文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电梯门机控制器使用说明书

电梯门机控制器使用说明书

电梯门机控制器使用说明书
电梯门机控制器使用说明书

安全注意事项

在安装和设备投入运行前,请仔细阅读安全说明和警告,避免对人员、设备造成伤害及损坏。

本说明书有关安全注意事项的的等级分为“注意”和“危险”两级。

注意

危险

:错误使用会有危险,可能会造成

轻伤、中度伤害或财物损失。

:错误使用会有危险,可能会

致人重伤、残废甚至死亡以及

重大财物损失。

1.确认及安装

注意

●受损的变频器和零部件不全的变频器,切勿安装。

●请安装在金属等不易燃烧的材料上,以免发生火灾。

●安装时请不要抓在外壳或两端接线端子上,当心掉下来压脚,有受伤的危险。

●请确定已安装牢靠。否则,可能会掉下来砸伤人。

2.布线

注意

●请确认交流主回路电源的电压与变频器的额定电压是否一致。切勿对变频

器进行耐电压试验。

●请勿将电源接到输出U、V、W端子上。

危险

●接线前,请确认输入电源是否处于OFF状态。

●只允许连接交流单相220V的输入电源,本设备必须接地(NEC和其它应用标准)。,

●非专业电气工程人员,请勿进行接线作业。

3.操作和运行

注意

●因散热片温度会变得很高,所以,请不要触摸,以免被烫伤。

·请勿随意变更变频器的设定,本变频器在出厂时已经进行了适当的设定。危险

●请务必在装上外壳后再接通电源。接通电源前请将开关置于OFF位置。

●变频器通电时,即使在停机状态也不要触摸变频器的端子,以免触电。4.维护和检查

危险

●检查要在切断电源5分钟后进行,否则有触电的危险。

●检查和维护要由专业人员进行

●变频器的端子在通电情况下切勿触摸,端子上有高电压,非常危险。

●进行检查、维护作业时请使用绝缘工具,并避免手上佩带手表、戒指等金属物。

5.其它

危险

●绝对禁止对变频器进行改造,以免发生伤亡事故。

1、安全注意事项.

2.目录

3.接线

3-1变频器接线圈

3-2控制器接线

4.操作

4一、l各按键功能及指示

4-2基本操作

4-3系统参数.

5.其它参数

5--1 相关技术参数

5--2电气参数

6.调试说明

6-1两个关键词的解释

6-2门机控制器调试的具体步骤7.故障处理

8、其它

8-1废物处理

8-2咨询修理

9、附页,

附页1:门机安装注意事项

附页2:双折门机直粱安装示意图附页3;轿顶安装示意图

1- 1

●标牌内容

TYPE: ACVF

SOURCE: 1Φ200-240V 50/60Hz OUTPUT: 0.5KV A l.5

SER.NO.: 06AA-0888

额定输出电流

额定输入电流

生产号(例如0888,0889)

2、外观和各部分的名称

正向视图

3-1控制器接线

插座号

端子及标识

功能

插座

端子及标识

功能

电源相线

接地

电源中性线

电机端子

接地

开门指令

公用

关门指令

开门到位

公用

关门到位

公用

位置

公用

外接开门到位

(到位接通)

接地

外接关门到位

开关

外接关门到位

开关

注:P3开关门指令输入,要求是开关量无源输入。

P4所有输出均为继电器触点输出。

DC: 24V, 2A; AC: 220V/110V 1A

P5外接开门到位输入开关(双稳态磁开关),要求开关动作时触点闭合。3-2方框图

4-1各按键功用及指示

注意

所有的参数必须由合格的人员输入,要特别注意安全警告按键/显示

功用

显示运行状态,参数号或参数值

(当按下P键时)或故障码

上升/增加

在编程过程中,可增加参数号和数值。

下降/减少

在编程过程中,可减少参数号和数值。

参数转换

用于访问设定参数。

OOUT

指示灯

开门到位信号输出指示。

COUT

指示灯

关门到位信号输出指示。

SOUT

指示灯

门位置信号输出指示。

OIN

指示灯

开门指令输入指示。

CIN

指示灯

关门指令输入指示。

DSIN

指示灯

外接开门到位开关输入指示。

4-2基本操作

设定的基本操作方法如下所示。这种方法用来设定开门总速度值从0.5m/s上升至0.7m/s,其它参数设定请参阅功能表。

步骤/操作按键显示值

1、接通控制器的主电源(已存脉冲数)

2、按编程键P FOOO

3、按△键直到显示F009 △F009

4、按P键显示当前参数设定值P F050

5、按△键设定所需要的参数值△F070

6、按P键将设定值写入P F009

7、按V键返回到F009 ▽FOOO

8、按P键退出编程状态P (已存脉冲数)

4-3 系统参数

可以通过前面板上的薄膜型按键改变和设定参数,以调节出所需要的开关门特性。

例如开关速度等。被选定的参数号和设定的参数值通过四位LED显示屏显示出来。同时可参看上页曲线图进行调整。

※注:设定参数时必须先断开开关门输入信号,否则按P键将不起作用。如果间断性地按△或V键,数值将一步一步地改变,如果长时间地按下这些键,数值将快速地改变。如果出现不慎将参数错误设定,通过将参数F0l7设定为1,并按P 键,可以将所有参数都复位到出厂设定值。

参数功能参数范围[出厂设置] 说明/注释

F000 未用

F001 关门时加速度0010-0050

[0035]

根据不同门宽及开关门所需求的舒适度

调整,数值增大时斜率增加,减少时,.

