文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 楼采光井脚手架施工方案

楼采光井脚手架施工方案

楼采光井脚手架施工方案
楼采光井脚手架施工方案

目录

一、编制依据................................................... 错误!未定义书签。

二、工程概况................................................... 错误!未定义书签。

三、施工准备................................................... 错误!未定义书签。

四、施工方法................................................... 错误!未定义书签。

五、质量保证措施 ............................................... 错误!未定义书签。

六、成品保护措施 ............................................... 错误!未定义书签。

七、安全施工管理措施 ........................................... 错误!未定义书签。

八、文明和环保施工管理措施...................................... 错误!未定义书签。

九、钢管架平台计算书 ........................................... 错误!未定义书签。

一、编制依据

1.1《建筑施工扣件式钢管钢管架平台安全技术规范》(JGJ130-2001)。

1.2《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)。

二、工程概况

本工程位于西安市经开区,北邻凤城四路,西邻朱宏路,地下1层,地上最高为32层,建筑高度99.50m。主体结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构。1-5#楼采光井要进行外墙施工,需在采光井内搭设钢管脚手架。脚手架采用单立杆搭设,脚手架采取分段搭设并用16#钢丝绳进行卸载。脚手架在外墙施工完毕后逐步拆除。

三、施工准备

技术准备

3.1.1仔细阅读施工图,做出架体布置图。

3.1.2根据架体布置图,编制各种材料计划、确保钢管架及时搭设使用。

.材料准备

3.2.1钢管:Ф48×钢管,钢管长度1.5m、2m、4m、6m。

3.2.2扣件:回转扣件、十字扣件、对接扣件等。扣件材料应符合《钢管钢管架平台扣件》(GB15831)的规定。在螺栓拧紧扭力矩达64N·m时,不得发生破坏。

3.2.3脚手板:采用松木脚手板,每块重量不宜大于30kg,厚度不小于50mm,材质要符合《木结构设计规范》(GBJ5)中二级材质的规定。

3.2.4防护网:绿色密目安全网×6.0m(网目×3.5mm)、安全小兜网×6.0m网眼不大于5cm。

工具准备:扳手、安全带等。

现场准备

3.4.1现场杂物已清除,材料准备充足。

四、施工方法

钢管脚手架的搭设具体参数:

钢管脚手架采用单立杆,其中30m以下采用通高搭设,30m以上每四层进行分段搭设,并且每四层采用16#钢丝绳进行卸载。

纵距:1.5m;横距1.5m;步距:1.5m;纵向扫地杆距地高度:0.15m;拉结点竖向间距:3m;并通高设置纵横剪刀撑。

施工流程:

摆放扫地杆(贴地面的大横杆)→铺50mm厚脚手板,逐根竖立杆,随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆扣紧→安装第一步大横杆(与各立杆扣紧)→安装第一步小横杆→第二步大横杆→第二步小横杆→第三、四步大横杆和小横杆→加设剪刀撑→与楼层内加立杆顶撑加固→加安全防护网。

4.2.1钢管脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆用直角扣件固定在距底座上皮150mm

处的立杆上,横向扫地杆用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

4.2.2根据立杆定位按照间距依次竖起立杆,立杆与纵横向扫地杆间用扣件连接牢固。施工过程中随时校正杆件垂直和水平偏差,避免偏差过大。

立杆各层各步接头必须采用对接扣件连接。立杆上的对接扣件交错布置,两根相邻立杆的接头设置在不同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm,接头中心至主节点的距离小于步距的三分之一。并用两个以上的旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不小于100mm。见下面示意图:

4.2.3剪刀撑:在钢管脚手架的南、北两个立面均需设连续剪刀撑,并由底至顶连续设置,剪刀撑的斜杆与水平面的交角为60°之间,斜杆与钢管架可靠连接。

4.2.4搭设中每3m要及时与结构墙体进行牢固拉结,以保证搭设过程中的安全,要随搭随校正杆件的垂直度和水平偏差,适度拧紧扣件。

4.2.5脚手板的铺设:脚手板的选用根据质量要求进行。作业层铺设时要满铺、铺平、铺稳,并用8#铁丝和大横杆绑扎固定,以防倾翻。脚手板长度小于2m时,可采用三根横向水平杆支承,但两端要固定可靠,拐角要交圈,不得有探头板,防止倾翻。脚手板采用对接平铺。接头处必须设置两根横向水平杆,脚手板外伸长度140mm。见下面示意图:

脚手板对接、搭接构造

≥200≥100

4.2.6脚手架每三层必须设置安全防护装置,平网的下口与建筑物挂搭封严(即形成兜网)。

4.2.7脚手架每四层用16#钢丝绳在南北两侧进行卸载。

钢管脚手架的承载能力设计及验算:见计算书。

钢管脚手架的拆除:

4.4.1拆除钢管脚手架,先将钢管架上所有的材料、脚手板以及其他杂物移开后,再由上而下的拆除钢管架平台,按与搭设相反的顺序,并按一步一清原则依次进行,要严禁上下同时进行拆除作业。

