1.目的

为确保生产过程中,所使用的电批的力矩符合《作业指导书》规定要求,使电批的调动、更换、维修、校准处于受控状态。

2.适用范围

适用于公司现用所有电批的管理

3. 职责

力矩的测试由品管课各LINE品检员负责;调动、更换、维修由仪器设备管理员负责。

4.程序

4.1 由仪器设备管理人员制定所有电批管制清单,说明型号、其出厂编号、使用工位、

有否在校准期等内容。

4.2 对每把电批固定其使用工位,并根据该工位《作业指导书》规定在其使用力矩,除了

特殊原因并征得各品检员同意外,严禁任何人擅自变动电批力矩。

4.3 将电批力矩测定仪按《仪器校准程序》进行校准。

4.4 各品检员每日对全厂所用电批进行力矩测试并记入《月紧固力矩管理表》,每天两

次(含加班时三次)每天开线后两小时内完成测试。

4.5 凡原工位电批因生产需要而调离原工位至新工位时,必须通知品检员根据新工位

力矩进行调整、校准方可使用,再调回原工位时同样要经品检员校准后方可使用。

4.6 如发现电批不良时应立即通知仪器设备管理员用处于校准有效期的库存电批作替

拟制审核批准

换,同时应作“待修”标识。

4.7 电批的维护、保养由使用LINE的领班负责监督实施。

5.紧固力矩管理方法

5.1 在《月紧固力矩管理表》上,用红色笔画上、下限界线。

5.2 每测定三次,取平均值记在表上。

5.3 超过限界时或临近界线时,应立刻调整适中规格。

5.4 将《月紧固力矩管理表》贴在正在使用中的《作业指导书》下方

6.支持文件

作业指导书

7.记录文件

a) 月紧固力矩管理表

b) 电批管制清单

拟制审核批准

现场临时供电安全管理办法示范文本

现场临时供电安全管理办 法示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

现场临时供电安全管理办法示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 目的 为了规范现场临时供电安全管理,降低职业危害,特 制订本办法。 2 适用范围 本办法适用于公司各项目施工现场供电安全管理。 3 引用文件(无) 4 术语与定义(无) 5 职责 5.1 项目部是现场临时供电安全管理的主管部门,负 责现场临时供电的施工组织设计及供用电设施的使用维护 的管理。 5.2 公司项目管理部负责项目部现场临时供电施工组

织设计方案的审批。 5.3 公司安全监察部监督检查项目部对施工现场临时供用电的安全管理。 5.4 各专业公司在项目部的领导下进行日常工作,是具体实施部门。 6 具体内容 6.1 现场临时供电施工组织设计。 6.1.1 施工前,根据项目施工图和甲方提供的电源情况,及施工现场用电设备配备的状况,项目部组织人员进行组织设计,绘制施工现场临时供电平面图。 6.1.2 项目部组织相关单位编制安全用电技术措施,措施中明确规定各级电源盘的漏电保护器的规格。 6.1.3 公司项目管理部负责对项目部的施工组织设计的审批备案。 6.1.4 相关施工技术措施的管理应符合《施工技术措

供电所考核管理办法

供电所考核管理办法 大兴供电所考核管理办法 为了进一步强化管理,严肃劳动纪律,提高工作效率,确保安全,使各项工作 安全顺利完成,特制定大兴供电所考核管理办法: 第1条为加强管理,提高工作质量,严肃考核考核纪律,特制定大兴供电所 考核管理办法。 第2条制定考核管理办法的原则: 1、坚持考核标准公开、考核工作公平、实施奖惩公正的原则; 2、体现多劳多得,按劳分配的原则; 3、体现工作质量、工作业绩同奖金直接挂钩的原则。依据各岗位工作标准, 实行按月对职工进行绩效考核。 第3条制定考核细则的依据:《沈阳供电公司考核标准》、《岗位工作标准》、《管理标准》、《于洪供电分公司奖金管理办法》、《岗位工作职责范围》 等有关规定。 所长、副所长负责绩效考评的全面工作及负责按月汇总考评结果。 第4条劳动纪律 1、无故迟到、早退、扣20元、次,旷工一次扣50元,情节严惩的扣罚100元。 2、售电窗口因迟到、早退,未按规定时间,规定人数 营业的,扣当事人50元。中午时间窗口没有午休。 3、工作时间无特殊情况严禁饮酒,发现一次扣罚50元,情节严重的扣罚100元。

4、单位内严禁寻衅滋事、打架斗殴事件发生,一经发现,扣罚当事人100元。 5、工作时间禁止一切娱乐赌博活动,一经发现,扣罚当事人及相关人员100元。所长、副所长参与每次扣200元。 第5条会议纪律 1、必须按规定参加各种会议,不得无故缺席,每发现一次扣20—50元。 第6条值班纪律 1、生产值班人员必须按时上岗,保持通讯畅通,节假日休息期间,值班人员 私自外出,影响工作的扣罚50—100元。 2、门卫值班人员不准缺岗、漏岗、酒后上岗事情发生,发现一次扣50元。 第7条服务纪律 全体职工必须遵守服务纪律,不准以电谋私、不准出卖企业利益,不准吃、 拿、卡、要用户。凡由此造成用户越级上访、投诉、查证属实的,扣发全部奖金, 情节严重的取消年底兑现并按下岗处理。 第8条所长岗位职责 1、年度发生人为责任的考核事故,根据情节扣罚200元。 2、发生重大火灾及交通事故,扣罚200元。 3、没有完成年内生产、经营指标扣罚200元。 4、因工作原因造成群访和越级上访,扣罚200元。 5、职工发生违法犯罪行为,扣罚100元。 6、负责向班组成员传达上级工作、会议精神。并组织班员积极贯彻落实,贯 彻落实不到位影响工作开展的,每次扣罚50元。 7、未按管理规定,私自派车,外借车辆,每次扣100元。 第9条生产所长职责:

