目录 一、施工准备 (1) 二、施工工艺 (1) 三、质量要求 (4) 四、与土建的施工配合 (4) 五、应注意的质量问题 (5) 六、成品保护 (6) 七、保证工期进度措施 (6) 八、安全要求 (6)

一、施工准备 1材料及要求: 1.1采用宏岳牌PVC雨水管,检测报告符合设计要求。 1.2采用的配件应符合设计要求。 2作业条件: 2.1屋面找平层施工完成,经检查验收合格。 2.2建筑物雨水管处主体工程已完成,具备做雨水管的条件。确保安装水落口等的操作安全。 二、施工工艺 水、电、工艺流程、图纸深化、合理的布局是安装工程的重要方案之一。因此应对各专业在不同的布局,尤其是空调水管、雨水管应根据土建结构,装饰标高,根据系统图,布置好各专业在空间的位置、走向,避免不必要的返工。安装工程力求做到与土建施工配合,合理交叉,认真做好各项预留预埋工作。施工时尽量妥善处理电气线路,给排水及通风的分布,避免安装交差,如有时,必须按规规定施工。 应先预制作各类管道,后安装管道和电气等专业,凡有条件的均应提前预制,这是缩短工期,提高工效,保证质量的重要措施。 1、工艺流程:安装准备找线定位安装固定空调板封堵。 2、预留预埋,施工前熟悉图纸,列出配合清单,标出配合部位,并预制好预埋件、套管和模盒。土建施工过程中,派专人跟踪配合,待土建施工到预留孔洞部位时,立即按施工图中给定的穿管坐标和标高,在模板上做进行准确定位,做好标记。 3、会同结构等专业技术人员,结合土建结构图、建筑图、有关设备专业图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所占空间是否合理,核对预留洞有无冲突的问题,发现问题及时通过设计进行解决。 4、为了避免遗漏和错留,在核对间距、尺寸和位置无误并经过相关专业承包商认可的情况下,填写《预留洞一览表》,施工过程中认真对照检查,表格如下:

空调冷却冷冻水管道系统详细施工方案设计

空调冷却冷冻水管道系统详细施工方案 1、管道安装流程 2、管道安装设计要求 空调水系统中管道系统的最低点,应配置DN25泄水管并安装同口径闸阀。管道系统的最高点应配置E121型自动排气阀,口径为DN20并配同口径闸阀。 每台水泵的进水管上应安装闸阀或碟阀,压力表和Y型过滤器,出水管上应安装缓闭式止回阀,闸阀或碟阀,压力表及后带护套的角型水银温度计,另外,与水泵相连接的进出水管上还应安装减震软接头。 所有阀门的位置,应设置在便于操作与维修的部位,主管上、下部的阀门,务必安装在平顶下和地面上便于操作维修处。

安装调节阀,碟阀等调节配件时,应注意将操作手柄配置在便于操作的部位。 空调及热水系统管道上的调节阀,管径小于等于DN40采用截止阀或球阀;管径大于DN40的采用蝶阀。 空调水系统管道上须设置必要的支、托、吊架,具体形式由安装单位根据现场实际情况确定,做法参见国标05R417-1。 管道的支、吊、托架应设置于保温层的外部,在穿过支、吊、托架处,应镶以垫木。 空调水系统管道对于长度超过40m的直管段,要加装波纹补偿伸缩器。每隔40m设置一个。波纹补偿伸缩器为轴向内压式波纹补偿器。 冷水管道在穿越墙身和楼板时,保温层不应间断,在墙体或楼板的两侧应设置夹板,中间空间以玻璃棉填充。 空调水管道穿过防火墙时,在管道穿过处固定管道,并用防火材料填充。 穿越沉降或变形缝处的水管应设置金属软管连接。 空调立管穿楼板时,应设套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。 管道穿钢筋混凝土墙和楼板、梁时,应根据图中所注管道标高、位置配合土建工种预留孔洞或预埋套管;管道穿地下室外墙时、水池壁时,应预埋刚性防水套管。 除地下一层车库部分管道明装外,所有管道暗装设于吊顶内。 空调及热水供回水支管以的向下坡度坡向立管(主干管除外),且最高点设自动排气阀,最低点设泄水装置。并同时在立管顶部旁通设置手动排气阀。 冷凝水管最小以的下降坡度坡向凝水立管。

PVC排水管安装施工方案 (1)

一、施工准备 1、设计图纸及其它文件齐全。 2、具有经批准的施工方案或施工组织设计,并已进行技术交底。 3、材料、施工力量、施工机具及施工现场的用水、用电、材料贮存场地等条件能满足施工需要,保证正常施工。 4、施工安装前应了解建筑物的结构,并根据设计图纸和施工方案制定与土建工程及其他工种的配合措施。安装人员必须熟悉硬聚氯乙烯内螺旋管及其配套管材管件的性能,掌握其基本操作要求,严禁盲目施工。 5、在整个建筑结构施工过程中,应配合土建作好管道穿越墙壁、楼板等结构的预留孔、预埋套管、预埋件及凿洞等工序。孔洞尺寸按设计规定做到标高和位置正确。 6、应对管材、管件的外观和接头配合公差进行仔细检查,应清除管材、管件外的污垢和杂物。 二、作业条件 1、埋设管道,应挖好槽沟,槽沟要平直,必须有坡度,沟底夯实。 2、暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高,坐标的排列有无矛盾。预留洞、预埋件已配合完成。土建模板已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5米应搭好架子。 3、室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装,室内地平线(50线)应弹好,粗装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。 三、工艺流程 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→

