xx大厦二期综合布线及网络集成设计方案

一、前言

本设计方案按照最新的中国人民共和国国家标准:《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2000)和《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》(GB/T50312-2000),并根据xx大厦二期综合布线系统项目的招标要求及建筑楼层的分布情况,围绕xx大厦二期综合布线系统的应用需求,从综合布线的重要性、长远性、可扩展性以及所采用的综合布线系统产品的特点而设计。

在规划和设计时我们充分考虑了计算机信息网络系统、语音通信系统及各智能子系统对综合布线系统的要求,力求把综合布线系统建设成一个可靠、开放、高带宽、可扩展、并满足未来发展的布线系统。本着满足用户需求的原则及先进、开放与标准化的原则,在本设计方案中我们推荐使用美国康普公司的超五类铜缆系列产品及光缆系列产品,并以康普的超五类解决方案进行系统设计。该品牌产品和解决方案具有符合最新国际标准、抗电磁干扰能力强、先进实用、易安装、管理和维护方便、较高的性能价格比等特点。同时,该方案对用户将来的应用和发展作了充分的考虑,具有较大的扩充余地和较强的灵活性。

本方案的布线范围为《xx大厦二期项目综合布线系统招标书》要求的范围,功能主要以满足计算机网络通信、语音通信、各弱电系统的联网通信及网络视频传输为主,不包含各智能子系统(如监控报警系统、会议系统、一卡通系统)本身所需的布线;各智能子系统的布线用专用电缆敷设。

设计方案的内容包括综合布线系统客户需求分析、开放式布线系统方案设计、服务等部分。方案设计中详细描述了该综合布线系统的总体结构和各子系统的设计细节,包括布线系统的需求分析、布线路由、器件选型、材料清单和系统检测等部分。服务中论述了工程的品质保证和我方所要提供的培训及工程文档等等服务。商务标书包括资格证明文件的复印件、工程预算、公司简介、工程案例及项目参与人员情况等。

二、需求分析

2.1 工程概况

xx大厦二期位于阜成路,属高档办公楼,由南、北办公楼组成,楼宇总建筑面积约4.6万平方米。覆盖区域包含地上12层,地下3层。综合楼网络通信机房位于大厦南楼地下一层,建筑物内各层均有一个弱电间,大厦各层设置一定数量的智能箱,从弱电竖井机柜室内光纤延伸至智能箱,同时每个智能箱有2根超五类线缆进智能箱配线架,为大厦建立具有1000MHZ主干的高速计算机局域网。

水平布线系统采用超5类非屏蔽(UTP)布线系统。语言系统垂直主干采用三类大对数电缆,数据垂直主干采用光纤引至各层弱电间。

作为信息传输基础的综合布线系统,其设计的重点是:以中心机房为核心,将办公楼的各楼层配线架用光缆和大对数电缆与中心机房联成一个有机的整体,使系统具备稳定可靠、高速率、标准、开放、灵活、适用、可扩展的性能特点,从而满足不同形式的应用要求。

2.2 应用需求分析

作为信息传输基础的综合布线系统,必须支持现在以及未来语音、数据、视频会议、控制等信息高速传输的要求。

为此,对xx大厦二期的综合布线系统建设应有一个整体全面的考虑。要想建立一套高效的信息网络,必须有一套完整的高品质综合布线系统!针对用户的需求和本布线工程的性质,我们推荐使用美国康普结构化布线系统。这是一套针对宽带综合数字业务网需求而特别设计的高品质布线系统,符合中华人民共和国邮电部颁布标准“大楼通信结构化布线系统规范”,一经推入市场便立即获得了全球广泛的响应。康普公司提供一个端对端的全套布线解决方案,所有产品都是由康普公司独家研发、生产,而没有任何一种产品是由其他厂家OEM 生产的,这就充分保证了产品性能的完整性和优良的匹配性。

根据xx大厦二期的综合布线系统招标要求及建筑平面图纸,我们对目前及将来智能化的应用作以下分析:

1. 总体需求

◇满足主干1000Mbps,水平100Mbps交换到桌面的网络传输要求;

◇主干光纤的配置冗余备份,满足将来扩展的需要;

◇满足与电信及自身专网的连接;

◇信息点功能可随需要灵活调整;

◇兼容不同厂家、不同品牌的网络设备;

2. 功能需求:

本设计中的综合布线系统应当能满足下述通信需要:

◇电话;

◇计算机网络;

◇具备实现BAS、CAS、OAS、SCS等系统网络集成的条件;

◇具备实现视频传输的条件;

◇其他符合布线标准的信号、数据传输;

3. 性能需求:有服务效率、服务质量、网络吞吐率、网络响应时间、数据传输速度、资源利用率、可靠性、性能/价格比等;

◇根据本工程的特殊性,语音点和数据点使用相同的传输介质,即统一使用超5类4对双绞电缆,以实现语音、数据相互备份的需要;

◇对于网络主干,数据通信介质全部使用光纤,语音通信主干使用大对数电缆;光缆和大对数电缆均留有余量;

◇对于其他系统数据传输,可采用超5类双绞线或专用线缆;

◇支持目前水平100M、主干1000M的网络应用,及未来扩展的需要;

4. 环境需求:主要指地理分布,用户数量及其位置,用户之间的距离,用户群的组织

特点,还有特殊的限制(如电缆等介质的布线是否有禁区)等;本工程中,布线主要在室内,在工地现场勘测时没有发现有特殊限制等。

5. 其他子系统(如办公自动化系统,设备控制系统等)对网络系统提出的要求;

6. 设计约束:遵守其他标准,各行业的特点对网络的特殊要求,投资对布线设计的影响等。

2.3 信息点需求

依据《xx大厦二期综合布线系统-招标书》的要求:大楼各办公室的语音点和数据点已作了明确的数量要求,设计时按标书要求将信息点合理分布至各房间合适位置。详细信息点统计见下表:

信息点位统计表

在本方案中,水平布线配置了398个信息点,语音点和数据点互为备份;188个光纤点。

垂直主干配置了相应的大对数电缆和多模62.5/125光缆。

2.4 配线间的划分及设置

如上表所示,在水平信息点数量及点位确定的前提下,根据建筑的长宽尺寸及信息点线缆长度≤90米的要求,对配线间作出如下配置:

建筑物内各层均有一个楼层配线间,负责管理各层的信息点;MD总配线间设在大厦南楼地下一层中心机房,负责管理整个大楼的主干光缆、主干电缆;MD配线架是主配线架,是整个综合布线系统的汇集中心,连接至各楼层配线架的光纤、大对数电缆、以及电信公司接入的语音大对数电缆和数据光纤;楼层配线架除了连接与主配线架之间的垂直大对数电缆和光缆,还要连接至水平布线信息点的超五类电缆和至本层智能箱的超五类电缆及光缆。

2.5 系统的设计目标

考虑到综合布线系统对一次性施工的要求较高,为保证本项目综合布线系统的先进性、适用性、稳定性和可靠性,并适应未来计算机网络快速发展的要求,在本次规划设计中我们选用了高品质的康普布线产品。

综合目前各布线厂家的解决方案和发展趋势,我们推荐使用的美国康普超5类布线产品、大对数电缆、多模62.5/125光缆可以很好地保证xx大厦二期目前和将来的应用需求,易于网络升级,避免系统在短期内步入技术落后的淘汰周期,最大限度地保护用户投资。所有产品提供20年品质及应用保证。

我们的设计目标:

选择先进、高品质的综合布线产品,以高的性能指标、好的工艺性能确保综合布线系统

能够满足智能化系统应用的要求;

使用光纤作为系统主干,冗余配置,提高系统带宽并防止电磁干扰,适应未来发展;

主干光缆可支持1Gbps以上的网络数据传输速率,水平超5类电缆可支持100Mbps以上的网络数据传输速率;

星型的拓扑结构,支持各种形式的网络应用;

为办公楼提供全方位的应用平台,支持办公网络设备、各种采编设备及保安设备等的系统集成;

以机柜型配线系统为核心,努力提高系统的可靠性和安全性;

