文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 利达128EQ主机调试说明书

利达128EQ主机调试说明书

利达128EQ主机调试说明书
利达128EQ主机调试说明书

JB-QG-LD128E Ⅱ火灾报警控制器(联动型)

调试手册

(VER 1.12版本)

版本说明:

本版是配合LD128EⅡ火灾报警控制器(联动型)的调试而使用,控制器软硬件都根据调试和使用的实际情况作了相应的升级。本版调试手册适用于LD128EⅡ监控软件和POT设置软件2.0版本。

本版对工程调试进行了更详尽的说明。

希望调试人员对新增加和修改部分仔细阅读,并及时反馈信息。

注意:请不要对控制器进行查毒操作!

第一节系统简介

JB-QG-LD128E Ⅱ火灾报警控制器(联动型)(以下简称LD128EⅡ)依据国标《GB4717-93》以及《GB16806-1997》设计,并通过了上述两个标准的检测。

LD128EⅡ采用对等网络架构设计,所有内部部件和外部扩展均通过CAN(Control Area Network)Bus网络完成,均是网络上的一个节点,通讯可靠,扩展方便。

内部部件由以下部分组成:

一、主控部分

采用嵌入式工业计算机,保证系统在满足设备技术条件的环境下长时间稳定工作,以及配合显示的器件、存储的器件、输入、打印等器件。

1、主板(编号:LD128E-E-C00-XXX)

2、多功能板(编号:LD128E-E-C01-XXX)

3、液晶(编号:LD128E-E-C02-XXX)

4、打印机(编号:LD128E-E-C07-XXX)

5、液晶升压板(编号:LD128E-E-C08-XXX)

6、驱动板(编号:LD128E-E-D00-XXX)

7、触摸屏

二、驱动部分

由1至16块驱动板组成,每个驱动板可输出4个探测回路。每个回路可连接256(0-255)个总线设备(探测器、手报、输入输出模块、楼层显示器等)。

在一台机器内部最多可接16块驱动板(编号:LD128E-E-D00- XXX),总线设备表示为:X X —

地址号(000-255)

回路号(00-31)

总线设备可以为以下几种方式:

1、报警类:包括感烟、感温探测器、手报按钮、输入模块等。

2、模块类:包括输入、输出模块,广播模块、编码声光报警器等,模块每一个输出均对应一个总线设备编号。

3、借用类:借用设备为虚拟设备,占用一个总线地址,通常映射多线手动盘的一路输出。

4、楼层显示器类:可与LD128E系列控制器连接的各楼楼层显示器。

三、电源部分

电源部分由LD5800E统一提供DC24V电源,通过以下部件转换为DC5V、DC±12V及24V。

(编号:LD128E-E-P00-XXX)

四、辅料部分

1、串口2扩展线(编号:LD128E-E-A00-XXX)

2、12 P端子(编号:LD128E-E-A01-XXX)

3、10 P端子(编号:LD128E-E-A02-XXX)

4、扬声器(编号:LD128E-E-A03-XXX)

五、线缆部分

1、主板(液晶口)—液晶(编号:LD128E-E-L00-XXX (C00-C02))

3、主板(并口)—打印机(编号:LD128E-E-L02-XXX (C00-C07))

4、主板(串口一)—多功能板(编号:LD128E-E-L03-XXX (C00-C01))

5、主板(触摸屏接口)—触摸屏(编号:LD128E-E-L04-XXX (C00-C05))

6、多功能板—液晶升压板(编号:LD128E-E-L06-XXX (C01-C08))

7、液晶升压板—液晶(编号:LD128E-E-L07-XXX (C09-C02))

8、主板(串口二)—CRT (编号:LD128E-E-L08-XXX (C00-C11))

注:电源连接线、主备电检测线及CAN通讯总线无编号,在该线上具有字母标识。

六、整机系统连接图

七、接线端子图

5VG 24V

VSS LD128E

CL2CH2NO COM 5V+CL1

CH1BD ZD G

BD ZD 5VG 5V+CL 5V+G CH ON

COM 5VG 12V+

八、系统调试工具

1、调试键盘、鼠标 (编号:LD128E-E-T00-XXX )

该键盘即为计算机标准键盘、鼠标,USB接口,插入(主板)的USB口。

键盘、鼠标为常用调试工具,在系统的设置和调试中经常需要使用。

注:主板目前只有一个USB口,如果键盘鼠标同时使用可以用一个USB-HUB(可以一带多)2、调试用网线(反压)(编号:LD128E-E-T05-XXX)

通过网口传输数据使用。

3、SD卡及SD转换卡

第二节组网说明

本节内容仅限于多控制器联网使用,如果系统中使用LD9000、LD5000系列,手动盘也有所涉及。

一、网络节点的划分

由于E系统采用对等网络的框架设计,所以每个设备在该网络上都要具有独一无二的网络地址,地址区段划分为主机段地址、驱动板段地址、手动盘段地址和保留段地址。

1、主机段地址

网络上的主机(包括LD128E、LD128E(Q)及LD128E(M)均要占用一个地址,地址段为(00—63(3FH))。在保留段中的240(F0H)为主机的公共地址。网络上最多可以有64台主机。

主机网络地址的设定可参照不同型号控制器的使用(调试)说明书。对LD128E的设置中要注意将LD128E-E-C01-XXX(多功能板)的拨码开关设为与主机相同的地址。

