文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工业管道安装工程质量监督检查要点

工业管道安装工程质量监督检查要点

工业管道安装工程质量监督检查要点
工业管道安装工程质量监督检查要点

工业管道安装工程质量监督检查要点

(一)检查依据

1.中华人民共和国国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235—97

2.中华人民共和国国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

GB50236—98

3.中华人民共和国国家标准《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184—93

4.中华人民共和国国家标准《无缝钢管超声波探伤方法》GB5777—86 5.中华人民共和国石油化工行业标准《石油化工钢制管道工程施工工艺标准》SH517—91

6.中华人民共和国化学工业部标准《化工金属管道工程施工及验收规范》HG20225—95

7.中华人民共和国行业标准《夹套管施工及验收规范》FJJ211—86

8.中华人民共和国石油化工行业标准《阀门检验与管理规程》SHJ518—91 9.中华人民共和国石油化工行业标准《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501—1997

10.设计施工图文件

(二)适用范围

本检查要点适用于新建、改建、扩建的设计压力不大于42MPa、设计温度不超过材料允许的温度的工业金属管道安装工程。

(三)检查内容

1.质保条件检查

见“通用工业设备安装工程质量监督检查要点”

2.设计施工图纸及施工组织设计(方案)检查

见“通用工业设备安装工程质量监督检查要点”

3.质保资料检查

(1)进入现场的管材、管件、焊材、阀门等的合格证、质量证明书。

(2)阀门检验、阀门解体及安全阀调试记录。

(3)焊工合格证、焊接工艺评定、焊接工作记录。

(4)焊缝无损探伤报告和热处理记录。

(5)隐蔽工程验收记录会签手续齐全并有示意图。

(6)管道系统静电接地电阻值测试记录、系统试验、吹洗、脱脂、酸洗、钝化记录等资料及会签手续齐全。

(四)检查要点

1.现场组装的机器或设备所属管道,应按制造厂的技术文件施行,但质量标准不得低于国家规范的规定。————GB50235—97第1.0.5条2.输送剧毒流体、有毒流体、可燃流体管道的阀门;输送设计压力大于1MPa或设计压力小于等于1MPa且低于-29℃或高于186℃的非可燃流体、无毒流体管道的阀门,应逐个进行流体压力试验或密封试验,不合格者,不得使用。——GB50235—97第3.0.5.1、3.0.5.2条3.带有蒸汽夹套的阀门,夹套部分应以1.5倍的蒸汽工作压力进行压力试验——GB50235—97第3.0.11条

4.夹套管的主管管件,应使用无缝或压制对接管件,不得使用斜接弯头。夹套弯管的套管和主管,应保证其同轴度,偏差不得超过3mm。——GB50235—97第4.5.9、4.5.10条

5.直管段上两对接焊口中心面间的距离,当公称直径大于或等于150mm 时,不应小于150mm;当公称直径小于150mm时,不应小于管子外径。焊缝距离弯管(不包括压制、热推或中频弯管)其起弯点不得小于100mm,且不得小于管子外径。——GB50235—97第5.0.2.1、5.0.2.2条

6.环焊缝距支、吊架净距不应小于50mm,需热处理的焊缝距支吊架不得小于焊缝宽度的5倍,且不得小于100mm。不宜在管道焊缝及边缘上开孔。——GB50235—97第5.0.2.4、5.0.2.5条

7.除设计文件规定的管道冷拉伸或冷压缩焊口外,不得强行组对。应根据设计规定对奥氏体不锈钢焊缝极其附近表面进行酸洗、钝化处理。——GB50235—97第5.0.6条,GB50236—98第6.3.13条

8.伴热管经过主管法兰时,伴热管应相应设置可拆卸的连接件。伴热管不得直接点焊在主管上。——GB50235—97第6.7.2、6.7.4条

9.水平管道上的阀门,其阀杆及传动装置应按设计规定安装,动作应灵活。

安全阀应垂直安装。——GB50235—97第6.9.5、6.9.8.1条

10.管道组成件及管道支承件的材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定,并应按国家现行标准进行外观检查,不合格者不得使用。材质为不锈钢、有色金属的管道组成件及管道支承件,在储存期间不得与碳素钢接触。暂时不能安装的管子,应封闭管口。——GB50235—97

第3.0.2、3.0.14条

11.管道焊缝位置应符合GB50235—97第5.0.2条的规定,管道施焊环境应符合SH3501—1997第5.1.4、5.1.5条规定。

12.在管道焊缝及其边缘不宜开孔,否则被开孔周围一倍孔径范围内的焊接接头应100%进行射线探伤检测。——SH3501—1997第5.2.1.4条

13.焊接接头组对前,应用手工或机械方法清理其内外表面,在坡口两侧20mm范围内不得有油漆、毛刺、锈斑、氧化皮及其他对焊接过程有害的物质。——SH3501—1997第5.2.7条

14.焊缝外观应成型良好,宽度以每边盖过坡口2mm为宜。角焊缝的焊脚高度应符合设计规定,外形应平缓过渡。——SH3501—1997第

5.5.2条

15.焊接接头表面不允许有裂纹、未熔合、气孔、夹渣、飞溅存在。焊缝咬边深度不应大于0.5mm,连续咬边长度不应大于100mm,且焊缝两侧咬边总长不大于该焊缝全长的10%。焊缝表面不得低于管道表面。

焊缝错边量不应大于管道壁厚的10%,并不大于2mm。——SH3501—1997第5.5.3条

16.奥氏体不锈钢焊接接头焊后应进行酸洗与钝化处理。——SH3501—1997第5.3.8条

17.管道焊缝的内部质量,应按设计文件规定进行射线照相检验或超声波检验,检验位置应由建设单位和施工单位的质检人员共同确定,抽检比例和质量等级应符合设计文件要求。——SH3501—1997第7.4.1、