封堵洞口→闭水试验→通水试验 四、操作工艺 1、预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,地下室排水干管支架采用“└┘”型角钢支架,立管、支管采用厂家配套的支、吊架管卡安装,支、架必须固定在承重结构上。按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮到,除掉断口内外风刺,外棱铣出150角。粘贴前应对承插口插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。试插合格后,用棉布将承插口需粘接部分的水份,灰尘擦试干净。如有油污需用丙酮除掉,用毛刷涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时插口的粘接时将插口稍作转动,以利粘接分布均匀,约30秒至1分中即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦试干净。多口粘连时应注意预留口的方向。 2、干管安装:首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向、坡度开挖槽沟并夯实。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘连时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘连时,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。安装立管需装伸缩节,伸缩节上沿距地坪或蹲便台70-100mm。干管安装完成后应做闭水试验,出口用充气橡胶堵封闭,达到不渗漏,水位不下降为合格。地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮100mm,上覆过筛土,夯实时勿碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度,最后将预留口封严和堵洞。 3、立管安装:首先按设计坐标要求,将洞口预留或后剔,洞口尺寸不

下水管安装及验收方法

下水管安装及验收方法 在居家装饰中,我们特别要注意的是下水管的安装,如果下水管安装不好,会很容易导致漏水的,所以下水管不仅要质量好,还要符合尺寸。这样才能给家庭的排水工作建立一个良好的基础设施。如果你对下水管的相关知识感兴趣的话,不妨随我一起来了解下下水管规格以及下水管安装的技巧的相关知识,说不定对你有所帮助哦! 下水管对于家装装修越来越多样和更加重视,其中耐磨、易保养、性价比高等特点受到越来越多的人的青睐和关注。家用的下水管是排水的重要通道,对其选购下水管规格和下水管安装也是业主们最关心的。那么,下水管规格一般是多少?下水管安装方法又有哪些呢?今天我就来给大家介绍的是下水管规格以及安装的小窍门。 【家用下水管规格】 一般家用水管规格有:DN15(4分管)、DN20(6分管)、DN25(1寸管)、DN32(1寸 2管)、DN40(1寸半管)、DN50(2寸管)、DN65(2寸半管)、DN80(3寸管)、DN100(4寸管)、DN125(5寸管)、DN150(6寸管)、DN200(8寸管)、DN250(10寸管)等。 水管Φ25×1/2 的意思它的外径是25。实际对应的公称直径是DN20(也就是人们常说的6分管)。你可以去买6分的水龙头。也可以去买4分的水龙头(只要在管子和水龙头之间加一个变径就可以了)。 家庭用水龙头的款式和材质是千变万化,但是其和管子连接的丝扣部分都是按照4分、6分、1寸等大小来分的。不必担心买错。 通常说的4分管是按英寸来说的,因此4分管就是1/2英寸(4/8=1/2),而一英寸=25.4mm,所以4分管的内径就是25.4/2=12.7mm,而这就是通常所说的DN15水管的内径。 4分是英制管道直径长度的叫法,即1/2英寸,等于公制的15mm。 1英寸等于8分、合公制的25.4mm。 6分=3/4英寸=20mm。 4分=1/2英寸=15mm。 另外记住管道都是以内径计算的,不过管道的丝扣螺纹都是以中径来计算的,用通径DN表示,螺纹分公制M和英制G,管道螺纹一般用英制,螺纹角度为55度,公制是60度。 【卫生间下水管规格】 下水管规格75、90是说的公称外径dn,不要再去对应那个几分。通常说的的几分、几寸是对应于焊接钢管而言,因为焊接钢管在加工时,管子上加工的螺纹是英制螺纹,才有了

空调水管系统施工方案

管道系统施工方案 1、管道安装流程 ~ 2、管道安装设计要求 2.1空调水系统中管道系统的最低点,应配置DN25泄水管并安装同口径闸阀。管道系统的最高点应配置E121型自动排气阀,口径为DN20并配同口径闸阀。 2.2每台水泵的进水管上应安装闸阀或碟阀,压力表和Y型过滤器,出水管上应安装缓闭式止回阀,闸阀或碟阀,压力表及后带护套的角型水银温度计,另外,与水泵相连接的进出水管上还应安装减震软接头。

2.3所有阀门的位置,应设置在便于操作与维修的部位,主管上、下部的阀门,务必安装在平顶下和地面上便于操作维修处。 2.4安装调节阀,碟阀等调节配件时,应注意将操作手柄配置在便于操作的部位。 2.5空调及热水系统管道上的调节阀,管径小于等于DN40采用截止阀或球阀;管径大于DN40的采用蝶阀。 2.6空调水系统管道上须设置必要的支、托、吊架,具体形式由安装单位根据现场实际情况确定,做法参见国标05R417-1。 \ 2.7管道的支、吊、托架应设置于保温层的外部,在穿过支、吊、托架处,应镶以垫木。 2.8空调水系统管道对于长度超过40m的直管段,要加装波纹补偿伸缩器。每隔40m设置一个。波纹补偿伸缩器为轴向内压式波纹补偿器。 2.9冷水管道在穿越墙身和楼板时,保温层不应间断,在墙体或楼板的两侧应设置夹板,中间空间以玻璃棉填充。 2.10空调水管道穿过防火墙时,在管道穿过处固定管道,并用防火材料填充。 2.11穿越沉降或变形缝处的水管应设置金属软管连接。 2.12空调立管穿楼板时,应设套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。 2.13管道穿钢筋混凝土墙和楼板、梁时,应根据图中所注管道标高、位置配合土建工种预留孔洞或预埋套管;管道穿地下室外墙时、水池壁时,应预埋刚

