文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2014年二建_建筑_真题及答案

2014年二建_建筑_真题及答案

2014年二建_建筑_真题及答案
2014年二建_建筑_真题及答案

2014 年二级建造师

《专业工程管理与实务(建筑工程)》

一、单项选择题(共20 题,每题1 分。每题的备选项中,只有1 个最符合题意)

1.下列用房通常可以设置在地下室的是()。

A.游艺厅

B.医院病房

C.幼儿园

D.老年人生活用房

2.某杆件受力形式示意图如下,该杆件的基本受力形式是()。

A.压缩

B.弯曲

C.剪切

D.扭转

3.根据《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068),普通房屋的设计使用年限通常为()年。

A.40

B.50

C.60

D.70

4.下列指标中,属于常用水泥技术指标的是()。

A.和易性

B.可泵性

C.安定性

D.保水性

5.硬聚氯乙烯(PVC-U)管不适用于()。

A.排污管道

B.雨水管道

C.中水管道

D.饮用水管道

6.用于测定砌筑砂浆抗压强度的试块,其养护龄期是()天。

A.7

B.14

C.21

D.28

7.深基坑工程的第三方监测应由()委托。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.施工单位

8.直接承受动力荷载的钢筋混凝土结构构件,其纵向钢筋连接应优先采用()。

A.闪光对焊

B.绑扎搭接

C.电弧焊

D.直螺纹套筒连接

9.砌筑砂浆用砂宜优先选用()。

A.特细砂

B.细砂

C.中砂

D.粗砂

10.按厚度划分,钢结构防火涂料可分为()。

A. A 类、B 类

B. B 类、C 类

C. C 类、D 类

D.B 类、H 类

11.单位工程完工后,施工单位应在自行检查评定合格的基础上,向()提交竣工验收报告。

A.监理单位

B.设计单位

C.建设单位

D.工程质量监督站

12.按层数分类,地上十层的住宅属于()。

A.底层住宅

B.多层住宅

C.中高层住宅

D.高层住宅

13.下列金属窗框安装做法中,正确是()。

A.采用预留洞口后安装的方法施工

B.采用边安装边砌口的方法施工

C.采用先安装后砌口的方法施工

D.采用射钉固定于砌体上的方法施工

14.关于建筑幕墙预埋件制作的说法,正确的是()。

A.不得采用HRB400 级热轧锅筋制作锚筋

B.可采用冷加工钢筋制作锚筋

C.直锚筋与锚板应采用T 形焊焊接

D.应将锚筋筋弯成L 形与锚板焊接

15.采用邀请招标时,应至少邀请()家投标人。

A.1

B.2

C.3

D.4

16.关于某建筑工程(高度28m)施工现场临时用水的说法,正确的是()。

A.现场临时用水仅包括生产用水、机械用水和消防用水三部分

B.自行设计的消防用水系统,其消防干管直径不小于75mm

C.临时消防竖管管径不得小于75mm

D.临时消防竖管可兼作施工用水管线

17.下列标牌类型中,不属于施工现场安全警示牌的是()。

A.禁止标志

B.警告标志

C.指令标志

D.指示标志

18.向当地城建档案管理部门移交工程竣工档案的责任单位是()。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.分包单位

19.新建民用建筑在正常使用条件下,保温工程的最低保修期限为()年。

A.2

B.5

C.8

D.10

20.施工项目安全生产的第一责任人是()。

A.企业安全部门经理

B.项目经理

C.项目技术负责人

D.项目安全总监

二、多项选择题(共10 题,每题2 分。每题的备选项中,有2 个或2 个以上符合题意,至少有1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5 分)

21.房屋结构的可靠性包括()。

A.经济性

B.安全性

C.适用性

D.耐久性

E.美观性

22.关于混凝土条形基础施工的说法,正确的有()。

A.宜分段分层连续浇筑.

B.一般不留施工缝

C.各段层间应相互衔接

D.每段浇筑长度应控制在4~5m

E.不宜逐段逐层呈阶梯形向前推进

23.对于跨度6m 的钢筋混凝土简支梁,当设计无要求时,其梁底木模板跨中可采用的起拱高度有()。

A.5mm

B.10mm

C.15mm

D.20mm

E.25mm

24.关于钢筋混凝土工程雨期施工的说法,正确的有()。

A.对水泥和掺合料应采取防水和防潮措施

B.对粗、细骨料含水率进行实时监测

C.浇筑板、墙、柱混凝土时,可适当减小坍落度

D.应选用具有防雨水冲刷性能的模板脱模剂

E.钢筋焊接接头可采用雨水急速降温

25.下列影响扣件式钢管脚手架整体稳定性的因素中,属于主要影响因素的有()

A.立杆的间距

B.立杆的接长方式

C.水平杆的步距

D.水平杆的接长方式

E.连墙件的设置

26.下列垂直运输机械的安全控制做法中,正确的有()。

A.高度23m 的物料提升机采用1 组缆风绳

B.外用电梯底笼周围2.0m 范围内必须设置牢固的防护栏杆

C.塔吊基础的设计计算作为固定式塔吊专项施工方案内容之一

D.现场多塔作业时,塔机间保持安全距离

E.遇六级以上大风恶劣天气时,塔吊停止作业,并将吊钩放下

27.根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011),建筑施工安全检查评定的等级有()。

A.优良B.良好C.一般D.合格E.不合格

28.下列分项工程中,属于主体结构分部工程的有()。

A.模板

B. 预应力

C. 填充墙砌体

D. 网架制作

E.混凝土灌注桩

29.下列时间段中,全过程均属于夜间施工时段的有()。

A. 20:00—次日4:00

B. 21:00—次日6:00

C. 22:00—次日4:00

D. 23:00—次日6:00

E. 22:00—次日7:00

30.下列分部分项工程中,其专项方案必须进行专家论证的有()。

A.爆破拆除工程

B.人工挖孔桩工程

C.地下暗挖工程

D.顶管工程

E.水下作业工程

1、【答案】A 教材P3

【解析】地下室、半地下室作为主要用房使用时,应符合安全、卫生的要求,并应符合下列要求:

⑴禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室;

⑵居住建筑中的居室不应布置在地下室内;当布置在半地下室时,必须对采光、通风、日照、防潮、排水及安全防护采取措施;

⑶建筑物内的歌舞、娱乐、放映、游艺场所不应设置在地下二层及以下;当设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m。

2、【答案】C 教材P13

【解析】:

3、【答案】B 教材P16

【解析】

4、【答案】C 教材P27

【解析】常用水泥的技术要求:凝结时间、体积安定性、强度及强度等级、标准稠度用水量、水泥的细度及化学指标。

5、【答案】D 教材P42

【解析】硬聚氯乙烯(PVC-U)管道:用于给水管道(非饮用水)、排水管道、雨水管道。

6、【答案】D 教材P32

【解析】砌筑砂浆的强度用强度等级来表示。砂浆强度等级是以边长为70. 7mm 的立方体试件,在标准养护条件下,用标准试验方法测得28d 龄期的抗压强度值(单位为MPa)确定。

7、【答案】A 教材P56

【解析】挖深度大于等于5m或开挖深度小于5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要检测的基坑工程应实施基坑工程监测。

基坑工程施工前,应由建设方委托具备相应资质第三方对基坑工程实施现场检测。监测单位应编制监测方案,经建设方、设计方、监理方等认可后方可实施。

8、【答案】D 教材P60

【解析】直接承受动力荷载的结构构件中,纵向钢筋不宜采用焊接接头。轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱架的拉杆等)的纵向受力钢筋和直接承受动力荷载结构中的纵向受力钢筋均不得采用绑扎搭接接头。

9、【答案】C 教材P31

【解析】对于砌筑砂浆用砂,优先选用中砂,既可满足和易性要求,又可节约水

泥。毛石砌体宜选用粗砂。另外,砂的含泥量也应受到控制。

10、【答案】D 教材P76

【解析】防火涂料按涂层厚度可分B、H 两类

11、【答案】C 教材P249

【解析】单位工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检查评定,评定结果合格后向建设单位提交工程验收报告。建设单位收到工程验收报告后,应由建设单位(项目)负责人组织施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人进行单位(子单位)工程验收。

12、【答案】D 教材P1

【解析】(1)住宅建筑按层数分类:一?三层为低层住宅,四?六层为多层住宅,七?九层为中高层住宅,十层及十层以上为高层住宅。

(2)除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑,大于24m者为高层建筑(不包括高度大于24m的单层公共建筑)。人们通常又将建筑高度大于100m的民用建筑称为超高层建筑。

13、【答案】A 教材P98

【解析】金属门窗安装应采用预留洞口的方法施工,不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工。金属门窗的固定方法应符合设计要求,在砌体上安装金属门窗严禁用射钉固定。

14、【答案】C 教材P11

【解析】(一)预埋件制作的技术要求常用建筑幕墙预埋件有平板形和槽形两种,其中平板形预埋件应用最为广泛。

(1)锚板宜采用Q235 级钢,锚筋应采用HPB300、HRB335或HRB400级热轧钢筋,严禁使用冷加T钢筋。

(2)直锚筋与锚板应采用T形焊。当锚筋直径不大于20mm时,宜采用压力埋弧焊; 当锚筋直径大于0mm时,宜采用穿孔塞焊。不允许把锚筋弯成TI 形或L 形与锚板焊接。当采用手工焊时,焊缝高度不宜小于6mm 和0. 5c/(HPB300 级钢筋)或0. 6c/(HRB335 级、HRB400 级钢筋),c/为锚筋直径。

