文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 220KV变电站现场运行规程

220KV变电站现场运行规程

220k V马塘变电所

现场临时运行规程

版本号[1.0]

2007年3月25日发布2007年4月5日实施

如东县供电公司发布

220k V马塘变电所

现场临时运行规程

版本号[1.0]

批准:

审核:

编写:

2007年3月25日发布2007年4月5日实施

如东县供电公司发布

220k V马塘变电所现场临时规程

1总则

1.1本规程仅适用于35kV部分临时受电时电气结线方式和设备配置情况。对以后电气结线方式的

调整、设备的异动或新增设备后如有特殊运行要求者,将另作补充。

1.2变电所值班人员或监控操作人员对所内设备技术规范、安装地点、操作要领及注意事项、事故

及异常情况的处理均必须认真熟悉、掌握。

1.3变电所运行值班(或操作)人员或监控操作人员欲变更所属设备运行状态的一切操作均应按调

度命令或许可手续执行。操作前应明确操作任务,并根据当时运行方式校验其正确性。

1.4调度正式操作命令应由正值接令,并随时做好记录和电话录音。对调度命令有疑问者必须询问

清楚,若调度坚持原来命令,则必须迅速执行。但执行该命令确将危及人身、设备或者危及电网安全时,值班人员应当拒绝执行,同时将拒绝执行的理由及改正指令内容的建议报告发令的值班调度员和本单位直接领导人。

1.5对设备的巡视检查、运行操作、事故及异常情况的处理等一般原则按市颁《变电所运行规程》

和《调度规程》执行。对本所内有特殊要求的设备,本规程中将有具体规定。

1.6

1.6.1 县调管辖,市调同意设备:

?#1主变301开关、#2主变302开关,35kVI、II段母线及附属设备

1.6.2 县调管辖设备:

?35kV所有出线及其开关;

1.6.3 市调同意变电所管辖设备:

?35kVⅠ段母线所用变、塘五332线所用变。

1.6.4 县调同意

?35kV电力电容器及电容器开关。

1.7变电所运行方式

?正常运行方式:

马常323开关上35kVⅠ段母线供化工315线、港掘321线、马岔322线负荷及#1、#2

电容器。370开关热备用。塘五332开关上35kVⅡ段母线供尿素328线、烧碱329线、

马埠331线负荷及#3、#4电容器。

1.8对所内设置的黄砂、灭火机等消防器材,应定期检查维护,使其处于良好的备用状态,并通晓

使用方法。主变储油坑的排油道应保持畅通。遇有电气设备着火,应立即将有关设备电源切断,然后进行扑救,对带电设备应使用干式灭火器或1211灭火器灭火,不得使用泡沫灭火器灭火。

对注油设备在切断电源后应使用泡沫灭火器或干燥的砂子灭火,在灭火时必须注意人身和设备的安全。

2高压设备:

2.1高压断路器(简称开关)

2.1.1各电压等级开关的正常巡视、倒闸操作、异常情况处理等要求按市公司《变电所运行规程》及

部颁《高压断路器运行规程》执行。

2.1.2高压断路器的配置:

317、318、326、327开关:HD4型SF6开关

其余35kV开关:VD4型真空开关

其设备规范见附录。

2.1.3各种开关的一般巡视检查项目按市局颁《变电所运行规程》执行。

2.1.4正常巡视时应检查运行开关柜面板上“电源指示”灯、“工作位置”指示灯、“合闸指示”灯应

亮,“储能指示”灯应亮,开关分合闸指示位置正确。开关在分位时“跳闸指示”灯应亮,开关手车在试验位置时“手车试验位置”灯应亮。

2.1.5运行时开关“远方/就地”切换开关置“远方”位置。

2.1.6开关合闸操作后须注意检查开关操作机构是否已储能。如超过10秒储能光字牌不能恢复,应立

即到现场断开储能电源,并利用储能杆手动储能。

2.1.735kV开关操作步骤及注意事项:

一、开关柜的操作注意事项:

