6.2.46.2.4 继电器继电器

在机电控制系统中,虽然利用接触器作为电气执行元件可以实现最基本的自动控制,但对于稍复杂的情况就无能为力。在极大多数的机电控制系统中,需要根据系统的各种状态或参数进行判断和逻辑运算,然后根据逻辑运算结果去控制接触器等电气执行元件,实现自动控制的目的。这就需要能够对系统的各种状态或参数进行判断和逻辑运算的电器元件,这一类电器元件就称为继电器。

继电器实质上是一种传递信号的电器,它是一种根据特定形式的输入信号转变为其触点开合状态的电器元件。一般来说,继电器由承受机构、中间机构和执行机构三部分组成。承受机构反映继电器的输入量,并传递给中间机构,与预定的量(整定量进行比较,当达到整定量时(过量或欠量,中间机构就使执行机构动作,其触点闭合或断开,从而实现某种控制目的。

继电器作为系统的各种状态或参量判断和逻辑运算的电器元件,主要起到信号转换和传递作用,其触点容量较小。所以,通常接在控制电路中用于反映控制信号,而不能像接触器那样直接接到有一定负荷的主回路中。这也是继电器与接触器的根本区别。

继电器的种类很多,按它反映信号的种类可分为电流、电压、速度、压力、温度等;按动作原理分为电磁式、感应式、电动式和电子式;按动作时间分为瞬时动作和延时动作。电磁式继电器有直流和交流之分,它们的重要结构和工作原理与接触器基本相同,它们各自又可分为电流、电压、中间、时间继电器等。下面介绍几种常用的继电器。

1. 1. 中间继电器中间继电器中间继电器

中间继电器是用来转换和传递控制信号的元

件。他的输入信号是线圈的通电断电信号,输

出信号为触点的动作。它本质上是电压继电

器,但还具有触头多(多至六对或更多、触

头能承受的电流较大(额定电流5A~10A、

动作灵敏(动作时间小于0.05s等特点。中

间继电器的图形符号如图6.28所示,其文字

符号用KA 表示。

中间继电器的主要技术参数有额定电压、额定

电流、触点对数以及线圈电压种类和规格等。

选用时要注意线圈的电压种类和规格应和控

制电路相一致。

图6.28 6.28 中间继电器的图形符号中间继电器的图形符号

中间继电器的图形符号 2. 2. 电压继电器电压继电器电压继电器是根据电压信号工作的,根据线圈电压的大小来决定触点动作。电压继电器的线圈的匝数多而线径细,使用时其线圈与负载并联。按线圈电压的种类可分为交流电压继电器和直流电压继电器;按动作电压的大小又可分为过电压继电器和欠电压继电器。

对于过电压继电器,当线圈电压为额定值时,衔铁不产生吸合动作。只有当线圈电压高出额定电压某一值时衔铁才产生吸合动作,所以称为过电压继电器。交流过

电压继电器在电路中起过压保护作用。而直流电路中一般不会出现波动较大的过电压现象,因此,在产品中没有直流过电压继电器。

对于欠电压继电器,当线圈电压达到或大于线圈额定值时,衔铁吸合动作。当线圈电压低于线圈额定电压时衔铁立即释放,所以称为欠电压继电器。欠电压继电器有交流欠电压继电器和直流欠电压继电器之分,在电路中起欠压保护作用。

电压继电器的图形符号如图6.29所示,其文字符号用KV 表示。图中左边线圈符号为过电压线圈符号,右边线圈符号为欠电压线圈符号。

3. 3. 电流继电器电流继电器电流继电器

电流继电器是根据电流信号工作的,根据线圈电流的大小来决定触点动作。电流继电器的线圈的匝数少而线径粗,使用时其线圈与负载串联。按线圈电流的种类可分为交流电流继电器和直流电流继电器;按动作电流的大小又可分为过电流继电器和欠电流继电

对于过电流继电器,工作时负载电流流过线圈,一般选取线圈额定电流(整定电流等于最大负载电流。当负载电流不超过整定值时,衔铁不产生吸合动作。当负载电流高出整定电流时衔铁产生吸合动作,所以称为过电流继电器。过电流继电器在电路中起过流保护作用特别是对于冲击性过流具有很好的保护效果。

对于欠电流继电器,当线圈电流达到或大于动作电流值时,衔铁吸合动作。当线圈电流低于动作电流值时衔铁立即释放,所以称为欠电流继电器。正常工作时,由于负载电流大于线圈动作电流,衔铁处于吸合状态。当电路的负载电流降至线圈释放电流值以下时,衔铁释放。欠电流继电器在电路中起欠电流保护作用。在交流电路中需要欠电流保护的情况比较少见,所以产品中没有交流欠电流继电器。而在某些直流电路中,欠电流会产生严重的不良后果,如运行中的直流他励电机的励磁电流,因此有直流欠电流继电器。电流继电器的图形符号如图6.30所示,其文字符号用KA 表示。图中左边线圈符号为过电流线圈符号,右边线圈符号为欠电流线圈符号。

图6.29 6.29 电压继电器的图形符号电压继电器的图形符号

电压继电器的图形符号图6.30 6.30 电流继电器的图形符号电流继电器的图形符号

电流继电器的图形符号 4. 4. 时间继电器时间继电器时间继电器

时间继电器是一种从得到输入信号(线圈的通电或断电开始,经过一个预先设定的时延后才输出信号(触点的闭合或断开的继电器。根据延时方式的不同,可分为通电延时继电器和断电延时继电器。

通电延时继电器接受输入信号后,延迟一定的时间输出信号才发生变化。而当输入信号消失后,输出信后瞬时复位。通电延时继电器的图形符号如图6.31所示,其文字符号用KT 表示。

断电延时继电器接受输入信号后,瞬时产生输出信号。而当输入信号消失后,延迟一定的时间输出信号才复位。断电延时继电器的图形符号如图6.32所示,其文字符号用

KT

图6.31 6.31 通电延时继电器的图形符号通电延时继电器的图形符号通电延时继电器的图形符号图6.32 6.32 断电延时继电器的图形符号断电延时继电器的图形符号

断电延时继电器的图形符号时间继电器按工作原理分为电磁式、电动式、空气阻尼式和电子式等。电磁式、电动式、空气阻尼式是传统的时间继电器,在早期的机电系统中普遍采用,但其存在着定时精度低、故障率高等问题。电子式时间继电器是新型的时间继电器,发展非常迅速。由于电子技术的飞速发展,使得电子式时间继电器的制造成本与传统的时间继电器相当,但其

性能大大提高,功能不断扩展,所以是现在和将来时间继电器的主流。

6.3 6.3 电子式低压电器和智能电器电子式低压电器和智能电器电子式低压电器和智能电器

6.3.16.3.1 接近开关接近开关

随着电子技术的发展,出现了非接触式的行程开关,即

接近开关。接近开关又称为无触点行程开关。当某种物

体与之感应头接近到一定距离时就发出动作信号,它不

像机械行程开关那样需要施加机械力,而是通过其感应

头与被测物体间介质能量的变化来获取信号。接近开关

的应用已远超出一般行程控制和限位保护的范畴,例如用于高速记数、测速、液面控制,检测金属体的存在、零件尺寸以及无触点按钮等。即便用于一般行程控制,其定位精度、操作频率、使用寿命和对恶劣环境的适应能力也优于一般机械式行程开关。接近开关的图形符号如图6.33所示,文字符号为SQ。

接近开关按工作原理可以分为高频振荡型、电容型、霍尔型等几种类型。高频振荡型接

近开关是以金属感应为原理,主要由高频振荡器、集成电路或晶体管放大电路和输出电路三部分组成,停振型接近开关原理框图如图6.34所示。其基本工作原理是,振荡器的线圈在开关的作用表面产生了一个交变磁场,当被检测金属体接近此作用表面时,在被检测金属体中将产生涡流,由于涡流的去磁作用使感应头的等效参数发生变化,由此改变振荡回路的谐振阻抗和谐振频率,使振荡停止。振荡器的振荡和停振这两个信号,经整形放大后转换成开关信号输出。

图6.34 6.34 停振型接近开关原理框图停振型接近开关原理框图停振型接近开关原理框图

电容型接近开关主要有电容式振荡器及电子电路组成。它的电容位于传感器表面,当物体接近时,因改变了其耦合电容值,从而产生振荡和停振使输出信号发生跳变。

霍耳型接近开关由霍耳元件组成,是将磁信号转换为电信号输出,内部的磁敏元件仅对垂直于传感器端面磁场敏感,当磁极S 正对接近开关时,接近开关的输出产生正跳变,输出为高电平。若磁极N 正对接近开关,输出产生负跳变,输出为低电平。接近开关的工作电压有交流和直流两种,输出形式有两线,三线和四线三种;输出类型有NPN、PNP 和推挽型三种;外形有方型、圆型、槽型和分离型等多种。接近开关

