根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJ/T 104-2011)的规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。

冬季施工时由于其寒冷的的气候条件将会直接影响在建工程的施工质量、安全和进度,为保证本工程冬季施工的顺利进行特编制此方案。

二、编制依据

1、《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011

2、《混凝土结构工程施工质量规范》GB50204-2015

3、《冬期混凝土综合蓄热法施工成熟度控制养护规程》DBJ/T01-36-97

4、《现行建筑施工规范大全》2014版

5、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011

6、XXXX中心工程相关图纸及技术文件。

第二章工程概况

XXXXXX工程位于XXXXXX,规划总用地面积XXXXXX平方米,总建筑面积XXXXXX平方米,由XXXXXXXX组成,均为钢筋混凝土框架结构。

第三章施工准备

一、冬季施工特点

1、冬季施工由于受当地气候、环境及施工等因素影响,是工程质量、安全事故的多发季节。

2、质量事故的出现具有隐蔽性、滞后性。即工程是冬天施工的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者重来,不仅给工程带来损失,而且影响建筑的使用寿命。

3、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。

因此,在确保工程质量的前提下,如何经济合理,使产生的费用最少的情况下过渡冬季施工阶段,显的尤其重要。

二、现场准备

1、组织好保温材料、燃料、外加剂和加热设备等的采购供应;

2、现场加热设备、机械、水电设施要加强维修与保养,临时水管、阀门要采取保温措施;

3、提前通知搅拌站做好冬期施工混凝土、砂浆及掺加外加剂的试配试验工作,并要求搅拌站提供冬期施工的混凝土配合比;

4、做好现场排水工作,防止大面积积水或结冰。已施工完的外露基础及上下管道应及时回填覆盖,防止冻坏;

5、施工机械加强冬季保养,对加水、加油润滑部件勤检查,勤

更换,防止冻裂设备。

6、施工过程中要认真保存好完整的冬期施工资料。

三、技术准备

1、施工技术方案(措施)的制定必须以确保施工质量及生产安全为前提,具有一定的技术可靠性和经济合理性。

2、冬期来临之前,组织有关人员严格按照《冬季施工方案》要求进行技术交底,提出冬期计划,为保证施工质量做好准备。

3、制定的施工技术方案(措施)中,应具有以下内容:施工部署、施工程序、施工方法、机具与材料调配计划、劳动力计划、保温材料计划、操作要点、质量控制要点、检测项目等方面。

四、生产准备

1、根据制定的进度计划安排好施工任务及现场准备工作.如现场

供水管道的保温防冻,冬期施工主要物资的储备等。

2、明确冬期施工项目部全体管理人员及施工人员的分工和职责。

五、材料准备

上述材料计划已报材料科,将陆续采购。

第四章人员组织

一、成立冬季施工领导小组:

组长——

副组长—

组员——

二、分工:

——负责冬季施工现场全面安排

——负责冬施全面技术工作

——负责冬施生产管理工作

——负责材料及人员的协调工作

——负责冬施安全、消防、临电、环保工作、防止煤气中毒事故发生、现场取暖保温工作。

——负责现场施工质量工作。

第五章冬季施工措施

一、钢筋工程

进入冬季施工后,要加强钢筋操作棚的防护和封挡,在原有封

挡基础上将两侧边用双层彩条布封挡严密,保证无雪花飘落在操作平台上;在负温下使用的钢筋,施工时应加强检验,

钢筋加工要按规范操作,在运输、加工过程中要轻拿轻放,以避免造成刻痕,撞击凹陷,应逐根进行外观质量检查;当温度低于-20℃时,不得对HRB335、HRB400级钢筋进行冷弯操作,以避免在钢筋弯点处发生强化,造成钢筋脆断。钢筋负温焊接,可采用电弧焊及电渣压力焊等焊接方法。雪天或施焊现场风速超过5.4m/s(3级风)焊接时,应采用遮蔽措施,焊接后冷却的接头应避免碰到冰雪。

1、钢筋绑扎

在负温条件下使用的钢筋,施工时应加强检验。遇雪天时,绑扎好的钢筋要用塑料布遮盖严密,防止钢筋表面结冰霜。浇筑混凝土前及时将冰、雪等清理干净。

2、钢筋负温焊接

(1)从事钢筋焊接施工的施工人员必须持有焊工上岗证,才可上岗操作。

(2)负温下钢筋焊接施工,可采用电弧焊(帮条,搭接,坡口焊)及电渣压力焊等焊接方法。

(3)焊接钢筋应尽量安排在室内进行,如必须在室外焊接,其环境温度不宜低于-20℃,雪天不得施焊,风力超过3级时应有挡风措施。焊后未冷却的接头,严禁碰到冰雪。

(4)冬期电弧焊接时,有防雪、防风、及保温措施,并选择韧性较好的焊条。焊接后的接头严禁立即接触冰雪。

(5)电渣压力焊接

a) 电渣压力焊机容量应根据所焊钢筋直径选定。

b)焊剂应存放于干燥库房内,在使用前经250℃~300烘焙2h 以上。

c)焊接前,应进行现场负温条件下的焊接工艺试验,经检验满足要求后方可正式作业。

d)电渣压力焊焊接参数可按下表进行选用。

钢筋负温电渣压力焊焊接参数

e)焊接完毕,应停歇20s以上方可卸下夹具回收焊剂,回收的焊剂内不得混入冰雪,接头渣壳应待冷却后清理。

二、模板工程

1、顶板模板不得存有积雪、冰块,必要时应用热水进行冲刷。

2、墙、柱模板采用挂阻燃草纤被保温,顶板随砼浇筑随铺一层塑料薄膜,上加阻燃草纤被覆盖保温。

3、冬施期间隔离剂采用油质脱模剂,涂刷均匀无漏涂无结瘤。

4、模板和保温层在混凝土达到要求强度或受冻临界强度并冷却到5

0C后方可拆除。墙体混凝土强度达到1.2Mpa后,可先拧松螺栓,使侧模板轻轻脱离混凝土后,再合上继续养护到拆模。拆除时混凝土温度与环境温度差大于20℃时,拆模后的混凝土表面应及时覆盖,使其缓慢冷却。