厨房下水管道安装方法及注意事项

下水管道的安装是家庭基础设施铺设的重要工程之一,下水管安装的好,日后能够为我们的家庭生活带来许多便利,但如若安装不好,不仅日后会经常发生堵塞、回淤现象,给我们带来诸多不便,更有可能污水渗漏到楼下邻居家里,给别人也造成麻烦,影响邻里关系。在家庭诸多下水管道安装中,又尤以卫生间和厨房下水管道安装最为重要,因为这两处用水频繁,产生的污物也多,在施工时要格外注意。本文将以厨房下水管道为例,介绍下水管道的安装方法,及一些需要注意的细节。 下水管道安装前的准备 在下水管道安装前,要详细了解下水管及其配件的用途,以及上面标识的含义。比如三通、返水弯、伸缩节等等。安装前要认真熟悉图纸,并且参考装修建筑图、有关设备图纸等等,对照图纸核对各管道和配件的位置、排列顺序等等,并反复斟酌管道这样排列所占用的空间是否合理。如果觉得有任何不妥或者疑问,一定要及时和设计师等相关人员沟通,寻求一个解决的办法。另外还要检查各个管道和配件的质量,看看接口是否平滑,管道外壁和内壁是否光洁,材料是否厚实耐用。需要提醒的是,各个材料一定要保持干净,如果有污渍务必要擦拭干净,这样才能保证粘连牢固,免除后患。

厨房下水管道安装方法 大多数的厨房下水都比较复杂,之所以这样是因为一般厨房都比较狭小,再加上橱柜里安装着不同电器,比如净水器、洗碗机、小厨宝等,有的家庭还会连接洗衣机,各种电器对排水的要求都不同,如何将它们合理、实用又美观地排列组合在一起,确实需要好好动一番脑筋。厨房下水管道安装主要有下排水和侧排水两种。建议下排水用50的返水管,如果还有写的下水需要,可以加三通。斜三通下水会比较顺畅。侧排水不如下排水通常,安装时可以在横管上姐45°弯头,再接半个三角形的返水弯,最后在连接其他管。注意不要使用圆型的返水弯,此种情况下不适用。也可以在建材市场买专门的侧排水下水,与上述原理相同。

空调水管施工方案

空调水管施工方案 安装准备孔洞、埋件预留管道预制加工防腐处理刷漆保温管道冲洗设备安装水压试验卡架安装套管安装管道安装 填堵孔洞 系统冲洗 调试 竣工验收 质量控制点及控制措施 分项工程孔洞预留套管安装管道安装防腐处理填堵孔洞质量控制点位置、标高准确套管类型正确套管水平度、垂直度准确位置、标高、坡度正确消除管道交叉和矛盾除锈、防腐处理砌底根据工艺确定填堵方法质量控制措施绘制管道留洞图、洞口检查表套管类型根据使用部位进行明确立管套管管道完成后再固定套管分系统编制专项施工方案绘图解决施工交叉问题认真检查套管调正后固定牢固分项工程 质量控制点套管与管道的间隙均匀套管出地面高度不一分层分区打压根据做法表要求进行稳固冲洗砌底 质量控制措施与土建协调地面做法编制单项方案 水压试验刷漆、保温设备安装系统冲洗调试 编制单项方案 编制单项方案 空调管道系统安装工艺简述 系统安装程序:首先进行地下一层冷冻水管、冷却水管从机房到竖井的干管安装,同时进行立管的安装,待机房主要设备就位后进行机房设备出口支管的安装,同时进行各层干管的安装,待各层风机盘管就位后进行支管的安装,最后进行水压试验、保温和调校。 施工准备 管道系统工程量大,覆盖面广,施工工期长,是决定整个施工进度的关键,因此,施工前应做好充分的准备。首先施工图的会审,应组织各专业工长,严格细致,认真的审图,协同设计单位把图面存在的各种问题彻底解决,同时根据本工程的特点,管道设备安装空间位置教小,因此施工前项目技术负责人应组织各专业工程师,进行各专业协调,并应绘制相应的协调施工图,如竖井管道布置图、吊顶内管道设备电气综合布置图等,确保占用最小的空间得到最好的安装效果。 材料进货检验 为保证施工过程中所使用的各类材料质量合格,性能优良,所有进场材料必须按照材料进货检验程序进行严格细致的检验,同时订货时所选用的供货商必须按照材料采购申报程序申报得到监理和业主确认,并且业绩和声誉都较高的厂家。从而确保所选用的材料的质量合格,性能可靠。无缝钢管(焊接钢管) (1) 外观检查:所进场的无缝钢管应保证管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、扎折、结疤、 重皮及凸凹不平等现象,管端上应有生产厂家在管材上所印的标示(标准号,管道外径壁厚) ,并且标示清晰。焊接钢管表面应光滑,不允许有折叠、裂缝、分层、搭焊缺陷存在。(2) 材质检验:管材进场前应要求供应商随同材料提供该批管材的材质证明,交货的每批钢管必须有符合产品标准规定的质量证明书。质量证明书应有供方技术部门盖章。验收人员应依据GB8163-87、GB3091-91 标准对进场的材料的材质进行核对检验,确保材料的各项指标符合标准要求。(3) 材料外径及壁厚的检查:如以上两项检验符合要求,则应用卡尺对管材的外径及壁厚,按照《钢管进货检验作业指导书》即相关标准的要求每批抽查三根进行测量检验,并填质量证标示要求明书要求无缝钢管有印计成批管材有标牌符合标准符合标准 序号 管材名称

工艺管道安装施工方案80999

HBDJ/SGFA-QJ-NO.002 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 2017年月日

目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据 (1) 三、主要工程量 (1) 四、施工部署: (2) 4.1施工规划: (2) 4.2劳动力计划: (2) 4.3施工机械计划 (3) 4.4检测仪器计划 (3) 4.5辅助用料: (4) 五、施工工艺要求: (5) 5.1施工工序 (5) 5.2施工前的准备工作 (5) 5.3材料的验收 (6) 5.4阀门检验: (6) 5.5管道预制 (7) 5.6管道的焊接 (8) 5.7焊接检验 (11) 5.8支、吊架安装 (12) 5.9管道的安装 (12) 5.10管道的压力试验 (13) 六、管道防腐: (16) 6.1管道防腐的范围: (16) 6.2表面除锈: (16) 6.3防腐涂层: (16) 七、质量保证措施 (16) 7.1质量措施 (16) 7.2质量控制点: (18) 八、特殊气候条件下的施工 (19) 九、安全管理及保证措施: (19)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/5.29-IV1型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/5.29-IV2型)、一台15MW背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 2.1本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 2.2《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 5190.5-2012 2.3《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869-2012 2.4《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》DL/T 821-2002 2.5《火力发电厂水汽化学监督导则》DL/T 561-95 2.6《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB892 3.1-4 2.7《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T 5210.1-8 2.8华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量