斜率降低。如果开门宽度过少,调整此

参数值过少会影响关门总速度。

F002 关门总速度0010-0100

[0050]

设定关门最高速度。

F003 关门时减速度0010-0100

[0040]

根据不同门宽及开关门所需求的舒适度

调整,数值增大时斜率增加,减少时,

斜率降低。如果开门宽度过少,调整此

参数值过少会影响关门总速度。

F004 关门到位缓冲速0004-0015

[0005]

设定过大会造成闭门时有冲击。

F005 关门到位缓冲距离0010-0180

[0100]

设定过大会造成关门时间过长,

设定过少会造成闭门时有冲击。

F006 开锁速度0002-0015

[0008]

结合不同型号门锁,调整开锁速度,设

定过少开门时间大。

F007 开锁间隙0020-0150

[0080]

结合不同型号门锁,调整开锁间隙。

F008 开门加速度0010-0080

[0050]

根据不同门宽及开关门所需求的舒适度

调整,数值增大时斜率增加,减少时,

斜率降低。如果开门宽度过少,调整此

参数值过少会影响关门总速度。

电梯门机调试说明书

目录 1.注意事项 (2) 2.端子名称和线号 (2) 3.按键名称和基本操作 (2) 4.接线图 (3) 5.开关门曲线说明 (4) 6.基本调试1 (6) 7.基本调试2 (6) 8.功能参数表 (8) 9.监控和故障显示 (11)

1、注意事项 1.必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。操作前请仔细阅该使用手册。 2.确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业。 3.不要把输入端子(L,N)与输出端子(U,V,W) 混淆,否则会损坏控制器。 4.将控制器的接线地端子可靠接地,否则有触电危险。 5.通电情况下,不要用手触摸控制端子,否则有触电危险。 6.在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在36V以下时进行,否则有触电的危险。 7.防止螺钉,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部,否则有火灾及损坏财务的危险。 8.主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好,否则有损坏财物的危险。 2、控制端子第1~7号端子请连接无电压接电信号或开路集电极信号。信号 端电压为+12VDC ,输入公共端8为负。 3、按键名称和基本操作

3、2 按键基本操作 以改变参数P05为15为例: 按键次序 显示内容 注意: 在配接开关门到位输出电缆线时,要确认门控制器输出的逻辑状态与控制柜接收的逻辑相符,门控制器的出厂状态是常闭输出.用户要根据主控制柜实际情况选择到位输出的逻辑状态.( 端子A2)--开到位常开输出,(端子A3)--关到位常开输出, (端子C2-C3 )--输出公共端

5、开关门过程说明 5、1 开门过程 1、以力矩提升为P05、加减速时间为d28,频率 d15启动,再以加减速时间d29, 目标值为d16进入开门起始低速运行。 2、经过时间d47后,开始以加减速时间d30,目标值为d17进入开门高速运行。 高速段频率一般设置为一段即设置参数d17=d19。 3、当门运行到开门变速开关位置时,通过延时d48后,开始以加减速时间d33,目 标值为 d20进入开门低速运行。 4、当门运行到开门到位开关位置时,门以保持频率d21,保持电流d40进入开门 到位力矩保持。 注意: 1、开门到位保持频率为d21,保持电流为d40。保持时间为d42,范围为0.1到 999(sec),当设置为0时,则长期保持。 2、高速段频率一般设置为一段即设置参数d17=d19,此时d17与19之间的 加减速d32将不起作用。 3、若低速段开门力矩较小,可以适当加大P05的值。注意:过大的P05值可 能会引起过流保护。

SC200施工升降机使用说明书

SC200/200 施工升降机 使用说明书

目录 1.概述及特点……………………………………………… 2.性能参数表……………………………………………… 3.构造原理简介…………………………………………… 4.升降机的安装…………………………………………… 5.升降机使用前的检查…………………………………… 6.升降机的操作…………………………………………… 7.升降机的润滑…………………………………………… 8.升降机的保养和维护…………………………………… 9.调整及磨损极限………………………………………… 10.吊笼坠落实验……………………………………… 11.安全器的复位………………………………………… 12.升降机的拆卸………………………………………… 13.电气系统……………………………………………… 14.电器及机械常见故障与分析………………………… 15.主要易损件明细表…………………………………… 16.主要外购件明细表……………………………………

一.概述及特点 SC200/200施工升降机是中国建筑科学研究院建筑机械化分院设计,有我厂开发生产的新一代施工升降机产品,它具有技术性能先进,使用安全可靠,维护保养方便等显著特点。 该施工升降机广泛建筑施工领域,如工业与民用建筑,桥梁施工,井下施工,大型烟囱施工及船泊工业场所,适用垂直运输物料及人员,作永久性或半永久性的电梯还可用于仓库,高塔等不同场合。 该施工升降机其它特点如下: 1.安全保护装置齐全,设有防坠安全器,短路保护,缺相保护,断相保护,吊笼上,下限位及极限开关,底笼门配有电器及机械连锁保护等,确保升降机安全运行。 2.运行平稳,乘坐舒适。由于本机将驱动单元置于笼顶上方,使笼顶内净空增大;同时也使传动更加平稳,机械震动变小,给施工操作员带来一个舒适宽敞的环境。 3.传动装置采用三电机、三减速机,两套装置各自独立,每台电机均装有直流电磁制动器,且制动摩擦附有自动跟踪,调整制动间隙的功能,从而改善制动性能,使其平稳可靠;减速机为平面两次包络环面,涡轮杆减速机,具有体积小,效率高,承载能力大,使用寿命长,其使用寿命为普通涡轮付的4-5倍。 1.电气线路简单,操作维护方便,故障率低。 三、构造原理简介

门机控制器调试手册

编号:YETS-0019-C 调试手册 默纳克NICE900门机控制器调试手册 (适用于匹配核奥达门电机) 沈阳博林特电梯集团股份有限公司 SHENYANG BRILLIANT ELEVATOR Co.,Ltd. 2014年10月

目录 1 前言 (2) 2 门机控制器调试 (3) 2.1电气说明 (3) 2.2操作与显示界面 (3) 2.3电机参数自调谐 (4) 2.4门宽自学习 (5) 2.5运行曲线调试 (5) 2.6参数表 (7) 2.7故障诊断及对策 (13) 存档:【资料室】电子存档:【产品管理】发送部门:【按Q/BLT 51.03文件分发部门与份数统计表】 设计 审核 产品管理 标记处数更改单编号签名日期批准