综合考虑各智能系统对综合布线系统的要求,为各弱电系统集成提供传输通道;

具有开放式的结构,能与众多厂家的产品兼容,具有模块化、可扩展、面向用户的特点;

能完全满足现在以及今后在语音、数据及影像通信方面的需求,能将语音、数据与影像等方面的通信融于一体,可应用于各种局域网络(LAN);能适应将来网络结构的更改或设备的扩充;

三、系统方案设计

3.1 设计标准及规范

本设计方案所采用的标准、构局思路、计算依据、施工规范及验收遵循以下标准或规范:

1) 《ISO/IEC11801用户建筑通用布线标准》

2) 《EIA/TIA568A,EIA/TIA568B 商业建筑物电信布线规范》

3) 《GB/T 50311-2006 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》

4) 《GB/T 50312-2006 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》

5) 《GB/T 50314-2006 智能建筑设计标准》

6) 《EIA/TIA569 商业建筑物电信通路和空间标准》

7) 《EIA/TIA606 商业建筑物电信通信基础设施管理标准康普综合布线系统《安装手册》

8)康普综合布线系统《设计指南》

9)康普综合布线系统《安装手册》

3.2 设计原则

1) 以‘满足客户的需求’为第一前提,适当超前,统一规划;

2) 先进性:选择的产品要技术领先期长、产品丰富,价格适中;具有大容量、高速率,能适应多媒体应用需求,及将来发展的应用。

3) 可扩展性:布线系统不但要能满足现阶段的业务需求,还要满足将来业务增长和新

技术发展的要求。

4) 便于升级:计算机网络技术以惊人的速度向前发展,因此系统的设计要便于升级。

5) 高可靠性:综合布线系统是网络应用所依赖的基础,因此选择的系统产品要具备较好的可靠性和抗干扰性;

6) 标准化:通讯协议和接口符合国际标准,并应是今后的发展主流;

7) 开放性:能容纳不同厂家的设备和不同的网络平台;

8) 安全性:具有保证信息不被窃、不丢失的机制;

9) 实用性:系统拓扑结构必须要满足各种应用要求;

10) 设计、施工、运营与服务:强调以人为本的设计思想,为用户提供安全、舒适、方便、快捷、高效、工作环境。

11) 由于布线系统有很长的使用期,反复布线只会造成投资上的浪费和时间上的消耗,因此在设计时应尽量做到统一规划,注重实用,适当超前,一次达到较为先进的水平;

3.3 系统概述

系统设计采用分层星型拓扑结构,共分成6个子系统,即:建筑群子系统、工作区子系统、水平子系统、管理区子系统、垂直子系统和设备间子系统。通过不同的跳线管理可支持一、二、三级网络结构,既易于信息的统一管理又可满足不同区域内所有可能出现的应用需求。

整个系统共划分了15个楼层配线间,楼层配线间设在楼层弱电井旁的控制室,主配线间设在大厦南楼地下一层中心机房。语音点和数据点的水平布线统一采用美国康普超5类电缆;语音垂直主干采用3类25对电缆(2 :1配置);数据垂直主干采用美国康普6芯室内光缆。

中心机房的主配线架MD至楼层配线架FD共配置了1条6芯室内光缆,保证每一台楼层交换机均可使用一对独立的光纤通道,并留有余量,满足100Mbps交换到桌面的应用要求及未来扩容的要求。整个综合布线系统能支持语音(模拟和数字)、数据(计算机)、视频图像(数字)以及综合信息的高质量和高速率传输,能适应不同厂商和不同类型的网络和计算机产品接入,并应符合规范中关于抗干扰的要求。

3.4 优化说明

在本项目布线设计中,针对办公楼的建筑布局、信息点分布及弱电井位置等实际情况,在楼层配线间的设计上进行了优化配置:既考虑了楼层配线架的安装位置尽量不占用办公区域,便于管理;也考虑了使用上的灵活性及水平线缆≤90米的要求。优化后共设计了15个楼层配线间,这样既满足实际需求,同时又降低成本,便于管理。

3.5 系统结构详述

本工程的布线系统包括六个子系统:即工作区子系统、水平区子系统、垂直干线子系统、管理子系统、设备间子系统及建筑群子系统;图例中的FD表示楼层配线架,MD表示主配线架,并附相应的管理编号。下面结合《系统拓朴结构图》作详细的说明:

系统拓朴结构图

3.5.1工作区子系统

本大楼工作区子系统由终端设备到信息插座的连线和信息插座组成,包括各个不同功能的工作区域构成。在相应办公区域的墙面或地面上安装信息插座,通过插座既可以引出电话、也可以连接数据终端及其他采编设备、弱电设备等。

信息出口(IO)采用双口墙面86型面板和超5类模块。在工作区内的每个信息插座都是标准的8芯、RJ45模块化超5类插座,支持100M以上的带宽。不同型号的电脑和终端以及电话等通过RJ45跳线和RJ11跳线可方便地连接到通讯插座上。

在设计中,全部采用墙面型插座进行设计。部份较大面积的办公用开间设置楼层配线间,租户进行二次装修时从楼层配线间引线。

为方便识别和管理,采用不同颜色的信息模块来区分语音和数据点。数据点采用白色的信息模块, 语音点采用橙色的信息模块。采用白色单口面板或双口面板,并具有防尘装置。

3.5.2水平区子系统

水平子系统是指为连接工作区信息出口与管理区子系统而水平敷设的线缆。在本方案中,根据TIA/EIA568-B的水平线独立应用原则,水平子系统采用康普超5类4对(UTP)线缆,完全支持将来千兆以太网的应用。铜缆总信息点数为:2745点,每个信息点能够灵活应用,可随时转换接插电话、微机或数据终端,并可随着用户的进一步应用需求,通过相应适配器或转换设备,满足门禁系统、视频监控(CCTV),以及多媒体会议电视等系统的传输应用。

康普超5类水平铜缆说明:

本系统的数据和语音水平铜缆采用POWER SPEED型1061004CSL型四对双绞线。该电缆是目前业界性价比最好的铜缆,具有优异的平衡性和串音衰减特性使其应用在更广泛的环境,可支持从低速到高速信号的传输,包括模拟话音、数字话音、监控信号、及10Mbps、100Mbps、155MMbps的网络应用。POWER SPEED同时向下与康普科技的其他组件完全兼容。良好的工艺设计令其在安装时非常快捷简易。同时具有极高的抗电磁干扰性(EMC)和很高的备用冗余,使系统具有极高的可靠性及灵活性。配线间内接线端子与信息插座之间均为点到点端接,任何改变布线系统的操作(如增减用户、用户地址改变等)都不影响整个系统的运行,增减用户只需在IDF做必要的跳线即可,使系统具有极强的灵活性,可扩展性,实为系统线路故障检修提供极大方便及安全可靠。

水平铜缆计算方法如下:(该方法根据康普结构化布线系统设计与工程2002年版)

水平线平均距离=(最远点距离+最近点距离)/2×1.1+端接余量(米)

每个子配线间所需铜缆的箱数=(配线间的信息点数×水平线平均距离)/305米+1

本工程的信息点线缆平均长度,经估算按55米/点计算。

3.5.3 垂直干线子系统

垂直子系统是用来连接设备间和管理区子系统之间的线缆,是整个布线系统的主干。本方案的垂直子系统指连接中心机房至楼层配线间的主干光纤和大对数电缆。主干光缆采用康普6芯多模62.5/125um室内光缆,带宽可高达1Gbps以上,可提供高品质数据传输通道;支持的千兆位以太网的传输距离具有比国际标准更为优良的性能表现。大对数电缆采用3类25对铜缆;大对数电缆的对数与管辖区域的语音点按2:1的比例配置。

楼层配线间的主干光缆按1条6芯室内多模62.5/125um光缆配置,保证每台楼层交换机都有1对独立光纤连接,并留有余量。采用光纤作为主干传输介质具有:支持距离长,频带宽、通信容量大、不受电磁干扰和静电干扰的影响;在同一根光缆中,具有邻近各根光纤之间没有串扰、保密性好、线径细、体积小、重量轻、衰耗小、误码率低等优点,大大提高网络可靠性,同时使系统具备极高的升级能力,可支持目前及将来最先进的网络技术如

3.5.4 管理间子系统

3.5.