电批(电动螺丝刀)使用操作规范 精品

1.0目的 规范电批使用方法,确保和提高产品质量、满足客户需求。 2.0范围: 本规范适用于本公司生产部电批管理,各种产品螺纹连接装配的使用操作,以及作为制作工艺文件、现场工艺控制、生产螺纹连接工具配备的依据,同时,也可以作为检验产品连接可靠性实验的参考。 3.0职责: 作业员负责,生产组长、生产线PE、IPQC及工艺人员监督。 4.0说明: 4.1力矩在螺纹连接中,为达到一定预紧力而通过装配工具,施加在螺纹紧固件上 的力度.表示相同意思的称谓有: 扭矩、扭力。 4.2力矩国际单位为“牛顿·米”(N·m),工程单位为“千克力·米” (kgf.cm),换算关系: 98N.m=10kgf.cm(我司生产中一般以kgf.cm为单位)。 4.3电批:常用和称谓有电批、电动起子、电动螺钉旋具等。 4.4电批批头:安装于电批上,常用称谓有起子头、电批咀等。 4.5批头根据其头部形状不同:有十字批头、一字批头、六角批头、套筒批头、六 角花型批头等。 5.0正文: 5.1 本规范目的在于从装配角度去控制螺纹连接的可靠和防锈,装配可靠性的控制 在于保证足够的预紧力,下面就影响螺纹连接可靠的装配要素及各要素的控制方法加以详细说明。 5.1.1紧固力矩是影响螺纹连接可靠性最主要因素,选择适当的紧固力矩是保证 预紧力和防止螺纹紧固件机械损伤的关键。 5.1.2紧固件扭力大小的确定主要由以下因素制约:螺纹紧固件公称直经是影响 紧固力矩最主要的因素,要在其他条件相同的性况下,公称直经越大,所 需紧固力矩也越大。 5.1.3螺纹紧固件与连接件之间结合面的润滑程度和粗糙度紧固扭矩主要同三部 份组成,50%用来克服螺纹紧固件和螺纹连接件结合面之间的摩擦力矩; 40%用来克服螺纹副之间的摩擦力矩,其余10%用来克服螺纹副之间的反 拧力矩。 5.1.4可见结合面之间的粗糙度和润滑程度也直接影响紧固力矩的大小,保证足 够的预紧力,对粗糙结合面的连接,应使用较大紧固力矩;而对于光滑结 合面,就可使用较小紧固力矩。 5.1.5在螺钉紧固过程中,由于各种原因造成螺钉十字槽或一字槽镀层被破坏或 者被磨损,起毛刺,破损等机械损坏。常称为“螺丝头打花”

天津经济技术开发区供电管理办法

《天津经济技术开发区供电管理办法(试行)》 天津经济技术开发区管理委员会令 第100号 《天津经济技术开发区供电管理办法(试行)》于二00三年六月五日经天津经济技术开发区管理委员会第10次主任会议审议通过,现予发布,自发布之日起实施。 主任李勇 二○○三年八月八日 天津经济技术开发区供电管理办法(试行) 第一章总则 第一条为保证天津经济技术开发区(以下简称开发区)电网安全、可靠运行,确立正常的供用电秩序,维护用户、供电经营单位的合法权益,根据《天津经济技术开发区条例》、《天津市电力设施保护管理办法》及其他法律、法规,结合开发区实际情况,制定本办法。

第二条开发区建设发展局负责开发区供电的监督管理工作,开发区行政执法检查局依法对相关的违法行为进行处罚。 第三条本办法所称用户是指电能的最终使用者。用户按照性质不同分为以下三类: 1、单一业主用户:指拨地红线内的业主为一个。 2、多业主小区用户:指拨地红线内的业主为两个以上。 3、公建用户:指商店、学校、医院、车站、银行、机关、宾馆饭店、写字楼等公共建筑的业主。 第四条开发区供电鼓励多元化投资经营,鼓励网站分离管理。 供电经营单位应当与用户签订供电合同,并直接服务到户。供电经营单位可以提出相关装置的产品标准,但是不得指定用户使用某种品牌的装置,法律、法规另有规定的除外。 第二章建设管理 第五条供电建设项目应按照立项审批、可行性方案审批、设计审批和工程招标等程序进行。

第六条供电建设项目的设计、施工应委托具有相应资质的设计、施工单位承担。 供电建设项目施工应执行国家有关技术标准及规范,并积极采用国内国际的先进技术。 第七条供电建设项目竣工后,应由开发区建设发展局组织验收。项目竣工图纸、验收资料等应及时建档保存。 第八条用户新装、增装或改装电气装置的设计、安装和试验应符合国家的有关标准和天津市、开发区供电行业发展和管理的要求。 第九条用户新装、增装或改装电气装置,应委托具备相应资质的单位进行设计,并应向供电经营单位提供开发区建设发展局批准的变配电装置全部设计图纸。图纸深度应符合相应设计阶段的深度标准,并应包括以下基本内容:(一)电气设计说明; (二)用电负荷分布图; (三)负荷组成、性质及保安电力; (四)用电功率因数的计算和无功补偿方式及容量; (五)高压设备的一次接线方式和布置;

电批操作规范

1.目的: 为规范生产员工操作和正确使用电批,防止因操作不当而引起的螺丝滑丝或松动不紧等现象,指导操作人员安全使用电批,特制定此规范。 2.范围: 适用于信恳实业所有生产部、工程部和质量部所有产线上使用的电批. 3.所需工具、量具 工具:电批、电源供应器和电批头 量具:扭力测试仪 4.职责 生产部:依据操作要求规范正确使用电批; 品质部:电批送校验、电批日点检并记录、扭力校准和监督电批在线使用情况; 治具房:电批的不良维修和记录相关维修详情; 5.电批的校准: 将扭力测试仪放于工作台上,接上电源,选择Kgf.cm单位档并调零(参照《扭力测试仪器操作维护指导书》进行),并将正常使用标签贴在所校电批上. 6.电批适用范围: 6.1电批头和螺钉的对应情况如下表一所示: 1)十字电批头与螺丝对照表(单位:mm): 十字电批头类型批头规格描述对应螺丝直径 NO.0 Φ5*60*0# 1.4/1.7/2/2.3/2.5/2.6 No.1 Φ4*40*2.5*1# 2/2.2/2.5 Φ4*60*1# 2/2.2/2.5/2.9/3.0 Φ5*60*1# 2/2.2/2.5/2.9/3.0 Φ4*40*1# 2/2.2/2.5/2.9/3.0 No.2 Φ4*40*2# 2.9/3.0/3.5/4/4.5/5 Φ4*60*2# 2.9/3.0/3.5/4/4.5/5

