文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑施工现场标准化图集【共99页】

建筑施工现场标准化图集【共99页】

建筑施工现场标准化图集【共99页】
建筑施工现场标准化图集【共99页】

施工现场管理标准图集

——安全及临时设施

二○一一年六月

前言

为持续提高中建安装工程项目管理水平,促进项目管理的科学化、规范化和制度化,规范施工现场的管理行为,实现项目施工标准化,以展示企业形象,彰显中建安装品牌,特制定中建工业设备安装有限公司《施工现场管理标准图集(安全及临时设施)》,以下简称《图集》。

《图集》编制原则:依据国家相关法律法规、标准规范,结合公司各项制度及现场实际情况,以简明扼要、突出重点、彰显中建安装品牌为原则,以通俗易懂、方便实用为出发点,力求统一性和可操作性。

《图集》内容范围:共分为两篇,第一篇施工现场临时设施管理标准、第二篇施工现场安全防护管理标准。

《图集》表述形式:采用图文结合的形式,详细描述了施工现场生产、生活等临时设施,施工现场安全标牌、标志、标语,各种安全防护,消防安全,施工机具,文明施工,个人劳动防护等现场标准化要求。

《手册》编制依据:

《中华人民共和国安全生产法》

《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建筑[2009]87 号

《建筑起重机械安全监督管理规定》建设部166 号令

《建筑施工特种作业人员管理规定》建质[2008]75 号

《建筑施工个人劳动防护用品使用管理暂行规定》建质[2007]255 号

《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-99

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005

1

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-91

《龙门架及井字架物料提升机安全技术规范》JGJ 88-92

《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ 160-2008

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2001

《建筑施工扣件式脚手架安全技术规程》JGJ 130-2001

《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 128-2000

《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010

《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T188-2009

《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ/146-2004

中国建筑股份有限公司《项目管理手册》

中国建筑股份有限公司《安全生产管理条例》

中国建筑股份有限公司《安全生产管理手册》

《中建安装企业形象项目视觉识别规范》

本手册适用于公司所涉及的各类工业、民用安装项目及房屋建筑项目等。

《施工现场管理标准图集(安全及临时设施)》是公司标准化管理的重要组成部分,手册的编制、发布是公司推行管理标准化的一项重要举措。标准化是循序渐进不断完善的过程,随着法律法规、标准规范更新等因素的变化,手册内容仍需得到与时俱进的充实和完善,希望各单位、项目部在实施执行过程中,及时将改进意见反馈到公司工程管理部和安全环境管理部。

2

目录

第一篇第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第二篇第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章施工现场临时设施管理标准

通用标准

现场办公用房

现场生活用房

现场生产设施

现场临时给排水

现场临时道路

办公营具、器材配备

施工现场安全防护管理标准

施工现场安全标牌、标志、标语洞口、通道安全防护

临边安全防护

架设(脚手架)作业安全防护现场用电安全防护

现场生产设施安全防护

消防安全

文明施工

个人劳动防护

其它

第一篇施工现场临时设施管理标准

第一章通用标准

1、办公及宿舍用房采用不燃或阻燃型夹芯彩钢板(燃烧性能达到《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624—2006 中A—C 级标准要求)。

2、根据现场条件,办公及宿舍用房可选用拆装式活动房、拼板式组合房或箱式组合房;食堂、餐厅、浴室、工人厕所等生活设

施可采用砖砌。

拆装式活动房

拼板式组合房

3、施工区域应与办公、生活区应划分清晰,施工现场以及场内预制加工场、仓库必须采取封闭围挡,高度不低于1.8 米(见第八章第一节);办公区域与生活区域应分隔搭建。

4、现场施工区域应划分属地管理责任区,设置责任区图牌。

5、临时设施搭建、配备必须有经审核、审批的临时设施方案,方案

应包括临时办公、生活用房,生产、生活临时水电,现场生产设施搭建及

办公营具、器材配备等内容。

6、本图集所列的办公、生活、生产用板房、设施,仅明确式样及形

式,施工现场所涉及的CI 标准色(C100M30)、标准字、标准比例、CI

物品摆放位置等八大项24 小项内容严格按照公司《企业形象项目视觉识

别规范》执行。

责任区域划分牌

第二章现场办公用房

1、办公区域包括:办公室、会议室、农民工学校、小型仪器或料具库房、管理人员厕所、盥洗室、停车场坪等设施。

2、现场办公室净高不低于2.5 米,室内地面硬化后宜铺瓷砖或无污染地板革。

6

3、管理人员办公室(每间规格5.8×3.4\6.0×3.5\7.2×3.6)搭建标准:(1)项目经理室面积S≤27 m2。

(2)其他管理人员(含业主、监理或设计人员)人均面积4—6m2;资料室应设在临时建筑的底层。

4、会议室面积S=施工高峰平均与会人数×1.5m2/人(20 m2≤S≤65 m2),会议室宜设在临时建筑的底层。

第三章现场生活用房

1、管理人员生活区域与工人生活区域各自分开。分别包括宿舍、食

堂、餐厅、浴室、厕所、盥洗间或盥洗台。

2、宿舍内应保证必要的生活空间,室内净高不得小于2.5m,通道宽

度不小于0.9m,宿舍内的床铺不得超过 2 层,严禁使用通铺;宿舍应设

置可开启式窗户,保证室内通风良好。

3、工人宿舍人均面积2.5—3.5 m2,每间宿舍居住人数不得超过

16 人;管理人员宿舍人均面积5—7.5 m2,每间宿舍居住人数不宜超

过8 人。

工人宿舍

7

4、食堂与厕所、垃圾站等污染源的距离不宜小于 15m ,且不应设在污染源的下风侧。食堂宜采用单层结构。管理人员食 堂餐厅人均面积 1.5—2 m 2,工人食堂餐厅人均面积 0.5—1m 2。

管理人员食堂

5、管理人员浴室人均面积 0.3—0.5m 2,工人浴室人均面积 0.2—0.4m 2。

职工浴室

6、施工现场应设置封闭、水冲式厕所,蹲位之间设置隔墙(隔板),隔墙(隔板)高度不低于 0.9 米,蹲位间距不小于 0.9m ; 管理人员厕所厕位设置应满足男厕每 8 人、女厕每 5 人设 1 个蹲位(或蹲便器),男厕所每 8 人设 1 个小便斗;工人厕所蹲位不得少 于现场职工人数的 5%,男厕每 50 人设 1m 长小便池;便池应采用面砖等材料饰面,饰面高度不宜低于 1.5 米。厕所应有符合抗渗要求 的带盖化粪池,厕所污水应经化粪池接入市政污水管网。

