文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 海湾消防用户编号以及联动公式说明

海湾消防用户编号以及联动公式说明

海湾消防用户编号以及联动公式说明
海湾消防用户编号以及联动公式说明

用户编号

例:021011 03

表示:宾馆二楼编码为11号的感烟探测器。

由六位0到9的数字组成,它是人为定义用来表达这个设备所在的特定的现场环境的一组数,用户通过此编码可以很容易的知道被编码设备的位置以及与位置相关的其它信息。对用户编码规定如下:

?二位对应设备所在的楼层号,取值范围为0~99。为方便建筑物地下部分设备的定义,规定地下一

层为99,地下二层为98,依此类推;

?第三位对应设备所在的楼区号,取值范围为0~9。所谓楼区是指一个相对独立的建筑物,规定宾

馆为1,商城为2,客房紧急呼叫系统为3;

?第四、五、六对应总线制设备的编码;

?第七、八位对应设备类型,参照“设备类型表”中的设备类型,输入两位数字,此项内容的输入

区前面无“设备类型”字样提示,其输入区与“用户编码”处于同一行,紧跟在“用户编码”输入区的后面。

联动公式

用来定义系统中报警设备与被控设备间联动关系的逻辑表达式。当系统中的探测设备报警或控制模块的状态发生变化时,控制器可按照这些逻辑表达式自动对被控设备执行“立即启动”或“延时启动”操作。本系统联动公式由等号分成前后两部分,前面为条件,由用户编码、设备类型及关系运算符组成;后面为将要联动的设备,由用户编码、设备类型及延时启动时间组成。

例:010011 03 + 020011 03 = 010012 13 00 010013 19 10

表示:当010011号点型感烟探测器或020011号点型感烟探测器报警时,010012 号讯响器立即启动,010013号排烟机延时10秒启动。

注意:1)联动公式中“=”前后的设备都由用户编码和设备类型构成。

2)关系符号有“与”、“或”两种,其中“+”代表“或”,“×”代表“与”。

3)“=”后面的联动设备的延时时间为0~99秒,若无延时输入“00”来表示。

4)联动公式中允许有通配符用“*”表示,用其代替0~9之间的任意数字。通配符既可出现在公式的条件部分,也可出现在联动部分用来合理简化联动公式。

5)联动公式中允许使用因果一致通配符“&”。“&”符号的使用与“*”符号类似,用其代替0~9之间的任何数字,但其替代含义与“*”不同,例如&&&*** 03 +&&&*** 02+&&&*** 11

=&&&*** 13 00代表:当某一区的任意点型感烟探测器、差定温探测器或手动报警按钮报

警时,同一区的任意讯响器设备立即联动启动,即当121***03设备报警时,121***13设备

无延时启动。

6)联动公式中表示因果关系的等号可以是“=”也可以是“= =”,它们的区别仅在于启动控制方式中的自动设置为部分允许时,当前面的联动条件成立时“= =”后面的设备联动,而“=”

后面的设备不被联动。

7)在一个联动公式中只能有一处表示因果关系的等于。

工程技术办

二零一一年二月

海湾型火灾自动报警系统操作说明

海湾型火灾自动报警系统 操作说明 The latest revision on November 22, 2020

火灾自动报警系统操作说明(200型) 1.查看故障报警信息和操作方法: 当火灾报警系统某个报警出现故障时,火灾报警系统讯响器发出故障报警声,报警主机会显示当前故障信息、故障总数和地点。同时打印机也会打印当前故障信息。值班人员应先按下“消音”键,同时将该故障信息记录下来,同时联系我单位技术员进行维修或处理。 2.查看火灾报警信息和操作方法: 当某个报警点位发生火灾报警信号的时候,消防主机报火灾警。消防主机会显示当前报警点位的信息和地点,同时打印机会打印当前信息。值班人员应先查看消防主机显示的报警信息,随后携带通讯工具到现场查看,如发生火灾,应立即疏散人员并组织相关管理人员进行灭火,并拨打“119”。 若到现场未发生火灾,应返回消防值班室,对消防主机进行“复位”操作。若复位后仍报警,先将消防报警主机取消“自动”状态在进行复位。然后通知我公司技术员。 3.报警、故障点位临时屏蔽和取消屏蔽操作方法: 当某个报警点位因为故障或者误报火警影响火灾自动报警系统正常工作的时候可采取将该报警点位暂时屏蔽。 屏蔽操作:例如001001探测器需要隔离,在键盘按“屏蔽”键,屏幕上显示“请输入屏蔽号码”。输入“00100103”,“03是代表探测器,如果是手动报警按钮则后两位输入11,声光报警器13,线型感温08,动力配电35;输入完成后按“确认”键,操作成功,火灾报警主机“屏蔽”灯亮。 取消屏蔽:取消屏蔽和设置屏蔽一样。在键盘上按“取消屏蔽”键,屏幕上显示“请输入取消屏蔽号码”例如001001号探测器取消屏蔽,在键盘上输入 00100103输入完成按确认键,操作成功屏幕显示操作成功。同时屏蔽灯熄灭。

消防联动系统操作流程

消防联动系统操作流程 一、遇到火灾的应急处理 当遇到烟感、温感、手动报警装置、水流模块等报火警时,监控室应立即通知安全部警员到现场进行确认。属误报,反馈监控室。监控室在《消防监控运行及信息处理记录》上填写记录;属实警,应该: 1、现场的警员应立即按下一个就近的手动报警器(此时,消防主机会自动确认为发生火灾,以便监控室进行联动操作); 2、同时用对讲机通知监控室; 3、然后,用就近的灭火器实施扑救;火势较大时,在保护自身安全的前提下,实施扑救,等待协助。 监控室收到火警的反馈后、应立即: 1、将通用火灾报警控制器联动面板中“手动联动”转为“自动联动”;将直接联动控制钥匙打为水平(开)状态。 2、同时,拨打119火警报警电话。清楚说明“信托大厦,东新街232号,尚德路与东新街什字西南角,某某层某侧发生火灾”。(说明某侧是为了消防队员根据具体位置采取最为有效的扑救措施,比如:消防车或云梯可就近停放) 3、通知安全部任意人员火势状况,以便快速组成消防安全应急分队。通知到的人员负责召集消防安全应急分队,并负责将四部电梯归底至一层。