管道质量保证措施

2 管道工程施工质量保障措施 本着先地下后地上,先主体后附属的施工原则,安排各分项工程的施工。先是清表、垃圾清运区域内的障碍物的清除,并全部外运出场。然后,进行污水管道的开挖、埋管等一系列工作。污水管道施工在井点降水、开挖、管道基础、埋管、窨井及回填等工序上形成流水作业。 1 室外排水工程质量保障 1、室外管线施工测量 1、施工测量放线 1.1对于管道轴线、高程的测量仪器选用全站仪、经纬仪和自动水准仪。所有测量仪器应经过校验合格后方可使用。 1.2依据设计单位提供的平面控制网点和有关水准网点的位置、编号及坐标和高程数据,建立测量导线控制点,以便确定管道的轴线和高程。导线控制点应设在永久性构筑物上。 1.3依据测量导线控制点及设计施工平面图上标明的管道位置,用全站仪在地面上定出管道轴线或转折点,向外延伸一定距离在地面上钉出控制座标桩;再用水平仪在管道变坡点栽上水平桩。并在座标桩和水平桩处设龙门板。 1.4根据管沟中心与宽度,在龙门板上钉上三个钉子,标出管沟中心与边线,然后拉线于钉子上,并在板上标出挖沟的深度。最后用白灰沿着线绳放出开挖线(坡度的边沿线上)。 1.5管道中线定位完成后,应按施工用地的范围对地上、下障碍物进行核查。并在施工图纸中标出测得的数据资料,应存档。 1.6管道试压前,应对管道系统的三通、弯头、管井等部位的座标、高程进行复测,并按节点编号,据实填写测量成果记录,作为竣工原始资料。 1.7施工测量允许偏差须符合下表的规定。

1.8雨水管道开挖前,从道路中心线引出雨水管道中心线,按不同管径的沟槽宽度用白灰撒出下水道沟槽边线,然后开挖,使雨水管道的中线控制在质量标准范围内。 2、沟槽开挖 2.1、管沟开挖: 根据图纸管线的分布和实际地质情况,拟采用人工配合机械开挖的方法。人工填土层用机械开挖和人工开挖,分别采用1:0.25和1:0.33的放坡系数,开挖沟底宽,应比管道构筑物横断面最宽处侧加宽0.6米,以保证基础施工和管道安装有必要的操作空间,开挖弃土应随挖随运,以免影响交通;场地开阔处,开挖弃土应置于开挖沟槽上边线1.0米以外,以减少坑壁荷载,保持基坑壁稳定;沟槽开挖期间应加强标高和中线控制测量,以防超挖。当人工开挖沟槽深度超过2.0米且地质情况较差时,需对坑壁进行支撑(详见沟槽开挖及支撑方案图)。当采用机械开挖至设计基底标高以上0.2米时,应停止机械作业,改用人工开挖至设计标高。 雨、污水管埋在道路中间,埋深 0.7—4.5米之间。经过综合考虑,在挖方地段采取机械大开挖,边坡岸1: 0.75设置,当挖深超过3米时分层开挖,每层的深度不超过2米,留台宽度为1米。管道沟槽底部的开挖宽度按下式计算:B=D1+2(B1+B2)。D1——管道结构的外缘宽度,B1——管道一侧的工作面宽度,当D1≤500时、为400mm,当 500<D1≤1000时、为400。B2取150mm. 堆土的高度不等超过1.5米,坡脚离槽口边缘要大于0.8米。、沟槽开挖不得扰动天然地基或地基处理要符合压实度要求。 当在填方区铺设管道时,先做好道路的地基处理,待地基处理完毕后再铺设管道。 2.3 挖方注意事项: ①、施工中要经常测量和复核管道平面位置,标高和边坡是否符合设计要求

消防工程施工工艺含主要质量控制要点总结计划.doc

消防工程施工工艺及主要质量控制要点

机电安装工程施工工艺及主要质量控制要点 消防工程 一、材质要求及连接形式(检查下此表 各项是否正确) 名称材质接口 ≥DN100,热镀锌无缝钢管沟槽式连接 消火栓管道 丝扣配 <DN100,内外壁双面热镀锌钢管 件连接 主要管材≥DN80,热镀锌钢管丝扣配件连接 < DN65,内外壁双面热镀锌钢管 喷淋管道 室外明露和室内公共部位有可 1 保温丝扣配 1 采用超细玻璃棉进行保温。件连接 1 防腐消火栓和喷淋管道试压完毕后 2 除锈刷防锈漆二度,全部消防 二、各流程 1.管道安装流程 施工准预留、管道放管道元系统试管道安管道加支架制系统清防腐试运行竣工验 管道安装工艺流

2.丝扣(最好配几个步骤图) 施工准备→断管→套丝→管道及管件配 装→管段调直→固定 3卡箍连接 管道下料→管道滚槽→毛刺清理→密封圈涂 剂→密封圈安装→管道及部件连接→卡箍安 装→螺丝紧固 A B 下压力 管道 管道滚槽毛刺清理

密封圈涂剂 密封圈安装 管道及部件连接

卡箍安装 螺丝紧固 4.支架制作安装流程 支架选型确定尺寸下料支架制作支架防腐、涂漆支架安装 三、主要控制要点 1 标准旋入螺纹扣数及标准紧固扭矩;

公称直径旋入扭矩管钳规格(mm)长度螺纹扣N·m (mm)× 15 11 6.0 ~40 350× 20 13 6.5 60 .15 6.5 ~350× 25 15 6.0 ~100 450× 32 17 7.0 ~120 450× 40 18 7.0 ~150 600× 50 20 9.0 ~200 600× 65 23 10.0 ~250 900× 80 27 11.5 ~300 900×2.沟槽的深度、宽度尺寸技术要求 管道公称直径沟槽宽度 (mm) 沟槽深度( mm)DN25 1.40 DN32 7.2 DN40 1.61 DN50 DN65 1.97 DN80 8.74 DN100 2.12 DN125 DN150 2.16 DN200 2.34 DN250 11.91 2.39 2.77 允许的最小壁厚(mm) 1.65 2.11 2.77 3.40 3.96 DN300

压力管道安装的焊接缺陷产生及防治(2021版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 压力管道安装的焊接缺陷产生及 防治(2021版)

压力管道安装的焊接缺陷产生及防治(2021 版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 随着我国经济发展,压力管道在各领域中不断的应用,它广泛应用于石油化工、核电、科研、国防、医疗卫生和文教体育等各部门。其中压力管道的安全,我国已经制定了法规《压力管道安全管理与监察规定》。压力管道的作业一般都在室外,敷设方式有架空、沿地、埋地,甚至经常是高空作业,环境条件较差,质量控制要求较高。由于质量控制环节是环环相扣,有机结合,一个环节稍有疏忽,导致的都是质量问题。稍有不慎,极易发生安全事故。而焊接是压力管道施工中的一项关键工作,其质量的好坏、效率的高低直接影响工程的安全运行和制造工期,因此控制焊接的质量显得更为重要。本文主要是碳钢管道、奥氏体不休钢管道在焊接过程中针对焊接缺陷产生及防治,采取严格措施,才能保证压力管道的焊接质量,确保优质焊接工程的实现,加快现代化建设具有十分重要的意义。 随着我国化工、水电站生产水平的不断进步。压力管道在各领域