4.4.2拆除钢管脚手架杆件,必须由2~3人协同操作,拆纵向水平杆时,应由站在中间的人向下传递,拆下的杆配件必须以安全的方式运出和吊下,严禁向下抛掷。

4.4.3架子拆除时应划分作业区,周围设绳绑围拦或竖立警戒标志;工作面应设专人指挥,拆除作业区的周围及进出口处,必须派专人看护,严禁非作业区人员进入危险区域。

4.4.4拆除全部过程中,应指派1名责任心强、技术水平高的工人担任指挥和监护。

4.4.5拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。拆除架子时拆除过程中,凡已经松开连接的配件必须及时拆除运走,避免误扶、误靠已松脱的连接杆件。

4.4.6拆架子的高处作业人员应戴安全帽,系安全带,扎裹腿,穿软底鞋方允许上架作业。

4.4.7在拆架过程中,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交待清楚后方可离开。

五、质量保证措施

构配件的检查与验收:

5.1.1新钢管的检查:应有产品合格证和质量检验报告;钢管表面应平直光滑,不得有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕、深的划道等;钢管外径、壁厚、端面等偏差符合规范。

5.1.2旧钢管的检查:表面锈蚀深度、弯曲变形要符合规范规定。

5.1.3扣件的验收:新扣件要有生产许可证、检测报告和合格证,对质量有怀疑时,按规范抽样送检;旧扣件有裂缝、变形严重的不得使用,出现滑丝的螺栓必须更换;新旧扣件均要进行防锈处理。

5.1.4脚手板的检查:宽度不小于20㎝,厚度不小于50mm,腐朽的脚手板不得使用。

钢管脚手架的检查与验收:

5.2.1钢管脚手架在使用过程中,应定期进行检查:杆件的设置和连接,连墙件、支撑、门洞口处等的构造;底座是否松动,立杆是否悬空;扣件螺栓是否松动;安全防护措施是否符合要求;是否超载。

六、成品保护措施

在施工时不得在楼板结构上乱扔钢管,不得破坏已完工程成品。

在施工过程中不得随意拆除拉杆、横杆,有局部妨碍施工的部位必须经过安全员同意并另行加固后再行拆除。

在施工时操作工人不得在架子上打闹、大声喧哗、敲打钢管。

安全网悬挂整齐、美观、牢固。

七、安全施工管理措施

项目安全员要积极监督检查逐级安全责任制的贯彻和执行情况,定期组织安全工作大检查。

施工前项目安全员必须对所有架子工人进行安全交底,并对安全知识进行考核,不合格者严禁上岗。搭设钢管架必须由经过安全技术教育的架子工承担,做到持证上岗,同时做好教育记录和安全施工技术交底。

现场施工人员必须按规定佩带工作证,戴好安全帽。工作期间不得饮酒、吸烟,要严格遵守工地的各项规章制度。

在钢管架搭设和拆除过程中,下面必须设警戒线,在警戒线以内,严禁人员施工、行走,外围有人指挥。

搭拆钢管架时,工人必须戴好安全帽,佩带好安全带,工具及零配件要放在工具袋内,穿防滑鞋工作,袖口、裤口要扎紧。

六级(含六级)以上大风、高温、大雨、等恶劣天气,应停止作业。雨后上架作业要采取防滑措施。

脚手板要铺满、铺平,不得有探头板,安全网不得缺失。

搭设钢管架平台起步时应设临时抛撑,同时设一道随架子搭设高度提升的安全网。

拆卸钢管架时应分层拆卸。钢丝绳必须在其上的全部可拆杆件都拆除后方可拆除。拆除过程中,凡已经松开连接的配件必须及时拆除运走,避免误扶、误靠已松脱的连接杆件。拆下的杆配件必须以安全的方式运出和吊下,严禁向下抛掷。严禁搭设和拆除钢管架平台的交叉作业。

须有良好的防电、避雷装置。

架子搭设完毕需经验收合格后方可使用。

严禁悬挂起重设备。

钢管架平台使用期间严禁拆除主节点处的纵、横向扫地杆、水平杆以及拉结点。

严禁在钢管架上堆放机械设备、施工垃圾。

八、文明和环保施工管理措施

保持场容整洁,材料分类码放整齐,拆下的钢管、卡子按照规格码放,有防雨防潮措施,各种机械使用维修保养定人定期检查,保持场地的整洁。

杆、架板、扣件运至现场后,如用起重机械提升就位,应有专人指挥,专人负责,放置在指定地点;如工人卸车摆放,应轻拿轻放,排列整齐,严禁打开车挡板后,任其由车上滚落到地下。

施工时操作工人不得在架子上打闹、大声喧哗、敲打钢管严格控制噪音、粉尘以及光污染,夜间施工禁止大声喧哗。

保养卡子用的机油等材料不得乱放,更不得污染其它成品。

九、钢管架平台计算书

一、参数信息:

1.基本参数

立柱横向间距或排距l a(m):;

立杆纵向间距l b(m):,钢管架搭设高度H(m):;

钢管类型(mm):Φ48×;

2.荷载参数

脚手板自重(kN/m2):;

施工均布荷载标准值(kN/m2):;

截面抵抗矩 W = cm3;

截面惯性矩 I = ;

一、立杆的稳定性计算:

立杆的稳定性计算公式:

其中 N ---- 立杆的轴心压力设计值(kN);