1 前言 本手册所阐述的内容仅提供给博林特电梯有限公司调试、维保人员经培训合格后使用。为了您个人及他人的安全,请勿执行您无资格执行和没有认证的工艺步骤。 本手册包括的所有图纸和信息属沈阳博林特电梯股份有限公司财产,不能任意直接或间接地传播、公开、并损坏沈阳博林特电梯股份有限公司的利益。本手册严禁以任何理由私自复印,若调试人员离开本公司,应及时将资料交还沈阳博林特电梯股份有限公司。 调试人员在调试前应仔细阅读本手册,调试过程严格按照本手册程序执行。在调试过程中应穿着电工绝缘鞋、工作服等防护衣物并应保证在每个现场至少有一套调试工具。 本手册适用于匹配核奥达YTYP504-502门电机的门机系统电气调试,适用于控制柜、曳引机、编码器在出厂时进行了配套调试工作的电梯系统。本手册需要配套《电气安装手册》使用。 电梯安全关系重大,因此要求每位调试人员工作认真仔细,决不放过任何疑点或进行危险操作!在调试过程中发现问题可以及时与电气设计室联系。

ssd100升降机使用说明书2要点

SSD100/100型 施工升降机使用说明书 宜宾远平机械制造有限公司

目录 一.、概述 (3) 二、主要性能参数 (6) 三、SSD系列施工升降机组成及工作原理 (6) 四、施工升降机的操作 (21) 五、安全操作规程 (22) 六、安装与拆卸 (22) 七、坠落试验 (32) 八、维护与保养 (34) 九、润滑 (36) 十、常见故障与分析 (36)

一、概述 SSD系列施工升降机是本世纪创新设计的一种新型机型.它具有1、节省电耗;2、防坠及安全保护性能可靠;3、升降平稳无噪音;4、整机价格低,使用及维护成本低;5、安装、拆卸方便;6、外观简洁大方等优点。较全面地改进了传统的传动方式和安全保护系统,达到了国内领先水平,该产品用于施工现场物料和工作人员的垂直运输等建筑施工领域。该机外形见(图1) 该系列施工升降机具有如下特点: 1、SSD100/100系列施工升降机采用工业变频器控制曳引机系统,运行平稳、可调性强、故障率低、维护方便、安全系数高等特点。 2、SSD100/100采用2.5平方钢芯控制电缆,极大的降低了电缆的损耗。 3、传动方式采用三角曳引传动,电磁制动电机带动专用摆线减速机构驱动轮工作,其制动器具有快速停止和准确定位性能,确保工作平稳可靠; 4、电动机与减速机的联轴节采用梅花型弹性联轴器,结构合理、性能优良以减少启动和制动时的冲击力,并且使用寿命长。 5、在笼顶可以选用安装力矩型超载保护装置,以达到限载目的; 6、传动机构采用变频调速驱动,无启动和制动时的升降冲击,功能先进。极大地提高了施工升降机的平稳性和舒适性; 7、由于传动机构设置在标准节顶部爬升套架上,达到了吊笼内噪音低并克服传统施工升降机普遍存在的散热、漏油等老大难问题; 8、钢结构采用了国内最新型设计,构造合理科学,不但满足使用要求,

起重机说明书

电动葫芦门式起重机 使 用 说 明 书

目录 前言 (3) 一、主要用途 (3) 二、技术性能 (3) 三、构造简要说明 (3) 四、安装 (7) 五、调试与试运转 (10) 六、安全使用与维护检修 (12)

前言 编制这份说明书的目的是为了帮助安装与使用单位对MH型电动葫芦门式起重机的用途、技术性能、结构特点、安装架设、调试维护与使用方面有一个概括的了解,以有利于保证起重机正常运转和延长起重机的使用寿命。 电动葫芦门式起重机是一种已较为广泛使用的机械产品,MH型电动葫芦门式起重机在起重机大车运行机构、桥架主梁结构、司机室及操作控制系统方面与过去生产的电动葫芦门式起重机有较大的不同和明显的改进,也有一些新的须注意的事项,因此希望各安装和使用本起重机的单位,能够参照本说明书,制定出适合于本单位具体情况的有关制度。 一、主要用途 MH型电动葫芦门式起重机是用电动葫芦作为运行式起重小车的通用型门式起重机,适用于在车站码头、仓库货场、建筑工地、水泥制品厂、机械或结构的装配场、水电站等露天作业的场地中作起重运输装卸等工作,也适合于在室内车间工作。 本起重机工作级别为A2~A5 二、技术性能 MH型电动葫芦门式起重机的主要技术数据见表一。 三、构造简要说明 整台起重机由电动葫芦、金属结构、大车运行机构、电气设备四大部分组成。 1、电动葫芦 起重机采用带运行小车的自行式钢丝绳电动葫芦作提升和小车运行机构。为提高整台起重机的技术水平,所配置葫芦为AS型、H型或其它具有先进水平的电动葫芦,同时也考虑适合当前国情及满足用户当前一些受限制的条件要求,也可以采用CD、MD及其它使用可靠但性能参数较低不太陈旧的型式的电动葫芦。 2、金属结构 金属结构由桥架、支腿、下横梁、梯子和司机室等部件组成。 桥架由主梁和上横梁联结组成。主梁采用下部工字钢上部为闭箱型截面,在支腿处为水平段,在跨中起拱,悬臂加筋。为保证主梁承载后的稳定性,在主梁截面上部五边形孔梁内根据设计需要布置有横筋板和纵筋条。为适于安装在主梁

SC型施工升降机使用说明书

一、概论及特点 SC型施工升降机是一种齿轮、齿条传动的电梯,主要用于高层建筑施工时的人、货垂直运输。它具有技术性能先进、使用安全可靠、维护保养方便等显着特点。是现代建筑施工最理性的垂直运输设备。 由于本机采用计算机辅助设计,因此与传统的施工升降机相比,它具有造型美观、结构轻巧、拆装方便、安全可靠、适用性强、用途广泛等特点,可根据需要组合成各种形式,包括规则截面和不规则截面,起重量从1000kg到2000kg,运行速度从28m/min到38m/min;附加装VVVF调速和PLC控制后,可实现0—63 m/min无极调速和自动选层、平层,满足不同用户的不同需要。具有更优良的技术性能,更安全可靠的工作机构,更紧凑的结构,本产品具有以下几个显着特点: 1.安全保护装置齐全、可靠。设有国家专利技术的防坠安全器,使本机工作可靠性居同类产品之首。 2.组合式设计。经过不同搭配,可组合出不同速度、不同起重量的升降机。产品的标准型、实用性及其通用化程度大大提高。 3.运行平稳、乘坐舒适。由于本机将驱动单元置于笼顶上方,使笼顶净空增大;同时也使传动更加平稳,机械振动更小,给施工操作人员带来一个舒适、宽敞的环境。 使用本机是你的一个明智选择,该产品定能成为你现代化施工的得力助手,为你的施工提高效率。 二、型号编制说明