质量保证措施(管道工程)

质量保证措施(管道工程) 1、质量控制和保证的指导原则 ①首先建立完善的质量保证体系,配备高素质的项目管理和质量管理人员,强化“项目管理,以人为本”。 ②严格过程控制和程序控制,开展全面质量管理,树立创“过程精品”、“业主满意”的质量意识,使该工程成为我公司具有代表性的优质工程。 ③制定质量目标,将目标层层分解,质量责任、权力彻底到位,严格奖罚制度。 ④建立严格而实用的质量管理和控制办法、实施细则,在工程项目上坚决贯彻执行。 ⑤严格样板制、三检制、工序交接制度和质量检查和审批等制度。 ⑥广泛深入开展质量职能分析、质量讲评,大力推行“一案三工序”管理措施(即“质量设计方案、监督上工序、保证本工序、服务下工序”)。 ⑦利用计算机技术等先进的管理手段进行项目管理和质量管理及控制,强化了质量检测和验收系统,加强质量管理的基础性工作。 ⑧大力加强图纸会审、图纸深化设计、详图设计和综合配套图的设计和审核工作,通过确保设计图纸的质量来保证工程施工质量。 ⑨严把材料(包括原材料、成品和半成品)、设备的出厂质量和进场质量验收关。

⑩确保检验、试验和验收与工程进度同步;工程资料与工程进度同步;竣工资料与工程竣工同步;用户手册与工程竣工同步。 2、建立质量保证体系 运用先进的技术、科学的管理、严谨的作风,精心组织、精心施工,以优质的产品满足业主的要求。项目管理中大力推行“一案三工序管理措施”即“质量设计方案、监督上工序、保证本工序、服务下工序”和QC质量管理活动,全面推行标准化管理,加强了质量管理的基础工作,使工程质量综合保证能力显著提高。 3、建立组织保证体系 建立项目经理承包制,落实质量责任制,使责权利相统一,把工程质量与经济效益挂钩,项目经理对工程进行全面领导,对质量全面负责,是质量的第一责任者,项目总工代表项目经理对质量工作进行具体的管理。建立由项目经理领导,项目副经理中间控制,质检员基层检查的三级管理系统。 ①

工艺管道安装施工方案80999

HBDJ/SGFA-QJ-NO.002 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 2017年月日

目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据 (1) 三、主要工程量 (1) 四、施工部署: (2) 4.1施工规划: (2) 4.2劳动力计划: (2) 4.3施工机械计划 (3) 4.4检测仪器计划 (3) 4.5辅助用料: (4) 五、施工工艺要求: (5) 5.1施工工序 (5) 5.2施工前的准备工作 (5) 5.3材料的验收 (6) 5.4阀门检验: (6) 5.5管道预制 (7) 5.6管道的焊接 (8) 5.7焊接检验 (11) 5.8支、吊架安装 (12) 5.9管道的安装 (12) 5.10管道的压力试验 (13) 六、管道防腐: (16) 6.1管道防腐的范围: (16) 6.2表面除锈: (16) 6.3防腐涂层: (16) 七、质量保证措施 (16) 7.1质量措施 (16) 7.2质量控制点: (18) 八、特殊气候条件下的施工 (19) 九、安全管理及保证措施: (19)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/5.29-IV1型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/5.29-IV2型)、一台15MW背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 2.1本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 2.2《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 5190.5-2012 2.3《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869-2012 2.4《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》DL/T 821-2002 2.5《火力发电厂水汽化学监督导则》DL/T 561-95 2.6《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB892 3.1-4 2.7《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T 5210.1-8 2.8华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量

污水处理厂及其管道工程施工质量安全控制要点123

污水处理厂及其管道工程施工质量安全控制要点 一、目的和依据 (一)目的 指定污水处理工程建设质量控制关键环节,对我公司在建污水处理厂及其管道工程的质量和施工安全实施有效控制。 本要点仅列出关键环节的内容、技术要求及各种验收的主要技术资料,未列出的内容、技术要求及验收技术资料依照现行的有关技术标准。 (二)依据 现行有关法律法规、住房和城乡建设部规章、国家技术标准、国家行业标准、地方标准。 二、监督与管理 (一)接受政府监督 1、工程质量监督和安全监督登记手续按照规定条件办理工程质量监督和安全监 督登记手续。 2. 施工许可依照《建筑工程施工许可管理办法》,按照规定条件办理施工许可 证。 3. 质量安全监督建设工程质量安全监督机构对参建各方主体的质量行为和安全行为进行重点监督,对涉及结构安全和重要使用功能的关键部位进行抽查。对施工过程中一些关键部位的验收和交工验收,监督机构派出人员到场监督,发现质量安全隐患或违法违规行为发出监督通知书责令责任方改正。 4. 验收与备案 工程经交工验收合格后方可投入试运行,试运行完成后的工程应通过各部门联合进行的综合验收,综合验收合格后建设单位应到属地住房和城乡建设主管部门备案,备案后的污水处理厂工程方可投入正式运营。

(二)参建各方责任主体对工程的管理 1. 建设单位的工程管理 1)执行基本建设程序工程建设必须严格执行基本建设程序,先勘察、后设计、再施工。 2)施工图设计文件审查 施工图设计文件包括施工图和设计变更文件。 施工图设计文件应经审图机构审查合格,并在属地住房和城乡建设主管部门备案后方可使用。 3)办理监督登记手续、领取施工许可证建设单位必须办理质量监督和安全监督登记手续,领取施工许可证。 2. 参建各方的资质和人员资格勘察、设计、施工、监理、审图、检测等企业和机构应具备相应资质,其从业人员应具备执业资格或上岗资格。 3. 现场管理机构、监理机构的人员配备和履行职责 施工单位、监理单位应按规定、按专业配备足额的管理人员和监理人员。所配备的人员应有执业资格或上岗资格并不得随意更换,工程项目部应配备专职质检员和专职安全员。须更换项目经理、项目总监理工程师、专职质检员、专职安全员的,应到属地住房和城乡建设主管部门登记备案,须更换项目经理或项目总监理工程师的,尚须征得建设单位同意。 管理人员和监理人员必须在施工现场履行职责。 4. 施工组织设计、专项施工方案、监理规划、监理细则 施工单位应按工程的实际情况编制施工组织设计,对危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。对需要专家论证的专项施工方案,施工单位应组织专家论证并按规定程序审查批准后方可实施。