空调设备安装施工方案

空调设备安装施工方案 施工程序 1材料设备检查 (1) 根据随机装箱单和设备清单,逐一核对名称、规格、数量,清点全部随机文件、质量检查合格证书。 (2) 对机组外观进行检查。机组上安装的仪表及包装是否完好,各盲板处有无松缝,保证机组气密性的阀件是否关牢,机组上的管路、线路是否损坏和变形。 (3) 检查机组上的电器仪表及测量仪表是否完好, .设备及其零、部件应无缺损、锈蚀、变形。 (4) 开箱检查应有建设单位人员及监理单位人员参加,并做好验收和交接记录。 2作业条件 A.施工前应具备设计和设备的相关技术文件。认真熟悉图纸,编制施工方案。若属大型设备,应单独编制设备运输吊装施工方案。冷水机组等大型设备的吊运方案,按规定审核、批准后施工。完成技术安全交底,做好施工技术准备工作。 B.对运输所经过的道路进行清理,核实预留的运输孔洞尺寸,主要材料和机具及劳动力等,有充分准备,并已做出合理安排。 C.利用建筑结构作为起吊、搬运设备的承力点时,应对结构的承载力进行核算,必要时应经设计单位的同意方可利用。 D.建筑物屋面、外墙、门窗和内部粉刷等工程应基本完工,有关的基础、沟道等工程应已完工,其混凝土强度不应低于设计强度的75%;安装施工地点及附近的建筑材料、泥土、杂物等,已清除干净 3设备现场运输 A.大型设备的现场运输按施工方案的要求进行,未经审批不得修改施工方

案。 B.设备水平运输时尽量使用小拖车,如使用滚杠需采用保护措施,防止设备磕碰。 C.设备垂直运输时,对于裸装设备应在其吊耳或主梁上固定吊绳,整装设备根据受力点选好固定位置将吊绳稳固在外包装上起吊,吊装时应采取措施,保证人员及设备的安全。 4设备就位调整 A.设备置于基础上后,根据已确定的定位基准面、线或点,对设备进行找正、调平。复检时亦不得改变原来测量的位置。当设备技术文件无规定时,宜在设备的主要工作面确定。 B.组合式空调机组在安装前先复查机组各段体与设计图纸是否相符,各段体内所安装的设备、部件是否完整无损,配件应安装齐全。 C.分段组装的组合式空调机组安装时,因各段连接部位螺栓孔大小、位置均相同,故需注意段体的排列顺序必须与图纸相符,安装前对各功能段进行编号, D.对于有表冷段的空调机组组装时应从空调设备上的一端开始,逐一将各段体抬上基座校正位置后加衬垫,将相邻的两段用螺栓连接严密牢固。 E.对于有喷淋段的空调机组组装时,首先安装喷淋段,再组装两侧的其它功能段。 F.风机单独运输的情况下,先安装风机段空段体,再将风机装入段体。

管道安装工程施工方案

管道安装工程施工方案 由于本工程需要进行施工图纸深化设计工作,并须预留每次不少于2周的时间作为甲方审批深化图纸的时间。所以在预留、预埋前须对图纸进行深化,待甲方审定后方可进行预留、预埋施工,再利用上建结构施工期间对其他安装图纸进行深化,以便管道安装的时间更充裕;如遇实际施工中有相矛盾的地方,可在现场作出相应调整,及时绘制图纸并尽快报批,以确保安装的顺利进行。 管道安装工程施工分为三个阶段进行,第一阶段:随结构进行预留孔洞、预埋套管及铁件、预埋管线等;第二阶段:结构施工接近结束,展开主要管线、设备安装施工并逐步进入高峰期;第三阶段:管道安装及系统调试并对管道安装工程进行验收收尾。 ㈠管道安装工程施工技术组织措施 ①管道安装各专业成立图纸深化协调小组,主要工作是:根据现有图纸协调设计单位绘制安装深化图纸,包括管线图、系统图等;配合设备厂家绘制设备暗转后果大样图及位置图;及时解决施工中遇到的专业矛盾的问题,并及时绘制出图纸以供审批;协调甲方对已绘制的深化图纸进行审批。 ②管道安装各专业与土建施工在计划上要做到协调,进行全盘考虑,统一布置。管道安装各专业在图鉴创造出作业面后时即可进行施工,在结构施工阶段应随钢筋绑扎的进度进行预留与预埋。 ③采用标准固定支架,吊架及吊杆等大部分定型加工产品,我们可以事先在工厂加工好备用,以减少现场加工制作,这样既减少了现场作业人员,也能保证质量和工期。 ④配管阶段采用小流水作业:在未正式配管前,先根据图纸预制出定尺寸钢管,两段套好丝,其中一些根据图纸相应偎好来回弯,并与接线盒用锁母固定牢固,一旦土建条件具备,立即进行配合工作。若预制的定尺寸钢管在配管过程中出现长度不够或稍长时,则用适当的活接头(事先预制)补充。 ⑤采用先进的安装工具(专用的手动、电动工具)以提高工效。

图解厨房下水管的安装

(一)下水的材料 现在的下水管及配件一般是PVC材料,以前在建材城有厂家专卖,质量相当好,管壁比较厚,也很光滑,现在建材市场卖的质量差多了,没找到专业卖这样材料的地方,一般大的建材超市里的下水管件质量还不错。PVC下水管很好安装,完全能自己动手,自己装的一点也不比施工队装的差,就算懒得动手,也最好自己先设计一下,再带着工人干。 先教大家认识一下下水管件,一般面盆、水池的下水管的规格有50、40、32的,这些数字代表管子的口径,就是5厘米、4厘米、3.2厘米, 管件也是这样的规格。常用的管件有下水管、三通、90度弯头、45度弯头及返水弯等(下水图一)。 45潮W