4.1 管理间的功能

管理间子系统由交连、互连配线架组成,设在各楼层配线间。管理间为连接其它子系统提供连接手段,交连和互连允许将通讯线路定位或重定位到建筑物的不同部分,以便能更容易地管理通信线路,使在移动终端设备时能方便地进行插拔。楼层配线间的设计如下:

1) 楼层配线间是各管理子系统的安装场所,配线间所有网络系统配线架统一安装在19”标准机柜中,以达到保护、防尘的作用;

2) 楼层配线间用于将工作区的水平线缆与自主配线间引出的垂直线缆相连接,或形成网络链路;

3) 楼层配线间用于安装模块配线架、光纤配线架、BIX交联模块及计算机网络通讯设备;

楼层配线间安装示意图

3.5.

4.2 管理间应用的设备

1) 水平24口配线架:PM2150-24

水平超5类铜缆的管理均采用24口模块化超5类配线架PM2150-24来管理。该配线硬件精巧的模块化设计,确保其性能,可靠性、兼容性以及快捷,简易的安装等特点。独特的旋转配线模块(DMS)设计,确保了快捷简易的安装及正面和背面的接入安装可选。为简化管理而设计的内设跳线和电缆走线架,及色码标签和图标。

2) 语音主干配线架:110DW2-100FT

110DW2双绞线配线架管理主干系统,具有密度高、结构紧凑,性能价格比好等优点。

3) 光缆配线架:600G2机架式光纤配线架

采用600G2管理主干的6芯多模光缆,600G2可以通过相应的光纤跳线接到光集线器或交换机上,每个600G2可以支持24芯ST/SC多模光纤接头,在本项目中全部采ST光纤连接头。

4) 光纤跳线

光纤跳线:光纤跳线采用多模ST/SC两芯光纤跳线。由于成品光纤跳线稳定性很高,这样保证了系统性能。

3.5.

4.3 管理间环境要求

由于管理间内要安装网络设备,因此管理间需进行必要的装修或设在同等条件的办公室内, 并配备照明设备以便于设备维护。同时为保证网络的可靠运行,管理间内应配备UPS 独立供电回路及电源插座,每管理间功率不小于400W。

1) 室温应保持在18℃至27℃之间,相对湿度保持在30%—55%;

2) 保持室内无尘或少尘,通风良好,亮度至少达30英尺*烛光;

3) 安装合适的消防系统;

4) 使用防火门,至少能耐火1小时的防火墙和阻燃漆;

5) 提供合适的门锁,至少要有一扇窗口留作安全出口;

6) 尽量远离存放危险物品的场所和电磁干扰源(如发射机和电动机);

7) 设备间的地板负重能力应为500kg/平方米。

8) 根据结构化布线系统的要求,在配线间采用19”标准机柜。

9) 结构化布线系统中典型的配线间,其可以走进人的最小安全尺寸是120X150cm,标准的天花板高度为240cm,门的大小至少为高2.1M,宽1M,向外开。在主、楼层配线间,最好有供放置设备的设备柜,其大小可按设备的尺寸而定。在设备间尽量将设备柜放在靠近竖井的位置。

3.5.5 设备间子系统

设备间子系统由主配线机柜中的电缆、连接模块和相关支撑硬件组成,它把中心机房中的公共设备与各管理间子系统的设备互连,从而为用户提供相应的服务。

本工程的主配线间设在大厦南楼地下一层中心机房,语音和数据各用一个配线机柜,所有语音主干和数据主干全部连到该配线机柜的相应模块配线架上。主配线机柜采用19英寸42U (2000*600*600mm)规格机柜,除安装配线设备外,还可放置网络设备;机柜材料选用金属喷塑,并配有网络设备专用配电电源端接位置。此种安装模式具有整齐美观、可靠性高、防尘、保密性好、安装规范的特点。

数据中心机房-设备清单

对数据中心机房的整体要求:

1) 本工程的数据中心机房应按机房要求装修,并考虑防雷和接地,及配套的UPS 电源。

2) 总配线室应避免电磁干扰。

3) 室内天花板高度不应小于2.5米;

4) 机房室内应铺设高约0.25—0.3m 的防静电架空地板,为地下配线提供方便;活动地板平均荷载不小于500Kg/m2;

5) 机房里应备有合适的接地端子,建议独立接地,接地电阻阻值小于1Ω;

6) 机房内室温应保持在18℃至27℃之间、相对湿度保持在30%—50%;,室内照明不低于150Lx ;

7) 机房面积不应小于14M2,室内应洁净、干燥、通风良好。防止有害气体(如SO2、H2S 、NH3等)等侵入,并应有良好的防尘措施;

8) 机房内的电源插座宜按计算机设备电源要求进行工程设计,便于交换机、服务器等设备的使用;

3.5.6 建筑群子系统(入口设施)

该子系统将一个建筑物的电缆延伸到另外一些建筑物中的通信设备和装置上,是结构化布线系统的一部分,支持提供楼群之间通信所需的硬件。它由大对数电缆、光缆和入楼处线缆上的过流、过压电气保护设备等相关硬件组成,常用介质是光缆。

设计中进入主设备间的所有光纤、大对数电缆、电信电缆都采用金属桥架或钢管进行硬件保护,同时采用IDC 线对保护器对铜缆予以电气保护,避免人员和设备免遭外部电压和电流的伤害。本方案中的‘建筑群子系统’包括与电信部门的电缆/光缆连接。

3.6 系统升级的考虑

根据本方案设计实施完成后的综合布线系统对未来的升级,特别是针对计算机数据的传输都有着极好的开放性。设计中的数据传输通常使用4对线缆,保证以太网在100M

链路范

校园网络方案设计

校园网络方案设计 校园网的设计目标简而言之是将各种不同应用的信息资源通过高性能的网络设备相互连接起来,形成校园区内部的Intranet系统,对外通过路由设备接入广域网。下面是本人收集整理的校园网络方案设计,希望对您有所帮助! 校园网络方案设计一、学校需求分析 随着计算机、通信和多媒体技术的发展,使得网络上的应用更加丰富。同时在多媒体教育和管理等方面的需求,对校园网络也提出进一步的要求。因此需要一个高速的、具有先进性的、可扩展的校园计算机网络以适应当前网络技术发展的趋势并满足学校各方面应用的需要。信息技术的普及教育已经越来越受到人们关注。学校领导、广大师生们已经充分认识到这一点,学校未来的教育方法和手段,将是构筑在教育信息化发展战略之上,通过加大信息网络教育的投入,开展网络化教学,开展教育信息服务和远程教育服务等将成为未来建设的具体内容。 调研情况 学校有几栋建筑需纳入局域网,其中原有计算机教室将并入整个校园网络。根据校方要求,总的信息点将达到 3000个左右。信息节点的分布比较分散。将涉及到图书馆、实验楼、教学楼、宿舍楼、食堂等。主控室可设在教学楼的一层,图书馆、实验楼和教学楼为信息点密集区。

需求功能 校园网最终必须是一个集计算机网络技术、多项信息管理、办公自动化和信息发布等功能于一体的综合信息平台,并能够有效促进现有的管理体制和管理方法,提高学校办公质量和效率,以促进学校整体教学水平的提高。 二、设计特点 根据校园网络项目,我们应该充分考虑学校的实际情况,注重设备选型的性能价格比,采用成熟可靠的技术,为学校设计成一个技术先进、灵活可用、性能优秀、可升级扩展的校园网络。考虑到学校的中长期发展规划,在网络结构、网络应用、网络管理、系统性能以及远程教学等各个方面能够适应未来的发展,最大程度地保护学校的投资。学校借助校园网的建设,可充分利用丰富的网上应用系统及教学资源,发挥网络资源共享、信息快捷、无地理限制等优势,真正把现代化管理、教育技术融入学校的日常教育与办公管理当中。学校校园网具体功能和特点如下: 技术先进 采用千兆以太网技术,具有高带宽1000Mbps 速率的主干,100Mbps 到桌面,运行目前的各种应用系统绰绰有余,还可轻松应付将来一段时间内的应用要求,且易于升级和扩展,最大限度的保护用户投资; 网络设备选型为国际知名产品,性能稳定可靠、技术先