(3)预埋件都应采取有效的防腐处理,当采用热镀锌防腐处理时,锌膜厚度应大于40pm。

15、【答案】C 《施工管理》教材P224

【解析】招标人采用邀请招标方式,应当向三个及以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。

16、【答案】C 教材P236

【解析】二、施工现场临时用水管理

(1)现场临时用水包括生产用水、机械用水、生活用水和消防用水。

(3)消防用水一般利用城市或建设单位的永久消防设施。如自行设计,消防干管直

径应不小于100mm,消火栓处昼夜要有明显标志,配备足够的水龙带,周围3m 内不准存放物品。

(4)高度超过24m 的建筑工程,应安装临时消防竖管,管径不得小于75mm,严禁消防竖管作为施工用水管线。

17、【答案】D 教材P237

【解析】安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四大类型。18、【答案】A 教材P250

【解析】建设单位应按国家有关法规和标准规定向城建档案管理部门移交工程档案,并办理相关手续。有条件时,向城建档案管理部门移交的工程档案应为原件。

19、【答案】B 教材P252

【解析】在正常使用条件下,保温工程的最低保修期限为5年。保温工程的保修期,自竣工验收合格之日起计算。

20、【答案】B 《施工管理》教材P209

【解析】(1)建立文明施工的管理组织:应确立项目经理为现场文明施工的第一责任人,以各专业工程师、施工质量、安全、材料、保卫、后勤等现场项目经理部人员为成员的施工现场文明管理组织,共同负责本工程现场文明施工工作。

21、【答案】BCD 教材P14

【解析】安全性、适用性和耐久性概括称为结构的可靠性。

22、【答案】ABC 教材P51

【解析】(二)条形基础浇筑:根据基础深度宜分段分层连续浇筑混凝土,一般不留施工缝。各段层间应相互衔接,每段间浇筑长度控制在2000?3000mm距离,做到逐段逐层呈阶梯形向前推进。

23、【答案】BC 教材P58

【解析】对跨度不小于4m 的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度应为跨度的1/1000?3/1000。

24、【答案】ABCD 教材P112

【解析】四、钢筋工程

⑴雨天施焊应采取遮蔽措施,焊接后未冷却的接头应避免遇雨急速降温。

五、混凝土工程

⑴雨期施工期间,对水泥和掺合料应采取防水和防潮措施,并应对粗、细骨料含水率实时监测,及时调整混凝土配合比。

⑵应选用具有防雨水冲刷性能的模板脱模剂。

⑶雨期施工期间,对混凝土搅拌、运输设备和浇筑作业面应采取防雨措施,并应加强施工机械检查维修及接地接零检测工作。

⑷除采用防护措施外,小雨、中雨天气不宜进行混凝土露天浇筑,且不应开始大面积作业面的混凝土露天浇筑;大雨、暴雨天气不应进行混凝土露天浇筑。

⑸雨后应检査地基面的沉降,并应对模板及支架进行检査。

⑹应采取防止基槽或模板内积水的措施。基槽或模板内和混凝土浇筑分层面出现积水时,应在排水后再浇筑混凝土。

⑺混凝土浇筑过程中,对因雨水冲刷致使水泥浆流失严重的部位,应采取补救措施后再继续施工。

⑻浇筑板、墙、柱混凝土时,可适当减小坍落度。梁板同时浇筑时应沿次梁方向浇筑,此时如遇雨而停止施工,可将施工缝留在弯矩剪力较少处的次梁和板上,从而保证主梁的整体性。

⑼混凝土浇筑完毕后,应及时采取覆盖塑料薄膜等防雨措施。

25、【答案】ABCE 教材P177

【解析】影响模板钢管支架整体稳定性的主要因素:主要因素有立杆间距、水平杆的步距、立杆的接长、连墙件的连接、扣件的紧固程度。

26、【答案】CD 教材P187~188

【解析】⑴为保证物料提升机整体稳定采用缆风绳时,高度在20m 以下可设 1 组(不少于4 根),高度在30m 以下不少于2 组,超过30m 时不应采用缆风绳锚固方法,应采用连墙杆等刚性措施。

⑵外用电梯底笼周围2.5m 范围内必须设置牢固的防护栏杆,进出口处的上部应根据电梯高度搭设足够尺寸和强度的防护棚。

⑶固定式塔吊的基础施工应按设计图纸进行,其设计计算和施工详图应作为塔吊专项施工方案内容之一。

⑷施工现场多塔作业时,塔机间应保持安全距离,以免作业过程中发生碰撞。

⑸遇六级及六级以上大风等恶劣天气,应停止作业,将吊钩升起。

27、【答案】ADE 教材P201

【解析】施工安全检查评定等级:优良、合格、不合格

28、【答案】ABCD 属超教材题目

【解析】《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 规定:

29、【答案】CD 《施工管理》教材P214

【解析】(2)在人口密集区进行较强噪声施工时,须严格控制作业时间,一般避开晚10 时到次日早6时的作业;对环境的污染不能控制在规定范围内的,必须昼夜连续施工时,要尽量采取措施降低噪声。

30、【答案】ACDE 教材P255~257

【解析】超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的范围:

(1)采用爆破拆除的工程。

(3)开挖深度超过l6m 的人工挖孔桩工程。

(4)地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。

三、案例分析题(共 4 题,(一)(二)(三)(四)题各20 分)

【案例一】背景资料

某房屋建筑工程,建筑面积6800m2,钢筋混凝土框架结构,外墙外保温节能体系。根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)和《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202),建设单位分别与中标的施工单位和监理单位签订了施工合同和监理合同。在合同履行过程中,发生了下列事件:

事件一:工程开工前,施工单位的项目技术负责人主持编制了施工组织设计,经项目负责人审核、施工单位技术负责人审批后,报项目监理机构审查。监理工程师认为该施工组织设计的编制、审核(批)手续不妥,要求改正;同时,要求补充建筑节能工程施工的内容。施工单位认为,在建筑节能工程施工前还要编制、报审建筑节能工程技术专项方案,施工组织设计中没有建筑节能工程施工内容并无不妥,不必补充。

事件二:建筑节能工程施工前,施工单位上报了建筑节能工程施工技术专项方案,其中包括如下内容:

(1)考虑到冬期施工气温较低,规定外墙外保温层只在每日气温高于5℃的11:00~17:00 之间进行施工,其他气温低于5℃的时段均不施工;

(2)工程竣工验收后,施工单位项目经理组织建筑节能分部工程验收。

事件三:施工单位提交了室内装饰装修工程进度计划网络图(如下图所示),经监

理工程师确认后按此组织施工。

事件四:在室内装饰装修工程施工过程中,因涉及变更导致工作C 的持续时间变为36 天,施工单位以设计变更影响施工进度为由提出22 天的工期索赔。

问题:

1.分别指出事件一中施工组织设计编制、审批程序的不妥之处,并写正确做法。施工单位关于建筑节能工程的说法是否正确?说明理由。

2.分别指出事件二中建筑节能工程施工安排的不妥之处,并说明理由。

3.针对事件三的进度计划网络图,列式计算工作C 和工作F 时间参数中的缺项,并确定该网络图的计算工期(单位:周)和关键线路(用工作表示)

4.事件四中,施工单位提出的工期索赔是否成立?说明理由。

【参考答案】

问题1 (教材P118、P309)

(1)不妥之处:施工单位的项目技术负责人主持编制了施工组织设计

正确做法:单位工程施工组织设计由项目负责人主持编制,项目经理部全体管理人员参加。

(2)不妥之处:施工组织设计经项目负责人审核、施工单位技术负责人审批后,报项目监理机构审查。

正确做法:施工组织设计经施工单位主管部门审核,施工单位技术负责人审批后,报项目监理机构审查。

(3)不正确。因为根据《建筑节能工程施工质量验收规范》规定:单位工程的施工组织设计应包括建筑节能工程施工内容。

【教材P309:单位工程的施工组织设计应包括建筑节能工程施工内容。建筑节能工程施工前,施工企业应编制建筑节能工程施工技术方案并经监理(建设)单位审查批准。施工单位应对从事建筑节能工程施工作业的专业人员进行技术交底和必要的实际操作培训。】

问题2 (教材P110、P246、P309)

⑴ 妥之处:冬期施工气温较低,规定外墙外保温层只在每日气温高于5℃的11:00~

17:00 之间进行施工,其他气温低于5℃的时段均不施工。

理由:建筑外墙外保温工程冬期施工最低温度不应低于-5℃。外墙外保温工程施工期间以及完工后24h 内,基层及环境空气温度不应低于5℃。

⑵不妥之处:工程竣工验收后,再组织建筑节能分部工程验收。

理由:单位工程竣工验收应在建筑节能工程分部工程验收合格后进行。

⑶不妥之处:施工单位项目经理组织建筑节能分部工程验收。

理由:应由总监理工程师组织建筑节能分部工程验收

【注:教材P246 节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持,施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检査员、施工员参加;施

工单位的质量或技术负责人应参加;设计单位节能设计人员应参加。】

问题3(教材P128~129)

⑴工作C:FF=8-6=2 周

⑵工作F:TF=9-8=1 周(注:FF=12-11=1 周,题目有误)

⑵ 由破圈法可知:该网络图的计算工期和关键线路如下图所示:

该网络图的计算工期为:2+3+3+4+2=14 周。

该网络计划的关键线路:A→D→E→H→I

问题4 施工单位提出22 天工期索赔不成立。

理由:因建设单位设计变更导致的,工作C 持续时间变为36 天,延误36-14=22 天,但C 工作总时差为3 周(即21 天),故施工单位只能提出1 天索赔。

【案例二】背景资料

某新建工业厂区,地处大山脚下,总建筑面积16000m2,其中包含一幢六层办公楼

工程,摩擦型预应力管桩,钢筋混凝土框架结构。在施工过程中,发生了下列事

件:

事件一:在预应力管桩锤击沉桩施工过程中,某一根管桩在桩端标高接近设计标高时

难以下沉;此时,贯入度已达到设计要求,施工单位认为该桩承载力已经能够满足设

计要求,提出终止沉桩。经组织勘察、设计、施工等各方参建人员和专家会商后同

意终止沉桩,监理工程师签字认可。

事件二:连续几天的大雨引发山体滑坡,导致材料库房垮塌,造成 1 人当场死亡,

7 人重伤。施工单位负责人接到事故报告后,立即组织相关人员召开紧急会议,要求迅速查明事故原因和责任,严格按照“四不放过”原则处理;4 小时候向相关部门递交了1 人死亡的事故报告,事故发生后第7 天和第32 天分别有1 人在医院抢救无效死亡、其余5 人康复出院。

事件三:办公楼一楼大厅支模高度为9m,施工单位编制了模架施工专项方案并经审

批后,及时进行专项方案专家论证。论证会由总监理工程师组织,在行业协会专家

库中抽出5 名专家,其中1 名专家是该工程设计单位的总工程师,建设单位没有参

加论证会。

事件四:监理工程师对现场安全文明施工进行检查时,发现只有公司级、分公司

级、项目级三级安全教育记录,开工前的安全技术交底记录中交底人为专职安全

员,监理工程师要求整改。

问题:

1、事件一中,监理工程师同意终止沉桩是否正确?预应力管桩的沉桩方法通常有

哪几种?

