负荷开关熔断器组合电器选型中问题 近年来,在10KV配电变压器的保护和控制开关的选用中,由于负荷开关—熔断器组合电器与断路器相比具有结构简单、操作维护方便、造价低、运行可靠等优点,从而使组合电器获得广泛的应用。在实际应用中,如何正确选用组合电器,负荷开关、熔断器与变压器如何合理选配参数,是关系到能否发挥组合电器作用,保证系统安全运行的关键问题。 1、转移电流的校验 由于组合电器的三相熔断器熔体熔化具有时间差,三相熔断器中有一相首先断开后,撞击器动作,此时可能出现另两相熔断器尚未熄弧开断,而撞击器出击形成由负荷开关切断故障电流的现象,即原本由熔断器承担的开断任务转移给负荷开关承担。因此转移电流是指熔断器与负荷开关转换职能时的三相对称电流。低于该值时,首开相电流由熔断器开断,其他两相电流由负荷开关开断。大于该值时,三相电流仅由熔断器开断。转移电流是我们在选用组合电器时应注意的一个重要指标,假如选用不当,负荷开关所能承受的转移电流不足够,将无力承担开断两相短路电流的任务而引起开关的爆炸。 负荷开关通常分为一般型和频繁型两种,以空气为绝缘介质的产气式和压气式负荷开关为一般型,真空和SF6负荷开关为频繁型,不同的负荷开关,转移电流的指标各不相同,一般型负荷开关的转移电流在800~1000A左右,频繁型可达1500~3150A。 配电变压器的容量不同,相应的转移电流也不相同,实际的转移电流可由变压器容量进行估算。一般S9-800?10型配变的转移电流为978A。 按照转移电流的定义及结合负荷开关的开断时间和特性,负荷开关转移电流要避开最大短路电流,控制在最大短路电流的70%以内,即实际转移电流约为978×70%=685A。在分析国产负荷开关和熔断器技术系数的基础上,考虑到产品的离散性,按照转移电流的验算结果,以某市的经验,容量在800KV A以内的变压器,可选用以空气绝缘的一般型负荷开关,容量在800~1250KV A范围内的变压器,一般选用真空或SF6绝缘的频繁型负荷开关。容量大于1250KV A的变压器则要求选用断路器进行保护及控制。从我市组合电器多年的运行情况来看,安全可靠,情况良好,一直未出现由于选配不当而发生事故。 2、交接电流指标的选配 某些负荷开关配备有分励脱扣器供过载等保护跳闸用,即过载时通过继电保

几种液位计的原理与选型

几种液位计的原理与选型. 磁翻柱液位计 主要原理 磁翻柱液位计也称为磁翻板液位计,它的结构主要基于浮力和磁力原理设计生产的。带有磁体的浮子(简称磁性浮子)在被测介质中的位置受浮力作用影响。液位的变化导致磁性浮子位置的变化、磁性浮子和磁翻柱(也成为磁翻板)的静磁力耦合作用导致磁翻柱翻转一定角度(磁翻柱表面涂敷不同的颜色),进而反映容器内液位的情况。 配合传感器(磁簧开关)和精密电子元器件等构成的电子模块和变送器模块,可以变送输出电阻值信号、电流值(4~20mA)信号、开关信号以及其他电学信号。从而实现现场观测和远程控制的完美结合。 适用范围及特点 本液位计采用优质磁体和进口电子元件,使产品具有:设计合理、结构简单、使用方便、性能稳定、使用寿命长、便于安装维护等优点。 本液位计输出信号多样,实现远距离的液位指示、检测、控制和记录。 本液位计几乎可以适用于各种工业自动化过程控制中的液位测量与控制。可以广泛运用于石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量、控制与监测。 磁浮球液位计(液位开关) 主要原理 磁浮球液位计(液位开关)结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,使串联入电路的元件(如定值电阻)的数量发生变化,进而使仪表电路系统的电学量发生改变。也就是使磁性浮子位置的变化引起电学量的变化。通过检测电学量的变化来反映容器内液位的情况。 该液位计可以直接输出电阻值信号,也可以配合使用变送模块,输出电流值(4~20mA)信号;同时配合其他转换器,输出电压信号或者开关信号(也可以按照客户需求转换器由公司配送)。从而实现电学信号的远程传输、分析与控制。 适用范围及特点 本产品采用优质磁体和进口电子元件,使产品具有:结构简单、使用方便、性能稳定、使用寿命长、便于安装维护等优点。 本产品几乎可以适用与各种工业自动化过程控制中的液位测量与控制,可以广泛运用于石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量、控制与监测。 防爆浮球液位开关 主要原理 防爆浮球液位开关,也称为防爆浮球液位控制器。它是专门为爆炸性环境中使用而设计制造的液位控制仪表,本产品是基于浮力原理和杠杆原理设计的,当容器内液位发生变化时,浮球的位置将随液位的变化而变化,浮球的这种位移将通过杠杆作用于微动开关,进而由微动开关产生开关信号。 适用范围及特点 本产品采用优质材料和进口电子元件,使产品具有:设计合理、结构简单、使用方便、性能