河南大学6类综合布线系统设计方案资料

河南大学新校区综合布线系统设计方案 综合布线系统是河南大学新校区智能化网络的基础,综合布线的设计合理与否直接影响各系统的稳定与安全、及其扩展功能和实用性能,对于综合布线必须进行总体规划、全局考虑,确保各系统的可靠和施工的方便。 一、系统概述 河南大学新校区综合布线系统将依据最新的六类布线标准,布线系统(包括语音和数据)设计为六类,所有部件要求符合和超越最新六类标准,并由厂家提供15年产品及系统(信道)的质保。 本方案选用的是国内著名厂商普天生产的六类非屏蔽综合布线系统。 普天结构化布线产品在发展过程中创造的几个第一: 1996年研制成功中国第一套5类布线系统 1998年普天结构化布线应用在包括中南海在内的国内许多重大工程项目 1999年研制成功中国第一套信息化小区宽带接入布线系统 2000年研制成功中国第一套信息化家居布线系统 2003年成功推出中国第一套6类布线系统 普天六类非屏蔽综合布线系统的信道测试基于完全四个连接点的信道。因此,即使是最差情况下,结构要求也完全符合ISO/IEC标准,它包括90米的水平布线,四个连接点和总共10米的跳线。 本方案所采用的普天六类解决方案全部使用完全的六类部件。所有六类部件性能均完全符合及超越最新的ISO/IEC工作(2000年6月),并满足向下兼容性。

Active | Equrpment | 本方案所采用的普天六类产品具有以下特点: 齐全的产品范围:非屏蔽,屏蔽和EMC包括光纤解决方案 端到端的全六类产品:6类系列连接件,基于C3技术(中心十字骨架)的Cat6水平电缆,基于C3技术的Cat6跳线; 模块化:基础部分适合国际性和地区性的要求 简易的端接技术:免打线 本方案中系统设计完成的综合布线系统能够支持河南大学新校区大厦语音、数据及计算机网络系统应用,并对于新技术应用具备开放性。 对于河南大学新校区综合布线系统,厂家将提供100%勺15年产品和基于六类的系统(信道)应用质保。 设计依据 1、设计标准 国际布线标准(ISO/IEC IS 11801 ) EIA/TIA570A 标准 中华人民共和国通信行业标准(YD/T 926.1-1997 ) 智能建筑设计标准(GB/T50314-2000) 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范(GB/T50311-2000) 光纤布线标准(TSB-72) 客户建筑物电缆通用敷设要求国际标准(ISO/IEC11801) 商用建筑线缆标准(EIA/TIA-568A,美国1995年)

办公楼大厦综合布线设计方案

办公楼大厦综合布线 设 计 方 案 设计人:XXX 设计时间:2011-5-18

目录 一、前言 (1) 3.1系统设计原则及依据 (2) 3.1.1 设计原则 (2) 3.1.2 设计依据 (3) 3.1.3 安装与设计规范 (4) 3.2.2 水平布线子系统 (5) 3.2.3 管理区子系统 (6) 3.2.4 其它产品说明 (7) 5.4.3近端串扰(NEXT—N EXT C ROSSTALK) (15)

一、前言 根据标准设计的布线方案,能适应和支持现有的或将来的通信及计算机网络需求,能适合语音、数据计算机局域网(LAN)、光纤分布数据接口(FDDI)、图像和其它连接的需要。智能化楼宇的结构化布线系统不仅为现代化的信息通讯铺设了信息高速公路,而且也为楼宇的智能管理提供了集中的控制通路。 XX大厦综合布线将满足以下要求: ●布线系统将贯穿于1、2、3楼的各个平面。主要为话音、数据、图像等系统信号提供高性能传输路由。 作为一个综合性的线路平台,应具有最大的兼容性和开放性,可满足各类型通讯及计算机等的传输需要和网络结构,提供一个标准化、高带宽、低成本的网路环境。 ●系统应具有开放的模块化结构,可灵活地进行资源分配,线路管理、变更和扩展。 ●系统应提供一个安全、有序、便于管理的设备安装及连接环境,可快捷简便地进行系统安装和运行。 ●在充分考虑目前应用情况下,以高起点和适度超前的原则来规划本系统。为各种高性能应用提供充足的传输带宽,为日后系统的升级提供充足的空间。 采用目前国际上最先进的工程标准及规范,去设计和规划系统,使之成为市内的有代表性的工程样板。 ●客户基本情况:楼层面积约xx米,且已有光纤到楼层。网络信息点:xx个;语音信息点:xx个 二、需求分析 2.1现状分析: 大楼建设的总目标是:以高性能综合布线系统支撑,建成一个包含多用途的办公自动化系统,能适应日益发展的办公业务电子化要求的现代化智能化楼宇。从

某大厦综合布线设计方案

XXXX大厦综合布线系统是一个完整的集成化通讯传输(分布式)系统。它使用符合标准规范的布线部件(配线架、连接器、信息插座、插头、适配器、传输电子器件、电气保护设备和线路管理支持硬件),采用非屏蔽双绞线与光纤混合布线方式,模块化组合压接、以连接粤东信息大厦内的语音设备、数据设备、电子通讯设备和网络交换设备等。 通过这些设备与外部通讯网络相连接,为粤东信息大厦的语音、数据及多媒体应用提供实用的、可靠的、灵活的、可扩展的介质通路,最终为粤东信息大厦弱电集成系统的信息基础链路的开通使用,提供可靠的保障。 系统概述 本方案由语音、数据通信引出端一体化,并采用统一的配线网络,即统一的传输媒质(双绞线或光纤)来支持所有类型的通信系统,所以使得用户可以非常方便地改变终端设备的位置或安装新的终端设备。 综合布线系统的电缆、光缆、接插件等传输参数可达到200MHZ以上(含200MHZ)的六类布线系统,同时其链路及信道也满足此要求。本方案所采用的光纤均为低烟无卤(LSHF)绿色护套,满足环保要求,非屏蔽电缆全部采用六类非屏蔽电缆。所有产品基于国际标准,是真正独立于具体应用的布线系统。 本次布线单项工程为用户提供信息点4605个,敷设主干8芯光缆6210米,主干话音3类电缆4575米,水平6类非屏蔽双绞线788箱。 系统设计原则 开放性:在结构上真正实现开放,可满足将来各种联网及通信要求。 灵活性及可扩展性:具有良好的扩展性,可根据管理要求,方便扩展信息点的覆盖范围,提供技术升级、设备更新的灵活性。 模块化:布线系统所有的接插件都是模块化的标准件,各模块之间具有相对独立性并能按标准格式连接,方便维护人员管理和使用。 先进性:采用先进成熟的产品,满足各种应用需要。 经济性:以较高的性能价格比构建系统,使资金的产出投入比达到最佳。能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转,达到高效能与高效益。 可靠性:布线系统的可靠性是一个十分重要的指标,本系统在方案设计过程中采取有效的措施来保证系统的可靠性。 系统设计需求分析 本布线系统为星型拓扑结构,数据垂直主干采用8芯光缆,话音垂直主干采用三类50对大对数双绞线,水平子系统采用6类双绞线。系统可支持话音和数据等应用。 ◆工作区子系统 (1)信息点布放原则 信息点分为话音点和数据点,布放数量根据房间的功能、面积和装修平面确定。其他不明确的地方,如主楼发展机房按10平方米1个工作区,每个工作区布放2个信息点。机楼的电信资源外租机房,先预留信息点,待承租户按具体要求布置信息点。考虑今后发展,信息点布放数量有所预留。 (2)信息插座安装 信息插座安装在墙或桌子上,墙装信息插座距地面或地板300mm。本设计中信息点共计4605个,全部采用6类信息模块。单口模块228个,双口模块2180个。 ◆水平子系统 (1)线缆的选取 考虑到目前局域网传输速率的要求,并适应未来计算机网络技术的迅速发展,本设计中水平部分全部采用6类非屏蔽双绞线。