Φ5*40*2# 2.9/3.0/3.5/4/4.5/5 Φ5*60*2# 2.9/3.0/3.5/4/4.5/5 Φ5*80*2# 2.9/3.0/3.5/4/4.5/5 2)一字电批头与螺丝对照表(单位:mm): 一字电批头 批头规格描述对应螺丝直径 a b 3 0.45 Φ4*40*3# 2 4 0.6 Φ4*40*4# 2.2/2.6/3 Φ5*60*4# 2.2/2.6/3 5 0. 6 Φ5*60*5# 3.5 3)其他套筒类则依据套筒与螺丝的配合一致性情况对应; 6.2 电批的扭力值螺钉锁紧扭力参考表如附表二. 表二螺钉锁紧扭力参考表 螺纹工程尺寸 拧入件材质及相应锁紧扭力矩(单位:Kgf.cm) 螺丝孔为铝或铜螺丝孔为钢(低预警力)螺丝孔为钢(高预警力)M2.0 0.8~1.4 1.5~2.0 2.5~4.7 M2.5 1.8~2.7 2.9~4.8 5.8~8 M3 2.7~4.6 5.0~8.0 10.8~16.4 M4 7.9~10.4 16.0~20.8 30 M5 15.0~20.1 30 72 用途用于一般零件的紧固用于有振动、较重零件的紧固 注意:由于不易控制并破坏螺纹,塑胶制品螺丝和自攻螺钉部建议使用电批,使用前需试验一批后再做决定可否使用。 7 操作规范: 7.1 检查电批是否使用合适的电源供应器和正确的电源电压,将电批和电源供应器连接好。 7.2 根据所拧螺钉的规格、型号选择适当的电批头装好(见表一),装卸电批头时确定关闭电源,压下前段 铁帽可将起子插入或取出。 7.3 检查电批扭力是否与拧入材质和螺钉规格相符,若不符务必参照表二数据进行调整。

供电安全管理办法标准版本

文件编号:RHD-QB-K7153 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 供电安全管理办法标准 版本

供电安全管理办法标准版本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 为规范地面、井下供电管理,保证施工供电的安全可靠性,最大限度减少供电事故发生,经研究决定制定特制定本管理办法。 一、地面建筑施工、照明等临时用电 1、总则:为了贯彻国家安全生产的方针政策和法规,保障施工现场用电安全,防止触电事故发生,加快各项工程的施工进度,争取良好的经济效益。 2、目的和使用范围 实现临时架设电气线路及用电设备合理配置、满足生产用电安全需要为目的。适用于本公司所属范围内的地面施工现场临时用电管理。

3、施工现场临时用电的一切电气线路、用电设备的配置安装、维护、拆除必须执行《建设工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93)和《施工现场供临时用电安全技术规范》的有关规定。 4、必须由持市、地劳动安全部门核发的电工证电工上岗操作。 5、配电线路 5.1临时用电线路必须安装有隔离开关、总漏电开关、断路器(或空气开关)。 5.2架空线路、电缆必须设在专用电杆上,严禁设在树上或脚手架上,架空线的最大弧垂与地面的距离不小于3.5米,跨越机动车道时不小于6米。 5.3导线的选择 1、架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。 2、导线中的负荷电流不大于其允许载流量;

3、线路末端电压偏移不大于额定电压的5%; 4、单相线路的零线截面与相线截面相同,三相四线制的工作零线和保护 零线截面不小于相线截面的50%; 5、为满足机械强度要求,绝缘铝线截面不小于16mm2,绝缘铜线截面不小 于10mm2; 5.4临近高压线时,在建工程的外侧边缘与架空现之间必须保持足够安全操作距离,否则必须采取安全防护措施,并持警告牌。 5.5职工宿舍、较潮湿场所的手提行等应使用36V电源。线路架设使用难燃管槽,严禁使用花线。 5.6手持电动工具负荷线不得有接头。 6.配电箱及开关

供电所管理办法

广饶供电所有偿服务管理办法为加强供电所管理,调动职工工作积极性,提升优质服务水平,体现多劳多得、透明收入的原则,依据公司有关规定结合我所实际,制定本管理办法。 一、有偿服务范围: 1、按资产产权界定,凡属于用户资产,根据客户需 求,本着自愿的原则申请维护管理的; 2、电工有偿服务处所必须是负责本辖区内工作范围 的; 3、凡存在危及电工作业安全的,必须经供电所派人 勘查现场后安排的工作; 4、新上配变、线路架设、施工、改造不在有偿服务 范围之内。 二、有偿服务收费标准: 严格执行省、市、县物价部门下发的收费标准。 三、有偿服务管理措施: 1、客户提出要求时,电工要耐心介绍优质服务和有 偿服务的界定,收费标准,本着客户自愿的原则协商 处理。 2、收费管理:供电所账目单列,实行每月一统计, 每季度奖惩兑现。 3、有偿服务按上交供电所50%返还电工作为奖励,提

高其工作主动性、积极性。 4、代维护资产、农业资产服务严格实行派工单管理,认真落实安全措施,确保施工安全。 5、对该收不收、私收、乱收的严肃处理,经供电所查实发现有偿服务投诉真实及不按规定收费的,每次扣罚责任人1000元,情节严重的予以辞退。