的主要参数有动作行程、工作电压、动作频率、响应时间、输出形式以及触点容量等。

6.3.26.3.2 光电开关光电开关

光电开关是利用光电感应原理实现开关动作的电器元件,是接近开关的又一种形式,它除克服了接触式行程开关存在的诸多不足外,还克服了接近开关的作用距离短、不能直接检测非金属材料等缺点。它具有体积小、功能多、寿命长、精度高、响应速度快、检测距离远以及抗电磁干扰能力强等优点。还可非接触、无损伤地检测和控制各种固体、液体、透明体、黑体、柔软体和烟雾等物质的状态和动作。目前,光电开关已被用作物

位检测、液位检测、产品计数、尺寸判别、速度检测、定长控制、孔洞识别、信号延时、自动门控、色标检出以及安全防护等诸多领域。

光电开关按检测方式可分为对射式、反射式和镜面反射式三种类型。反射式光电开关的工作原理如图6.35所示。

图6.35 6.35 反射式光电开关工作原理图反射式光电开关工作原理图反射式光电开关工作原理图

6.3.36.3.3 电子时间继电器电子时间继电器

电子时间继电器可分为晶体管式时间继电器和数字式时间继电器。

1. 1. 晶体管式时间继电器晶体管式时间继电器晶体管式时间继电器

晶体管式时间继电器除执行继电器外,均由电子元件组成,无机械运动部件,具有延时范围宽、控制功率小、体积小、经久耐用的优点,正日益得到广泛的应用。其原理框图如图6.36所示。

图6.36 6.36 晶体管式时间继电器原理框图晶体管式时间继电器原理框图晶体管式时间继电器原理框图

晶体管时间继电器分为通电延时型、断电延时型和带瞬动触点的通电延时型。它们均是利用电容对电压变化的阻尼作用作为延时的基础,即时间继电器工作时首先通过电阻对电容充电,待电容上电压值达到预定值时,驱动电路使执行继电器接通实现延时输出,同时自锁并放掉电容上的电荷,为下次工作做好准备。

2. 2. 数字式时间继电器数字式时间继电器数字式时间继电器与晶体管式时间继电器相比,数字式时间继电器的延时范围可成倍增加,定时精度可提

高两个数量级以上,控制功率和体积更小,适用于各种需要精确延时的场合以及各种自动化控制电路中。这类时间继电器功能特别强,有通电延时、断电延时、定时吸合、循环延时4种延时形式,十几种延时范围供用户选择,以及数字显示,这是晶体管时间继电器所无法比拟的。其原理框图如图6.37

所示。

图6.37 6.37 数字式时间继电器原理框图数字式时间继电器原理框图数字式时间继电器原理框图

6.3.4 6.3.4 固态继电器固态继电器固态继电器

固体(态继电器(简称SSR是采用固体半导体元件组装而成的一种新颖的无触点开关。固体继电器通常为封装结构,它采用绝缘防水材料浇铸,如塑料封装、环氧树脂灌封等。由于固体继电器的接通和断开没有机械接触部件,因而具有控制功率小、开关速度快、工作频率高、使用寿命长、很强的耐振动和抗冲击能力、动作可靠性高、抗干扰能力强、对电源电压的适应范围广、耐压水平高、噪声低等一系列优点。现在,固体继电器已经在许多自动化控制装置中代替了常规电磁式继电器,尤其在动作频繁、防爆、耐潮和耐腐蚀等特殊场合。固态继电器按切换负载性质分为直流和交流两种,现以使用最为广泛的带有电压过零触发的交流型固态继电器AC-SSR 为例进行介绍。

如图6.38所示,当无信号输入时,光电耦合器中的光敏三极管是截止的,电阻R2为晶体管V1提供基极注入电流,使V1管饱和导通,它旁路了经由电阻R4流入可控硅V2的触发电流,故V2截止,这时晶体管V1经桥式整流电路而引入的电流很小。不足以使双向可控硅V3导通。

有信号时,光电耦合器中的光敏三极管就导通,但只有当交流负载电源电压接近零时,电压值较低,经过整流,R2和R3分压点上的电压不足以使晶体管V1导通。而整流电压却经过R4为可控硅V2提供了触发电流,故V2导通,这种状态相当于短路,电流很大,只要达到双向可控硅的导通值,V3便导通。一旦V3导通,不管输入信号是否

存在.只有当电流过零时才能恢复关断。

上述触发过程仅出现在电压过零附近。因而若输入信号电压出现在过零触发点之后,当电阻R2和R3上的分压值早已超出晶体管V1导通需要的程度,V1导通。从而旁路了可控硅V2的触发电流。双向可控硅V3在负载电压的这个半波中不再触

发,而只有在下半波的电压过零附近,若输入信号仍保留,便自然进入导通状态;若输入信号消失,则不能再导通。在零点附近有一个很小的区域称为死区,死区电压约为土10~15V。电阻R6(20?和Cl起浪涌抑制作用。

AC-SSR固态继电器的控制功率小,在最大输入电压下的最大输入电流为

12~20mA,能被TTL或CMOS逻辑集成电路直接驱动,AC-SSR的输入电压多在

3~32V,可靠的接通电压为5~6V。可靠关断电压在0.8V以下。AC-SSR能在工频电压下驱动上百安培的负载,具有很大的功率放大作用。

AC-SSR的转换时间不大于市电周期的一半(即10ms,而DC-SSR的响应时间小于几十微秒,比电磁继电器的速度提高近千倍。SSR对系统的干扰小,同时自身抗干扰的能力也强。它没有接点跳动,消除了因火花产生的干扰。另外,由于采用了过零触发技术,具有零电压、零电流断开的特性,从而有效地降低了线路中的电压、电流变化率,使它对外界的电磁干扰降到最低。此外,输入与输出之间的光电隔离,大大提高了其抗干扰的能力。

SSR的不足之处是关断后有漏电流,另外,在过载能力方面不如电磁接触器。

主要参数:输入参数有输入信号电压、输入电流限制、输入阻抗;输出参数有标称电压和标称电流、断态漏电流、导通电压等。

图6.38 6.38 电压过零型电压过零型SSR 原理图原理图

6.3.56.3.5 智能电器智能电器

近几年,电器技术的发展迅速,其中一个主流的趋势就是向智能化方向发展,因此出现了各种各样的智能电器,智能接触器、智能断路器、软启动器等。其实像变频器、可编程控制器都属于智能电器,但由于其技术发展更加迅速和完善,以自成体系。由于智能电器技术还在不断的迅速发展着,所以这里只简要介绍软启动器和智能断路器。

1. 1. 软启动器软启动器软启动器

由于交流感应电动机以其低成本,高可靠性和少维护等优点在各种工业领域中得到广泛的应用。但是其在直接起动时存在着两个缺点:首先,它的起动电流可高达7倍额定电流,这对电网冲击比较大,降低了电气控制设备的使用寿命、增加了维护成本。其次。起动转矩是正常转矩的2倍以上,这会对负载产生冲击,增加传动部件的磨损和额外的维护。基于以上原因,产生了交流感应电动机降压起动设备。

软起动设备的功率部分由3对正反并联的晶闸管组成,它由电子控制线路调节加到晶闸管上的触发脉冲的角度,以此来控制加到电动机上的电压,使加到电动机上的电压按某—规律慢慢达到全电压。通过适当地设置控制参数,可以使电动机的转矩和电流与负载要求得到较好的匹配。软起动器还有软制动、节电和各种保护功能。

软起动器起动时电压沿斜坡上升,升至全压的时间可设定在0.5~60 s。软起动器亦有软停止功能,其可调节的斜坡时间在0.5~240 s。使用软起动器可解决水泵电机起动与停止时管道内的水压波动问题.其起动电流可降至约3.5~4Ie(额定电流,可解决起动风机时传动皮带打滑及轴承应力过大的问题;可减少压缩机、离心机、搅动机等设备在起动时对齿轮箱及传动皮带的应力,可解决输送带起动或停止过程中由于颠簸而造成的产品倒跌及损坏的问题,可减少起动时皮带打滑引起的皮带磨损及对齿轮箱的应力。