90輕头' l-ciTKjncuexr

还有各种变径,能把不同型号的管连接在一起,注意下图中的返水 弯与上面的形状不一样,返水弯有两种,一种是圆型的,一种是三角型的,下图中返水弯是圆型的,安装回旋余地更大些(下水图二) 2 这里特别介绍一下PVC管件中的伸缩节,要是碰到两头都是硬管的情况,连接必须用伸缩节,否则接不上。伸缩节的作用有点像镀锌管中的“游任”(音),我拆卸水盆时都是把伸缩节拧开,连盆带管一起拿出来(下水图三):

(二)下水的安装 厨房的下水主要有下排水和侧排水两种

下排水:下排水是排水口在地面上,下水管竖着穿过楼板,管道直接通向楼下,装下排水我习惯把返水弯装在最底下,这样要是还有别的下水,可共用一个返水弯(下水图四)。

做下水一般用50的返水弯,要是还有别的下水,就加三通,要用上面途中那种斜三通,这样水流得通畅。大多时厨房下水都比较复杂,有时自己都绕进去了,水路之所以难做主要是因为地方太小,橱柜里还装着别的电器,如垃圾处理器、小厨宝、净水器等,有的还要连接洗衣机等。 侧排水:侧排水的下水口在厨房主管道上,在地面以上,下水管有一部分横着通向主管道。下排水在楼下面有返水弯,要是楼板上面再装返水弯,就是双重防味了,而侧排水是下水管横着连接在主下水管中,一般只能装一个返水弯。 装过这样的下水,是在横管上接45度弯头,再接半个返水弯,但注意,这返水弯必须是那种三角型的,圆型的不好接,最后再接其他管, 一般来说,侧排水不如下排水通畅。后来转建材市场时,才发现有专门的侧排水下水,与自接的一个意思(下水图五)。

PPR给水管施工方案最新版

管道施工流程 生活给水管一聚丙烯管(PP-R为目前我国正在推广使用的新型生活给水管,可广泛应用于室内冷、热给水系统、空调水系统。PP-R管材是由无规共聚聚丙 烯材料制造而成。具有重量轻、卫生无毒、耐热性好、耐腐蚀、保温性能好等优 点。 一、施工准备 1. 施工技术人员认真熟悉图纸,领会设计意图,对图纸中发现的问题及时与业 主、监理及设计人员联系,并作图纸会审,作好会审记录。安装人员须熟悉-PP -R管的一般性能,掌握必须的操作要点。 2. 在各项预制加工项目开始前,根据设计施工图编制材料计划,,将需要的材料、设备等按规格、型号准备好,运至现场。 3. 材料设备要求:到现场的管材、管件等须认真检查并经监理、业主验明材质, 核对质保书,规格、型号等,合格后放能入库,并分别作好标识。 1)管材和管件的内外壁应光滑平整,无气泡、裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷, 色泽应基本一致。 2)管材的端面应垂直于管材的轴线。管件应完整、无缺损、无变形 3)管件和管材不应长期置于阳光下照射,为避免管子在储运时弯曲,堆放应平整。搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击,与尖锐触碰和抛、摔、拖。 4)施工现场与材料存放处温差较大时,应于安装前将管件和管材在现场放置一定时间,使其温度接近施工现场环境温度。 二、管道安装 所有户内管道从水表后开始采用PP-R管。安装工艺及要求 1)工艺流程 2)为确保安装质量,材料进货时应严格检验,其管径椭圆率应v 10%管材同一截面的壁厚偏差应V 14%内外壁应光滑、平整,无气泡、裂口、裂纹、凹陷、脱皮和严重的冷斑及明显的痕迹。 3)管材切割 管材切割也可采用专用管剪切断:管剪刀片卡口应调整到与所切割管径相符, 旋转切断时应均匀加力,切断后,断口应用配套整圆器整圆。 *断管时,断面应同管轴线垂直、无毛刺。 4)P P-R管的连接 可采用焊接、热熔和螺纹连接等方式。其中热熔连接最为可靠,操作方便,气密性好,接口强度高。本工程管道连接采用手持式熔接器进行热熔连接。 连接前,应先清除管道及附件上的灰尘及异物精选范本

管道安装施工方案最新版

管道安装施工方案 一、地下管道敷设 1、下管 1.1下管前的检查工作 (1)沟槽的检查 下管前应对沟槽进行检查,主要有以下内容: 检查槽底是否有杂物,若有应清理干净,槽底如遇棺材、粪污等不洁之物,应清除干净并做地基处理,必要时需消毒。 检查槽底宽度及高程,应保证管道结构每侧的工作宽度,槽底高程要符合现行的检验标准,不合格者应进行修整。 检查槽帮是否有裂缝及坍塌的危险,如有用支撑加固等方法处理。 检查槽边堆土高度,下管的一侧堆土过高、过陡的,应根据下管需要进行整理,并须符合安全要求。 检查地基、基础,如有被扰动的,应进行处理,冬季管道不得铺设在冻土上。 在混凝土基础上下管时,除检查基础面高程必须符合质量标准外,同时混凝土强度应达到5.0Mpa方可在基础上下管。 管道下沟前,应将管沟内塌方土、石块、雨水、油污和积雪等清除干净;应检查管沟或涵洞深度、标高和断面尺寸,并应符合相关设计要求;石方段管沟,松软垫层厚度不得低于300mm,沟底应平坦、无石块。 (2)管道检验

