文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水泥发泡板施工方案

水泥发泡板施工方案

水泥发泡板施工方案
水泥发泡板施工方案

目录

一、工程概况 (2)

二、编制依据 (2)

三、施工部署····················2-6

四、施工工艺流程图 (6)

五、施工工艺····················7-10

六、综合验收····················11-14

七、其他注意事项 (14)

八、成品保护 (15)

九、安全文明施工措施 (15)

一、工程概况

工程名称:公元壹号名邸D地块

建设单位:昆山钜康房产开发有限公司

工程地址:昆山开发区千岛湖路以北、太湖路以东

本工程D1#~D3#、D5#~D8#楼为剪力墙结构,D9#~D17#、D18#楼地下车库为框架结。外墙外保温工程采用45MM厚水泥发泡板外保温系统,飘窗顶板采用25MM厚水泥发泡板外保温系统。

二、编制依据

1、根据工程施工图纸及其相关的设计要求

2、《外墙外保温建筑构造(一)》 10J121

3、《江苏省工程建设标准应用技术规程》 DGJ32/TJ 174-2014

4、《外墙外保温技术规程》 JGJ144-2004

5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001

6、《民用建筑节能工程施工质量验收规程》DGJ32/J19-2007

三、施工部署

1、成立外墙外保温工程项目组成人员

1.1指定项目经理为工程负责人,负责本工程施工以及与建设单位、监理单位、总包单位协调配合。人员架构表详附件。

1.2项目组成人员:技术负责人:项目经理、技术员、施工员、安全员、质检员、材料员、施工班长、仓库管理员(部分职务可兼职)

项目部各岗位职责

2、技术准备

2.1施工及技术管理人员,必须认真熟悉施工图纸,及时检查现场和图纸变更的情况。

2.2编制施工方案,办好开工审批手续。

2.3配备专人负责技术资料的收集和整理。

2.4组织培训施工人员熟练掌握外墙外保温施工工艺。

2.5对施工队进行技术及安全交底。

3、进场施工必须具备的条件

3.1安装现场应有足够大的室内临时仓库,下铺塑料布,供堆放成品、材料或发泡水泥保温板现场切割。

3.2安全可靠的脚手架,脚手架内侧应离墙至少200mm,中间尽量减少拉结点。

3.3总包提供施工用水用电的接驳点,但水、电费用由保温、涂料施工单位出。

3.4施工时对土建方外墙粉刷进行检查验收,符合外墙普通抹灰标准。建设单位、监理单位、施工单位对外墙粉刷质量验收,并办理相关移交单后,方可交由保温施工。施工时以书面签字做交接验收单,书面签字交接单作为请款的附件。

3.5材料运输、测量弹线、搅拌、贴板、切割、抹灰、(安装锚固件)、面层涂料、打胶、力工。(说明:有些工种可兼职)

3.6基层墙体必须清理干净,使墙体表面没有油、浮尘、污垢、脱模剂、风化物、涂料、蜡、防水剂、潮气、霜、泥土等污染物或其他妨碍粘结的材料,墙体表面无凸出物,施工时应清洁平整。

3.7对于墙面施工洞、脚手架拉结口土建负责跟进修补。

3.8对于穿墙构件,由总包做好其四周的防锈、防水处理。

3.9外墙抹灰基层检查验收标准:(见下表)

基层墙体经处理后,其表面平整度、立面垂直度、阴阳角、方正度均需符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)表3.9.1中达到普通抹灰要求。

表3.9.1 一般抹灰的允许偏差和检验方法

3.10施工环境温度的要求:施工环境温度和基层墙体表面温度在施工后24小时内不得低于5℃,风力不大于5级。为满足工期需求和保证施工质量,如遇小雨天气,外墙面可以粘贴保温板和安装锚固件,中雨、大雨各项工序都不能施工。