软起动器的内部电子式过载继电器提供较通常的热过载继电器更高的保护性能。例如,它一直保持对间歇运行时电机温度的检查,并对超出设定电流极限提供过载保护。

2. 2. 智能断路器智能断路器智能断路器

智能型断路器是指具有智能化控制单元的低压断路器。

智能型断路器与普通断路器一样,也有基本框架(绝缘外壳、触头系统和操作机构,所不同的是把普通断路器上的脱扣器换成了具有一定人工智能的控制单元,或称为智能型脱扣器。这种智能型控制单元的核心是具有嵌入式微处理器,其功能不但覆盖了全部脱扣器的保护功能(如短路保护、过流过热保护、漏电保护、缺相保护等,而且还能够测量和显示电路中的各种参数(电流、电压、功率、功率因素等。各种保护功能的动作参数也可以显示、设定和修改。保护电路动作时的故障参数,可以存储在非易失性存储器中以便查询。还扩充了报警、数据记忆及通信等功能,其性能大大优于传统的断路器产品。

智能型可通信断路器属第四代低压电器产品。随着集成电路技术的不断提高,微处理器的功能越来越强大,成为第四代低压电气的核心控制技术。专用集成电路如漏电保护、缺相保护专用集成电路、专用运算电路等的采用,不仅能减轻CPU 的工作负荷,而且能够提高系统的响应速度。另外,断路器要完成上述的保护功能、就要有相应的各种传感器。要求传感器要有较高的精度、较宽的动态范围同时又要求体积小,输出信号还要便于与智能控制电路接口。故新型的智能化、集成化传感器的采用可使智能化电气开关的整体性能提高一个档次。

智能化断路器是以微处理器为核心的机电一体化产品,使用了系统集成化技术。它包括供电部分(常规供电、电池供电、电流互感器自供电、传感器、控制部分、调整部分以及开关本体。各个部分之间相互关联,又相互影响。如何协调与处理好各个组成部分之间的关系,使其既满足所有的功能,又不超出现有技术条件所允许的范围(体积、功耗、可靠性、电磁兼容性等,就是系统集成化技术的主要内容。

智能化断路器的原理是利用微处理器对各路电压和电流信号进行规定的检测,当电压过高或过低时发出缺相脱扣信号。当缺相功能有效时,若三相电流不平衡超过设定值,发出缺相脱扣信号,同时对各相电流进行检测,根据设定的参数实施三段式(瞬动、短延时、长延时电流热模拟保护。

6.4 6.4 电气控制电路设计规范电气控制电路设计规范电气控制电路设计规范

6.4.16.4.1 电气工程制图内容电气工程制图内容

电气控制系统是由若干电器元件按照一定要求连接而成,从而实现设备或装置的某种控制目的。为了便于对控制系统进行设计、分析研究、安装调试、使用维护以及技术交流,就需要将控制系统中的各电器元件及其相互连接关系用一个统一的标准来表达,这个统一的标准就是国家标准和国际标准,我国相关的国家标准已经与国际标准统一。用标准符号按照标准规定的方法表示的电气控制系统的控制关系的就称为电气控制系统图。

电气控制系统图包括电气系统图和框图、电气原理图、电气接线图和接线表三种形式。各种图都有其不同的用途和规定的表达方式,电气系统图主要用于表达系统的层次关系,系统内各子系统或功能部件的相互关系,以及系统与外界的联系;电气原理图主要用于表达系统控制原理、参数、功能及逻辑关系,是最详细表达控制规律和参数的工程图;电气接线图主要用于表达各电器元件在设备中的具体位置分布情况,以及连接导线的走向。对于一般的机电装备而言,电气原理图是必须的,而其余两种图则根据需要绘制。绘制电气接线图则需要首先绘制电器位置图,在实际应用中电气接线图一般与电气原理图和电器位置图一起使用。

国家标准局参照国际电工委员会(IEC颁布的标准,制定了我国电气设备有关国家标准。有关的国家标准有GB4728—1984《电气图用图形符号》、GB6988—1986《电气制图》、GB5094—1985《电气技术中的项目代号》和GB7159—1987《电气技术中的文字符号制定通则》。

6.4.26.4.2 电气工程制图图形符号和文字符号电气工程制图图形符号和文字符号

按照GB4728—1984《电气图用图形符号》规定,电气图用图形符号是按照功能组合图的原则,由一般符号、符号要素或一般符号加限定符号组合成为特定的图形

符号及方框符号等。一般符号是用以表示一类产品和此类产品的特征的简单图形符号。机电设备中常用的图形符号如表6-1所示

文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号。基本文字符号又分单字母文字符号和双

字母文字符号两种。单字母符号是按拉丁字母顺序将各种电气设备、装置和元器件划分为23类,每一大类电器用一个专用单字母符号表示,如“K”表示继电器、接触器类,“R”表示电阻器类。当单字母符号不能满足要求而需要将大类进一步划分,以便更为详尽地表述某一种电气设备、装置和元器件时采用双字母符号。双字母符号由一个表示种类的单字母符号与另一个字母组成,组合形式为单字母符号在前、另一个字母在后,如“F”表示保护器件类,“FU”表示熔断器,“FR”表示热继电器。辅助文字符号用来表示电气设备、装置、元器件及线路的功能、状态和特征,如“DC”表示直流,“AC”表示交流,“SYN”表示同步,“ASY”表示异步等。辅助文字符号也可放在表示类别的单字母符号后面组成双字母符号,如“KT”表示时间继电器,“YB”表示电磁制动器等。为简化文字符号起见,当辅助文字符号由两个或两个以上字母组成时,可以只采用第一位字母进行组合,如“MS”表示同步电动机。辅助文字符号也可单独使用,如“ON”表示接通,“N”表示中性线等。

6.4.36.4.3 电气控制原理图的绘制原则 1. 1. 目的和用途目的和用途目的和用途

电路原理图就是详细表示电路、设备或装置的全部基本组成部分和连接关系的工程图。主要用于详细理解电路、设备或装置及其组成部分的作用原理;为测试和故障诊断提供信息;为编制接线图提供依据。

2. 2. 绘图基本原则绘图基本原则绘图基本原则

根据简单清晰的原则,电气原理(电路图采用电器元件展开的形式绘制。它包括所有电器元件的导电部件和接线端点,但并不按照电器元件的实际位置来绘制,也不反映电器元件的大小。因此,绘制电路图时一般要遵循以下基本规则:

(1 电路图一般包含主电路和控制、信号电路两部分。为了区别主电路与控制电路,在绘制电路图时主电路(电机、电器及连接线等,用粗线表示,而控制、信号电路(电器及连接线等用细线表示。通常习惯将主电路放在电路图的左边(或上部,而将控制电路放在右边(或下部。

(2 主电路(动力电路中电源电路绘水平线;受电的动力设备(如电动机等及其它保护电器支路,应垂直于电源电路绘制。

(3 控制和信号电路应垂直地绘于两条水平电源线之间,耗能元件(如接触器线圈、电磁铁线圈,信号灯等应直接连接在接地或下方的水平电源线上,各种控制触头连接在上方水平线与耗能元件之间。

(4 在电路图中各个电器并不按照它实际的布置情况绘制,而是采用同一电器的各部件分别绘在它们完成作用的地方。

(5 无论主电路还是控制电路,各元件一般按照动作顺序自上而下、从左到右依次排列。

(6 为区别控制线路中各电器的类型和作用,每个电器及它们的部件用规定的图形符号表示,且每个电器有一个文字符号,属于同一个电器的各个部件(如接触器的线圈和触头都用同一个文字符号表示。而作用相同的电器用规定的文字符号加数字序号表示。

(7 因为各个电器在不同的工作阶段分别作不同的动作,触点时闭时开,而在电路图内只能表示一种情况。因此,规定所有电器的触点均表示成在(线圈没有通电或机械外力作用时的位置。对于接触器和电磁式继电器为电磁铁未吸合的位置,对于行程开关、按钮等则为未压合的位置。

(8在电路图中两条以上导线的电气连接处要打一圆点,且每个接点要标一个编号,编号的原则是:靠近左边电源线的用单数标注,靠近右边电源线的用双数标注,通常都是以电器的线圈或电阻作为单、双数的分界线,故电器的线圈或电阻应尽量放在各行的—边(左边或右边。

(9 对具有循环运动的机构,应给出工作循环图,万能转换开关和行程开关应绘出动作程序和动作位置。

(10 电路图应标出下列数据或说明:

a 各电源电路的电压值,极性或频率及相数。

b 某些元器件的特性(如电阻,电容器的参数值等;

c 不常用的电器(如位置传感器、电磁阀门、定时器等的操作方法和功能。如图6.39所示是根据上述原则绘制的某机床控制电路图。

3. 3. 图面区域的划分图面区域的划分图面区域的划分

为了便于检索电路,方便阅读,可以在各种幅面的图纸上进行分区。按照规定,分区数应该是偶数,每一分区的长度一般不小于25 mm,不大于75mm。每个分区内竖边方

向用大写拉丁字母,横边方向用阿拉伯数字分别编号。编号的顺序应从标题栏相对的左上角开始。编号写在图纸的边框内。

在编号下方和图面的上方设有功能、用途栏,用于注明该区域电路的功能和作用。

4. 4. 符号位置索引符号位置索引符号位置索引

由于像接触器、继电器这样的电器其线圈和触点在电路中根据需要绘制在不同的地方,为了便于读图,在接触器、继电器线圈的下方绘出其触点的索引表,如图6.39所示。对于接触器,其中左边一列为主触点所在的区域,中间为辅助常开触点所在的区域,右边一列为辅助常闭触点所在的区域。对于继电器,其中左边一列为常开触点所在的区域,右边一列为常闭触点所在的区域。