下管前对下管工具及设备必须进行安全检查,发现不正常情况,必须及时修理和更换。 下管前应详细检查管材、管件及接口材料是否符合质量要求。 1.2管节堆放 管节堆放宜放置在平整、坚实的场地,堆放时必须垫稳,防止滚动,堆放层数及高度应符合下表规定。装卸时应轻装轻放,运输时应垫稳、绑牢,不得互相撞击,接口及钢管的内防腐层应采取保护措施。 管节堆放层数与层高 1.3管道运输与布管 管道运输与布管应尽量在管沟挖成后进行。将管道布置在管沟推土的另一侧。管沟边缘与管外壁间的安全距离不得小于500mm。禁止先在沟侧布管再挖管沟,将土、砖头、石块等压在管道上,损坏防腐

排水管道安装图解厨房下水管如何安装

排水管道安装图解厨房下水管如何安装 一)下水的材料 现在的下水管及配件一般是PVC 材料,以前在建材城有厂家专卖,质量相当 好,管壁比较厚,也很光滑,现在建材市场卖的质量差多了,没找到专业卖这样材料的地方,一般大的建材超市里的下水管件质量还不错。PVC 下水管很好安装,完全能自己动手,自己装的一点也不比施工队装的差,就算懒得动手,也最好自己先设计一下,再带着工人干。 50 、40 、 先教大家认识一下下水管件,一般面盆、水池的下水管的规格有 32 的,这些数字代表管子的口径,就是5 厘米、4 厘米、3.2 厘米,管件也是这样的规格。常用的管件有下水管、三通、90度弯头、45 度弯头及返水弯等(下水图)。

还有各种变径,能把不同型号的管连接在一起,注意下图中的返水弯与上面 的形状不一样,返水弯有两种,一种是圆型的,一种是三角型的,下图中返水弯是 圆型的,安装回旋余地更大些(下水图二) 这里特别介绍一下PVC 管件中的伸缩节,要是碰到两头都是硬管的情况,连接必须用伸缩节,否则接不上。伸缩节的作用有点像镀锌管中的“游任”(音),我拆卸水盆时都是把伸缩节拧开,连盆带管一起拿出来(下水图三):

二)下水的安装 厨房的下水主要有下排水和侧排水两种。 下排水: 下排水是排水口在地面上,下水管竖着穿过楼板,管道直接通向楼下,装下排水我习惯把返水弯装在最底下,这样要是还有别的下水,可共用一个返水弯(下水图四)。

我做下水一般用50 的返水弯,要是还有别的下水,就加三通,要用上面途中那种 斜三通,这样水流得通畅。大多时厨房下水都比较复杂,我有时自己都绕进去了,水路之所以难做主要是因为地方太小,橱柜里还装着别的电器,如垃圾处理器、小厨宝、净水器 等,有的还要连接洗衣机等。 侧排水:侧排水的下水口在厨房主管道上,在地面以上,下水管有一部分横

空调水系统管道安装工程施工方案

空调水系统管道安装工程施工方案 一、空调系统简介 1、冷热源 本工程冷热源分别由设在地下室的制冷机房和锅炉房提供,夏季提供 7 ~12 ℃冷冻水;制冷机房选用两台离心式冷水机组和一台螺杆式冷水机 组;冬季空调热源由地下一层锅炉房换热站供给50 /40℃热水,经机房内分集水器供给楼内;空调水系统为四管制,风机盘管回水管上设温控电动两 通阀,新风机组、空调机组回水管上设动平衡电动调节阀,根据负荷变化, 对水路系统进行自动控制,有利于节能。局部区域采用两管制。 2、系统形式 采用风机盘管加新风系统,风机盘管负担房间内负荷,新风机组负担新风部分负荷。新风由各层的新风口经空气处理机进行预热交换后,经风管送到各房间。风机盘管设于吊顶内。局部区域采用全空气系统,设置空调送回风。 由新风竖井和新风管道向空调机组补充新风。 二、施工准备 1、施工准备 熟悉图纸 图纸会审 编制施工技术方案 人员配置施工机具准备编制设备材料 加工计划 核定设备 材料成本

加工定货

2、施工物资准备 材料、设备、配件、制品、机具是保证施工顺利进行的物资基础,这些物 资准备工作必须在工程开工之前完成。根据各种物资的需要量计划,分别落实货源,安排运输和储备,使其满足连续施工的要求。 A、物资准备工作程序:(如流程图)

施工预算施工进度计划 施工方法 资源需要量计划 加工订货,签订供应合同 确定运输方式和计划 组织进场,按平面图堆放 储存保管 使用 B、施工材料进场计划 空调专业主要材料进场计划表: 序号名称 规格单 型号位参考 进场时间备注数量 1 镀锌钢管 DN20 ~ 100 米分批2 无缝钢管DN15 ~米分批

冷冻水水管施工工艺标准[详]

通风空调水系统施工工艺 1、空调水管施工程序 2、空调水管道预制加工 施工准备时,将无缝纲管除锈且刷防锈漆一道,需要开焊接坡口处将坡开好,需法兰连接的将法兰片焊接好;需丝接的加工好丝扣。同时按设计图纸画出管道分路、变径、预留管口、阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置上做上标记,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工。 3、管道支架制作安装 管道支架加工制作前根据管道的材质、管径大小等按标准图集进行选型。支架的高度与其它专业进行协调后确定,防止施工过程中管道与其它专业的管线发生冲突。 参照标准准图集05R417-1并结合支架设置的部位选择相应形式的支架,采用适当的型钢制作,以便控制管道水平和垂直位移,以保证管道系统的安全运行。根据管道规格和安装高度,准确下料,成直