压力管道焊接质量保证措施

压力管道焊接质量保证措施 焊接过程是压力管道工程施工的关键过程和主要过程。焊接过程的质量控制对保证压力管道工程的安装起着严重的作用。因此,控制好压力管道工程中的焊接质量是管道安装质量控制的关键。 1.焊前准备 焊工 凡是从事压力管道焊接的焊工、必须按照ASME锅炉及压力容器规范国际性标准Ⅳ第Ⅲ焊接技能评定的规定进行评定,评定合格后,方可从事相应的焊接施工。 焊接用设备 压力管道焊接所需的手工电弧焊机、氩弧焊机、焊条烘干设备和焊缝热处理装置应齐全、完善、性能安定可靠,应装有在校检期内合格的电流、电压表、压力表。 坡口加工算帐 需进行热切割或焊接的内外表面应算帐明净,去除油漆油污、锈斑、氧化皮以及在加热时对焊缝或母材都无益的其他物质。 定位、组对 待连接的组件环缝或斜接缝端部的内表面应在WPS和工程设计尺寸限制范围内对准。如果组合件的外表面不成一直线,则焊缝应制成坡形。 2.材料与焊材 (1)焊接材料入库时,应按相应标准的规定进行检查和验收,合格后方可入库。

(2)焊条的保管、烘干、发放、回收统一由专人负责。管道所用焊材应建立专用焊材库和焊条烘干室,并配备去湿机和干湿温度计,使焊材库相对湿度保持在60%以下。 (3)首先由烘烤人员对焊条进行外观检查,确认合格后放入烘干箱,按焊条说明书进行烘干。烘好的 每次领用的数量不得超过5千克。 (5)烘好的焊条领出后应放置在保温筒中,如超过4小时不用,应从头烘烤,但重烘次数不得超过两次。当天施焊所剩的焊条和焊条头应退回烘干室,烘干室按规定从头烘干并标识,下次领用时应优先发放,经二次烘干未用完的焊条不得用于正式工程。 (6)氩弧焊采用的氩气应符合相应标准的有关规定,且纯度不应低于99.96%。 3.焊接工艺评定及施焊工艺 每个工程项目的管线焊前焊接工程师首先核实焊接工艺评定是否满足施工要求。若不能满足要求,焊接工程师应组织相关的人员进行焊接工艺评定的评定工作。需要施焊的各种材质、焊接接头形式的焊接工艺评定覆盖率必须达到100%。焊接技术人员应依据设计图纸,有关施工规范及现行标准,根据焊接工艺评定并结合施工现场的实际条件制定切实可行的焊接工艺指导书。施工前对焊工和管工进行技术交底,内容包括焊接材料、工艺参数、焊前预热、层间、后热、热处理的温度和时间、对焊接材料的保管、使用以及无损检测等各项要求。预热温度按照ASMEB31.3-2006第V章制作、装配和安装篇表330.1.1。热处理温度、时间按照ASME B31.3-2006第V章制作、装配和安装篇331热处理的要求。 管线编号应在焊接工艺指导书上标明,例外工艺的管线分别编号,相同焊接工艺管线可以写在一个工艺指导书中,注明管线代号。管工按焊接交底制备坡口,现场质检员按此确认坡口、尺寸及组装要求。焊工必须严格执行焊接工艺,现场质检员应加强这方面的监督检查,这是保证焊接质量的关键。

1、管线回填土施工质量及控制措施

管线回填土施工质量及控制措施 1.严格控制回填土土质。回填土中不得含有碎砖、石块、混凝土碎块及大于 10cm的硬土块;填土含水量以接近最佳含水量为宜。还土前,应对所还土壤进行轻型标准击实试验,测出其最佳含水量和最大干密度;回填时槽内应无积水,不得回填淤泥、腐殖土、冻土及有机物。 2.严格控制每层回填土厚度。管沟回填应分层夯实,每层厚度不大于30cm 并对每层填土的密实度按规范进行检测,合格才能继续回填;要求管道两侧同时进行填土,两侧高差不大于30cm。 3.严格控制回填土密实度。管沟胸腔部位密实度不小于90%;管顶50cm范围内密实度应在85%?88%之间,以防压坏管材和盖板:管项50cm以上密实度要求同路基密实度一样。 管线工程是隐蔽工程,只有加强对施工过程中各个环节的质量控制,才能防止各种质量通病的发生,确保整体工程施工质量达到优良。 4.管线回填工作开始前,必须向驻地监理工程申报管线回填土专项部位工程开工申请,阐明施工方案,技术措施及回填质保体系,获批准后方可施工。 管线回填必须符合施工技术规范要求,按规定频率进行回填土的轻、重击实试验,求得该填料的最佳含水量和最大干密实度。沟槽内不得有积水、淤泥,所用填料严禁有砖头、砼块、树根、垃圾和腐殖质。 回填必须分层夯实或碾压,沟槽窄小应扩槽,要有足够工作宽度:①采用蛙式夯,虚土厚度〉20cm②采用压路机,不应超过 30cm 碾压的重叠宽度不应小于20cm。施工单位 必须积极创造条件,在不损及管道的前提下, 尽早使用压路机进行回填碾压,在所回填段 落,立标牌,标明施工负责人,质控试验人员 和现场监理人员的姓名。每层回填完毕,自检 合格后,层层报监理抽查验收,合格后,方可 进行下层回填,凡是监理抽检不合格的,要返 工或补压,直至达到合格标准。管道回填必须 保证管以上50cm范围内要用蛙式夯夯实,回填 管道两侧和管顶时管道两侧对称进行,高差不超过30cm 不得使 管道位移或损伤。分段回填时,相邻段的接茬应形成台阶,每层台阶宽度玄厚度2倍。 回填密实度标准:(见图一) 胸腔(I区)》95% (轻型击实)。 管顶以上50cm范围内(II区)>87%(轻型击实)。 管顶以上50cm至路床(III区),按路床以下深度划分回填密度,执行《市政工程质量检验评定标准》(DBJ01-11-95)重型击实标准。