图 6.39 CM6132 普通车床电器控制线路原理图 6.5 基本电气控制电路 6.5.1 启、保、停控制图 6.40 所示是三相鼠笼式电动机的单向启、停控制线路,它由6.40(a)的主电路和 6.40(b)的控制电路组成。主电路包括一个断路器 QF、一个接触器 KM 的主触点、一个热继电器 FR 的热元件和一台电动机 M,控制电路包括一个停止按钮 SB1 和一个启动按钮 SB2、接触器的吸引线圈和一个常开辅助触点、热继电器的常闭触点。合上开 QF(作电源总开关),按下 SB2,接触器KM 的吸引线圈接通得电,衔铁吸合,其主触点闭合,电动机便运转起来,与此同时,KM 的辅助触点也闭合,将启动按钮 SB2 短路,这样当松开 SB2 时接触器线圈仍然接通,像这样利用电器自身的触点保持自己的线圈得电,从而保持线路继续工作的环节称为自锁(自保)环节。这种触点称为自锁触点。按下 SB1,KM 的线圈断电,其主触点打开,电动机便停转,同时 KM 辅助触点也打开,故松开按钮后, SB1 虽复位而闭合,但 KM 的线圈已经不能继续得电,从而保证了电动机不会自行启动,若要使电动机再次工作可再按 SB2。图 6.40 启、保、停控制电路

为了避免电动机、控制电器、设备及被控机械、操作者受到不正常工作状态的有害影响,使工作更为可靠,在电路中必须具有各种保护装置。该电路具有多重保护功能,首先,QF 兼有短路保护和过载保护双重功能;其次,由于热继电器FR 的热元件串接在电机回路中,所以对电机的过载和缺相运行提供了可靠的保护;另外,在电动机正常运行时如突然停电或电压过低,则接触器没有足够的吸合力而复位,电动机停止运转,当电源恢复正常后电路不会自行启动,避免意外事故的发生,这样的保护功能称为失压或欠压保护。为了避免电动机、控制电器等电气设备和整个生产机械、操作者受到不正常工作状态的有害影响,使工作更为可靠,在电气控制电路中必须具有完善的各种保护功能和装置。对于大型生产机械,为了操作的方便,常常要求在两个或两个以上的地点都能进行操作。实现这种要求的线路如图 8.40(c)所示。即在各操作地点各安装一套按钮,其接线的组成原则是各启动按钮的常开触点并联,而各停止按钮的常闭触点串连。 6.5.2 正、反向控制许多负载机械的运动部件,根据工艺要求经常需进行正反方向两种运动,而这种正反方向的运动大多借助于电动机的正反转来实现。由异步电动机的工作原理可知,将电动机的供电电源的相序改变(任意交换两相),就可以控制异步电动机作反向运动。为了更换相序,需要使用两个接触器来完成。图 6.41 所示为三相异步电动机正反转的控制电路。图 6.41(a)为主电路,正转接触器KM1 接通正向工作电路,电机正转;反转接触器 KM2 接通反向工作电路,此时电动机定子端的相序恰与前者相反,电机反转。图 6.41 (b)所示的控制线路具有下述缺点,若同时按下正向按钮 SB2 和反向按钮 SB3,可以使 KM1,KM2 接触器同时接通,这会造成电源短路事故。为避免产生上述事故,必须采取互锁保护措施,使其中任一接触器工作时,另一接触器即失效不能工作,为此采用图6.41(c)所示的电气互锁。当按下 SB2 按钮后,接触器 KM1 动作,使电动机正转。KM1 除有一常开触点将其自锁外,另有一常闭触点串联在接触器 KM2 线圈的控制回路内,它此时断开。因此,若再按 SB3 按钮,接触器 KM2 受 KM1 的常闭触点互锁不能动作,这样就防止了电源短路的事故。

图 6.41 正、反向控制电路图 6.41(c)所示线路在某一方向工作时,不能直接按反方向按钮直接切换运行,必须先按停止按钮 SB1。若要实现正反向直接切

换,可采用复合按钮接成如图 6.41(d)所示的线路即可。但这种电路仅适用于小容量电机控制,而且拖动的机械负载装置转动惯量较小和允许有冲击的场合。6.5.3 点动控制对于正常的机电设备,采用启、保、停电路能满足正常使用要求。但在设备的安装调试或维护调试过程中,常常要对工作机构作微量调整或瞬间运动,这就要求电动机按照操作指令作短时或瞬间运转。实现这种要求的线路如图6.42 所示。在图 6.42(b)电路中,按下按钮 SB 电机运转,松开按钮电机立即停转,所以这样的电路称为点动控制。图 6.42(c)电路把点动与长动控制结合在一起,通过转换开关 SA 实现点与长动的切换。图 6.42(d)电路是通过设置不同的按钮来实现点动(SB3)与长动(SB2)控制。

图 6.42 点动控制电路 6.5.4 顺序控制为了保证机电设备的安全运行,经常需要各部件按顺序的工作。如在机床中在启动了润滑油泵电机后,才可以启动主轴电机。如图 6.43 所示为典型的顺序控制电路,在图 6.43(b)电路中,按下 M1 的启动按钮 SB2 后,接触器 KM1 得电并自锁,M1 回路接通并运转,且 KM1 的辅助常开触点闭合,为 KM2 得电作好了准备。这时可按 SB4 使 KM2 得电并自锁,来启动 M2 运行。M2 可单独停止,但 M1 停止则 M2 会被停止。图 6.43(c)所示的电路为延时顺序启动的电路,按下 M1 的启动按钮 SB2 后,接触器 KM1 得电并自锁,M1 回路接通并运转,同时通电延时继电器 KT 得电并开始计时。延时时间到达后,KT 触点使 KM2 得电并保持,来启动 M2 运行。按下停止按钮 SB1 使

M1、 M2 同时被停止。

图 6.43 顺序控制电路 6.5.5 自动循环控制在自动化生产中,根据加工工艺的要求,加工过程按一定的程序(工步)进行自动循环工作。在组合机床和专用机床中常用采用这类方式工作。自动过程的进行需要有条件来触发,根据触发条件的不同,自动控制电路常用的有按时间控制和按行程控制两种形式。如图 6.44 所示为按行程控制的自动循环控制电路。

图 6.44 自动循环控制电路按下启动按钮 SB2 或 SB3 实现(正向或反向)启动,如按下正向启动按钮 SB2 后,接触器 KM1 得电并自锁,M1 回路接通运转并带动工作台左行,一直到机械撞块压下行程开关 SQ1 使得正向回路断开,工作台

停止左行。同时 SQ1 的常开触点闭合使 KM2 得电并自保,接通反向回路,电机反转带动工作台右行。当机械撞块压下行程开关 SQ2 使得反向回路断开,工作台停止右行。同时 SQ2 的常开触点闭合使 KM1 得电并自保,接通正向回路,电机正转带动工作台左行,依次往复实现自动循环。在实际应用中,为了安全起见,一般还要设置位置极限开关 SQ3、SQ4。另外由于机械式行程开关使用寿命有限、噪音和可靠性等问题,在现代设备中越来越多地采用非接触式的接近开关来代替机械式行程开关。鼠笼异步电机星形————三角形降压启动控制 6.5.6 鼠笼异步电机星形——三角形降压启动控制对于 10kW 以上的鼠笼异步电机,其很大的启动电流(额定电流的 5~7 倍)会对供电系统产生巨大的冲击,所以一般不直接全压启动,通常采用降压方式启动。因功率在 4kW 以上的鼠笼异步电机正常运行时均为三角形接法,故采用星形——三角形降压启动可有效限制启动电流。星形——三角形降压启动控制电路如图 6.45 所示。