低压线损管理办法 为提高线损管理水平,调动职工积极性,线损管理实行总量控制,分片包干管理,即花园、广饶、颜徐按过去区域界定分成三个独立供电区域设专人负责,严格落实责任制,确保线损指标的完成。 1、线损管理根据各片完成指标进行奖惩,所长对全所线损指标负总责,奖惩占全所完成指标的10% ;副所长对分工区域线损负全责,奖惩占管理区域线损完成指标的10%,其余部分由各包村电工按实际线损完成情况分别承担。 2、各分片管理人要根据本片实际下达各台区指标,加强管理、定期巡视、确保线损指标的完成,超额部分自己购买。 3、各分片管理人要经常组织本片员工对负责区域内重点村庄进行专项治理,防止电量流失,凡不经包村电工查出的窃电行为,扣罚管理电工100元,对线损管理不到位、措施不利,完不成指标的由管理人全部承担。 4、各村电工要经常开展自查自巡,对发现电量流失存在问题的如实汇报,制定相应的具体措施,加强管理,营造良好的用电秩序。 5、对台区内使用精确度不高的电能表,及时报废、淘汰,更换,降低线损。 6、认真执行低压业扩管理,做到抄表真实可信,无黑表。

电批使用规范

电批使用规范

文件编号MH/WD206 版本/状态A/0 电动螺丝刀使用规范生效日期2009年2月5日页码第1页/共1页 1、目的 规范生产组装过程中电动螺丝刀操作规范,保证产品质量。 2、要求规范 2.1电动螺丝刀 2.1.1 螺丝刀头必须完好,无变形、弯曲等。 2.1.2 电动螺丝刀完好,正反向运转正常,电动螺丝刀绝缘层无破损。插座与电源插头需匹 配。 2.1.3 使用电动螺丝刀时,工作场所应照明良好,工作区域保持干净,勿将电动螺丝刀或配 件暴露在雨水,潮湿的环境下,不要在易爆环境,如有易燃液体(酒精)、气体或粉尘的环境下操作电动螺丝刀。勿穿着太宽松之衣物或珠宝,以免遭工具勾扯。避免造成失火,触电、和人身伤害等危险 2.1.4 检查电动螺丝刀扭力是否符合产品要求,定期测试电动螺丝刀扭力,并做好记录。2.1.5 使用电动螺丝刀前,确认螺丝刀头是否符合该产品螺丝型号。先根据电动螺丝刀使用 标准决定扭力大小,用手旋转调整所需的大概扭力位置,再用扭力计测量至所需扭力,切勿不观察、不调整扭力、正反档位就直接启动开关,进行操作。 2.1.6 使用电动螺丝刀时,让螺丝刀头与被锁螺丝在同一条轴线上,不要使螺丝刀倾斜。2.1.7 若要锁紧螺丝,请将正反开关切换到“正转”的位置(若螺丝为反牙规格,则须将正 反开关切换至“反转”的位置),对准螺丝刀头与螺丝的位置,手按开关压板后电动螺丝刀起子即可激活运转,当螺丝锁紧达设定时,离合器会自动跳脱,马达会断电并及时刹车,让电动螺丝刀停止运转。若要松脱取出螺丝,则仅需将正反开关切换至“正转”位置(若螺丝为反牙规格,则须将正反开关切换至“反转”的位置)按上述程序操作,于螺丝松开后,放开开关压板即可。 2.1.8 电动螺丝刀额定断续时间为0.8秒/ 3.2秒(ON/OFF)。每分钟操作锁螺丝的数量约15 只,过高频率会使马达过热造成严重损坏。操作中严禁切换正反转开关。 2.1.9 不使用时,拔掉电动螺丝刀头,关掉电源,拔掉电源线。放置干爽安全处,勿撞击掉 落电动螺丝刀。 深圳市海鹏信电子股份

矿井高压供电管理制度办法标准详细版

文件编号:GD/FS-1786 (管理制度范本系列) 矿井高压供电管理制度办 法标准详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

矿井高压供电管理制度办法标准详 细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 第一条为规范各矿高压供电系统内的作业和管理,保证矿井供电安全,依据《国家电网公司电力安全工作规程》、《煤矿安全规程》、《河南省电力公司操作票工作票管理规定》等规定,结合矿井现场实际,特制定本细则。 第二条本细则所称的“两票”,指高压电气作业、操作所必需填写的工作票和操作票。 工作票:是准许在电气设备上作业的书面命令,也是明确安全职责,向工作人员进行安全交底,是安全措施实施的书面依据。 操作票:是操作人员为避免误操作而进行操作程

序预想的书面记录,值班人员(维修人员)正常进行的各项倒闸操作均填写操作票,并按操作票所列内容按顺序操作。 第三条本细则适用范围及管理要求 1、负担全矿供电的35kV、110kV变电站,必须按照《国家电网公司电力安全工作规程》、《河南省电力公司操作票工作票管理规定》等行业标准,严格执行两票等管理规定。 2、地面各变电所(配电室)、机房、选煤厂、综采预安装,井下各变电所、高压配电点等高压设备(如6kV)严格按本细则执行。 3、一人值班和无人值班的变电所、配电点内的操作原则上由责任单位操作和监护,如有困难可由停送电联系单位(检修单位)派专人负责操作的联系和监护工作。如需采取验电、放电等安全措施时,必须

供电管理办法

供电管理办法 第二条本方法适用于吕沟煤矿。 第三条本矿对平地、井下所使用范畴内的供电设施及供用电秩序进行治理。 机电科具体负责对矿井各单位的供用电治理。 第二章建设治理 第五条矿应遵照总体供电规划,编制供电设施年度建设打算,报公司批准,由机电科组织实施。供电建设项目要有实际性、可行性。 建设项目施工应由施工单位严格执行国家有关技术标准及规范进行施工。 第七条建设项目的竣工后,应由有关主管部门负责验收。 项目竣工图纸、验收资料等应及时建档。 第八条用户新装、增装或改装电气装置的设计、安装和试验应符合国家的有关标准。国家尚未制订标准的,应符合电力行业的标准。 第九条用户新装、增装或改装电气装置,应托付具备相应资质的单位进行设计,并应向专业公司提供主管部门批准的变配电装置的全部设计图纸。图纸深度应符合相应设计时期的深度标准,并应包括以下差不多内容: (一)电气设计讲明 (二)用电负荷分布图 (三)负荷组成、性质及保安电力 (四)用电功率因数的运算和无功补偿方式及容量 (五)高压设备的一次接线方式和布置 (六)过电压爱护、继电爱护、远运和计量装置的方式 (七)双电源用户有低自投的,应提供配电室平面布置图和自动投切的接线图