如何选择熔断器

(1)熔断器的安秒特性 熔断器的动作是靠熔体的熔断来实现的,当电流较大时,熔体熔断所需的时间就较短。而电流较小时,熔体熔断所需用的时间就较长,甚至不会熔断。因此对熔体来说,其动作电流和动作时间特性即熔断器的安秒特性,为反时限特性,如图所示。 图熔断器的安秒特性 每一熔体都有一最小熔化电流。相应于不同的温度,最小熔化电流也不同。虽然该电流受外界环境的影响,但在实际应用中可以不加考虑。一般定义熔体的最小熔断电流与熔体的额定电流之比为最小熔化系数,常用熔体的熔化系数大于1.25,也就是说额定电流为10A的熔体在电流12.5A以下时不会熔断。熔断电流与熔断时间之间的关系如表1-2所示。 从这里可以看出,熔断器只能起到短路保护作用,不能起过载保护作用。如确需在过载保护中使用,必须降低其使用的额定电流,如8A的熔体用于10A的电路中,作短路保护兼作过载保护用,但此时的过载保护特性并不理想。 表1-2熔断电流与熔断时间之间的关系 (2)熔断器的选择 主要依据负载的保护特性和短路电流的大小选择熔断器的类型。对于容量小的电动机和照明支线,常采用熔断器作为过载及短路保护,因而希望熔体的熔化系数适当小些。通常选用铅锡合金熔体的RQA系列熔断器。对于较大容量的电动机和照明干线,则应着重考虑短路保护和分断能力。通常选用具有较高分断能力的RM10和RL1系列的熔断器;当短路电流很大时,宜采用具有限流作用的RT0和RTl2系列的熔断器。 熔体的额定电流可按以下方法选择: 1)保护无起动过程的平稳负载如照明线路、电阻、电炉等时,熔体额定电流略大于或等于负荷电路中的额定电流。 2)保护单台长期工作的电机熔体电流可按最大起动电流选取,也可按下式选取: IRN ≥(1.5~2.5)IN 式中IRN--熔体额定电流;IN--电动机额定电流。如果电动机频繁起动,式中系数可适当加大至3~3.5,具体应根据实际情况而定。 3)保护多台长期工作的电机(供电干线) IRN ≥(1.5~2.5)IN max+ΣIN IN max-容量最大单台电机的额定电流。ΣIN其余.电动机额定电流之和。 (3)熔断器的级间配合 为防止发生越级熔断、扩大事故范围,上、下级(即供电干、支线)线路的熔断器间应有良好配合。选用时,应使上级(供电干线)熔断器的熔体额定电流比下级(供电支线)的大1~2个级差。 常用的熔断器有管式熔断器R1系列、螺旋式熔断器RLl系列、填料封闭式熔断器RT0系列

仪表选型原则

检测仪表(元件)及控制阀选型的一般原则 ①工艺过程的条件 工艺过程的温度、压力、流量、粘度、腐蚀性、毒性、脉动等因素是决定仪表选型的主要条件,它关系到仪表选用的合理性、仪表的使用寿命及车间的防火、防爆、保安等问题。 ②操作上的重要性 各检测点的参数在操作上的重要性是仪表的指示、记录、积算、报警、控制、遥控等功能选定依据。一般来说,对工艺过程影响不大,但需经常监视的变量,可选指示型;对需要经常了解变化趋势的重要变量,应选记录式;而一些对工艺过程影响较大的,又需随时监控的变量,应设控制;对关系到物料衡算和动力消耗而要求计量或经济核算的变量,宜设积算;一些可能影响生产或安全的变量,宜设报警。 ③经济性和统一性 仪表的选型也决定于投资的规模,应在满足工艺和自控的要求前提下,进行必要的经济核算,取得适宜的性能/价格比。 为便于仪表的维修和管理,在选型时也要注意到仪表的统一性。尽量选用同一系列、同一规格型号及同一生产厂家的产品。 ④仪表的使用和供应情况 选用的仪表应是较为成熟的产品,经现场使用证明性能可靠的;同时要注意到选用的仪表应当是货源供应充沛,不会影响工程的施工进度。

仪表选性手册 物位仪表在选型时,与压力、流量等仪表有很大不同。物位测量的现场工况千差万别,很难设计出能满足所有工况应用的物位仪表。 在非接触式物位测量仪表中,超声波物位计和雷达物位计是两大主流仪表。这两类仪表各有特点,只有充分了解仪表特点及应用条件,才能做到选型合理,充分利用仪表的测量性能。 超声波物位计 传感器发出的超声波碰到被测介质被反射,反射回波的质量反映了物位计应用效果。回波质量定义为最小回波幅度(在最恶劣条件下回波幅度)比最大噪声幅度(虚假回波、多径反射回波等的幅度)。回波质量数值越大,物位计应用效果越好。 超声波物位计工作频率及测量性能:传感器高频(40-70KHz)工作时,传感器的尺寸小,盲区小,方向性好,精度高,但其声波衰减快,传播介质(空气)波动时穿透性差,测距较小。传感器低频(10-20KHz)工作时,传感器尺寸大,盲区大,方向性不好,精度低,其优势是声波衰减慢,传播介质(空气)波动时穿透性较好,测距 稍远。 超声波的回波强度主要受以下两个因素影响: 1.传播介质越稳定越有利于传播。

熔断器种类及选择

对熔断器的选择要求是: 在电气设备正常运行时,熔断器不应熔断;在出现短路时,应立即熔断;在电流发生正常变动(如电动机起动过程)时,熔断器不应熔断;在用电设备持续过载时,应延时熔断。对熔断器的选用主要包括类型选择和熔体额定电流的确定。 选择熔断器的类型时,主要依据负载的保护特性和短路电流的大小。 例如,用于保护照明和电动机的熔断器,一般是考虑它们的过载保护,这时,希望熔断器的熔化系数适当小些。所以容量较小的照明线路和电动机宜采用熔体为铅锌合金的RC1A系列熔断器,而大容量的照明线路和电动机,除过载保护外,还应考虑短路时分断短路电流的能力。若短路电流较小时,可采用熔体为锡质的RCIA系列或熔体为锌质的RM10系列熔断器。用于车间低压供电线路的保护熔断器,一般是考虑短路时的分断能力。当短路电流较大时,宜采用具有高分断能力的RL1系列熔断器。当短路电流相当大时,宜采用有限流作用的RT0系列熔断器。 熔断器的额定电压要大于或等于电路的额定电压 熔断器的额定电流要依据负载情况而选择。 ①电阻性负载或照明电路,这类负载起动过程很短,运行电流较平稳,一般按负载额定电流的1~1.1倍选用熔体的额定电流,进而选定熔断器的额定电流。 ②电动机等感性负载,这类负载的起动电流为额定电流的4~7倍,一般选择熔体的额定电流为电动机额定电流的1.5~2.5倍。这样一般来说,熔断器难以起到过载保护作用,而只能用作短路保护,过载保护应用热继电器才行。