启动时将电机定子绕组接成星型,这样加到电动机每相绕组上的电压为额定值的,而电流只有额定值的 1/3,从而显著减小启动电流。当电机转速逐渐上升接

近额定值时,再将定子绕组切换成三角形接法,转为额定电压下的正常运行。鼠笼异步电机星形————三角形降压启动控制图 6.45 鼠笼异步电机星形——三角形降压启动控制为了实现启动过程的自动切换,在控制电路中使用了一只时间继电器 KT。按下启动按钮 SB2 后,接触器 KM 得电并自锁,KMY 也得电,电动机以星型接法开始启动运转。同时时间继电器 KT 线圈也得电而开始定时,当到达设定时间时其触点动作,KT 的延时断开触点断开 KMY,而延时闭合触点接通KM△并自锁,使电动机定子绕组切换成三角△形接法,转为额定电压下的正常运行。 6.5.7 鼠笼异步电机反接制动控制反接制动就是在切断电机正常供电电源后给电动机施加改变相序的电源,从而使电机迅速停止的制动方法。反接制动开始时,切断电机正常供电电源,电机在机械惯性的作用下在原方向上继续运转。当改变了相序的电源加上之后,转子与定子旋转磁场之间的相对速度接近于两倍的同步转速,所以在此瞬间定子电流相当于全电压直接启动电流的两倍,则反接制动转矩也很大,制动迅速。反接制动控制电路如图 6.46 所示,按下启动按钮 SB2 后,接触器 KM1 得电并自锁,

继电器图形符号

6.2.46.2.4 继电器继电器 在机电控制系统中,虽然利用接触器作为电气执行元件可以实现最基本的自动控制,但对于稍复杂的情况就无能为力。 1. 1. 中间继电器中间继电器中间继电器 中间继电器是用来转换和传递控制信号的元 件。他的输入信号是线圈的通电断电信号,输

出信号为触点的动作。它本质上是电压继电 器,但还具有触头多(多至六对或更多、触 头能承受的电流较大(额定电流5A~10A、 动作灵敏(动作时间小于0.05s等特点。中 间继电器的图形符号如图6.28所示,其文字 符号用KA 表示。 中间继电器的主要技术参数有额定电压、额定 电流、触点对数以及线圈电压种类和规格等。 选用时要注意线圈的电压种类和规格应和控 制电路相一致。 图6.28 6.28 中间继电器的图形符号中间继电器的图形符号 中间继电器的图形符号 2. 2. 电压继电器电压继电器电压继电器是根据电压信号工作的,根据线圈电压的大小来决定触点动作。时间继电器的作用及功能原理

时间继电器的作用及功能原理 2011年11月04日11:30?来源:本站整理?作者:秩名?我要评论(0) 时间继电器是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件,也许可以这样说:用来控制较高电压或较大功率的电路的电动开关:给继电器工作线圈一个控制电流,继电器就吸合,对应的触点就接通或断开。在供电电路中,继电器也被称为接触器。 关键字:时间继电器,继电器 从驱动时间继电器工作的电源要求(驱动线包工作电压)来分,一般继电器分交流继电器与直流继电器,分别用于交流电路和直流电路,另外,依据其工作电压的高低,有6、9、12、24、36、110、220、380等不同的工作电压,使用于不同的控制电路上。时间继电器另一个区分点是它的触点(执行接通或断开被控制电路的开关),分别有常开、常闭、转换的区别,另外还有触点多少的区别,可以控制多大的工作电压及电流(即触点允许控制的功率)的区别,供不同用途选用;另外特殊触点还有带自锁(动作后即使控制电压消失,触点自己保持失去控制时的状态),带延时吸合或延时释放功能等种类,供特殊情况下使用。 1.时间继电器当吸引线圈通电或断电后其触点经过一定延时再动作的继电器。 (1)结构(图2-3) (2)时间继电器的符号(图2-4) (3)时间继电器认识 类型认识:电磁式、空气阻尼式、电动式、电子式 ①直流电磁式时间继电器——用于直流电气控制电路中,只能直流断电延时动作。 优点:结构简单、运行可靠、寿命长;缺点:延时时间短。 ②空气阻尼式时间继电器——利用空气阻尼作用获得延时。 分:通电延时、断电延时两种。 ③电子式时间继电器——分R-C式晶体管和数字式时间继电器。 优点:延时范围宽、精度高、体积小、工作可靠。 晶体管式时间继电器以RC电路电容充电时电容器上的电压逐步上升的原理为基础。电路有单结晶体管电路和场效应管电路两种。

时间继电器的工作原理

一、继电器的工作原理和特性继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。1、电磁继电器的工作原理和特性电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。2、热敏干簧继电器的工作原理和特性热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。3、固态继电器(SSR)的工作原理和特性固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。按开关型式可分为常开型和常闭型。按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型,以光电隔离型为最多。. 二、继电器主要产品技术参数1、额定工作电压是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。根据继电器的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流电压。2、

所有常用电气元件图形符号

所有常用电气元件图形符号 原理、接线图图形符号 温度开关 液位开关 热继电器的热元件 电钟 电流表 电压表 V 电度表 kwh 欠流继电器线圈 热继电器常闭触点 点 点 三极断路器 ××× QF KI 过流继电器线圈 KI 过压继电器线圈 欠压继电器线圈 KV 动断(常闭)触点 动合(常开) 触点 KM KI KV KA 延时断开的动断常闭)触点 延时闭合的动合 (常开)触 动合(常开)钮 动断(常闭)钮 断路器 × QF 熔断器 三级熔断器式隔离开关 QS 电流互感器 或 TA 电压互感器 继电器线圈 KA 接触器线圈 KM

电动机 M 接地 接机壳 或 变换器 同轴电缆 屏蔽电缆 导线的连 电感器 电容器一般符号 或 电阻器的一般符号 或 放大器 或 桥式全波整流器 电嗽叭 电铃 蜂鸣器 或 信号灯 可变电阻器 滑线式电阻器 滑动触点电位器 压敏电阻器 注:U 可用V 代替 热敏电阻器 注:Q 可用t °代替 加热元件 可变电容 器 具有两个电极的压电晶体 发光二极管一般符号 极性电容器 或 半导体二极管一般符 号 或 单向击穿二极管 双向击穿二极管 光敏电阻 光电池

安装图图形符号 气功或液压操作 导线的不连接 端子 插头和插座 三个独立绕组 三角形连接的三相绕组 中性点引出的星形 连接的三相绕组 三相串励换向器电动机 机 双绕组变压 三绕组变压 或 自耦变压器 避雷针 热电器 或 天线一般符号 无线电的一般符 号 动力或动力—照明配电箱 注:需要时符号可标示电流种类符号 屏、台、箱、号 照明配电箱(屏) 注:需要时允许涂红 信号板、信号箱(屏) 阀的一般符号 电滋阀 按钮一般符号 墨 单相插座 暗装的单相插座 密闭(防水)座 座 暗装的单相插座 密闭(防水)的单相插座 带接地插孔的三相插座 暗装的带接地插孔的三相插座 开关的一般符号 单极开关 双极开关

各种继电器图形符号与作用、特点

6.2.4 继电器 在机电控制系统中,虽然利用接触器作为电气执行元件可以实现最基本的自动控制,但对于稍复杂的情况就无能为力。承受机构反映继电器的输入量,并传递给中间机构,与预定的量(整定量)进行比较,当达到整定量时(过量或欠量),中间机构就使执行机构动作,其触点闭合或断开,从而实现某种控制目的。 继电器作为系统的各种状态或参量判断和逻辑运算的电器元件,主要起到信号转换和传递作用,其触点容量较小。所以,通常接在控制电路中用于反映控制信号,而不能像接触器那样直接接到有一定负荷的主回路中。这也是继电器与接触器的根本区别。 继电器的种类很多,按它反映信号的种类可分为电流、电压、速度、压力、温度等;按动作原理分为电磁式、感应

式、电动式和电子式;按动作时间分为瞬时动作和延时动作。电磁式继电器有直流和交流之分,它们的重要结构和工作原理与接触器基本相同,它们各自又可分为电流、电压、中间、时间继电器等。下面介绍几种常用的继电器。 1. 中间继电器 中间继电器是用来转换和传递控制信号的元件。他的输入信号是线圈的通电断电信号,输出信号为触点的动作。它本质上是电压继电器,但还具有触头多(多至六对或更多)、触头能承受的电流较大(额定电流5A~10A)、动作灵敏(动作时间小于0.05s)等特点。中间继电器的图形符号如图6.28所示,其文字符号用KA表示。 中间继电器的主要技术参数有额定电压、额定电流、触点对数以及线圈电压种类和规格等。选用时要注意线圈的电压种类和规格应和控制电路相一致。 图6.28 中间继电器的图形符号 2. 电压继电器 电压继电器是根据电压信号工作的,根据线圈电压的大

时间继电器工作原理及使用注意事项

时间继电器工作原理及使用注意事项 在交流电路中常采用空气阻尼型时间继电器,它是利用空气通过小孔节流的原理来获得延时动作的。它由电磁系统、延时机构和触点三部分组成。 时间继电器可分为通电延时型和断电延时型两种类型。 空气阻尼型时间继电器的延时范围大(有0.4~60s和0.4~180s 两种) ,它结构简单,但准确度较低。 当线圈通电(电压规格有ac380v、ac220v或dc220v、dc24v等)时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹, 上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻

尼作用而缓慢下降。经过一定时间,活塞杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。空气经出气孔被迅速排出。 时间继电器的使用注意事项: 1.必须按接线端子图正确接线、核对继电器额定电压与将接的电源电压是否相符,直流型注意电源极性。 2.对于晶体管时间继电器,延时刻度不表示实际延时值,仅供调整参考。若需精确的延时值,需在使用时先核对延时数值。 3.JS7-A时间继电器由于无刻度,故不能准确地调整延时时间,同时气室的进排气孔也有可能被尘埃堵住而影响延时的准确性,应经常清除灰尘及油污。 4.JS7- 1A, JS7-2A系列时间继电器只要将电磁线圈部分转动180°即可将通电延时改为断电延时方式。 5.JS11-系列通电延时继电器,必须在分断离合器电磁铁线圈电源时才能调节延时值;而JS11一口2系列断电延时继电器,必须在接通离合器电磁铁线圈电源时才能调节延时值。 时间继电器的接线注意事项: 第一、控制接线,你把它看成直流继电器来考虑。3、7用来接12V控制电压;2、7用来接24V控制电压。其中的7当成直流电的负极,使用时接到零线。2接220V的火线。

时间继电器的接线方法及接线图

时间继电器的接线方法及接线图 时间继电器的电气控制系统中是一个非常重要的元器件。一般分为通电延时和断电延时两种类型。从动作的原理上有电子式、机械式等。电子式的是采用电容充放电再配合电子元件的原理来实现延时动作。机械式的样式较多,有利用气囊、弹簧的气囊式. 时间继电器的接线方法 第一、控制接线:你把它看成直流继电器来考虑。3、7用来接12V控制电 压;2、7用来接24V控制电压。其中的7当成直流电的负极,使用时接到零线。2接220V的火线。 第二、工作控制:虽然控制电压接上了,但是是否起控制作用,由面板上的计时器决定。 第三、功能理解:它就是一个开关,单刀双掷的,有一个活动点活动臂,就像常见的闸刀开关的活动刀臂一样。8是活动点,5是常闭点,继电器不动时,他们两个相连。动作时,8、6相连。 第四:负载接线:电源的零线或负极接用电器的零线或负极端。电源的火线或正极接8脚,用电器的火线端或正极接6脚,5脚空闲不用。 第五、工作原理:计时无效期间,8、5相连,相当于我们平常电灯开关断开状态。有效时,继电器动作,8、6相连,用电器得电工作,相当于我们平常电灯开关接通状态 接线插头:8针圆插头 针脚定义: 接线方式1(国内常规) 接线方式2(OMRON) 针号针定义针号针定义 1 继电器B公共端 1 外部开关公共端 2 电源零线N(AC85-265V)

3 继电器B常开触点 3 时间复位端子(RESET)/接通有效 4 继电器B常闭触点 4 计时允许端子(GATE)/断开有效 5 继电器A常闭触点 5 继电器A常闭触点 6 继电器A常开触点 6 继电器A常开触点 7 电源火线L(AC85-265V) 8 继电器A公共端 8 继电器A公共端 1,2是电源,第一组3,4是常开,3,5是常闭,,, 第二组6,7是常开,68是常闭

时间继电器工作原理及使用注意事项

时间继电器工作原理及使用注意事项

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

断电延时继电器 继电器是一种自动电器,它适用于远距离接通和分断交直流小容量控制电路,并在电力驱动系统中供控制、保护及信号转换用。继电器的输入量通常是电流、电压等电量,也可以是温度、压力、速度等非电量,输出量则是触点动作时发出的电信号或者输出电路的参数变化。继电器的特点是当其输入量的变化达到一定程度时,输出量才会发生阶跃性的变化。时间继电器是一种延时功能由电子线路来实现的控制器。在许多场合都需要用断电延时型继电器进行控制。例如需要控制一台电机,要求在按下停止按钮需要延时一段时间后,电机再重新启动工作,则就需用到断电延时继电器来实现以上功能。所谓断电延时继电器,是当时间继电器线圈通电时,各延时触头瞬时动作,而线圈断电以后触头呈延时置位工作状态,当所设延时到达后,延时触头又恢复为初始状态。断电延时型因其工作状态(在延时过程中不需外接工作电源)以及控制触点在断电延时过程中吸合触点(常开触点变为接通状态应保持接通状态;常闭触点变为断开状态,应呈保持断开状态)转换特殊性(与常规通电延时型时间继电器触点工作状态正好相反)来满足其控制要求。断电延时型时间继电器由最早分离器件构成(延时精度低、延时时间短);现用相应可编程定时集成电路或CMOS计数分频集成来完成延时,与之相比,具有延时精度高,延时时间长的特点。以此满足断电长延时的控制场合。

1.断电延时继电器 1.1 断电延时继电器分类 继电器是一种自动电器,它适用于远距离接通和分断交直流小容量控制电路,并在电力驱动系统中供控制、保护及信号转换用。继电器的输入量通常是电流、电压等电量,也可以是温度、压力、速度等非电量,输出量则是触点动作时发出的电信号或者输出电路的参数变化。继电器的特点是当其输入量的变化达到一定程度时,输出量才会发生阶跃性的变化。根据其延时原理延时继电器可以分为直流电磁式延时继电器、空气阻尼式延时继电器、同步电动机式延时继电器、电子式延时继电器。本文介绍的是一种电子式延时继电器。下图为ATS断电延图: 图1 断电延时继电器实物图 1.2 断电延时继电器原理分析 断电延时继电器整体构成包括断电延时继电器电源部分(经降压、整流、滤波)以提供断电延时继电器内置瞬动电磁继电器和2绕组闭锁型R复位线圈工作);二次电源部分(供断电后延时部分与2绕组闭锁型S置位线圈工作);延时工作部分(可编程定时集成或CMOS计数分频集成);驱动部分;执行继电器部分组成(图1)。 图2 控制框图

时间继电器的工作原理总结

时间继电器的工作原理: 1、常开延时闭合触头、常闭延时打开触头是通电延时型的时间继电器的触头,线圈通电后,延时一定时间后常开触头闭合,常闭触头打开。 2、常开延时打开触头、常闭延时闭合触头是断电延时型的时间继电器的触头,线圈通电后,常开触头闭合,线圈断电后,延时一定时间后该触头打开。常闭触头则相反。 总结:时间继电器的触点动作情况通电延时型——当吸引线圈通电后,其瞬动触点立即动作;其延时触点经过一定延时再动作。当吸引线圈断电后,所有触点立即复位。断电延时型——当吸引线圈通电后,所有触点立即动作。当吸引线圈断电后,其瞬动触点立即复位;其延时触点经过一定延时再复位,。 时间继电器的作用及功能原理 时间继电器是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件,也许可以这样说:用来控制较高电压或较大功率的电路的电动开关:给继电器工作线圈一个控制电流,继电器就吸合,对应的触点就接通或断开。在供电电路中,继电器也被称为接触器。关键字:时间继电器,继电器从驱动时间继电器工作的电源要求(驱动线包工作电压)来分,一般继电器分交流继电器与直流继电器,分别用于交流电路和直流电路,另外,依据其工作电压的高低,有6、9、12、24、36、110、220、380等不同的工作电压,使用于不同的控制电路上。时间继电器另一个区分点是它的触点(执行接通或断开被控制电路的开关),分别有常开、常闭、转换的区别,另外还有触点多少的区别,可以控制多大的工作电压及电流(即触点允许控制的功率)的区别,供不同用途选用;另外特殊触点还有带自锁(动作后即使控制电压消失,触点自己保持失去控制时的状态),带延时吸合或延时释放功能等种类,供特殊情况下使用。 您好,AH3-3时间继电器是属于通电延时的。 一般通电延时的继电器的工作原理如下: 继电器一般都有常开和常闭触点,接到要被控制的电路上的,通电延时继电器就是指这只继 电器在通电后并不是立即使触点状况发生变化,而是指要经过一定的延时后才动作(常闭触 点变为断开,常开触点闭合).这类继电器有两种性质,一类是机械式的,有通电后线圈带动衔铁吸合,但由于继电器的橡胶气囊放气时间的(为可在一定范围内调整的)控制,使触点延时动作;还有就是通电后使继电器内的微电机运转,经过齿轮机构的减速延时,使触点延时动作的另 一种.另外还有一类是晶体管(包括集成电路的)电路的继电器,它是靠通电后电路上的电容充电时间的控制,或者是采用"秒震荡信号"计数(即计时),来控制可控硅或晶体管导通或截止,来控制线路的通断或者推动普通继电器工作,控制电路通断来达到延时功能的.详情请关注 你按1kw=1.89-2A计算(这是运行电流),启动时瞬间电流是运行电流的3-7倍,所以选择开关时因大于实际运行电流的1.5倍(7.5kw乘以2A=15A),也就是15A的1.5倍左右,20-25A的开关就可以了。太大了浪费。电缆线选择1平方线约是5A,所以选4平方的线就可以了