(八)新建居民区的多层和高层建筑,应提供小区平面图、负荷资料、变配电室或开闭站的土建及电气装置全部设计图纸 (九)有冲击负荷、不对称负荷、非线性负荷的用户,应提供排除电网"公害"的技术措施及有关设计资料 (十)低压方式供电的用户,应提供负荷组成和用电设备清单,100千伏安(千瓦)及以上低压用户,还应提供用电功率因数的运算和无功补偿资料 矿机电科收到上述材料后七日内,向用户提出书面审查意见。经专业公司审查同意的,用户即可组织施工。未经审查同意或未按审查意见修改设计而进行施工的,其不良后果由用户自负。 用户如变设计,应将变更方案再行送审。 第三章运营治理 第十一条用户新装用电,应向机电科办理用电申请手续。 用户应在与专业公司就供电可靠性、用电容量和供电条件达成原则性协议后,依照协议进行工程设计。 增加用电的用户也应向专业公司办理相应的用电申请手续。 第十二条机电科受理用户的用电申请,其要紧内容有: (一)受理用户的新装、增容和接电的申请; (二)与用户协商供电方式,并商定供电方案; (三)对用户组织实施的供电工程进行检查和验收; (四)与用户签订有关用电合同; (五)装设电度计量装置和办理接电事宜; 第十三条用户新装或增加用电,应按照国家的有关规定向公司交纳贴费。 第十四条外用户办理减容、暂停用电的,应按矿有关条款办理。 第十五条用户迁移用电地址引起供电点变更时,新址用电按新装用电办理。变

供电局客户服务管理办法

供电局客户服务管理办法 第一章总则 第一条为全面贯彻落实中国南方电网有限责任公司打造经营性、服务型、一体化、现代化的国内领先、国际著名企业的战略总体目标,有效加强我局供电营业标准化管理,深入开展优质服务工作,切实提高我局优质服务水平,全面规范我局客户服务工作,结合我局实际,特制定本办法。 第二条本办法规定了XX供电局客户服务工作的管理职责、管理内容与要求、检查与考核。 第三条客户服务是指供电企业及其员工在涉及客户的业扩报装、抄表、收费、用电检查、计量装拆表、95598客户服务系统、供电抢修、需求管理等供用电业务中,以满足客户需要为目标的行为和活动 第四条本办法适用于XX供电局客户服务的管理。 第二章管理职责 第五条局成立客户服务领导小组:由主要领导、监察审计部、市场营销部、生产技术部、调度管理所等有关部门负责人组成,其职责是组织贯彻执行上级和地方政府有关政策规定,制定和审查批准开展优质服务工作措施计划和目标要求,监督、检查、考核目标实施的效果。第六条市场营销部是客户服务工作的归口管理部门,负责制定全局开

展优质服务的工作计划和措施,指导协调各供电所、经营班组开展工作。监察审计部负责监督、检查各项计划、措施的落实,发现问题及时向领导小组汇报。生产技术部、调度管理所等部门,负责优质服务工作计划、措施在本工作系统的贯彻落实。 第七条局客户服务中心、各供电所是开展客户服务工作的主体单位,应成立相应的领导小组,其职责是贯彻落实XX供电局和上级有关政策规定、措施和目标要求、检查、考核实施效果、查处违规违纪案件。第八条鼓励新闻媒体和社会公众参与和监督。 第三章管理内容与要求 第九条规范企业经营行为 1、严格执行国家电价政策和收费规定,所有电价及工程安装收费标准均应上墙公布。 2、严禁自立名目或标准收取与用电有关的费用,在城乡电网建设和改造中,不得以任何形式自立收费项目或收费标准。 3、规范多经企业用电行为,多经企业用电电价执行XX电网销售电价。 4、严肃查处和纠正电力市场交易和供电服务中出现的违规违纪行为,对违规违纪事件公开曝光,对责任人要严肃处理。 5、鼓励社会公众和新闻媒体参与监督,并给予调查核实的举报案件举报人以物质奖励。 第十条实行首任责任制 1、首问负责制,即指凡有客户到XX供电局营业厅办理有关用电业务,

供用电管理办法

**供用电管理办法 为持续加强**(以下称**)供用电管理,维持供用电秩序,规范供用电行为,确保安全、经济用电,更好地服务安全生产,依照《永煤集团供用电管理办法》,结合**实际,特制定本办法。 一、总则 生产技术部是厂供用电管理部门,负责**供电系统的运行与管理,统一协调对内、对外的供用电关系。负责供用电业务协调管理和技术指导工作,对厂属各单位的供用电管理及使用情况进行检查监督,对供电事故组织调查、分析并提出处理意见。积极推广“节能降耗”技术,监督“削峰填谷”措施的落实情况。 二、用电管理 (一)管理范围 管理分界点划分: 0.4KV动力电源以用电单位总进线柜隔离开关进线电缆头为管理分界点。 1.2KV试验电源以用电部门总馈电开关进线电缆头为管理分界点。 (二)管理职责

1.生产技术部 (1)负责**供电系统的维护、运行与管理,统一协调对内、对外的供用电业务。 (2)对厂属各单位的供用电管理情况进行监督检查和技术指导; (3)负责组织主管供电厂领导、主管安全厂领导、安全管理部门、事故责任单位等相关部门对供电事故调查、分析并提出处理意见。 (4)负责所管辖的临时用电户的管理工作。 (5)对厂内用电部门有监督检查考核的责任和义务。 (6)积极推广“节能降耗”技术,监督“削峰填谷”措施的落实。 (7)定期组织开展供用电安全管理知识培训活动。 2.综合服务中心 (1)负责机关办公楼、食堂、澡堂、洗衣房、纯水房、礼堂及机关低压配电室等后勤范围的供电系统运行、维护与管理。 (2)积极配合生产技术部做好厂内的供用电工作。 3.长期用电用户(车间)管理 (1)负责分界点至车间各用电设备的供用电管理工作。 (2)负责本车间范围内供电系统的维护、运行与管理。 (3)积极配合生产技术部做好厂内的供电工作,积极