3.11墙面施工洞、脚手架拉结口负责跟进修补。由于新抹砂浆温度、碱度较高,对粘结质量有影响,因此要求这些修补的砂浆达到养护要求,把握相关施工参数。

4、现场管理要求

4.1建立科学合理的劳动组织体系,做到管理到现场,服务到现场,有问题及时解决。

4.2制订现场作业标准,实现作业标准化,操作规范化。

4.3加强操作工人之间的安排协调,消除窝工、重复搬运、返工无效劳动和工时浪费现象。

4.4现场物资、器具安放整齐有序,场地整洁,并使每个操作工对自己的工作内容、职责范围、工作程序能清楚了解。

4.5及时更换调整不合规范要求的器具、工具和用具。

4.6由于发包方及天气异常及人力不可抗拒的因素造成工期拖延,应及时给予书面确认并相应调整施工计划。

5、施工前准备工作

5.1提供施工要求及技术交底文件。

5.2建筑外墙做保温层前,对墙面平整度超过±4mm的部位及风化的部位应由总包方找平和剔除,以确保外保温的质量。

5.3工具设备:电锤、手提式搅拌机、水桶、铁锹、锯齿抹子、手锤、墨斗、皮尺、线垂、水平管;常用工检测工具:经纬仪及放线工具、折叠式靠尺、水平尺、钢尺等。

6、外保温施工条件

6.1基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)和《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)的要求。由总包方交付使用的基层墙体(水泥砂浆或混凝土)必须无松动、起壳、空鼓和裂缝等缺陷,表面没有油污、风化物、和其它污染物。

6.2外墙抹灰达到中级抹灰标准,按设计要求抹灰,完成雨水管卡,设备洞口的安装,安装时要预留保温厚度,并将门窗四周护角要全部粉刷到位,外墙阴阳角要垂直、顺直,窗洞四边应做到横平竖直。如达不到则由总包方负责采用1:3的水泥砂浆找平。

6.3门窗洞口土建必须粉刷到位,窗台等相应部位由土建外粉做好滴水,我方保温做至门窗洞口侧边。

6.4保温施工的脚手架、吊车或提升机械需由总包方提供,并负责安装完好。

6.5脚手架的架管或管头离墙体最近处至少有200mm的距离,以便施工。

6.6墙面尽量减少拉接点。施工完毕后,总包方在拆脚手架时由我方负责修补拉接点。

6.7外墙门窗主副框在外保温施工前安装到位,并验收完成。 6.8用于放置材料的仓库需由总包方提供。

6.9总包应提供施工现场水、电的接驳点,各楼号的接驳点跟随总包的接驳点使用。6.10材料进场要求:

6.10.1进场时要通知业主及监理验收并取样。 6.10.2材料堆放要整齐有序。

6.11对每栋楼必须组织现场监理、土建单位或现场负责人验收合格,具备施工条件的前提下,办好交接手续,再进场施工,并开始算工期。

四、施工工艺流程图

五、施工工艺

1、挂基准线安装托架

1.1根据设计图纸要求,首先沿着外墙散水标高弹好散水水平线;需设置系统变形缝处,以保证发泡水泥保温板排版准备;安装金属托架在外墙楼面上下100mm部位。金属托架为40*40mm等边热镀锌角钢,GB等边角钢厚度在2-3mm。建筑高度40M以下的,角钢托架应每三层设一道;建筑高度40~60M的,应每两层设一道;建筑高度60M及以上的,应每一层设一道。当为非透明幕墙系统时,托架应每三层设一道。

1.1.1不需设置钢托架:

A)墙身结构已浇筑成型有钢筋砼线条的楼层。

B)楼层已浇筑有突出墙面50mm以上的钢筋砼线条部位。

C)楼层间有现浇板隔断的部位(如阳台、空调板)。

1.2在建筑外墙大角(阳角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制发泡水泥保温板垂直度和平整度。

2、材料准备

2.1粘结砂浆准备:品牌:苏州陶华,25KG/包;每平方用量在4-5KG,保温板与基层

墙面的粘结厚度在3-4mm,粘结砂浆铺贴面积按规范要求85%施工。

2.1.1粘结胶浆的配制:将25㎏一包的粉料分批倒入一盛有约5.5升水的干净容器中,用低速搅拌器搅拌成均匀的糊状胶浆。胶浆静置5分钟。使用前再搅拌一次使其具有适宜

的粘稠度。

2.1.2粘结胶浆中不得掺入砂、骨料、速凝剂、聚合物等其它添加剂;