时间继电器工作原理分析

时间继电器工作原理分析 星星电子网 2008-11-24 阅读:4458次 【字体:大中小】 晶体管时间继电器是目前时间继电器中发展快、品种数量较多、应用较广的一种。它和其他的时间继电器一样,由三个基本环节组成,如图1所示。根据延时环节构成原理的不同,通常分为电阻(R)、电容(C)充放电式(简称阻容式或RC式)与脉冲电路分频计数式(简称计数式)两大类。本节将简要介绍这两种时间继电器的工作原理与特性 图1时间继电器的基本环节 晶体管时间继电器。图2所示是一种最简单的RC晶体管时间继电器电路图。它用RC作延时环节;稳压管VW与晶体三极管V作比较放大环节(VW的击穿电压与V的开启电压之和U1为比较电压,也就是该电器的动作电压);电磁继电器KA为执行环节。RC晶体管时间继电器的基本工作原理是利用电容电压不能突变而只能缓慢升高的特性来获得延时的。 当合上开关S时(t=0),电源电压E就通过电阻R开始向电容C充电,此时电容上的电能被立即击穿,V不能导通,KA处于释放状态;当t=t1时,Uc增加到U1,

于是VW被击穿,V导通,电源经R与VW供给VW供给V以基极电流Ib,经过放大后推动继电器KA吸合,达到延时动作的目的。在延时时间t1内,Uc随时间的变化规律如图2b中曲线段obc所示。当断开S时,C就通过VW与V很快放电(此时它们的电阻很小),Uc很快下降,但当Uc稍许减小后VW就恢复阻断状态;V截止,KA释放,可见释放过程是非常快的,延时很小,所示该继电器为吸合延时,释放后电容上电压(电荷)将自然地放掉,到等于零时就可以接受下一次动作了。 图2: RC晶体管时间继电器的构成及RC充放电特性 从这里可以看到,当E和U1一定时,延时的大小主要决定于充电过程的快慢,即决定于R和C的大小。R大,由它所限制的充电电流就小;C大,它对电荷的容量就大;两者都将使Uc增加的变慢,延时时间加长。电工学中用乘积RC来描述衡量充电过程的快慢,称之为时间常数τ。由电工学中知道充电时Uc的变化规律为: Uc=E+(Uco-E)e-t/τ 当Uc=U1时,延时时间t1则由下式决定: ·lnE-Uco/E-U1 显然,对于时间继电器来说,我们不仅希望它具有一定大小的延时,而且还应具有一定的延时精度。由上式可见晶体管时间延时继电器的大小与精度是由电阻R、电容C、比较电压U1、电源电压E及电容初始值Uco等多方面因素所决定的。

低压电器图形符号及文字符号大全

接触器线圈,常开常闭主触点,常开常闭辅助触点 电磁式继电器的图形符号 时间继电器的图形符号 热继电器的图形符号 速度继电器的图形符号

按钮的图形符号 行程开关的图形符号 接近开关的图形符号 刀开关的图形符号 低压断路器的图形符号熔断器的图形符号 电路图常用符号:

AC 交流电 DC 直流电 FU 熔断器 G 发电机 M 电动机 HG 绿灯 HR 红灯 HW 白灯 HP 光字牌 K 继电器 KA(NZ) 电流继电器(负序零序) KD 差动继电器 KF 闪光继电器 KH 热继电器 KM 中间继电器 KOF 出口中间继电器 KS 信号继电器 KT 时间继电器 KV(NZ) 电压继电器(负序零序) KP 极化继电器 KR 干簧继电器 KI 阻抗继电器 KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序) KM 接触器 KA 瞬时继电器;瞬时有或无继电器;交流继电器 KV电压继电器 L 线路 QF 断路器 QS 隔离开关 T 变压器 TA 电流互感器 TV 电压互感器 W 直流母线 YC 合闸线圈 YT 跳闸线圈 PQS 有功无功视在功率 EUI 电动势电压电流 SE 实验按钮 SR 复归按钮 f 频率 Q——电路的开关器件 FU——熔断器 FR——热继电器KM ——接触器 KA——1、瞬时接触继电器2、瞬时有或无继电器3、交流继电器KT——延时有或无继电器SB——按钮开关Q——电路的开关器件 FU——熔断器 KM——接触器 KA——1、瞬时接触继电器2、瞬时有或无继电器3、交流继电器KT——延时有或无继电器SB——按钮开关 SA 转换开关 电流表PA 电压表PV 有功电度表PJ 无功电度表PJR 频率表PF 相位表PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表PPF 有功功率表PW 无功功率表PR 无功电流表PAR 声信号HA 光信号HS 指示灯HL 红色灯HR 绿色灯HG 黄色灯HY 蓝色灯HB 白色灯HW 连接片XB 插头XP 插座XS 端子板XT 电线电缆母线W 直流母线WB 插接式(馈电)母线WIB 电力分支线WP 照明分支线WL 应急照明分支线WE 电力干线WPM 照明干线WLM

电气图例符号

下面是常用电器文字代号YF是防火阀。给你提供些资料,绝对有用。可不可以再追加些分数啊?电路图常用符号:AC 交流电DC 直流电FU 熔断器G 发电机M 电动机HG 绿灯HR 红灯HW 白灯HP 光字牌K 继电器KA(NZ) 电流继电器(负序零序)KD 差动继电器KF 闪光继电器KH 热继电器KM 中间继电器KOF 出口中间继电器KS 信号继电器KT 时间继电器KV(NZ) 电压继电器(负序零序)KP 极化继电器KR 干簧继电器KI 阻抗继电器KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序)KA 瞬时继电器;瞬时有或无继电器;交流继电器KV电压继电器L 线路QF 断路器QS 隔离开关T 变压器TA 电流互感器TV 电压互感器W 直流母线YC 合闸线圈YT 跳闸线圈PQS 有功无功视在功率EUI 电动势电压电流SE 实验按钮SR 复归按钮f 频率Q——电路的开关器件FU——熔断器FR——热继电器KM ——接触器KA——1、瞬时接触继电器2、瞬时有或无继电器3、交流继电器SB——按钮开关Q——电路的开关器件FU——熔断器KM——接触器KA——1、瞬时接触继电器2、瞬时有或无继电器3、交流继电器KT——延时有或无继电器SB——按钮开关SA 转换开关电流表PA电压表PV有功电度表PJ无功电度表PJR频率表PF相位表PPA最大需量表(负荷监控仪) PM功率因数表PPF有功功率表PW无功功率表PR无功电流表PAR声信号HA光信号HS指示灯HL红色灯HR绿色灯HG黄色灯HY蓝色灯HB白色灯HW 连接片XB插头XP插座XS端子板XT电线电缆母线W直流母线WB插接式(馈电)母线WIB电力分支线WP照明分支线WL应急照明分支线WE电力干线WPM照明干线WLM 应急照明干线WEM滑触线WT合闸小母线WCL控制小母线WC信号小母线WS闪光小母线WF事故音响小母线WFS预报音响小母线WPS电压小母线WV事故照明小母线WELM避雷器F熔断器FU快速熔断器FTF跌落式熔断器FF限压保护器件FV电容器C 电力电容器CE正转按钮SBF反转按钮SBR停止按钮SBS紧急按钮SBE试验按钮SBT 复位按钮SR限位开关SQ接近开关SQP手动控制开关SH时间控制开关SK液位控制开关SL湿度控制开关SM压力控制开关SP速度控制开关SS温度控制开关辅助开关ST电压表切换开关SV电流表切换开关SA整流器U可控硅整流器UR控制电路有电源的整流器VC变频器UF变流器UC逆变器UI电动机M异步电动机MA同步电动机MS直流电动机MD绕线转子感应电动机MW鼠笼型电动机MC电动阀YM电磁阀YV防火阀YF排烟阀YS电磁锁YL跳闸线圈YT合闸线圈YC气动执行器YPAYA电动执行器YE 发热器件(电加热) FH照明灯(发光器件) EL空气调节器EV电加热器加热元件EE感应线圈电抗器L励磁线圈LF消弧线圈LA滤波电容器LL电阻器变阻器R电位器RP热敏电阻RT光敏电阻RL压敏电阻RPS接地电阻RG放电电阻RD启动变阻器RS频敏变阻器RF 限流电阻器RC光电池热电传感器B压力变换器BP温度变换器BT速度变换器BV时间测量传感器BT1BK液位测量传感器BL温度测量传感器BHBM 电路图常用符号:AC 交流电DC 直流电FU 熔断器G 发电机M 电动机HG 绿灯HR 红灯HW 白灯HP 光字牌K 继电器KA(NZ) 电流继电器(负序零序)KD 差动继电器KF 闪光继电器KH 热继电器KM 中间继电器KOF 出口中间继电器KS 信号继电器KT 时间继电器KV(NZ) 电压继电器(负序零序)KP 极化继电器KR 干簧继电器KI 阻抗继电器KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序)KA 瞬时继电器;瞬时有或无继电器;交流继电器KV电压继电器L 线路QF 断路器QS 隔离开关T 变压器TA 电流互感器TV 电压互感器W 直流母线YC 合闸线圈YT 跳闸线圈PQS 有功无功视在功率EUI 电动势电压电流SE 实验按钮SR 复归按钮f 频率Q——电路的开关器件FU——熔断器FR——热继电器KM ——接触器KA——1、瞬时接触继电器2、瞬时有或无继电器3、交流继电器SB——按钮开关Q——电路的开关器件FU——熔断器KM——接触器KA——1、瞬时接触继电器2、瞬时有或无继电器3、交流继电器KT——延时有或无继电器SB——按钮开关SA 转换开关电流表PA电压表PV有功电度表PJ无功电度表PJR频率表PF相位表PPA最大需量表(负荷监