2、驱动板段地址

网络上每块驱动板均占用一个地址,地址段为(64(40H)—127(7FH)),在保留段中的241(F1H)为驱动板的公共地址。网络上最多可以连接64块驱动板

为方便工程调试,每块驱动板实际拨码均为6位(00—63)软件自动识配本段地址,故而在调试时驱动板拨号为00—63。每块驱动板有四个回路(00~03)。

回路号根据驱动板号计算得来。例如:第1块驱动板的2回路表示为06回路;第5块驱动板的0回路表示为20回路。

回路的表示号为两位,对于超过99的回路号在首位借用英文字母表示。

A0~A9 :100~109

B0~B9 :110~119

C0~C9 :120~129

┋┋

P0~P5 :250~255

网络上最多可以有256个回路(00—255(P5)),因而网络上最大总线设备数量为256×256 = 65536个。

3、手动盘段地址

手动盘包括LD9000E系列、LD7000E系列、LD5000E系列产品。

每个手动盘均有一个网络地址,地址段为(128(80H)—191(BFH)),在保留段中的242(F2H)为手动盘公共地址。最多可接入64块手动盘。

为方便工程调试,每块手动盘实际拨码为6位(00—63)。软件自动适配本段地址。故而在调试时,手动盘号为00—63。手动盘地址的设定可参照不同型号手动盘的使用(调试)说明书。

4、保留段地址

192(C0H)—255(FFH)为保留地址。除了上述段的公共地址外,在系统中未分配。

5、其它事项

在主机的实际显示和操作中,主机地址为主机实际拨码值,驱动板地址为实际拨码值加64;手动盘地址为实际拨码值加128。

二、联网的方式

主机内部和主机间均通过CAN总线进行连接。单纯从通讯上考虑,主机间可不通过任何设备进行联网。但实际中,由于主机间电位不同,相互间距离远、线路长、可能叠加各种干扰信号,也可能有短路、断路和强电引入等情况的发生,从而可能导致整个网络无法工作。所以要求在设计和施工中,通过LD6908E联网模块对各主机进行有效隔离。以保证在上述异常发生时各主机能工作正常。

主机联网的工程设置可通过POTNET设置程序完成。由于主机号不同、驱动板地址不同,所以每台控制器的探测回路编号也各不相同。LD128E控制器所直接管理的联动模块,网络所有回路的设备均可以参与其逻辑运算。

每台LD128EⅡ控制器,均可保存整个网络的数据。

可以将单机的工程视为只有一台主机的网络。

第三节开机检测

本节内容适用于LD128EⅡ在现场开机前和开机过程中的检测。

一、外观检测

1、外观干净,字迹清楚,表面无划痕、掉漆现象(距机柜1.5米处)。

2、机箱门开关灵活无声响,机箱门关闭时门缝< 3mm。

3、显示灯与显示孔位置对正。

4、机械锁安装正确,启动灵活。

5、液晶无划痕,要有保护膜。

二、联接检测

1、内部走线符合工艺要求,其它应符合通用工艺要求。

2、查看所有连线是否正确(查看整机结构图)。是否有断路、短路、接错、接反等现象。

三、开机运行

系统检查没有问题后,可以开机通电运行。

四、通电检测

1、确定无误后通电、开机,用万用表测试电源电压是否正确。

5V:5.0~5.1 12V:12.0~12.5 24V:24.0~25.5

2、如上述检验正常,应能听到主板发出“嘟”一声响,液晶有显示并能正常进入系统,多功能板交替显示闪亮并有连续的火警声响。

1、用万用表测量各探测器回路的电压应为17.5V±1V。

五、多功能板通讯检测

观察控制器面板指示灯,是否根据实际情况亮灭。主板到多功能板、多功能板到各节点如果通讯异常,可观察通讯多功能调试用指示灯(见多功能板示意图):

L17:WORK 多功能板工作时灯亮;不工作时灯灭。

L18:CANT CAN总线发送灯,当有数据向CAN总线发送时灯状态取反(亮灭或灭亮),无数据发送时灯常亮或常灭。

LD19:CANR CAN总线接收灯,当多功能板由CAN总线接收到数据时灯状态取反(亮灭或灭

亮),无数据接收时灯常亮或常灭。

LD20:CANF CAN总线发送出错时,灯状态取反,CAN发送正常时灯常亮或常灭。

第四节设置软件NEWPOT

LD128EⅡ使用专用设计软件NEWPOT。完成系统的设置,NEWPOT软件在调试用计算机上使用。NEWPOT软件也可以对LD128E进行设置,使用方法相同。

1.程序初始化界面如下:

初始化完毕以后,自动在C:根目录下生成 128E 和 128E2 两个文件夹2.节点开关

通过打钩的方式直接选中被选中的主机,驱动板,手动盘。选中完毕后,点击保存,否则取消。

3总线设备界面如下:

按照相应设置选择菜单。其中报警类设置如下:

填写必要的工程数据后,点击保存按钮,自动下翻一页。全部数据设置完成后,点击退出按钮。如果想取消本次所做的所有修改直接点击。

控制类设置如下:

其主要设置如上,如果被设置的工程数据用在128E 型主机上,编写启动逻辑如下:

点击复选按钮。则旁边的编辑框会自动点亮。

填写 128E 控制器的启动逻辑.