2、事件二中,施工单位负责人报告事故的做法是否正确?应该补报死亡人数几人?事

故处理的“四不放过”原则是什么?

3、分别指出事件三中的错误做法,并说明理由。

4、分别指出事件四中的错误做法,并指出正确做法。

【参考解析】

问题1、(教材P136、P52)

⑴正确。理由:锤击沉管法成孔时桩管入土深度控制应以高程控制为主,以贯入度

控制为辅。本案例桩端标高接近设计标高、贯入度已达到设计要求,同时经组织勘察、设计、施工等各方参建人员和专家会商后同意终止沉桩。

⑶ 应力管桩的沉桩方法通常有锤击沉桩法、静力压桩法、振动法等

问题2、(教材P258、P265;吴好汉编辅导材料P18、冲刺材料P15)

⑴不正确。理由:施工单位负责人接到事故报告后,应当在1h 内向事故发生地县级

以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。

⑵应该补报人数为1 人。

理由:事故报告后出现新情况,以及事故发生之日起30d 内伤亡人数发生变化的,应当及时补报。

⑶“四不放过”原则:事故原因不清楚不放过;事故责任者和人员没有受到教育不放过; 事故责任者没有处理不放过;没有制定纠正和预防措施不放过。

问题3、(教材P254~257)

⑴ 误做法:先专项方案并经审批,然后再专家论证

理由:应先组织专项方案经论证,专家组提交论证报告,对论证的内容提出明确的意见,并在论证报告上签字,该报告作为专项方案修改完善的指导意见;然后修改完善专项方案后,再由施工单位技术负责人签字,报监理单位由项目总监理工程师审核签字。

⑵ 误做法:论证会由总监理工程师组织

理由:专项方案专家论证会应当由施工单位组织召开

⑶ 误做法:五名专家之一为该工程设计单位总工程师

理由:本项目参建各方人员不得以专家身份参加专家论证会

⑷ 错误做法:建设单位没有参加论证会。

理由:参会人员应有建设单位项目负责人或技术负责人

问题4、(教材P264、P265、P193;《施工管理》教材P193)

⑴ 误做法:只有公司级、分公司级、项目级三级安全教育记录

正确做法:组织应建立分级职业健康安全生产教育制度,实施公司、项目经理部和作业队三级教育,未经教育的人员不得上岗作业。

⑵ 误做法:安全技术交底记录中交底人为专职安全员

正确做法:工程开工前,项目经理部的技术负责人应向有关人员进行安全技术交底,项目经理部应保存安全技术交底记录。安全技术交底应由交底人、被交底人、

专职安全员进行签字确认。

【案例三】背景资料

某新建办公楼,地下一层,筏板基础,地上十二层,框架剪力墙结构。筏板基础混凝土强度等级C30,抗渗等级P6,总方量1980m3,由某商品混凝土搅拌站供应,一次性连续浇筑。在施工现场内设置了钢筋加工区。

在合同履行过程中,发生了下列事件:

事件一:由于建设单位提供的高程基准点A 点(高程HA 为75.141m)离基坑较远,项目技术负责人要求将高程控制点引测至临近基坑的B 点。技术人员在两点间架设

水准仪,A点立尺读数a 为1.441m,B点立尺读数b 为3.521m。

事件二:在筏板基础混凝土浇筑期间,试验人员随机选择了一辆处于等候状态的混凝土运输车放料取样,并留置了一组标准养护抗压试件(3个)和一组标准养护抗渗试件(3 个)。

事件三:框架柱箍筋采用Φ8 盘圆钢筋冷拉调直后制作,经测算,其中KZ1 的箍筋

每套下料长度为2350mm。

事件四:在工程竣工验收合格并交付使用一年后,屋面出现多处渗漏,建设单位通知施工单位立即进行免费维修。施工单位接到维修通知24 小时后,以已通过竣工验收为由不到现场,并拒绝免费维修。经鉴定,该渗漏问题因施工质量缺陷所致。建设单位另行委托其他单位进行修理。

问题:

1.列式计算B 点高程HB。

2.分别指出事件二中的不妥之处,并写出正确做法。本工程筏板基础混凝土应至少留置多少组标准养护抗压试件?

3.事件三中,在不考虑加工损耗和偏差的前提下,列式计算100m 长φ8 盘圆钢筋经冷拉调直后,最多能加工多少套KZ1 的柱箍筋?

4.事件四中,施工单位做法是否正确? 说明理由。建设单位另行委托其他单位进行修理是否正确?说明理由。修理费用应如何承担?

【参考解析】

问题1、(教材P46)

B点高程HB:HB =HA +a -b=75.141+1.441+3.521=73.061(m)

问题2、(教材P281)

⑴ 妥之处:试验人员随机选择了一辆处于等候状态的混凝土运输车放料取样

正确做法:应在混凝土的浇筑地点随机抽取。

⑵不妥之处:留置了一组标准养护抗压试件(3个)

正确做法:应至少留置10 组标准养护抗压试件(每组3个),因为筏板基础混凝土总方量1980m3,而每拌制100 盘且不超过lOOm3的同配合比的混凝土取样不得少于一次;当一次连续浇筑超过1000m3应每200 m3取样不得少于一次。

⑶ 妥之处:留置了标准养护抗渗试件(3个)

正确做法:应至少留置一组用于标准养护的抗渗试件,每组为6个试件。因为对有抗渗要求的混凝土结构,对同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数应根据实际需要确定。

问题3、(教材P61)

考虑光圆钢筋冷拉调直时的冷拉率不宜大于4%,故可加工柱箍筋最多的数量:

100m×1000mm×(1+4%)/2350mm=44.55

即最多取44 个柱箍筋

【注:钢筋宜采用无延伸功能的机械设备进行调直,也可采用冷拉调直。

当采用冷拉调直时,HPB300 光圆钢筋的冷拉率不宜大于4%;

HRB335、HRB400、HRB500、HRBF335、HRBF400、HRBF500及RRB400 带肋钢筋的冷拉率不宜大于1%。】

问题4、(教材P260~261)

⑵ 正确。理由:屋面防水工程的最低保修期限为5 年。

⑶ 正确。

理由:施工单位不按工程质量保修书约定保修的,建设单位可以另行委托其他单位保修,由原施工单位承担相应责任。

⑷ 理费用由原施工单位承担。

理由:经鉴定,该渗漏问题因施工质量缺陷所致。

【案例四】背景资料

某建设单位投资兴建一大型商场,地下二层,地上九层,钢筋混凝土框架结构,

建筑面积为71500m2。经过公开招标,某施工单位中标,中标造价25025.00 万元。双方按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了施工总承包合同。合同中约定工程预付款比例为10%,并从未完施工工程尚需的主要材料款相当于工程预付款时起扣,主要材料所占比重按60%计。

在合同履行过程中,发生了下列事件:

事件一:施工总承包单位为加快施工进度,土方采用机械一次开挖至设计标高;租赁了30 辆特种渣土运输汽车外运土方,在城市道路路面遗撒了大量渣土;用于垫层的2:8 灰土提前2天搅拌好备用。

事件二:中标造价费用组成为:人工费3000万元,材料费17505,机械费995万元,管理费450万元,措施费用760万元,利润940万元,规费525万元,税金850万元。施工总承包单位据此进行了项目施工承包核算等工作。

事件三:在基坑施工过程中,发现古化石,造成停工2个月。施工总承包单位提出了索赔报告,索赔工期2个月,索赔费用34.55万元。索赔费用经项目监理机构核实,

人工窝工费18万元,机械租赁费用3万元,管理费2万元,保函手续费0.1万元,资金利息0.3万元,利润0.69万元,专业分包停工损失费9万元,规费0.47万元,税金0.99 万元。经审查,建设单位同意延长工期2个月;除同意支付人员窝工费、机械租赁费外,不同意支付其他索赔费用。

问题:

1、分别列式计算本工程项目预付款和预付款的起扣点是多少万元(保留两位小数)?

2、分别指出事件一中施工单位做法的错误之处,并说明正确做法。

3、事件二中,除施工成本核算、施工成本预测属于成本管理任务外,成本管理任务还包括哪些工作?分别列式计算本工程项目的直接成本和间接成本各是多少万元?