角焊接并防止变形,支架制作完后涂刷防护漆。支架螺栓孔位置须经过计算确定,定位后用台钻打眼。 选择管道的固定点,设置固定支架,如管道有热膨胀时通过支架补偿器来补偿;水平安装的管道,有水平位移,采用滑动支架; 支架安装程序:拉线→描点→打眼→上支架→找正→拧紧 支架安装前先拉线,给支、吊架位置打孔定位,支架安装时将支架调正后拧紧螺丝,安装平整牢固。 支架安装要根据规范及设计要求合理布置间距大小,公称直径不小于150mm的水管的活动支吊架要求采用能随膨胀收缩方向摆动的活动吊架,吊点一般设于梁上,吊架最大间距按<通风与空调工程施工质量验收规范>(GB 50243-2002)有关章节的规定,但当吊点无法设置于梁上时,也可适当减小吊架间距,将吊点置于楼板上。 临近阀门和其他大件管道须安装辅助支架,以防止过大的应力,临近泵接头处亦须安装支架以免设备受力。对于机房内压力管道及其他可把震动传给建筑物的压力管道,必须安装弹簧支架并垫橡胶垫圈以达到减震的目的。 管道穿墙或穿楼板处必须加套管,套管内径应比管道保温层外径大;套管处不得有管子接头焊缝,在管道保温工程竣工后,用柔性不燃材料(不得采用水泥砂浆)填缝,墙体上的套管两端应与墙面抹灰层外平,穿楼板的套管比建筑面层高出30毫米;套管用厚度为1毫米镀锌铁皮或内径合适的钢管制作。 冷水管及冷热两用水管的支、吊架处衬垫大于等于保温层厚度

室内给水管道安装施工方案

1、工艺流程 管道防腐和保温管道冲洗

2、安装准备: 认真熟悉图纸,根据设计要求做好准备工作。参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。 3、预制加工: 按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口、阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工(断管、套丝、上零件、调直、校对),按管段分组编号。 4、干管安装: (1)给水镀锌管安装:安装时从端头开始操作,端头加好临时丝堵以备试压用。把预制完的管道运到安装部位按编号依次排开。安装前清扫管膛,丝扣连接管道抹上铅油缠好麻,用管钳按编号依次上紧,丝扣外露2至3扣,安装 完后找直找正,复核甩口的位置、方向及变径无误。清除麻头,所有管口要加好临时丝堵。水平干管安装距墙、柱表面距离应符合表一的规定: 表 (2)管道的穿墙处均要加好套管及固定支架。 (3)给水管管径》70时,管道设计采用焊接法兰连接,管材和法兰根据设计压力选用,镀锌管道安装时不得污染,焊接法兰处应做防腐处理。 5、立管安装: (1)立管明装:每层从上至下统一吊线安装卡件,将预制好的立管按编号 分层排开,依次安装,对好调直时的印记,丝扣外露2至3扣,清除麻头,校

核预留甩口的高度、方向是否正确。外露丝扣和镀锌层破损处刷好防锈漆。支管甩口均加好临时丝堵。立管阀门安装朝向应便于操作和修理。安装完后用线坠吊直找正,配合土建堵好楼板洞。 (2)立管暗装:竖井内立管安装的卡件宜在管井口设置型钢,上下统一吊线安装卡件。立管安装后吊直找正,用卡件固定。支管的甩口应露明并加好临时丝堵。 (3)给水立管距墙净距应符合表二的要求: 表二 6、支管安装: 将预制好的支管从立管甩口依次逐段进行安装,根据管道长度适当加好临时固定卡,核定不同卫生器具的供水预留口高度、位置是否正确,找平找正后栽支管卡件,去掉临时固定卡,上好临时丝堵,支管距墙净距一般为20?25mm支管 如装有水表先装上连接管,试压后在交工前拆下连接管,安装水表。室内水表外壳距墙一般为10?30mm其前后直线段如超过300mm应煨弯沿墙敷设。 7、管道试压: 保温的给水管道在隐蔽前做好单项水压试验,管道系统安装完后进行综合水压试验。水压试验时放净空气,充满水后进行加压;当压力升到规定要求时停止加压,进行检查,如各接口和阀门均无渗漏,持续到规定时间,观察其压力下降在允许范围内,通知有关人员验收,办理交接手续。然后把水泄净,被破损的镀 锌层和外露丝扣处做好防腐处理,再进行隐蔽工作。 8、管道冲洗:管道在试压完成后即可做冲洗,冲洗应用自来水连续进行,应保证有充足的流量,当冲洗至各出口水色透明度与进水口目测一致时为合格,冲洗洁净后办理验收手续。 9、管道防腐和保温:(1)管道防腐:给水管道铺设与安装的防腐均按设计要求及国家验收规范施工,所有型钢支架及管道镀锌层破损处和外露丝扣要补刷防锈漆。

厨房水槽安装步骤与方法

厨房水槽安装步骤与方法 浮锈、霉斑,是由于安装时焊屑、水泥、油污等残留在水槽表面的,漏水,则是水槽与台面连接处未密封或缝隙大小不均匀,上下水管的过孔未密封而导致的,那么安装时应注意些什么呢? 目前大部分品牌水槽都提供上门安装服务,但需要提前两三天预约。很多业主买完水槽习惯直接让装修工人安装,但很多品牌水槽规定,如果不是请指定安装人员安装,水槽出现漏水等问题将不负责。 水槽安装时,台面留出的位置应该和水槽的体积相吻合,在订购台面时应该告知台面供应商水槽的大致尺寸,以避免重新返工。 水龙头上的进水管一端连接到进水开关处,安装时要注意衔接处的牢固,同时还要注意冷热水管的位置,切勿左右搞错。 一般水槽买到家后,工人才会根据水槽大小切割橱柜台面,放入台面后,需要在槽体和台面间安装配套的挂片。水槽要安装牢固,槽体不能左右摇晃。水槽安装在整个装修中算不上大工程,但安装过程中尽量多留意连接处的密封性。 安装完毕要做排水试验,将水槽放满水,同时测试下水和溢水孔的排水情况。排水时如果发现哪里有渗水的现象,应马上返工。排水试验后,确保没有问题的情况下,就可以对水槽进行封边了。在用硅胶封边时,要保证水槽与台面连接缝隙均匀,不能有渗水的现象。 设计橱柜时要预留水槽位,订购台面时需提供水槽大致尺寸,以免不符合返工重新做。 水槽应在厨房装修最后安装,装前要将水管中的水排干净。