手动盘,楼层显示依次类推。

2:128E2 逻辑编程

逻辑编程:

点击则修改生效,否则修改无效。

3:初始化:

点击后,程序弹出对话框,询问是不初始化,点击确定后,128E2 的工程数据恢复为初始状态。

注: 128E 文件夹下的工程数据并不初始化。

4:快速设置

点击快速设置后,弹出程序设置界面,

设置每个回路的的设备。

同一回路可以快速设置探测器类和模块类的总线设备,每一种总路线设备设置完后点击SAVE键进行保存,同一回路的总路线设备全部设置完毕后点击OK键退出。

点击后,弹出如下界面

点击OK ,程序回在 128E2 的文件夹下自动生成log.txt 和 info.txt 两个文件,log.txt 文件中可以查看128E2的文件逻辑,info.txt 文件中可以查看回路地址,设备类型,以及安装部位等信息。

点击文件分解后,程序自动在 128E 的文件夹下生成128E 控制器的工程文件

5:回路查询:

回路查询是在工程数据设置完成以后,方便调式人员查询每个回路设备的具体信息。如:查询 1 回路的设备信息

程序显示1回路的设备信息

6:类型生成:

自动生成联动控制设备的类型和编号7:工程信息

8:语言选择:

可以切换中英选项。

将工程数据用SD卡或通过网线拷贝到LD128EⅡ控制器C:\K91208\DATNET目录下。

第五节逻辑编程

每台联动设备启动都依赖着一个条件,由于设备的种类、安装地点、所起作用、设计要求等的千差万别,每个条件都不可能相同。但对于条件本身来说,它只有两种结果:真与假。

因此需要构造一种语言,让工程人员在现场环境中把各种功能迥异、繁简不同的条件都包罗且能准确、简明地描述出来。

我们把在现场环境中设置一个联动设备与其它探测器和联动设备的关系,叫做编辑联动逻辑关系表达式,也就是常说的现场编程。

一、构成的元素

我们知道,一个联动设备的启动有赖于与之相关的探测器的状态和联动设备启动和回答信号。因此我们构造了三类元素:探测器、联动启动和联动回答。有关延时启动已作为专门处理。

1、探测器:由TXXXXX 组成,T是探测器关键字;T后第一、二位数字表示探测器所在的探测回路号(00 —P5);T后第三至五位数字表示探测器的地址(000 —255)。

例如:第11回路17号探测器表示为:T11017,第A4回路202号探测器表示为:TA4202。

探测器报警后该值为1(真),未报警为0(假)。

新系统中我们还增加了烟温复合型探测器。对于烟温复合型探测器我们可区分烟报警和温报警,并且这两种火警都可以参与逻辑运算。

对于烟报警同上。

温报警:由HXXXXX组成,H是关键字,例如:第15回路18号为烟温复合型探测器,表示:烟报警为T15018;温报警为H15018。

2、联动启动:由CXXXXX 组成,C是联动启动关键字;C后第一、二位数字表示联动设备所在的探测回路号(00 —P5);C后第三至五位数字表示联动模块的地址(000 —255)。

例如:第6回路31号联动模块的启动表示为:C06031,第F6回路191号联动模块的启动表示为:CF6191。

该设备启动后该值为1(真),未启动为0(假)。

3、联动回答:由LXXXXX 组成,L是联动回答关键字;L后第一、二位数字表示联动设备所在的探测回路号(00 —P5);L后第三至五位数字表示联动模块的地址(000 —255)。

例如:第2回路0地址联动模块的回答表示为:C02000,第E3回路15号联动模块的启动表示为:CE3015。

收到该设备的回答信号后该值为1(真),未收到回答信号为0(假)。

4、公共火警:为了使用灵活,特别增加了FIRE(fire)元素。当系统任意一个或一个以上探测器报警后该值为1(真),未发生火警(正常)时该值为0(假)。

5、手报火警:增加了HFIRE(hfire)元素。当系统任意一个或一个以上手动报警按钮报警后该值为1(真),未报警(正常)时该值为0(假)。

6、消火栓报警:增加了XFIRE(xfire)元素。当系统任意一个或一个以上消火栓报警后该值为1(真),未报警(正常)时该值为0(假)。

7、水流指示器报警:增加了WFIRE(wfire)元素。当系统任意一个或一个以上水流指示器报警后该值为1(真),未报警(正常)时该值为0(假)。

8、压力开关报警:增加了PFIRE(pfire)元素。当系统任意一个或一个以上压力开关报警后该值为1(真),未报警(正常)时该值为0(假)。

9、长逻辑关系:增加了LONG(long)元素。当一个联动逻辑超过规定长度后(128个字符),不在逻辑关系输入栏中输入其逻辑关系,只输入LONG元素。此元素只可单独使用不能参与运算。(详见高级编程)

二、元素间的逻辑关系运算

一个四则运算表达式不仅包含操作数,还要包含运算符。结果为一个自然数。同样,逻辑关系表达式再繁杂也是由这两项组成。它的运算结果为真或假(1或0)。我们所说的元素就是操作数,为了构成表达式,还需要构造逻辑运算符。我们的运算符包括“(、)、|、$、&、—、*、+”。每种运算符都有优先级,就像四则运算中乘除优先于加减。

运算符见下表:

这样一个逻辑关系表达式运算结果决定了联动设备的启动。

注意以下几项:

1、每个表达式用;结束。

2、字符用大、小写书写都可以,但不能混写(例如:公共火警只能写为FIRE 或fire)。

3、元素内不能有空格,元素与运算符之间可加任意空格(也可不加),元素或运算符与结束标志END 之间需有一个以上的空格。

4、在有|、$、& 运算符的运算中,如果在表达式计算的连续区间内有与其指定运算设备不相同类型的设备时,可以自动跳过。例如:T00010 | T00025 END 在表达式中,0回路16号设备为联动控制模块,在对报警类设备的计算中,将自动跳过。

逻辑编程:

新增加三个运算符,“~”“,”“#”

例一:T00001=C01001~C01005 ;

等于号左边的是启动逻辑,等于号右边的是启动模块的地址,在最后一个模块地址的后面用分号结束。

例一的具体含义是当0回路的1号总线设备报火警时,满足1回路的1号模块、2号模块、3号模块、4号模块、5号模块的逻辑条件。

注:“~”只能用在模块之间,且“~”两端的模块地址必须是同一回路的。

例二:T00001=C01001,C01012,C03003,C04004,C05005 ;