电批扭力测试仪操作规程

电批扭力测试仪操作规程 1.目的: 给扭力测试仪使用人员提供正确的操作方法。 2.适用范围: 2.1适用于本公司所使用之HP-10型扭力测试仪。 3.内容: 3.1将仪器放置于平稳的工作台面上,防止跌落损坏; 3.2将测试仪之电批连接装置放入相应位置并确认连接装置的螺旋轴处于原始位置且弹簧处于自然伸展状态; 3.3按测试仪的“POWER”键打开电源开机(当显示屏显示“LOBAT”时请勿使用并关闭电源进行充电); 3.4按“UNIT”键对其数值单位选择,相对应单位的LED亮起(我司所有电批的扭力均以KG来定义);按“MODE”键将其设置为“PEAK”模式,便于测试数据的读取; 3.5确认显示屏的显示数字为“0.00”,将待测电批的批嘴取出,并将电批垂直套在螺旋轴上(使其螺旋轴上的“十”字与电批的“十”字缺口完全吻合); 3.6按动电批上的正向旋转开关直至停止转动,此时读取测试仪显示的数值(该数值为电批的最大扭力值),并做好记录;然后按动电批的反向开关将测试仪的螺旋轴恢复到初始位置,按“RESET”键进行复位操作使其数值归零,测试完成。

4.注意事项: 4.1不可测试扭力超过10KG之电批(该测试仪的最大测试范围为10KG); 4.2不可在电池电量不足或充电过程中使用此设备; 4.3使用设备配备的专用充电器进行充电,且充电时间不可超过6小时,防止损坏仪器或引起火灾; 4.4轻拿轻放,防止跌落和碰撞; 4.5不可私自对仪器进行拆装,以免造成损坏或精度不准确。 5.保养 5.1使用时应保持仪器清洁,使用后将仪器保存在干燥清洁,且不易碰到的指定位置。 6.使用表单 设备履历卡 设备保养点检记录表 设备维修申请单 仪器、设备报废申请单

电动螺丝刀操作指导书

1.目的: 为了使员工在生产的过程中规范操作电批,使其工作性能和安全系数满足生产的要求,保证产品 质量符合要求,特对电批的基础知识及操作要领简要培训,以作员工作业及IPQA 巡检之依据。 2.范围: 适合使用电动螺丝批组装操作。 3.定义: 电批:电动螺丝批; 电源:电源适配器; 4.内容: 要使用的全部工具: a.电批(含电批咀)、 b.平衡器、 c.电源适配器、交流电源插座、e.元件盒、f.螺丝及相关材料。 各部件介绍: 图一(平衡器) 图二(电批)

图三(电源) 图四(连接各工具) 操作步骤: 4.4.1挂好平衡器:(如:图一) 将平衡器挂在自动流水线的滑动吊环上; 4.4.2挂好电批:(如:图二) 将电批的吊环挂在平衡器吊绳末端的挂钩上;悬挂高度:电批咀尖端距工作台面3~5cm(2~3个手指宽度); 4.4.3连接好电源;(如:图四)

4.4.4打开电源开关,选择高电压档,准备使用; 使用方法及注意事项: 4.5.1悬挂平衡器的滑动钩,必须可以左右移动,确保电批在转动时电批咀与工作台面垂直,与螺丝呈同一直线; 4.5.2安装电批咀: a.压下电批咀锁定套(如图六); 图五 图六 图七 图八 b.插入电批咀,对准卡口,装到位(如图七); c.松开电批咀锁定套;推拉电批咀看看是否装好; d.不能拉出证明已经安装好(如图八); 4.5.3手握姿势: ; 图九 图十 b.转换电批换向开关时,右手大拇指顺时针方向旋转90度,压在电批换向开关上,拨动换向开关,即可转换电批咀转动方向,将拨动开关拨到下方,电批咀为顺时针旋转方向;此时电批处于打进螺丝的预备状态;反之则处于退出螺丝的预备状态(如图十);

地面供用电管理办法

地面供用电管理办法 第一章总则 1、为进一步加强地面供用电管理,明确各单位职责范围,理顺工作程序,切实抓好计划用电、安全用电、节约用电管理工作,确保矿井安全高效生产,职工和居民的工作、生活有序,特制定本办法。 2、本办法明确了我公司内部供用电管理的职责划分,规定了供用电、停送电、用电审批、节电管理、继电保护整定、电气试验等管理程序,适用于所有用电单位及转供电用户。 第二章职责划分 1、管理责任划分的原则:一是矿井地面工业用电干线(高压)部分由机电科负责,生活用电由供电科负责;二是遵照谁使用、谁管理、谁负责的原则。洗煤厂、质运科南北楼和选煤楼、水暖区锅炉房和泵房、运一区、机运区、实业公司等各网点供电系统由本单位负责。 2、供电科负责地面供用电管理;负责每月用电量的统计、考核和奖惩;负责用电指标的分配调整和节电管理,负责监督检查各供、用电单位在职责范围内的日常检查维护及各项制度的落实情况。 3、机电科负责地面供电用电审批、停送电管理、电气试验、防雷减灾、继电保护整定;负责转供电的管理和收费;负责与机电处和供电公司的业务联系。 4、通讯科负责地面通讯系统和线路的管理和维护。 4、安监站对矿井地面安全供电负有监督检查责任。 5、机电科为供、用电具体管理单位,负责其管理范围内的高压供电线路、高压架空线路及设备;及各配电盘的日常维护和管理工作。对外围低压线路的管理维护,以配电盘馈出到用户(串接线路)配电柜(盘)总开关的电源侧为分界点,总开关以上归