三、混凝土工程

混凝土采用综合蓄热法施工:在混凝土搅拌过程中掺量的外加剂(早强剂、或早强型防冻剂),搅拌时原材料加热,浇筑后利用原材料加热及水泥的水化热热量,通过适当的保温延缓混凝土冷却,使混凝土温度降低到0°或防冻剂规定的设计强度前,达到预期要求的一种施工方法。冬期浇筑的混凝土,其受冻临界强度应符合《建筑工程冬期施工规程》(JGJ/T104-2011)的规定。当室外最低气温不低于-15℃时,采用综合蓄热法、负温养护法施工的混凝土,砼受冻临界强度当不应小于4.0MPa;当室外最低气温不低于-30℃时, 受冻临界强度当不应小于5.0MPa。冬施期间全部采用商品砼,为保证冬施工程质量,对砼加热、搅拌、运输、浇筑及养护作如下要求:

1、混凝土材料要求:(商品混凝土由搅拌站协助完成)

(1)冬季施工的混凝土宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水泥标号不得低于32.5,每立方米混凝土中的水泥用量不宜少于280kg,水胶比不应大于0.55,并加入早强剂。有必要时应加入防冻剂(根据气温情况确定)。

(2)为减少冻害,应将配合比中的用水量降至最低限度.办法是:控制

坍落度,加入减水剂,优先选用高效减水剂。

(3)拌制混凝土用的骨料必须清洁,不得含有冰雪和冻块,以及易冻裂的物质。在掺有含钾,钠离子的外加剂时,不得使用活性骨料。在有条件的时候,砂石筛洗应抢在零上温度时做,并用塑料纸,油布盖好。严格控制混凝土的配合比和坍落度,由骨料带入的水分以及外加剂溶液中的水分均应从拌合水中扣除。

(4)当施工期处于0℃左右时,可在混凝土中添加早强剂,掺量应符合使用要求及规范规定,且应注意在添加前应做好模拟试验,以核实有关技术措施;对于有限期拆模要求的混凝土,还应适当提高混凝土设计等级。

(5)混凝土中添加防冻剂时,严禁使用高铝水泥。

(6)搅拌掺有外加剂的混凝土时,搅拌时间应取常温搅拌时间的1.5倍。

(7)混凝土拌合物的出罐温度不宜低于10℃,入模温度不得低于5℃。

(8)为减少、防止混凝土冻害,选用较小的水灰比和较低的坍落度,以减少拌合用水量,此时可适当提高水泥标号,水泥标号不底于P.O32.5。当混凝土掺用防冻剂(外加剂)时,其试配强度较设计强度提高一个等级。在钢筋混凝土中禁止掺用氯盐类防冻剂,以防止氯盐锈蚀钢筋。

(9)拌合设备进行防寒处理,设置在温度不低于10℃暖棚内。拌制砼前及停止拌制后用热水洗刷拌合机滚筒。拌制砼时,砂石骨料的温

度保持在0

℃以上,拌合用水温度不低于5℃。必要时,先将拌合用水加热。当加热水不能满足拌合温度时,可再将骨料均匀加热。

(10)水及骨料按热工计算和实际试拌,确定满足混凝土浇注需要的加热温度。

(11)水的加热温度不宜高于80℃。当骨料不加热时,水可加热至80℃。以上,此时要先投入骨料和已加热的水进行搅拌均匀,再加水泥,以免水泥与热水直接接触。

(12)当加热水不能满足要求时,可将骨料均匀加热,其加热温度不应高于60℃。片石混凝土掺用的片石可预热。

(13)预拌混凝土用砂,应提前备足料,运至有加热设施的保温封闭储料室备用。

(14)水泥不得直接加热,可以在使用前转运入暖棚内预热。

2、运输要求

砼的运输过程快装快卸,不得中途转运或受阻,运送中覆盖保温防寒。当拌制的混凝土出现坍落度减小或发生速凝现象时,应进行重新调整拌和料的加热温度。

3、浇筑要求

(1)混凝土浇筑前,应清除模板和钢筋上,特别是新老混凝土(如梁,柱交接处)交接处的冰雪及垃圾。

(2)新混凝土在浇注前,宜在横向施工缝处先铺一层厚约15mm并与混凝土灰砂比相同而水灰比略小的水泥砂浆。然后再继续浇注新层

混凝土。施工缝处的新层混凝土要重点捣实。(3)

浇筑竖向结构砼前先检查墙、柱模板的保温是否包裹严密,以防砼局部受冻,竖向砼施工时除采用直接在大模板贴50mm保温板被保温外,在大模板的横楞间镶嵌保温板,在砼浇筑完成后在其顶面加盖一层草帘,使整个墙体形成一个封闭系统,起到良好的保温效果。利用外脚手架安全网加彩条布挡风,防止冷风直接贯击施工砼接触面。框架柱施工时,在外脚手架内侧沿建筑物四周围一层彩条布挡风。柱模板支好后用阻燃草帘被裹严后再浇筑混凝土,拆模后先在柱表面裹一层塑料布后再裹保温被。

(4)墙体砼的浇筑要连续施工,间隔时间不超过2小时,不留或少留施工缝。

(5)梁板同时浇筑,浇筑方法采用从一端开始向另一端采用“赶浆法”浇筑。砼振捣密实后抹平,在砼表面温度降至2℃之前覆盖一层塑料薄膜,两层阻燃草帘被,保温72小时。混凝土悬挑构件浇筑完后保温材料自顶部卷下将底模一起覆盖。混凝土外露部分采用阻燃草帘被覆盖。对边、棱角部位的保温厚度应增大到面部位的2~3倍,混凝土养护应防风防失水。

(6)平面砼浇筑前,地上结构利用外脚手架安全网加彩条布挡风适当封闭,顶板下面外墙门窗洞口内侧使用双层加厚塑料布,利用50×100木方将厚塑料布严密封闭于门窗四周。顶板浇筑前,下面封闭的房间使用蜂窝煤炉加热,并设专人对蜂窝煤炉使用进行安全巡视、检查。

(7)砼的灌注温度,在任何情况下均不低于5℃,细薄截面砼结构的灌注温度不宜低于10℃,砼分层连续灌注,中途不间断,每层灌注厚度不大于20Cm,并采用机械捣固。

(8)现场留设混凝土试块在满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》外,尚应增设不少于2组同条件养护试块作为拆模依据。(9)砼浇筑时严禁工人私自加水。