SC型施工升降机: 优点:机构外置、不带对重、便于安装,笼内空间较大、噪声低、乘坐舒适、维修方便。 缺点:因不带对重,对现场电源要求较高,电量能耗较大,齿轮、齿条的相对磨损较

带对重的大,同时安装操作高度较大,不便于操作。 SCD施工升降机: 优点:带对重,对现场电源要求低,起动平衡,齿轮、齿条的相对磨损较小,电量能耗较低,故障率较低。 缺点:对在同一现场重复加节安装不方便;笼内空间较小,噪声较大,对重体总成、对重轨道、钢丝绳和天滑轮必须安全可靠。 三、主要性能参数

电梯门机控制器使用说明书

安全注意事项 在安装和设备投入运行前,请仔细阅读安全说明和警告,避免对人员、设备造成伤害及损坏。 本说明书有关安全注意事项的的等级分为“注意”和“危险”两级。 注意 危险 :错误使用会有危险,可能会造成 轻伤、中度伤害或财物损失。 :错误使用会有危险,可能会 致人重伤、残废甚至死亡以及 重大财物损失。 1.确认及安装 注意 ●受损的变频器和零部件不全的变频器,切勿安装。 ●请安装在金属等不易燃烧的材料上,以免发生火灾。 ●安装时请不要抓在外壳或两端接线端子上,当心掉下来压脚,有受伤的危险。 ●请确定已安装牢靠。否则,可能会掉下来砸伤人。 2.布线 注意 ●请确认交流主回路电源的电压与变频器的额定电压是否一致。切勿对变频 器进行耐电压试验。 ●请勿将电源接到输出U、V、W端子上。

危险 ●接线前,请确认输入电源是否处于OFF状态。 ●只允许连接交流单相220V的输入电源,本设备必须接地(NEC和其它应用标准)。, ●非专业电气工程人员,请勿进行接线作业。 3.操作和运行 注意 ●因散热片温度会变得很高,所以,请不要触摸,以免被烫伤。 ·请勿随意变更变频器的设定,本变频器在出厂时已经进行了适当的设定。危险 ●请务必在装上外壳后再接通电源。接通电源前请将开关置于OFF位置。 ●变频器通电时,即使在停机状态也不要触摸变频器的端子,以免触电。4.维护和检查 危险 ●检查要在切断电源5分钟后进行,否则有触电的危险。 ●检查和维护要由专业人员进行 ●变频器的端子在通电情况下切勿触摸,端子上有高电压,非常危险。 ●进行检查、维护作业时请使用绝缘工具,并避免手上佩带手表、戒指等金属物。 5.其它 危险 ●绝对禁止对变频器进行改造,以免发生伤亡事故。

移动式升降机操作说明书

移动式升降机操作说明书 一、移动式升降机日常使用常识 、移动式升降机必须放置在坚实平坦的地面上,以防工作时倾斜。 、按规定的额定载荷工作,严禁超载使用。在紧急情况下,最多允许暂时超载。 、圆形等易于滚动的物料,必须进行捆扎防护。 、尽可能将货物均匀分布在台面中间。在特殊情况下,允许偏载:纵向偏载的载荷不得超过的额定负荷,横向偏载不得超过的额定载荷。偏载载荷必须远离台边约毫米。 、无载人保护的移动式升降机严禁载人。载人用的升降平台都设有护栏和防裂阀。防裂阀可防止油管破裂导致工作平台失控下降的事故 、按下“上升”或“下降”按钮,使工作平台升降。 、移动式升降机工作时,防止手、足和衣服受到挤压。 、如果工作平台不动,应立即停机进行检查。、如果升降机不起升,并且听见溢流阀有刺耳的噪音,应立即停机检查。否则,油泵过热,会造成严重破坏。溢流阀是用来保护机器和操作人员的安全的,不得任意调整。、只有当工作平台停止工作时,方可卸下货物。 以上为移动式液压升降机,升降高度可分为,,,,,,,,,,,,米 二、移动式升降机的特点: 、移动式升降机有底座、臂架和工作台三部分组成。底座采用相应强度钢板焊接而成;臂架为剪撑铰链式垂直升降。 、设有升降机超载液压安全保护系统的剪叉式液压升降机,升降平台主体结构采用高强度锰钢矩形管制作,强度高,坚固耐用。 、设有防止管路爆裂的防坠安全保护系统。 、设有停电时应急下降的手控下降阀。 、采用精磨的液压油缸体,进口密封件,保障油缸良好的密封性能。 、移动式升降机配有手动液压装置,可在停电或无电源场所照常升降工作,并可加台面伸缩装置,在平台长度不足时可延伸至所需位置,从而提高工作效率。 、移动式升降机防护栏高度在之间,客户可根据要求选择护栏高度。 三、品牌:山东星翼