工人厕所

管理人员厕所Array施工区域建筑物内设置临时厕所

第四章现场生产设施

1、仓库

(1)小型仪器、料具库房可设置在办公区域,随办公用房一同搭建,也可在材料集中存放场地搭建专用库房(砖砌/夹芯彩钢板),库房面积见附表一。

(2)材料集中堆放场地应设置砖砌或彩钢板围挡,有防雨要求的设备、阀门、箱柜、大件仪器等需放置在有顶棚的场地内;洁

净度要求较高的设备,工艺管道、阀门、管件,电气仪表箱柜、大件仪器等存放场地需进行地面硬化;普通钢材及其它材料存放场地

夯实平整后铺碎石即可,周转料具单独设置摆放区域;设备、材料的分类、码放按物资管理规定执行。

围档设置见第二篇第八章;防护棚设置见第二篇第六章。

周转料具码放

2、预制加工场地

(1)建筑物内设置预制加工场地,应按施工队和专业划分,每块预制场地均应设置围挡,并注明施工队和专业。

(2)建筑物外设置预制加工场地,除设置围挡外,地面需做硬化处理或搭设预制加工平台,预制作业区域应采取搭设彩钢板顶棚的防雨措施,特殊材质的焊接、热处理作业应采用彩钢板或防雨蓬帆布搭设密闭的作业空间,半成品应分类摆放整齐,并挂标识牌明示,半成品堆场应采取搭设顶棚和地面硬化等防二次污染措施。

围档设置见第二篇第八章;防护棚设置见第二篇第六章。

3、现场工具房

项目部应统一规划搭建、摆放现场工具房,宜采用集装箱并统一颜色,限制自制的钢板或铁皮工具房进场。

4、施工机械防护设施

(1)现场电焊机应集中摆放,采用专用焊机房或彩钢板搭设的有防雨、防物体打击功能的防护棚,电源线、焊把线、接地线应统一拉设;因施工需要单独使用的电焊机也应搭设防护罩。

焊机防护棚

电焊机组接地线,采用端子排接地,

端子排长度视电焊机数而定,

端子排宽5cm,每隔40cm 钻一8mm 孔,

采用铜线鼻子压接。

接地端子排

(2)焊条烘干箱不得露天摆放,现场应设密闭的焊条烘干房(可与焊条二/三级库配套使用)。焊条烘干房内必须配备除湿器、 温度计、湿度计。

焊条烘干房

除湿器

温度、湿度计

(3)氧气、乙炔气瓶应分别摆放在防护棚/防护笼中,并分别设置满瓶区、空瓶区,上锁管理。防护棚/防护笼的设置及使用见第 二篇第六章。

(4)风管生产线等通风施工机械及套丝机等小型给排水施工机具应在有防雨措施的预制场地内使用。

(5)抛丸机等成套除锈机械,采用型钢搭设符合安全操作要求彩钢板防护棚,并按机械设备使用要求进行基础和地面硬化处理。

抛丸机防护棚

现场不提倡采用喷砂(尤其是河砂)除锈,喷砂地点应远离生活和施工区域,不得设在生活和施工区域的上风区。 (6)防腐涂层的集中涂刷场地应设有防雨、防风棚等防二次污染设施,不得设在生活区域的上风区。

5、其它设施

生活及施工区域用彩钢板及型钢搭设自行车棚,车棚高度不宜超过 2.5 米,地面铺碎石或进行砼硬化。

自行车棚

第五章现场临时给排水

1、建筑物外的现场临时给水主管应埋地敷设,室外水表处设砖砌带盖水表井,生产与生活用水在引入管后分成各自独立的给水管网,并分别设置切断阀;职工浴室宜采用太阳能热水器。

2、食堂排水宜与其它排水系统分开设置,并设隔油池;厕所必须设化粪池,污水经化粪池排入城市排水管网或指定排放点。

第六章现场临时道路

1、施工现场临时道路必须进行硬化处理,按正式道路设计的路基铺设要求进行开挖、铺垫、碾压,面层铺道渣压实(或者直接

按正式道路设计要求铺设)。道路两侧设置排水系统,保证排水通畅。办公区、生活区的道路厚度≥100 ㎜,道路应明显标志出边界线。

2、临时道路必须按正式道路设计要求设满足大型设备运输、消防车辆通行的转弯半径,道路区域内不得有阻碍通行的障碍物。

办公、生活区域临时道路

3、主要道路实行人车分流;路口、大门两侧设置减速带;设置限速限高标识;必要路段设置斑马线;阻碍视线的转角设置道路转角镜。

人车分流

限高标识

减速带

斑马线

限速标识

转角镜

项目级别特大级大型 1 大型 2 中型 3 中型4 小型 5 小型 6 工程造价

(亿元)

10 以上5~10 3~5 2~3 1~2 0.5~1 0.5 以下管理人员配

置参照指标

50 以上17~54 9~44 9~36 6~28 6~9 3~6

小型仪器、料具库房参照

2

面积S(m )根据工程实际情况

确定

S≤110 S≤81 S≤27 第七章办公营具、器材配备

1、同一项目部办公桌椅的材质、规格和颜色不宜超过两种;同一办公室办公桌椅的材质、规格和颜色应统一,一般管理人员办

公桌规格不宜超过1400×700mm,项目技术负责人以上主要管人员办公桌规格不宜超过1600×800mm;项目部文件柜的材质、颜色应统一;办公室内墙上的同一高度按CI 要求悬挂或张贴同一材质、同一尺寸、同一颜色的管理人员岗位职责和管理制度牌。

2、办公区域空调内外机的安装高度,管线走向应整齐划一。

附表一

建设工程施工现场标准化管理

建设工程施工现场标准化管理 1 总则 1.0.1 为提高建筑施工现场管理水平,促进施工现场管理标准化,根据行业发展的需要,制定本标准。 1.0.2 本标准适用于新建、扩建、改建的建筑安装工程、市政公用设施工程、装修装饰工程及拆除工程的施工现场管理。不适用于抢险救灾工程和农民自建房的施工现场管理。 1.0.3本标准所指的施工现场包括施工区、办公区和生活区,各区域应划分清晰,并采取相应的隔离措施。 1.0.4 本标准是规范建筑施工现场各方主体行为,明确建设各方主体的职责和要求,考核建筑施工现场标准化管理的基本依据。建筑施工现场管理,除应遵循本标准外,还应符合国家、省有关法律法规和规范性文件要求。 1.0.5 施工现场各方主体应建立和完善项目管理机构,并设专人负责施工现场标准化管理工作。 1.0.6 建筑施工现场各方主体应加强科学技术研究和先进技术的推广应用,推进建筑工程的科学管理。 1.0.7 本标准为管理性标准,有关技术要求应执行相应的技术标准。 2 文明施工 2.1 施工准备 2.1.1开工审批。必须依据政府行政(或行业主管部门)规定办理质量、安全、施工许可等开工手续。 2.1.2技术资料准备。应根据国家、行业、地方颁布的法律、法规、标准、规范、规程等,编制项目机构的《法律法规技术标准清单》,并经企业总工程师审批,在施工过程中认真贯彻执行。(见附录B-1) 2.1.3文明施工方案编制。施工前应由工程技术人员、安全管理人员编制文明施工专项方案。并由施工单位技术负责人审批,项目总监、建设单位项目负责人审核并签字。 方案内容应包括施工准备、临时建设、场容场貌、综合治理等主要内容。