4、列式计算事件三中建设单位应该支付的索赔费用是多少万元? (保留两位小数)

【参考解析】

问题1、(教材P212)

工程项目预付款:25025.00 万元×10%=2502.50 万元

⑵预付款的起扣点:25025.00-2502.50/60%=20854.17 万元

问题2、(教材P134、P233;《施工管理》P213)

⑴错误之处:土方采用机械一次开挖至设计标高

正确做法:在接近设计坑底高程或边坡边界时应预留20?30cm 厚的土层,用人工开挖和修坡,边挖边修坡,保证高程符合设计要求。

⑵错误之处:在城市道路路面遗撒了大量渣土正确做法:运送渣土的汽车应有封闭覆盖措施,防止沿途遗撒;万一发生有遗撒,应及时清理路面。

⑶错误之处:用于垫层的2:8 灰土提前2 天搅拌好备用正确做法:2:8 灰土应随拌随用。(属超教材题目)

问题3、(教材P265、P208)

⑴成本管理任务还应包括:施工成本计划、施工成本控制、施工成本分析、施工成本考核。

⑵直接成本:3000+17505+995+760=22260.00 万元

间接成本:450+525=975.00 万元

问题4、《施工管理》P89~91;

建设单位应该支付的索赔费用:

⑴人工窝工费18 万元

⑵机械租赁费用3 万元

⑶管理费2 万元(注:本题全工地停工;如果是局部停工,不赔)

⑷保函手续费0.1 万元(注:本题全工地停工;如果是局部停工,不赔)

⑸资金利息0.3 万元(注:本题全工地停工;如果是局部停工,不赔)

⑹利润不赔

⑺专业分包停工损失费9 万元(注:属分包向总包索赔,总包向建设方索赔程序)

⑻规费0.47 万元(注:因上述索赔费用而产生的规费,应同时计入)

⑼税金0.99 万元(注:因上述索赔费用而产生的税金,应同时计入)合计:人工窝工费+机械租赁费用+管理费+保函手续费+资金利息+专业分包停工损失费+规费+ 税金=18+3+2+0.1+0.3+9+0.47+0.99=33.86 万元

【注:根据《标准施工招标文件》中的合同条款1.10.1 条款规定,施工过程发现文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币或物品,可补偿工期和补偿费用,不补偿利润】

2019二建建筑实务真题及答案

2019建筑实务真题及答案 1.下列功能房间中,严禁设置在地下室的是()。 A.歌舞厅 B.老年人卧室 C.游艺场 D.机械停车库 答案:B 【解析】口诀:“老幼病残学”不能在地下室。 2.受强烈地震作用的多层砌体房屋,通常破坏最严重的部位是()。 A.基础 B.楼盖 C.墙身 D.圈梁 答案:C 【解析】基础、楼盖、圈梁都是混凝土构件,二墙身是砌体,所以最易受损。 3.下列装饰构造中,通常按线荷载考虑的是()。 A.分区隔墙 B.地砖饰面 C.大型吊灯 D.种植盆景 答案:A 【解析】线荷载的特征是条状的,符合题意的只有A。 4.针对无垫层,直接接触土体浇筑的构件,一般情况下,其最小保护层厚度是()。 A.40mm B.50mm C.60mm D.70mm 答案:D 【解析】口诀:“面20,条25,,70是基础”。 5.符号“”代表的牌号是()。 A.HPB300 B.HRB335 C.HRB4O0 D.HRB500 答案:C 6.下列强度等级的水泥品种中,属于早强型水泥的是()。 A.P·O42.5 B.P·O42.5R C.P·I 42.5 D.P·Ⅱ42.5 答案:B 【解析】R表示早强型。 7.在楼层内进行距离测量时,最常用的器具是()。 A.水平仪 B.经纬仪 C.铅直仪 D.钢卷尺 答案:D 【解析】钢尺量距是目前楼层测量放线最常用的距离测量方法。P46 8.一般情况下,后浇带混凝土的最低养护时间是()。 A.3d B.7d C.14d D.21d 答案:C 【解析】后浇带至少14d的湿润养护。P68 9.关于装配式工程钢筋套筒灌浆作业的做法,正确的是()。 A.每工作班至少制作1组试件 B.浆料在制备后1h内用完 C.制作边长100mm的立方体试件 D.施工环境温度不低于0℃ 答案:A

2019二建建筑实务真题

2019二建建筑实务真题 1.下列功能房间中,严禁设置在地下室的是()。 A.歌舞厅 B.老年人卧室 C.游艺场 D.机械停车库 2.受强烈地震作用的多层砌体房屋,通常破坏最严重的部位是()。 A.基础 B.楼盖 C.墙身 D.圈梁 3.下列装饰构造中,通常按线荷载考虑的是()。 A.分区隔墙 B.地砖饰面 C.大型吊灯 D.种植盆景 4.针对无垫层,直接接触土体浇筑的构件,一般情况下,其最小保护层厚度是()。 A.40mm B.50mm C.60mm D.70mm 5.符号“”代表的牌号是()。 A.HPB300 B.HRB335 C.HRB4O0 D.HRB500 6.下列强度等级的水泥品种中,属于早强型水泥的是()。 A.P·O42.5 B.P·O42.5R C.P·I42.5 D.P·Ⅱ42.5 7.在楼层内进行距离测量时,最常用的器具是()。 A.水平仪 B.经纬仪 C.铅直仪 D.钢卷尺 8.一般情况下,后浇带混凝土的最低养护时间是()。 A.3d B.7d C.14d D.21d

9.关于装配式工程钢筋套筒灌浆作业的做法,正确的是()。 A.每工作班至少制作1组试件 B.浆料在制备后1h内用完 C.制作边长100mm的立方体试件 D.施工环境温度不低于0℃ 10.关于玻璃幕墙工程的说法,正确的是()。 A.采用胶缝传力的,胶缝可采用硅酮耐候密封胶 B.全玻璃幕墙的板面不得与其它刚性材料直接接触 C.全玻璃幕墙不可以在现场打硅酮结构密封胶 D.不同金属的接触面之间可直接密贴连接 11.根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011,可作为进入冬期施工期限判定标准的是()。 A.室外日最低温度连续5d低于5℃ B.室外日平均温度连续5d低于5℃ C.黄河以南地区11月底至次年2月底 D.黄河以北地区11月中至次年3月中 12.下列内容中,不属于绿色施工“四节”范畴的是()。 A.节约能源 B.节约用地 C.节的用水 D.节约用工 13.下列动火作业中,属于三级动火的是()。 A.焊接工地围挡 B.地下室内焊接管道 C.作业层钢筋焊接 D.木工棚附近切割作业 14.针对市区主要路段的施工现场,其围挡高度至少应为()。 A.1.5m B.1.8m C.2.0m D.2.5m 15.一般情况下,夜间施工的时段是()。 A.当日18时至午夜24时 B.当日18时至次日8时 C.当日20时至次日6时 D.当日22时至次日6时 16.下列标志类型中,不属于施工现场安全标志的是() A.禁止标志 B.警告标志 C.宣传标志 D.提示标志 17.关于检验批验收组织的说法,正确的是()。 A.由施工单位专业工长组织 B.由总监理工程师组织

二建建筑工程实务2020年真题及答案(案例题一)

二建建筑工程实务2020年真题及答案(案例 题一) 本文“二建建筑工程实务2020年真题及答案(案例题一)”,跟着二级建造师考试网来了解一下吧。希望能帮到您! 案例一 某建筑施工单位在新建办公楼工程前,按《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2209)规定的单位工程施工组织设计应包含的各项基本内容,编制了本工程的施工组织设计,经相应人员审批后报监理机构,在总监理工程师审批签字后按此组织施工。 在施工组织设计中,施工进度计划以时标网络图(时间单位:月)形式表示。在第8个月末,施工单位对现场实际进度进行检查,并在时标网络图中绘制了实际进度前锋线,如下图所示:针对检查中所发现实际进度与计划进度不符的情况。施工单位均在规定时限内提出索赔意向通知,并在监理机构同意的时间内上报了相应的工期索赔资料。经监理工程师核实,工序E的进度偏差是因为建设单位供应材料原因所导致,工序F的进度偏差是因为当地政令性停工导致,工序D的进度偏差是因为工人返乡农忙原因上述情况,监理工程师对三项工期索赔分别予以批复。 问题: 1.【题干】本单位的施工组织设计中应包含哪些基本内容? 【答案】 (1)编制依据;

(2)工程概况; (3)施工部署; (4)施工进度计划; (5)施工准备与资源配置计划; (6)主要施工方法; (7)施工现场平面布置; (8)主要施工管理计划。 【解析】 【考点】单位工程施工组织设计 2.【题干】施工单位哪些人员具备审批单位工程施工组织设计的资格? 【答案】施工单位技术负责人或其授权的技术人员 (上级承包单位技术负责人或其授权人) 【解析】 【考点】单位工程施工组织设计 3.【题干】写出网络图中前锋线所涉及各工序的实际进度偏差情况:如后续工作仍按原计划的速度进行,本工程的实际完工工期是多少个月? 【答案】 E 工作延后了一个月; F 工作延后了两个月; D 工作延后了一个月。 如后续工作仍按原计划的速度进行,本工程的实际完工工期是13个月。

二建建筑实务真题与答案解析.doc

一、单顶选择题(共20 分,每题 1 分。每题的备选顶中,只有 1 个最符合题意) 1. 按照民用建筑分类标准,属于起高层建筑的是()。 A. 高度 50m 的建筑 B. 高度 70m 的建筑 C. 高度 90m 的建筑 D. 高度 110m 的建筑 【答案】 D 【解析】建筑高度大于100m的民用建筑为超高层建筑。 2. 严禁将地下室作为主要用房的是()。 A.歌舞厅 B.老年生活用房 C.游戏厅 D.放映厅 【答案】 B 【解析】严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室。 3. 不属于应急照明光源的是()。 A.备用照明 B.疏散照明 C.延时照明 D.安全照明 【答案】 C 【解析】应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明,必须选用能瞬时启动 的光源。 4. 预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于()。