4、用对讲机或电话通知工程部(夜间通知值班人员),以便:(1)配电室人员保证与火灾有关电源的关闭;保证消防供电;正确排除故障。 (2)暖通室人员保证消防供水;五分钟内关闭天然气总阀;正确排故。 (3)设备运行人员保证正压风机、排烟风机和消防加压泵正常运行。 5、通知安全管理领导小组成员(见大厦火灾扑救方案流程图)赶到应急指挥中心(监控室)按照《消防扑救方案》组织扑救。安全部人员应熟悉此方案,在安全领导小组成员未到达之前,由值班班长负责按照消防扑救方案组织扑救。二、各联动系统的自动联动情况及应急的手动操作(必须是消防主机确认为火灾、联动系统由手动转为自动,并且联动控制钥匙打到水平状态后): 1、送风排烟系统 (1)、新风机自动切断,排烟机自动启动。 (2)、正压送风机自动启动。 手动以上两项工程部通过手动操作也可以启动,另外在联动面板中点击相应的按钮也能启动系统。 (3)、防火卷帘门自动降半,30秒后自动关闭。 手动在联动面板中点击相应的按钮也能启动该系统,某一防火卷帘门可通过设置在该防火卷帘门两侧的防火卷帘开

工程项目施工现场消防管理措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT479 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 工程项目施工现场消防管理措施通用 范本

工程项目施工现场消防管理措施通用范 本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 1、具体防火措施如下: 1)对每个员工进行防火安全教育,此项在员工进场时已进行。 2)每周六定期召开员工会议强调防火安全的重要性。 3)现场专职质安员随时检查,如发现不满足动火要求马上整改。 4)凡烧焊人员要求有焊工操作经验及上岗证。 2、严格执行动火审批制度。 1)施工班组需要动火前,必须按动火审批

消防联动工作原理

消防联动工作原理 随着建筑业的发展,高层建筑如雨后春笋般出现,高层建筑因其自身特点,火灾的隐患较大,一旦发生火灾,火灾蔓延迅速,人员疏散困难,救援难度大,极易造成人员伤亡和财物损失。在紧急情况下,如果仅靠消防人员人工灭火,显然是不够及时和迅速的。高层建筑火灾自动报警和消防联动控制系统是人们早期发现、通报并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾的有效手段。如何使消防联动控制系统的设计更加科学呢?这需要工程设计人员在设计中更好地理解和执行规范,下面就消防联动控制系统的设计中应注意的问题,着重谈论一下。 一、与给排水系统设计的配合 1.用消火栓按钮直接启动消防水泵。《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)GBJ0045—95第7.4.6.7条规定:临时高压供水系统的每个消火栓应设直接启动消防水泵的按钮。有些工程设计人员认为,通过手动报警按钮一样可以启动消防水泵,因此在设计时用手动报警按钮取代消防栓按钮。实际上,手动报警按钮和消防栓按钮两者的作用是不同的,消火栓按钮的作用是直接启动消防水泵,并返回信号至消防中心,而手动报警按钮的作用是通知消防中心发生火警。并由消防中心根据实际情况联动相关消防设备。在工程设计中应注意消防栓按钮不能直接采用AC220V或AC380V电源,因为《民用建筑电气设计规范》(以下简称《民规》)JGJ/T16—92第24.6.2.1条规定:消火栓按钮控制回路应采用50V以下安全电压,在实际应用中一般采用DC24V及DC36V电源。另外,在消防控制室应能用手动按钮直接启动消防水泵,因为《民规》和《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称《火规》)GB50116—98均规定:在消防控制室应设有“控制消防水泵的启、停”功能,同时,《火规》还规定当采用总线制通过模块控制消防水泵,喷淋水泵时应另设专线进行直接启动。 2.自动喷淋系统与湿式、于式喷水灭火系统的配合。湿式和干式喷水灭火系统由于工作原理不同,与火灾自动报警系统的配合也有所不同,《火规》6.3.3.3条规定:消防控制设备对自动喷水灭火系统应有“显示水流指示器、报警阀、安全信号阀的工作状态”的功能,当前工程设计时一般采用总线制火灾自动报警系统,因此火灾自动报警系统设计时应在报警总线上通过信号模块接受水流指示器、安全信号阀上发出的信号,并传送至自动报警控制器上显示其工作状态。设计时应注意水流指示器与安全信号阀应由不同的信号模块连接,因为他们的作用不同,传输信号不能混淆;对于湿式喷淋系统《火规》第5.3.2条及《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084—2001)11.0.1条均规定:湿式报警阀压力开关的接点和消防控制室手动按钮应能直接延时起泵。在工程设计无消防自动控制系统时,应把湿式报警阀压力开关的接点线路直接引至湿式喷水灭火系统喷淋泵的控制箱内,实现延时起泵和显示信号功能。 3.与雨淋灭火系统、水幕灭火系统的配合。雨淋灭火系统为开式系统。其工作过程为:当火灾自动报警系统发出报警信号、控制开启雨淋报警阀,由火灾自动报警控制器将自动控制信号传输至联动控制台,在联动控制台实现自动和手动启动供水泵。开启雨淋报警阀有两种控制方式:①由灭火系统保护区内的感烟、感温探测器组成“与”门,当两者均动作后,开启雨淋报警阀,并返回动作信号。②由灭火系统保护区内任意火灾探测器报警,并确认火灾后,由火灾自动报警控制器发出控制信号,至输入、输出模块,开启雨淋报警阀,并返回信号,一般因在火灾确认后才能开启雨淋报警阀,因此,从可靠性考虑,宜采用第二种控制方式。二、与防火卷帘的配合 火灾确认后,应关闭有关部位防火卷帘。根据《火规》第6.3.8条规定:疏散通道上的防火卷帘,应分两次下降,①感烟探测器动作后,卷帘下降至地(楼)面1.8米。②感温探测器动作后,卷帘下降到底;用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应一次下降到底。疏散通道防火卷帘,两侧应设置手动控制按钮,并且探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应传至消防控制室。在实际工程设计中,由于有些场所仅适合安装一种探测器,如地下车库,在《汽车库、修车库、停车厂设计防火规范》GB50067—97第9.0.7条文说明中解释:由于汽车库内通风不良,又受车辆尾气的影响,故安装烟感报警设备经常发生故障,因此,在汽车库安装何种自动报警设备,应根据车库的通风条件而定,在通风条件较好的车库内,可采用感烟报警设备,在一般的车库内可采用感温报警设备,地下停车库由于通风不良,所以一般只采用感温探测器,此时,