4、混凝土的质量检查

(1)混凝土浇筑过程中,按下列规定进行检查

a、检查混凝土在浇筑地点的坍落度;

b、在一工作班内,当混凝土配合比由外界影响变动时应及时检查;

c、检查外加剂的掺量;

d、测量商品混凝土出罐车时的温度和浇筑时的温度。

e、每罐均应测量检查。

(2)用于检查结构构件混凝土质量的试件,应在混凝土的浇筑地点随机取样制作,试块的留置应符合下列规定:

a、每拌制100 m3且不超过100m3的同配合比的混凝土,其取样不得少于一次。

b、每工作班拌制的同配合比混凝土不足100 m3时其取样不得少于一次。

c、对现浇混凝土结构,其试块留置尚且应满足以下规定:同一单位工程每一验收项目中同配合比的混凝土,其取样不得少于一次。

5、养护

(1)采用的保温材料(草袋,草帘),应保持干燥。

(2)在模板外部保温时,必须在设置保温材料后方可浇筑混凝土。模板表面可先挂草帘,麻袋等保温材料并扎牢,然后再浇筑混凝土。(3)保温材料不宜直接覆盖在刚浇筑完毕的混凝土层上,可先覆盖塑料薄膜,上部再覆草袋,草帘等保温材料.保温材料的铺设厚度为:一般情况下0℃以上铺一层;0℃以下铺二层或三层;

(4)拆模后的混凝土也应及时覆盖保温材料,以防混凝土表面温度的骤降而产生裂缝。

(5)混凝土外露表面采用塑料薄膜加草帘进行覆盖,在负温情况下不得浇水养护。

(6)混凝土养护初期的温度,不得低于防冻剂规定的温度,当达不到规定的温度时,且混凝土强度小于4Mpa时要采取保温措施,使混凝土温度不低于防冻剂规定的温度。

6、拆模

(1)冬季混凝土拆模强度应满足以下要求:

满足混凝土正常温度下拆模强度的要求,并同时满足抗冻要求的规定

正常温度下混凝土拆模强度:

a)侧模在混凝土强度达到2.5Mpa以上,且其表面及棱角不因

某建筑工程冬季施工方案正式样本

文件编号:TP-AR-L2357 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 某建筑工程冬季施工方 案正式样本

某建筑工程冬季施工方案正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 根据“建筑工程冬期施工规程”(jgj104-97)的规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。 工程进入冬季施工。冬季施工时由于其寒冷的的气候条件将会直接影响在建工程的施工质量、安全和进度,为保证冬季施工顺利的进行特编制此方案。 一、编制原则 确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。

二、冬季施工特点 1、冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节,尤以砼工程居多。 2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者重来,不仅给工程带来损失,而且影响工程的使用寿命。 3、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 三、冬季施工准备 1、为确保冬季施工顺利进行,成立以项目经理为核心的冬施管理小组,项目总工为组长,技术员、安全员、材料员、施工队班组长为组员,接受管理小

冬季施工专项施工方案及简要计划

冬季施工专项施工方案及简要计划 一、我标段工程进展情况经过一年多的努力,我标段的工程进展情况利,按照xx年年初的施工计划正在有条不紊的推进,目前工程主要形象进度如下:张士站:主体结构全部完成,冬季主要施工出入口及风道。张士站站后区间:站后区间两个洞门已破除,冬季主要施工站后区间的开挖初支。张士站~沈新路站区间开挖初支全部完成,冬季主要施工区间二衬。沈新路站:主体结构计划于xx年10月20日全部完成,冬季主要施工出入口及风道。由于沈阳地区的冬季寒冷、漫长,如何保证施工质量,采取合理、有效的冬季施工防护措施是本工程施工成败的关键。根据前两年我项目部在沈阳地铁冬季施工的经验及目前的工程进度,结合我部的施工总体计划,编制了xx年冬季施工专项施工方案。 二、冬季施工方案沈阳地区冬季寒冷而漫长,根据施工工期安排,冬季不停工。车站附属结构和站后区间隧道均需进行冬季施工,只有做好冬季施工的设施配置,采取积极有效的防冻保温措施,才能确保工程的顺利施工及工程的施工质量。冬季施工的防护重点是人员、工程结构以及施工设施等的冬季保护。 1、组织措施(1)成立以项目经理为首的冬季施工领导小组,负责组织实施冬季施工的各项准备工作和防护措施。(2)由工程部、安质部组织施工人员学习,并向作业班组进行冬季施工安全、质量技术交底,认真执行冬季施工方案、质量标准及操作

要点,确保每个工序按标准、规范和规程的要求组织施工。(3)由试验室进行气温观测(包括每个施工作业面)并作好记录,与当地气象部门保持联系,及时接收天气预报,做好气温突降的防寒准备。(4)制定冬季施工管理责任制,各施工队负责本管段内工程的冬季施工防冻保温工作,由安质部检查防冻保温工作的落实情况,保证冬季施工安全和工程质量。(5)冬季施工领导小组的职责分工项目经理全面负责冬季施工统筹安排工作,主持冬季施工全面工作,保证冬季施工的顺利进行。生产副经理、项目总工程师负责组织冬施小组成员开展工作,协调冬季施工的各项工作,组织安排冬施的各项工作。工程部长负责施工方案的编制,施工技术交底,为现场施工提供技术支持,提交物资机具计划。物资部部长负责冬季施工所需物资的采购。专职安全员负责冬季施工过程中的安全工作,对冬季施工安全作专项交底,并进行现场监督、检查。专职质检员负责冬季施工过程中的工程质量检验,对不符合要求的提出整改意见。施工队队长负责落实本施工队范围内工程冬季施工措施的实施工作。调度负责各部门之间的联系、传达上级指示。见图1冬季施工领导小组组织机构图。 2、冬季施工准备(1)提前做好冬季施工材料、机具的准备。冬季施工的材料、机具要求见表2-1冬季施工主要材料、机具需求表。(2)对冬季施工机械、给排水管线、风管等临时设施进行防冻害保护,对设备进行全面检查,及时预防并清除隐患;施工道路、临时便桥项目经理生产副经理项目总工程师工程部

建筑工程项目冬季施工专项方案

建筑工程项目冬季施工专项方案 一、施工说明: 1.1冬季施工起始日期及目的: 根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)规定:室外日夜平均气温连续5天稳定低于5℃时,即进入冬期施工;当室外日夜平均气温连续5天高于5℃时,解除冬期施工。为了保证工程施工不因冬季温度影响施工质量、耽误工期,并加强冬季施工的综合管理,特编制以下方案。 1.2工程适用的时间与范围: 此方案适用范围为本标段工程的施工,适用时间为盘锦市的冬季(11月~12月),需要在施工进入冬季之前制定相应的冬季施工措施。 1.3施工依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 3、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 4、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6、《混凝土外加剂应用技术规程》(GB50119-2003) 7、《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010) 8、《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97); 9、本标段施工图设计文件及部分招标设计文件; 10、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-1996); 11、《简明施工计算手册》(第三版); 12、工程现场实际情况以及我单位施工经验、施工技术与管理水平以及多年来相关工程实践中积累的施工及管理经验,并学习了地铁参建兄弟单位的冬施经验。