【答案】 D 【解析】预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40。 5. 属于永久荷载的是()。 A.固定设备 B.活动隔墙 C.风荷载 D.雪荷载 【答案】 A 【解析】永久荷载包括结构构件、围护构件、面层及装饰、固定设备、长期储 物的自重,土压力、水压力,以及其他需要按永久荷载考虑的荷载,例如:固 定隔墙的自重、水位不变的水压力、预应力、地基变形、混凝土收缩、钢材焊 接变形、引起结构外加变形或约束变形的各种施工因素。 6. 在工程应用中,通常用于表示钢材塑性指标的是()。 A.伸长率 B.抗拉强度 C.屈服强度 D.疲劳性能 【答案】 A 【解析】钢材的塑性指标通常用伸长率表示。 7. 根据国家的有关规定,终凝时间不得长于的水泥是()。 A.硅酸盐水泥 B.普通硅盐酸水泥 C.矿渣硅盐酸水泥 D.火山灰硅盐酸水泥 【答案】 A 【解析】硅酸盐水泥的终凝时间不得长于 6.5h ,其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h。 8. 影响混凝土和易性的主要因素是()。

2014年二建_建筑_真题及答案

2014 年二级建造师 《专业工程管理与实务(建筑工程)》 一、单项选择题(共20 题,每题1 分。每题的备选项中,只有1 个最符合题意) 1.下列用房通常可以设置在地下室的是()。 A.游艺厅 B.医院病房 C.幼儿园 D.老年人生活用房 2.某杆件受力形式示意图如下,该杆件的基本受力形式是()。 A.压缩 B.弯曲 C.剪切 D.扭转 3.根据《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068),普通房屋的设计使用年限通常为()年。 A.40 B.50 C.60 D.70 4.下列指标中,属于常用水泥技术指标的是()。 A.和易性 B.可泵性 C.安定性 D.保水性 5.硬聚氯乙烯(PVC-U)管不适用于()。 A.排污管道 B.雨水管道 C.中水管道 D.饮用水管道 6.用于测定砌筑砂浆抗压强度的试块,其养护龄期是()天。 A.7 B.14 C.21 D.28 7.深基坑工程的第三方监测应由()委托。 A.建设单位 B.监理单位 C.设计单位 D.施工单位 8.直接承受动力荷载的钢筋混凝土结构构件,其纵向钢筋连接应优先采用()。 A.闪光对焊 B.绑扎搭接 C.电弧焊 D.直螺纹套筒连接 9.砌筑砂浆用砂宜优先选用()。 A.特细砂 B.细砂 C.中砂 D.粗砂

10.按厚度划分,钢结构防火涂料可分为()。 A. A 类、B 类 B. B 类、C 类 C. C 类、D 类 D.B 类、H 类 11.单位工程完工后,施工单位应在自行检查评定合格的基础上,向()提交竣工验收报告。 A.监理单位 B.设计单位 C.建设单位 D.工程质量监督站 12.按层数分类,地上十层的住宅属于()。 A.底层住宅 B.多层住宅 C.中高层住宅 D.高层住宅 13.下列金属窗框安装做法中,正确是()。 A.采用预留洞口后安装的方法施工 B.采用边安装边砌口的方法施工 C.采用先安装后砌口的方法施工 D.采用射钉固定于砌体上的方法施工 14.关于建筑幕墙预埋件制作的说法,正确的是()。 A.不得采用HRB400 级热轧锅筋制作锚筋 B.可采用冷加工钢筋制作锚筋 C.直锚筋与锚板应采用T 形焊焊接 D.应将锚筋筋弯成L 形与锚板焊接 15.采用邀请招标时,应至少邀请()家投标人。 A.1 B.2 C.3 D.4 16.关于某建筑工程(高度28m)施工现场临时用水的说法,正确的是()。 A.现场临时用水仅包括生产用水、机械用水和消防用水三部分 B.自行设计的消防用水系统,其消防干管直径不小于75mm C.临时消防竖管管径不得小于75mm D.临时消防竖管可兼作施工用水管线 17.下列标牌类型中,不属于施工现场安全警示牌的是()。 A.禁止标志 B.警告标志 C.指令标志 D.指示标志 18.向当地城建档案管理部门移交工程竣工档案的责任单位是()。 A.建设单位 B.监理单位 C.施工单位 D.分包单位

二建建筑实务考试(案例五大题型)

案例题型一:进度控制与索赔案例 相关知识点:①双代号网络计划中时间参数计算,关键路线的确 定和计算(计划)工期的计算,同时掌握各事件 发生后实际工期的计算。 ②由分析原因入手确定索赔的原则。发包方原因: 可进行工期索赔和费用索赔;不可抗力原因:可 进行工期索赔,一般情况下不能费用索赔。若不 可抗力造成的具体事件的工期索赔和费用索赔, 参照教材P213页内容;承包方原因:不可以进行 工期索赔和费用索赔。 ③工期索赔的多少需看该项工作总时差的大小;若 该项工作在关键路线上,即总时差为0时,延误 几天就索赔几天;若该项工作不在关键路线上, 即总时差不为0时,索赔天数为延误天数减去总 时差的差额。 ④费用索赔与是否在关键路线无任何关系,发生了 多少费用,即可索赔多少。同时特别重点注意教 材P192页可调价格合同中合同价款调整的因素, 如下所示: 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价 款; 工程造价管理部门公布的价格调整; 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工 累计超8h; ⑤索赔能够成立的3个前提条件,《施工管理》教材 P229。 与合同对照事件已经造成了承包人工程成 本的额外支出或直接工期损失; 造成工期损失和费用增加的原因按合同约 定不属于承包人的行为责任或风险责任; 承包人按波合同规定的程序和时间提交索 赔意向通知和索赔报告。 ⑥索赔意向通知包括的内容, 《施工管理》教材P230。 索赔事件发生的时间、地点和简单事实情况描述; 索赔事件的发展动态; 索赔依据和理由; 索赔事件对工程成本和工期产生的不利影响。 案例题型二:安全与现场管理案例 相关知识点:1)安全控制: ①分析安全事故的原因(直接原因、间接原因、 主要原因)。 ②安全事故的分类及其判别准则。《施工管理》教材 P184页。 轻伤、损失1至105个工作日的失能伤害; 重伤,损失工作日等于和超过1.5且最多不超过 6000工日的失能伤害; 死亡,超过6000工作日的失能伤害。 ③安全事故处理的原则(“四不放过”原则)的具体 内容:《施工管理》教材P185页 事故原因未查明不放过; 事故责任者和员工未受到教育不放过; 事故责任者未处理不放过; 整改措施未落实不放过。 ④安全事故报告的内容:《施工管理》教材P185页。 事故发生的地点、时间和工程项目、有关单位名 称; 事故的简要经过; 事故已造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计 的直接经济损失; 事故的初步原因; 事故发生后采取的措施及事故控制情况; 事故报告单位或报告人员; 其他应当报告的情况。 ⑤安全事故现场处理工作内容,《施工管理》教材P186页。 施工单位的事故处理是落实“四不放过”原 则的核心环节,当事故发生后,事故发生单 位应严格保护现场并去有效措施抢救伤员 和财产,防止事故蔓延扩大;施工现场要建 立安全事故登记表,对发生事故人员的姓 名、性别、年龄、工种等级,负伤时间、负 伤程度、负伤部位及情况、简要经过及原因 记录归档;对安全事故必须进行以“四不放 过”为原则的事故分析,查出原因、分清责 任、提出防范措施;坚持安全事故月报制度, 当月无事故也要报空表。 ⑥需编制专项施工方案及需组织专家论证的情况, 教材P102~104页。 对达到一定规模危险性较大的工程需编制专项施 工方案,有:基坑支护、降水工程、土方开对达 到一定规模危险性较大的工程,承重支撑体系, 起重吊装及安装拆卸工程,脚手架工程,拆除、 爆破工程,建筑幕墙工程,钢结构、网架和索模 结构安装工程,人工挖扩孔桩工程,地下暗挖、 顶管及水下作业工程,预应力工程,采用新技术、 新材料、新工艺、新设备及尚无相关技术标准的 工程。对超过一定规模危险性较大的工程编制专 项施工方案后需请专家论证,有:深基坑工程, 模板工程技支撑体系,起重掉及安装拆卸工程, 脚手架工程,拆除、爆破工程,施工高度50m及 以上的建筑幕墙安装工程,开挖深度超过16m的 人工人工挖孔桩工程,地下暗挖工程,顶管工程, 水下作业工程,采用新技术、新材料、新工艺、 新设备及尚无相关技术标准的工程。 ⑦脚手架安全控制要点(P156),脚手架定期检查的 内容(P157),基坑支护安全控制要点(P181)。

2018年二建建筑实务真题及答案

2018年二级建造师建筑工程实务真题及答案 一、单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、按照民用建筑分类标准,属于超高层建筑的是()。 A.高度50m的建筑 B.高度70m的建筑 C.高度90m的建筑 D.高度110m的建筑 【荣胜教育答案】D(民用建筑分类P1) 2.严禁将地下室作为主要用房的是()。 A.歌舞厅 B.老年生活用房 C.游戏厅 D.放映厅 【荣胜教育答案】B(民用建筑的构造P3) 3.不属于应急照明光源的是()。 A.备用照明 B.疏散照明 C.延时照明 D.安全照明 【荣胜教育答案】C(室内光环境P5) 4.预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于()。 A.C25 B.C30 C.C35 D.C40 【荣胜教育答案】D(混凝土结构耐久性的要求P17) 5.属于永久荷载的是()。 A.固定设备 B.活动隔墙 C.风荷载 D.雪荷载 【荣胜教育答案】A(荷载的分类P11) 6.在工程应用中,通常用于表示钢材塑性指标的是()。 A.伸长率 B.抗拉强度 C.屈服强度 D.疲劳性能 【荣胜教育答案】A(建筑钢材的力学性能P25)。 7.根据国家的有关规定,终凝时间不得长于6.5h的水泥是()。 A.硅酸盐水泥 B.普通硅酸盐水泥 C.矿渣硅酸盐水泥