熔断器型号规格用途对照大全 第一位:产品字母代号(R-熔断器) 第二位:使用环境(N-户内,W-户外) 第三位:设计序号(1,2,3……) 第四位:额定电压(KV) 第五位:结构特点(H-带有限流电阻,Z-带重合闸,T-带热脱扣器) 第六位:额定电流(A) 1;熔断器型号:QX374-RN2 用于1000v以下电力设备保护 2;PW10户外跌落式熔断器 产品名称:PW10户外跌落式熔断器 产品型号:RW10-100 RW10-200 10KV-15KV 产品概述:PW10户外跌落式熔断器采用IEC60282、GB15166标准!适用于交流50Hz,额定电压为10KV ∽35KV户外架空配电系统上,作为线路或电力变压器的过载和短路保护用。

快速熔断器的应用

关于快速熔断器的选型应用 熔断器额定电压的选择熔断件额定电流的选择 熔断器的额定电压与电网电压相符,限流熔断器一般不宜降低电压使用,以避免熔体截断电流时,产生的过电压超过电网允许的2。5倍工作电压 ?一般用三相电路的熔断器其额定电压按相应额定线电压选择: 用于单相系统熔断器,其额定电压按最高相电压的115%选择; ?用于三相中性点绝缘系统或谐振接地系统时,因系统可能发生所谓双接地故障,即一个故障点在电源侧而另一个在负载侧,且不同相,此时熔断器的额定电压应按最高线电压选择; ?用于三相中性点直接接地或经阻抗中性点接地系统时,按最高线电压选择?熔断件熔管的额定电流应大于或等于熔体的额定电流: ?熔断件的额定电流应为负载长期工作电流的1.25倍。 ?熔断器安装在三相封闭的柜体中,或单只装在绝缘浇注 的筒内,或三相装在不封闭的柜体中时,皆要考虑适 当降低容量使用。 熔断器开断电流的选择 根据熔断器的保护作用,其量大开断电流应不小于被保护电器电路的最大短路电流;最小熔化电流应不大于被保护电路的最小短路电流. 熔断器的保存和检查熔断器的安装及更换 ?熔断器应储存在干燥合适的场所。 ?对摔落过的或受振动的熔断器在使用前应进行检验(直流电阻,零部件是否完好) ?放置久的熔断器出厂/出库时应进行再次检查其电阻值。 ?安装熔断器时,应紧固所有的零部件,防止接触部分在正常运行时过热. ?对三相安装的熔断件,即使一支动作,其他两支均应更换,因为其它两支虽未损坏,但已接近动作点,已到了易损坏的程度。 ?在更换动作过的熔断件时,应在动作10分钟后更换.如果在熔断件动作后发现管内有烟雾泄出或有噪声现象时,不应更换熔断件,需特熔断件与电源隔离后才

SF6全绝缘环网柜及负荷开关——熔断器特点通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD419 SF6全绝缘环网柜及负荷开关——熔 断器特点通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

SF6全绝缘环网柜及负荷开关—— 熔断器特点通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜的技术特点 SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜的技术特点主要表现在以下几个方面: (1)模块化设计,各单元模块可任意组合和扩展而无需充放气,便于方案组合及高压计量的设计,适应范围广。SF6全绝缘断路器进出线柜(真空或SF6灭弧)、负荷开关进出线柜、母联柜、计量柜、负荷开关一熔断器组合电器柜,以及TV柜(带开关或不带开关),组合方案可为单单元、两单元、三单元、四单元等紧凑组合,为SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜提供了广阔的应用前景。 (2)柜体采用铠装结构,母线室与开关室之间,开关室与电缆室之间均有金属隔板,全绝缘结构的一次部分防护等级可达IP67。