施工现场标准化管理

施工现场标准化管理经验交流与总结 为了促进施工现场安全生产管理,提高文明施工标准,改善施工环境,结合我公司多年的管理经验,集思广益,积极推进安全管理标准化、科学化。故我们应做到:认识到位、措施到位、管理到位,努力打造标准化管理企业形象。 一、施工现场标准化管理执行依据 依据国家《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)、建设部《建筑施工现场环境卫生标准》(JGJ146-2013)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012)、国家、省、市规范与标准及相关文件精神。 二、方案编制 施工前,应由工程技术人员、安全管理人员编制文明施工专项方案。专项方案应由施工单位技术负责人审批,项目总监理工程师、建设单位项目负责人审核并签字确认。文明施工专项方案应包涵:施工现场围挡、临建设施、扬尘整治、场容场貌、卫生管理、环境保护、消防等主要内容。 三、围墙、围挡标准 1、市区内所有施工现场围墙、围挡标准必须采用统一形式,总高度不得低于2.5米。一般施工现场围挡总高度不得低于1.8米。墙板统一使用白灰色,立柱统一使用浅灰色。墙板与墙板之间应设置钢柱,墙板侧边靠紧钢柱。钢柱为截面为100mm×100mm×3mm方管钢,高度为2.03m ,钢柱底板采用厚度不小于5mm×240mm×240mm钢板。 2 、围挡墙必须设置基础,基础高度不低于0.2m,宽度不小于0.24m。 3、建筑施工现场应使用工具式彩色喷塑钢板围挡墙进行全封闭围挡,围挡墙外观应美观洁净、安全牢固,确保无歪斜、破损和乱涂乱画。围挡墙内外应保持整洁,禁止依靠围挡墙堆放物料、器具等。在建建筑物必须使用符合标准要求的密目式安全立网进行全封闭

建筑工程施工现场管理规定

建筑工程施工现场管理规定 为提升本项目以及各参与单位(建设单位、项目管理单位、监理单位、各施工单位)的整体形象,保证项目运行的高效性、严密性和条理性,确保本项目能保质期的顺利完成,特制定本制度,望各参与单位严格执行。 工地安全文明施工管理制度 1、施工单位应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例,遵守建设单位的现场管理规定。建设单位将不定期邀请有关部门按《郑州市建设工程现场文明施工检查评定标准》等要求进行检查,达不到文明工地标准的,DFD即可勒令其停工整改。 2、施工现场必须按要求设置“五图一牌”,标牌的内容及形式必须符合相关规定要求。 3、施工现场应有恰当的标语和安全警戒标志。标语标牌由施工单位拟定,交甲方(或项管)现场代表审定批准后付诸实施,切勿乱写乱画以及随意张贴悬挂。 4、施工现场实行封闭式管理,各施工单位制定相应的门岗管理制度并严格执行,施工现场的管理人员、施工人员必须佩戴证明身份的证卡进出,非施工人员不得擅自进入施工现场。证卡由施工单位拟定内容及形式,交由甲方(或项管)审定批准后实施。 5、本工程施工场地,以该项目总平面红线范围内及临时租用地作为施工场地,施工单位在施工前,必须在甲方规定的区域内布置临设,并将总平面布置图交由甲方审定批准后,方能付诸实施。

6、施工单位在施工现场周边设立围护设施,工地周边50米、出入口100米内无垃圾、污水,保持工地周边整洁。 7、施工现场应确保进出道路通畅、平整、坚实,有回旋余地,施工污水沉淀排入甲方指定的地方。 8、施工单位应当按照施工总平面布置图合理布置各项临时设施,堆放大宗材料、成品、半成品和施工机具设备,减少二次倒运与搬迁,不得侵占场内道路及安全防护等设施。建筑物内外的零散碎料和垃圾渣土应及时清理。楼梯踏步、休息平台、阳台处等悬挑结构上不得堆放料具和杂物。在施工作业面,工人操作应做到“活完料净脚下清”。 9、施工单位应重视和加强施工现场的卫生防病工作;职工食堂应符合《中华人民共和国食品卫生法》规定的标准,并办理《卫生许可证》;食堂工作人员必须先体检、培训合格后方可上岗;发现传染病人和疑似传染病人,及时救治的同时向甲方告知。 10、遵守国家有关环境保护的法律规定,采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。 11、严格按照《中华人民共和国消防条例》的规定,在施工现场内建立和执行防火管理制度,设置符合要求的消防设施,并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地方施工时,应当采取特殊的消防安全措施。贯彻“谁施工谁负责安全、防火”的原则。 12、在施工现场内必须加强社会治安综合治理工作,施工组织设计应有保卫措施方案,落实社会治安综合治理工作责任制;遇有治安突

《建筑施工现场标准化管理图集》

建筑施工现场标准化管理图集
莱西市建筑总公司

莱西市建筑总公司
关于印发《建筑施工现场标准化管理图集》的通知
各分公司、项目部: 为进一步认真贯彻执行《建筑工程施工现场管理标准》,统一施工现场安全设施及工程质量标准,
不断提高施工现场安全防护的科技含量和工程实体质量水平,现将总公司编制的《建筑施工现场标准 化管理图集》印发给你们,望认真贯彻执行。
莱西市建筑总公司 二 0 一二年五月三十日

目录
1、 大门头-----------------------------------------------------------------1-2 2、 电动门、洗车设备----------------------------------------------------3 3、 八牌两图----------------------------------------------------------------4 4、 职工食堂平面图-------------------------------------------------------5 5、 会议室平面图----------------------------------------------------------6 6、 会议室牌子---------------------------------------------------------7-10 7、 职工夜校平面图-----------------------------------------------------11 8、 厕所平面图-----------------------------------------------------------12 9、 淋浴间平面图--------------------------------------------------------13 10、 职工宿舍、定型化围挡--------------------------------------------14 11、 施工现场旗杆--------------------------------------------------------15 12、工艺样板展示区-----------------------------------------------------16