2.1.3粘结胶浆应随用随搅,已搅拌好的胶浆料必须在2小时内用完。

2.2发泡水泥保温板的切割:应尽量使用标准尺寸的发泡水泥保温板,标准尺寸即也是最大尺寸。若需使用非标准尺寸的发泡水泥保温板时,应进行切割。

3、粘贴发泡水泥保温板

3.1发泡水泥保温板的标准尺寸为300mm×300mm×45mm,弹线排版,最小块不小于100mm,非标准尺寸可在现场裁切,但必须注意切口与板面垂直。整块墙面的边角应用最小尺寸超过100mm的发泡水泥保温板。发泡水泥保温板拼缝不得正好留在门窗洞口的四角处。排版时按水平顺序排列,上下错缝粘贴,阴阳角处应做错茬处理。

3.2粘贴发泡水泥保温板(采用满条粘法)

3.2.1用齿口鳗刀将粘结胶浆垂直方向均匀地抹在保温板上,条宽10mm,间距50mm。

发泡水泥保温板条粘法涂料饰面

3.2.2发泡水泥板施工应从首层开始,并距勒脚地面300mm处弹出水平线,用1:3水泥砂浆并按照要求添加一定的防水剂,粉刷和发泡水泥板相同厚度的防水层做托架,干固后自下而上沿水平方向横向铺贴发泡水泥板,上下排之间发泡水泥板的粘贴应错缝1/2板长,最小错缝距离不得小于100-200mm。

3.2.3发泡水泥板与基层墙体粘贴采用条粘法粘贴,粘贴时用铁抹子在每块发泡水泥板上均匀批刮一层不小于3-5mm的粘结砂浆,粘贴面积应不小于85%,及时粘贴并挤压到基层上,板与板之间的接缝缝隙不得大于1-2mm。

3.2.4发泡水泥保温板抹完粘结胶浆后,将保温板平贴在基层墙体上滑动铺贴。粘板应分段由下往上施工,应用专用工具轻柔、均匀挤压发泡水泥保温板。为了保证板面的平整度,应随时用靠尺和托线板检查平整度和垂直度。粘贴发泡水泥保温板时板与板之间要相互挤紧,贴完一块板后及时清除板边溢出的粘结抹灰胶,使板与板之间无“碰头灰”,板缝拼严,拼缝高差不大于1.5-2mm。

发泡水泥保温板转角排版图

3.3粘贴发泡水泥保温板应注意以下事项:

3.3.1操作应迅速,在发泡水泥保温板安装就位之前,粘贴胶浆不得有结皮现象。

3.3.2发泡水泥保温板的接缝应紧密,且平齐。

3.3.3在粘贴窗框四周的阳角和外墙角时,应先弹出垂直基准线,作为控制阳角上下竖直的依据,门窗洞口四角部位的发泡水泥板应采用整块发泡水泥板裁成“L”型进行铺贴,不得拼接,接缝距洞口四周距离应不小于100mm,如有拼接,发泡水泥保温板缝必需至少距离门窗洞的角部100-150mm。

4、打磨找平、隐蔽验收

4.1 发泡水泥保温板粘贴上墙面后静置至少24小时后,可以用打磨板将发泡水泥保温板打磨平整,板间高差大于1.5mm的部位应打磨平整,磨平后随时用刷子将打磨产生的发泡水泥保温板碎屑清理干净。请质检部门、业主、总包、监理验收后方可进行下道工序。

5、铺设网格布、锚钉及抹面砂浆施工

5.1铺设网格布

5.1.1抹面砂浆的准备:品牌:苏州陶华,25KG/包;每平方用量在5-6KG,铺设双层

网格布的抹面砂浆总厚度在3-5mm。

5.1.2网格布的准备:品牌:江苏天宇纤维有限公司,本工程保温系统采用双层网格布,每平方用量在2.5-2.6m,克重:160g/M2。

5.2标准网格布的铺设:在发泡水泥保温板表面满批抹面砂浆,在胶浆未结皮前用铁抹子将网格布压入胶浆中,将墙面的胶浆压出网格布,再用铁抹子抹平即可。网格布的弯曲面朝里,从中央向四周用抹刀抹平,网格布应自上而下铺设。标准网格布应相互搭接至少50-80mm,上下不小于50-80mm,先压入一侧,再抹一些粘结砂浆再压入另一侧,最后用沿网格布纵向用铁抹子再压一遍收光,消除面层的模子印,网格布压入程度以可见暗露网眼,但表面看不到裸露网格布为宜。