熔断器的选择规范

电流1.2-2倍。 追问: 能说详细点吗 回答: 熔断器的选择 (一) 熔断器类型的选择 应根据使用场合选择熔断器的类型.电网配电一般用刀型触头熔断器(如HDLRT0 RT36系列);电动机保护一般用螺旋式熔断器;照明电路一般用圆筒帽形熔断器;保护可控硅元件则应选择半导体保护用快速式熔断器. (二) 熔断器规格的选择 1.熔体额定电流的选择 (1) 对于变压器、电炉和照明等负载,熔体的额定电流应略大于或等于负载电流. (2) 对于输配电线路,熔体的额定电流应略大于或等于线路的安全电流. (3) 在电动机回路中用作短路保护时,应考虑电动机的启动条件,按电动机启动时间的长短来选择熔体的额定电流. 对启动时间不长的电动机,可按下式决定熔体的额定电流IN熔体=Ist/(2.5~3) 式中Ist——电动机的启动电流,单位:A 对启动时间较长或启动频繁的电动机,按下式决定熔体的额定电流 IN熔体=Ist/(1.6~2) 对于多台电动机供电的主干母线处的熔断器的额定电流可按下式计算: In=(2.0~2.5)Imemax+∑Ime 注:In熔断器的额定电流;Ime电动机的额定电流;Imemax多台电动机容量最大的一台电动机的额定电流; ∑Ime其余电动机的额定电流之和. 电动机末端回路的保护,选用aM型熔断器,熔断体的额定电流In稍大于电动机的额定电流; (4) 电容补偿柜主回路的保护,如选用gG型熔断器,熔断体的额定电流In约等于线路计算电流1.8~2.5倍;如选用aM 型熔断器,熔断体的额定电流In 约等于线路电流的1~2.5倍. (5) 线路上下级间的选择性保护,上级熔断器与下级熔断器的额定电流In的比等于或大于1.6,就能满足防止发生越级动作而扩大故障停电范围的需要. (6) 保护半导体器件用熔断器,熔断器与半导体器件串联,而熔断器熔体的额定电流用有效值表示,半导体器件的额定电流用正向平均电流表示,因此,应按下式计算熔体的额定电流: IRN ≥1.57 IRN ≈1.6 IRN 式中IRN 表示半导体器件的正向平均电流. (7) 降容使用 在20℃环境温度下,我们推荐熔断体的实际工作电流不应超过额定电流值.选用熔断体时应考虑到环境及工作条件,如封闭程度空气流动连接电缆尺寸(长度及截面) 瞬时峰值等方面的变化;熔断体的电流承载能力试验是在20℃环境温度下进行的,实际使用时受环境温度变化的影响.环境温度越高,熔断体的工作温度就越高, 其寿命也就越短.相反,在较低的温度下运行将延长熔断体的寿命. (8) 在配电线路中,一般要求前一级熔体比后一级熔体的额定电流大2~3倍,以防止发生越级动作而扩大故障停电范围. 2.熔断器的选择 (1)UN熔断器≥UN线路.

浅析快速熔断器的选型与应用

浅析快速熔断器的选型与应用 本文论述了快速熔断器的选型的原则,并对应用中的需要注意的问题进行了分析。 1,概述 在地铁列车中,牵引和辅助系统主电路的保护是由快速熔断器和高速开关共同承担的。这种设计是基于以下几个方面的考虑: ⑴高速开关具有短路保护、过流保护、过载保护和欠压保护等功能,且具有可频繁操作的优点。但高速开关短路保护的性能不理想,不能将短路电流和分断过电压限制在电路可以承受的范围内。 ⑵快速熔断器具有分断能力强、分断时间短、限流特性好、I2T值小、分断过电压低等优点,可以将短路电流和分断过电压限制在电路可以承受的范围内,是最理想的保护器件。然而熔断器不能重复使用,用一次就得更换。 ⑶电路出现短路故障的几率很小。 将高速开关和熔断器两者结合起来,使两者的优势互补,就能使电路得到有效的保护,又能避免经常更换熔断器麻烦。 在选择高速熔断器时,设计师既要根据被保护电路的特性,分别确定高速开关和快速熔断器参数,还要考虑高速开关与快速熔断器的匹配。如何正确的选择、使用快速熔断器,是系统开发、设计人员必须关注和解决的实际问题。 2,快速熔断器的结构、工作原理和特性 2.1,快速熔断器的结构 熔断器由磁壳、导电板、熔体、石英砂、消弧剂、指示器六部分组成。 熔体的材质为纯银,形状为矩形薄片,且具有圆孔狭颈。如图所示: 图1 快速熔断器熔体的几何形状 2.2,快速熔断器的灭弧原理 快速熔断器的熔体是由纯银制成的,由于纯银的电阻率低、延展性好、化学稳定性好,因此快速熔断器的熔体可做成薄片,且具有圆孔狭颈结构。发生短路故障时,狭颈处电流密度大,故狭颈处首先熔断,并被石英砂分隔成许多小段。这样,由于熔体熔断而形成的电弧就被石英砂分隔成许多小段,电弧电流较小,分布的空间小,易被消弧剂吸收。又由于石英砂是绝缘的,电弧熄灭后立即形成一个绝缘体,将电路分断。 2.3,快速熔断器的特性 2.3.1反时限电流保护特性 熔断器具有反时延特性,即过载电流小时,熔断时间长;过载电流大时,熔断时间短。所以,在一定过载电流和过载时间范围内,熔断器是不会熔断的,可连续使用。

断路器、负荷开关、隔离开关、熔断器、开关柜

1.1 定义 (3) 1.2断路器分类 (3) 1.3 内部附件内部附件 (4) 1.3.1 辅助触头 (4) 1.3.2 报警触头 (4) 1.3.3 分励脱扣器 (5) 1.3.4 欠电压脱扣器 (5) 1.4 外部附件 (5) 1.4.1 断路器电动操作机构 (5) 1.4.2 转动操作手柄 (6) 1.4.3 手柄闭锁装置 (6) 1.5 接线方式 (6) 1.6 基本参数特性 (7) 1.6.1 断路器的基本特性有 (7) 1.6.2 额定运行短路分断能力(Ics) (8) 1.6.3 断路器自由脱扣 (8) 1.7 接线方式 (9) 1.8 控制回路 (9) 1.9 发展状况 (10) 2 隔离开关 (11) 2.1 定义 (11) 2.2 基本介绍 (11) 2.3 主要作用 (11) 2.4 特点 (12) 2.5 应用 (13) 2.6 类型 (13) 2.6.1 低压隔离开关 (13) 2.6.3 高压隔离开关 (14) 2.6.4 高压断路器 (14) 2.7 隔离功能 (15) 2.7.1 隔离开关的选择 (15) 2.7.2 隔离开关的配置 (15) 2.7.3 隔离开关选型 (16) 2.8 改进 (16) 2.9 维护 (17) 2.10 使用过程常见问题 (17) 3 负荷开关 (19) 3.1 定义 (19) 3.3 开关分类 (19) 3.3.1 高压负荷开关 (20) 3.3.2 工作原理 (20) 3.3.3 低压负荷开关 (20) 3.4 主要技术参数 (21)