σ---- 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 L o/i 查表得到;

i ---- 计算立杆的截面回转半径(cm) :i = cm;

A ---- 立杆净截面面积(cm2):A = cm2;

W ---- 立杆净截面模量(抵抗矩)(cm3):W= cm3;

σ---- 钢管立杆抗压强度计算值 (N/mm2);

[f]---- 钢管立杆抗压强度设计值: [f] =*=mm2;

L o---- 计算长度 (m);

N =(n1*Ngk1+ Ngk2)+=*(30/*+)+*

=

如果完全参照《扣件式规范》,由公式(1)或(2)计算

l o = k1uh (1)

l o = (h+2a) (2)

k1---- 计算长度附加系数,取值为;

u ---- 计算长度系数,参照《扣件式规范》表5.3.3;u = ;

a ---- 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度;a = m;公式(1)的计算结果:

立杆计算长度 L o = k1uh = ×× = m;

Lo/i = 3076 / = ;

由长细比 lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= ;

钢管立杆受压强度计算值;σ =20450 /( × )= mm2;

立杆稳定性计算σ =小于 [f] = 满足要求!

公式(2)的计算结果:

Lo/i = = 114 ;

由长细比 lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= ;

钢管立杆受压强度计算值;σ =20450/( × )= mm2;

立杆稳定性计算σ = 小于 [f] =满足要求!

如果考虑到高支撑架的安全因素,适宜由公式(3)计算

l o = k1k2(h+2a) (3)

k2 -- 计算长度附加系数,按照表2取值;

公式(3)的计算结果:

Lo/i = / = ;

由长细比 lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= ;钢管立杆受压强度计算值;σ =20450/( × )= N/mm2;

立杆稳定性计算σ =小于 [f] =满足要求!

楼采光井脚手架施工方案

目录 一、编制依据................................................... 错误!未定义书签。一、编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管钢管架平台安全技术规范》(JGJ130-2001)。 1.2《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)。 二、工程概况 本工程位于西安市经开区,北邻凤城四路,西邻朱宏路,地下1层,地上最高为32层,建筑高度99.50m。主体结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构。1-5#楼采光井要进行外墙施工,需在采光井内搭设钢管脚手架。脚手架采用单立杆搭设,脚手架采取分段搭设并用16#钢丝绳进行卸载。脚手架在外墙施工完毕后逐步拆除。 三、施工准备 技术准备 3.1.1仔细阅读施工图,做出架体布置图。 3.1.2根据架体布置图,编制各种材料计划、确保钢管架及时搭设使用。 .材料准备 3.2.1钢管:Ф48×钢管,钢管长度1.5m、2m、4m、6m。 现场准备 3.4.1现场杂物已清除,材料准备充足。 四、施工方法 钢管脚手架的搭设具体参数: 钢管脚手架采用单立杆,其中30m以下采用通高搭设,30m以上每四层进行分段搭设,并且每四层采用16#钢丝绳进行卸载。 纵距:1.5m;横距1.5m;步距:1.5m;纵向扫地杆距地高度:0.15m;拉结点竖向间距:3m;并通高设置纵横剪刀撑。 施工流程: 摆放扫地杆(贴地面的大横杆)→铺50mm厚脚手板,逐根竖立杆,随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆扣紧→安装第一步大横杆(与各立杆扣紧)→安装第一步小横杆→第二步大横杆→第二步小横杆→第三、四步大横杆和小横杆→加设剪刀撑→与楼层内加立杆顶撑加固→加安全防护网。 4.2.1钢管脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆用直角扣件固定在距底座上皮150mm

井脚手架专项施工方案

井脚手架专项施工 方案
1 2020 年 4 月 19 日

XXXX 湾项目 采光井脚手架专项施工方案
审批: 审核: 编制:
XXXX 湾项目总承包工程 12 月

目录 一、编制依据 ............................................................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况 ............................................................................ 错误!未定义书签。 三、施工准备 ............................................................................ 错误!未定义书签。 四、施工工艺 ............................................................................ 错误!未定义书签。
1、钢梁施工要求 ......................................................................错误!未定义书签。 2、上部脚手架搭设................................................................... 错误!未定义书签。 五、质量验收标准..................................................................... 错误!未定义书签。 1 、构配件允许偏差..................................................................错误!未定义书签。 2、 脚手架搭设的允许偏差和检验方法 ..................................错误!未定义书签。 3、 扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准...........................错误!未定义书签。 六、安全文明施工..................................................................... 错误!未定义书签。 七、安全紧急预案..................................................................... 错误!未定义书签。

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

电梯井 采光井内脚手架施工方案

长兴岛凤凰镇CX01单元07-04地块住宅项目电梯井、采光井内脚手架施工方案 施工单位:中城建设有限责任公司 2017 年10月30日

目录 一.编制依据 (1) 二.工程概况 0 三、电梯井、天井、采光井道脚手架方案选择 (2) 四、脚手架搭设技术与工艺 (3) 五、电梯井、采光井、天井平网设置 (5) 六、脚手架拆除 (5) 七、安全管理 (6) 八、计算书 (6) 一.编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建筑施工预防高处坠落事故的若干规定》建设部建质[2003]82号 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《建筑施工安全手册》(杜荣军主编)等编制 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》 二.工程概况 表2.1

本工程位于上海市崇明区长兴镇,长橘路北侧、凤凰公路西侧,先进河东侧。本工程拟建建筑物由7幢高层住宅、8栋5层叠加、5栋3层联排、21栋3层合院、2层公建配套用房、1层地下车库等组成。用地面积89802.1平方米,总建筑面积186704.05平方米,其中地下室建筑面积83015平方米。1#~7#楼17层高度55.37米;8#~11#、27#~30#楼5层高度17.4米;12#~23#、31#~39#楼3层高度11.5米;24#、25#、40#、41#、26#楼3层高度11米;42#楼2层公建高度12.05米;43#楼1层公建高度3.2米.