电动单梁起重机使用说明书复习过程

电动单梁起重机使用 说明书

一、概述 本说明适用于LD型电动单梁起重机的安装、使用和维护,供安装、维修人员使用。 1.主要用途 LD型电动单梁起重机(以下简称起重机)是按JB/T1306-1994标准设计的与 CD1/MD1等型式的电动葫芦配套使用的空间运输工具,主要作用是以间歇、周期的工作方式,通过起重吊钩或其它取物装置及时、迅速地完成物体的位移,是现代工业企业中实现生产过程机械化、自动化。减轻繁重体力劳动、提高劳动生产率的重要工具和设备。 2.适用范围 LD型起重机适用于在工作级别A3~A5,工作环境温度-25℃~+40℃,相对湿度≤85%的无易燃、易爆危险及腐蚀性介质环境条件下工作。 禁止吊运融化金属、有毒物品及易燃易爆物品。 3.环境条件 (1)起重机的电源为三相交流,额定频率为50Hz,额定电压为380V(如电源电压、频率与此规定不同时,应在订货时注明使用地的电源电压和频率),电动机和电器控制设备上允许电压波动的上限位额定电压的+10%,下限(尖峰电流时)为额定电压的-15%。起重机内部电压损失为5%。 (2)吊运物品对起重机吊钩部位的辐射热温度不超过300℃。 (3)环境温度不超过+40℃,在24h内平均温度不超过+35℃。 4.噪声

起重机在非密闭性厂房内,无其它噪声干扰 和起升高度不小于5m的情况下,在地面上测量, 其整机噪声不大于85dB(A)。 二、起重机的结构和性能参数 起重机的结构主要由三部分组成:桥架、电 动葫芦和电气系统(见图2及随机图) 桥架用来支承和纵向移动载荷,有金属结构 和运行机构组成。金属结构包括主梁、端梁及 主、端梁连接三部分。运行机构由驱动装置、传 动装置、制动装置和车轮组四部分组成。电动葫 芦承担升降和横向移动载荷。电气系统由主回路和控制回路组成。 1.桥架 主梁由冷弯压制的U型槽钢与工字钢组焊成实腹梁或用钢板组焊成箱形梁。端梁为U 型槽钢组焊成箱形结构,主、端梁之间采用螺栓加抗剪凸缘连接结构或座式结构,安装方便,便于运输储存。 2.运行机构 运行机构采用分别驱动形式(见图1),驱动、制动靠锥形转子电动机来完成,其优点是能减轻因车轮歪斜跑偏造成的啃道磨损,不易出现车轮爬轨掉道故障。 运行速度(m/min):地面操作一般为20、30;司机室操作为30、45、60。起重机设计有单速和双速及变频调速等型式,一般情况下按单速制造,用户如需其它调速方式时,应在订货合同中予以注明。 3.起升机构

谈谈移动式升降机安全使用方法

谈谈移动式升降机安全使用方法 修改时间:2018-01-11 11:07:43 浏览次数:8次 广大客户购买使用山德移动式升降机前请仔细阅读使用说明书,并参照高空作业注意事项,严格按照说明书规范操作,以保证移动式升降机安全作业及使用中人和物的安全问题。 一、升降机使用方法 为了确保使用安全,并使山德升降机处于良好的工作状态,使用前应先进行外观性能检查。检查内容如下: a. 电源线是否完好。 b. 各按钮是否有效。 c. 输油管等有否漏油现象。 d. 臂架上各交叉点螺母是否紧固 二、升降机操作步骤 a. 撑开支腿,调整支腿螺栓,使升降台保持水平,然后锁定支腿定位栓。 b. 接通电源并打开电源,待指示灯亮后试车一次,即可进行工作。 c. 按规定载荷工作,严禁超载使用。在特殊应急情况下最多不得超载10%。 d. 在没有安全护栏的固定式升降台上严禁载人工作。 e. 在动作过程和处于上升位置时,不得移动升降台。 f. 升降台工作时,必须撑开支腿。严禁在工作平台上作激烈的人为摇晃。 g. 严禁在工作台上进行任何带电作业。 h. 发现升降台工作压力过高或声音异常时,应立即停机检查。以免升降台受严重破坏。 三、升降机的维护保养 安全须知 a. 非电气专业人员不得随意拆装电器,以防触电或误接。 b. 需要进入升降台工作平台下面检修时,必须吊住升降台工作平台,以防升降台突然下降,造成人员伤亡。 c. 非专业人员不得任意调整溢流阀。液压系统中的每个元件都是在规定压力下工作的。任意调整溢流阀后,可能会造成液压系统非正常运转。对人、机、物都会有不必要的损伤。 d. 拆卸液压系统任何部位之前,必须首先卸压,以免压力油喷出,工作台突然下滑。 湖北山德机械设备有限公司生产的升降机在出厂前已经把升降速度调整到最佳状态,一般情况下用户无需自行调整,确需调整时最好联系我们的售后服务人员,他们会给您最完善的方案!

星码电梯DSS、MMRACVF门机变频调试参数

星码电梯DSS、MMRACVF门机变频调试参数 注意 危险 1.确认及安装 注意 2.布线 注意

3.操作和运行4.维护和检查5.其它危险注意危险危险 危险

目录 1、安全注意事项-------------------------------------------------------------------------------1 2.目录------------------------------------------------------------------------------------------2 3.接线------------------------------------------------------------------------------------------4 3—1 变频器接线图---------------------------------------------------------------------4 3—2 控制器接线--------------------------------------------------------------------------5 4.操作-------------------------------------------------------------------------------------------6 4—1 各按键功能及指示-----------------------------------------------------------------6 4—2 基本操作-----------------------------------------------------------------------------7 4—3 系统参数-----------------------------------------------------------------------------7 5.其它参数------------------------------------------------------------------------------------10 5—1 相关技术参数-----------------------------------------------------------------------10 5—2 电气参数-----------------------------------------------------------------------------10 6.调试说明------------------------------------------------------------------------------------11 6-1两个关键词的解释---------------------------------------------------------------------11 6-2门机控制器调试的具体步骤---------------------------------------------------------11 7.故障处理-------------------------------------------------------------------------------------13 8、其它---------------------------------------------------------------------------------------------13 8—1 废物处理------------------------------------------------------------------------------13 8—2 咨询修理------------------------------------------------------------------------------13 9、附页---------------------------------------------------------------------------------------------14 附页1:门机安装注意事项-----------------------------------------------------------------14 附页2:双折门机直梁安装示意图--------------------------------------------------------15 附页3;轿顶安装示意图--------------------------------------------------------------------16