继电器的工作原理和作用

继电器的工作原理 简介 当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器。可分为电气量(如电流、电压、频率、功率等)继电器及非电气量(如温度、压力、速度等)继电器两大类。具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点。广泛应用于电力保护、自动化、运动、遥控、测量和通信等装置中。 1、电磁继电器的工作原理和特性 电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,

从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)释放。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。 继电器的输入信号x从零连续增加达到衔铁开始吸合时的动作值xx,继电器的输出信号立刻从y=0跳跃到y=ym,即常开触点从断到通。一旦触点闭合,输入量x继续增大,输出信号y将不再起变化。当输入量x从某一大于xx值下降到xf,继电器开始释放,常开触点断开。我们把继电器的这种特性叫做继电特性,也叫继电器的输入-输出特性。 释放值xf与动作值xx的比值叫做反馈系数,即 Kf= xf /xx 触点上输出的控制功率Pc与线圈吸收的最小功率P0之比叫做继电器的控制系数,即Kc=PC/P0 2、热敏干簧继电器的工作原理和特性 热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁,

时间继电器电路图

时间继电器电路图 时间继电器是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件,也许可以这样说:用来控制较高电压或较大功率的电路的电动开关:给继电器工作线圈一个控制电流,继电器就吸合,对应的触点就接通或断开。在供电电路中,继电器也被称为接触器。 从驱动时间继电器工作的电源要求(驱动线包工作电压)来分,一般继电器分交流继电器与直流继电器,分别用于交流电路和直流电路,另外,依据其工作电压的高低,有6、9、12、24、36、110、220、380等不同的工作电压,使用于不同的控制电路上。时间继电器另一个区分点是它的触点(执行接通或断开被控制电路的开关),分别有常开、常闭、转换的区别,另外还有触点多少的区别,可以控制多大的工作电压及电流(即触点允许控制的功率)的区别,供不同用途选用;另外特殊触点还有带自锁(动作后即使控制电压消失,触点自己保持失去控制时的状态),带延时吸合或延时释放功能等种类,供特殊情况下使用。 从继电器外形来区分,有密封、小型、微型等区别。有时候,比如说,一个控制电路从按钮控制开始,到最后控制负荷的时间继电器中间,还使用了其他继电器,因为这些继电器只起控制其他继电器工作的作用,其触点负荷不需要很大,用在这些部位的继电器,常称为中间继电器。比如,使用三个按钮与继电器(交流接触器)及热保护等可以组成控制三相电动机的正、翻转及停止电路。洗衣机内,继电器在微电脑控制下,接合、断开控制电机使波轮正、反转等,都是继电器的任务,因为微电脑的输出不能直接驱动洗衣机马达工作,所以请了“继电器”。使用各种传感器检测的电路检测温度、压力、时间等不同物理量,检测的输出接上继电器,就分别组成所谓电压继电器、压力继电器等等。这类继电器,实际上是包含继电器在内的电子器件,并非独立的继电器。 补充部分特殊继电器,这些继电器不需要其他电路,可以对不同的讯号作出不同的反应(接通不同的触点): 步进继电器:以前自动电话总机使用很多,继电器本身就可以根据输入控制线圈的脉冲个数自动将动触点移动到相应的位置,比如输入6个脉冲,动触点就接通6号定触点,输入9个脉冲,就接到9号触点,这样。电话就自动根据拨号脉冲数字转接到需要的线路; 谐振继电器:继电器本身有多个不同长短、厚薄的、如簧片的动触点,各触点本身的谐振频率不同且合理分布,当输入继电器线圈的电流频率正好与某一簧片触点的谐振频率相同时,由于共振,该簧片产生大震动,从而与对应的定触点闭合,输入另一频率信号时,可以使另一触点动作,这相当于将不同频率的信号翻译成对应的电路连接动作,这与现在电子译码完全不同,是通过机械原理实现的。 另外,还有比例继电器,能够区分输入线包驱动继电器工作的脉冲信号占空比,并自动调整输出(接通不同的触点);等等。现在使用可控硅元件构成的开关电路,独立封装起来,称固态继电器(无触点继电器),在使用上部分可替代传统继电器,但也有其不足之处。所以普通继电器还大量被应用。 时间继电器的主要功能是作为简单程序控制中的一种执行器件,当它接受了启动信号后开始计时,计时结束后它的工作触头进行开或合的动作,从而推动后续的电路工作。一般来说,时间继电器的延时性能在设计的范围内是可以调节的,从而方便调整它的延时时间长短。单凭一只时间继电器恐怕不能做到开始延时闭合,闭合一段时间后,再断开,先实现延时闭合后延时断开,但总体上说,通过

时间继电器的工作原理总结

时间继电器的工作原理总结-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

 一般通电延时的继电器的工作原理如下: 继电器一般都有常开和常闭触点,接到要被控制的电路上的,通电延时继电器就是指这只继电器在通电后并不是立即使触点状况发生变化,而是指要经过一定的延时后才动作(常闭触点 变为断开,常开触点闭合).这类继电器有两种性质,一类是机械式的,有通电后线圈带动衔铁吸合,但由于继电器的橡胶气囊放气时间的(为可在一定范围内调整的)控制,使触点延时动作;还有就是通电后使继电器内的微电机运转,经过齿轮机构的减速延时,使触点延时动作的另一种.另外还有一类是晶体管(包括集成电路的)电路的继电器,它是靠通电后电路上的电容充电时间的控制,或者是采用"秒震荡信号"计数(即计时),来控制可控硅或晶体管导通或截止,来控制线路的通断或者推动普通继电器工作,控制电路通断来达到延时功能的.详情请关注 你按1kw=1.89-2A计算(这是运行电流),启动时瞬间电流是运行电流的3-7倍,所以选择开关时因大于实际运行电流的1.5倍(7.5kw乘以2A=15A),也就

各种继电器图形符号与作用、特点

6.2.4继电器 在机电控制系统中,虽然利用接触器作为电气执行元件可以实现最基本的自动控制,但对于稍复杂的情况就无能为力。 1.中间继电器 中间继电器是用来转换和传递控制信号的元件。他的输入信号是线圈的通电断电信号,输出信号为触点的动作。它本质上是电压继电器,但还具有触头多(多至六对或更多)、触头能承受的电流较大(额定电流5A~10A)、动作灵敏(动作时间小于0.05s)等特点。中间继电器的图形符号如图6.28 所示,其文字符号用KA 表示。 中间继电器的主要技术参数有额定电压、额定电流、触点对数以及线圈电压种类和规格等。选用时要注意线圈的电压种类和 规格应和控制电路相一致。 图6.28 中间继电器的图形符号 2.电压继电器 电压继电器是根据电压信号工作的,根据线圈电压的大小来 决定触点动作。电压继电器的线圈的匝数多而线径细, 使用时其线圈与负载并联。按线圈电压的种类可分为交流电压继 电器和直流电压继电器;按动作电压的大小又可分为过电压继电 器和欠电压继电器。

时间继电器的作用及功能原理

时间继电器的作用及功能 原理 Prepared on 24 November 2020

时间继电器的作用及功能原理 2011年11月04日 11:30来源:本站整理作者:秩名(0) 时间继电器是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件,也许可以这样说:用来控制较高电压或较大功率的电路的电动开关:给继电器工作线圈一个控制电流,继电器就吸合,对应的触点就接通或断开。