1、所有的操作都在开关柜的门关闭后进行。

2、断路器手车在推入柜内前、由“试验”摇至“运行”位置前或由“运行”位置摇至“试验”

位置前均应检查该手车的开关确在断开位置。

3、自“试验”位置起,即将二次插头插上,使二次回路投入工作。

4、35kV母线压变手车在母线改检修状态时需由柜内拉至柜外,母线检修时将其接地手车推入柜

内。

5、中置式开关柜具有与其他开关柜不同的结构特点,值班员应熟悉其出厂说明,熟练掌握各手

车的操作方法,保证设备的运行、操作安全。

二、手车从“试验”位置摇至“运行”位置

1、将二次插头插入插座;

2、确认开关处于断开位置;

3、将操作手柄插入操作机构的插口中;

4、顺时针方向转动手柄直到转不动为止并听到辅助接点动作声,此时手车处于“运行”位置;

5、观察位置指示器(手车“运行”位置指示灯亮起);

6、拔出手柄,其间不应转动,以免手车位置外移,开关不到位,影响指示与控制。

注意:手车不允许停留在“运行”和“试验”位置之间的任何中间位置。

三、将手车从“运行”位置摇至“试验”位置

1、确认开关处于断开位置;

2、将操作手柄插入操作机构的插口中;

3、逆时针方向转动手柄直到转不动为止并听到辅助接点动作声,此时手车处于“试验”位置;

4、观察位置指示器(手车“试验”位置指示灯亮起);

四、将手车从“试验”位置移到“检修”位置

1、打开开关柜门;

2、拔出二次线插头,将其锁定在手车存放位置;

3、向内侧滑动把手,解除手车与开关柜的联锁,将手车移至柜外。

五、接地闸刀手动合闸、分闸

若要合接地刀闸,应先确定手车已退至“试验位置”,并取下摇把,后按下接地刀闸操作机构处折联锁弯板,插入接地开关操作把手,顺时针转动180度听到地刀切换的声音,则地刀处于合闸状态;若逆时针转动180度并听到切换声,则地刀处于分闸状态。接地刀闸的分合位置可以通过开关柜下面板视窗孔观察,绿色“分”指示牌表明处于分位,红色“合”合闸指示牌子表明处于合位。

2.1.8各开关操作机构运行检查、注意事项及异常处理如下:

1、机构箱门平整,开启灵活,关闭紧密;

2、断路器在运行状态,储能电动机电源闸刀及熔丝应在闭合位置,不得随意拉开;

3、检查储能电动机、行程开关无卡住及变形,分合闸线圈无冒烟异味等异常现象;

4、断路器在分闸备用状态时,分闸连杆应复归,分闸锁扣到位,合闸弹簧应储能;

5、防凝、加热器良好。

6、弹簧操作机构。

(1)、断路器每次操作合闸后约5秒钟左右时间,“弹簧已储能”信号灯亮起,说明储能已正常;如

没有及时亮起,应尽快拉开所用电屏上“35kV开关柜交流电源”开关,再分开该断路器端子箱内储能电机电源空气开关,然后合上原所用电屏上“35kV开关柜交流电源”开关,并回报调度,查明原因并处理,如不能处理应尽快回报调度。若不复归应查明原因,若熄灭后又亮应迅速切断交流操作电源,然后查明原因;

(2)、断路器在进行维修工作前,应切断储能电源,进行一次“合-分”操作,以释放弹簧能量,

保证工作安全。

2.1.9断路器有下列情形之一者,应立即申请停电检修:

1、开断短路电流达到规定检修次数、正常开合操作达到规定次数;

2、真空断路器内部放电;

3、套管有严重破损或放电现象;

4、断路器内部有异常响声;

5、引线严重烧红或烧断。

6、SF6开关SF6气体压力降低到闭锁

2.1.10如误拉合开关,按下列原则处理:

1、立即拉开误合开关汇报调度。

2、误拉或误碰开关,合上后再汇报。

3、二次设备误操作或误碰保护引起开关误跳或误合时,可按上述1、2条处理。

2.1.11各电压等级的开关允许跳闸次数和退出重合闸次数:

2.2高压隔离开关(简称刀闸)

2.2.1高压隔离开关的巡视、操作及异常情况处理按市局颁《变电所运行规程》执行。

2.2.2刀闸的配置及其设备规范见附录。

2.2.3刀闸的正常巡视检查项目按照市局《变电所运行规程》要求执行。

2.3电压互感器及电流互感器

2.3.1电压互感器(以下简称压变)和电流互感器(以下简称流变)的正常巡视检查和异常情况处理

见局颁《变电所运行规程》。

2.3.2压变冷备用状态,其高、低压侧均应在分开位置。无高压闸刀的压变当低压熔丝退出后,即处

于冷备用状态。将压变停用应按照先低压后高压的顺序,投运时顺序与此相反。

2.3.3母线改为冷备用时,其相应的母线压变仍置运行状态,母线改为检修时,其相应的母线压变改

为冷备用。

2.3.4线路改为冷备用时,其相应的线路压变应改为冷备用,线路改为运行时或热备用时,其相应的

压变应改为运行。

2.3.5两组母线压变二次侧并列,需将母联(或分段)开关(或旁路兼分段开关作分段开关)改为运

行后进行,但两组压变二次回路不得长期并列运行。

2.3.635kV系统发生接地时,不得操作其压变刀闸,压变带接地允许连续运行的时间一般不得超过两

小时。

2.3.7母线压变二次回路正常不得并列运行。

2.3.8当两段母线在并列运行时,某组压变因故需退出运行时,可将压变二次侧(用BK开关)并列

后将其退出,但保护及自动装置的投运方式须根据本规程有关条文作相应调整。另外还需将有关计量回路作相应调整;

2.3.9母线在运行中因故需停运母线压变,压变二次回路不能并列时,应首先考虑压变所带保护及自

动装置二次回路或运行方式的调整,为防止误动可将有关保护及自动装置停用(在规程中应具体明确在有关压变停用时需停用的保护及自动装置)。

2.3.10压变停用或压变二次侧空气开关分开或二次侧熔丝分开恢复不上时,应将相应的距离保护、方

向零序保护、方向过流保护、低周减载装置停用,对电压闭锁过流保护应加强监视其负荷电流,视当时运行情况决定是否停用。上述保护的停用,紧急情况下除外,一般均应在得调度许可后方可执行。

2.3.11当出现流变开路时,应穿绝缘靴,戴绝缘手套,用短接线将二次侧进行短接。如负荷电流较大

时,应尽可能降低负荷后将其短接。如是保护级开路,应将相应保护停用后再行处理。

2.3.12流变一般不得过载运行,当过载运行时,必须及时向调度及有关领导汇报,及时采取限负荷措

施。

2.4电力电容器及电抗器

2.4.1为了提高系统的功率因数,减少线损,改善供电电压质量,本所35kV系统设有二组

TBB10-12000/AK型及二组TBB10-6000/AK电力电容器,其设备规范见附录。

2.4.2正常巡视时须对电容器、电抗器及其放电电压互感器进行检查。其检查项目参照市颁《变电所

运行规程》。

2.4.3电容器的投切与否,由运行人员根据35kV母线电压及系统无功情况随时调节。电容器开关或

电容器由运行改为冷备用或检修状态须得到调度许可后方可执行。

2.4.435kV母线送电时,应先送各路出线,最后根据35kV母线电压决定是否将电容器投入;将35kV

母线停电时,应先将电容器切出,再停各路出线。

2.4.5电容器不得未经充分放电而合闸。电容器开关拉闸或保护动作掉闸压变放电后至少须3分钟后

方可合闸。

2.4.6

1、35kV母线失电后(一般会自动切出);

2、电容器三相电流不平衡超过±5%;

3、电容器爆炸;

4、电容器内部有异声;

5、套管破裂或严重放电闪络;