机电科管理和维护,总开关及以下归供电科及使用单位管理和维护。具体如下: 5.1、永总配电盘615线路(主要负荷为新党委楼、旧党委楼、公安科楼、区队办公楼、招待所、一校、二校、会场、实业公司等):以各变压器台低压侧接线柱为界,低压侧接线柱以上(变压器、高防开关、高压电缆等)归机电科,以下(低压电缆、总开关及负荷)由供电科负责。 5.2、永总配电盘618线路(主要负荷为创新公司、矸石山等):以变压器低压侧接线柱为界,低压侧接线柱以上(变压器、高防开关、高压电缆等)归机电科,以下(低压电缆、总开关及负荷)由创新公司和运一区负责。 5.3、永总配电盘621线路(主要负荷为瓦渣沟泵房、木场、水处理等):以变压器低压侧接线柱为界,低压侧接线柱以上(变压器、高防开关、高压电缆等)归机电科,以下(低压电缆、总开关及负荷)由材料科、水暖区和供电科负责。 5.4、岩岭变电站118线路(主要负荷为岩岭照明、锅炉房、瓦渣沟泵房、火车站信号等):以各变压器台低压侧接线柱为界,低压侧接线柱以上(变压器、高防开关、高压电缆等)归机电科,以下(低压电缆、总开关及负荷)由供电科、火车站、水暖区负责。 5.4、岩岭变电站122线路(主要负荷为大小南湾照明、锅炉房、加压站、医院泵房、桥头泵房、九宿舍、庙沟、紫金沟、北台山照明等):以各变压器台低压侧接线柱为界,低压侧接线柱以上(变压器、高防开关、高压电缆等)归机电科,以下(低压电缆、总开关及负荷)由供电科、医院、水暖区负责。 5.5单身楼、通风区楼、水暖区楼、澡堂、工业广场、热风机、火药库及各处外景照明等,电源电缆归机电科负责,其余归供电科负责 6、从斜井配电盘开关柜馈出至洗煤厂的高压线路,以斜井配电盘对应开关柜的下隔离为分界点,区分管理维护责任,下隔离及以上归机电科,下隔离以下高压电缆归洗煤厂。

供电可靠性管理办法

***电业公司供电可靠性管理办法 第一章总则 1.1电力可靠性管理工作是电力系统全过程管理的重要组成部分,是全面质量管理的科学方法之一。可靠性指标是衡量供电企业安全运行、检修维护、基建工程、技术进步等管理水平的重要标志,是提高企业经济效益、社会信誉、供电能效的有效手段。以可靠性管理为核心,促进生产管理工作的开展是电力生产的主要容之一,也是供电企业达标创一流的必备考核条件。 1.2 根据国家电网公司、省公司、市公司对供电可靠性工作的要求,为使我公司电网可靠性管理工作更加规化、科学化,提高供电可靠率,特制定本办法。 第二章制定本办法的目的 2.1在全公司围建立可靠性管理工作网和管理领导小组。 2.2 明确相关单位可靠性管理的职责围和任务。 2.3 明确考核、奖罚制度。 2.4 加强用户供电可靠性管理工作,提高供电可靠性指标。 第三章管理机构与职责 3.1 建立相关责任人组成的供电可靠性管理领导小组。成员如下: 组长: 副组长: 成员: 3.2供电可靠性管理的归口管理部门为生产技术部,全面负责我公司电网供电可靠性管理工作。相关责任部门为调度通信中

心、输变电运行部、市场营销部、输变电检修部。 3.3公司供电可靠性管理领导组下设供电可靠性管理小组,生产技术部供电可靠性管理专责和各责任单位专(兼)职可靠性管理人员为供电可靠性管理小组成员。 3.4公司归口管理部门及相关责任部门供电可靠性管理职责: 3.4.1供电可靠性归口管理部门:生产技术部 责任人:专责: 具体职责: (1)贯彻执行上级颁发的关于供电可靠性管理的政策、法规、标准、规程、制度。 (2)负责编制公司年度供电可靠性指标计划和分解方案,报主管领导(可靠性管理领导小组)批准后组织实施。 (3)负责修订、完善公司供电可靠性管理标准、制度和考核办法。 (4)参与公司月度生产例会,通报供电可靠性指标完成情况,并就各单位提出的停电检修计划提出建议。 (5)对各责任单位供电可靠性管理工作开展情况及可靠性指标的完成情况进行检查、考核。 (6)负责定期(至少每季一次)组织修订、完善供电可靠性管理基础台帐、图纸等技术资料。 (7)负责每季度召开一次的可靠性管理分析例会的组织工作,负责会议记录和编发可靠性分析报告(会议纪要)。 (8)负责全公司供电可靠性管理技术培训。 (9)定期进行供电可靠性指标的统计、分析和上报。

重要电力用户供用电安全管理办法(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 重要电力用户供用电安全管理 办法(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

重要电力用户供用电安全管理办法(最新 版) 第一条(目的和依据) 为了加强本市重要电力用户供用电安全管理,保障重要电力用户供电可靠性,提高对电力突发事件的应急处置能力,维护社会公共安全,根据《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》、《关于加强重要电力用户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》等有关规定,结合本市实际,制定本办法。 第二条(定义) 本办法所称的重要电力用户是指在国家或者本市的社会、政治、经济中占有重要地位,中断供电将可能造成人身伤亡、较大环境污染、较大政治影响、较大经济损失,社会公共秩序严重混乱的本市电网供电范围内电力用户。