1.4施工技术原则: 通过充分研究工程内容和现场施工环境,严格执行相关标准、规范和规程,并采用技术先进、方案可靠、经济合理的技术措施,确保实现业主要求的工期、质量、安全、环境保护、文明施工和职业健康等各方面的工程目标。 中太建设集团股份有限公司 二、工程概况 2.1总体简介: 2.2工程适应气候条件: 贵州省位于副热带东亚大陆的季风区内,气候类型属中国亚热带高原季风湿润气候。主要气候特点为: 全省大部分地区气候温和,冬无严寒,夏无酷暑,四季分明。高原气候或温热气候只限于海拔较高或低洼河谷的少数地区。境内包括省之中部、北部和

冬季施工安全专项方案(1)

冬季施工安全方案 冬季天气干燥且多风多雪天气,不利于冬季施工,但因工期任务紧, 必须进行冬季施工。冬季施工的危险因素较多,针对这些实际情况,我项目部认真做好防人身安全事故、防寒、防冻、防火灾、防爆炸、防中毒和防交通事故的“七防”工作,洞内及洞外生产区、高空作业、办公、生活区临时用电及临建设施等重点部位和重点环节的监控,做好施工人员的冬季施工安全技术措施,预防各类事故的发生,确保施工安全。 一、工程概况 本标段位于莱西市境内,起点桩号为K83+925终点桩号为K94+865 主线全长10.94公里。龙口至青岛高速公路起自烟台的龙口市,经招远市、莱阳市,青岛的莱西市、即墨市,至青岛城阳区接己建青(岛)新(河)联络线。拟建莱西至城阳段高速公路,起自莱西境内沈海高速,经过莱阳市、即墨市至路线终点城阳区,接青新联络线。拟建公路是山东省高速公路网“5 纵、4横、1环、8连”规划中的一连。 二、气象资料 路线所经区域濒临黄海地带,又兼有海洋性气候,冬无严寒,夏无酷暑,具有冬暖夏凉、春冷、秋温及温差小、风大、雾多、雨水充沛等特征,距海较远的内陆地段属于大陆性气候。年平均气温11.0~12.0 C之间。区域极端最高气温39.8 C,极端最低气温-21.1 C。路线所经区域受季风影响,降水量分布不均匀,年际间变幅大,不同地形部位差异明显,年降水量一般在610.6?905.4毫米之间。路线所经区域由于地形地貌的制约,风向随季节

变化十分明显。冬季以偏西北风为主,夏季盛行南至东南风 三、项目部冬季施工安全领导小组 1、小组成员 组长:喻义明 副组长:孙景云王志明陈龙王志明 组员:王汝本尹锋王清鑫李娟宋雪冬孙全征 王名龙秦世新 2、分工和职责 项目经理:全面负责项目部的安全生产,对安全生产进行预控,对施工现场的安全生产负主要领导责任。 项目副经理:全面负责冬季施工员工的安全教育宣传工作。确保冬季施工生活区、办公区的保暖防寒设施配置,劳动保护用品的正确发放与保障。 项目总工:审核冬季施工方案、和各类冬季施工组织设计,督促安全技术交底并监督实施,对全项目冬季施工范围内的安全负主要管理责任。 项目安全生产总监:布置检查国家、行业和上级安全生产法律法规、规章制度在施工现场的贯彻执行。主抓员工的安全教育,各类安全生产资料归档。监督冬季安全生产措施、工序组织、安全生产投入在施工现场的具体实施情况。负责施工现场的安全检查,监督、制止违障,并有权对违障进行处罚。负 责项目部冬季施工的安全生产工作,对全项目安全生产负监督管理责任。 施工队长:主抓现场工程的安全生产,文明施工,对承包范围内的安全负一切责任。 项目部各部室负责人:协助项目经理、副经理搞好安全物资设备的调配,安全费用的及时拨付,对现场安全文明施工管理工作负有监督检查和连带责

安装工程冬季施工方案详细

100万吨氧化铝分级分解、分解循环水、综合管网安装工程冬季施工方案编制: 审核: 批准: 目录

1 适用范围 2 编制依据 3 工程概况 4 当地气候条件 5 冬季施工准备工作 6 冬季施工措施 7 措施用料 8 HSE措施

1适用范围 本方案仅适用于山西鲁能晋北铝业二期100万吨氧化铝分级分解系统48台分解槽安装冬季施工。 2编制依据 东北大学设计院提供的施工图及设计说明 《钢制焊接常压容器》JB/T4735-97 《钢制压力容器无损检测》JB4730-2005 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 《立式圆槽形钢制焊接油罐施工及验收规范》GB50128-2005 《建筑冬期施工规程》JGJ104-97 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GBJ126-89 《钢结构工程施工及验收规范》 GB50205-2001 3工程概述 3.1二期氧化铝分级分解系统位于山西鲁能晋北铝业有限公司院内,一期工程的南侧,铝厂大道的东侧。由东北大学设计院设计,北京毕派克工程建设监理公司监理,中国建筑第七工程局负责施工。冬季施工主要包括以下工程内容: 1、分解槽接管、阀门安装焊接,分解槽的充水试验。

2、分解槽附属钢结构,包括管道支架、电葫芦支架、溜槽平台、24米平台、清扫孔平台等。目前1、2系列已基本完成,正在进行 3、4系列的施工。 3、分解槽工艺管道、溜槽安装。目前1、2系列已基本完成,正在进行 3、4系列的施工。由于阀门大部分未到货,管道试压全部未进行。 4、设备安装调试。包括搅拌装置(含减速机)、分级机、板式换热器、污水泵、循环泵等各种泵类。目前90%以上均未安装。 3.2分解循环水工程在分解槽东南角方向,距分解槽约20米,安装工程包括19台泵及配套工艺管道安装。 3.3综合管网Ⅰ标段包括:L线、L1线、K线、K1线、K2线、K3线;管道分界线为1/K。包括钢结构管道支架制作安装、金属管道安装、塑钢管道安装。 在气温低于0℃、室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时,进入冬季施工。根据本工程施工的具体情况,制定冬季施工需要采取防护的具体工程项目、工作内容,制定相应的冬季施工防护措施,保证工程实体质量。4当地气候条件 工程所在地属温带季风型干燥的大陆性气候,四季分明,春季干旱多西北风,夏季雨多气温高,秋季凉爽而短暂,冬季寒冷少雪。多年统计其主要气象资料如下: 年平均气温: 8.3℃ 极端最高气温: 40.4℃ 极端最低气温: -26.1℃