校园网络规划设计方案

校园网络设计方案

第一章建网原则 实际上,我国中小学所耗费的信息技术投入远不止上述经费。国人在进行投入的过程中总是追求时髦、讲面子。不考虑学校的实际情况,严重脱离中国的国情和经济发展现状,要知道我们一直是世界上人均收入排名在一百多位的发展中国家。 接着全国兴起了装备计算机的热潮,重点中学和好一点的乡镇中小学开始全面装备286、386计算机,当时的计算机每台近两万元左右,使用不到两年,软件升级,WINDOS全面取代DOS系统,286、386计算机全面淘汰(由此全国又损失数百亿元).这时候486计算机全面登场,并立即淘汰,586以及档次与配置更高的计算机面世。我们的学校在这场计算机的变革中,就不停的跟在后面赶,不停的被淘汰,由于有些学校领导片面追求时髦、面子,而给学校和国家造成了无法估计的损失。 现在教育部提出:一定的时间内在国内普及信息技术教育,实行"校校通"工程;可是由于一些大的计算机厂家在不停的炒作,进行误导,使得我们有些学校校长、少数教育领导干部头脑发热起来了,认为:校校通就是校园网,校园网就是计算机网;学校为了完成上面下达的任务,不顾本校的实际情况,不顾当地的实际情况,大规模的建

设计算机网,造成学校大量负债,而这个所谓的校园网自从建立起 来后就面临着淘汰,为什么呢?目前,我国大部份的学校连基本的广播网、有线电视网都没有,有的学校的教师连计算机的最简单的常识也没有,更谈不上如何使用它们。在上述情况下,我们在进行校园网建设的过程中应该保持清醒的头脑,花最少的钱、获得最大的效果。 校园网络作用主体不清 建立一个好的校园网络系统包括广播系统、教学管理系统、计算机网络系统等等。计算机网络系统是校园网络系统中的一个组成部份。他们之间是相互补充、相互完善,而不是相互取代的。建设校园网的目的是用于老师传授知识和学生获得知识。传授知识有三种方式:图像,声音,文字。现在一般的人重视的是文字方面知识传授,而忽略 了用图像和声音进行大众的知识传授。文字是声音和图像的补充和记载。从传播知识的作用范围来讲,广播系统传播的范围最广。从设备的增值性来看:最实用的是计算机,其次是教育系统应用软件和广播系统。因此,我们在建校园网时,应先从简易经济和适用的系统做起,再建计算。 第二章校园网的规划设计 2.1校园网建设核心 随着网络规模的扩大和用户数量迅速增加,并且由于院校合并形成了分布于多个校区的校园网,网络结构日趋复杂,网络结点数剧

综合布线系统设计方案

综合布线系统 系统概述 数字校园是随着计算机、通信技术和联网技术、楼宇控制技术的普及应用,逐步发展起来的。数字校园是指对学校的四个基本要素即结构、系统、服务、管理以及它们之间的相互联系的最优考虑,来提供一个投资合理,同时又拥有高效率的舒适、温馨、安全便利的环境以及长远的系统灵活性及市场能力。 ****大学新校区的智能化建设应是建立在综合布线系统基础上的,具有高度楼宇自动化、通讯自动化和办公自动化的新型数字校园,它需要物业和电子技术的紧密结合。智能的程度如何,自动化的实现,就必然取决于系统的设计水平和合理化程度。 布线系统是建筑物或建筑群内的信息传递的媒介。它不仅将话音和数据通信设备、交换设备和其它信息管理系统彼此相连,同时还能够连接楼宇自控、监控系统和通道控制系统。其灵活性、兼容性和可靠性已得到中国用户的认可,并已经广泛地在国家职能部委、学校、机关、银行、大型集团公司等行业得以推广。在国际上结构化综合布线系统( SCS )早已成为建筑大楼的基本设施。 结构化综合布线系统( SCS )为用户提供了最合理的布线方式,并依靠其高品质的材料,一改传统布线的面貌,为****大学新校区能够真正的成为智慧型的数字化大学奠定了25年内不需改变通讯线路的传输媒介基础。

****大学新校区综合布线需要考虑结构化综合布线系统为计算机网络系统、卫星及公用天线系统、安保系统、多媒体系统、楼宇自动化控制系统、信息集成管理自动化系统等子系统的各类信息交换提供的物理链路。 某大学新校区的综合布线既要满足各单体楼的使用需求,又要从校园整体布线结构上进行优化设计,是整体布线结构明了实用,避免因为施工的先后顺序造成的材料浪费和重复施工。 网络布线系统 某大学新校区的网络覆盖了园区内几乎所有的单体建筑,是数字化校园应用的高速通道,如何合理的设计好室外的拓扑结构直接关系到网络的逻辑结构和性能好坏。 我们对校园所有的总体布局和功能分区进行了综合考虑,决定主干室外采用单模光纤,布线结构上采用星形加环形的结构,在校园总体设计上选择了几个区域中心和一个应用总中心(可作为核心),区域中心之间通过48芯单模光纤一一连接构成一个环,可作双环结构(可选);选择图文信息中心为园区总中心,该中心到各区域中心之间采用2×48芯单模光纤进行连接,将来可以做成双核心的结构(可选);各单体建筑根据物理分布通过12芯单模光纤接入就近的区域中心。 单体楼如宿舍、辅助用房等采用超五类四对非屏蔽双绞线连接用户终端和设备间的配线设备,教学楼、行政中心、科研楼、图文信息中心等地方建议采用6类布线系统作数据水平线缆,语音布线建议采用超五类4对非屏蔽双绞线;从区域中心到单体楼

大楼综合布线设计方案

国鼎新大楼综合布线 设 计 方 案 设计时间:2011-6-21 目录 需求分析 (2) 综合布线系统遵循的标准与规范、设计原则 (4) 设计要求: (4) 设计标准与规范: (4) 设计原则: (5) 六大子系统详细设计 (7) 工作区子系统: (7) 水平子系统: (7) 干线子系统: (8) 设备间子系统: (9) 建筑群子系统: (10) 设计图纸 (11) 平面图: (11) 综合布线系统图: (14) 信息点和配线架编码图: (15) 桥架安装图: (15) 项目所需的主要设备材料清单 (16) 测试方案 (18)

调试阶段 (18) 测试阶段 (18) 验收阶段 (19) 综合布线系统检测模型 (20) 测试内容及特性参数 (20) 验收文档 (21) 施工方案 (22) 施工组织: (22) 施工质量保证的基本措施 (23) 安全施工管理措施 (24) 节约措施 (24) 售后服务方案 (26) 维护 (26) 售后服务 (26)

需求分析 大楼建设的总目标是:大楼共3层,大楼建筑高度2.25m、宽2.87米,该大楼被设计为一座智能化的综合建筑。以高性能综合布线系统支撑,建 成一个包含多用途的办公自动化系统,能适应日益发展的办公业务电子化 要求的现代化智能化楼宇。该大楼集设计生产、办公于一体,基于智能化 大楼的设计目标,该大楼将以建筑为基础平台,以智能建筑管理系统为控 制中枢,以综合布线系统为传输平台,建立数据和语音网络系统、视频监 控系统、公共广播系统、有线电视系统。并将各系统进行最合理的组合和 管理,采用最优化的控制手段,使各子系统处于协调一致的高效、有序状 态下运行。 楼体结构如下:走廊、墙体、弱电井、走廊吊顶、工作区、走廊与工 作区位于墙体两侧主设备间:主设备间设在一层,管理1、2层所有弱电信息点;子设备间:主设备间设在三层,管理3层所有弱电信息点;主设备 间机柜采用800*600*1200mm机柜,子设备间采用530×450×800mm机柜;网络交换机、语音交换机、有线电视接入、广播主机、视频监控主机均安 装在主设备间机柜中。 综合布线信息点位分配表