脚手架专项施工方案46175

乡城县农产品质量安全监督检验检测站 建设项目 脚 手 架 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人:职称(职务):审批人:职称(职务):批准人:职称(职务):编制单位:四川双泰建筑工程有限公司

编制时间:年月日 脚手架专项安全施工方案 1:编制依据: 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ30-2011、J84-2001)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《施工现场安全生产保证体系管理资料》 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2:施工方案 2-1:脚手架的荷载要求 承重架施工荷载<3KN/㎡,砌筑脚手架堆砖荷载不能超过单行侧摆四层,装修架施工荷载<2KN/㎡。 2-2:搭设方案 以国家现行的规范规定以及本施工图为根据,采用钢管式外脚手架,在地平面以上开始搭设。 3:地基处理 3-1:搭设脚手架的场地必须平整坚实,并作好排水,回填土地面必须分层回填,逐层夯实。 3-2:落地式脚手架的基础根据土质及搭设高度可按下表的要求处理,当土质与表不符合时,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》 (GBJ7)的有关规定经计算确定。

地基基础要求 4:构造要求: 4-1:搭设时应注意杆件的搭设步骤,以保安全。 4-2:横向水平杆:主接点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4l,且不应大于500mm,横向水平杆靠墙的一端至墙装饰面的距离不大于100mm。4-3:纵向水平杆设在立杆内侧,纵向水平杆长度不宜小于3跨,其

采光井脚手架专项施工方案

锦江华府住宅小区工程 米光井 脚手架 施工方

—善?傘於 四川省第四建筑工程公司 20 13年4月

一、编制依据.................................................................................................. -4 - 二、工程概况.................................................................................................. -4 - 1、主要工程内容 ......................................................................................... -4 - 2、项目总体情况 ......................................................................................... -4 - 3、各栋号的基本情况 ..................................................................................... -5 - 三、采光井搭设方案............................................................................................ -5 - 1、........................................................................................................ 方案概况-5 - 2、材料要求 .............................................................................................. -5 - 3、脚手架设计尺寸选择 ................................................................................... -5 - 四、采光井脚手架计算.......................................................................................... -7 - (一).................................................................................................... 、参数信息-7 - (二).................................................................................................... 、钢主梁的受力计算................................................................................................... -8 - (三).................................................................................................... 、悬挑梁的整体稳定性计算............................................................................................. -9 - (四).................................................................................................... 、锚固段与楼板连接的计算............................................................................................. -10 - 五、搭设要求................................................................................................... -11 - 六、采光井脚手架的验收和使用管理.............................................................................. -11 -

脚手架专项施工方案(1)