冬季专项施工方案91495

泰河中学迁建工程 冬季施工专项施工方案 编制单位:泰河中学迁建工程项目部 编制人: 审核人: 审核单位:浙江省二建建设集团北仑分公司 审核人: 2016 年11月

冬季施工专项施工方案 第一章、工程概况 一、建设简况 工程名称:泰河中学迁建工程 建设单位:宁波市北仑区建筑工务局 设计单位:宁波市明州建筑设计院有限公司 监理单位:浙江工正建设监理咨询有限公司 施工单位:浙江省二建建设集团有限公司 建设地点:位于北仑区春晓街道洋沙山路与乘海路交叉口西北角地块。东至 洋沙山路,南至乘海路,西至龙门山路,北至乐海路。 总建筑面积56517.09 平方米(其中地下室建筑面积约18011.76 平方米)。工程主要建设内容为教学及教学辅助用房、生活服务用房、办公用房及附属设施。建筑主体结构类型采用框架结构,抗震设防烈度为7 度;建筑耐火等级为二级(地下室为一级),结构安全等级为二级;屋面防水等级为I 级,地下防水工程等级为二级(顶板为一级)。 二、工程现状 泰河中学迁建工程包括:1#、2#、3#教学楼,1#、2#学生宿舍,教室宿舍,风雨操场,实验楼,综合楼报告厅,食堂钟楼,地下室等多个单体。目前1—3# 教学楼,1—2#学生宿舍,教室宿舍已进入粉刷阶段,其余单体也均已结顶,处在墙体砌筑阶段。 施工现场有六台塔吊,七台物料提升机正在使用,一切处于正常; 本项目使用预拌砂浆,施工现场有7台预拌砂浆桶,厂家及项目部定期对其 维护; 现场临设、脚手架、施工用电等,项目部派专人不定时检查维修,拆除的部 分进行复原。

第二章、编制说明与依据 一、编制说明 根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJT104-2011)的规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5 °C即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5C时解除冬期施工。 冬季施工时由于其寒冷的的气候条件将会直接影响在建工程的施工质量、安全和进度,质量事故出现具有隐蔽性、滞后性和突发性。冬季施工的工程,由于冬季天气寒冷、干燥,用火安全隐患也比较突出,需要提高警惕和采取相关措施,为保证冬季施工顺利的进行特编制此方案。 二、编制依据 1、《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011 2、《混凝土结构工程施工质量规范》GB50204-2011 3、《冬期混凝土综合蓄热法施工成熟度控制养护规程》 ( DBJ/T01-36-97) 4、《现行建筑施工规范大全》 5、泰河中学迁建工程相关图纸及技术文件。 第三章工程特点 1、冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节,尤其 砼工程居多。 2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者重来,不 仅给工程带来损失,而且影响建筑的使用寿命。 3、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短, 技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,都是由于这一环节跟不上,仓促施 工造成的。 因此,在确保工程质量的前提下,如何经济合理,使产生的费用最少的情况下过渡冬季施工阶段,显的尤其重要。

最新冬季施工专项方案(参考模板)

XXXXX工程 冬 季 施 工 方 案 编制单位:XXXXXXXXXX项目部2015年12月2日

第一章编制说明与依据

一、编制说明 根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJ/T 104-2011)的规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。 冬季施工时由于其寒冷的的气候条件将会直接影响在建工程的施工质量、安全和进度,为保证本工程冬季施工的顺利进行特编制此方案。 二、编制依据 1、《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011 2、《混凝土结构工程施工质量规范》GB50204-2015 3、《冬期混凝土综合蓄热法施工成熟度控制养护规程》DBJ/T01-36-97 4、《现行建筑施工规范大全》2014版 5、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 6、XXXX中心工程相关图纸及技术文件。 第二章工程概况 XXXXXX工程位于XXXXXX,规划总用地面积XXXXXX平方米,总建筑面积XXXXXX平方米,由XXXXXXXX组成,均为钢筋混凝土框架结构。

第三章施工准备

一、冬季施工特点 1、冬季施工由于受当地气候、环境及施工等因素影响,是工程质量、安全事故的多发季节。 2、质量事故的出现具有隐蔽性、滞后性。即工程是冬天施工的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者重来,不仅给工程带来损失,而且影响建筑的使用寿命。 3、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 因此,在确保工程质量的前提下,如何经济合理,使产生的费用最少的情况下过渡冬季施工阶段,显的尤其重要。 二、现场准备 1、组织好保温材料、燃料、外加剂和加热设备等的采购供应; 2、现场加热设备、机械、水电设施要加强维修与保养,临时水管、阀门要采取保温措施; 3、提前通知搅拌站做好冬期施工混凝土、砂浆及掺加外加剂的试配试验工作,并要求搅拌站提供冬期施工的混凝土配合比; 4、做好现场排水工作,防止大面积积水或结冰。已施工完的外露基础及上下管道应及时回填覆盖,防止冻坏; 5、施工机械加强冬季保养,对加水、加油润滑部件勤检查,勤

冬季施工方案措施正式样本

文件编号:TP-AR-L9216 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 冬季施工方案措施正式 样本

冬季施工方案措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 根据目前天气情况,各分公司、项目部要认真做 好冬季安全生产管理工作的预防措施,加强安全生产 薄弱环节的检查和整改,防止安全、质量事故的发 生,公司现将有关事宜通知如下: 一、冬季安全生产的检查和防范重点: 1、必须做好民工宿舍取暖设施的配置问题,严 禁采用电热毯、电炉取暖。在采用燃煤取暖时,必须 做好煤烟排放措施,防止煤气中毒事件的发生。 2、冬季施工现场的暖棚搭设,要做到防止倒塌 事故的发生。 3、有毒、有害、危险化学用品的管理,要防止

留置人员和生产人员食品中毒事件的发生,尤其是要防止将亚硝酸钠误当食盐使用产生中毒事件的发生。 4、对新开工工程要认真检查基坑开挖方案,防止坍塌事故发生。 5、检查各类施工机械设备的运行、拆装情况,防止机械伤害事故的发生。 6、检查脚手架、上下人通道及模板支护的安全情况,防止滑倒坠落事故。 7、冬季停工工程,闲杂人员禁止进入工地。 二、室外日平均气温连续5天稳定在5℃以下时即进入冬季施工,为防止气温变化影响工程质量,各分公司、项目部应对正在施工的工程项目制定冬季施工方案和各工程部位防冻措施,报工程部审批。 三、做好冬季施工及停工期间的工地安全保卫和综合治理工作,防止各种偷盗行为和违法乱纪的事件