4.1 定义 (22) 4.2 基本介绍 (22) 4.2.1 简介 (22) 4.3 工作原理 (23) 4.4 特点 (23) 4.5 选择 (23) 4.5.1 分类 (23) 4.5.2 低压管装熔断器分类 (25) 4.6 熔体额定电流的选择 (26) 4.7 熔断器的安秒特性 (27) 4.8 熔断器的级间配合 (28) 4.9 注意事项 (28) 4.10 与断路器的区别 (29) 5 开关柜 (30) 5.1五防 (30) 5.2 开关柜常见分类 (30) 5.2.1 按照电压等级分类 (30) 5.2.2 按照电压波形分类 (30) 5.2.3 按照内部结构分类 (31) 5.2.4 按照用途分类 (31) 5.3 开关柜送电操作程序 (31) 5.3.1 送电操作 (31) 5.3.2 停电(检修)操作 (31) 5.4 开关柜型号及用途 (31) 5.4.1 GGD系列: (31) 5.4.2 GCK系列 (32) 5.4.3 GCS系列: (32) 5.4.4 MNS系列: (33) 5.5.5 MCS系列: (34) 5.6 各种型号开关柜的区别 (35) 5.6.1 GCS,GCK,MNS,GGD开关柜区别 (35) 5.6.2 各种型号开关柜优缺点 (35) 5.7开关柜绝缘缺陷及对策 (37) 5.7.1 常见缺陷及原因 (37) 5.7.2 两点建议 (38) 6 负荷开关、隔离开关和断路器的区别 (38)

快速熔断器的选择及应用

快速熔断器的选择及应用 整流变电是氯碱行业中的重要环节,而快速熔断器在半导体电力整流变电保护中的配置至关重要,一旦设备定型后,快速熔断器的选用会直接影响直流供电的质量和用电的效率等整流变电参数。 电力半导体器件热容量小,在故障状态下必须要有快速熔断器保护,而快速熔断器具有与半导体器件类似的热特性,是一种良好的保护器件。本文涉及的是封闭式有填料式快速熔断器,在运行中没有外部现象。 1 快速熔断器的配置 快速熔断器在半导体电力整流器保护中的配置一般分2类。 1.1 变流臂内部并联支路配置保护式 此类型主要用于大功率和超大功率整流器的保护。当变流臂中某一支路器件因某种原因损坏时(每一支路根据设备功率不同,一般并联几对快速熔断器和半导体整流元件串联而成,图1仅标出1对快速熔断器与半导体整流元件),导致与之串联的快速熔断器保护分断后,一般情况下仅1个器件出故障,并不影响整个整流器的正常运行。目前,唐山三友集团冀东化工有限公司的半导体电力整流器保护中的配置就属于变流臂内部并联支路配置保护式,运行效果很好,如图1所示。

1.2 分相配置总体保护式 此类型主要用于中、小功率整流器的保护。当某一变流臂中的器件因某种原因损坏时,导致该相快速熔断器保护分断后,整流器的保护将自动切断供电电源,停止向整流器供电,氯碱行业不常用该配置,如图2所示。 2 快速熔断器的选用 也称电压电流法。线路变流变压器的线电压应低于快速熔断器的额定电压。经电力半导体器件与快速熔断器串联短路实验验证,以半导体额定电流乘以系数,做为所选用的快速熔断器的额定电流。因快速熔断器的额定电流是有效值,而半导体器件的额定电流是平均值,针对上述第一类配置方案(图1),对第一代产品RS0、RS3系列(我国快速熔断器的发展史可分为4个阶段,第一代是全国联合设计的RS0、RS3系列,参数为480A、750V以下,分断能力为50kA,是一种体积较大、价格低廉、电寿命短的初级产品,目前尚有相当装机量)而言,该系数可按整流管为1.4、晶体管1.2、快速晶体管为1来选配,如ZP1000配1400A快速熔断器。针对上述第二类配置方案(图2),则可依据阀电流Iv以及变流装置的负载特性选择快速熔断器,再按整流器可能产生的最大故障电流,来选择有足够分断能力的快速熔断器,如50kA或 100kA,其中50kA为合格品,100kA为一级品。

物位类仪表的选型

物位类仪表的选型

目录 <一>一般原则 (3) <二>液面和界面测量仪表的选型 (4) 1差压式测量仪表 (4) 2浮筒式测量仪表 (5) 3浮子式测量仪表 (6) 4电容式测量仪表 (7) 5电阻式(电接触式)测量仪表 (9) 6静压式测量仪表 (9) 7声波式测量仪表 (9) 8微波式测量仪表 (10) 9核辐射式测量仪表 (11) 10激光式测量仪表 (12) <三>料面测量仪表的选型 (12) 1电容式测量仪表 (12) 2声波式测量仪表 (12) 3电阻式(电接触式)测量仪表 (13) 4微波式测量仪表 (13) 5核辐射式测量仪表 (13) 6激光式测量仪表 (13) 7阻旋式测量仪表 (14) 8隔膜式测量仪表 (14) 9重锤式测量仪表 (14)