工地施工现场管理制度--最新版

项目 施 工 现 场 管 理 制 度 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:

目录 一、施工现场考勤管理制度 (3) 二、施工现场例会管理制度 (3) 三、施工现场档案管理制度 (3) 四、施工现场仓库管理制度 (4) 五、施工现场文明施工管理制度 (4) 六、施工现场安全生产管理制度 (5) 七、施工现场临时用电管理制度 (6) 八、施工现场保卫管理制度 (6) 九、施工现场消防管理制度 (7) 十、施工现场成本管理制度 (7) 十一、施工现场质量管理制度 (10)

工地现场管理制度 一、施工现场考勤管理制度 1、工程现场全体工作人员必须每天准时出勤。工程开工后,工作时间为八小时。 2、工作人员外出执行任务需要向项目经理请示,填写外勤任务单,获准后方可外出。 3、项目经理外出需向分管副总汇报。 4、病假需出示病假证明书。 5、事假要向项目经理申请,填写请假条,一天以内项目经理批准,两天以内分管副总批准,三天以上董事长批准。获准假后方可休息。并送行政部备案。 6、因工程进度需要加班时,所有工作人员必须服从。由项目经理填写加班申请表。工作人员加班工资另计,项目经理不计加班工资。工作人员因自身原因不能按时完成自身工作任务,需要加班的,不计加班工资。 7、无故旷工三次或连续三天者除名。 二、施工现场例会管理制度 1、自工程开工之日起至竣工之日止,坚持每天举行一次碰头会。 2、每日例会由相关项目经理召集,施工员、养护班长及施工班组负责人参加。工程秘书记录归档。项目经理可根据具体问题扩大参加例会人员范围。 3、施工中发现的问题必须提交例会讨论,报分管副总批准。例会中做出的决定必须坚决执行。 4、各班组间协调问题提交日例会解决。例会中及时传达有关作业要求、及最新工程动态。 5、每周例会由分管副总召集,由项目经理、预算员、营销经理参加,工程秘书记录归档。分管副总可根据具体问题,扩大参加人员范围。 6、各生产部门间的协调问题、甲乙双方的协调问题提交周例会解决。例会传达公司最新工程动态、最新公司文件及精神。 三、施工现场档案管理制度 1、工程秘书应严格城建档案管理要求,做好资料档案工作。 2、做好施工现场每日例会记录、每周例会记录。临时现场会议记录。

项目建筑施工现场管理制度和审批流程图

第二部分施工现场质量管理制度和审批流程 第一章项目部质量管理制度 第一条项目技术管理职责分工 1、技术管理职责分工表 1、目标管理根据项目经理下达的工作目标,协助项目经理制订相应计划并协调资源配置、指导责任栋号长开展业务实施,对本岗位授权围工作结果负责。 2、生产管理与组织协调工作 ①具体负责现场临水、临电及消防设施管理,为施工生产及时供应生产用水用电和保障现场消防设施的有效及完好提供保障。 ②根据生产需要及时调整现场平面布置图,包括协调物资堆放及保管。 ③对文明与安全施工进行部署,协调各业务实施之间的文明与安全施工交叉点,组织现场文明与安全施工检查并处理。 ④协助项目经理组织现场质量安全管理,保证质量安全管理体系的有效运行。 ⑤组织协调进度计划的编制、审核、审批及调整,并督促责任部门及栋号长按计划实施业务实施。

⑥负责协调项目生产资源的总体调配。 ⑦跟踪现场试验、测量结果及质量管理及验收,保障施工质量。 ⑧协助项目部进行重大质量安全事故的处理,协助项目经理进行一般质量安全事故的处理。 ⑨组织项目样板间施工及管理,组织工程创优。 ⑩参加生产例会,协调各班组、分包之间的施工配合。 3.技术管理工作 (1)组织编制《施工组织设计》,并组织对其执行情况的监督检查和修订变更。(2)组织进行工程的《施工组织设计》技术交底工作。 (3)组织项目相关人员参加由建设单位组织的设计交底及图纸会审。 (4)组织项目技术质量意识培训和教育以及技术质量管理制度的建立与实施。(5)组织质量管理基础资料的编制。 (6)负责审核工程分项或专项施工方案、审核技术交底。 (7)组织设计变更的技术方面审核确认和相应技术交底工作。 (8)组织审核总包职责围工程的深化设计。 (9)负责施工技术文件、施工资料的管理和指导。 (10)负责施工术难题、问题的解决。 (11)负责一般质量事故的调查、处理;协助项目经理重大质量事故的调查、处理。 (12)组织编制“四新”技术应用策划,并负责在工程的推广、应用和总结。(13)负责分包商/供应商技术质量方面合同履行情况的监督、检查。 (14)组织工程的竣工资料备案和移交,以及项目部部资料的移交。 4、其他 (1)协调处理好与业主、分包商、监理、设计等单位之间关系,保持融洽沟通渠道,满足各项业务顺利开展。 (2)参与工程结算工作。 (3)参与项目安全技术交底工作。 (4)完成上级领导交办的其他工作任务。 第三条技术员岗位职责 1.目标管理

施工现场标准化手册

编委会主任:曲标 编委会副主任:远烁孙海胜 主编:林海袁为岭刘建华宫铭霞许瑞峰 邢乐刘韦巍张郴焦改霞

目录 第一章总则 (1) 第二章一般规定 (2) 2.1 建设单位质量管理 (2) 2.2 监理单位质量管理 (3) 2.3 施工单位质量管理 (5) 2.4 其它一般性质量管理 (10) 第三章现场办公区标识标牌设置 (14) 3.1 标识牌设置 (14) 3.2 施工围挡设置 (17) 第四章样板示范区设置 (18) 4.1 图片样板区 (18) 4.2 实物样板区 (22) 第五章材料堆放区及加工区设置 (25) 第六章材料加工现场及施工部位标识牌设置 (28)

郑州市市政基础设施工程施工现场 质量管理标准化手册 第一章总则 1.1为进一步规范我市市政基础设施工程质量责任主体质量行为,推进我市市政工程施工现场质量管理科学化、标准化、规范化,促进我市市政工程质量管理水平和工程实体质量水平整体提升。根据《建设工程质量管理条例》、住房城乡建设部《关于深入开展全国工程质量专项治理工作的通知》(建质〔2013〕149号)和《工程质量治理两年行动方案》(建市〔2014〕130号)、《河南省建筑工程施工现场质量标准化管理实施办法》等文件精神,制定郑州市市政基础设施工程施工现场质量管理标准化手册。 1.2我市行政区域内从事新建、改建、扩建城市道路、桥梁及其附属设施施工活动的,应遵守本手册。 1.3本手册是规范市政工程施工现场各方责任主体行为,明确建设各方责任主体的职责和要求,考核施工现场标准化管理的基本依据。 1.4项目部各方责任主体应建立和完善组织机构,并设专人负责施工现场标准化管理工作。 1.5鼓励项目部应用先进技术和开展科学技术研究,推进市政工程的科学管理。 1.6市政基础设施工程施工现场质量管理工作除应符合质量管理标准化手册规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 1.7各专业施工工艺标准化详见《郑州市市政基础设施工程施工现场质量管理标准化指南》,该“指南”与本“手册”配套使用。