海湾消防主机操作说明

消防主机操作说明 1、 即时“火警、故障、屏蔽、反馈、动作”等信息查看操作方法 如果现场设备没有火警故障等则屏幕空白。 在当前有该屏蔽、故障等信息情况下,在按“窗口切换”键,可以选择要查看的各种信息。 进入信息查看状态,按“△=”、“=▽ ”键,可对多条信息进行上下翻页查看。 按下“确认”键屏幕显示的最上一条信息变为高亮状态,进入信息条选择状态。 在选择状态,按“△=”、“=▽ ”键逐条改变选择的高亮条。 按下“确认”键,打印该信息或显示有关该信息的更详细的内容;按下“取消”键,退回到上一级操作菜单或系统工作正常界面。 2、火警、故障、屏蔽、反馈、动作等历史信息查看操作方法 按下“记录检查” 按“1”查询运行记录,所有设备运行记录都在里面。包括火警、屏蔽、屏蔽、反馈、动作等。 按“2”查询火警记录,所有火警记录都在里面。 按“3”查询操作记录,所有设备人员操作信息都在里面。包括屏蔽操作、复位操作等。 3、设备信息检查 1、按下“设备检查”键,屏幕显示 2、按“1”键,可以查看回路数和其它所需要的信息 3、按TAB 键退出。 4、消音 在发生火警或故障等警报情况下,控制器的扬声器会发出相应的警报声,按下消音键。 5、设备屏蔽与取消屏蔽 按下“屏蔽”键(若控制器处于锁键状态,需输入用户密码解锁)假设需要屏蔽的设备为用户编码为010125的点型感烟探测器,其屏蔽操作应按照如下步骤进行: 输入欲屏蔽设备的用户编码“010125”;

? 按“TAB ”键,设备类型处为高亮条; ? 输入其设备类型“03”; ? 按“确认”键存储,如该设备未曾被屏蔽,屏幕的屏蔽信息中将增加该设备,否则在显示屏上提示输入错误。 6、取消屏蔽操作和屏蔽操作一样 7、启动方式设置(确认火警时转为自动,消防主机则自动启动各种设备) 按下“启动方式”键,调出启动方式菜单可按“△=”、“=▽ ”键选择相应方式,按“确认”键存储, 7、消防广播启动 在手动允许的情况下,再按下需要启动的楼层,对应楼层的消防广播就启动,再按下就停止。 8、确认火情处理 立即联系永达物业启动喷淋泵和消防泵,启动消防火警预案。

消防系统使用说明

机房消防系统简易操作说明 当听到有报警声音后,首先观测防护区是否发生火灾: 一、未见防护区发生火灾处理方法: 1、到消防气体主机处,按气体灭火控制器上的消音键消除报警声音,再查看火灾报警控制器液晶显示屏上显示的报警的类型和位置; 2、此情况可能是由于某种干扰引起的误报,按下控制器面板上的复位键,输入复位密码“******”,然后按下“确认”键,系统复位后会正常继续运行; 3、复位后若仍报警,则通知我公司: 把报警点记录下来等我公司消防工程师来维护时查明原因,如果是报警设备坏了现场工程师能修理及时修理,然后在把它安装上,如设备需要更换工程师带回公司更换。 二、防护区发生火灾处理方法: 1、当发现机房有火灾发生,且火势未起时,可以酌情利用现场的配置的手提二氧化碳灭火器进行灭火; 2、如果火势已起,人员应立即离开发生火灾的机房,并关闭发生火灾的机房大门。启动七氟丙烷气体进行灭火。启动方式如下: (1)、按下发生火灾机房门口的气体启动按钮,30秒延时后,相应机房的七氟丙烷气体喷射进行灭火; (2)、到气体灭火控制器处,按下标有发生火灾机房标志的红色气体启动按钮,相应机房的七氟丙烷气体立即喷射进行灭火。 (3)当发出火情警报,在延时时间内却发现有异常情况下不需启动灭火系统进行灭火时,可按下手动控制盒或控制器上的紧急停止按钮,即可停止灭火

控制器灭火指令的发出。 3、释放气体进行灭火时人员应远离现场以免发生意外。 注:气体喷洒后,机房门头放气指示灯闪烁。 三、误操作处理方法: 当误按下机房门口的启动按钮时,在三十秒延时内,按下相应停止按钮,通知我公司消防工程师对系统进行恢复处理。 四、气体系统设备的日常维护: 使用单位应定期对七氟丙烷气体灭火钢瓶气密性进行检查,检查方法是观察钢瓶上的压力表指数是否在规定正常的范围内,如果已低于正常范围,即通知我公司对钢瓶进行充装维修。 ************工程有限责任公司 400电话: 电话:

消防联动控制系统设计

消防联动控制系统设计 2007-08-25 08:34 消防联动控制系统设计探讨 随着我国国民经济的飞速发展,一幢幢高层建筑拔地而起。由于高层建筑的特点,一旦发生火灾,火灾蔓延迅速,人员疏散困难,将给人身和经济造成巨大损失。因此,在现代高层建筑内部均要设置火灾自动报警和联动控制系统,而消防联动控制系统设计的好坏又直接影响整个消防系统及灭火过程的成败。由于消防联动控制系统在整个灭火过程中的重要作用,它越来越被广大电气设计工作者所关注。 1 配电系统设计 1.1 配电系统要求 消防设备配电(两个电源或两回线路)应从总配电室或分配电室采用单独的供电回路,以放射方式供电。同时《高层民用建筑设计防火规范》规定高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟风机等的供电应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。因消防控制室为独立房间,消防水泵有水泵房,消防电梯有电梯机房,最末一级配电箱设置在相应的房间内实现切换即可,而防排烟风机一般分布比较分散,每台风机负荷又不太大,在实际工程中低压系统设计时给每台风机两个配电回路比较困难。在设计青岛凯旋大厦时,风机采用了树干式供电,几台防排烟风机共用两个专用回路,在一个配电箱处实现双电源自动切换,再由此配电箱配电至相应的风机控制箱,这样既符合规范要求,又使配

电线路简单,施工方便,如图1所示。 图1 树干式防排烟风机供电线路 1.2 配电线路的保护 (1)消防用电设备配电回路不应设漏电开关。 (2)对特别重要的消防设备如消防水泵、防排烟风机不宜装设过负荷保护,如有过负荷保护应作用于报警而不应作用于跳闸。但当消防动力设备有备用设备时,热继电器作用于跳闸往往是实现备用设备自动投入的必要条件。可见,热继电器作为两台设备自投的必要条件,不能省略,应作用于跳闸,这一点是设计人员在设计中容易忽视的问题。 2 消防水泵 2.1 消火栓用消防水泵 按照相关的设计规范,在消防控制室应能对消火栓水泵作起、停控制。设计中常用的起动方式有两种,第一种是通过消防联动模块控制方式,将楼内任一消火栓按钮在现场的动作信号通过消防报警模块送至消防控制室的控制器,再由控制器自动发出信号到消防泵控制箱旁的一

消防户籍化管理系统操作方法

户籍化系统操作方法 1、在百度里面搜索“楚天消防网”,点击“楚天消防网—湖北省公安消防总队官方网站”—下拉对话框,找到“社会单位消防安全户籍管理”—社会单位平台—输入用户名和秘密 2、单位基本情况—单位基本信息—编辑—完成内容后点击保存 3、单位基本情况—单位简介及照片—编辑—完成内容后点击保存 4、消防安全管理制度及职责—消防安全管理制度—设置类别—勾选相应的制度—保存—发送—每个制度后面点击编辑—导入(认真检查内容进行修改)—保存 5、消防安全管理制度及职责—消防安全职责—设置类别—勾选相应的职责—保存—发送—每个职责后面点击编辑—导入(认真检查内容进行修改)—保存 6、机构及人员—消防安全管理人员—新增(住:消防安全责任人、消防安全管理人为必填项)—点击首次备案(红色的字)—保存 7、机构及人员—单位专职(志愿)消防队—新增—填写内容—保存—找到成员管理点击下面的管理—新增(此处为增加消防队员) 8、机构及人员—单位专职(志愿)消防队装备配备情况—新增—保存 9、机构及人员—重点岗位人员(保安员、电工、电气焊工等)—新增—保存 10、机构及人员—其他人员—新增

11、建筑及消防设施—本单位管理的建筑—新增(本单位的厂房、办公楼、仓库等都要录入) 12、建筑及消防设施—本单位使用的建筑—新增—检索—在建筑名称那里搜索本单位管理的建筑里面录入的建筑(如本单位管理的建筑中出租给其它单位的建筑就不属于本单位使用的建筑)—选择—保存 13、建筑及消防设施—单位毗邻情况—编辑—保存 14、建筑及消防设施—本单位管理的建筑—在录入的建筑后面有蓝颜色的字“维护”—“建筑设施”下的“维护”点击进入后,找到“室外消防给水系统”点击后面的新增 15、建筑及消防设施—本单位管理的建筑—在录入的建筑后面有蓝颜色的字“维护”—“建筑许可情况”下的“维护”点击进入后,录入此建筑物经消防验收或者竣工验收消防备案的凭证16、建筑及消防设施—图纸信息—新增(单位的总平面图、标准层平面图、非标准层平面图等) 17、消防工作记录—每日防火巡查(每天录一次)—新增(从2013.12.1日开始补) 18、消防工作记录—防火检查(每月录一次)—新增(从2013年7月开始补) 19、消防工作记录—消防安全培训(一年两次,要把2013年的两次补起来)

施工消防管理措施

施工消防管理措施 1 施工临时消防管理 (1) 建立和完善消防、保卫组织,设专人进行现场管理。 (2) 设置现场消防设施,配足灭火器材,有专人负责管理维护,严禁埋、压、圈、占,严禁挪做它用,不得阻塞消防通道。 (3) 施工现场设防火标志,措施牌,明确责任人。 (4) 严格现场用火审批制度。 (5) 现场严禁吸烟,重点部位、易燃易爆物品存放处有防火措施,禁止明火作业。 (6) 现场搭设简易建筑必须经过消防保卫部门的批准,并符合防火要求。 (7) 严禁乱拉电线、使用电加热器,办公室、宿舍照明用电不得超过100W,严禁使用碘钨灯。 (8) 用火和冬季取暖严格执行防火规定。 2 防火教育与消防演练 每月对职工进行一次防火教育,定期组织防火检查,建立防火工作档案。定期进行消防演练(见图 4.4.1-33),熟悉掌握防火、灭火知识和消防器材的使用方法,增 强自防、自救能力。 图4.4.1-33 消防演练 3 火警确认流程

(1) 火警确认流程,如图 4.4.1-34所示。 (2) 说明1) 火警级别 一级火警:火场区域自动灭火装置或现场人员能够及时扑灭的火灾。二级火警:火场区域灭火装置和现场人员短时无法扑灭的火灾。 2) 当接到报警信号(报警电话)后,立即通知巡视人员迅速前往报警点进行确认:①如火情属误报:查明原因,通知相关部门继续组织施工。② 如火情属一级火警:立即向安全环境管理部报告火势情况, 并就近取灭火器 材或组织现场人员进行灭火。 ③ 如火情属二级火警:立即报警求助并启动紧急疏散程序。 4 报警疏散程序 如火情属二级火警,应立即报警求助并启动紧急疏散程序。(1)报警方式1) 内线报警 按工地和生活区安装火警警报电铃, 并打电话给消防领导小组成员,讲清自己的 姓名、所在单位、着火部位、燃烧物质及火势程度。 误 报 二级火警 一级火警 图4.4.1-34 火警确认流程 现场确认 接到报警信号未发生火灾能够及时扑灭火灾 短时无法扑灭的火灾