升降机设计使用说明

第1章升降机的发展情况 (2) 1.1升降机在生产和生活中的作用和意义 (2) 1.2升降机国内外的研究发展情况 (3) 第二章液压缸的设计计算 (11) 2.1 设计内容 (11) 2.2 液压缸的类型及安装连接方式选择 (12) 2.3 液压缸的设计原则 (14) 2.4 液压缸的设计步骤 (15) 2.5 液压缸承载力的计算 (16) 2.6 液压缸的设计和计算 (19) 2.6.1液压缸工作压力的确定 (19) 2.7 液压缸主要零件的材料和技术要求 (49) 2.7.1缸体 (49) 2.7.2活塞 (50) 2.7.3活塞杆 (51) 2.7.4缸盖 (53) 第3章绘制液压系统的工作原理图 (55) 3.1基本方案的制定 (55) 3.1.1基本方案的制定 (55) 3.1.2虽然各类阀的作用和特点不同,但选择所有控制阀皆具有如下共性 (56)

3.1.3液压阀选择的原则 (57) 3.1.4液压系统工作原理图的绘制 (60) 第4章液压系统举动装置的设计 (62) 4.1 液压系统的设计 (62) 4.1.1.泵的选取 (62) 4.1.3油箱及其附件的选择 (70) 4.1.4过滤器 (75) 感谢词 (82) 主要参考文献 (83) 第1章升降机的发展情况 1.1升降机在生产和生活中的作用和意义 液压升降机不论是在工业生产还是我们的日常生活中都有着重要的作用。给我们带来的利益是非常的多。升降机的功能特色是非常多的,在我们生活中我们在很多的商务大厦都会用到电梯,升降机就如电梯的性能大同小异,我们在使用升降机的时候也可以针对自己的需求对升降机进

起重机操作说明书

双梁桥式 (驾操)控制起重机double girder bridge-type of crane (cab operation) control 使 用 说 明 书 operation instruction 无锡运达机械有限公司WUXI YUNDA MACHINERY CO.LTD

目录 CATALOGUE 1.用途 1 . Application 2.技术特征和主要参数 2 . Technical characteristics and major parameter 3.结构 3 .Construction 3.1金属结构 3. 1 Metal structure 3.2 起重机运行机构 3.2 Running gear of crane 3.3其它设备 3.3 Others Equipment 4.电气控制设备 4.Electric control equipment 4.1凸轮控制器: 4. 1 Cam controller 4.1保护配电盘: 4. 2 The protection switchboard: 4.3主令控制器: 4. 3 The master controller: 4.4限位和安全开关: 4. 4 Limit and safety switch 5.安装、调试和试运行 5. Installation, debugging and commissioning 5.1安装和调试 5. 1 Installation and adjustment 5.1.1桥架拼装: 5. 1. 2 Bridge assembly 5.1.2小车安装 5. 1. 2 Trolley installation 5.1.3操纵室等部件安装 5. 1. 3 Operating room etc installation: 5.1.4电气设备安装 5. 1. 4 Electrical equipment installation 5.1.5钢丝绳的缠绕 5. 1. 5Steel rope winding:: 5.2 起重机的试运行 5. 2 Crane commissioning 6.起重机的维护和保养

施工升降机安全使用说明

施工升降机安全使用说明 1.升降机使用之前的检查项目 1.1检查各螺栓紧固件有无松动现象,如有松动应及时拧紧。 1.2检查升降机电气系统工作是否正常,各接触器触点的吸合情况及导线接头的电气接触情况等。 1.3检查各种安全限位开关动作是否灵活,各限位碰块有无移位。 1.4检查吊笼运行通道上有无突出物,确保吊笼运行时与外物之间的安全距离不小于250㎜。 1.5检查各运动部位润滑状况。 1.6检查吊笼进出门、防护围栏门,开启、关闭应灵活;检查各限位开关动作情况,验证与确认电气联锁和机械联锁有效、可靠。 1.7检查各滚轮、背轮的调整间隙及齿轮与齿条的啮合间隙是否正常,如不符合要求应及时进行调整。 1.8检查防坠安全器的动作是否可靠。 2.升降机的操作 2.1升降机操作之前,应进行以下工作。 2.1当班司机应认真阅读前班司机运转记录,及时解决遗留问题。 2.2如遇冬季天气寒冷,气温较低,而升降机启动困难时,启动后可空载上下试行几次,使减速器油温趋于正常。 2.3升降机的操作,必须按以下操作规程进行: a.司机必须身体健康,无心脏病或高血压病。严禁酒后操作。 b.司机应受过专门培训,持特种设备操作证上岗。禁止非司机操作。 c.不可超载、偏载运行,不得人货混装。 d.装载物品时,严禁物品伸到吊笼以外,以免运行时发生危险。 e.风力达六级以上时,升降机不得继续运行,吊笼应停在底层。 f.每次下班时,须关掉电源开关,做好当班记录,锁好护栏门。 g.在运行中,如安全器动作使吊笼制停,必须先查明情况,撤出非检修人员,排除故障,再将安全器复位,然后上升吊笼200㎜以上,才允许下降吊笼。验证恢复正常后,方可继续作业。

现代STV7电梯门机调试手册

上海现代电梯制造有限公司

目 录 1. 概述 (1) 2. 规格 (1) 3. 系统原理图 (2) 4. 外部接插件 (3) 4.1 控制和电源接插件 (3) 5. HHT操作 (4) 5.1 HHT 显示 和键 (4) 5.2 HHT 菜单流程图 (4) 5.3 模式选择 (5) 5.4 编程模式中的数据设置 (5) 5.5 控制菜单复位 (7) 5.6 校准 (8) 5.7 SPROM初始化 (9) 6. 菜单数据 (11) 6.1 监控菜单 (11) 6.2 项目菜单 (14) 7. 参数说明 (17) 7.1 控制菜单 (18) 7.2 界面菜单 (21) 附件 A. 测试引脚功能使用说明 (23) 附件 B. 模拟输出功能使用说明 (24) 附件 C. 跳线功能使用说明 (24)