6、

2.4.7电容器保护动作开关跳闸后一般不得试送,但如果是低电压或过电压保护动作,在查明不是保

护误动且电容器本体无异常情况,根据35kV母线电压曲线要求,得到调度或工区领导同意后可试投一次。

2.5防雷设备

2.5.1每年三月一日至十月三十一日为雷雨季节,在雷雨季节期间,必须检查所有防雷设备在良好运

行状态。

2.5.2避雷器的正常检查项目:

【1】瓷套管应清洁,无破损及闪络痕迹;

【2】避雷器顶冒中间及引线应无电晕及放电现象,引线及接地扁铁连接要牢固、无松动,避雷器的绝缘底座应无裂纹和破损。

【3】雷击计数器外壳及装置应完好,避雷器至雷击计数器的引线不应碰地。

【4】JSH型雷击计数器的泄漏电流表,应至少每周检查一次并做好记录,当电流表指示值异常升高时,应及时汇报。

2.5.3每逢雷雨后,应检查并记录避雷器雷击计数器动作情况,检查避雷器瓷套外部有无闪络及放电

现象。

3防止误操作闭锁装置

3.1防误装置的运行管理规定

3.1.135kV开关柜装有机械联锁、电磁锁闭锁装置。

3.1.2对损坏的防误装置必须限期检修或更换(一般不允许超过一周),在损坏的防误装置未修复期间

需临时加挂普通挂锁或采用切实可行的措施,如需操作应按照防误装置解锁操作的要求执行许可操作手续,充分发挥防误装置在防误操作中的作用。

3.1.3各锁具操作后,必须检查锁具是否闭锁到位。

3.1.4认真贯彻落实通供电生(2000)130号文的要求,严格执行操作过程中的操作监护制度,特别

要强化对检修过程中调试传动、验收传动的防误操作管理,运行人员在进行检修验收传动试验时,同样必须执行操作监护制度,确保传动过程的安全性。

3.1.5对检修过程中由于安措布置的方式给防误装置的防误功能所造成的影响,必须引起足够的重视

(如合接地刀闸的安措改为装设接地线)安措布置的方式使防误装置失去防误功能或改变某种防误功能的必须采取相应的技术防误措施(如接地刀闸的安措改为临时接地线,临时接地线必须装设在固定接地点,固定接地点必须与相应的防误系统实际联锁)提出防误操作的安全提示。

3.1.6接地线的装设点必须是接地程序锁,不允许装设在其它接地网中的临时接地端。

3.1.7值班人员在对开关、刀闸进行验收传动试验操作时,必须填用“变电所验收传动试验操作确认

卡”,严格执行“变电所验收传动试验操作确认卡”执行办法,操作中必须严格执行唱票、监护复诵制。

3.1.8装设接地线,必须验电,严格做到接地线的装设地点与对设备的验电必须是同一地点。

3.1.9机械程序锁、接地程序锁、电磁锁等防误装置每月至少检查、加油一次。

3.2防误装置的解锁操作管理

3.2.1操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班调度和工区领导报告,弄清问题后,再进行操作,

不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。因此,操作中如发现防误装置打不开,应首先检查操作步骤是否正确,如因锁具失灵,则按防误装置解锁规定,得解锁许可人同意后方可解锁,同时应重新按照操作票核对设备编号、名称履行唱票复诵监护手续,解锁钥匙必须用信封加封保管。

3.2.2解锁钥匙的加封,应贴有事先统一印制的封,封条上应写明加封日期、时间、加封人,开封时

应写明许可人、许可日期、时间、解锁原因,开封过的信封应统一收存。

3.2.3解锁时必须将解锁时间、解锁原因、解锁人、解锁许可人登记在解锁专用记录簿中,解锁后的

信封须保留一年。

3.3防误装置闭锁措施的设置

3.3.135kV开关中置柜闭锁装置设置:

一、出线断路器手车与接地刀闸联锁:

1.断路器手车处于工作位置时,接地刀闸操作孔遮板不能被打开,接地刀闸不能进行合闸操作;

2.断路器手车处于工作位置和试验位置之间时,接地刀闸操作孔不能被打开,接地刀闸不

能进行合闸操作;