海湾消防系统操作说明

消防自动报警/联动系统操作说明 第一部分:值班人员操作指南 一、系统简介: 探测部分:包括各种探测器。 整个系统管理部分:包括各型控制器。 联动控制:各种模块。 辅助部分:包括电源盘、火灾显示盘、CRT等。 探测器的作用:监视保护区,把火警信息传给控制器,包括感烟、感温、感光等多种类型。 控制器的作用:接收显示火警信息,手动自动控制联动设备。 模块的作用:接收控制器的控制灭火设备及辅助设备的指令,通过模块内的继电器使相应设备启动,同时可接收设备的动作信息。 电源盘的作用:输出直流24V电源,给模块、火灾显示盘等设备供电。 火灾显示盘的作用:在保护区内与控制器同步显示火警信息,有数字式、液晶式、图形式三种。 CRT的作用:有火警等信息时,用图形化显示具体位置,并可对联动设备进行操作。 二、开机及注意事项: 1、开机顺序:(关机顺序与开机顺序相反) 1)原则: 先开备电开关,后开工作开关;先开电源盘(箱)开关,后开控制器开关;先开从机(包括火灾显示盘)开关,后开主机开关。(柜式控制器开机前先打开后面的空气开关)控制器部分开机后,再打开消防电话主机、消防广播系统的卡座、功放、CRT等。9000主机先开2机箱,再开1号机箱.关机则反之. 2)说明: 工作开关、备电开关位置:见具体设备及相应使用说明书,不明之处请与海湾公司技术服务部联系。 打开备电开关作用:平时给备电充电,交流掉电时备电自动投入使系统保持正常工作。 2、开机时注意事项: 1)主电是否正常(交流电压显示不在187V-242v之间、主电故障指示灯亮或设备报主电故障); 2)备电是否正常(备电故障指示灯亮或设备报备电故障); 3)电源盘(箱)电压输出是否正常(正常在24-27v之间); 4)各个指示灯、数码管、液晶屏是否正常点亮,声音是否正常;

消防联动系统简单操作说明

东合中心 消防联动系统简单操作说明 当报火警时首先按消音建终止报警声。然后根据控制器的报警信息呼巡逻岗805到现场确认火情。 1.若却有火情发生按东合中心火警紧急预案流程作业。 2.若属误报应采取以下措施 2.1通知消防专员 2.2消防专员到现场后检查误报火警部位的烟感报警器是否灰尘太大,温度过高,确认是否由于人为或其他 因素造成误报。如无异常消防专员清理过烟感报警器后报中控室。 2.3中控室按复位键使控制器恢复正常状态。观察是否还会误报如还发生误报可将其屏蔽。通知消防专员 由消防专员通知安装单位进行检修。 3.故障与异常的处理 当发生故障时首先按消音建终止报警声,然后根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生若却有故障发生因采取一下措施。 3.1当报主电故障时,应确认是否发生主电停电,否则主电源的接线、熔断器、是否发生短路。主电断电 情况下备电可连续供电8小时 3.2当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线。当备用电池连续工作8小时后也可能电压过低而 报备电故障。 3.3若为现场设备故障时,应及时维修。若应特殊原因无法及时排除的故障将其屏蔽待。故障排除后再利 用设备释放功能将设备恢复。当发生故障原因不明或无法恢复时尽快通知厂家来人维修。 3.4若系统发生异常声音、光指示、气味、等异常情况时应立即关闭电源尽快通知安装单位或厂家。 4.启动或停动 当确认发生火警时可通过手动方式启动消防灭火设备首先确认该设备为总线制设备还是多线制设备。 4.1总线制设备根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息,找到要启动的设备对应的单元,按下这个单 元的手动键,命令灯点亮启动,命令发出。若再次按下该键则命令灯熄灭启动命令被终止。 4.2多线制设备根据多线制控制盘面板上的标签,找到要启动的设备对应的单元按下这个单元的手动键, 命令灯点亮,启动命令发出。若该设备为电平控制方式,再次按下该键则命令灯熄灭启动命。令被终止若该设备为脉冲控制方式,需找到停止该设备对应的单元并按下这个单元的手动键启动命令被终止。 5.保护备电 当使用备电供电时应注意供电时间不应超过8小时。若超过8小时应关闭控制器的备电开关带主机恢复时再打开以防蓄电池损坏。

施工现场消防安全措施

编号:SM-ZD-80629 施工现场消防安全措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

施工现场消防安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 1、施工现场要明确划分出:禁火作业区、仓库区、生活区。各区之间要有可靠的防火间距;施工现场必须设立符合标准的消防车通道和消防水源;作业棚和临时生活设施的规划和搭建必须符合建筑行业规范要求。 2、临时工等各类新工人进入施工现场,都要进行防火安全教育和防火知识的学习,经考试合格后方能持证上岗。 3、将防火安全措施及时向有关人员、作业班组交底落实。 4、油漆作业所使用的都是易燃、易爆的化学材料,作业场地和库房,严禁动用明火。室内作业时,一定要有良好的通风条件,照明电气设备必须使用防爆灯头,禁止穿钉子鞋出入现场,严禁吸烟,周围的动火作业要远离10m以外。 5、电工应遵章规范操作,做好预防短路、超负荷、电火花产生火灾工作。 6、高空作业消防:施工脚手架内的作业层应畅通,并搭