D.火山硅酸盐水泥 【荣胜教育答案】A(常用水泥的技术要求P27) 8.影响混凝土和易性的主要因素是()。 A.石子 B.砂子 C.水泥 D.单位体积用水量 【荣胜教育答案】D(混凝土的技术性能P29) 9.木材在使用前进行烘干的主要目的是()。 A.使其含水率与环境温度基本平衡 B.减轻重量 C.防虫防蛀 D.就弯取直 【荣胜教育答案】A(木材的含水率与湿胀干缩变形P36) 10.关于建筑花岗岩特性的说法,正确的是()。 A.强度低 B.呈酸性 C.密度小 D.硬度低 【荣胜教育答案】B(天然花岗石P34) 12、下列不属于安全玻璃的是()。 A.钢化玻璃 B.防火玻璃 C.平板玻璃 D.夹层玻璃 【荣胜教育答案】C(安全玻璃P61) 14.一般情况下,建筑施工企业良好行为记录公布时间为()年。 A.1 B.2 C.3 D.4 【荣胜教育答案】C(建筑市场诚信行为信息管理办法P257) 15.设计无明确要求时,模板的拆除顺序正确的是()。 A.从上而下 B.先支的先拆 C.先拆承重模板 D.先拆底模后拆侧模 【荣胜教育答案】A(模板工程安装要点P59) 16.在现场施工,属于一级动火作业的是()。 A.小型油箱 B.比较密封的地下室 C.登高电焊 D.无明显危险因素的露天场所 【荣胜教育答案】B(动火等级划分P230)

二建建筑实务真题和答案及解析

一、单顶选择题(共20分,每题1分。每题的备选顶中,只有1个最符合题意) 1.按照民用建筑分类标准,属于起高层建筑的是()。 A.高度50m的建筑 B.高度70m的建筑 C.高度90m的建筑 D.高度110m的建筑 【答案】D 【解析】建筑高度大于100m 的民用建筑为超高层建筑。 2.严禁将地下室作为主要用房的是()。 A.歌舞厅 B.老年生活用房 C.游戏厅 D.放映厅 【答案】B 【解析】严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室。 3.不属于应急照明光源的是()。 A.备用照明 B.疏散照明 C.延时照明 D.安全照明 【答案】C 【解析】应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明,必须选用能瞬时启动的光源。 4.预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于()。

【答案】D 【解析】预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40。 5.属于永久荷载的是()。 A.固定设备 B.活动隔墙 C.风荷载 D.雪荷载 【答案】A 【解析】永久荷载包括结构构件、围护构件、面层及装饰、固定设备、长期储物的自重,土压力、水压力,以及其他需要按永久荷载考虑的荷载,例如:固定隔墙的自重、水位不变的水压力、预应力、地基变形、混凝土收缩、钢材焊接变形、引起结构外加变形或约束变形的各种施工因素。 6.在工程应用中,通常用于表示钢材塑性指标的是()。 A.伸长率 B.抗拉强度 C.屈服强度 D.疲劳性能 【答案】A 【解析】钢材的塑性指标通常用伸长率表示。 7.根据国家的有关规定,终凝时间不得长于的水泥是()。 A.硅酸盐水泥 B.普通硅盐酸水泥 C.矿渣硅盐酸水泥 D.火山灰硅盐酸水泥 【答案】A 【解析】硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6. 5h,其他五类常用水泥的终凝时

2018二级建造师考试《建筑实务》案例分析题五

2018二级建造师考试《建筑实务》案例分析题五。山西二级建造师新公布的合格标准,你慌了吗?2018想要考二级建造师的朋友们,要抓紧备考了。学习有方法,专项要专练。小编今天给大家分享3个典型案例,帮助大家掌握案例答题方式。快学起来吧。 【案例1】 1.背景 某大学公共教学楼工程,建筑用地面积61672 m2,总建筑面积45026 m2,其中地上部分建筑面积为42589 m2,人防地下室建筑面积为2437 m2,建筑层数地上五层,地下一层,建筑总高度23.4m,现浇钢筋混凝土框架结构。基坑深度10 m、长100 m、宽8 m;基坑东、北两面距离建筑围墙3 m,西、南两面距离图书馆9 m。建筑外墙为370 m m厚红砖,内墙为A3.5加气混凝土砌块。 施工技术方案评议时,项目经理认为该项目的主要施工技术方案应采用: 土方工程:土方开挖采用机械一次挖至槽底标高,再进行基坑支护,基坑支护采用土钉墙支护,最后进行降水。 脚手架工程:外脚手架采用敞开式双排钢管脚手架。搭设脚手架时,要从底到顶,先搭设立杆、纵向水平杆和横向水平杆,最后搭设剪刀撑,并由底至顶连续设置。脚手架搭好后,铺设脚手板。拆除脚手架时,为了加快施工进度,可以上下同时作业,先将连墙件整层或几层拆除后再拆脚手架。 钢筋工程:直径12 m m以上受力钢筋,采用剥肋滚压直螺纹连接。 2.问题: 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/0718529846.html,/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版

(1)该工程土方开挖方案是否合理?为什么? (2)该工程钢筋方案是否合理?为什么? (3)该工程脚手架方案是否合理?为什么? (4)脚手板的铺设应符合哪些规定? 3.答案与解析: (1)不合理。本方案采用一次挖到底后再支护的方法,违背了强制性规范规定土方开挖应遵循开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖的原则。现场没有足够的放坡距离,一次挖到底后再支护,会影响到坑壁、边坡的稳定和周围建筑物的安全。 (2)不合理。因为:直径16m m以下采用剥肋滚压直螺纹连接,剥肋套丝后钢筋直径不能满足工艺要求,不具有可操作性。剥肋滚压直螺纹连接适用于直径16以上40以下的热轧Ⅱ、Ⅲ级同级钢筋的钢筋连接。 (3)脚手架的搭设和拆除不合理。根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130 2001)规定,脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。剪刀撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。拆除脚手架时,必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。 (4)脚手板的铺设应符合下列规定: 1)脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120~150mm; 2)脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取 130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm;脚手板搭接铺设时, 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/0718529846.html,/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版

2016二建《建筑工程管理与实务》真题解析分开版

2016年二建建筑实务真题及答案解析(完整版) 一、单项选择题 1、某住宅楼位于实行建筑高度控制区内,其室外地面标高为-0.3m,屋面 面层标高为24.0m,女儿墙顶标高为25.2m,出屋面楼梯间屋顶最高点标高为 26.7m,则该工程的建筑高度为()m。 A、24.3 B、25.5 C、26.7 D、27.0 2.下列钢筋混凝土梁正截面破坏的影响因素中,影响最小的是() A 配筋率 B 箍筋 C 截面形式 D 混凝土强度 3.钢筋的塑性指标通常用()表示 A 屈服强度 B 抗拉强度 C 伸长率 D 抗压强度 4.普通砂浆的稠度越大,说明砂浆的() A 保水性越好 B 强度越小 C 粘结力越强 D 流动性越大 5.楼层测量放线最常用的距离测量方法是() A 全站仪测距 B 经纬仪测距 C 水准仪测距

D 钢尺量距 6、通常情况下,向施工单位提供施工现场地内地下管线资料的单位是() A.勘察单位 B.设计单位 C.建设单位 D.监理单位 7、当钢筋混凝土构件按最小配筋率配筋时,其钢筋代换的原则是()代换。 A、等强度 B、等面积 C、等刚度 D、等数量 8、有抗震要求的钢筋混凝土框架结构,其楼梯的施工缝宜留置在()。 A、梯段与休息平台板的连接处 B、梯段板跨度端部的1/3范围内 C、梯段板跨度中部的1/3范围内 D、任意部位 9、钢结构涂装用防火涂料按涂层厚度共分为()类。 A、一 B、二 C、三 D、四

10、设计采用无粘接预应力的混凝土渠,其混凝土最低强度等级不应低于()。 A、C20 B、C30 C、C40 D、C50 11、防水混凝土试配时的抗渗等级应比设计要求提高()MPa。 A、0.1 B、0.2 C、0.3 D、0.4 12、关于普通混凝土小型空心砌块的说法,正确的是()。 A、施工时先灌水湿透 B、生产时的底面朝下正砌 C、生产时的底面朝上反砌 D、出场龄期14天即可砌筑 13、硅钙板吊顶工程中,可用于固定的吊扇的是()。 A、主龙骨 B、次龙骨 C、面板 D、附加吊杆 14、高大模板扣件式钢管支撑脚手架中,必须采用对接扣件连接的是()。 A、立杆 B、水平杆 C、竖向剪刀撑

二建建筑实务真题与答案

1 / 35 一、单项选择题 (共题,每题分。每题的备选项中,只有个最符合题意) .某住宅楼位于实行建筑高度控制区内,其室外地面标高为,屋面面层标高为,女儿墙顶标高为,出屋面楼梯间屋顶最高点标高为,则该工程的建筑高度为( )。 『正确答案』 『答案解析』本题考查的是民用建筑的构造。实行建筑高度控制区内建筑的高度,应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。。参见教材。 .下列钢筋混凝土梁正截面破坏的影响因素中,影响最小的是( )。 .配筋率

2 / 35 . 箍筋 .截面形式 .混凝土强度 『正确答案』 『答案解析』本题考查的是钢筋混凝土梁的受力特点及配筋要求。梁的正截面破坏形式与配筋率、混凝土强度等级、截面形式等 有关,影响最大的是配筋率,选项,箍筋是影响梁的斜截面破坏的因素。参见教材。 .钢筋的塑性指标通常用( )表示。 .屈服强度 .抗拉强度 .伸长率 .抗压强度