装饰装修工程冬季施工方案范本

整体解决方案系列 装饰装修工程冬季施工方 案 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-40893装饰装修工程冬季施工方案 Winter construction plan for decoration works 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、编制依据 1、编制本冬施方案,参考标准及规范 (1)中华人民共和国行业标准JGJ104-97《建筑工程冬期施工规范》 (2)中华人民共和国国家标准GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (3)中华人民共和国国家标准GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 (4)中华人民共和国国家标准GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法(ISO)》] 二、工程概况 1、根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5

天高于5℃施解除冬期施工,进入正常施工阶段。 2、冬施期间的施工项目包括涂料施工、大理石地面墙面施工、墙地砖铺贴及玻璃木挂板施工等。 三、施工安排 1、冬施期间,结合本工程的特点及相关方面的指令指标,做好各分项及整体项目的计划安排。 2、必须冬施期间完成的分项工程做到合理安排,措施齐全。 四、冬施准备工作 1、组织措施 ①进行冬季施工的工程项目,在入冬前应组织专人编制冬季施工方案。编制原则是:确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;确实能缩短工期。冬季施工方案应包括以下内容:施工程序;施工方法;现场布置;设备、材料、能源、工具的供应计划;安全防火措施;测温制度和质量检查制度等。方案确定后,要组织有关人员学习,并向队组进行交底。 ②进入冬季施工前,专门组织技术人员业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准

冬季施工安全专项施工方案

冬季施工安全专项施工方案 一、编制依据 (1)河北邢汾高速邢台至冀晋界段L11合同段合同文件、两阶段施工图设计。 (2)《公路隧道施工技术细则》JTG/TF60-2009 (3)《公路隧道施工技术规范》JTGF60-2009 (4)《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000 (5)《公路路基施工技术规范》JTGF10-2006 (6) 河北省高速公路管理局、河北省高速公路邢汾筹建处下发的关于本项目的有关文件.标准。 (7) 河北省交通建设监理咨询有限公司、四川国际工程监理有限公司下发的关于本项目的有关文件、标准。 (8) 《公路工程施工安全技术规范》 (9) 本公司以往公路工程施工中积累的经验资料 (10) 河北邢汾高速邢台至冀晋界段L11合同段招标、投标文件 (11)《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第70号 二、工程概况 XFLJ-11合同段起点位于小戈寥北与XFLJ-10合同段相接,起点桩号为K59+240,路线向西经过吕家沟、赵家沟等地,在牛豆台村南与XFLJ-12合同段相接,终点桩号为K62+270,本合同段全长3.03Km。 主线挖方30.9m3,填方34.6m3,桥梁508.5m/2座,涵洞4座,通道1座,隧道3147m/2座(单洞),其中吕家沟隧道左线长1320m,右线长1240m;赵家沟隧道左线长252m,右线长335m。隧道形式都为分离式三车道隧道。主要工程内容为标段内的路基、桥梁、涵洞、隧道、排水及防护工程等。 三、冬季施工的特点 当室外日平均温度连续5天稳定低于5℃即是冬季施工。进入冬季施工阶段,天气干燥、多风多雪,不利于工程施工也是安全生产事故高发阶段。由于施工人员衣着厚重,行动不便易发生坠落滑落事故;取暖、砼养护加温过程中易发生火灾、中毒事故。项目部必须高度重视安全生产,积极定期、定岗、定人检查施工现场存在的安全隐患,并及时消除隐患。 四、施工准备 1、成立冬季施工领导小组 组长:于学辉 副组长:胡旭天刘林华王玉臣 组员:单连国闵怀林席钊勇申文发 王会祥雒永泉李天民陈洪涛 2、现场准备 ①根据实际的施工情况准备防滑、防寒劳动保护用品。 ②对各种加热的材料、设备要检查其安全可靠性。 ③当采用较多的大功率的电加热设备时,提前核对变压器容量,使之符合电器的功率要求,保证加热设备的正常使用和线路的安全。 ④工地的临时供水管道等材料做好保温防冻工作。 五、冬季施工安全管理 (一)冬季施工安全教育

冬季施工专项方案

利辛一中滨河校区一期工程 冬季施工专项方案 技术负责人: 施工负责人: 中国中铁四局集团有限公司 利辛一中滨河校区一期工程项目经理部二0一二年二月十二日

利辛一中滨河校区一期工程 冬季施工专项方案 编号: 版本号: 发放编号: 编制: 复核: 审核: 批准: 有效状态: 中国中铁四局集团有限公司 利辛一中滨河校区一期工程项目经理部二0一二年二月十二日

第一章编制说明 1.1 编制目的 根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)规定:根据当地多年气象资料统计,当室外日夜平均气温连续5天稳定低于5℃时,即进入冬期施工;当室外日夜平均气温连续5天高于5℃时解除冬期施工。 为了保证工程施工不因冬季温度影响施工质量、耽误工期,并加强冬季施工的综合管理,特编制此方案。 1.2 适用时间与范围 方案适用范围为通化市全民健身中心的施工,适用时间为通化市冬季(10月~11月),需要在施工进入冬季之前制定相应的冬季施工措施。 1.3 编制依据 (1) 通化市全民健身中心工程施工图纸; (2) 通化市最近连续3年冬季气象资料; (3)国家和行业现行的有关技术标准和规范: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 ; 《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97 ; 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB55204—2002 ;(4) 工程现场实际情况结合我单位施工经验、施工技术与管理水平以及多年来相关工程实践中积累的施工及管理经验。

1.4 编制原则 通过充分研究工程内容和现场施工环境,严格执行相关标准、规范和规程,并采用技术先进、方案可靠、经济合理的技术措施,确保实现业主要求的工期、质量、安全、环境保护、文明施工和职业健康等各方面的工程目标。 第二章工程简介 一工程概况 通化市全民健身中心工程,位于通化市关道岭,建筑总面积2.4万平方米。建筑类型为钢筋混凝土框架结构,基础形式为筏板基础。 二、冬季施工主要项目 根据工程进度计划安排,冬季施工的主要项目有:四层梁、板混凝土浇筑。 第三章施工准备 一、组织准备 项目部成立以项目经理为组长的冬季施工领导小组,负责安排、落实管理、检查冬施工作。 项目经理职责:负责本项目冬季施工方案的实施;负责统一部署、统一指挥。 项目副经理职责:协助组长开展工作,当组长不在时行使组长权力、协调处理相关工作,并负责冬季施工的具体安排。 项目总工程师职责:负责冬季施工方案的编制、审核,并检查监督方案的施工情况。 二、资源准备