建筑工程安全生产标准化图集

建筑工程安全生产标准化图集 一、安全防护用品的要求1.1、安全帽 1. 施工现场应使用合格的安全帽。 2. 所有进入施工现场人员必须正确佩戴安全帽,系好下颏带。详见图 2-1。 3. 安全帽进场必须有产品合格证和产品说明书。 4. 安全帽佩戴时必须按头围的大小调整帽箍。帽箍对应前额的区域应有吸汗性 织物或增加吸汗带。安全帽的构造见图 2-3。

5. 安全帽佩戴时,帽箍底部至头顶最高点的轴向距离应为 80~90mm。头顶最高点及帽壳内表面之间的垂直间距应≤50mm。帽箍及帽壳内侧之间的间距应为 5mm~20mm。帽壳内侧及帽衬之间存在的突出物高度不得超过 6mm,突出物应有软垫覆盖。如果安全帽上设置通气孔,通气孔总面积为 150mm2~450mm2。 6. 不得使用帽壳破裂、缺少帽衬、缺少下颚带的破损安全帽。 7. 禁止对安全帽配件进行的改造和更换,否则会对使用者带来危险。 8. 安全帽在经受严重冲击后,即使没有明显损坏,也必须更换。 9. 在施工现场大门入口处,挂设“进入施工现场必须戴好安全帽” 的有头像的 安全警示标志牌,规格宽×高=600×800。详见图 2-2。 1.2、安全带1. 图2-5所示安全带适用于高处作业、攀登及悬吊作 业中使用。 2. 本图集适用于体重及负重之和不大于100kg的使用者,不适用于消防用途的安全带。 3. 安全带进场必须有产品合格证和产品说明书。安全带零部件不应

产生带撕裂、环类零件开口、绳断股、连接器打开、带扣松脱、缝线迸裂、运动机构卡死等足以使零件失效的情况。 4. 安全绳(包括未展开的缓冲器)有效长度不应大于2m,有两根安全绳(包括未展开的缓冲器)的安全带,其单根有效长度不应大于1.2m。 5. 安全带应高挂低用,注意防止摆动碰撞,详见图2-4 6. 不准将绳打结使用。不准将钩直接挂在安全绳上使用,应挂在连接环上用。 7. 安全带上的各种部件不得任意拆掉。更换新绳时要注意加绳套。 8. 安全绳不得擅自接长使用。 9. 使用8m以上长绳应加缓冲器,自锁钩用吊绳除外。

建筑施工现场安全防护图集最全版模板

建筑施工现场安全防护图集 9月 目录

1 临边防护...................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1基坑周边防护 .................................................................. 错误!未定义书签。 1.2 结构周边 ......................................................................... 错误!未定义书签。 1.3 预制混凝土梁、钢梁周边............................................ 错误!未定义书签。 1.4 楼梯侧边 ......................................................................... 错误!未定义书签。 1. 5施工电梯、物料提升机楼层出入口两侧边 ............... 错误!未定义书签。 2 洞口防护...................................................................................... 错误!未定义书签。 2.1一般规定 .......................................................................... 错误!未定义书签。 2.2小洞口防护( 短边尺寸小于500mm) ........................... 错误!未定义书签。 2.3小洞口防护( 短边尺寸小于1500mm) ......................... 错误!未定义书签。 2.4 大洞口防护( 短边尺寸大于1500) .............................. 错误!未定义书签。3电梯井、管道井的防护............................................................. 错误!未定义书签。4防护门........................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1施工电梯楼层出入口 ...................................................... 错误!未定义书签。 4.2物料提升机楼层出入口 .................................................. 错误!未定义书签。5安全通道....................................................................................... 错误!未定义书签。 5.1临街安全通道 .................................................................. 错误!未定义书签。 5.2现场安全通道 .................................................................. 错误!未定义书签。 5.3施工电梯、物料提升机地面进料口的安全通道 ........ 错误!未定义书签。6防护棚........................................................................................... 错误!未定义书签。7脚手架的连墙件设置 .................................................................. 错误!未定义书签。 7.1连墙件设置要求 .............................................................. 错误!未定义书签。 7.2连墙件计算 ...................................................................... 错误!未定义书签。 7.3连墙件图式 ...................................................................... 错误!未定义书签。8卸料平台....................................................................................... 错误!未定义书签。

集团建筑施工现场VI标准化图集

集团施工现场VI标准化图集 1.大门围挡形象区 1.1大门 在施工场地允许的情况下,原则上办公区大门和施工区大门应分别设置。办公区大门只供人员及小汽车通行,施工区大门只供施工车辆通行,二者不混行。 1.1.1办公区大门 1.1.1.1办公区大门A

适用范围: ①国家、省(含自治区、直辖市)重点工程、政治工程; ②集团重点工程; ③集团一级项目(建筑面积15万平方米以上或合同额在5亿元以上的施工项目)、二级项目(建筑面积8万平方米以上15万平方米以下,群体工程和住宅小区10万平方米以上15万平方米以下,或合同额3亿元以上5亿元以下的施工项目),三级项目建筑面积4万平方米以上8万平方米以下,群体工程和住宅小区4万平方米以上10万平方米以下,或合同额1亿元以上3亿元以下的施工项目,分级规定详见《北京建工集团施工项目管理指导意见》; ④集团区域市场形象工程、标杆工程;⑥位于大中型城市核心区域及繁华区域的工程。 说明: 1、大门造型根据集团LOGO变形而来,主体为高矮不同的两

组红色柱子,每组3根。警卫室位于较矮的红色柱子一侧,整体为白色。 2、大门造型柱采用方钢骨架,2mm厚铁板与骨架焊接作为面层板,面层板上直接喷涂宫墙红油漆。在闸机靠近围挡一侧,建设截面尺寸1m×1m高3.1m的门柱,工艺做法及颜色与大门造型柱相同。大门警卫室为活动板房外包白色铝塑板。 3、闸机人行入口宽度和闸机数量根据场地实际进行设置。 4、大门较高的造型柱上贴挂集团标识中英文全称竖式组合,颜色为金色,材质为金属字。警卫室贴挂集团中英文简称居中式组合,颜色为宫墙红色,材质为亚克力。 5、大门两侧围挡上分别贴挂宣传标语和项目部名称,其中宣传标语为固定内容:“北京建工集团,中国五百强企业,全球最大工程承包商之一”,分三行居中布局,字体为正大黑体,颜色为金色,材质为金属字,宣传标语和项目部名称两侧隔7块围挡喷绘第一个白色集团LOGO。