校园网设计方案(经典版)

校园网设计方案(此文档为word格式,可任意修改编辑!)方案1:

一个完整的校园网建设主要包括两个内容:技术方案设计;应用信息系统资源建设。 技术方案设计主要包括:结构化布线与设备选择、网络技术选型等;应用信息系统资源建设主要包括:内部信息资源建设、外部信息资源建设等。这里我们介绍网络技术选型。 一、网络技术选型设计 校园网络系统基本可分为校园网络中心、教学子网、办公子网、图书馆子网、宿舍子网及后勤子网等。 1.校园网络中心的设计 网络中心设计主要包括主干网络的设计、校园网与Internet的互连、远程访问服务等。 (a)主干网络的设计 主干网络采用联想新推出的LS-5608G智能型8联机箱式千兆以太网交换机作为校园网的中心交换机,它提供8个插槽,可选插8联的10/100Base-TX、2联的100Base-FX或1联的千兆以太网模块。适用于大型主干网络和高速率、高端口密度、多端口类型的复杂网络。

同时可以选择MS-5103千兆位以太网模块(SX/MM/850nm,0-350m)或MS-5104千兆以太网模块(LX/SM/1310nm,0-6km)与下面的各个子网通过千兆位的链路相连。 (b)校园网与Internet的互连: 推荐采用局域网专线接入方式,此方式需要配备路由器等设备,租用专线DDN或帧中继(Frame Relay),也可申请ISDN专线并向CERNET 管理部门申请IP地址及注册域名,以专线方式连入Internet,并提供防火墙、计费管理等功能。 本方案选用联想的LR-2501路由器,具有1个局域网(LAN),2个广域网(WAN)和1个控制台。支持帧中继(Frame-Relay)、X.25、PPP、HDLC协议。 (c)远程访问服务 采用联想LA-220和LA-240访问服务器,安装在本地局域网中,通过1至4个调制解调器(或ISD TA)和1至4根电话线,即可为远程访问人员提供拨号上网服务,远程用户只需拥有1个调制解调器和1根电话线,通过拨接LA-220或LA-240上所连接的电话号码,就可以登录访问。

实训楼综合布线设计方案

上海第二工业大学 《综合布线技术》 16号楼综合实训楼设计方案 10通信01 姓名黄祥昌梁建威刘辉 学号102624116 102624086 102624075 一工程概况 上海第二工业大学实训楼16楼是2008年建成的,分为五层,位于学校的中心偏北处,是一座具有完备网络系统的一幢学院综合实训楼。它的网络布线系统,规模中等,目的是为学校教学、科研和管理提供先进实用的硬件支撑环境。为实现这一目的必须考虑先进实用的计算机网络通信技术和网络布线技术。让其具有高速、稳定、可靠、安全的应用服务系统,提供现代化教学、科研的办公及管理系统,同时拓展校园内多方面的应用。局域网的建设满足了学校的需要。

二用户需求分析 综合布线系统是一套用于建筑物内或建筑群之间为计算机、通信设施与监控系统预先设置的信息传输通道。它将语音、数据、图像等设备彼此相连,同时能使上述设备与外部通信数据网络相连接。 综合布线系统是为适应综合业务数字网(ISDN)的需求而发展起来的一种特别设计的布线方式,它为智能大厦和智能建筑群中的信息设施提供了多厂家产品兼容,模块化扩展、更新与系统灵活重组的可能性。既为用户创造了现代信息系统环境,强化了控制与管理,又为用户节约了费用,保护了投资。综合布线系统已成为现代化建筑的重要组成部分。 综合布线系统应用高品质的标准材料,以非屏蔽双绞线和光纤作为传输介质,采用组合压接方式,统一进行规划设计,组成一套完整而开放的布线系统。该系统将语音、数据、图像信号的布线与建筑物安全报警、监控管理信号的布线综合在一个标准的布线系统内。在墙壁上或地面上设置有标准插座,这些插座通过各种适配器与计算机、通信设备以及楼宇自动化设备相连接。 综合布线的硬件包括传输介质(非屏蔽双绞线、大对数电缆和光缆等)、配线架、标准信息插座、适配器、光电转换设备、系统保护设备等。 近几年来,随着我国经济的高速发展,城市中各种高层建筑和现代化的公共建筑不断涌现。为满足客观的需求,适应通信、计算机及有关技术相互融合的发展趋势,加快通信网数字化、宽带化、自动化和综合化的进程,要求在现代化建筑中广泛采用综合布线技术。 由于实训楼16号楼楼要满足正常的教学需要,同时还必须有一定的前沿性与可扩充性,因此设计时要满足一些要求,就要求布线系统本身应达到如下的目标。实施后的综合实训楼16号楼在布线系统上将是满足国际商业建筑标准的布线系统。并且,整个系统应当是实用的、灵活的、可扩展的、模块化的、可靠的。 (1)实用性。在10~20年内能充分适应通信和计算机网络的发展,为今后办公全面自动化打下了坚实的线路基础。实施后的智能大厦控制系统,其所有的子系统,诸如综合布线系统,数据通讯,语音通讯,都满足国际标准,具有良好的用户使用界面。并且,网络管理功能完善且方便使用。 (2)灵活性。系统中的任一部分的联接都应是灵活的,即从物理接线到数据通讯,语音通讯,自动控制设备的联接都不受或极少受物理位置和这些设备类型的限制,具有开放性和充分的灵活性,不论各个子系统设备如何改变,位置如何移动,布线系统无须改变。 (3)模块化。所有用于连接设备的适配件(adapter)都是积木式标准件;不用很多这些领域的专门知识,就能够连接这些设备,布线系统能为目前市场上各种传输系统提供一个完

办公楼网络综合布线设计方案

办公楼网络综合布线设计方案 1 方案概述 1.1 项目总体规划 1.1.1 XXX办公楼综合布线项目介绍 1.1.2 XXX 办公楼综合布线项目要求 基本情况:整个局域网采用以太网技术,主干带宽达1000Mbps 100Mbps到桌面开放。采用标准RJ45接口,兼容不同厂家的标准产品。 灵活。水平子系统支持语音、数据,支持10Base-T、100Base-T 等。 可靠。高品质布线系统,通过标准测试与验证,提供15年以上质保。先进。采用目前流行,具有一定先进技术的超五类系列产品。易于管理。面板、配线架有明显标识,机房线路管理、维护方便。 1.1. 2.1 有关技术要求 符合最新的国际标准ISO/IEC11801 超五类布线系标准,产品应符合做主网络的高速、可靠的信息传输要求,并具有高度灵活性、可靠性、综合性、易扩容性。 进行开放式布线,所有插座端口都支持数据通讯、话音和图像传递,满足电视会议,多媒体等系统的需要。 能满足灵活的应用要求,即任一信息点能够方便地任意连接终端设备。所有接插件都应是模块化的标准件,以方便管理并在将来有更大的发展时,容易地将设备扩展进去能够支持千兆速率的数据传输,可支持以太网、高速以太网、令牌环网、ATM FDDT ISDN等网络及应用。 网络就易于管理。 1.1. 2.2 国家、行业及地方标准和规范 CECS 90:97 建筑与建筑群网络布线工程设计规范 CECS 89:97