消防工程施工工艺及主要质量控制要点

机电安装工程施工工艺及主要质量控制要点 消防工程 一、材质要求及连接形式(检查下此表各项是否正确) 二、各流程 1.管道安装流程 管道安装工艺流程图 2.丝扣(最好配几个步骤图) 施工准备→断管→套丝→管道及管件配装→管段调直→固定3卡箍连接 管道下料→管道滚槽→毛刺清理→密封圈涂剂→密封圈安装→管道及部件连

接→卡箍安装→螺丝紧固 管道滚槽毛刺清理密封圈涂剂密封圈安装 管道及部件连接 卡箍安装 螺丝紧固 4.支架制作安装流程 三、主要控制要点 1标准旋入螺纹扣数及标准紧固扭矩; 2.沟槽的深度、宽度尺寸技术要求

3. 3.技术控制要点及要求(检查及再加几条) 1.丝扣连接 A断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管。 B套丝:将断好的管材,按管径尺寸分次套制丝扣,一般以管径15~32mm者套二次,40~50mm者套三次,70mm以上者套3~4次为宜。 C配装管件:根据现场测绘草图,将已套好丝扣的管材,配装管件。 D 管段调直:将已装好管件的管段,在安装前进行调直。 E沟槽的深度、宽度尺寸应符合下列要求 2.卡箍连接 A准备好符合要求的沟槽管段、配件和附件,并将管内杂物清除干净。 B检查橡胶密封圈是否完好;将其套在一根钢管的端部。 C将另一根钢管靠近已卡上橡胶密封圈的钢管端部,两端处应留有一定的间隙。我们施工中间隙一般保持在2mm左右。

D将橡胶密封圈套在另一根钢管顶端,使橡胶密封圈位于接口中间部位,并在其周边涂抹润滑剂(无特殊要求时可用洗洁精或肥皂水)。 E两根管道的轴线应对正。 F在接口位置橡胶密封圈外侧安装上、下卡箍,并将卡箍凸边卡进沟槽内。 G用手力压紧上下卡箍的耳部,并用木榔头槌紧卡箍凸缘处,将上下卡箍靠紧。 H在卡箍螺栓位置穿上螺栓,并均匀拧紧螺母,防止橡胶密封圈起皱。 I 检查确认卡箍凸边全圆周卡进沟槽内。 3.支架(加几条) A. 4.其他要求及注意事项(加几条) A.管道对接前检查管道内部清洁情况; B.支架所有焊缝必须满焊; C.焊接后及时清理焊渣;

燃气管道安装中常见的问题及质量控制

燃气管道安装中常见的问题及质量控制 摘要:燃气行业已经成为我国经济发展的支柱产业之一,而燃气管道的质量是否过关已经成为影响燃气产业发展是否稳定的重要因素,因此在燃气管道安装过程中一定要对质量的有效控制,以保证燃气企业的安全生产。本文介绍了燃气管道安装中常见的几个问题及相应的处理方法,并探讨管道安装质量控制措施。 关键词:燃气;管道安装;问题;质量控制 前言 随着我国经济和社会的快速发展,在各生产和生活领域对天然气的需求量越来越大,因此近年来我国天然气的生产规模也随之扩大,在燃气企业经营过程中,因天然气具备一定的毒害性和易燃易爆性,如果泄露会对人体健康造成伤害,并容易发生重大事故,会给企业造成巨大的经济损失和社会负面影响,而各类管道则是最易发生泄漏问题的地方,因此在各种燃气装置安装时一定要做好管道安装的质量管理工作,以确保管道的密闭性和抗压能力,要做到发现问题及时解决,以防止问题进一步扩大,为燃气企业的安全生产提供平稳运营基础。1燃气管道安装中常见的问题及处理方法 1.1管段制作中存在的问题 燃气管道的管体制作过程中,很多施工单位对管段的制作要求不严,因此可能出现制作出来的管段与设计图纸不一致,并不经任何质量测试就进行安装,从而给管道的运营埋下质量隐患。 施工单位一定要在一定数量的管道组对完毕后,将其与设计图纸进行详细的比对,使之与设计图纸完全一致,对有不符合设计要求的管段要及时处理,同时对管段进行相应的质量测试,经测试合格的方可用于管道安装,并将管段编号记录,填写测试结果和相关负责人,并经监理审查合格后方可进行下一步施工。 1.2管道焊接中存在的问题 管段的焊缝处是管道气密性及强度最薄弱的部分,因此焊接质量可靠与否直接影响燃气管道的强度和气密性,施工中,由于施工单位往往随意性很大,缺少相关的质量管理以及检验、监督措施,使得施工人员大多数都是靠着自己的经验来焊接,再加上有的人员粗心大意,缺乏质量意识,在管段与管段之间的焊接口未完全对准的情况下就开始热熔焊接(以下简称焊接),导致焊缝过宽或者管段偏心错位等情况的发生。 鉴于此,要想保证管道焊接的质量,施工单位就要严格制定焊接的操作规范,使施工人员都能按照图纸和规范的要求来施工,对每一个焊接部位均进行编号并做标记,并按照编号对焊缝进行检查看是否存在错位、焊缝过宽现象等,同时抽样做焊接强度以及气密性等质量检验,做详细记录,监理单位也应当切实负起监督的职责,对焊接过程中不规范操作进行及时的纠正和制止,确保焊接后的管段能够正常使用而不发生泄漏。 1.3管道埋设过程中存在的问题 由于很多管线是要埋置在地面以下土壤之中,而燃气企业周围的土壤被污染的可能性较大,其中可能含有酸、碱、盐等化学物质,对管壁具有一定的腐蚀作用,并且承受来自地面的压力,即便是地上部分的管道,也会受到雨水(尤其是酸雨)等的侵蚀,阳光照射产生老化现象,一旦管道受到腐蚀或老化,久而久之管道就会破损,因此必须要对管道做适当的保护。而实际施工中施工单位往往不对管道进行任何保护,因此给燃气管道带来了安全隐患,严重影响管道的使用寿命。 在管道敷设之前,首先要检查管道沿线土壤的组成成分,是否含有尖锐瓦块、石块。填埋前依据土壤特点,先在坑底部铺好细砂,将管道放入坑底,填充松软无硬物砂土。可有效

