文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 压力变送器说明书

压力变送器说明书

压力变送器说明书
压力变送器说明书

压力变送器说明书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

YBY-1 压力变送器

使用说明书

青岛奥博仪表设备有限公司

目录

一.概述………………………………………………

二.工作原理与特点 (1)

三 .技术指标 (1)

四 .接线及安装 (2)

五. 调整 (5)

六. 注意事项 (6)

一、概述:

本压力变送器是依据《JJG882-2004中华人民共和国国家计量检定规程--压力变送器》,同时以《JB/中华人民共和国机械行业标准DDZ-ZZZ系列电动单元组合仪表力单元平衡式变送器》为产品标准以Ⅲ型电动组合仪表的变送单元,可广泛应用于测量工业领域液体、气体的压力,把被测压力参数值转换成4~20mA标准信号,可与多种仪表相配套。因而可广泛应用于石油、化工、冶金、电站、锅炉、轻工等许多部门。

二、工作原理与特点

1、本变送器的传感元件是扩散硅力敏器件。这种器件是利用集成电路工艺,在晶体硅片上制成敏感压阻,组成惠斯登电桥,作为力电转换的敏感器件。当受到外力作用时,电桥失去平衡。当给桥路加一恒流激励电源时,可以将压力信号线性地转换成毫伏级电压信号,经放大转换变成4~20mA标准信号输出,便于远距离传送。

2、由于本送器采用了扩散硅式力敏器件,使其体积和重量大大减小。不仅外型美观、结构简单,而且各项技术性能稳定可靠,所以安装和维护特别方便,无需现场调试。输出的标准电流信号,实现远距离传输便于用户便用。因此,本变送器是过程控制中的理想仪表。

三、技术指标:

1.量程:0~;0~; 0~60MPa。

2.基本误差:≤%

3.反映时间:<500mS

4.电源:24VDC±5%

5.输出:4~20mADC

6.负载电阻:≤350Ω

7.被测介质温度:-10~60℃

8.重量:约㎏

1

四、接线及安装

1、接线方式

(1)4~20mA电流测量:

V+(红) +24V

变送器稳压电源

V- 地

+ -

直流数字电流表

图(1)A 4~20mA电流测量接线图

(2)1~5V电压测量

V+(红) +24V

变送器稳压电源

V- 地

250Ω

精密

+电阻-

直流数字电流表

图(1)B 1~5V电压测量接线图

(3)多个压力变送器共用一组电源的连接方法:

多个压力变送器共用一组电源的连接方法有负载共地和负载

2

共电源两种接法,一般推荐采用负载共地接法,见图(2)不推荐采用负载共电源接法。多个压力变送器共用一组电源连接时,要注意供电电源的负载能力。

图(2)多个压力变送器共用一组电源的连接方法

2、安装:

(1)安装尺寸:见图(3)

图(3)仪表外型及安装尺寸

(2)接安装方式:见图(4)

3

当被测介质温度低于60℃时,本仪表可以按图(4)所示直接安装在管道上,取压点在管道的上方。

图(4)直接安装方式

(3)盘管安装方式:见图(5)

当被测介质温度高于60℃时,应采用盘管安装方式,使被测介质的温度降到60℃以下,以保证压力变送器工作条件。

图(5)盘管安装方式

(4)采用“U”型管安装方式:见图(6)

4

当被测介质的温度高于60℃时,还可以采用“U”型安装方式,U型管的长度应根据被测介质的温度确定,一般大于1米,必要时(如测过热蒸汽时),要加装冷凝器。

图(6)采用“U”型管安装方式

(5)补充说明:

安装任务完成后,要先关闭截止阀,打开卸压阀。当引压管充满介质且冷凝后,截止阀下面引压管的温度小于60℃时,方可关闭卸压阀,打开截止阀,测量介质压力。卸压阀的作用是在不拆卸变送器的情况下,在线检查压力变送器的零点。

五、调整:

本变送器在出厂前经过严格调整,一般情况下一年以内无需调整。如因特殊原因,需作调整,可按下述方法,请专业技术人员进行调整,接线图如图(7)所示:

5

图(7)调整接线图

1、调零点

(1)将所需仪器仪表、标准压力源按图(7)所示连接,通电预热15分钟。

(2)输入压力为零(即大气状态),调整调零电位器W2,使数字电压显示在±范围以内。

2、调满度:

(1)在调好零点后,加入额定压力,调整调满度电位器W1,使数字电压表显示±范围内。

3、校验:

按JJG882-94压力变送器检定规程进行。校验周期一年。

六、注意事项:

1、安装使用前,一定要先仔细阅读使用说明书。

2、安装使用时,一定要注意被测介质的温度。

3、安装在通风、干燥无腐蚀环境中。

4、安装、拆卸时要关掉电源。

5、请不要随便打开变送器壳体,更不要乱调电位器。

6、安装时要用扳手夹住下部螺母拧入,不可用手扭动表体。