基本命名规则 版本 特定序列号

1. 概述 HIDC-INT2/4I 是配备感应电动机的高级门机变频控制器.此产品采用DSP实现电机的矢量控制,应用编码器反馈的电机转子位置获得稳定的速度控制.您可以通过HHT-2000来监测和设置数据参数.由于门机故障将通过HHT-2000显示出来,所以您可以及时处理这些故障.必要的话,也可通过示波器来观测DAC输出. 2. 规格 HIDC-INT2I HIDC-INT4I 输入电源 单相AC 220 V ±15% / 60 Hz ±5% (输入电压线不能接到接地端 ) 适用电机 3Φ AC220V, 200 W, 6P, 1.2 A3Φ AC220V, 400 W, 4P, 1.9 A 适用编码器 2500 ppr,线驱动, 5Vdc 控制类型 有速度传感器矢量控制 控制信号输入 开门/关门信号(OP, CL, NUD), 到位信号(OPL, CLL), 复位信号( RST ),编码器信号(A,/A,B,/B) 继电器输出 3 种( OPL, CLL, 30B ), 1常闭触点 保护功能 欠压, 过压, 过流, 超载, 编码器故障 ※ 由于此变频器是现代电梯公司门机系统的高级变频器,不配用其他系统,如果您需要,请和开发负责人联系 .

起重机通常使用使用说明

电动葫芦门式起重机 使用 维护 说明 书

目录 一.主要用途和工作环境 2 二.结构简介2 三.主要技术参数 5 四.起重机安装 5 五.起重机的使用、维护和润滑8

一.主要用途和工作环境 电动葫芦门式起重机是沿起重机轨道方向和主梁上工钢轨道方向移动以及吊钩的 升降运动来进行工作的。可与CD1、MD1、HC等类型葫芦配合使用。 本起重机按GB3811-2008《起重机设计规范》、JB/T5663-2008 《电动葫芦门式起重机技术条件》和GB/T6067-1985《起重机械安全规程》等标准设计制造。 本起重机是以吊钩作取物装置,适用于一般企业、工厂的车间、仓库、料场上作装卸吊运工作。 本电动葫芦门式起重机的工作条件:起重机的电源为三相交流,额定频率为50Hz,额定电压为380V。电动机和电器上允许电压波动的上限为额定电压的 +10%,下限(尖峰电流时)为额定电压的-15%。起重机的安装使用地点的海拔高度不超过2000m。工作环境中不得有易燃、易爆及腐蚀性气体。 不得吊运熔化金属、高于300℃的灼热物品和危险物品。起重机正常工作气温为-20℃~40℃。 起重机在内陆地区的工作风压不大于150Pa,在沿海地区的工作风压不大于250Pa。用户对起重机有不同或特性要求时,可另行协商,单独设计解决。二.结构简介 电动葫芦门式起重机主要由金属结构、起重机运行机构、电动葫芦以及电气控制 系统等组成,结构组成见随机图样。现按不同特点简介如下: 1.金属结构 a. 司机室操作的金属结构主要由主梁、支腿、下横梁、司机室、梯子等组成。其

中主梁由板材和工字钢组合而成。支腿和下横梁主要由用槽钢或板材组合而成。主梁、支腿、下横梁均采用法兰螺栓连接,安装方便。司机室固定在主梁下方靠近支腿一侧的安装架上,视野开阔。梯子方便人进入司机室。 b. 地操的金属结构主要由主梁、支腿、下横梁等组成。其中主梁由板材和工字钢组合而成。支腿和下横梁主要由用槽钢或板材组合而成。主梁、支腿、下横梁均采用法兰螺栓连接,安装方便。 2.起重机运行机构 起重机运行机构采用电机直接与减速器连接后再与主动车轮连接,控制电动机的正反转就能实现起重机的前后移动。 3.电动葫芦 电动葫芦是实现起升和运行的机构,电动葫芦的使用详见电动葫芦使用说明书。 4.电气控制系统电气控制系统设有总接触器、各机构接触器、空气开关、断火限位开关、门限位开关、起重机运行限位开关等,具有限位保护、短路保护, 超载保护等功能。 4.1地操电气系统构成: 1). 主要控制设备有:按钮盒、大车、起升控制箱等。控制电压36V。 2). 大车、起升控制箱 大车、起升控制箱用来对起重机整机电气设备进行短路保护和对各机构电气设备进行电源分配。大车、起升控制箱上装有总电源断路器、总电源接触器等。 3). 升降机构 升降机构采用起升控制箱,起升限位用断火开关。 4). 限位开关和安全开关

升降机操作手册

升降机管理规定及安全操作规程 一、目的:为规范使用升降机,保障操作人员人身和货物安全,特制定此《管理规定及操作规程》 二、适用范围:全体操作人员 三、升降机管理规定: (1)升降机由部门主管同操作人员负责管理,非二楼人员严禁操作(违责罚款50元/次,并承担可能造成的事故责任)。 (2)升降机只能载货,严禁载人(违者罚款100元/次,并承担可能造成的后果). (3)升降机的操作人员应严格按照以下操作规程进行操作(违者罚款50元/次,并承担因此可能造成的事故责任). 四、操作规程: (1)操作人员在操作升降机应先确认其安全区域内无其他人员在升降机平台作业,并确认升降机是否处于正常、安全、待启动状态。 (2)按上或下按钮把升降机操作到所需用的楼层,并确认平台是否处于货物可顺畅进出的标准位置。 (3)货物进入升降平台只能以推入的方式进入,以便将货物拉出平台。使用升降机前确认放置货物稳固不易滑动。 (4)操作人员在升降机运行过程中不得离开起降的开关位置,并随时确认安全范围内有无人员出入等,以防止行程定位开关失灵而造成的人员、电梯及货物的损坏。(5)升降机在运行过程中如出现异常情况例如:异常响声等,操作人员应立即停止此操作并及时报告相关人员跟进维修,确保人员安全第一。 (6)升降机使用时最大限载重量1吨/次,货物高度宽度不得超过1.5米。 (7)严禁吊运超长超宽等不易固定物品。 (8)每次使用完毕后及时将升降机放置到底层,确定无悬空时方可离开,并将安全门关上固定。 (9)下班后须切断升降机的电源,确定安全门关闭无误。否则一经发现将给予相关人员进行处罚,情节严重的公司将给予辞退处理,并承担造成的事故责任。 (10)每周对升降机进行检查维护。