例二的具体含义是当0回路的1号总线设备报火警时,满足1回路的1号模块、1回路12号模块、3回路3号模块、4回路4号模块、5回路5号模块的逻辑条件。

注:“,”只能用在模块之间,“,”两端的模块地址可以是同一回路的也可以是不同回路的。

例三:T00001#T01255#T02003=C03001 ;

例三的具体含义是,当0回路1号探测器、1回路255号探测器、2回路3号探测器任意有两个报火警时,满足3回路的1号模块的逻辑条件。

注:“#”只能用在探测器之间,“#”两端的探测地址可以是同一回路的也可以是不同回路的。

例四:T00001=C01001,C01012,C06010~C06100,C03003,C04004,C05005,C05010~C05100;亦可

新增加一个元素,“F”

“F”代表的是逻辑文件

例:F00001*F00002=C01001 ;

利达128en(m)说明书

安装使用说明书 目录 第一章概述............................................................................. (2) 第二章技术特性............................................................................. . (2) 第三章结构特性............................................................................. . (4) 第四章安装与调试............................................................................. (7) 第五章系统设置............................................................................. . (8) 第六章使用与操作............................................................................. . (20) 第七章联动控制盘............................................................................. . (28) 第八章故障分析与排除............................................................................. .. (29) 第九章注意事项............................................................................. .. (29) 第十章售后服务............................................................................. .. (29)

北京利达LD128EII主机使用说明书

北 京 利 达 LD128EII 主 机 使 用 说 明 书

JB-QG-LD128E II火灾报警控制器(联动型) 安装使用说明书 目录 第一章概述............................................................................................ ................................................................... 错误!未定义书签。 第二章技术特性............................................................................................ .......................................................... 错误!未定义书签。-3 第三章结构特性............................................................................................ ........................................................... 4-6 第四章安装与调试............................................................................................ ..................................................... 6-7 第五章使用与操作............................................................................................ ....................................................... 7-43 第八章故障分析与排除............................................................................................ (44) 第九章注意事项............................................................................................ (45) 第一章概述 JB-QG-LD128EⅡ火灾报警控制器(联动型)(以下简称LD128EⅡ)是我公司最新研制成功的二总线智能化控制器。它可以联接我公司生产的LD3000E系列智能探测器和LD6800E系列总线联动模块。本火灾报警控制器联动型适用国家标准GB4717-2005《火灾报警控制器通用技术条件》和GB16806—1997《消防联动控制设备通用技术条件》。 LD128EⅡ采用稳定、可靠的嵌入式控制部件及DCS的设计方式,保证系统长时间正常运行。通过驱动板可方便地扩充探测回路。 同样,在系统的设计时充分考虑了在多机联网时的应用,采用对等式无主从的网络构架,在任何一台主机上均可以看到其它主机的信息,可实现主机之间的冗余和备份。 网络采用CAN(Control Area Networks)Bus(现场局域控制总线)方式,特别适合于消防、自动控制等工业领域,具有通讯稳定可靠,高抗干扰等特性。 第二章技术特性 技术参数 电源:主电与备电自动切换。 主电: AC 187V-242V 50Hz

北京利达主机使用说明书样本

JB-QG-LD128E II火灾报警控制器(联动型) 安装使用说明书 目录 第一章概述............................................................... 错误!未定义书签。 第二章技术特性....................................................... 错误!未定义书签。 第三章结构特性....................................................... 错误!未定义书签。 第四章安装与调试................................................... 错误!未定义书签。 第五章使用与操作................................................... 错误!未定义书签。 第八章故障分析与排除........................................... 错误!未定义书签。 第九章注意事项....................................................... 错误!未定义书签。

第一章概述 JB-QG-LD128EⅡ火灾报警控制器( 联动型) ( 以下简称LD128EⅡ) 是我公司最新研制成功的二总线智能化控制器。它能够联接我公司生产的LD3000E系列智能探测器和LD6800E系列总线联动模块。本火灾报警控制器联动型适用国家标准GB4717- 《火灾报警控制器通用技术条件》和GB16806—1997《消防联动控制设备通用技术条件》。 LD128EⅡ采用稳定、可靠的嵌入式控制部件及DCS的设计方式, 保证系统长时间正常运行。经过驱动板可方便地扩充探测回路。 同样, 在系统的设计时充分考虑了在多机联网时的应用, 采用对等式无主从的网络构架, 在任何一台主机上均能够看到其它主机的信息, 可实现主机之间的冗余和备份。 网络采用CAN(Control Area Networks)Bus( 现场局域控制总线) 方式, 特别适合于消防、自动控制等工业领域, 具有通讯稳定可靠, 高抗干扰等特性。 第二章技术特性 2.1 技术参数 2.1.1 电源: 主电与备电自动切换。 主电: AC 187V-242V 50Hz 备电: DC 12V/38AH(2节)