5.3阴角处网格布压茬搭接,其宽度≥100mm。阳角处也应包角压茬搭接,其宽度≥200mm。

5.4网格布铺贴要紧贴墙面保证平整,无褶皱,不应出现大面积露网,见暗露网眼为宜,大墙面要抹平、找直,保持阴阳角处的方正和垂直度。

5.5双层网格布铺设宜采用二道抹灰法施工,第一道抹面砂浆施工后压入网格布,待其稍干硬,安装锚固件,再进行第二道抹灰施工后压入网格布,网格布暗露网眼即可进行下道工序的施工。

6、铺设网格布应注意以下事项:

6.1施工时,应避免阳光直射,否则应在脚手架上搭上防晒布来遮挡墙面;并应避免在风、雨气候条件下施工;

6.2标准网格布应相互左右搭接,左右搭接至少50-80mm,上下不小于50-80mm;2m 以下或易受撞击部位在标准网内加设一道加强网,加强网对接铺设。

6.3在拐角部位,网格布就是连续的,并从每边双向绕角后包墙的宽度不小于200mm。

7、安装锚固件

7.1锚固件的准备:品牌:苏州陶华,锚栓塑料圆盘材质为聚丙烯,规格:圆盘直径为45-50mm,长度为100mm,内置锚钉Φ8mm为热镀锌,长度为100mm。

7.1.1锚固件锚固应在第一遍抹面砂浆(并压入网格布)初凝时进行,使用电钻在发泡水泥板的角缝处打孔,将锚固件插入孔中并将塑料圆盘的平面安装到抹面砂浆中,有效锚固深度;混凝土墙体不小于25mm;加气混凝土等轻质墙体不小于50mm。

7.2锚固件安装数量:墙面高度在20m以下每平方设置4-5个锚栓,20m以上每平方设置7-9个锚栓。

7.3阳台内侧、空调板内侧、凸窗顶板等安全要求较低部位可以适当减少锚固件数量。

六、综合验收,进行下道工序

1、保温工程验收资料准备

1.1保温工程施工的施工图;设计说明,设计变更资料;材料的出厂合格证书;第三方法定检测单位的材料性能报告;材料进场验收记录:材料进厂复检报告;隐蔽工程验收记录;施工质量记录等。

2、保温工程检验批

2.1外墙外保温的检验批和检验数量应符合下列规定:按国家与地方标准进行验收,以500-1000㎡墙面面积划分一个检验批,不足500㎡也应划分一个检验批。检查数量应符合下列规定:每100㎡至少检查一处,每处不得少于10㎡,每个检验批检查不少于3处。

3、发泡水泥保温板保温系统主控项目

3.1所有材料和半成品、成品进厂后,应做质量检查和验收,其品种、规格、性能必须符合设计和有关标准的要求。

3.2 发泡水泥保温板与墙面构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和粘结方式应符合设计要求。发泡水泥保温板材与基层的粘接强度应做现场拉拔试验。粘接面积应符合设计要求,且不小于85%。

3.3发泡水泥板的厚度必须符合设计要求。

3.4抹面层与发泡水泥保温板必须粘结牢固,无脱层、空鼓。面层无裂缝。

3.5寒冷地区外墙出挑构件及附墙部件应按设计要求采取隔断热桥和保温措施。

3.6窗口外侧四周墙面应按设计要求进行保温处理。

3.7墙体节能工程保温层采用预埋或后置锚固件固定时,锚固件数量,位置,锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行现场拉拔试验。锚固件与网格布的连接应符合设计要求。当设计无要求时,锚固件与网格布应可靠连接。

4、发泡水泥保温板保温系统一般项目

4.1发泡水泥保温板安装应上下错缝,拼缝应平整严密,接缝处不得抹胶粘剂。

4.2 发泡水泥保温板安装允许偏差和检查方法应符合下表规定。

发泡水泥保温板安装允许偏差和检查方法

4.3网格布应铺压严实,不得有空鼓、褶皱、翘曲外露等现象。搭接长度应符合设计要求,当设计无要求时,左右不得小于50-80mm,上下不得小于50-80mm。

4.4外保温墙面层的允许偏差和检查方法应符合下表的规定。

5、施工洞口收口处理方法

5.1要施工洞口一般是指垂直升降机(龙门架)部位及塔吊加强筋和外脚手架加强筋等部位。在整个安装结束后,因室内装修、屋面处理及机械设备的安装调试不可能于外墙装饰同步结束。应由土建单位和各安装单位订出各道工序的进度计划以及最终的完工日期通知我方,我方将按照以上计划配合土建从上至下进行最后收口处理。