.普通砂浆的稠度越大,说明砂浆的()。 .保水性越好 .强度越小 .粘结力越强 .流动性越大 『正确答案』 『答案解析』本题考查的是砂浆。砂浆的流动性指砂浆在自重或外力作用下流动的性能,用稠度表示。稠度是以砂浆稠度测定仪的圆锥体沉入砂浆内的深度(单位为)表示。圆锥沉入深度越大,砂浆的流动性越大。参见教材。 .楼层测量放线最常用的距离测量方法是()。 .全站仪测距 .经纬仪测距 .水准仪测距 3/ 35

.钢尺量距 『正确答案』 『答案解析』本题考查的是钢尺。钢尺量距是目前楼层测量放线最常用的距离测量方法。参见教材。 .通常情况下,向施工单位提供施工场地内地下管线资料的单位是()。 .勘察单位 .设计单位 .建设单位 .监理单位 『正确答案』 『答案解析』本题考查的是验槽前的准备工作。验槽前应要求建设方提供场地内是否有地下管线和相应的地下设施。参见教材。 4/ 35

2019年二建《建筑工程管理与实务》真题答案及解析

2019年二建《建筑工程管理与实务》真题答案及解析 一、单项选择题 1.下列功能房间中,严禁设置在地下室的是()。 A.歌舞厅 B.老年人卧室 C.游艺场 D.机械停车库 答案:B 2.受强烈地震作用的多层砌体房屋,通常破坏最严重的部位是()。 A.基础 B.楼盖 C.墙身 D.圈梁 答案:C 3.下列装饰构造中,通常按线荷载考虑的是()。 A.分区隔墙 B.地砖饰面 C.大型吊灯 D.种植盆景 答案:A 4.针对无垫层,直接接触土体浇筑的构件,一般情况下,其最小保护层厚度是()。 A.40mm B.50mm C.60mm D.70mm 答案:D 5.符号“C”代表的牌号是()。 A.HPB300 B.HRB335 C.HRB4O0 D.HRB500

答案:C 6.下列强度等级的水泥品种中,属于早强型水泥的是()。 A.P·O42.5 B.P·O42.5R C.P·I42.5 D.P·Ⅱ42.5 答案:B 7.在楼层内进行距离测量时,最常用的器具是()。 A.水平仪 B.经纬仪 C.铅直仪 D.钢卷尺 答案:D 8.一般情况下,后浇带混凝土的最低养护时间是()。 A.3d B.7d C.14d D.21d 答案:C 9.关于装配式工程钢筋套筒灌浆作业的做法,正确的是()。 A.每工作至少制作1组试件 B.浆料在制备后1h内用完 C.制作边长100mm的立方体试件 D.施工环境温度不低于0℃ 答案:A 10.关于玻璃幕墙工程的说法,正确的是()。 A.采用胶缝传力的,胶缝可采用硅酮耐候密封胶 B.全玻璃幕墙的板面不得与其它刚性材料直接接触 C.全玻璃幕墙不可以在现场打硅酮结构密封胶 D.不同金属的接触面之间可直接密贴连接 答案:B

二建机电-实务案例题

二建机电实务案例题 某市体育馆配套安装工程项目经过业主施工招标,选定A安装公司为中标单位。施工合同中约定,设备由业主负责采购。A安装公司将通风与空调工程的安装分包给了B专业工程公司。该工程在施工招标和合同履行过程中发生了下述事件: 事件1:施工招标过程中共有5家(A、C、D、E、F)安装公司竞标。其中E安装公司的招标文件未按招标文件要求的时间提交,在投标文件的截止时间后30min送达;F安装公司的招标文件未密封。 事件2:空调设备保温工程施工完毕,并已作检查验收。监理工程师对某处的保温施工有怀疑,要求A安装公司作再次进行检验,A公司以空调设备保温是B公司施工为由拒绝检验。事件3:在业主的要求下,A公司进行了检验,空调设备保温合格,A公司要求监理公司承担由此发生的全部费用,赔偿其窝工损失,并顺延影响的工期。事件4:业主采购的工程设备提前进场,A公司派人参加开箱清点,由此增加了设备保管费支出。 问题: (1)E、F安装公司的投标文件是否会得到评标委员会的评审?为什么? (2)针对事件2,A公司的做法是否妥当?请说明。 (3)针对事件3,A公司的要求是否合理?请说明。 (4)针对事件4,A公司可否向业主申请增加的设备保管费?请说明。 (1)对E、F公司的投标文件不评审,按照《招标投标法》,逾期送达的投标文件视为废标;未密封的投标文件视为废标。 (2)A公司的做法不妥。因为A公司与B公司是总分包关系,A公司对B公司的施工质量问题承担连带责任,故A公司有责任进行检验。 (3)A公司的要求合理。发生的全部费用应由业主承担,可以顺延工期。 (4)A公司可以向业主申请增加的设备保管费。因为业主供应的设备提前进场,导致保管费用增加,属于业主责任,由业主承担发生的保管费用。 A公司在国外承包一项咖啡生产线工程,合同条款关于不可抗力的定义中没有提到罢工是否应视为不可抗力事件,施工期间,该国因闹学潮而触发了大规模的罢工,该咖啡生产线项目也受罢工影响,部分施工人员因交通瘫痪而缺勤一周之久。A公司因此致函业主提出索赔,指出罢工应视为不可抗力事件。该国的宪法规定罢工是非法,但在执行时对罢工却是默许的,从来不曾视为不可抗力事件,因此业主拒绝A公司的索赔要求。由此引起双方争端,最后诉诸国际仲裁。 仲裁法庭在裁决该案时,首先查阅承包合同,未发现对罢工有明确的规定,合同中有一条款规定:“凡本合同未涉及的事项依据国际惯例或国家现行法律执行”,于是仲裁法庭根据该国的宪法裁定A公司胜诉。 问题: (1)索赔处理中要求具备哪些合同基本知识? (2)该事件索赔成功主要运用了哪些索赔技巧? (3)在索赔报告中应叙述哪些内容? (4)索赔报告的关键部分应有哪些内容?

2015年二建建筑工程真题及答案解析

2015年二级建造师建筑工程真题及答案解析 一、单项选择题(共20题,每题l分。每题的备选项中,只有l个最符合题意) 1.关于民用建筑构造要求的说法,错误的是()。 A.阳台、外廊、室内回廊等应设置防护 B.儿童专用活动场的栏杆,其垂直杆件间的净距不应大于0.11m C.室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不应大于0.80m D.有人员正常活动的架空层的净高不应低于2m 【答案】C 【解析】阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆。住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m。有人员正常活动的架空层的净高不应低于2m,室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.9m。 2.关于有抗震设防要求砌体结构房屋构造柱的说法,正确的是()。 A.房屋四角构造柱的截面应适当减小 B.构造柱上下段箍筋间距应适当加密

C.构造柱的纵向钢筋应放置在圈梁纵向钢筋外侧 D.横墙内的构造柱间距宜大于两倍层高 【答案】B 【解析】房屋四角的构造柱应适当加大截面及配筋构造柱与圈梁连接处,构造柱的纵筋应在圈梁纵筋内侧穿过,保证构造柱纵筋上下贯通。横墙内的构造柱间距不宜大于两倍层高。华夏优职与大家分享构造柱上下段箍筋间距应适当加密。 3.关于钢筋混凝土梁配筋的说法,正确的是()。 A.纵向受拉钢筋应布置在梁的受压区 B.梁的箍筋主要作用是承担剪力和固定主筋位置 C.梁的箍筋直径最小可采用4mm D.当梁的截面高度小于200mm时,不应设置箍筋 【答案】B 【解析】纵向受拉钢筋应布置在梁的受拉区。梁的箍筋主要作用是承担剪力和固定主筋位置。梁的箍筋直径最小可采用6mm。 4.钢筋混凝土的优点不包括()。 A.抗压性好 B.耐久性好 C.韧性好 D.可塑性好

历年二建建筑实务真题精编版

2015年二级建造师《建筑工程管理与实务》真题答案解析(完整版) 一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.关于民用建筑构造要求的说法,错误的是() A .阳台外廊室内回廊等应设置防护 B.儿童专用活动场的栏杆,其垂直杆件间的净距不应大于0.11m C.室内楼梯扶手高度自踏步前缘浅量起起不应大于0.80rn D.有人员正常活动的架空层的净高不应低于2m 【答案】C 【解析】室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.9m,所以C 是错误的 2.关于有抗震设防要求砌体结构房屋构造柱的说法,正确的是(). A .房屋四角构造柱的截面应适当减小 B.构造柱上下端箍筋间距应适当加密 C.构造柱的纵向钢筋应放置在圈梁纵向钢筋外侧 D.横墙内的构造柱间距宜大于两倍层高 【答案】B 【解析】P9,A 房屋四角的构造柱应适当加大截面及配筋,所以A 错;C 构造柱的纵筋应在圈梁纵筋内侧穿过,所以C错误;D横墙内的构造柱间距不宜大于两倍层高,所以D 错误. 3.关于钢筋混凝土梁配筋的说法,正确的是() A .纵向受拉钢筋应布置在梁的受压区 B.梁的箍筋主要作用是承担剪力和固定主筋位置 C.梁的箍筋直径最小可采用4mm D.当梁的截面高度小于200mm 时,不应设置箍筋 【答案】B 【解析】P20。A纵向受力钢筋布置在梁的受拉区,不是受压区,所以A 错误;截面高度大于800 的梁,箍筋直径不宜小于8mm;对截面高度不大于800 的梁,不宜小于6mm,最小直径是6mm,题目中说4mm,所以C 错误。 4.钢筋混凝土的优点不包括(). A .抗压性好 B.耐久性好

历年二建案例真题及答案(精.选)