利达报警器使用说明书

一.系统介绍 JB-QB/LD128E(Q)Ⅱ联动型中文火灾报警控制器(以下简称LD128E(Q)Ⅱ)是智能化的二总线火灾自动报警设备,采用中文液晶显示,满足《消防联动控制设备通用技术条件GB16806-1997》规范。LD128E(Q) Ⅱ集报警及联动控制于一体,主要针对中、小型消防工程项目设计,广泛应用于宾馆、公寓、商场、餐饮娱乐场所、工厂等,同时它可作为大型工程的区域火灾报警控制器使用。 LD128E(Q) Ⅱ联动控制器可配接16个回路,每回路可混接256个探测器、联动模块或区显。即LD128E(Q) Ⅱ联动控制器总容量为4096点,其中探测器、联动模块和区显的比例可自由调配。同时它除有一组公共火警继电器输出节点外,还有6路继电器有源输出。LD128E(Q)Ⅱ联动控制器具有一个CAN 总线接口,可与我公司生产的其它控制器形成对等网络,同时具备RS232接口,可与CRT、楼宇自动化设备及远程消防管理系统相连。 1.1功能简介 1.1.1液晶显示 LD128E(Q)Ⅱ采用全液晶中文显示,并配发光二极管指示系统关键状态信息。液晶的使用使用户方便快捷地查询系统火灾信息及系统工作状态,它的全中文及菜单功能使用户不必花费大量的时间来学习系统的操作方法,只要查询菜单就能进行操作。方便快捷的按键方式,使您能够快速的查询到您所要的信息。 1.1.2布线方式 LD128E(Q)Ⅱ采用二总线回路,总线设计可减少工程布线及方便工程安装调试。同时支持分支、单支、树型分支、环形等多种布线方式。 1.1.3节点输出 系统具备6组可编程继电器有源输出,可根据用户的需要设置启动逻辑。继电器的逻辑表达式可直接从键盘输入,无需任何专业人员即可在现场进行编程,特别适合使用单位和安装工程公司人员在现场调试操作。 1.1.4火警记录 系统具有黑匣子功能,可存储1000条纪录,用户可方便地在系统菜单中调出所存储的火警纪录。这种方式先进、可靠、存储记录时间长。 1.1.5打印功能 系统可根据用户的要求配置并行中文打印机,并可根据用户需要,选择打印内容。

北京利达LD128EII主机使用说明书

-QG-LD128E II火灾报警控制器 (联动 型) 安装使用说明书 目录 (3) (3) (6) (9) (11) (72) (73)

第一章概述 -QG-LD128EⅡ火灾报警控制器(联动型)(以下简称LD128EⅡ)是我公司最新研制成功的二总线智能化控制器。 第二章技术特性 2.1 技术参数 2.1.1 电源:主电与备电自动切换。 主电: AC 187V-242V 50Hz 备电: DC 12V/38AH(2节) 备电保护电压:21V±0.5V 备电恢复电压:23V±0.5V 2.1.2 负载能力: 最大探测点:16384(探测器、联动模块等混合编址) 回路电压:DC 15V-20V 回路电流:<200mA 2.1.3 使用环境: 环境温度:0℃~45℃ 相对湿度:≤95%RH(40℃±2℃) 2.2 主要性能 2.2.1 系统容量

利达华信使用说明书

JB-QB-LD128EN(M)火灾报警控制器(联动型) 安装使用说明书 目录 第一章概述 (2) 第二章技术特性 (2) 第三章结构特性 (4) 第四章安装与调试 (7) 第五章系统设置 (8) 第六章使用与操作 (20) 第七章联动控制盘 (28) 第八章故障分析与排除 (29) 第九章注意事项 (29) 第十章售后服务 (29) ◇火警指示(红):首次火警发生时灯亮,并保持到系统复位。 ◇反馈指示(红):设备有回答时灯亮,无回答时灯灭。 ◇启动指示(红):设备被启动后,指示灯亮,无启动设备时灭。 ◇延时指示(红):设备尚未启动,正处在延时状态时灯亮,延时结束时灯灭。 ◇气体喷洒(红):气体喷洒设备有启动命令时灯亮,无启动命令时灯灭。 ◇消音指示(绿):有火警、启动或故障发生时,按消音键后,消音指示灯亮。 ◇全局手动(绿):当联动设备的启动状态设置为[全局手动]时灯亮。 ◇全局自动(绿):当联动设备的启动状态设置为[全局自动]时灯亮。 ◇屏蔽指示(黄):当有未接或故障的设备被屏蔽时灯亮。无屏蔽设备时灯灭。 ◇输出禁止(黄):当任意一联动设备被禁止时灯亮,无设备被禁止时灯灭。 ◇系统故障(黄):当控制器主板程序出错时灯亮,主程序运行正常时灯灭。 ◇公共故障(黄):控制器有故障时灯亮,全部故障消除后灯灭。 ◇主电故障(黄):主电欠压及断线时灯亮,主电正常时灯灭。 ◇备电故障(黄):备电欠压及断线时灯亮,备电正常时灯灭。 ◇通讯故障(黄):当控制器主板与多线联动盘通讯故障时灯亮,无故障时灯灭。 ◇本机发送(红):有火警发生时,本机向其他设备发送出火警信息后灯亮,未送出火警时灯灭。◇监管报警(红):当漏电报警或断电时灯亮,系统复位后灯灭。 ◇本机接收(红):当本机接收到其它设备发送来的火警信息后灯亮,未收到灯灭。 ◇漏电报警(红):当漏电保护器发出漏电报警时灯亮,无报警时灯灭。 ◇漏电断电(红):当漏电保护器断电时灯亮,正常工作时灯灭。 ◇声光报警屏蔽(黄):声光报警屏蔽时灯亮,声光报警取消屏蔽时灯灭。 ◇声光报警故障(黄):声光报警报故障时灯亮,声光报警故障消除后灯灭。 LD128EN(M) 的声音报警: LD128EN(M) 的声音共5种,火警音、故障音、气体喷洒音、监管音和备电欠压音,在有事件发生后,发出相应的声音。 第五章系统设置 LD128EN(M)系统设置主要是对系统进行配置,包括:本机地址设置、各设备名称及地址设置、联动设备逻辑设置和设备自动查找设置等。 进入系统设置的方法:打开电源,在系统运行封面菜单下,连续按“↑↓← →”键,进入系统设置菜单。在系统设置主菜单第一页和系统设置选择菜单(见下图5-3)下按“菜单”键,将在两个菜单间切换,在其它子菜单下,按“菜单”键将返回到系统设置主菜单第一页,按“取消”键,将返回到上一级菜单。