施工组织设计(方案)报审表一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护锚杆与小横杆焊接设置,二步三跨设置连墙件,水平间距不超过4.5米,上下梅花形设置。 1.2、地下室脚手架连续设置纵向剪刀撑,剪刀撑设置在架体内侧立杆上(因外侧随基坑面搭设不规则,无法设置剪刀撑)。 2、网点落地式脚手架搭设: 2.1、脚手架在网点周围自然土上垫木道板及钢底座直接搭设,脚手架搭设高度为+8m。 2.2、架体搭设宽度0.9米,立杆纵距1.5米,架体步距为1.8米;架体内侧立杆距离外墙面的距离为0.25米。每步架铺设竹芭标高处,架体内增设两根大横杆,间距300mm。每步架在外侧立杆处设置两根护身栏杆,间距为600mm。 2.3、连墙件竖向间距 3.6米,水平向间距不超过 4.5米;在边缘梁砼内予埋短钢管,与架体扣件连接。 2.4、外侧纵向剪刀撑连续布置。 3、主楼落地式脚手架搭设:10#、11#、12#、17#主楼落地式脚手架搭至地下室顶板砼浇注完成后,再在地下室顶板上继续搭设主楼落地式脚手架。连墙件的设置,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。13#、14#主楼落地式脚手架搭设在地下室落地式脚手架上,连墙件的设置为二步三跨,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。10#、11#、12#、14#、17#楼落地脚手架搭设至3层顶,搭设高度为8.7m,其中14#楼搭设高度为14.7m;13#楼落地脚手架搭设至6层顶,搭设高度为22.4m。 4、主楼悬挑脚手架搭设: 4.1主楼悬挑脚手架采用型钢悬挑,型钢型号为16#工字钢。分层次悬挑。悬挑层次如下:10#、11#、12#、14#、17#楼分别在4层、10层、16层、22层、28层进行悬挑,共悬挑五次;13#楼在7层、13层进行悬挑,共悬挑二次,每次悬挑不超过7层高度为20米。本工程主楼层高为2.9米,根据规范要求主楼每6层一悬挑,悬挑脚手架搭设高度为17.4米。 4.2、脚手架搭设数据:立杆纵距1.5米(当排布不符合1.5米模数时,以小于1.5米为原则进行排布);架体搭设宽度0.9米;架体与墙体之间的缝隙为0.25米(外墙外模拆除后,将该缝隙用小块模板或平网层层进行封闭至小于0.15米标准);架体步距1.8米。 4.3、工字钢悬挑长度1.6米,楼板上搁置长度不小于2米;工字钢在立杆安放处事先焊接φ20以上的钢筋(长度大于100mm),防止立杆滑移。 4.4、工字钢铺设原则:在外窗洞口处直接安放与楼板上,当遇上翻≤200mm的梁时,工字钢必须放置于上翻梁上部;当遇上翻≥200mm梁时,工字钢可从上翻梁内穿过,但是千万不能把梁主筋切断。工字钢穿剪力墙处,浇注墙体砼时预埋工字钢洞口(洞口高度250mm,宽度150mm)。 4.5、外墙在转角处设置斜向工字钢,该工字钢采用预埋铁件焊接固定。 4.6、工字钢在楼板上搁置段至少设置两根刚性锚固点,锚固点采用φ16圆钢预埋在楼板上。端部锚固点距离工字钢端部距离为200mm,另一道锚固点距离外墙内侧面距离为300mm。 4.7、工字钢斜拉卸荷采用φ14钢丝绳进行。每根工字钢至少设置一根卸荷钢丝绳。钢丝绳在工字钢端部斜拉点采用φ16以上钢筋焊接防脱绳卡,长度50~100mm;钢丝绳在建筑物上的拉结点采用预埋φ16钢筋环(预埋于工字钢上一层),钢丝绳扣于锚环上,每端至少三个绳卡扣紧扣牢。 4.8、连墙件设置:二步三跨设置连墙件,横向距离不超过4.5米,上下呈梅花型布置。连墙件采用短钢管与事先预埋在边缘洞口上的短钢管扣件连接。4.9、剪刀撑设置:单面架体立杆根数大于3根的连续设置纵向剪刀撑;单面架体立杆根数少于3根的设置“之”字形剪刀撑。剪刀撑搭接长度不小于1米,采用至少三个转向扣件连接;剪刀撑必须与所有相交立杆采用转向扣件连接。 4.10、脚手架搭设严格按照脚手架搭设相关规范及青岛市建筑工程脚手架及模板管理暂行规定要求施工。 5、脚手架搭设材料要求: 5.1、采用Φ48×3.5的钢管;扣件:用可缎铸铁材质的接卡、十字卡、转卡等三种管卡; 5.2、悬挑梁:采用热轧16号工字钢,悬挑长度为1.6m;斜拉索:采用Φ14钢丝绳;脚手板:选用成品竹笆;档脚板:选用12mm厚的竹胶板,高度180mm,刷彩色警示条纹。围护:选用安监站准用的

采光井脚手架方案

天鸿·星悦国际小区12#住宅楼工程 防 火 分 隔 墙 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 二0一六年五月

一、工程简况 1、本工程7#楼地上十八层,地下一层。总建筑面积为7885.76m2,建筑高度54.80m; 8#楼地上二十三层,地下二层。总建筑面积为10428.66m2,建筑高度69.50m; 9#楼地上二十三层,地下二层。总建筑面积为14373.10m2,建筑高度69.50m; 10#楼地上十八层,地下一层。总建筑面积为8389.55m2,建筑高度56.30m; 2、本脚手架功能:采光井部位脚手架主要作为该部位的防火隔离墙的砌筑、抹灰施工的脚手架与防护架,也可作为外装饰施工的外墙抹灰、外墙保温、外墙饰面施工的脚手架与防护架。 二、脚手架方案设计 1、本工程采光井为7#楼I-12轴、8#楼I-12轴、9#楼I-13、I-25轴、10#楼14轴,防火隔离墙宽度为1000mm或1200mm。 2、针对本工程特点,结合设计图纸,采光井脚手架搭设思路如下:二层至七层顶竖向外防护架在二层砼板面铺设50mm厚木板搭设双排脚手架,八层以上采用16#工字钢搭设支架,工字钢支架上搭设脚手架,脚手架高度不超过20米,因此工字钢从七层顶、八层楼面开始,脚手架高度第一次约为18.0米,第二次工字钢支架从十二层顶、十三层楼面开始,脚手架高度也约为18.0米。 三、材料 1、脚手架采用Φ48壁厚3.5mm的钢管,平挑(支)杆选用16工字钢。钢管、工字钢不得有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹。 2、扣件需有出厂合格证,严禁使用脆裂、变形或滑丝的扣件。规格型号必须与钢管相配。 3、安全网必须有厂家生产许可证、产品合格证和准用证。