电梯门机调试说明书样本

目录 1.注意事 项……………………………………............................................ (2) 2.端子名称和线 号 (2) 3.按键名称和基本操 作 (2) 4.接线 图………………………………………………………………… (3) 5.开关门曲线说 明 (4) 6.基本调试 1………………………………………………………………… (6) 7.基本调试 2………………………………………………………………… (6)

8.功能参数 表………………………………………………………………… …8 9.监控和故障显 示 (11) 1、注意事项 1.必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。操作前请仔细阅该使用手册。 2.确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业。3.不要把输入端子(L,N)与输出端子(U,V,W) 混淆,否则会损坏控制器。 4.将控制器的接线地端子可靠接地, 否则有触电危险。

5.通电情况下,不要用手触摸控制端子,否则有触电危险。 6.在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在36V以下时进行,否则有触电的危险。 7.防止螺钉,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部,否则有火灾及损坏财务的危险。 8.主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好,否则有损坏财物的危险。 2、端子定义 注: 1、 --*为控制器内部接线,不在6芯控制电缆线内。 2、控制端子第1~7号端子请连接无电压接电信号或开路集电 极信号。信号端电压为+12VDC ,输入公共端8为负。 3、按键名称和基本操作 3、 1 按键名称

QTZ100塔式起重机使用说明书

QTZ100塔式起重机使用说明书 第一章概述 QTZ100(TC6013)塔式起重机(以下简称起重机)是卫华起重机根据国家标准,开发研制的新型建筑用起重机。该机为水平臂架,小车变幅,上回转自升式多用途起重机。其标准臂长为50米,加长臂长可达55米、60米,最大起重量为8吨,额定起重力矩为960千牛.米,最大起重力矩为1000千牛.米。该机主要特点如下: 1.1 上部采用液压顶升来实现增加或减少塔身标准节,使起重机能随着建筑物高度变化而升高或降低,同时起重机的起重能力不因起重机的升高而降低。 1.2 工作速度高,调速性能好,工作平稳,效率高。 起升机构采用带涡流制动器的电机,电磁离合器换档的三速变速箱,能实现重载低速,轻载高速,最高速度可达106.5m/min。 小车牵引机构的电机具有三种速度,通过高效率,体积小的行星减速机,使载重小车可分别以每分钟9米、30米、60米的三种速度工作。 回转机构设有液力偶合器,承载能力高,起制动平稳。 1.3 工作范围大,工作方式多,适用对象广。 通过更换和增减一些部件及辅助装置,起重机可获得独立固定、附着于建筑物爬升等两种工作方式,以满足不同的使用要求。 附着式的最大起升高度可达160米,附着塔式起重机可直接安装在建筑物上或建筑物附近旁的混凝土基础上。 独立固定式的最大起升高度为46.3米。 该起重机具有50米、55米、60米三种臂长组合,可满足不同工地的需要。 1.4 各种安全装置齐全,各机构均设有制动器,可保证工作安全可靠。

该起重机设有起升高度限位器,小车变幅限位器,力矩限制器,起重量限制器,回转限位器,小车断绳保护装置等安全装置。 1.5 司机室独立侧置,视野好,可带空调设备,给操作者创造了较好的工作环境(需要空调,请用户另订或自备)。 1.6 整机布置合理,外型美观。 1.7 吊臂采用刚性双拉杆支承,结构轻巧。 1.8 使用方便,维修简单。 1.9 用户应提供起重机电源开关Ie≥200A,并应装在起重机底部电源进线一侧距标准节3米的范围以内。 由于该机具有以上特点,因而它适用于高层饭店、居民住宅、高层工业建筑、大跨度工业厂房以及采用滑模法施工的高大烟囱及简仓等高塔型建筑物的大型建筑工程中,工作形式见图1-1。 1.10 起重机型号的组成及意义 Q T Z 100 额定起重力矩:960kN.m 自升式 塔式 起重机 1.11 起重机适用条件 1)工作风压:≤250 N/m2 2)非工作风压:≤800 N/m2 3)安装或顶升风压:≤100 N/m2

施工升降机(SC200-200)使用说明书样板

SC200/200施工升降机使用说明书 重庆xx科技有限公司

使用须知 尊敬的用户: 感谢您选用我公司生产的施工升降机,为了您更加满意的使用它,给您带来理想的经济效益,请在使用前认真阅读本使用说明书和其它配套件使用说明书(如电机、安全器等),严格遵守和执行施工升降机的安全操作规程,以及在使用过程中按要求对施工升降机的检修和保养。对违反安全操作规程或疏于维护保养引起的机械事故、安全事故,我们不能承担责任! 重庆xx科技有限公司 一主要技术参数

(L×W×H) 吊笼质量 Hoisting cage weight Kg 1650×2 1600×2 标准节质量 Mast section weight Kg 170 170 整机质量(100m) Standard weight t 22 22 对重质量 Counterpoise weight Kg / / 防护等级Protection classic IP5 供电电源 Power supply 380V/50Hz 吊杆额定载重量 Boom rated load 200kg 图一施工升降机结构组成

二基础 升降机基础应满足基础图中的各项要求,此外,还必须符合当地的有关安全法规。 基础所能承受的载荷不得小于P。 基础承载计算 P=[吊笼重(kg) +传动系统(kg)+外笼重(kg)+导轨架总重(kg) +对重重(kg) +载重量(kg)]×0.01 ×n(KN) n-安全系数, 考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2 例:SC200/200型升降机,架设高度为100m 吊笼重(双笼):2×1093kg 传动系统(双笼):2×600kg 外笼重:1480kg 导轨架总重(共需66节,每节重150kg):66×150kg 吊笼载重量(双笼):2×2000kg 基础承载近似等于 P=[(1093×2)+(600×2)+1480+(150×66)+(2000×2)]×0.01×2 =375.4KN 按能承受最大压力Pmax=375.4KN而制作的基础,则符合升降机的使用要求。 地面承受的压力应大于0.15Mpa。