建筑与建筑群网络布线工程施工及验收规范 GB/T 50311-2000 建筑与建筑群网络布线系统工程设计规范 GB/T50312-2000 建筑与建筑群网络布线系统工程验收规范 YD/T926 1-2-1997 大楼通信网络布线系统行业标准 1.1. 2.3 国际技术标准、规范ISO/IEC 11801 :1995 建筑物网络布线规范 ETA/TIA-568A:1995 商务建筑物电信布线标准 ETA/TIA 569 商务建筑物电信布线路由标准 ETA/TIA-606 商务建筑物电信基础设施管理标准ETA/TIA TSB67 商务建筑物电信布线测试标准 EN50173 欧洲商务建筑电信布线标准 1.1. 2.4 卖方对所提供产品的质量保证卖方应提供产品质量、工程资质的有关证明以 及产品质量的有关保证和承诺。 1.1. 2.5 资料交付 卖方应提供系统布线施工图、接线图、系统测试报告、布线标识、有关说明书等工程文件,以便于今后的运行维护。 1.2 项目设计目标 h 兼容性:综合布线是完全独立的而与应用系统相对无关,可以适用于多种应用系统。 h 开放性:系统应采用开放式体系结构,符合多种国际上现行的标准,对多数著名厂商的产品都是开放的,并支持所有通信协议。 h 灵活性:系统应采用标准的传输线缆和相关连接硬件,模快化设计,所有通道都是通用的。所有设备的开通及更改均不需改变布线线路,并可灵活多变组网。 h 可靠性:系统应采用高品质的材料和组合压接的方式构成一套高标准的信息传输通道,每条通道都要采用专用仪器测试链路阻抗及衰减率,以保证其电气性能。应用系统应采用点到点端接,任何一条链路故障均不影响其它链路的运行,从而保证整个系统的可靠运行。 h 先进性:系统布线方式合理。所有布线均应采用世界上最新通信标准,并为同时传输多路实时多媒体信息提供足够的余量。 h 经济性:统一考虑闭路电视系统、网络系统、通信系统和视频点播系统,统一设计,

XX大厦综合布线设计方案2

XX大厦综合布线 设 计 方 案

设计人:郑璐璐 设计时间:2011-5-18

目录 一、前言 (1) 二、需求分析 (2) 2.1现状分析 (2) 2.2系统配置 (2) 2.3楼层信息点分布 (3) 三、设计方案 (4) 3.1设计原则及依据 (4) 3.2设计概述 (6) 3.3系统示意图 (9) 四、施工方案建议 (10) 4.1总体方案说明 (12) 4.2施工组织计划 (13) 五、系统的调测及验收 (15) 5.1调试阶段 (16) 5.2验收阶段 (16) 5.3测试参数 (17) 六、系统的维护与售后服务 (21) 6.1维护 (21) 6.2售后服务 (22) 七、材料清单及其报价 (23)

[摘要] 计算机网络安全建设是涉及我国经济发展、社会发展和国家安全的重大问题。本文结合网络安全建设的全面信息,在对网络系统详细的需求分析基础上,依照计算机网络安全设计目标和计算机网络安全系统的总体规划,设计了一个完整的、立体的、多层次的网络安全防御体系。 [关键词] 网络安全方案设计实现 一、计算机网络安全方案设计与实现概述 影响网络安全的因素很多,保护网络安全的技术、手段也很多。一般来说,保护网络安全的主要技术有防火墙技术、入侵检测技术、安全评估技术、防病毒技术、加密技术、身份认证技术,等等。为了保护网络系统的安全,必须结合网络的具体需求,将多种安全措施进行整合,建立一个完整的、立体的、多层次的网络安全防御体系,这样一个全面的网络安全解决方案,可以防止安全风险的各个方面的问题。 二、计算机网络安全方案设计并实现 1.桌面安全系统 用户的重要信息都是以文件的形式存储在磁盘上,使用户可以方便地存取、修改、分发。这样可以提高办公的效率,但同时也造成用户的信息易受到攻击,造成泄密。特别是对于移动办公的情况更是如此。因此,需要对移动用户的文件及文件夹进行本地安全管理,防止文件泄密等安全隐患。 本设计方案采用清华紫光公司出品的紫光S锁产品,“紫光S锁”是清华紫光“桌面计算机信息安全保护系统”的商品名称。紫光S锁的内部集成了包括中央处理器(CPU)、加密运算协处理器(CAU)、只读存储器(ROM),随机存储器(RAM)、电可擦除可编程只读存储器(E2PROM)等,以及固化在ROM内部的芯片操作系统COS(Chip Operating Sys tem)、硬件ID号、各种密钥和加密算法等。紫光S锁采用了通过中国人民银行认证的Sm artCOS,其安全模块可防止非法数据的侵入和数据的篡改,防止非法软件对S锁进行操作。 2.病毒防护系统 基于单位目前网络的现状,在网络中添加一台服务器,用于安装IMSS。

校园教学楼综合布线系统设计方案

校园教学楼综合布线系统设计方案 编号: 审定成绩: 江西软件学院综合布线系统设计 题目:××校园教学楼综合布线系统设计方案 学院:数码艺术学院 学生姓名: 专业:通信技术 班级:0725 指导教师: 填表时间:2009年5月 第一章前言 (2) 第二章定义与惯用语 (3) 第三章综合布线系统概念 (3) 第四章综合布线系统设计 (4)

概述 (4) 工程概况 (4) 布线系统总体结构 (4) 设计目标 (5) 设计原则 (5) 布线系统产品选型 (6) 工作区子系统设计 (6) 配线子系统设计 (6) 垂直干线子系统设计 (6) 管理子系统设计 (6) 设备间子系统设计 (7) 建筑群子系统设计 (7) 其他系统设计 (7) 第五章综合布线系统施工方案 (7) 第六章综合布线系统的维护管理 (8)

第七章验收测试 (9) 第八章培训、售后服务与保证期 (9) 第九章综合布线系统材料总清单 (10) 第十章投资预算 (11) 第十一章图纸分册 (12) 第一章前言 随着计算机网络和通信技术的飞速发展,二十一世纪的建筑业也将发生巨大的变化,智能建筑已成为代表建筑高科技含量的代名词,也将成为人们提高生活质量和工作效率,创造出更多物质财富、精神财富的有力保证。人们居住条件的提高和办公环境的改善,无疑对建筑物的智能化提出了更新、更高的要求,XX结构化综合布线系统(即一个能够支持用户选择的语音/数据/图形图像应用的网络布线系统)为其智能化的实现提供了一个完美的物理链接平台,让我们在对系统进行配置,以适应更先进的技术需求,满足快速变化节奏的同时,将把学校的远期投资控制在最低限度内。 今天,我们有幸为××校园教学楼结构化综合布线系统提供设计方案,并推荐使用××通信股份有限公司研究、开发和生产的布线产品。 第二章定义与惯用语 信息插座电源引出盒预埋线槽检修盒盖板

实验楼综合布线设计方案

实验楼综合布线设计方案 设计人:蒯乃松 设计时间:2011-6-10

 实验楼综合布线将满足以下要求: ●布线系统将贯穿于1、2、3、4、5、6楼的各个平面。 ●楼层基本情况:楼层面积约##米,且已有光纤到楼层。网络信息点:##个;语音信息点:##个 二、需求分析

大厦综合布线设计方案

大厦综合布线设计方案 一、前言 根据标准设计的布线方案,能适应和支持现有的或将来的通信及计算机网络需求,能适合语音、数据计算机局域网(LAN)、光纤分布数据接口(FDDI)、图像和其它连接的需要。 采用目前国际上最先进的工程标准及规,去设计和规划系统,使之成为市的有代表性的工程样板。 ●客户基本情况:楼层面积约xx米,且已有光纤到楼层。网络信息点:xx个;语音信息点:xx个