采光井脚手架专项技术方案设计

采光井脚手架专项方案 一、编制依据 1、《建筑施扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-2011 3、《脚手架安全技术操作规程》 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 5、《建筑施工计算手册》 6、《建筑施工手册》 7、《建筑结构荷载规范》 8、本工程脚手架专项方案 9、国家以及地方的有关法律、法规以及相关文件 10、施工图纸文件及施工组织设计 二、工程概况 1、主要工程内容 工程名称尖岗山名苑项目(二期) 工程地点深圳市宝安区西乡铁岗片区 建设单位深圳中海地产有限公司 设计单位香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 监理单位中海监理有限公司 施工单位中建四局第三建筑工程有限公司 总建筑面积175854.41m2 结构形式框架—剪力墙结构 各楼栋情楼栋号地下层数地上层数建筑物高度A23、A25、A26 3 31 97.6米 A27 3 33 99.6米

况表A1、A2 、A3、 A11、 A15、 A16 、A12、 A17 2 3 12.6米 本工程由4栋高层、8栋联排别墅及其地下室组成,其中高层地下部分两层,架空层一层,地上部分31层或33层,标准层层高为3.15米,建筑物高度为97.6米或99.6米;别墅地下部分两层,地上部分三层,建筑物高度为12.6米。 地上部分均采用剪力墙结构体系,地下部分采用框架及无梁楼盖体系。 三、采光井搭设方案 1、方案概况 本工程共四栋高层,其中只有23#、25#、26#和27#楼有采光井且类型基本相同。以23#楼为例本工程采光井脚手架分四段搭设,第一段采用落地式脚手架,标高为从地面-0.05m到5层板面(+12.6m),脚手架最大高度为13.1m;第二段为悬挑脚手架,从五层+12.6m搭设到十五层44.1m,总高为31.5m;第三段为悬挑脚手架,从十五层44.1m到二十四层+72.45m,总高为28.35m;第四段为悬挑脚手架,从二十四层72.45m到屋面层97.6m,并高出屋面2m,总搭设高度为27.15m。 2、材料要求 采光井采用的钢管、扣件、吊环、型钢固定件、连墙件、脚手板、安全网材料与外部脚手架材料相同详见本工程脚手架专项施工方案 3、脚手架设计尺寸选择 根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011中第6.1.1条规定结合工程采光井实际情况,23#采光井共一种类型,如下图:

脚手架专项施工方案

一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。连墙件设置利用基坑侧边支护

采光井脚手架方案样本

天鸿·星悦国际社区12#住宅楼工程 防 火 分 隔 墙 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 二0一六年五月

一、工程简况 1、本工程7#楼地上十八层,地下一层。总建筑面积为7885.76m2,建筑高度54.80m;8#楼地上二十三层,地下二层。总建筑面积为10428.66m2,建筑高度69.50m;9#楼地上二十三层,地下二层。总建筑面积为14373.10m2,建筑高度69.50m;10#楼地上十八层,地下一层。总建筑面积为8389.55m2,建筑高度56.30m; 2、本脚手架功能:采光井部位脚手架重要作为该部位防火隔离墙砌筑、抹灰施工脚手架与防护架,也可作为外装饰施工外墙抹灰、外墙保温、外墙饰面施工脚手架与防护架。 二、脚手架方案设计 1、本工程采光井为7#楼I-12轴、8#楼I-12轴、9#楼I-13、I-25轴、10#楼14轴,防火隔离墙宽度为1000mm或1200mm。 2、针对本工程特点,结合设计图纸,采光井脚手架搭设思路如下:二层至七层顶竖向外防护架在二层砼板面铺设50mm厚木板搭设双排脚手架,八层以上采用16#工字钢搭设支架,工字钢支架上搭设脚手架,脚手架高度不超过20米,因而工字钢从七层顶、八层楼面开始,脚手架高度第一次约为18.0米,第二次工字钢支架从十二层顶、十三层楼面开始,脚手架高度也约为18.0米。 三、材料 1、脚手架采用Φ48壁厚3.5mm钢管,平挑(支)杆选用16工字钢。钢管、工字钢不得有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹。 2、扣件需有出厂合格证,禁止使用脆裂、变形或滑丝扣件。规格型号必要与钢管相配。 3、安全网必要有厂家生产允许证、产品合格证和准用证。

脚手架专项施工方案详解

施工组织设计/(专项)施工方案报审表

脚手架施工方案 工程名称:2014年南关区既有居住建筑节能改造工程第三十八标段施工单位(章):吉林市淞汇建筑安装有限责任公司 技术负责人: 项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间:

目录 一、设计依据... ........ (1) 二、工程概况 (1) 三、脚手架的结构设计 (1) 四、施工准备 (2) 五、脚手架的搭设要求 (2) 六、拆除 (6) 七、安全措施 (7) 八、验收使用和管理 (8) 九、落地式脚手架力学计算式 (8)

一、设计依据 1、建筑施工图纸。 2、主要规范、规程 二、工程概况 本工程为2014年南关区既有居住建筑节能改造工程第三十八标段,位于长春市原色生活院内。外墙装修采用涂料。 三、脚手架的结构设计 1、结构设计 (1)脚手架构造参数的设计:根据规范《JGJ130-2001》内 6.1.1条规定,双排脚手架结构的设计尺寸参数设定如下: ○1立杆横距:L b=1.05m ○2步距:h=1.5m ○3立杆纵距:L a=1.5m,荷载为2+2+4×0.35(KN/m2) ○4连墙件设置:在步三跨(4.5m×4.5m) ○5脚手架搭设高度:H=25m ○6立杆下垫块选用300×300mm,10mm厚钢管座。 2、门洞设计