建筑施工现场安全防护图集

建筑施工现场安全防护图集1 临边防护 (1) 1.1 基坑周边防护 (2) 1.2 结构周边 (2) 1.3 预制混凝土梁、钢梁周边 (6) 1.4 楼梯侧边 (6) 1. 5 施工电梯、物料提升机楼层出入口两侧边 (7) 2 洞口防护 (8) 2.1 一般规定 (8) 2.2 小洞口防护(短边尺寸小于500mm) (8) 2.3 小洞口防护(短边尺寸小于1500mm) (9) 2.4 大洞口防护(短边尺寸大于1500) (10) 3 电梯井、管道井的防护 (11) 4 防护门 (12) 4.1 施工电梯楼层出入口 (12) 4.2 物料提升机楼层出入口 (12) 5 安全通道 (13) 5.1 临街安全通道 (13)

5.2 现场安全通道 (14) 5.3 施工电梯、物料提升机地面进料口的安全通道 (15) 6 防护棚 (16) 7 脚手架的连墙件设置 (17) 7.1 连墙件设置要求................................ 错误!未定义书签。 7.2 连墙件计算..................... ............. 错误!未定义书签。 7.3 连墙件图式 (18) 8 卸料平台 (19)

建筑施工现场安全防护图集 1临边防护 应用范围: 为保证施工作业活动、行人安全,凡是施工作业平台、行人通道,无论是高于地面或低于地面,其所在的基坑周边、结构周边等必须设置防护栏杆。 基本要求: (1)、防护栏杆应由上下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为 1.0~1.2m,下杆离地高度0.5~0.6m。横杆长度>2m时,必须加设栏杆柱。 (2)、栏杆柱固定及其与横杆连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N的外力。 (3)、防护栏杆必须设置自上而下的密目安全网封闭,或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于180mm的挡脚板。 (4)、当临边外侧临街道时,除设置防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂密目安全网作全封闭处理。 用材选择: (1)、防护栏杆采用钢筋时,各杆件直径要求见下表,应电焊固定。 (2)防护栏杆采用钢管时,应统一采用①48X 3.5mm钢管,以扣件连接。 (3)、以其它钢材,如角钢(不小于L63 X 8的角钢),等作防护栏杆时,应选用强度相当的规格,以电焊固定。 栏杆柱固定方式: (1)当在基坑四周固定时,可采用钢管打入地面500?700mm深,钢管离边口的距离不应小于500mm。 ⑵当在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可用预埋件与钢管或钢筋焊接固定,钢管离边口距离应为200~300mm。 (3)当在砖或砌块等砌体上固定时,可预先砌入规格为80X 6mm弯转扁钢作预埋的混凝土块,用上述方法固定。

桥梁施工现场安全防护图集

项目标准化图集之四 施工现场 安全防护标准化图集 二○○九年八月

目录 1.总则 (1) 2.一般要求 (1) 3.桩基、基坑安全防护 (1) 3.1桩基泥浆池安全防护 (1) 3.1.1一般规定 (1) 3.1.2图例 (2) 3.2承台基坑防护 (2) 3.2.1一般规定 (2) 3.2.2图例 (3) 4.模板工程安全防护 (4) 4.1一般规定 (4) 4.2图例 (5) 5.脚手架作业防护 (6) 5.1一般规定 (6) 5.2图例 (7) 6.高处作业和临边防护 (10) 6.1一般规定 (10) 6.2图例 (11) 7.料具存放安全要求 (13) 7.1一般规定 (13)

7.2图例 (14) 8.临时用电安全防护 (16) 8.1一般规定 (16) 8.2图例 (20) 9.施工机具安全防护 (21) 9.1一般规定 (21) 9.2图例 (23) 10.消防管理 (26) 10.1一般规定 (26) 10.2图例 (27) 11.安全教育培训 (28) 11.1一般规定 (28) 11.2图例 (28) 12.施工现场安全标识标牌 (30) 12.1一般规定 (30) 12.2图例 (30) 封面示例 (33)

铁路桥梁施工现场安全防护标准化图集 铁XX梁施工安全防护 1.总则 根据《铁路建设项目现场安全文明标志》(建技【2009】44号)和《铁 路建设项目现场管理规范》(TB10441--2008J928--2009)及中建CI规范要求,对施工现场进行安全文明施工进行标识。 2.一般要求 桥梁施工现场安全防护严格按照铁路建设相关规范要求结合中建CI规范进行标识。 3.桩基、基坑安全防护 3.1桩基泥浆池安全防护 3.1.1一般规定 (1)泥浆池地面标高应比护筒低0.5~1m,以利泥浆回流畅顺; (2)泥浆池的位置要合理布局,不得妨碍吊机和钻机行走; (3)泥浆池开挖后,泥浆池四周采用钢管和防护网进行防护; (4)安装的防护钢管露出地面1.2米,安装牢固整齐; (5)钢管安装牢固后四周用防护网进行围挡,防护网要求安装牢固平整。 (6)悬挂“泥浆池,注意安全”警示牌。

施工现场安全设施标准化图集图文并茂

施工现场安全设施标准化图集 二零一三年九月

编制说明 为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,秉承“敬畏生命,关注安全,监管并重,落实责任”的安全理念,实现施工现场安全设施规范化、标准化、同质化,推动施工现场趋向于“本质安全”,全面提升安全生产管理水平,预防事故的发生,依据国家相关法律法规、标准规范,结合总公司、局各项管理制度及现场实际情况,特编制《中国建筑第八工程局有限公司施工现场安全设施标准化图集》。 本图集主要内容是:1、高处作业;2、脚手架;3、施工用电;4、起重设备;5、施工机具;6、消防;7、其它 一、《图集》编写原则及要求: 1、《图集》编写在满足遵守国家法律、法规、行业及地方规范、标准要求时,力求做到简单实用、便于维护、可周转、工具化。 2、《图集》编写时充分考虑到项目成本,在符合国家规范要求的前提下确定了两种或多种实施方案,供项目选择。 3、《图集》编写时充分考虑到地域差别,各地选材及要求不同,确定了最低标准。 4、《图集》编写图文并茂,突出细部节点,便于操作实施。 二、《图集》推广使用要求: 1、本图集作为企业内部最低标准推广使用,1-6章为强制性条文、7章为推荐性条文。 2、项目安全设施当地方建设主管部门有标准、有要求时,优先采用地方标准;当地方无要求时,按该标准执行。 3、图集所选用防护实施的材料必须满足刚度、厚度及侧向冲击力等规范要求。 4、本标准自发布之日起执行。 三、编制依据: 《中华人民共和国安全生产法》 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质〔2009〕87号) 《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部166号令) 《建筑施工特种作业人员管理规定》(建质〔2008〕75号) 《建筑施工个人劳动防护用品使用管理暂行规定》(建质〔2007〕255号) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) - 1 -