<一>一般原则 (1)应深入了解工艺条件、被测介质的性质、测量控制系统要求,以便对仪表的技术性能和经济效果做出充分评价,使其在保证生产稳定、提高产品质量、增加经济效益等方面起到应有的作用。 (2)液面和界面测量应选用差压式仪表、浮筒式仪表和浮子式仪表。当不满足要求时,可选用电容式、电阻式(电接触式)、声波式等仪表。料面测量应根据物料的粒度、物料的安息角、物料的导电性能、料仓的结构形式及测量要求进行选择。 (3)仪表的结构形式和材质,应根据被测介质的特性来选择。主要考虑的因素为压力、温度、腐蚀性、导电性;是否存在聚合、粘稠、沉淀、结晶、结膜、气化、起泡等现象;密度和密度变化;液体中含悬浮物的多少;液面扰动的程度以及固体物料的粒度。 (4)仪表的显示方式和功能,应根据工艺操作及系统组成的要求确定。当要求信号传输时,可选择具有模拟信号输出功能或数字信号输出功能的仪表。 (5)仪表量程应根据工艺对象的实际需要显示的范围或实际变化范围确定。除供容积计量用的物位仪表外,一般应使正常物位处于仪表量程的50%左右。 (6)仪表精度应根据工艺要求选择,但供容积计量用的

快速熔断丝如何选型,有什么依据

快速熔断丝如何选型,有什么依据 据VICFUSE工程师称:选购合适的熔断器,必须了解产品的额定电流,额定电压,分段能力以及适用领域等等。 第一,照明电路的总熔体的额定电流应按下式进行选择: 总熔体额定电流(安)=(0.9-1)×电度表额定电流(安) 总熔体一般装在电度表出线上,熔体额定电流不应大于单相电度表的额定电流但必须大于电路中全部用电器用电时工作电流之和. 电动机电路中熔体额定电流的选择: (1)当电路中只有一台电动机时:熔体额定电流(安)≥(1.5-2.5)×电动机的额定电流(安).当电动机额定容量小,轻载或有降压启动设备时,倍数可选取小些;重载或直接启动时,倍数可取大些. (2)当一条电路中有几台电动机时:总熔体额定电流(安)≥(1.5-2.5)×容量最大一台电动机的额定电流(安)+其余几台电动机的额定电流之和(安). 第二,对于直流电动机和利用降压启动的绕线式交流电动机,其熔断

器熔体的额定电流应按下式进行选择: 熔体的额定电流(安)=(1.2-1.5)×电动机额定电流(安)配电变压器的高,低压侧熔体额定电流的选择: (1)对容量在100千伏安及以下的配电变压器,其高压侧熔体额定电流应按变压器高压侧额定电流的2-3倍选取; (2)对容量在100千伏安以上的配电变压器,其高压侧熔体额定电流应按变压器高压侧额定电流的1.5-2倍选取; (3)低压侧熔体额定电流可按变压器低压侧额定电流的1.2倍选取. 照明电路熔体额定电流的选择:照明电路中的熔断器熔体一般采用铅--锑或铅--锡合金.对于照明配电支路,熔体的额定电流应大于或等于该支路实际的最大负载电流.但应小于支路中最细导线的安全电流.

E+H雷达物位计的分类和原理

E+H雷达物位计的分类和原理 雷达物位计分类 雷达物位计已成为物位测量仪表市场上的主流产品,主要分为雷达物位计和导波雷达物位计。雷达物位计 雷达物位计发射功率很低的极短的微波通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行。运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。即使存在虚假反射的时候,最新的微处理技术和软件也可以准确地分析出物位回波。通过输入容器尺寸,可以将上空距离值转换成与物位成正比的信号。仪表可以空仓调试。在固体测量中的应用可以使用K-频段的高频传感器。由于信号的聚焦效果非常好,料仓内的安装物或仓壁的粘附物都不会影响测量。 E+H雷达物位计的分类和原理 导波雷达物位计的微波脉冲沿着一根缆、棒或包含一根棒的同轴套管运行,接触到被测介质后,微波脉冲被反射回来,并被电子部件接收,并分析计算其运行时间。微处理器识别物位回波,分析计算后将它转换成物位信号给出。由于测量原理简单,可以不带料调整,从而节省了大量调试费用。测量缆或棒可以截短,使之更加适应现场的应用。对于蒸汽不敏感,即使在烟雾、噪音、蒸汽很强烈的情况下,测量精度也不受到影响。不受介质特性变化的影响,被测介质的密度变化或介电常数的变化不会影响测量精度。粘附:没有问题,在测量探头或容器壁上粘附介质不会影响测量结果。容器内安装物如果采用同轴套管式的测量完全不受容器内安装物的影响,不需要特殊调试。可以提供不同形式的探头用于不同应用:缆式,用于测量液体介质或重量大的固体介质,量程可达60米;棒式,用于测量液体介质或重量轻的固体介质,量程可达6米;同轴套管,用于测量低黏度的介质,不受过程条件的影响,量程可达6米。 3E+H雷达物位计的分类和原理 微波物位计工作方式类似雷达:向被测目标发射微波,由目标反射的回波返回发射器被接收,与发射波进行比较,确定目标存在并计算出发射器到目标的距离。 4组成部分 仪表部分 z 环境温度:-20-60℃ z 供电电源:AC 220V±10% 50Hz z 测量精度:0.5% 功耗:≤3W z 模拟输出:4-20mA,负载能力≤550Ω z 继电器输出:4 组继电器转换接点(AC 220V 2A) z 安装方式:盘装开孔152 (宽) ×76 (高) 壁挂尺寸210(宽) × 280 (长) ×110(厚) 探极部分 z 介质温度:-40-240℃ z 传输距离:传感器和仪表之间的信号传输距离小于1.2km z 探极种类:棒式、缆式、同轴式、重型缆式 z 安装尺寸:G1.5 管螺纹 z 仓内压力:小于4MPa LD-DLE 型通用电容式物位计 实现了电容式物位计进料一次完成标定的简易操作;从而实现了物位测量的强功能与易操作的完美结合,充分体现了我司与时俱进的创新精神和能力。它由传感器和二次仪表两部份组成。传感器放在料仓顶,探极垂直伸进料仓内,二次仪表放在其他合适的地方。传感器把物位的变化转变成与之对应的电脉冲信号,远传给二次仪表处理,再用光柱显示物位高度,并有高/低限报警和4~20mA 变送输出,适用于液体/固体物料作物位高度显示、报警、控制和远传显示或组