工程冬季施工方案标准范本

方案编号:LX-FS-A80603 工程冬季施工方案标准范本 The Objectives, Policies, T ask Allocation, Steps T o Be T aken And Other Factors Needed T o Complete The Established Action Guideline Are Formulated And Implemented According T o The Plan. 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

工程冬季施工方案标准范本 使用说明:本方案资料适用于工作生活中把目标、政策、程序、规则、任务分配、要采取的步骤,使用的资源以及为完成既定行动方针所需要的其他因素全部按计划制定成文本,并付诸实施。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 工程冬季施工方案 一、本工程计划冬季施工的分部、分项工程 根据本工程的施工实际进度,和本工程的总体施工安排,结合本地气候的实际情况,本着安全生产,质量第一的原则,目前施工已进入冬季施工,确保工程实体不受影响,从本日起实施冬季施工方案。本工程计划在冬季进行屋面砼结构层施工和养护,内外墙面的抹灰工作,如果视本地气候情况允许和方案实施的情况,拟完成以上工作。 二、方案实施的保障机制 1、机构组成:

进入冬季施工建立以项目经理为总负责,施工员实施冬季方案的施工技术措施落实人,质量员为工程实体的质量检查的责任人,安全员为冬季施工的安全责任落实人,材料员为冬季施工物资的及时保障人,建立健全的冬季施工项目机构。 项目经理:xxx 冬季施工方案总体协调负责人 施工员: xxx 冬季施工技术、措施落实责任人 质量员: xxx 冬季施工质量检查、控制的责任人 安全员: xxx 冬季施工的安全责任人 材料员: xxx 冬季施工物资材料保障责任人 2、物质保障:本工程冬季施工已到场的物资: 电热保温棉毡100 条

冬季施工专项方案.

冬季施工专项方案 编制: 复核: 审批: 二O一三年十一月

目录 第一章工程简 介 ................................................................... (2) 一、工程概 况 ................................................................... .. (2) 二、气象情 况 ................................................................... .. (2) 三、编制依 据 ................................................................... .. (2) 第二章混凝土冬季施工措 施 ................................................................... . (2) 一、基本技术要 求 ................................................................... (2) 二、混凝土拌 制 ................................................................... . (2) 三、混凝土输 送 ................................................................... . (3) 四、混凝土浇 筑 ...................................................................

冬季施工专项方案

目录 1编制说明. (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制原则 (2) 2工程概况. (2) 2.1工程简介 (2) 2.2冬季施工特点 (3) 3冬季施工的准备 (3) 4冬季施工防护措施 (4) 5钢筋加工冬季施工保证措施 (5) 6混凝土工程冬季施工保证措施 (6) 6.1冬季施工混凝土的基本要求 (6) 6.2冬季施工砼浇注要求 (6) 6.3冬季施工混凝土质量检查 (7) 7砌体工程冬季施工措施 (7) 7.1砌体工程防冻要求 (8) 7.2砂浆配置及砌筑 (8) 8路面结构冬季施工措施 (8) 8.1 路基冬季施工措施 (8) 8.2水泥石灰土冬季施工措施 (9) 8.3水泥稳定碎石冬季施工措施 (9) 8.4沥青面层冬季施工措施 (10) 9冬季施工需要的材料 (11) 10冬季施工安全要求 (11) 10.1 机械设备冬季防寒、防冻、防火、防滑工作措施 (12) 10.2施工人员安全与防火 (12)

冬季施工专项方案 1 编制说明 1.1 编制依据 (1) 《公路工程技术标准》( JTGB01-2014) (2) 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 ( CJJ1-2008) (3) 《公路土工合成材料应用技术规范》( JTG/T D32-2012) (4) 《公路沥青路面施工技术规范》 (JTG F40-2004) (5) 《公路路面基层施工技术细则》( JTG/T F20-2015) (6) 《砌体结构工程施工质量验收规范》( GB50203-2011) (7) 《公路工程施工安全技术规范》( JTG F90-2015) (8) 《施工现场临时用电安全技术规范》( JGJ46-2005) (9) 《建筑工程冬期施工规范》 (10) 《给水排水管道工程施工及验收规范》 ( GB50268-2008) (11) 《市政排水管道工程及附属设施》( 06MS201) (12) 《市政给水管道工程及附属设施》( 07MS101) (13) 《埋地矩形雨水管道及其附属构筑物》 (09MSS202-1) (14) 《混凝土模块式排水检查井》(图集 12S522) (15) 《埋地塑料排水管道工程技术规范》( CJJ143-2010) (16) 本单位的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理 体系等。

工程冬季施工方案详细版

文件编号:GD/FS-3012 (方案范本系列) 工程冬季施工方案详细版 The Common Structure Of The Specific Plan For Daily Work Includes The Expected Objectives, Implementation Steps, Implementation Measures, Specific Requirements And Other Items. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

工程冬季施工方案详细版 提示语:本方案文件适合使用于日常进行工作的具体计划或对某一问题制定规划,常见结构包含预期目标、实施步骤、实施措施、具体要求等项目。文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 工程冬季施工方案 一、本工程计划冬季施工的分部、分项工程 根据本工程的施工实际进度,和本工程的总体施工安排,结合本地气候的实际情况,本着安全生产,质量第一的原则,目前施工已进入冬季施工,确保工程实体不受影响,从本日起实施冬季施工方案。本工程计划在冬季进行屋面砼结构层施工和养护,内外墙面的抹灰工作,如果视本地气候情况允许和方案实施的情况,拟完成以上工作。 二、方案实施的保障机制 1、机构组成: 进入冬季施工建立以项目经理为总负责,施工员

实施冬季方案的施工技术措施落实人,质量员为工程实体的质量检查的责任人,安全员为冬季施工的安全责任落实人,材料员为冬季施工物资的及时保障人,建立健全的冬季施工项目机构。 项目经理:xxx 冬季施工方案总体协调负责人 施工员: xxx 冬季施工技术、措施落实责任人 质量员: xxx 冬季施工质量检查、控制的责任人 安全员: xxx 冬季施工的安全责任人 材料员: xxx 冬季施工物资材料保障责任人 2、物质保障:本工程冬季施工已到场的物资: 电热保温棉毡100 条 保温棉毡300 条