海湾消防主机操作步骤规程

精品文档 海湾消防主机操作步骤规程控制器有两种工作方式,分“调试状态”和“正常监控状态”。系统开通后,应为“正常监控状态”。否则,应请原调试人员重新设置。 (一)开机、关机 1、开机操作打开电源盘的备电开关、主电开关完成如上操作后,系统自动进入:上电初始化—自检状态—显示注册信息—开机结束。 2 关机操作关掉各开关即可。要注意备电开关一定要关掉。 (二)现场设备的操作 1、信息显示当系统中有报警、故障、动作和隔离中的任意一种信息存在时,系统将全屏显示此信息; 2、消音 在接收到火警、故障或动作等信息时,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示,显示屏上会出现报警位置,此时应按“消音”键,按下“消音”键后,消音指示灯点亮,扬声器终止发出警报,立即派人到现场检查处理。 3、复位(清除)当火警、故障或动作等处理完毕后,应按下“复位”键、“确认”键,可以实现清除当前所有火警、故障和动作显示及所有控制命令。 (三)手自动操作当现场确认发生火灾时,消防主机应操作键盘处按下“启动方式”键、屏幕出现“密码”时再按“确认”键,然后屏幕会看到;设置启动方式 手动方式允许 自动方式不允许 提示方式无 按J选择“自动方式”位置,按“确认”键,屏幕显示“自动方式允许”操作完成重要提示 当有火警信息时,按下“消音”键后应马上派人到现场确认;对于故障或动作信息,也应尽快派人到现场检查维修。 消音 在接收到火警、故障或动作等信息时,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示,此时应按“消音”键,并派人到现场检查处理。按下“消音”键后,消音指示灯点亮,扬声器终止发出警报。(注: 1、管理房内操作琴台只提供提醒功能,提醒有位置报警,消音功能只能消除管理房的报警声。 2、隧道内主机消音功能可以消除隧道内报警设备声音及管理房报警声音。) 1、手动火灾报警按钮 ①指示灯:红色,正常巡检时约3s 闪亮一次,报警后指示灯常亮。 ②启动方式:人工按下按片 ③复位方式:用专用钥匙复位 精品文档

消防系统操作规程

消防系统操作规程 1.0 目的 规范消防系统设备的操作,确保操作之安全性、正确性 2.0 范围 适用于物业集团所辖物业消防系统设备的操作。 3.0 职责 3.1 消防中心消防值班员负责按本规程正确操作消防设备。 3.2 消防工程师负责消防系统各类设备操作程序的监督检查。 3.3 业务总部对消防系统设备的操作提供业务指导。 4.0 工作内容 4.1 消防报警联动控制柜。 4.1.1 消防报警 a.系统自检:主菜单下按系统自检数字键进入"系统复位自检"界面,再按界面提示按数字键进行系统自检。 b.报警显示:报警器报警后,自动显示在控制柜显示屏上,控制柜按"火警"按钮,可查到火警的具体位置。 c.系统复位:现场报警器复位后,主菜单下按数字键"7",进入"系统复位自检"界面,再按复位数字键将进行系统复位。 4.1.2 联动系统

a.联动系统自动启动:主菜单下按"自动"按钮,进入"联动启动方式"设定界面,按"设置"按钮设定联动设备自动启动。按"解除"按钮,联动设备手动启动。 b.联动系统手动启动:主菜单下按界面提示按下相应数字键进入"联动设备信息显示及启动"界面,再继续按提示按下相应数字键进入"强制启动联动设备",选择相应的设备,强制启动联动设备。 c.联动设备停止:主菜单下按界面提示按下相应数字键进入"系统自检和辅助系统"界面,再继续按截面提示按下相应数字键进入"停止所有联动执行",停止联动执行。 d.联动手动盘操作:主菜单上按"允许" 键进入"手动操作键设定"界面,输入密码,允许手动操作。在手动盘上选择设备,按"启动"键启动设备,按"停止"键停止设备。 4.1.3 不同品牌、型号消防联动控制柜的操作会有所不同,消防中心负责人应根据设备特性、使用说明书等组织消防中心值班人员进行培训,掌握相关操作程序、要领。 4.2 打印。 4.2.1 安装打印纸。 a.将新纸卷穿在送纸转轴上; b.将送纸转轴安放在打印机支架上; c.将纸头向内折入约半寸,造成一平直纸头备用; d.将纸头穿过光电开关掣后装进打印机构上,按动打印机面板上"送纸"按钮,使纸头穿过打印机构。 e.继续送纸,预留约12寸备用。 4.2.2 安装完打印纸后,如有报警或故障,打印纸将自动打印记录。

施工现场消防管理措施.docx

施工现场消防管理措施 1、现场有明明的防火消防标志,每月对职工进行一次防火教育,定期组织防火检查,建立防火工作档案。 2、电工、焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业,备有操作证和用火证。动火前,清除附近易燃物,配备看火人员和灭火人用具。用火证当日有用。动火地点变换,应从头办理用火证手续。 3、使用电气设备和易燃、易爆物品,必须严格执行防火措施,指定防火负责人,配备灭火器材,确保施工安全。 4、因施工需要搭设的临时建筑,符合防盗、防火要求,不使用易燃材料。工地大凡不准支搭木板房。必须支塔时,需经消防监督机关批准。 5、施工材料的存放、保管,符合防火安全要求。库房用非燃材料支搭。易燃易爆物品中,专库储存,分类单独存放,保证通风。禁止工人在工棚内、库房内调配油漆、稀料。 6、工棚内不作为仓库使用,不存放易燃、可燃材料,因施工需要进入工棚内的可燃材料,根据工程计划限量进入并应采取可靠的防火措施。工棚内不住人。分外情况需要住人的,报经上级机关批准并与建设单位签订协议后执行,明确管理责任。 7、施工现场严禁吸烟。必要时,设有防火措施的吸烟室。 8、施工现场和生活区,未经保卫部门批准不使用电热器具。 9、氧气瓶、乙炔瓶(罐)工作间距不小于5m,两瓶同时明火作业距离不小于10m。禁止在工程内使用液化石油气“钢瓶”、乙炔发生器作业。 10、在施工程坚持防火安全技术交底制度。特别在进行电气焊、油漆粉刷或从事防火等危险作业时,项目部应采取切实可行防火措施,确保施工安全。 11、冬施保温材料的存放与使用,采取相应的防火措施。经有关部门确定的重点工程和高层建筑,不采用可燃保温材料。