一般熔断器选用

Ⅰ、一般熔断器选用: ①导线保护:线路中过载电流和短路电流会造成导线、电缆温度过高,导致导线、电缆的绝缘破坏,甚至断裂。熔断器作导线、电缆过载保护可布置在导线、电缆的进线端或出线端,熔断器额定电流约为线路电流的1.25倍;作短路保护时熔断器必须安装在导线、电缆的进线端,熔断器额定电流约为脱扣电流的1.45倍。 ②电动机保护:一套简单的电动机线路通常由熔断器、接触器、热继电器、电动机等组成。根据经验,在此线路中,选择熔断器额定电流约为电动机额定电流的1.2~1.5倍。 ③电容器开关设备保护:在电容器开关设备中,熔断器推存作短路保护,所选择的熔断器的额定电流不得小于电容器额定电流的1.6倍。 Ⅱ、半导体器件保护熔断器选用: 电力半导体器件热容量小,在故障状态下必须要有快速熔断器保护。而快速熔断器具有与半导体器件类似的热特性,所以是一种良好的保护器件。快速熔断器选用一般原则如下: ①额定电压:快速熔断器的额定电压U N应稍大于快速熔断器熔断后两端出现的故障电路的外加交流电压。若半导体设备的负荷是有源逆变器、逆变型制动的电动机等逆变型负载时,应考虑半导体器件失控等引起设备直流侧短路的可能性,此时快速熔断器熔断时,熔片两端交流电压与直流电压叠加现象,快速熔断器的额定电压应按下式计算:U N≥Uac+Udo×1/√2式中:Uac:快速熔断器熔断后外加交流电压;Udo:半导体设备负载端逆变型直流电压。 ②额定电流:熔断器的额定电流I NF是以电路中实际流过熔断器的电流有效值I F为基础,并考虑环境温度、冷却条件、电流裕度等因素影响进行计算。I NF≥K×I F式中:K值一般可取1.5~2。对于自冷式熔断器K取较大值,尤其对熔断器两端连接导线特别短的电路,需取最大值;对水冷式熔断器K取较小值。快速熔断器选用额定电流过大势必增加熔断器的I2tF 值,对半导体器件的保护是有害的。 ③分断I2t:当半导体器件与快速熔断器串联工作时,半导体器件允许通过的I2tD值应大于快速熔断器的I2tF值,不然熔断器熔断时,器件也被烧损。二者关系应满足:I2tF≤0.9I2tD。 ④分断过电压:熔断器在减弧过程中,在线路中产生的过电压,过高的过电压会使半导体器件产生反向击穿,因此分断过电压必须小于或者等于半导体器件允许反向峰值电压。快速熔断器熔断时产生的过电压(峰值)一般为故障电压(方均根值)的2~2.5倍左右。 ⑤额定分断能力:快速熔断器的额定分断能力应大于半导体设备中快速熔断器分断时流过的故障电流峰值,一般应包括半导体设备中的变压器阀侧内部短路电流值及直流侧短路电流值,不然将会引起快速熔断器炸裂、串弧等事故。

高压负荷开关熔断器组合

高压负荷开关-熔断器组合电器 产品品牌:上海红申电气 型号规格: ISARC2-12 ISARC1-3 ISARC1-4 负荷开关 关注度: 88888次 关键词: ISARC2-12 ISARC1-3 ISARC1-4 行业类型:电网 设备类型:力学性能测试仪器甲烷检测仪负荷开关 HS-ISARC1-12高压负荷开关 HS-ISARC2-12高压负荷开关-熔断器组合电器 概述 ISARC1/ISARC2型12KV负荷开关构造是一种模块组合式结构。基本结构包括框架、绝缘子和载流体部分。 本产品主要适用于12kV 50Hz三相交流配电系统中作为分合负载电流,闭环电流,小电感电流和容性电流,作控制和保护之用。广泛应用于变电站、工矿企业、以及环网开关柜 和高压/低压预装式变电站等场所。 使用环境条件 使用环境条件 ⊕空气温度:上限十40℃;下限一25℃; ⊕海拔高度不大于1000m: ⊕没有火灾、爆炸危防,严重污秽、化学腐蚀及无经常性剧烈震动的场所。 ⊕相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%。 ⊕Ⅱ级污秽区。 额定值 额定电压(kV) 12 10 额定电流(A) 630 额定赫芝(Hz) 50 结构特点