第三条(适用范围) 本市重要电力用户供用电安全及其监督管理活动,适用本办法。 第四条(管理部门职责) 上海市经济和信息化委员会(以下简称市经济信息化委)负责本市重要电力用户供用电安全运行和电力应急处置的管理。 国家电监会华东监管局(以下简称华东电监局)负责对重要电力用户供电电源配置情况的监督管理,并与市经济信息化委共同做好重要电力用户自备应急电源配置管理工作。 本市其他有关部门在各自职责范围内,协同做好重要电力用户安全供用电的管理工作。 第五条(重要电力用户范围) 重要电力用户包括公共卫生、公用事业、市政基础设施、金融证券、通信服务、广播电视、石化等行业以及党政机关、国防军事部门、公共数据中心、大型交通枢纽中涉及国家安全和社会公共利益的单位。 重要电力用户范围可以根据经济社会发展需要予以相应调整。

电批安全操作规范

1.目的:让工人掌握电批的操作流程,预防事故的发生。规范安全生产为了安全操作,增强员工的安全意识,提高生产技能和效率。 2.范围:所有电批加工生产工操作 3.权责: 3.1生产部电批的操作,日常保养。 3.2设备部负责电批的保养指导,预防维护的管理和执行。 3.3品质部负责电批操作、保养等过程的稽查。 4.参考文件: 4.1. 生产过程控制程序 4.2. 设备设施与监测装置管理控制程序 5.定义:无 6.作业流程:无 7.作业内容: 7.1.开机:接通电源,将电源开关拔至ON檔. 7.2.点检:开机前先检查电源是否有破损,皮带是否破损,转动齿轮润滑油是否正常。 7.3.操作: 7.3.1. 电批使用前 , 由生产拉长或LPQC , 统一将电批送QA测试房, 由QA人员在扭力矩进行日日数据效准(按塑或合金产品螺丝的额定力矩进行调校)。 7.3.2 调校后的合格电批即可交生产线使用。 7.3.3 联机电批变频器电源 , 检查变频器保险管是否完好,并将开关至于关闭位置。 7.3.4 将电批电线插头联机接于变频器插座上。 7.3.5 根据产品结构及螺丝规格选择不同大小及长度的电批嘴 , 安装于电批刀头轴套上 , 注意安装电批嘴时,不可改变力矩节套。 7.3.6 打开变频器电源开关,将螺丝放于产品紧固孔内(或磁于电批嘴上),电批身垂直对准也内打紧螺丝。 7.3.7 工作时可调节变频器,由慢到快(变频1檔-3档),当听到“啪 , 啪 , 啪”声音时即停。 7.3.8 开始生产时,应检查螺丝的实际紧固定配合情况,若打螺丝时 , 电批没有“啪 , 啪,啪”声音,有不会停止旋转时,应认定为滑牙等问题,要立即更换螺丝一,且选出滑牙工件。 7.3.9.若打螺丝时,螺丝与工件不紧(或配合不到位)时,应由拉长LPQC适当调整电批力矩,并经校准后,重新打紧螺丝。 7.3.10 员工在工作时,若发现电批有任何异常情况时,必须立即通知拉长或主管,不可私自调节力矩套来改变力矩大小。 7.3.11 生产过程中,由LPQC定时将电批送QA测试房由QA人员进行校准检测,对不合格电

供用电管理办法

关于《安全供用电管理办法》的通知 矿属各单位: 为规范全矿安全供用电管理,明确职责范围,理顺工作程序,确保矿井生产安全高效,职工生活有序,特制定本办法,望遵照执行。 附件:安全供用电管理办法 云南旺立达煤业有限公司小发路煤矿 二〇一三年十二月三日

附件 安全供用电管理办法 第一章总则 一、为规范全矿供用电管理,理顺工作程序,切实抓好计划用电,安全用电,节约用电工作,确保矿井生产安全高效,职工生活正常有序,特制定本办法。 二、本制度规定了供用电、停送电、用电审批、节电管理、继电保护整定等管理程序,适用于小发路所有用电单位及转供电用户。 第二章供用电管理总则 一、用电线路严格执行“四分开”制度,即保安线路与生产线路分开;生产线路与辅助生产线路分开;辅助生产线路与生活线路分开;生活线路与转供电线路分开。 二、所有供用电工作必须严格执行《煤矿安全规程》和《电业安全工作规程》及本工种操作规程中的有关规定。 三、电气设备、设施、线路的检修严格执行停电、验电、放电、封地线、挂停电牌的规定。检修电气设备时,必须切断该设备的上级电源;检修高压防爆开关时,必须把开关芯小车拉出,以防触电;检修低压防爆开关在打开转盖时,不准解除闭锁进行停送电或做其它带电工作。 四、电缆线路要有明显的标志牌,要标明型号、规格、电压等级、长度、使用地点等。 五、高压开关柜必须安装“五防闭锁”装置。 六、所有电气设备和电缆必须在额定负荷范围内使用,严禁超负荷运行。

七、各单位要加强对自己所管辖范围内的电气设备、设施、线路的维护,确保设备、设施在完好状态下运行。 八、井上、下10KV变电所的供电运行方式,各单位严禁随意改动。 九、任何单位未经机电部批准,不得私自增加设备的双回路供电。 第三章停送电管理 一、停送电负责人必须由机电干部或经过培训合格的机电工担任。 二、停送电工作坚持谁停电谁送电的原则。在同一时段对相同设备、线路进行停送电工作的单位必须各自办理停送电手续,任何单位或个人都不能借用他人停电时间进行检修或故障处理。 三、所有停送电操作必须严格执行《煤矿安全规程》和《电业安全工作规程》及本工种操作规程中的有关规定。节假日检修机电部应编制《停送电安全技术措施》和《停送电计划表》。 四、井上停送电 1、高压停送电 (1)高压停送电(10KV)执行停送电工作票制度,工作票一式三份,一份保存在工作地点,由停送电负责人收执,另一份由变电所值班人员收执,按值移交,第三份由调度指挥部调度台保存。 (2)停电地点在10KV变电所,工作票由机电部签发。停电单位要提前一天将停电工作票送到机电部。机电部下列人员具备工作票签发资格:机电矿长、机电副总、机电部部长。 (3)停电地点在井上10KV高防处,若停电影响范围只涉及本单位时,工作票由变电所所在单位的机电负责人签发。若停电影响外单位,工作票由机电部相关人员签发,并及时协调和通知受影响单位。