12、用火审批 (1)审批程序:凡是从事电、气焊切割及其他需动火作业的,要有用火证和操作证。动火前,必须先填用火申请表,由工长、防火负责人签字后,方可生效,同时要清除作业点附近易燃物,配备看火人员和灭火器材。否则,不准进行作业。用火证只在指定地点和限定的时间内有用。动火地点变换,要从头办理用火手续。 (2)审批内容:“用火审批证”中必须注明用火人、用火时间地点、消防措施、灭火器材配备等。(3)“用火审批证”由看火人收执。 13、易燃、易爆物品管理 (1)按规定专库存放,专人管理,备足灭火器材设备。 (2)施工材料的存放、保管,应符合防火安全要求,库房应用非燃材料支搭。易燃易爆物品,应专库储存,分类单独存放,保持通风;用电符合防火规定。 (3)化学易燃物品和压缩可燃性气体容器等,应按其性质设置专用库房分类存放,其库房的耐火等级和防火要求应符合公安部制定的《仓库防火安全管理原则》。 (4)使用后的废弃物料应及时清除。建设工棚内不准作为仓库使用,不准积存易燃、可燃材料。 (5)使用易燃易爆物品,必须严格防火措施,指定防火负责人,配备灭火器材,确保施工安全。 (6)使用电气设备和化学危险物品,必须符合技术规范和操作规程,严格防火措施,确保施工安全,禁止违章作业。 (7)具有火灾危险的场所禁止动用明火。确需动用明火时,必须事先向主管部门办理审批手续,并采用周密的消防措施,保证安全。

现场消防安全措施范例

整体解决方案系列 现场消防安全措施(标准、完整、实用、可修改)

编号: FS-QG-69002 现场消防安全措施 Model fire safety measures at site 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1、现场要有明显的防火宣传标志。每月对职工进行一次治安、防火教育,培训义务消防队。定期组织防火工作检查,建立防火工作档案; 2、施工现场必须设置消防车道,其宽度不得小于3.5m, 消防车道不能环行的,应在适当地点修建回转车辆场地; 3、施工现场要配备足够的消防器材并做到布局合理,经常维护、保养,采取防冻保温措施,保证消防器材灵敏有效; 4、施工现场进水干管直径不少于100mm消火栓处昼夜要设有明显标志,配备足够的水龙头,周围3m内,不准存放任何物品; 5、高度超过24m的在施工程,应设置消防竖管,管径不 得小于65mm并随楼层的升高每隔一层设一处消防栓口,配备水龙带。消防供水应保证水枪的充实直射能达到最高、最远点。消防泵房应用非燃材料建造,设在安全位置,消防泵的专用

配电线路应引自施工现场总断路器的上端,并设专人值班,要保证连续不间断供电; 6、电工、焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业,要有操作证和用火证。动火前,要清除附近易燃物,配备看火人员和灭火用具。用火证当日有效。动火地点变换,要重新办理用火证手续; 7、使用电气设备和易燃易爆物品,必须采取严格的防火 措施,指定防火负责人,配备灭火器材,确保施工安全; &因施工需要搭设临时建筑,应符合防盗、防火要求,不得使用易燃材料。城区内的施工一般不准支搭木板房。必须支搭时,需经消防监督机关批准。幢与幢距离,城区不少于5m,郊区不少于7m; 9、施工材料的存放、保管,应符合防火安全要求,库房应用非燃材料支搭。易燃易爆物品,应专库储存,分类单独存放,保持通风,用电符合防火规定,不准在工程内、库房内调配油漆、稀料。 10、工地内不准存放易燃、可燃材料,因施工需要进入

消防系统操作培训内容

消防系统操作培训内容 一、火警火灾应急处理规程 1、报警与确认。 1.1火警信息。火警信息可以是: a)消防控制中心接收的火警信号(包括声光报警、警铃、消防主机显示屏显示 等); b)保安部执勤和巡逻中发现的火警; c) 火警处附近的工作人员的报警。 1.2火警信息的确认。根据火警信息来源不同,火警信息确认可以是: a)消防控制中心从自动报警装置系统接收的火警信息,应立即用对讲机/电话 通知主管人员赶赴预警现场确认是否由于自动报警装置系统误动发出的信息或有人违章(如烧纸、施工、向探头喷烟)引起的报警,若属于非误报,则应查明预报原因,追踪烟雾来源,确认中应随时保持与消防控制中心的联系,并报告确认情况; b)发现火警的保安员应立即赶赴火警现场,判明是否属于火警,若是人为违 章造成的火警现象应予制止;若是火警,则按火警、火灾处理方法进行处置。 c)其他工作人员报警。公司任何人员或部门接到报警时,应立即用最有效的 手段报告消防管理中心,并按火警、火灾处理方法进行处置。 2、火警、火灾处理原则及办法。 2.1火警、火灾的处理原则: a)确认的火警应在第一时间内向消防管理中心和“119”台报警的原则; b)立即开展扑灭火警、火灾的原则; c)立即疏散所影响到的其他工作人员的原则; d)将易燃易爆物品迅速撤离火源及毗邻场所的原则; e)尽力抢救公司财产和人员生命财产安全的原则。 2.2火警、火灾的处置办法: a)公司任何员工发现火警,应立即就近取用灭火器材迅速扑灭火警;

