法》、《湖北省经营性服务收费价格管理办法》(省政府第108 号令)有关规定,现制定建筑固定消防设施、电气消防设施安全检测服务收费标准,并就有关事项通知如下: 一、电气消防设施安全检测服务收费标准 电气消防设施安全检测是指对建筑物电气设施和对变(发)配电等设备进行检测。 (一)对建筑物电气设施检测按建筑面积分类收费,收费标准为: 1、歌舞剧院、夜总会、游戏厅及类似娱乐场所和易燃易爆化学物品场所,按建筑面积每平方米2元收取; 2、宾馆、饭店、商场、写字楼、集贸市场、及类似场所按建筑面积每平方米1.5元收取; 3、其它场所按建筑面积每平方米1元收取(私人住宅减半收取)。除私人住宅按实际建筑面积计算外,其它被检项目建筑面积不足300平方米的按300平方米计收。 (二)对变(发)配电等设备,按检测内容分项目收费,其检测项目和收费标准见附表(附表未列项目的收费由委托双方协商确定)。 (三)静电接地装置(不含避雷针)测试费的,按每支次60元收取。

(四)对变(发)配电等设备进行检测时,同一检测项目收取了测试费的,不得收取检测费。 (五)各种电气消防系统的全项检测按80%收取。 二、建筑固定消防设施安全检测服务收费标准 建筑固定消防设施安全检测是指对按照国家有关规定设有的建筑固定消防设施进行检测,检测的主要内容为消防给水和自动灭火系统;防烟、排烟和通气、空调系统的防火设计;消防电源及其配电;灭火应急照明、应急广播和疏散指示标志;灭火自动报警系统和消防控制室等。 建筑固定消防设施安全检测服务费按照建筑消防设施投资总造价,采取差额定率累进法分档计取,收费标准见下表: 建筑消防设施投资总造价(万元)分档费率(%) 100(含100)以下部分 1.5 100-200(含200)部分 1.2 200-400(含400)部分 1.1 400-600(含600)部分 1.0 600以上部分 0.8 三、消防安全检测一次不合格的,重新检测时不得收费。 四、实施消防安全检测收费行为中的相关规定事项 1、消防安全检测服务机构必须具有独立法人资格,配备相应的专业技术人员和检测设备,并取得湖北省技术监督局核发的《资质认定计量认证证书》,国家有关部门有新规定后,按新规定执行。各检测机构应到当

消防设施安全管理制度(正式版)

消防设施安全管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

消防设施安全管理制度 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、总则 为了加强对消防工作的安全管理, 保障生命和财产安全, 保护环境, 制定本制度。 二、消防设施和器材管理 1.1 消防器材的配备: 1.1.1 按照GBJ140--90《建筑灭火器配置设计规范》及有关规定配备消防器材; 1.1.2 依据设计标准按不同的介质配备不同种类的消防器材, 并放置在指 定的地点, 任何人不允许随意动用。每次使用后, 应集中保管, 而后更换同样型号和数量的有效器材; 1.1.3 消防器材的摆放要分布合理, 摆放在通风良好、明显和便于取用之处, 且不影响安全疏散; 1.1.4 消防器材不得放置在超出其使用温度范围的地方, 室外消防器材应 有防晒、防雨、防冻的保护措施; 1.1.5 消防栓应有明显的标志, 室外消火栓周围20米内不准堆放物资和停放车辆。灭火器应设置稳固, 其铭牌必须朝外。

1.2 固定消防设施的管理: 1.2.1加强对固定消防设施的管理,按期进行试验;消防喷淋系统每半年试验一次;消防水炮每半年试验一次, 与消防设施有关的阀门每月一次, 并有记录; 1.2.2加强装置内固定消防设施的维护保养,经常检查并定期做防腐处理。对消防系统上的阀门、喷嘴等要经常检查、清理,损坏的要及时更换,确保零部件齐全、灵活、好用; 1.2.3 任何个人不得私自使用各种消防设施或器材, 如确需使用, 必须经公司生产部批准或安全主管领导批准, 用后要立即恢复原状, 并经生产部安全人员验收。如有损坏, 按原价赔偿。 1.2.4 车间要建立消防设施和器材台帐, 内容要明确具体, 数量准确。 1.2.5 车间要作好消防设施和器材使用的培训工作, 确保员工能熟练使用各种消防设施或器材。 1.2.6各部门或车间负责各自管辖区域或所属消防设施和消防器材的日常管理和年度检验、换药工作, 每月必须对消防设施进行一次检查, 灭火器每季度检查一次并及时填写卡片。 1.2.7 消防通道必须保持平坦通畅, 严禁在消防通道上堆放阻碍消防车辆通行的物资。 1.2.8 消防器材的配备、更换和维护由安全人员上报公司安全环保部统一归口管理。

常见消防设施检测技术知识要点

常见消防设施检测技术知识要点 火灾自动报警系统 火灾探测器 1、点型感烟探测器 (1)采用发烟装置向探测器施放烟气,查看探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显示。 (2)消除探测器内及周围烟雾,报警控制器手动复位,观察探测器报警确认灯在复位前后的变化情况。 2、线型光束感烟探测器 (1)按照GB14003—92《线型光束感烟火灾探测器技术要求及试验方法》附录A中表A1选用滤光片: 减光值<1.0dB 在减光值为1.0dB~10.0dB之间依次变换滤光片 减光值大于10dB

(2)分别将上述不同减光值的滤光片,置于相向的发射与接收器件之间、并尽量靠近接收器的光路上,同时用秒表开始计时。在不改变滤光片设置位置的情况下,查看30s内火灾报警控制器的火警信号、探测器报警确认灯的动作情况。 3、点型、线型感温探测器 (1)点型感温探测器 a)可复位点型感温探测器,使用温度不低于54℃的热源加热,查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示;移开加热源,手动复位火灾报警控制器,查看探测器报警确认灯在复位前后的变化情况。 b)不可复位点型感温探测器,采用线路模拟的方式试验。(2)线型感温探测器 a)可恢复型线型感温探测器,在距离终端盒0.3m以外的部位,使用55~145℃的热源加热,查看火灾报警控制器火警信号显示。 b)不可恢复型线型感温探测器,采用线路模拟的方式试验。

4、火焰(或感光)探测器 (1)在探测器监测视角范围内、距离探测器0.55~1.00m处,放置紫外光波长<280nm或红外光波长>850nm光源,查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示; (2)撤消光源后,查看探测器的复位功能。 5、可燃气体探测器 (1)试验气体的选择应符合GB15322—94《可燃气体探测器技术要求和试验方法》第5.1.6条要求。 (2)向探测器释放对应的试验气体,观察报警响应时限内报警控制器的显示情况。 手动报警按钮 1、触发按钮,查看火灾报警控制器火警信号显示和按钮的报警确认灯; 2、先复位手动按钮,后复位火灾报警控制器,查看火灾报警控制器和按钮的报警确认灯。 火灾自动报警控制器 1、火灾报警控制器