施工现场安全文明标准化图集

正荣润江城施工现场安全文明标准化图集 一、工地大门设置要求 1、现场大门人口处设置十牌二图(十牌:工程概况牌、项目管理组织机构牌、工程管理目标牌、应急救援组织机构牌、消防保卫须知、十大安全技术措施牌、文明施工须知牌、工地环境须知牌、中央企业安全生产禁令、安全无重大伤亡事故累计天数。二图:施工现场总平面布置图、承建项目效果图)。 2、大门出入口安排门卫,并设置车轮冲洗机、排水沟和沉淀池,保证带有泥土的车辆经冲洗干净后才能驶出工地。 3、现场大门人员出入采用门禁系统 4、在工地四周做了围墙,在围墙上凸显了公司的VI形象。 5、在大门口设置了现场告知,提醒来往车辆注意安全。

二、现场道路设置 1、《施工平面布置图》中反映主要施工道路的布置情况(如宽度、位置)。 2、主要施工道路必须硬化处理,硬化厚度不低于150mm,两边设置排水沟。 3、现场道路安装了防尘自动喷淋,每天定时自动对路面进行洒水。

4、现场道路安排专人每天对施工现场的道路至少一次清扫,清扫前对路面进行洒水。天气干燥或风力较大时,增加洒水频次,以保持路面湿润避免扬尘。 5、主要施工道路严禁停放施工机械或者车辆,并严禁堆放材料或用作加工材料的场所。 三、办公室设置要求 1、用于本单位人员现场办公、会议、培训学习等。 2、办公区域包括办公室、会议室、旗台、管理人员卫生间、停车场等房间及设施,具备集中办公及办公自动化条件; 3、办公区、生活区及施工作业区要有明显区分,并有隔离和安全防护措施。

四、生活区设置要求 1、生活区根据人员数量配置统一的集中晾衣架,衣服集中晾晒,保持美观的生活坏境。 2、生活区设置在干燥、通风、采光性较好的区域,并与作业区隔离。 3、生活区配备了24小时热水供应,设有洗澡间、标准化厕所、健身场地。

施工现场标准化规范

装饰施工现场标准化规范 一、规范目的及适用范围 目的:对施工现场标准化提出明确、细致的规定,以提供操作、管理的依据;负责部门:工程部 二、规范内容 1、工地现场卫生规范 ①工地现场地面需保持清洁,做到每日全面洒水清扫,不留卫生死角; ②随时保持工程铭牌各种标识的清洁; ③禁止随意抛放垃圾,禁止污染公共区域; ④施工现场严禁随意丢放废弃物,垃圾袋装处理,定点堆放处摆放垃圾堆放警示牌,并定时将袋装垃 圾清运到物业指定垃圾堆放点; ⑤施工现场必须安装临时便池,不得使用客户的卫生洁具;便池随时保持洁净、无异味;便池需 用便池架固定,盖板遮挡; 2、工地现场材料堆放规范 ①施工现场材料堆放必须做到干整齐、井然有序; ②材料分类堆放,配合警示牌定点堆放; ③油漆、涂料等易燃化工品必须单独堆放在安全通风的位置,并放置警示牌; ④清油类饰面板进场后需及时对面层封油;3、工地现场设备施工规范 ①大件电动工具不使用时应择地放置并保持清洁; ②小件工具不使用时,放置在工具箱内或挂放在工具条上; ③施工现场统一配置储物柜,需随时保持清洁;储物柜用于存放施工人员的个人用 品,不允许使用客户的衣柜放置个人物品; 4、工地现场安全规范 ①施工现场严禁吸烟,地上不允许有烟头; ②入户门对面放置有效灭火器和请勿吸烟警示牌,并保持清洁; ③施工现场需将安全责任落实到人,施工现场水电控制表定时填写; ④施工中必须注意用电安全,施工现场统一配置拖线轮,禁止随意接电、电,禁止使用自制的拖线 板,禁止使用为固定的插座和开关面板,禁止使用功率大于1000W 的照明,禁止三台电动工具同时 使用一个拖线轮; 5、工地现场物品保护规范 ①甲供成品类:地板地砖、浴缸、马桶等洁具,对讲机、水表、煤气表、热水器等电器,使用专用成 品保护膜进行有效保护,并用胶带粘贴; ②甲供加工类:出柜台、窗台面洗脸台面,均用专用成品保护膜进行有效保护,并用胶带粘贴;不 得单用板材、纸箱类覆盖; ③五金类:龙头可以用软布和保护膜保护,门锁最好是油漆闪只开孔,或者进行有效保护,合 页、玻璃在油漆之前使用胶带保护; ④施工中的穿线管和水管在验收、拍照之后,厨卫部分用水泥砂浆保护并做好重点部位的防水同,

中国铁建建筑施工现场安全防护图集

内部资料 请勿外传建筑施工现场安全防护图集 二〇一一年九月

目录 1 临边防护 (2) 1.1基坑周边防护 (3) 1.2 结构周边 (3) 1.3 预制混凝土梁、钢梁侧边 (7) 1.4 楼梯侧边 (7) 1. 5施工电梯、物料提升机楼层出入口两侧边 (8) 2 洞口防护 (9) 2.1小洞口防护(短边尺寸小于500mm) (10) 2.2小洞口防护(短边尺寸小于1500mm) (10) 2.3 大洞口防护(短边尺寸大于1500) (11) 3电梯井、管道井的防护 (12) 4防护门 (13) 5安全通道 (14) 5.1临街安全通道 (15) 5.2现场安全通道 (16) 5.3施工电梯、物料提升机地面进料口的安全通道 (17) 6防护棚 (18) 7脚手架的连墙件设置 (19) 7.2连墙件图式 (20) 8卸料平台 (22)