为了施工方便,施工通道安全出口入在外架上留洞,设计尺寸为4.5m(宽)×4.5m(高),采用上升斜杆、平行弦杆桁架结构型式,斜杆与地面的倾角a应在45°~60°之间。洞口处的空间桁架,除下弦平面外,应在其余5个平面内的图示节间设置一根斜腹杆,斜腹杆采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主切点的距离不宜大于150mm。门洞架下的两侧立杆为双立杆,副立杆高度高于门洞口1~2步。门洞架中伸出上下弦杆的杆件端头,需增设一个防滑扣件,并紧靠主切点。 四、施工准备 1、单位工程负责人应根据组织设计中有关脚手架的要求,向搭设和使用人员进行安全技术交底。 2、应在进场前对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格产品不得使用。 3、经检验合格的构配件应按品种、规格分类,堆放整齐、平稳、堆放场地不得有积水。 4、若脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施。 五、脚手架的搭设要求 1、材料要求 钢管:选用Φ48mm、壁厚 3.5mm《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接管》(GB/T13092)中规定的3号普通钢管。其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。钢管上严禁打孔、凡弯曲、压扁、严重锈蚀、变形和有影响使用功能的

脚手架专项施工方案XX(DOC)

目录 1.编制依据 2.工程概况 3.脚架选型与布置 4.脚手架用途 5.脚手架设材料与要求 6.第一种外架方式:双排钢管落地脚手架 7.第二种外架方式:普通型钢悬挑脚手架 8.悬挑脚手架搭设注意事项 9.脚手架安全管理

1. 编制依据 1.1 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 1.2 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 1.3《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 1.4 《建筑结构静力计算手册》 1.5《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 1.6《碳素结构钢》(GB/T700) 1.7《本工程施工图》 2. 工程概况 复地·东湖国际7.1期项目位于武汉市武昌区兴国南路于兴国路处。场地自然标高为31.2 m,地势较为平整。该工程地下室均为地下一层。地上的7栋29~33层住宅楼,建筑高度103.10钢筋混凝土剪力墙结构。1 栋 1~2层的商铺、钢筋混凝土框架结构。 3. 脚手架选形与布置 本工程脚手架根据建筑物设计特征、结构布置、高度及外墙施工要求,分别选择落地式脚手架、悬挑式脚手架两种种形式,以满足建筑物施工过程中模板支撑、操作和安全防护的需要,其布置形式如下: 3.1 落地式脚手架: 主楼七层 主楼落地式脚手架搭设高度-1.2 m~+19.95 m(1F~7F),搭设高度21.15m; 3.2悬挑式脚手架: 主楼七层以上采用悬挑式脚手架,分五步悬挑搭设,每步六层高18米。 第一步悬挑架:标高+19.95 m ~+37.95 m(7F~13F),搭设高度18 m; 第二步悬挑架:标高+37.95 m~+55.97 m(13F~19F),搭设高度18 m; 第三步悬挑架:标高+55.97 m~+73.95 m(19F~25F),搭设高度18 m; 第四步悬挑架:标高+73.95 m~+91.95 m(25F~31F),搭设高度18 m; 第五步悬挑架:标高+91.95 m~+103.1 m(31F~机房屋面),搭设高度11.15 m

脚手架专项施工方案范文

脚手架专项施工方 案

乡城县农产品质量安全监督检验检测站建设项目 脚 手 架 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人:职称(职务): 审批人:职称 (职务): 批准人:职称(职务): 编制单位:四川双泰建筑工程有限公司 编制时间:年月日 脚手架专项安全施工方案

1:编制依据: 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59- ) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ30- 、J84- )《建筑结构荷载规范》(GB50009- ) 《施工现场安全生产保证体系管理资料》 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2:施工方案 2-1:脚手架的荷载要求 承重架施工荷载<3KN/㎡,砌筑脚手架堆砖荷载不能超过单行侧摆四层,装修架施工荷载<2KN/㎡。 2-2:搭设方案 以国家现行的规范规定以及本施工图为根据,采用钢管式外脚手架,在地平面以上开始搭设。 3:地基处理 3-1:搭设脚手架的场地必须平整坚实,并作好排水,回填土地面必须分层回填,逐层夯实。 3-2:落地式脚手架的基础根据土质及搭设高度可按下表的要求处理,当土质与表不符合时,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》(GBJ7)的有关规定经计算确定。 地基基础要求

4:构造要求: 4-1:搭设时应注意杆件的搭设步骤,以保安全。 4-2:横向水平杆:主接点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4l,且不应大于500mm,横向水平杆靠墙的一端至墙装饰面的距离不大于100mm。 4-3:纵向水平杆设在立杆内侧,纵向水平杆长度不宜小于3跨,其接长采用对接扣件连接,但对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个

采光井脚手架专项方法

采光井脚手架专项方法 Written by Peter at 2021 in January

采光井脚手架专项方案 一、编制依据 1、《建筑施扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-2011 3、《脚手架安全技术操作规程》 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 5、《建筑施工计算手册》 6、《建筑施工手册》 7、《建筑结构荷载规范》 8、本工程脚手架专项方案 9、国家以及地方的有关法律、法规以及相关文件 10、施工图纸文件及施工组织设计 二、工程概况 1、主要工程内容