管道安装工程质量保证措施

1.1.通风工程的质量控制措施 风管制作是整个分部工程内在质量好坏的关键。首先,对所使用的材料必须严格按照材料要求进行采购;其次,从风管放样、下料到风管组装成形的整个过程,要求班组精心施工,严格按照施工技术交底的要求进行施工,同时对产品质量进行自检,对不合格产品坚决返工,施工员认真作好工序复检,质量检查员进行专检,决不允许不合格品流入下道工序。 风管、冷冻水管保温是整个分部工程外在质量好坏的关键,如果内在质量再好,保温质量再差,给人的第一观感质量就不好,那就影响整个安装工程质量。首先对班组进行技术交底时,一定要把从贴保温钉密度到平整度及严实度交待清楚,要求班组精心施工并作出自检记录。施工员对班组自检记录在工作中要随时进行复检。如采用福乐斯保温,风管(水管)与保温材料间胶水涂刷应均匀,保温接缝一定要用专用胶带粘贴牢固,防止接缝处漏水现象的发现。尤其是空调水管木垫支架与福乐斯之间一定要涂刷胶水,保证接口处严密不漏水。另外,风管或水管保温层厚度的选择,一定要根据设计要求选择,防止用错材料。 1.2.给排水安装工程的质量控制措施 管道焊接是整个分部质量的关键。首先所选焊条的型号、规格必须符合与母材质量一致;其次坡口的形式及焊缝宽度要符合规范要求,焊工必须持证上岗,对每道焊缝进行编号记录并绘出焊接节点图,质检员、施工员根据焊接节点图进行抽检并形成技术资料,对不合格的焊缝坚决返工。 丝扣管道连接在整个管道安装中占有重要的比例,也是整个管道安装的难点,首先要选用经验丰富、责任心强、技术待等级高的工人担任管道丝扣连接工作;管材、管件的质量必须符合规范和设计要求;麻丝的缠绕方向必须正确,白油漆要涂抹均匀;丝扣连接时严禁有倒回现象,并做到一次上紧。 1.3.电气安装分部工程的控制措施 电气预埋:专业施工员熟悉设计施工图纸、规范规程、质量评定标准,并组织班组作业人员学习图纸、规范、规程及质量验评标准,对班组进行全面详细、有针对性的施工技术交底;根据设计意图要求和现场实际情况,绘出预留、预埋线管图,经建设方代表及监理代表审定后,作为班组预留、预埋工作的依据;选择有经验、责任心强、技术等级高的工作担任预留、预埋工作;预埋用的管材,

管道防腐施工工艺及质量验收控制标准

管道防腐施工工艺及质量验收控制标准 1. 施工部署 1.1 外壁除锈采用砂轮除锈方法,除锈标准达到St2级;内壁采用喷砂除锈方法,喷砂除锈标 准达到Sa2.5级标准。 1.2 外壁施工时管道架起高度不应小于50cm;单独施工内壁时以支起管道离开地面为宜。 1.3 管道接口部位应预留足够的焊接长度,待安装完成及各类试验结束后再进行现场防腐。 1.4 根据现场施工作业量及施工工期合理安排施工机械及劳动力资源。 1.5 为保证工程工期将管道分为内壁施工与外壁施工可同时进行两部分。配合制作、安装单位,适当利用起重机械对管道进行翻身、挪动以提高工作效率。 1.6 外壁两布三油防腐层施工采用分层贴衬法;内壁一底两面防腐施工采用手工滚涂法进行施 工。 1.7 直径小于1米的管道内壁喷砂时采用内壁喷砂设备,不再采用人员进入法进行施工。 1.8 管道内壁施工时如一根管道长度大于6米时必须配备通风设备。 1.9 制定事故应急预案,采取安全保证措施;确保施工无任何安全事故发生。 2. 施工工序 2.1 管道外壁防腐 施工工序:架起被防腐管道――搭设脚手架――砂轮机除锈――检查合格――清除表面灰尘――涂刷环氧煤沥青漆、缠绕玻璃丝布一层(预留接口)――检查合格――涂刷环氧煤沥青漆、缠绕玻璃丝布一层(预留接口)――检查合格――涂刷环氧煤沥青漆一遍――检查合格――拆除脚手架――交付安装――焊口补敷――清理施工现场。 2.2 管道内壁防腐 施工工序:架起被防腐管道――喷砂除锈――检查合格――清除表面灰尘――涂刷环氧煤沥青 底漆二遍(预留接口)――检查合格――涂刷环氧煤沥青面漆二遍(预留接口)――检查合格――交付安装――焊口补敷――清理施工现场。 3. 主要施工方法 3.1 架起管道:外壁施工时,先根据每段焊制管道的长度用两到三根管道将被施工管道架起, 并在管道下部打掩,以防在施工时发生滚动。承重管道的长度应是架起管道周长的12-1.5倍;架起高度不应小于50cm。 3.2 脚手架搭设:由于本工程所涉及的管道直径不大于2米,故脚手架采用简易式的平台脚手架;其特点搭拆方便、牢固实用。 3.3 表面除锈 3.3.1 砂轮机除锈 (1)除锈工具采用φ100角磨机,铜丝碗形刷;所用电源导线必须是三芯电缆。电源插座应 为橡胶外壳。 (2)使用砂轮机除锈施工时,施工人员用力要适宜。不得用力过度以免损坏机械,棱角部位 施工时,必须握牢角磨机,以防脱手伤人。施工人员必须戴上口罩、护目镜及其他劳保用品。 (3)与合金钢铲刀相结合使用,除锈机械触及不到或不易打磨的部位,用铝合金钢铲除去旧 漆膜或浮锈。 (4)采用手工或动力工具处理时,不得使用金属表面受损或使之变形的工具和手段。 (5)除锈标准达到St3级,要求被清理表面无锈蚀、油污、浮土等杂物,使金属表面显现比 较明显的金属光泽。 3.3.2喷砂除锈 (1)除锈标准应结合招标文件要求及GB8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》规 定确定其除锈等级。