3.当开关手车由工作位置摇至试验位置时,并取下推进摇把后,高压带电显示装置显示无电时(即线路无电),接地刀闸操作机构处折联锁弯板才能按下,打开接地刀闸的闭锁,

将手柄插入,合上接地刀闸;

4.接地刀闸合闸后,断路器手车不能从试验位置向工作位置推进;

5.接地刀闸分开后,断路器手车可从试验位置向工作位置推进。

二、断路器手车与开关联锁:

1.断路器在试验位置和工作位置合闸后,断路器手车无法移动,只有断路器处于分闸位置时,断路器手车才能被推进或拉出;可有效防止带负荷推拉手车;

2.断路器手车在试验位置和工作位置之间时,断路器不能合闸;

3.开关手车在试验或工作位置时可以分合开关,不在“试验”和“工作”位置不可合开关,但可以分开关。

4.断路器合闸后,在未分闸时,将不能再次合闸;

5.开关手车在工作位置时,二次插头被锁定不能拔除。只有在试验位置并且开关在分位时才能插上或拔除二次插头,二次插头在未接通以前开关仅能进行分闸,不能合闸。

三、手车与后门闭锁:

1.接地刀闸处于分位时,后柜门不能打开;

2.接地刀闸处于合位时,方可打开后柜门进行检修。

3.后柜门关上后,才能分开接地刀闸。

四、所用变闭锁:

1.所用变高压刀闸在合位,Ⅰ段母线所用变开关柜及塘五332开关后柜门不能打开。

2.塘五332线所用变高压刀闸在合位,塘五3324接地刀闸不能合上。

3.所用变低压刀闸不拉、所用变开关柜网门及所用变网门不关,所用变高压刀闸不允许操作。

3.3.235kV电容器的程序规则(以#1电容器为例):

分开317开关后,将317开关操作至试验位置,分开3173刀闸,在3173刀闸电容器侧验明无电后合上31737接地刀闸,打开电容器室门,送电顺序相反。

4继电保护及自动装置

4.135kV线路保护

4.1.1本所35kV系统出线均配有PSL641型微机线路保护装置。

4.1.2PSL641型微机线路保护由交流插件、CPU插件、电源插件、逻辑及跳闸插件及人机对话(MMI)

插件构成。各种保护功能均由软件实现,同时采用了大屏幕全汉化液晶显示、菜单操作,使得人机对话更加简单、灵活。

4.1.3PSL641保护装置面板上运行方式开关:

运行方式开关打至“就地”位置时,就地操作电源被接通,可实现就地分合断路器操作,此时远方操作被闭锁;运行方式开关打至“运行设置”位置时,可在当地进行保护功能压板投退、定值区切换等操作,此时“远方”及就地操作等功能被闭锁;当运行方式开关打至“远方”位置时,则允许开关控制把手对断路器进行操作,此时就地操作被闭锁。

4.1.4整套保护及重合闸的投退,利用保护装置面板上的跳合闸出口压板进行操作。开关运行中投

入保护压板不需测量两端无电压,但要检查保护装置无异常信号。就地分开关不经保护出口压板,就地合开关不经重合闸出口压板。正常运行时需将跳闸、重合闸压板插件插入投入位置;

若需退出某套保护,将软压板退出即可,软压板退出后需检查压板指示灯位置与实际保护投退状态一致;保护及重合闸的投退按调度定值单要求或调度命令执行。

4.1.5探地按钮不用,接地时查找接地点需手动拉开开关,并立即合上。

4.1.6重合闸充电时,装置面板上充电指示灯(绿灯)闪烁,充满电后变为平光。

4.1.7保护的定值切换

本装置的保护切换方法有三种:

1、在菜单中切换,按下面板中的“←┛”进入菜单,选择“定值”,进行“定值切换”子菜

单,用“+”键或“-”键选择要切换的定值区,此时若要放弃定值切换,按“Q”键即可。按

“←┛”确认切换定值,系统提示输入密码。

2、按下定值切换键“∧”“∨”可弹出定值切换窗口,用“+”键或“-”键选择要切换的定

值区,此时若要放弃定值切换,按“Q”键即可。按“←┛”确认切换定值,系统提示输入密

码。

3、将保护面板上的方式开关打至“运行设置”位置时,系统进入“运行设置”菜单,选择“定

值切换”菜单,弹出定值切换窗口,用“+”键或“-”键选择要切换的定值区,此时若要放弃

定值切换,按“Q”键即可。按“←┛”确认切换定值,系统提示输入密码。

注:定值区号调整应在开关处于分位或退出保护跳闸出口压板后进行。

4.1.8PSL641装置的巡视检查内容:

1、各面板开关位置正确,运行、电源监视灯指示正常,无异常信号显示;

2、装置内部无异常声响;

3、保护压板灯及定值区正确;

4.1.9PSL641微机保护投入运行和退出运行的操作

【1】投入运行的操作

1、合上保护屏后交流电压空气开关及直流电源空气开关;

2、检查装置跳位、合位指示灯符合运行情况;

3、检查定值区号符合整定要求;

4、检查装置无其它异常信号;

5、进行实时时钟对表,如时钟设置不对,须进行修改;

6、按调度定值单和当时的运行要求投入的各保护及重合闸压板正确。

【2】退出运行的操作(此操作仅作为微机保护运行中装置须处理缺陷时)

1、将微机保护面板保护及重合闸出口压板拔出,插入退出位置;

2、断开保护屏后交流电压空气开关及直流电源空气开关。

4.1.10PSL641微机保护动作后的处理:

1、详细记录下保护动作发信情况;

2、检查保护动作情况;

3、复归信号;

4、汇报调度保护动作及开关跳闸情况。

5、PSL641保护装置告警信号发出后,应根据打印的告警信息,如是PT断线等告警,则应

检查其原因,消除发讯原因后,复归告警信号,汇报调度和工区,如是保护装置异常或

硬件故障等告警,则应立即汇报调度和工区,听候处理。

4.1.11PSL641型微机保护装置动作及装置故障信息表

4.235kV电容器保护

4.2.1本所35kV电容器配有PSC 642电容器保护装置,由交流插件、CPU插件、电源插件、逻辑及

跳闸插件及人机对话(MMI)插件构成。各种保护功能均由软件实现,同时采用了大屏幕全汉化液晶显示、菜单操作,使得人机对话更加简单、灵活。

4.2.2PSC 642电容器保护装置是以电流电压保护及不平衡保护为基本配置的成套电容器保护装置,

本保护装置基本配置为两个CPU 模件,其一为由32 位微处理器构成的保护及重合闸功能单元,该单元配置了大容量的RAM 和Flash Memory,具有极强的数据处理逻辑运算和信息存储能力,另一CPU 由总线不出芯片的单片机构成通用的人机接口单元,两个CPU 模件之间相互独立无依存关系,各种保护功能及自动化功能均由软件实现,保护的逻辑关系符合四统一设计原则。

4.2.3PSC 642保护装置键盘示意图:

4.2.4PSC 642保护装置操作区简介:

安装于装置面板上的运行方式开关打至就地位置,就地操作电源被接通,可实现就地分合断路器操作,此时远方遥控断路器的操作将被闭锁。运行方式开关打至运行设置位置时,可由当地进行压板投退、定值手动切换等操作,此状态下远方遥控压板及遥控设置保护定值等功能也将被闭锁。当运行方式开关打至远方位置,则装置的运行方式可由监控系统遥控投退软压板控制,定值也由监控系统操作,同时允许通过遥控方式对断路器进行操作,此状态下就地操作均将被闭锁。

4.2.5PSC 642保护装置信号灯简介:

4.2.6PSC642型电容器保护的配置:

反映相间故障的二段式相间电流保护;

反映中性点电阻接地系统接地故障的二段式零序电流保护;

相间电流保护及零序电流保护均可选择定时限方式或反时限方式运行;

过压保护;

经电流闭锁及断线闭锁的欠压保护;

不平衡(差流或差压)保护;

带断线闭锁的自投切保护;

TV断线自动检测

4.2.7PSC642电容器保护装置投入和退出运行的操作参照PSL641型微机线路保护装置4.2.8PSL642微机保护动作后的处理:

1、详细记录下保护动作发信情况;

2、检查保护动作情况;

3、复归信号;

4、汇报调度保护动作及开关跳闸情况。

5、PSL642保护装置告警信号发出后,应根据打印的告警信息,如是PT断线等告警,则应检

查其原因,消除发讯原因后,复归告警信号,汇报调度和工区,如是保护装置异常或硬件

故障等告警,则应立即汇报调度和工区,听候处理。

4.2.9PSL642型微机保护装置动作及装置故障信息表

4.3变电所监控系统

4.3.1本所设有PS6000变电站综合自动化系统,具有数据采集及处理、监视及控制、与各保护装置

通讯,上传开关位置及保护告警、动作情况及遥控操作等功能,操作人员应熟悉其使用方法,严禁在当地监控系统中进行其它无关操作;严禁将其它无关软盘、光盘插入PC机中使用,以防病毒的侵入。

4.3.2用监控装置执行遥控操作,必须将操作人员的口令输入后方可进行,严禁盗用其它人员的操作

口令进行遥控操作。在监控系统中进行遥控操作前需将各开关的“远方就地”转换开关切至远方位置。整个遥控装置的停用只需将各单元间隔“远方就地”转换开关切至就地位置,此时当地监控和远动主站(调度端)均不能对设备进行遥控操作,对当地监控和远动主站的遥信不受影响;当各单元间隔“远方就地”转换开关切至远方位置时,当地监控及远动主站(调度端)均可对设备进行遥控操作。

4.3.3在对监控装置软、硬件进行改动、调换(包括消缺)有可能影响监控系统的遥控逻辑及监控回

路的,必须在现场利用监控系统对被试设备进行跳合试验,以保证监控装置跳合的正确性。对一次设备运行状态下在监控系统上工作,工作前应将远方/就地控制开关打在就地位置。保护人员工作结束恢复远方位置前应采用相应的测量手段来确保遥控装置的完好,并经值班人员确认。

4.3.4监控系统中有关设备的保护装置设置了部分软压板,可在监控系统中进行投退操作,其投退位

置应按调度定值单或当时的运行要求进行。正常保护装置投运前在监控系统中全部检查并与调度定值单核对,在开关投入运行时需对软压板进行检查,具体检查项目不必列入操作票中,但每周应全面检查核对一遍。特殊情况下,按调度要求需操作某软压板时,必需在操作票上详细填写。

4.3.5监控系统中各光字牌发讯后,应查明原因,记录信号后将其复归。

4.3.6各监控、保护单元装置时钟在投运时应检查装置的实时时钟与调度系统时钟一致,运行中监控、

保护单元装置时钟与调度系统自动对时。

4.3.7打开主机,点击桌面“马塘变”图标进入一次系统

1、左键点击一次系统图左下角“锁”图标,出现在线运行控制板:

2、右键点击一次系统图空白处,出现的有关操作项:

3

4、左键点击一次系统图相应设备图形(如主变),弹出该单元信息框,可反映该单元遥测信息、温

度、档位、有关光字牌信号、开关变位及保护信息。其中光字牌信号复位:在打开的对话框空白处,点击右键,在下拉操作菜单中点击报警确认,复归信号。

4.3.8对本所监控系统各光字牌信号检查要求:

1、应每天对本所监控系统各单元信号进行检查(无人值班时按省市公司规定在定期巡视时检

查);

2、操作班人员去现场操作空闲时;

3、监控中心发现该所告警发讯,应汇报操作班派人检查。

4.3.9监控系统中软压板置位操作:

1、检查保护装置方式设置开关在“远方”位置

2、点击运行控制板“保护设备”按钮;

3、选择某间隔保护设备;

4、点击“保护压板”;

5、点击“上载”,出现该保护装置软压板情况;

6、点击需更改的压板位置,出现对话框,选择新状态;

7、点击“下载”,在弹出对话框中输入操作、监护人,确认

8、在改变成功后,检查软压板情况(保护面板灯应指示正确)