利达128EM使用说明书

利达128EM使用说明书

一.系统介绍 JB-QB/LD128E(M)区域火灾报警控制器(以下简称LD128E(M))是智能化的二总线火灾自动报警设备,采用中文液晶显示,满足《火灾报警控制器通用技术条件GB4717-93》规范。在纯报警型控制器的基础上配备了四组可编程节点输出,并增加了远程通讯功能,与火灾报警集中控制器共同构成消防网络。LD128E(M)主要针对小型消防工程项目设计,广泛应用于小型商场、餐饮娱乐场所、银行对外营业部、电信支局、端局、移动基站、别墅和小型工厂等,同时它可作为大型工程的区域火灾报警控制器使用。 二.功能和技术参数 2.1功能简介 2.1.1液晶显示 LD128E(M)采用全液晶中文显示,并配发光二极管指示系统关键状态信息。液晶的使用使用户方便快捷地查询系统火灾信息及系统工作状态,它的全中文及菜单功能使用户不必花费大量的时间来学习系统的操作方法,只要查询菜单就能进行操作。系统在显示故障和火警时,可根据用户的要求显示媒质火灾报警控制设备安

放的部位。 2.1.2布线方式 LD128E(M)是单总线回路,总线设计可减少工程布线及方便工程安装调试。同时支持分支、单支、树型分支等多种布线方式。 2.1.3节点输出 系统具备四组可编程继电器,可根据用户的需要设置启动逻辑。继电器的逻辑表达式可直接从键盘输入,无需任何专业人员即可在现场进行编程,特别适合使用单位和安装工程公司人员在现场调试操作。 2.1.4火警记录 系统具有黑匣子功能,可存储256条纪录,用户可方便地在系统菜单中调出所存储的火警纪录。这 种方式比传统的打印机记录方法更加先进、可靠,不但存储火警记录时间长,而且避免了打印机换纸、换色带和故障维修。 2.1.5接口 系统具有打印机接口,可选配串行中文打印机。此外,本设备具备CAN总线接口,可以与其他设 备进行通讯,以实现各种联网需要。 2.2技术参数 2.2.1 电源:主电与备电自动切换。

北京利达 LD128K(L)联动型使用说明书

LD128K(L)火灾报警控制器使用说明书 一、系统介绍 JB-QB/LD128K(L)(联动型)火灾报警控制器(以下简称LD128K(L))是智能化的二总线火灾自动报警设备,它主要针对小型消防工程项目而设计,集火灾报警及联动控制于一体,系统功能强大而结构紧凑,总线设计可减少工程布线及方便工程安装调试,它具有全中文打印及RS485、232通信接口。 LD128K(L)采用全液晶中文显示,并配发光二极管指示系统关键状态信息。液晶的使用使用户能方便快捷地查询系统火警信息及系统工作状态,它的全中文及菜单功能使用户不必花费大量的时间来学习系统的操作方法,只要查询菜单就能进行操作。系统在显示故障、火警和联动信息时,可根据用户的要求显示实际的房间号和联动设备名称,联动逻辑表达式也可直接从键盘输入,现场二次编程无需任何输入设备,全部操作皆从按键输入,无需任何专业人员即可进行编程,特别适合甲方和安装工程公司人员现场调试操作。 LD128K(L)是二总线单回路,联动模块和探测器混接于同一回路,报警容量为16-128点,联动容量为4-31个双动作输入输出模块,即8—62台联动设备。当回路报警点和联动模块总数超过64点需加总线驱动器,以增加系统可靠性和抗干扰能力。 LD128K(L)关键状态用发光二极管指示,各功能如下: 主电指示(绿):主电正常时灯亮,断电时灯灭; 备电指示(绿):备电正常时灯亮,断电、欠压或短路时灯灭; 消音指示(黄):有火警发生或故障发生时,按消音键灯亮; 公共火警(红):首次火警发生时灯亮,并保持到复位信号输入; 公共故障(黄):有故障发生时灯亮,全部故障消除后灯灭; 探测器故障(黄):探测器发生故障时灯亮,模块无故障时灯灭; 模块故障(黄):模块发生故障时灯亮,模块无故障时灯灭; 联动请示(红):联动逻辑关系满足时灯亮,并保持到复位信号输入; 联动自动(黄):联动命令处于自动时灯亮,全部联动命令处于手动状态时灯灭; LD128K(L)采用贴膜按键,所有操作命令皆从键盘操作,各功能如下: “空白”键:位于最左上侧,是复用键,相当于系统机上“shift”键,主要用于其它各键复用,说明书所指复用键即为“空白”键; “F1~F3”键:多功能键,随液晶菜单不同功能不同; “ ”键:回车键,也即确认键; “←”、“→”键:用于液晶上下翻屏; “消音”键:用于系统消音;

北京利达联动编程手册

JB-QB/LD128E(Q) 火灾报警控制器(联动型)利达安信-自动报警系统-火灾报警 控制系列 北京利达安信数码科技有限公司 利达安信-自动报警系统-火灾报警控制系列 【详细说明】 JB-QB/LD128E(Q) 火灾报警控 返回>>制器(联动型)