管道的安装及质量控制标准

管道的安装及质量控制标准 在管沟土石方工程施工的同时,及时做好施工各项准备,施工人员和机械及时进场,施工人员熟悉施工图和本方案的技术要求,对管材及成品管件及时组织进厂验收,一旦管沟成型,及时进行管道安装工作。 1)管材和管件的验收对管件进场后的质量标准进行检验。管材应质地良好、管道内外壁应光洁、平整无裂纹、无脱皮和无明显痕纹凹陷,管材的色泽基本一致。管材轴向不得有异向弯曲,管端口必须平整,并且垂直于轴线。为了保证管的安装质量,对管材的承插口的几何加工尺寸,尤其要严格检查。管材和管件检验合格后,应加标识堆放。已不合格的管材和管件应交由生产厂家修复,不合格的管材、管件不准使用。 2)管道安装 a.在管沟成型,管基施工经监理验收后,可进行管道的安装工作。 b.管道下沟后,组对前,在第一根管的插口端设靠背、靠背与管承口间加堵 板,在管道对口时不发生位移,保证管口对接的严密性。 c.安装时,清洗干净承口内侧凹槽及插口外侧,接口采用胶圈接口,施工时,接口处内外均应用抹布擦试干净,涂抹润滑油,胶圈安装时,也应擦试干净。将胶圈正确安装在承口凹槽内,注意不得将胶圈扭曲、反装,划上插入位置标记线,将插口端对准承口并保持管道轴线平直,用紧线器将其平衡插入,直至标记线均匀外露在承口端部。 d.安装前根据塑料管的安装特征在管口处用尺子画出安装线位置,以控制安装长度。 e.安装时用绳子系住两段塑料管的安装端,用手扳葫芦拉紧,安装时保证两

根管节在同一条直线上,并不时摇动塑料管,直到安装到预定位置为止。 f. 安装后,检查其管节圆心与路中心线是否在同一垂线上,否则要进行调整。 3)管道安装工程 主要施工方法和技术措施认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术措施做好准备工作。对照有关专业图纸,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,搞好管道预埋和孔洞预留工作;测量尺寸,绘制草图,预制加工。 4)管道安装工艺流程 管材及附件的检验 管道安装工程用的所有管材,必须有制造厂的材质合格证明。否则应补做所缺项目的检验,其技术指标必须符合国家标准或专业标准、行业标准。 管子在使用前进行外观检查,表面不得有裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷;锈蚀或凹陷的深度不超过管子壁厚的负偏查;螺纹密封面良好,精度光洁度达到设计要求或制造要求。 管件检验 —弯头、异径管、三通、法兰、盲板、紧固件等进行检查,其尺寸偏差应符合设计要求。 —石棉橡胶、橡胶,塑料等非金属垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面不应有折损、皱纹等缺陷。 管道支、吊架制作 —管道支、吊架的型式、材质、加工尺寸、精度及焊接要符合设计要求。 —支、吊架焊缝应进行外观检查,不得有漏焊、欠焊、裂纹、咬肉等缺陷,焊接变形要予以矫正。制作合格的支、吊架应进行防锈处理,拿砂纸打磨、破布

PE管道安装质量控制点(精)

燃气管线安装工程质量控制点 1.在入库和进入施工现场安装前,应对管道组成件进行检查,其材质、规格、型号应符合设计文件和合同的规定,并应按现行的国家产品标准进行外观检查;对外观质量有异议、设计文件或规范有要求时应进行有关质量检验,不合格者不得使用。 2.土方施工前,建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩。临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩,应经过复核后方可使用,并应定期校核。 3.施工单位应会同建设等有关单位,核对管道路过牵连相关地下管道以及构筑物的资料,必要时局部开挖核实。 4.施工前,建设单位应对施工区域内已有地上、地下障碍物,与有关单位协商处理完毕。 5.在施工中,燃气管道穿越其他市政设施时,应对市政设施采取保护措施,必要时应征得产权单位的同意。 6.在地下水位较高的地区或雨期施工时,应采取降低水位或排水措施,及时清除沟内积水。 7.管沟开挖沟槽开挖采用小型机械开挖,开挖沟槽时严格控制挖深,开挖沟槽底部土层确保不被拢动,如发生超挖和扰动,换填粒径0.1-0.5m的天然级砂石料,并找平夯实。 8.开挖沟槽时,如遇有管线、电缆时应加以保护,并及时向相关单位报告,及时解决处理,以防发生事故造成损失。 9.开挖沟槽土层要坚实,如遇松散的回填土、腐植土或石块等,应进行处理,散土应挖出,重新回填,回填厚度不超过20cm进行碾压,腐植土应挖取换填 砂砾料,并碾压夯实,如遇石块,应清理出现场,换填土质较好的土回填。

10.在开挖沟槽过程中,应对沟槽底高程及中线随时测控,以防超挖或偏位。 11.焊接前检查管材外观质量,外表最大划痕深度不得超过管壁厚10%,管道内清洁无杂物。 12.焊接管材是严格按照PE热熔对接要求操作规范执行,做好焊接检查记录。焊接前检查管内洁,发现杂物灰尘,必须先清理干净在进行下一道工序; 对口保证管线水平,对对接场地不平的进行整理加撑; 焊口端面清洁,加热前将端面所有杂物清理干净; 13.管道主体安装检验合格后,沟槽应及时回填,但需留出未检验的安装接口。回填前,必须将槽底施工遗留的杂物清除干净。对特殊地段,应经监理(建设单位认可,并采取有效的技术措施,方可在管道焊接、防腐检验合格后全部回填。不得采用冻土、垃圾、木材及软性物质回填。管道两侧及管顶以0.5m 内的回填土,不得含有碎石、砖块等杂物,且不得采用灰土回填。距管顶0.5m 以上的回填土中的石块不得多于10%、直径不得大于0.1m,且均匀分布。 14.沟槽回填时,应先回填管底局部悬空部位,再回填管道两侧。 15.回填土应分层压实,每层虚铺厚度宜为0.4~0.5m,管顶0.5m 以上的回填土可采用小型机械压实,每层虚铺厚度宜为0.3~0.4m。回填土压实后,应分层检查密实度,并做好回填记录。 16.埋设燃气管道的沿线应连续敷设警示带。警示带敷设前应将敷设面压实,并平整地敷设在管道的正上方,距管顶的距离宜为0.4~0.5m,但不得敷设于路基和路面里。

压力管道焊接质量控制要点正式样本

文件编号:TP-AR-L6282 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 压力管道焊接质量控制 要点正式样本

压力管道焊接质量控制要点正式样 本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 焊接过程是钢制压力管道工程施工的关键过程和 主要过程。压力管道组对、焊接质量的的好坏直接影 响管道介质的流速流向、管道磨损情况和安全运行。 因此对压力管道的焊接质量有着极为严格的要求,除 要求焊接接头为完全熔透焊缝外,对压力管道的耐蚀 性以及焊缝表明的质量也有着具体的焊接标准、焊缝 的表面(罐内、外)应平缓、均匀、不得有明显的凸 凹焊道。焊接过程的质量控制对保证压力管道工程的 安装起着重要的作用。为此,控制好压力 管道工程中的焊接质量是管道安装质量控制的关