最新冬季施工专项方案

最新冬季施工专项方案

XXXXX工程 冬 季 施 工 方 案 编制单位:XXXXXXXXXX项目部2015年12月2日 第一章编制说明与依据

一、编制说明 根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJ/T 104-2011)的规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。 冬季施工时由于其寒冷的的气候条件将会直接影响在建工程的施工质量、安全和进度,为保证本工程冬季施工的顺利进行特编制此方案。 二、编制依据 1、《建筑工程冬期施工规程》 JGJ/T104-2011 2、《混凝土结构工程施工质量规范》 GB50204-2015 3、《冬期混凝土综合蓄热法施工成熟度控制养护规程》DBJ/T01-36-97 4、《现行建筑施工规范大全》2014版 5、《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2011 6、XXXX中心工程相关图纸及技术文件。 第二章工程概况 XXXXXX工程位于XXXXXX,规划总用地面积XXXXXX平方米,总建筑面积XXXXXX平方米,由XXXXXXXX组成,均为钢筋混凝土框架结构。

第三章施工准备 一、冬季施工特点 1、冬季施工由于受当地气候、环境及施工等因素影响,是工程质量、安全事故的多发季节。 2、质量事故的出现具有隐蔽性、滞后性。即工程是冬天施工的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者重来,不仅给工程带来损失,而且影响建筑的使用寿命。 3、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 因此,在确保工程质量的前提下,如何经济合理,使产生的费用最少的情况下过渡冬季施工阶段,显的尤其重要。 二、现场准备 1、组织好保温材料、燃料、外加剂和加热设备等的采购供应; 2、现场加热设备、机械、水电设施要加强维修与保养,临时水管、阀门要采取保温措施; 3、提前通知搅拌站做好冬期施工混凝土、砂浆及掺加外加剂的试配试验工作,并要求搅拌站提供冬期施工的混凝土配合比; 4、做好现场排水工作,防止大面积积水或结冰。已施工完的外露基础及上下管道应及时回填覆盖,防止冻坏;

装饰装修工程冬季施工方案通用范本

内部编号:AN-QP-HT591 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 装饰装修工程冬季施工方案通用范本

装饰装修工程冬季施工方案通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、编制依据 1、编制本冬施方案,参考标准及规范 (1)中华人民共和国行业标准JGJ104-97《建筑工程冬期施工规范》 (2)中华人民共和国国家标准GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》(3)中华人民共和国国家标准GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》(4)中华人民共和国国家标准 GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法(ISO)》] 二、工程概况

钻孔灌注桩冬季施工专项施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 钻孔灌注桩冬季施工专项施工方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4024-54 钻孔灌注桩冬季施工专项施工方案 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、质量方面: 1)成孔防冻措施 ⑴从孔内挖出的渣土及时清运到业主指定的堆放地点,防止冻结造成清运困难。 ⑵对施工区域内的水泵以及水管采取保温措施,防止因结冰造成用水中断问题。 ⑶加强对钻机的保护措施,尽量避免因天气过冷造成钻机非正常运转问题。 2)钢筋加工 本工程钢筋主筋采用闪光对焊,相关规范(《钢筋焊接及验收规程JGJ18-2003》、《建筑工程冬季施工规程》JGJ104-97)规定,雪天或施工现场风速超过5.4m/s(3级风)焊接时,应采取遮蔽措施,焊接后冷

却的接头应避免碰到冰雪。 针对桩基施工季节和所处的地理环境,在钢筋加工时采取以下措施: ⑴钢筋笼制作全部安排白天进行,夜间不进行钢筋笼制作工作。 ⑵在钢筋笼成型区,搭设防风墙,确保电弧焊接质量。 ⑶钢筋电弧焊接时,应根据钢筋直径和位置调节焊接电流。焊接时应采取防止产生过热、烧伤、咬肉和裂纹等措施。钢筋负温电弧焊,采取分层控温施焊。其焊接工艺应满足以下要求: ①搭接焊时,第一层焊缝应在中间起弧,平焊时应从中间向两端施焊,立焊时应先从中间向上端施焊,再从下端向中间施焊,以后各层焊缝,应采取控温措施,层间温度宜控制在150℃~300℃。 ②与常温焊接相比,应增大焊接电流,降低焊接速度。 ⑷在负温条件下进行闪光对焊时,应对焊接设备

冬季专项施工方案

冬季施工专项方案 一、工程概况 我单位所施工的义煤综能工程,位于河南省义马市马庄煤化工产业集聚区。其中冬季施工的主要工程概况如下: 新能源1114干法除尘:檐高59.9m,框架桩基础工程,钢结构。 新能源1116气化灰库:现浇钢筋筒仓结构. 甲醇蛋白312变电所:混凝土框架结构,建筑物长33.5m宽16m. 新气体1500空分装置:设备基础,钢结构工程。 厂区主管架:混凝土结构、钢结构工程。 二、编制依据 1.1甲方下发的各个工程施工图纸及相关技术文件。 1.2主要规范、规程: 混凝土结构工程质量验收规范GB50204-2002 建筑工程冬期施工规程JGJ104-97 1.3义煤综能相关工程施工组织设计 三、冬季施工的定义、期限、特点及原则 1、冬季施工的定义:根据规范规定,室外日平均气温连续5天稳定低于+5℃时即进入冬季施工。 2、冬期施工的期限:根据室外日平均气温连续五天稳定低于5℃时,取连续五天稳定低于5℃的第一天为冬季施工的初始日。同样,当气温回升时,则连续五天稳定高于5℃的末日即为冬期施工的终止日。根据义马地区

当地气候条件,主体、砖砌体、内外墙抹灰、装饰及安装工程均在冬季施工范围内。 四、冬期施工的准备工作 1、编制冬期施工各分项工程施工技术措施 2、搜集有关气象资料作为选择冬期施工技术措施的依据。 3、冬期施工前对测温保温人员等专门组织技术培训,对项目部所有管理人员进行冬期施工知识培训和技术交底。 4、制定执行冬期施工制度的措施。 5、健全冬期施工领导班子。 6、提前准备好彩条布、棉毡、防冻剂、电热毯等冬期施工的防护材料 7、施工大型机械在冬期来临之前进行一次全面的检查,排除隐患,坚决不让机械带病作业。 8、相关测温用的工具、用具、文具(手电筒、文件夹、测量记录表格等)准备齐全,满足测温需要。遇到寒流或者天气突变,提前做好汇报。 9、做好现场准备工作,进入冬期之前,项目管理小组组织施工现场所有分包单位、班组共同将现场内各设备用电的线路、照明线路以及生活临建等检修一遍,及时更换老化的电缆、电线;现场的用水管道、消防管等必须用棉毡等包缠水管做好保温;做好职工生活区的防冻工作;做好施工工作面的围挡封闭工作;做好机械设备防冻液的添加。 相关专业分包单位必须提前做好各自施工范围的原材料、构配件、工器具等的计划和组织进场等工作,以减少因此类问题的存在而造成的时间延误。

相关文档