熔断器安装于ISARC2上,其型号为ISARC2-12,同时D型接地开关及其机械连锁也可以安装于ISARC2-12上,用户可根据自己的需要选择不同的组合。 ISARC2-12D带接地开关的负荷开关-熔断器组合电器, 应用例子: 电缆分段器和变压器开关(与变压器熔断器R配套使用) 电动机开关(与电动机熔断器R配套使用) 投切电容器组 作为组装开关柜的元件 在负荷开关柜内使用 紧凑变电站和箱变 在公共事业和工业里应用 执行标准: GB3804.2004《3.6-40.5kV交流高压负荷开关》 GB16926.97 《交流高压负荷开关-熔断器组合电器》 GB15166.94 《交流高压熔断器》 GB1985.200 《交流高压隔离开关和接地开关》 订货须知 A.产品型号、名称、数量; B.使用环境条件; C.安装操作方式; D.备品、备件的名称及数量。 如有其他特殊要求,应与本公司协商处理。 项号项目名称单位技术数据1额定电压KV12 2额定频率HZ50 3额定电流 A 630 4额定转移电流1200 5额定短时耐受电流(2S)(有效值) kA 20 6额定峰值耐受电流(峰值)50 7接地开关额定峰值耐受电流(峰值)50 8接地开关短时耐受电流(2S)(有效值)20 9额定绝 缘水平 1min 工频耐压(对地、相间/断口) kV 42/48冲击耐压(对地、相间/断口)75/85

WK30雷达物位计说明书解析

目录 导波雷达物位计 1.产品概述?????????????????????????????????????????????????????????????????????1 2.仪表介绍??????????????????????????????????????????????????????????????????2 3.安装指南??????????????????????????????????????????????????????????????????4 4.接线方式?????????????????????????????????????????????????????????????????????7 5.调试?????????????????????????????????????????????????????????????????????????7 6.仪表尺寸?????????????????????????????????????????????????????????????????????9 7.仪表线性?????????????????????????????????????????????????????????????????10 8.技术参数?????????????????????????????????????????????????????????????????????11 9. 物位计选型参数表??????????????????????????????????????????????????????????12

导波雷达物位计 1. 产品概述 1.1测量原理 导波雷达是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆式探头传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。 输入 反射的脉冲信号沿缆绳传导至仪表电子线路部分,微处理器对此信号进行处理,识别出微波脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由智能软件完成,距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比: D=C×T/2 其中C为光速 因空罐的距离E已知,则物位L为: L=E-D 输出 通过输入空罐高度E(=零点),满罐高度F(=满量程)及一些应用参数来设定,应用参数将自动使仪表适应测量环境。对应于4-20mA输出。 1.2 测量范围 F----测量范围 E----空罐距离 B----顶部盲区 L----探头到罐壁的最小距离 顶部盲区是指物料最高料面与测量参考点之间的 最小距离。 底部盲区是指缆绳最底部附近无法精确测量的一 段距离。 顶部盲区和底部盲区之间是有效测量距离。 注意: 只有物料处于顶部盲区和底部盲区之间时,才能 保证罐内物位的可靠测量。

熔断器概述

一、熔断器的概念: 熔断器其实就是一种短路保护器,广泛用于配电系统和控制系统,主要进行短路保护或严重过载保护。 熔断器是以金属导体作为熔体而分断电路的电器,它串联于电路中,当过载或短路电流通过熔体时,熔体自身将发热而熔断,从而对电力系统、各种电工设备及家用电器起到保护作用。 熔断器具有反时延特性,当过载电流小时,熔断时间长;过载电流大时,熔断时间短。因此,在一定过载电流范围内至电流恢复正常,熔断器不会熔断,可以继续使用。熔断器主要由熔体、外壳和支座3 部分组成,其中熔体是控制熔断特性的关键元件。 二、熔断器的作用: 当电路发生故障成异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中某些器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至火灾或重大事故。若电路中正确地选配安置了熔断器,那么,熔断器就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。最早期的熔断器于一百多年前由爱迪生发明,由于当时的工业不发达白炽灯很贵重,所以,最初是将它用来保护昂贵的白炽灯。 三、熔断器的构造: 熔断器由绝缘底座(支持件)、触头、熔体等组成。熔体是熔断器的主要工作部分,熔体相当于串联在电路中的一段特殊的导线,当电路发生短路或过载时,电流过大,熔断器因过热而熔化,从而切断电路。熔体常做成丝状、栅状或片状。熔体材料具有相对熔点低,特性稳定、易熔断的特点。一般采用铅锡合金、纯铜片、镀银铜片、铝、锌、银等金属;常见熔断器触头通常有两个,是熔体与电联接的重要部件,它必须有良好的导电性,不应产生明显的安装接触电阻; 四、熔断器的选择: 由于各种电气设备都有一定的过载能力,允许在一定条件下较长时间运行;而当负载超过允许值时,就要求保护熔体在一定时间内熔断。还有一些设备起动电流很大,但起动时间很短,所以要求这些设备的保护特性要适应设备运行需要,要求熔断器在电机起动时不熔断,在短路电流作用下和超过允许过负荷电流时,能可靠熔断,起到保护作用。熔断体额定电流选择偏大,负载在短路或长期过负荷时不能及时熔断;选择过小,可能在正常电流作用下就会熔断,影响正常运行,为保证设备正常运行,必须根据负载性质合理地选择熔体额定电流。 以下行为参考选择数据: 1、照明电路熔体额定电流≥被保护电路上所有照明电器工作电流之和。 2、电动机: (1)单台直接起动电动机熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流. (2)多台直接起动电动机总的保护熔体额定电流=(1.5~2.5)×各台电动机电额定流之和。 (3)降压起动电动机熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流.。 (4)绕线式电动机熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流。 3、配电变压器低压则熔体额定电流=(1.0~1.5)×变压器低压则额定电流.。 4、并联电容器组熔体额定电流=(1.3~1.8)×电容器组额定电流.。 5、电焊机熔体额定电流=(1.5~2.5)×负荷电流。 6、电子整流元件快速熔断体额定电流≥1.57×整流元件额定电流.