6、细部结点部位的施工

6.1窗框安装好,侧边粉刷到位,发泡剂或水泥砂浆填充密实。

6.2发泡水泥保温板粘贴到外墙正面与窗台侧边齐平(或窗侧也要做保温),做薄抹灰面层时,先抹一道抹面胶浆到窗框边为止,整体大面挂网格布时将网格布在胶浆未干以前正包到窗框边,并压入网格布。在底层胶浆表干后,窗角和窗侧做平、做直。

6.3门窗施工单位在窗框侧边打密封胶。

6.4外飘窗部位的施工:

6.4.1外飘窗的两个侧边施工前,窗框先安装好发泡剂或水泥沙浆填充密实,墙体粉刷到位。

6.4.2粘贴发泡水泥保温板前在窗框两侧边,然后土建单位用水泥砂浆负责将窗侧边位置的空隙粉好。干燥后大面积挂网时,抹一道抹面胶浆批到窗框边,压入网格布做平做直。

6.4.3 门窗公司在门窗框侧边打密封胶。如下图飘窗节点。

6.5外墙勒脚部位外保温构造做法:其底部设置金属底座托架在建筑结构±0.00处。托架离散水坡高度应适应建筑结构沉降而不导致外墙外保温系统损坏的要求。

6.6女儿墙部位外保温做法:女儿墙应设置混凝土压顶或金属板盖板,并实施双侧保温,内侧外保温的高度距离屋面完成面不低于300mm。

6.7檐沟部位外保温做法:其上下侧面应采用发泡水泥板整体包覆。

6.8基层墙体设有变形缝时外保温做法:外保温系统应在变形缝处断开,缝中可粘设发泡水泥板或堵塞低密度聚苯板,缝口设变形缝金属盖板,并应采取措施,防止生物侵害。

七、其他注意事项

1、设计外墙装饰面层为涂料饰面

1.1昆山春迈外墙外保温系统支持水性柔性涂层,若要施工非水性涂层(特别是溶剂型),或非柔性腻子,必须在昆山春迈保温系统上做相容性试验,或得到昆山春迈工程技术部许可,否则,昆山春迈公司不承担相应的责任。

2.2瓷砖饰面必须选用与昆山春迈保温系统相容性的瓷砖专用粘结剂试验,或得到昆

山春迈工程技术部许可,否则,昆山春迈公司不承担相应的责任。

八、成品保护措施:

1.1成品、半成品在进场前对其质量按照国家规范进行验收,合格后办好手续收材料,并做好材料标识。

1.2施工中各专业工种应紧密配合,合理安排工序,严禁颠倒工序作业。

1.3分格线、滴水槽、门窗框、槽盒处残存砂浆,应及时清理干净。

1.4电动吊篮作业或脚手架作业时,对门窗洞口、边、角、垛宜采取保护性措施。其他工种作业时不得污染或损坏墙面,严禁踩踏窗口。

1.5各构造层在凝结硬化前应防止水冲、撞击、振动。

1.6墙面、楼地面保温系统完工后要妥善保护,不得玷污、撞击、损坏。

1.7作业时应遵守有关安全操作规程。

九、安全文明施工措施:

1.1进入现场施工所有参加施工人员必须正确佩戴安全帽。进入施工现场必须自觉遵守现场安全生产六大纪律。施工前进行书面交底后方可进行施工作业。

1.2六级风以上或雷电、暴雨天气、台风季节等严禁施工,以确保施工安全。

1.3严禁酒后上岗。施工使用的工具定期检查使用状况。

1.4施工时不得抛扔物料,必须上下传递。使用塔吊吊运和人货电梯运料时,必须遵守设备使用的相关规定和要求。

1.5工完场清:

1.5.1保温材料在施工过程中产生的垃圾及废料,按总包要求指定地方堆放,并由总包外运,费用由保温材料承担,费用明细如下:①江苏泰建共5000元

②城南建设共6000元

工程部

相关文档