JB-QB/LD128E(Q)智能型中文火灾报警控制器是智能化的 二总线火灾报警控制器,分四个探测回路,最大设备点数 为4096点。该控制器采用单片机控制技术及多处理器工 作方式,除了可以单独使用外,也可以实现多机无主从方 式组成对等网络,相互实现冗余备份。 该系统配合我公司LD3000E系列探测器,LD6800E系列控 制模块及其它相关设备,广泛应用于大、中型消防工程项 目。经过中国消防产品质量认证委员会及质控中心依照 GB4717-93和GB16806-1997标准的检验,取得消防产品安 全认证标志。 功能: <>采用无主从方式的对等网络架构设计,每台控制器可 显示网络内所有设备工作情况。可实现多机冗余备份,一 台控制器发生故障,可由其他控制器接管 <>网络容量:64台控制器、256回路、65536个报警/ 制点、手动控制盘64块(目前最大2048路) <>本机容量:4~16回路、最大4096个报警/控制点、手 动控制盘1块(6 16块 <>自有或通过模块,具有RS232/485通讯端口;具备标 准的EtherNet网络接口,支持TCP/IP协议,可方便联入 楼控或其他设备 <>可实现WEB远程服务;通过Internet实现远程监控 <>可任意采用主机和笔记本方式进行设置 <>采用CANBus通讯方式,通讯稳定可靠 <>具有黑匣子功能,存贮1000条数据 <>配合总线设备自动编号;记录烟雾/温度输出曲线和数据;简易方式中文编址;报警灵活阈值设定 <>全中文液晶屏显示主要信息与内容,指示灯指示关键状态;中文打印信息输出

利达主机操作说明

利达主机操作说明标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

使用与操作 系统正常巡检 开机后,系统进入初始化设置阶段,菜单显示如图1-1: 图1-1 设置完毕,系统进入选择语言菜单,如图1-2所示: 图1-2 ”键进入中文方式,按“1”见进入英文方式。系统默认为中文方式。系统进入封面菜单,如图1-3: 图1-3 512是本机配接设备的最大地址点数。 按“菜单”键,进入系统运行主菜单,如图 1-4: 图1-4 在系统运行主菜单下,如要查看所需信息的内容需按对应按键,如果有多条信息可按“↑”键 查看光标所在区域的上一事件,按“↓”键查看光标所在区域的下一事件。按“确认”键可查看此 设备的时间,设备的类型和名称在屏幕最下面一行显示。 控制器默认本机所带的2个回路为:0回路和1回路。在运行主菜单下,只显示本机 两个回路的信息。在要求输入详细地址时,回路号为一位本机默认地址0或1,后面再接三位的地址。 手动火灾报警按钮报警时,自动显示报警类型和名称,火警信息每30秒自动滚屏显示一条。 在封面菜单和系统运行主菜单下按“菜单”键,可以在两个菜单间切换,在其他子菜单下按“菜单”键,将返回到系统运行主菜单下,按“取消”键将返回到上一级菜单。 设备屏蔽 当液晶处在系统运行主菜单,如图1-4时,先按“复用1”键,再按“屏蔽”键,输入要屏蔽设备的回路地址号,再按“确认”键则地址码显示在屏蔽区域中并反显。要对被屏蔽的设备解除屏蔽,先按“复用2”键,再按“屏蔽”键,则屏蔽区域中被解除屏蔽的设备地址消失。通过菜单可系 统 设 置 中 9 请选择提示语言 SELECT LANGUAGE 0:中文 1:ENGLLISH LD128ENM - 512 火 灾 报 警 控 制 器 LEADER 12:30:00 1001 火警 故障 屏蔽 启动 回答 报警 感烟探测器 首次火警

利达128e火灾报警控制器(联动型)调试手册2.0 (2)

系统在显示故障和火警时,可根据用户的要求显示媒质火灾报警控制设备安放的部位。这种方式比传统的打印机记录方法更加先进、可靠,不但存储火警记录时间长,而且避免了打印机换纸、换色带和故障维修。 按“菜单”键,进入系统运行主菜单,如图1-4: 图1-4 在系统运行主菜单下,如要查看所需信息的内容需按对应按键,如果有多条信息可按“↑”键查看 光标所在区域的上一事件,按“↓”键查看光标所在区域的下一事件。按“确认”键可查看此设备的时 间,设备的类型和名称在屏幕最下面一行显示。通过菜单可屏蔽任意部位,不受当前状态限制,解除屏蔽操作与原有操作一致,解除后无需复位可上传当前状态信息,并且屏蔽信息手动可查,当手动查询结束时自动跳转到最后一条屏蔽信息。 系统设置中 9 请选择提示语言 SELECTLANGUAGE 0:中文1:ENGLLISH 512 火灾报警控制器 LEADER12:30:00 1001火警 故障屏蔽 启动回答 报警感烟探测器 首次火警

利达主机操作说明

利达主机操作说明 This manuscript was revised on November 28, 2020

利 达 LD128EII 主机使用说明 书

JB-QG-LD128E II 火灾报警控制器 ( 联动型 ) 安装使用说明书 目录 .0....................................... .0..-.3 .................................. ..4..-.6 ................................. ...6..-..7 ............................... ...7..-.4..3 ............................. ............................. 4..4 ...... ............................. 4.5 ......... 第一章 概述 JB-QG-LD128E □火灾报警控制器(联动型)(以下简称 LD128E 口)是我公司最新研制成功的二总线智能化 控制器。它可以联接我公司生产的 LD3000E 系列智能探测器和 LD6800E 系列总线联动模块。本火灾报警控制 器联动型适用国家标准 GB4717-2005 《火灾报警控制器通用技术条件》和 GB16806 —1997 《消防联动控制设 备通用技术条件》。 LD128E "采用稳定、可靠的嵌入式控制部件及 DCS 的设计方式,保证系统长时间正常运行。 通过驱动板可方 便地扩充探测回路。 同样,在系统的设计时充分考虑了在多机联网时的应用,采用对等式无主从的网络构架,在任何一台主机上均 可以看到其它主机的信息,可实现主机之间的冗余和备份。 网络采用 CAN (Control Area Networks )Bus (现场局域控制总线)方式,特别适合于消防、自动控制等工业 领域,具有通讯稳定可靠,高抗干扰等特性。 第二章 技术特性 2.1 技术参数 2.1.1 电源:主电与备电自动切换。 主电: AC 187V-242V 50Hz 备电: DC 12V/38AH (2 节 ) 备电保护电压: 备电恢复电压: 21V ± 0.5V 23V ± 0.5V 2.1.2 负载能力: 最大探测点: 16384 (探测器、联动模块等混合编址) 回路电压: DC 15V-20V 回路电流:v 200mA 2.1.3 使用环境: 环境温度:0 C ?45 C 相对湿度:W 95%RH (40 C± 2 C ) 2.2 主要功能 2.2.1 系统容量 第一章 概述 ............ 第二章 技术特性 ....... 第三章 结构特性 ....... 第四章 安装与调试 .... 第五章 使用与操作 .... 第八章 故障分析与排除 第九章 注意事项 .......