二、需求分析 2.1现状分析: 大楼建设的总目标是:以高性能综合布线系统支撑,建成一个包含多用途的办公自动化系统,能适应日益发展的办公业务电子化要求的现代化智能化楼宇。从而实现对大楼的电气、防火防盗、监控、计算机通信等全套实施按需控制,实现资源共享与外界信息交流。 办公高楼的结构如下: 3层主建筑楼两层活动中心楼并排坐落于同一个街区,主建筑楼容纳公司总部以及销售部、营销部、财务部。主建筑的每个办公室和3个会议室(每一层各一个)都要安装以及可以高速访问internet的计算机。每个楼层都要有自己的设备间,接入设备第一层。 相邻的一个仓库只容纳很少的几个部门,而且只有少数几个办公室需要安装和计算机,但是它必须和主建筑位于同一个网络中,高速internet访问能力在其中并不重要,但是要保证部门经理可以快速访问公司总部网络、所有的仓库办公室都必须有语音点,并且仓库中的所有部门都至少需要一台联网的计算机。 根据本工程的具体情况,它满足系统纳入结构化布线系统的条件: (a)超五类水平电缆在设备端口至终端端口的距离不超过90米; (b)采用高速率、大带宽的传输介质,数据传输的带宽在水平区可达622Mbps; (c)具有一定的抗电磁干扰特性和防电磁辐射泄露性能; 通过信息端点规划定位,PDS布线支撑,使系统获得相当健全的“信息公路”网络体系,借助计算机网络服务的强有力工具,提高调度、行政管理效率与水平。也为该建筑群提供了良好的部环境和畅通的对外联络设施。 2.2系统需求配置: 本项目主要为标准型办公场所,因此采用较高的配置标准。根据甲方要求并结合本公司多年来在该领域的设计、施工经验,工程所采用布线产品均为xx 5类结构化布线产品,使整个系统完全满足5类传输性能标准,以适应10—15年技术发展和使用的要求,且具有开放性、灵活性和可扩展性。 2.3楼层信息点分布统计:

校园网络简单设计方案

杭州职业技术学院 2003 年4月 摘要 本组网主要完成对杭州职业技术学院校内网络的组网,步线组网及解决方案。 论文主要介绍了杭州职业技术学院的组网,所要完成的是组网的整个过程。重点的说明了校园网的设计思想、难点技术和解决方案。 1.引言说明了校园网建设的目标。 2.校园网的设计需求,简明介绍了杭州职业技术学院的设计需求。及接点数和大概的组网思路。 3.组网拓扑图 关键字:组网,方案,拓扑图,校园网 目录 第一章引言…………………………………………………… 第二章需求分析……………………………………………… 第三章校园网的设计需求…………………………………… 第四章 2.1网管中心………………………………… 2.2 行政管理中心…………………………… 2.3 教学楼…………………………………… 2.4 实验楼…………………………………… 2.5 图书管…………………………………… 第五章网拓扑图……………………………………………… 第六章设计说明……………………………………………… 5.1系统概述…………………………………………… 5.2主干网络设计………………………………… 5.3技术参数………………………………………… 第六章结束语………………………………………………… 致谢……………………………………………………………… 参考资料………………………………………………………… 引言 在网络信息时代的今天,面向新的需求和挑战,为了学校的科研、教学、管理的技术水平,为研究开发和培养高层次人才建立现代化平台,Intranet/Internet技术的高速多媒体校园网。 整个高速多媒体校园网建设原则是"经济高效、领先实惠",既要领先一步,具有发展余地,又要比较实惠。校园网是集计算机技术、网络技术、多媒体技术于一体的系统,能够最大限度地调动学生对教学内容的参与性以及积极性。 校园网建设的目标主要是建立以校园网络为基础的行政、教学及师生之间交互式管理系统,逐步建立学校信息管理网络,实现办公自动化;为开展网上远程教学、多媒体交互式立体教学模式的探索提供高速、稳定的支持平台;逐步建立计算机辅助教学、计算机辅助考试等系统,为实现多媒体课件制作网络化,教师备课电子化、多媒体化打好基础;保证网络系统的开放性、可持续发展性,便于以后集成视频会议、视频点播等高层次教学功能。 筹划校园网要讨论三个要素,无论是校外连网还是校内连网,要较好地发挥校园网的作用都要涉及三个要素:运载基础设施、运载设施和运载信息。 需求分析 杭州职业技术学院校园网一般为大中等规模的组网,节点数一般300到500个,网络应用也较中型校园网复杂,对通信的要求也较高,因此已经要求百兆交换到桌面,并要求支持多媒体的应用。 所以该校园网网络中心采用FlexHammer24交换机进行堆叠,提供高密度的10/100M自适应端口,二级节点交换机根据具体情况选择μHammer2或μHammer24交换机,对多媒体教室、电子阅览室等需要多媒体应用、要求较大带宽的二级节点则选用μHammer24交换机,提供10/100M兆端口接入用户桌面。普通教室选用μHammer2交换机,提供10M/100m端口接入用户桌面。 FlexHammer和μHammer交换机还具有划分VLAN的功能,使各部门的局域网可自成体系,隔离了广播风

网络综合布线设计方案

华东交通大学理工学院 网络综合布线设计方案三号教学楼 课程名称:综合布线 指导老师:吴干华 专业:11法学 学号:20110710810312 姓名:黄丽 设计时间:2012年11月14日

目录 一、需求分析 (3) 二、工程概况 (3) 三、三教布局说明 (4) 四、布线系统设计、原则、验收遵循的规范和标准 (4) 五、综合布线系统结构设计 (4) 六、综合布线子系统设计 (6) 1、水平子系统 (6) (1)管线系统 (6) (2)水平电缆 (7) 2、工作区子系统 (7) 3、设备间 (8) 七、产品选择 (8) 八、该教学楼综合布线系统的特点 (10) 九、综合布线工程验收 (11) 十、总结 (12)

一、需求分析 随着Internet的迅速发展,全世界正在利用计算机网络进行各种通信,办公的应用也已经开始普及,使用的技术也日趋成熟,它们不但能够传送传统的文本、图形等数字信息,也能传递包括视频、音频在内的多媒体综合信息。传统的办公模式正在逐步向无纸化方向发展,把一些传统的业务移植到网络上来做已是人心所向、大势所趋。学生宿舍楼的综合布线系统也因此变得尤为重要。要满足学生们在宿舍内连接互联网的需求,创造良好的网络环境 二、工程概况 所在的三号教学楼有六层楼78个房间,1到5层每层楼有15个房间,且1到5层的布局都一致。其中每一层包括6个多媒体教室,6个网络教室,教学楼每层两个角上各1个小房间,以及处在最中央的阶梯教室,六楼有一个大的多功能厅和两个设备间。所以三号教学楼共78个房间。根据房间需求,每一间的用途大有不同,按照一至五楼每个房间2个信息插座,六楼每间4个信息插座的要求配置综合布线系统共162个。根据楼层和房间数,制定了下例的一个表格,见到介绍了隔层的信息点数量。

一个办公大楼的综合布线具体实施方案

一个办公大楼的综合布线具体实施方案12.16 前言: 综合布线系统是用于组建局域网的布线系统,对于一栋大楼来说,综合布线系统就像神经系统。它采用了一系列高质量的标准材料,以模块化的组合方式,把语音、数据、图像和部分控制信号系统用统一的传输媒介进行综合,是信息传输的物理介质。可以说,一套优秀的结构化综合布线系统,决定着这栋现代化大楼的成败。下面为大家提供一个办公大楼的综合布线具体实施方案,给大家做参考。 办公楼综合布线 1.工程概述

本次工程主要实施办公大楼内的计算机结构化布线和办公大楼与车间、仓库、之间的光纤布线。办公大楼内布线点有30个数据点。 2.办公大楼综合布线系统 布线规划 根据办公大楼的结构及用途,结构化布线系统规划如下: ? 选择性能良好、符合国际标准(ISO 11801)的综合布线系统(如IBM、Lucent、AMP、西蒙、万泰等布线系统),以高的性能指标、好的工艺性能确保布线系统能够满足智能化工程的要求; ? ? 整个布线系统采用星型结构。优点是提供相互独立、互不影响的信道,集中式管理,易于重组和升级,支持多种应用。 ? 2.2主要技术参数及设备选型 根据实际情况,并参考ISO 11801标准的要求,工程采用美国的AMP综合布线系统,其主要性能指标如下:

线缆 ? 数据线采用超5类双绞线; ? ? 不会因使用人员误插引起设备损坏; ? ? 具有很好的可扩充性; ? ? 可靠性高,其线缆及配线架全部可以获得妥善的保护; ? ? 造型美观。 ? 技术指标 ? 特性阻抗:100 欧姆 ? ? 传导延时:< 1.0 us ? ? 电容:< 13.5pf / ft ? ? 直流电阻:< 40

相关文档
相关文档 最新文档