先将龙头和进水管都安装完毕,龙头要安装牢固,连接处不渗水;将水槽放到台面中相应位置后将龙头进水管,冷热水管不能搞错;溢水孔、过滤篮的下水管与槽体衔接处密封牢固;在槽体和台面间安装配套挂片,避免细小空隙导致槽体摇晃;要做排水试验,将水槽放满水,测试过滤篮、溢水孔下水排水情况,发现渗水应该马上返工;槽体周围封边,用配好的吊挂螺丝夹紧调平,再用硅胶封边,保证水槽与台面连接处缝隙均匀,无渗水;安装完后要将水槽彻底冲洗干净。 资料来源:https://www.wendangku.net/doc/038622543.html,

管道安装施工方案

安化年产20万吨乙二醇项目外围配套工程管道安装 施 工 方 案 河南省安装集团有限责任公司 安化项目部 2011-04-20

编制:审核:批准:

管道施工方案 一、工程概况 河南煤化集团安化公司新建年产20万吨乙二醇项目工程,该工程由五环科技股份有限公司设计,多家施工企业参建;我公司承建工程包括气柜、一级电除尘、常脱、外围管道、锅炉房等;输送的介质有粗煤气、变换气、净化气、循环水、工艺空气、仪表空气等;工艺流程复杂、管道布置密集、高空多,针对该工程管道安装的特点编制如下施工方案。 二、编制依据 1、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB-50235 2、《电力建设施工及验收技术规范》(管道篇)DL5031-94 3、《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369—2006 4、《天然气集输管道施工及验收规范》SY0466-97 5、《简明给排水采暖工程安装手册》赵培森、田会杰主编中国环境科学出版社 6、《石油化工钢制管道工程施工工艺标准》SH/T3517-2001 7、《钢板制对焊管件》SH3409-96 8、《化工金属管道工程施工及验收规范》HG20225-95 9、《石油化工有毒可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501-2002 10、《压力管道安全技术监察规程—工业管道》TSG D0001-2009 11、《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)DL/5047-95 12、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB-50236 13、《管架标准图》HG/T21629-1999 14、《工程建设安装工程起重施工规范》HG20201-2000 15、《化工企业静电接地设计规程》HG/T20675-1990 三、管道安装施工工艺 施工准备?管道及组成件验收、检验?管道及组成件出库、搬运?管子、型钢刷底漆防腐?管道支架制作安装?管道地面加工预制、焊接?焊缝无损检测?管道吊装、组对、焊接、管托安装?管道检查调整?管道、支架静电接地?三查四定?管道系统强度及严密性试验?管道刷二道底漆?刷面漆、保温绝热?管道系统清洗、吹扫?易燃易爆有毒介质管道系统泄漏性试验?投入使用。

厨房排水问题,下水管的安装

厨房排水问题,下水管的安装(图文并茂) RSS打印复制链接大中小发布时间:2014-04-10 09:01:15 (一)下水的材料 现在的下水管及配件一般是PVC材料,以前在建材城有厂家专卖,质量相当好,管壁比较厚,也很光滑,现在建材市场卖的质量差多了,没找到专业卖这样材料的地方,一般大的建材超市里的下水管件质量还不错。PVC下水管很好安装,完全能自己动手,自己装的一点也不比施工队装的差,就算懒得动手,也最好自己先设计一下,再带着工人干。 先教大家认识一下下水管件,一般面盆、水池的下水管的规格有50、40、32的,这些数字代表管子的口径,就是5厘米、4厘米、3.2厘米,管件也是这样的规格。常用的管件有下水管、三通、90度弯头、45度弯头及返水弯等(下水图一)。 还有各种变径,能把不同型号的管连接在一起,注意下图中的返水弯与上面的形状不一样,返水弯有两种,一种是圆型的,一种是三角型的,下图中返水弯是圆型的,安装回旋余地更大些(下水图二)

这里特别介绍一下PVC管件中的伸缩节,要是碰到两头都是硬管的情况,连接必须用伸缩节,否则接不上。伸缩节的作用有点像镀锌管中的“游任”(音),我拆卸水盆时都是把伸缩节拧开,连盆带管一起拿出来(下水图三):

(二)下水的安装 厨房的下水主要有下排水和侧排水两种。 下排水:下排水是排水口在地面上,下水管竖着穿过楼板,管道直接通向楼下,装下排水我习惯把返水弯装在最底下,这样要是还有别的下水,可共用一个返水弯(下水图四)。

做下水一般用50的返水弯,要是还有别的下水,就加三通,要用上面途中那种斜三通,这样水流得通畅。大多时厨房下水都比较复杂,有时自己都绕进去了,水路之所以难做主要是因为地方太小,橱柜里还装着别的电器,如垃圾处理器、小厨宝、净水器等,有的还要连接洗衣机等。 侧排水:侧排水的下水口在厨房主管道上,在地面以上,下水管有一部分横着通向主管道。下排水在楼下面有返水弯,要是楼板上面再装返水弯,就是双重防味了,而侧排水是下水管横着连接在主下水管中,一般只能装一个返水弯。 装过这样的下水,是在横管上接45度弯头,再接半个返水弯,但注意,这返水弯必须是那种三角型的,圆型的不好接,最后再接其他管,一般来说,侧排水不如下排水通畅。后来转建材市场时,才发现有专门的侧排水下水,与自接的一个意思(下水图五)。 总结一下,设计下水先要有个大概的构思,在图纸上设计后,最重要的一步是要在现场“比划”,也就是把管件虚接一下,在橱柜下预演一遍,因为纸上设计是平面的,以立体的安装会有很大差距,实地设计好后,下一步才能正式安装。 (三)下水安装IYD 我装下水基本是用PVC管件自己粘,管件造价不高,虽然较麻烦,可是别人装的总觉得装的不如自己装的顺眼。用PVC管件粘的下水比较结实,一般不改动,就可一直用下去。