利达主机操作说明

使用与操作 1.1系统正常巡检 开机后,系统进入初始化设置阶段,菜单显示如图1-1: 图1-1 设置完毕,系统进入选择语言菜单,如图1-2所示: 图1-2 按“0”键进入中文方式,按“1”见进入英文方式。系统默认为中文方式。 系统进入封面菜单,如图1-3: 图1-3 图中V1.00程序的版本,512是本机配接设备的最大地址点数。 按“菜单”键,进入系统运行主菜单,如图1-4: 图 1-4 火警

在系统运行主菜单下,如要查看所需信息的内容需按对应按键,如果有多条信息可按“↑”键查看光标所在区域的上一事件,按“↓”键查看光标所在区域的下一事件。按“确认”键可查看此设备的时间,设备的类型和名称在屏幕最下面一行显示。 控制器默认本机所带的2个回路为:0回路和1回路。在运行主菜单下,只显示本机两个回路的信息。 1.2设备屏蔽 当液晶处在系统运行主菜单,如图1-4时,先按“复用1”键,再按“屏蔽”键,输入要屏蔽设备的回路地址号,再按“确认”键则地址码显示在屏蔽区域中并反显。要对被屏蔽的设备解除屏蔽,先按“复用2”键,再按“屏蔽”键,则屏蔽区域中被解除屏蔽的设备地址消失。通过菜单可屏蔽任意部位,不受当前状态限制,解除屏蔽操作与原有操作一致,解除后无需复位可上传当前状态信息,并且屏蔽信息手动可查,当手动查询结束时自动跳转到最后一条屏蔽信息。 1.3设备请求信息查询与处理 按“请求”键,进入请求处理菜单,如图1-5所示: 图1-5 按“↑”、“↓”可查询不同回路地址的请求信息。 按“复用1”键,再按“启动”键,则该地址的设备将被启动。 按“复用1”键,再按“停止”键,则该地址的设备将被停止。 1.4自动启动联动设备 联动模块的启动方式设为“自动”方式时,当某模块逻辑满足时,将自动启动相应的联

北京利达LD128EII主机使用说明书资料

北京利达LD128EII主机使用说明书资料

北 京 利 达 LD128EII 主 机 使 用 说 明 书

JB-QG-LD128E II火灾报警控制器(联动型) 安装使用说明书 目录 第一章概述.................................................................................................................. (1) 第二章技术特性.................................................................................................................. .................................... 1-3 第三章结构特性.................................................................................................................. ..................................... 4-6 第四章安装与调试.................................................................................................................. ............................... 6-7 第五章使用与操作.................................................................................................................. ................................. 7-43 第八章故障分析与排除.................................................................................................................. . (44)

北京利达LD128EQ使用说明书

一.系统介绍 JB-QB/LD128F联动型中文火灾报警控制器(以下简称LD128F)是智能化的二总线火灾自动报警设备,采用中文液晶显示,满足《消防联动控制设备通用技术条件GB16806-1997》规范。LD128F集报警及联动控制于一体,主要针对中、小型消防工程项目设计,广泛应用于宾馆、公寓、商场、餐饮娱乐场所、工厂等,同时它可作为大型工程的区域火灾报警控制器使用。 LD128F联动控制器可配接4个回路,每回路可混接256个探测器、联动模块或区显。即LD128F联动控制器总容量为1024点,其中探测器、联动模块和区显的比例可自由调配。同时它除有一组公共火警继电器输出节点外,还有6路继电器有源输出。LD128F联动控制器具有一个CAN总线接口,可与我公司生产的其它控制器形成对等网络,同时通过配接通讯转换卡,可与CRT、楼宇自动化设备及远程消防管理系统相连。 1.1功能简介 1.1.1液晶显示 LD128F采用全液晶中文显示,并配发光二极管指示系统关键状态信息。液晶的使用使用户方便快捷地查询系统火灾信息及系统工作状态,它的全中文及菜单功能使用户不必花费大量的时间来学习系统的操作方法,只要查询菜单就能进行操作。方便快捷的按键方式,使您能够快速的查询到您所要的信息。 1.1.2布线方式 LD128F采用二总线回路,总线设计可减少工程布线及方便工程安装调试。JB-QG-LD128E II火灾报警控制器(联动型) 安装使用说明书 目录 第一章概述.................................................................. .................................................................... ......................... 错误!未定义书签。 第二章技术特性.................................................................. .................................................................... ................ 错误!未定义书签。-3 第三章结构特性.................................................................. .................................................................... ................. 4-6 第四章安装与调试.................................................................. .................................................................... ........... 6-7 第五章使用与操作.................................................................. .................................................................... ............. 7-43

相关文档
相关文档 最新文档