b)若火警有发展趋势,应一边呼叫邻近人员参与控制火势,一边呼叫消防管 理中心主管人员和保安及相关人员前往扑救; c)取用灭火器材时应正确选用灭火器(根据物质的燃烧特性)以免用错灭火器 使回火复燃; d)若是机房、电气发生火灾,应先切断一切电源,选用“1211”、干粉和CO2 等灭火器直接喷射火源处,如有油的电器设备(如变压器、油开关)着火时,也可用干燥的黄沙盖住火焰,使火熄灭,若装有自动灭火装置的场所,直接开启自动灭火装置施放药剂灭火。 3、火灾扑救及现场控制。 3.1消防管理中心根据预先制定的灭火预案立即组织灭火和对现场进行控制,消防管理中心主管应亲临指挥,具体要求如下: a)向“119”台报警,并派队员到必经路口引导; b)通知保安部紧急组织保安员赶赴火灾现场,进行外围警戒和交通管制; c)通知保安部立即组织保安员赶赴火场进行疏散,救护被困人员,抢救财 物,协助灭火; d)通知机电维修部电工断开相关电源,开启自动灭火系统,保证消防供水; e)消防管理中心及保安人员在领导的指挥下带领人员铺设水带,施放灭火, 控制火势。 3.2火灾现场及影响区人员的疏散: a)通报火灾情况,引导人员疏散; b服务员应通知受火灾影响的顾客,引导疏散;或做好撤离准备; c)消防控制室切断电源,开启应急照明电源,引导顾客有序地撤离。 3.3扑救: a)扑救工作应有组织地进行,在公安消防队未到达之前,消防管理中心主管 或履行其职责的人员应负责火灾现场的指挥,调动一切人员利用所有消防设备和装备器材开展扑救工作; b)公安消防队到达以后,消防管理中心主管迅速向公安消防队指挥员报告火 情,移交指挥权,组织公司所有参战人员配合扑灭火灾。 3.4交通管制和现场治安的维护:

施工现场消防保卫管理措施

施工现场消防保卫管理措施: 1、建立健全消防组织机构,与施工单位、班组、各人签定防火协议,制定消防保卫生产责任制,划分责任区域,确定责任人。一定要落实安全用火的要求,认真实施防火措施。 各施工队组织必须严肃执行《中华人民共和国消防条例》和公安部关于建筑工地防火基本措施。加强消防工作的领导,建立义务消防组织,现场设消防值班人员,对进场职工进行消防知识教育,建立现场安全用火制度。 2、现场应划分用火作业区、易燃材料区、生活区,按规定保持防火间距。如果条件所限,防火间距达不到标准时,还应采取相应的防火措施,适当减小防火距离,这种做法争求当地消防部门的意见另外,还要注意在防火间距中不准堆放易燃物。 3、现场应有车辆循环通道,通道小于 3.5m。严禁占用场内通道堆放材料。 4、现场设置消防用水管网,配备消防栓,保证水枪射程遍及建筑的各部位。 5、现场临建设施、库房、易燃料场各用火处有足够的灭火工具和设备,对消防器材要有专人管理并定期检查。 6、安装使用电气设备时应注意以下防火要求: A、各类电气设备、线路不准超负荷使用,线路接头要接牢,防止设备、线路过热或打火短路。发现问题要立即修理。 B、存放易燃液体、可燃气瓶和油料库房内,照明线要穿管保护, 库内要

采用防爆、灯具,开关应设在库外。 C、穿墙电线或靠近易燃物的电线要穿管保护,灯具与易燃物应保持安全距离。 D在高压线下面不准搭设临时建筑,不准堆放可燃材料施工现场电气设备的安装使用和管理应符合现场防火的要求。 E. 为了防止电气火灾的发生蔓延和进行有效补救,施工现场配备足够的“ 1211”灭火器。 F 现场使用电焊机,要开取用火证,并应备好灭火用水,且电焊机周围及下面不应有易燃物。 G 施工现场不经有关部门批准,不得使用电炉。现场照明灯周围不应有易燃物,行灯及临时灯应有支架,并应采取接地措施。。 7、使用明火时应注意的问题: A、现场生产、生活用火均经主管消防的领导批准,任何人不准擅自用明火。要远离易燃物,并备有看火人和消防器材。 B、使用木料烧火时,要随时有人看管。不准用易燃油料点火。用火完毕要认真熄火。 C、现场应设吸烟室烟场内严禁吸烟。 D、现场内从事电焊、气焊工作的人员均应受过消防知识教育,持有操作合格证。在作业前要办理手续并应配备适当的看火人员,看火人身边有灭火器具,在焊接过程中不准擅离岗位。 8、现场材料堆放的防火要求: A、木料堆放不要过多。垛之间应保持一定的防火间距。木料加 工的作业要及时清理,以防自燃

海湾消防报警主机简易操作说明

GST-5000简易操作说明 一、火警的一般处理方法 1、当发生火警时,应先检查发生火警的部位,并确认是否有火灾发生。 2、若确认为火灾发生,应将主机切换至自动状态,并立刻通知消防部门,组织人员疏散。 3、若为误报警,记录下误报警设备号及报警时间,确认误报警设备的现场情况,如有无较大的灰尘、水蒸气、温度剧烈变化、气流、较大物体移动等,并记录;如果出现有规律的误报,请联系售后服务人员解决。 二、故障的一般处理方法 故障一般可分为两类,一类为控制器内部部件产生的故障,如主备电故障、总线故 障等;另一类是现场设备故障,如探测器故障、模块故障等。 故障发生时,可按“消音”键终止故障警报声。 若主电掉电,采用备电供电,处于充满状态的备电可维持控制器工作8小时以上, 直至备电自动保护;在备电自动保护后,为提示用户消防报警系统已关闭,控制器会提 示1小时的故障声(GB 4717-2005的要求);在使用过备电供电后,需要尽快恢复 主电供电并给电池充电48小时,以防蓄电池损坏。 若系统发生故障,应及时检修,若需关机,应做好详细记录。 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应利用系统提供的设备屏蔽功能将设备暂时从系统中屏蔽,待故障排除后再利用取消屏蔽功能将设 备恢复。 三、启动方式设置 按下“启动控制”键,调出启动方式菜单(如图5-26所示),可按“△= ”、“: ▽”键选择相应方式,按“确认”键存储,系统即工作在所选的状态下。 说明:手动方式是指通过主控键盘或手动消防启动盘对联动设备进行启动和停动的操作,手动允许时,面板上的"手动允许"灯点亮。 自动方式是指满足联动条件后,系统自动进行的联动操作,其包括不允许、部分允 许、全部允许三种方式。部分自动允许和全部自动允许时,面板上的“自动允许”灯亮。部分自动允许只允许联动公式中含有“=="的联动公式参加联动。

相关文档