键。 1.焊前准备 焊工凡是从事压力管道焊接的焊工、必须按照现行《锅炉压力容器焊工考试规则》、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》的规定进行考试,考试合格后,方可从事相应的焊 接施工 焊接用设备 压力管道焊接所需的手弧焊机、氩弧焊机、焊条烘干设备和焊缝热处理装置应齐全、完好、性能稳定可靠,应装有在周检(校)期内合格的电流、电压表、压力表。 坡口加工及清理 现场条件允许的情况下,应尽量采用等离子弧、氧乙炔等热加工方法。坡口加工完成后,必须除去坡

市政管道施工质量控制措施

市政管道施工质量控制措施 市政管道施工质量控制措施 摘要:本文主要通过管道铺设前的准备工作、管道施工及施工现场恢复等三个方面,并结合实例详细探讨了市政管道施工技术要点,供参考。 关键词:管道铺设、管道施工、排水管道、管沟回填 Abstract: This paper mainly through three aspects of preparation work before the laying of pipelines, pipeline construction and the construction site recovery, combined with the example, discusses the key points of construction technology of municipal pipelines, for reference. Keywords: the laying of pipelines, pipeline construction, pipeline, pipe trench backfilling 中图分类号:P756.2 文献标识码:A文章编号:2095-2104(2013) 1管道铺设前的准备工作 1.1.道路的拆除 市区管道施工时,将有一部分路面被破除。为保证施工安全和路基质量,首先,应根据施工图纸设计要求,计算出开口宽度,并用白漆标注出开挖线,然后用切割机将路面切断,由挖掘机开挖表层的破碎沥青面层及路基渣层。 1.2地下、地上公用设施的保护 管道沟槽开挖时,应根据地质土层情况及时采用支撑,以免造成滑坡、塌方。开挖边坡及支撑形式要交项目监理机构审查,得到认可后方能施工。在建筑物、构筑物基础及电线杆、灯杆附近开挖时应上报防止其下沉或变形的措施、加固工程计算书及图纸,并交项目监理机构审批。在建筑物、构筑物基础及电线杆、灯杆附近开挖,采用钢板桩加固。本工程中有一变电站,在高压线下开挖时,挖掘机不在

安装工程质量控制要点

中国水电建设集团房地产 ()有限公司 安装工程质量控制要点 一、室内给水管道安装工程 控制点 1、暗装冷热水管道渗水 2、吊顶内管道滴水 预防措施 1、暗装于墙内或吊顶内的管道一定经试压合格后,方可隐蔽,且尽量无接头。 2、对吊顶内管道,一定要做好防结露措施。 二、室内排水管道安装工程 控制点 1、排水管道倒坡 2、地漏过高或过低,影响使用 3、管道堵塞 4、直埋管道渗漏 预防措施 1、立管T、Y形三通甩口不准,或者其中的支管高度不准,导致倒坡。 2、标准地坪找准后,低于地2cm ,地向地漏。 3、管道立管安装完毕后,应将所有管口封闭严密,防止杂物掉入,造成管道堵塞。 4、防止管基不密实,受力不均,导致管道不均匀下沉。故管基础要坚硬,另外应检查管道是否有砂眼。 三、室内采暖安装工程 控制点 1、采暖热水干管运行有响声

2、采暖干管,分支管水流不畅 3、散热器不热或冷热不均 预防措施 1、采暖热水干管主要质量缺陷是干管运行时管内存有汽体和水,影响水、汽的正常循环,发出水的冲击声,预控方法是有采用偏心变径,而不是同心变径,而且在热水采暖系统中, 保证管壁上平,蒸汽采暖系统保证管壁下平即可。 2、采暖分支管道若采用羊角弯式连接,分支管内会出现阻力, 水流不畅。正确分支管道采用90゜弯分支连接,即可避免水流不畅。 3、防止管道内和散热器有杂物,而影响介质流向的合理分配或者防止散热器或支管倒坡。 四、采暖与卫生设备安装工程 控制点 1、焊接错口 2、管道设备内有脏物,有堵塞和壳卡现象 3、冬季水压试验后有冻坏设备,管道现象 预防措施 1、焊接管道错口,焊缝不匀,主要是在焊接管道时未将管口轴线对准,厚壁管道未认真开坡口。 2、冲洗未冲净,冲洗应以系统内最大压力和最大流量进行,出口处与入口处目测一致才为合格。 3、冬施水压试验后,必须采取可靠措施把水泄净。 五、消防管道及设备安装工程 控制点 1、喷洒管道拆改严重或喷洒头不成行,不成排 2、水泵接合器不能加压 3、喷洒头不喷水或喷水不足 4、水流指示器工作不灵敏 预防措施 1、各专业工序安装无统一协调,应与风口、灯具、温感、烟感、广播及装修统

市政道路工程排水管网质量控制措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 市政道路工程排水管网质量控制措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6148-83 市政道路工程排水管网质量控制措 施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、开挖沟槽 1、检查管渠中线的控制点、中心桩、高程、沟槽边坡稳定情况,严禁扰动槽底土壤。如采用机挖,应留20cm~30cm,采用人工清底。如发生超挖,用监理认可的材料回填并夯实; 2、沟槽开挖完成后,应及时督促施工单位做地基承载力试验。如遇流砂、淤泥、松散杂填土等软弱土,应会同设计单位研究处理方案; 3、应有良好排水措施,槽底不得受水浸泡,严禁带水作业;春季施工应考虑春雨影响,应有相应的防雨措施。 4、沟槽开挖边坡严格按设计及规范要求执行。 5、沟槽质量标准、检测频率与方法按现行相关规

范、标准执行。 二、钢筋混凝土承插管安装及接口质量监理工作要点: a钢筋混凝土承插管安装 1、管材进入现场应仔细检查,如有裂缝、露筋等不合格者,不得使用,承插口工作面应光滑平整,局部凹凸度不超过2mm,承插口配合的环形间隙,应能满足选配胶圈的要求。 2、安管时,应做到管体稳实,不得悬空或晃动;高程、中线符合设计要求;承口方向应指向上游并尽量与管道敷设方向一致;管道对口间隙应符合规范要求;管膛管口应清洗干净,不得有泥土等杂物。 3、深沟槽下管前应检查边坡是否有裂缝及坍塌可能,下管、安装的安全措施是否落实。 4、一般不允许破管,需破管时管头应尽量整齐; 5、排水管道安装质量标准、检测频率与方法按现行相关规范、标准执行。 b钢筋混凝土承插管接口施工

相关文档