本工程由4栋高层、8栋联排别墅及其地下室组成,其中高层地下部分两层,架空层 一层,地上部分31层或33层,标准层层高为3.15米,建筑物高度为97.6米或99.6 米;别墅地下部分两层,地上部分三层,建筑物高度为12.6米。 地上部分均采用剪力墙结构体系,地下部分采用框架及无梁楼盖体系。 三、采光井搭设方案 1、方案概况 本工程共四栋高层,其中只有23#、25#、26#和27#楼有采光井且类型基本相同。以 23#楼为例本工程采光井脚手架分四段搭设,第一段采用落地式脚手架,标高为从地面- 0.05m到5层板面(+12.6m),脚手架最大高度为13.1m;第二段为悬挑脚手架,从五层 +12.6m搭设到十五层44.1m,总高为31.5m;第三段为悬挑脚手架,从十五层44.1m到二 十四层+72.45m,总高为28.35m;第四段为悬挑脚手架,从二十四层72.45m到屋面层 97.6m,并高出屋面2m,总搭设高度为27.15m。 2、材料要求 采光井采用的钢管、扣件、吊环、型钢固定件、连墙件、脚手板、安全网材料与外部 脚手架材料相同详见本工程脚手架专项施工方案 3、脚手架设计尺寸选择 23#采光井共一种类型,如下图: =1.5m,立杆横距为本工程的外部双排脚手架,脚手架的步距为h=1.8m,立杆纵距为L a L =0.9m,内立杆离外墙a=0.30m;小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数为2根;连墙b 点按两步三跨设置。

脚手架专项工程施工方案(最新、[完整版])

XXXXXX建设项目 脚手架搭拆专项安全施工方案 编制:________ 审核:________ 审批:________ xxxxxxx项目部 2013年12月17日

目录 一、编制依据-- ------------------------------------------3 二、工程概况------------------------------------ --------4 三、脚手架材料选择---------------------------------------4 四、脚手架搭设流程及方法---------------------------------4 五、脚手架的劳动力安排----------------------------------11 六、脚手架的检查与验收---------------------------------11 七、脚手架搭设安全技术措施------------------------------11 八、脚手架拆除安全技术措施------------------------------13 九、脚手架计算书------------------------- --------------14

一、编制依据 1、编制依据 (1)、本项目工程施工图纸 (2)、JGJ59-2011《最新建筑施工安全检查标准》 (3)、JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (4)、JGJ80-91建筑施工高处作业安全技术规程 (5)、《建筑施工手册》(第四版) 2、脚手架型式 本工程内架采用扣件式满堂红脚手架,板底立杆纵横间距1.0米,第一步纵向水平杆距地面高度为1.8米,其余为1.00米,板下横向水平杆净距为0.20米,靠墙立杆离墙间距0.5~0.6m,脚手板满铺。并同柱支撑连成整体,每隔6.00米设一道剪刀撑。

1楼采光井脚手架施工方案

武汉中元置业有限公司代建还建楼 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (1) 四、施工方法 (1) 五、质量保证措施 (3) 六、成品保护措施 (3) 七、安全施工管理措施 (3) 八、文明和环保施工管理措施 (4) 九、钢管架平台计算书 (4)

 三、施工准备 3.1技术准备 3.1.1仔细阅读施工图,做出架体布置图。 3.1.2根据架体布置图,编制各种材料计划、确保钢管架及时搭设使用。 3.2.材料准备 3.2.1钢管:Ф48×3.5mmQ235钢管,钢管长度1.5m、2m、4m、6m。 3.2.2扣件:回转扣件、十字扣件、对接扣件等。扣件材料应符合《钢管钢管架平台扣件》(GB15831)的规定。在螺栓拧紧扭力矩达64N·m时,不得发生破坏。 3.2.3脚手板:采用松木脚手板,每块重量不宜大于30kg,厚度不小于50mm,材质要符合《木结构设计规范》(GBJ5)中二级材质的规定。 3.2.4防护网:绿色密目安全网1.5×6.0m(网目3.5×3.5mm)、安全小兜网1.5×6.0m网眼不大于5cm。 3.3工具准备:扳手、安全带等。 3.4现场准备 3.4.1现场杂物已清除,材料准备充足。 四、施工方法 4.1钢管脚手架的搭设具体参数: 钢管脚手架采用单立杆,其中30m以下采用通高搭设,30m以上每四层进行分段搭设,并且每四层采用16#钢丝绳进行卸载。 纵距:1.5m;横距1.5m;步距:1.5m;纵向扫地杆距地高度:0.15m;拉结点竖向间距:3m;并通高设置纵横剪刀撑。 4.2施工流程: 摆放扫地杆(贴地面的大横杆)→铺50mm厚脚手板,逐根竖立杆,随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆扣紧→安装第一步大横杆(与各立杆扣紧)→安装第一步小横杆→第二步大横杆→第二步小横杆→第三、四步大横杆和小横杆→加设剪刀撑→与楼层内加立杆顶撑加固→加安全防护网。

相关文档