2011二级建造师实务 案例分析一 背景资料: 某广场地下车库工程,建筑面积18000㎡。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》(99-0201)签订了施工承包合同,合同工期140天。 工程实施过程中发生了下列事件: 事件一:施工单位将施工作业划分为A、B、C、D、四个施工过程,分别由指定的专业班组进行施工,每天一班工作制,组织无节奏流水施工,流水施工参数见下表: 事件二:项目经理部根据有关规定,针对水平混凝土构件模板(架)体系,编制了模板(架)工程专项施工方案,经过施工项目负责人批准后开始实施,仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。 事件三:在施工过程中,该工程所在地连续下了6天特大暴雨(超过了当地近10年来季节的最大降雨量),洪水泛滥,给建设单位和施工单位造成了较

大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨(不可抗力事件)所造成的,提出下列索赔要求(以下索赔数据与实际情况相符):(1)工程清理、恢复费用18万; (2)施工机械设备重新购置和修理费用29万; (3)人员伤亡善后费用62万; (4)¥ 6天。 (5)工期顺延 问题: 1、事件一中,列式计算A、B、C、D、四个施工过程之间的流水步距分别 是多少天5分 答案: 2、事件一中,列式计算流水施工的计划工期是多少天能否满足合同工期 的要求(5分) 答案: 3、事件二中,指出专项施工方案实施中有哪些不妥之处说明理由。(5分)答案: 4、, 5分 5、事件三中,分别指出施工单位的索赔要求是否成立说明理由。 答案: 案例分析二 背景资料: 某施工单位承建两栋15层的框架结构工程。合同约定:(1)钢筋由建设单位

2020二建建筑实务真题答案

2020二建建筑实务真题答案 1.建筑高度60 米的住宅属于( )。 A.单层建筑 B.多层建筑 C.高层建筑 D.超高层建筑 【参考答案】C 2.学校临开敞中庭的栏杆高度最低限值是( )m。 A.0.90 B.1.05 C.1.10 D.1.20 【参考答案】D 3.装饰工程中宴会厅安装的大型吊灯,其荷载类别属于( )。 A.面荷载 B.线荷载 C.集中荷载 D.特殊荷载 【参考答案】C 4.钢梁临时搁置在钢柱牛腿上不做任何处理,其支座可简化为( )。 A.固定铰支座 B.可动铰支座 C.固定支座 D.弹性支座 【参考答案】B 5.常用改善混凝土拌合物流动性能的外加剂是( )。 A.减水剂 B.防水剂 C.混凝剂 D.膨胀剂 【参考答案】A 6. 木材湿胀后,可使木材( )。 A.翘曲 B.表面鼓凸 C.开裂 D.接榫松动 【参考答案】B

7.具有良好隔热和隔声性能的玻璃品种是( )。 A.夹层玻璃 B.中空玻璃 C.钢化玻璃 D.Low-E 玻璃 【参考答案】B 8.土方回填工程中,根据压实机具确定的施工参数是( )。 A.土料性质 B.土料含水率 C.压实系数 D.虚铺厚度 【参考答案】D 9.基坑验槽中,对于基底以下不可见部位的土层,通常采用的方法是( )。 A.钎探法 B.贯入仪检测法 C.轻型动力触探法 D.观察法 【参考答案】A 10.施工测量中,测量角度的仪器是( )。 A.水准仪 B.钢尺 C.经纬仪 D.激光铅直仪 【参考答案】C 11.目前粗钢筋机械连接采用最多的连接方式是( )连接。 A.挤压套筒 B.镦粗直螺纹套筒 C.剥肋滚压直螺纹套筒 D.锥螺纹套筒 【参考答案】C 12.常用于防水混凝土的水泥品种是( )。 A.矿渣硅酸盐水泥 B.粉煤灰硅酸盐水泥 C.火山灰硅酸盐水泥 D.普通硅酸盐水泥 【参考答案】D 13.水泥砂浆防水层终凝后应及时养护,养护时间不少于( )天。 A.7

2018年二建建筑实务真题及答案解析

2018年二建建筑实务真题及答案解析 分,每题1分。每题的备选顶中,只有 1个最符合题意) 2.严禁将地下室作为主要用房的是()。 A.歌舞厅 B. 老年生活用房 C.游戏厅 D.放映厅 【答案】B 【解析】严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室。 3.不属于应急照明光源的是()。 A. 备用照明 B. 疏散照明 C. 延时照明 D. 安全照明 【答案】C 【解析】应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明,必须选用能瞬时启动的光源。 4. 预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于()。 【答案】D 【解析】预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于 5. 属于永久荷载的是()。 A. 固定设备 B. 活动隔墙 C.风荷载 D.雪荷载 【答案】A 【解析】永久荷载包括结构构件、围护构件、面层及装饰、固定设备、长期储物的自重,土压力、 水压力,以及其他需要按永久荷载考虑的荷载,例如:固定隔墙的自重、水位不变的水压力、预应 力、地基变形、混凝土收缩、钢材焊接变形、引起结构外加变形或约束变形的各种施工因素。 一、单顶选择题(共20 1.按照民用建筑分类标准, A.咼度 属于超高层建筑的是()。 B.咼度 C.咼度 D.咼度 50m 的建筑 70m 的建筑 90m 的建筑 110m 的建筑 【答案】D 【解析】建筑高度大于 100m 的民用建筑为超高层建筑。 C40。

6.在工程应用中,通常用于表示钢材塑性指标的是()。 A.伸长率 14. 一般情况下,建筑施工企业良好行为记录公布时间为()

B. 抗拉强度 C. 屈服强度 D. 疲劳性能 【答案】A 【解析】钢材的塑性指标通常用伸长率表示。? 7. 根据国家的有关规定,终凝时间不得长于的水泥是()。 A. 硅酸盐水泥 B. 普通硅盐酸水泥 C. 矿渣硅盐酸水泥 D. 火山灰硅盐酸水泥 【答案】A 【解析】硅酸盐水泥的终凝时间不得长于 6.5h ,其他五类常用水泥的终凝时间不得长于 10h 。 8.影响混凝土和易性的主要因素是()。 A 石子 B.砂子 C.水泥 D.单位体积的用水量 【答案】D 【解析】影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间 和温度等。单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度,它是影响混凝土和易性的最主要因素。 9.木材在使用前进行烘干的主要目的是 ()。 B.减轻重量 C.防虫防蛀 D.就弯取直 【答案】A 【解析】湿胀可造成表面鼓凸,所以木材在加工或使用前应预先进行干燥,使其含水率达到或接近 与环境湿度相适应的平衡含水率。 10.关于建筑花岗岩石材特性的说法,正确的是()。 A.强度低 B.呈酸性 C.密度小 D.硬度低 【答案】B 【解析】花岗石构造致密、强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨,为酸性石材, 耐酸、抗风化、耐久性好,使用年限长。所含石英在高温下会发生晶变,体积膨胀而开因此其 剥落, 所以不耐火,但因此而适宜制作火烧板。 11.下列不属于安全玻璃的是 ()。 A.钢化玻璃 B.防火玻璃 C.平板玻璃 解析:安全玻璃包括钢化玻璃、防火玻璃和夹层玻 D.夹层玻璃 答案:

2018年二建建筑实务真题及答案解析

2018年二建建筑实务真题及答案解析 一、单顶选择题(共20分,每题1分。每题的备选顶中,只有1个最符合题意) 1.按照民用建筑分类标准,属于起高层建筑的是()。 A.高度50m的建筑 B.高度70m的建筑 C.高度90m的建筑 D.高度110m的建筑 【答案】D 【解析】建筑高度大于100m 的民用建筑为超高层建筑。 2.严禁将地下室作为主要用房的是()。 A.歌舞厅 B.老年生活用房 C.游戏厅 D.放映厅 【答案】B 【解析】严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室。 3.不属于应急照明光源的是()。 A.备用照明 B.疏散照明 C.延时照明 D.安全照明 【答案】C 【解析】应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明,必须选用能瞬时启动的光源。 4.预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于()。 A.C25 B.C30 C.C35 D.C40 【答案】D 【解析】预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40。 5.属于永久荷载的是()。 A.固定设备 B.活动隔墙 C.风荷载 D.雪荷载 【答案】A 【解析】永久荷载包括结构构件、围护构件、面层及装饰、固定设备、长期储物的自重,土压力、水压力,以及其他需要按永久荷载考虑的荷载,例如:固定隔墙的自重、水位不变的水压力、预应力、地基变形、混凝土收缩、钢材焊接变形、引起结构外加变形或约束变形的各种施工因素。

6.在工程应用中,通常用于表示钢材塑性指标的是()。 A.伸长率 B.抗拉强度 C.屈服强度 D.疲劳性能 【答案】A 【解析】钢材的塑性指标通常用伸长率表示。 7.根据国家的有关规定,终凝时间不得长于6.5h的水泥是()。 A.硅酸盐水泥 B.普通硅盐酸水泥 C.矿渣硅盐酸水泥 D.火山灰硅盐酸水泥 【答案】A 【解析】硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6. 5h,其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h。 8.影响混凝土和易性的主要因素是()。 A.石子 B.砂子 C.水泥 D.单位体积的用水量 【答案】D 【解析】影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度,它是影响混凝土和易性的最主要因素。 9.木材在使用前进行烘干的主要目的是()。 A.使其含水率与环境湿度基本平衡 B.减轻重量 C.防虫防蛀 D.就弯取直 【答案】A 【解析】湿胀可造成表面鼓凸,所以木材在加工或使用前应预先进行干燥,使其含水率达到或接近与环境湿度相适应的平衡含水率。 10.关于建筑花岗岩石材特性的说法,正确的是()。 A.强度低 B.呈酸性 C.密度小 D.硬度低 【答案】B 【解析】花岗石构造致密、强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨,为酸性石材,因此其耐酸、抗风化、耐久性好,使用年限长。 16.在现场施工,属于一级动火作业的是()。 A.小型油箱 B.比较密封的地下室 C.登高电焊 D.无明显危险因素的露天场所 【答案】