前言 为搞好企业安全工作,提高企业安全生产管理水平,提高项目安全生产意识,促进项目安全生产标准化,根据国务院《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》和《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)、《施工企业安全生产管理规范》(GB506656-2001)的具体要求,结合集团公司安全标准化管理的实际,编制《中铁十一局集团有限公司建筑施工现场安全防护、安全文明施工标准图集》(以下简称《图集》)。 本《图集》以图片形式对安全防护的临边防护、洞口防护、电梯井、管道井的防护、防护门、安全通道、防护棚、脚手架的连墙件设置、卸料平台防护进行了分解阐述,是指导集团公司各级在安全生产过程中实施标准化达标管理活动的指导性文件。 本《图集》根据2010年12月份《中铁十一局集团有限公司施工现场安全管理标准化图册》进行了补充,内容主要以市政工程防护为主,现予以发布,自二〇一一年九月一日开始实施,请各单位认真执行。各项目在实施过程中有好的建议或意见,请联系集团公司安质部,我们将根据意见及时对本《图集》进行补充和完善。 二〇一一年九月一日

施工现场临建设施标准化图集

项目管理部编审

施工现场临建设施标准化图集 二○一五年六月

施工现场临建设施标准化图集 编制说明 随着公司的持续发展和项目管理标准化的不断深入,为进一步提升施工现场标准化管理水平,公司项目管理部对2011年《施工现场管理标准图集(安全及临时设施)》的施工现场临时设施管理标准进行了修编,形成《施工现场临建设施标准化图集》(以下简称《图集》),单独装订成册,以指导项目临建设施标准化的实施。 1、修编原则 依据国家相关法律法规、标准规范,在原《施工现场管理标准图集(安全及临时设施)》基础上,更新了管理要求,提高了管理标准,突出通俗易懂、方便实用的特点。 2、编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《绿色施工导则》 《施工现场临时建筑物技术规范》 《建筑施工现场环境与卫生标准》 中国建筑股份有限公司《项目管理手册》

施工现场临建设施标准化图集《中建安装企业形象项目视觉识别规范》 3、主要内容 全篇共分七章,包括临建设施的选型、布置、配置标准及施工现场管理要求等内容,适当增加了安全管理、环境保护、节能减排等相关要求。 4、适用范围 本手册适用于公司施工生产所涉及的各类工业、民用安装项目及房屋建筑项目等。 《图集》中的图片来源于总公司的管理交流资料,公司内部和外部项目的实景照片。在此,对积极参与《图集》修编,提供相关照片和资料的广大项目管理者表示衷心地感谢。 《图集》的修编、发布是公司深入推进项目管理标准化的一项重要举措。望各单位、项目部在实施执行过程中,认真总结,及时反馈,不断完善《图集》内容,共同提高企业的标准化管理水平。 项目管理部 2015年6月

建筑施工现场安全防护图集

内部资料 请勿外传 中铁十一局集团 城市轨道工程有限公司 建筑施工现场 安全防护图集 二〇一二年六月

前言 为搞好企业安全工作,提高企业安全生产管理水平,提高项目安全生产意识,促进项目安全生产标准化,根据国务院《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》和《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)、《施工企业安全生产管理规范》(GB506656-2001)的具体要求,结合集团公司安全标准化管理的实际,编制《中铁十一局集团城市轨道工程有限公司有限公司建筑施工现场安全防护、安全文明施工标准图集》(以下简称《图集》)。 本《图集》以图片形式对安全防护的临边防护、洞口防护、电梯井、管道井的防护、安全通道、防护棚、脚手架的连墙件设置、走道板防护进行了分解阐述,是指导各级在安全生产过程中实施标准化达标管理活动的指导性文件。 本《图集》内容主要以地铁车站、盾构区间工程防护为主,现予以发布,自二〇一二年六月一日开始实施,请各单位认真执行。各项目在实施过程中有好的建议或意见,请联系公司工程技术部,我们将根据意见及时对本《图集》进行补充和完善。 二〇一二年六月一日

目录 1 临边防护 (4) 1.1基坑周边防护 (5) 1.2 结构周边 (5) 1.3楼梯侧边 (9) 2 洞口防护 (10) 2.1小洞口防护(短边尺寸小于500mm) (11) 2.2小洞口防护(短边尺寸小于1500mm) (11) 2.3 大洞口防护(短边尺寸大于1500) (12) 3电梯井、管道井的防护 (13) 4安全通道 (13) 4.1临街安全通道 (14) 4.2现场安全通道 (15) 5脚手架的连墙件设置 (16) 5.1钢管脚手架连墙杆设置规定 (17) 5.2连墙件图式 (17) 6走道板防护 (18)

建筑施工现场安全文明施工标准图集

建筑施工现场安全文明施工标准图集1.1基坑周边防护 1-1剖面图 1.2 结构周边 1.2.1结构周边防护栏杆搭设立面图示

1.2.2结构周边防护栏杆搭设平面图示 根据结构特点不同,安全防护设施的平面布置也不同,具体分以下几种情况。 ①结构柱、墙截面尺寸小于500的无悬挑板结构周边防护 无悬板平面布置图1 ②结构柱、墙截面尺寸大于500的无悬挑板板边防护 无悬板平面布置图2 ③悬挑板挑出长度小于500的悬挑板

有悬板平面布置图1 ④悬挑板挑出长度大于500的悬挑板边 有悬板平面布置图2 1.2.3结构周边防护栏杆柱固定方式图示 ①直接在混凝土楼板上预埋1.4~1.5m的钢管 A立杆基础详图1 ②预埋钢筋头

A 立杆基础详图2 ③预埋短钢管 A 立杆基础详图3 ④预埋件(套筒承插式) A 立杆基础详图4

⑤膨胀螺栓固定式 A 立杆基础详图5 立面图平面图 楼面 Ф48×3.5钢管 1.3 预制混凝土梁、钢梁侧边 构件吊装前,预先在梁两端焊接(或螺栓卡压固定)临时立柱,将Ф10以上钢丝绳用花篮螺栓紧绷于临时立柱上作为安全绳,当梁跨度大于8米时,中间应加设临时立柱。 梁桥面临时护栏示意图 A 混凝土预埋件焊接示意图 1.4 楼梯侧边 常规的住宅楼、办公楼楼梯可采用钢管扣件搭设防护栏杆,在梯井两端设置通高立杆,然后搭设斜杆即可。

楼梯临边防护立面示意图2 181416 楼梯临边防护平面示意图2 对于特殊的楼梯,如圆弧、单跑、梯井过大的,采用钢筋与预埋件焊接临时栏杆。 楼梯临边防护立面示意图1 楼梯临边防护平面示意图1 1. 5施工电梯、物料提升机楼层出入口两侧边 施工电梯、物料提升机楼层卸料平台应采用钢管、扣件搭设,两侧边的防护栏杆也应采用钢管、扣件搭设,同时自上而下加挂安全立网或满扎竹笆或采用层板封闭防护。